工程量计算规则

第一章土石方工程

一、一般规则

1、土方体积,均以开挖前的天然密实体积为准,折算虚方体积系数

为1.30,折算夯实体积系数为0.87,折算松填体积系数为1.08。

2、挖土深度超过1.50m时,人工挖土的放坡系数为0.33;机械挖土

的放坡系数,机械在坑内作业时为0.25,机械在坑上作业时为

0.67。

二、人工土、石方

1、挖土工程量按下式计算:

(1)、地槽:V=(B+KH+2C)HL

(2)、地坑(方形):V=(L+2C+KH)×H+1/3K2H2

(圆形):V=1/3πH[(R+C)2+(R+C)(R+C+KH)+(R+C+KH)2]

式中:V—挖土体积(m3); L—基础底长度(m);B—基础底宽度(m);

H—挖土深度(m)(设计室外地面至槽、坑底);

R—基础底半径; C—工作面宽度(见表1-1);

K—放坡系数(综合为0.33)。

基础施工所需工作面宽度表1-1

2、平整场地按底层建筑面积计算。

3、就地回填区夯填、松填以立方米计算。

回填土体积=挖土体积-(设计室外地坪以下垫层+基础+

管、沟外形体积)

管、沟外形体积按下列规定扣除:当管径小于500mm时不扣除所

占体积;管径小于1000mm时,每米扣除0.6m3体积;管径小于1600mm

时,每米扣除1.3m3体积。

4、余土外运:缺土内运工程量应按《施工组织设计》规定计算,

《施工组织设计》无规定时按下式计算:

运土工程量=挖土工程量—回填土工程量

5、岩石开凿及爆破工程量,区别石质,按下列规定计算:

(1)人工凿石按图示尺寸以立方米计算。

(2)爆破岩石按图示尺寸以立方米计算。沟槽、基坑深、宽允

许超挖:次坚石:200mm;特坚石:150mm,超挖体积并入相

应工程量内。

(3)槽坑、地面摊座、修整边坡按图示尺寸以平方米计算。

三、机械土、石方

机械土、石方工程量计算规则,除执行人工土、石方

有关规定外,还执行下列计算规则:

1、推土机推土运距:按挖方区重心至填方区重心之间的直线距离计

算。

2、铲土机运土运距:按挖方区重心至卸土区重心加转向45m计算。

3、自卸汽车运土运距:按挖方区重心至填方区(或堆土地点)重心

的最短距离计算。

四、地基强夯

地基强夯按图示强夯面积,区分夯击能量、夯击遍数以平方米计算。

五、井点降水

井点降水区分轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点,按不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用套天计算。

井管套组成:

轻型井点:50根为一套;

喷射井点:30根为一套;

大口径井点:45根为一套;

电渗井点阳极:30根为一套;

水平井点:10根为一套。

井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依据《施工组织设计》确定,如《施工组织设计》没有规定时,可按轻型井点管距0.8—1.6m;喷射井点管距2—3m确定。

使用天以每昼夜24小时为一天,使用天数应按《施工组织设计》规定的使用天数计算。

第二章基础工程

一、砖基础

1、打(压)预制钢筋砼桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣

除虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。接桩区分不同类别按设计接头个数算。

2、打拔钢板桩按钢板桩质量以吨计算。

3、沉管灌注桩

(1)砼桩、砂桩、砂石桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除虚体积)增加25cm乘以沉管外径截面积以立方米计算。如采用预制钢筋砼桩尖者,其桩长扣除桩尖长度,桩尖按个计算。需多次沉管灌注时,按一次体积乘以沉管次数。

(2)夯扩桩体积:按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)另加25cm和设计夯扩投料长度乘以沉管外径截面积以立方米计算。

如采用预制钢筋砼桩尖者,其桩长扣除桩尖长度,桩尖按个计算。

4、潜水钻机钻孔灌注砼桩:

(1)空头以自然地面至设计桩顶的深度减50cm乘以设计桩截面面积以立方米计算。桩身砼按设计桩长加50cm乘以桩截面面积以立方米计算,岩孔以入岩深度乘以设计桩截面面积以立方米计算。(2)泥浆运输量按钻孔体积以立方米计算。

5、汽车式钻孔机钻孔灌注砼桩、振动碎石装桩按设计桩长加25cm,

乘以设计截面面积以立方米计算。

6、灰土挤密桩按设计图示尺寸以立方米计算。

7、旋挖法钻孔灌注桩按设计桩长加25cm乘以螺旋外径截

面面积以立方米计算。

8、人工挖孔桩:

(1)空头土方:按设计图示空头尺寸(按孔口至桩顶的高度)以立

方米计算。

(2)护壁:按设计图示护壁尺寸自孔口至扩大头(或桩底)以立方米计算。

(3)桩身:按设计图示尺寸(高度自桩顶至桩底)以立方米计算。(4)入岩:按实际入岩深度以立方米计算。

9、深层搅拌加固地基:

(1)喷浆以设计桩长加25cm乘以设计截面面积以立方米计算。(2)喷粉以设计桩长乘以截面面积以立方米计算。

10、钢筋笼按设计图示尺寸以吨计算。

11、凿截桩头按桩的类别以根计算。

12、土层铺杆:

(1)机械钻锚孔、锚孔注浆按锚孔的深度以延长米计算。

(2)锚杆制安量按设计锚杆重量(包括锚杆搭接定位的钢筋用量)计算。

(3)型钢围令安拆量按包括托架在内的重量以吨计算。

(4)锚头制作(包括承压台座,锚头螺杆制作焊接),安装(包括张拉、锁定)以套计算。

13、压密注浆:钻孔按设计钻孔深度以米计算,注浆按设计加固土体

的体积计算。

二、基础垫层、基础

1、基础与墙(柱)身的划分,均以设计室内地面为分界(有地下室

者,以地下室设计地面为界),挡土墙以设计墙脚外地面为分界,砖(石)围墙以设计室外地面为分界,以下为基础,以上为柱身。2、基础的分档深度是指设计室内地面至垫层底面(槽底、坑底)的深度。

3、基础垫层按图示尺寸以体积计算。长度计算规定:外墙基础垫层按外墙中心线长度计算;内墙按内墙基础垫层净长计算。

4、基础按图示尺寸以体积计算。长度计算规定:外墙墙基按外墙中心线计算,内墙墙基:砖、石墙基按内墙中心线长度计算,内、外墙基接头的重叠部分及防潮层所占体积不扣。砼及钢筋砼墙基:基础垂直面部分,按其净长度:斜面部分按斜面中心线长度计算,通过墙基的孔洞,其洞口面积每个在0.3m2以内不扣。

5、二个或二个以上柱下的联立柱基,按带形基础计算。

第三章、墙体工程

一、墙体与基础的划分

墙体与基础的划分,按基础工程工程量计算规则执行。

二、砖墙

1、砖墙工程量区分不同厚度以平方米计算。应扣除门窗洞口、空

圈、嵌入墙身的砼柱、梁和暖气包、壁龛所占面积,不扣除砼构造柱、圈过梁、0.3m2以内的孔洞、檩头、梁头、垫木、门窗走头、屋架端头、钢筋、铁件、木砖、砼板头所占面积,突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山枪泛水、烟囱根、门窗套、三批砖以内的腰线、挑檐面积不增加;但凸出墙面的部分,折成所附墙的面积,并入墙内计算。

墙身的长度、高度按如下规定计算:

(1)长度:内外砖墙均按中心线长度计算。

(2)高度:

①外墙高度:坡屋面无檐口天棚者,算到屋面板底;有檐口天棚者,算到屋架下弦底再加20cm;平屋面者,算到屋面板顶面,有女儿墙者,算到女儿墙顶面(有砼压顶的算到砼压顶底面)。

②内墙高度:位于屋架下者,算到屋架底;无屋架者,算到天棚底。有砼楼板或屋面板者,算至楼板顶面或屋面板顶面。计算高度时,不扣除板厚。

③内外山墙按平均高度计算。

2、地下室砖墙以面积计算,套用内墙相应定额。

三、空斗墙工程量按砖墙计算规则计算。

四、空花砖墙、钢筋砼花格墙,按空花和花格部分外形面积计算。

五、框架间墙按不同厚度分别以框架间的净面积计算,应扣除门窗洞

口及0.3m2以上的洞口所占的面积。

六、填充墙、多孔砖墙、砌块墙工程量计算规则同框架间墙。

七、料石墙以平方米计算,突出墙面的垛折成面积后并入墙身面积内

计算。石挡土墙与护坡按图示尺寸以体积计算。

八、间壁墙按净秒年斤毫计算。

九、钢筋砼(包括地下室砼墙)按中心线长度乘设计高度以平方米计

算。应扣除门窗洞口所占面积,但不扣除0.3m2以内的孔洞所占面积(预留孔洞所需工料不再增加)。与现浇砼墙一起整浇的梁头、板头,并入墙面积内计算。

十、零星砌体及砼压顶

1、零星砌体是指厕所蹲台、水槽腿、垃圾箱、台阶挡墙、花台、花

池、地垄墙、支撑地塄的砖墩等,均按图示尺寸以立方米计算。

2、砼压顶按图示尺寸以立方米计算。

十一、墙面抹灰、涂料

1、外墙面:按外墙中心线长度乘高度(自设计室外地面算至檐口底或女儿墙顶面)以面积计算,应扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占面积。附外墙垛的侧壁面积应并入墙面内计算。门窗洞口侧壁面积不增加。

2、女儿墙内侧按实际面积计算,套用相应的墙面项目。

3、室内墙面:按相应的墙体工程量乘以下表系数计算。

室内墙面抹灰、涂料工程量系数表

第四章柱、梁、板工程

一、柱、梁的工程量均按实体积以10m3为单位计算;板除工业厂房预制板以10m3为单位计算外,均以100m2为单位计算。

二、钢筋砼柱,砖柱

1、现浇钢筋砼柱的高度自基础扩大顶面算至板面或梁面,无梁或无板者算至柱顶面;无梁板的柱自基础顶面(或楼板上表面)算至柱帽底面。劲性砼柱不扣除其中的型钢结构所占的体积。

2、预制钢筋砼柱按图示尺寸以立方米计算,依附与柱身的牛腿,并入柱身计算。

3、构造柱自地圈梁下表面或基础顶面算至顶层圈梁的上表面,与砖墙马牙形接茬的砼体积应并入柱内计算。

4、依附于墙身的钢筋砼柱、砖柱,并入同材料的墙身内计算。但两面均突出成一面突出大于24cm的柱,仍按独立柱计算。

三、梁、檩条、屋架

1、钢筋砼梁

(1)梁高为梁底面至顶面的全高。

(2)现浇钢筋砼梁的长度按以下规定计算:

梁与柱交接时,梁长算至柱侧面;次梁与主梁交接时,次梁算至主梁侧面;与钢筋砼墙交接时,梁长算至墙侧面;与砖柱(墙)交接时,按全长计算。现浇钢筋砼圈梁与过梁应分别计算。圈梁与通过门窗洞口的过梁连接不易划分时,可按门窗洞口宽度加500mm作为过梁,其余按圈梁计算。

(3)预制梁的长度按图示尺寸长度计算。

(4)伸入砖石墙内的梁头计算在梁的体积内。梁头处的现浇砼梁垫体积,应并入梁内计算。

(5)与现浇板连成一体的单梁、连续梁、框架梁不论主、次梁均按“板下肋梁”计算,在建筑物外围时,高度自梁底面算至板上面;在建筑物内部时,高度自梁底面算至板底。

(6)与现浇板连成一体的圈、过梁,外墙上的圈、过梁按全高计算体积,内墙上的圈、过梁,高度算至现浇板或预制板底面。分别按圈过梁子目计算。

2、檩条

(1)钢筋砼檩条及方形、圆形断面木檩条,均以断面乘以长度以m3计算。

(2)简支木檩条长度按设计规定计算,如设计无规定时,按屋架或山墙中距加20cm计算,端跨算至博风板。连续檩条长度按设计总长加5%计算。

3、屋架

(1)钢筋砼屋架及支撑以图示尺寸按m3计算。

(2)木屋架、钢木屋架按竣工木料以m3计算。带气楼的屋架,与所依附的屋架合并计算。

(3)钢筋砼天窗架、天窗端壁,按m3计算。

四、板

1、现浇、预制钢筋砼楼板,外墙为一砖墙厚时,按墙中心线间面积计算;如外墙厚度为一砖半时,按墙中心线间面积再乘以0.97系数(无梁板按板外包实际面积计算),扣除楼梯间、电梯间及大于0.3m2孔洞面积,预留孔洞所需工料不再增加,穿过现浇板的柱头所占面积按2m2/100m2扣除。同一层外墙厚度有一砖和一砖半时,按占比例大的墙厚计算。

2、现浇钢筋砼有梁板,其梁、板应分别计算,板按墙中心线间面积

计算,梁高以梁底至板底的高度按立方米计算。

3、在同一露面或屋面中有多种板组成时,均以墙中心线间或自然接

缝分别计算。

4、屋面板若是斜面的,按水平面积乘以坡度系数计算,拱形板按展

开面积计算。

5、现浇钢筋砼天沟与屋面相连时,按外墙外侧为分界线。雨篷与挑檐天沟连接时,挑檐天沟侧壁外的部分按雨篷计算,其余部分按天沟计算。

6、挂板按展开面积计算。

五、柱、梁、板抹灰、涂料

柱面(单梁面)应按相应柱的工程量乘以下表系数,天棚面按100m2墙中心线面积乘以下表系数。

1、柱面抹灰工程量系数

2、天棚抹灰、涂料工程量系数

第五章、楼地面、屋面及防水工程

一、楼地面工程

1、室内回填土(含平整场地)按底层墙中心线面积计算。

2、地面的垫层,找平层和面层的工程量均按墙中心线面积以平方米计算。计算工程量时,应扣除突出地面的构筑物、设备基础、室内地沟等所占面积(不需作面层的地沟盖板、浴缸、大小便槽亦应扣除),不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包、槽、壁龛的开口部分也不增加。

3、楼面面层、找平层按楼层墙中心面积计算,并扣除楼梯间、电梯井、大于0.3m2的孔洞所占面积。

不同材料的面层应分别计算,以墙中心线为界。

4、楼梯

(1)钢筋砼楼梯(包括楼梯段、中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁)按水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm 的楼梯井所占面积,伸入墙内部分不增加,楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面,圆弧形楼梯按悬挑楼梯段水平投影面积计算(不包括中心柱)。

(2)木楼梯(包括踏步板、休息平台、踢脚板)按水平投影面积计算,不扣除宽度小于300mm的楼梯井,伸入墙内不分不增加。

5、现浇钢筋砼阳台、雨篷,按挑出墙外的水平投影面积计算(包括伸出墙外的牛腿,但不包括嵌入墙内的梁,该梁另按圈、过梁计算),若雨篷伸出墙外超过1.5m,按有梁板子目计算,水平遮阳板套用雨篷子目,雨篷翻边按翻边高度(从雨篷上表面至翻边顶)乘其长度按

面积并入雨篷面积内计算。

6、栏板、栏杆按延长米计算。

7、台阶、散水、坡道按水平投影面积计算,明沟按延长米计算。

二、屋面及防水工程

1、瓦材屋面按屋面(含挑檐)的水平投影面积乘屋面坡度延尺系数(见附表)计算。不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占体积,屋顶小气窗的出檐与屋面重叠部分面积亦不增加。屋脊及瓦出线已包括在定额内,不得另计。

2、檐口天棚分不同宽度以延长米计算。坡屋面挑出山墙的檐口天棚按斜长计算。不扣除通气孔及墙垛所占面积。

3、卷材屋面和涂摸屋面的防水层、隔气层、保温层、隔热层、架空层及块料保护层均按外墙中心线面积计算。扣除突出屋面的楼梯间、检修孔及超过0.3m2的孔洞面积。但不扣除房上烟囱、竖风道、出气孔、风帽底座、斜沟等所占面积。

4、涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝以延长米计算。

5、挑檐板及檐沟按挑出外墙水平投影面积计算。其面层已综合了防

水卷材、砂浆找平、找坡、檐沟及沟底抹灰。

6、屋面落水管按延长米计算,其长度按设计室外地坪到檐口底面(滴水处)的垂直长度计算。白铁皮水楼管檐口处至水斗间的斜长(即马腿弯伸长),勒脚与泄水口的弯起部分不增加,但水落管遇有外墙腰线,按每条腰线(需弯起的)增加长度25cm计算。白铁皮檐沟、天沟按延长米计算,斜沟、泛水按水平长度乘坡度系数计算。水斗、雨水口、铸铁弯头均以个计算。阳台塑料落水弯以套计算。

7、变形缝按图示尺寸以延长米计算。检修孔、排气孔及烟道风帽以

个计算。

8、地下室防水,现行设计的防水方法与措施繁多,且梁柱的轴线与

墙体的中心轴线时有偏心错位,为此,应以设计图示尺寸按实际展开面积计算。

9、工业厂房天沟的防水层按延长米计算(仅为天沟两侧的卷材和天

沟底面的找坡)。其天沟底面的卷材防水层应并在屋面防水层内计算。

屋面坡度延尺系数表

第六章、门窗工程

1、各类门窗制作、安装、运输工程量均按门窗洞口面积以

平方米计算,无框门按门扇面积以平方米计算。

2、门连窗工程量合并计算,套用相应定额。

3、普通门窗上带有半圆窗的,其工程量应分别按半圆窗和普通心慌计算。其分界线以普通门窗和半圆窗之间的横框上裁口线为分界线。

4、门窗扇包镀锌铁皮按门窗洞口面积以平方米计算,门窗框包镀锌铁皮、钉橡皮条、钉毛毡按图示尺寸以延长米计算,其它木材面包镀锌铁皮按展开面积计算。

5、彩板组角钢门窗附框安装按延长米计算。

6、木门窗、钢门窗面油漆的工程量分别按下列各表计算方法计算。单层木门工程量系数表表6-1 单层木窗工程量系数表表 6-2

单层钢门窗工程量系数表表6-3

7、铁窗栅油漆按第八章相应子目套用。

第七章、脚手架工程、

超高增加费、垂直运输费

一、脚手架工程

1、综合脚手架

(1)建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上建筑面积计算。地下室(半地下室)脚手架按其建筑面积计算,执行相应定额。

(2)同一建筑物有若干个檐高者,按垂直划分以不同檐高套相应定额。高层建筑中若主体建筑有裙房依附者,其工程量计算按裙房顶面

划分,以上部分建筑面积执行主体建筑相应檐口高度综合脚手架子目,以下部分建筑面积执行裙房相应檐口高度综合脚手架子目。

(3)单层建筑物综合脚手架,按不同檐口高度分别计算,凡檐口高

度超过定额规定高度者,每增高1.2m计算一个增加层,增加部分不

足0.6m时不计。

2、单项脚手架

(1)凡砌筑高度超过1.2m的砌体,均需计算脚手架。

(2)外脚手架按外墙中心线檐高计算。不扣除门窗洞口,车辆通道、变形缝等所占面积。突出墙外宽度超过24cm的墙垛、附墙烟囱,按图示尺寸展开长度乘高度计算,并入脚手架工程量内。

(3)砌筑高度在3.6m以内者,按工具脚手架计算,凡檐口高度超过规定3.6m时,按外脚手架计算。砖柱脚手架,按柱断面周长加3.6m,乘柱高以平方米计算。围墙脚手架按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度,乘以围墙长度以平方米计算。

(4)现浇钢筋砼框架柱、梁、板,均不计算脚手架。

(5)现浇钢筋砼剪力墙脚手架按照砌筑脚手架规则计算。

(6)现浇钢筋砼满堂基础及深度(自设计室外地坪下)超过2m的砼独立基础、设备基础,均按搭设的满堂基础脚手面积计算。

(7)室内天棚抹灰距设计室内地坪在3.6m以上时,应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度在3.6m至5.2m时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m不计。

(8)水平防护架,按实际铺设的水平投影面积,以平方米计算。(9)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度平方米计算。

(10)建筑物垂直全封闭安全网按建筑物外墙中心线长度乘以檐高以平方米计算,有女儿墙或挑檐时,其封闭高度可算至女儿墙或挑檐顶面。

(11)电梯井脚手架按单孔以座计算。

(12)挑脚手架按搭设长度和层数以延长米计算。

(13)悬空活动脚手架,按装饰面的水平投影面积,以平方米计算。(14)架空运输脚手架按搭设长度以延长米计算,搭设宽度以2m为准,如宽度超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时按相应项目乘以系数1.5。

(15)构筑物脚手架按构筑物分部规定计算。

二、超过增加费

1、超过增加费按超过20m部分的建筑面积以平方米计算。

2、凡本楼层高度未超过20m,而上层楼面(或屋面)高度超过20m,按该层楼面一半建筑面积计算超过增加费。

三、垂直运输费

垂直运输费按建筑面积以平方米计算。

第八章、金属结构工程

1、金属结构构件的制作、安装工程量按图示尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边、切角的重量,在计算不规则或多边形钢板重量时均以最大对角线乘以最大宽度的矩形面积计算。

2、钢柱制作、安装工程量包括依附于柱上的牛腿和悬臂梁的重量。制动梁制作、安装工程量包括制动梁、制动桁架、制动板的重量。墙架制作、安装工程量包括墙架柱、墙架梁及连接杆的重量。

3、天窗挡风架、柱侧挡风板、遮阳板、挡雨板支架制作、安装均按挡风架子目计算。

4、钢屋架油漆工程量按吨计算,其它金属构件油漆工程量系数见下表。

第九章、防腐、保温、隔热工程

一、防腐

1、防腐工程项目应该区分不同防腐材料种类及厚度,按设计实铺面积以平方米计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备等所占的面积,砖垛等凸出墙面部分按展开面积计算,并入墙面防腐工程量内。

2、踢脚板按实铺长度乘以高度以平方米计算,应扣除门洞所占面积并相应增加侧面展开面积。

3、平面砌筑双层耐酸材料时,按单层面积乘以2计算。

4、防腐卷材接缝、附加层、收头等人工、材料,已计入定额中,不另计算。

二、保温隔热

1、保温隔热层应区分不同保温隔热材料,除另有规定者外,均按设计实铺厚度以立方米计算。

2、保温隔热层的厚度按隔热材料(不包括胶结材料)净厚度计算。

3、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度以立方米计算,不扣除柱、垛等所占的体积。

4、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。

5、柱包隔热层,按图示的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。

6、天棚(指软木、泡沫塑料板铺贴吊顶)隔热层,按图示尺寸的长、宽、厚,以立方米计算。

7、其他保温隔热:

(1)、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度以立方米计算。其中池壁按相应的墙面计算,池底按相应的地面计算。(2)、门洞口侧壁周围的隔热部分,按图示保温隔热层尺寸以立方米计算,并入墙面的保温隔热工程量内。

(3)、柱帽保温隔热层按图示保温隔热层体积并入天棚保温隔热层工程量内。

(4)、梁头、连系梁等隔热工程,均按实际尺寸以立方米计算,套用墙体保温隔热子目。

建筑工程工程量计算规则

建筑工程量计算规则 1.建筑工程定额计价标准格式 (1)工程总说明 (2)工程总价表 (3)分部工程费汇总表 (4)分项工程费汇总表 (5)技术措施项目费汇总表 (6)其他措施项目费汇总表 (7)人工百了机械价差表 (8)补充子目单位估价表 (9)工程量计算表 2.房屋建筑面积计算规则 按照国家建设行政主管部门颁布的《建筑面积计算规则》,房屋建筑面积的计算规定如下: (1)计算全面面积的范围 ①单层建筑物; ②多层建筑物; ③结构、层数不同的同一建筑物 ④地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站,地下指挥部等及相应出入口; ⑤坡地建筑物利用吊脚空间设置的架空层和深基础地下架空层;其层高超过

2.2m时; ⑥穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅及回廊; ⑦室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等; ⑧书库、立体仓库; ⑨有围护结构的舞台灯光控制室; ⑩建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过 2.2m时; 屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等; 建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等; 建筑物间有顶盖的架空走廊; 室外楼梯; 建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300㎜以内时。 (2)折算面积的范围 ①有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等的建筑面积;独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚站台等的建筑面积; ②建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊的建筑面积;有盖无柱走廊、檐廊的建筑面积;无围护结构的凹阳台、挑阳台的建筑面积。 (3)不计算建筑面积的范围 ①突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。 ②用于检修、消防等室外爬梯。

工程量计算规则公式汇总

土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。

(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。

清单、定额两种工程量计算规则

清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) - 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) 工程管理学习类 2009-08-27 17:40 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室回填= S净*(室外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+Lt),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室地坪 石围墙:外地坪标高不同时取较低者;外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室地坪±300以,以不同材料为界;超过±300,以室地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙的钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积 并入:凸出墙面的砖垛 砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

建筑工程量计算规则

独立基础就是算体积,一脚手架工程 (一)脚手架工程量计算一般规则: 1凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架2砌墙脚手架均按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算 3计算脚手架时,不扣除门窗洞口空圈车辆通道变形缝等所占面积4同一建筑物高度不同时,按建筑物的竖向不同高度分别计算 (二)砌筑脚手架工程量计算规则: 2内墙脚手架以内墙净长乘以内墙净高计算有山尖者算至山尖1/2处的高度;有地下室时,自地下室室内地坪至墙顶面高度

3砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者, 套用外脚手架 4山墙自设计室外地坪至山尖1/2处高度超过3.60m时,该整个外山墙按相应外脚手架计算,内山墙按单排外架子计算 5独立砖(石)柱高度在3.60m以内者,脚手架以柱的结构外围周长乘以柱高计算,执行砌墙脚手架里架子;柱高超过3.60m者,以柱的结构外围周长加3.60m乘以柱高计算,执行砌墙脚手架外架子(单 排) 6砌石墙到顶的脚手架,工程量按砌墙相应脚手架乘系数1.50 7外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手架 8砖基础自设计室外地坪至垫层(或砼基础)上表面的深度超过1.50m 时,按相应砌墙脚手架执行 9突出屋面部分的烟囱,高度超过1.50m时,其脚手架按外围周长加 3.60m乘以实砌高度按12m内单排外脚手架计算

(三)现浇钢筋砼脚手架工程量计算规则: 1钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.50m,同时带形基础底宽超过3.0m独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用 2现浇钢筋砼独立柱单梁墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架柱的浇捣脚手架以柱的结构周长加3.60m乘以柱高计算;梁的浇捣脚手架按梁的净长乘以地面(或楼面)至梁顶面的高度计算;墙的浇捣脚手架以墙的净长乘以墙高计算套柱梁墙砼浇捣脚手架 3层高超过3.60m的钢筋砼框架柱墙(楼板屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行;层高超过3.60m的钢筋砼框架柱梁墙(楼板屋面板为预制空心板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.4系数 执行 (四)贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组,高度超过3.60m,均按外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度以平方米计算高度在12m内,套双排外脚手架,乘0.7系数执行;高度超过12m套20m

工程量计算规则

工程量计算规则 第一章土石方工程 1、挖土以设计室外地坪标高为准计算土石方工程量。 2、平整场地及碾压工程量按下列规定计算: (1)人工平整场地是指建筑物挖添土方厚度在+300mm以内并找平。挖填土方厚度超过300mm时,可按场区土方平衡竖向布置图另行计算。 (2)平整场地工程量按建筑物外墙边线,每边各加2m,以平方米计算。 (3)场地原土碾压以平方米计算,填土碾压按图示填土方厚度以立方米计算。 3、挖掘基坑、沟槽土石方工程量,按下列规定计算: (1)基坑、沟槽划分 a)凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于宽3倍以上为沟槽。 b)图示基坑底面积在20m2以内为基坑。 c)凡沟槽底宽在3m以外、基坑底面积在20m2以外的挖土石方工程均按挖土石方计算。(2)挖沟槽、基坑土方需放坡时按表1-3系数计算。 (3)挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽单面加100mm,双面加200mm 计算。挡土板面积按沟槽、垂直支撑面积计算。支挡土板后不得再计算放坡。 (4)基础施工所需工作面宽度按表1-4计算。 (5)挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算,内墙按图示基础底面净长计算,内外吐出部分体积并入沟槽工程量内计算。 注:1.沟槽、基坑中土壤类别不同时分别按放坡系数依不同土壤厚度加权平均计算。 2.计算放坡时在交接处的重复工程量不予扣除。原槽、坑作基础垫层时放坡自垫层上表面开始计算。 (6)挖管道沟槽,按图示中心线长度计算。沟底宽度设计有规定的,按设计规定尺寸计算,无规定的可按表1-5计算。 (7)沟槽、基坑深度,按图示槽坑底面至室外地坪深度计算。管道地沟按图示构坑底至室外地坪深度计算。 表1-5 管道地沟、沟底宽度计算表

钢筋工程量计算规则、公式大全

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。 (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 2、钢筋的弯钩长度 Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

建筑工程量计算规则

建筑 工程量计算规则 建筑工程量计算规则 建筑工程中,无论是编制施工组织设计还是工程投标报价,无论是编制施工图预算还是编制工程量清单计价,工程量都是一个重要的依据。因而,在工程中,必须要正确地计算工程量。要正确计算工程量,就必须按照一定的规则来计算,本章将主要介绍现行的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》(土建工程部分GJDGZ-101-95,《全国统一建筑工程基础定额》(土建工程)GJD-101-95,《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》GYD-901-2002及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003中工程量计算规则的内容。

§5~1工程量计算依据和方法 一、概述 工程量是以物理计量单位或自然计量单位表示的建筑工程的各分项工程或结构构件的数量。物理计量单位,是以物体的某种物理属性为计量单位,一般以长度、面积、体积、重量等为计量单位;自然计量单位,是以物体本身的自然属性为计量单位,一般用个、组、台、套等为计量单位。工程量的计量单位,除另有规定外,应遵守下列规定: ?以体积计算的为立方米(m3); ?以面积计算的为平方米(m2); ?以长度计算的为米(m); ?以重量计算的为吨或千克(t或kg); ?以件(个或组)计算的为件(个或组)。

二、工程量计算的主要依据 工程量计算是一个重要而细致的过程,在计算过程中,除依据《全国统一建筑工程基础定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》及《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、《建设工程工程量清单计价规范》中工程量计算规则的各项规定之外,还应依据下列文件来进行计算。 ?经审定的施工设计图纸及其说明 ?经审定的施工组织设计或施工方案 ?工程施工合同、招标文件的商务条款 ?经审定的其他有关技术经济文件

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

工程量计算规则与方法(土建)重点记忆

第五章工程计量 第一节工程计量的基本原理与方法 一、工程计量的有关概念 (一)工程计量的含义 由于工程计价的多阶段性和多次性,工程计量也具有多阶段性和多次性。工程计量不仅包括招标阶段工程量清单编制中工程量的计算,也包括投标报价以及合同履约阶段的变更、索赔、支付和结算中工程量的计算和确认。工程计量工作在不同计价过程中有不同的具体内容,如在招标阶段主要依据施工图纸和工程量计算规则确定拟完分部分项工程项目和措施项目的工程数量;在施工阶段主要根据合同约定、施工图纸及工程量计算规则对已完成工程量进行计算和确认。 (二)工程量的含义 工程量是工程计量的结果,是指按一定规则并以物理计量单位或自然计量单位所表示的建设工程各分部分项工程、措施项目或结构构件的数量。物理计量单位是指以公制度量表示的长度、面积、体积和重量等计量单位。如预制钢筋混凝土方桩以“米”为计量单位,墙面抹灰以“平方米”为计量单位,混凝土以“立方米”为计量单位等。自然计量单位指建筑成品表现在自然状态下的简单点数所表示的个、条、樘、块等计量单位。如门窗工程可以以“樘”为计量单位;桩基工程可以以“根”为计量单位等。 一般来说工程量有以下作用: (1)工程量是确定建筑安装工程造价的重要依据。只有准确计算工程量,才能正确计算工程相关费用,合理确定工程造价。 (2)工程量是承包方生产经营管理的重要依据。工程量是编制项目管理规划,安排工程施工进度,编制材料供应计划,进行工料分析,编制人工、材料、机具台班需要量,进行工程统计和经济核算的重要依据。也是编制工程形象进度统计报表,向工程建设发包方结算工程价款的重要依据。 (3)工程量是发包方管理工程建设的重要依据。工程量是编制建设计划、筹集资金、工程招标文件、工程量清单、建筑工程预算、安排工程价款的拨付和结算、进行投资控制的重要依据。 (三)工程置计算规则 我国现行的工程量计算规则主要有: (1)工程量计算规范中的工程量计算规则。住房城乡建设部发布了《房屋建筑与装

工程量计算规则一览表样本

程量内计算。 3、地槽深度h——地槽底面至设计室外地坪。 4、地槽长度——外墙按外墙中心线L 中计算 内墙按内墙地槽净长线L内槽计算 5、地槽宽度——图示 6、挖地槽工程量计算式 1)不放坡、不设挡土板时:V=(B+2C)×H×(L中+L内槽) 2)由垫层下表面放坡时:V=(B+2C+kH)×H×(L中+L内槽) 3)由垫层上表面放坡时:V=【B×H1+(B+kH2)×H2】×(L中+L内槽)4)支设双面挡土板时: V=(B+2C+0.2)×H×(L中+L内槽)运办法及运距; 5、其她关于资料。 当无施工组织设计时,普通默认条件是: 土壤类别:坚土(三类土),且为干土; 施工办法:人工挖(填)土; 运送工具:单(双)轮车; 运距:50m。 其她有关规定 1、人工挖湿土时,人工应乘以系数1.18。在同一槽坑内有干、湿土时,应分别计算,第一步:将同一槽、坑内干湿土体积分别计算出来。第二步:将湿土乘以系数后加上干土体积按该槽、坑全深计算套定额。 2、在有挡土板支撑下挖土方时,应按实挖体积拟定工程量,套定额时人工乘以系数1.43。 3、挖桩间土方时,按实挖体积(扣除桩体所占体积)拟定工程量,套定额时人工乘以系数1.50。 4、机械挖土方时,普通还需要人工配合挖土。因而,机械挖土方时,需分别计算机械挖土和人工挖土工程量。机械挖土工程量可按所有开挖量90%计算。人工挖土工程量按所有开挖量10%计算,且人工挖土项目套用定额时,人工应乘以系数2.0。 5、围墙、挡土墙、窨井、化粪池等都不计算平整场地。 6、基槽放坡开挖时,在交接处重复工程量不予扣除。但单位工程中如内墙过多、过密,交接处重复计算工程量过大,已超过大开 挖地坑——按体积计算 1、定义——凡图示基坑底面积在20m2以内,且坑底长与宽之比不大于或等于3挖土工程成为挖地坑。 2、计算公式

混凝土基础工程量计算规则及公式

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。 图1 图2 图3 图4 图5 三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。 2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。 3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。 三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式 1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。 2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。 3.预制砼构件安装: (1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。 (2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。 (3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。 (4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。 三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

(3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

建筑工程工程量计算规则公式汇总

建筑工程量计算规则公式汇总 一、平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 二、大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)清单规则: ①计算挖土方底面积:

方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)定额规则: ①利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 (1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 (2)中截面面积不好计算。 (3)重叠地方不好处理(同平整场地)。 (4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。 三、满堂基础垫层 1、满堂基础垫层工程量: 如图所示,(1)素土垫层的体积;(2)灰土垫层的体积;(3)砼垫层的体积;(3)垫层模板。 2、满堂基础垫层工程量计算方法 (1)素土垫层体积的计算: 利用棱台的计算公式:素土垫层体积=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

建筑工程工程量计算规则

建筑工程工程量计算规则 1.建筑工程定额计价标准格式 (1)工程总说明(2)工程总价表(3)分部工程费汇总表(4)分项工程费汇总表(5)技术措施项目费汇总表(6)其他措施项目费汇总表(7)人工百了机械价差表(8)补充子目单位估价表(9)工程量计算表 2.房屋建筑面积计算规则 按照国家建设行政主管部门颁布的《建筑面积计算规则》,房屋建筑面积的计算规定如下: (1)计算全面面积的范围 ①单层建筑物; ②多层建筑物; ③结构、层数不同的同一建筑物 ④地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站,地下指挥部等及相应出入口; ⑤坡地建筑物利用吊脚空间设置的架空层和深基础地下架空层;其层高超过2.2m时; ⑥穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅及回廊; ⑦室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道

井等; ⑧书库、立体仓库; ⑨有围护结构的舞台灯光控制室; ⑩建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m 时; 屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等; 建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等; 建筑物间有顶盖的架空走廊; 室外楼梯; 建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300㎜以内时。 (2)折算面积的范围 ①有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等的建筑面积;独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚站台等的建筑面积; ②建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊的建筑面积;有盖无柱走廊、檐廊的建筑面积;无围护结构的凹阳台、挑阳台的建筑面积。 (3)不计算建筑面积的范围 ①突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、

台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。 ②用于检修、消防等室外爬梯。 ③层高2.2m以内设备管道层、贮藏室、设计不利用深基架空层及吊脚架空层。 ④建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台;没围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。 ⑤独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。 ⑥单层建筑物内分隔间层房间,舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。 ⑦建筑物内部大于300㎜的变形缝、沉降缝。 3.人工挖土工程量计算规则 按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》,人工挖土工程量计算规则为: 人工挖土包括人工挖沟槽、基坑、土方等工程量计算。计算时首先明确三者的划分标准。 挖掘沟槽、基坑、土方的工程量按挖方体积计算。需放坡时,要考虑放坡系数。计算基底宽度时,需考虑工作面宽。挖沟槽、基坑需支挡土板时,沟槽、基坑底宽单面支挡土板增加10㎝,双面增加20㎝,支挡土板后,不再计算放坡。

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

工程造价工程量计算规则及公式

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:

V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积