第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

CA-2100E(新机)可燃气体报警控制器使用说明书

Caatm CA-2100E型可燃气体报警控制器 使用说明书 珠海创安电子科技有限公司

目录 第一概述 (2) 第二技术参数 (2) 一、主要技术指标 (2) 二、主要特点 (2) 第三系统组成 (2) 第四控制器的功能 (3) 一、系统控制面板 (3) 1、系统控制面板示意图 (3) 2、系统控制面板功能说明 (3) 二、菜单 (4) 三、系统开机流程 (5) 四、菜单功能 (5) 2、登记功能 (6) 3、记录功能 (6) 4、联动功能 (6) 5、测试功能 (7) 五、系统故障功能 (8) 六、系统报警功能 (8) 第五控制器的安装与维护 (9) 一、控制器的安装 (9) 1、一般事项 (9) 2、注意事项 (9) 3、安装及布线 (9) 4、输出端子 (10) 5、CA-2100E接线板 (10) 二、控制器的维护 (10) 三、输出接线 (10) 四、故障分析与排除 (11)

第一概述 CA-2100E系列可燃气体报警控制器是总线制分布的智能型可燃气体泄漏报警设备,它适用于燃气机房、餐饮饭店、加气站、住宅小区等可燃气体使用场所。是探测区域为1~20个监测点的控制器,配接本公司CA-217A PLUS系列可燃气体探测器一起组成一个监测系统,根据需要可选择输出开关量信号或脉冲信号,以驱动相应的连动装置。 CA-2100E系列控制器具有时钟显示,能实时反映各通道的浓度在不同时段的情况,报警时能指示第一报警时间,能方便现场查看,让维护方便快捷。 第二技术参数 一、主要技术指标 ●系统容量:可连接探测器最大容量:20个;可选择物理地址:01 ~ 20; ●显示方式:中文液晶显示屏显示; ●检测范围:1~100 % LEL ; ●精度:小于±5%LEL ; ●给探测器供电:DC24V2A; ●最大输出电流:4A; ●主电电源:AC220V±15%,50Hz±1; ●备电电源:DC12V/5A h×2; ●通信方式:RS485; ●信号线传输距离:≤1000m; ●使用环境:温度-25℃~+55℃相对湿度≤95%; ●外形尺寸:360mm长×238mm宽×98.5mm厚; ●整机重量:约7.5kg; ●产品类型:多路、非防爆型、壁挂式可燃气体报警控制器。 二、主要特点 ●四总线信号传输:24V(电源正极),GND(电源负极),LB(通信线B),LA(通信线A); ●直观的中文液晶显示屏显示; ●精确的浓度显示,具备零点调节、标定功能; ●实时时钟显示,掉电不丢失; ●报警点可设置,掉电不丢失; ●可选择多种信号输出,包括无源开关量,AC220脉冲,DC24V脉冲。 第三系统组成 可燃气体探测系统的构成如下图所示: LA LB GND 24V

可燃气体探测器安装规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 可燃气体探测器安装规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

可燃气体探测器安装规范(标准版) 1可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 2可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 3可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要

求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/e72123869.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

可燃气体报警器控制器常见故障处理

可燃气体报警器控制器常见故障处理一、故障诊断及排除 故障现象可能原因处理措施 打开主电开关,系统不 运行 没接通电源检查电源线是否接好保险管未装或保险 丝断 拧下保险管盒,装上保 险管 备电故障灯亮备电未接通 打开备电开关或检查电 池线是否有松动 通讯故障 连线不正确,节点未 与控制器通讯 检查对应部位的接线 冲标准气,显示值偏低,响应时间过长粉末冶金罩堵塞 清理粉末冶金罩,确保 其透气性良好 传感器老化重新标定或更换传感器 显示不归零粉末冶金罩堵塞,内 部有残留气体 取下冶金罩,彻底清理环境空气不清洁 把仪器置于空气清新的 环境中观察 传感器老化产生漂 移 重新调零 如遇到排除不去的故障,请将整机送回我公司修理或及时与我公司

售后服务部联系。 一、面板指示灯及按键功能介绍 序号指示灯名 称 功能说明 1 主电正常该灯发绿色,说明系统AC220V供电正常。 2 主电故障该灯发黄色,说明系统未接通主电AC220V。 3 备电正常该灯发绿色,说明系统DC24V备电运行正常。 4 备电故障该灯发黄色,说明系统未接通备电DC24V。 5 备电欠压该灯发亮,说明备电电压太低。 6 充电故障该灯发黄色,说明备电充电回路短路或断路。 7 系统运行该灯闪烁,说明系统软件运行正常。 8 故障系统任何一处有故障,该指示灯都亮。 9 系统消音按下消音键,该指示灯不亮 10 气体报警 器报警当气体报警器检测到的气体浓度高于报警设定值时,该指示灯亮,且一直锁定,直至“复位”键按下。 11 传感器故 障 该灯发黄色,说明气体报警器本身有故障。序 号 按键名称功能说明 1 0~9数字用来输入数字

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于5.5W/路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹 工作电压:DC24V 最大功耗:小于等于5.5W/路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH 规格及适用气体

GN9000系列气体报警控制器Modbus协议_V2.0

GN9000系列气体报警控制器 MODBUS协议 (文件编号:GND-B-GN9000-445-V2.0) 共 3 页 深圳市吉安达科技有限公司

1、概述: GN9000的上位机数字接口提供了远程微机(PC机、工控机、PLC等主控设备)通过其RS485接口来实现对仪表的数据采集、现场监测等功能。 GN9000分类两大类:GN9010(接4-20mA输入信号)和GN9020(接GN8000的RS485输入信号)。 特点: (1)、采用RS485接口(差分、半双工); (2)、通讯参数可编程: 波特率:9600b/s、2400b/s可选择; 仪表地址:1~247(0作为系统的广播地址); 数据格式:1个起始位、8位数据位、2个停止位。 (3)、数据传输模式采用RTU方式 2、MODBUS通讯协议分析: Modbus协议是主从式点对点的通讯协议,允许一台主机和多台从机之间进行数据通讯。在使用GN9000构成的系统中,主机是微机,从机是GN9000系列控制器。在该通讯系统中,GN9000的地址码可通过按键设置,通讯距离可达1.2KM(在允许的速度范围内)。 命令格式:主机请求、从机应答。 主 机:它负责命令的发送。由于一个命令表明一个响应,因而主机同时等待从机的响应。如果从机没有响应,表明主机发送命令错误或数据传输错误。因而,必须正确初始化主机命令,且在发送时,两次发送(发送两帧数据之间)间隔应不少于40Bits (同理,每帧数据的两个Byte之间的间隔应小于40Bits)。 从 机:负责命令的接送,对命令进行分析处理,并回传相应的结果。 帧数据格式:通讯的每一帧包含以下的信息(16进制) 从机地址 命令字 信息字 校验码 从机地址(1 Byte):GN9000的地址标识号(可通过按键设置),便于主机识别从机,进行通讯。 命令字(1 Byte): 设定主机对从机的通讯内容。 信息字(N Byte): 包括两机通讯时各种参数的位地址、字节地址、数据长度、数据信息。 校验码(2 Byte): 采用循环冗余码(CRC16)进行通讯错误校验,

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

GB16808可燃气体报警控制器2018新版

GB16808可燃气体报警控制器 1、围 本标准规定了可燃气体报警控制器的围、分类、要求、试验、检验规则、标志和便用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的可燃气体报警控制器(以下简称控制器),其它环境中安装的具有特殊性能的控制器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2、规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件.仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第l部分:通用要求 GB/T9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 15322可燃气体探测器 GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 G8/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T17626.11电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 3分类 3.1控制器按工作方式分为: a)总线制; b)多线制。

3.2控制器按便用环境分为: a)室使用型; b)宝外使用型。 3.3控制器按应用方式分为: a)独立型(不具有向其它控制器传递信息功能的控制器): b)区域型(具有向其它控制器传递信息功能的控制器): c)集中型(具有接收其它控制器传递的信息并集中显示功能的控制器). 4术语和定义 4.1屏蔽状态disabled condition 控侧器在屏蔽功能启动后所处的状态。 4.2监管信号supervisory signal 控制器监视的与其连接设备发出的除可燃气体报警、故障信号之外的其它输入信号. 4.3监管报警状态supervisory signal condition 控制器发出监管报警信号时所处的状态。 4.4自检状态test condition 控制器进行自检功能时所处的状态。 4.5正常监视状态quiescent condition 控制器接通电源后,无可燃气体报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。5要求 5.1总则 控制器应满足本章的相关要求,并按第6章的规定进行试验.以确认对本章要求的符合性。 5.2外观要求 5.2.1控制器应具备产品出厂时的完整包装,包装中应包含质量检验合格标志和使用说明书。

气体报警器控制器详细操作流程

气体报警器控制器详细操作流程气体报警器和控制器安装完毕后,检查电源线及各接线端子连线准确无误,报警、控制性能灵敏可靠后,可投入使用。 一、上电预热状态 开机液晶屏全部显示,电源/运行指示灯亮,系统进入预热状态如图6-1,大约一分钟后,系统预热完毕,进入正常监控状态,如图6-2-1. 上电预热全屏显示 <图6-1>

系统正常监控状态 <图6-2-1> 二、监控状态 在此状态,系统响应按键输入;系统监控状态分为:正常监控状态、浓度报警状态、故障报警状态。 1.正常监控状态: 在本状态下,系统主电工作,电源灯亮、运行灯闪烁、图标全亮,日历时钟、探测路号正常显示,气体浓度值数字、光柱同步显示,如图6-2-1。 2.浓度报警状态 当检测现场有气体泄漏时,液晶屏幕上对应气体报警器的浓度值开始变化,当浓度达到低限报警设定值时,控制器会发出浓度低报音,

面板上的报警灯亮,启动对应的低报联动装置(如:排风扇);当浓度达到高限报警设定值时,控制器会发出浓度高报音,启动对应的高报联动装置(如:电磁阀);报警状态锁定,按“消音”键可清除报警声音。报警时,液晶屏幕上能够实时地显示首报部位、报警总数、气体浓度及报警状态(低报或高报),如图6-2-2所示。报警后系统自动记录报警信息以备查询。 低报→高报→低报 系统浓度报警状态 <图6-2-2> 当事故解除后,通过《复位操作》解除报警锁定,系统回到正常监测画面。 3.故障报警状态 (1)通讯故障

当控制器与气体报警器之间的信号线或电源线正极开路时,对应屏幕上显示故障类型01,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图 6-2-3-1-1 通讯故障报警状态01 <图6-2-3-1-1> 当控制器和气体报警器之间的电源线正极与信号线短路或电源线负极开路时,对应液晶屏幕上显示故障类型2,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图6-2-3-1-2

可燃气体报警器使用注意事项

编号:SM-ZD-15731 可燃气体报警器使用注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

可燃气体报警器使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内

GB可燃气体报警控制器新版

GB16808可燃气体报警控制器 1、范围 本标准规定了可燃气体报警控制器的范围、分类、要求、试验、检验规则、标志和便用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的可燃气体报警控制器(以下简称控制器),其它环境中安装的具有特殊性能的控制器,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件.仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第l部分:通用要求 GB/T9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 15322可燃气体探测器 GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 G8/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T17626.11电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验3分类 3.1控制器按工作方式分为: a)总线制; b)多线制。 3.2控制器按便用环境分为: a)室内使用型; b)宝外使用型。 3.3控制器按应用方式分为: a)独立型(不具有向其它控制器传递信息功能的控制器): b)区域型(具有向其它控制器传递信息功能的控制器): c)集中型(具有接收其它控制器传递的信息并集中显示功能的控制器). 4术语和定义 4.1屏蔽状态disabled condition 控侧器在屏蔽功能启动后所处的状态。 4.2监管信号supervisory signal 控制器监视的与其连接设备发出的除可燃气体报警、故障信号之外的其它输入信号.4.3监管报警状态supervisory signal condition 控制器发出监管报警信号时所处的状态。 4.4自检状态test condition 控制器进行自检功能时所处的状态。 4.5正常监视状态quiescent condition 控制器接通电源后,无可燃气体报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体报警器使用注意事项 (最新版)

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检 测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安

可燃气体报警器安装要求

本文主要介绍燃气气体报警器有哪些要求及注意事项。燃气气体报警器系统的布线要求、燃气气体报警器系统的安装要求、燃气气体报警器系统的安装要求 燃气气体报警器系统的布线要求 一、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定了燃气气体报警器控制系统应单独布线,如果不同电压等级、不同电流类别的导线布置在同一导管内,有可能会影响报警控制系统的可靠性。 二、本条规定了燃气报警控制系统在非防爆区域的布线要求。规定了可燃气体报警器控制系统传输路线芯截面的最小面积,同时还强调要满足机械强度的要求。 三、本条规定了防爆区域的布线要求。 四、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条强调了导管内或线槽内不应有积水或杂物,主要是考虑到有积水或杂物影响施工质量。如果导管内有积水会影响线路的绝缘;如果导线内有杂物会影响穿线或刮伤导线。 五、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定了导线在导管和线槽内不准有接头或扭结。如果有接头将影响线路机械强度,是故障的隐患点。 六、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定主要是考虑提高系统的可靠性。 七、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是防止灰尘和水汽进入管子引起导电或腐蚀管子。 八、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要考虑如果管路太长或弯头过多,会引起穿线困难。 九、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定主要考虑使导管安装牢固。 十、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定的目的一方面是确保穿线顺利,另一方面是防止导管或线槽由于自重使其长期处于受力状态,也使导管或线槽内的导线受力,影响到导线寿命。 十一、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是防止支撑或吊点间距过大,使线槽弧垂过大。 十二、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。线槽口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。 十三、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是建筑物结构缝随温度变化而变化;所以导线应当留有余量,以免受损或被拉断。 十四、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条要求是为了保证导线间的绝缘电阻。 十五、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定相同用途的导线颜色应一致,主要是因为整个报警控制系统的导线较多,如果没有统一规定,容易接错线,也容易给调试和运行带来不必要的麻烦。

可燃气体报警器校验规程

可燃气体/有毒气体报警器校验规程 一、概述 1.1可燃气体/有毒气体报警器由探测器与报警仪构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式气体检测仪为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 二、可燃气体报警器 2.1工作原理(固定式可燃气体检测探头) 我厂现在所采用的可燃气体报警器探头均为固定式可燃气体报警器探头。仪器所采用的传感器是有两种传感器元件组成,一种为检测元件,另一种为补偿元件,两种元件都有点热效应,分别够成电桥的两个桥壁。当气体接触到传感器时。 检测元件开始催化燃烧,补偿原件保持不变,因而电桥的桥臂阻值发生变化,产生一个失衡电压。传感器外壳有不锈钢制成,与气体接触面采用金属粉末材料烧结而成。 2.2技术指标 (1)输出信号:4~20mA (2)工作电压:18V-24VDC

(3)工作温度: -20℃-70℃ (4)响应时间: <30s (5)工作模式: 三线制 (6)防爆等级: Exd II CT6 三、有毒气体报警器 3.1我厂现在所采用的有毒气体报警器均为电化学式有毒气体报警器技术指标: (1)输出信号:4~20mA (2)工作电压:15V-24VDC (3)工作温度: -10℃-55℃ (4)响应时间: <=60s (5)工作模式: 三线制 3.2量程校准的理论依据

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:___________________ 审核:___________________ 单位:___________________

文件编号:KG-A0-9142-64 火灾自动报警系统可燃气体探测报 警系统 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、 可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。 一、系统分类及适用场所 根据产品探测气体类型的不同以及使用场所的不同,对可燃气体探测报警系统进行了具体的分类。 可燃气体探测器分类 现有可燃气体探测器主要有7个品种,即:测量范围为0?1OO%LEL的点型可燃气体探测器;测量范围为0?1OO%LEL的独立式可燃气体探测器;测量范围为O~1OO%LEL的便携式可燃气体探测器;测量人工煤气的点型可燃气体探测器;测量人工煤气的独立式可燃 气体探测器;测量人工煤气的便携式可燃气体探测器;

可燃气体报警控制器操作说明

可燃气体报警控制器操作说明 一、开机、关机: 1、开机:JK-S07型控制器将备用电池接成24V输出状态,电源开关拨到“ON”状态,接通220V交流电后,即已开机。 注:若主电出现故障,则系统会自动转入备电运行状态。 2、关机:JK-S07型控制器电源开关拨到“OFF”位置,再拨下机内备用电池的连接线即可关机。 二、调整时钟: 时钟的调整需在主画面下,按“﹡”键后方可进行日期及时钟的调整,时钟采用24小时制,关机后时钟电路仍在计时,能够正确显示时钟和日期。 三、系统自检: 在主画面下按“﹟”键,系统自检,指示灯全亮。显示屏出现“系统自检”字样,面板的指示灯亮,控制器连续发出声响,自检完成后,自动反回主画面。 四、消声、复位: 当系统出现故障、报警时均产生声响,要想让声音关闭,则按“消音”键,若系统需要复位时,按“复位”键,输入复位密码,“0000”后,便可复位。 五、主画面与监控画面的转换: 在主画面下按“辅助”键可进入监控画面,按“功能”+

“辅助”键即可返回到主画面。 六、控制器在监控画面下的信息查询: 当控制器转入正常监控状态时,控制器将对所有的设备进行管理,若回路中有故障、报警信息等,所有的信息便会在监控画面下显示,信息均出现在相应的内容框下方,可按“△”或“▽”键查询后续内容。 1、查探测器报警。 在监控画面下,按“*”键,移动光标至“首警”位置,可按“△”或“▽”键查询报警信息。 2、查探测器故障。 在监控画面下,按“*”键,移动光标至“故障”位置,再按“△”或“▽”键查询故障信息。 七、在监控画面下的隔离设置与隔离取消: 1、当系统在监控画面时设置隔离。 在监控画面下,按“*”键,移动光标至“隔离”位置,按四次“6”,出现设置隔离,然后输入要隔离的号码(四位数,第一位为回路号,第二、三、四位为探测器编号。比如:A010)。 2、在监控画面时取消隔离。 在监控画面下,按“*”键,移动光标至“隔离”位置,按四次“5”,出现取消隔离,然后输入探测器的编号,再按“确认”键。按“取消”键可退出取消隔离状态。 八、气体探测控制器在安装调试好后,其它功能都设置在自动运

可燃气体泄漏报警器使用说明书

JDY-338可燃气体泄漏报警器使用说明书 一、技术指标 ●感应气体:煤气、天然气、液化气 ●电源:DC 12V直流电源或AC220V/50Hz家用电源 ●工作环境:温度:-10℃~+40℃;相对湿度:≤90%RH ●声压范围:≥70dB/m ●报警浓度:15%LEL ●恢复浓度:8%LEL ●稳定性:长期工作报警浓度误差不大于±5%LEL ●重复性:重复测试报警浓度误差不大于±5%LEL ●报警浓度误差:不大于±5%LEL ●报警方式:声光报警,切断燃气阀与输出联网信号 ●消耗功率:不大于5W 注:标定气样为CH4气体 二、安装位置:可燃气体报警器安装在距气源半径1.5m以内的合适位置 ●若用于检测液化气时,因液化气比空气重,报警器须安装在高出地面0.3—1.0m处。 ●若用于检测天然气、煤气时,由于天然气、煤气比空气轻,报警器须安装在接近天花板 0.3---1.0m处。 ●安装位置不要正处燃气灶上面,不要安放在排气扇、门窗边和浴室水汽较大处。 ●安装阀门控制器 (1)将阀门控制器安装于球阀的上面,控制器的卡口卡住球阀的手柄,控制器的转动轴要与球阀的转动轴一致,使控制器与球阀的转动灵活,以免损坏控制器或球阀。 (2)用螺丝和固定板把控制器固定在燃气管道上。 (3)将阀门控制器安装在液化气瓶上。 (4)用连接线把可燃气体报警器和阀门控制器连接起来。 (5)红线为正极,黑线为负极,黄线为公共接点。黄线与绿线为常闭接点,黄线与蓝线为常开接点。 三、工作、测试及维护程序 ●将可燃气体探测器电源插头插入电源插座中。(或接入12V DC电源,红线为正极,黑线 为负极)。 ●通电后,探测器将会打开阀门,如阀门控制器损坏或没有装入阀门控制器,约15秒后, 橙色指示灯点亮。如果阀门控制器正常,橙色指示灯则不亮。探测器在正常探测状态下, 能自动检测到接入的阀门控制器,并将阀门打开。 ●此后探头进入预热状态,绿色发光二极管每秒闪烁一次,约三分钟后,蜂鸣器发出“嘀 —”的一声,电路进入稳定的工作状态。绿色指示灯点亮,表示电路正常工作。橙色指 示灯点亮,表示阀门控制器损坏或没有装入阀门控制器。橙色指示灯闪烁,表示阀门已 经打开。如蜂鸣器长鸣且绿色发光二极管不发光,则表示可燃探头已损坏,应切断电源 并与售后服务中心联系。 ●按住开/关阀按键,听到蜂鸣器发出‘嘀-’的一声,阀门控制器开始关闭阀门,橙色指 示灯熄灭,表示阀门已经关闭。再次按住开/关阀按键,听到蜂鸣器发出‘嘀-’的一声, 阀门控制器开始打开阀门。橙色指示灯闪烁,表示阀门已经打开。可依次循环。 ●报警器探测到可燃气体泄漏后,红色发光二极管闪烁发光,同时蜂鸣器发出“嘀-嘀” 报警声,延时约10秒阀门控制器关闭阀门,联网信号输出。可燃气体排除后,报警器自 动恢复正常工作状态。阀门控制器恢复正常,需要按住开/关阀按键,听到蜂鸣器发出‘嘀 -’的一声,阀门控制器打开阀门,恢复正常监视状态。 ●橙色灯亮,表示阀门控制器已损坏或没有安装阀门控制器。使用手动开/关阀功能可将其 关闭。 ●如果可燃气体探测器单用户使用时,可把联网信号的常开点当作开关控制窗式排气扇将 泄漏气体排出窗外。

甲烷CH4气体报警器使用规范 说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/e72123869.html, 有毒有害智能气体变送器 产品说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/e72123869.html, 目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 1