文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中心机房布线方案

中心机房布线方案

中心机房布线方案
中心机房布线方案

XXXX大学网络中心整体机房工程项目技术要求

机房工程项目概述

XXXX大学网络中心机房作为校园网络的基础设施,其设计与施工的优劣直接关系到校园网络能否稳定可靠地运行,能否保证各类信息通讯畅通无阻。建成后的机房要求提供可靠的、高品质的机房环境,一方面要保障计算机系统、网络设备安全、可靠、正常地运行,延长设备的使用寿命,提供一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面要满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

本项目的建设目标是将网络中心机房建成一个合格的现代化计算机机房,一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

一、机房工程项目建设原则

网络中心机房的建设必须既满足当前各项应用需求,又满足未来快速增长的发展需求,因此,建成后的机房必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的,在进行设计、建设时,应遵循以下原则:

1.1实用性和先进性:

采用先进成熟的技术和设备,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

1.2安全可靠性:

保证校园网上各项业务的应用,对设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。采用相应技术提高管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等能力,以提高机房的安全可靠性。

1.3灵活性与可扩展性:

机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量,提供技术升级、设备更新的灵活性。

1.4标准化:

基于国际标准和国家颁布的有关标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

1.5可管理性:

建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为网络中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

二、采用标准规范

●《计算站场地技术条件》GB2887-89

● 《电子计算机房设计规范》GB50174-93

● 《计算站场地安全要求》GB9361-88

● 《计算机机房活动地板技术要求》GB6650-86

● 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

● 《通讯机房静电防护通则》

● 《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-82

● 《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

● 《电气装置安装工程及验收规范》GBJ 232-83

●《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91

●《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

●《中国建筑电气设计规范》GBJ/T16-92

●《工业企业通信设计规范》GBJ42/81

●《建筑防雷设计规范》GB50057-94

●《电子设备雷击保护原则》GB7405-87

●《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97

●《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS72:97

●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

●《安全防范工程设计程序与要求》GA/T75-94

●LUCENT TECHNOLOGIES SYSTIMAXSCS 结构化布线系统设计总则

本项目分四个部分:UPS电源设备、机房精密空调、机柜、机房建设,投标单位可单独就其某一部分投标,也可一起投标,但各中标单位有责任和义务互相协调,共同建设好网络中心机房工程项目。

三、机房建设

3.1总体要求

网络中心机房设计依据为机房楼层图纸及现场实际情况。针对各部分进行设计并分别给出预算,并出具各自具体方案,详细说明施工步骤,提供设计效果图纸,提供监控室设计效果图纸。

机房设计必须采用计算机专用机房标准进行设计,做到防水、防火、防震、防雷、防磁、防鼠、防虫,保证机房内温度、湿度、洁净度、空气流通度达到电子计算机房A级标准,机房内有害气体的含量符合有关标准。

机房内设备及其他材料均选用质量可靠的国内外知名品牌,并且能提供材料实物样品的要提供实物样品,还要提供设备、材料的产地、厂商、规格、性能、测试报告等相关数据。中标单位的样品进行封存,作为验收的依据。

3.2工程范围

3.2.1机房装修部分

机房装修按照计算机机房A级标准设计、施工。

包括:抗静电活动地板敷设、玻璃隔断安装、墙面装饰、地面房顶防尘、静音、隔热等处理、各类门窗安装等。

3.2.2配电工程部分

机房动力配电系统、机房照明及应急照明系统;机房防雷、接地系统;

3.2.3机房新风系统部分

结合机房精密空调建立机房新风系统。

3.2.4机房设备及环境监控部分

门禁系统:

智能型火灾报警系统:

视频监控系统:设置摄像接头,监控设备。

漏水检测系统:对空调机及其上下水管设置定位漏水检测系统。

防盗报警系统。

对下述系统及设备提供24小时全天候监控:

精密空调、UPS电源、配电柜、视频监控、消防与自动报警系统、气体灭火系统、门禁系统、漏水检测系统等。

3.2.5机房广播系统

满足在机房噪音条件下,实现实时双向清晰通话。

3.2.6综合布线

3.3.详细说明

3.3.1装修工程

3.3.1.1机房设计

装修效果:舒适、明快、简洁。

装修选用绿色环保、以及吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防磁干扰、防火性能强的耐用材料。根据监控室设计,配备监控台、坐椅等

家具。

3.3.1.2机房组成

网络中心机房设计面积见附图,包括机房外间隔起来的走廊和耳房面积。根据网络中心机房运行特点及设备具体要求,设计机房布局时考虑主机房、监控室、配电机房、消防设备间、网络实验室室等其他区域。

机房采用门禁系统,各区域分别设置不同等级门禁。

3.3.2机房装修环境要求

3.3.2.1机房地面

机房的地面作保温隔热、防潮处理,敷设防静电、耐磨、抗压活动地板,活动地板尺寸600×600㎜,并且配置适量的配套风口板。

3.3.2.2机房墙面及柱面

选择不易吸附灰尘及防火、防潮、静音的材料,墙体饰面基层做防潮、保温隔热等处理。

3.3.2.3机房吊顶

顶棚做防潮、保温隔热等处理,在原顶棚下加一层吊顶,吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰,便于安装维护。

3.3.2.4机房门窗

机房外大门采用密封性能好、防火、防盗门,机房内门采用玻璃门,要求密封、防火、隔音效果好,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。机房的门应保证最大设备能进出。

3.3.2.5机房隔断

采用防火玻璃隔断将机房空间分隔成不同的功能区域。要求隔断墙隔音、隔热、防火、防潮、减少噪音、减少尘埃附着及减少相互干扰。

3.3.2.6机房防火处理

所选材料应使用不燃或难燃型材料,所有木质部分均作防火处理。

3.3.2.7机房防尘处理

机房内地板下、吊顶内的墙、柱、板面等均作防尘处理

3.3.3配电工程

3.3.3.1基本要求

网络中心供电系统为双路供电,要求对机房动力配电系统,包括UPS供配电、设备供配电、空调新风供配电、辅助设配供配电、机房照明及应急照明系统、机房防雷系统、机房接地系统、静电泄漏系统进行设计安装,对各系统的位置、走向、指标等作详细说明。并且根据国家有关设计标准,充分考虑网络中心机房系统的工作性质和任务,充分考虑电源供配电的质量、电气装置工作的可靠性,安全性和技术上的先进性、人员工作环境的舒适性,供电电源设计达到一类供电要求。

机房供电系统都采用三相五线制(三相线、地线、零线),在设计电源分配时,应充分考虑负荷情况,计算功率平衡。空调、照明、计算机设备分别用不同电缆,从低压配电屏上分别联入各自的配电柜,以减少干扰。

安装电源线应分别做上标记,其截面积应足以通过最大工作电流,并有一定余量。

机房内电源线从地板下沿桥架敷设至插座,为了扩充及维护方便,在机房适当位置设置若干计算机专用工业级PDU插座和一定的备用线。必须注意机房内不同电压的供电系统应安装互不兼容的插座。

机房内除正常工作照明外,还要有应急照明系统和值班照明,应急照明系统由UPS电源供电,提供紧急情况下的照明及紧急疏散指示灯。

机房内设置紧急断电开关。紧急断电开关应位于可迅速接近的位置,必须有醒目的警告标记或保护装置,以防止误操作。

配电柜选用知名品牌,具有各种信号指示,通讯接口,紧急断电装置,应急断电按钮,消防联动输入端子等。

3.3.3.2机房防雷系统

机房防雷系统设计施工要按照《建筑物防雷设计规范》、《建筑物信息系统防雷设计规范GB50343》的要求,遵循公安部《计算机信息系统雷电脉冲安全防护的规范》,建立多方面、多层次的微电子设备防雷系统,保障机房供电系统全天候的运行安全。

3.3.3.3机房接地系统、静电泄漏系统、机房防电磁干扰要求

符合《电子计算机房设计规范》及《计算站场地技术条件》等。

3.3.3.4机房配电与机房消防报警、灭火系统联动

分别出具详细的设计图和施工方案。

供应商负责组织具有专业消防资质的公司对该部分进行报建、设计、施工、验收等工作。

消防系统的设计、施工必须经有关行政主管部门确认及验收。

消防系统采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品。

消防报警检测系统应安装烟感、温感探测器及火灾自动报警系统,覆盖主机房区域。

火灾报警系统与空调电源及配电电源连动,当有火灾报警时,自动切断供电回路。

消防系统按无毒无害的七氟丙烷全淹没灭火方式设计,且保证有足够的延时时间,保证当时机房内人员安全撤离。

灭火钢瓶集中放置于气瓶间内,以镀锌无缝钢管管道输送至防护区,管道在吊顶上及地板下暗敷,防护区内喷头设置在工作层、天花层、地板层,灭火时喷洒。

系统控制方式为自动和手动方式,可在防护区门口及钢瓶间操作。

3.3.4机房新风系统

3.3.

4.1内容范围

含通风管路、新风系统。

3.3.

4.2新风系统

机房内建立新风与废气排风系统,通过与精密空调的回风系统混和、过滤后,从地板下送入机房,达到补充新鲜空气的作用,并且要求含尘量也满足机房的要求。

出具详细设计、施工方案

3.3.5安保监控系统

3.3.5.1监控中心

本系统设置在监控室。监控室具备满足五人同时工作的工作台位及用于监控用的台式机、笔记本电脑和六台42吋液晶电视组成的实时显示工作状态的电视墙。值班人员是按操作密码所赋予的权限进行相应管理控制工作。发生报警事件或其它事件,操作系统会自动以形象的方式显示有关信息和发生声响提示,值班人员从计算机上可以马上了解到信号的发生地、信号类别和发生的原因,从而相应做出处理。

系统能保证做到没有漏报现象,操作员在中心控制室可以综观全局,了解报警事故发生的时间、地点、原因和采取的措施及实施的效果,避免依赖人工管理所无法预计的事故发生,提高整个机房管理水平。

3.3.5.2视频监控系统:

在机房的大门外、监控室等适当位置安装红外探头,设防其间所有非正常开启将立即触发报警。

在一定区域设置摄像机,并和门禁系统联动。

每个探测器可单独布防,报警系统具有强大的扩展功能;灵敏度高,抗干扰能力高。

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工计划 欧阳歌谷(2021.02.01) (一)施工计划设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了包管工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化装置操纵的各个环节来包管对施工质量的控制。一般将整个施工过程分红三个环节,即管道装置,拉线装置和配件端接。

3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:包管工艺质量和及时纠正呈现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。 (三)管道资料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超出三层。在线槽中放置的双绞线密度过年夜会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够年夜的空间以包管双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径年夜于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即坚持足够年夜的弯曲半径可以包管系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采取镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对装置有不合的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合产生一定水平的修改,这种修改对传输

数据中心机房综合布线系统解决方案

精品文档。版权归原作者所有!数据中心布线系统解决方案1.概述 如何更好地运用数据资产,发挥其最大的作用,使业务不断成长,成为了众多企业最为关心的问题。数据中心的建立是为了全面、集中、主动并有效地管理和优化IT基础架构,实现信息系统的高可管理性、高可用性、高可靠性和高可扩展性,保障业务的顺畅运行和服务的及时传递。 数据中心内放置核心的数据处理设备,是企业的大脑,综合布线作为其物理基础设施建设尤为重要,成为网络建设成败的关键因素之一!如何为数据中心构建安全、高效、统一的物理基础平台,是数据中心布线的核心所在。 数据中心的布线系统,需要有效支持3代有源设备的更新换代。同时,数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。 2.设计标准 《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2000 综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 本布线系统需符合以下标准: ISO/IEC 11801(国际布线标准,1995年7月) ANSI/EIA/TIA 568A(北美布线标准,1995年) CENELEC EN50173 (欧洲布线标准,1995年8月) 《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.设计目标 综合布线系统主要是支持各种通信和信息系统的运行,主要支持弱电应用系统的线路需要,合理布线系统对于实现公司信息一体化具有重大意义。 为了满足数据中心机房信息系统的需求,综合布线系统要具有以下特性:实用性:实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,且实现

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房布线施工方案

一、施工方案 (一)编制依据 ?本工程的招标文件。 ?现场实际情况。 ?国家现行的设计、施工验收规范: ?公司1SO9001质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。 ?《计算机房的建设与管理》 ?《电子计算机房设计规范》GB 50174-93 ?《计算站场地技术要求》GB 2887-89 ?《计算站场地安全要求》GB 9361-88 ?《计算机房活动地板技术条件》GB 6650 ?《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2000 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB50312-2000 ?《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93 (二)工程概况 工程名称:********机房布线施工项目; 地理位置: 施工单位: 该项目为1个单位工程,为1******机房布线施工项目,建筑类型为钢筋混结构,总建筑面积为*******㎡,根据采购人需求,现需对此两间教室进行改造建设为机房,供采购人使用。 本工程的主要工作内容包括:地面拆除清理、静电地板铺设、强弱电铺设、垃圾清运等。

(三)详细施工布线图1施工布线示意图

(四)劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的工程量,确定本工程安排3~6人施工。 2、由项目经理指挥、调配、检查工作。 3、每项工序在施工前,应由项目经理确认后方可施工,并确保人员和工具的充足。 (五)施工顺序 (1)按施工设计图纸,组织施工有关人员到实地进行现场勘测,对图纸进行会审和交底。 (2)安装临时水电,安置灭火器。 (3)设备进场,原有设备杂物搬运及地面拆除。 (4)根据材料计划订购材料。 (5)强、弱电等管线安装。 (6)电气隐蔽部分安装、调试。 (7)静电地板制作安装。 (8)整体清场清洁。 (9)竣工验收移交场地。 (10)竣工移交后第一个星期每天专人负责检查有无问题,以后每3月回访一次。如有问题,自接到通知后,不超过24小时内到场处理。 施工顺序:先基础后面层,先隐蔽后表面,先墙面再上面后地面,从里向外施工。 (六)施工前准备工作 2办理各种施工必备工作 劳动用工手续;报甲方施工组织设计及开工报告。 3勘察现场 组织有关施工人员勘察现场,了解图纸与现场情况是否相符;原土建施工有无遗留问题;确定施工人员休息地点、水电来源;施工办公地点及材料堆放场地、各类库房及保卫防护区;对于勘察中发现的问题应与甲方及时沟通并在施工前解

数据中心设计方案和对策(机房)

范文范例指导参考 计算机数据中心机房系统 设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施8 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准9 1.1.7设计指标10 1.1.9设计思想及特点12 1.1.10绿色数据中心建设13 1.2装饰装修工程15 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分15 1.2.2装修材料的选择15 1.2.3机房装饰的特殊处理19 1.3供配电系统(UPS系统)20 1. 3.1供配电系统设计指标20

1.3.2供配电系统构成22

1.3.3供配电系统技术说明22 1.3.4供配电设计23 1.3.5电池24 1.4通风系统(新风和排风)24 1.4.1设计依据24 1.4.2设计目标25 1.4.3设计范围25 1.4.4新风系统25 1.4.5排烟系统26 1.4.6风幕机系统26 1.5精密空调系统26 1.5.1机房设备配置分析26 1.6防雷接地系统28 1.6.1需求分析28 1.6.2系统设计28 1.7综合布线系统30 1.7.1系统需求分析30 1.7.2机房布线方案31 1.7.3子系统主要技术说明31 1.8门禁系统31 1.8.1需求分析31 1.8.2系统设计32

1.9机房视频监控33 1.9.1项目概述33 1.9.2设计原则33 1.9.3总体目标34 1.9.4设计依据35 1.9.5机房视频监控规划36 1.10环境集中监控系统38 1.10.1概述38 1.10.2设备监控分析38 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套40 1.10.4设计依据40 1.10.5设计原则41 1.10.6系统选型41 1.10.7系统组成42 1.11机柜系统43 1.11.1设备机柜技术要求分析43 1.12消防系统44 1.1 2.1七氟丙烷火火系统45

机房(含布线)设计方案、实施方案

目录 第1章投标产品技术文件................................................................. 错误!未定义书签。 1.1网络视频监控系统设计方案(王磊)................................. 错误!未定义书签。 1.1.1需求分析......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2设计原则......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.3设计依据......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.4详细设计方案................................................................. 错误!未定义书签。 1.1.5设备清单......................................................................... 错误!未定义书签。 1.2智能出入库系统设计方案(王磊)..................................... 错误!未定义书签。 1.2.1系统构成......................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.2系统功能设计................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.3设备清单......................................................................... 错误!未定义书签。 1.3中心机房设备系统设计方案(王磊) (2) 1.3.1显示子系统设计............................................................. 错误!未定义书签。 1.3.2网络设计方案(王博) .................................................... 错误!未定义书签。 1.3.3设备清单......................................................................... 错误!未定义书签。 1.4综合管线系统设计方案(王磊) (19) 1.5产品技术性能(32分)........................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1网络视频监控................................................................. 错误!未定义书签。 1.5.2智能出入库..................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.3中心机房设备................................................................. 错误!未定义书签。 1.5.4综合管路......................................................................... 错误!未定义书签。 1.6实施方案(7分) (24) 1.6.1网络视频监控系统施工(王磊)................................. 错误!未定义书签。 1.6.2智能出入库实施方案(王磊)..................................... 错误!未定义书签。 1.6.3中心机房设备实施方案(王磊)................................. 错误!未定义书签。 1.6.4综合管线施工(王磊) (55)

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

中心机房布线方案

XXXX大学网络中心整体机房工程项目技术要求 机房工程项目概述 XXXX大学网络中心机房作为校园网络的基础设施,其设计与施工的优劣直接关系到校园网络能否稳定可靠地运行,能否保证各类信息通讯畅通无阻。建成后的机房要求提供可靠的、高品质的机房环境,一方面要保障计算机系统、网络设备安全、可靠、正常地运行,延长设备的使用寿命,提供一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面要满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。 本项目的建设目标是将网络中心机房建成一个合格的现代化计算机机房,一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 一、机房工程项目建设原则 网络中心机房的建设必须既满足当前各项应用需求,又满足未来快速增长的发展需求,因此,建成后的机房必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的,在进行设计、建设时,应遵循以下原则: 1.1实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 1.2安全可靠性: 保证校园网上各项业务的应用,对设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。采用相应技术提高管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等能力,以提高机房的安全可靠性。 1.3灵活性与可扩展性: 机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量,提供技术升级、设备更新的灵活性。

1.4标准化: 基于国际标准和国家颁布的有关标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 1.5可管理性: 建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为网络中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 二、采用标准规范 ●《计算站场地技术条件》GB2887-89 ● 《电子计算机房设计规范》GB50174-93 ● 《计算站场地安全要求》GB9361-88 ● 《计算机机房活动地板技术要求》GB6650-86 ● 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ● 《通讯机房静电防护通则》 ● 《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-82 ● 《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83 ● 《电气装置安装工程及验收规范》GBJ 232-83 ●《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 ●《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 ●《中国建筑电气设计规范》GBJ/T16-92 ●《工业企业通信设计规范》GBJ42/81 ●《建筑防雷设计规范》GB50057-94 ●《电子设备雷击保护原则》GB7405-87 ●《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS72:97

大型数据中心机房综合布线方案资料

目录 1. 项目环境概述 (2) 1.1 XX数据中心位置 (2) 1.2数据中心机房环境 (2) 2. 工程范围 (4) 3. 项目需求分析 (5) 3.1机房综合布线设计目标 (5) 3.2设计及施工标准 (5) 3.3综合布线设计原则 (6) 4. XX数据中心布线系统描述 (11) 4.1布线系统总体介绍 (11) 4.2数据中心业务网综合布线系统 (11) 4.2.1 配线区域 (12) 4.2.2 连接线缆 (14)

1.项目环境概述 1.1 XX数据中心位置 XX数据中心位于XXXX生产基地园区内共有5#、6#、7#三栋机房楼,先期启用5#和7#二栋机房楼。单栋机房楼总建筑面积约22300m2,地上共四层,其中一层为动力层,二至四层为机房层,每层约5575m2,机房层每层6个机房模块。XX 生产基地除了数据中心3座建筑之外,还有电话银行中心,XX研发中心,运营部南方业务中心,办公培训综合办公楼等,XX生产基地园区整体规划图如图1.2.1所示: 图1.2.1 XX生产基地园区整体规划示意图 1.2 数据中心机房环境 数据中心的机房采用模块化设计,可以满足不同业务需求;模块按不同用电密度划分,根据机房使用功能,设置不同的用电密度;机电系统采用标准化、冗余配置,便于末端灵活配置;各系统主干到位、末端预留,便于后期IT设备的

快速部署和灵活调整。 数据中心大楼的二层和三四层机房物理空间分布如下图所示: 机房二层布局图 机房三层和四层布局图

2.工程范围 本项目中机房布线综合工程实施范围只是XX数据中心机房综合布线整体工程的一部分,具体范围如下: 完成甲方XX数据中心综合布线系统整体深化设计(含综合布线详细实施方案、施工图),深化设计范围包含5#和7#二栋机房楼楼内综合布线子系统、三栋机房楼楼间综合布线子系统、园区1#-4#四栋办公大楼至机房楼楼间综合布线子系统、综合布线桥架子系统等; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块内部列内综合布线,即EDA-HDA; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块每列列中(列头)柜至楼层汇聚配线区的互联布线,即HDA-IDA(ZDA);

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

数据中心机房布线方案

数据中心机房布线方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

数据中心机房布线方案 1. 概述 当前, 我们正处在一个信息爆炸的时代, 数据的存储量已经不仅仅是用 KB、 MB 、GB 甚至 TB 来计算 , 在不远的将来 , 人们所谈论的将是 PB(1petabyte=1,000terabytes甚至 EB(1exabyte=1,000petabytes。在企业的 IT 基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备, 担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展, 并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多, 数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划, 在2002年之前建立的数据中心中, 半数需要在 2008年前升级或者淘汰。 因此, 建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: 高可靠性——基于标准的开放系统, 预先经过测试 , 确保系统 7*24小时稳定可靠。 高性能——满足目前的网络传输需求, 支持至少 1G 或 10G 甚至更高速率传输 高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 可维护性——美观大方 , 适应频繁的需求变化,方便 MAC 维护。 可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发, 以满足目前用户的应用需求为基础, 充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。 2. 设计标准 TIA-942数据中心机房通信设施标准

IDC机房施工作业工艺规范标准

IDC机房布线施工作业步骤 *******

机房布线施工作业步骤,本标准是公司管理体系的一部分。 本作业步骤依据国家、行业规标准,参照《光缆通信线路工程施工操作规程》、《电子信息系统机房施工及验收规》、《综合布线系统工程验收规》,总结公司在施工中多年积累的经验,将机房布线施工中的关键操作步骤、标准进行细化、量化、标准化,形成机房布线施工作业步骤。 本作业步骤适用于机房布线施工,仅限于公司部使用,与国家、行业规标准或仪表设备供应商使用说明冲突时,以国家、行业规标准或仪表设备供应商使用手册为准。 通过本标准的运用,旨在达到以下目标: 1.有效控制施工质量、成本、工期及生产安全。 2.机房布线管理标准统一。

目录 机房布线说明 (4) 一、光缆布线 (5) 1.准备工作 (5) 2.路由查勘 (5) 3.光缆敷设 (6) 4.光缆熔接 (7) 4.1 端面的制备 (7) 4.2 光纤熔接 (9) 4.3 熔接补强保护 (10) 4.4 盘纤 (11) 5. 光缆测试 (11) 二、光缆布线关键节点施工工艺 (12) 1. N7K机柜光缆布线 (12) 2. N5K机柜光缆布线 (13) 3. N2K机柜光缆布线 (14) 4. ODF机柜光缆布线 (15) 三、电缆布线 (16) 1.施工准备 (16) 2.路由查勘 (16) 3.电缆敷设 (17) 4.电缆测试 (18) 四、布线标签 (19)

机房布线说明 机房布线施工总体可以分为光缆布线施工和电缆布线施工。光缆部分包括主干光缆布线和跳纤布线两部分,电缆部分包括OOB管理线缆布线和服务器跳线布线两部分。 本标准详细描述了机房布线从开始到竣工的所有工序,对于一些关键节点给出了详细说明,在施工过程中,施工人员必须参照本标准施工。

数据中心机房布线方案

数据中心机房布线方案 1. 概述 当前, 我们正处在一个信息爆炸的时代, 数据的存储量已经不仅仅是用 KB、 MB 、GB 甚至 TB 来计算 , 在不远的将来 , 人们所谈论的将是 PB(1petabyte=1,000terabytes甚至 EB(1exabyte=1,000petabytes。在企业的 IT 基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备, 担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展, 并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多, 数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划, 在2002年之前建立的数据中心中, 半数需要在 2008年前升级或者淘汰。 因此, 建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: ? 高可靠性——基于标准的开放系统, 预先经过测试 , 确保系统 7*24小时稳定可靠。 ? 高性能——满足目前的网络传输需求, 支持至少 1G 或 10G 甚至更高速率传输 ? 高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 ? 可维护性——美观大方 , 适应频繁的需求变化,方便 MAC 维护。 ? 可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发, 以满足目前用户的应用需求为基础, 充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。 2. 设计标准 TIA-942数据中心机房通信设施标准

(完整版)机房布线的具体施工实施步骤

机房布线的具体施工实施步骤 1、勘察现场 主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间 机房布线的具体施工实施步骤 1、勘察现场 主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间)和配线管理间的位置、走线路由、电磁环境、布线设施外观以及对建筑物的破坏(如打过墙眼,等。还要考虑在利用现有空间的同时避开强电及其他线路,做出综合布线调研报吉。 2、规划设计 工程的规则设计将对布线全过程产生决定性的影响,因此,应根据调研结果对费用预算、应用需求、施工进度等进行多方面综合考虑,并着手做出详细的设计方案。在综合布线系统专业标准和法规的指导下,充分考虑网络设计方案对布线系统的要求,对布线系统总体进行可行性分析,如空间距离、带宽、信息点密度等指标分析,并对各个子系统进行详细设计。如果楼群正在筹建中,应当及时提出综合布线方案,根据整体布局、走线路由情况对建筑设计提出特定的要求,如楼与楼之间的主干通道连接、楼层之间通道的走线规格、管道预埋等,以便后面的施工顺利进行。如果布线系统设计方案存在重大缺陷,一旦施工完成,将造成无法挽回的损失。因此,应当由用户、网络方案设计人员、布线工程人员共同参与方案的评审。如果发现可能存在的问题,必须在方案修改后再进行评审,直到形成最终方案。 3、施工方案 根据布线系统设计方案确定详细施工细节(如布线路由、打过墙眼等),综合考虑设计实施中的管理和操作,指定工程负责人和工程监理人员,规划各料、各工以及内外协调施工组织和管理等内容。施工方案中需要考虑用户方的配合程度,对于布线方案对路面和建筑物可能造成的破坏程度最好让用户知晓并获得对方管理部门的批准。施工方案需要与用户方协商,且得到用户方的认可签字,并指定协调负责人予以配合。 4、经费概算 经费概算主要是根据建筑平面图等资料来结算线材的用量,计算布线材料费用、布线工具费用、人工费用和工期等。 5、现场施工 综合布线系统的实现阶段,主要包括土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、制作布线标记系统等内容。技术安装:主要是机柜内部安装,打信息模块、打配线架。机柜内部要布置得整齐合理,分块鲜明,标识清楚,便于今后维护。不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。 施工现场指挥人员要有较高素质,应充分理解布线设计方案,并掌握相应的技术规范,必要时才能做出正确的临场判断。当装潢与布线同时开展是,布线应争取主动,早进场调查,把能做的事先做,如挖沟、打钻、敷设管道等,有计划的施工。一时无法解决的问题,设计人员必须尽快修改设计方案,早日拿出解决办法。 6、测试验收 根据相应的布线系统标准规范对布线系统进行各项技术指标的现场认证测试。信息点测试:一般采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,深层测试通常可用FLUKEDSP-叫

数据中心综合布线系统方案

数据中心综合布线系统方案

数据中心布线系统构成 目前通用的数据中心建设可以参照的综合布线标准主要有:国标GB50174-2008、国际标准ISO/IEC 24764-2010、欧洲标准EN 50173.5/1-2007和美国标准TIA 942-2005。 上述列出的国外标准对数据中心综合布线系统构成部分的命名和拓扑结构,在内容上略有差异,但在原则上是一致的。其中欧洲标准与国际标准的名词术语完全一致。由于国标GB50174中并未对数据中心布线系统的构成做出明确的定义,因此从工程设计应用出发,国内标准推荐使用国际标准的内容。 除了以上列出的标准以外,各相关的综合布线标准在数据中心设计过程中也应严格执行,如GB50311,GB50312,TIA568C,ISO/IEC11801等的技术要求。 1 数据中心布线系统构成命名 表3.1.1列出了各标准中针对数据中心布线系统构成所定义的名词术语之间的对应关系,以此表内容来理解拓扑结构图。 表3.1.1 布线系统构成名称对应关系

2 数据中心布线系统构成 数据中心布线系统包括机房布线和支持空间布线,以下引用各标准定义的布线拓扑图。 (1) GB50174标准中机房布线构成见图3.1.1-1。

图3.1.1-1 数据中心列头柜安装位置示意 在GB50174中对建筑物数据中心布线系统的架构表示过于简单,只规定了在机房内设置一个主配线架通过缆线连至水平配线架(HD)、集合点(CP)和信息插座(TO)。上图的内容也只表示了列头柜可以为CP或HD。BD和HD配线架可以采用交叉的连接方式,以便于配线设备的管理。在术语中与国外的标准也不不统一。经过修订后的GB50174的内容会往国际标准的内容靠拢。 (2) ISO/IEC标准中机房布线构成见图3.1.1-2和图3.1.1-3。

数据中心大型机房布线标准与方案

数据中心机房布线方案 1.概述 当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用 KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将是PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。在企业的IT基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备,担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展,并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多,数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划,在2002年之前建立的数据中心中,半数需要在2008年前升级或者淘汰。 因此,建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: ?高可靠性——基于标准的开放系统,预先经过测试,确保系统7*24小时稳定可靠。 ?高性能——满足目前的网络传输需求,支持至少1G或10G甚至更高速率传输 ?高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 ?可维护性——美观大方,适应频繁的需求变化,方便MAC维护。 ?可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。

机房综合布线方案

机房综合布线方案 1 2020年4月19日

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心当前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,经过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技

术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。 (4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后的高带宽应用。 1.2设计范围 本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS 配电间、操作控制室等。 1.3参照标准 ?GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2021年2月26日

目录 1综合布线及机房管理 (1) 1.1 综合布线解决方案 (1) 1.1.1工作区子系统 (1) 1.1.2水平区子系统 (1) 1.1.3干线区子系统 (2) 1.1.4主配线间设计 (3) 1.2 设计原则 (3) 1.3 设计依据 (5) 1.4 系统设计 (6) 1.4.1项目概况及布线要求 (6) 1.5 设计概述 (6) 1.5.1概述 (6) 1.5.2布线产品选型 (7) 1.6 综合布线系统方案 (12) 1.6.1总体说明 (12) 2机房环境要求 (15) 2.1 机房环境部分 (15) 2.1.1主机房装修部分 (15) 2.2 机房电力部分 (16) 2.3 空调、照明、消防要求 (16)

1综合布线及机房管理 根据需要,XXXX有限公司需要采用综合布线系统,最终为整个公司信息系统提供一个开放的、灵活的、先进的和可扩展的线路基础。 在本方案中建议采用集中式配线管理,在一楼中心机房设置一个中心配线柜,采用星型结构化布线,布线系统全部采用5类非屏蔽双绞线和标准化模块。 1.1综合布线解决方案 一个好的综合布线系统需要用户和我们进行良好的沟通,双方在确定好准确的需求以后,才能够进行总体的设计和施工,在对XXXX有限公司需求和实际情况了解后,根据我们多年的系统集成经验,方案设计如下: 1.1.1工作区子系统 1.1.2水平区子系统 水平布线子系统是将干线子系统线路延伸到用户工作区。该系统是从各

个子配线架出发连向各个工作区的信息插座。 水平子系统示意图 水平线缆路由设计:走廊的吊顶上应安装有金属或PVC线槽,进入房间时,从线槽引出金属管以埋入方式由墙壁而下到各个信息点。 1.1.3干线区子系统 垂直主系统主要用于连接各层配线室,并连接主配线室。 垂直干缆路由设计: 竖井中应立有金属线槽,且每隔两米焊一根粗钢筋,以安装和固定垂直子系统的电缆。竖井中的线槽应和各层配线室之间有金属线槽连通。

机房布线方案

机房布线方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一、(机房)设计说明 系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。 根据(机房)的规模、网络功能要求以及工程造价等方面的综合因素,本方案采用美国康普六类布线或安普产品综合布线,网络技术是采用快速以太网技术。 网络布线采用六类线设计。快速以太网具有实用(兼容了原以太网,软件、硬件丰富),先进(速度快一l000Mbps),升级方便(向ATM:异步传输模式或更快的网络转换方便),扩展性好(通过互连设备,交换机,路由器容易扩展),开放性好(软硬件协议开放),价格便宜(相对于ATM、FDDI:光纤分布式数据接口),支持的厂家多(得到INTEL、SUN、3COM、BAY、ACCTON等大公司的支持)等特点。对于多媒体网络应用,快速以太网也能很好的满足要求。除此之外,它还具有极好的扩充性,使用交换式集线器和普通集线器,用户数的扩展对网络没有影响(正在使用时可以扩展),方便子网接入。 .主配线机柜的设计 根据应用系统采用铜缆配线架和光纤配线箱,康普的可开路接线端子具有许多优点,它用于将各种弱电信号的水平布线与主干线相连,并通过跳线控制所有电信号路由,从而实现对弱电信号集中管理的目的。

相关文档
相关文档 最新文档