文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌体工程专项施工方案

砖砌体工程专项施工方案

砖砌体工程专项施工方案
砖砌体工程专项施工方案

全球家具建材CBD一期4栋

E、F区工程

编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元

砌体工程专项施工方案

本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。

一、施工准备:

⑴、按设计标高要求立好皮数杆。

⑵、由试验室做好砂浆级配。

⑶、材料要求

①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。

②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。

③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。

⑷、作业条件

①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。

②、砌块已提前浇水湿润。

③、填充墙基底清扫干净。

⑸、质量关键要求

①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底

时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌体与上部板梁间用砌块顶紧填实。

②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。

③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。

⑹、职业健康安全关键要求

①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。

②、砖、砌体在架子堆放不易过高。

⑺、环境关键要求

①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。

②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。

(8)、砂浆的拌制与使用

a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内:

水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。

b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。

c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。

d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。

e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌

成后3h和4h内使用完毕。

二、施工工艺

1、砌体施工之前,应在基层上弹线、排砖,各楼层排砖和门窗洞位置与底层一致。

2、砌体用砖应提前1-2天浇水湿润。

3、砌体施工时要横平竖直,灰浆饱满,随时用靠尺检查墙面垂直度及平整度,随时纠正偏差。

4、砌墙时应随时将舌头灰刮掉,落地灰不得使用。

5、墙体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留斜槎确有困难,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,并加设拉结钢筋。

6、所有预留洞口必须按设计要求砌筑,不得事后剔凿。洞口侧边离交接处墙面不应小于?500mm?。?洞口大于300mm时顶部设置过梁,?并注意过梁与现浇混凝土柱连接时需整浇在一起或在柱上预留插筋。如洞宽大于1800mm时,按设计要求设置过梁。

7、砌体工程施工时,预埋拉结筋的数量长度均应符合设计要求及施工规范要求,预埋拉结筋间距墙高不得超过500mm,埋入长度由墙的留槎处算起,?每边均不小于1000mm;锚入柱内不小于250mm。钢筋末端应有90°弯钩,弯钩处要绑扎上铁丝,以备检查。

8、试块的留置

每一楼或250m3砌体中的各种标号的砂浆,?每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组抗压试块,砂浆标号或配比变化时亦制作

相应试块。

9、填充墙的拉结:

(1)填充墙应沿框架柱或构造柱全高每隔400mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6,7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm;8,9度时应沿墙全长贯通。

(2)墙长大于5m时,墙顶与梁应设拉结;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱。

10、构造柱的设置:

(1)内隔墙构造柱的设置

内隔墙的端部转角处,门洞大于2米的洞口两侧均应设置构造柱。相邻横墙或框架柱的间距大于5米时,墙段内增设构造柱,间距≤3米。

(2)围护墙构造柱的设置

内外墙交点处,外墙转角处,窗洞大于3米的窗下墙中部及窗洞口两侧应设置构造柱。相邻横墙或框架柱的间距大于4米时,墙段内增设构造柱,间距≤2.5米。

(3)高度<6.5m的填充墙,构造柱的做法详西南05G701(四)第30页。

女儿墙上构造柱的设置原则详西南05G701(四)第37页。

当构造柱边至门窗洞边距<180时难以砌砖,按洞边小墙垛配筋大样施工。

11、过梁的设置

(1)门、窗洞过梁,当期跨度<2.1m时按西南03G322-1,过梁按荷载等级1级选用,过梁宽度同墙厚(过梁与柱或构造柱相碰撞时现浇)。

(2)填充墙高度>4m时,半层高处或门窗上口设通长卧梁,梁截面为墙厚×120mm,配筋4Φ10,Φ6250圈梁钢筋锚入两端柱内。

三、质量标准

⑴、砖块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法:检查砖块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

⑵、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表1的规定。

抽检数量

①、对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间,大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

②、对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

⑶、抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:外观检查

⑷、填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表2的规定。

抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。

填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

⑸、钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一砖高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:观察和用尺量检查。

⑹、填充墙砌筑时应错缝搭砌,混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮砖。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:观察和用尺检查

⑺、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度正确,混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,并不应少于3间。

检查方法:用尺量小砌块的高度和2m砌体长度折算。

四、成品保护

⑴、填充墙砌体设置的墙体拉结筋不得随意切割,植入式拉结筋在未达到一定强度不得随意碰撞。

⑵、线管等安装时应注意保护墙体,不得随意凿洞。

五、安全环保注意事项及措施

⑴、操作人员必须戴安全帽及手套。

⑵、砌块在架子上不易堆放过高。

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

砖基础工程施工工艺

砖基础砌筑工艺标准 范围: 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑砖混和外砖内模结构的基础砌筑工程。 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 砖:砖的品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。 2.1.2 水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 2.1.3 砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配制M 5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。 2.1.4 掺合料;石灰膏,粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉熟化时间不得少于7d。 2.1.5 其它材料:拉结筋、预埋件、防水粉等。 2.1.6 主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。

2.2 作业条件: 2.2.1 基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2.2.2 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 2.2.3 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 2.2.4 常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 2.2.5 砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 操作工艺 3.1 工艺流程: 拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层 3.2 拌制砂浆: 3.2.1 砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。 3.2.2 宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于1.5min。 3.2.3 砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

空心砖砌体工程施工方案设计

安徽青年电子商务产业园办公楼 空心砖砌体工程专项 施工方案 编制单位:浙江福田建筑装饰有限公司 编制日期:二0—三年三月十日 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2001)

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 3、《工程测量规范及条文说明宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001) 5、《砌体工程施工质》(GB 50026-93) 4、《住量验收规范》(GB 50203-2002) 6、《建筑安装分项工程施工工艺标准》 (DBJ/T 01 —26—2003 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 二、工程概况: 2 2 安徽青网电商园工程楼建筑面积51157m。建筑占地面积6868m,地上九层。拟建于安徽合肥。本工程砌体结构采用空心砌块,规格为XXXXXXXXXXXXXXX。 结构抗震等级为:四级 三、施工准备 1、材料 1、本工程采用390*190*190 mm (厚)和190*190*120mm (厚)两种砼空心砖, 检查其强度、外观质量、含水率级别、抗渗性、抗冻性等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。 2、水泥:使用425号普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。 3、砂:使用中砂,过5mm孔径筛子,砂的含泥量不超过5%并不含草根等杂物' 4、水:用自来水。 5、其它材料:拉结钢筋、钢筋锚固剂、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。 2 、机具设备 1、机械:搅拌机、翻斗车、磅秤、提升架。 2、工具:砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、托线板、线坠、水平 尺、小白线、大铲、瓦刀、工具、靠尺等。 3、作业条件 1、主体结构施工完毕,并经各单位验收合格。 2、弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、植筋位置线、构造柱位置线,经复核,办理预检

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

空心砖砌体工程施工方案

空心砖砌体工程施工方 案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录

填充墙施工方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2011) 3、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 4、《建筑安装分项工程施工工艺标准》(DBJ/T 01—26—2003 5、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T50315-2011 6、本工程施工组织设计 7、本工程施工图纸 二、工程概况: 、工程设计概况: 本工程为广元 XXXX安置点目其中一期共三栋楼,其中1#楼为32层框剪结构双子塔楼,使用性质属商业和住宅楼,其建筑面积是㎡。其2#、3#楼为32层框架剪结构塔楼,使用性质属底二层商业楼,上32层为住宅,其建筑面积㎡。三栋主楼3层地下室,建筑面积为15000㎡。本项目1#楼及2#楼3#朝向,基本为南北朝向。1#、2#、3#楼基础为筏板基础(局部为独立基础)。 本工程为框剪结构,抗震设防烈度为7度,抗震设防等级为二级。 属于一类高层建筑;主楼耐火等级为一级。

、建施图要求: 1.所有墙体用料、外形尺寸要求标准统一,表面无边角缺损;砖块或砌块墙体上下匹之间应互相错缝隙搭接,不得有垂直通缝;转角用外咬砌伸入墙内长度>1/2砌块,砌筑砂浆应饱满;所有墙体砌筑砂浆比例及标号详结施说明。 2.油烟管道采用成品管道,井道采用100/200厚耐火砖。 3.门窗洞口四周采用实心砖砌筑,窗台.女儿墙顶应加60mm厚钢筋混凝土压顶(除图纸具体要求外)。 4.采用填充墙的电梯井道应结合电梯产品要求或每隔2m高处增设300mm高同墙厚的钢筋混凝土圈梁,配筋详结施。 5.所有砌体填充墙上的门窗过梁、构造柱和拉接圈梁,其布置原则、构造方式及施工要求均详结施总说明及结施图。 6.未注明处门垛皆为100宽,剪力墙及钢筋混凝土墙(柱)边≤100的墙垛用与墙(柱)同标号混凝土浇筑,墙垛内配2 Φ 8竖向钢筋锚入梁板内,配Φ 6@200拉结筋锚入墙(柱)内。 7.各楼层内外墙在砌筑多孔砖或空心砖时,墙体下部先砌三匹页岩实心砖防潮。所有隔墙上端应封砌至结构梁板底。 8.空心砖墙体内埋设管线处,须采用异形砌体砌筑,并在砌筑时与各工种配合安装,不得随意剔凿墙体。空心砖墙上固定设备时,应在相应固定高度加设≥200高的C20混凝土带,混凝土带长度大于设备固定件两边各100。 9.地下车库室内墙面及柱面的阳角,用1:2水泥砂浆抹护角,高度不小于 2000mm。

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

基础砖砌体施工方案

刘南岗安置小区25#楼 基 础 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、质量要求 (4) 四、操作工艺 (4) 五、成品保护 (6) 六、应注意的质量问题 (6) 七、安全技术 (7)

基础砖砌体工程施工方案 一、工程概况: 本工程刘南岗安置小区25#楼,底层框架---抗震墙上六层砌体结构,地上总建筑面积为3967.06㎡,建筑基地面积668.23㎡,建筑总高度22.40米,结构安全为二级,抗震按七度设防,场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,底部框架及抗震墙抗震等级为二级。 ±0.000标高以下采用实心粘土烧结砖,底层框架采用B06级A3.5加气混凝土砌块砌筑,二层以上砖混部分采用KP1型MU10烧结多孔砖,基础垫层砼强度等级为C15,基础、底层框架砼的强度等级为C30, 二层米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备 1、作业条件 1)基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3)根据皮数矸最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平,决不在砌筑砂浆中掺细石瓦替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5㎝左右为宜。 5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模。 2、材料及主要机具 1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

空心砖砌体专项施工方案

空心砖砌体专项施工方案 本工程室内地坪以下采用实心页岩砖,地坪以上外墙采用200厚烧结页岩空心砌块,内墙采用100或200厚页岩空心砖,M5水泥砂浆砌筑。 一、施工顺序安排 本工程以各单元为施工段进行平行流水作业,整栋楼分三节(即2~7层为第一节,8~13层为第二节,14~18及屋顶层为第三节),前两节为先上后下,第三节为先下后上进行逐层砌筑。 二、施工材料要求 1、页岩空心砖砌块: 强度不低于MU3、0得页岩空心砖砌块,页岩空心砖砌块得几何尺寸为200㎜×190㎜×115mm。页岩空心砖砌块进场后,厂家需及时提供产品得出厂合格证、产品检测报告等相关资料。 2、实心页岩配砖:强度不低于MU7、5实心页岩配砖,实心页岩配砖得规格200mm×100mm×53mm。应色泽均匀,边角整齐,无弯曲、裂纹,规格基本一致,敲击时声音响亮,并须有出厂合格证、试验报告单。 3、特细砂:不得含有草根等有害杂物,使用前需过5mm筛,特细砂含泥量不得大于5%。进场后在使用前取样作试验(以同一产地、同一规格、同一进厂时间及每400m3或600t为一验收批)。试验项项目为:细度模量、含泥量、泥块含量等。 4、水泥:强度不低于42、5级,材料入场时应有生产厂家得出厂质量证明书、试验报告单,内容需包括:厂别、品种、出厂日期、出厂编号与试验数据。 5、水:自来水或不含有害物质得洁净水。 6、其她材料:必须符合设计要求及相关标准规定。 三、砖体一般要求 1、砌筑前,应先用钢尺校放线尺寸,允许偏差应符合上表要求。 放线尺寸得允许偏差

2、砌体施工,应设置皮数杆,并应根据设计要求,块材规格与灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造得变化部位。 3、砌筑顺序,应符合下列规定:内外墙应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎处理。 4、基础墙得防潮层,当设计无具体要求,宜用1:2、5得水泥砂浆加适量得防水剂铺设,其厚度宜为20mm。 5、砌筑前应将砌筑部位得砂浆与杂物等清除干净,块材碎渣与杂物等。 6、不得在下列墙体或部位中设置脚手眼: 6、1过梁上与过梁成60°角得三角形范围及过梁净跨度1/2得高度范围内。 6、2宽度小于1m得窗间墙。设计不允许设置脚手眼得部位。 6、3砖砌体得门窗洞口两侧200mm与转角处450mm得范围。 7、砌体表面得平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度等均应按本规范规定随时检查并校正。砌体表面平整度、垂直度校正必须在砂浆终凝前进行。 8、砌体工程工作面分段位置,宜设在伸缩缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处,相邻工作段得砌筑高度差不得超过楼层得高度,也不宜大于4m。 9、砌体临时间断处得高度差,不得超过一步脚手架得高度。临时施工洞口顶部宜设置过梁,普通砖也可在洞口上部采取逐层挑砖得方法封口,并应预埋水平拉结筋,洞口净宽度不应超过1m。 10、设计要求得洞口、管道、沟槽与预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋。宽度超过300mm得洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心

砖砌体施工方案--

目录 1、编制依据......................... 错误!未定义书签。 2、工程概况......................... 错误!未定义书签。 3、施工部署......................... 错误!未定义书签。 组织机构........................................... 错误!未定义书签。 劳动力准备......................................... 错误!未定义书签。 材料准备........................................... 错误!未定义书签。 主要机具准备....................................... 错误!未定义书签。 作业条件........................................... 错误!未定义书签。 4、操作工艺......................... 错误!未定义书签。

5、质量标准......................... 错误!未定义书签。 一般规定........................................... 错误!未定义书签。 主控项目........................................... 错误!未定义书签。 一般项目........................................... 错误!未定义书签。 6、施工注意事项..................... 错误!未定义书签。 7、成品保护......................... 错误!未定义书签。 8、职业安全措施..................... 错误!未定义书签。 9、环保安全措施..................... 错误!未定义书签。

1砖砌体施工方案

高邮山海新能源有限公司3.5MWp 渔光互补光伏发电项目 砖砌体施工作业指导书 江苏弘盛建设工程集团有限公司 2014年12月03日

砖砌体工程施工方案 一、施工准备 1、材料 ⑴砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水墙、柱表面的砖,尚应边角整齐、色泽均匀;有出厂合格证明及试验单;中小型砌块尚应说明制造日期和强度等级。 ⑵水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。 ⑶砂:宜采用中砂,不得含有草根、细砂泥块等杂物。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时,砂的含泥量不应超过5%。强度等级小于M5时,砂的含泥量不应超过10%。 ⑷水:应采用不含有害物质的洁净水。 (5)其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖、防水剂(粉)等均应符合设计要求。 2、作业条件 ⑴基础砌砖前基糟或基础垫层施工均已完成,并办理好工程隐蔽验收手续; ⑵首层砖墙、柱,砌筑前,地基、基础工程均已完成并办理好工程隐蔽验收手续; (3)首层砖墙、柱砌筑前应完成室外回填土及室内地面垫层,安装好所有沟、井盖板,并按设计要求及标高完成水泥砂浆防潮层; (4)砌体砌筑前应做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备; (5)普通砖、空心砖、灰砂砖、粉煤灰砖等在砌筑前一天应浇水湿润,湿润后普通砖、空心砖含水率宜为10%~15%;灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%~8%。不宜采用即时浇水淋砖,即时使用。各种砌体,严禁干砖砌筑。 (6)砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格,方可施工。基础砌砖应弹出基础轴线和边线、水平标高; (7)首层砖墙、柱砌筑应弹出墙、柱边线、轴线、门窗洞口平面位置线; (8)楼层砖墙、柱砌筑前,外脚手架已按施工要求搭设完成,并经检查验收符合安全及使用要求;

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

空心砖砌体工程施工方案

空心砖砌体工程施工方 案 The manuscript was revised on the evening of 2021

安徽青年电子商务产业园办公楼 空心砖砌体工程专项 施工方案 编制单位:浙江福田建筑装饰有限公司编制日期:二0一三年三月十日

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001) 3、《工程测量规范及条文说明宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001) 5、《砌体工程施工质》(GB 50026—93) 4、《住量验收规范》(GB 50203—2002) 6、《建筑安装分项工程施工工艺标准》(DBJ/T 01—26—2003 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 二、工程概况: 安徽青网电商园工程楼建筑面积51157m2。建筑占地面积6868m2,地上九层。拟建于安徽合肥。本工程砌体结构采用空心砌块,规格为xxxxxxxxxxxxxxx。 结构抗震等级为:四级 三、施工准备 1、材料 1 、本工程采用390*190*190 mm(厚)和190*190*120mm(厚)两种砼空心砖,检查其强度、外观质量、含水率级别、抗渗性、抗冻性等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。 2、水泥:使用425号普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。

3、砂:使用中砂,过5mm孔径筛子,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、水:用自来水。 5、其它材料:拉结钢筋、钢筋锚固剂、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。 2、机具设备 1、机械:搅拌机、翻斗车、磅秤、提升架。 2 、工具:砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、托线板、线坠、水 平尺、小白线、大铲、瓦刀、工具、靠尺等。 3 、作业条件 1、主体结构施工完毕,并经各单位验收合格。 2、弹出轴线、墙边线、门窗洞口线、植筋位置线、构造柱位置线,经复核,办理预检手续。 3、立皮数杆:用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高,转角处均应设立,距墙皮或墙角50mm。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,复核后办理预检手续。 4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平。 5、在砌筑前一天将砖浇水湿润。 6、砂浆采用Mb5水泥砂浆,试验人员按试验室设计的配合比现场进行拌制。 四、施工部署 由于小型空心砌块砌筑墙体极易出现竖向裂缝,故改变过去采用传统操作工艺,凡是墙体长度超过2m时,墙体与混凝土柱之间及中间每隔~设置预留缝,缝宽

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

砖基础施工方案

砖基础砌筑方案 一、基础砖砌体 (一)、施工准备 1、材料及主要机具 (1)砖:砖采用Mu10机制红砖,规格一致。应有出厂证明、复试报告。(2)水泥:采用硅酸盐水泥。应有出厂合格证书和复试报告,不同品种的水泥不得混合使用。 (3)砂:采用中砂,应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。 (4)水:采用不得含有害物质的清净水。 (5)其它材料:拉结筋,预埋件、防水粉等均应符合设计要求。 (6)主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、扫帚、靠尺、钢筋卡子等。 (二)、施工操作工艺 工艺流程 1、拌制砂浆 (1)砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。 (2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂、水泥、掺合料、水,搅拌时间不少于1.5min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆须在搅成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。 (4)每250m3砌体,留置二组试块(一组6块), (三)确定组砌方法 (1)里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲浆灌缝的方法。 (四)排砖撂底 (1)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。 (2)大放脚的转角处,应该规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二块墙放四块,以此类推。 (五)砌筑 (1)砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 (2)砌基础墙应挂线,240墙反手挂线,370以上墙应双面挂线。

砖砌体专项施工方案

美的生活电器武汉制造基地1.2#厂房 砖砌体工程专项 施工方案 湖北中得建设工程有限公司 二0一一年七月十八日

工程概况 1、工程基本情况 工程名称:美的生活电器武汉制造基地1#.2#厂房 工程性质:新建 工程地点:武汉经济技术开发区东风大道899号 建设面积:厂房,二层:250 ㎡,辅房: 3537 ㎡(以图纸为准) 结构类型:厂房主体结构形式为全钢结构;厂房外贴建的辅房均为钢筋混凝土框架结构 砌体类型:标准灰砂砖(基础);蒸压加气混凝土砌块(主体) 抗震设防烈度:6度 建筑耐火等级:二级 建设单位:武汉美的生活电器有限公司 设计单位:东风设计研究院 监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司 施工单位:湖北中得建设工程有限公司 本工程为厂房主体结构形式为全钢结构;厂房外贴建的辅房均为钢筋混凝土框架结构。建筑高度:17.2米。基础为柱下独立基础。基础垫层砼强度为 C15,基础为C30,柱为C30,梁板为C30。其它砼构件强度为C25。±0.000以下基础位置采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上填充墙采用A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块, M5混合砂浆砌筑。 砖砌体工程施工方案 1、材料准备 ○1砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂证明或试验单。水泥采用雷山牌32.5级矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种、不同标号的水泥不得混合使用。

砂宜采用中砂,应过5mm孔径的筛,砂的含泥量不超过3%不得含有草根等杂物。 ○2砌筑用的砖块,在常温施工时,应提前1-2d浇水湿润,使砖的含水率达到10%-15%。在雨季砌筑施工时,要严格控制浇水程度,防止砖块吸水过多而影响砌筑,或因砖块吸水饱和造成无法砌筑。在冬季施工时,一般不需要浇水。 ○3将浇水湿润的砖从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50cm,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。 ○4掺和料用石灰膏、粉煤灰等。生石龙熟化时间不得少于7d。 ○5凡在砂浆中掺入有机塑化剂,应经检验和试配符合要求后,方可使用。用于砂浆中的早强、缓凝、防冻剂等,其掺量应通过试验确定,在施工时由专人负责掺入。 ○6木砖应刷防腐剂,并备好墙体拉结筋及预埋件等。 2主要施工机具准备 ○1主要机具:搅拌机计量设备,5mm筛子,垂直运输设备、劳动车、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、2m靠尺、线坠、钢尺、尼龙线、皮数杆、灰桶等。 ○2在砌筑施工前应将砌筑工具准备齐全,并要检查工具的性能,以便对性能不良的工具事先进行修理,如托线板是否平直,有无变形等。 ○3为了正确计量配合比,应准备一台磅秤,并要事先综合考虑妥善,如搅拌机与材料堆放的距离以及砂浆的运输距离等。因此要选择最佳的砂浆搅拌机位置。 ○4运输工具也应做充分的准备,主要配备水平运输工具,如手推车、斗车等。 3作业条件 1)平整砌筑场地 ○1平整砌筑墙体周围的地面,尤其是砌筑操作人员活动范围内和堆砖放料的位置,一般要求距离砌体1m左右范围的地面必须清理干净,并要平整。 ○2平整搅拌砂浆的场地,便于堆放砌筑砂浆的搅拌材料和安置砂浆搅拌机等。

混凝土小型空心砌块砌体施工方案

一、工程概况 工程名称: 森泰鑫园工程。 工程地址: 天津塘沽海洋高新技术开发区宝山道和河北路交口。 工程规模: 总建筑面积39299.04㎡,其中地上面积34173.66㎡,地下面积5125.38㎡。共计四栋,两栋三层框架结构,两栋26层框剪结构。其中1号楼26层,建筑面积15883.84m2,地上面积15201.84 ㎡,地下面积681.37 ㎡。建筑高度75.85m 。2号楼26层,建筑面积15924.70㎡,地上面积15243.33 ㎡,地下面积681.37 ㎡。建筑高度75.85m 。3号楼3层,建筑面积1862.34㎡,建筑高度12.1m 。4号楼3层,建筑面积1866.15㎡,建筑高度12.1m 。地下车库面积3762.64 ㎡。 结构类型: 框架剪力墙结构。 建设单位: 天津市玉鑫置业有限公司 设计单位: 天津中建建筑设计院 监理单位: 天津正方建设工程监理有限公司 二、材料要求 1、砌块:混凝土小型空心砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,且砌块的强度等级不小于MU5.0、7.5,并有出厂合格证、试验单。施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d ,不宜小于35d 。严禁使用断裂小砌块。小砌块进场应用叉车装卸。 2、砌筑砂浆:采用M5预拌砂浆。 三、操作工艺 1 2、墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 3、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: (1)、小型空心砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,围护结构或二次结构,应预先设计好地导墙、工分带、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块。 (2)、小型空心砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块(390mm ×190mm ×190mm ),砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。 (3)、外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其他的构造措施。 4、小砌块砌筑前不须浇水湿润,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块,小砌块表面有浮水或受潮后,须干燥后方可使用。 5、砂浆试块制作:同一楼层且不超过250m 3砌体的各类型及强度等级的砌筑砂浆,应至少做两组试块,每台搅拌机应至少抽检一次。 6、地下部分小砌块应用水泥砂浆砌筑,芯柱所有孔洞均应灌实混凝土。 7、样板墙砌筑:在正式施工前,应先砌筑样板墙,经各方验收合格后,方可正式砌筑。

基础砖砌体工程施工方案

某居住小区1#楼 基 础 砌 体 施 工 方 案 2018年8月8日 一、施工计划: 鉴于本工程基础砖砌工程量不大,施工面较小,结合实际的施工情况,我公司及项目部不进行分段施工,要求在施工中和其他的工种密切协作。

1.施工组织机构: 工长: 技术负责人: 质检员: 2.材料及主要机具: (1)砖:MU10机红砖,有出厂质量证明、试验单,复试报告.(2)泥:PO32.5,有出厂合格证、试验单,复试报告. (3)砂:粗砂,复试报告,含泥量不得超过5%,并不得含有草根等杂物. 3、M10水泥砂浆配比通知单 (1)其他材料:拉结筋、预埋件、防水粉等. (2)主要机具:备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚等.4、作业条件: (1)混凝土基础已完成,并办完隐检手续. (2)已放好基础轴线及边线,立好皮数杆并办完预检手续. (3)根据皮数杆最下面一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平. (4)粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,以水浸入砖四边1.5㎜左右的宜. (5)砂浆配合比已经试验室确定,准备好砂浆试模一组。

1、工艺流程: 拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌底→砌筑→抹防潮层2、拌制砂浆: (1)砂浆配合比采有重量比,按试验室M10水泥砂浆配比通知单进行计量.水泥计量精度控制为±2%,砂±5%. (2)用搅拌机搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于90秒. (3)砂浆随拌随用,不允许使用过夜砂浆. 3、组砌方法: 组砌方法采用梅花丁,里外咬槎,上下层错缝的"三一"砌砖 法. 4、排砖撂底: (1)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法按图纸施工,构造柱马牙槎采用三退三进的砌筑方法,先退后进,保证最上为退. (2)大放脚转角处,放置七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,经此类推. 5、砌筑: (1)砖基础砌筑前,基础表表面清扫干净,洒水湿润,先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 (2)选砖:应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹、颜色无效规格基本一致的砖,敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖严禁使用.

相关文档
相关文档 最新文档