安全注意事项1

1安全注意事项

本书只就标题中的机能以及装置为对象进行说明。请在使用前,仔细阅读本机械手的使用说明书,特

别是关于安全注意事项的相关章节。

1-1 规则

使用本手册应遵守的危险,警告,注意事项。

危険

: 如果不遵守该记载事项,导致死亡的可能性极大。

警告

: 如果不遵守该记载事项,会危及生命以及造成身体的重大伤害。

注意

: 如果不遵守该注意事项,会造成作业人员受伤以及机械手的严重损坏。

1-2 与本手册内容相关的安全注意事项

警告●机械手自动执行过程中,当连续运行动作中途停止或未全部完成时,必须先按下急停按钮后,

方可进行手动调整和检查工作。

●在自动运行方式下,如果正在运行的程序中断,请在程序已暂停后,首先将方式置于「编辑」

状态,然后按下操作面板上的按钮,使程序返回到程序头,再从头开始执行程序。

●机械手调试或工作过程中,严禁作业人员进入机械手的工作区域。

●机械手自动执行过程中,必须关闭相关安全防护栏防护门。

注意●当执行机械手手动调整时,必须确认在手动调整过程中无干涉情况发生。

●非专业人士,严禁对机械手运行程序进行修改。

●非专业人士,严禁对机械手A/B轴定位点及安全区域的坐标值进行设定、调整。

2

机械手定位位置点说明

2-1

自动线结构位置图:

该自动线由一台GS035A 桁架式机械手、一台大隈旧机床数控机床(后出排屑器)和上下料道组成 。 图如下所示:

Fig. 2-1 自动线结构位置图

2-2 机械手B 轴定位位置点的说明

机械手是机床送料、卸料的移动装置,机械手由B 轴(左右移动轴)和A/轴(上下移动轴)二个移动轴组成,这二个移动轴均采用伺服电机进行控制。机械手A 轴、B 轴可以根据指令,在各自的行程内进行往复移动。

机械手在B 轴全行程内移动的过程中共有4个工作定位点。

机械手B 轴的最大行程约为----- mm ,其中正方向(B 轴向左移动时)的行程约为20 mm ,负方向(B 轴向右移动时)的行程约为-----mm ,机械手B 轴参考点准确位置的确定请参阅机械相关图纸。 这5个定位点从B 轴参考点处至检测工位侧(向右侧),依次分为「机械手参考点 」位置点、「上料道」位置点、「机床1上料」位置点、「机床1」位置点、「卸料仓」位置点,这5个定位点皆以机械手B 轴的参考点为基准,因此必须正确设定机械手B 轴的参考点。

机械手B 轴5个定位点的位置需根据机械手与机床的实际配合状况进行设定,因此各机械手的设定值或许会有所不同。出厂时该设定值已调整、设定完毕,非专业人员请勿随意更改。 机械手B 轴定位点的具体分布位置及设定宏变量地址,请参阅下图。

A 轴+向

? A 轴 -向 ?

B 轴 -向 ? B 轴+向 ?

Fig. 2-2 机械手B轴点位置分布图

机械手在B轴全行程内根据不同的位置设定有3个安全区域,分为「上料道取料安全区」、「机床1工作安全区」和「卸料仓卸料安全区」。一般情况下,机械手只有处于这3个安全区之一时,方允许A 轴移动。这3个安全区域的范围由NC参数6932~6945(位置开关正向坐标设定)和6952~6965(位置开关负向坐标设定)来设定,具体参数请参阅第六章的「机械手相关参数」。

机械手B轴安全区域的分布,如下图所示:

Fig. 2-3 机械手B轴安全区布置图

2-3 机械手A轴定位位置点的说明

机械手在A轴全行程内移动的过程中共有4个工作定位点。

机械手A轴的最大行程约为1200 mm,其中正方向(A轴向上移动时)的行程约为20 mm,负方向(A轴向下移动时)的行程约为-1190 mm,机械手A轴参考点准确位置的确定请参阅机械相关图纸。

这7个定位点从A轴参考点处向下,依次分为「机械手参考点」位置点、「上料道取料点」位置点、「机床1上料点」位置点、「卸料仓卸料点」位置点,这4个定位点皆以机械手A轴的参考点为基准,因

此必须正确设定机械手A轴的参考点。

机械手A轴七个定位点的位置需根据机械手与机床的实际配合状况进行设定,因此各机械手的设定值或许会有所不同。出厂时该设定值已调整、设定完毕,非专业人员请勿随意更改。

机械手A轴定位点的具体分布位置及设定宏变量地址,请参阅下图。

Fig. 2-3 机械手A轴定位点位置图

注:

1:机械手A轴、B轴定位点的位置需根据机械手与机床的实际配合状况进行设定,因此各台机床的设定值或许会有所不同。出厂时该设定值已调整、设定完毕,非专业人员请勿随意更改。

2:PLC参数K0.0=1时:B轴安全区域无效(A轴在B轴非安全区域内也可移动)

此时,请操作者注意移动的安全性!

2-4 机械手绝对位置参考点的设定

本设备两轴均采用绝对位置编码器电机,系统机械零点设置完成后,断电记忆,再次上电时不需要进行返回零点的操作,仅在以下情况需要再次回零点的设置:

1: 初次调整本设备时;

2: 更换电机或拔下电机电缆线时;

3: 系统出现电池报警更换电池后;

4: 有机械故障导致轴实际位置与坐标值不相符时;

零点设置过程如下:

1: 先将相应轴的NC参数1815.4 APZ置0;

2: 手动将各轴移到要设为零点的位置即机械回零标记的红色箭头对齐的位置;

3: 再将相应轴的参数1815.4APZ置1;

4:断电重启NC,完成回零的设定;

电池更换的方法见《维修说明书》

操作面板3 3 操作面板

3-1 系统操作按键

1)「POS」按钮:显示运行时A轴、B轴的位置及速度。选择菜单如下:

①绝对---用于显示当前各轴在绝对位置的坐标值;

②相对---用于显示当前各轴相对位置的坐标值。

③全部---用于显示当前各轴绝对坐标和相对坐标值

2)「PROG」按钮:显示自动运行时执行的程序及程序编辑等。

在MEN/JOG/HND/RMT方式下,按「PROG」键,底部出现以上选择菜单

①程序---选择用来编辑和显示程序的画面

②检测---选择用来显示程序和轴位置的程序检测画面

操作面板3

在MDI方式下,按「PROG」键,底部出现以上选择菜单

①程序---选择用来编辑和显示程序的画面

② MDI---选择用来在MDI方式下显示程序和轴位置的程序检测画面

3)「OFS/SET」按钮:可进入宏变量画面,进行数据的写入。

①设定---选择用来设定参数的画面

②宏程序---选择用来设定宏变量的画面

4)「SYSTEM」按钮: NC/伺服参数、用于PLC参数、PLC诊断、梯形图显示及编辑等。

(1)参数---选择用来设定参数的画面

(2)诊断---选择用来显示CNC状态的画面

(3)系统---选择用来显示当前系统情况的画面

(4) SV设定---选择用来进行有关伺服设定的画面

(5)所有I/O---选择用来进行数据输入输出的画面

操作面板3

(6)操作履历---选择用来显示操作者执行的操作和发生的报警等履历的画面

(7) PMCMNT---用来显示PMC信号状态的监控、跟踪、PMC数据的显示/编辑等与PMC的维护相关画面

①按下“信号”键,出现以下画面,通过搜索A、G、F、X、Y等地址,进行相应的监控

②按下“报警”键,出现以下画面

操作面板3③按下“+”键,出现以下画面,包括设置定时器、计数器、数据表以及K参数等。

5)「MESSAGE」按钮:用于显示当前报警信息及以往报警履历。

3-2 方式选择及手动操作按钮

「自动」、「编辑」、「MDI」、「JOG」、「回零」、「手轮」、「快速」、「单段」、「程序段跳读」是方式选择按钮。

1)「自动」:自动运行方式,在此方式系统调入程序,在按下「循环启动健」后,执行当前程序。

2)「编辑」:程序编辑方式。在此方式下可进行程序的建立、修改、存储。

请勿修改删除程序!

在自动运行方式下,如果正在运行的程序中断,请在程序已暂停后,将方式置于「编辑」状态,然后按

下NC操作面板上的「复位」按钮,使程序返回到程序头,从头开始执行程序。

3)「MDI」:手动数据输入方式。各类参数的输入、修改要在此方式下。也可以输入程序语句,按「循环启动」键立即执行。

4)「手动」:手动执行各轴的移动。在此方式下,按移动键「+A」、「-A」、「+B」、「-B」、「+C」、「-C」,根据所选轴、方向使各轴移动,按下移动键移动,松开移动键停止。各轴不能同时运行。

5)「手脉」:手摇脉冲发生器执行方式。在此方式下,根据轴选择键(即移动键)「+A」、「+B」,及手轮倍率选择键「0.001」、「0.01」、「0.1」,摇动手轮,手轮每移动一格,轴移动0.001mm、0.01mm、

0.1mm。在手持盒的左侧有一个手轮使能按钮,按下此键手轮有效。

6)「回零」:手动执行A/B/C轴的返回参考点的移动。在此方式下,按移动键「+A」(或「+B」/或「+C」),机械手将根据所选轴、方向自动返回参考点,到达参考点后机械手各轴自动停止。

7)「单段」:程序单段运行方式。自动方式时,按下此键程序每执行一句后暂停,「暂停」灯亮,再按「循环启动」键,程序再执行一句。

8)「手轮」:选择手轮运行方式。在此方式下,通过手轮上倍率选择键「X1」、「X10」、「X100」,相应的

面板上指示灯会亮起。

9)「倍率▲」/「倍率▼」:速度倍率修调按钮。

「自动」/「MDI」/「回零」方式时:速度倍率修调按钮用于快速倍率的修调.每次10 %.

「手动」方式时:速度倍率修调按钮用于手动移动速度的修调.每次10 %.

10)在「手动」/「回零」/「手轮」等方式下,可以在「用户」画面中,进行机械手卡爪及其它附属机构的手动操作,具体操作按钮的功能及指示灯的显示意义如下表:

主菜

按钮功能指示灯状态

卡爪操作

按钮功能指示灯亮指示灯灭上料爪夹紧手动操作卡爪的夹紧卡爪夹紧到位卡爪松开上料爪松开手动操作卡爪的松开卡爪松开到位卡爪夹紧卸料爪夹紧手动操作卡爪的夹紧卡爪夹紧到位卡爪松开卸料爪松开手动操作卡爪的松开卡爪松开到位卡爪夹紧手爪正转手动操作卡爪的正转手爪正转到位卡爪反转手爪反转手动操作卡爪的反转手爪反转到位卡爪正转

气缸

前阻气缸手动操作前阻气缸伸出退回前阻气缸操作前阻气缸未操作

后阻气缸手动操作后阻气缸伸出退回后阻气缸操作后阻气缸未操作

角相气缸1 手动操作移栽机上卡爪的翻转

初始状态满足时亮初始状态不满足时灭角相气缸2 手动控制角向立柱上工件的定

角相卡爪手动控制角向卡爪的松夹

升降气缸手动控制上料爪上升下降

移栽气缸手动控制手爪的左右移动

下料道卡爪手动控制下料道卡爪的松夹

下料翻转气

手动控制下料道翻转气缸

启停

上料道启动手动操作上料道旋转上料道旋转上料道停止旋转

上料道停止手动操作上料道停止上料道停止旋转上料道旋转

下料道启动手动操作下料道旋转下料道旋转下料道停止旋转

下料道停止手动操作下料道停止下料道停止旋转下料道旋转

注:

1:在「用户」画面中,机械手卡爪及其它附属机构的手动操作按钮指示灯闪烁时,表明相应的动作指令已发出,但尚未接受到确认检测开关信号。当接受到相应的确认检测开关信号时,指示灯状态变为常亮。

2:机械手自动运行启动时,对机械手卡爪的状态和检测装置的状态是有要求的。机械手自动运行前,必须使卡爪处于「上料爪松开/卸料爪松开/卡爪正转到位」的状态,即上述手动操作键指示灯全部点亮的状态。

3:机械手自动上下料的主程序运行时,将会进行机械手初始化状态检测(指令M80)如果状态不满足将出现“1000号报警:机械手手爪状态错误”。

4自动运行

4-1 机械手自动运行的相关说明

由于机械手是为机床提供服务的机构,因此机械手的自动运行分为机械手自身的自动运行和机床侧的自动运行两部分组成。

机械手自身的自动运行是通过运行机械手主程序(O1000号程序)来实现的。

机床侧的自动运行是通过在机床中执行M156(机械手服务请求)指令来实现的。机床中执行M156指令后,机床的服务请求信号就将发送至机械手侧,以供机械手主程序进行相应的动作。

机械手自动上下料的主程序O1000是机械手运行的主控制程序。它根据已规定的工艺流程,对各机床发向机械手的服务请求信号进行响应,然后执行相应的动作。具体的程序内容请参阅第7章的「机械手运行程序说明」。

备注:

①M401是在机床侧执行的服务调用请求指令,这个指令在执行之前,机床必须首先停止主轴、

停止X/Z轴、停止换刀,并使X/Z轴返回机床第二参考点、然后再执行M401指令。

②机械手侧自动循环启动之前,机械手卡爪必须处于爪张开的状态。

③机械手侧自动循环启动之前,必须使机械手处于安全位置(A轴处于各自的安全区内)。

④机床和机械手相关的M代码均可以用于EIA/ISO、FANUC编程和MDI操作方式。

4-2 机械手自动运行时机床侧的编程格式

1:程序中的编程格式:

机械手自动运行时,应将M401,M402,M403指令编辑在机床的加工程序中,当机床零件加工结束后

执行该指令,

就会向机械手侧发出服务调用请求信号,请求机械手为本机床进行服务。具体编程格式如下:

N2000 ;用于程序循环时的标示

零件加工程序

…………….;主轴停止

..................;X/Z轴,上下刀塔返回安全位置

M401 ;机械手服务服务请求

M55 ;尾座后退

M402 ;尾座后退到位

M56 ;尾座伸出

M403 ;尾座后退到位

IF[V10EQ0] N2000; 返回程序头部(确保V10=0)

M02; 程序结束

4-3 机械手自动运行操作

机械手自动运行操作由机械手自动运行操作和机床自动运行操作两部分组成。

1:机械手侧的自动运行操作:

①机械手A轴返回至安全位置。

②确认机械手卡爪必须处于上料爪张开、卸料爪张开、卡爪反转的状态。

③机械手选择「编辑」方式,调出O1000号机械手自动上下料的主程序。

④机械手选择[自动]方式;启动O1000号主程序,机械手侧进入运行状态。

2:机床侧的自动运行操作:

①按照4-2中的编程方式对机床侧的加工程序进行编辑。

②调出机床的加工程序,启动机床进行加工。

4-4 机床尾座调整方法

机床尾座调整由尾座基座调整和尾座内部感应块调整组成。

1:尾座基座调整

逆时针卸松尾座前侧大螺栓(只有一个);

手动移动上刀塔,使得上刀塔挂环和基座挂销对齐;

将基座插销穿入上刀塔挂环中;

手动移动上刀塔,用上刀塔带动尾座整体左右移动到合适的位置。

2:尾座内部感应块调整

打开尾座前侧面板;

调整触压块,使得当尾座退回时,后面的触压开关被压下,当尾座伸出顶住工件时,前面和中间触压开关同时被压下,尾座空伸出时只压下前面的触压开关。

注意:在尾座伸出顶工件时,务必固定基座上的大螺栓,否则基座会移动,位置偏移!

4-5 机床屏蔽方法

1:在手动方式下需要屏蔽机床时,同时按下操作面板上《机床1无效》按钮和《F1》按钮,此时《机床1无效》按钮指示灯亮,表示机床1已经被屏蔽;需要启用机床时,在手动方式下同时按一下《机床1无效》按钮和《复位》按钮,此时,《机床1无效》按钮指示灯灭,表示机床1已经启用。

4-6 相关的M代码说明

1:机械手侧的M代码说明:

M代码M 代码内容使用说明备注

M11 检测机床M401机械手服务时,用于检测机床的当前状态是否允许

机械手进行服务。

大隈机床时使用

M12 检测机床M402机械手服务时,用于检测机床尾座是否后退到位M13 检测机床M403 当机械手服务时,用于检测机床尾座是否伸出到位

M17 应答机床M403 当机械手服务完成后,机械手A轴回到零点时执

M18 应答机床402 机械手服务时,告诉机床上料到位

M19 应答机床M401 机械手服务时,告诉机床抓住成品

M60 单程序段方式有效该指令用于指令机械手处于单程序段运行状态。

机械手使用M106 上料道角相卡爪松开该指令用于自动运行时联机使用

M107 下料道卡爪夹紧该指令用于自动运行时联机使用

M80 机械手卡爪状态检测检测机械手卡爪是否处于卡爪1松开、卡爪2松开、

卡爪正转的状态。(气动两工位卡爪时)

机械手检测、判断

时使用

检测机械手卡爪是否处于卡爪1松开、卡爪2松开、

卡爪1号位置的状态。(电动四工位卡爪时)

M86 上料仓(道)准备好检测机械手通过该指令检测上料仓是否准备好。检测通

过则机械手可以抓料/卸料。

M87 卸料仓(道)准备好检测机械手通过该指令检测写料仓是否准备好。检测通

过则机械手可以卸料。

M100 机械手卡爪正转机械手卡爪正转指令气动两工位时使

M101 机械手卡爪反转机械手卡爪反转指令

M102 机械手卸料爪收缩机械手卸料爪收缩指令机械手卡爪控制

使用

M103 机械手卸料爪张开机械手卸料爪张开指令

M104 机械手上料爪收缩机械手上料爪收缩指令

M105 机械手上料爪张开机械手上料爪张开指令机械手卡爪控制M106 机床防护门打开

M107 机床防护门关闭

M125 B轴伺服恢复

M126 B轴伺服打开

2:机床侧的M代码说明:

M代码M 代码内容使用说明备注

M55 尾座退回机床尾座退回指令机床自动尾座

控制使用M56 尾座伸出机床尾座伸出指令

M401 机床服务调用请求机床通过该指令向机械手发出服务调用请求,请求机

械手对本机床进行上、下料服务(或下料服务)。

机床→机械手

M402 机床尾座退回到位机床通过该指令向机械手发出尾座退回到位,请求机

械手对本机床进行卸成品并毛坯服务。

M403 机床尾座伸出到位机床通过该指令向机械手发出尾座伸出到位,请求机

械手离开机床。

电气节能设计说明

电气节能设计说明 1、设计依据本工程建筑电气节能设计遵循现行国家或行业规范、规程及标准,其中,主要依据 有: 《民用建筑设计通则》GB 50353-2005 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《智能建筑设计标准》GB 50314-2000 《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007)等。 2 、设计概况 2.1本工程为生产综合楼。建筑高度为m。地上层,建筑面积为m2;地下层,建筑面积为m。本工程属II类节能建筑,体形系数S=。 本工程建筑电气节能设计的原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.2 本工程建筑电气节能设计综合考虑建筑物供配电系统的节能、电气照明的节能、建筑设备的电气节能等。 3 、供配电系统的节能 本工程主电源取自公共电网,供配电线路采用铜芯绝缘电线电缆单相负荷尽可能 均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡。

4 、电气照明的节能 4.1 本工程照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2004 所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD )、能效指标等相关值的综合要求。 设计照明系统的LPD 值指标如下: 普通办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m2 / Lx )为11/300高档办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值( W/m / Lx) 为18/500会议室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m /Lx )为11/300 本次设计,设计功率密度最大值均小于上述指标。 本次设计,选用荧光灯三基色荧光灯、紧凑型荧光灯等节能灯具,并配用节能 的电子镇流器。 本次设计,选用金卤灯,并配用节能的电感镇流器。 4.2 本工程照明设计采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,一般室内的灯具效率不低于70%,并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。 4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,应尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。 4.4 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿,单灯功率因数不小于0.85,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

C650普通车床电气控制系统设计说明-书

目录 第1章引言·1 1.1 可编程控制器的简单介绍··1 1.2 西门子S7-200 的简单介绍··4 1.3 C650卧式车床简述··5 第2章继电接触器控制系统设计·7 2.1 C650卧式车床的控制要求··7 2.2 电气控制线路分析··7 2.3 C650卧式车床电气控制线路的特点··9 第3章C65O普通车床的PLC 设计过程·10 3.1 控制要求··10 3.2 方案说明··10 3.3 确定I/O信号数量,选择PLC的类型··10 3.4 C650普通车床PLC控制系统I/O地址分配表··11 3.5 控制电路设计··11 3.6 PLC控制程序设计··13 3.7 C650普通车床控制系统PLC控制程序语句表··15 3.8 系统调试··18 结论·19

设计总结·20谢辞·21 参考文献·22

第1章引言 本设计主要针对C650普通车床进行电气控制系统硬件电路设计,包括主电路、控制电路及PLC硬件配置电路。 1.1 可编程控制器的简单介绍 1.1.1 PLC的工作原理 PLC 英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种机械或生产过程。 PLC采用循环扫描的工作方式,即顺序扫描,不断循环这种工作方式是在系统软件控制下进行的。当PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编写好并存于用户存储器中的程序,按序号作周期性的程序循环扫描,程序从第一条指令开始,逐条顺序执行用户的程序直到程序结束。然后重新返回第一条指令,再开始下一次扫描;如此周而复始。实际上,PLC扫描工作除了执行用户程序外,还要完成其他工作,整个工作过程分为自 诊 断、通讯服务、输入处理、输出处理、程序执行五个阶段。 1.1.2 可编程序控制器的组成 可编程序控制器硬件由中央处理器、电源、输出组件、输入组件、输入输出、编程器六部分构成: 中央处理器(Central Processor Unit 简称CPU):它是可编程序控制器的心脏部分。CPU 由微处理器(Microproce-ssor)存储实际控制逻辑的程序存储器和存储数据、变量的数据储器构成。 电源(Power Supply):给中央处理器提供必需的工作电源。 输入组件(Inputs):输入组件的功能是将操作开关和现场信号送给中央处理器。现场信号可能是开关量、模拟量或针对某一特定目的使用的特殊变量。 输出组件(Outputs):输出组件接收CPU 的控制信号,并把它转换成电压或电流等现场执行机构所能接收的信号后,传送控制命令给现场设备的执行器。 输入输出(简称I/O)是可编程序控制器的“手”和“脚”或者叫作系统的“眼睛”

浅析建筑电气自动化控制技术

浅析建筑电气自动化控制技术 发表时间:2014-09-29T17:19:31.873Z 来源:《科学与技术》2014年第8期下供稿作者:罗灵术[导读] 我国电气化技术被广泛使用,并且涉及的行业十分广泛,从而表明了我国工业化走向现代化的进程。 广西百色市三峡河水电有限责任公司罗灵术摘要::建筑行业中,电气自动化越来越受重视,并且成为建筑行业之中,普遍采用的技术之一,建筑电气自动化控制系统设计也被大众加以重视。以及各项功能的特性也成为大众重视的要点。为此,本文笔者通过几年来的实践经验对建筑业中自动化控制系统主要的组成部分进行分析及研究,并且阐述系统的设计原理及电气自动化控制技术在建筑行业中的作用进行了分析。 关键词:电气建筑自动化控制技术 引言::目前,我国电气化技术被广泛使用,并且涉及的行业十分广泛,从而表明了我国工业化走向现代化的进程。电气自动技术优势之一,就是在无人监管的情况下,设备可以自动运作,并且可以达到预期的效果。从而大大的节省了各个方面的开支,工作效率也在无形之中得到全面的提升。随着自动化技术的进一步改革发展,建筑行业也开引用电气自动化进行施工操作。文章通过电气自动化对于建筑行业的发展影响进行深度的研究。 1.建筑电气自动化控制系统的功能分析 就我国目前建筑电气自动化控制系统发现情况来看,可以通过以下几点进行分组成部分,失压线圈、熔断器、热继电器以及稳压组件等。建筑电气自动化控制系统各个环节都是环环相扣的,其设计相对繁杂化,某些系统还需要进行手动操作。在电气自动化系统中,手动与自动两者的之间转换十分重要,并且启动、制动装置两者处于共存的状态。为了保障最佳的控制效果,需要设置制动停车回路。通常控制系统拥有几大功能,监视、自动控制、显示动能、以及监测监管功能,对于设备运行的数据也可以进行分析,一系列功能,可以保障设备的正常运行。与此同时控制系统还可以针对突发状况进行及时处理,从而保障设备的正常运行。 2.建筑电气自动化系统构建原则 2.1遵循设计的原则 建筑电气自动化系统设计以实用性为主,科技技术应全面投入。减少非技术损耗,加大自动化技术的使用。集成系统是常用系统,设计过程中应借鉴国内外先进技术进行完善,不论是设计的难度,还是设计的技巧,都需要进行全方位的学习,再按照我国现行标准进行设计,使设计方案符合建筑行业之所。 2.2电气自动化系统设计的流程 建筑电气自动化系统设计有以下几大方面:第一、按照客户记录进行有效的分析,对于客户需要的细节要进行详细的记录,并且针对性的进行研究及分析,再进行各个细节方面的设计,从而满足客户的需求。 第二、通过多种方式与客户进行沟通,例如走访、市场调查等方式,得出参照的依据,通过社会所需,客户所需,用户使用情况,以及偏向于何种设计,进行设计更容易获得客户的满意。 第三、要示设计人员要对电气自动化系统有深入的了解,并且深切的明白核心技术的重要性,通过不同的设计方案进行比对,把做得优异的设计拿给客户进行比对,从而得出最优的设计方案。 2.3电气自动化设计的要点 配电中心设备在设计过程中,应安置在离系统负荷中心相对近的地方,根据中央监控特殊性应安置在干燥处,离噪音远的地方。这些问题在设计的过程中都是需要关注到的。现场监控器在设计过程中,为了便捷管理以维护,所需要安置的地方应较为集中的地方,特别指得一提的就是,还需要靠近传感器,可以大大节省了布线范围以节约了成本,从而在有限的范围进行最有效的监控。一般情况,传感器的输出以两种方式进行,模拟、数字输出两种形式。而选择传感器的时候,抗电磁性能应加以重视,从而可以根据之一方面内容进行传感器的选择,电压型、电流型传感器是两大类。并且装备好备用电源,以防断电。 3.建筑电气自动化控制技术 3.1采用集中监控的方式 集中监控的方式是电气自动化控制系统较为常用的方法,它的优势在于对于设备的维护更为便捷,同时对于设计流程更有利。通过这样的监控方式可以让所有设备都处于同一监控系统之下,这样才能让整体设备都处于全天,全面的监控之中,这样对于设备的正常运行有着极大的优势。集中监控所需要的电缆距离缩短,电缆缩短会减少故障,从而为稳定运行提供了依据,同时对于不同的部位还可以进行有效的监控及维护,这样可以减少失误及操作的不正确性,从而减少了不必要的经济损耗。 3.2采用远程监控模式 电气自动化控制系统通过远程监控方式进行监控这样的优势,越来越受大众的关注。据了解,这样的监控方式,不仅成本低,数据在传输过程中十分便捷,当然它也存一些不足之处,例如通讯速度不佳,通讯量与电气无法配合,或者整体通讯质量不佳,在某程度会影响监控的质量,也会造成监控不利,对于大型设备远程监控并不是特别理想。为此,对于建筑监控还是需要提高电气自动化控制的技术。 3.3现场总线监控模式 现场总线监督模式随着计算技术的不断发展,在建筑自动化控制系统也被广泛使用。PLc和cPu是我国目前较为常用的两种模式,现场总线监督模式每一个环节都是相互作用,相互联系的。目前,在建筑自动控制系统之中,中央控制器进行信息采集,进行汇总,再进行分析判断这是较为常用的方式。而这一方式可以最大限度的保障系统的正常运行,也让稳定性达到一定的高度,对于各个元件之间联系不受其影响,一系列的优势都是现场总线监督的优势所在。组态技术通过生成算法让设备正常运行,这一优势也是现场总线监督的优势所在。 4.建筑电气自动化控制技术发展方向 目前,我国建筑电气自动化控制水平发展步伐十分快速,再加之科技的不断进步,自动化的未来发展成为必然。在Mciorosft的Windows平台快速发展的前提之下,从而让网络及电气技术完美的融合,从而实现网络监控,减少人工操作,提高工作效率。这对于建筑工程的未来发展提供了重要的技术基础,

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

电气设计说明书

南华大学 城市建设学院建筑电气课程设计说明书 课程名称:建筑电气课程设计设计项目:某小区单元电气设计指导教师: 学生年级:给水排水工程2009级学生姓名: 目录

一.用电回路方案的确定二.照度的计算 2.1 客厅照度计算 2.2 起居室照度计算 2.3 卧室照度计算 2.4 卫生间照度计算 2.5餐厅照度计算 2.6 厨房照度计算 2.7 书房照度计算 2.8楼梯照度计算 三.用电设备分布情况 四.负荷计算 4.1客厅空调回路 4.2其余空调回路 4.3厨房回路 4.4卫生间路 4.5插座回路 4.6照明回路 五.照明平面图布置 5.1室内灯具布置应满足的要求是5.2室内插座布置 六.负荷计算(需要系数法) 七.设备选型 八.防雷接地系统设计 九.心得体会 一.用电回路方案的确定

每户照明为一个回路,客厅、卧室公共插座一个回路,客厅空调一个回路,书房、卧室空调插座为一个回路,卫生间、厨房插座各为一个回路。插座回路应加30mA漏电保护。 卫生间、厨房标明选防潮防尘灯。楼梯的照灯选用人体感应灯,二至九楼层应在住户门口的平台上居中布置灯。 住宅内的插座应有足够的数量,以确保住户所有家用电器都能够用而不再布线。空调,电冰箱,洗衣机、排烟罩等功率较大和需要接地的家用电器,应使用单独安装的专用插座。 主要场所的照度如下: 起居室 100/300 lx 卧室 75/150lx 客房 75 lx 客厅100/150 lx 厨房 100/150 lx 餐厅 150/200lx 卫生间 100 lx 书房 300/150 lx 楼梯间 75 lx 二.照度计算 客厅长5.3m,宽4.8m,起居室长6.5m,宽4.2m,卧室长4.2m,宽3m,卫生间长2.3m,宽2.1m,餐厅长5.3m,宽3m,厨房长4m,宽2.2m,书房长6.3m,宽3.1m,楼梯长5.2m,宽2.6m,净高3,室内工作面高0.75,楼梯参考平面为地面。天花板,墙面和桌面反射比分别为0.7,0.5,0.1。采用直接照明,光源选用飞利浦的TLD36W/840/3350型和TES100-263-1C-E2型双管荧光灯照明吸顶安装和单管荧光灯。

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

电气自动化控制技术发展现状及发展趋势

电气自动化控制技术发展现状及发展趋势 发表时间:2019-03-12T14:38:15.337Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:郭琳玲杨立江 [导读] 摘要:随着我国科学技术快速发展,电气自动化控制技术已经被广泛应用于各大行业中,大大提高了我国社会经济发展能力,成为了人们日后生活与工作中不能缺少的技能,在生产中电气自动化控制技术有着很大的作用,它在促进现代市场生产发展下,也有利于将来工业生产的发展。 (国网西藏电力有限公司 850000) 摘要:随着我国科学技术快速发展,电气自动化控制技术已经被广泛应用于各大行业中,大大提高了我国社会经济发展能力,成为了人们日后生活与工作中不能缺少的技能,在生产中电气自动化控制技术有着很大的作用,它在促进现代市场生产发展下,也有利于将来工业生产的发展。 关键词:电气自动化;控制技术;发展趋势;发展现状; 在新时期的今天,电气自动化控制技术在减少劳动力提高工作效率下,也能够在高危行业中使用电气自动化控制技术,这对于企业的经济节省以及劳动人员的身心健康都有着积极作用。电气自动化控制技术在解放大量劳动力下,将人们从以前单一的劳作中摆脱出来,有助于高新技术发展。基于此,本文浅谈了电气自动化控制技术发展现状与发展趋势,以供借鉴和学习。 一、电气自动化技术的简述 电气自动化技术具有通讯能力、信息能力,这是新世纪的一项新技术。在工业控制系统中运用电气自动化技术,在发挥其技术价值下,也有助于加强企业工作效率,为企业带来更多的社会效益与经济效益,值得在更多行业中应用和使用电气自动化技术。通常来讲,现代电气自动化技术一般遵循分层方式来设置计算机,从管理方面分为上层与下层,上层负责协调与管理工作,下层负责执行指令,采集、分类以及整理数据信息。在电气自动化技术具体应用中,企业需要结合具体情况针对性、有目的选择自动化技术,这样才能够提高企业工作质量与效率,减少财力的投入,为企业带来更多的利润,促进企业的进一步发展。 二、电气自动化控制技术的发展现状 随着信息技术的快速发展,先进的、现代化的信息技术大大促进了电气自动化技术的发展,在电气自动化控制技术融入现代科学技术,提高电气自动化技术的智能化、自动化,实现真正层面上的电气自动化。现如今,从管理到实践整个过程中,电气自动化控制技术都需要借助信息技术,管理人员需要利用信息技术记录和处理业务,监管部门需要利用网络技术实时监督工程项目,进而强化工作效率。同时,对于财务数据而言,信息技术也有着积极作用,在财务监管中使用信息技术,在掌握产业动态中,将浪费问题解决了,也大大提高了产品质量。但实事求是而言,虽然早已经提出了电气自动化概念,但想要将电气自动化技术真正的发展起来还需要借助信息技术,而信息技术时代下,电子自动化已经有了良好的发展基础,先进的信息技术为电气自动化控制技术的发展提供了依据。 三、电气自动化控制技术的特点 对于现代工业来讲,电气自动化控制技术是一项新兴技术,它确实为人们带来了诸多方面的便利。一是,对于很多工业生产而言,恶劣的环境限制了工业的发展,很少有人愿意到槽糕的环境汇总去工作,即便企业愿意以花费更多的财力雇佣工人来进行工作,这些工人也会因为各种原因的影响而难以顺利完成工作,企业不但损失了很大的经济费用,而且也难以有效完成工程项目。而电气自动化控制技术的应用就可以妥善解决这一现实问题。如:在辐射环境中,可运用电气自动化系统来自动工作,只要提前设置好工作指令,在危险的矿洞中也能够运用电气自动化技术,保护工作人员的生命安全。将电气自动化技术应用后在降低危险系数中,还能够减少企业没有必要的经济损失,其益处颇多。二是,使用信息技术对各项工作调控安排中,相对于按照命令执行任务的计算机来讲,通过工人工作不可避免会出现失误,而自动化系统就会严格遵守指示。所以,电气自动化技术的使用能够使工作更为严谨,在统计数据信息时提高准确率,避免由于个人因素问题而出现失误。 四、发展趋势 1.操作人员专业化,提高控制技术的安全性 在电气自动化系统应用过程中,通常都是从企业员工中挑选部分人员来开展设备,忽略了自动化系统操作的安全性、专业性。很多企业都忽视了对员工开展培训,在厂商安装完成系统后才开始培训员工,这样在浪费时间下,也阻碍着企业正常有序的生产。在培训员工时,员工不但要学习系统安装的整个过程,而且还要对系统的工作原理进行掌握,掌握系统的、专业的操作技术,独立自主分析和判断系统发生的故障,便于可以做好后续的维修保养设备工作。企业在对员工进行培训后,使操作人员能够在系统出现故障后及时了解故障出现的根本原因,第一时间内解决故障。在此基础上,操作人员还需要掌握维修与保养设备及时,便于在恶劣的环境中处理好问题。所以,企业需要高度重视培养专业性技术人才,在重视培养理论知识中,也需要培养其各方面技能。 2.变换器电路从低频向高频发展,降低能源损耗 随着社会快速发展中,电子行业也得以快速发展。在不断发展电力电子器件中,也促进了变换器电路的快速更新。对于普通类型的晶体管而言,利用自流传功变换器控制整体电流,而在变频工作交流过程中,利用变频器就能够转换与控制电流。在电流控制中利用PWM方法,可以及时转换效率,并规避对电网带来的影响,解决在低频率区间中电动机的问题。但将PWM应用于逆变器中,也会影响着电压与电流,使电机工作中会出现振动与噪音。所以,想要加强设备运作效率,就需要将工作噪音先降低,保证不会影响人体。在具体工作中,因为电子器件开关有很大损耗,这样就难以提高逆变器效率。而美国科学家提出了谐振式直流环逆变器,可使电子器件工作在带零电压下,最大化避免开关损耗,强化开关频率。 3.电气自动化的计算机网络发展,提高工作效率 在大数据时代背景下,云计算下,这些技术发展都需要借助计算机网络,工业技术的向前发展也需要网络技术。将来的世界必然是计算机网络世界,电气自动化技术要积极融合计算机网络技术,在电气自动化技术中有效整合云计算技术、巨型计算机技术,这样就能够把握好电气自动化技术发展趋势。计算机网络技术转变了人们日常生活与工作理念与方式,提高了其工作效率,对于促进企业快速稳步发展奠定了技术基础,这是企业发展的重点。 4.电气自动化的人工智能发展,满足新时代科技发展需求 人工智能作为工业将来发展方向,在现代工业中运用电气自动化技术,如何促进工业的现代化进程,推动企业更好的发展,在竞争激

电气自动化控制技术及其应用

电气自动化控制技术及其应用 1.电气自动化控制技术简介 电气自动化控制技术是与电子和信息技术紧密结合在一起的一门电气工程应用技术学科,随着电子技术、信息网络、智能控制的飞速发展,使得电气自动化经历了从无到有、从发展到成熟的过程。它主要体现在传感器技术、自动控制技术、电机控制技术以及通信网络等控制技术上,并且通过发展研究,已经成为了现代工业自动化的一个重要的技术手段。过去的电气控制主要是以低电压器件为主,不断形成新的继电为主的新型电气控制系统。近些年来,随着电子行业的不断发展,我国电气控制系统从根本上发生了很大的变化,从最先的继电器的控制系统发展到微处理的自动化控制系统,同时我们也开始利用网络技术把它们结合起来,在一个控制网络系统上体现出来,最终形成一个开放性的网络化的控制系统。 2.电气自动化控制技术的具体应用 2.1在当代建筑行业中的应用 随着我国国民经济的飞速发展,建筑系统势必要引入电气自动化的成分以及智能化建筑,特别是数字电子化科技发展智能化已经成为了当今建筑界的主流方向。为了资源的人力的节省并能达到设备的合理利用于是就有了建筑设备的自动化控制系统。智能化建筑内有大量的通信自动化系统楼宇自动化系统、办公自动化系统、电子设备与布线系统、闭路电视系统、火灾报警及消防联动控制系统以及保安监控系统等及其相应的布线系统。 楼宇自动化控制一般采用的是计算机集散控制。直接数字控制器往往被大部分用作分散控制器,然后运用上位计算机来管理和监控主机屏幕;曲线、动画、数据库、各种专用的控件以及文本和脚本等等都可以作为手段来进行使用;楼宇自动化是一个非常复杂的系统,包括很多的方面,比如通风与空调监控系统、照明监控系统、电力供应

电气操作说明书

电气操作说明书 安装和使用本设备时,请详细阅读说明书,熟悉电气线路及各按钮的功能。线路图参见附图。 1 安装说明:本设备的电源为380V三相5线制(包括火线、零线和地线),整机额定功率为48KW,接入电源线要求不低于10mm2,最好用16 mm2,务必将火线L1/L2/L3接到380V主电源空气开关上,零线接到零线位置上,地线接到地线排上,工厂应在接入电源侧安装额定电流100A以上的漏电保护断路器,加强用电安全。 2 参数设定:根据用户需要,水温最高不超过55°,实际设定值建议为50-55°。 当水温温度低于设定值时,在水位处于“满水”和开启加热的情况下,系统加热启动,在达到设定值时,停止加热,当水温低于设定值3°时,再次加热,如此循环。 当设定温度为50°时,如当前水温为48°或者高于47°时,启动加热后,系统不会立即加热,要等到水温低于设定值3度(也即37°)时,才会加热。 当水箱水位处于低位时,为保护水泵和加热管,系统将自动停止水泵和加热,请注意保持水箱的水位。 磕蛋和清洗频率的设定,磕蛋频率最高为35HZ,清洗频率最高为18HZ,用户可根据使用情况,调整参数。磕蛋和清洗状态相互切换。 用户设定的设备参数,在设备通电状态下,可以持续保存和使用,在设备完全断电的情况下,PLC的保存期为4-5天,超过时间后,数据会丢失,在数据

丢失后,系统将使用默认的开机参数,每次开机前请注意核对开机参数,及时调整到工厂需要的设定值。系统默认值为水温50°,磕蛋频率为25HZ,清洗频率为15HZ。 水温设定的围是最高55°,磕蛋频率的最高设定值为35,清洗频率的最高设定值为18。 3 页面设置: 开机进入“首页”画面如下:点击:“进入”,进入选择画面。 在此页可以选择“首页”、“流程”、“参数”、“操作”画面。

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

电气开关操作说明

一、6KV开关柜说明: 1.1图例 图1、6KV开关柜说明 1、综合保护装置 2、控制间隔的门锁 3、就地电气合闸按钮 4、远近控钥匙开关 5、开关间隔的门锁 6、机械分闸按钮

7、开关间隔的门把手8、接地刀闸操作孔9、机械分合闸伸长臂把手 10、机械合闸按钮 11、小车开关操作锁 12柜门联锁螺栓的孔13、通风口14、差动保护装置15、跳闸复位按钮16、视窗17、手动储能的孔18、视窗19、小车开关操作孔20、接地刀闸分合指示 图2、升降车及小车开关机构说明 1、二次插头 2、二次插头托架 3、小车开关底座机构两锁定销 4、轨道滑槽 5、带扣杆尾部把手 6、小车开关在升降车内的闭锁把手 7、曲柄把手 8、带扣杆 9、带扣杆尾部把手闭锁 10、小车开关底座机构

图3、手动摇把的插座及锁孔 1.2操作说明 1.2.1将开关由工作位摇至隔离位 1.检查开关确在分闸状态 2.按下表所列步骤将开关由工作位摇至隔离位

1.2.2将开关由隔离位移至间隔外 1.将钥匙插入开关间隔的门锁中,垂直向内轻压钥匙并逆时针方向旋转90°,将门把手向上提起,打开柜门;2.在小车开关上写上相应开关柜编号; 3.向下扳动二次插头的锁扣,拔出二次插头并将其挂在门上的托架中; 4.将升降车推至该开关柜前,调节升降车的支撑臂,使它与柜内轨道滑槽在一条直线上; 5.将升降车推进开关柜内,使升降车每个支撑臂端部的带扣杆进入轨道滑槽的切口中,检查升降车每个支撑臂端 部的闭锁杆被顶回,带扣杆尾部把手闭锁解除,向内旋 转带扣杆尾部把手约45°,将支撑臂锁定在轨道滑槽 上,同时检查轨道滑槽对小车开关的机械闭锁被压下解 除。 6.将小车开关底座机构两侧的锁定销向上稍微抬起并由开关柜向外转动90°; 7.将小车开关从开关柜内拉出,放到升降车内并锁定;

电气工程自动化控制技术中的要点内容

电气工程自动化控制技术中的要点内容 发表时间:2018-10-01T20:34:36.730Z 来源:《建筑模拟》2018年第19期作者:姚翠霞[导读] 本文当中详细分析电气工程自动化控制技术中的要点内容,希望日后电气工程自动化控制技术实际应用的过程中,这些事项可以得到充分地重视。 姚翠霞 巨野县人民医院山东菏泽 274900 摘要:目前我国电气工程自动化控制技术的研究力度较为低下,现阶段我国电气工程领域中的重点研究方向是电气设备监控挂历及自动化运行领域当中,虽然这些技术实际应用的过程中,促使电气工程运行管理工作得以顺利开展,但是某些技术人员却难以掌握各个技术要点,以此电气工程自动化管理目标的实现难度非常高。本文当中详细分析电气工程自动化控制技术中的要点内容,希望日后电气工程自动化控制技术实际应用的过程中,这些事项可以得到充分地重视。 关键词:电气工程;自动化;控制要点引言 当前,电气自动化技术应用发展逐步迈向智能化方向,相关技术种类逐步增加,技术应用难度进一步提升,为更好地适应现有市场发展环境,做好电气自动化技术应用的可靠性研究势在必行,是未来阶段更好地运用智能化技术开展电气自动化生产的重要基础,同时也是确保现阶段电气自动化技术应用安全性及稳定性的有效途径。 1电气工程自动化控制技术的技术价值电气自动化控制技术以电子技术、计算机技术、网络技术以及微机控制技术为技术框架,实现了对生产、管理、运营环节的有效管控、维护,为企业生产过程中劳动效率的提升以及运营成本的控制有着极为深远的影响。电气自动化控制技术作为现代电气自动化企业的技术核心,是企业升级过程中最为有力的技术支持,例如一些企业在生产过程中,由于生产环境的局限,其难以采取大规模人工操作的方式进行相关生产活动。这种情况的出现无形之中,大大压缩了企业的生产效能,在极端情况下,甚至会引发各类安全事故,给企业正常生产管理活动带来极为不利的影响[1]。电气自动化控制技术在生产环节中的实现,不仅仅增强了工作效率,生产可靠性,还在很大程度改善了企业生产条件,为企业员工营造出一个良好的劳动氛围,尤其在较为恶劣的生产环境下,电气自动化控制技术仍旧可以保持较高的工作效率,增强生产活动的安全性,推动了整个生产活动的有序开展。电气自动化控制技术除了在工业生产之中扮演关键性的角色,由于其强大的技术能力,农业、国防工业也日益普遍的使用电气自动化控制技术,以期在充分挖掘电气自动化控制技术价值的过程中,提升农业生产、国防工业的生产效能。 2电气自动化控制设备运用影响可靠性的相关因素 2.1设备技术操作问题 电气自动化设备在近年来的发展过程中,虽然针对自动化水平不强及自动化管理动力不足问题做出优化,但电气自动化设备应用在技术操作上仍对技术人员的技术能力具有一定的实际依赖性,需要在技术生产过程中采用人为干预方法对设备做出调控。部分企业针对技术人员培训工作的开展始终未能达到标准化水平,企业内技术人员专业化技术能力参差不齐,相关的技术应用条件也相对较差,对电气自动化设备应用产生一定的局限,从而导致电气自动化设备应用质量大打折扣,所生产的相关基础产品参数也并不一致,难以充分发挥出电气自动化设备应用优势,为技术人员的设备操作安全埋下隐患,使企业经济效益及安全效益进一步下降。 2.2设备构件质量问题 设备构件质量问题在电气自动化控制方面较为常见,主要问题分为以下两个方面。首先是企业对设备构件供应商生产资质的检查不严,对相关的构件使用未能进行技术检测与实验,有关的实验数据标注真实性较差,难以作为电气自动化构件系统应用的参考标准,从而导致电气自动化设备总体质量下降,设备使用周期短缩,故障问题频发,相关的设备维护管理难度增加,无法在短时间内保障设备实际可用性,使电气自动化设备整体使用质量问题日趋严重。其次是后续设备维护管理不佳所导致的设备构件质量问题。电气自动化设备内容构造较为复杂,在使用方面难免受到自然环境因素及人为因素的影响而出现故障问题,此时需要根据故障区域部件规格选择适宜的构件进行更替,而电气自动化设备生产企业为谋求更高的经济效益,在配件生产方面同时不够重视,相关配件配套设施并不完善,进而使配件选择范围缩小,无法选用高质量的构件进行设备维修安装,使设备在后续阶段的使用方面实际安全风险进一步增加。 3电气工程自动化控制技术的要点 3.1加强基础人员技术培训 操作人员的技术培训是提高电气自动化设备操作能力的有效途径。在基础培训方面,必须形成一套完善的技术应用体系,根据企业电气自动化设备应用环境条件,制定有针对的技术培训管理方案。第一,要定期的进行专业化培训教学,选择适宜的基础教学方案提高技术人员的设备操作水平。第二,要不定期的开展专业技术考核,避免技术人员为应对考核,而采取相关的应对手段。对未能通过专业技术考核的人员,应采取加强培训内容专业性及知识内容掌握全面性的方法开展专业培训工作,使技术人员专业技能水平始终保持在较高阶段。第三,要将技术人员实际收入与专业技术能力相关联,对专业技术能力较强的技术人员,采取增加基本薪资及提高奖金金额方式以资鼓励,以此形成良好的专业技术培训竞争环境,使企业专业人员电气自动化控制技术应用能力达到设备管理基本要求。 3.2现场总线及分布式控制系统技术 现场总线指代的是将现场中的智能设备和自动化系统相互连接起来的通信设备。现场总线具备数字化、双线性以及多战式等特征。与此同时,中央控制室当中的计算机、PLC以及现场设备凭借一条电缆线连接起来。所以现场设备中很多被收集到的信息可以通过中央控制器显示出来。现场总线实际应用的过程中,具体解决的是工业现场当中各种智能设备、控制器以及数字通信设备之间的信息数据传输问题。现阶段现场总线在交通运输、制造业及电力工业领域中得到的引用十分广泛。分布式控制系统相较于现场总线系统来说,展现出来的特征是可靠性强、灵活性强以及协调性强等特征。与此同时,分布式控制系统的功能实际上也十分突出,可以迅速获取各种类型的信息数据,并直接对数字进行控制,从而实现人机交换等目标。 3.3互联网技术和电气自动化相互融合

相关文档