文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电施工标准及技术要求

弱电施工标准及技术要求

弱电施工标准及技术要求
弱电施工标准及技术要求

弱电施工标准及技术要求

目录

第一章弱电管、线、槽施工标准及要求 (2)

1.1线、管、槽施工工艺要求 (2)

1.1.1板槽安装及注意事项 (2)

1.2电缆桥架的安装 (2)

1.3线管的敷设 (3)

1.4金属管的切割套丝 (3)

1.5金属管弯曲 (3)

1.6金属管的连接 (4)

1.7弱电电缆敷设 (4)

1.8模块箱、控制箱(柜、台)的安装 (4)

1.9打孔穿线 (5)

1.10线槽和PVC管的敷设 (5)

1.11 线缆敷设 (5)

1.12通信光缆的敷设 (6)

第二章弱电机房建设 (7)

2.1机房环境设计指标 (7)

2.2照度设计指标 (7)

2.3电气设计指标 (7)

2.4噪声、电磁干扰、振动指标 (7)

2.5主要技术方案和组织实施措施的详细描述 (8)

2.5.1装修建设方案 (8)

2.6供配电及照明系统 (9)

2.6.1供配电系统 (9)

2.6.2配电系统要求 (9)

2.6.3供电方式 (9)

2.6.4配电柜 (9)

2.7防雷接地系统 (9)

2.8供电防雷系统 (10)

2.9综合布线系统 (10)

2.10机房空调系统 (11)

2.11机房环境监控的项目和内容 (11)

2.11.1 配电系统 (11)

2.11.2 UPS电源(包含直流电源) (11)

2.11.3 空调设备 (11)

2.11.4 视频监控 (11)

2.11.5机房温湿度、漏水检测、烟雾报警、防雷系统、消防系统。 (11)

2.12 UPS系统 (12)

2.12.1支架与吊架安装要求 (12)

2.12.2电池的安装 (12)

第三章弱电施工现场注意事项 (13)

第四章项目经理工作流程 (15)

4.1前期准备阶段 (15)

1、现场勘查 (15)

2、准备工程物料和工程施工预算 (15)

3、人力资源计划和项目施工进度计划表 (15)

4、设备物料供货时间和设备物料进场检验单 (15)

4.2施工阶段 (15)

1、工程开工报告 (16)

2、施工日志 (16)

3、每周工程报告和下周计划工程报告 (16)

4、设备安装记录,和物料使用记录 (16)

5、配合甲方、监督施工队施工进度和质量 (16)

6、紧急事件无法处理及时与公司领导沟通 (16)

4.3调试开通阶段 (16)

4.4工程验收阶段 (16)

第一章弱电管、线、槽施工标准及要求

1.1线、管、槽施工工艺要求

1.1.1板槽安装及注意事项

(1)垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。

(2)不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。

(3)线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。

(4)导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。

1.2电缆桥架的安装

(1)电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。电缆桥架安装必须横平竖直。

(2)电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。

(3)电缆桥架必须至少将两端加接地保护,要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。

1.3线管的敷设

(1)视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。

(2)金属管的加工要求:金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。

(3)现场加工应符合下列要求:为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。

1.4金属管的切割套丝

(1)在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。

(2)管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。

1.5金属管弯曲

(1)在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。

(2)弯曲半径应符合下列要求:明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。

明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。

(3)电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

1.6金属管的连接

(1)金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。

(2)金属管连接不宜采取直接对焊的方式。金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。

1.7弱电电缆敷设

电缆敷设前须先核准电缆型号、截面是否与设计相同,进行目测和物理粗测。电缆敷设前必须详细勘查放缆现场环境,确定最佳放缆方案。对截面为25平方毫米及以上电缆,放缆时应增设电缆导向缆辘,以避免拉伤电缆。电缆敷设应根据用电设备位置,在桥架内由里到外整齐排列。对于使用电缆规格相同的设备,放缆时应先远后近。电缆固定时,在转弯处弯曲半径不小于电缆直径的6倍。

每放一个回路,都必须在电缆头、尾上绑挂电缆铭牌,铭牌上应编上每回路编号、电缆型号、规格及长度。也可号码管作标识。布放电缆的牵引力,少于电缆允许张力的80%。对直径为0.5毫米的双绞线,牵引拉力不能超过去时100N;直径为0.4毫米的双绞线,牵线力不能超过70N。对批量购进的四对双绞电缆,应从任意三盘中抽出100米进行电缆电气性能抽样测试。对电缆长度、衰减、近端串扰等几项指标进行测试。

1.8模块箱、控制箱(柜、台)的安装

控制室、弱电井的土建装饰工程完工后,设备安装前需要检查:设备外形完整,内表面漆层完好。箱体安装在混凝土墙、柱或基础上时宜用膨胀螺栓固定,壁式箱体中心距离地面的高度为1.3—1.5米。成排箱柜安装时,排列整齐。

有底座设备的底座尺寸应与设备相符;设备底座安装时,其表面保持水平,水平方向的倾斜度偏差为每米1度;设备及设备构件连接紧密、牢固,安装用的紧固件有防锈层;安装牢固、整齐、美观、端子编号科学易读、用途标志完整,书写正确清楚,设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定;安装严格按

图纸施工、按技术说明书连线;按系统设计图检查主机设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确,金属外壳接地良好。

楼道或弱电间挂式机箱的安装,交接间、设备间或其替代位置应能提供220V 单相带地电源插座。交接间、设备间或其替代位置应提供可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求。交接间、设备间的替代位置通风及环境温、湿度应符合设计要求。引入管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求。引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。

1.9打孔穿线

首先要确定位置,以及线长度,粗细等,打孔时要注意位置,注意是否有房梁或者电线管等危险物品,只留出预留孔洞,安装工程完成后将预留孔洞多余部分用防火材料封堵。

1.10线槽和PVC管的敷设

1、敷设线槽的两端用标志标出编号和长度等内容;

2、敷设PVC管里,布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道应为40%~50%。

3、预埋线槽宜采用金属线槽,线槽截面利用率不应超过50%。

4、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

(1)电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上,线槽和桥架顶部距楼板不宜小于300mm,在过梁或其它障碍物处,不宜小于50mm;

(2)槽内缆线布放顺直。在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处进行固定;

(3)垂直线槽布放缆线时,在缆线的上端和每间隔1.5m处固定在缆线支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。

(4)对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。

1.11 线缆敷设

线缆一般应按下列要求敷设:

1、型式、规格与设计相符;

2、布放自然平直,不应受到外力的挤压和损伤;

3、线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料;

4、线缆终接后,有余量(设备间为0.5~1.0m;工作区为10m~30m);

5、线缆的弯曲半径应符合下列规定: 非屏蔽对绞电缆至少为电缆外径的4倍; 屏蔽对绞电缆至少为电缆外径的6~10倍; 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍

6、电源线、综合布线系统线缆分隔布放,最小净距符合对绞电缆与电力线的最小净距设计要求的规定。

7、建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距应符合工程设计要求的规定。

8、暗管或线槽中线缆敷设完毕后,在通道两端出口用填充材料封堵。;

1.12通信光缆的敷设

1、光缆的规格程式、光缆的走向、路由应符合设计文件规定,不宜与电力电缆交越,若无法满足时,必须采取相应的保护措施。

2、入户光缆的规格程式、走向、路由应符合设计文件规定,不宜与电力电缆交越,若无法满足时,必须采取相应的保护措施。

3、入户光缆布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不应受到外力的挤压和操作损伤。

4、入户光缆转弯处应均匀圆滑,其曲度半径应大于30mm。

5、入户光缆两端应有统一的标识,标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不宜损坏的材料。

6、电源线、入户光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计和下表要求。

7、入户光缆室内走线应尽量安装在暗管、桥架或线槽内;

8、入户光缆敷设应严格做到“防火、防鼠、防挤压”要求。

9、楼道垂直与平行交叉处入户光缆布放,应做保护处理。

10、楼道内垂直部分入户光缆的布放应每隔1.5米内进行捆绑固定,以防下坠力对纤芯带来的伤害。

11、入户光缆在管孔、转弯以及熔接、成端等处的预留按照设计要求。

12、光跳线两端的余留长度应统一并且符合工艺要求。

13、光跳线布放时,应尽量减少转弯,在走线架上敷设应加套管或者线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜过紧。光跳线应保持自然顺直,

无扭绞现象,并绑扎至横铁上。尾纤在ODF和设备侧的预留,应分别不超过500mm,并在其两端分别固定一永久性标签。

14、光纤布放时不得受压,不得把光纤折成直角,需拐弯时,应弯成圆弧,圆弧直径不得小于60mm,光纤应理顺绑扎。

第二章弱电机房建设

弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?

2.1机房环境设计指标

环境温、湿度及空气含尘浓度指标依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按A级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时)

温度:23±1℃相对湿度:40%- 55% 温度变化率:<5℃/h

洁净度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,少于18000粒。

2.2照度设计指标

主机房平均照度:≥500Lx 功能房间平均照度:≥300Lx 应急照明照度:≥30Lx 疏散照明照度:≥5Lx

2.3电气设计指标

供电类别:按一类负荷供电静电电位:≤1KV

接地电阻:≤1Ω零地电位差≤1V

三相负荷不平衡度≤20%

2.4噪声、电磁干扰、振动指标

电子信息设备停机时,噪声值≤65dB

无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,无线电干扰场强≤126dB

磁场干扰环境场强≤800A/m

地板表面垂直及水平向的振动加速度≤500mm/S2

2.5主要技术方案和组织实施措施的详细描述

2.5.1装修建设方案

2.5.1.1设计要求

装修需要满足防火、防火、防静电、防尘、防噪音等。

2.5.1.2地面装修说明

距中心机房地板铺设高度为0.3米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆,在地板下边UPS 空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。

2.5.1.3吊顶装修说明

数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。

2.5.1.4隔断墙体装修说明

主机房沿柱体之区域间的隔墙采用12mm双层防火玻璃隔断,中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于0.5h,满足防火规范要求。该隔断墙形成一道外围参观通道。白天无需开启正常照明即可满足机房内照度要求,节能环保。余墙面隔断采用砖墙。

2.5.1.5墙体装修说明

机房各功能区的防火区,基层面板安装铝塑板,内填充防火棉,机房其他区域设置双层白色铝塑板饰面,并根据现场装修尺寸做分缝安装,并按照接地要求对铝塑板做接地处理。按照机房环境要求,机房内墙面进行隔音、防火、屏蔽处理,墙面刷高档乳胶漆。

2.5.1.6门窗装修说明

机房出口设置向疏散方向开启且能自动关闭的门。机房所有进出门安装门禁系统,房间里设置出门按扭,外边刷卡,保证在火灾发生时,门禁系统自动打开,机房里面的人员可自由出去,在火警情况下可保证人员安全撤离。防护区隔墙和门窗耐火极限要求不低于0.5h。

2.6供配电及照明系统

2.6.1供配电系统

为了满足系统安全方面的需要,机房采用双市电+发电机供电系统。实现每台服务器双电源供电安全框架,增强系统抵抗风险的能力,并能满足日益增长的业务需求。

机房内所有UPS负荷等级均按一级负荷设计,采用一类供电方式。本设计采用高压双直流系统供电。计算机设备供电为一级负荷中特别重要的负荷,使用双路电源供应。由双路HVDC UPS提供电源保护。此供电方式避免了供电系统的单点故障的存在,稳定可靠,最大优势在于节能。

2.6.2配电系统要求

计算机中心机房由独立的供电回路供电。采用两路市电+发电机供电,所有计算机设备在服务器柜内设备自身并入双直流电源。动配设备通过设置在市电输入配电柜内的双电源切换柜实现双电源自动切换。计算机机房电源进线按国家标准采取防雷措施。强弱电线路保持足够间距敷设的。

2.6.3供电方式

机房内供配电系统划分为两个相对独立的系统。每台服务器供电系统为2N 容错式供电框架,强系统抵抗风险的能力,并能满足日益增长的业务需求。

2.6.4配电柜

根据机房的需求,在配电区域设置交流屏2台,为2台HVDC UPS电源设备供电。设置2台直流屏为冷通道机柜配电列头柜供直流电源。从市电输入柜引出电缆送至动力配电柜,为机房空调、新风系统、照明、排风系统、大屏系统、门禁系统、监控系统等交流设备供电。原交流UPS电源,可以为其他辅助设备如;门禁设备,视频监控设备,各楼层分线间设备提供不间断电源利旧使用。

2.7防雷接地系统

质量的关键问题之一,它主要有两个目的:1、机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。2、机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。

从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求应该是单点接地,所以只有做好机房的等电位连接,并通过单点连接到直流信号地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。在主机房按下述方案构成等电位网。

在机房地板下沿墙一周敷设30*3等电位铜带(均压环),铜带配有专用接地端子。用50*0.5mm紫铜箔在活动地板下交叉做成1200mm*1200mm的方格,室内抗静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等所有非带电金属体均通过多股6㎜2软铜线与铜排相连,以形成等电位、经干线与配电柜接地排相接。其中每排网络机柜横向再铺设一道25*3mm铜排,使机柜、计算机设备外壳与之很好的连接。

⑴整个机房内部的所有金属桥架及所有金属设备均用铜带或6平方双色线与接地体引上线连接。⑵所有设备的“安全保护接地”以及供电电源“交流工作接地”、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接。⑶将机房及相关办公室的所有单相三孔插座接“地”孔全部连到等电位网上。⑷将机房设备外壳全部连到等电位网上。⑸用一根ZRVV50 mm2多芯铜线橡皮电缆将等电位网引到接地体引上线。

2.8供电防雷系统

第一级防雷器:安装在机房市电总配电柜的进线端,分别对相线、零线进行防雷保护。在市电配电柜的接入端(最大放电电流≥40KA,残压≤600V) 第二级防雷器:在UPS配电柜输入端安装,放电电流40KA。第三级防雷器:在UPS配电柜输出端安装,放电电流40KA。

2.9综合布线系统

参考:电子信息系统机房设计规范(GB50174-2016)

(1)综合布线涉及电源线敷设、光电缆敷设、尾纤与对绞电缆的敷设、各类缆线终接等。

(2)各种线缆的敷设要求参照GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》、GB 50312-2007 《综合布线系统验收标准》执行。

(3)直流电源线与交流电源线需分开敷设,避免捆在同一线束内。

(4)缆线的布放应自然平直靠拢,不得产生扭绞、打圈、接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。同类线应绑扎在一起。

(5)缆线应有余量以适应终接、检测和变更。

(6)缆线两端应贴有标签。

(7)A、B级通信机房走线架上的综合布线使用扎带或固线器,有条件的A、B级通信机房宜使用固线器;C级通信机房、D级设备间使用扎带。

2.10机房空调系统

2.11机房环境监控的项目和内容

2.11.1 配电系统

主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险界限后进行报警。

2.11.2 UPS电源(包含直流电源)

通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式。

2.11.3 空调设备

通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。

2.11.4 视频监控

机房环境监控系统集成了视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频系统还可与其他的输入信号进行联动,视频一旦报警,可同时与其它设备进行联动如双鉴探头、门磁进行录像。

2.12 UPS系统

2.12.1支架与吊架安装要求

(1)支架与吊架所用钢材应平直,无明显扭曲。下料后长短偏差应在5mm 范围内,切口处应无卷边、毛刺。

(2)钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

(3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

(4)支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。

(5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,当确需与钢结构焊接固定时,应经过结构设计人同意方可进行切且焊接后应做防腐处理。

(6)万能吊具应采用定型产品,对梯架进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

(7)在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm 以内应设置固定支持点。

(8)水平梯架安装过程中,应有防晃措施。

(9)电缆梯架水平敷设时应按负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m;垂直敷设时其固定点间距不宜大于2m。

(10)支架与吊架距离上层楼板不小于150~200mm;距地面高度不低于100~150mm(电缆沟内)。

(11)严禁用木砖固定支架与吊架。

(12)膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

2.12.2电池的安装

(1)电池的装配

安装前必须检查蓄电池外观无损伤,点验配件齐全,并仔细阅读电池厂家提供的用户手册或装说明。电池垂直侧之间必须有最小10mm的间隔,以保持电池周围空气自由流通。电池顶部与上层架之间必须保持有一定的空间,以便对电池进行检测与维护。电池安装总是从底层开始,并逐层往上进行,以防重心过高。将电池安放好,避免受振动或冲击。

(2)电池的连接

所有电池柜或电池架必须连接在一起,并需要进行良好的接地。使用多组蓄电池时,要先串联,再并联。测量电池组总电压无误后,方可加载上电。

一定要根据电池和UPS上的标示将电池的正负端子和UPS的正负极电池端子分别连接好。如果连接时极性发生错误,可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、UPS的损坏,还有可能造成人身伤害。电池端子接线完成后,应给各端子安装绝缘罩。当连接电池端子与电池开关间电缆时,应首先从开关端开始连接。

电缆的弯曲半径要大于10D其中D为电缆的外径。蓄电池电缆连接好后,严禁再扳动蓄电池电缆或电缆端子。连接时,请不要将蓄电池电缆交叉,更不要将蓄电池电缆捆在一起。

(3)电池安装注意事项

不管选用何种类型的安装系统,都必须注意以下几种情况:单体电池的布局无论使用何种电池安装系统,电池的摆放原则应保证不会同时接触到两个电位差大于150V的裸露带电部件为准。如果不可避免,则必须使用绝缘的端子罩和绝缘电缆进行连接。工作台(或踏板)必须防滑、绝缘,且至少一米宽。所有接线必须尽可能短。电池开关一般安装在靠近电池的墙上的盒子里。

设备开箱检查→设备搬运→配电柜稳装→配电柜上方母线配置及电缆连接→二次回路配线(如果需要)→配电柜试验调整→送电运行验收

第三章弱电施工现场注意事项

3.1前端

摄像头位置是否合理美观,进线是否完全隐蔽房间面板是否在

一水平线上,且间距是否均匀合理,棚上扬声器是否在一条直线上, 报警探头在所负责的探测区域内反应是否灵敏。

3.2传输

线槽是否平直,吊筋是否为1.5米间距布置, 线槽是否上盖,线槽间是否有接地跨接线。

3.3总括机房

总机房内排布是否美观,设备机柜左右及后侧是否留出足够的

检修空间,设备是否贴上标签, 机房设备外壳之接地点是否与地板下

等电位铜排联结,机房设备柜内布线是否整齐美观且留有余量,机房UPS进线端有无装设SPD浪涌保护器。

3.4空调机房

DDC箱内压接线是否规整,压线端是否安装铜鼻子及挂锡,DDC 与传感器执行器之间是否经专用线槽或明配管配线,且管路敷设是否美观合理,DDC箱是否由UPS统一供电传感器安装是否牢固。

3.5电井

机柜内配线是否整齐美观,配线架是否打有标签,切标签是手写还是打印的,机柜是否接地,机柜内配线架是否有预留,监控等接线箱进出线是否美观,压线及接线处是否挂锡。

3.6楼宇自控

组态图像是否清晰规整,动画是否连贯,动画反应时间是否及时,系统集成的各系统之间是否设置了必要的联动,如介绍消防报警后门禁全部开启。

3.7监控

有无防盗报警联动及联动的处理方式,电视墙图像切换方式是否方便,屏幕是否有摄像机所在位置的汉字编辑,查询调去录像是否方便,监视器中图像是否端正,有无雪花、条纹、闪烁,色彩是否逼真。

3.8 防盗报警

分区布防是否方便,有没有电子地图,电子地图与楼层平面的匹配度,报警点编号名称是否合理。

3.9 门禁系统

发卡管理是否便捷,管理界面是否清晰明了,停车场临时收费方式是否便捷,道闸及读卡机位置是否合理,是否存在坡起。

3.10 网络系统

有无网管软件,整个网络运行状态是否一目了然。

3.11 背景音乐

回路设置是否合理,走廊声压是否均衡软件及核心设备防盗报警门禁系统网络系统背景音乐。

第四章项目经理工作流程

施工过程可分为五个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通、工程验收阶段和售后服务阶段。结合本公司的实际情况。

4.1前期准备阶段

1、现场勘查

2、准备工程物料和工程施工预算

3、人力资源计划和项目施工进度计划表

4、设备物料供货时间和设备物料进场检验单

4.2施工阶段

1、工程开工报告

2、施工日志

3、每周工程报告和下周计划工程报告

4、设备安装记录,和物料使用记录

5、配合甲方、监督施工队施工进度和质量

6、紧急事件无法处理及时与公司领导沟通

4.3调试开通阶段

查看设备运行状况以及甲方反馈的信息,配合甲方做对接等。做到及时改正和及时向领导汇报。

4.4工程验收阶段

配合甲方和工程监理,组织验。

4.4售后服务阶段

1、每一个项目都做一个售后服务记录表,做好故障统计工作,并且制作出弱电系统维修手册存档。当贵公司的所有的工程的都做了售后服务记录表和弱电系统维修手册的时候,那么这些工程的售后资料将是一个巨大的知识库,也就是售后服务培训教材!并且知识库会越来越庞大!无论贵公司的任何工作人员离职,新任的售后工作人员拿着此售后培训资料,会快速适应新工作,售后工作人员处理一些基本的故障更加便捷!

2、如果公司安排其他技术人员做售后,把施工图纸移交、设备安装记录表、设备产品资料和一些注意细节等,一定要做好移交,以便售后服务质量。

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

弱电施工验收步骤及相关标准

弱电施工验收标准 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐藏工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐藏施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐藏工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐藏工程检查验收,并认真输好隐藏工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。

3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐藏工程:经多方检验合格,向监理填写隐藏工程报验表,合格后才可隐藏。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机统统、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计分外要求。所有线、管、槽的安装应牢靠、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,持续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量

弱电施工标准与技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求严格执行施工规范,按施工图,施工手册 进行施工。未经总工签名、项目经理同对施工完成部分要做好成品保护。意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求板槽安装及注意事项固定支点之间的距离要垂直敷设 的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。米之间。在进入接线盒、箱柜、 转弯和变形缝2根据线槽具体的负载量在1.5至毫米。底板离50两端及丁字接 头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于处均应固定。终点50MM 不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。不同电压、不同回 路、线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。毫米。线槽螺杆高出螺母的长度少于5槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上 接地铜线或线片,每层保证可靠的重复接地。 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口 位置准确,角度适宜。槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。。穿在管、槽、架内的绝 缘导线,其绝缘电压不应低于500V将在配线施工之前,管线槽架内穿线宜在建 筑物的抹灰及地面工程结束后进行,线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。电缆桥架安装必须横平竖直。

整齐要求均匀、电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况美观及牢固可靠。 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。接地一次,由于图电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M平方毫米的双色地线。纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16 三?线管的敷设?视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸 露及天面部分,1均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2 ?金属管的加工要求:内壁表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,金属管应符合设计文件的规定,应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求:为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 将减少线管不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,金属管在弯制后,的有效直径,造成穿线困难。 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落 处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 ?金属管的切割套丝3管子切割刀或电可使用钢锯、在配管时,应根据实际需 要长度对管子进行切割。动切管机,严禁使用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可 用管子丝板或电动套丝机使管口保持应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉

弱电工程施工工艺标准大全

弱电工程施工工艺标准 网 龙 筑

筑 龙 网 ww w. zh u lo n g. co m 目 录 车库管理系统安装工艺标准 火灾自动报警系统安装工艺标准 楼宇自控系统安装工艺标准 门禁系统安装工艺标准 巡更系统安装工艺标准 有线电视共用天线系统安装工艺标准 综合布线系统安装工艺标准 广播系统安装工艺标准 电话插座与组线箱安装工艺标准 监控系统安装工艺标准 对讲系统安装工艺标准 防盗报警系统安装工艺标准

龙 网 筑 ww w. zh u lo n g. co m 车库管理系统安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的车库管理系统安装工程 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 收费管理设备:电脑(收费管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 出入口设备:读卡机、出票机、满位指示设备、自动闸门机、感应线圈等。 2.1.3 传输部分:分线箱、电线电缆等。 2.1.4 上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说 明书等。并经国家 3C 认证,具有 3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检 证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查,方可安装。 2.1.5 镀锌材料:镀锌钢管、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝 缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 收费亭土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 系统的管、箱、盒施工完毕,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设 位置等均应符合设计施工要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 路 预 埋 缆 敷 设 设备安装 设备安装 系统 调试 圈安装 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋 XXX 标准内容。 3.2.2 感应线圈安装 3.2.2.1 环形线圈应在土建施工时预埋,安装前应检查预埋线圈的规格、位置是否符合设计要 求。 3.2.2.2 线圈不应与车道垫层内的金属物体接触,距离环形线圈水平 0.5m 范围内、垂直向下 0.1m 内不应有其他金属物体或任何其他的电气线缆。 3.2.2.3 两组检测线圈的距离应符合设计要求,如无特殊规定,两相邻线圈的间距宜大于 1m 。

弱电施工规范.doc

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 (二)、施工工艺在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依

弱电工程施工工艺要求(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 弱电工程施工工艺要求(2021 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

弱电工程施工工艺要求(2021版) 施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92)

《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T50311-2000) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T50312-2000) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 施工工艺: 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉

弱电工程施工规范表格_pdf

项目工程施工有关资料目 录 (一)前期准备阶段 (3) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .现场勘测表 (4) 项目管理组织机构 (5) 工程施工进度计划表 (6) 设备材料供货时间表 (7) 设备材料进场检验单 (8) 工程施工预算表 (9) 工具借用清单 (10) 技术交底纪要 (11) 图纸会审记录 (12) (二)施工过程阶段 (13) 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 工程开工报告 (14) 施工日志 (15) 每周工作报告 (16) 设计变更表 (17) 工程洽商会议记录 (18) 工程实施实际进度表 (19) 设备安装记录 (20) 管道、线缆安装记录 (21) 隐蔽工程验收记录 (22) 中间交工验收证书 (23) (三)施工收尾阶段 (24) 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 工程竣工报告 (25) 工程延期说明 (26) 系统调试合格证书 (27) 系统调试及试运转记录 (28) 设备材料验收交接单 (29) 报验申请表 (30) 移交资料清单 (31) 验收报告 (32) 项目工程决算 (33) 工程总结报告 (34)

(一)前期准备阶段

1.现场勘测表 客户名称: 参加勘测人员: 勘测地点:业主负责人:补充说明:联系方式: 联系电话: 其他相关情况叙述: 设备进场存放方式:管理部门及联系方式: 估计开工时间: 工程相关情况: 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一; 2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发 给项目管理部存档。

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

弱电工程施工技术协议word版本

【××项目】弱电工程施工 技术协议 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等自愿,协商一致的原则,就【××项目】弱电工程施工事宜达成如下技术协议: 一.编制依据 执行的规范标准包括但不限于下列现行的规范和标准: 1.1《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 1.2《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.3《电子信息机房设计规范》GB50174-2007 1.4《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94 1.5《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 1.6《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.7《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 1.8《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 1.9《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 1.10《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 1.11《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.12《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006 1.13《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006 1.14《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 1.15《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 1.16《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 1.17《城市有线广播电视网络设计规范》GY50575-2005 1.18系统的施工应以乙方深化设计经甲方确认的施工图纸为依据。 二、工程概况 2.1.工程概况: 2.2.施工范围:图纸中全部内容,包括但不限于以下内容: 2.3工作界面划分:(详见附件一)

弱电技术标准和要求

重庆江北嘴金融城2号项目弱电智能化系统工程 技术标准和要求 招标人:重庆市江北嘴置业有限公司

二0一一年十一月 一总体说明 1 各投标人应认真阅读本招标文件,包括技术要求、设备配置要求、工作范围、标书编制要求及其他要求投标人应提供的资料等。 2 承包商须根据本技术的要求设计,供应完整系统,工作内容包括深化设计、设备供应、系统安装、调试及试运转。 3标书中所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际、国内、重庆地方最新标准与相关规定时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料应符合最新颁布的国际、国内、重庆地方标准与相关规定,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。 4 所有智能化系统中使用的设备与功能必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。 5 工程商所实施的部分子系统,须满足重庆当地各相关部门(如:电信运营商、公安技防办、无线电管理委员会、有线电视管理部门)的验收要求,并负责完成所有相关验收工作、取得相关许可证。 6本招标书的技术要求为最低质量标准和最少的功能要求,投标人在投标时需提交系统及配件与招标文件相吻合的有关产品说明、系统说明、性能参数说明,包括但不限于以下内容: 6.1 详细的系统原理图、网络构架图、拓扑图等深化图纸。应显示系统连接 的所有的相关细节,包括连接线缆标注。 6.2 技术性的叙述,解释系统的总体概念,系统的组成及功能,满足系统功 能要求的设备配置清单,设备的类型、容量、功能操作。 6.3 应提供主要系统设备的厂家或总代理的授权书。 7投标方提供的系统设备清单必须是一个完整的系统,不仅限于参考表中的内容。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件,均应充分考虑。如有遗漏,投标人应首先考虑系统的完整性能,将缺少的设备补齐,使系统能够正常运行。 8 特别说明:

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMN卿心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属 管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求:要在机房机柜所在位置的静电地板下 敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求:金属管材在墙面上敷设时全部预埋 暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求按 图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以 后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后, 造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程 同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNSb心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有 强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 C当线路周围温度超过65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 D线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有 适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

弱电系统工程施工规范(部分)

弱电系统工程施工规范(部分)弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。 本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式。其他所有线路采用穿保护管暗敷设。水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。 配管线路过长时中间需增设过路盒。 室外管网设计 室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。弱电电缆直接埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表:

弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示:

进户管线设计 进户管线有两种方式:地下进户和外墙进户。 地下进户方式: 这种方式时为了美观要求而将管线转入地下。根据建筑物是否设有地下层,地下进户管线又分为两种敷设形式。第一种是建筑物设有地下层,地下进户管直接进入地下层,采用的是直进户管。 地下进户管应埋出建筑物散水坡外1m以上,户外埋设深度在自然地坪下0.8m。当进线电缆数较多时,建筑物户外应设人孔。 外墙进户方式 这种方式是在建筑物机房层和服务室的配线设备间或配线箱内。进户管应呈内高外低倾斜状,并作防水弯头,以防雨水进入管中。进户点应靠近配线设施,并尽量选在建筑物后面或侧面。这种方式适合于架空或挂墙的电缆进线。 楼房管线的引入位置应选择在便于连接楼内线路汇接集中的地方,使内外线路的长度最短。

建筑弱电技术标准及要求

四、主要技术标准和要求: 4.1. 技术性能要求 4.1.1. 环境条件 a) 海拔高度:<1000m,户内安装。 b) 环境温度:-10℃~+50℃ c) 日温差:25℃。 d) 年平均温度:+30℃。 e) 相对湿度:≤95%(+25℃)。 f) 地震烈度:7度 4.1.2. 运行条件 a) 额定运行电压 380V/220V±10% b) 额定频率 50Hz±5% c) 接地方式 TN-S d) 接地电阻: ≤1欧姆 4.2. 视频安防监控系统 设备性能参数要求: 4.2.1. 网络红外枪机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps; 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输; 内置红外补光灯,最大红外监控距离50米;支持通过IE浏览器对视频图像的亮度,对比度,饱和度,锐度,gamma进行设置(公安部检验报告证明); 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境,支持绊线入侵,区域入侵; 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境; 具有黑白名单功能,黑白名单最多可添加100个IP地址,支持MAC地址访问控制功能,可添加100个MAC地址(公安部检验报告证明); 支持DC12V/POE供电方式,电压值12V,方便工程安装; 支持IP67防护等级。 4.2.2. 网络红外半球机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清

晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps; 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输; 内置红外补光灯,最大红外监控距离50米; 支持滤光片切换功能,摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。(公安部检验报告证明); 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境,支持绊线入侵,区域入侵; 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;支持帧率动态控制功能,当触发报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值。(公安部检验报告证明); 支持内置MIC; 支持DC12V/POE供电方式,电压值12V,方便工程安装; 支持IP67防护等级 4.2.3. POE光纤交换机 ★设备性能交换容量≥330G,转发性能≥51Mpps ★接口要求≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口(combo口) POE 支持802.3at/POE+供电标准,整机POE输出≥370W VLAN特性最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 ★三层路由功能支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、ospf,提供生产厂商官网选配信息截图(加盖生产厂商投标专用章或公章) ▲端口防雷支持业界领先的10KV业务端口防雷能力,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率,提供生产厂商官网选配信息截图(加盖生产厂商投标专用章或公章) 堆叠支持最大9台设备堆叠 QOS 支持Diff-Serv QoS,每个端口支持8个输出队列,支持优先级映射,支持队列调度机制,支持基于流的限速、包过滤和重定向 镜像功能支持端口镜像、流镜像 ACL 支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP 地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN 等定义ACL; 支持基于时间段的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS ▲二层环网协议支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能,提供第三方检测报告证

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

弱电施工依据要求规范大全

弱电施工规范 一、管道材料选择和施工要求 (一)、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-2m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。 (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (5)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 (6)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (7)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。 (8)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。 (9)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-2m,垂直敷设时固定在建筑物构体

弱电工程施工人员管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K9825 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 弱电工程施工人员管理制度标准版本

弱电工程施工人员管理制度标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 弱电工程管理是弱电施工的重要环节,按照弱电工程质量规范要求,包括很多方面,其中较为突出的是弱电施工管理、工程技术管理和工程质量管理。 一、弱电施工管理 弱电工程施工是一种综合性很强的管理工作,关键在于它的协调和组织的作用,也包含其他专业的管理内容,其主要内容如下: 1.弱电施工的进度管理 弱电施工进度管理决定着整个施工期间施工人员的组织,设备的供应,以及弱电工程与土建工程、装

修工程的配合时机,通常必须通过建立工程进度表的方式来检查和管理。弱电施工进度表的建立是在施工顺序的基础上,其施工顺序主要包括以下几个阶段,即施工安装图设计(深化二次设计)、管线施工、设备(进货)验收、设备安装、调试、初开通和验收。 弱电施工各阶段工作如下: 1)现场安装阶段 (1)土建施工配合阶段:应依据土建专业图上标注的各系统所需预埋件,预留楼板洞、墙洞的施工,并根据各弱电工程平面管线敷设图进行暗管预埋工作。(2)机电设备安装阶段:依据各系统平面管线敷设图进行桥架、主干管、支干管等明线的敷设工作。 (3)弱电施工队应对土建专项施工单位机电设备安装单位进行弱电工程技术交底,现场安装配合,与机电设备供应商共同磋商技术衔接问题。(4)土建施工单

弱电技术要求规范

弱电技术要求 附件一 弱电系统工程设计内容及有关要求 一、楼宇管理自动化系统 总则-说明 应能满足西安市的地理环境要求,本工程楼宇自控系统中标的供货商,按照大厦的相关图纸设计要求,作出最终的楼宇自控系统的设计,并负责安装、调试、开通、验收、培训以及验收合格后的一年服务期。 设计依据 A.民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) B.装置安装工程施工及验收规范(232-90.92) C.高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92) D.中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) E.中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74) F.电子计算机机房设计规范(GB 50174-93) G.工业企业通信接地设计规范(GBJ 79-85) H.智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000) 上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时,中标单位应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。 所供应之产品,应是生产厂商之成熟,可靠和先进的产品,有关用电的产品,须符合国际标准如:ISO9000、UL、BS、IEC。 工程范围 大厦整个楼宇控制系统的设计、设备(包括现场采集设备、信号传输设备、执行机构等)供货、材料供应、设备(包括阀门等)安装、线缆敷设、进接线、相关施工、调试、开通、维护保养及保修。 说明: A.投标单位必须按照本文件的要求及有关图纸和规范来提供全新的、完整的和先进的BAS所 需的设备、材料、软件和相关附件等。 B.投标单位必须在投标书中将设备、材料、软件和相关附件按系统分项列出详细的型号、 规格、产地、单价及总价等并附上样本、技术说明以及供货期。 C.投标单位在投标文件中须包括整套的设计方案及控制点数表。 D.合同签订后规定的时间内,中标单位须在设计院图纸基础上,结合所提供设备的要求, 提供符合本工程要求的系统图、安装接线图和施工图等施工安装所必需的图纸。 E.投标单位所推荐的系统、相关附件和材料以及安装和调试均应符合国际及国家的有关规 范,也必需满足本地区的特殊要求。 F.中标单位所提供的BAS系统内的设备,应可按照业主对使用功能提出的变更要求作相应的 修改。 G.中标单位应协助业主保持与各有关部门和机构的联系和合作,使工程能顺利通过有关部 门的验收。 H.中标单位必须负责由系统正式交付业主使用后起算的十二个月的免费保修、维护和技术 咨询服务。 I.中标单位必须提供完整的技术文挡资料和对业主的管理人员和具体操作人员进行全面的 技术培训。

相关文档