赵嘉

【摘要】摘要:对湘钢动力厂35 kV系统的PT爆炸事故进行了分析,指出事故的原因是系统单相接地导致PT饱和并引起谐振,分析发生谐振现象的多种原因,阐述了常用消谐方法及其优缺点。

【期刊名称】科技资讯

【年(卷),期】2014(000)004

【总页数】2

【关键词】关键词:PT谐振谐振原因参数消谐二次消谐一次消谐

湖南湘潭钢铁公司动力厂35 kV系统在近几年运行中,发生了三起PT爆炸事故,对系统的安全运行构成极大威胁。对此,我们进行了现场调研,结合35 kV系统故障录波图,初步分析认定这三起事故均为系统单相接地导致PT饱并引起谐振。动力厂发生事故的35 kV系统,都是中性点不接地系统,装有一次接线为Y0的电磁式电压互感器(PT)由于PT一次线圈的X端接地,且铁芯易饱和,易于产生两种不利状况:一是电网间歇性接地或接地消失时,电网对地电压产生低频自由分量,使X端接地的Y0接线电压互感器深度饱和,一次线圈通过涌流,使PT熔丝熔断甚至烧坏PT。二是在一定外界激发条件下,产生铁磁谐振,谐振使得电网三相对地电压波动,影响电网正常运行,严重时,使得绝缘设备损坏,造成电网事故。

经过对各地区电网运行进行情况进行分析,发现PT铁磁谐振是电力系统中发生较为频繁且造成较多事故的一种内过电压。谐振过程可持续很长时间,幅值有高有低,且频率各有不同如分频、基频、高频等,有些过电压并不高,但是由于频率低,且谐振电流很大,对电网的安全运行有很大的危害。