文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SMW三轴搅拌桩施工工艺

SMW三轴搅拌桩施工工艺

SMW三轴搅拌桩施工工艺
SMW三轴搅拌桩施工工艺

围护工程SMW三轴搅拌桩施工工艺

1、SMW三轴水泥土搅拌桩施工工艺

●场地布置

设备进场前,场地必须达到“三通一平”,桩机行走路线软弱地面必须加垫走道板等,防止桩机倾斜。

●障碍物清理

因该工法要求连续施工,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物进行清理或移位,以保证施工顺利进行。

●测量放线

根据甲方提供坐标基准点,按图放出桩位,设立临时控制桩,做好技术复核单,提请甲方验收。

●开挖沟槽

根据基坑围护边线用挖机开挖搅拌桩沟槽,并清除地下障碍物,沟槽尺寸如下图,开挖沟槽土体应及时处理,以保证SMW三轴搅拌桩正常施工。

●三轴搅拌桩孔位定位

三轴搅拌桩中心间距为850mm,根据这个尺寸在定位H型钢表面划线定位。

●桩机就位

由当班班长统一指挥桩机就位,移动前,看清上、下、左、右各方向的情况,发现有障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况并及时纠正,桩机应平稳、平正。

●搅拌及注浆速度

三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,并做好原始记录。

●报表记录

施工过程中由专人负责记录,记录要求详细、真实、准确。

●试块制作及养护

每天每台机械要求做一组7.07×7.07×7.07cm试块,试块要有专业的取样员取样。试样宜取自最后一次搅拌头提升出来的附于钻头上的土,试块制作好后进行编号、记录、养护,到龄期后由监理单位随机抽取几组送实验室做抗压强度试验。

2、SMW三轴水泥土搅拌桩施工流程

施工具体流程:施工准备→测量放线→清除地下障碍物、平整场地→开挖沟槽→设置导架与定位→多轴搅拌机就位→水泥浆配置→成桩钻进与搅拌→(压浆注入)弃土处理→钻机移位至下一孔位。

3、SMW三轴水泥土搅拌桩施工技术措施

针对本工程SMW三轴水泥土搅拌桩施工特点、难点、重点抓好桩机就位、成孔、水泥浆拌制以及提升四大工序,并将各大工序再加以细化。

●测量放线控制

根据图纸中具体尺寸位置,用经纬仪、长卷尺测量定位,标定围护结构的轴线,提请监理复核认可后才可施工。

●定位控制

在开挖的工作沟槽两侧铺设导向定位型钢,按设计要求在导向定位型钢上划出钻孔位置,操作人员根据确定的位置严格控制钻机桩架的移动,确保钻孔轴心就位不偏。

●成孔质量控制

控制钻孔下钻深度的达标,利用钻杆和桩架相对位移原理,在钻管上划出钻孔深度的标尺线,严格控制下钻的速度和深度,确保垂直度小于1/150。

●提升速度控制

三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控

制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,下沉速度不

大于1m/min,提升速度不大于2m/min,在桩底部分适当持续搅拌注

浆,做好每次成桩的原始记录。

机械设备沿基坑围护轴线移动,下图所示顺序套钻,二种顺序均安全可靠。具体选用那种施工顺序,由施工队按自身经验而定

施工顺序1、单侧挤压式连接方式图

5

顺序2、跳槽式双孔全套复搅式连接图

1 2 4

●搅拌注浆

根据设计所标深度,钻机在钻孔和提升全过程中,保持螺杆匀速转动,匀速下钻,匀速提升,并采取高压喷气在孔内使水泥土翻搅拌和,在桩底部分必须重复搅拌注浆,保证整桩搅拌充分、均匀,确保搅拌桩的质量。

●桩身强度和搅拌均匀控制

(1)清除施工场地范围内的地上地下一切障碍物,施工区遇到河浜或暗浜时,必须提前清理淤泥,回填硬土,分层夯实,用推土机推平并碾压密实,满足地基承载力不小于0.8Mpa,坡度不大于1%,场整范围为边桩外3米。

(2)水泥流量、注浆压力采用人工控制,严格控制每桶搅拌桶的水泥用量及液面高度,用水量采取总量控制,并用比重仪随时检查水泥浆的比重。

(3)根据该基坑的技术要求,使用常规的DH508,实行一次钻搅达到设计深度。

(4)土体应充分搅拌,严格控制下沉速度,使原状土充分破碎以有利于同水泥浆液均匀拌和。

(5)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管道不能堵塞,全桩须注浆均匀,不得发生夹心层。

(6)发现管道堵塞,立即停泵进行处理。待处理结束后立即把搅拌钻具上提或下沉1.0m后方能注浆,等10-20秒后恢复正常搅拌,以防断桩。

(7)对溢出的泥土及时采用内驳车运到施工现场集土坑内,临时集中堆放外运。

●水泥浆质量控制

(1)所有使用的物料,应符合设计规定。水泥必须具备出厂质量证明书,进货时应对其品种、标号、包装、出厂日期等进行验收,并按有关规定贮存;每供应200吨水泥,必须取样送检。

(2)水泥棚要防雨,水泥板需垫高3CM厚以防底层水泥固结。

(3)制备水泥浆液及浆液注入。在施工现场搭建拌浆施工平台,平台附近搭建水泥库,在开机前应进行浆液的拌制,水泥浆液的水灰比按设计要求,水泥掺量20%。

(4)浆液不能发生离析,水泥浆液应严格按设计要求配合比制作,为防止灰浆离析,放浆前必须搅拌30秒再倒入存浆桶。

钻孔灌注桩工程施工工艺

1、钻孔灌注桩施工工艺

●施工准备:

工程施工前应做好设备的维修保养工作。

●测量放线

根据立柱桩的具体位置进行场地测量放样,放样时应打好钢筋定位桩,做好标记。

●护筒埋设

根据钢筋桩标志,人工开挖孔洞并埋设护筒,安装时护筒中心标高与桩位应

尽量吻合,护筒的顶面与施工地面基本一致,护筒与坑壁之间用粘性土填实,确有必要时也可采用水泥砂浆填实,护筒的位置准确及稳定,再次校正护筒中心偏差,并利用水平尺校核护筒的垂直度,使护筒达到水平牢固。

●钻进成孔

成孔开始前应做好充分的准备工作,施工过程做好施工原始记录。成孔时钻机定位准确、水平、稳固,钻机定位后,应用钢丝绳将护筒上口挂带在钻架底盘上。并及时填写开孔通知单,由质检人员验收后方可成孔。成孔过程中钻机塔架头部滑轮组、回转器与钻头应始终保持在同一铅垂线上,保证钻头在吊紧状态下钻进。钻进时应根据不同的土质采用不同的钻速,避免桩径扩孔和缩径影响质量,以确保1/100的垂直度。

●清孔应分二次进行。

第一次清孔在成孔完毕后进行;第二次清孔在下放钢筋笼和导管安装完毕后进行。孔底沉淤厚度应符合设计及施工规范要求,清孔后的泥浆比重应小于1.2,沉渣厚度不大于15cm。清孔结束后,会同监理方对孔深、孔底沉渣等情况进行检查,并及时填写成孔验收单。

●钢筋笼、钢立柱的制作及吊放

在钻机钻孔的同时,钢筋笼及钢立柱应准备就绪。钢筋的规格和质量应符合要求,钢筋笼及钢立柱的制作偏差应严格控制在允许偏差范围内,并应按照设计图纸进行制作。钢筋笼及钢立柱经检验合格后,方能放入孔内,钢筋笼及立柱桩用吊车分节吊入桩孔。孔口焊接,应确保焊接长度长度达到10d,焊接段的强度应大于原材料强度。吊筋长度必须精确计算,并须经技术负责人复验,吊筋应牢固稳定。

●水下混凝土的灌注

灌注水下混凝土前应认真检查孔深及沉渣厚度,导管应离孔底30~50cm,初始灌注时要有一定的初灌量,防止泥浆回流入导管。混凝土灌注时应确保导管埋入混凝土4~6米提拔导管前必须测定混凝土液面高度,以免拔空。

●泥浆循环系统

设立泥浆池、循环槽、沉淀池、排浆池多级处理系统。泥浆循环池就地挖设,每台套钻机配备一个循环池及泥浆沟槽,泥浆循环池距各桩孔间的距离不宜大于30m。浓浆废浆采用大体积泥浆车外运到指定地点排放废浆。

●报表记录

施工过程中由专人负责记录,记录要求详细、真实、准确。

●试块制作及养护

每台机械每根桩要求做一组10×10×10cm试块,试块要有专业的取样员取样。试样宜随机性,试块制作好后进行编号、记录、养护,到龄期后由监理单位做证明并一道送实验室做抗压强度试验。

2、钻孔灌注桩施工流程

施工具体流程:施工准备→测量放线→护筒埋设→桩位复核→钻机就位→钻进成孔→一次清孔→吊放钢筋笼→(吊入钢立柱)→导管安装→二次清孔→沉渣测量→灌注水下混凝土→钻机移位至下一孔位。

3、钻孔灌注桩施工技术措施

针对本工程钻孔灌注桩施工特点、难点、重点抓好成孔保径、钢筋笼吊装以及水下砼灌注三大工序,并将各大工序再加以细化。

→桩位准确性

→桩孔保径

成孔质量控制→桩孔垂直度

→桩深控制

→清孔及孔底沉渣控制

→材料验收、保管

成桩质量钢筋笼制作及吊装→钢筋笼吊装

→偏差及垂直度控制

→商品砼验收

水下砼施工→水下砼灌注

→试块制作及养护

具体保证施工质量技术措施叙述如下:

3.1成孔质量控制

3.1.1桩位准确

(1)轴线控制布设:轴线控制用主轴线法布设,图形沿主轴线位置布设成矩形或日字形形式,边长用J2级经纬仪进行测量边长,测量误差应不超过±5mm。用测边或测角检查其图形几何条件,必要时可进行简易平差和实地点调整。

型经纬仪配50m钢尺进行测量定(2)桩位定位:在轴线控制点基础上用J

2

位,定位误差不超过规范要求。铺垫枕木、铺设轨道后,用卡尺测量使轨道中心与桩位重合,这样保证了钻机就位快速、平稳。

(3)挖埋护筒前,由施工员复核桩位,采用十字交叉法定位,校正护筒。挖埋时,以桩位为中心,以大于桩径20cm为直径,划一圆作边界,以此边界往下挖至素土;并且应注意如有揭露下水道,还应用素土严密封堵,防止泥浆泄漏。护筒的埋深不小于1.5m,护筒与周边土间隙用素土填实,并用钢钎捣实,使护筒稳固周正。护筒应比自然地坪高出10cm,防止清孔返出泥块回落孔内。

(4)钻机就位后应认真校对桩位中心,务必使天车中心、转盘中心与桩位中心同为一垂线,保证偏差符合设计要求。钻机安装、定位、校正完毕,由质检员复验并通过安全检查后,开具《开孔令》,方可开钻施工。钻机底座前、后必须用枕木垫起,安装稳固,钻进时不能有大幅度的晃动。

3.1.2 桩孔保径

(1)在设备选择时,应采用同心度好、双腰带笼式钻头和平直度高的钻杆,并固定好钻机平台,以减少因钻头晃动而产生的超径。

(2)在钻进过程中针对不同的地层,根据试成孔施工情况及井径曲线分析,制定不同的钻进技术参数。由于④层为淤泥质、流塑性土层,必须用3PNL水泵回水以减少泵量钻进,防止泥浆冲刷孔壁而造成塌孔扩径。同时,由于其含有腐植质,粘性差,造浆能力不强,要求使用具有护壁好、易形成泥皮、粘度在26秒以上的浓泥浆,必要时还应添加膨润土或提粘化学处理剂。

3.1.3桩孔垂直度

(1)严格把好“护筒埋设垂直关,开孔慢速钻进关和软硬互层控制进尺关”。使用双腰带笼式多翼钻头,保证钻头有足够的长径比,使钻头起扶正和锥体稳定作用。

(2)在开孔钻进和软硬地层换层钻进时,钻机的转速不应大于40转/分。尤其在地层软硬交替时,应减少钻压,防止孔斜和出现台阶;每次加接钻杆,必须检查主动钻杆是否对中转盘中心,并及时调整钻机平台。每打完一根钻杆后应上下活动,检查垂直度。全孔段垂直度达到1/100。垂直度达不到上述要求,需立即下钻扫孔纠斜。

3.1.4桩深控制

做好各机台开钻前钻具的丈量、复检工作,量准机高,按设计桩深计算、标明机上余尺,除钻杆、钻头进行必须的更换以外,各机台钻具必须定长。终孔时,由质量员复检机上余尺并与《开孔令》中计算余尺对照;同时定期丈量钻具。3.1.5清孔及孔底沉渣控制

(1)成孔后进行一次清孔,一次清孔应以孔口没有泥屑返出及沉淤小于15cm为终止标准。砼灌前须进行二次清孔替浆,二次清孔替浆结束后,由质检员对沉淤进行测量,达标后方可开具《浇灌令》,进行砼灌注。沉淤指标测量达到设计要求三十分钟内必须进行砼浇灌,否则需再次测渣或清孔。清孔效果与泥

浆性能有很大关系,必须在泥浆循环系统中设置沉淀池,以利沉淀泥块及改善泥浆性能。桩终孔一次清孔时,用3PNL泵正循环清孔,同时,还应将钻具上下活动并慢速转动约5分钟,破碎泥块,并可不断改变泥浆循环上返通道,确保各断面的泥块返出,排出泥屑,时间不少于1.0小时,结束时,孔口应无泥块返出,泥浆密度应控制在1.30左右,粘度控制在22-25秒。二次清孔利用3PNL泵正循环、导管反复活动替浆,逐渐替换掉浓泥浆,砼灌注前的泥浆密度控制在

1.20~1.25左右,粘度控制在19-21秒之间,保证沉渣小于150mm。

3.2、钢筋笼制作及安放

3.2.1 材料验收、保管

进场钢筋必须有出厂质保书,并经过原材料抽检及焊接检验合格后方能使用,进料时应有专人负责验收。对不同规格、品种的钢筋,应标明分别堆放,不得混杂;严禁使用损伤或锈蚀严重的钢筋。钢筋堆放下垫枕木,以免被地面油污污染。

3.2.2钢筋笼吊装

钢筋笼制作必须按照图纸加工成型,对配筋的种类、规格、根数、间距不得任意变更。钢筋笼按设计图纸设置扶正块,每一组扶正块不少于3块,保证钢筋笼与钻孔的同心度和砼保护层厚度。钢筋笼制作场地须平整,场地高差不大于1%。钢筋笼必须在制作台架上制作成型,以保持钢筋笼的平直度,防止局部弯曲和永久性变型。在制作台架上,应先将主筋按设计错开,然后量好加强箍筋、螺旋筋间距并画线。加强箍筋焊完成型后,再盘绕螺旋筋。由于笼径小,为防止刮笼,一要选用小直径导管,二是钢筋笼下节笼的底端,主筋不外伸,与箍筋平,这样不易刮导管。

3.2.3偏差及垂直度控制

在孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣等成孔质量检查合格,办理钢筋笼验收手续后,即行吊放。搬运中应平起、平放,防止弯曲、变形。孔口用2台焊机同时焊接,减少焊接时间。主筋对接时,在自然状态下,上、下节笼子必须垂直,主筋平行排列,用卡尺卡牢主筋,使主筋沿弧线平行并排,并先全部点焊固定,保证垂直度,然后再逐一满焊。焊缝长度、宽度、厚度及焊缝质量严格按规范及设计要求进行检查。下入孔内时,对准钻孔中心,扶正保持垂直,然后徐徐放入。

避免钢筋笼碰撞孔壁,下至设计桩顶标高时,用吊筋将钢筋笼固定在机架或钢轨上。吊筋采用2根与主筋等径钢筋,吊环采用 16mm钢筋,环径25cm。

3.3、水下砼施工

3.3.1 商品砼验收

首先必须审核商品砼配合比,其试配强度必须比设计桩身砼强度提高一级,初凝时间不小于8小时,坍落度18-20cm。

3.3.2水下砼灌注

水下砼灌注时,虽然使用商品砼,但对商品砼的质量要求不能放松,不仅对来料的坍落度、配合比进行检查,而且对商品砼所用的原材料必须有复试报告及级配单,否则严禁使用。砼灌注所用导管直径为258mm,事先认真检查导管的圆度、平

直度和密封性能。控制导管底部离孔底200-400mm左右,使隔水球能够顺利排出,隔水球应具有良好的隔水性能,并顺利通过导管。为保证导管第一次埋深1.2m以上,第一车必须是满车砼(6m3),待2m3的料斗装满时揭开导管口盖板,而且下料不能间断,保持料斗不空斗(加大砼车油门),对桩尖部位的沉渣形成更好冲击,使沉渣返出。砼灌注要求连续进行,中途不得停顿;灌注过程中要及时测量混凝土面上升高度,导管埋深不少于3m。为提高桩顶部分的砼强度,在灌注至距桩顶2~3m时,应采用导管反复插捣砼。桩顶应充分返浆,确保桩头砼强度。由于商品砼灌注时间短,砼的密实性要通过捣插来提高,因此随着砼面上升,捣插次数愈多,拔最后一根管还应左右摆动。最后一次加大导管埋深,目的是为了在提管抖动砼时,可尽量提高导管,增大压力差,使砼能顺利下落,而避免导管拔出砼面。

3.3.3试块制作及养护

每根工程桩应做1组试块,经标准养护至龄期后送检测单位试压。并做好块的记录。试块要有专业的取样员取样。

3.4、桩位跳打、防漏措施

本工程施工为单机连续作业形式,邻桩中心距达不到4d以上安全距离时,必须跳孔施工,防止穿(串)孔事故发生。已完工桩号应及时在图上标出,并经常对照桩位布置图进行校核,避免错号和漏桩的发生。

4、施工应急纠正措施

●成孔事故的处理

在成孔中如发生钻杆中断、钻杆脱扣或由于操作员不小心把各种铁件工具掉入孔内等事故发生,可使用特制的单臂打捞钩处理断、脱事故,采用“成孔落物法或钢丝绳钻头打捞法”处理孔内事故。

由于钻机安装不水平,钻具刚度小,地层软硬不均匀、钻头形状不对称、操作时易斜地层不适当加压等原因造成孔斜,一般在钻进过程中应能及时察觉。若已造成孔斜,可用钻具“扫扩孔纠斜”。

●成桩事故处理

下导管时,如发生导管脱落掉入孔内,可用特制的卡式或倒刺式打捞套打捞。

(1)导管堵塞

一是由于导管变形或内壁粘有硬块,使砼预制球塞通不过;

二是砼品质差,混有大块石、卷曲的铁丝或碎布片、水泥袋等造成堵球事故发生;

三是管底距孔底过近;

发生上述堵球事故时,可把导管全部拔出,清除管内砼,再根据孔内情况重新扫孔,采用水灰比0.5的水泥浆替浆后,重新进行冲球灌注砼。

(2)凝管事故

在水下砼灌注桩时,如出现导管凝死在混凝土内无法起拔事故时,其补救办法是用特制的金刚石刀具割断导管,清除砼面浮浆,再下导管进行二次冲球,继续灌注到自然地坪,或把导管留在桩内,在管外填碎石压水泥浆的二元砼补浇法把桩浇到自然地坪。养护15天后,进行低应变预测,如测试后为Ⅲ类桩,应在施工过程请示设计院后进行补桩。

深层搅拌桩施工

1、施工准备

(1)施工设备进场、调试;搭建水泥棚;施工人员进行技术、安全交底。(2)材料采购:选用有供货能力的单位进行工料,确保能连续施工;采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥,要求无结块。

(3)测量定位:工程施工前由总包单位建立测量控制网,测放基轴线。我司负责保护并依据场地基轴线进行放样定位,桩位放样允许偏差不大于10mm,测放

好的桩位应进行标识;会同总包、监理共同复核,报监理验收合格后才能进行施工。

(4)施工前应标定搅拌机的灰浆输送量、设备提升速度等施工工艺参数。(5)沟槽开挖:沟槽开挖的深度应考虑深层搅拌桩拱土的影响,尽量减少后期废土处理。开挖沟槽的同时将地下障碍物清理完毕。

2、深层搅拌桩施工:

(1)桩机就位:

桩位经复核无误后桩机就位,并采用水平尺校正基座,并保持基座水平,保证桩机做到“平稳、周正”,桩位定位偏差不大于50mm,桩身垂直度偏差<1%桩长。

(2)灰浆制备

在搅拌头预搅下沉同时,严格按设计配合比制作灰浆,水泥掺入量13%,水灰比应严格控制在0.50~0.55,灰浆搅拌时间不得小于2分钟,以使浆液充分拌合。

(3)预搅下沉:

桩机就位准备工作就绪,经检查符合要求后,启动动力电机,利用钻具自重缓慢平稳预搅下沉,严格控制下沉速度以充分破碎土体,直至设计桩底标高,预搅下沉速度控制在0.5~1.0m/min。

A.第一次搅拌下沉至桩底,如果下沉速度太慢,可补给少量稀泥浆以利于钻进。

B.严格按设计要求拌制水泥浆液,灰浆搅拌时间不少于2分钟,以便浆液充分拌和。

(4)第一次喷浆搅拌提升

搅拌头至桩底设计标高后,开启压浆泵送浆,搅拌头在桩底原位搅20~30秒后,以0.5m/min左右提升速度边搅拌边提升,直至设计桩顶标高,并检查注浆量。

(5)第二次搅拌下沉

注浆搅拌提升至设计桩顶标高后停浆,即刻搅拌下沉至设计桩底标高位置,并控制好下沉速度,一般为1m/min左右。

(6)第二次喷浆搅拌提升

下沉搅拌至设计桩底标高后,原位搅拌20~30秒后,开启压浆泵送浆,以0.5~0.6m/min左右提升速度搅拌提升,直至设计桩顶标高,此时浆液应基本用完。

(7)清洗

冲洗管道,以免造成堵塞,并清除钻头上粘附的软土,检查钻头有无磨损,如有磨损,及时更换或修补。

(8)移位

移至下一桩位,重复上述工艺进行下一根桩的施工。

(9)深层搅拌桩质量保证措施

严格控制下沉速度及提升速度,以使土体充分破碎,有利于水泥浆土体均匀拌和。

(2)、严格监督浆液的制备,防止浆液发生离析。

(3)、搅拌注浆提升阶段,不允许有断浆发生。若发生断浆现象,即刻停止提升,待处理完毕后,搅拌下沉断浆处以下1m,再注浆搅拌提

升,防止断桩。

(4)、严格控制桩与桩搭接,及时检查,确保桩与桩搭接20cm。

(5)、经常检查搅拌头及钻头磨损情况,发现问题及时更换或修补,以确保搅拌桩直径≥Φ700。

(6)、在搅拌桩施工过程中,严格实施工序管理,按照本公司制订的工序管理表运行,确保施工质量。

(7)、施工中严格按有关规范、规定执行,实行质检跟踪质量管理。

(8)、严格控制喷浆提升速度的均匀性,保证搅拌均匀。确保桩身垂直度,其偏差小于1%。

(9)、施工所用的水泥浆液必须严格按设计配合比配制。

(10)、水泥32.5级,要求新鲜、干燥、无结块。

(11)、搅拌桩预搅下沉时,不宜冲水,当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲稀浆或冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。

1、各施工阶段的机械设备组织与安排

基坑围护工程阶段,该阶段主要包括: SMW深层搅拌桩施工、钻孔灌注桩施工,坑底加固搅拌桩等工作量,配置的主要施工机械有:

(1)基坑围护施工,将配置1台套DH-508三轴搅拌桩机、液压式挖掘机1台;

(2)围护钻孔灌注桩施工,配置2台GPS-10型钻机;

(3)工程钻孔灌注桩施工,配置4台GPS-10型钻机;

(4)坑底加固搅拌桩施工,配置1台SJB-Ⅱ型深层搅拌桩机。

工程桩施工阶段,该阶段主要包括:ZJ*、MZ、SZ桩的施工。

2、项目主要施工机械及机具的配备表

(1)三轴水泥搅拌桩机械设备表

(2)钻孔灌注桩机械设备表

(3)深层搅拌桩机械设备表

3

工程材料的安排与使用计划由现场项目管理部的材料管理人员负责编制。计划的编制与实施要求如下述:

(1)现场材料管理人员在每月25日前根据下月的工程形象进度计划和预算工程量编制《月份材料申请计划》,经项目经理审核批准后在月底前递交公司物资供应部。公司物资供应部将项目的材料申请计划列入该部的采购、供应计划,并负责计划的实施。

(2)在《月份材料申请计划》的指导下,现场材料管理人员根据实际的材料使用量编制《周材料申请计划》,经项目经理审核批准后递交公司物资供应部实施。

(3)预制品加工(如立柱桩钢格构柱)计划提前15天提交申请单。

(4)商品混凝土、水泥等材料应提前10天提交申请要料计划。

三轴搅拌桩施工标准化手册

南昌轨道交通3号线工程土建施工03合同段 三轴搅拌桩 施工标准化手册 编制: 复核: 审核: 中铁二局南昌轨道交通3号线土建三标项目部 二O一六年八月九日

目录 第一章规范性引用文件 (3) 第二章范围 (3) 第三章机械选择 (3) 第四章设计要求及质量控制要求 (4) 第五章三轴搅拌桩施工工艺及工序要求 (5) 5.1施工准备 (5) 5.2工艺试桩 (5) 5.3 施工工艺流程 (6) 5.4主要施工参数(暂定) (9) 5.5施工记录 (9) 5.6质量检验 (10) 5.7特殊部位处理 (10) 5.8特殊情况处理措施 (11) 5.9三轴搅拌桩施工技术要点 (12) 5.10搅拌桩桩体验收标准 (12) 第六章三轴搅拌桩参数计算实例 (12) 6.1说明及要求 (12) 6.2计算实例 (13) 第七章施工组织 (13) 7.1人员配备 (13) 7.2机械配置 (13) 7. 3试验、测量仪器配置 (14) 第九章项目管理机构 (14) 9.1项目管理责任制 (14) 第十章保证措施 (15)

10.1质量保证措施 (15) 10.2安全、文明及环保措施 (15) 第十一章质量记录 (16) 第十二章附件 (18) 12.1施工记录 (18) 12.2检验批资料 (18)

第一章规范性引用文件 1、岱山站站主体围护结构施工图 2、岱山站岩土工程勘察报告; 3、现行施工规范和操作规程,如下: 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-1997) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33—2012; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005; 第二章范围 适用于南昌轨道交通3号线土建三标项目岱山站三轴止水帷幕指导施工。 第三章机械选择 经综合考虑,本工程选择JB-160型三轴搅拌机。 ①采用专用三轴搅拌机施工,两轴同向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥充分翻搅拌和,而且由于中轴高压喷出的气体在土中逆向翻转,使原来已拌合的土体更加均匀,成桩直径更加有效,加固效果更优。 ②三轴搅拌机械施工效率高,相对单轴或双轴搅拌机械施工工期大大缩短,对于施工工期要求紧的工程,此法施工特别有效。 ③使用范围广。水泥深层搅拌桩适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土、泥炭土、有机质土等地基。同时,水泥深层搅拌桩所形成的水泥土固体可作为竖向荷载的复合地基,基坑工程围护挡墙、被动区加固、防水帷幕等。 ④三轴搅拌桩施工时,将要置换出一部分泥浆。由于施工前开挖沟槽,避免了泥浆的益出,但由于加固深度的增加置换出的泥浆将会逐渐增多,置换出的泥浆在短时间内无法

三轴水泥搅拌桩施工方案

三轴水泥搅拌桩施 工方案

一、工程概况 本工程隧道主体围护结构在基坑深度小于10m时采用Φ800mm的钻孔灌注桩+三轴水泥搅拌桩止水帷幕。三轴水泥搅拌桩施工范围为:K1+615~K1+795及K2+585~K2+765,分基坑南北两侧,桩径均为Φ850mm,桩间距 1.8m,桩与桩之间搭接25cm,桩长根据基坑深度分为10m、12m、15m、17m、18m五种。 二、编制依据 1、XX《基坑围护工程设计施工图》; 2、XX《工程地质勘查报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- ; 4、相关各地下管线权属单位交底记录; 5、国家现行有关技术标准、规程、规范。 三、组织管理机构

四、施工方案 1、设计要求 Φ850mm三轴水泥搅拌桩水泥采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于20%,即每立方米被搅拌土体中水泥掺入量不小于360Kg。水泥搅拌桩28天无侧限抗压强度qu不小于 1.0MPa,渗透系数不超过10-7cm/s。 2、施工主要设备配备 三轴水泥搅拌桩施工投入主要机械设备为(按照进度要求可增加机械数量): 其它相关设备如测量经纬仪、水准仪、长卷尺及重线锤、水泥浆比重计等若干。 3、施工工艺流程 三轴水泥搅拌桩施工工艺流程如下:

4、施工准备 ①、熟悉并掌握设计施工图纸,充分了解设计意图,如有疑问,及时向设计单位报告解决。 ②、编制相关施工方案,并报业主、监理单位审批同意后执行。 ③、按要求对甲供材料进行抽样送检,原材复试合格后投入使用。 ④、召开项目部全体人员会议,向施工人员及操作人员做好施工技术和安全技术交底,使职工了解设计意图,掌握施工要领和关键工序及安全操作规程,做到分工明确,职责分明。 5、测量放样和场地清理 根据设计要求,先把场地进行清理整平,然后进行放样,该项工作的测量放样包括两个内容:一是根据设计资料放出打设宽

三轴搅拌桩施工工艺及施工方案最全

A.三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工作业标准 1、作业制度 1)施工作业实施文件:施工项目部下发有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作业指导书》 2)施工作业实施强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制订《**作业队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。 2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必需提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟习规范和技术标准。制订施工安全确保方法,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参与施工人员进行上岗前培训,考评合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必需经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门立案并报监理验收,相关仪器表必需经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺步骤图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩大于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大面积施工。 4.1 场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必需时能够搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2 桩位部署 按设计图排列部署桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩桩位,并做好标识,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确定无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3 桩机就位 搅拌桩机抵达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检验调整钻杆和地面垂直角度,确保垂直度偏差小于1%。在桩机架上画出以米为单位长度标识,方便钻杆入土时观察、统计钻杆钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4 备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,制备好水泥浆滞留时间不得超出2小时。 4.5 预搅下沉

三轴水泥搅拌桩施工

三轴水泥搅拌桩施工1、施工工艺示意图:

2、施工准备 (1)桩机配备:拟安排一台SF636K 型三轴水泥搅拌桩机进行水泥搅拌桩的施工。负责基坑止水帷幕的施工。 (2)施工顺序:三轴水泥搅拌桩待搅拌桩止水帷幕施工完7天后,方可进行围护桩的施工。 (3) 三轴水泥搅拌桩施工程序示意图 三轴水泥搅拌桩施工顺序采用跳槽式双孔全套复搅式连接施工,示意如下图: 施工顺序5施工顺序3施工顺序4施工顺序2施工顺序1 跳槽式双孔全套复搅式连接施工示意图 3、障碍物清理及路基加固 根据地质勘察报告分析及本场地工程桩施工实际情况显示,场地土质均比较均匀,基本无障碍物。 因连续施工对施工土体的均匀性要求较高,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物进行探测清理(包括灌注桩施工范围也必须清除干净,以免在后期灌注桩施工时遇到障碍物,而在开挖清除时容易损坏水泥土搅拌桩。) 因本场地地表较为软弱,对今后施工形成安全隐患。为此从搅拌桩边向外侧

填筑一条厚40cm,宽15m的道路作为桩机行走道路。施工时再配备路基板,做到双重保险,以防桩机倾覆酿成安全事故。 4、测量放线 根据甲方提供坐标基准点、总平面布置图、围护工程施工图,具体详见附图。按图放出桩位控制线,设立临时控制桩,做好技术复核单,并请甲方及监理验收。 5、开挖沟槽 根据基坑围护边线用0.4m3挖机开挖槽沟,沟槽尺寸为800×1200㎜,并清除地下障碍物,开挖沟槽土体应及时处理,以三轴水泥搅拌桩正常施工。 6、桩机就位 由当班班长统一指挥桩机就位,桩机下铺设路基板,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现在障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况并衣时纠正;桩机应平稳,平正,并用经纬仪或线锤进行观测以确保钻机的垂直度;三轴水泥搅拌桩桩定位偏差应不小于10㎜,成桩后桩中心偏位不得超过30㎜,桩身垂直度偏差不得超过1/150。 7、水泥土配合比 根据三轴水泥搅拌桩的施工特点,水泥土配合比的技术要求如下:(1)、设计合理的水灰比,使其确保水泥土强度。 (2)、水泥掺入比的设计,必须确保水泥土强度,降低土体置换率,减轻施工时对环境的扰动影响。 (3)、根据设计要求并结合工程实际情况确定其基本配合比为:水灰比为 1.5; 42.5级普通硅酸盐水泥掺量为20%。现场配备磅秤一台,控制水泥用量。(4)、三轴水泥搅拌桩施工时每班组需做试块同条件养护,28天无侧限抗压强度不小于1.0Mpa。

三轴搅拌桩施工工艺标准及其施工解决方法

三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工标准 1、施工制度 1)施工作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作业指导书》 2)施工作业执行的强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制定的《三轴搅拌施工队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必须提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟习规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训,考核合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备案并报监理验收,相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺流程图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大面积施工。 4.1 场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必要时可以搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2 桩位布置 按设计图排列布置桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩的桩位,并做好标记,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确认无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3 桩机就位 搅拌桩机到达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度,确保垂直度偏差不大于1%。在桩机架上画出以米为单位的长度标记,以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4 备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,

三轴搅拌桩试桩施工方案

1 工程概况 梅子洲过江通道接线工程起于江山大街与滨江大道的交叉口,止于南京绕城公路油坊桥互通西,全长1668m,包含有主通道隧道及匝道6条(C、D、E、F、G、H)。 青奥轴线地下交通系统起于滨江大道止于油坊桥互通,部分节段与梅子洲过江通道的接线工程共用,包含有滨江大道下穿通道长1258m及匝道5条(L、M、J、K、I)。 我单位承建的梅子洲过江通道连接线YK10+497~YK11+979段主线隧道,共长1482m,C、D、E、F、G、H匝道共长1603m。隧道暗埋段采用箱型结构,敞开段采用U型结构。 主线隧道断面:为双向六车道断面,隧道内车道宽度3.5m+3.75m+3.75m,两侧路缘带分别为 0.5m、0.75m,合计12.25m。 隧道匝道断面:单车道断面为车道宽度3.5m+紧急停车带3m,左侧路缘带0.5m,合计7m。双车道断面为车道宽度3.5m+3.5m,两边路缘带为0.25m,合计为7.5m,隧道内设置1.0%的横坡。 根据基坑深度基坑围护分别采用普通地下连续墙、T型地下连续墙、SMW工法桩、水泥土挡墙、放坡开挖、放坡开挖+地下连续墙等围护方式开挖,支撑形式有钢支撑、混凝土支撑等。具体支护样式见表1-1 表1-1江山大街段围护结构型式表

根据工程设计图纸YK10+710~YK11+190段、YK11+430~YK11+878段围护结构围护结构全部采用Φ850mm@600mm 工法桩、Φ650mm@450mm 工法桩,地基加固采用Φ850mm@1200mm 三轴搅拌桩地基加固。 施工场地基本平整,场地标高大致为+7.2~7.8m 。SMW 工法桩采用搭接形式,搭接850mm ,三轴搅拌桩地基加固搭接250mm 。SMW 工法桩沿基坑两侧布设,深度18~23m ,具体样式见图1-1。隧道基地采用三轴搅拌桩地基抽条法加固,加固区域宽3m ,间距3m ,深3m 。单根搅拌桩空桩长10~12m ,实桩长3m ,具体样式见图1-1. 搅拌桩总工程量:本标段SMW 工法桩共2250副,三轴深搅地基加固共234000m3(其中实桩方量:63000 m3,空桩方量:171000 m3)。设计要求:搅拌桩水泥土水泥参量不小于20%,28天无侧限抗压 1~10mm 之间,局部与粉 土、粉砂呈互层状,该层场地内均有分布。 ②3—粉质黏土夹粉土(砂):灰色,软塑,切面稍光滑,干强度韧性中等,偶见少量腐植质,夹粉土或粉砂薄,单层厚度一般为1~10mm ,具层理,局部呈 互层状,该层分布局部。 ③1—粉砂,局部细砂:青灰色,饱和,松散~稍密,级配差,主要矿物成分石英、长石等,含云母碎屑,局部夹粉质黏土薄层,单层厚度1~20mm 不等,偶 见腐植物及贝壳碎片,该层分布较广泛。 ③2—粉细砂:青灰色,饱和,中密~密实,级配差,主要矿物成分石英、长石等,局部夹少量粉质黏土薄层,单层厚度1~20mm 不等。该层场地内均有分布。

搅拌桩施工工艺

搅拌桩施工工艺 一、适用范围 新建铁路武汉至广州客运专线四标段(XXTJIV)第六单元路基工程中的软基处理、涵洞工程的基底处理。 二、施工准备 1.测量放样、平整地表、清除障碍物。 2.在施工现场取样按设计要求进行室内配合比试验,确定试桩配合比。 3.固化剂、外掺剂的种类和规格符合设计要求,并在产品质量合格证。严禁使用受潮、结块和变质的固化剂、外掺剂。 4.施工前进行成桩工艺试验,确定各项技术参数,检验成桩效果。试桩数量不少于2根。 5.粉体喷射搅拌机械应配置灰量自动记录仪,浆体喷射搅拌机械应配置浆量自动记录仪。 三、施工工艺 根据地层的含水量及PH值确定采用的施工方法,当地层含水量<30%、或PH<4时,采用浆体喷射搅拌桩,否则采用粉体喷射搅拌桩。 粉体喷射搅拌桩采用粉喷桩机,将水泥加入灰罐内,通过空压机用一定的压力压入送灰管,通过搅拌头的喷嘴喷入土层,在土中形成一个加固料和土体的混合体。粉体喷射搅拌桩施工流程如下:

浆体喷射搅拌桩采用搅拌桩机施工,搅拌机械设备采用中心输浆的双轴搅拌机,配备起吊设备、制浆设备、泵送浆液设备等。浆体喷射搅拌桩施工流程如下: 场地整理完毕后,按照设计的桩位、桩长、桩数、喷浆(粉)量、复搅长度及试桩确定的参数进行施工。 桩机就位后,检查主机各部的连接,液压系统、电气系统、喷粉(浆)系统各部分安装调试情况及灰罐(压浆泵)、管路的密封连接情况是否正常,做好必要的调整和紧固工作,排除异常情况后,方可进行操作。粉体喷射搅拌桩在灰罐中加入水泥。浆体喷射搅拌桩则用灰浆机制备水泥浆,水灰比一般为0.45~0.5,可掺入适量外加剂。制备好的灰浆不能停置时间过长,超过2小时应降低标号使用。 喷粉成桩:启动钻机,钻头正转,待搅拌钻头接近地面,启动自动记录仪,空压机送气,下沉钻进至设计深度。关闭送气阀门,打开送料阀门,喷送水泥到钻头,钻头在原位搅拌约2min后,将钻头以1.0~1.2m/min速度反转提升,同时通过喷粉系统将水泥通过钻杆端喷嘴向搅动的土体喷粉,使土体和水泥进行充分搅拌混合。当钻头提升到高于桩顶面约0.5m,喷粉

三轴搅拌桩专项现场施工方法93714

第一章工程总概述 (2) 1.1编制依据、及适用范围 (2) 1.1.1编制依据 (2) 1.1.2适用范围 (2) 1.2工程概述 (2) .................................................. 错误!未定义书签。 第二章 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 第三章施工总体部署 (6) 3.1施工管理目标 (6) .................................................. 错误!未定义书签。 .................................................. 错误!未定义书签。 .................................................. 错误!未定义书签。 .................................................. 错误!未定义书签。

3.2施工总体流程 (7) 3.3施工场地平面布置情况 (7) 3.3资源配置计划 (8) .................................................. 错误!未定义书签。 .................................................. 错误!未定义书签。 .................................................. 错误!未定义书签。 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 3.7 第四章 4.1 4.2

水泥搅拌桩施工工艺及方法

水泥搅拌桩施工工艺及方法 1.1.1概述 本工程水泥搅拌桩桩径为φ500,间距350(被动区加固间距为400),桩身长度为6m、8m(被动区加固桩长为5m)。 1.1.2工艺流程 1.1.3施工方法 (1)场地平整、压实 (2)施工进场后,在软基础处理场地范围采用挖掘机和推土机平整场地。 1.1.4施工测量 以业主提交的测量控制基准点为基础,建立闭合导线控制网,闭合导线控制网建立在场地四周;根据施工控制网,按照设计图纸,测设轴线,再根据轴线测设桩位。测量放线定出搅拌桩桩位,插上标签,经现场监理复核无误后方可施工。 (1)桩机就位、对中

放好搅拌桩桩位后,移动搅拌桩机到达制定桩位,然后对中,桩位偏差不大于50mm。 (2)调整导向架垂直度 采用经纬仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。按设计及规范要求,垂直度偏差不得超过0.5%。 1.1.5拌制浆液 水泥浆液采用二级配送过浆系统,搅拌机调试正常后,后台拌制水泥浆液,待压浆前放入集料斗中。选用P.O 42.5普通硅酸盐水泥拌制浆液。 (1)喷浆搅拌下沉 启动深层搅拌桩机装置,开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出浆口,出浆后,待搅拌头转速正常,转速为50r/min,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,符合在规范值内,工作电流不应大于额定值。 (2)喷浆搅拌提升 下沉到达涉及深度后,启动搅拌桩机提升装置,边搅拌提升边喷浆,提升速度 0.6m/min,边搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌合直至基坑开挖面以上500mm。 1.1.6桩机移位 施工完一根桩后,移动桩机至下一根桩位,重复以上3-7步骤进行下一根桩施工。

三轴水泥土搅拌桩施工方案

X.12.5.10 三轴水泥土搅拌桩施工方案 本工程小商品市场站附属结构出入口止水帷幕采用φ850@600mm三轴水泥土搅拌桩。 1、搅拌桩施工工艺施工准备 A 场地布臵 (A) 设备进场前,场地必须达到“三通一平”,大型机械行走路线软弱地面必须加垫料夯实、夯平。 (B) 清除障碍物的区域,必须及时回填素土并用挖机分层夯实,确保地基承载力,为三轴搅拌桩施工提供条件。 (C) 开挖沟槽前,应摸清地下管线等障碍物,并采取有效的措施将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 B材料准备及材料使用计划 (A) 本工程三轴搅拌桩止水帷幕施工采用P.S.A32.5级普通硅酸盐水泥,水泥分批进场;选择合格的水泥供应商,确保使用设计强度等级的水泥,做好各类材料质量复试工作,杜绝不合格材料进入工地。 (B) 编制水泥需用量计划和分批进场计划,并按照分批进场计划及时组织进场,按照“施工区域划分及场布图”指定的位臵堆放整齐。 C技术准备 (A)施工前召开施工技术人员及设计人员的技术交底会,熟悉设计图纸和有关《规程》,明确施工图纸要求及有关质量检验评定标准,明确工程质量保证措施、施工安全措施及文明施工要求。 (B)明确施工方案,熟悉施工顺序,协调各工种各工序之间关系,做到安排合理,精心组织,确保工程质量。 2、三轴水泥土搅拌桩工艺流程 水泥搅拌桩施工工艺主要流程为:

图13-- 水泥土搅拌墙典型施工顺序 ④完成一幅墙体搅拌⑤下一循环开始 ③钻杆搅拌提升②桩底重复搅拌①钻进搅拌下沉三轴水泥搅拌桩施工示意图 三轴泥搅拌桩施工工艺流程图

3、三轴水泥土搅拌桩施工工序 (1)测量放样 施工前,根据设计图纸,定位放线,开挖沟槽,然后放第一组桩柆,根据设计图纸尺寸带线。 (2)制备水泥浆 水泥用量按设计标准为土体质量的15%,水灰比为0.45。施工中加水可使用定量容器进行用水量控制。 (3)预拌下沉喷浆 待水泥搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动搅拌桩机电机,放松搅拌桩机吊索,使搅拌桩机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制。下沉速度≤0.8m/分,工作电流不应大于70A。开始喷浆搅拌,喷浆过程中,不断搅拌水泥浆。随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度位臵时,停止钻进。 (4)提升喷浆 提升钻头喷浆。喷浆过程中,不断搅拌水泥浆,防止其离析,并通过电脑自动计录,喷浆量,离地面50cm时,停止喷浆。 (5)二次搅拌喷浆 第一次喷浆完成后,继续二次下沉进行补浆喷浆,搅拌至设计位臵深度。 (6)清洗 若桩机停止施工或施工间歇时间太长时,向水泥浆搅拌桶中加入清水,开启灰浆泵,清洗全部管中残存的水泥浆。直至基本干净。并将粘附在搅拌头的软土清洗干净 (7)移位 桩机移至进行下一桩位,重复进行上述步骤的施工。

三轴搅拌桩专项方案

龙湖苏地2013-G-18号(四号地块)项 目 三 轴 搅 拌 桩 专 项 方 案

建基建设集团有限公司 2014年9月8日 目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、设计要求 (1) 第三章三轴搅拌桩施工工艺 (3) 第一节三轴搅拌桩施工方法详述 (4) 第二节施工工艺参数 (6) 第三节质量控制指标 (11) 第四章主要施工设备 (11) 第五章计划进度与人员配置 (12) 第一节计划进度 (12) 第二节人员配置 (12) 第六章三轴搅拌桩安全操作规程 (13) 第七章文明施工目标及保证措施 (14)

第八章资料提交 (16) 第一节资料收集 (16) 第二节工程验收及竣工资料 (16)

第一章、工程概况 苏州龙湖基业房地产有限公司拟建龙湖苏地2013-G-18号(四号地块)项目。拟建场地位于苏州市高新区塔园路西侧,金山东路南侧,狮山路北侧。拟建建(构)筑物由1幢18层酒店(附3层地下室)、6层商业裙楼(均附3层地下室)及外扩地下室组成(外扩地下室均与主楼、裙房部分地下室相连),总建筑面积约274802m2。±0.000=+4.2m。本工程由苏州市城市建筑设计院责任有限公司设计。 第二章、设计要求 本分项工程内容包括4号基坑外侧止水加固和基坑内加固,基坑开挖面以下地基加固,根据设计方提出的技术要求: 1、三轴搅拌桩外侧止水加固,深度范围:-1.2m~-22.6m,桩长21.4米、-1.6m~-22.6m,桩长21米、水泥掺量20%。内侧加固-14m~-22.6m,桩长8.6米、-10.25m~-22.6m,桩长12.35米、水泥掺入比上部桩加固8%、下部加固水泥掺入比20%。桩加固截面积3Φ850@600,套打施工内插竖向花管L6000@1000。要求28天龄期无侧限抗压强度qu不小于0.5MPa。要求达到渗透系数<10-7 cm/s。 2、三轴搅拌桩施工技术要求:

基坑支护工程三轴搅拌桩施工方案

基坑围护工程 (三轴搅拌桩-止水帷幕) 施 工 方 案 项目名称: 施工单位: 编制时间:

目录 施工总说明................................................................................................................ - 2 - 1.工程概况........................................................................................................................ - 3 - 2.工程地质及水文地质条件 .......................................................................................... - 3 - 3. 三轴搅拌止水帷幕桩施工步骤 ................................................................................ - 6 - 3.1场地回填平整 .............................................................. - 6 - 3.2测量放线....................................................................... - 6 - 3.3开挖沟槽....................................................................... - 6 - 3.4 三轴搅拌桩施工 ......................................................... - 7 - 4报表记录........................................................................................................................ - 9 - 5.质量保证措施 ............................................................................................................. - 10 - 6.施工冷缝处理 ............................................................................................................. - 10 - 7.确保桩身强度和均匀性要求做到............................................................................ - 12 - 8.质量检验方法 ............................................................................................................. - 12 - 9.施工进度计划安排..................................................................................................... - 13 - 10.劳动力组织安排....................................................................................................... - 13 - 11. 三轴搅拌桩施工工艺流程图 ................................................................................ - 13 - 12. 应急抢险措施 ............................................................................................- 14 - 12.1应急处理预案........................................................................................................ - 14 - 文明施工保证措施 ........................................................................................................ - 17 - 1文明标准化施工目标. ................................................................................................ - 17 - 2文明标准化施工保证体系: .................................................................................... - 17 - 项目工程师........................................................................................................- 17 -场容保洁............................................................................................................- 17 -3场文明标准化施工管理保证措施............................................................................ - 17 -

三轴搅拌桩施工专项方案

广州地铁18号线三工区三轴搅拌桩施工专项方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建二十二局集团有限公司 广州地铁18号线三工区项目部 2017年9月

目录

第1章编制依据及原则 1.1编制依据 (1)广州市轨道交通18号线工程三工区土建工程施工设计图纸; (2)现行的国家、广东省及广州市有关工程设计、施工规范和规程等; (3)地质勘探资料及补勘资料; (4)施工合同; (5)《广州市建设工程文明施工管理规定》; (6)根据我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; (7)根据我单位多年从事地铁工程的施工经验; (8)设计、施工所涉及的适用于本标段的标准、规范、规程以及国家、部委和广州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件。 1.2编制原则 (1)坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则 结合本工程特点,采用先进的施工技术,采用科学的组织方法,合理地安排施工顺序、优化施工方案。做好劳动力、物资、机械的合理配置,推广“四新”技术,采用国内外可靠、先进的施工方法和施工工艺,力求施工方案的适用性、先进性相结合,做到施工方案科学合理、技术先进,确保实现设计目标。 (2)百年大计、质量第一的原则 要求工程达到高平顺性、高稳定性和耐久性,必须坚持质量第一的原则。确立质量目标,制定创优规划,严格执行ISO9001质量标准,确保每个检验

批、分项工程的质量达到优质工程标准的要求,健全质量保证体系,保证实现质量国际一流的目标。 (3)保证工期的原则 本工程工期紧,质量标准高,必须保证足够的技术装备和人员投入,采用机械化施工,合理安排施工工序,合理安排人员、材料和机械设备,优化资源配置。充分考虑气候、季节及交叉施工作业对工期的影响,采取相应措施,以一流的管理,确保合同工期。 (4)坚持专业化作业与综合管理相结合的原则 充分发挥专业人员和专用设备的优势,综合管理,合理调配,采用先进的施工技术,科学安排各项施工程序,超前计划,合理安排工序衔接。运用网络施工管理技术,组织连续、均衡、有序地施工。 (5)安全生产,预防为主的原则 运用现代科学技术,采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。 (6)文明施工、环境保护的原则 实行文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用。严格遵照国家环保政策和建设单位对本工程环境保护的要求,精心组织、严格管理、文明施工,在方案的编制上力争把施工对周围环境的影响降低到最低限度,并制定出详细的文明施工和环保措施,争创“安全生产、文明施工标准化工地”。

水泥搅拌桩施工工艺及流程

水泥搅拌桩施工工艺及流程 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。 基本规定 (1)地基基础工程施工前,须具备完整的地质勘察资料及附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 (2)施工单位须具备相应专业资质,并建立完善的质量管理体系和质量检验制度。 (3)从事地基基础工程检测及见证试验的单位必须具备资质证书和计量认证合格证书。 (4)施工过程中出现异常情况时,应停止施工,由监理或建设单位组织勘察、设计、施工等有关单位共同分析情况,解决问题,消除隐患,并形成文件资料。 水泥土搅拌桩施工工艺 工艺流程 测量放线→桩机就位、对中→报验桩位→制备水泥砂浆→搅拌喷浆下沉→喷浆、搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复搅拌上升→成桩结束位移→地基处理效果检测。 施工方法 (1)施工准备 水泥进场时必须有质量合格证书,出厂试验报告;在使用前按规范要求

取样,检测结果合格报监理签字认可后方可使用。 依据工程地质勘察资料和室内配合比试验,结合设计要求,选择最佳水泥掺入比,水灰比,确定搅拌工艺参数。 依据设计图纸,做好现场平面布置,安排好打桩施工流水。布置水泥浆制备系统和泵送系统。 清理施工现场的地下、地面及空中障碍,以利安全施工。 水泥现场堆放应注意防水防潮。 按设计要求,进行现场测量放线,定出桩位,并打入小木桩。 (2)劳动组织 每台班深层搅拌机械劳动组成如下。 班长:负责深层搅拌施工指挥,协调各工序间的操作联系。 机长:按照班长发出的信号,正确操作搅拌机的下沉、提升、喷浆、停浆等;观察和检查搅拌机运转情况,做好维修保养工作。 司泵工:负责指挥灰浆制备,泵送系统的正常运转,做好水泥砂浆制备设备保养,负责输浆管路清洗。 记录:依据设计要求,测定搅拌桩每延米的灌浆量;发现停浆时立即通知班长,采取补救措施;同时记录施工中的各种数据,复查桩位、水泥砂浆配比等。 拌浆工:按设计配合比制备水泥砂浆,并按照司泵工的指挥,将水泥砂浆倒入骨料斗。 供料工:负责搬运水泥,并收集用完的水泥袋。 另外每套机械应配备机修工和电工,保证整套机械和现场施工的正常

三轴搅拌桩槽壁加固专项方案

目录 第一章编制原则及依据......................... 错误!未定义书签。 1编制依据错误!未定义书签。 2编制原则错误!未定义书签。 第二章工程概况............................... 错误!未定义书签。 1工程概述及建设条件错误!未定义书签。 2地质概况错误!未定义书签。 3水文概况错误!未定义书签。 4气象条件错误!未定义书签。 5设计概况错误!未定义书签。 第三章总体施工安排........................... 错误!未定义书签。 1施工安排错误!未定义书签。 2资源配置错误!未定义书签。 第四章施工方法............................... 错误!未定义书签。 1施工原理及工艺流程错误!未定义书签。 2施工工艺参数错误!未定义书签。 3施工准备错误!未定义书签。 4工艺试桩错误!未定义书签。 5施工工艺错误!未定义书签。 6施工过程控制错误!未定义书签。 第五章质量标准及检查措施...................... 错误!未定义书签。 1搅拌桩施工技术标准错误!未定义书签。 2原材料及设备的检验错误!未定义书签。 3施工过程中的检验错误!未定义书签。

4成桩质量检查错误!未定义书签。 第六章质量、安全、环境保证措施................ 错误!未定义书签。 1质量保证措施错误!未定义书签。 2安全保证措施错误!未定义书签。 3机械操作安全技术要点错误!未定义书签。 4施工用电安全保证技术要点错误!未定义书签。 5环境保证措施错误!未定义书签。

水泥搅拌桩施工方案(新)27754

目录 一、编制依据2 二、工程概况2 三、施工部署3 四、施工进度计划4 五、施工前期准备4 六、施工工艺及施工方法4 七、质量控制保证措施7 八、安全保证措施及安全保证体系12 九、环境保护及消防安全措施17

一、编制依据 1、国家现行的有关法律、法规、施工及验收规范、规程等; 2、本合同段招标文件,设计施工图,其它详见设计说明; 3、业主、总监办、驻地监理的有关文件、规定等; 4、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等; 5、本工程地质情况详见《岩土工程勘察报告》。 二、工程概况, 本水泥搅拌桩项目系在设计的实4股道检查坑位置上,根据设计院要求,在检查坑长度95米范围内打三排桩,桩径600mm,桩长20米,间距1200mm.水泥搅拌桩为239根。 1、采用425R复合硅酸盐水泥,水泥掺入量为15%,水灰比为 0.4`~0.5m; 2、桩位水平允许偏差≤50mm,桩身垂直允许偏差≤5%。 3、设计深层搅拌桩长为20m ,桩与桩间距1200mm。 4、超灌长度皆为500mm。 三、施工部署 搅拌桩由我公司的专业施工队负责施工。根据本工程特点及工程量,本队安排1个工班作业施工,同时工班配备相应的人员。

1 2、进场机械设备一览表

3、施工人员一览表 四、施工进度计划 考虑现场施工条件和工期要求,并根据实际情况及总体进度安排,工期计划2013年1月8日开工,2013年1月28日完成搅拌桩施工。 五、施工前期准备 1、清除施工场地的地上、地下障碍物,对有水的地方进行抽水和清淤,回填粘性土并予以压实。

2、进场道路畅通,将施工用水、用电接至施工现场。 3、组织材料进场,进场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要充分满足施工需要,合理布局。 六、施工工艺及施工方法 1、水泥搅拌桩施工工艺技术 水泥搅拌桩施工工艺主要流程为: 桩机定位-喷浆搅拌钻时到底-关泵搅拌提升-喷浆搅拌到底-关泵搅拌提升-成桩。 1、桩机定位:首先熟悉图纸要求。在桩位放样后,桩机就位, 整平对中。 2、喷浆搅拌钻时到底:开动灰浆泵,确认浆液顺利从喷咀喷出 时,启动桩机,操作升降手把使搅拌轴沿导向架搅拌回转向 下切土钻进。钻进参数一般为钻速1m/min,转数60r/min左右, 喷浆压力1-1.4Mpa,喷浆量33L/min。如遇硬土层,可用钢绳 加压器均匀给压,钻进到设计桩底高程。 3、关泵搅拌提升:搅拌头进入工序后,即可自桩底以60r/min 的转数反转,以与钻进相等的速度将搅拌头提升到地面(如 发现搅拌头被软泥糊住,须及时清除)。 4、喷浆重复搅拌钻时到设计桩底高程:按照工序2操作要求进 行。 5、关泵重复搅拌提升到地面,成桩。

三轴水泥搅拌桩施工-

1、根据施工工艺的要求,采用三轴深搅设备,根据工程的规模和工期的要求以及现场场地条件和临时用电等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具。 拟投入本工程的主要机械设备表 2、施工顺序 三轴深搅桩施工大小幅顺序进行,为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套打来保证,以达到止水作用。 (1)Φ650跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用该种方式施工。 (2)Φ650单侧挤压式连接方式:对于转角处或有施工间断情况下通常采用此连接。 (3)桩机就位 1)由当班班长统一指挥,桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查定位情况并及时纠正。 2)桩机应平稳、平正,并用线锤对龙门立柱垂直定位观测以确保桩机的垂直度。 3)三轴水泥搅拌桩桩位定位后再进行定位复核,偏差值应小于3cm。 4)搅拌速度及注浆控制 ①三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1m/min,在桩底部分适当持续搅拌注浆,开挖面以上适当控制

下沉速度及提升速度,做好每次成桩的原始记录。详见下图。 ②水泥库及水泥浆液及浆液注入 在施工现场搭建拌浆施工平台,平台附近搭建100m2水泥库,在开机前应进行浆液的搅制,开钻前对拌浆工作人员做好交底工作。拌浆及注浆量以每钻的加固土体方量换算。注浆压力为 1.5Mpa~2.5Mpa,以浆液输送能力控制。土体加固后,搅拌土体28天抗压强度≥1.0MPa 。 ③水泥用量参数确定 采用32.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为1.5~1.8,根据不同土质条件,经施工单位试桩,现场监理认可,确定施工水灰比及相关施工参数。 3、施工冷缝处理 施工过程中一旦出现冷缝则采取在冷缝处围护桩外侧补搅素桩方案,在围护桩达到一定强度后进行补桩,以防偏钻,保证补桩效果,素桩与围护桩搭接厚度1、施工准备 深度 桩底

相关文档