文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主扇停风事故专项应急预案

主扇停风事故专项应急预案

主扇停风事故专项应急预案
主扇停风事故专项应急预案

主扇停风事故专项应急预案

1 事故类型和危险程度分析

1.1 基本情况

矿井通风方式为中央分列式,通风方法采用机械抽出式。选用两台FBCDZ

№22型矿用防爆对旋轴流式主要通风机,一用一备,单台主通风机电机功率为2×160kW,电压等级为380V,风量7200-3600m3/min。

主斜井和副斜井为进风井,回风立井为回风井,形成“两进一回”的通风方式,总回风巷和盘区回风巷均为专用回风巷,实际总回风量4527m3/min。

1.2 事故危害程度分析

主扇停风后,井下采掘头面涌出的瓦斯及有毒有害气体不能得到有效稀释,如果人员不及时撤离,就会发生窒息、中毒事故;瓦斯浓度积聚到一定程度后,遇到火花可能引起瓦斯爆炸。

2 组织机构及职责

2.1 专项指挥部

成立主扇停风事故专项应急救援指挥部(以下简称专项指挥部),专项指挥部设在生产调度台。

专项指挥部总指挥:矿长

专项常务副总指挥:机电副矿长

专项指挥部副总指挥:总工程师、通风副矿长、生产副矿长、安全副矿长专项指挥部成员:各部门负责人及矿山救护队负责人

2.2 专项指挥部职责

井下主扇停风后,迅速判断清事故影响区域,启动应急预案,批准现场处理方案,组织现场应急处理;根据事态发展,决定是否请求外部援救;督查主扇停风事故应急救援演练。

2.3 各相关部门职责

2.3.1 通风部:负责井上下的通风系统恢复工作,在主扇恢复运行后,安排人员检查各施工头面的瓦斯积聚情况,制定瓦斯积聚区域的瓦斯排放措施,与相关部门协调,组织人员排放瓦斯,恢复局扇运行,提供停风区域通风系统图和相关技术资料参数。

2.3.2 机电部:负责事故主发生后的停送电工作,查清主扇停风的原因,第一时间告知事故应急救援指挥部;排查造成主扇停运的故障,提供停风区域机电设备布臵图和相关设备运行技术资料参数。

根据停风事故的严重程度配合总指挥协助处理现场事故,组织制定处理方案。加强对风井主扇风机(包括备用主扇)双回路供电线路的检查和维护,保证双回路供电的可靠。如果因停电导致主扇不运行,机电部负责把停电的详细情况向上级领导汇报。按事故类别的大小,立即组织抢修人员赶赴现场进行线路或供电设备的抢修,根据停送电程序组织恢复送电。

2.3.3 生产部:协助指挥部进行主扇停风事故的抢救和处理工作。

2.3.4 安全部:负责停风区内各头面人员的撤离,监督安全措施的落实;做好撤离停风区及升井人员的清点工作。坚持24小时应急值守,负责监督应急救援中各项安全措施的落实。

2.3.5调度台:根据事故现场应急处理方案,积极协调、指挥各部门和单位的力量参与抢险。保证各单位通信系统可靠灵敏,并及时准确地将事故发生地点遇险人员的数量及时反馈到指挥部。

2.3.6 矿山救护队:坚持24小时应急值守,根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务,完成对灾区遇难人员的救援和事故处理。负责灾害发生后救灾现场伤员的现场急救,保证救护伤员时所需要的器材、药品等医护用品,处理不了时及时联系医院。

2.3.7调度员:接到事故汇报后,及时通知井下各单位人员撤离,向应急救援指挥部和集团公司汇报;在事故处理过程中,要做好事故的汇报、指示、应急开展情况的相关记录,准确传达各方面的信息,并做好事故处理过程中的所有记录。

2.3.8机运队:坚持24小时应急值守,加强对风井主扇风机(包括备用主扇)的检查和维护,保证主扇的可靠运行和备用主扇的完好。主扇停风后,立即打开井口防爆门,利用自然通风向井下供风,并迅速汇报生产调度台、机电部、通风部。并在主扇停风生产安全事故应急救援指挥部的指挥下恢复主扇运行。

2.3.9 运输队:负责车辆的准备工作并将遇难人员及时运送井上,保证救灾人员和物资及时运到事故地点,满足救灾需要。

2.3.10计财部:负责及时准备好必需的抢救器材,根据指挥部命令,迅速运送到指定地点。

2.3.11受影响单位的队长:在接到调度台的撤人通知后,组织人员及时撤离,安排电工做好停送电工作;在通风部门的指导下,协助进行瓦斯排放作业。并将现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况,如实报告。并随时接受指挥部命令,完成有关抢救和灾害处理任务。。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1)调度台的当天的值班主任为事故接警报告责任人,当天的调度值班员为记录责任人。

(2)调度员在接到报告后,立即向值班主任报告;值班主任接到事故报告后,立即向值班矿领导和应急救援总指挥报告;接到总指挥的指令后,立即按照调度台的信息发布程序通知应急救援指挥部各副总指挥和各成员,同时负责做好应急救援全程的详细记录。

(3)调度台24小时应急值守电话内线:8099,外线:3868353。

3.2 响应分级

主扇无计划停风事故,按停风时间的长短,及所造成的后果,分为三个级别:(1)采掘工作面瓦斯浓度超过0.8%但不超过3%,采掘工作面临时停风时间不超10分钟且没有造成人员伤亡为三级事故。

(2)事故造成采掘工作面瓦斯浓度超过3%、采掘工作面临时停风时间达到10分钟及以上但未造成人员伤亡的为二级事故。

(3)事故造成采掘工作面瓦斯浓度超过3%、采掘工作面临时停风时间达到10分钟及以上且造成人员伤亡的为一级事故。

3.3 响应程序

发生主扇停风事故后应按照如下标准,开展事故应急救援行动。

(1)发生三级事故后,不启动矿级应急预案。通风部在机电部、调度台和相关单位的配合下,迅速安排瓦斯排放事宜,采取相应安全措施。

(2)发生二级事故后,成立生产安全事故应急救援指挥部。矿长在通风部、机电部和调度台的配合下,迅速安排救援事宜,拟定救援方案。

(3)发生一级事故后,请求天安公司、集团公司或地方政府、上级机关增援,启动上一级的生产安全事故应急救援预案。

3.4 应急启动

(1)发生主扇停风事故后,主扇司机立即启动备用主扇,同时向调度台汇报。

(2)调度台接到主扇停风事故汇报后,一方面通过广播系统通知井下各头面的施工人员,另一方面利用电话通知到受影响范围内零散作业人员所在的单位,把所有人员撤到全风压处,并由机电工切断工作面电源。通知应急救援指挥部成员到调度台集中。

(3)矿当日值班长、调度主任接到汇报后,请求应急救援总指挥启动预案。

(4)总指挥下达命令,决定启动预案。

(5)因本矿上级供电原因造成的停风,指挥部应立即向上级部门汇报,请求上级部门增援。

3.4 资源调配

应急救援指挥部有权调用矿属任何单位储备的抢险物资、设备、人员和抢险小组等。

3.6 应急处理

3.6.1发生主扇停风事故后,主扇司机立即向调度台汇报,机电副矿长、要立即赶赴主扇房,排查故障,随时准备恢复主扇供风。

3.6.2调度台牵头,安全部配合,在能进入停风区的巷道口或井口安排人员,设臵警戒,禁止无关人员进入停风区内。

3.6.3井下各单位接到调度台的撤人通知后,跟班干部负责,安检员监督,把所有人员撤到有电话的全风压处,电工停掉工作面的所有动力供电,开关手把打零位后,向调度台汇报。

3.6.4机电部立即安排人员查找主扇停风原因,找出停风原因后,要第一时间向调度台汇报,便于应急救援指挥部制定应急方案。安排人员协助事故单位进行处理,尽快恢复主扇供风。

3.6.5监控室要尽快查清停风区内的作业人员数量及分布情况,便于应急救援指挥部随时掌握现场人员动态。

3.6.6停风时间达到10分钟,调度台应通知井下受影响范围内的井下各单位撤人,各单位在接到调度台的通知后,由跟班干部负责,将所有人员尽快撤离至地面。电工将工作面所有开关(包括风机开关、水泵开关、照明综保)及移变停电后,和安全员一起撤离至地面。

3.6.7 主要通风机停止运转期间,必须打开井口防爆门或防爆盖及有关风门,利用自然风压通风

3.7 恢复通风

3.7.1主扇停风后,如因在用主扇机械或供电故障造成的停风,备用主扇可以启动时,应优先启动备用主扇。

3.7.2因本矿上级供电原因造成主扇停风时,机电部要安排人员协助组织抢修。待上级恢复供电,主扇可以运行时,机电部部长向指挥部汇报。

3.7.3接到主扇可以恢复运行的请示后,指挥部下达启动主扇的具体指令,机电部长通知主扇司机按程序恢复主扇运行。主扇运行正常后,机电部长向指挥部汇报,指挥部命令通风部经理组织瓦斯排放工作。

3.7.4恢复通风前,经瓦检员检查中央变电所、主排水泵房,主进风井瓦斯和二氧化碳均不超0.5%时向指挥部汇报,由指挥部命令地面变电所向井下中央变电所送电。

3.7.5经瓦检员检查盘区变电所变电所、及各配电点的瓦斯及二氧化碳浓度均不超过0.5%时向指挥部汇报,由指挥部命令中央变电所人员向各个变电所送电。

3.7.6经瓦检员检查各个变电所(或配电点)所带动的所有局部通风机极其开关前后10米范围内的瓦斯及二氧化碳的浓度均不超过0.5%时,向指挥部汇报,由指挥部命令相应变电所人员送风机专用移变。

3.7.7采掘头面出现瓦斯浓度超过3%的现象后,必须制定安全排放瓦斯措施,报矿总工程师批准后,由救护队安排人员,入井进行瓦斯排放工作。

3.7.8采掘头面出现瓦斯浓度达不到3%时,局部通风地点恢复通风瓦斯排放小组由通风部干部、瓦检员、安检员、机电工组成,通风部干部为排放瓦斯小组负责人,由外向内逐段排放瓦斯。

3.7.9采煤工作面的瓦斯浓度降到0.8%以下时,人员可以进入工作面。掘进工作面的瓦斯浓度降到0.8%以下、局部通风机及开关前后10米范围内的瓦斯及二氧化碳的浓度不超过0.5%时,人员可以进入工作面。

3.7.10局部通风巷道恢复通风后,瓦检员必须对该掘进巷道进行一次全面检查,经检查确认通风、瓦斯正常后,向指挥部汇报。

3.8扩大应急

在事故抢救抢险过程中,若主扇停风事故上升为一级事故后,调度台要请示应急救援指挥部总指挥,请求上级增援,启动上一级的生产安全事故应急救援预案。

3.9应急恢复

全部受伤、受困人员被救出,现场人数清点结束后,抢救人员暂时撤离事故现场。矿总工程师组织有关单位制定恢复现场计划,进行应急恢复,修复损坏的通风、机电、运输、排水设施设备。

3.10应急结束

(1)停风采区的各头面在恢复通风后,通风部门进行瓦斯和有毒有害气体检测,符合规定后,报应急救援指挥部。

(2)经确认,符合人员进入作业的头面,应急救援指挥部通知施工单位可以进入作业。

(3)在所有头面的通风和供电都恢复正常后,应急救援总指挥下达应急解除的指令。

4 处置措施

4.1 应急处置的基本原则

4.1.1 受困人员和应急救援人员的安全优先;

4.1.2 稀释积聚区域的瓦斯浓度;

4.1.3 恢复停风区域的供风。

4.2 具体要求

4.2.1 主扇停风单位在主扇停风事故应急救援指挥部指挥下迅速组织恢复主扇运行。调度台接到总指挥命令后,立即通知事故应急救援指挥部成员和成员单位应急人员到达指定地点,参加事故抢救,并保持各成员之间和主扇停风事故应急救援指挥部之间的通讯联络。

4.2.2 主扇停风事故发生后,事故单位要首先开展事故自救,并对事故原因作出初步判断,组织制定现场的抢救方案和符合现场抢救的各项安全技术措施,经总指挥批准后组织实施,专业抢险人员到位后,事故单位要提供备品备件、应急物质和车辆,按抢险方案开展应急救援。抢险处理过程要由事故应急救援指挥部统一指挥操作。

4.2.3 主扇停风事故应急救援指挥部根据井下瓦斯变化情况,决定井下相应地点是否执行停送电程序。

4.2.4 若主扇及供电线路故障停风,组织备用电源、备用主扇运行;若系统备用电源、备用主扇运行在短时间内有一定难度时,事故应急救援指挥部下令机电部组织维修。

4.2.5 受事故影响的地点根据情况组织井下人员撤离到进风大巷,若停风时间达到10分钟,将人员撤到地面。

4.2.6 如遇异常情况无法顺利撤离时,要立即向应急救援指挥部汇报,制定专门的人员撤离方案和切实可行的安全措施,专业组人员协助做好撤离工作。

4.2.7 根据制定事故抢险方案,经事故应急救援指挥部统一协调由专业抢险人员进行线路和设备抢修等,尽可能在较短时间内抢修完毕。

4.2.8 事故抢修结束在主扇停风生产安全事故应急救援指挥部指挥下恢复主扇运行,并按停送电程序,迅速恢复供电。

4.2.9 主扇恢复运转后,由通风部根据停风地点瓦斯情况组织恢复通风工作。具体执行《恢复正常通风的操作顺序和排放瓦斯的安全措施》、《瓦斯浓度超过3%时排放瓦斯安全技术措施》。

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

风机停止运转应急预案

风机停止运转、通风系统遭到破坏的应急预案 1.所有风井的主、备两台主要通风机都不能正常运转时,主扇司机必须立即汇报矿调度所、保运一区值班人员,保运一区必须及时组织人员进行抢修。 2.矿调度员接电话后必须立即将风机不能运转的情况向矿值班人员、矿长、总工程师汇报,并通知通风区值班人员及通风调度。 3.矿值班人员、矿长、总工程师必须及时赶赴调度所,在矿长或总工程师未到之前,由矿主值班负责按《应急预案和应急响应控制程序》(祁煤安[2004]118号)对井上、下的人员及单位进行调度指挥: ①应立即通知保运一区打开风井的防爆盖、从井下中央变电所切断停风区域的所有电源。 ②总指挥命令井下停风区域的人员在现场跟班人员的带领下按灾害预防与处理计划及其修改措施中规定的避灾路线立即撤退,升井,如为单个风井停风,可以根据实际情况将人员先撤至主要井风大巷或井底车场,然后再升井。 ③立即通知矿山救护队,汇报调度室,并及时召集职能部门科室主要负责人到调度所待命。 4.调度所应通知运输区统计升井的人数,并向矿值班人员汇报当班井下各地点、各单位的入井人数,以便核对。 5.医疗救护队和救援小组应根据总指挥命令,启动应急预案开展

救援活动。 6.如为单个风井停风,在按上述步骤进行事故处理时,还必须充分考虑到在另一风井主要通风机的通风负压下停风区域发生风流逆转导致风流串入通风区域的可能性。 7.如出现停风区域风流逆转,造成串入通风区域的风流中的瓦斯浓度达到或超过1.5%(这样叙述是否可以?),必须立即命令井下中央变电所切断风流串入区域的所有电源。并通知风流串入区域的人员在现场跟班人员的带领下沿避灾路线立即撤退,升井。 8.如所有风井的主、备两台主要通风机都不能正常运转时出现风流逆转,即风井进风、主副井回风的现象,必须立即从地面变电所切断井下中央变电所的所有电源,但要保证副井绞车提人工作的正常进行。 9.风井的主要通风机抢修完好后,必须恢复主要通风机的运转,并组织通风区、保运一区、保运二区、安监处、调度所、救护队等单位的人员进行井下的恢复送电、恢复通风与排放瓦斯等工作。 10.恢复送电、恢复通风与排放瓦斯必须编制措施,经会审和总工程师批准后方可实施。

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

主通风机单风机运行及停风安全应急预案

绿水洞煤矿 主通风机单风机运行及停风 安全应急预案 会审意见姓名时间编制 通风科 生技科 机运科 安监处 调度室 通安副总工 安全副总工 机电副总工 生产副矿长 机电副矿长 安全副矿长 总工程师 矿长

绿水洞煤矿主通风机单风机运行及停风 安全应急预案 我矿现有+790m、+999m两个回风井,两个回风井各有主要通风机两台,一台运转,一台备用。若在工作中+790m或+999m风井主通风机一台或以上突然出现故障时,导致+790m或+999m风井处于单风机运转状态,为了保证矿井在单风机运行状态下安全生产,以及应对异常情况下出现的风机停止运行带来的重大安全隐患。特编制本安全应急预案。 一、启动本应急预案的条件及基本程序 1.+790m、+999m风井任意有一台风机出现故障不能正常运转时,即启动本应急预案。 2.基本程序:①调度室立即将风机运行情况向值班矿领导汇报,并通知总工程师、机电矿长、机电副总工、通安副总工、机运科、通风科,及向集团公司调度室汇报。②机运科接到通知后组织专业人员立即赶到故障风机处查明原因。③调度室通知领导小组全体成员到调度室集合,研究处置应急处置措施。 二、组织措施 (一)成立应急领导小组 为了确保能够及时有效的处理主通风机故障,防止出现通风瓦斯事故,成立应急处理领导小组: 组长:总工程师 副组长:机电矿长

成员:机电副总工、通安副总工、安全副总工、机运科科长、通风瓦斯科科长、调度室主任、安监处副处长、信息中心主任、通维队队长、机电队队长 小组下设负责具体事务处理的办公室于调度室,由调度室主任兼任办公室主任。 (二)领导小组工作职责 1.总工程师:负责组织人员制定安全技术措施,主通风机单独运行期间指挥协调相关的单位、部门安全撤离、调整井下通风系统。 2.机电矿长:在+790m或+999m风井现场指挥,组织技术人员检查、排出机电设备故障,确保风机正常运转。 3.通安副总(科长):协助总工程师制定通风系统调整、瓦斯管理等方面安全技术措施,并组织、指导现场人员落实通风系统调整和瓦斯管理,确保矿井通风安全。 4.机电副总(科长):协助机电矿长制定设备检查、处理的技术方案,并组织、落实人员抢修设备。 5.安全副总(安监副处长):负责现场督促作业人员按措施、方案进行实施。 6. 调度室主任:负责落实组长代表领导小组下达的各项指令,协调各专业部门和单位之间的工作衔接,督促、考核具体部门、单位和人员的工作履职,向领导小组及时反馈、汇报单风机运行中出现的各种情况。 7.信心中心主任:负责协助总工程师监测井下各作业区域的瓦斯

无计划停风应急预案

无计划停风应急预案 主扇无计划停风应急预案 1、目的 为保证我矿主扇发生无计划停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及山西省“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 2、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于无计划停风,按本预案进行处理。 3、职责 3.1总工程师直接指挥主扇无计划停风后的撤入、断电,恢复通风送电工作。 3.2各分管副矿长在主扇发生无计划停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3.3各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 3.4通风、机电、生产负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 3.5应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 3.6安监处处长负责全面掌握安全通风调度的各种台帐记录情

况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 4、主扇无计划停风汇报程序 5、主扇无计划停风后的应急处理 5.1变主扇发生停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 5.2应急指挥中心接到汇报后,立即向矿值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副矿长及副总和生产业务部室的部长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 5.3总工程师根据主扇停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌

出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,安监与通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 当主扇停风时间超过30分钟时,总工程师命令井下作业人员撤离到各进风大巷,当主扇停风时间超过2小时后,总工程师命令井下作业人员撤离至井上。 5.4井下生产队组的值班队干接到矿总调度调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班队干组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点的电源,掘进工作面跟班队干负责安排专人在巷道口设置栅栏,安全员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向安全通风调度汇报。 5.5井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知邻近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区进风巷,电话向队值班队干汇报撤离的情况。 5.6通风工区应确保主扇停风期间井下各监测点的探头能正常工作,井上下各队组应保证监测信号源接线正确,接点接触良好。 5.7机电工区、掘开工区根据应急指挥中心的安排,严格按要求进行停送电操作。 6、应急解除 6.1当故障排除后主扇可以恢复通风时,主扇司机向应急指挥中心汇报,由总工程师下达主扇恢复正常通风的指令。主扇恢复正常通风后,主扇司机要及时向调度室进行汇报。 6.2主扇恢复正常通风10分钟后,由瓦检员检查停风区域内变电

安全监控系统事故应急预案

安全监控系统事故应急预案 矿井安全监控系统异常情况种类: ⑴网络通讯中断;⑵瓦斯浓度超限报警;⑶主扇停风报警;⑷馈断电异常报警;⑸监控系统无记录;⑹井下分站出现故障;⑺传感器未按规定值进行定义;⑻传感器异常报警;⑼其它异常情况。 汇报程序 (1)、发现异常监测中心值班人员应立即向矿调度、区调度进行汇报。 (2)、区调度向区值班人员汇报。、 (3)、区值班人员向通风区长和通讯科长汇报。 (4)、通讯科长向通讯计算机处网络维护中心汇报。 (5)、矿调度向矿总值班和集团公司安全生产信心调度中心汇报。 (6)、如一直无法解决,汇报通防处监测科并联系厂家进行处理。 安全监控系统处理程序 1.中心站机房值班员发现瓦斯超限报警,必须立即通知矿调度和区调度,由矿调度和区调度值班负责组织隐患的排查,并将采取措施和处理结果等情况及时上报矿领导和局调度,要求以电话或传真上报,。同时要在处理过程中每半小时上报一次,警报消除后的处理结果要及时上报并备案。 2、中心站机房值班员发现瓦斯超限断电但馈电传感器显示开关

仍然有电的异常信息时,中心站值班人员必须立即通知井下监测工值班员采取措施加以解决。当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其它区域时,矿井有关人员应按瓦斯事故应急预案,利用系统的异地断电功能手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。 3.中心站机房值班员主扇停风、馈断电报警和传感器异常报警等异常情况,必须立即通知矿调度和区调度,由调度值班和安全技术人员组织排查,并将有关情况上报矿领导。 4.中心站机房值班员发现系统软件、硬件故障,应立即通知区值班,在矿技术人员无法解决时要与厂家联系尽快修复,同时报告局监控中心,并责令井下的瓦斯员用光学检测仪器测量瓦斯现场监护,直至故障排除。 5、中心站机房值班员收到上级管理部门的指令要及时通知区值班领导,并认真记录,以备核查。 井下瓦斯超限报警处理 1、当井下出现单个头面的瓦斯超限时,监测中心站工作 人员立即向矿调度、通风调度和区值班汇报。 2、通风区值班人员接到通知后,首先通知现场测气员停止此传感器所在地点作业,确定是瓦斯超限或是传感器异常反应,确定是瓦斯超限时,向矿调度、通风调度和区值班汇报,并进行不间断监测,随时掌握现场瓦斯情况。 3、通风区值班人员安排人员井下处理处理瓦斯,处理好,由测气员检查工作面气体,气体不超过规定,方可以通知电工复电,允许施工。

煤矿主通风机应急预案

主通风机事故应急处理预案 为了保证矿井的安全,加强对通风的管理,一旦发生主通风机意外停风事故或出现负压突然增高风机造成主通风机喘震时,能及时、正确、有效地采取措施和办法,在最短的时间内把风机启动,以免发生较大的事故。特制定本应急处理预案。 2 适用范围 本《应急处理预案》适用于****意外停风事故发生后的应急处理。 3 应急机构的组成及职责 3.1成立事故应急处理领导组,负责组织事故的应急处理工作。 组长:机电矿长、总工程师 副组长:机电区长、通风区长 成员:机电区、通风区、矿调度等相关管理人员。 3.2 应急救援领导组职责 (1)应急救援领导组负责事故的直接指挥工作。 (2)各相关部门应按照应急救援领导组下达的各项指令认真执行,并有记录。 矿应急救援指挥中心设在调度室, 联系电话:************** 4 应急处臵 4.1 汇报程序 当主通风机负压超过3000pa时或通风机意外停止工作时,主通风机司机应立即汇报矿调度,矿调度员应迅速通知矿相关专业领导和机电区值班领导,机电区根据所掌握的情况向应急救援领导组汇报。启动预案。 应急处理措施: 1.若雷雨天气出现落雷导致供电系统出现接地故障,造成高

压柜跳闸主通风机停止运转。 首先要检查机房内高压配电室双回路供电状态,如双回路均有电,要迅速回复主通风机供电,在恢复供电前要检查防爆门在关闭状态,风门及润滑站的运行状态一切都正常的情况下,方可重新开启主通风机。如就单回路有电,要迅速将电源倒闸到有电回路,待检查一切正常后方可重新开启主通风机。与此同时要将主扇事故原因汇报上级领导及矿调度。 2.由于主扇供电系统出现误动作或操作不当供电系统双回路或单回路电源供电中断,造成主通风机停止运转。 处理方法与(事故1)一致。若双回路均无电,要立即汇报上级领导及调度与此同时要打开风风井防爆盖等,利用自然风压通风。同时联系上级变电所进行恢复供电,如果10分钟内无法恢复主通风机正常通风,应迅速由调度室立即通知井下所有工作人员撤到井底待命。待上级变电所恢复供电后,在恢复供电前要检查防爆门(将防爆门压紧),风门及润滑站的运行状态一切都正常的情况下,方可重新开启主通风机。 3.由于主扇高压控制室高压柜保护动作或误动作,造成高压柜跳闸主通风机停止运转。 处理方法与(事故1)一致。 4.由于主通风机润滑系统出现问题,电动机或主机轴承抱瓦导致主扇停止运转。 要迅速切断故障主扇高压电源后将风门关闭,同时开启备用主扇风门及润滑站后,检查防爆门状态如防爆门开启要迅速通知上级领导及矿调度组织人员进行处理将防爆门落下,检查一切正常后将备用扇的机械闸开启之后,开启备用主扇。 5.由于主扇内部叶片脱落造成电动机过载,导致主通风停止运转。 处理方法与(事故4)一致。

大明煤矿立井矿井主扇停风应急预案

矿井主扇停风应急预案(立井) 为防止矿井主扇意外停风引起“一通三防”事故,确保我矿立井井下作业人员生命安全,特制定大明煤矿矿井主扇停风应急预案(立井部分)有关单位认真贯彻执行. 一、矿井通风简介 大明煤矿立井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式全负压通风.空气温度在零度以上时入风井4个,排风井1个, 空气温度在零度以下时入风井3个,排风井2个. 空气温度在零度以上时,由主井,付井,行人井,一,四井入风.由风井排风. 空气温度在零度以下时, 由主井,付井,行人井入风,.由风井, 一,四井排风. 风井配置GBF18.8-10-1型主扇2台,一台使用,一台备用.现风量2874m3/min,负压103p a. 一,四井配置2KDB-55-1N O18辅扇2台, 一台使用,一台备用.使用时风量260 m3/min. 二、应急指挥部 总指挥:全永平、高飞杰 副总指挥:刘振荣、李树德、习云廷 成员:塔怀德、曲金江、张军、周明辉、张启林、郭立华、尹立波 三、应急处理预案 1、主扇一旦停止运转,主扇司机尽快启动备用主扇恢复通风,

并及时使用电话汇报矿调度。井下工作人员一旦发现所在巷道无风,应及时使用电话汇报矿调度。 2、矿调度接到主扇停风汇报时,详细记录汇报人姓名,及单位,汇报时间及相关内容。并核实主扇运转情况。 3、矿调度确认主扇停止运转,要迅速通知值班矿领导,并迅速与机电科,运转队值班干部取得联系,了解主扇恢复通风的预测时间。通知指挥部所有成员。 4、主扇停风在10分钟之内,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到进风中巷在有电话的地点待命,并在待命地点通过电话向矿调度汇报,同时切断井下采掘工作面所有的非本质安全型电源。 5、主扇停风在10-20分钟之间,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到井底车场待命,并在待命地点通过电话向矿调度汇报,同时切断井下采区所有的非本质安全型电源。 6、主扇停风在20分钟以上,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到地面在各自队部待命,并清点人数。井下变电所,火药库,运输等所有人员升井在各自队部待命,通过电话向矿调度汇报,,同时切断井下所有的非本质安全型电源。 四、停风期间安全措施 1、井下各施工地点作业人员得知主扇停风时,在瓦检员,安监员,跟班干部,工班长带领下撤至有电话的全风压进风巷道中待命。

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

风机应急预案.

风机应急预案 为确保高炉的正常供风和安全生产,以“安全第一、预防为主”,制定了相关突发事故处理措施。 1、大停电应急操作步骤: 1 确认风机跳闸停机,应立即通知高炉工长和厂调度、主管主任。 2 正确确认记录时间,现场确认。观察润滑油油压下降,高位油箱泄油情况及转子惰走情况。 3 确认1# ,2#反喘振阀是否全开,静叶角度是否关至最小(14度)现场确认。 4 关闭室外送风阀,打开放风阀,如无操作电,可到现场手动关闭。 5 关闭冷油器进水阀。 6 转子静止,手动盘车,每15分钟180度。 7 其它按正常停机步骤进行操作。 8恢复送电后做好开机准备,根据调度指令开机。 2、责任分工: 1停电后组长应立即通知高炉工长和调度、主管主任。 2主值班:停电后机组跳闸,及时到现场观察润滑油油压,高位油箱泄油及转子惰走情况,记录惰走时间,之后汇报代班长。 3副值班:及时开启拨风阀,随后确认现场防喘振阀,静叶角的动作保护情况,之后汇报代班长。 4机动:手动开放风阀、关闭送风阀,之后汇报组长。 5组长:负责机组跳闸后及电源恢复后,随时启动的一切对外联系,安排并协调小组成员的各项工作。 6按照以上操作及分工,小组成员要各负其责,明确任务,服从组长安排,并确保自身安全。 3、电源恢复后的操作: 1通知电工,自动化部人员做好机组启动准备工作。 2按照正常启动前启动准备工作对机组进行全面检查。 3检查并确认油系统,冷却水系统,风系统各阀门位置状态,均处于启动状态。确认主

控室微机及中央盘的各种信号,显示,转换开关,声光报警均处于正常启动状态。 4根据调度指令,按照AV71—14风机启动步骤进行启动,启动正常后恢复生产供风。

主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风险管控方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风险管控方案正 式版

主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风 险管控方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 人员组织 负责人:矿长 分管负责人:机电副矿长 责任单位:机电科 责任人:机电科科长 现场责任人:通风机房值班员 2 管控时间 主要通风机全天24小时持续运行,在通风设备使用期间,该重大风险始终存在,故管控时间为通风设备持续使用期间,所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。

3 风险区域内最大人数上限 井下作业人数上限为70人; 通风机房值班人员上限为2人; 在井下采掘工作进行中,应严格控制井下作业人数,严禁无关人员在通风机房长时间逗留。 4 管控措施 4.1 风险成因分析 1)合闸开机,断路器操作不灵活,不合闸,造成停风; 2)电源失压自动停机造成停风; 3)供电系统发生故障造成停风; 4)由上述原因造成的主通风设备异常停风,会导致有害气体积聚;新鲜风流供给不足,人员呼吸困难继而引起窒息;未

主通风机停风事故应急演练方案

主通风机停风事故应急演练方案

山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司 主通风机停风事故 应急演练方案 编制单位:机电科 编制时间: .2.15 主通风机停风事故应急演练方案

根据《海天煤业安全生产事故应急预案》要求,为增强职工安全意识,全面落实“安全第一、预防为主”的安全方针,为提高矿井主通风机停风事故应急处理能力,确保一旦发生矿井主通风机停风,能够有效组织、快速反应、临事不乱,最大限度地减少事故危害,我矿于2月19日15:00分进行矿井主通风机停风应急演练。为了保证在矿井主通风机停风应急演练过程中的安全,特制定矿井主通风机停风应急演练方案及措施。 一、应急演练目的: 1、检验预案。经过开展应急演练,查找应急预案中存在的问题,进而完善应急预案,提高应急预案的可用和可操作性。 2、完善准备。经过开展应急演练,检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况,发现不足及时予以调整补充,做好应急准备工作。 3、锻炼队伍。经过开展应急演练,增强演练组织部门、参与部门和人员对应急预案的熟悉程序,提高其应急处理能力。 4、磨合机制。经过开展应急演练,进一步明确相关部门和人员的职责和任务,完善应急机制。 5、科普宣传。经过开展应急演练,普及应急知识,提高职工风险防范意识和应对突发事故的自救互救的能力。 二、应急演练组织机构 1、应急演练指挥部建立以矿长为总指挥的矿井主通风机停风

应急演练指挥部,应急演练指挥部设在矿调度室。 总指挥:矿长 副总指挥:总工程师、机电副矿长、生产副矿长、安全副矿长、通风副矿长。 成员:生产技术科、机电科、通风科、调度室、供应科、地质科、安检科、各生产队组等相关单位负责人。 2、职责: 1)迅速做出警情判断,确定警报和响应级别并启动事故应急处理预案。 2)负责组织、协调各应急队伍挥开展工作。 3)负责批准现场抢险救灾方案,组织指挥现场抢救。 4)在应急预案演练避险过程中,组织协调各种对外联系。 5)负责井上、下信息资料的收集、分析,为总指挥提供决策资料及意见,并及时传达总指挥的命令,按指挥部的统一安排进行工作。 2、应急演练办公室设在矿调度室。 办公室主任:调度室主任 成员:调度室其它相关人员。 职责: 1)承接单位事故、事件或灾情汇报,请示总指挥启动事故应急处理预案; 2)负责通知指挥部成员和各专业组人员到指定地点集合;

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

主要通风机停止运转应急预案

主要通风机停止运转应急预案 主要通风机停止运转应急处理工作由矿长张高峰、生产矿长陈金怀、总工程师刘文岗、机电副矿长苏伟阔、安全副总张成启、通风部高继东等同志负责。 一、主要通风机停止运转事故的处理 1、当主要通风机司机发现主要通风机停止运转时,必须立即汇报矿调度室,矿调度室接到汇报后,应迅速通知矿长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长、安全副总以及通风安全部、机电部等有关单位领导。 2、矿调度室立即电话通知机电部副部长张恒银要求查明主要通风机停止运转原因。 3、机电部要立即安排有关人员查明主要通风机停止运转原因。 4、通风队接到主要通风机停运通知后,应迅速召集人员按领导安排待命。 5、辅助救护队应立即召集至少1个小队的人员在井口待命,接通知后迅速进行抢险救灾工作。 6、当主要通风机停运确定10分钟无法开启时,必须由总工程师或值班矿长迅速决定全矿井停止生产,由矿调度室通过电话下达命令:各工作地点切断电源,工作人员撤到集中进风巷,同时还必须迅速做出决定,全矿井工作人员是否全部撤到地面。 7、主要通风机停风确定10分钟无法开启时,必须迅速由风井主扇司机将回风井口防爆门打开,以便充分利用自然通风。 8、当查明原因是上级变电所线路原因并确定上级变电所线路不能供电

时,应采取将工作面人员立即撤到辅运大巷并升井。 9、各工作地点接到撤人通知后,应切断工作地点电源、清点好人数迅速撤离到集中辅运大巷,直至地面,并向矿调度室汇报。 10、及时与上级变电所联系,处理出现的事故,尽快恢复矿井主要通风机供电。 11、矿井电源恢复时,必须由风机主扇司机迅速把防爆门复位并按操作规程开启矿井主要通风机。 12、矿井主要通风机恢复运行后,应由区域供电管理人员、瓦斯检查员和安监员组成一个气体检查恢复供电小组,按划分的检查区域,对井下负压通风工作场所和局部通风机供风的地点进行气体检查,在符合《规程》规定的条件下,逐级恢复供电。对停风区气体不符合排放气体要求的,在现场立即设置栅栏、揭示警标,同时报告总工程师,安排编制专门排放气体措施后,按程序排放气体。 13、恢复全负压通风后,通风部门应对全矿井进行一次综合性测风,发现问题及时处理,待一切正常后,由指挥部决定宣布应急结束恢复正常生产。 二、事故的抢救处理指挥程序 (一)、通告程序和报警系统 发生事故,主要通风机司机拨打井下电话8000或8001,向矿调度室汇报事故的性质、发生的时间等详细情况。矿值班调度员在接到事故电话后,迅速向矿值班领导汇报,由矿值班领导下令立即启动应急预案,迅速决定全矿井停止生产,同时必须迅速做出决定,全矿井工作人员是否全部撤到地面,并安排矿值班调度员通知井下人员,按照避灾路线撤退到安全地点,进行紧急避险。同时矿值班调度员通过电话向矿长、总工程师等其他领导

矿井主扇无计划停电停风后的应急预案

矿井主扇无计划停电停风后的安全应急预案 根据《煤矿安全规程》第一百二十四条及霍煤电通字(2003)221号文件规定,结合店坪矿实际情况,为确保安全生产制定《矿井主扇无计划停电停风后的安全应急预案》,各单位要认真学习、贯彻执行。 一、成立矿井主扇停电停风抢险领导组 组长矿长书记 副组长矿总工程师安全处长、生产副矿长机电副矿长 后勤副矿长 成员机电科长通风科长调度主任安全科长井上维运队长通风区长 二、矿井停电停风的汇报程序 1、矿井正常运行的主扇因故障停止运行后,主扇司机立即启动备用主扇并向矿调度室汇报,同时检查是否是本范围内的原因,调度室及时向当日值班长、矿总工程师汇报。 2、因系统停电或矿井主扇检修等原因造成矿井主扇停风,主扇司机立即向矿调度汇报,矿调度室调度员接到汇报后,立即通知井下中央变电所、二采区变电所、5#煤变电所,切断井下电源,同时询问35KV变电所、井下变电所停电范围及原因。 3、接到矿井主扇停电停风后,矿调度室调度员要及时通知当日值班长、矿总工程师、机电副矿长、调度主任、机电科长、通风科长、安全科长、井上维运队长、通风队长到矿调度室组织处理。 4、矿调度室负责组织事故的处理工作,调度员根据值班长、矿总工程师、机电副矿长的指令组织恢复主扇运行。 5、主扇恢复运行后,在往井下各点送电时,必须首先询问清楚本变

点所外供负荷是否全部拉开,本变电所是否有故障,由通风科长在调度室负责落实送电地点瓦斯情况,机电科长负责按照规定程序送电。 6、矿井主扇因检修等原因,有计划停电停风,由通风科负责制定停电停风安全技术措施。 三、矿井主扇停电停风期间的安全措施 1、主扇停风后主扇司机应立即打开防爆门、行人风门等,充分利用自然风压通风。 2、由调度室负责通知井上、下变电所切断井下各用电地点的供电线路。 3、由各工作面带班长负责,责任区内的瓦斯检查员、安全副队长配合将工作面人员全部撤至全负压通风地点,并及时汇报调度室。撤至采区全风压通风地点后,由班组长负责在独头巷道口设置警戒,由瓦斯检查员负责设置警标,严禁人员入内,同时瓦斯检查员必须立即赶赴局扇附近,做好排放瓦斯准备工作。 4、停电停风期间,矿调度室、通风调度必须及时掌握和详细记录停电停风措施执行情况和工作安排落实情况。 四、恢复生产的安全措施 1、恢复主扇运行的全过程,由第一值班长或矿总工程师、机电矿长在矿调度室指挥。利用主扇排放矿井瓦斯时,按以下程序进行:主扇启动前,必须事先将防爆门和行人风门打开,采用风流短路渗新的办法进行排放。在主扇出风口处的瓦斯浓度不得超过2%,否则必须采取加大短路风量,降低矿井回风量的措施。 在恢复矿井通风系统后,当主扇出风口处的瓦斯浓度不超2%时,再逐渐将风门关闭;当该处瓦斯浓度小于1%时,通风瓦斯检查人员方可入井检查通风、瓦斯情况;只有当总回风流瓦斯不超过0.75%时,其他人

主通风机停风应急预案演习安全措施范本

整体解决方案系列 主通风机停风应急预案演 习安全措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-81757主通风机停风应急预案演习安全措 施 Safety measures for emergency plan drill for main fan outage 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 西风井主扇一旦发生无计划停风,将造成供风区域内无风,引发:1)有害气体积聚;2)新鲜风流供给不足,造成人员呼吸困难甚而引起窒息死亡事故;3)未及时停电遇瓦斯积聚、超限,引发瓦斯煤尘爆炸等重大伤亡事故。 为防止主扇停风事故的扩大,降低事故危害程度和减少停风时间,提高职工在灾变时应急避险能力,防止国家、集体和个人财产受到损失,经公司领导研究决定,于20xx年7月进行一次假定西风井主扇发生重大无计划停风事故,检验矿井应急救援组织能力、井下职工应急救援知识掌握情况为主要内容的救灾演练。 演练方式为桌面推演,为使演练更加符合实际,针对现场演练过程可能发生的危险,特制定《石圪节煤业公司二〇

一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》演练期间安全措施如下: 1、井下各生产队组要利用安全例会及班前会时间,组织本单位全体职工学习《石圪节煤业公司二〇一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》,要求每个职工掌握、了解本人工作地点发生灾变时的救灾措施和避灾路线。 2、井下各生产队组需将演习当天捌点班下井人数及跟班队干,提前上报应急指挥部和信息中心。 3、现场演练前通讯科要检查井下通讯设备完好情况,保证井下通讯畅通。自动化科要检查确认井下主要进、回风巷道,测风站吊挂风速传感器数据传输无误,校验准确。 4、现场演练时,通风科下井测风人员需配齐测风仪器,瓦斯检查仪器,对井下风流方向、风量、瓦斯、CO情况随时观测。 5、各作业队组接到灾害演习开始命令后,由跟班队干安排本班电工切断作业区域所有电源(本质安全型除外)。 6、各生产队组接到应急指挥部灾害演习开始命令后,所有现场作业人员应停止工作,由跟班队干、班组长组织现场

停电、停风事故应急预案

停电、停风事故应急预案 为了确保发生无计划停电停风后规范、有序的管理杜绝瓦斯、 煤尘等“一通三防”事故的发生根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律、法规的规定结合本矿实际特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 一、无计划停电停风应急管理组织 为了使发生无计划停电停风的管理及工作及时落实到位使复电后瓦斯排放工作有序开展成立停电停风安全管理领导小组 组长:白炎涛副组长:杨培林 成员:茹佰光闫二伟李逢春潘树华李文忠 现场指挥组长:当班跟班队长 指挥部电话:5807842 内部电话:8069 二、局部通风的区域停风后的管理规定 1、井下各作业地点不论何种原因出现停风后,由施工单位跟班领导 或班组长负责立即停止工作,切断一切电源,将所有人员撤离到负压通风的进风流中,并由班组长负责在巷道口设置栅栏,由瓦检员监督并在栅栏上悬挂“严禁入内”的警标,禁止一切人员入内。 2、由瓦检员、跟班队长或班组长立即向矿调度、项目部调度室进行汇报,项目部值班领导配合矿方查明停风原因,采取有效措施,防止事故 扩大 三、局部通风瓦斯排放的方法1、局部通风机直接排放法,如果巷道停风时间较短,积存的瓦斯量不多,在排放瓦斯回风路线上,瓦斯浓度不超过规定时,可以采取直接启动局部通风机进行排放。

2、增阻排放法:在排放前,在回风口以外的新鲜风流中,将风筒用绳子捆结一定的程度。以增加阻力,控制风筒的送风量,使排出后在汇合处瓦斯浓度控制在规定范围内,但不能将风筒捆死,以防烧坏局部风机。 3、风筒接头调风排放法:若独巷、盲巷,距离远、停风时间长、瓦斯积聚量大,可以采取此种方法。在启动局部通风机排放瓦斯前,在回风口以外的全风压巷道内,将风筒接头断开,然后启动局部通风机,要检查局部通风机是否拉循环风,一旦出现循环风,立即停止局部通风机运转,将局部通风机一侧风筒捆小,增加阻力,减少风量,消除循环风。 4、逐段通风排放法:一般情况下,已经风闭的独巷、盲巷,里面已积聚了瓦斯浓度,并且都未敷设风筒,排放时比较困难,通常采取两种方法,一是逐段接风筒通,逐段排放。 四、局部通风瓦斯排放规定 1、瓦斯排放工作必须是在矿方的指导下配合其工作。参加排放的人 员务必听从指挥服从管理。 2、在进行瓦斯排放前,由项目部经理组织参加排放的所有人员学习 措施、贯彻落实后,才能组织排放。 3、掘进工作面临时停风时,停风时间不超过30分钟,瓦斯浓度不超过2%时,由当班带班领导安排现场瓦检员按规定进行排放瓦斯。排放时,施工班组长必须做好配合工作。

相关文档
相关文档 最新文档