一、编制依据

1.《好百年国际商业广场施工组织设计》

2.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—92)

3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、11G101-2、11G101-3、09G901-3)

4.《建筑物抗震构造详图》(11G329-1、11G329-2、04G329-5、04G329-7、04G329-8)

5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499.2—2007)

6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB1499.1—2007)

7.《低碳钢热扎圆盘条》(GB/T701-2008)

8.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003)

9.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2003)

10.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2001)

11.《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

12.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ50301—2001)

13.《好百年国际商业广场广场工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商。

二、钢筋分项工程概况

本工程位于苏州市苏站路南侧,广济路西侧。总建筑面积为:149625㎡。地下建筑面积为24470.2 ㎡;其中人防建筑面积为8373.5 M2,地下室建筑面积为16096.7。其中地上13层地下1层;建筑高度49.5m。建筑抗震等级为框架四级,剪力墙三级,结构抗震烈度按6度设防;结构安全等级按二级设计;耐火等级为二级;屋面工程防水等级为二级;设计合理使用年限为大于50年。

本工程基础结构形式主楼部分采用预应力砼管桩,其他部分采用预制方桩基础。底板为承台筏板基础,主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构。

三、钢筋进场

钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为两层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢

筋号。进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。

1、原材检验

钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t.超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。但各炉罐号含碳量不大于0.02﹪,含锰量之差不大于0.15﹪,. 混合批的重量不大于60t。

(1)每批钢筋检验项目:化学成分,取样数量,1根;拉伸,2根,任选两根钢筋切取;弯曲,2根,任选两根钢筋切取;尺寸和表面,逐支(盘);

(2)钢筋的取样:对钢筋原材,取样要求在钢筋或盘条的任意一端截去500mm 后切取,并应采用冷剪法取样。

(3)取样长度:

拉力试验:

L≥5d+200mm (d为钢筋直径)

弯曲试验:( ^4 n& }% M- g1 B4 k# p. p

L=400mm

(4)取样数量! [, h. z/ H6 y/ Z& y i! q.

1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同厂别、同一牌号、同一规格不超过60t为一验收批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。!

D 2)钢筋焊接的取样:应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。3 c

2、钢筋力学性能检验时,如某一项检验结果不符合标准要求时,则应根据不同种类钢筋的抽样方法从同批钢筋中再取双倍数量的试样重做该项目的检验,如仍不合格,则该批钢筋即为不合格,不得用于工程,不合格品的钢筋必须有处理情况说明,并应归档备查。

冷拔钢筋、冷轧带肋钢筋还需提供母材合格证和力学检验报告。

(二)现场储存

对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。

四、钢筋加工

(一)钢筋备料

1.钢筋在加工前应洁净、无损伤,油渍、漆污应在使用前清理干净。

2.钢筋在调直机上调直后,其表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于设计强度。

3.钢筋代换应遵循规范要求并征得设计同意。

(二)钢筋加工

1.钢筋配料

施工前,由技术人员根据施工图纸进行提料,绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写钢筋配料单。计算钢筋下料长度时须特别注意钢筋的锚固长度和箍筋弯钩的平直长度。

2.钢筋加工

(1)、钢筋工根据钢筋配料单的要求进行制作,为保证钢筋加工形状、尺寸准确,需制作钢筋加工的定型卡具以控制钢筋尺寸。

墙体卡子筋制作简图见图4-1 所示。

图4-1 墙体卡子筋制作简图

(2)、钢筋切断应用无齿锯。

(3)、钢筋弯曲:Ⅰ级钢筋末端做180°弯钩,圆弧弯曲按表4-1 执行,弯钩平直部分长度按表图4-1 执行;Ⅱ级钢筋末端做90°弯折。

3.钢筋定位卡具的加工种类:竖向梯子筋,横向定位筋,暗柱定位筋。

4.钢筋加工允许偏差值,见表4-2。

五、钢筋的连接形式

钢筋的连接形式见表下表。

钢筋规格(d为钢筋直径)连接形式

d≥16 直螺纹

25≥d≥14 电压力焊

d≤14 搭接绑扎

注:电渣压力焊只能用于柱或墙。

六、钢筋绑扎

(一)绑扎前准备工作验收

1.核对半成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与半成品标识牌、施工图相符,如有错漏,应马上纠正。

2.准备绑扎用的钢丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍)、绑扎架等,钢筋绑扎用的火烧丝,可采用20~22 号钢丝,其中22 号钢丝只用于绑扎直径

12mm 以下的钢筋。

3.混凝土保护层厚度采用塑料垫块或混凝土垫块控制,钢筋帮扎前应先准备好

垫块,保护层厚度见表6-1。表:6-1

钢筋保护层厚度表(mm)

部位厚度部位厚度基础底板(顶部)50(20)

梁、柱中箍筋中构

造钢筋、板分布钢筋保护层厚度20

基础梁(顶部、侧面)50(30)

水箱水池迎水面(背水面)

50内配一级

4@200x200钢筋网片

(20)

桩基承台底部(迎、背水面)100(40、20)顶板顶面(底面)30(20)地下室剪力墙内墙15 ±0.000以上内墙15

地下室外墙外侧50 ±0.000

以上外墙

外侧25 内侧20 内侧15

(二)钢筋绑扎前质量验收

1.按设计要求和规范检查已加工好的钢筋规格、形状尺寸、数量是否正确。2.施工缝是否已凿毛,凿毛是否彻底。

3.检查墙柱钢筋上的混凝土浮浆或其他污染是否清理干净。

4.做好抄平放线工作,注明水平标高,弹出柱(暗柱)、门窗洞口、地梁、墙的外皮尺寸线及轴线控制线。

5.根据弹线,检查钢筋是否有偏位现象,若有偏位距离小于钢筋直径d,将偏位钢筋按图6‐2所示调整到正确位置,若偏位大于钢精直径d,则需报设计处理。

图6‐2 位移钢筋调整示意图

6.检查墙柱竖向钢筋露出部分接头相错距离是否满足要求。

7.逐个检查钢筋电渣压力焊和钢筋直螺纹的接头质量,若发现有不合格接头,切掉重焊。

(三)钢筋绑扎接头规定

钢筋绑扎接头规定见下图。

(四)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度和锚固长度规定

受拉区钢筋绑扎接头搭接长度和锚固长度规定见表6-3。

1.钢筋锚固长度:Ⅰ级钢筋为24d(C30)/20d(C40),Ⅲ级钢筋为36d(C30)/30d(C40);当锚固区钢筋保护层厚度为3d(5d)时以乘以锚固长度修正系数0.8(0.7)。

2.钢筋搭接长度:Ⅰ级钢筋为30d(C30)/25d(C40),Ⅲ级钢筋为45d(C30)/37d(C40)。(本搭接长度符合纵向钢筋搭接接头面积小于25%的情况,接头面积等于50%时修正系数取1.4,接头面积为100%时修正系数取1.6)在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于 300mm。

受拉区Ⅲ级钢筋绑扎接头搭接长度和锚固长度规定表表6-3

钢筋构造

Ⅲ级钢筋直径C30(40)mm

8 10 12 14 16 18 22 25 28 32

搭接长度45d(37d)

360

(300

450

(370

540

(444

630

(518

720

(592

810

(666

990

(814

1125

(925

1260

(103

6)

1440

(118

4)

锚固长度36d(30d)

288

(240

360

(300

432

(360

504

(420

576

(480

648

(540

792

(660

900

(750

1008

(840

1152

(960

(五)绑扎接头位置

绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3 倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合以下规定:

1.受拉区不得超过50%。

2.绑扎接头中钢筋的横向净距不得小于直径且不应小于25mm。

(六)绑扎要点

1.筏板基础钢筋绑扎

(1)、筏板基础钢筋绑扎施工工艺流程:

防水保护层混凝土拉毛处理→人工配合清理杂物→弹放轴线控制线及暗柱、底层钢筋位置线→摆放绑扎底层钢筋→支放垫块→自检→互检→交接检→电工配合→电自检、专检→绑扎地梁钢筋→绑扎马凳及上层钢筋→固定暗柱插筋→自检→互检→报监理隐检→交接检

(2)、钢筋网的绑扎。

四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字行,以免网片歪斜变形。

(3)、钢筋底板采用双层钢筋网,在上层钢筋网下面应设置钢筋马凳,双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。

如采用马登见图6-24所示。

图6-4 底板马凳制作简图

(4)、暗柱与基础连接用的插筋,插筋末端弯折钢筋与底层钢筋一定要固定牢靠,同时,暗柱附加箍筋与附加插筋进行焊接,以免造成暗柱轴线偏移。

2.暗柱与剪力墙钢筋绑扎

(1)、暗柱与墙体钢筋绑扎施工工艺流程:

楼板混凝土上部接槎部位混凝土软弱层剔除处理→人工配合清理杂物→弹放位置线、模板200mm 控制线、门窗洞口线→预检验线→检查调整立筋位置→立筋搭接及钢筋焊接→自检、专检(合格则打上标记)→报验焊接隐检→调整暗柱立筋垂直度→绑扎暗柱箍筋→自检箍筋绑扎和暗柱整体垂直度→绑扎梯子筋及水平钢筋、梁筋、拉结筋→安装上部控制立筋位移的卡具→电工配合→电自检、专检→封挡施工缝钢丝网等→安装保护层垫块→自检报验→专职检验→报监理隐检→与模板施工人员办交接检

(2)、水平钢筋的定位采用梯子筋,在绑扎墙体竖向钢筋时设置,每道墙不少于2 道,梯子筋由于点焊,所以要比墙纵筋大一号。竖向梯子筋制作简图见图6-5。

图6-5 梯子筋制作简图

(3)、凿毛处理:剔除浮浆,并使剔除向下凹1cm,沿暗柱、墙外尺寸线向内5mm 用

云石切割机切齐,将线以内混凝土软弱层剔除掉,保证接槎处的施工质量。

(4)、暗柱箍筋与受力筋垂直,弯钩叠合处应沿受力筋方向错开设置绑扎,箍筋转角与纵向钢筋交叉点应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形,箍筋要平、直,开口对角错开呈螺旋绑扎,规格间距依据图纸,钢丝尾部朝柱心,墙体水平筋与暗柱箍筋间距错开20mm。 (5)、当柱、墙截面有变化时,其下层钢筋的露出部分,必须在绑扎钢筋之前,先行收缩准确。

(6)、连梁的钢筋应放在柱、墙的纵向钢筋的内侧。

(7)、墙的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径等于12mm)或6 m(直径大于12mm),水平钢筋每段长度不宜超过8m,以方便绑扎。

(8)、墙的钢筋网绑扎同基础,钢筋的弯钩应朝向墙内侧。

(9)、采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设支撑铁,以固定钢筋间距。撑铁可用直径6~10mm 的钢筋制成,长度等于两层网片的净距,间距约为1m,相互错开排列。

(10)、墙体的钢筋绑扎,应满足3 个“5”、3 个“3”,即连梁边上第一根箍筋入暗柱5cm;出地面第一根水平筋距地面5cm;出暗柱第一根墙体纵筋距暗柱

5cm;墙纵筋每个搭接长度内有3 道水平筋;每个搭接长度内绑扎3 道;暗柱出地面第一根箍筋距地面3cm。

(11)、以上不足之处严格按照11G101-1图集执行。

3. 框架柱钢筋绑扎

(1)、柱主筋采用电渣压力焊,接头位置应按规范错开,且要在受力钢筋35d且不小于500mm范围内。同一根钢筋在同一层内不得有二个接头;受拉区焊接钢筋不超过总钢筋数的50%。

(2)、绑扎时,按设计要求的箍筋数量按弯钩错开套在柱筋上。

(3)、在立好的柱筋上用粉笔标出箍筋的间距,由下往上绑扎。

(4)、箍筋应与主筋垂直,主筋交点加密区均要绑扎。

(5)、箍筋弯钩位于与主筋的交点上,交错布置。

(6)、主筋伸出楼面部分用定位柱箍绑牢,最好与梁筋焊接确保上层施工时位置准确。

(7)、保护层垫块在梁、柱、墙侧面用专用塑料垫块,梁板底垫块采用预制砼块,水平间距小于1000mm。

3.梁与板钢筋施工

(1)、梁板钢筋绑扎施工工艺流程:

墙体混凝土上部接槎部位混凝土软弱层剔除处理→人工配合清理杂物→弹放底层钢筋位置及预留孔线→摆放绑扎梁及底层钢筋→自检→互检→交接检→支放垫块→电工配合→电自检、专检(看是否有高于板筋)→绑扎铁马凳及上层钢筋→铺设马道→安放固定预留孔模具→施工缝封挡→自检→互检→报监理隐检→交接检

(2)、外围两行筋的相交点全绑扎,中间部分相交点可间接绑扎,双向受力筋的相交点全部绑扎。

(3)、梁板钢筋先弹线后绑扎,上层筋弯钩朝下,下层筋的弯钩朝上,钢丝尾部与弯钩一致,塑料保护层垫块到位。板、次梁与主梁交叉处,板筋在上,次梁筋在中层,主梁筋在下层。阳台、花台、空调板等挑板的上部负筋及构造筋不能漏放。双向板弯矩较大方向钢筋摆在弯矩较小方向钢筋外层。

(4)、双向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应设固定筋,以保证其设计距离。

(5)、箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱。

(6)、梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:先支梁底模板,再绑扎梁钢筋,梁钢筋验收合格后安装梁侧模。

(7)、梁板钢筋绑扎时应避免水电管线将钢筋移位或错位。

(8)、顶板钢筋定位措施:

板负弯矩筋定位采用“工”字形马凳,马凳放在负弯矩钢筋的两端,绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎。

人防顶板为双层双向配筋,两层钢筋之间必须加马凳,以确保上部钢筋的位置。

(9)、板钢筋绑扎应注意的几点:

a、绑扎前应修理模板,并将模板上的垃圾杂物清扫干净。

b、用粉笔在模板上划好钢筋的分布间距。

c、按划好的钢筋间距先排放受力钢筋,后分布筋并绑扎牢固。板的钢筋网除靠近周围两行的相交点全部绑扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错绑扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力钢筋必须全部绑扎牢。

d、钢筋的间距:位置和数量应符合设计要求。

e、垫好的垫块,间距不大于1000mm,呈梅花布置,自检合格后,准备钢筋验收。

(10)、梁钢筋绑扎采用先主梁后次梁顺序绑扎。扎前先对梁号和梁所用钢筋规格、数量、形状、尺寸进行核实。

(11)、架起梁上部钢筋,再穿箍筋,后把下部钢筋穿到箍筋中,然后按照箍筋间距进行绑扎。

(12)、当梁下部有2-3排钢筋时,在两排钢筋间加¢25同梁宽的短钢筋头,以保证设计要求的净距。

(13)、在主梁全部或一、二个开间绑扎完成后,绑次梁。次梁上部筋放在主梁上层钢筋上边,下部筋从主梁腹中穿过,当有吊筋时,次梁下部筋应位于吊筋上。

(14)、梁钢筋搭接长度及搭接区箍筋加密应按设计要求和规范规定绑扎。

(15)、梁箍筋应与主筋垂直,箍筋接头应交错设置,转角与梁筋交点应扎牢。

(16)、弯起钢筋与负弯矩钢筋位置应正确,与柱节点处梁钢筋锚入柱长度应符合设计要求和规范规定。

(17)、次梁绑完后与主梁一同落入模内,并及时垫好垫块。

七、钢筋电渣压力焊

(一)焊接前准备工作验收

1.焊剂:有出厂合格证,性能应符合GB5293 碳素钢埋弧用焊剂的规定,焊剂型号为HJ401。

2.主要机具:

焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐辅助设备(无齿锯式切割机、磨光机、板手)、锤子,焊接电源宜采用次级空载电压较高(TSV 以上)的交流或直流焊接电源,容量为600A。

3.焊工必须持有有效的电渣压力焊焊工考试合格证。

4.设备符合要求:焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,

操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中浇坏。电压

表、时间表应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。

5.电源应符合要求,当电源电压下降大于5%时,应停止焊接。

6.焊接场地有安全防护措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火

灾、爆炸以及烧坏机器等。

7.做好顶板混凝土的成品保护工作,在顶板混凝土强度还未达到上人强度前,

严禁电焊班组进入顶板进行施焊。

8.注意焊接接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积不大于钢筋总面积

的50%,不符合此规定时,要调整接头位置才能施焊。

(二)操作工艺

1.工艺流程:

检查设备、电源钢筋端头制备选择焊接参数

安装焊接夹具和钢筋安放铁丝球(也可省)安放焊剂罐、填装焊剂

试焊、作试片确定焊接参数施焊回收焊剂

卸下夹具质量检查

2.电渣压力焊的工艺过程:

钢筋端头制备:

闭合电路引弧电弧过程电渣过程挤压断电

(1)、钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(约150mm区段内)钢筋表面上的锈班、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直,钢筋在下料时应用无齿锯切断,焊接前选择焊接参数:

a、钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间。

b、不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。

(2)、安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5-10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。a、将钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。

b、钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。

(3)、安放引弧用的铁丝球(也可省去),安放焊剂罐、填装焊剂。

(4)、试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接拉头质量可靠。

3. 施焊操作要点:

(1)、闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。延长约10%。

(2)、电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

(3)、电渣过程:随后逐渐加快下送钢筋的速度,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。。

(4)、挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除溶渣和溶化金属。同时切断焊接电源。

(5)、接头焊毕,应停歇20-30S后(在寒冷气候施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

(6)、质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

4. 应注意的质量问题

(1)、在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力

求可靠;电弧过程,延时充分;电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现象,应参照表查找原因,及时清除。

(2)、电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时,则不宜进行施焊。

(3)、雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮盖措施。焊

后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。

八、闪光对焊

工程所配备闪光对焊机为UN1-150型手动对焊机,所采用I级钢为ф14以下,故圆钢对焊时可采用连续闪光焊工艺;Ф18以下Ⅲ级钢可采用连续闪光焊,

大于Ф18的Ⅲ级钢筋采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊,以使不平整的钢筋

端面烧化平整,扩大焊热影响区。顶锻时应先带电顶锻,再无电顶锻到一定长度。

两个焊接接头相隔距离不得小于35d且不小于500mm。同一截面可接长50%

总钢筋面积。其中I级钢筋的焊接采用E43XX焊条;II级钢筋的焊接采用E50XX

焊条。

1、对焊时,必须选择合理的焊接参数:

调伸长度:I级钢筋0.75-1.25d;II级钢筋1.0-1.5d。

闪光留量:连续闪光焊为钢筋切断时严重压伤部分之和另加8mm;预热闪

光焊为8-10mm;闪光-预热-闪光焊的一次闪光为钢筋切断时严重压伤部分之和,

二次闪光为8-10mm。

闪光速度:闪光速度应由慢到快,0-1.5-2.0 mm 。

预热留量:可选择4-7 mm。

预热频率:1-2次/秒。

顶锻留量:可取4-6 mm,其中带电顶锻占1/3,无电顶锻占2/3。

顶锻速度:为使焊口迅速闭合不至于氧化,顶锻速度应越快越好,特别是

在开始顶锻的瞬间。

顶锻压力:顶锻压力应足以将全部的熔化金属从接头内挤出,还应使临近

接头处的金属产生适当的变形。

2、闪光对焊注意事项:

对焊前清除钢筋端头约150 mm范围内的铁锈、污泥,并调直或切除弯头。

夹紧钢筋时,应使两钢筋端面的凸出部分相接触,以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线垂直。

焊接完毕,应等接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具,平稳地取出钢筋,以免引起接头弯曲。

3、闪光对焊缺陷预防措施见下表:

闪光对焊异常现象及缺陷防治措施

异常现象及缺陷种类防治措施

1 烧化过分剧烈并产生强

烈的爆炸声

(1)降低变压器级数;(2)减慢烧化速度

2 闪光不稳定(1)清除电极底部和表面的氧化物;(2)提高变压器级数;(3)加快烧化速度

3 接头中有氧化膜、未焊透

或夹渣

(1)增加预热程度;(2)加快临近顶锻时的烧化速度;

(3)确保带电顶锻过程;(4)加快顶锻速度;(5)增

加顶锻压力

4 接头中有缩孔(1)降低变压器级数;(2)避免烧化过程过分强烈;(3)适当增加顶锻留量及顶锻压力

5 焊缝金属过热或热影响

区过热

(1)减小预热程度;(2)加快烧化速度,缩短焊接时

间;(3)避免过多带电顶锻

6 接头区域裂纹(1)检验钢筋的碳、硫、磷含量;(2)采取低频预热方法,增加预热程度

7 钢筋表面微熔及烧伤(1)清除钢筋被夹紧部位的铁锈和油污;(2)清除电极内表面的氧化物;(3)改进电极槽口形状,增大接触面积;(4)夹紧钢筋

8 接头弯折或轴线偏移(1)正确调整电极位置;(2)修整电极嵌口或更换已变形的电极;(3)切除或矫直钢筋的弯头

4、闪光对焊质量检验:

每300个同类型接头为一批,进行外观检查和强度检验,不足300个也按一批计算。

外观检查:

外观检查每批随机抽查10%的接头,并不得少于10个,外观检查的要求如下:

Ⅰ、接头处不得有横向裂纹;

Ⅱ、钢筋与电极接触处不得有明显烧伤;

Ⅲ、接头处弯折不得大于4°;

Ⅳ、接头处钢筋轴线偏移不得大于0.1d,且不应大于2 mm。

外观检查时,如有一个接头不合格,则应对全部接头进行检查,剔除不合格品,不合格接头经切除重焊,可提交二次验收。

强度检验:

每批接头取6个试样,3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验。

Ⅰ、拉伸试验应符合以下要求:

三个试样的拉伸强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值,至少有两个试样断于焊缝之外,且呈塑性断裂,否则,应双倍取样复检,复检结果仍有一个试样抗拉强度低于规定指标,或有三个试样脆断,则该批接头为不合格品。

Ⅱ、弯曲试验:

做弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗变形部分去掉,与母材的外表平齐,焊缝应位于弯曲的中心点,弯曲至90°时,接头外侧不得出现宽度大于0.15mm的横向裂纹。

弯曲试样如有两个达不到上述要求,应取双倍数量的试样进行复检,复检结果如果仍有三个试样不符合要求,该批接头即为不合格品。

九、电弧焊

1.搭接焊多采用双面焊,操作困难时才采用单面焊。焊接前应先将钢筋预弯,使两钢筋搭接的轴线位于同一轴线上,用两点离端部20mm以上定位焊固定,施焊时两主筋端面之间的间隙应为2~5mm,施焊打弧应在两筋内侧开始,收弧时将弧坑填满,多层施焊第一层焊接电流宜稍大,以增加融化深度,每完一层,应立即清渣,其焊缝厚度h应不小于0.3d(d钢筋直径),焊缝宽度b不小于0.7d。2.电弧焊厚度凡图上未注明的均为6mm,钢筋搭接焊缝长度除图中注明者外,单面焊缝不小于10d,焊缝厚度不小于6mm,且优先采用双面焊。焊接采用的焊条如下表:

钢筋级别焊条型号

HPB235钢筋HRB335钢筋HRB400钢筋Q235B钢材HPB235钢筋E43 E43

HRB335钢筋E50 E50

HRB400钢筋E55 E55

3.所有焊接接头在清渣后逐个进行目测或量测,要求焊缝表面平整,不得有较大的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔;接头处不得有裂纹;强度检测时,以每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋型式)为一批,切取3个接头进行拉伸试验,其抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值,且至少有两个试件呈塑性断裂。

4.成品保护

(1)、焊接接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋;

(2)、焊接后不得往焊完的接头浇水冷却,不得敲钢筋接头;

(3)、运输装卸焊接钢筋,不能随意抛掷。

5.安全措施

(1)、弧焊机必须接地良好,露天放置的焊机应有遮盖措施,焊接施工场所不能使用易燃材料搭设;

(2)、焊工操作要配戴防护用品,高空作业必须戴安全带;

(3)、焊接用电线应保持绝缘良好,焊条应保持干燥,大雨天应禁止作业;6.施工注意事项

(1)、根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜的焊条直(2)、焊接时要保持焊条干燥,如受潮应先在150~350摄氏度下烘1~3小时;

(3)、钢筋电弧焊接应注意防止钢筋的焊后变形,应采取对称、等速施焊,分层轮流施焊,选择合理的焊接顺序、缓慢冷却等措施,减少变形;

(4)、焊接过程中若发现接头有弧坑、未填满、气孔及咬边焊瘤等质量缺陷,应立即修整补焊。三级钢筋接头冷却后补焊,需先用氧乙炔焰预热。

十、直螺纹连接

工艺流程图

1、加工前准备:

(1)、凡参与接头施工的操作工人,技术管理和质量管理人员,均应参加技术培训;操作工人应经考核合格后持证上岗。

(2)、钢筋先调直后再下料,切口端面要与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。

(3)、厂家提供套筒应有产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表面应有规格标记。

(4)、按钢筋规格调整好滚丝头内孔最小尺寸及涨刀环,调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度。

(5)、加工钢筋螺纹时,采用水溶性切削润滑液;当气温低于0℃时,应掺入15%-20%亚硝酸钠,不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。

(6)、操作工人应逐个检查钢筋丝头的外观质量,检查牙型是否饱满、无断牙、秃牙缺陷,已检查合格的丝头盖上保护帽加以保护。

(7)、接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一验收批。

(8)、对接头的每一验收批应在工程结构中随机截取3个试件,按设计要求的接头性能等级做单向拉伸试验,按设计要求的接头性能等级进行检验与评定,并填写接头拉伸试验报告

(9)、在现场连接检验10个验收批,全部单向拉伸试件一次抽样合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

2、直螺纹接头的现场连接:

(1)、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣干净、完好无损;

(2)、连接钢筋时应对正轴线将钢筋拧入连接套筒。

(3)、接头连接完成后,应使两个丝头再套筒中央位置互相顶紧,标准型套筒每端不得有一扣以上完整丝扣外露。

(4)、每一台班接头完成后,抽检10%进行外观检查,钢筋与套筒规格要一致,接头丝扣无完完整丝扣外露。

(5)、梁柱构件按接头数的15%进行抽检,且每个构件的接头抽检数不少于1个接头。基础、墙、板以500个接头为一个批次(不足500个接头时也作为一个验收批)进行抽检,每批抽检3个接头。如果有一个不合格,则该验收批接头应逐个检查,对查出的不合格接头应进行补强,如无法补强则应弃置不用。

(6)、接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一验收批。

(7)、对接头的每一验收批应在工程结构中随机截取3个试件,按设计要求的接头性能等级做单向拉伸试验,按设计要求的接头性能等级进行检验与评定,并填写接头拉伸试验报告,在现场连接检验10个验收批,全部单向拉伸试件一次抽样合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

十一、地下室钢筋绑扎及预埋件尺寸及位置的允许偏差见下表

项次项目允许偏差(mm)

1 网眼尺寸焊接±10

绑扎±20

2 骨架的宽度、高度±5

3 骨架的长度±10

4 箍筋、构造筋间距焊接±10

绑扎±20

5 受力筋间距±10

排距±5

6 钢筋弯起点位移20

7 焊接预埋件中心线位移 5

水平高差+3\_0

现浇混凝土钢筋绑扎工艺标准

现浇混凝土结构钢筋绑扎 工艺标准 第一节适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑现浇钢筋混凝土框架结构、框架-剪力墙、剪力墙结构的钢筋绑扎工程。 第二节施工准备 一、材料与主要机具: 1、钢筋:应从深圳市材料备案目录有名单的厂家中选择,钢筋进场应有出厂合格证或出厂检验报告,钢筋表面或每捆(每盘)钢筋均有标志。钢筋进场后应按有关规定见证取样送检作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、铁丝:可采用20~22号铁丝(为烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 3、垫块:用水泥砂浆制成,50㎜见方,强度等级同混凝土设计强度等级,厚度同保护层,垫块内预埋20~22号火烧丝。或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 4、主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、作业条件: 1、现场条件 (1)、按施工平面图中指定的位置,将钢筋堆放和加工场地进

行清理、平整。按规格、使用部位、编号、钢筋绑扎顺序分类堆放,分别加垫木堆放。 (2)、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 (3)、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (4)、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (5)、根据设计图纸及工艺标准要求,确定钢筋穿插就位顺序并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好向班组进行技术交底。 2、地下室作业条件: (1)、当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 (2)、根据地下室防水方案,如采用外防水施工,底板钢筋绑扎前做完防水层及保护层。 3、梁、板作业条件: (1)、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 (2)、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。

钢筋绑扎技术规范精编版

附件 裕和嘉园绑扎班组技术规范及验收要求 一、绑扎墙柱钢筋前必须校正竖向钢筋,保证钢筋间距排列均匀。 二、绑扎墙柱钢筋高度必须用比尺杆量好总高度,板面上来17公 分,每块墙柱必须从板面上来保证有一棵定位钢筋,绑扎不得跳扎、漏扎,必须保证横平竖直。 三、剪力墙钢筋搭接长度必须准确,规范为37d,绑扎时φ8长度取 30公分,φ10长度取37公分,必须提前用粉笔在钢筋上做记号。 四、剪力墙端柱拉勾挂法:必须全部从钢筋同一侧面挂上,且打成 45度角,同一根钢筋不得左右挂上,发现必须返工。 五、绑扎剪力墙时,必须先从顶部固定一根水平钢筋来控制墙体总 长度尺寸,且把竖向钢筋分均匀排布固定后才开始下段水平钢筋及竖向钢筋的绑扎工作,水平钢筋摆放必须把水平筋直角平放在柱筋的内侧,另外不管,抵着柱子钢筋,如遇一边是小端柱,另一边是大端柱,就把水平筋抵到小端柱柱筋内侧,由于间距大,钢筋小,墙、柱钢筋不得漏扎和跳扎,所有钢筋端柱水平钢筋最少不得少于绑扎2个点把且水平钢筋固定在端柱两边。 六、剪力墙拉筋挂法:成梅花形布置,间距不得大于60公分。梁、 柱箍筋单空间距误差必须控制在1公分以内,墙、板钢筋必须

控制在半公分以内,总尺寸间距不变,所有钢筋间距绑扎前必 须做记号。 七、绑扎梁前面必须把梁底清理干净,先扎主梁,后扎次梁,最后 扎连系梁,主梁与次梁区分为墙柱与墙柱之间跨度距离来划分,同等高度的梁跨度短的方向在下,跨度长的在上,不等高梁梁 高度深的在下,浅的在上。 八、如遇主次梁、连系梁交叉口,先绑扎的交叉口梁必须从梁边出 来5公分开始加密3道箍筋,间距为5公分。如有梁筋二排钢 筋第一排与第二排净空间距不得大于3.5公分,构造腰筋拉勾 按非加密区的2倍设置,挂拉勾的位置交点必须绑扎,其余的 交点可以不绑。 九、遇梁上有挑筋的,挑筋长短必须一致,且保证第一排挑出长度 为净跨度的三分之一;第二排为四分之一。 十、在悬挑梁部位挑头端部靠近模板蹁不得大于2公分。 十一、绑扎主梁悬挑梁时,绑扎完后立即把两边端部保护吊起来,把梁角筋固定在柱筋上,以免下一步施工挪动箍筋变形,绑扎 次梁、连系梁时绑扎好后立即把次梁两边离模板的距离保护层 看好,绑扎固定在主梁交叉点上,最少2个点,以免绑扎施工 下一道工序时变形。 十二、绑扎所有梁、板、负筋、分布筋时,首先要看两边保护层位置,然后调整拉整齐才下手绑扎。 十三、绑扎梁时,骨架箍筋宽度固定好时后,其余铅丝一定绑在

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求 操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。 钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 (7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。(9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定:①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。(10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢 筋的长度可减至0.9B,交错布置。 (11)基础浇筑完毕后,把基础上预留墙柱插筋扶正理顺,保证插筋位置准确。 (12)承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的铺固长度。 10.7质量标准 10.7.1主控项目 基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。检验方法:观察、钢尺检查。 10.7.2一般项目 基础钢筋绑扎的允许偏差应符合表10.7.2规定。 检查数量:在同一检验批内,独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,筏板基础可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 构件绑扎的允许偏差和检验方法表10.7.2 项目允许偏差(mm)检验方法绑扎钢筋网长、宽±10 钢尺检查

钢筋绑扎规范要求

1楼 1.施工准备 1.1 材料准备 1.1.2 成型钢筋:检查预先成型好的钢筋的规格、尺寸、数量,要满足施工要求。 1.1.2 垫块:检查垫块的规格、尺寸、厚度及强度。 1.1.3 绑扎铁丝:20~22号×烧丝,预先断好。 1.2 机具准备 钢筋钩、钢筋板子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、粉笔、残坠、吹风机、扫帚、钢卷尺、皮数杆。 1.3 劳动力安排 各班组根据工作量大小合理安排。 1.4 技术准备 充分熟悉施工图纸、工程规范、施工质量检验评定标准,掌握施工方案的工艺流程、施工方法和技术要求。 1.5 作业条件 1.5.1 钢筋按施工平面图指定位置,按规格、使用部位、编号码放整齐。 1.5.2 做好放线抄平工作。注意水平标高,弹出柱的外皮尺寸线,剔除柱下层伸出钢筋处的松散砼,并用钢丝刷清理钢筋上的砼。 1.5.3 支好施工的脚手架。 1.5.4 对有的柱个别钢筋保护层偏大或偏小不到位,要进行适当调整,必要时进行拿弯处理,但必须经施工员同意,不得私自处理。 2.操作工艺 2.1 工艺流程 2.1.1 柱筋绑扎 2.1.2 梁筋绑扎 2.1.3 剪力墙钢筋绑扎 2.2 施工方法和技术要求 2.2.1 框架柱钢筋的绑扎 钢筋绑扎时,先将箍筋套在下层伸出的柱的主筋上,然后连接柱子主筋,采用电渣压力焊方式连接,钢筋接头位置错开50%。 第一个接头距地面:○1基础面上来为柱净高的三分之一;○2楼面上来为500㎜。 第二个接头距第一个接头35d且大于500㎜。 2.2.2 框架柱箍筋绑扎 第 1 页

分之一柱净高且大于500㎜。对于底层为基础顶面以上三分之一柱净高。箍筋 与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,要求套口转圈错开,并每间隔2个套箍的箍筋四角采用兜扣法绑扎。 2.2.3 梁钢筋绑扎 梁筋先将纵向梁底筋放在梁底模上,再放横向梁底筋,然后放纵向上筋,再放横向上筋,并用架子撑起。下筋焊接接头应设置在梁端三分之一内错开50%。然后绑扎有次梁处的吊筋,画箍筋间距,绑扎主梁箍筋,同时把柱在梁内的箍筋绑好,最后穿次梁下、上主筋并绑扎次梁箍筋。 2.2.4 梁箍筋绑扎 2.2.4.1 箍筋弯钩叠合处开口向上,互相错开绑扎。 2.2.4.2 梁端的第一个箍筋从距离柱边缘50㎜处开始绑扎,如按箍筋间距排布到梁的另一端,与柱边距离大于50㎜时,附加箍筋1根。 2.2.4.3 梁端与柱交接处箍筋加密,加密区长度为500㎜。 2.2.5 剪力墙钢筋绑扎 2.2.5.1 将预留钢筋调直理顺,并将表面的砂浆等杂物清理干净。先立2 ~4根纵向筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分格标志,然后绑其余纵向筋,最后绑其余横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。 2.2.5.2 剪力墙钢筋绑扎完后,把垫块固定好确保钢筋保护层厚度。 2.2.5.3 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度宜根据层高一次下料,但不宜超过6m,水平段长度不宜超过8m,以利绑扎。 2.2.5.4 剪力墙的钢筋网绑扎,全部钢筋的相交点都要扎牢,绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免网片歪斜变形。 2010-5-15 08:31 回复 hongmq1970 6位粉丝 2楼 2.2.5.5 剪力墙水平分布钢筋的搭接长度≥ιaE。同排水平分布钢筋的搭接接投之间沿水平方向的净间距≥500mm,沿高度每隔一根错开搭接。 2.2.5.6 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度≥1.2ιaE。 2.2.5.7 剪力墙竖向钢筋的锚固.剪力墙水平方向钢筋应伸至墙端,并向内弯折15d后截断,其中“d”为水平分部钢筋直径。 2.2.5.8 当剪力墙端部有翼墙内墙两侧的水平钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度部宜小于15d。 2.2.5.9 当剪力墙端部有转角墙时,外墙内侧的水平分布钢筋应伸至转角墙外边,其水平弯折长度≥15d;在转角墙处,外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。搭接长度为≥1.2ιaE。 2.2.6 技术要求 2.2.6.1 梁、柱的钢筋绑扎应确保规格、根数、位置、间距准确无误,钢筋要横平竖直,观感美观。 2.2.6.2 柱筋、梁筋的锚固应符合规范和构造详图要求以及设计要求。 2.2.6.3 垫块绑在梁、柱主筋外皮上,确保柱筋保护层厚度尺寸正确。 2.2.6.4 钢筋绑扎完成后,严格按照“三检制”进行钢筋的检查、验收,发现的及时处理。 3.质量要求 3.1 主控项目要求 3.1.1 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范要求。 3.1.2 绑扎缺扣、松口数量不超过绑扣数10%,且不应集中。 3.1.3 弯钩的朝向应正确,绑扎接头位置要相互错开。 3.1.4 箍筋的数量、弯钩角度和平直长度应符合设计要求和施工规范规定。 第 2 页

钢筋加工,焊接,绑扎,等技术规范要求

钢筋加工,焊接,绑扎,等技术规范要求 钢筋工程 5.1 材料要求 5.1.1钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽取试样作机械性能检验,合格后方可使用。 5.1.2钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标识;钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。 5.2钢筋加工 5.2.1钢筋加工制作在现场进行,配置钢筋弯曲机、钢筋切断机和卷扬机用于钢筋加工。 5.2.2技术人员负责编制钢筋配料单,操作人员严格按钢筋配料单进行钢筋加工,确保尺寸正确。 5.2.3对特殊复杂部位钢筋,加工前应放大样,经复核无误后再进行加工制作,做到尺寸依图纸,操作按规范。 5.2.4严格按操作规程及质量标准执行,成型后的钢筋要挂牌分类堆放,存于钢筋棚内,并做好防锈。 5.2.5焊工须有上岗操作证,钢筋焊接施工前,应先进行钢筋试验焊接,合格后方可进行施工焊接。钢筋焊接接头按规范要求做抽样试验。 5.2.6箍筋弯钩应满足135°,平直部分长度不小于箍筋直径的10倍。 5.2.7一级盘圆钢筋加工前先进行调直,冷拉率控制在4%以内。 5.3钢筋安装 5.3.1基础钢筋安装 5.3.1.1基础钢筋四周两根钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点每隔一根呈梅花绑牢,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。 5.3.1.2现浇柱、墙与基础连接用的插筋下端,用90°弯钩与基础钢筋进行绑扎,插筋位置应用钢筋架成井字形固定牢固,以免造成柱子钢筋位移。 5.3.1.3基础配有双层钢筋网时,应在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚(螺纹φ14@1000,双向),以保证上下层钢筋间距和位置的正确。 5.3.1.4承台、承台连梁及防水底板钢筋均采用闪光对焊连接,接头百分率控制在50%内。 5.3.2剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)钢筋的安装 5.3.2.1平面位置和垂直度均在绑扎前进行校正。 5.3.2.2剪力墙及柱(剪力墙边缘构件)钢筋接头位置按设计规定错开,剪力墙钢筋连接采用绑扎搭接,柱(剪力墙边缘构件)纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊连接,根据规范及图集要求二者钢筋接头百分率均按不大于50%控制。 5.3.2.3箍筋加密区按规定布置,梁、柱节点内的加密箍筋事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互之间成八字形。柱(剪力墙边缘构件)箍筋端头完成135°,平直长度不小于10d。5.3.2.4柱钢筋控制保护层采用塑料定位卡卡在柱主筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层的厚度。5.3.3梁钢筋的安装 5.3.3.1流程:主筋穿好箍筋,按划好的间距逐个分开→固定主筋→穿次梁钢筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。 5.3.3.2主梁与次梁上部纵向钢筋相遇处,主、次梁钢筋次梁钢筋置于主梁钢筋之上。 5.3.3.3纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间垫以直径为25mm的短钢筋,短筋的设置间距≤1000mm。

钢筋绑扎操作工艺规范

C009 《中华人民共和囯钢筋绑扎行业规范标准》 (现浇框架结构钢筋绑扎)实施执行; 1 范围內容 本工艺标准适用于多层工业及民用建筑现浇框架、框架-剪力墙结构钢筋绑扎工程。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。 2.1.3 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 2.1.4 垫块:用水泥砂浆制成,50mm见方,厚度同保护层,破块内预埋20~22号火烧丝。)或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 2.1.5 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2.2.2 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 2.2.3 熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 2.2.4 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8 按要求搭好脚手架。 2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 3 操作工艺 3.1 绑柱子钢筋: 3.1.1 工艺流程: →→→ 3.1.2 套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。 搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应按表4-10采用。

钢筋绑扎验收规范与要求

下面是一份非常详细的建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容,对实际工作有非常强 的执导作用: 1暗柱内容: 1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。 1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制 1.3柱钢筋绑扎: 1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。 1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。 1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应 向里。 1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得 并在一起。 2.墙体、暗柱、联系梁钢筋: 2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。 2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。 2.3起步筋要求: 2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。 2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。 2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。 2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。 2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。 2.4墙体竖筋搭接要求: 2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。 2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。 2.5竖向梯子筋要求: 2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。 2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度 应为248mm、298mm、348mm。 2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保 护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。 2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。 2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。 2.6水平梯子筋要求: 2.6.1采用短斜钢筋制作。

施工规范钢筋搭接长度接头区规定

工作行为规范系列 施工规范钢筋搭接长度接 头区规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-45927施工规范钢筋搭接长度接头区规定Provisions for the construction code of steel bar overlap length joint area 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 施工规范中钢筋搭接长度及接头区的规定 1、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 普通混凝土中直径大于22mm的钢筋不宜采用绑扎接头。 受拉钢筋的搭接长度要求 项次/钢筋类型/混凝土强度等级 C20C25≥C30 1Ⅰ35d30d25d 2Ⅱ45d40d35d 注:1、当螺纹钢筋直径d≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用;在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm;当混凝土强度等级低于C20时,对Ⅰ、Ⅱ级钢筋最小

搭接长度应按表中C20的相应数值增加10d;两根直径不同的钢筋搭接长度,以细钢筋的直径为准。 2、各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。搭接接头区箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。 3、受力钢筋采用焊接接头的位置区段的规定; 当受力钢筋采用焊接接头时,接头宜设置在受力较小的部位,且在同一根钢筋全长上宜少设接头;承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,当在受拉区内配置的受力钢筋少于3根时,可在跨中两端各1/4跨度范围内设置一个焊接接头。设置在同一构件的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

钢筋工程验收规范

钢筋工程验收规范本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

主控项目 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:按有关规程确定。 检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。 一般项目 钢筋的接头宜设置在受力较小处。

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍D(D为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500MM,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1在受拉区不宜大于50%; 2接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%; 3直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的1 0%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 检验方法:观察,钢尺检查。

钢筋绑扎规范要求88086

钢筋绑扎规范要求 1、操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。对于单向板,板钢筋可以用梅花扎,但梁边两道板钢筋必须满扎;对于双向板,则必须满扎。梁筋与箍筋交叉点应该满扎;剪力墙也应该满扎。钢筋工施工手册中有。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图 钢筋撑脚的形式和尺寸如图;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 (7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线

偏移。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于

40mm,当无垫层时不应小于70mm。 (9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直径d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 (10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥2500mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥

钢筋的绑扎接头应符合下列规定

5.钢筋的绑扎接头应符合下列规定: (1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。 (2)受拉区域内,HPB235级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,HRB335、RB400级钢筋可不做弯钩。 (3)直径不大于12mm的受压HPB235级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 (4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 (5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合下列的规定: 1)当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积占全部钢筋截面积的百分率不大于25%时其最小搭接长度应符合表5.1.9.5.(5).1)的规定。 表5.1.9.5.(5).1)纵向受拉钢筋的最小搭接长度 注:两根直径不同钢筋的搭接长度以较细钢筋的直径计算。 2)当纵向受拉钢筋搭接接头面积占全部钢筋截面积的百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按5.1.9.5.(5).1)中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按表5.1.9.5.(5).1)中的数值乘以系数1.35取用。 3)当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据上述a至b条确定后,按下列规定进行修正: a.当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数 1.1取用。 b.对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.25取用。 c. 当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用。 d. 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用。 e. 当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,

关于严格执行钢筋绑扎质量规范要求通知

关于严格执行钢筋绑扎质量规范要求通知 建设公司项目部: 根据对10#-2楼号施工质量现场检查情况,钢筋绑扎施工仍不能达到质量技术要求。钢筋绑扎一是为了成型,二是绑扎牢固在振捣过程中不会散架,结构受力不会偏移。现将GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》有关钢筋绑扎施工章节和常规做法转发给你们,望组织钢筋工班组认真学习,并在今后施工中严格执行标准。 一、钢筋绑扎章节。 5.4.9 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定: 1、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢; 2、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢; 3、梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面,焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%; 4、填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎; 5、梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。 二、现场施工质量管理常规做法要求 1、柱第一个箍距地面(板面)50mm,柱内主筋排距相对并均匀,拉勾,每隔一道箍筋放置一个,梅花布置并绑牢。柱主筋在阴角上的

必须与箍筋满绑,其余部位均同,柱筋在距板面500mm处必须有一个定位箍筋且要与主筋绑牢。柱的保护层为20mm在绑梁之前必须垫好保护层。梁面筋进入柱内必须与柱主筋绑牢。墙平水筋进入柱内必须与柱主筋至少绑三道。每层放线后要进行检查发现有柱筋占线或保护层大的,或者主筋排距不均的都要及时整改、调整到位后方能进行绑扎。严禁错用或替代箍筋。梁柱节点处必须有加密箍@100。 2、墙拉勾@600梅花状布置。插筋搭接42d,搭接必须单独绑三道,接头互相错开50%,墙体必须满绑,严禁漏绑或松绑水平筋与暗柱筋必须到角牢绑。插筋第一条和最后一条距暗柱50mm,墙保护层20mm,垫块@800,梅花状布置,从第二道水平筋开始放置并绑牢。严禁错用或替代水平筋,插筋。各墙距板面500处必须加一道定位筋。 3、梁、连梁主筋有弯折,绑扎时要顺弯放置以保证梁的截面尺寸。梁的箍筋@100两端靠近柱边3个加密箍@50,框架箍筋150。梁锚固35d,保护层25,绑扎时注意面筋必须十字变交叉绑,严禁漏绑、松绑。连梁留洞处的加强筋不能漏放。开洞处的梁箍不能错用。梁主筋要排距均匀,二排筋与一排筋相距不得超出50mm,各梁严格按照料表的尺寸,规格、数量施工不得错用、代用两端的锚固要一致,不得一端长,而一端短。各门洞在筒体墙上加“2Ф16”长度1500 4、板、板底筋的间距、尺寸、形状、规格严格按照图纸结合料表绑扎,各板在筒体山墙、电梯井墙,等的锚固长度为40d,在其它地方的锚固伸过梁的中心线,各洞口的加强筋,板底的加强筋、暗梁,

建筑钢筋搭接规范要求

建筑钢筋搭接规范要求 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

钢筋绑扎规范标准[详]

是一份非常详细的建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容,对实际工作有非常强的执导作用: 1暗柱内容: 1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。 1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制 1.3柱钢筋绑扎: 1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。 1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。 1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。 1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。 2.墙体、暗柱、联系梁钢筋: 2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。 2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。 2.3起步筋要求: 2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。 2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。 2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。 2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。

2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。 2.4墙体竖筋搭接要求: 2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。 2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。 2.5竖向梯子筋要求: 2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。 2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。 2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。 2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。 2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。 2.6水平梯子筋要求: 2.6.1采用短斜钢筋制作。 2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。 2.7柱的定距框: 2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。 2.8保护层要求:

钢筋绑扎规范

钢筋工程 5.1 材料要求 5.1.1钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽取试样作机械性能检验,合格后方可使用。 5.1.2钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标识;钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。 5.2钢筋加工 5.2.1钢筋加工制作在现场进行,配置钢筋弯曲机、钢筋切断机和卷扬机用于钢筋加工。5.2.2技术人员负责编制钢筋配料单,操作人员严格按钢筋配料单进行钢筋加工,确保尺寸正确。 5.2.3对特殊复杂部位钢筋,加工前应放大样,经复核无误后再进行加工制作,做到尺寸依图纸,操作按规范。 5.2.4严格按操作规程及质量标准执行,成型后的钢筋要挂牌分类堆放,存于钢筋棚内,并做好防锈。 5.2.5焊工须有上岗操作证,钢筋焊接施工前,应先进行钢筋试验焊接,合格后方可进行施工焊接。钢筋焊接接头按规范要求做抽样试验。 5.2.6箍筋弯钩应满足135°,平直部分长度不小于箍筋直径的10倍。 5.2.7一级盘圆钢筋加工前先进行调直,冷拉率控制在4%以内。 5.3钢筋安装 5.3.1基础钢筋安装 5.3.1.1基础钢筋四周两根钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点每隔一根呈梅花绑牢,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。 5.3.1.2现浇柱、墙与基础连接用的插筋下端,用90°弯钩与基础钢筋进行绑扎,插筋位置应用钢筋架成井字形固定牢固,以免造成柱子钢筋位移。 5.3.1.3基础配有双层钢筋网时,应在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚(螺纹φ14@1000,双向),以保证上下层钢筋间距和位置的正确。 5.3.1.4承台、承台连梁及防水底板钢筋均采用闪光对焊连接,接头百分率控制在50%内。 5.3.2剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)钢筋的安装 5.3.2.1平面位置和垂直度均在绑扎前进行校正。 5.3.2.2剪力墙及柱(剪力墙边缘构件)钢筋接头位置按设计规定错开,剪力墙钢筋连接采用绑扎搭接,柱(剪力墙边缘构件)纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊连接,根据规范及图集要求二者钢筋接头百分率均按不大于50%控制。 5.3.2.3箍筋加密区按规定布置,梁、柱节点内的加密箍筋事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互之间成八字形。柱(剪力墙边缘构件)箍筋端头完成135°,平直长度不小于10d。5.3.2.4柱钢筋控制保护层采用塑料定位卡卡在柱主筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层的厚度。 5.3.3梁钢筋的安装 5.3.3.1流程:主筋穿好箍筋,按划好的间距逐个分开→固定主筋→穿次梁钢筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。

钢筋绑扎搭接连接规范

钢筋绑扎搭接连接规范 钢筋绑扎搭接连接的机理 (1)搭接传力的微观机理(2)搭接钢筋的劈裂及分离趋势 钢筋搭接传力的机理 (1)搭接传力模型(2)搭接传力的极限状态 钢筋搭接传力的机理 (1)接头横向裂缝和纵向裂缝(2)搭接破坏和龟裂鼓出

搭接区域的裂缝状态 9.4.1钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头或焊接 接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 9.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用 绑扎搭接接头。 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接 接头。 9.4.3同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的 长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接 头中点位于该连接区段长度内的搭 接接头均属于同一连接区段。同一连 接区段内纵向钢筋搭接接头面积百 分率为该区段内有搭接接头的纵向 钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面 面积的比值(图9.4.3)。 位于同一连接区段内的受 图9.4.3 同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头 注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为2根,当 4根钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50% 拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构 件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁 类、板类及墙类构件,不宜大于50%;对柱类构件,可根据实际情况放宽。 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭 接接头面积百分率按下列公式计算: l l=ζl a(9.4.3) 式中l l——纵向受拉钢筋的搭接长度; l a——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定; ζ——纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。 表9.4.3 纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6 相关资讯:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)公式(9.3.1-1)、 (9.3.1-2)和(9.4.3)算得纵向的受拉钢筋最小搭接长度如表9.4.3-1

钢筋绑扎规范要点

钢筋绑扎规范要点 操作工艺 一、基础垫层要清理干净,用红笔和墨斗弹放钢筋位置线。 二、按钢筋位置线布放基础钢筋。 三、绑扎钢筋网,四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部相互交点绑牢,注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑架,(左右口绑扎) 四、大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋马蹬或混凝土垫块,以保证钢筋位置正确,钢筋马蹬下应放在下层钢筋网上。 五、钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 六、独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 七、现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 八、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于 700mm。 九、钢筋的连接: ( 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; (2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; (3)当钢筋的直径d>16mm时,不宜采用绑扎接头; (4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 十、基础钢筋的一些规定: ( 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置;( 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置。 十一、基础浇筑完毕后,把预留墙柱插筋调整理顺,保证插筋位置准确。 十二、承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的铺固长度。 十三、主控项目 基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察、钢尺检查。 十四、一般项目 基础钢筋绑扎的允许偏差应符合相关规定。 十五、检查数量:在同一检验批内,独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,筏板基础可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 构件绑扎的允许偏差和检验方法: