1 总则

本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

本设备技术规范书未尽事宜,买、卖双方协商确定。 2 技术要求

应遵循的主要现行标准GB1094 《电力变压器》GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》

《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2900 《电工名词术语》

GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB2536 《变压器油》

GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》

GB156 《标准电压》

GB191 《包装贮运标志》

GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB5027 《电力设备典型消防规程》

GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》环境条件

周围空气温度

最高温度:℃

最低温度:℃最大日温差:K

日照强度:W/cm2(风速/s) 海拔高度:m 最大风速:m/s 环境相对湿度(在25℃时) 日平均值:%月平均值:%地震烈度度水平加速度g

垂直加速度g 污秽等级级

覆冰厚度mm(风速不大于15m/s时) 工程条件系统概况

1 系统额定电压:10kV

2 系统最高电压:kV

3 系统额定频率:50Hz

4 系统中性点接地方式:安装地点:其它要求

变压器基本技术参数

型式:相,双线圈铜绕组无励磁调压油浸式变压器。冷却方式:。

额定频率:50Hz。

额定容量:MVA(绕组温升65K时)。额定电压:高压侧:kV 低压侧:kV

额定电流:高压侧: A 低压侧: A

额定电压比:kV

短路阻抗%(短路阻抗误差不超过%)

极性:负极性。

联接组标号:端子连接方式:

高压侧:kV架空线,GIB或电缆。低压侧:

kV离相封闭母线。高压侧中性点:架空软导线。

套管相间距离:低压:mm 高压:mm

变压器相序:面对变压器高压侧从左到右,高压侧为,低压侧为。

绕组绝缘耐热等级:A级绕组绝缘水平:(见表)

表变压器额定绝缘水平(kV) 项目绕组高压低压中性点雷电冲击耐受电压(峰值) 全波截波操作冲击耐受电短时工频耐受电压(峰值) 压(有效值) 变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/mm。

在额定频率下,规定变压器在高于105%的额定电压下运行,但不得超过110%的额定电压。

变压器和发电机直接连接必须满足发电机甩负荷的工作条件,在变压器与发电机相连的端子上应能承受倍的额定电压历时5s。损耗和效率(在额定电压和频率下,温度为75℃时) 1 损耗

负载损耗:kW 空载损耗:kW

总损耗:kW(不包括附件损耗)

2 效率:不应小于%

温升限值(周围环境温度40℃) 1 绕组平均温升:65K(用电阻法测量) 2 顶层油温升:55K(用温度传感器测量)

3 铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超

过80K。过载能力

变压器允许短时间过载能力应满足表要求(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温

度40℃)。

表变压器过载的允许时间(min) 过电流(%) 20 30 45 60 75 100 允许运行时间(1) 480 120 60 45 20 10 注:(1)表中的数值是按照油浸式电力变压器负载导则的计算值。

按表方式运行时,绕组最热点温度应低于140℃。承受短路能力

变压器应能承受外部短路kA(有效值),时间为s,变压器应无损伤。并应能承受外部短路kA(峰值)冲击,绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度不高于250℃,保证该变压器可继续运行。工频电压升高时的运行持续时间

电压220~500kV级电力变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间应符合表的要求。

表工频电压升高时的运行持续时间工频电压升高倍数持续时间相-相相-地<20min <20s <1s <

技术性能要求局部放电水平

在倍最高相电压下,局部放电量≤500pC;

在倍最高相电压下,局部放电量≤300pC。变压器的

局部放电测量方法按进行。无线电干扰

在倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于2500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。

噪声水平

100%强迫油循环冷却方式下满载运行,距变压器本体2m处,噪声不大于85dB。

所有相同设计、相同额定值的变压器的电气性能应完全相同,具有互换性,且可以并列运行。

变压器的结构应有利于顺利地运输到目的地,需现场安装的附件,安装好后将能立即进入持续工作状态。

变压器及其附件的设计和组装应使振动最小,并且能承受三相短路电动力的作用。

变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地,变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地,接地处应有明显接地符号“┻”或“接地”字样。

变压器套管

1 套管绝缘水平(见表)

表变压器套管额定绝缘水平(kV) 项目绕组高压低压中性点雷电冲击耐受电压操作冲击耐受电压短时工频耐受电压(峰值) (峰值) (有效值)

2 套管爬电距离:

高压侧≥mm 低压侧≥mm 中性点≥

mm 3 套管颜色

4 套管端子的允许荷载不小于表值:

表变压器套管端子受力(N) 套管位置高压侧低压侧高压中性点横向纵向垂直拉力静态安全系数不小于,事故状态下安全系数不小于。变压器套管端子型式和尺寸应满足GB5273标准中的有关规定。 5 套管式电流互感器的配置及规范如表

表变压器套管式电流互感器的配置及规范

装设位置高压侧低压侧高压中性点电流比(A) 准确级额定输出(VA) 组数

无励磁分接开关额定通过电流: A 额定调压范围:

性能要求:分接开关长期载流的触头,在倍额定电流下,对变压器油的稳定温升不超过20K。

分接开关的机械寿命不少于万次。

分接开关长期载流的触头,应能承受持续s kA 短路电流有效值和kA短路冲击电流峰值而分接开关触头不熔焊、烧伤、无机械变形。冷却器和控制箱

1 变压器投入或退出运行时,工作冷却器均可通过控制开关投入与停止运行。

2 当运行中的变压器顶层油温或变压器负荷达到规定值时,能使辅助冷却器自动投入。

3 当工作或辅助冷却器故障时,备用冷却器能自动投入运行。

4 控制箱采用两回路独立电源供电,两路电源可任意选一路工作或备用。当一路电源故障时,另一路电源能自动投入。

5 当冷却器系统在运行中发生故障时,应能发出事故信号,并提供接口。

6 强油风冷及强油水冷变压器,当冷却系统发生故障切除全部冷却器时,在额定负载下允许运行20min。当油面温度尚未达到75℃时,允许上升到75℃,但切除冷却器后的最长运行时间不得超过1小时。

7 变压器冷却系统应按负载情况自动或手动投入或切除相应数量的冷却器。

8 冷却系统控制箱应随变压器成套供货,控制箱应为户外式,防护等级不低于IP44。

9 冷却系统电动机的电源电压采用交流V,控制电源电压为V。

10 冷却系统的电动机应有过载、短路及断相运行的保护装置。油箱及储油柜

1 变压器油箱的结构型式为式,油箱的机械强度应承受住真空压力133Pa和正压98KPa的机械强度试验,油箱不得损伤和出现不允许的永久变形。

2 油箱下部应设置供千斤顶顶起变压器的装置和水平牵引装置。

3 油箱上部应设滤油阀,下部装有足够大的

事故放油阀。

4 变压器应装有气体继电器,其触点断开容量不小于66VA(交流220V或110V),直流有感负载时不小于15W。为使气体易于汇集在气体继电器内,要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约°的升高坡度。变压器不得有存气现象。

5 变压器应装有胶囊或橡胶隔膜式储油柜,其容积应保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出,在最低环境温度未投入运行时观察油位计应有油位指示。储油柜应有注油、放油、放气和排污装置及带有油封的吸湿器。

6 变压器及金属外表面应进行防腐处理。变压器颜色:。其它附件的技术要求

1 变压器应配备绕组测温和油温测量装置。绕组测温应能反映绕组的平均温升,油温测量应不少于两个监测点。上述温度变量除在变压器本体上可观测外,尚应能将该信号送出。

变压器本体上的测温装置的端子箱或就地仪表间的电缆应采用耐油、阻燃、屏蔽电缆。

气体继电器至端子箱电缆应将其触点两极分别引出,不得合用一根多芯电缆。

变压器的端子箱和冷却器控制箱内的端子排应为阻燃、防潮型,并应有15%的备用端子,供用户使用。

2 与封闭母线连接的升高座,变压器厂成套供货,变压器厂应向封闭母线厂提供详细资料,并密切配合。其接触面的电流密度不应小于A/mm2。

3 变压器箱底支架焊装位置(或小车)应符合轨距的要求:纵向为1435mm,横向为20XXmm(2×20XXmm;3×20XXmm)。

4 变压器绝缘油选用# 变压器油,应满足以下要求:凝点:℃

闪点(闭口)不低于:℃击穿电压不小于:kV 介质损耗因数(90℃)不大于:%水份:<ppm

5 变压器的所有外购件必须经过鉴定并有产品合格证,符合相应标准要求。

变压器的消防

变压器厂提供的产品(包含冷却器风扇电机、潜油泵、控制箱及端子箱等)应满足水喷雾或充氮灭火的要求。

有符合国标的铭牌,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

3 设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表。

表设备规范和数量额定容额定额定电压短路序联结组冷却单数型式型号量电压电流比阻抗

备注号标号方式位量(MVA) (kV) (A) (kV) (%)

4 供货范围

变压器本体(包括底架及附件) 冷却器控制箱套管式电流互感器

变压器低压套管升高座及与封闭母线相连接的法兰变压器绝缘油,油量应有10%的裕度

本体及连接到端子箱和控制箱之间的耐油、阻燃、屏蔽电缆

如油枕不安装在变压器器身上时,应成套提供油枕支架,并提供安装图

本体端子箱

备品备件及专用工具等。

5 技术服务

项目管理合同签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。技术文件

卖方在订货前应向买方提供一般性资料,如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

在合同签订个月内,卖方向买方提供下列图纸资料份。 1 总装图:应表示设备总的装配情况包括全部重要尺寸,轨距、油重、上节油箱重、运输重、总重、吊点位

置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等; 2 冷却系统控制箱外形图、安装尺寸及控制箱原理接线图;

3 冷却系统油泵电动机台数、容量、电源电压,冷却器组数及每组冷却器风扇电动机台数、容量、电源电压等;

4 变压器高压入口电容,高低压间及高低压对地电容值;

5 变压器过激磁特性曲线;

6 变压器本体端子箱安装接线图及电缆清单。

设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料除了条所述图纸资料外,还应包括安装、运行、维护、修理说明书,部件清单,工厂试验报告,产品合格证等。

现场服务

在设备安装过程中卖方应派有经验的技术人员常住现场,提供现场服务。常住人员协助买方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员培训。

6 买方工作

买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件。

设备安装过程中,买方为卖方的现场派员提供工作和生活便利条件。设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验,卖方应积极配合。

7 工作安排

卖方收到技术规范书后如有异议,在周内以书面通

知买方。根据工程需要可以召开设计联络会或采用其它形式解决设计制造中的问题。

文件交接要有记录、设计联络会应有会议纪要。

卖方提供的设备及附件规格、重量或接线等有变化时,应及时书面通

目次

1. 总则

2. 技术要求

3. 设备规范

4. 供货范围

5. 技术服务

6. 买方工作

7. 工作安排

8. 备品备件及专用工具9. 质量保证和试验10. 包装、运输和储存附录A 主要名词解释附录B 地震烈度及其加速度

附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值

附录E 额定绝缘水平

附录F 电力变压器中性点绝缘水平

附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差附录J 承受短路能力附录K 端子受力

附录L 接触面的电流密度附录M 变压器油指标

附录N 运行中变压器油质量标准附录O 工

频电压升高的限值

附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1 总则

应遵循的主要现行标准GB1094 《电力变压器》GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要

求》

低压侧:kV离相封闭母线。温升限值(周围环境温度40℃) 1 绕组平均温升:

65K(用电阻法测量) 2 顶层油温升:55K(用温度传感器测量)

3 铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。过载能力

变压器的局部放电测量方法按进行。无线电干扰

在倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于2500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。

噪声水平

100%强迫油循环冷却方式下满载运行,距变压器本体2m处,噪声不大于85dB。

中电投2MW增补改造项目35kV就地升压变压器技术规范书

中电投2MW增补改造项目35kV 就地升压变压器技术规范 书 . 中电投大丰2MW增补改造工程 35kV 就地升压变压器 技术规范书 .. . 2012年10月南京 批准: 审核: 校核: 编写: .. . 目录 1 总 则 ..................................................................... .............................. 1 2 设备规 范 ..................................................................... ........................ 2 2.1 设备名称 2 2.2 型式(或型号)、用途和安装数量 2 2.3 参数 2

3 设备的运行环境条 件 ..................................................................... .. 2 3.1 工程概况 2 3.2 厂址条件 2 3.3水文气象条 件 ..................................................................... . (2) 3.4安装运行条 件 ..................................................................... ............................2 4 技术要 求 ..................................................................... ........................ 2 4.1技术条 件 ..................................................................... ....................................2 4.2性能要 求 ..................................................................... ....................................2 4.3经济要求(主要指能耗 等) .................................................................... ......2 4.4结构要 求 ..................................................................... ....................................3 4.5 配供驱动机要 求 ..................................................................... ........................3 4.6设备材质要 求 ..................................................................... ............................3 4.7 仪表和控制要

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

10kV组合型成套箱式变压器技术规范书

10kV组合型成套箱式变压器技术规 范书 工程名称:南宁市江南区富园路(江南大道-规划三路)路灯250kV A专变工程—组合型成套箱式变电站 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 2016年9月

目录 1.总则 1.1 投标须知 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 2. 应遵循的主要标准 3. 主要技术条件 3.1 环境条件 3.2 工程条件 3.3 设备的主要参数 3.4 技术要求 3.5零配件要求 4.监督制造 5.试验 5.1 型式试验项目 5.2 出厂试验项目 5.3现场验收试验项目 6. 包装、运输 6.1包装 6.2 运输 7.供货范围 8.中标厂商应提供的技术文件 8.1厂商投标时应提供的图纸 8.2 供方交货时应提供的技术文件和图纸 9.附表 附表1 设变压器配置表 附表2 主要部件来源表 附表3 随机备品备件及工具(包括进口件)清单附表4 技术差异表

1.总则 1.1 投标须知 1.1.1 要求投标人(以下简称为供方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。供方提供的设备技术规范应不低于本标书中规定的要求。 1.1.2 要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.1.3 供方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.1.4 本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.1.5 供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.1.6 供方应有有效质量保证体系。 1.1.7 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.8 本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 1.2.1供方必须提供生产资格证书、产品型式试验报告、设备鉴定证书或相关文件资料。提供同类产品的供货记录、故障率和可靠率资料。 1.2.2 质量保证模式及ISO9000(GB/T19000)系列质量体系认证证书;必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 1.2.3 欧式箱变生产厂的主要生产设备和原材料的技术文件。 1.2.4 产品主要技术参数表; 1.2.5 技术差异表;

专用箱式变压器技术要求规范书

前页附表:

目录 一、智能型箱式变压器技术规范.................................................................................................................................. - 1 - 1. 适用范围...................................................................................................................................................................... - 1 - 2. 执行标准...................................................................................................................................................................... - 1 - 3. 设备规范要求.............................................................................................................................................................. - 2 - 4. 试验............................................................................................................................................................................ - 11 - 5.文件........................................................................................................................................................................... - 12 - 6.标志、包装、运输和保管...................................................................................................................................... - 12 - 7.验收及检验............................................................................................................................................................... - 13 -

中国南方电网有限责任集团公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范标准

中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略 目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成计量自动化终端系列标准。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限 责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》《、中 国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》,对低压电力用户集中抄表系统集中器外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统低压集抄集中器技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:肖勇、郑龙、石少青、党三磊、陈锐民、危阜胜、陈蔚文。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

变压器技术规范(技术协议)

酒钢 265m2烧结机工程第0页共10页 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2 265m烧结机工程 10KV 变压器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方

10KV变压器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就2 甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 2 本技术协议作为甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法 律效力。 1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成 熟的技术或专利技术。 1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4 乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行, 而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5 乙方须对本 10KV变压器系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计符合国家标准。 1.6 乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2 电源 10KV/400V(三相);频率: 50Hz。 2.3 厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔2000m 极端最高温度38.4℃ 极端最低温度-31.6℃ 年平均温度7.3℃ 相对湿度46 % 年平均降雨量85.3mm 平均风速及主导风向 2.4SW WSW

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

35KV油浸式变压器安装方案要点

35KV油浸式变压器安装方案 1编制依据 1.1《某装置工程施工组织总设计》 1.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-2010 1.3 设计图纸和厂家相关资料。 2工程概况 2.1施工地点及名称、范围 本施工作业指导书适用于主变压器的安装。主要施工地点某装置307变电所。主要施工内容包括:变压器本体就位、附件清扫、附件安装、滤油注油。 2.2主要工程量 主变压器为有载调压油浸式变压器,选用重庆市亚东亚集团变压器有限公司生产的S11-16000/35型变压器,额定容量:16000 kVA,额定电压:35/10.5kV,额定电流:263.9/880A。主变压器采用充氮运输。 本工程施工项目较多且比较复杂,在施工前应合理安排施工,主变压属重大设备,器身暴露时间≤16小时。起吊工作必须由起重专业熟练职工指挥、操作。在主变安装过程中,调试人员应配合安装顺序,做好相关设备试验。 3 施工准备及条件

3.1设备及材料要求 3.1.1设备到达现场后应符合下列要求。 3.1.1.1油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。 3.1.1.2油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。 3.1.1.3充油套管的油位应正常,无渗油,密封良好,瓷体无损伤。 3.1.1.4变压器到达现场后,应进行器身检查。 3.1.1.5出厂证件及技术资料应齐全。 3.1.1.6变压器型号、铭牌核对和外观检查,按装箱清单清点附件。 3.1.1.7检查箱顶氮气压力表是否保持正压力0.01—0.03MPa。 3.1.1.8按有关规范要求对变压器本体用油及添加油进行验收化验,化验项目严格按规范执行。 3.1.1.9气体继电器、温控器应提前委托当地电力试验部门进行校验。 3.1.3变压器就位安装前建筑工程应当具备下列条件 3.1.3.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,基础中心线标注清晰。 3.1.3.2预埋件及预留孔符合设计。 3.1.3.3具有足够的施工用场地,道路畅通。 4 劳动力计划、主要施工机械及工器具的配置 4.1劳动力计划 4.1.1总体指挥 1人 4.1.2现场负责人 1人 4.1.3技术负责人 1人 4.1.4起重负责人 1人 4.1.5安全员 1人 4.1.6质量检验 1人 4.1.7工具员 1人 4.1.8厂家现场技术指导人员 1人 4.1.9附件安装人员 5人 4.1.10试验人员 3人

主变故障录波技术规范书(220kV升压站)

国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程 配套设备招标文件 第二卷技术部分 (第一包中的主变压器故障录波装置) 招标编号:GDCX-FJZB10-004 分包号:GDCX-FJZB10-004-01-3 内蒙古电力勘测设计院编制 2009年12月呼和浩特

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (1) 3 设备规范 (9) 4采购设备需求及供货范围 (9) 5 技术服务 (10) 6 需方工作 (11) 7 工作安排 (12) 8 备品备件及专用工具 (12) 9 质量保证和试验 (13) 10 包装、运输和贮存 (15) 附录A:主要名词解释 (17) 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量 (17)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程主变压器故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求,如有异议,不管是多么微小,均应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。 1.4 本设备技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5004-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 873-2004 《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》 DL/T553-1994 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》

电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范

广西电网公司 低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 2014年02月

目录 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3术语和定义 (2) 3.1采集器 (2) 3.2集中器 (2) 3.3手持设备 (3) 3.4计量自动化主站 (3) 3.5测量点 (3) 4技术要求 (3) 4.1环境条件 (3) 4.2机械影响 (3) 4.3工作电源 (3) 4.4外观结构 (4) 4.5绝缘性能要求 (4) 4.6温升 (5) 4.7数据传输信道 (5) 4.8功能要求 (8) 4.9电磁兼容性要求 (15) 4.10可靠性指标 (16) 5检验规则 (16) 5.1检验分类 (16) 5.2全性能试验 (16) 5.3到货抽检 (17) 5.4到货验收 (17) 5.5结果处理 (17) 5.6检验项目 (17)

广西电网公司低压电力用户集中抄表系统 集中器技术规范 1范围 本标准适用于广西电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器(以下简称“集中器”)的招标、验收等工作,包括技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面的技术要求以及验收等要求。 凡本标准中未述及,但在有关国家、电力行业或IEC等标准中做了规定的条文,应按相应标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 15464-1995仪器仪表包装通用技术条件 GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2006 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2006 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2006 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度试验 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 Q/CSG 113007-2011 中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范 Q/CSG 113013-2011 中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议 广西电网公司低压用户集中抄表系统集中器数据上行规约 广西电网公司电子式电能表通信规约V3.0 3术语和定义 3.1 采集器 采集器是用于直接转发集中器与电能表间的命令和数据的设备。 3.2 集中器 集中器是指直接或通过采集器采集电能表数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

35KV油浸式变压器技术规范书

技术规格书 1、总则 1.1 、本技术规范书适用于三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。它提出了对该 电力变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 、本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准, 未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技 术规范和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服务,以保证的安全可靠运行。 1.3 、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 主要的标准如下: GB 1094.1 ~1094.5-1996 电力变压器 GB/T 6451-1999三相油浸电力变压器技术参数和要求 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.1 油浸式电力变压器负载导则 GB/T15164 电工名词术语 GB2900 变压器和电抗器的声级测定 GB7328 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB7449 GB2536变压器油国家标准(新来油) 包装贮运标志 GB191 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB5273 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50229 电力设计典型消防规程 GB5027 GB4109交流电压高于1000V的套管通用技术条件 GB10237电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 1.4 、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1 、周围空气温度

最高气温:37 ℃ 最低气温:-24.8 ℃ 年平均气温:8.8 ℃ 2.2 、海拔高度:小于1000米 2.3 、地震烈度:VI 度区,动峰值加速度:0.05g 2.5 、最大月平均风速: 3.1m/s 2.6 、覆冰厚度:10mm 2.7 、空气污秽程度:IV 级 2.8 、安装地点:户外 所有设备产品在生产设计中考虑雨淋、冷凝、日照和温度骤变等环境条件的影响。 3、变压器基本技术参数 3.1 、型号:SZ11-25000/35 35 ±3× 2.5%/6.3kV 25000kVA 三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。 3.2 、频率:50Hz 3.3 、相数:三相 3.4 、额定容量:25MVA 3.5 、额定电压:35± 3×2.5%/6.3kV 3.6 、最高运行电压:40.5/7.2kV 3.7 、接线组别:YNd11 3.8 、阻抗电压:8.0% 3.9 、空载电流:≤0.52% 3.10 、损耗标准:空载损耗:≤18.4kW;负载损耗:≤97.8kW 3.11 、冷却方式:ONAN(油浸空气循环自冷式) 3.12 、有载调压分接开关:变压器生产厂家配套提供,选择国内名牌产品,满足国家及行业相关标准。 3.13 、变压器套管外绝缘泄漏比距≥31mm/kV (按系统最高电压计算) 3.14 、绕组绝缘耐热等级:A级 3.15 、绕组绝缘水平:(见表 2.1 )

35kv油浸式箱变技术规范书

XXX16MWp光伏发电项目全封闭箱式变电站设备采购 招标文件 (技术规范书) 建设单位: 设计单位:

编制日期: 目录 1 总则 (1) 2工程概况 (2) 3使用条件 (2) 4基本技术要求 (2) 5箱变及其元件技术要求 (4) 6供货范围 (14) 7技术资料和交付进度 (15) 8交货进度 (16) 9检验和性能验收试验 (16) 10技术服务和设计联络 (18) 11外购 (19) 12差异表 (20) 13需要说明的其它问题 (20)

1 总则 1.1本规范书适用于20MWp光伏发电项目的全封闭箱式变电站,它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 本书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。 合同签订后1周内,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,招标方确认。 1.2本设备规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按高标准执行。 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术规范 GB3804-90 3-63KV交流高压负荷开关 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB1094.1-96 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-96 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5 电力变压器第5部分承短路能力 GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量 GB16926-97 交流高压负荷开关的熔断器组合电器 GB7251-97 低压成套开关设备和控制设备 GB13539-92 低压熔断器 GB1208-97 电流互感器 DL/T404-2001 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色

江苏省电力公司智能用电交流充电桩技术规范书专用部分样本

江苏省电力公司物资招标采购 江苏省电力公司 电动汽车交流充电桩 招标文件 (XXXX-XXXXXXXXX-XXXXX) ( 专用技术规范书) 4月 目录 1标准技术参数表....................................................................... 错误!未定义书签。2项目需求部分........................................................................... 错误!未定义书签。

2.1货物需求及供货范围...................................................... 错误!未定义书签。 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 .................... 错误!未定义书签。 2.3图纸资料提交单位 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.4使用条件 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5项目单位技术差异表...................................................... 错误!未定义书签。 2.6培训及到货需求 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.7招标人提出的其它资料.................................................. 错误!未定义书签。3投标人响应部分....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1投标人技术偏差表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ........ 错误!未定义书签。 3.3销售及运行业绩表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.4投标人提供的试验检测报告表...................................... 错误!未定义书签。 3.5本投标产品其它有关资料及说明.................................. 错误!未定义书签。

油浸式电力变压器技术协议要点

100万吨/年凝析油生产化工原料项目油浸式电力变压器 技术协议 2014年08月

1.执行的标准、规范 本项目将参照以下标准、规范的最新在用版本进行设计、设备材料生产、检验、验收、工程安装、调试和验收等。 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-2012《绝缘配合第1部分定义、原则和规则》 GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB5273《变压、高压电器和套管的接线端子》 GB2536-2011《变压器油》 GB1094.1-1996《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.4-2005《电力变压器第10.1部分声级测定应用导则》 GB1094.101-2008《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB1094.5-2008《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 GB7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准。规定所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准要求执行,而不能限于上述所列的版本号或年号,且卖方应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。 2.使用环境 2.1周围环境空气温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:20 ℃ 2.2 海拔高度<1000m 2.3 最大风速24.3m/s 2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:65%

相关文档
相关文档 最新文档