文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案新选

初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案新选

初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案新选
初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案新选

一灭火器

1、灭火器的分类

(1)、灭火器按使用或者移动方式分为手提式灭火器和推车式灭火器。

火灾类型共有6中A B C D E F

★灭火器的各组件识别

喇叭筒

(CO2灭

火器专

有)

喷嘴(水基型和干粉

型灭火器装的是喷

嘴,此图是水基型泡

沫灭火器)

产品铭牌(标注产品的厂家,产地内部构成)身份认可标识(是一种防伪标志)

合格证

(显示出

厂时间)

维修合格证(识

别产品是否过期)

提把和压把

(一个用于

提,一个用于

压)

喷射软管

保险销和铅封(大拇指压的是保险销,小拇指上的是铅封)压力表

标准情况下指针应在绿区,在黄区是超充装,在红区是不合格,当压力不够需再充装

(2)按充装灭火剂类型分类分为水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳型灭火器、洁净气体灭火器

水基型灭火器分为清水灭火器和泡沫灭火器两类

清水灭火器,主要用于扑救固体火灾即 A 类火灾;

泡沫灭火器主要用于扑救 B 类火灾,也可用于 A 类火灾。

干粉灭火器可分为碳酸氢钠(又称BC )和磷酸铵盐(又称ABC )两种

磷酸铵盐(又称ABC )干粉灭火器主要适用于扑救ABCE (易燃固体,易燃液体、可

切断气源可燃气体和电气设备的初期火灾)

碳酸氢钠(又称BC )干粉灭火器主要适用于扑救BCE (易燃液体、可切断气源可燃

气体和电气设备的初期火灾)

灭A

灭AB

主灭液体火灾(油锅火灾)

灭ABCE

灭BCE

干粉灭火器操作步骤(使用方法)

① 使用前把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动,注意占据上风方向, ② 手提或肩扛灭火器迅速赶到火场,在距燃烧物 5m 处放下灭火器 ③ 拔下铅封,保险销;

④ 一手按下压把,一手握住喷嘴或底圈,

对准失火处灭火(固体对准最猛烈处,液体对准根部)

二氧化碳(CO2)灭火器操作步奏(使用方法)

① 使用前戴好防冻手套

② 手提或肩扛灭火器迅速赶到火场,在距燃烧物 5m 处放下灭火器 ③ 拔下铅封,保险销;

④一手按下压把,一手握住喷嘴或底圈(灭火时一手扳转喷射弯管,如有喷射软管的应握住喷筒根部的木手柄,并将喷筒对准火源根部,另一只手提起灭火器并压下压把,液态的二氧化碳在高压作用下立即喷出且迅速汽化)灭火

⑤使用 CO2灭火器后,应及时通风

洁净气体中的六氟丙烷灭火器可用于ABCE (可燃固体的表面火灾、可溶固体火灾、可燃液体 及灭火前可切断气源的可燃气体火灾,还可扑救带电设备火灾)

灭火器有效性检查

①整体外观(防锈图层是否脱落,是否有机械硬伤,刮痕)

②各组件是否完好(指认出提把,压把,喷射软管,喷嘴,喷嘴中不能有杂物) ③(往上看)压力表指针是否在绿区,铅封保险销是否完好

④产品铭牌,合格证,身份认可标识,重点看维修合格证指出药剂是否过期

灭BCE

常用于灭精密仪器,电脑机房,档案室等场所火灾

灭ABCE 现在主要充装的是六氟丙烷

推车式干粉灭火器使用方法

1两人操作,推拉至火场距着火处10米停下2一人取出喷枪,展开喷射软管并打开喷枪对准着火处;

3另一人拉开保险销,向上扳起手柄;干粉即刻喷出推车式二氧化碳(CO2)灭火气使用方法

1两人操作,推拉至火场距着火处10米停下

2一人取出喇叭筒,展开喷射软管,带防冻手套并手握喇叭筒对准着火处;

3另一人拉开保险销,逆时针转动手轮;二氧化碳即刻喷出

二 消防应急照明与疏散指示标志

疏散指示标志灯和安全出口标志灯(这两种绿灯)工作时间要求:100m 以上的高层建筑≥30分钟,其他普通建筑≥20分钟

安全出口标志灯(安装在

安全出口或疏散门的正上方)

安全出口标志(安装

在安全出口或疏散门的正上方)

地面疏散指示标志:贴在疏散通道地面上,指向安全出口的方向

疏散指示标志灯(安装在疏散通道墙面上距地面1米以下的位置)

疏散指示标志(安装在疏散通道墙面上距地面1米以下的位置)

应急照明灯(安装在疏散通道墙面偏上方的位置)

应急照明灯,疏散指示标志灯,安全出口标志灯照度要求(照度的单位是勒克斯)普通的疏散走道地面最低水平照度不应低于0.5勒克斯(LX)

人员密集场所内地面最低水平照度不低于1.0勒克斯(LX)

楼梯间,地下室,人防工事(这些地方比较暗)地面最低照度不得低于5.0勒克斯(LX)中控室照度不得低于正常的照度要求

检测方法 1 拔下插销(断电),灯亮才是正常的(3秒内转换灯亮)

2 按住“试验”键或“检测”键,灯亮才是正常的

工作时间≥90分钟

灯光型疏散指示标志安装距离要求(两个灯之间的距离要求)

普通的疏散通道20米以内;袋形走道10米以内;

拐角处1米以内

三 自动喷水灭火系统

湿式系统 (重点) 工作原理

1准工作状态下管网

内充装的是有压力的水;

2火灾发生后,(火焰或烟气使闭式喷头的热敏感元件动作)喷头爆破;

3有压水冲上来,分2路走,一路走配水管道(上管道)流经水流指示器,将水信号转换成电信号,报告失火的位置;另一路走报警管道(下管道)灌满延迟器后冲击水力警铃(报警),同时冲击压力开关(启泵),给系统持续加压供水达到喷水灭火的目的

充装介质:有压力的水 工作环境要求(工作温度)不低于4度不高于70度 (4°C ~70°C ) 雨淋系统配水管道(上管道)是黄

色的,管道中无介质与大气相通,喷头是开式的,所以是开式系统,适用

于火灾水平蔓延速度快,闭式系统不能及时有效覆盖,建筑物高度超过闭式系统允许最大净空高度,必须快速灭火的场所。

干式系统配水管道(上管道)

是白色的,内充装的介质是有压力的气体,喷头是闭式的所以是闭式系统,适用的工作环境要求为低于4度或者高于70度 ( <4°C 或 >70°C )

预作用系统配水管道(上

管道)是蓝色的,内充装的介质是有压或无压力的气体,喷头是闭式的所以是闭式系统,适用工作场所:严禁系统误喷,严禁管道漏水,替代干式系统。

下面全是闭式喷头(用玻璃球或易熔金属封堵)

隐蔽型喷头(像灯一样体积最大)

直立型喷头 (现场指认就找溅水盘铁花向下弯曲的那种,像伞一样向下弯曲,是闭式喷头,安装时头朝上) 边墙型喷头,(闭式,有

挡板挡板使水只朝一面喷射

右图是安装位置) 下垂型喷头(闭式)溅水盘头朝下(小

铁花平整,安装时头朝下)

易熔元件喷头(闭式,中间是易熔金属,

前两个是直立型,第三个是下垂型)

以下5个喷头全是开式喷头(所谓开式,就是喷头里面是空的,没有玻璃球和易熔金属,和大气相通)

空气泡沫喷头(应用于泡

沫灭火系统,开式)气体喷头(开式)水雾洒水喷头(开式)

水幕洒水喷头(开式,喷出的是水屏幕,取代防火墙,这是

两种不同型号,左边是下垂安装,右边是侧安装)

牢记四个工作温度点

橙57℃(橘黄色)

红68℃

黄79℃(浅黄色)

绿93℃

牢记这四个工作温度值,实

操考试要识别是哪种型号

的,还要说出温度值。

水流指示器,安装在配水主干管道或者配水管道始端,作用是将水信号转换成电信号,报告失火的位置。右图是安装位置,插在管道里。

快速排气阀(黄色,作用是加速管道排

气冲水);

电磁阀(黑色,带电线,作用是电动打开

快速排气阀,所以这两个组件安装在预作用

和干式系统上。)

末端试水装置

组件

压力表,试水阀(控制阀),试水接头,试水

管道

作用

1检测安装在报警阀控制的管道最不利点喷

头处的压力(不低于0.05MPA,即出水压力)

2检测管网是否畅通有无阻塞

3检测预作用系统,干式系统充水时间

4监测系统可靠性,(开启试水阀看看水流指

示器,压力开关,水力警铃等组件是否工作)

安装要求

一般安装在管网最末端,建筑物的高层,

还要求地面应有排淤水设施,所以常见于卫生

间或清洁间内。

打开试水阀要求3—90秒内启动压力开

关,5分钟内启泵。

压力开关

作用:启泵启动的是消防水泵

水力警铃

作用;报警

延时器

作用:防止误

报警。(管道漏

水时会从下面

的节流孔中流

走)

水泵接合器

作用:给室

内消防系统

供水(其中一

个闷盖连接消

防车),它和室

外地下消火栓

最大的区别

是:地下消火

栓是出水设

施,而它只是

个水源中转设

施。

信号蝶阀作用:检修(它实际上是一个水

闸,当管道漏水时关闭,泄干淤水修理)

集热罩作用:积聚热

量使喷头迅速爆破。

四 火灾自动报警及其联动控制系统

开机: 主 → 备 →工

关机: 工 → 备 → 主

控制器工作状态(上图是指示灯区)

琴台式火灾报警控制

关工作电源,关备电源,关主电源。

①自检:火警状态下不能自检,监管状态下不能自检,反馈灯亮也不能自检。

自检操作前一定要看一下指示灯,看一看火警灯,反馈灯是否点亮,两者亮一个就无法自检。

所以实操时要口述:火警灯,反馈灯亮不可以自检

举个列子,如上图就这样说:反馈灯亮,不能自检(实操口述,不说出来扣分)

若老师非要你自检,那么要口述:(设备的报警位置)现场复位一下,然后主机复位一下即可

相反火警灯,反馈灯不亮那就反过来说火警灯,反馈灯不亮可以自检,然后再手动操作自检。

火警,反馈。都是和火警状态密切相关的,都算是火警状态的延续,由于火警具有最高显示级别,所以此时只能去解决火警,而不能进行其他操作,所以无法自检。

自检时不可以复位,因为自检不受复位操作的影响,(只口述即可,千万不要操作,千万不要去点击“复位”键)

此外屏蔽也不受复位操作的影响。

自检操作方法

★注意

1控制器声光显示自检

用来自检显示屏(显示仪,液晶屏),指示灯(自检时听3个声音,顺序分别是火警,故障,监管)2声光警报自检

专门自检声光组合警报器

3手动盘/多线控制器自检

自检手动盘(又叫总线控制盘,智能手动盘),多线控制盘(又叫直接控制盘)

手动盘和多线控制盘的区别,手动盘控制的设备较多,布线简单集报警和联动于一身,而多线控制盘是一对一并联,安装麻烦,但它可以最直接的控制着消防系统中最重要最关键的设备。

4,5不是初级考试要求,不做解释。

使用手动盘是要确保控制器是在手动允许的状态下,可以点击启动方式键查找,手动不允许时修改成允许即可。

使用多线控制盘也应该在手动允许状态下,可以用钥匙转成手动,当然多线控制盘上有自检键,点击一下可以自检它本身。

下面是学校结业考试主机的按键操作区(重中之重),以下方框中的要“口述”,老师会提问

消音作用:消除现场报警声音下次还响

自检作用:检测控制器各组件是否完好

屏蔽(隔离)作用:故障时进行屏蔽(把故障部位屏蔽掉)

取消屏蔽(释放)作用将修好的部件恢复到正常工作状态

复位的作用将

控制器的系统

恢复到正常工

作状态(监视

状态)

TAB作用:晃光标(有联动信息时上下移动小手)

△▽

==

上下翻键是

具体查找和

修改启动方

式的作用

窗口切换:动小手查询屏蔽,故障

记录检查:查找火警信息和自己操作记录,还有运行记录

启动方式作用

实现手动自动

相互切换

信息查询(找一找屏蔽,找一找有几个屏蔽,屏蔽总数)

无联动信息查询

点窗口切换键动小手找动作,找故障,找屏蔽

如左图当小手指向故障,屏蔽时,可以点上下三角形键来具体查找

有联动信息查询

联动信息就是比原来多了启动和反馈,(所以在整个屏显中间用了一条较粗

的线将他们分开)

粗线上面是原来的动作,故障,屏蔽,粗线下面是新增的启动,反馈。

要是查粗线上的信息,,先将小手跳上去点TAB,

小手跳上面时再点窗口切换,

同样要找粗线下面信息时,用TAB键将小手移下,再点窗口切换查找

左图是手动盘(又叫总线控制盘)

使用手动盘时一定要查看一下启

动方式,确保是手动允许情况下

才可以开启相关设备,如果手动不

允许那就通过“启动方式键”修改

为允许

比如开启防火门,查看启动方式,

确保在手动允许时,点击按钮,第

一个灯会亮(意思是启动),过一

会第二个灯也亮(意思是反馈),

再点一下关闭。

注意按键操作时,有时会提醒输入

密码,那就点确定键

左图是多线控制

盘,使用它时也要

确保是手松允许,

他的手动允许是用

钥匙转动开启的,

当转成手动允许

时,可以开启相关

设备

比如开启消防泵,

(现在是手动允

许),点一下,启动

灯会亮,过一会反

馈灯也会亮,再点

一下关闭。

多线控制盘自检

时,只需点击自检

键即可,而不用管

手动允不允许

消防应急广播各组件名称

消防电话使用方法

☆用总机拨打分机 ①取下话筒;

②提示输入密码,无密码,按“确认”键; ③输入分机号码(例如“01”); ⑤按下“接通”键,通话; ⑥使用完后按“挂断”键(或者放回电话)

★用分机拨打总机只需拿起电话即可通话

消防应急广播使用方法(使用前看清是否开着电)→1拿起话筒2开启电源(先主后备)3将监听和功放旋钮旋至最大(逆时针)4按下紧急启动键5按下话筒键(6按通播或各楼层键)7手按住话筒喊话(吹一下)着火时先疏散着火层,然后着火层上一层,最后着火层下一层(下一层如果是两层的地下室要同疏散)

(喊话内容是:火情火势,疏散路线和逃生方法。喊话时要让老师听到声音,用力吹一下,注意喊话时别拿反了)下图右面是正确拿法,喊话时用大拇指按住话筒,否则没有声音。

消防电话主机

光盘音乐播放器

消防应急广播主机

消防广播分区控制器

广播主备电源

从上到下分别是:消防电话主机→光盘音乐播放器→消防应急广播主机→消防广播分区控制器→广播主备电源

★★★一定要区分清楚消防电话和消防应急广播千万别拿错话筒造成操作错误。

初级建构筑物消防员模拟考试试题

一、100道选择题(请单击正确选项前的单选按钮,每题0.5分) 1. _是我国唯一的、专门的消防法律,是消防工作的基本法 A、《中华人民共和国劳动法》 B、《中华人民共和国刑法》 C、《中华人民共和宪法》 D、《中华人民共和国消防法》 2.下列选项属于地方性消防法规的是 A、《高等学校消防安全管理规定》 B、《危险化学品安全管理规定》 C、《建筑工程消防监督审核管理规定》 D、《青海省消防条例》 正确答案:D 3.涉及公共安全的行业标准是 A、《水喷雾灭火系统设计规范》 B、《消防站建设设计标准》 C、《人员密集场所消防安全管理规定》 D、《建筑物防雷设计规范》 正确答案:C 4.根据《消防法》规定,自动消防系统的操作人员必须 A、考核上岗 B、持证上岗 C、培训上岗 D、定期上岗 正确答案:B 5.下面选项不属于劳动法渊源的是 A、宪法 B、消防法 C、劳动合同法 D、女职工劳动保护规定 正确答案:B 6.对于责令停止施工、停止使用或停产停业,对经济和社会生活影响较大的,由公安消防部门报请_ _批准,并由政府组织公安机关等部门实施。

A、上级消防机构 B、上级公安机关 C、国务院 D、当地人民政府 正确答案:D 7.消防技术服务机构出具、虚假失实文件,情节严重或者给他人造成重大损失的,由 _依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 A、公安机关消防机构 B、公安机关 C、当地人民政府 D、原许可机关 正确答案:D 8.社会主义职业道德以 _为核心, _为原则,这是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则。 A、集体主义,为人民服务 B、市场经济,集体主义 C、为人民服务,集体主义 D、市场经济,唯物主义 正确答案:A 9.____是在特定的职业活动范围内从事某种职业的人们必须共同遵守的行为准则。它包括劳动纪律、组织纪律等基本纪律要求以及各行各业的特殊纪律要求。 A、职业守则 B、职业纪律 C、职业道德 D、遵纪守法 正确答案:B 10.下列物质中( )属于F类火灾 A、烹饪器内的烹饪物 B、原油 C、氢气 D、石蜡 正确答案:A

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法 ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火

⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区, 4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向,

②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别 ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置? 1.火警 ①首先按下“消音”键, ②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。

初级建构筑物消防员实操考试宝典

一、湿式自动喷水灭火系统 1、湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2、湿式系统的组成:末端试水装置、闭式喷头、水流指示器、管道系统、湿式报警阀组、给水设备、报警控制装置等部件组成。 3、湿式报警阀组的组成:报警阀、信号碟阀、排水阀、试警阀、警铃球阀、压力表、延迟器、压力开关、水力警铃等部件组成。 4、末端试水装置 组成:试水阀、试水接头、压力表 安装位置:最不利点水压处 测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。作用: 1)、测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的作用是否正常,配水管是否畅通。 2)、测试最不利点的水压不低于0.05MPa 3)、检测干式系统和预作用系统的充水时间(干式系统充水响应时间1分钟左右) 5、延迟器作用:防止误报。(延迟器装满需30秒) 6、水流指示器作用:当管网中水流定向流动时,水流指示器会把水流信号转化为电信号,传送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。(安装在每个楼层的进水端) 7、压力开关的作用:压力开关作用后,会发送两路信号了,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵。(控制柜平时处于自动状态,必须具有自动压力能力,一运一备) 8、水力警铃的作用:发出声响警报 9、信号碟阀的作用:维修,平时常开,处于报警阀下方,手动操作,只发送信号,不接收信号,如果关上会发送信号到火灾报警控制器。

10、排水阀的作用:测试维修。(平时关着) 11、警铃球阀作用:测试维修。(平时开着) 12、试警阀作用:测试压力开关和水力警铃,用的是报警阀下方水,压力水不经过报警阀。(平时关着) 13、自动喷水灭火系统的使用环境温度 1)、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于4?,且不高于70?的场所。 2)、干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4?,或高于70?的场所。主要用于环境温度低于4?的冷冻库,寒冷地区非采暖房间等火灾危险性不高的场所。 3)、预作用自动喷水灭火系统适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。也可用来代替干式系统,多用于保护档案室、计算机等场所。 4)、雨淋系统适用于火灾水平迅速满眼的场所。如舞台、火工品厂以及高度超过闭式喷头保护能力的空间。 14、干式系统可以用的场所可以用预作用系统代替,但干式系统不可代替预作用系统。 15、湿式自动喷水系统工作原理: 当发生火灾时,温度升高,闭式喷头爆裂喷水,此时管网钟的水开始定向流动,水流指示器会把水流信号转化成电信号,发送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。报警阀内上方的有压水水压下降,下方有压水顶开阀瓣补充到上方,一路水流向火灾部位灭火,另一路水经过延迟器冲向压力开关,水力警铃发出声响警报,同时压力开关动作后,会发送两路信号,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵,达到持续自动喷水的目的。 二、雨淋自动喷水灭火系统 1、雨淋自动喷水灭火系统是开式系统 2、戒指:雨淋报警阀组上方管道内是自由空气

建构筑物(初级)消防员实操考试要点整理

建构筑物(初级)消防员实操考试要点 一、消防控制室监控(二楼) 1.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法。(5分) ①火灾报警控制器开机顺序,先主电开关、后备电开关最后控制器开关。②火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关。③正确按下自检键,自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。④正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。⑤正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 2.识别消防控制室设备(5分) 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、CRT图形显示系统、消防应急广播。 3.检查火灾报警控制器主备电源工作状态(3) ①主电工作:主电的绿色指示灯亮;备电工作,备电的绿色指示灯亮。②请找到电源故障原因并打开相应开关:故障原因一般有停电、主电保险丝熔断和电源部分故障③主备电源切换:正常情况下主电工作,切换功能关闭主电开关,当主电恢复后自动转为主电工作,备电自动退出。 4.消防控制室值班记录》和交接班记录(4分) ①值班记录:报警类型、报警部位、报警时间、报警原因和处理方法。(2.5分) ②交班记录:序号、火灾报警控制器运行情况、消防控制室的其他消防系统运行情况、火灾报警控制器自检查情况记录、值班情况、事件记录和消防安全管理人签字7个内容(1.5分)5.处置火灾与故障报警(4分)①消防控制室处置程序:消防控制器报警后, 先按下消音键消音,再依据报警信号确定报警 点位置,中控室一人拿着消防电话以及灭火器 迅速到达现在确认。到达现场后入发现误报, 查明误报报警原因,然后通知中控室将主机复 位,并做好记录,如果设备故障通知维保人员 处理。到达现场后发现有火情,立即通知消防 中控室,启动控制器的自动联动模式;拨打 119火警报警电话进行报警;并启动火灾应急 预案进行灭火。(1分) ②区分火灾报警信号、故障报警信号:颜色不 同:火警灯是红色,故障灯是黄色。声音不同: 火警是119消防车的声音,故障是120救护 车的声音。控制器显示屏上的文字信息显示 “火灾”与“故障”。(1分) ③能处理误报火警并恢复控制系统正常工作 状态:误报时首先应按下消音键消音,通知现 场和相关人员取消火警状态。周围环境造成的 误报警,排除影响因素后,进行“复位”到正 常状态,同时记录误报设备编码信息,并注意 观察是否再次误报;无法确定原因的,可按“复 位”键,恢复探测器到正常工作状态。(1分)。 ④通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警 的具体部位:报警信息全读出来。(1分)。 6.拨打119电话报警(2分) ①准确报告发生火灾的地点和着火部位。② 说着火物性质、火势情况、是否有人员被困。 ③留下姓名和联系方式。④通知消防巡查人 员做好迎接消防车的各项准备工作。 7.控制器的多种信息查询(5分) ①查看面板上火警指示灯,说出液晶屏上查看 火警的详细信息,把报警信息全读出来(1分) ②查看面板上故障指示灯,说出液晶屏上查看 故障的详细信息,把故障信息全读出来(2分) ③查看面板上隔离指示灯,说出液晶屏上查看 隔离的详细信息,把隔离信息全读出来(2分) 8.消防广播操作(5分) ①火灾报警控制器和总线制控制盘都打到手 动允许状态;②按下总线控制盘对应消防广 播启动按键;③打开公放电源开关,按下录放 盘紧急启动按钮启动;④按下话筒或电子语音 播放按钮,播放疏散语音,调节音量大小;⑤ 复位(控制器、广播功能)。 9.历史记录查询(2分) 按下“记录检查”按键查询,查询完毕后按取 消按键退出。1、查询历史记录2、查询历史 记录全部信息3、查询历史记录火警信息 10.控制方式设置(3分) ①确定控制器当前的控制方式:看指示灯或者 控制方式开关的钥匙判断,控制方式分自动允 许和手动允许两种,读出自动或手动。②按启 动→输密码→确认③按指示灯显示设置。 11.总线控制消防联动设备(4分) ①将主机打到手动状态,再将总线控制盘打 到手动允许状态。②按下对应设备启动按键 (卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风 阀和排烟阀),启动联动设备。③手动消防启 动盘指示灯的意义:启动灯亮,说明按键动作 有效,反馈灯亮说明对应设备已经正常启动。 ④复位 12.多线控制盘操作(5分) ①首先将多线控制盘打到手动允许状态②按 下对应设备启动按键(排烟机、送风机、消防 泵),启动联动设备→一个是开键一个是关键。 ③按对应停止按键,停止联动→指示灯亮说明 启动起了不亮未启动。④复位 13.消防电话使用与维护(3分) ①总机呼分机:拿起话筒,选择对应分机键按 下,对应分机响铃,分机与总机即可通话。 ②分机呼总机:拿起分机或手柄电话插入电话 插孔,总机响应,总机和分机可以通话。 ③维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻 擦拭设备表面。 二、防火巡查(三楼) 1.识别火源1分 明火焰:打火机火焰、灶具火焰;高温物体: 烟头、焊渣、电炉;电火花:短路、电焊电弧。 2.识别防火门:2分 材质(木质、钢质、钢木质、其它材质) 闭门器:顶上靠门轴,顺序器→门顶中,释放 器,门底部。防火门分常开、常闭两种,关键 区分点为释放器,考场为常闭式。 3.识别防火卷帘:2分 下降程序:火灾时,消防指挥系统发出指令下 降,也通过烟感、温感传输信号到控制器,控 制器发出指令使防火卷帘完成一步、两步、关 闭动作。区别:安装位置有区别→两步降是指 安装在疏散通道上的防火卷帘,一步降是仅用 于防火分隔的防火卷帘;下降方式有区别:两 步降是烟感探测器报警后下降至距地面1.8M 处,温感探测器报警后下降至地面;一步降是 火灾报警后直接下降至地面,并向火灾报警控 制器反馈信号。烟感探测器有网状,温感探测 器有温度计。安装位置合规:设在疏散走道和 消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有 短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以

建构筑物消防员试题多选题

消防行业特有工种职业技能鉴定题库试卷初级建(构)筑物消防员理论知识考试卷(1) 注意事项 1、考试时间:90分钟。 2、本试卷依据(建(构)筑物消防员国家职业标准)命制。 3,请首先按要求在试卷的标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 4,请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位盆填写答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择题(100题,每题0.5分,共50分) 1、消防控制室是设有火灾自动报替设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理 _____ _____,控制相关消防设施的专门处所。 (A)安全信息(B)设备信息 (C)通讯信号(D)火灾报警信号 2、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,__________反馈火情的发展过程。 (A)最方便地(B)简要地 (C)及时、准确地(D)有条件地 3、消防控制室应设有一部用于火灾报警的__________。 (A)外线电话(B)内线电话 (C)对讲机(D)电台 4、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为__________米。 (A)1 .1~1.3(B)1.2~1.4 (C)1 .3~1.5(D)1.4~1.6

5、火灾自动报警系统的触发器件包括:火灾探测器和__________。 (A)火灾显示盘(B)手动报替按钮 (C)火灾警报器(D)声光显示器 6、火灾报普控制功能:控制器在__________状态下有火灾声和/或光普报器控制输出。 (A)控制(B)故障 (C)报警(n)屏蔽 7、一般区域型或集中区域兼容型火灾报普控制器常采用__________结构,适合安装在墙壁上,占用空间较小。 (A)臣卜式.(B)壁挂式 (C)琴台式(D)立柜式 8、消防控制室图形显示装置主要由主机、__________、图形显示装置软件等软硬件设备组成。 (A)联动设备(B)电脑 (C)硬盘(D)显示器 9、火灾报普控制器接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报害、自检等发生时 所处的状态是__________。 (A)正常监视状态(B)自检状态 (C)屏蔽状态(D)故障报警状态 10、下面哪种情况不属于复位操作可以实现的功能__________。 (A)火灾报警控制器的屏蔽状态受到复位操作的影响 (B)复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态 指示灯 (C)清除消音状态, (D)清除当前的所有火苦、故障和反馈等显示 11、火灾自动报警设备的“自检键”的功能:__________ (A)检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态

初级建构筑物消防员实操考试内容-图文.

模块考核内容提问要点参考 配分评分标准 得分 1.请识别并说出指定防火门按照材质与开闭状态所属的种类; 2.请识别并指出该防火门的闭门器、顺序器、释放器2每答错1项扣1分请对防火门进行自检,并说出自检的要点 2每答错1项扣0.5分1.请说出防火卷帘的工作原理;2.请说出防火卷帘一步降与两步降的区别;3.请说出防火卷帘旁两个探测器的类型;4.请说出防火卷帘安装位置的有关规2每答错1项扣0.5分请对防火卷帘进行自检,并说出自检的要点 4每答错1项扣1分1.请分别说明防火阀与排烟防火阀的动作温度与所安放系统的名称;2.请识别并指出防火阀或排烟防火阀2每答错1项扣1分1.请识别并指出指定楼层的疏散走道和安全出口;2.请识别并指出指定楼层疏散指示标志和应急照明灯2每答错1项扣1分请通过两种开启方式对应急照明灯的功能进行检查 2每答错1项扣1分请识别并指出途中火源那个属于明火焰、高温物体或者电火花1不能正确识别扣1分录像:1.宾馆;2.饭店娱乐场所;3.市场、百货;4.地下场所每个场所有3~5个隐患是否能发现 请找出录像中出现的火灾隐患,每个场所不少于3条隐患1每答错1项扣1分会进行登记填写请针对以上录像中发现的火灾隐患填写《防火检查记录》1填写错误或不完整扣0.5小计

19请识别并指出火灾报警控制器1不能正确识别扣1分请识别并指出消防联动控制器 1不能正确识别扣1分请识别并指出消防控制室图形显示装置1不能正确识别扣1分请识别并指出消防电话主机1不能正确识别扣1分请识别并指出消防应急广播 1不能正确识别扣1分 请进行火灾报警控制器开机操作(或演示操作步骤1不能按正确顺序开机扣1分请进行火灾报警控制器关机操作(或演示操作步骤1不能按正确顺序关机扣1分请说出自检的作用,并进行自检操作1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出消音的作用,并进行消音操作1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出复位的作用,并进行复位操作 1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出火灾报警控制器当前主备电源的工作状态1不能正确判断扣1分请找到电源故障原因并打开相应的开关 1不能正确操作扣1分请检查主备电源切换功能 1 不能正确操作扣1分 (事先设置火灾报警信号,请根据主机上的报警信号在值班记录上填写相应内容 2.5少填一项扣0.5分请正确填写交接班记录(或指出填写的范围和内容 1.5不会或没有填写扣1.5分请口述消防控制室处置程序

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类? 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法? ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查? 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区,

4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检? 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向, ②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别? ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置 1.火警 ①首先按下“消音”键,

②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。 3火灾 ①消防控制室内值班人员立即将火灾报警联动控制器开关由手动打 为自动。 ②启动消防广播通知现场人员疏散逃生 ③拨打火警电话119。 ④通知单位领导,启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的消防设施,如消防栓系统,喷淋系统,防排烟系统等。 ⑥时刻监视设备运行情况到火灾扑灭为止。 二、火警电话“119”什么拨打? ①接通“119”后,首先确认对方是否为火警受理台 ②说出发生火灾地点和着火部位 ③说出着火物性质、火势情况、是否有人员被困 ④留下姓名和联系方式 ⑤派人做好迎接消防车的各项准备工作。 三、火警信号与故障信号的怎么区分?

2016消防培训学校初级消防员实操资料

初级建(构)筑物消防员实操资料 广东省XX消防职业 培训学校编写 2016年1月10号

第一部分 水灭火系统(18.5分) 一、手动报警按钮的使用及维护 1.种类:玻璃破碎型手动报警按钮和可复位型手动报警按钮 2.报警及复位操作方法: (1)玻璃破碎型手动报警按钮:击碎玻璃后触发报警。复位方法:更换相同规格的玻璃。 (2)可复位型手动报警按钮:直接按下按钮报警。复位方法:使用专用工具进行复位。 3.清洁方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。 二、室内消火栓的组成、使用方法及有效性检查 1.室内消火栓的设备组成:消火栓箱体,控制按钮,水带,水枪,栓阀和软管卷盘等。 2.使用方法: 在现场操作打水带,会抛水带及将水带与水枪,水带与消火栓接口连接,具体步骤如下: 1)、打开消火栓箱门。 2)、按下箱内控制按钮,启动消防水泵(5分钟内启动)。 3)、两个人操作,一人取出水枪,拉出并抛开水带,边跑边与水枪连接,同时双手紧握水枪;另一人把水带接口一端与消火栓栓口连接,在地面上拉直水带。 4)、把栓阀手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火。 3.室内消火栓的有效性检查: 1)、箱门检查:是否完好无破损,打开是否正常,标识是否清晰醒目。 2)、箱内检查: (1)检查箱内控制按钮:按下是否正常启动消防水泵; (2)箱内是否有杂物; (3)检查栓阀和消火栓接口:有无生锈、漏水, 转动机构是否灵活; (4)检查水枪、水带:水枪是否堵赛,接口垫圈是否完整无缺,水带是否破损; (5)检查消防软管卷盘: 软管卷盘的转动是否自如。 4、室内消火栓箱按安装方式分为:明装式、暗装式和半暗装式。 5、室内消火栓箱按箱门形式分为:左开、右开、双开及前后开式。 6、室内消火栓箱按水带安置方式分为:挂置式、盘卷式、卷置式和托架式。 三、自动洒水喷头类型识别(只考核玻璃球的) 1、 根据喷头安装位置和水的分布来划分: (1)普通型喷头:即可直立安装又可下垂安装,水的分布:向下并向上方喷洒;

【初级】建构筑物消防员习题集(多选)

多项选择题(初级部分,共98题) 1、火灾报警控制器的主要功能包括____等。1234 (A)火灾报警功能(B)故障报警功能(C)信息显示与查询功能(D)电源功能2、消防控制室图形显示装置主要由____等软硬件设备组成。124 (A)主机(B)显示器(C)扬声器(D)图形显示装置软件 3、总线制消防总机由____等构成。1234 (A)总机(B)分机(C)插孔和接口(D)带电活插孔手动火灾报警按钮 4、当火灾报警控制器处于正常监视状态时,____等信息发生。13 (A)无火灾报警(B)有火灾报警(C)无屏蔽(D)有屏蔽 5、火灾报警控制器处于火灾报警状态时的信息特征:____124 (Λ)显示器显示火灾发生部位、设备类型、报警时间 (B)点亮“火警”总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除 (C)显示器显示“系统运行正常”等类似提示信息 (D)发出火警声响音调(消防车声) 6、火灾报警控制器处于监管报警状态时的信息特征:____1234 (A)发出与火警声明显不同的监管报警声响音调 (B)点亮“监管”指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除 (C)显示器显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型(D)当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询 7、燃烧发生的充分条件是:____1234 (A)一定的可燃物浓度(B)一定的氧气含量(C)一定的点火能量(D)互相作用8、以下哪些爆炸属于物理爆炸类型:____14 (A)蒸汽锅炉(B)可燃气体(C)炸药(D)液化气钢瓶 9、气体物质的燃烧方式主要包括:____14 (A)扩散燃烧(B)动力燃烧(C)沸溢燃烧(D)预混燃烧 10、防火的基本措施包括:____ 1234 (A)控制可燃物(B)隔绝空气(C)消除引火源(D)阻止火势蔓延 11、火灾是在____所造成的灾害。12 (A)时间或空间上(B)失去控制的燃烧(C)燃烧(D)化学反应 12、以下哪种物质着火属于A类火灾:____14 (A)木材(B)天然气(C)汽油(D)棉花 13、消防工作的原则是:____、公民积极参与。124

初级建筑消防员实操考点

初级建筑消防员 实操考点 一区(实操楼二楼琴台式)考点:(27分) 1.识别消防控制室设备(5分) 五个设备(火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、图形显示系统、消防应急广播) 2.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法(5分) 开机顺序:主电源→备电源→集中供电主电→集中供电备电;关机顺序:集中供电备电→集中供电主电→备电源→主电源; 找出“自检”键,说明自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能,既是对控制器的警报声、面板上所有指示灯、显示器进行检查; 找出“消音”键,说明消音的作用:消除当前警报声,确保下次有报警信号能够再次启动报警器; 找出“复位”键,说明复位的作用:使控制器恢复到正常工作状态; 3.检查火灾报警控制器主备电源工作状态(3分) 判断电源状态:主备电源都打开为主电工作,备电充电。主电关闭为主电故障,备电工作。备电关闭为备电故障,主电工作;电源故障判断:根据指示灯、显示屏中故障部分、主备电源开关判别找出故障;主、备电切换:开启相应电源,然后关闭相关电源。不可两电源都关闭; 4.填写《消防控制室值班记录》和交接班记录(3分) 值班记录:①报警部位(详细地址)②报警时间(年月日)③报警原因(手报按钮还是烟感等报警)④报警类型(什么火警还是什么故障)⑤处理方法(按实际情况,如实填写);交接班记录:由值班人员填写交班时系统的工作状态,由接班人员进行签字确认; 5.处置火灾与故障报警(4分) ;6.消防安全管理人员签字。

如何区分火灾报警信号和故障报警信号:(1、听声音:119为火警,120为故障 2、看指示灯:火警为红灯,故障我黄灯; 3、看显示屏文字信息);只要红色火警灯亮着无论报什么警,声音必为火警声音,火警优先; 如何查看火灾报警信息和故障报警信息:(1、显示屏2、CRT显示3、打印纸); 消防控制室处置火警、故障流程: 火警:首先按下消音,然后查看报警信息,找出报警部位,派人持通讯工具到现场进行确认;接下来分误报和真火警两种处理方法: 如果是误报:①查明误报警原因②通知控制室,恢复系统正常工作状态③并做好记录; 如果是真火警:①通知控制室,首先将控制器打到自动状态②拨打119报警③汇报单位领导④启动应急广播疏散人员⑤视情况启动相应消防设施⑥做好迎接和协助工作,保护火灾现场;⑦火灾扑灭后做好相关记录工作。故障:查明原因,如可以当场处理应当场处理并做好记录;如果不能当场处理的汇报领导将其屏蔽,联系维保单位等相关专业人员及时修理,故障排除后立刻将其释放并做好记录; 6.控制器的多种信息查询(火警、故障、屏蔽信息)(5分)通过面板指示灯查看各类信息,通过显示屏查看详细

中级(建构筑物消防员)模拟试卷

中级建(构)筑物消防员理论模拟考试试卷(一) (试卷满分100分,考试时间100分钟) 单位名称:考生姓名:得分: 一、单项选择题(100题,每题0.5分,共50分) 1、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾 (B)重大火灾 (C)较大火灾 (D)一般火灾 2、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于A类火灾的是。 (A)木材 (B)煤油 (C)氢气 (D)金属钠 3、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于D类火灾的是。 (A)甲苯 (B)环氧乙烷 (C)绸布 (D)铝粉 4、消防工作由国务院领导,由负责。 (A)地方各级人民政府 (B)各主管单位 (C)县以上人民政府 (D)当地公安机关消防机构 5、凡与可燃物质相结合能导致燃烧的物质称为。 (A)助燃物 (B)可燃物 (C)燃烧产物 (D)氧化物 6、在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温 度,称为。 (A)自燃点 (B)闪点 (C)自燃 (D)燃点 7、可燃物质在无外界引火源条件下,由于其自身所发生的而产生热量并积蓄,使 温度不断上升,自行燃烧起来的现象称为自燃。 (A)物理、化学 (B)化学、生物 (C)物理、生物 (D)生物、物理、化学 8、蒸汽锅炉爆炸属于。 (A)物理爆炸 (B)化学爆炸 (C)气体爆炸 (D)蒸气爆炸 9、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象,叫做。 (A)热传导 (B)热辐射 (C)热对流 (D)热传播 10、棉、麻、煤等在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时发生没有火焰的缓慢燃烧 现象称为。 (A)闪燃 (B)轰燃 (C)爆燃 (D)阴燃 11、发火物质(或发火混合物)和包含一种或多种发火物质(或混合物)的烟火物品虽然不放 出气体,但也纳入范畴。 (A)易燃液体 (B)压缩气体和液化气体 (C)爆炸物 (D)氧化剂和有机过氧化物 12、由于易燃固体的热解温度较低,在储存时一定要注意通风、降温、散潮,是因为它具 有的危险特性。 (A)燃点低,易点燃 (B)遇酸、氧化剂易燃易爆 (C)本身或燃烧产物有毒 (D)自燃性 13、下列不属于毒害物质的是。 (A)氰化钠 (B)种化物 (C)化学农药 (D)病毒蛋白 14、若将儿常温的水(20℃)喷洒到火源处,使水温升到100℃,则要吸收热量 KJ。 (A)300 (B)336 (C)460 (D)560 15、水与磷酸钙、磷化锌等磷化物接触,生成磷化氢,磷化氢在空气中能。 (A)着火 (B)闪燃 (C)自燃 (D)爆炸 16、根据水的性质,水的灭火作用有多种。其中,由于经灭火器具(尤其是直流水枪)喷射 形成的水流有很大的冲击力,能够使火焰产生分离的性质,而具有的灭火作用是。 (A)冷却作用 (B)窒息作用 (C)稀释作用 (D)分离作用

初级消防员考试实操归纳(20173月)

、消防控制室监控 1、松江火灾报警控制器 一、系统信息查询 1、看指示灯:(火警/故障/屏蔽/监管) 2、区分火灾报警信号、故障报警信号: 火灾报警信号:指示灯为红色,消防车的警报声。 故障报警信号:指示灯为黄色,救护车的警报音。 (也可以从显示器中通过文字加以区分)。 3、系统信息查询(火警/故障/屏蔽/监管): 编程---4321---系统信息(第三列)---查看对应信息---回答完毕后退出。 (操作完成以后一定要记得退出! !!!) 二、记录信息查询: 1、(火警和监管状态下查不了记录信息) 2、编程---4321---记录信息(第五列)---查看对应信息---回答完毕后退出 (操作完成以后一定要记得退出! !!!) 三、消防广播的操作: 消防广播一选择分区一启动一直播一播音一应急停止一停止一退出 四、多线盘的操作: 1、现场设备(控制柜)处于自动状态。 2、启动和停止设备。

五、处置火灾与故障报警 1、如何处置火灾: ①如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即向消防控制室反馈火灾确认信息, 并采取有效措施。 ②值班人员必须立即将火灾报警联动控制器转入自动状态。 ③拨打火警电话向消防部门报警。 ④值班人员向单位负责人报告火情,同时立即启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的联动设备,(如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施) ⑥通过消防广播系统通知火灾相关区域人员疏散。 ⑦消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护现场,调查火灾原因,做好火警记录。 2、如何处置误报警: ①先消音、停止现场警报、取消火警状态。 ②检查探测器误报原因。 ③排除故障后复位火灾报警控制器。 六、控制器的基本功能检查 1、自检的作用:检查火灾报警控制器的火灾报警功能是否正常。 2、消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 3、复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 七、火灾报警控制器的开关机顺序 1、开机:先开主电开关,后开备电开关,最后开控制器开关 2、关机:先关控制器开关,后关备电开关,最后关主电开关

建构筑物消防员 初级考题及答案

第一章消防工作概述 一、判断题 1、火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。(√) 2、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。(X) 3、国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F 类六种不同的类型。(√) 4、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。(√) 5、重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。(X) 6、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失 的火灾。(X) 7、一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(√) 8、A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。(X) 9、B类火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。(√) 10、乙烷引起的火灾属于B类火灾。(X) 11、E类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。(X) 12、煤油引起的火灾属于C类火灾。(X) 13、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。(√) 14、防火和灭火是一个问题的两个方面,“消”为防创造条件,“防”为消提供补充。(X) 15、消防工作具有广泛的社会性,它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。(√) 16、消防工作由国务院领导,由地方各级公安部门负责。(X) 17、消防安全是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,是政府及政府有关部门履行社会管理和公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要内容。(√) 18、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√) 19、“防消结合”,就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来,做到相辅相成、互相促进。(√) 20、消防工作的原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。(√) 二、选择题(四选一) 1、造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于A。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 2、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于B。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 3、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于C。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 4、造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于D。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 5、A火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 6、B火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 7、C火灾是指气体火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 8、D火灾是指金属火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 9、D火灾是指带电火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) E类 10、D火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 (A)A类(B)B类(C)E类(D) F类 11、下列物质中B属于A类火灾。 (A)沥青(B)泡沫塑料制品(C)天然气(D) 烹饪物 12、下列物质中D属于B类火灾。 (A)赛璐珞胶片(B)运行中的程控交换机 (C)铝镁合金(D) 石蜡 13、下列物质中C属于C类火灾。 (A)火柴仓库(B)钾金属(C)煤气(D) 汽油 14、下列物质中B属于D类火灾。

初级消防员实操要点

实操 实操的目的: 1)提高每个人检查消除火灾隐患的能力; 2)提高每个人扑救初起火灾的能力; 3)提高每个人正确组织人员疏散的能力; 4)提高每个人消防宣传教育培训的能力。 一区:控制室设备由消防火灾自动报警器、消防火灾联动控制器、消防应急广播系统、消防电话总机、消防图像显示装置五部分组成。 1)火灾报警控制器开机顺序:先开主电源开关、后开备电源开关、接下来控制器电源。关机顺序相反。 2)正确按下自检键,自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能(声音、指示灯、显示屏)是否正常。 3)正确按下消音键:消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 4)正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监控状态。 正确判定主备电的工作状态,关闭哪个开关即是哪个故障。 电源切换:自动切换:主电停止工作,备电自动开始供电。 手动切换:当切换到主电源工作时,关掉备电源;当 切换到备用电源工作时,首先要打开 备电,然后关掉主电源。 值班记录:消防控制室值班记录在填写时,应该注意:

1)值班期间系统情况正常,则在相关交班内容里就填无,正常交班; 2)如果有火警和故障等情况发生,需要填写清楚下列六条,即报警类型、报警部位、报警时间、报警原因、处置方法、及现 场人员反馈的信息。 交班记录:1)由交班人员填写交班时的系统状况(正常或故障)。 2)接班人员根据上一班的值班记录,对记录情况一 一核实,确认无误,与交班人员共同 签字。 火灾报警型号:发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总 指示灯点亮、显示屏有“火警”的文字提示信息。 故障报警信号:发出类似“救护车”的故障声 “黄色”故障总指示灯点亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。 故障检查按“3”健,屏蔽检查按“4”健。回答问题时要慢,要 多观察控制屏幕。多看看指示灯有没 有亮,什么颜色。 发现有故障报警,首先应该消音,确认故障发生的部位,由监控人员 或安保巡逻人员带着通讯工具赶到现 场; 故障处置有两种方法:1)如能现场处置,立即处置,并记录故障发 生的地点时间位置原因及处置的方 法。。

中级建构筑物消防员实操考试

水系统考试知识点 一、火灾探测器分类: 1.点型感烟探测器; 2.点型感温探测器; 3.点型光电火灾探测器; 4.点型可然气体火灾探测器; 5.紫外火灾探测器; 6.线型光束火灾探测器; 二、湿式报警阀组件识别

1.水利警铃; 2.压力开关; 3.延迟器; 4.节流孔; 5.过滤器; 6.报警截止阀; 7.试警铃球阀; 8.主进水阀; 9.主排水阀;10.湿式报警阀;11.进水压力表;12.出水压力表;13.补偿器; 三、警铃的测试方法: 第一步:关闭报警截止阀; 第二步:打开试警铃球阀; 第三步:检测警铃发出声响; 第四步:是否达标关闭试警铃球阀打开报警截止阀; 四、末端试水装置测试方法 动作:完全打开末端试水阀;

结果:1.检查管道是否畅通;2.检查水利警铃、压力开关、湿式报警阀、水流指示器能否正常动作;3.检查最不利点喷头压力是否不低于0.05MPA;4.检查压力开关能否在打开末端试水阀后5分钟内启动喷淋蹦; 五、室内消火栓箱的定期检查 1.检查箱体及各组件是否在位完整齐全; 2.检查消火栓报警按钮线路指示灯是否完好无故障; 六、静水压的测试方法 1.将测压接头接到接到栓阀接口上并安装好压力表; 2.在测压接头接口处盖上端盖缓慢打开栓阀; 3.读取静水压值关闭栓阀松表泄压取下端盖 七、动水压的测试方法 1.取出水带把水带铺平拉直水带一端接栓阀栓口; 2.将测压接头接在水带另一端并安装好压力表; 3.缓慢打开栓阀待压力表示数稳定后读取动水压值; 4.关闭栓阀取下测压接通将水带洗净晾干放回原位; 八、泡沫灭火系统的分类 1.低倍泡沫灭火系统(20倍以下) 2.中倍泡沫灭火系统(21-200倍) 3.高倍泡沫灭火系统(201-1000倍) 九、泡沫灭火系统的组成

初级建构消防员实操题

建(构)筑物消防员实操题目 1识别消防控制室设备 5分 问:消防控制室设备的组成? 答:1.火灾报警控制器2.消防联动控制器3.消防电话主机4.CRT 图形显示系统5.消防应急广播(用手比划线框,同时说出每个设备的名称,答对1个得1分,总计5分) 2火灾报警控制器的开关顺序及“自检、消音、复位键”的操作 5分 1.问:开机顺序(1分) 答:先开主电源,再开备电源,然后开集中供电电源主电,最后开集中供电电源备电。 2.问:关机顺序(1分) 答:先关集中供电电源备电,再关集中供电电源主电,然后关备电源,最后关主电源。 3.问:找出自检、消音、复位3个键(1.5分) 答:在火灾报警控制器上用手指出自检、消音、复位3个键。 4.问:自检、消音、复位3个键的作用(1.5分) 答:自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能是否正常(指示灯、显示屏、声音); 消音的作用:消除当前警报声,保证再有报警信号输入时能再次启动报警; 复位的作用:能使火灾报警控制器恢复到正常监视状态。

3检查报警控制器电源状态 3分 1.问:请查看火灾报警控制器,判断电源状态(1分) 答:两个电源都打开为主电工作,备电充电;主电关闭则主电故障,此时备电工作;备电关闭则为备电故障。(可从主备电源开关或者根据火灾报警控制机器电源指示灯来判断。) 2.问:电源故障状态判断并恢复(1分) 答:查看电源的故障情况并说出故障的电源,再说出故障的处理(如:主电故障,手动打开主电;如备电故障,手动打开备电即可) 3.问:电源切换(1分) 操作:分3种情况(1)主电备电都开启的情况下,表示主电工作,现在要切换成备电工作,关闭主电即可。(2)主电故障备电工作情况下,打开主电即可。(3)主电工作备电故障,先打开备电再关闭主电即可。(注:切换过程中注意不可把两个电源都关掉,切换完成后判断电源是否符合要求。) 4值班及交接班 4分 1.问:值班记录怎么填写:( 2.5分) 答:从五个方面回答(1.报警类型-火警;2.报警部位-1栋1层3区防火分区;3.报警时间-2014年9月17日10点26分38秒;4.报警原因-手动报警按钮报火警;5.处理方法)注:需要从液晶显示屏上把具体内容代入并表达出来。 2.问:交班记录表怎么填写:(1.5分)

江苏初级消防员实操考试试题

江苏初级消防员实操考试试题 一、火源的巡查 1、明火焰 火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2 个人) 2、高温物体 铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花) 3、电火花 电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花 4、撞击与摩擦火花 加工摩擦火花 5、光线照射与聚集 太阳光灶、凹凸镜 6、化学反应放热 二、防火门 1防火门的材质:钢质、木质、钢木质等 等级:甲级大于等于1.5小时、乙级大于等于1小时、丙级大于等于0.5小时 2、防火门状态:常开和常闭 3、常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器 4、闭门器的作用:将防火门关闭。 释放器的作用:将常开防火门释放,再由闭门器拉力将其关闭 顺序器的作用:保证双扇防火门按顺序关闭 5、防火门的自检 1、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损 2、常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭, 常闭防火门是否能自动关闭。 3、防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火、隔烟作用。 4、触发两个相关的火灾探测器,看常开防火门的关闭效果和反馈信号。6、防火门的巡查要点 1、防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损 2、常开防火门关闭时释放器是否灵敏,双扇常开防火门是否按顺序关闭, 常闭防火门是否能自动关闭。 3、防火门关闭后是否密闭,是否具有良好的隔火、隔烟作用。 4、防火门前是否堆放杂物。 三、防火卷帘 1、耐火等级:普通钢制防火卷帘大于等于2小时、复合型钢制防火卷帘大于 等于3小时、特级防火卷帘大于等于4小时。 2、两步降与一步降防火卷帘的安装部位:两步降安装在疏散通道上,一步降 安装在防火分区,非疏散通道、自动扶梯四周 3、两步降烟感和温感安装位置:位于防火卷帘两侧或一侧,3米以内的一组 烟感、温感探测器。 4、防火卷帘的自检

相关文档
相关文档 最新文档