1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。

常规地暖施工层次解剖图

2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘

3、绝热层的铺设:

铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40

重视边角隔热层的设置和就位

伸缩缝的设置:

1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm (一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。

发泡水泥隔热层的验收

每100立方作为一个检验批

表面质量检测

密度测定:按GB/T11970中的方法

抗压强度测定,同上

厚度测量,随机抽检

4、铺反射膜

5、卫生间施工:

卫生间应做两层隔离层,作法可参见《低温热水地面辐射供暖技术规程》附录A。

卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,防水套管两端应加密封。

做完防水闭水试验并经过验收。

三小间止水带做法

卫生间地面做法

卫生间施工

过门缝处理不当

6、盘管敷设精心策划

随意性太大

敷设注意问题

1、管道敷设间距与设计相符合,设计回路相符合,如需更改,须征得设计人员同意,并在图纸上标注清楚。

2、管路回路实际铺设长度差距大于30米,应调整。

3、坚决杜绝出现管道交叉现象。

4、与分水器连接的地面部分管道必须加套管。

5、回路拐弯柔和,固定牢固。弯曲率不能小于管子外径的8倍。

6、卡丁和扎带将决定铺设盘管的质量,避免因盘管的张力而弹开变形

排列整齐

个别做法评价铺设不均匀

应先安装分集水器

相对较好

敷设美观

厨房做法不规范

布置不清晰

地面潮湿

垃圾不清

电线乱扯

架杆乱放

7、安装分集水器械, 要先定好分集水器的位置,然后地面开槽,预埋好电热执行器和房间温控器之连接线。

不规范的做法

分水器无防护罩

后面没有提早进行局部腻子作业支架简陋不合格

暖管根部处理粗糙

PPR管道的标识线要朝向一致回路没有标识

没有与等电位做有效连接

不规范做法

注意PPR管标识线

接分水器的管子没加套管地面清理不干净

8、铺设钢丝网:钢丝网铺在盘管上面,用于加固防止地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加规范。双层更加牢固。

地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程(JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 4.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件满足施工 要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为:38000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用日丰PEX-XB管, 分水器日丰牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺聚乙烯泡沫塑料苯板,容重≥15kg/m3;聚乙烯泡沫塑料苯板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2.工作组安排: 3.主要设备:

地暖工程施工细部做法(图解说明)讲解

 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘

3、绝热层的铺设: 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。

绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层2 0 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40 重视边角隔热层的设置和就位 伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。 发泡水泥隔热层的验收 每100立方作为一个检验批 表面质量检测 密度测定:按GB/T11970中的方法 抗压强度测定,同上 厚度测量,随机抽检

整理地暖施工方案

地暖施工方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

住宅地暖施工组织设计 第一章编制依据与说明 (一)编制依据 1、XX9# 楼低温热水地辐射采暖项目建筑平面图和管路系统图 2、XX邸9# 楼低温热水地辐射采暖项目采购文件 3、行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 4、国家标准《建筑给排水采暖施工质量验收规范》GB50242-2004 5、国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003 6、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PERT)管道系统》CJ/T175-2002 7、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PEx)管道系统》CJ/T175-2002 8、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PPR)管道系统》GB/T18742 9、陕西XX冷暖设备有限公司低温热水地板辐射供暖应用技术规程(试行) 10、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的情况 11、根据与甲方或土建总包单位工程商洽文件。 (二)编制说明 1、在全面施工前的准备阶段,经现场实地考察后,需要与甲方监理、土建总包单位协商并签署与本工程相关的工程洽商文件。 2、为确保施工进度,在经监理验收合格,,土建总包单位已提供相应具备低温地板采暖施工条件下。 3、我公司在陕西省首先购进韩国全自动发泡水泥设备和全自动砂浆回填设备,自行编制了技术规程并在XX(6万M2)、XX佳园(15万M2)、XX工商局(1.5万M2)等项目进行施工。得到用户一致好评。全自动发泡水泥和全自动砂浆不仅保证原有的强度、隔热和续热性,而且大大提高工程进度XX6万M2仅用了35天全部完成低温热水供暖系统。

地暖工程施工组织复习课程

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:贵阳远大生态风景项目一期住宅小区17#栋地暖工程编号: 致:贵州建工建设监理有限公司(监理单位) 我部已根据施工合同的有关规定完成了贵阳远大生态风景项目一期住宅小区17#栋地暖工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上报技术负责人审查批准,请贵单位予以审查。 附件:施工组织设计(方案) 承包单位(章):______________________ 项目经理:— 日期:________________________ 监理单位审核意见: 项目监理机构:_____________________ 总/专业工程师: ______________________ 日期:______________________________

施工组织设计(施工方案)会签审批表

贵阳远大生态风景项目一期住宅小区绿建 房地暖施工工程 施 工 组 织 设 计 项目经理:_________________ 总工程师:_________________ 编制人:__________________ 编制单位:贵州鸿巨燃气热力工程有限公司

编制日期:2009年12月14日 目 一、编制说明 1、编制原则 2、编制依据 二、概况 1、工程概况 2、工期安排 三、施工组织部署 1、施工组织管理 2、质量目标 3、施工现场管理目标 4 、劳动力组织 5、施工工序控制 四、施工准备工作 1、技术准备 2、施工器具准备 3、主要机具准备 4、主要材料准备 五、施工管理措施

1 、技术管理措施 六、质量管理措施 1、质量方针和目标 2.质量控制措施 七、现场管理措施 1、安全文明措施 2、材料管理措施 3、消防、保卫管理措施 4 、环保措施

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

【建筑工程管理】地暖工程施工细部做法图解说明

地暖工程施工细部做法(图解说明) 1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘 3、绝热层的铺设: 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40 重视边角隔热层的设置和就位

伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。 发泡水泥隔热层的验收 每100立方作为一个检验批 表面质量检测 密度测定:按GB/T11970中的方法 抗压强度测定,同上 厚度测量,随机抽检 4、铺反射膜 5、卫生间施工: 卫生间应做两层隔离层,作法可参见《低温热水地面辐射供暖技术规程》附录A。 卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,防水套管两端应加密封。

地暖工程施工细部做法模板

地暖工程施工细部做法(图文)wxlc cit 技术 员 注册 201 2-3- 26 发短 消 息 加为 好 友 当前 离 线 主贴推荐给编辑大中小威望和土木币策略说明发表于 2012-8-7 10:29 只看该作者 地暖工程施工细部做法(图文) 该帖被浏览了467次 | 回复了18次 1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和 边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋 设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘

3、绝热层的铺设: 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40 重视边角隔热层的设置和就位 伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。 伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔 开。 发泡水泥隔热层的验收

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

地暖工程施工细部做法.

地暖工程施工细部做法(图文) 技术员 注册2012-3 -26 ?发短消息 ?加为好友 ?当前离线 主贴推荐给编辑 大中小威望和土木币策略说明发表于 2012-8-7 10:29 只看该作者 地暖工程施工细部做法(图文) 该帖被浏览了467次| 回复了18次 1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。 和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘

3、绝热层的铺设: 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮 层。 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40 重视边角隔热层的设置和就位 伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面 上隔开。 发泡水泥隔热层的验收 每100立方作为一个检验批 表面质量检测 密度测定:按GB/T11970中的方法 抗压强度测定,同上 厚度测量,随机抽检 本贴为:地暖工程施工细部做法(图文),请转发 QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多 1 举报 使用道具 TOP it 技术员注册沙发大中小发表于 2012-8-7 10:35 只看该作者 4、铺反射膜

地暖施工方案

地暖施工方案.txt爱一个人很难,恨一个人更难,又爱又恨的人最难。爱情永远不可能是天平,想在爱情里幸福就要舍得伤心!有些烦恼是我们凭空虚构的,而我们却把它当成真实去承受。地暖分包单位;西安三孚地暖工程安装有限公司 建筑结构;砖混?钢混 采暖方式;低温热水地面辐射 建筑面积;150000平方米 建筑高度;1-21#楼:22.80米、地上7层、层高;2.9米 施工范围;1-21#住宅楼地辐射采暖施工图纸范围内的所有内容。主要包括:①管道井至分、集水器公共空间埋设敷设(含埋地管与管道井支管连接);②分、集水器及其以后户内地辐射采暖工程施工蓝图所示全部工作内容,③户内及公共走廊、阳台混凝土回填,标号:C15细石混凝土。 开工日期;2009年7月10日、总工期260天。 地暖管材:天津“军星”牌耐热聚乙烯PE-RT、Φ20×2.0mm 分水器;浙江“洁利达”牌铜质镀镍 保温材料;发泡水泥,厚度δ=40mm 低温热水地板辐射供暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖方法。它是通过埋设于地(楼)板上部细石混凝土内的加热管把地板加热到表面温度25℃~32℃,从而均匀的向室内辐射热量的特殊装置。 地板辐射供暖系统具有以下特点: 1、交联聚乙烯管材经过抗老化试验,使用寿命与建筑物同步。整根管铺设,地下无接口,不易渗漏,安全可靠。 2、室内温度分布合理,“脚热头凉”更适合人体生理要求。 3、采用辐射换热,减轻室内气流流动,减少灰尘飞扬,室内卫生条件明显改善。 4、热容量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢。 5、室内设计温度相比对流采暖设计温度降低2℃~3℃,高效节能可达20%-30%。 6、解决了大跨度和大坡度玻璃落地建筑物的供暖问题。 7、分户计量,分室控制,便于物业管理。 低温水辐射地面采暖施工方案 施工准备 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。

地暖工程施工细部做法学习资料

地暖工程施工细部做法 1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。

常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘 3、绝热层的铺设:

 发泡水泥隔热层的验收 每100立方作为一个检验批 表面质量检测 密度测定:按GB/T11970中的方法 抗压强度测定,同上

地暖工程施工方案[1]

目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 1、采暖系统情况 2、管材使用、铺设、连接方法、实验标准 3、施工工艺流程 4、安装方法 5、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 1、施工进度计划 2、保证措施 六、质量保证措施 1、建立行之有效的施工质量保证体系 2、质量保证措施 七、成品保护措施 八、中间验收与竣工验收 九、技术管理措施 十、安全消防措施 十一、环保、文明施工 十二、标识、包装、运输及储运

一、编制依据 1、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88) 2、建筑采暖与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 3、建筑安装工程质量管理规程(DBJ01-51 2000) 4、采暖与卫生工程施工及验收规范(DBJ242-82) 5、耐热增强聚乙烯(PE-RT)管低温地板辐射采暖施工工艺 6、集中供暖住宅分户热计量设计和《山东省建筑标准设计 建筑给水与排水设备安装图集》L03S001-L03S004 7、山东省低温热水地板辐射供暖应用技术规程 二、施工准备 1、设计及其它技术文件齐全。 2、编制好施工方案技术交底并经审批。 3、施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工 用水、用电条件满足施工要求。材料均已进场并经检验合格。 4、组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、山东 省工艺规程、文件等,并进行设计交底、工艺交底、标准交底、技术交底。 5、土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点:

3、建筑面积: 4、地板采暖实铺面积: 5、结构类型: 6、建筑状况: 四、采暖系统: (一)、采暖系统情况: 1、热源:小区集中供暖,由锅炉房供给50/40℃热水。 2、热负荷:Q=175KW,系统热阻力为24kpa 3、设计参数:供暖室外计算温度-8℃,室内计算温度: 4、系统数量共计:见图纸 5、系统形式:本工程采用分户地板辐射采暖方式。管道采用具有国际先进水准的日泰PE-RT管,规格20*2.0,管道弯曲处半径不小于5d。分水器为铜制金帆牌,各环路设内置阀。地面为水泥发泡。主要作用为保温、隔热、防潮、隔声、防水、并增强反射热量为管材安装提供坐标。边角保温、卡钉、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 6、劳动力计划:

建筑工程施工细部做法图例

页脚内容 1、建筑物外檐: 鹰嘴

1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾缝表 面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 做 做法 1.2.2抹水泥滴水做法 10mm。距 檐边和窗膀的距离见图。 室外旋脸20 30 15~20

1.2.3在檐下先抹40~60㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。 1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm 塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角 .

1.3散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。 坡道 门口 缝中填柔性材料

页脚内容 150 80 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。 1.6玻璃幕墙做法及要求: 1.6.1点驳式幕墙胶缝、平、顺、直宽窄一致,胶中无杂质。 1.6.2单元式幕墙横、竖框平直,上下通顺,无不直、见台现象。 1.6.3隐框幕墙的胶缝宽窄一致,平、顺、直,胶中无杂质。 1.6.4幕墙与其他材料交接,应采用软连接可在缝外表做其他装饰,使其外表整齐、美观。 天津 建工总包 沉降观测点 (XX 工程) NO :X 天津建工总包沉降标牌式样

优秀工程施工细部做法

优秀工程细部做法 工程细部做法图片汇编 何赛 2011年05月

前言 我公司的工程质量通过近来的加大力度管理,不断的规范整顿,工程实体质量已取得了明显提高。但目前工程质量总体水平与国内先进水平比较,还存在较大差距,由于建筑市场不规范,人员整体素质不高,管理力量不强,有些项目重经营、轻管理、重效益、轻质量,部分工程仍然存在较多质量通病,个别工程质量还存在质量陷患,精品工程特色不突出,数量还不多。为逐步消灭质量通病,不断推进公司工程质量水平的提高,以创优质精品工程为龙头,公司组织有关人员研究工作,开拓思路,收集了大量的资料、图片,结合公司当前的实际情况,编制了《工程细部做法》,力求继续通过这种形式,演示对此,客观分析,找出差距,寻求办法,针对性地制定措施,真正精细化管理,带动我公司工程质量管理整体水平的提高,实现公司质量工作目标。

第一篇房产项目 目录 一、基础及地下防水工程 二、钢筋工程 三、模板工程 四、混凝土工程 五、二次结构 六、装饰装修工程 七、屋面工程 八、管道、电气、设备等安装

一、基础工程 1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。(3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。

2、防水工程 (1)防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 (2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。 ②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动 起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 (3)细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓 泡和下塌现象。 .

卫生间地暖专项施工方案

卫生间采暖专项施工方案

发包方:监理单位:承包方:编制日期:

一、编制依据 1、卫生间采暖工程施工图纸; 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《供热计量技术规程》JGJ173-2009; 6、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012; 7、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010; 二、工程概况 卫生间工程,工程场地位于$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,交通便利。本项目:地上1层,主要功能为:公园公共卫生间。 采暖系统采用低温热水地板辐射采暖,地暖的施工范围为卫生间。 三、工程准备 1、技术准备:设计施工图纸和有关技术文件齐全,并已经图纸会审和设计交底。 2、材料准备:所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。。 2.1、加热管采用PE—RT地暖管,为S4级,使用条件级别为4级。

2.2、连接管:连接分水器与表箱之间的连接部分,采用PE—X管材。 2.3、保温层:30厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板。 2.4、填充层:采用C15豆石混凝土,厚度为60mm。 2.5、其他辅助材料。 3、机具准备: 3.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、电动试压泵等。 3.2、工具:锯条、手锤、活扳手、手动试压泵、刮刀等。 3.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。 四、施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;卫生间防水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。 1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

建筑工程施工细部做法图例

1、建筑物外檐: 1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾 缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 15~20 做 做 法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm做鹰嘴;≥60mm做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm。 20 室外 30

距檐边和窗膀的距离见图。 1.2.3在檐下先抹40~60 ㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。 1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角. 室内 旋脸

1.3散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。

20mm 150 80 20mm 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。 天津 建工总包 沉降观测点 (XX 工程) NO :X 天津建工总包沉降标牌式样 坡道 缝中填柔性材料 20

地暖工程施工细部做法(图文)

1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40 重视边角隔热层的设置和就位伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。文化厅集资住宅2#、3#楼及地面辐射采暖工程 施 工 方 案 编制日期:2015年6月16日

目录 第一部分工程概况 1、编制依据与说明 2、工程概况 第二部分施工组织设计 1、施工准备与组织机构 2、安装施工 第三部分施工管理 1、质量保证措施 2、成品保护措施 3、中间验收与竣工验收 4、技术管理措施 5、安全消防措施

6、环保、文明施工 7、标识、包装、运输及储存 一编制依据与说明 依据施工图纸及《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012),《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),针对工程的实际情况编制施工方案,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 二工程概况 本工程为新疆维吾尔自治区文化厅文化大院职工集资住宅楼2#楼及3#楼。1~30层住宅为地面辐射采暖系统安装。 三施工准备工作 1、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 1.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。

1.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm 以内,完成施工垃圾清扫。 1.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 2、劳动力安排 施工人员:12人 四、施工方法 (一)、施工工艺流程图(如下): 楼面基层清理→分、集水器安装就位→铺设聚苯乙烯泡沫塑料板→铺真空镀铝聚酯薄膜(铝箔)→加热盘管安装→铺设铁丝网→试压→加热盘管验收→封闭现场进行成品保护→回填混凝土填充层→养护(二)、安装施工方法: 1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。 2、采暖工程施工时将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。 3、与前一项同时进行的是铺设20厚挤塑聚苯板,其具体要求如下:

工程施工细部做法之防水工程

工程施工细部做法之防水工程 一、防水混凝土施工缝: 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防水施工: 1、变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm,采用中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。 2、中埋式止水带在转角处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,转角半径不小于200mm。止水带的接槎不得甩在转角处,且应留在边墙较高部位,接头宜采用热压焊。 3、止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定,防止位移。 中埋式止水带变形缝:

专用止水带钢筋套: 4、采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%。 三、后浇带防水施工: 1、后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30m~60m,宽度宜为700~1000mm。后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求增加附筋。 后浇带防水结构: 2、后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工。高层建筑的后浇带应按设计规定

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

2018建筑工程施工细部做法图例 .

2018建筑工程施工细部做法图例1、建筑物外檐: 1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应 先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成 “×”字,勾缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm ,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 做 做 法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm 做鹰嘴;≥60mm 做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm 。距檐边和窗膀的距离见图。 1.2.3在檐下先抹40~60㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm 塑料分格条。室内室外旋脸 20 30 15~20

1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角. 1.3散水做法:

20mm 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm 。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘 50㎜.。坡道门口 缝中填柔性材料 20

相关文档