文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无机房电梯检验报告样本

无机房电梯检验报告样本

无机房电梯检验报告样本
无机房电梯检验报告样本

日立电梯控制技术介绍

电梯控制技术介绍 一、电梯技术要求 1、电梯性能指标 2、电梯型号 二、电梯机械产件整体简单介绍

电梯系统的组成情况基本相同,主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、对重装置系统、安全保护系统、电气控制及信号系统等组成。其中UAX无机房电梯将曳引机、控制柜及限速器置于井道内,取消了专用的机房设置。 NPX、NPH、GVF、NF电梯的整体结构图——见有机房电梯整体结构图 UAX电梯的整体结构图——见无机房电梯整体结构图 1、曳引系统: 功能:输出与传送动力,使电梯运行。 组成:主要由曳引机、曳引绳、导向轮、反绳轮等组成。 曳引机:包括电动机、制动器和曳引轮在内的靠曳引绳和曳引轮槽摩擦力驱动或停止电梯的装置。 曳引绳:连接轿厢和对重装置并靠与曳引轮槽的摩擦力驱动轿厢升降的专用钢丝绳。 导向轮:为增大轿厢与对重之间的距离,使曳引绳经曳引轮再导向对重装置或轿厢一侧而设置的绳轮。 反绳轮:在轿架和对重框架上部的动滑轮。根据需要曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的曳引比。 2、导向系统: 功能:限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。 组成:由导轨、导靴和导轨支架组成。 导轨:供轿厢和对重运行的导向部件,由钢轨和连接板组成。 导靴:设置在轿架和对重装置上,使轿厢和对重装置沿导轨运行的导向装置。 导轨支架:固定在井道壁或横梁上,支撑和固定导轨用的构件。 3、轿厢: 功能:用以运载乘客或其他载荷的轿体部件。 组成:由轿架和轿厢组成。 轿架:固定和支撑轿厢本身和运载重量的承重框架,一般由上梁、立柱、底梁等组成。

轿厢:是电梯的工作容体,具有与载重量和服务对象相适应的空间。由轿底、轿壁、轿顶、装饰顶等组成。 4、门系统: 功能:封住层站出入口和轿厢出入口。 组成:由轿门、层门、开门机、门套等组成。 轿门:设在轿厢入口的门,由门板、轿门导轨架、轿厢地坎等组成。 层门:设在层站入口的门,又称厅门,由门板、层门导轨架、层门地坎、层门联动机构等组成。 开门机:使轿厢门和层门开启或关闭的装置。 门套:装饰层门门框的部件,主要起定位及保证与门扇之间的间隙符合安全标准要求的作用。 5、对重装置系统: 功能:用来平衡全部轿厢质量和一部分额定载重量。 组成:由对重块和对重框架等组成。 对重装置:由曳引绳经曳引轮与轿厢相连接,在运行过程中起平衡作用的装置。 6、安全保护系统: 功能:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。 组成:主要由限速器、安全钳、缓冲器、门锁等组成。 限速器:当电梯的运行速度超过额定速度一定值时,其动作能导致安全钳起作用的安全装置。 安全钳:限速器动作时,使轿厢或对重停止运行保持静止运行状态,并能夹紧在导轨上的一种机械安全装置。 缓冲器:位于行程端部,用以吸收轿厢动能的一种弹性缓冲安全装置。 门锁装置:轿门与层门关闭后锁紧,同时接通控制回路,轿厢方可运行的机电联锁安全装置。 极限开关:当轿厢运行超越端站停止装置时,在轿厢或对重装置未接触缓冲器之前,强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

无机房曳引驱动电梯定期自检报告-201403新版

AR12-09 Q8.2.4-41 曳引驱动电梯 定期检验自检报告 (无机房电梯) 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 维修责任人 企业自检人员 填写日期年月日 江苏昊港电梯有限公司

填写说明 一、填写要求 1、本报告适用于电力驱动的无机房曳引式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)的定期检验自检。 2、自检实施单位对报告中填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,需要签字的表格中维修保养单位负责人、维修保养人员、检查人员必须由本人签字,不准代签。 3、应使用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,如遇记录错误确需更改时,应采用单杠划去原始数据,在旁边写上更改后数据,加盖或签上更改人的印章或姓名。 4、“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。 5、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,必须注明“合格”或“不合格”。 6、报告中不应遗留空白表格,无此项或不详情况应填写斜线“/”或“不详”。 7、按照GB7588-1995及以前标准生产的电梯,注明“★”号的项目允许不检验。 8、如果自检中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见第2.8项),应当进行第8.11项试验,对于轿厢面积超过规定的载货电梯时还需进行8.12项试验。在此情况下,应当将这些自检项目列入自检报告。 9、项目及类别中1.4“使用资料”所包括的1.1、1.2、1.3,即指国家质检总局发布《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)对应的项目。 二、管理要求 1、本报告须由维修保养单位盖章确认。 2、本报告须由使用单位电梯安全管理人员签字确认。 3、检验机构在维修保养单位自检合格的基础上实施定期检验,受检单位需提交本报告复印件备存。 三、检验现场条件 1、机器设备间的空气温度保持在5-40℃之间; 2、电源输入电压波动在额定电压值±7%的范围内; 3、环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 4、检验现场(主要指机器设备间、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,基站、相关层站等检验现场放置表明正在进行检验的警示牌。 四、检验依据 1、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009) 2、国家质检总局2013年第191号公告(TSG T7001-2009)第1号修改单 五、声明 1、本自检报告内容只涉及《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)中电梯定期检验基本检验内容与要求,其它情况未考虑。 2、如项目所在地特检机构有固定格式的定期自检报告,可不用本报告。

三菱无机房电梯故障查询表

三菱无机房电梯故障查询表 无机房电梯故障查询表 将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到0位置时的显示结果如下: 显示结果:一--E00 没有异常 -----E01 温度异常《SW-THMFT》 -----E02 紧急停止运行记录一次《SW-EST1》 -----E03 CC-WDT3次检出《SS-SLCWC3》 -----E04 SLC-WDT3次检出《SS-SLCWC》 ------E05 过电流检出《SW-SOCR》 ------E06 再生电阻负载过大《SW-SOLR》 ------E07 41DG门锁电路异常《SW-E41》 ------E08 终端限位开关异常〈SW—TSCK〉 ------E09 PAD异常检出〈SW-PAD〉 ------E0A 称重数值异常检出〈SW-WGER〉 ------E0B E1板故障(SWE1FC) ------E0C UHS/DHS开关故障(SWUDHSE) ------E0D------ ------E0F-------- 二.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到1位置时的显示结果如下: 显示结果:-----E10 没有异常 -----E11 远程复位/测试〈SW-RSRTC〉 -----E12 选层器错误(士力驼)16次异常检出〈ST-SELD〉 -----E13 串行故障〈ST-STER〉 -----E14 电容器容量不足〈ST-CAPC〉 -----E15 手动运行按钮异常〈ST—HDOK〉 ----E16 模式与测速数据偏差异常《SD-OVJP》 ----E17 #LB线圈连续5次异常断电检出《ST-DFLR》 ----E18 5线圈连续5次异常断电检出《ST-DF5》 ----E19 #BK1动作矢败4次异常检出《ST-BFDK》 ----E1A #BK2动作矢败4次异常检出《ST-DFLV》 ----E1B LVLT5次 ----E1C E1板故障 -----E1D 风扇故障 -----E1E 风扇或E1板故障 -----E1F 风扇或E1板故障 三.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到2位置时的显示结果如下:

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作,结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门;

2、打开顶层检修面板(外呼盒),切断主电源开关: 3、紧急松闸模式开关RSO—on; 4、紧急照明开关EMR-LIGHT打开,用于观察限速器钢丝绳上的标记; 5、按压紧急松闸按钮,观察轿厢移动至开门区,立即松开: 6、紧急松闸模式开关RSO —off,打开厅轿门救出被困人员; 六、三洋SANY—VF330手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、切断主电源开关,拧下松闸扳手的限位螺栓; 3、将松闸扳手扳下,并间歇性释放扳手; 4、观察门区指示灯,灯亮轿厢即到平层区; 5、停止操作,将松闸扳手的限位螺栓复位; 6、打开厅轿门救出被困人员;

无机房电梯救援措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无机房电梯救援措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7797-95 无机房电梯救援措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 传统的电梯都是有机房的,主机、控制屏等放置在机房。随着电梯技术的不断发展,特别是盘式电动机技术的成熟,为了美化建筑物设计,减少电梯所占空间,近年来,无机房电梯越来越多地被广泛应用于各种场所。无机房电梯运行中突然停驶现象在各地使用中时有发生,而无机房电梯突然停驶后困人的紧急救援因其结构特点又存在着一定的特殊性和复杂性。如何通过妥善的应急操作,将被困在轿厢内的乘客顺利地解救出来,并最大限度地保证被困乘客的安全?笔者结合多年来的电梯检验工作实践,介绍几种情况下的紧急救援方法。 应急救援装置 无机房电梯首先是相对于有机房电梯而言。在有机房电梯中,普遍采用的是有齿轮曳引机。有齿轮曳

有机房电梯安装自检报告

电梯安装施工自检报告 (有机房电梯) 使用单位名称________________________________ 设备安装地址________________________________ 使用单位设备编号____________________________ 施工单位____________________________________ 施工责任人_________________________________ 企业质检员 ______________________________ 填写日期________________ 年______ 月_____ 日 填写说明 一、填写要求 1、本报告适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)的安装自检。 2、自检实施单位对报告中填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,需要签字的表格中施工单位负责人、施工人员、检查人员必须由本人签字,不准代签。 3、对照现场检验记录如实填写。现场检验如有整改项目,应如实写入报告。并记入检查记录中。 4、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,可填写“符合”或“不符合”;若无此项目 时,填写“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。 5、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,当存在不合格项时,应在“第一次自检结论,存在问题及整改意 见”栏内,根据《检规》给出“不合格”的第一次结论,并提出整改意见,用通知书形式通知维修人员及时整改。整改后到现场确认。

电梯安装改造重大维修自检报告

. . . .. . . .z 施工单位本记录编码(查质保手册) 报告编号:(按施工单位质保手册规定编写) 电梯施工自检报告 使用单位名称: 设 备 代 码: 设 备 类 别: 曳引与强制驱动电梯 设 备 品 种: □曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 □强制驱动载货电梯 设 备 型 式: □ 有机房 □无机房 施 工 类 别: □ 安装 □改造 □重大修理 自 检 日 期: **********公司

. . . .. 注意事项 1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG7001-2009)及《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017),适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理的自行检查; 2、安装按本报告序号1到79项目进行检验;重大修理或改造按修理或改造涉及的有关项目及本报告有“▲”的项目及序号80到88的项目进行检验; 3、符号表示:“√”表示“符合”;“×”表示“不符合”;“/”表示“无此项”; 4、检验项目及其内容是定性要求的,自检结果栏应该填“√”或“×”;是数据要求的,自检结果栏应该填数据,若同时有定性要求的,还要填“√”或“×”;无此要求的,自检结果栏应该填“/”;结论栏只能填“合格”、“不合格”、“/”,定性要求、数据要求均满足要求时,结论栏才能填“合格”; 5、对于允许按照GB 7588-1995及更早期标准生产的电梯,标有★的项目可以不检验; 6、标有☆的项目,已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009;含1、2号修改单)进行过监督检验的,定期检验时应当进行检验。 . . .z

无机房电梯样本 KONE S Monospace Planning Guide FA

KONE S MONOSPACE? PLANNING GUIDE

通力S MONOSPACE?技术指南KONE S MONOSPACE? PLANNING GUIDE 通力S MONOSPACE?技术指南KONE S MONOSPACE? PLANNING GUIDE 1-1.适用于速度=1.0米/秒,载重≤630公斤的无机房电梯 最大提升高度为55米(630公斤时为30米),最大层站数为21 2-1.适用于速度=1.0/1.6/1.75米/秒, 630公斤≤载重≤1000公斤的无机房电梯 最大提升高度为75米(1.0米/秒时为55米),最大层站数为24(1.0米/秒时为21) 3-1.适用于速度=1.0/1.6/1.75/2.0米/秒, 1000公斤≤载重≤1150公斤的无机房电梯 最大提升高度为75米(1.0米/秒时为40米),最大层站数为24 (1) 这一规格的电梯,轿厢中心与门中心有75mm的偏差,轿厢前墙尺寸为300/150mm。 注:■SEC为单开门,TTC为贯通门。 ■以上所有尺寸规格均不带EAQ选项。 本规划信息仅列举常用规格,更多尺寸敬请咨询通力销售。 1-2.适用于速度=1.0米/秒,载重≤630公斤的无机房电梯 最大提升高度为55米(630公斤时为30米),最大层站数为21 2-2.适用于速度=1.0/1.6/1.75米/ 秒, 630公斤≤载重≤1000公斤的无机房电梯 最大提升高度为75米(1.0米/秒时为55米),最大层站数为24(1.0米/秒时为21) 3-2.适用于速度=1.0/1.6/1.75/2.0米/秒,1000公斤≤载重≤1150公斤的无机房电梯 最大提升高度75米(1.0米/秒时为40米),最大层站数为24 (2) CH=2400-2600mm。 注:■当 BB>1950mm或者DD>2100mm时,PH值增加30mm。 (1) 当选择TTC门开,并且DD<2050mm时的底坑深度值。 (2) CH=2280mm。 (3) CH=2400-3000mm。 注:■以上所有尺寸规格均不带EAQ选项。 本规划信息仅列举常用规格,更多尺寸敬请咨询通力销售。 井道平面图井道立面图 2 3

2017版有机房电梯梯施工自检报告

电梯自检报告 文件编号:HS/QR-12-02-A 使用单位名称: _______________________________ 设备类别:曳引与强制驱动电梯 设备品种: 施工类别:□安装□改造□重大维修 检验日期:年月日

电梯工程有限公司

注意事项及填写说明 1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-200)9 及第1号、第2号修改单制定,适用于有机房曳引驱动电梯安装、改造、重大维修施工后的自检。用于改造、重大维修监督检验时,应当在备注栏内注明哪些项目按定期检验的内容、要求进行检验,并在相应项目内标记相应的内容和要求。 2. 本报告(记录)应用钢笔或签字笔(水芯笔)填写,字迹应工整;由于笔误确需更改 的只允许杠改,并且更改人应在更改处附近签字确认。提交给监检机构的还应在更改处加盖本公司公章。 3. 在“检验结果”栏中对“检验内容和要求”栏中的项目进行检验判别;对于符 合要求或有效的项目在“检验结果”栏的方框□中打V;对于不符合要求或无 效、失效的项目在“检验结果”栏的方框□中打X;需要简述的在该栏空隙处简述; 若无此项则在“检验结果”栏的方框□中打/。检验结论栏填写合格、不合格。 4. 对于需要填写数据的项目必须如实填写数据。 5. 本报告(记录)应有检验员、审核、批准人签字,并加盖本公司公章或检验专用章, 否则无效。 6. 本报告(记录)至少一式叁份,一份本公司存档,一份报监检机构,一份交使用单位 存入设备档案。 7. 所列符号说明:l- 水平宽度、d- 水平深度、h- 垂直高度、 S -面积、t-- 时间、s -- 时间单位、①-直径

无机房电梯的自检报告

受控文件号: 曳引驱动电梯 年度自检记录 报告编号:_____________使用单位:_____________安全管理部门:___________自检日期:_____________

通力电梯有限公司厦门分公司. 说明 1、本报告格式由厦门市特种设备行业协会电梯分会编制,适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检查依据 (1)TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》 (2)TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 (3)电梯使用维护说明书 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用剂量器具均具在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,涂改无效。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。 年度自检记录 基本情况和技术参 设备档案设备使用地联系电安全管理人通力电梯有限公制造单使用登记编产品出厂编规格型 设备名使用单位内部编控制方层站 kg m/s 额定速额定载重 该电梯按照TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》进行了年度自行检查,运行状况良好,各项目符合TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》的规定和电梯使用维护说明书的要求,自检合格。 备注 检验(签章):审核(签章):维保单位(盖章) 年月日 页1第页11共.

自行检查报告

文件编号:BT/DT 报告编号:BT/DT 电梯施工自行检查报告 (适用:有机房曳引驱动电梯) 使用单位 使用单位地址管理部门 联系人联系电话 施工类别□安装□改造□重大维修 施工单位 联系人联系电话 维护保养单位 联系人维保电话

张掖博泰电梯有限公司制 填写说明 1、本报告适用于有机房曳引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。对于电梯改造、重大维修施工自行检查,应对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检查,其他项目按照定期检查要求进行,未涉及项目按“无此项”处理。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 4 术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“无此项”; c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检查状况;内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有一名检查人员签字确认。 7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“无此项”。 8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。 9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大维修监督检查应填写改造、重大维修主要内容,并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。 10、本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和制造、施工、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

有机房电梯定检自检报告

电梯定期自检报告 (适用于有机房曳引驱动) 注册代码设备类型设备名称规格型号制造单位 使用单位设备编号制造日期使用单位组织机构代码安全管理人员联系电话维护保养单位 联系人联系电话 设备技术参数额定载重量kg 额定速度m/s 层站数层站门控制方式 备注1. 选层钢带();安全窗();反绳轮();补偿绳();液压缓冲器(); 安全门();检修门();消防(); 层站门补充说明: 2. 维保单位自检报告至少应提供如下检测记录: (1)轿门与层门检测记录(包括门间隙、自动关闭层门装置、层门锁滚轮与轿厢地坎间距、门锁啮合长度、层面地坎与门刀间距、紧急开锁装置、轿厢与井道壁距离等); (2)绝缘电阻检测记录; (3)液压缓冲器试验及复位时间测试记录; 3. 检验项目备注栏填写检测数据或文件号; 4. “检验结果”“整改结果”“复检结果”栏填写“√”、“×”和“/”分别代表“合格”或“复检合格”、“不合格”或“复检不合格”和“无此项”。 5. “自检结论”填写“经我公司自行检验,符合相应安全技术规范要求。”或“经自行检验合格。”等结论性术语。 自检结论检验:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日 (维保单位公章)

序号检验 类别 检验项目与内容及其要求 检验 结果 整改 结果 复检 结果 1 B 1 技术 资料 1.4 使用 资料 (1)使用登记资料,内容与实物相符□; (2)安全技术档案,至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资 料[1.2的(3)项和1.3的(4)项除外],以及监督检验报告 □、定期检验报告□、日常检查与使用状况记录□、日常 维护保养记录□、年度自行检查记录或者报告□、应急救 援演习记录□、运行故障和事故记录□等,保存完好(本 规则实施前已经完成安装、改造或重大维修的,1.1、1.2、 1.3项所述文件资料如有缺陷,应当由使用单位联系相关 单位予以完善,可不作为本项审核结论的否决内容); (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度,包括 事故与故障的应急措施和救援预案□、电梯钥匙使用管理 制度□等; (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同□; (5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备 作业人员证□。 2 C 2 机房 (机器 设备 间)及 相关 设备 2.1 通道 与通 道门 (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道□。 采 用 梯 子 做 通 道 ①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼 梯所到平面4m□; ②梯子必须固定在通道上而不能被移动□; ③梯子高度超过1.50m时,其与水平方向的夹角应 当在65°~75°之间,并不易滑动或者翻转□; ④靠近梯子顶端应当设置把手□。 (2)通道应当设置永久性电气照明□; (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小 于1.80m,并且门不得向房内开启□。门应当装有带钥匙 的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开□。门外侧应当标 明“机房重地,闲人免进”,或者有其他类似警示标志□。 3 C 2.5 照明 (1)机房应当设置永久性电气照明□;在机房内靠近入口 (或多个入口)处的适当高度应当设有一个开关,控制机 房照明□。 4 C 2.6每台电梯应当具有断相、错相保护功能;电梯运行与相序无关时,可以不装设错相保护装置。 5 B 2.7 (2)主开关不得切断轿厢照明和通风□、机房(机器设备间)照明和电源插座□、轿顶与底坑的电源插座□、电梯井道照明□、报警装置的供电电路□。 6 B 2.8 驱动 主机 ⑴驱动主机工作时应当无异常噪声和振动□ ⑶曳引轮轮槽不得有严重磨损(适用于改造、维修监督检 验和定期检验),如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时, 应当进行曳引能力验证试验□。

Hitachi的UAX电梯介绍

UAX电梯介绍 UAX电梯是日立电梯(中国)有限公司引进日本日立全新的产品设计技术,贯彻日立电梯一直以来安全可靠、平稳舒适、效率高设计理念的新一代高品质产品。 一、精确的控制系统 1、小型化、薄型化设计: UAX电梯控制柜设于井道壁,整个控制系统采用了全新的模块化、小型化、薄型化设计。 2、数字化控制: ①主控制系统采用双32位微机系统:32位(内部主微机+副微机)主控制系统(运 行指令&信号处理)+RISC微机(变频器控制),增加的专用RISC微机(32位)控制变频器,从速度指令输出到PWM脉冲输出都实现了数字处理的全数字控制方式。应用了RISC微机后,由于完全采用数字化数据处理,因此控制系数不会受到外界干扰变化,使速度控制系统非常稳定。 ②通过运用RISC型微机的高速运算功能,实现了速度控制演算周期大大缩短, 对曳引钢丝绳的二次共振也能充分对应,达到减震的效果。 ③电流控制上通过使用RISC微机的数字化高速处理,提供更圆滑的控制曲线, 确保了控制上的稳定。 3、低能耗、省能源化: ①在由速度控制、矢量控制及电流控制组成的传统控制方式的基础上,增加高效 率的力矩控制(ETC),使其成为效率最高的励磁电压和力矩电流的组合,直至过渡状态(电梯的加减速状态)为止都可以保持最高效率,实现节省能源的目的。 ②简单通过使用以上的控制方式,已比传统系统节省5%左右的能源。 4、IPM(智能化IGBT): 使用模块化、集成安全保护电路的智能IGBT,将分离元件模块化,转化接线工艺,固化配线,降低故障发生率,提高系统稳定性;实现开关频率高达8KHz的高频切换频率,切换产生的高频噪声处于人类听力范围之外,降低了控制柜噪声。 5、高速微机系统(32位的内部主、副微机控制系统):

日立电梯元件代码及各种牌子电梯型号列表

日立电梯元件代码 1 A 门电机YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板YPVF 4 ALARM 警铃按钮GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板NPH 13 B.CON 信号网转换电子板VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮YPVF 23 CAM 防止手动开门装置VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器YPVF、VFM(G)、HVF、NPX

30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件YPVF 38 CRS 阻容组件YPVF 39 CRU2 阻容组件YPVF 40 D1-D4 二极管YPVF 41 D2 二极管桥堆YPVF 42 DBR 制动电阻G(H)VF 43 DCO 门停止VFM(H)G、HVF、NPX 44 DIGITAL CPI 轿内数字式显示全梯种 45 DLS 下终端限位开关全梯种 46 DM1 电感线圈YPVF 47 DM37 副安全触板短接开关G(H)VF 48 DM 门电机G(H)VF 49 M.MOTOR 门电机VFM(H)G、HVF、NPX 50 DMC。CUT 门机闸刀开关G(H)VF 、YPVF 51 DMR 门机调速电阻G(H)VF 52 DMS 门机减速开关G(H)VF 53 DOWN 司机操作下行按钮G(H)VF 、YPVF 54 DN BELL 下行报站钟G(H)VF 55 DR。MC 门机回路闸刀开关全梯种 56 DRFFB AUX 门机用FFB开关VFM(H)G、HVF 57 DS 门锁全梯种 58 DSB 厅门门锁开关短接VFM(H)G、HVF、NPX 59 DSS(L)左安全触板开关全梯种 60 DSS(R)右安全触板开关全梯种

电梯技术文件范本

WTL166P-J027 大同煤矿集团塔山2×660MW坑口电厂二期扩建工程脱硫系统总承包 电梯技术协议

目录 附件1 技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (1) 3设计和运行条件 (2) 4技术要求 (3) 5监造(检查)和性能验收试验 (6) 6设计与供货界限及范围 (6) 7 清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (7) 附件2 供货范围 (7) 1 一般要求 (7) 2 供货及服务范围 (7) 附件3技术资料和交付进度 (9) 1. 一般要求 (9) 2技术资料内容和交付进度 (10) 附件4进度 (10) 1总则 (10) 2. 交货 (10) 附件5监造、工厂检查和性能验收试验 (11) 1监造 (11) 2 工厂检查 (12) 3 性能验收试验 (12) 附件6技术服务和联络 (13)

附件1 技术规范 1 总则 1.1本技术协议适用于大同煤矿集团塔山2×660MW坑口电厂二期扩建工程脱硫系统总承包电梯, 包括电梯的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方保证提供符合技术协议要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.3供方提出的产品应完全符合本技术协议的要求。 1.4供方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.5凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方至少要推荐2至3家产品供需方确认,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.6在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方遵守这个要求,具体款项内容由供需双方共同商定。 1.7本技术协议所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本技术协议与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,供方及时书面通知需方进行解决。 1.8本技术协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果供方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 1.10采用国际单位制。 2 工程概况 2.1 厂址概述 塔山电厂厂址位于塔山工业园区内。厂址位于工业园区铁路专用线以东,利用坑口煤源,同时毗邻砌体材料厂和水泥厂,利于电厂灰渣的综合利用。厂址以北为园区调度中心和污水处理厂,以南为砌体材料厂。厂区场地现在标高为1076.00m—1073.00m。 本期工程建设规模为2×660MW机组全烟气脱硫。脱硫岛采用一炉一塔布置,不设增压风机、GGH及旁路烟道,吸收塔前烟道设置烟冷器,采用石灰石粉制浆系统,配置二级石膏脱水系统和废水处理系统。 2.2 气象特征值 基本气象要素累年特征值如下: 大同地区属于温带大陆性季风气候,为晋北温带寒冷半干旱气候区。气候的基本特征是:四季分明,冬夏风向更替明显。冬季多风少雪,寒冷干燥;夏季暖热,雨量集中;春秋时间短暂,春季雨雪少,蒸发量大,易干旱;秋季雨水较少,气候凉爽。 水文气象条件表

有机房自检报告

文件编号: 报告编号: 电梯施工自行检查报告 (适用:有机房曳引驱动电梯) 施工类别□安装□改造□重大维修 施工单位 联系人联系电话 维护保养单位 联系人维保电话 使用单位 使用单位地址管理部门 联系人联系电话

(西安腾润实业有限公司) 填写说明 1、本报告适用于有机房曵引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。对于电梯改造、重大维修施工自行检查,应对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检查,其他项目按照定期检查要求进行,未涉及项目按“无此项”处理。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名 4 术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”(表示无此项); c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检查状况;内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有一名检查人员签字确认。 7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”(表示无此项)。 8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。 9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大维修监督检查应填写改造、重大维修主要内容,并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检

北京市电梯监督检验自检报告书(有机房)

电梯监督检验自检报告书 —有机房曳引驱动电梯 建筑名称电梯编号 工程地点工程合同号 建设单位销售合同号 制造单位电梯型号 施工单位施工队组 施工资质证书号开工日期年月日开工告知书编号竣工日期年月日注册代码(改造/重大维修填) 施工单位(盖章)技术负责人(签字) 年月日年月日 -1-

填写说明 1、“控制方式”填写用的代号: 2、“拖动方式”填写用的代号: 3、检验结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此项填“/”。 遇特殊情况导致单项检验项目未检,应在单项检验结果栏注明“未检测”字样,必要时用简单文字描述“序号×项目因……(原因)未检”。对于检验结果栏之后的自检结论栏,只在需必要的说明和确认时填写。 4、有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。 5、应将《北京市电梯施工自检记录》中的部分数据复印件作为本报告书的附件,包括: ●表7 轿厢导轨安装质量自检记录 ●表8 对重导轨安装质量自检记录 ●表9 电梯层门安装质量自检记录 ●表19 电气接地电阻测试记录 ●表20 电气绝缘电阻测试记录 ●表22 电梯层门安全装置检查自检记录 ●表25 电梯负荷运行自检记录 ●表26 负荷运行试验曲线图表(确定平衡系数) ●表27 轿厢平层准确度自检记录 6、本报告书的封面和结论页必须有施工单位技术负责人、施工人员、自检人员的签字, 并加盖安装施工单位公章,否则本报告书无效。 7、本报告书一律采用签字笔或蓝、黑墨水笔填写。 -2-

电梯监督检验自检报告书(有机房曳引驱动电梯) -3-

-4-

-5-

曳引驱动电梯自检报告填写样本(2020试行版)

曳引驱动电梯自检报告填写样本(2020试行版) kg额定速度1、75 m/s层站门数15 层15 站15 门控制方式集选检验依据《电梯监督检验和定期检验规则”表示无此项。 4、本报告无维护保养单位公章或检验专用章无效。 □限速器无需校验。 限速器需要校验: 限速器动作速度校验记录限速器参数制造单位日立电梯(中国)有限公司制造日期xx年8月30日型号DS-6SS出厂编号 15G0XXXXX校验依据参考《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)测试工况校验数据(单位m/s)第一次第二次第三次电气安全装置最迟在限速器动作速度之前动作符合□不符合轿厢限速器机械动作速度上行(机械触发夹绳器或双向安全钳填写)///下行2、2 52、2 62、26对重限速器(如有)机械动作速度下行(如有对重安全钳填写)///校验人员: 年月日校验结论:合格校验记录填写要求: 1、对于使用年限超过15年限速器,每年需校验并填写校验记录,其中对于额定速度<3m/s的限速器,检验机构每两年一次现场观察、确认校验过程时,应现场填写。

2、对于使用年限不超过15年限速器,每两年需校验并填写校验记录,其中对于额定速度<3m/s的限速器,检验机构现场观察、确认校验过程时,应现场填写。第1页共2页序号检验项目及其内容检验结果结论1 B1技术资料1、4使用资料(1)使用登记资料符合合格(2)安全技术档案符合(3)管理规章制度符合(4)日常维护保养合同符合(5)特种设备作业人员证符合2 C2机房(机器设备间)及相关设备2、1通道与通道门(1)通道设置符合合格(2)通道照明符合(3)通道门符合3 C2、5(1)照明、照明开关符合合格4 B2、6(2)与照明等电路的控制关系符合合格5 B2、7驱动主 机(2)工作状况符合合格(3)轮槽磨损符合(4)制动器动作情况符合★(5)手动紧急操作装置符合6 B2、8控制柜、紧急操作和动态测试装置(2)断错相保护符合合格(4)紧急电动运行装置无此项(5)紧急操作和动态测试装置无此项☆(6)层门和轿门旁路装置无此项 ☆(7)门回路检测功能无此项☆(8)制动器故障保护无此项☆(9)自动救援操作装置无此项7 B2、9限速器(2)电气安全装置符合合格(3)封记及运转情况符合(4)动作速度校验符合8 C2、10(2)接地连接符合合格9 C2、11电气绝缘(≥0、50 MΩ)最小12 MΩ合格10 C3 井道及相关设备3、4井道安全门(3)门锁无此项─(4)电气安全装置无此项11 C3、5井道检修门(3)门锁无此项─(4)电气安全装置无此项12 B3、7轿厢与井道壁距离符合合格13 B3、10极限开关符合合格14 C3、11井道照明符合合格15 C3、13底坑设施与装置(1)底坑底部符合合格(3)停止装置符合16 B3、14(2)限

相关文档