文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 商业运行前监检汇报汇总(推荐文档)

商业运行前监检汇报汇总(推荐文档)

商业运行前监检汇报汇总(推荐文档)
商业运行前监检汇报汇总(推荐文档)

黄骅德润100MW风电场项目110kV升压站安装调试工程商业运行前质量监督检查

施工单位汇报材料

河北省安装工程有限公司

二O一七年七月

一、工程项目责任主体

建设单位:黄骅市德润新能源开发有限公司

勘测单位:河北省电力勘测设计研究院

设计单位:河北省电力勘测设计研究院

监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司

施工单位:河北省安装工程有限公司

二、工程概况

黄骅德润100MW风电场项目110kV升压站安装调试工程位于黄骅市杨常庄村西侧,升压站土建工程主要包括:GIS设备基础,主变基础,事故油池,10KV站变基础,接地变压器基础,接地电阻柜基础,SVG成套设备基础,室外电缆沟,避雷针基础及35米高避雷针,进线构架基础、进线构架及避雷针。升压站主要设备有ZF12-126(L)六氟化硫组合电器1套,110kV(SZ11-100000/110)电力变压器1台,接地变压器、接地电阻柜1套,10KV站用箱式变压器1套,SVG成套设备1套,35KV高压柜9台,0.4KV低压柜7台,继电保护柜、直流屏、UPS电源柜、通讯柜、监控柜、风功率柜共计36台,全站动力电缆约7350米,控制电缆约10000米,通讯双绞线约4000米,全站接地系统由兄弟单位施工,设备接地由我公司连接全站接地网完成,继电保护装置采用南瑞继保的设备,后台组态程序由南瑞厂家提供,全站的测量、信号、控制、有载调压、视频传输由操作室计算机完成。

该工程与2015年12月7日开工建设,余2016年7月30日竣工。

三、施工组织实施情况

我公司承接该工程任务后,积极组织工程技术人员勘察现场,审阅图纸,编制施工组织方案,安全施工方案,基础施工前组织相关单位技术人员进行图纸会审,施工配备了优良的施工机械和人员,项目部分权负责现场技术、工程质量、施工安全、工程机械材料的采购和调度、施工进度、现场管理等各方面的工作。

对施工使用的建筑原材料,先送建筑检测站进行材料的检验检测,合格后方可进场使用,对施工操作的每一个工序,都严格执行有关技术质量规范要求,对工程进行严格把关,特别是隐蔽工程,必须经建设单位、监理单位专业工程师验收合格后,方可进行下道工序施工,以保证工程质量符合设计及规范要求。

四、原材料抽样检验

制定严格的材料进场制度,所有材料进场都必须有出厂检验报告和合格证,不合格的材料或构件不得进入现场,构配件的采购是与华源电力公司常年合作的厂家购买,电力器材及电力金具的采购选择电力系统认可的经销商购买,这样可以确保材料的质量。

主要材料试验和试块强度试验

1、水泥、型材、砂石试验全部合格。

2、混凝土采用商品砼,在施工过程中,砼、砂浆分层分段按收批进行见证取

样,试块试压全部合格。

3、金属构架检验全部合格。

4、管材、型钢、线材检验全部合格。

5、电力金具检验全部合格。

6、防火涂料,防火堵料,防火隔板检验全部合格。

五、分项工程质量情况

1、设备基础工程:本工程采用打孔装基础,施工中严格按照图纸及施工方案施工,符

合要求方进行下道工序。施工中从钢筋的绑扎,支模的安装,混凝土浇筑,每个环节严格把关,对重点部位进行严格的控制,反复测量,确认无误后方可浇筑混凝土,确保设备基础的准确性。

2、构架安装工程:避雷针施工采用地面组装,在法兰接口处做接地跨接,保证焊接长

度大于2.5倍的跨接扁钢,并做防腐处理,吊装后,垂直度保证小于1度,弯曲

度小于2mm。垂直混凝土电杆,垂直度小于1度,人字混凝土电杆,中心垂度小于3mm,水平桁架中心垂度小于3mm,现场测量检查符合规范要求,确保了工程的质量。

构架接地按照图纸施工,符合设计要求。

3、GIS安装工程:GIS成套设备采用整体吊装,附件零星安装,中心距、水平偏差符

合设计规范要求,SF6气体微水合格,设备检漏合格,一次部分耐压合格,断路器开关特性合格,二次部分绝缘合格,接线正确,电气试验合格,符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006标准。设备接地按照图纸施工,符合设计要求。

4、主变压器安装工程:主变压器运输震动合格,水平、中心距偏差符合设计规范要求,

附件安装符合厂家技术要求,油品试验合格,瓦斯继电器校验符合国家规范,油位符合规范要求,套管介损、绕组直流电阻、绕组耐压试验、变形试验、电流互感器、绕组及铁芯绝缘电阻,符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006标准。非电量测量、动作准确灵敏,有载调压传动灵活准确。设备接地按照图纸施工,符合设计要求。

5、接地变、接地电阻柜安装工程:接地变、接地电阻柜为成套设备,安装采用整体吊

装,水平、中心距偏差符合设计规范要求,电气试验符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006标准。设备接地按照图纸施工,符合设计要求。

6、盘柜安装工程:35KV成套高压柜安装,垂直度小于2mm,平直度小于4mm,水平偏

差小于2mm,柜间缝隙小于2mm,符合设计规范要求。0.4KV成套低压柜安装,垂直度小于2mm,平直度小于4mm,水平偏差小于2mm,柜间缝隙小于2mm,符合设计规范要求。继电保护柜、直流屏、UPS电源柜、通讯柜、监控柜、风功率柜安装,垂直度小于2mm,平直度小于4mm,水平偏差小于2mm,柜间缝隙小于2mm,符合设计规范要求。盘柜接地按照图纸施工,符合设计要求。

7、SVG成套设备安装工程:SVG功率柜、控制柜安装,垂直度小于2mm,平直度小于

4mm,水平偏差小于2mm,柜间缝隙小于2mm,符合设计规范要求。室外成套设备安装,依据厂家技术资料严格施工,符合厂家技术资料要求。开关动作灵活,触头接触良好,同期性一致,符合设计规范要求。设备接地按照图纸施工,符合设计要求。8)电缆工程:电缆施工严格按照施工规范,高压电缆摆放在电缆沟底层,动力电缆摆放在中层,控制电缆摆放在上层,敷设电缆时做到电缆有序分层摆放,电缆无交叉,

铠装电缆的钢铠必须接地,控制电缆屏蔽层必须接地,动力电缆终端头采用热缩,高压电缆头采用冷缩电缆头,控制电缆头采用干包与热缩相结合的方式,动力电缆接线端子采用镀锡端子,端子与线径相一致,相色一致,进行冷压,多股软芯控制电缆采用线径相一致的压接端子压接,控制电缆套相应的线号,备用线芯需套号,电缆两端需挂对应的机打电缆标牌。电缆绝缘测试符合安装规范。

9)防火封堵工程:电缆沟采用无极防火堵料浇筑成型防火墙,盘柜出口、防火墙两侧,电缆使用防火涂料喷涂,保护管、盘柜底部采用软质防火堵料封堵,电缆进出防火墙采用防火枕封堵相结合的方法进行防火封堵。防火封堵整体检查符合规范要求。10)电气试验工程:电气试验依据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006和设备厂家技术资料及设计规范进行,试验合格。二次部分设计依据保护定值试验,遥信、遥测、遥调、遥控、遥视动作灵活准确。

六、工程实体质量的监督检查

6.1建筑专业的监督检查

6.1.1 混凝土强度等级、砂浆强度等级符合设计要求,试验报告齐全。

6.1.2 混凝土杆、钢管杆、钢构件等产品质量技术文件齐全,外观检查符合设计及规范要求。

6.1.3 钢结构用钢材、高强度螺栓连接副、地脚螺栓、防腐、涂料、焊材等材料性能证明文件齐全。

6.1.4钢结构现场焊接焊缝检验合格;钢结构、钢网架变形测量记录齐全,偏差符合设计及规范要求。

6.1.5 钢结构防腐(防火)涂料涂装遍数、涂层厚度符合设计及规范要求,记录齐全。

6.1.6 主体结构实体检测合格,报告齐全。

6.1.7 建(构)筑物的栏杆、钢制门窗、幕墙支架等外露的金属物,应有可靠的接地,并有明显的标识。

6.1.8隐蔽工程验收记录、质量验收记录齐全。

6.2电气专业的监督检查

6.2.1 带电设备的安全净距符合规定,电气连接可靠。

6.2.2 电力变压器(含油浸电抗器)箱体密封良好,油位正常;绝缘油检验合格;事故排油和防火措施齐全;气体继电器、温度计校验合格;变压器本体外壳、铁芯和

夹件及中性点工作接地可靠,引下线截面及与主接地网连接符合设计要求;调压装置指示正确;报告齐全。

6.2.3 断路器、隔离开关、接地开关分合闸指示正确,接地可靠;油(气)操动机构无渗漏现象;隔离开关接触电阻及断路器三相同期值符合规定。

6.2.4 电容器布置、接线正确,保护回路完整,无损伤、渗漏及变形现象。

6.2.5 互感器外观完好、油位或气压正常,接地可靠;电流互感器备用二次绕组短接并可靠接地。

6.2.6 避雷器外观及安全装置完好,排气口朝向合理,接地符合规范规定;在线监测装置接地可靠,安装方向便于观察。

6.2.7 无功补偿装置功能特性和电气参数符合设计要求,报告齐全。

6.2.8 母线的螺栓连接质量检查合格,软母线压接和硬母线的焊接验收合格。

6.2.9 低压电器设备完好,标识清晰。

6.2.10 组合电器直接接地部分连接可靠,膨胀伸缩装置符合安装规范;充气设备气体压力、密度继电器报警和闭锁值符合产品技术要求, SF6 气体检验合格,报告齐全。

6.2.11 电缆本体、附件和附属设施的产品技术资料齐全;电缆敷设符合设计及规范要求,防火封堵严密、阻燃措施符合要求,试验合格;金属电缆支架接地良好。

6.2.12 防雷接地、设备接地和接地网连接可靠,标识符合规定,验收签证齐全。

6.2.13 电气设备及防雷设施的接地阻抗测试符合设计要求,报告齐全。

6.2.14 室内外盘柜安装牢固、接地可靠;柜内一次设备的安装质量和电气距离符合要求,照明装置齐全;箱体变压器、室内外盘、柜及电缆管道封堵完好,应有防积水、防结冰、防潮、防雷等措施;操作与联动试验合格;二次回路连接可靠,标识齐全清晰,绝缘符合要求。

6.2.15 二次设备等电位接地网独立设置。

6.2.16 电气设备防误闭锁装置齐全。

6.2.17 蓄电池组标识正确、清晰,充放电试验合格,记录齐全;直流电源系统安装、调试合格。

6.2.18 综合自动化系统配置齐全,调试合格。

6.2.19 电测仪表校验合格,并粘贴检验合格证。

6.2.20 继电保护和自动装置按设计全部投入,继电保护和自动装置已按整定值通知单

整定完毕。

6.3 调整试验的监督检查

6.3.1 主变压器(电抗器)绕组连同套管相关交接试验(特殊试验)项目齐全、试验结果合格。

6.3.2 组合电器及断路器相关交接试验合格。

6.3.3 互感器绕组的绝缘电阻合格,互感器参数测试合格。

6.3.4 金属氧化物避雷器试验及基座的绝缘电阻检测报告齐全。

6.3.5 升压站接地网接地阻抗测试合格,符合设计要求。

6.3.6 电流、电压、控制、信号等二次回路绝缘符合规范要求;断路器、隔离开关、有载分接开关传动试验动作可靠,信号正确;保护和自动装置动作准确、可靠,信号正确,压板标识正确。

6.3.7 保护及安全自动装置、远动、通信、综合自动化系统、电能质量在线监测装置等调试记录与试验项目齐全,试验结果合格;继电保护装置已完成整定;线路双侧保护联调合格,通信正常。

6.3.8不停电电源( UPS)供电可靠,切换时间和输出波形失真度符合要求

七、施工技术资料的管理

施工技术资料设专人管理负责制,技术资料的收集、整理贯穿于整个工程建设的全过程,严格按照《电力工程施工技术资料管理规程》、甲方及监理的要求,随工程进度及时收集整理,认真填写,确保及时、准确、真实、齐全、有效,真正反映了工程质量的情况,建立了一整套完整的施工技术资料。

八、工程检查与整改

该工程共进行三次各级专业部门进行检查(业主质检部门检查、地区电力质检部门检查、省电力质监站检查),共查出现场及资料不合格部分共35项,其中工程实体项目20项,工程资料项目15项。现已全部整改完毕,工程合格率100%。

九、工程质量综合评价

我公司组织了技术、质量部门,按照《施工质量验收规范》对整个工程进行了自查自检,设备基础工程、构架安装工程、GIS安装工程、主变压器安装工程、接地变、接地电阻柜安装工程、盘柜安装工程、SVG安装工程、电缆工程、防火封堵工程、电气试验工程10个分部工程质量评定全部合格,工程资料、质量控制资料齐全有效,安全和功能检验符合要求,感观、实际操作质量评价较好,单位工程综合评价合格。

整套启动监检监理汇报材料(1)

山西国金一期2×350MW煤矸石发电供热工程 2号机组整套启动试运前质量监督检查监理单位汇报材料河北兴源工程建设监理有限公司国金项目部 各位领导、各位专家,您们好: 首先,我代表河北兴源工程建设监理有限公司对山西省电力质量监督中心站的各位领导和专家对山西国金一期2×350MW煤矸石发电供热工程2#组整套启动前进行质量监督检查表示欢迎和感谢。下面我就山西国金一期2×350MW煤矸石发电供热工程建设期间的监理工作情况进行汇报。 一、项目建设规模 本工程建设规模为2×350MW超临界间接空冷机组,配2×1215t/h超临界循环流化床锅炉、双抽汽、三缸、间接空冷汽轮发电机组、空气冷却发电机,采用炉内加石灰石+炉外半干法脱硫方式,同步建设SNCR脱硝装置、建设全封闭煤场,不考虑扩建余地。 二、参建单位 建设单位:山西国金发电有限公司 监理单位:河北兴源工程建设监理有限公司 设计单位:山西电力设计院 调试单位:四川省电力工业调整试验所 施工单位: 一标段:中能建山西电力建设第四公司 二标段:中能建山西电力建设第二公司 除尘脱硫标段:福建龙净环保股份有限公司 空冷安装标段:上海电气斯必克工程技术有限公司 中水处理标段:北京博奇电力科技有限公司 三、2#机组主要工程进度 1. 2#机锅炉大板梁吊装 2014年6月17日 2. 2#锅炉水压试验 2015年9月22日 3. 2#发电机定子就位 2015年12月31日 4. 2#机汽轮机扣缸 2015年12月20日 5. 2#厂用带电 2016年1月15日 6. 2#机开始油循环 2016年1月25日 7. 2#机酸洗结束 2016年8月01日 8. 2#炉开始低温烘炉 2016年8月6 日 9. 2#机吹管完成 2016年8月30日 10.2#脱硫系统设备安装完成 2016年5月30日 11.2#布袋除尘器本体设备安装完成 2016年9月日 四、监理工作情况 1、监理工作范围 根据监理合同,本工程监理工作范围为山西国金一期2×350MW煤矸石发电供热工程所有系统及其附属系统的全部工程项目,不包括设备制造监理。

20160102(业主)#1商业运行前监检汇报汇总

萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程 #1机组商业运行前阶段 质量监督检查汇报材料 萧山城市建设投资集团 2016年1月2日

目录 1.电力工程质量监督检查申请书 3 2.萧山城市建设投资集团汇报材料 4 3.中国联合工程公司汇报材料 11 4.工程管理汇报材料 16 5.省建设集团汇报材料 23 6.绿能()企业管理汇报材料 30 7.萧山城市绿色能源汇报材料 49 8.#1机组商业运行前前质量监督预检查报告 52

电力工程质量监督检查申请书

萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程 #1机组商业运行前质量监督检查 业主单位工作汇报 萧山城市建设投资集团 2016年1月 尊敬的各位领导、各位专家:

首先,我谨代表萧山城市建设投资集团对各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎! 衷心感各位领导、专家在百忙之中来到萧山区东片生活垃圾焚烧发电项目,对我公司#1机组商运前进行质量监督检查、审议。 下面,我把商业运行前工程建设情况向各位领导、专家作简要汇报: 一、工程建设概况 萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程项目自2012年12月21日经省发改委浙发改投资(2012)1485号)项目建议书文件批复,厂址位于围垦外六工段垃圾填埋场东侧。项目一次规划,分期实施,一期项目是按“三炉三机”日处理焚烧生活垃圾1800吨规模一次设计、土建一次性建设到位的方案设计的。项目批准建设用地为118亩,建筑面积按容积率计算为59991.5㎡,总用地按153亩预留。 一期工程建设日处理600吨垃圾焚烧发电生产线两条,配置2台锅炉、2台12MW汽轮发电机组,污水处理设施、烟气除尘装置按照“三炉三机”一次建设到位。2014年8月,根据区政府专题会议精神,同时启动了一期扩建配套工程,扩建一条日处理600吨垃圾焚烧发电生产线的建设工作,总体达到“三炉三机”1800吨垃圾日处理量规模。 整个厂区的设计按照绿色、环保、生态的理念进行,采用目前国最先进工艺技术,在烟气排放上,严格执行国家环保部、发改委、能源局的《生活垃圾焚烧污染控制标准》文件精神,主要设备(特别是锅炉、烟气处理设备)采购上全部采用欧盟2000标准。 厂区构成包括综合楼、主厂房、垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、灰渣处置系统、垃圾渗滤液处理系统及相关配套工程,一期工程(含一期扩建)总投资估算约为7.5个多亿,项目建成后主要服务大江东新城、东片镇街、瓜沥组团等。

首次质量监督检查汇报材料

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 华能繁峙风电项目筹备处 2013年7月5日

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 目录 1、建设单位汇报材料 2、监理单位汇报材料 3、施工单位汇报材料 天津电力建设公司山西繁峙风电工程项目部 (一期风机基础及箱变基础) 内蒙古隆达工程建筑有限公司(一期道路) 晋城市巨能电网有限责任公司(一期集电线路) 锦州缔一建筑安装有限责任公司(一期升压站) 中十冶集团有限公司(二期风机基础基箱变基础)中铁二十四局集团有限公司(二期道路) 中铁十二局集团电气化工程有限公司 (二期集电线路) 河南省中天风电安装有限公司(一、二期接地)

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 承建项目:华能繁峙风电场工程项目 汇报单位:内蒙古康远建设工程监理有限责任公司汇报日期:2013年7月

尊敬的省电力质监站各位领导、各位专家大家好:我谨代表内蒙古康远工程建设监理有限责任公司,对各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎。 受华能繁峙风电项目筹备处的委托与授权,内蒙古康远工程建设监理有限责任公司对华能繁峙风电场一期49.5MW、二期49.5MW机组工程实施监理,组建了项目监理处,派驻现场监理人员,配备了车辆及满足现场工程监理要求的设施,开展安全、质量、进度、投资的监督、管理、控制,进行工程建设全过程的跟踪和旁站监理。 一、工程监理范围: 华能繁峙上狼涧(砂河一期)49.5MW风电项目; 华能繁峙小庄(砂河二期)49.5MW风电项目 二、施工进展情况 一期风机桩基础施工基础3月20日开始,到目前为止33基全部完成,箱变基础完成15基 二期3月31日开始天然基础开挖,4月16日开始桩基钻孔,到目前为止,风机基础混凝土浇筑完成32台,箱变基础完成4台。 35kV集电线路工程进展情况 一期风电场35kV集电线路工程基础共计169基,线路总亘长30.8公里,分A、B、C3回,到目前铁塔基础混凝土

#1机组商业运行前质量监督检查汇报材料

1号机组商业运行前质量监督检查1号标段汇报材料 ****项目部 2018年3月10日

尊敬的各位领导、各位专家: 大家好! 首先,我代表****项目部全体员工热烈欢迎各位领导和专家在百忙之中来 到****工程现场,进行1号机组商业运行前质量监督检查和指导工作。本工程 在上级领导、专家的关心和支持下,在项目公司、工程公司、宏源监理以及各 参建单位的紧密配合和共同努力下,工程进度、质量、安全始终处于受控状态, 目前1号机组商业运行前相关工作已基本完成,具备质量监督检查条件。现将1 号机组商业运行前施工情况作简要汇报。敬请各位领导、各位专家提出宝贵意 见。 一、施工范围 我公司在****工程中承建工程的#1标段,主要施工范围包括全厂建筑工程 (不含脱硫岛、烟囱、循环水泵房、厂前区及厂外建筑等)和#1机组及公用系 统安装工程。 二、#1机组工程主要节点 #1汽机房基础浇筑第一罐混凝土 2015.09.19 #1锅炉钢架开始吊装 2015.10.05 顶板梁安装 2016.03.26 #1汽机房钢屋架吊装完成 2016.05.24 #1机组DCS受电 2016.09.10 #1汽轮机本体轴承座就位 2016.10.20 发电机定子就位 2016.11.15 锅炉整体水压试验一次成功 2016.12.31 油品油质合格 2017.01.07 锅炉整体风压试验 2017.04.30 锅炉酸洗结束 2017.05.08 吹管完毕 2017.05.30

首次并网一次成功2017.08.25 168小时满负荷试运行一次成功,投入商运2017.09.09 目前,#1标段中#1机组及公用系统所有建构筑物的结构、装修以及建筑设备安装工作已全部完成,具备机组商业运行条件。 三、施工单位质量管理体系 我公司自项目开工起,就成立了质量管理委员会,并根据现场人员实际情况适时调整;根据火电工程建设的规程、规范及我公司《管理手册》、《管理程序》的要求,项目部组织编制了《管理体系实施规划》、《施工组织总设计》,并按要求编制完成了《各专业施工组织专业设计》、《施工质量计划》、《工程建设标准强制性条文实施计划》、《强制性条文实施细则》等一系列运行文件,形成了完整的分公司管理体系文件,并根据实际情况及时升版。 建立并完善了质量检验管理网络,各级质量管理、检验、试验人员的数量和资质均能够满足工程现场实际需要;施工过程中严格执行质量管理体系运行标准,从人员配备、材料采购、特殊工种、计量管理、技术方案、过程管控、检验试验等各方面严格管理,现场开展精细化管理、洁净化施工;调试期间根据调试工作需要编制了各专业单体试转作业指导书,加强工程调试的精细化管理,明确职责,程序规范,确保机组安全、优质、高效的完成单体试转、分部试运,以及整套启动的调试配合工作,从而保证了现场工程质量始终处于受控状态。 四、本次监检条件 1、1号机组建筑、安装施工项目已按设计全部完成,并经过验收合格; 2、1号机组已完成168小时满负荷试运,验收合格; 3、1号机组整套启动试运过程中的缺陷不符合项已全部处理完毕,验收合格。 4、目前机组额定工况运行状态良好。 五、施工单位质量行为 1、整套启动试运期间涉及施工单位的不符合项已处理完成,并验收合格。 2、项目竣工资料文件已基本整理完毕。 3、完成工程质量自查报告,确认施工质量符合设计和规程、规范规定。 六、施工质量情况

机组商业运行前汇报材料项目

编号:〔2016〕号 核准文件上工程名称机组商业运行前 质量监督检查汇报材料二?一六年三月一日

目录 建设单位工程管理情况汇报 (1) 设计单位设计情况汇报..................................... 2- 施工单位施工情况汇报. (3) 调试单位调试情况汇报22222222222222222224 生产运行单位运行情况汇报222222222222222224 监理单位监理情况汇报22222222222222222225

批准 审核 编制 建设单位:XXXXXXXX (盖章) 2016 年03 月01 日

一、机组商业运行前相关手续办理情况 (当地消防、安全、环保主管部门验收情况,锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等取得使用登记证书情况。) 二、工程质量验收情况 (建筑、安装施工项目的验收情况,机组满负荷试运验收情况,整套启动试运过程中发现的不符合项处理情况,历次质量监督检查提出的整改项目各参建单位闭环情况。) 三、项目文件整理情况 四、工程建设标准强制性条文实施情况总结 五、移交生产遗留的主要问题 (移交生产遗留的主要问题计划及采取措施情况) 附: 1. 当地消防主管部门验收意见 2. 当地安全主管部门验收意见 3. 当地环保主管部门验收意见 4. 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等使用登记证书

审定 审核 编制 设计单位:XXXXXXXX (盖章) 2016 年03 月01 日 一、机组试运过程中发现的设计问题 (机组试运过程中发现的设计问题及修改或处理意见,试运指挥部提出的设计问题及修改或处理意见) 二、工程设计质量检查报告 工程设计质量检查报告编制情况,确认工程质量是否达到设计要求)

质检站检查汇报材料(监理版)

**** 监理有限公司 汇 报 材 料 2012 年04 月24 日 **** 总监办

汇报材料 尊敬的各位领导: ****工程,起自德胜路口,终于官窖交界段,起止桩号K15+100- K20+766.52,路线全长5.667公里。合同工期为15个月,于2011年7月开工,至2012年9 月完工,合同总造价82650913.84 万元。现就工程进度、质量、安全文明生产及标准化建设情况向各位领导作简要汇报: 一、工程进度: 截止目前累计完成工程造价约4098.9910 万元,实际完成占工程合同价的 49.6%; 1、雨水管道工程(完成量占合同总值的11%) ①砼雨水检查井合同工程量47座,已完成19座,完成量占工程量40.4%;砖砌雨水检查井井合同工程量306座,已完成179座,完成量占工程量58.5%。 ②①800混凝土雨水管道合同工程量4813米,已完成2455米,完成量占工程量51%①1000混凝土雨水管道合同工程量3960米,已完成2003米,完成量占工程量50.6%;①1200混凝土雨水管道合同工程量1766米,已完成938米,完成量占工程量 53.1%。 ③雨水管道排水工程已完成产值约987.5762 万元,完成量占雨水管道合同量的 50.72%,剩余雨水管道工程预计2012年7月21 日。 2、污水管道工程(占合同总值30%) ①方形顶管工作井和接收井合同工程量27座,已完成27 座,完成量占工程量100%;圆形顶管工作井和接收井合同工程量9 座,已完成8 座,完成量占工程量88.9%;污水检查井合同工程量298座,已完成177 座,完成量占工程量59.4%。

商业运行前质量检查汇报材料,调试单位

XXXXXXXXXXXXXXX渔光互补光伏发电项目 调 试 单 位 汇 报 材 料 XXXXXXXXXX电力安装XXXXXXXXX公司 2018年8月

各位领导、各位委员、各位专家: 大家好,我向与会领导汇报一下该项目调试情况: 一、工程概况 XXXXXXXXXXXX渔光互补分布式发电项目位于湖南省华容县国营二郎湖渔场,工程的场址区域总面积约840亩。按照国家政策要求,本项目备案为“AAAAAA渔光互补光伏发电项目”、“BBBBBB渔光互补光伏发电项目”。 二郎湖面共38个光伏阵列,19个阵列组成一个分布式光伏发电项目。其中,AAAAAA新生渔光互补光伏发电项目发电容量21.23136MW,BBBBBB 渔光互补光伏发电项目发电容量21.50172MW,项目发电总量42.73308MW。 调试工作:对光伏电站新建所有的一次设备及其所配置的保护装置进行交接性试验,对一、二次回路进行电压、电流检查,对控制回路进行检查,并进行系统传动试验及信号对点(XXX 35KV开关站和XX X 110KV汇集站、地调)。 目前,该工程电气调试工作已全部完成,我现将项目调试相关内容做如下汇报: 一、调试依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 《施工现场临时用电安全技规范》

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等规程及资料进行。调试项目、质量目标和相关控制措施 1、调试完成情况表: 2、调试质量目标、控制措施及最终质量情况 (1)调试质量目标 提高工程质量,保证投运后高质量的运行。按设计投入所有的设备;电气保护及自动装置静态调试合格率为到100%;保证安全文明工作,确保无设备损坏与人员伤害,实现人员无伤害、设备损坏零目标;与参加各单位,团结协作,密切合作;遵守建设单位的有关管理制度;

首次质量监督检查汇报材料

首次监督检查1标段汇报材料 尊敬的各位领导、专家: 你们好! 首先,我代表****公司向百忙中莅临现场检查、指导工作的各位领导、各位专家表示热烈的欢迎!同时,借此机会,向一直以来给予我们关心和指导的****发电有限公司、****有限公司、****建设监理有限公司、****设计院及各协作单位表示衷心的感谢!下面我对********2×1000MW 发电工程#1标段施工情况作简要汇报: 一、工程概况 项目名称:********2×1000MW发电工程 工程规模:本工程建设两台1000MW超超临界燃煤发电机组。 建设单位:****发电有限公司 管理单位:****有限公司 监理单位:****建设监理有限公司 设计单位:****设计院 参建单位:****(#1标) 本工程选用国产超超临界凝汽式燃煤发电机组,三大主机设备分别采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司(锅炉)、上海电气集团股份有限公司(汽轮机和发电机)的产品。

质量目标:高水平达标投产、主要技术经济指标达设计值、创同类型机组先进水平、创电力建设优质工程奖、创国家优质工程金奖。 安全目标: 二、承包资质、承包工程范围、管理组织机构及技术管理、材料管理等情况 三、工程质量管理情况 项目部建立后强化超前管理意识,提前做好质量策划工作,确保********2×1000MW发电工程高标准建设、高质量验收、高水平移交,实现机组运行可靠、安全、稳定、经济。 为实现总体工程质量目标,采取了以下质量控制措施: 1、建立健全质量组织机构与管理网络 项目部成立了质量管理委员会,明确项目经理是工程质量的第一责任人,总工程师是质量保证的技术负责人。建立了质量检验管理网络,目前项目部共有土建三级质检员6名,锅炉、焊接三级质检员各1名,计量管理员2名,金属试验人员2人,工程档案管理人员1名。能满足现阶段工程建设需要,随着工程的进展,我公司会不断充实管理人员,以满足工程需要。 为了确保质量目标的实现,工程初期进行了一系列的策划,编制了质量管理制度、技术管理制度,制订了施工技术责任制、施工质量责任制、质量奖惩制等制度和质量策划文件,并已开始成立了QC小组。明确了本工程的目标、部门职责,规范了施工过程中的管理行为和作业行为。 3、分阶段进行质量、技术培训,在职工中进行“产品即人品、质量即生命”的质量理念教育。通过宣传和学习,使广大职工深刻理解质量管理的目的、明确质量管理的要求、掌握质量管理的方法。 4、在工程的施工中严格执行国家、行业标准与强制性条文,精心编制作业指导书,优化施工技术方案,合理安排作业程序,确保工程施工质量。 5、加强对砼生产质量管理,对原材料生产厂家认真分析研究,控制原材料质量指标,保证混凝土生产质量。 6、加强一、二级验收管理,增加中间环节验收点,对一次验收合格率进行考核,加强技术人员、质检员责任心。

汇报材料-第4阶段-商业运行前-XX项目

编号:﹝201?﹞号 XXXX光伏电站项目 商业运行前 质量监督检查汇报材料二〇一?年?月?日

目录 建设单位工程管理情况汇报材料…………………………………………? 设计单位设计情况汇报材料………………………………………………?EPC/PC总包或施工单位总包或施工情况汇报材料………………………?分包单位施工情况汇报材料………………………………………………? 调试/试验单位调试/试验情况汇报材料…………………………………? 生产运行单位生产运行情况汇报材料……………………………………? 监理单位监理情况汇报材料………………………………………………?

XX光伏电站项目 商业运行前 建设单位工程管理情况汇报材料 批准 审核 编制 建设单位:XXXXXXXX(盖章)

201?年?月?日

建设单位工程管理情况汇报材料 ——商业运行前 一、工程概况(说明:相关数据根据核准文件及接入系统方案、环评批复文件等填写,实际情况若与核准文件、接入系统方案、环评批复文件不符,注明实际情况)XX光伏电站项目(填写核准文件上项目名称)位于XX(填写核准文件上地址)。该项目核准总装机容量?MW,安装?光伏阵列?和建设XX ?kV升压站1座(或与XX光伏电站项目共用XX ?kV升压站),采用?机?变,共配置?台?kV箱式变压器。光伏电站内光伏发电阵列通过?回?kV共?km架空或共?km直埋电缆集电线路接入XX ?kV升压站,再以?回?kV长约?km送出线路送电至XX ?kV变电站。年平均发电量?万千瓦,工程建设总工期?。工程总投资?万元,静态总投资?万元(是否含送出工程)。项目法人自筹资本金占工程总投资的?%,其余资金银行贷款解决。 项目共?回集电线路,Ⅰ集电线路汇集?#-?#光伏阵列计?Ⅱ集电线路汇集9#、12#、13#、16#、17#……计?台风机,……。?回架空集电线路共?基铁塔。Ⅰ集电线路含LG1-LG24计?基铁塔,Ⅱ集电线路含LG24-LG54计?基铁塔,……。LG1-LG24为同塔双回架空线路,LG24-LG54为同塔三回架空线路,LG55-LG79为单回架空线路,路径亘长?km;其余为电缆直埋线路,其中高压电缆线路路径亘长?km,低压电缆线路路径亘长?km。 二、项目文件办理情况 核准文件名称、核准文号、核准日期 送出工程核准文件名称、核准文号、核准日期 消防验收意见文件名称、编号、日期 环保“三同时”验收文件名称、编号、日期 接入系统方案评审、批复文件名称、文号、日期 建设用地规划许可证、编号、日期 施工许可证、编号、日期 试运指挥部成立文件 新设备投运申请 并网调度协议 购售电合同 …… 三、工程建设分标情况(说明:合同范围根据实际填写,一般按升压站、光伏区、集电线路、场内外道路分区,有多家单位的需续行增加,所有参建单位需按实际填写齐全,在第1、第2阶段监检后,有无新增施工和检测单位、工程建设管理单位有无变更情况需要说明)

质监站检查汇报材料

光伏并网发电项目 光伏发电并网启动试运前质量监督检查汇报材料 施工项目部 2014 年 09 月

各位领导、专家: 你们好!我代表***电力工程**电力开发********光伏并网发电项目施工项目部,就30MWp电气施工情况向各位领导及专家汇报如下:*****光伏并网发电项目35kV高压电缆敷设、消防电缆敷设、光缆敷设、箱式变压器就位工程均由我公司施工,通过我公司的精心组织,在建设、设计、监理单位的细心指导和帮助下,在******光伏并网发电项目建设中科协管理、精心施工,严格履行合同,按照业主对工程的总体要求,高起点、高标准统筹安排各项工作,到目前为止,安全、质量、进度均处于良好的受控状态。现将工程建设情况汇报如下: 一、工程概况 1、工程规模 根据规划方案,项目本期建设规模30MWp,光伏电站由30个光伏逆变单元组成,每1000 kWp光伏组件为一个子系统逆变器输出的交流电经升压变压器升至35KV,通过高压电缆汇流到35kV开关站,最终以一回110kV架空线路接入并网接入点。 本站由30套1MW光伏发电子系统组成,总容量30MW。本阶段推荐的电气主线为:电站共30个1MWp光伏发电单元,每个发电单元设置一台1000kVA双分裂绕组箱式变,电压为38.5/0.27/0.27kV。每台1000kVA 双分裂绕组箱式变在高压侧为一个进线单元,30个联合进线单元分3路进入35kV开关站,最终以35kV高压等级接入附近110kV变电站。厂用电源采用双电源供电,一路电源引用附近的35kV升压站10kV侧,另一路电源引用本电站35kV母线。光伏区采用就地取用电源为逆变器室供电,每

风电商业运行前监督检查 要点

商业运行前监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.1.1 取得了当地消防主管部门同意使用的书面材料。查消防验收报告或备案文件 4.1.2 组织完成建筑、安装、调试项目的验收。查建筑、安装和调试专业工程质量验收记录 4.1.3 组织完成机组考核试运验收工作。查工程整套启动试运验收鉴定书 4.1.4 机组启动试运过程中发现的不符合项处理完毕并验收签证。查试运过程中的问 题记录和闭环资料 4.1.5 移交生产遗留的主要问题已制订实施计划并采取相应的措施。查移交生产遗留问 题记录及整改措施 4.1.6 完成工程项目的工程建设强制性条文实施情况总结。查工程项目的工程建设强制性条文实施情况总结(汇总表) 4.1.7 已办理移交生产签证。查工程移交生产验收交接书 4.1.8 质量监督各阶段提出的问题闭环整改完成。查各阶段电力工程质量监督检查整改回复单 4.2 设计单位质量行为的监督检查 4.2.1 对机组启动试运过程中发现的设计问题提出修改或处理意见。查启动试运发现问题清单4.2.2 编制设计更改文件汇总清单。查设计更改文件汇总清单 4.2.3 工程建设标准强制性条文实施记录完整。 4.2.4 完成工程设计质量检查报告,确认工程质量是否达到设计要求。查工程设计质量检查报告4.3 监理单位质量行为的监督检查 4.3.1 施工、调试项目质量验收完毕。查单位工程质量验收记录查调试报告及报审资料 4.3.2 机组启动试运期间发现的主要不符合项的整改已验收合格。查试运期间问题记 录台账及支撑材料 4.3.3 质量问题台帐闭环完整。查质量问题及处理记录台账 4.3.4 工程建设标准强制性条文检查记录完整。 4.3.5 完成工程质量评估报告,确认工程质量验收结论。查工程质量评估报告(总监编、单位技审批)4.4 施工单位质量行为的监督检查 4.4.1 机组启动试运期间的不符合项处理完毕。查试运期间问题记录及闭环资料 4.4.2 编制完成主要遗留问题的处理方案及实施计划。查遗留问题处理方案及实施计划(遗留问题处理方案已编制,实施计划可行) 4.4.3 工程建设标准强制性条文实施记录完整。 4.4.4 完成工程质量自查报告,确认施工质量是否符合设计和规程、规范规定。查工程质量自查报告 4.5 调试单位质量行为的监督检查 4.5.1 机组启动试运期间发现的主要不符合项处理完毕。查试运期间问题记录及闭环资料(不符合项记录完整,问题已闭环) 4.5.2 完成机组试运期间调整试验项目的验收签证。查调试试验验收签证 4.5.3 工程建设标准强制性条文实施记录完整。查强制性条文执行记录 4.5.4 完成机组启动试运调试报告,确认调试质量是否符合设计和规程、规范规定。查机组启动试运行调试报告 4.6 生产运行单位质量行为的监督检查 4.6.1 生产运行管理正常。查生产运行单位组织机构设置文件查生产运行管理台账查维护记录 4.6.2 机组运行正常,历史数据显示正确,运行记录齐全。查商业运行前机组运行记录查商业运行前试验记录(机组整套启动的各项试验报告、性能试验报告)

电力监检汇报材料审批稿

电力监检汇报材料 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

公主岭市生活垃圾焚烧发电项目 施 工 单 位 汇 报 中易建设有限公司 公主岭市生活垃圾焚烧发电工程项目部 二〇一七年九月二十二日

尊敬各位领导、各位专家 大家好: 在此,谨代表中易建设有限公司的全体员工向百忙之中亲临现场检查指导工作的各位领导和各位专家表示热烈的欢迎和诚挚的敬意! 下面我就对本锅炉安装的施工情况向各位领导和各位专家进行汇报,不妥之处敬请批评指正。 一、工程概况: 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目新建一台锅炉型号:./400-W城市垃圾焚烧炉。 1、工程名称:公主岭市生活垃圾焚烧发电工程 2、建设单位:德联生物质能源有限公司 3、设计单位:中国轻工业广州工程有限公司 4、监理单位:中国城市建设研究院有限公司·工程咨询公司 5、施工单位:中易建设有限公司 6、质检单位:吉林省电力建设工程质量监督中心站 7、建设地点:公主岭市环岭街道红旗村 8、本工程的施工范围为:锅炉及附属设备,尾气净化,汽轮发电机,公共系统,电气、热控系统。 二、主要进度: 公主岭市市生活垃圾焚烧发电工程目前已分别完成钢架安装完成100%,已整体验收;平台、栏杆安装完成40%;汽包就位完成100%,焚烧炉就位100%;省煤器安装50%;水冷壁安装完成30%。 三、工程质量行为 工程自开工以来,一直受到上级领导的高度重视和关心,并在业主、监理单位的监督指导下,在有关单位领导的大力支持和帮助下,通过全体员工的努力,目前工程质量全面处于受控状态。 公主岭市生活垃圾焚烧发电工程质量方针、质量目标明确;工程质量管理组织机构健全、人员配备合理,工作到位,各类特殊工种人员持证上岗。 各质量、技术、安全责任制及质量、安全奖惩制度,质量验收制度,工程档案管理制度,物资采购管理规定齐全。 施工质量验评范围项目划分表报审签字齐全。

厂用电系统受电前质量监督检查施工单位汇报材料

厂用电系统受电前质量监督检查工程建设情况汇报 各位领导、各位专家: 首先我谨代表(施工单位)项目部对各位领导、专家亲临现场检查 指导表示热烈的欢迎, 对你们给予工程建设的关心和支持表示衷心的感谢! 我公司在****** 工程中主要负责主体土建和全厂安装工作。自工程开工以来,我公司始终以“高标准达标投产;机组主要经济、技术指标达到国内一流水平”为目标,实施工程各项管理工作。经过各方面的共同努力,目前1 号厂用电系统受电前相关工作已基本完成,具备质量监督检查条件。现将1 号机组厂用电系统施工情况作简要汇报。 一、工程概况 **** 机组。建设单位为**** ;监理单位为**** 公司;设计单位为***** 公司。全厂设备安装及主厂房建筑标工程段由我公司承包施工;调试由 ****** 公司负责。 本期工程电源送出及启动电源接受采用220kV系统,220kV GIS 封闭式组合电器(GIS)及架空线安装,GIS共设置7 个间隔,其中母设间隔1个、母联间隔1 个、进线间隔3个、出线间隔2个,主接线采用双母线接线形式,由***** 公司供货。本期在主厂房A 排外设启备变一台作为 #1、#2 机组的公用启备变。该变压器由常州西电变压器有限责任公司供货,型号为SZ11-18000/220,容量为

18000/18000/6000kVA,有载调压,电压组合230±8×1.25%/6.3/6.3kV ,连接组别为YNyn0+d。厂用电系统采用6kV及400V电压等级,#1 机 组6kV 厂用电系统由两段中压配电装置组成,包括:6kV 1A 段(16 块盘)、6kV 1B段(16 块盘),开关柜为天水长城开关厂有限公司供货, 具有受配电并对电路实行控制、保护和监测等功能。其布置于主 厂房4.8 米6kV 开关室内;400V系统PC柜由**** 公司生产,其集中布置于主厂房0m开关室内。 #1 机组设置有220V蓄电池一组,蓄电池容量2000Ah,供动力负荷;设置二组110V 蓄电池,蓄电池容量500Ah;网控楼设置二组110V 蓄电池,蓄电池容量400Ah。临时集控室设置在9.9 米热控电子间。 二、工程进度 启备变安装结束 **** 年11月20日 GIS安装结束**** 年12月18日 DCS盘柜安装结束年12 月25 日 DCS系统受电年01 月15 日直流蓄电池安装结束年12 月25 日 年01 月03 日直流及UPS系统投用 6kV开关柜安装结束年12 月15 日 400V配电装置安装完成年01 月10 日 6kV共箱母线安装结束年03 月20 日倒送电电缆桥架安装结束****年12 月15 日 倒送电电缆敷设及接线结束年01 月05 日

监理站迎接上海局检查汇报材料(2018.6.7)

AJSJ-1 安九铁路监理1标 关于上海局集团公司对安九项目管理诊断 的汇报材料 编制:李德思() 审核:郭双龙() 审查:柳树强() 中铁济南监理公司安九铁路安徽段监理站 2018年6月7日

尊敬的各位领导、各位同仁: 首先,我代表安九铁路监理1标监理站全体监理人员,向各位领导莅临安九铁路站前1标检查指导工作表示热烈的欢迎和诚挚的感谢!我们充分认识到安九铁路建设的重要意义,能够承担安九铁路这样一项意义重大、影响深远、深受人们关注的工程,深感责任重大。为确保对安九铁路监理标段工程质量、安全、投资、环水保及工期的有效控制,实现预期的工程目标。自去年十月份进场以来,我们积极响应集团公司及宁安公司的号召,认真贯彻落实“快速、有序、优质、高效”的建设方针,坚持“科学管理、规范运作、精心组织、确保工期、强化过程、逐级监控、以人为本、争创精品”的指导方针,按照“守法、诚信、公正、科学”的准则,认真履行监理职责,用严格的专业化管理和高智能的技术服务,较好地完成了前期监理工作。目前我们监理标段工程建设逐步展开,安全文明施工情况良好,实现了预期的工程目标,取得了阶段性成果。下面我就主要监理工作开展情况向各位领导汇报如下: 一、标段基本情况 (一)标段主要工程数量 新建安庆至九江铁路安徽段 AJSJ-1 标段由中铁济南监理公司 中标,项目位于安庆市宜秀区、大观区、经开区、怀宁县和铜陵市(铜矿区)。 管辖正线3.372km,管界为DK162+622~DK165+994;合安上行联络线4.000km,管界为HASDK000+000~HASDK4+000;合安下行联络线

2.773km,管界为HAXDK000+000~HAXDK2+773;宁安联络线27.052km,管界为ZDK000+000~ZDK27+052。 1.路基工程:12段11.957km/306.728万m3。其中,区间路基8段5.261km/43.898万m3;站场路基4段6.696km/262.830万m3。岩溶路基1段2.978km/166.457万m3。 2.桥梁工程:15座24.261km。其中,特大桥6座22.610km;大桥4座1.455km;中桥4座0.144km;小桥5座0.052km。 3.涵洞工程:39座1181.090横延米。 4.隧道工程:3座6.589km,斜井2座1.060km。 5.轨道工程:68.431km(铺轨285.66km)。其中,无砟轨道45.088km(CRTSI型38.340km,CRTSIII型6.748km);有砟轨道23.343km。 6.声屏障工程:14处3.435km。 7.大临工程:18个。其中,梁场2个;混凝土拌和站7个;填料拌和站2个;构件预制场2个;炸药库1个;钢筋加工场3个;试验室4个。 8.征地拆迁:征地2181.59亩;拆迁120000m2;临时用地1729.58亩。 (二)人员设备进场情况 1.监理站监理人员投标承诺72人,现进场35人。 2.监理站中心试验室仪器设备投标承诺114台,现进场114台。 3.施工单位大型设备进场171台套,其中监理验收合格159台套。

第4部分 商业运行前监督检查

第4部分商业运行前监督检查 目次 1总则 2监督检查依据 3监督检查应具备的条件 4责任主体质量行为的监督检查 4.1建设单位质量行为的监督检查 4.2设计单位质量行为的监督检查 4.3监理单位质量行为的监督检查 4.4施工单位质量行为的监督检查 4.5调试单位质量行为的监督检查 4.6生产运行单位质量行为的监督检查 5工程实体质量的监督检查 5.1土建专业和运行环境的监督检查 5.2机务专业的监督检查 5.3电气专业的监督检查 5.4架空集电线路专业的监督检查 5.5 电缆(海缆)集电线路专业监督检查 5.6调整试验的监督检查 6质量监督检测3

1 总则 1.0.1 本部分适用于风力发电工程机组商业运行前阶段的质量监督检查。 1.0.2 风力发电工程机组商业运行前质量监督检查应在风电场所有风机完成启动试运后进行。 1.0.3本部分所列检查内容应逐条检查,检查方式为重点抽查验证。 1.0.4本阶段监督检查时,可针对采用新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料的具体情况,按批准文件补充编制监督检查细则。 2 监督检查依据 监督检查组在开展本部分监督检查工作时,监检人员应当按照专业划分,熟练掌握以下标准。引进国外设备的工程,还需要熟悉和掌握合同约定的其他标准。 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全〔2014〕161号) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300) 《风力发电机组验收规范》(GB/T 20319) 《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963) 《风力发电机组安全规程》(DL 796) 《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T 5191) 《风力发电场运行规程》(DL/T 666) 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《风力发电机组安全要求》(GB18451.1) 《风力发电机组装配和安装规范》(GB/T19568) 3 监督检查应具备的条件 3.0.1 建筑、安装施工项目已按设计全部完成,并验收签证。 3.0.2 所有风力发电机组按规定完成启动试运,并验收签证。 3.0.3 试运过程中发现的不符合项处理完毕。 3.0.4 风力发电机组处于正常运行状态。 3.0.5 责任主体质量行为的监督检查 4 责任主体质量行为的监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.1.1取得了当地消防主管部门同意使用的书面材料。 4.1.2组织完成建筑、安装、调试项目的验收。 4.1.3组织完成机组考核试运验收工作。 4.1.4机组启动试运过程中发现的不符合项处理完毕并验收签证。 4.1.5移交生产遗留的主要问题已制订实施计划并采取相应的措施。 4.1.6完成工程项目的工程建设强制性条文实施情况总结。

风电监检汇报材料

风电监检汇报材料 整套启动试运前监检 监理汇报材料 ###监理有限责任公司 ####工程项目监理部 2012.2.14 各位领导、各位专家:你们好! 首先我代表###监理有限责任公司###风电场工程项目监理部的全体监理人员,对各位领导和专家百忙之中抽出时间来到风电工程现场,对本工程进行整套启动试运监检,表示热烈的欢迎!下面将我们监理部工作向各位领导和专家做如下汇报: 一、工程概况 1.1工程项目名称: 1.2建设单位: 1.3监理单位: 1.4设计单位: 1.5承建单位: 、风机基础、场内道路平台土建工程施工: 、全场接地工程施工: 、220KV升压站建筑施工: 、220KV联络线路施工:

、35KV场内集电线路施工: 、220KV升压站电气设备安装工程施工: 1.工程地点 风电场位于##省##市境内,场址紧邻##边界。 1.7工程规模及工程特点 1.7.1工程规模: 二、监理部综合概况 1.监理部组织机构 我监理部组建于2009年9月。监理部实行总监理工程师负责制。总监理师负责全面工作,代表监理公司履行《监理合同》规定的义务和职责。本工程监理部设总监1人、总监代表1人,监理组长3人、专业监理师7人、监理员6人、信息资料员1人,共计19人;监理人员数量根据工程进展情况随时调整,以满足工程需要。 2.监理范围和监理工作方针: 本监理范围为###工程的土建、安装、调试监理。具体包括:场内道路工程、风力发电机组工程、220kV升压站建筑和电气设备安装调试工程、场内35kV箱式变电站建筑和安装工程、场内35kV集电线路及电缆、光缆敷设工程及全场接地安装工程的施工监理。 监理工作遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执行:

风电场商业运行前质量监管检查实施详细介绍

风电场商业运行前 质量监督检查实施细则 1目的 为了规范风电场投入商业运行前质量监督检查程序,明确风电场商业运行前重点检查项目,特制定《风电场商业运行前质量监督检查实施细则》(以下简称《实施细则》)。 2适用范围 本《实施细则》适用于华能电力基本建设工程质量监督中心站(以下简称华能质监中心站),对华能各风电场商业运行前的质量监督检查。工程质量监督站(以下简称工程质监站)对本阶段的预监检可参照执行。 3编写依据 《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191 《风力发电机组验收规范》GB/T20319 《风电场整套启动试运前工程质量监督检查典型大纲》(电建质监〔2009〕58号 风力发电机组制造厂有关技术文件 4质量监督检查应具备的条件 4.1 风电场建筑及安装工程已按设计完成施工,各单位工程已进行验收签证。 4.2 本期工程最后一台风机并网试运已结束,即风电场所有风机已完成连续并网试运行240小时(或合同规定的试运小时数),预验收签证已办理。 4.3 各台风机并网试运期间运行记录完整并已归纳汇总,风电场实际负荷曲线、风速-功率曲线、风机调试及安全保护试验报告等齐全。 4.4 工程监理过程管理形成的各类文件、资料等已收集齐全并整理完毕。 4.5 施工及调试单位应移交生产的施工技术文件、资料等已整理完毕或已移交。 4.6 试运过程中发现的缺陷(包括设备、设计、施工、调试等)问题处理结果、未完及遗留项目、设计变更等已归纳汇总,各类资料目录清晰、齐全。 4.7 工程质监站已完成预监检,预监检报告和记录齐全。预监检提出的问题已处理,并向华能质监中心站提出书面申请。 4.8 华能质监中心站历次监检提出的整改项目均已闭环,台帐清晰。 除上述条件外,还应满足《风电场整套启动试运前质量监督检查典型大纲》中“质量监督检查应具备的条件”第3.0.1~3.0.6条的有关规定。

电力监检汇报材料

公主岭市生活垃圾焚烧发电项目 施 工 单 位 汇 报 中易建设有限公司 公主岭市生活垃圾焚烧发电工程项目部 二〇一七年九月二十二日

尊敬各位领导、各位专家 大家好: 在此,谨代表中易建设有限公司的全体员工向百忙之中亲临现场检查指导工作的各位领导和各位专家表示热烈的欢迎和诚挚的敬意! 下面我就对本锅炉安装的施工情况向各位领导和各位专家进行汇报,不妥之处敬请批评指正。 一、工程概况: 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目新建一台锅炉型号:UG-400-23.8/4.0./400-W城市垃圾焚烧炉。 1、工程名称:公主岭市生活垃圾焚烧发电工程 2、建设单位:德联生物质能源有限公司 3、设计单位:中国轻工业广州工程有限公司 4、监理单位:中国城市建设研究院有限公司·工程咨询公司 5、施工单位:中易建设有限公司 6、质检单位:吉林省电力建设工程质量监督中心站 7、建设地点:公主岭市环岭街道红旗村 8、本工程的施工范围为:锅炉及附属设备,尾气净化,汽轮发电机,公共系统,电气、热控系统。 二、主要进度: 公主岭市市生活垃圾焚烧发电工程目前已分别完成钢架安装完成100%,已整体验收;平台、栏杆安装完成40%;汽包就位完成100%,焚烧炉就位100%;省煤器安装50%;水冷壁安装完成30%。 三、工程质量行为 工程自开工以来,一直受到上级领导的高度重视和关心,并在业主、监理单位的监督指导下,在有关单位领导的大力支持和帮助下,通过全体员工的努力,目前工程质量全面处于受控状态。 公主岭市生活垃圾焚烧发电工程质量方针、质量目标明确;工程质量管理组织机构健全、人员配备合理,工作到位,各类特殊工种人员持证上岗。 各质量、技术、安全责任制及质量、安全奖惩制度,质量验收制度,工程档案管理制度,物资采购管理规定齐全。 施工质量验评范围项目划分表报审签字齐全。

监检汇报材料(第一阶段辽阳芳烃)

FTXMB-JJHB-01 辽阳芳烃基地热电厂新建工程 建筑工程监检汇报材料 (第一阶段) 辽阳芳烃基地热电厂新建工程项目经理部 二零一三年十一月二十日

建筑工程监检汇报材料 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 首先我代表中国能源建设集团东北电力第四工程公司对各位专家莅临我公司检查指导工作表示热烈的欢迎,并借此机会,向一直给予我们关心、支持、帮助的辽阳国成热电有限公司、辽宁东建电力监理咨询有限公司致以崇高的敬意! 目前,我公司承建的国成热电项目主体建筑工程除氧煤仓间(1-17轴)施工至-50mm、锅炉基础施工至-500mm,其他基础正在紧张施工中,依据《火电土建工程质量监督检查典型大纲》的规定,我们项目部对照《监检大纲》进行了认真的自检自查和整改,现施工技术文件、资料基本准备齐全,预监检中提出的整改项目已经整改完毕,形成闭环,现已具备正式检监检条件。现将施工质量情况向监检组的领导和专家汇报如下: 一、工程概况 辽阳芳烃基地热电厂本期工程建设3×460t/h煤粉锅炉并配2×50MW抽汽背压式汽轮发电机组,我公司主要承担其主体建筑与安装工程(脱硫建筑与安装、烟囱除外) 施工。 建筑工程施工范围:主厂房主体建筑及地下设施;锅炉房、汽机房固定端综合楼建筑;主厂房A排所有地上设施及基础,主变、厂用变基础,各类油池;220KV开关场建筑;炉后除尘器室、引风机室、烟道建筑,除灰、除尘控制楼建筑,厂区综合管架(含脱硫区综合管架),锅炉排污降温池,电缆沟道、隧道和竖井;主厂房外厂区围墙内运煤系统建筑(含翻车机室);化学水处理系统建筑;供水系统建筑;空压机房、机力通风冷却塔和综合水泵房建筑等。 二、工程进度 我项目部于2013年06月下旬进场准备,10月09日主厂房建筑工程正式开工。 主要工程形象进度如下: 2013年06月23日主厂房开挖,2013年10月27日浇筑第一罐混凝土,截止到日前除氧煤仓间(1-17轴)已施工至-50mm。 2013年11月22日锅炉基础浇筑完,2013年11月30日锅炉剪力墙浇筑完。 截至11月30日,共完成土方开挖7万m3,完成土方回填3万m3,完成钢筋绑扎1412.94t,完成砼浇筑9524m3。 三、质量、职业健康安全、环境管理体系及其运行效果 首先我们项目部建立了质量、职业健康安全、环境管理网络,成立了以项目经理为第

相关文档
相关文档 最新文档