文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬雨季施工专项方案

冬雨季施工专项方案

冬雨季施工专项方案
冬雨季施工专项方案

崇州市崇阳新城体育公园建设项目冬雨季施工专项方案

建设单位:成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

设计单位:四季生态建设有限公司

监理单位:四川思成工程项目管理有限公司

施工单位:四川祥昇建设工程有限公司

审核:职务:

编制:职务:

目录

第一章工程概况 (1)

第二章雨季施工保证措施 (1)

第三章夏季施工措施 (1)

第四章防汛、抗汛措施 (2)

第五章冬季施工措施 (2)

第一章工程概况

本工程“崇州市崇阳新城体育公园建设项目”,位于成都市崇州市,体育公园占地面积约153000平方米。建设内容为:建筑、给排水、电气、消防、道路、景观绿化工程等附属设施。

第二章雨季施工保证措施

1.安排在此时间施工的工种,如土方工程、砼工程等,都受雨水的影响,应采取保护措施。

(1)填筑粘土时,当降雨量达10毫米时,就停止施工;快速压实工作面表层的松土,使工作面较为平整且有一定的坡利于排水;

(2)做好料场的排水工作;

(3)雨后填土时,应浆表层松散的、含水量大的土挖去,压实后再继续施工;

(4)注意收听天气预报,观察天气变化与气象部门保持密切联系,尽可能避开雨天施工;

(5)做好工作面的排水准备工作,挖好排水沟,准备好抽水工具。基础开挖好后,尽快组织验收和回填土。

(6)浇筑砼中,如遇下雨,如中断浇筑对构件影响不大的,应立即停止浇筑,用料布盖好已浇筑好的部位,不能中断的,应采用挡雨措施,保护材料、运输设备和浇筑表面,使其不受下雨的影响,已入仓的砼应立即振动密实。

(7)雨后继续施工时,应对受雨水冲击面进行处理,排除积水,清除浮碴,接缝处按施工缝处理,接缝触面铺上一层2~4厘米同标号的砂浆,铺平后再填上进行新砼的浇筑。

(8)雨天,重要的机械设备要注意遮盖,做好道路维修和防止水淹基坑。

第三章夏季施工措施

1.较炎热的夏季,施工中必须做好如下工作:

(1)做好防暑降温工作,向工人发放降温药品,炎热天气施工,配送防暑饮品、用具,防止人员中暑,避免引发安全事故。

(2)保障施工的合理节奏,杜绝疲劳战。

(3)做好构配件、原材料的防嗮和储存保养工作,保障构件不变形,材料不变质,不出现意外事故。

(4)做好夏季室内的消防防火工作,加强巡视和管理,彻底杜绝火灾隐患,同事规范施工用水和生活用水,防止用水污染或损坏已施工工程和楼下设施。

第四章防汛、抗汛措施

1.现场成立防台抗台、防汛抗汛领导小组。

2.专人时时收听天气预报,在台风季节期内要密切注意台风活动情况,以便采及时采取抗台措施。

3.台风影响期间停止一切水上施工作业,必要时疏散全体施工人员,撤离到安全地带。

4.风到来时切断主要供电线路。

5.对需要加固的设备、临棚等进行加固处理。

6.采购足够的防台抗台、防汛抗汛物资,如草包、麻袋、水泵、电动照明灯等。

第五章冬季施工措施

一、冬施前的准备

(1)成立冬期施工领导机构,统筹安排计划部署,在保证质量和安全的前提下,努力创造好冬施条件。

(2)根据行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)的有关要求,当室外日平均气温连续五天低于5℃时,按冬期施工采取措施。进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否适应冬期施工要求,并结合本工程的实际情况编制切实可行的冬期施工方案做好技术培训和技术交底。

(3)根据施工生产任务,及时提出保温材料、外加剂等材料计划,做好物资准备工作。其中保温材料和防冻剂严格符合雅安市有关规定。

(4)排除场地积水,消除施工现场用水造成场地结冰现象,施工现场临时用水管线入埋地下,外露管线用保温材料包裹,外露水龙头,消防箱可用泡沫保

温材料做好保温。

(5)进行冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。

(6)项目部指定专人每天收听都江堰市天气预报,随时掌握天气的变化情况,每天上报项目总工程师。尤其要会同各专业负责人作好保温工作,预防质量事故发生。

(7)对整个现场进行彻底检查,对易燃区及时进行整改,消灭火灾隐患,保证消防道路的畅通。做好冬季职工生活后勤工作,临时临电照明(动力)线路进行检查,不符合规定的及时更换。

二、钢筋工程冬期施工措施

(1)在负温条件下使用的钢筋,施工时加强检验,钢筋在运输和加工过程中防止撞击。

(2)焊接:焊接前清除预埋件或接头表面的污垢、杂物,当风力超过3级时采取相应的挡风措施后才能施焊;焊后未冷却的接头避免受到雨雪侵袭,尽量避免雨雪天露天施工。

三、混凝土工程冬期施工措施

本工程冬期施工的重点为混凝土工程,在施工时本公司主要采用综合蓄热法施工。要求预拌混凝土搅拌站制定相应冬期措施,在搅拌混凝土时对混凝土的原材料水、砂子进行加热并掺入防冻剂,浇筑后的混凝土表面覆盖围护进行保温,并利用水泥的水化热提高混凝土的早期强度,使混凝土温度在降至冰点前达到临界强度或满足工程进度要求所需的强度。

(1)冬期混凝土搅拌和运输

对预拌混凝土外加剂情况进行严格控制,使用的外加剂各项指标符合规定要求,严禁使用含尿素外加剂的预拌混凝土。混凝土出罐后及时运至浇筑地点入模。运输过程中尽量减少混凝土热量损失。因此提前办理委托单,搅拌站根据天气情况和运输距离计算混凝土热量损失、确定混凝土的出罐温度,混凝土入模温度不低于5℃,宜10℃左右。

(2)混凝土的冬期养护

冬期施工时混凝土保温层的厚度需经过计算确定。平面结构混凝土养护一般采用首先铺一层塑料布,然后覆盖阻燃草袋的方法进行保温。立面结构混凝土一般采用拆模前在模板背面嵌固自熄性挤塑板保温,模板拆除后仍采用塑料布加阻燃草袋围护的方法进行保温。保温材料的拆除需经项目总工程师的同意,以确保混凝土不受冻。混凝土在养护期间注意防风、防失水,当气温有明显变化时,特别是初冬和冬末期间注意混凝土反复冻隔对混凝土的伤害,做到及时保温。

(3)混凝土冬施质量检查

混凝土工程和冬期施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,重点检查以下项目:

1)化学附加剂的质量和掺量。

2)混凝土的出模时、浇筑后和硬化过程中的温度。

3)混凝土温度的测量采用蓄热法养护时,养护期间每昼夜测量四次。

4)室外空气湿度及周围环境温度每昼夜测量四次。

5)为加快施工进度及混凝土强度增长,经甲方、监理同意后可采用掺加复合型化学附加剂及提高一级混凝土标号等方法。

6)模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

(4)混凝土冬施测温

冬施混凝土浇筑前首先绘制温孔布置图,所有测温孔均编号,测温孔沿梁每3m一个且每跨至少2个,楼板每15m2一个,柱头、柱脚一个,剪力墙轴线间3个,距上下边缘30~50cm,测温时间为7:30,14:00、21:00各测一次,每班三次。测温孔设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,测温工作按规范要求进行。混凝土浇筑前把布点图交测温人员,测温人员同时检查保温情况,并测定原材料、混凝土出机、入模温度,并填写冬施混凝土入模温度记录和冬施混凝土养护测温记录。测温人员经培训后上岗操作,要求尽职尽责,严禁弄虚作假。项目总工程师和工长每日要检查测温记录,并对测温工作进行抽查,发现问

题,及时采取有效措施。

(5)混凝土试块留置

混凝土试块的留置除符合规范中对试块在常温和正常条件下的留置要求外,还增设两组与结构同条件养护的试件,一组用以检验混凝土受冻前的强度,另一组先在与构件同条件养护二十八天然后按标准养护二十八天再测定其强度。试验室对混凝土试件标准养护室的恒温恒湿设施随时进行检查完善,确保湿度90%以上,温度在17~23℃之间的养护条件。

(6)冬期混凝土模板拆除

混凝土的拆模按气温和混凝土的强度来确定,掺有防冻剂的混凝土其拆除保温层的时间根据试块的强度大于临界强度4MPa时才能进行。一般以缓拆为宜,梁板模板须经项目技术组同意后方可拆除。模板和保温层在混凝土冷却到5℃后方可拆除,当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。

四、装修工程冬期施工措施

(1)在本工程装修施工中,出于安全施工质量考虑,冬季装修工程尽量不安排室外湿作业。

(2)冬期室外装饰施工前,随外架子搭设,在西、北面加设挡风措施。

(3)外墙面砖施工,采用暖棚法施工。

(4)冬期抹灰所采用的砂浆采取保温防冻措施。室内抹灰砂浆用掺入能降低冰点的防冻剂,其掺量应由实验确定。

五、机电工程冬期施工措施

冬季是建筑工程施工的困难季节。在冬季管材及其它施工材料的物理机械性能也发生改变,施工的环境条件恶劣,不但对管道工程的质量有很大影响,而且施工效率显著下降。

1、冬季施工的特点和要求

(1)工程冬季施工对质量的影响

1)由于冬季施工的环境和条件不利,是工程质量事故易出现的多发性季节,

特别是灌水试验,管道接口等施工环境。

2)质量事故出现的隐蔽性和滞后性,如水压试验时少量渗漏因结冰不易发现,在融冻后才暴露出来。轻则修补,重则返工。

3)准备工作不周仓促应急,抢工快上,往往造成质量事故。如寒流突然来临,防寒措施不利,管道的水泥接口及基础冻结酥裂。

(2)冬季施工对效率的影响

1)增加了清扫积雪、积冰的工作量。

2)增加了机具修理的工作量及辅助材料、燃料的消耗量。

3)土方较难开挖。

4)为防冻和升温多消耗了能量和劳动力。

5)施工场地道路泥泞造成运输困难。

6)衣着笨重,人体生理反应迟钝,效率降低。

7)气候寒冷,工作需定时到取暖处取暖。

(3)冬季施工的基本要求

为了保证工程质量,避免事故发生,对冬期施工的基本要求是:

1)加强计划,早作安排,充分作好冬期施工的技术和物资准备,如技术方案的论证,专用材料设备及能源供应,暂设工程准备等。

2)编制施工技术措施细则,内容包括质量要求、质量检查等。

3)加强技术培训和技术交底,使施工人员懂得冬期施工的有关技术要求。

4)科学施工,如开挖土方前可用天然或人工保温材料覆盖待挖土层,以利施工。

2、冬季施工的准备

冬季是施工事故的多发期,而在这期间事故出现率最多的是初冬和秋末。因此,充分作好施工的技术准备,是高质量完成冬季施工任务的必要保证。

(1)冬季施工的技术准备

1)冬季施工技术准备的原则

施工的过程应连续进行,各工序之间衔接紧密,以均衡生产和充分利用冬期

施工所采取的各种措施。

b、采取的技术措施应进行技术经济比较。

c、集中力量快速施工,工点布置不宜过多。

d、在充分作好施工准备后再进行冬期施工。

e、管理工作应落实。

2)根据现场的气温实际情况,编制冬季施工组织设计,此施工组织设计的主要内容有:

a、冬季施工的工程性质、工程量、技术要求。

b、实现技术要求所应采取的技术措施。

c、防止地面结冰方案及防滑措施,施工现场的排水条件。

d、保温材料材料供应计划。

e、施工人员的技术培训计划和劳动力安排。

f、技术安全和防火措施。

(2)冬季施工的组织准备和物资准备

1)加强冬季施工的组织领导,强化施工管理,建立完善的冬期施工责任制、质量检验制、气象预报制、技术交底制和岗位责任制等各项管理制度,树立确保质量、预防为主的观点,建立起一个完善的质量管理体系。

2)冬季施工时,除了施工正常的准备工作外,还应对保温材料的准备给予足够的注意。保温防寒材料,包括施工保温用料和临时设施的防寒用料。如有条件,也可利用废弃物资,如锯末、创花、碎的有机建筑垃圾等。对施工用的测试仪表、劳保用品也应准备齐全。

3、强、弱电工程冬季施工措施

(1)合理科学安排施工,避免在出现冻土层的月份在室外开挖电缆沟,敷设电缆排管。

(2)在环境温度低于0℃不宜制作电缆终端及接头和敷设电缆。

4、冬季施工的管理措施

(1)做好场地排水工作,使天然降水和施工废水的排放渠道畅通,严禁使

水流入各种施工的管沟槽和材料堆放地。

(2)机电施工材料应堆放整齐,并设置必要的防风雪措施。

(3)为防止正在施工的管道冻结,没有完工的管道内均不得存水。

冬雨季安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬雨季安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9513-52 冬雨季安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等;

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

冬、雨季专项施工方案

春溪大厦(地块三)工程 冬、雨季专项施工方案 文件编号:YN3TH/B/Q-E-S-(春溪大厦项目经理部)- 受控状态:受控 受控序号: 云南省第三建筑工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、气候条件 (3) 三、雨季施工措施 (3) 四、冬季施工措施 (8)

一、工程概况 本工程为昆明通泰置业春溪大厦,位于昆明市经开区信息产业基地,监理单位为昆明建设咨询监理有限公司,由云南省第三建筑工程公司承建。地下室2层,局部三层,框架、剪力墙结构,地上由综合楼和生鲜超市组成,综合楼26层,总高97.8m,1层层高5.1m,2、3层层高4.4m,4、5层层高4.3m,6~25层层高均为3.6m,26层层高3.3m,出屋面层4.5m。根据近几年来的气候状况及冬、雨季特点,雨季出现在5~10月,而本工程恰好包含此段时间,且经历冬季。对于以上气候特点,我项目部制定本方案。 二、气候条件 本工程施工期间要历经冬季和雨季,并且云南昆明地区秋雨较多,我公司将对工程在冬季和雨季施工作好准备,采取相应措施,以确保工程按质、按期完成。 三、雨季施工措施 1、雨季施工组织措施 ⑴、雨季应成立雨季施工安全小组,项目经理为第一负责人。制定防汛计划和紧急预防措施。 ⑵、合理安排施工任务,即晴天多抢室外工程,雨天转为室内工程。 ⑶、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况,积极布置防雨应急措施。 ⑷、在不影响工程顺利进行的前提下,对不适于雨季施工的项目有意提

前或延后安排施工。 ⑸、组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时施工用电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生活区的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。 2、雨季施工雨具物资保证措施 ⑴、在工地上配备雨衣200件、雨靴200双,防水塑料彩条布4500平方米,如果施工中出现如浇注砼时下雨情况等,采用搭设防雨棚施工的措施保证雨天不停止施工。大雨来前,提前采取预防措施。对电线机械经常检查并要专门定制遮雨设施,防止漏电。 ⑵、在雨季要充分利用储备空间,对可以保质的保存的材料和设备应提前储备,以免由于雨天交通不便不能供应,造成供货时间延误,影响工期。 3、施工现场排水措施 ⑴、本工程现场的排水措施较为重要。根据现场实际情况设置排水沟,应保证排水畅通、无积水,将地面雨水及时排出场外,经过滤池沉淀后排出。 ⑵、雨季施工,进场主要通道用C20混凝土浇筑150mm厚临时道路,道路两侧设排水坡道,保证场内不积水,车辆正常进出现场。 ⑶、基础施工,如遇大雨,及时用抽水机将基坑内的积水排出,防止雨水浸泡。 ⑷、现场内的水泥库地坪要垫高,室外设排水沟,堆放水泥要架空,随时检查屋面有无渗漏现象。其它库房同样要做好防雨、防潮工作。进场的半成品要妥善安排在通风、干燥的地方堆放保管,并有防潮,防变形措施。 4、现场临时用电及机械雨季防雨和防雷措施

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

市政工程冬雨季施工方案 四川

目录第一节编制依据 第二节工程概况 第三节雨季施工组织机构 第四节雨季施工措施 季节性施工措施 场地排水 雨季施工保护措施

第一节、编制依据 一、招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 三、编制范围从工程开工到竣工,直至室外总平施工结束在冬、雨季施工的措施。 第二节、工程概况 本工程,位于,建设规模:。 第三节、雨季施工组织机构 组长: 副组长: 组员: 组长对冬雨季期间施工的质量、安全负总责;副组长负责冬雨季具体施工措施的执行;组员负责协助副组长对冬雨季施工措施的执行和监管。

第四节、雨季施工措施 一、季节性施工措施: 根据本工程的实际情况,从工程开工到竣工,将受到雨季的温度、湿度、骄阳、暴雨等自然因素影响。因此,在施工中除严格按照我公司《冬、雨季施工措施》的有关文件执行外,强调以下几点: 1、雨季施工时,主要应解决好防雨、防雷、防洪等问题。 2、做好现场排水沟,排水沟坡向主要流向公路边市政排水管道,并使现场施工用水和生活用水经二次沉淀后,方能排入甲方指定的市政管网。 3、准备好塑料薄膜或草帘麻袋等物品,必要时对砼加以覆盖,防止太阳暴晒或防止雨水冲刷砼表面。 4、密切注视天气预报,七级以上大风或下暴雨时应停止室外施工。 5、对水泥库房应加强防雨、防潮措施,搅拌站要搭设防护棚。 6、根据砂、石含水率的变化,应及时掌握好天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。 二、场地排水: 本工程要在施工之初,由项目部根据现场情况,编制排水方

案,并作好场地排水工作,确保在基础及主体工程施工时,满足排水要求。 三、雨季施工保护措施: 1、对雨季施工的基础工程,基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施,槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面,逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 2、对雨季施工的砖砌工程,应采取大雨停小雨干的方法,砌筑时要求干湿砖合理搭配,收工时用干砖盖顶,受大雨冲刷过的部分,应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 3、对雨季施工的混凝土工程,要加强砂石含水量的测定工作,及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作,万一遇雨,先震实已捣砼,施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料,保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。 4、施工现场临时用电,严格按国家规范JGJ46—88和JGJ59 —99规定,采取有效措施防雨、防漏电、防触电、防雷击措施,确保人员、机具、成品的安全。 5、备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备,手持动力工具安 装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案(20201017034931)

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案 编制人:______ 审核人:______ 审批人:______ —、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、施工单位:

4、工程名称:。 5、建设地址: 6、工程施工项目,按施工合同所规定施工范围。 7、丄程总建筑面积162500. 24m2, 8、建筑层数及高度:本地块住宅最高26层,高度81. 3米、最低18层,高度55. 7米,配套幼儿园为三层,高度为12. 9米、配套农贸市场为三层,高度13. 1米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《施工现场机械设备检查技术规程》 5、《建筑模板施丄安全技术规范》 三、成立冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组 1、以项目经理为冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组组长, 项目生产经理为副组长,成员设2名施工员,1名安全员。具体联系方式如下:

2 ⑴制订项目部恶劣天气期间工作计划并编制《恶劣天气安全专项方案》,建立并健全恶劣天气期间的管理制度,作好恶劣天气部署和施工准备工作。 ⑵落实防范恶劣天气方案中的技术准备和物资准备工作,按照防范恶劣天气方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。 ⑶落实方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。 ⑷落实防范恶劣天气方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立雨期值班制度,设立天气预报牌,专项安全小组密切关注气象部门报送的气象信息,提前做好施工现场预防生产安全事故的各项措施。 ⑸组建现场防汛抢险队,建立防汛值班室,制订防汛值班表,昼夜设专人值班,保证通讯畅通,出现汛情及时向上级汇报并通知有关人员排除险情。 ⑹落实防雷措施。 ⑺加强防暑降温工作的领导。在入暑以前,制订防暑降温计划和 落实具体措施。

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

冬雨季施工安全专项方案

编号:AQ-BH-07377 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冬雨季施工安全专项方案Special scheme for construction safety in winter and rainy season

冬雨季施工安全专项方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。

(4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护 施工现场的大型临时设施,在雨季前应整修完毕,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。 斜道上必须钉好防滑条。 施工现场的机电设施(配电箱、闸箱、电焊机、水泵)应有可靠的防雨措施。 雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,电杆有无腐蚀,

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

冬雨季安全生产专项施工方案

? 编制依据 ?? 《建筑工程冬期施工规程》 (?????????) ?? 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (????????) ?? 《通风与空调工程施工及验收规范》 (????????????) ?? 《给排水及采暖工程施工工艺标准》 (?????????????????) ?? 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (????????????) ?? 《施工现场临时用电安全技术规范》 (????????) ?? 《建筑机械使用安全技术规程》 (??????????) ?? 《建筑给水聚丙烯管工程技术规程》 (????????????) ?? 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (????????????) 工程概况 本工程共设八个防护单元,其中第三、八防火分区为一个防护单元,第四、六防火分区各为一个防护单元,共三个做为物资库,其中第一、二、五、七、九防火分区各为一个防护单元,共五个做为六级二等人员掩蔽部,商场面积:近 ????平方米,商场共划分 ?个防火分区, ?个防烟分区。本项目空调工程包括:空调风系统安装、空调水系统安装、通风系统安装、防排烟系统安装、通风空调设备系统安装、人防通风系统设备安装。 ? 施工准备 ??冬施前准备工作 ( )入冬前,由项目经理带头对所管辖的职工队伍,进行“四防”教育,即防冻、防滑、防火、防中毒。 ( )所有停用的机械设备,应排净其存水,如水暖用手动试压泵,要组织清除积水。

( )施工中的临时管线埋设深度应在冰冻线以下,外露的水管,应用保温材料包扎起来,免遭冻裂。 ( )室内供暖系统在冬季投入运行,运行前必须做好一切 准备,水源、电源保证正常供给,且排水等工具齐备。 ( )现场电动工具要检查电缆、电线有无风裂破坏情况, 要及时更换或包缠。 ( )手持电动工具要按规定安装好漏电开关,专机专用, 一切手动电动工具要检查接地接零情况良好。 ??后勤准备工作 做好冬季职工生活后勤工作,临电照明?动力?线路应进行检查,不符合规定的应及时更换;办公室、宿舍,进入冬施前要检 修取暖设备,保证按时供暖;食堂取暖设备应在冬施前准备完毕。 ?施工安排 ??冬施规定 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《建筑工程冬 期施工规程》规定,当室外日平均气温连续 ?低于 ℃时即进 入冬施阶段,当室外日平均气温连续 ?高于 ℃时转入常温施工;同时根据常州市多年的气象资料表明常州地区冬期施工阶段

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 建筑单位; 监理单位; 编制单位: 编制日期:

冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,威海地区极端最低温度为-16℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (一)、土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。 5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。 2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。 3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。 4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,

冬雨季施工措施

编号:SM-ZD-49633 冬雨季施工措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬雨季施工措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)季节施工措施 为确保季节施工的质量,在季节施工前,要按照季节施工有关要求,结合当时的施工部位,编制季节施工方案,并提前做好季节施工的各项准备工作。 1雨期施工措施 (1)注意收听天气预报,做好雨季施工的各项准备。 (2)材料及机具准备:提前准备好雨布、水泵、雨靴等防雨材料以便随时调用。 (3)开工前做好路面硬化,修设路边排水沟,做到有组织排水以保证水流畅通,雨后不滑不陷、现场不存水。 (4)搞好施工现场砂、石含水量测定,及时调整砼的实际配合比。 (5)大风、大雨和雷雨天应停止塔吊吊装及高空作业。 (6)水泥库要高于室外地面300 mm,在底层铺油毡

一层,杜绝渗水现象,水泥码放要离开墙四周300 mm,外墙四周排水通畅。 (7)所有机械棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,安装接地装置,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠,雨后要对电气设施进行检查。 (8)工地成立雨施领导小组,定期或不定期对各项工作进行检查落实,发现问题及时解决。 2冬季施工 2.1混凝土工程: (1)冬期施工混凝土要求搅拌站采用普通硅酸盐水泥并掺防冻剂,水泥强度不低于32.5,最小水泥用量不少于300 kg/m3,水灰比不大于0.6,拌制混凝土的骨料清洁,不含冰雪冻块及其它易冻裂的物质。 (2)严格控制混凝土入模温度,使其不低于10度。 (3)冬施期间增加两组同条件养护的试块,一组用于混凝土同条件养护强度检验,一组用于检测转入常温后标养28天的强度。 (4)混凝土浇筑前,清除模板、钢筋及浇筑部位上的

冬雨季施工安全专项方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A22792 冬雨季施工安全专项方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬雨季施工安全专项方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证

工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。 (4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护

冬雨季施工方案72606

高铁沿线整治四期(1期) 冬 雨 季 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 合肥建工集团有限公司 二○一七年十一月

目录 第一章冬季施工方案 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2 编制依据 (2) 1.3冬期施工时间确定 (3) 1.4冬季施工特点 (3) 1.5施工准备 (3) 1.6冬季施工措施 (7) 1.7安全防火 (8) 1.8冬季施工质量保证措施 (8) 1.9冬季施工环境保护措施 (9) 第二章雨季施工方案 (9) 2.1雨季施工前的准备 (9) 2.2雨季施工技术措施 (9) 2.3雨季施工专项措施 (13) 2.4主要安全管理措施 (14) 2.5雨季施工安全质量保证措施 (15) 第三章绿化冬雨季施工 (16) 3.1冬季施工领导小组 (15) 3.2冬季施工应急物资表 (16)

第一章冬季施工方案 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案,并安排专人进行每天温度记录,为施工工作做好参考。 1.1工程概况 建设单位:合肥市包河区住房和城乡建设局 勘察单位:安徽省第二测绘院 设计单位:安徽省建筑设计研究院有限责任公司 监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司 预计开工2017年11月06日竣工日期2018年3月06日 本项目位于合肥市包河区境内,地块范围北起规划潭度路南侧红线边,南至312合宁高速北边界,西临北京路,东接上海路,建筑面积24.7万平方米。工程造价约为3311.17万,合同工期120天。主要施工内容:土方工程(挖方18万m3、填方22万m3),铺装工程约6800m2,园路5000m左右(含4m沥青主路,3m压膜混凝土路,2m透水砖铺装路),停车位159个,公共厕所2座,驿站4座,篮球场2座,网球场1座,雨水管道4532m、污水管道163m,生态景观塘5座,健身场地3处。绿化区域约17万m2,含有新栽乔木2085株、移植乔木1602株;新栽灌木3948株、移植灌木390株;栽植竹类2329m2;栽植色带35405m2、铺种草皮/草籽131216m2;栽植水生植物1477m2等。另有公园配套水电及景观亮化工程若干。 1.2编制依据 (1)高铁沿线整治四期(1期)招标文件、施工图纸 (2)高铁沿线整治四期(1期)施工组织设计》 (3)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) (4)《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97) (5)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (6)《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009)

相关文档