文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拉结筋预留方案

拉结筋预留方案

拉结筋预留方案
拉结筋预留方案

1、编制依据

XXXX施工蓝图及相关规范、图集。

2、预留的部位

(1)、构造柱:按图纸设计说明,在未与剪力墙或柱拉结的墙体端部、隔墙拐角处、门窗等洞口两侧(洞口宽度≥2000mm)、沿墙长构造柱间隔≤4m(屋顶女儿墙应设置构造柱及压顶圈梁。构造柱间距不大于 3m,女儿墙高度大于1m时,构造柱间距不大于2m,构造柱做法同填充墙构造柱)处、小于1m的窗间墙中部应设置构造柱。电梯井道采用砌体填充墙时,电梯井道四角、电梯门边、电梯轨道对应位置应设置构造柱。构造柱配筋为412,6@100/200,上下端500mm 内加密。构造柱纵向钢筋上下端应与主体结构梁板预留的插筋搭接或焊接。(2)、砌体拉结筋:填充墙与剪力墙、柱、构造柱之间应沿墙高从下部第一根拉结筋开始每500设置2 6 拉接筋(200mm 厚填充墙采用200×240×600 砌块,100mm 厚填充墙采用100×240×600 砌块),对于卫生间等需设止水带的填充墙,根据设计说明,混凝土浇筑高度为150~200mm,为配合其他房间拉结筋位置可对止水带墙高进行适当调整,或在止水带墙体上增加一皮灰砂砖。(3)、过梁:填充墙高度大于4m时应在墙半高处或门窗洞口上皮设置贯通系梁,填充墙中门窗、设备管箱等洞口顶应设置过梁,当洞口紧贴剪力墙、柱时,施工主体结构时,应按相应的过梁在剪力墙、柱内应预留插筋。

3、拉结筋(过梁、墙体拉结筋)预留方法

(1)、砌体拉结筋预埋件加工、制作

第一步拉结筋弯曲成型

(

每组2根)、φ16PVC套管1根(长度150mm) 第二步将拉结筋按实箭线方向塞入PVC套管内,预埋件即制作成型

拉结筋预埋件实拍照片

(2)、砌体拉结筋预埋

第一步绑扎柱(或剪力墙)钢筋在侧面

标注好拉结筋位置

第二步按砌体拉结筋位置,放置拉

结筋埋件,并用扎丝将两端固定在水

平箍筋上,且尽量保证PVC套管紧贴

外侧模板位置

拉结筋埋设实拍照片

(3)、砌体拉结筋凿出

第一步

模板拆除根据外露的PVC 套管,将套管外露部分割除或凿碎

第二步 将套管内的拉结筋掰出调整至垂直于柱或剪力墙墙面位置

(4)、砌体拉结筋接长

砌体施工前,用电弧焊的方式将拉结筋接长,然后再进行砌体施工。

4、构造柱预留筋

构造柱预留筋采用模板打洞插筋法(见下图):

两端用海

绵球堵

塞,防止

水泥浆流

入套管内

套管割

除位置

钢筋预埋时,上部采用定位筋固定预埋钢筋的位置。

二次墙体砌筑前,构造柱主筋上部采用电焊与预埋筋采用焊接连接(单面焊10d,双面焊为5d),构造柱下部采用搭接连接。

5、补筋

如果剔凿后未发现预留筋,则可能在浇筑时预留钢筋脱落,因此需要补植钢筋,补植的钢筋采用三级螺纹钢筋。

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

墙体拉结筋施工方案

墙体拉结筋施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

广西灵山电子信息产业园(一期) A4#、A5#楼工程 墙体拉结筋施工方 案 施工单位:广西海外建设集团有限公司 编制日期:年月日

广西海外建设集团有限公司 施工组织设计、专项施工方案审批表

现阶段本工程已进入主体墙体砌筑阶段,根据我司的施工经验原设计的墙体拉结筋、门窗过梁钢筋在施工主体结构时不预先埋设,待施工主体砖墙时再植筋埋设;构造柱在主体结构施工时埋设。经在砌筑主体砖墙前放设砖墙线后现场勘查,所埋设的构造柱位置均存在部分钢筋偏位现象,且与楼板顶所埋设的构造柱钢筋对应不一致。达不到设计要求。须补充埋设。现我项目部拟采用植筋的方案埋设墙体拉结筋、构造柱、门窗过梁钢筋。施工方案如下: 一、本工程一至七层墙体拉结筋2Ф6间距为500mm设置一道,拉结筋入柱(砼墙)10mm,进入砌体内长度不小于700mm。局部门垛部位根据现场情况设置拉结筋。 二、工艺流程: 钻孔—清孔—填胶粘剂—植筋—凝胶 三、施工准备 施工前应认真阅读设计施工图,由现场施工员对施工队组进行交底,解决图纸上不明确的问题。必须先将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电、及材料机械到位。 四、施工部署 1. 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。

3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 五、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3.清孔: 用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 4.钢筋清理: 1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。 2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。 3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。 5.锚固: 将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~

后置拉结筋(植筋)专项施工方案

第一节工程概况 1、工程概况 ⑴XXX工程;建设地点:位于XXX:居住建筑;建筑分类:多层建筑;建筑栋数:共2栋,1#楼和2#楼;工期:380日历天。 ⑵本工程占地面积约1195.76平方米,总建筑面积7691.39平方米。其中:1#楼:占地面积约561.91平方米,建筑面积约3778平方米,地上11层,高32.5米;2#楼:占地面积约633.85平方米,建筑面积约3913.39平方米,地上11层,高32.05米。 ⑶本工程建筑结构形式:框架剪力墙结构;建筑结构的设计使用年限:50年;基本风压取值:0.75kN/m。 ⑷本工程为丙类建筑,设防烈度:6度,抗震措施:6度,基本地震加速度:0.05g,建筑结构阻尼比:0.05,地震分组:第一组,设计特征周期: 0.35s;钢筋砼框架抗震等级:三级。 ⑸本工程建筑场地类别:Ⅱ类;工程安全等级:二级;砌体施工控制等级:B级;混凝土结构耐久性等级:地下部分:二a类环境设计;地上部分:一类环境设计。 2、参加单位 ⑴建设单位:XXX,现场代表:XXX ⑵监理单位:XXX,总监:XXX ⑶设计单位:XXX,设计负责人:XXX ⑷勘察单位:XXX,勘察负责人:XXX ⑸施工单位:XXX,项目经理:XXX 3、拉结筋设置方式 ⑴近年来,框架、框剪、剪力墙结构建筑越来越多,钢筋混凝土柱(墙)与填充墙的有效拉结是多年来困扰施工单位的难题之一。 ⑵常规的预埋拉结筋的施工技术,在混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,会直接影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸。 ⑶因此,为保证填充墙拉结筋的施工质量,项目部决定应用“植筋法”新技术进行填充墙拉结筋的施工。

钢筋植筋施工方案.doc

钢筋植筋施工方案 楼梯梁钢筋植筋时先钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法” 施工主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,按设计要求在设置梁的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按要求确定。孔深按≥10d考虑,由于梁筋交大采用孔深150mm,孔径按d+2~4 mm控制,钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液,缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保

主体后锚固植筋施工方案

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节、施工前准备 (1) 第四节、植筋工程施工 (2) 第五节、质量保证措施 (4) 第六节、安全生产和文明施工保证措施 (5) 第七节、施工进度计划 (6)

第一节、工程概况 工程概况: 肇庆市金钻大酒店(暂名)加建、加固工程位于端州三路32号,原主楼十二层,现拟加建二层(共十四层),原楼层5—12层飘出部分加固改建及其它主要受力结构柱需要加强、加固处理,为保证工程质量及施工安全和工程进度,特此制定本方案。 第二节、编制依据 本方案编制依据: (1)、《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2006。 (2)、《肇庆金钻大酒店加固加建工程》设计图纸及其它规范要求。 (3)、《肇庆金钻大酒店》原始设计图纸。 (4)、结合本工程实际存在的一些重点、难点问题制订相应措施应对。 第三节、施工前准备 一、生产准备: (1)、确保施工现场的临时用电、用水的畅通。 (2)、对须植筋部位进行界面处理。 (3)、由于施工部位牵涉较广,必须先做好安全防护工作。 (4)、组织专业的施工队伍。 (5)、准备各种专用设备、工具。

二、技术准备: (1)、熟悉图纸,组织各施工班组技术负责人充分理解本工程设计图纸内容及施工规范。 (2)、对班组作质量及安全交底。 (3)、组织各相关单位进行图纸会审,针对本工程的特殊性,与甲方、监理、设计现场确定施工方法及施工程序。 (4)、把植筋所需要用的材料(植筋胶、钢材等)送权威机构检测。 第四节、植筋工程施工 1、施工流程: (1)、原结构砼界面处理——放线定位——钻孔——清孔——验孔——注胶——旋入钢筋——固化。 (2)、施工流程图: 2、施工用具及用料: ●冲击钻。 ●钻头。 ●植筋施工专用套装工具(风机、注胶枪、专用毛刷等)。 ●各方确认的植筋胶(倍尔固高强建筑植筋胶)。 ●设计要求的Ⅱ级,Ⅲ级国标螺纹钢。 产品说明及技术安装说明 倍尔固高强建筑植筋系双组份高强结构胶,具有锚固力强、固化速度快等特点 技术参数如表:

后锚固拉结钢筋施工方案

目录 第一节工程概况---------------------------------------------------------------- 1第二节编制依据------------------------------------------------------------------ 1第三节施工准备工作-------------------------------------------------------------- 2第四节施工方法------------------------------------------------------------------ 6

后锚固拉结钢筋施工方案 第一节工程概况 一、参建单位 1、建设单位: 2、施工单位: 3、设计单位: 4、监理单位:二、工程概述 本工程为xx工程,工程建筑面积81723.5m2,地上18层,地下2层。包括C11至C16栋商住楼及地下室(商住楼高55.4m)、G4栋商业(高4.6m)、G5栋幼儿园(高11.25m),位于广州市xx地块。基础结构形式为预应力管桩基础;主体结构形式,塔楼为框架剪力墙结构。 第二节编制依据 1、业主提供的xx施工图。 2、《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013 3、《混凝土结构工程用锚固胶》 JGT 340-2011 4、《后锚固拉结钢筋施工及验收规程》DBJ/T13-129-2010 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 7、《建筑施工安全检查标准》JGI59-2011 8、现行的有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、法规和规定。 9、本公司的质量手册、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件和各种管理制度等。

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心 混 凝 土 植 筋 专 项 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2015年7月10日 1.编制依据 1.1施工图纸: 郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。 1.2规范规程:

2.施工概况: 本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 4.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

拉结筋检测方案

拉结筋检测方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、编制依据 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、钢筋植筋实体检验........................................... 错误!未定义书签。 拉结筋原位检测方案

1、编制依据 、工程施工图 、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 2、工程概况 *******位于深圳市罗湖区东门商贸片区,西侧临人民南路,南侧毗邻天 安国际大厦及兴业大厦,东侧为城市绿地,地上为1栋33层办公楼,4层裙房,设置有2层地下室,地下室为停车库及设备用房,地下二层设置战时人防防护单元。本工程由深圳市兆鑫房地产开发有限公司投资兴建,深圳和华国际工程与设计有限公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司实施工程监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 该工程相对标高±相当于1985黄海绝对标高。本项目属超高层建筑,设 计使用年限为50年。 1、基础类型:主要采用旋挖灌注桩基础。 2、主体结构体系:框支剪力墙结构体系。 本工程按七度抗震设防烈度进行抗震设计,地基基础设计等级:甲级, 建筑耐火等级一级,人防工程等级核6,常6。 3、混凝土强度等级: ①、基础垫层: C15 ②、楼梯板、梯梁(TL)、及梯柱(TZ):C30;立面节点(或墙身节点)构件同相邻楼层混凝土。 ③、各层砼强度等级见下表:

后植筋施工方案新

一、编制依据 (1) 二、工艺原理 (1) 三、材料要求 (1) 四、主要机具设备 (2) 五、工艺流程及施工操作要点 (2) 六、注意事项 (5) 七、质量要求 (6) 八、成品保护措施 (7) 九、安全文明施工措施 (8)

一. 编制依据 主要依据施丄合同、施工图纸、施工组织设计、主要规范和规程,具体见下 二、工艺原理 植筋新技术也称为钢筋、螺杆化学锚固,是运用高强度的化学锚固胶(植筋胶),使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生高负荷承载力,不易产生移位、拔出,可用于各种钢筋需要生根之处。 在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋(或构造柱钢筋)的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋(或构造柱钢筋)位置钻孔、注胶并植入拉结筋(或构造柱钢筋),利用化学锚固胶(植筋胶)作为拉结筋(或构造柱钢筋)与柱(墙、梁)混凝土的粘合剂,保证拉结筋(或构造柱钢筋)与柱(墙、梁)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋(或构造柱钢筋)的正确位置。使设汁拉结筋(或构造柱钢筋)与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设讣(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶(植筋胶)向混凝土柱(墙、梁)中传递。 三、材料要求 (-)拉结筋(或构造柱钢筋): 拉结筋(或构造柱钢筋)要按设计要求加工,设计未注明的按构造要求制作。其规格、长度 端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现 象。如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。

(二)植筋胶: 植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告和复试报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。 (三)丙酮: 准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染,擦拭孔道等。 四、主要机具设备 钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。 五、工艺流程及施工操作要点 (-)工艺流程: 植筋样板一-样板试验合格一-弹线定位一-钻孔一-清孔一-成孔验收—-钢筋除锈一-配胶一一注胶一-植筋一一检查验收一一试验 (二)施工操作要点 钢筋混凝土结构施工完毕且达到设讣强度后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋(或构造柱钢筋)的施工。 “植筋法”施工拉结筋(或构造柱钢筋)主要工艺流程如下: 植筋样板:选定有技术资质的单位在现场进行植筋样板 样板试验:对样板植筋进行拉拔试验 弹线定位:对照施工图,在填充墙(或构造柱钢筋)与柱或墙、梁相连接的结构表面,按设讣或构造要求在设置拉结筋(或构造柱钢筋)的位置,沿高度方向(或构造柱钢筋位置)进行弹线,先弹竖(纵)线,再弹横线,横竖(纵)线 相交部位,即为拉结筋(或构造柱钢筋)的钻孔位置。 钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深按$10d考虑,孔径按d+2?4mm控

墙体拉结筋施工方案

广西灵山电子信息产业园(一期) A4#、A5#楼工程 墙体拉结筋施工 方案 施工单位:广西海外建设集团有限公司 编制日期:年月日

根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,

墙体拉结筋植入方案2

墙体拉结筋植筋方案 一、工程概况 崇左市“八大住宅区”凭祥小区8#、9#楼工程,工程建设地点:位于崇左市山秀路与丽川路交汇处东测, 8#楼地上十七层,建筑面积为14600 m2,建筑高度为52m。9#楼地上十八层,地下一层,建筑面积为9210 m2,建筑高度为53.97m。本工程基础为筏板基础,主体结构为框架剪力墙,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,设计正常使用年限50年,结构安全等级为二级。为二类高层建筑。由崇左市东盛房地产开发有限公司开发,深圳市华蓝设计有限公司设计,广西桂禾建筑工程有限公司总承包。 二拉结筋植筋技术的原理和特点 在结构混凝土柱墙需留置拉接结筋位置采用手提式或台式钻机成孔,把钢筋埋入孔道内,同时用一定比例调制而成的结构胶,均匀密实填塞孔道内,经静止状态养护,具有较高的粘结强度和抗拔能力,从而达到锚固目的。这种后置方法施工的拉结筋具有位置准确、布置灵活、早强、硬化快、强度高、粘结力强、工程造价低、对人体无毒无害、对钢筋无锈蚀作用等特点。 三适用范围 本工法适用于框架结构、短肢剪力墙结构中主体结构与墙充墙结构墙体之间的拉结筋施工。 四施工工艺 工艺流程: 放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检 测 4.1 放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确按照设计

图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员,以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。 4.2成孔:在标明的位置上用手提式电钻或台式钻机将孔打到设计要求的深度。本工程拉结筋采用∮6的钢筋,拉结筋长度为90厘米,钢筋植入深度一般为15d (所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加6mm。 电钻可使用台式或手提式,台式钻机的优点是耐用、力量大、钻孔速度快、稳定性好,但设备成本太贵,适用于工程量较大的植筋;手提式电钻优点是携带、使用方便,但操作时较累人,且钻孔时设备晃动幅度较大,孔的位置易出现偏差,适用于工程量较小的植筋。 4.3 清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净,有的植筋剂要求钻孔后清除孔中杂物,用清水湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深、孔径,合格后用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。 4.4钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照不同直径、长度,统一堆放。 4.5 灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋剂与水按一定的比例调配好(一般为植筋剂:水=1:0.15~0.20),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可),用PVC塑料管或导管将胶泥导入管内,并送入孔中,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内;注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜,使

植筋施工方案77969

目录 第一章编制原则 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章工程概况 (1) 第四章设计要求 (2) 第五章工艺流程及施工操作要点 (3) 第六章材料要求 (4) 第七章施工注意事项 (5) 第八章质量要求 (6) 第九章安全措施及文明施工 (6) 第十章成品保护 (7)

钢筋植筋施工方案 第一章编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 第二章编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 第三章工程概况 1、工程名称:阳江核电厂工程第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼、医疗中心建安工程; 2、建设地点:阳江市东平镇阳江核电水厂区域; 3、建设单位:中广核工程有限公司; 4、设计单位:深圳中广核工程设计有限公司 5、本工程为阳江核电厂第三套全范围模拟机厂房用房,建筑面积2580m2, 建筑占地面积:1075m2;建筑高度:13.50m;车队管理楼总建筑面积770m2,建筑占地面积:385m2;建筑高度:7.80m;医疗中心总建筑面积1023m2,建筑占地面积:852.45m2;建筑高度:8.100m;。 第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼工程采用冲孔灌注桩基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体三层二单层结构,主体总高度13.50/7.80m;室外总图配套工程(包括道路、停车场、管网、土石方等)。医疗中心及武警岗哨(UL4)楼梯间采用独立混凝土基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体二层及三层结构,主体总高度8.10/15.60m;室外总图

填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋处理方案 一、施工状况: XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司质检科对XXXXXXXXXX进行了质量检查,检查巡视中发现XX楼现场抽测砌体拉结筋不全合格,砌体施工现场情况XX楼砌体未进行,XX楼砌体施工二至五层。 二、原因分析: 我项目部接受检查后立即组织相关人员,对现场植筋情况进行分析,植筋不合格的原因主要有以下几点: ○1植筋钻孔后钻孔内浮沫清理不干净 ○2植筋胶不饱满,拉结筋与原混凝土构件不能完全粘结○3个别钻孔深度不够足 三、处理方法: 分析出原因后我项目立即组织植筋班组人员进行以下两种方式处理: ○1未进行砌筑的楼层:砌体停止施工,将不合格拉结筋全部拔出,班组重新进行钻孔→清孔→喂胶→插筋,植筋胶凝固后拉结筋抗拉拔质量明显提高。 ○2砌筑完成的楼层:考虑到砌体拉结筋作用主要有以下两个作用a.抵抗水平力b.避免材料因收缩变形而产生裂缝。 我项目部提出以下处理方案:将填充墙灰缝凿除30-50mm 凹槽并清理干净→在剪力墙处重新钻孔、清孔、喂胶、植筋(拉

结筋长度1米)→将拉结筋固定在凹槽内→用高标号1:3水泥膨胀砂浆填满凹槽(填实前用水湿润墙体)。 ○3为避免因剔凿凹槽处填充墙产生横向裂缝,加强填充墙和剪力墙的整体性,在拉结筋处理范围内满挂φ1.2(网眼尺寸20×20)镀锌钢丝网,钢丝网固定点间距300mm,梅花状布置。如下图所示:

填充墙拉结筋处理实施过程样板 1、剔槽钻孔: 2、清槽: 将槽内的灰渣清理干净,避免影响后塞砂浆与墙体的粘结。

3、清孔: 钻孔之后,用空气压缩机将孔内粉尘清理,避免影响植筋强度。 4、植筋。: 5、湿润砌体: 由于加气混凝土吸水率较高,防止砌块将砂浆内的水分吸收,影响砂浆硬化,在砂浆填槽之前应将砌块充分湿润。

拉结筋检测方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、钢筋植筋实体检验 (4) 1

拉结筋原位检测方案 1、编制依据 1.1、工程施工图 1.2、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 2、工程概况 *******位于深圳市罗湖区东门商贸片区,西侧临人民南路,南侧毗邻天安国际大厦及兴业大厦,东侧为城市绿地,地上为1栋33层办公楼,4层裙房,设置有2层地下室,地下室为停车库及设备用房,地下二层设置战时人防防护单元。本工程由深圳市兆鑫房地产开发有限公司投资兴建,深圳和华国际工程与设计有限公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司实施工程监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 该工程相对标高±0.000相当于1985黄海绝对标高5.5m。本项目属超高层建筑,设计使用年限为50年。③、各层砼强度等级见下表: 3

④、其它构件混凝土强度等级另见单体设计图。 ⑤、地上高位水箱:C30(P8)。 4、地下室后浇带设置:整个地下室纵横向共设一道0.8m宽的伸缩后浇带。 5、建筑功能分布: (1)、地下二层:平战结合人防车库。 (2)、地下一层:地下停车场,设备用房。 (3)、裙楼:商业。 (4)、五层以上:高层办公。 (5)、屋面层:电梯机房、屋顶构架、太阳能,水箱。 3、钢筋植筋实体检验 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0Kn。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;待荷2min 期间荷载值降低不大于5%。 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量 (1)检验批划分 4

后置拉结筋(植筋法)专项施工方案

资阳圣桦名城项目 一期后置拉结筋专项施工方案 编制单位: 编制人: 编制日期:

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1项目基本概况 (2) 2.2项目设计基本概况 (3) 2.3砌筑工程及植筋专项基本概况 (4) 3.技术特点 (8) 4.工艺原理 (8) 5.植筋胶的技术指标 (9) 5.1 JD混凝土植筋专用锚固剂 (11) 5.2在使用过程中的优点 (12) 5.3植筋胶的钻孔深度 (12) 6.工艺流程及施工操作要点 (12) 6.1工艺流程 (12) 6.2施工操作要点 (12) 7.材料要求 (15) 7.1拉结筋 (15) 7.2植筋胶 (16) 7.3丙酮 (16) 8.机具设备 (16) 9.劳力组织 (16) 10.注意事项 (16) 11.质量要求 (17) 11.1钻孔质量 (17) 11.1.1主控项目 (17) 11.1.2一般项目 (17) 11.2拉结筋“植筋法”施工质量 (18) 11.2.1主控项目 (18) 11.2.2一般项目 (18) 12.抗拔试验 (18) 13.安全环保措施和文明施工 (18) 14.成品保护 (19)

1.编制依据 2.工程概况 2.1项目基本概况

2.2项目设计基本概况

8 高程 1#楼(售楼部)±0.000相当于绝对高程372.90m 16#楼±0.000相当于绝对高程376.35m 17#楼±0.000相当于绝对高程376.15m 18#楼±0.000相当于绝对高程376.05m 9 基础形式 16#:筏板基础(纯地下室部分采用独立+抗水板 的基础形式);1#、17#、18#:旋挖嵌岩桩基础; 2.3砌筑工程及植筋专项基本概况 根据建筑设计要求,本项目的砌筑材料要求如下: 本工程砌筑总方量约15300方。16#、17#、18#楼每栋约5000方,1#楼约300方。 按图纸设计(结构设计总说明)要求如下: 1.内隔墙的下列部位应设置构造柱,其构造详西南15G701-3。 2.墙长大于5米或层高的两倍时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高; 门洞宽≥2.1m的洞口两侧,紧邻的双门洞两侧及弹簧门洞口两侧; 3.外围护墙的下列部位应设置构造柱,其构造详西南15G701-3: 4.内外墙交接处,外墙转角处;相邻横墙或框架柱的间距大于5米时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;窗洞宽≥2.1米的窗下墙中部及窗洞口两侧,间距≤2.0米;带形窗窗下墙,间距≤2.0米;女儿墙上构造柱及压顶的设置参照西南15G701-3第41页(用于砌体女儿墙);阳台栏板构造柱及压顶的设置参照西南15G701-3第40页;一字形隔墙端头应设置构造柱,其构造参照西南15G701-3;砖砌体电梯井道墙体转角处及纵横墙相交处; 4.4m≤高度≤ 5.0m的填充墙半层高处或门、窗上口及外墙普通窗窗台上沿设通长C20砼构造柱设置位置除结施已有标注外,尚应参照建施各层平面设置;现浇带,截面为墙厚×

后锚固植筋施工方案

后锚固植筋施工方案 一、植筋施工背景 本工程F户型室外入户楼梯因建筑规划原因更改位置,致使先期结构施工时预留得楼梯板插筋作废,且新增得梁板等均需与原砼结构联结,故设计单位下发了有关得设计变更,对在已完成得结构梁、柱上进行植筋进行了技术参数规定。本施工方案针对设计要求与国家现行得相关施工规范进行编制,以指施工。 本工程已完结构梁、柱得砼实际强度已经达到了C30标准,设计要求更改部位得普通梁纵筋植筋锚固长度为180㎜,悬臂梁面纵筋植筋锚固长度为35d ,板筋锚入砼梁内100㎜,此外还要求植筋间距≥5d,边距≥2、5d。 由于现场现正处于外墙抹灰批荡阶段,还不能拆除外排栅,因此对所植筋得外露长度有较大得限制,为了便于基础开挖与模板安装施工方便,本次所植钢筋外露长度按≥30d 得外露长度≥56d)留置,待楼 采用绑扎搭接外,其她现浇结构钢筋与所植筋钢筋采用单(双)面搭接焊接得连接方式,焊条采用E5003进行焊接。二、施工工艺流程 须事先探测出原结构主筋,尽量避开原结构受力主筋,以确定植筋钻孔得

准确位置,钻孔位置必须满足植筋间距≥5d,边距≥2、5d得要求。 2)钻孔 钻孔宜采用冲击电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。钻孔孔径d+ 4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋直径)。实际钻孔深度必须满足设计要求。钻孔有效深度自构件表面坚实得混凝土算起。钻孔不应设置于构件得保护层或装饰层内。钻头始终与砼构件表面保持垂直。不合格者必须返工,对于废孔用结构胶或高强度等级得树脂水泥砂浆填实。 植筋锚固深度与外露长度表 3)清孔 钻孔完成检查合格后,将孔周围灰尘清理干净,及时用毛刷与气泵清理干净孔内灰尘,做到孔内无明显浮动颗粒,然后用脱脂棉沾丙酮进行擦洗,使孔内达到清洁干燥;如果孔内较潮湿,为了加快施工进度,也可采用热风机对孔内进行干燥处理。清孔处理完毕后,用干净得棉纱将孔洞严密封堵,以防有灰尘与异物落入。 4)钢筋除锈 锚固用得钢筋必须严格按照设计要求得型号、规格选用,根据锚固长度及部位做好除锈处理,除锈长度大于埋设长度5cm左右,用钢丝刷将除锈清理长度范围内得钢筋表面打磨出金属光泽,要求除锈均匀干净,不得有漏刷部位,标识好成品钢筋并分类码放整齐。

填充墙拉结筋“植筋法”施工工艺

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 填充墙拉结筋 “植筋法”施工工艺 山西省**建筑工程公司 二00五年十二月十三日

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 填充墙拉结筋“植筋法”施工工法 一、前言 近年来,粘土砖的生产对耕地造成了极大破坏,越来越受到各级政府的高度重视。随着人们环保意识的增强,政府也加大了环境保护的力度,出台了一系列环境保护的政策,其中包括保护耕地的政策。 目前,在许多城市中,政府已明令禁止实心粘土砖的生产,这标志着 砖混结构建筑即将退出历史舞台。框架、框剪、剪力墙结构建筑越来越多。钢筋混凝土柱(墙)与填充墙的有效拉结是多年来困扰施工单位的难题之一,因此,便成为施工单位的重要研究课题。我单位在太原市柏林大道1#工程、 朔州市污水处理厂综合楼和省军区招待所工程中,应用“植筋法”进行了填充墙拉结筋的施工,效果良好。填充墙拉结筋的“植筋法”施工,以其施工操作简易,拉结质量可靠,位置设置准确,有一定的社会效益和经济效益,应用范围越来越广泛。 二、特点 1、“植筋法”施工填充墙拉结筋,拉结筋定位准确,方便墙体砌筑。不直接预埋拉结筋,也不需事先在钢筋混凝土结构柱(墙)中设置埋件,而且可以按砌块模数进行位置设置,与预埋方法比较,不需模板钻孔穿筋,而且避免了因混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸等问题。 2、“植筋法”施工拉结筋,不用为寻找焊接拉结筋的埋件而剔凿混凝土,可以保证混凝土结构表面观感质量,做到文明施工。

钢筋植筋施工方案

钢筋植筋施工方案 一、编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 二、编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 三、工程概况 淮委合肥水利科研基地居住区项目施工2标段6#—10#楼、15#楼、19#楼、21#楼、地下A、C区.建设地点位于合肥市滨湖新区武汉路南侧,西藏路东侧。该工程总建筑面积71535.8平方米,工程总造价为10388万元,为高层住宅,其中地上58281.2m2,地下约13254 m2,其中6#—10#楼、15#楼、19#楼为地下一层地上18层框剪结构,会所21#楼为2层框架结构,设计使用年限50年,耐火等级二级,屋面防水等级二级,抗震设防烈度七度。 四、施工说明 二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行

植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 五、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废

后置拉结筋植筋专项施工方案

后置拉结筋植筋专项施 工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

第一节工程概况 1、工程概况 ⑴XXX工程;建设地点:位于XXX:居住建筑;建筑分类:多层建筑;建筑栋数:共2栋,1#楼和2#楼;工期:380日历天。 ⑵本工程占地面积约平方米,总建筑面积平方米。其中:1#楼:占地面积约561.91平方米,建筑面积约3778平方米,地上11层,高米;2#楼:占地面积约633.85平方米,建筑面积约平方米,地上11层,高米。 ⑶本工程建筑结构形式:框架剪力墙结构;建筑结构的设计使用年限:50年;基本风压取值:m。 ⑷本工程为丙类建筑,设防烈度:6度,抗震措施:6度,基本地震加速度:,建筑结构阻尼比:,地震分组:第一组,设计特征周期:;钢筋砼框架抗震等级:三级。