文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 19.2.1 变压器绕组频响法绕组变形试验报告

19.2.1 变压器绕组频响法绕组变形试验报告

19.2.1 变压器绕组频响法绕组变形试验报告

19.2.1变压器绕组频响法绕组变形试验报告

变压器绕组变形测试讲义

讲义 变压器绕组变形测试技术及其应用Transformer Winding Deformation Test Technology & Application 临沂供电公司

目录 1 前言 1.1 什么是绕组变形? 1.2 绕组变形的原因 1.3 绕组变形的危害 2 绕组变形的测量方法 2.1 阻抗法 2.2 低压脉冲法 2.3 频率响应法 3 频率响应法的原理 3.1.1 变压器线圈的等值电路 3.1.2 空心电感的电感量计算及变化分析 3.2 绕组变形种类以及变形在等值电路中的等效分析3.2.1 整体变形 3.2.2 局部变形 4 变压器绕组变形测试仪 4.1 测试仪组成 4.2 主要技术参数 4.3 特点 5 现场测试过程中的注意事项 5.1 对测试环境的要求 5.2 对变压器状态的要求 5.2.1对引线、周围接地体和金属悬浮物的要求 5.2.2 对分接位置的要求 5.2.3 对接地的要求 5.2 测试接线方式 5.2.1 YN接线 5.2.2 Y接线 5.2.3 对于Δ接线 5.2.4 有平衡绕组的变压器

5.2.5 套管末屏取信号的问题 5.2.6 其它注意事项 6 绕组变形波形分析 6.1 频率响应图谱的特征 6.1.1 差异是绝对的 6.1.2 具有相对的一致性 6.1.3 低压绕组的一致性较好 6.1.4 厂用变压器的一致性较差 6.1.5 三相变压器的一致性较好 6.2 变形测试的判断 6.2.1 低压绕组为主,高、中压绕组为辅 6.2.2 横向比较为主,纵向比较为辅 6.2.3 低频段为主,中、高频段为辅 6.2.4 波形观察为主,相关系数判断为辅 6.2.5 综合判断 6.3 绕组变形程度的分类 6.4 变压器绕组变形判断程序 7 绕组变形测试仪的检验 8绕组变形测试实例 9利用频率响应法辅以阻抗电压法进行变压器绕组变形测试的应用研究

变压器绕组变形测试仪校验装置

变压器绕组变形测试仪校验装置 北京圣泰实时电气技术有限公司 频率响应分析法(FRA)检测电力变压器绕组变形,已在电力行业广泛使用,具有较高的检测灵敏度和准确性,能够在变压器不吊罩的情况下,检测出变压器存在的绕组变形故障。 尽管在DL/T911《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》行业标准中,对绕组变形测试仪的技术指标要求及绕组变形的诊断方法均已做出明确的规定,但由于绕组变形测试仪的测量参数及使用方式较为特殊,传统方法通常难以对其技术指标进行全面检验。对于绕组变形测试仪的扫描频率精确度、检测精确度、选频滤波特性、阻抗匹配方式等关键技术指标,通常均需借助专用装置进行检验。特别是检测精确度的校验,即使采用昂贵的高精度电压表,通常也只能测量频率低于300kHz、幅度高于100mV的信号,无法满足对微弱高频信号(幅度<1mV,频率>1MHz)的精确测量,因此必须借助专用的衰减校正器来实现,且要求衰减校正器具备至少-80~20dB的调节范围和整个频段内不低于0.5dB的输出精度。此外,选频滤波特性也是决定绕组变形测试仪抗干扰能力的关键指标,将会严重影响绕组变形诊断结果的准确性,但如何对该参数进行检验,目前同样存在许多困难和不便。 为此,北京圣泰公司根据10多年来推广TDT系列变压器绕组变形测试仪的经验,加之参与编写和修订DL/T911行业标准时的调研情况,开发出FRAT-1型变压器套组变形测试仪(频响法)校验装置,可按照DL/T911标准的要求,对绕组变形测试仪的技术指标和测试附件的性能,开展全面、精确、快捷的校验工作。 FRAT-1型变压器套组变形测试仪(频响法)校验装置具备如下功能: 1、检验变压器绕组变形测试仪输出扫频信号的范围及频率、幅度的精度; 2、检验变压器绕组变形测试仪的频响检测范围及精度,可精确模拟各种频响信号; 3、检验变压器绕组变形测试仪的选频滤波的频带宽度及其带外抑制性能; 4、检验变压器绕组变形测试仪测试回路的阻抗匹配方式及测试电缆的性能; 5、提供丰富的人机对话接口和通讯接口,由外部计算机控制各项设置和操作,以EXCEL 格式保存检测数据,便于出具测试报告;

变压器绕组变形原因及危害

变压器绕组变形原因及危害 摘要:变压器是整个电网传输系统中最核心的设备,由此可见,它安全运行对整个电网的安全而言是起到至关重要作用的。本文主要通过对变压器的常见故障绕组变形进行分析,探讨变压器绕组变形的原因以及由此产生的危害。这对整个电网系统安全系统的正常有序的进行意义重大。 关键词:变压器;绕组;变形 1.变压器绕组变形的定义 所谓的变压器绕组变形的定义根据电力行业标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》可知:在电动力或机械力的作用下电力变压器绕组发生了变化,它的轴向或径向尺寸有所改变。一般情况下具体的表现有,绕组位置发生移动、鼓包或者局部扭曲等。变压器在运输过程中遭受冲撞时或者遭受短路电流冲击的时候,都有可能发生变形,影响变压器的正常运行,甚至整个电网的安全运行。 2.变压器绕组变形的原因 变压器绕组变形主要的形式为绕组发生扭曲、鼓包、移位等不可恢复的变形现象,其中最常见也是对典型的形式就是伴随着绝缘破坏而出现的绕组匝间短路、主绝缘放电或完全击穿。在日常生活中,引起变压器变形的原因有很多,一般主而言,主要有以下几种: 2.1变压器绕组在运行过程中受到来自短路故障电流的冲击 在运行过程中受到各种短路故障电流的冲击是不可避免的。尤其是在近距离短路和出口故障时,绕组会受到来自短路电流带来的非常大的冲击力,从而使得绕组温度升高,且变压器有关导线的机械强度削弱,最终变压器绕组在电动力的运作下会产生变形甚至完全报废。 一般而言,变压器的电动力有两种,一种是径向(横向)力,另一种是轴向(纵向)力。 2.1.1径向(横向)力 电流的方向和线圈的相互位置决定径向力的作用,在双线圈变压器上,径向力的作用主要是起到奔窜内部线圈、拉伸外部线圈的作用,以此来增强整个线圈相对径向力的硬度。普遍的做法是把条用绝缘筒支撑,然后绕上线圈,此时线圈要受到撑条所导致的弯曲力作用和压缩力的作用。所以,假如这种合力超过了线圈刚度的最大受力点,就会造成线圈变形或者永久损坏,变现方式如:梅花状或鼓包状绕组。

变压器绕组变形测试仪

RTRB-II变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。 RTRB-Ⅱ变压器绕组变形测试仪产品特性 采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下,

通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。 ●测量速度快,对单个绕组测量时间3分钟以内。 ●频率精度非常高,精度高于0.001% 。 ●数字化频率合成,频率稳定性更高。 ●5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。 ●可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情 况,给出诊断的参考结论。 ●分析软件功能强大,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004。 ●软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所 有测量工作。 ●软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。 ●现场接线简单、使用方便。 RTRB-Ⅱ变压器绕组变形测试仪产品参数 测量速度:单相绕组1.5分钟-3分钟 输出电压:Vpp-10V,测试中自动调整 输出阻抗:50Ω 输入阻抗:1MΩ(响应通道内置50Ω匹配电阻) 扫频范围:50Hz-2MHz 或50Hz-10MHz(选配) 频率精度: 0.001%

变压器绕组变形程度检测案例

电力变压器在系统运行中将受到短路冲击,随着电网容量的增大,短路电流也越来越大,因此变压器绕组将会受到很大的电动力,在变压器故障中,因短路冲击导致绕组变形的约占百分之30左右。 下面以变压器绕组变形程度检测案例,结合变压器三相对比频谱图,给大家讲解一下绕组发生变形后一些现象。 实例1 变压器绕组扭曲变形 某变电所电缆头故障,开关重合,引起66kV变压器低压侧三绕组短路,轻瓦斯动作。事后进行了色谱分析,和电气绝缘试验未发现异常。由于用电紧张,在3天后进行了变压器高压绕组变形试验。其频响曲线见图1。由图可知,总体趋势一致性尚好,但三相谐振频率依次发生偏移,谐振幅值电路有变化。初步判断变压器高压绕组可能出现局部扭曲或器身整体位移。

图1:66KV变压器高压绕组三相对比频谱图 经吊芯检查发现:高压绕组B、C相整体扭曲,部分垫块已蹦出且扭斜;B 相一个压钉碗破碎;A、C相中间一匝导线收缩严重变形;器身铁轭中间拱起。 实例2 变压器绕组突起性变形 某一次变220kV变压器由于施工不慎造成变压器出口短路,由C相对地短路而发展为三相相间短路。持续1.2s,短路电流11200A,重瓦斯动作。然后进行绝缘电阻、变比;直流电阻等试验和色谱分析,未见异常。过10天后进行了绕组变形试验,试验结果如图1及图2所示。由图中可知,高压绕组三相一致性较好,基本无明显变形,低压绕组在30kHz以下一致性较好,30kHz以上发生明显差异,说明低压绕组已发生变形。A、B相较C相谐振点向低频方向移动,谐振幅值升高,并有峰谷反向现象,说明电感量可能减小,对地电容量可能增大,

A、c相绕组可能发生辐向变形。经吊芯检查发现:高压绕组基本无变形,低压绕组A相从第5撑条发生突起性变形,B相从第25层到100层的第5到第9撑条间也发生类似的突起性变形,C相无变形。 图2:220KV变压器高压绕组三相对比频谱图实例3 变压器绕组严重变形 某变电所一台有载调压变压器,SFP7 - 180000/220型,180MVA,220kV。额定电流1574A。在一次现场施工中,由于起吊钢丝绳悬挂点开焊使避雷针落地,砸在一块角铁上,角铁反弹造成66kV侧单相接地,0.64s发展为三相短路,1.15s主变压器重瓦斯动作。此时短路电流达到11200A,为7倍额定电流,短路电动力为正常的49倍。色谱分析和部分高压试验未见明显异常,但乙炔、氢气和乙烯含量有增长,说明内部有放电现象,但CO和C02无明显增大,故未

DCBX-H变压器绕组变形测试仪使用说明书

DCBX-H变压器绕组变形测试仪 使用说明书 摘要 产品型号:DAXZ系列 产品名称:变压器绕组变形测试仪 参考标准:DL/T911-2004 生产厂家:武汉鼎升电力自动化有限责任公司 参考阅读:https://www.wendangku.net/doc/eb8177857.html,/301/ 仪器概述:DCBX-H变压器绕组变形测试仪属于电力变压器的内部结构故障检测的必备工具 1.该变压器绕组变形测试仪具有高分辨dB值测量 2.该绕组变形测试仪具有高速、高集成化微处理器 3.DDS专用数字高速扫频技术(美国) 关键词 电力变压器绕组变形测试仪、变压器绕组变形检测仪、变压器绕组变形测量仪、变压器绕组变形分析仪、绕组变形测试

声明 版权所有? 2014武汉鼎升电力自动化有限责任公司 本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有。本使用说明书受著作权保护,所撰写的内容均为公司所有。本使用说明书所提及的产品规格或相关信息,未经许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。本使用说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。可随时查阅我公司官网:https://www.wendangku.net/doc/eb8177857.html, 本使用说明书仅作为产品使用指导,所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。服务承诺 感谢您使用鼎升电力公司的产品。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读此使用说明书,以便正确使用仪器,充分发挥其功能,并确保安全。 我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了“重客户、重质量"的服务理念。以更好的产品质量,更完善的售后服务,全力打造技术领先、质量领先、服务领先的电力试验产品品牌企业。构建良好的市场服务体系,为客户提供满意的售前、售后服务! 安全要求 为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项。 本产品请使用我公司标配的附件。 防止火灾或电击危险,确保人生安全。在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读产品使用说明书,按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。

绕组变形的检测 频响法

NDBX-Ⅳ变压器绕组变形测试仪(频响法) 产品简介 变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致。当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度。基于以上思想和先进的测量技术,本公司研发生产了NDBX-Ⅳ变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。 NDBX-Ⅳ变压器绕组变形测试仪符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。 产品特征 ☆、采用先进的DDS扫频技术

☆、采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池☆、采用高速,高集成化微处理器设计 ☆、输出正弦波幅值可通过软件设置 ☆、双通道16位AD采样 ☆、8寸彩色触摸屏,亮度可调 ☆、可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机 ☆、有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档☆、USB2.0接口,支持数据上传和联机测试 ☆、主机尺寸:35mm x 210mm x 210mm ☆、主机重量:约5kg。 产品参数 ☆、设置6种不同的扫描方式: 线性1K~1000kHz_1.0步进1kHz(1000点) 线性1K~1000kHz_0.5步进0.5kHz(2000点) 线性1K~2000kHz_1.0步进1kHz(2000点) 线性1K~2000kHz_0.5步进0.5kHz(4000点) 分段100HZ~1000kHz(1440点) 分段100HZ~2000kHz(2440点) ☆、测量范围:(-100dB)~(+20dB) ☆、测量精度:0.1dB ; ☆、扫描频率精度:0.01%; ☆、信号输入阻抗:1MΩ; ☆、信号输出阻抗:50Ω; ☆、同相测试重复率:99.5%;

电力变压器绕组变形检测技术(2)

电力变压器绕组变形检测技术(2) 由于变压器绕组变形测试国内开展时间不长,目前尚未达到普及,IEC及国家标准, 包括电力设备预防性试验规程都没有明确的规定和可供执行的标准,但一些电力科研机构已作了大量的探索和实践,总结了大量的现场经验,并摸索出一些相当可贵的科学客观规律,以作为目前开展从事变压器绕组变形测试的参考和判据。 (1)110kV 及以上大、中型变压器三相频响特性曲线相关性很好,可以作三相之间相互比较;也可以用同一相投运前的频响曲线为基准与运行后某一时期频响曲线作比较,进行绕组变形分析。 (2)应用频响曲线在1-500kHz频段的相关系数R,可以分析绕组整体变形状况。当R 大于0.95 时,绕组无可见变形;当R 接近0.9 时有轻微变形;当R大大小于0.9 时,有可见的较严重的变形,甚至有匝间、饼间短路故障。 (3)分析绕组频响曲线在1-200 kHz低频段的峰值点数减少,起伏幅度变小,以及在频率方向的位移,可以诊断绕组的局部变形。如10kV 及35kV 内柱绕组变形时,受到挤压,频响值一般向低频方向移动;110kV 和220kV 外柱绕组变形时,

受向外拉张力,频响峰值点一般向高频方向移动。 (4)频响曲线相关系数是绕组变形诊断的必要判据,峰值点数的减少、移动变化是变形诊断的充分判据,二者应综合应用、全面分析。 (5)完好的变压器绕组对于同一相来说,不同分接位置的频响曲线相关性很好,若调压绕组发生变形或分接开关有故障,位置装错,则频响曲线相关性会变坏。因此比较同一相不同分接位置的频响相关性,可以诊断调压绕组、分接开关的变形和故障。 (6)绕组频谱曲线出现严重的毛刺,表明分接开关触头有严重烧伤,绕组焊头、导电杆接触不良。

最新变压器绕组变形检测仪说明书

变压器绕组变形检测 仪说明书

变压器绕组变形检测仪说明书 质量保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 安全事项 非专业人员请勿拆开维修,以免触电及扩大故障范围! 请勿拆下仪器的盖板:以免产生电击危险 警告! 为避免伤害人身及设备,使用测试仪前请先阅读“安全须知”和“警告”以及“注意”等相关资料的内容。 安全须知 请遵循本手册的说明使用本测试仪,否则测试仪所提供的保护可能会受到损坏。 本手册中,警告是指对使用者构成危险的情况或操作。 小心是指对测试仪或被试变压器可能造成损坏的情况或操作。 注意是指对测试结果可能造成误差的情况或操作。 安全工作准则 请参阅安全须知资料,并遵循下列说明的安全工作准则。 警告、小心和注意! 为了避免人身伤害,同时为避免测试仪或被试变压器受到损坏,请遵循以下准则进行操作:使用前,请先检查测试仪的外观,检查电源开关位置是否在“关”的位置、各接线端子是否正常。 测试仪的“接地”没有连接正确前,请不要开始绕组变形测试。 试验前应将被试变压器线端充分放电。 绕组变形测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行,并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套20cm以上),尤其是与封闭母线连接的变压器。 测试时必须正确记录分接开关的位置。应尽可能将被试变压器的分接开关放置在第1分接,特别对有载调压变压器,以获取较全面的绕组信息。对于无载调压变压器,应保证每次测量在同一分接位置,便于比较。 变压器铁心必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地。 应保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或 锈迹,必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净。 目录 一、仪器概述 (3)

变压器绕组变形试验方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程变压器绕组变形试验方案 批准: 审核: 编写: 葛洲坝集团电力有限责任公司试验中心 二〇一六年九月

变压器绕组变形试验方案 1、范围 本作业指导书适用于电力生产、基建、试验研究等单位和部门。本作业指导书规定了交接验收、预防性试验、检修过程中的变压器绕组变形试验(频率响应法)的试验项目的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本指导书的目的是规范试验操作,保证试验结果的正确性,为设备运行、监督、检修提供依据;指导设备管理人员应用变压器绕组变形测试技术对电力变压器进行检测和诊断,为变压器设备运行检修提供依据,提高变压器设备运行的可靠性。 变压器绕组变形测试技术是根据测得的变压器各绕组频率响应特性的一致性,结合设备结构、运行情况及其他项目进行全面的、历史的、综合的分析比较。以判断变压器绕组变形程度。本作业指导书提出的判断方法和注意值仅适用于使用差值判断变压器绕组变形的方法。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB1094.1电力变压器第一部分总则 GB1094.2电力变压器第二部分温升 GB1094.3电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验 3定义 本作业指导书采用下列定义。 3.1变压器绕组变形 变压器在运行中不可避免地要遭受出口短路或近区短路故障冲击,在运输安装过程中也可能受到碰撞冲击。在这些冲击力(包括电动力和机械力)作用下,变压器绕组变就可能发生轴向、径向尺寸变化、位移、扭曲、鼓包等变形。 3.2变形程度正常 指变压器牌原始状态或不存在明显变形,可以继续运行,绕组不需要整修。 3.3一般变形 指变压器存在明显变形加强监督,应在适当电动机安排检修,再次短路或其他冲击将有很大可能造成变压器损坏,需要整修或更换绕组。 3.4严重变形

绕组变形试验

变压器绕组变形试验 一、试验目的 1、什么是变压器绕组变形 变压器绕组变形是指绕组受机械力和电动力的作用,绕组的尺寸和形状发生了不可逆转的变化。如:轴向和径向尺寸的变化,器身的位移,绕组的扭曲、鼓包和匝相间短路等。 2、变压器绕组发生变形的原因 电力变压器在运行中难以避免的要承受各种短路冲击,其中出口短路对变压器的危害尤其严重。尽管现代化的断路器能够快速的将短路故障从电路切除,但往往因某种原因自动装置不动作,使得变压器线圈在短路电流热和电动力的作用下,在很短时间内造成线圈变形,严重的甚至会导致相间短路,绕组烧毁;同时,变压器在运输安装过程中也可能受到碰撞冲击。 3、变压器绕组变形试验的目的 变压器发生绕组变形后,有的会立即损坏发生事故,更多的是仍能运行一段时间。由于常规电气试验如电阻测量、变比测量及电容量测量等很难发现绕组的变形,这对电网的安全运行存在严重威胁。这种变压器一是由于绝缘距离发生变化或缘结纸受到损伤,当遇到过电压时,绕组会发生饼间或匝间击穿,或者在长期工作电压的作用下,绝缘损伤逐渐扩大,最终导致变压器损坏。二是绕组变形后,机械性能下降,再次遭受短路事故后时,会承受不住巨大的冲击力的作用而发生损坏事故。 第31届国际大电网会议指出,变压器绕组变形是变压器发生损坏事故的重要原因之一。因此,对承受过机械力及电动力作用的变压器进行绕组变形的试验和诊断是十分必要的。 二、变压器绕组变形诊断方法 目前,各国普遍采用的变压器绕组变形诊断方法是短路阻抗法、低压脉冲法和频率响应分析法。 短路阻抗法的特点是测量简单,能较好地再现评估结果。当参数偏离规定值时,可相当可靠地估计是否存在故障,但是需动用庞大试验设备,灵敏度不高。 低压脉冲法克服了短路阻抗法的缺点,其灵敏度高,能检测出2~3mm的弯曲变形,但现场应用时抗

电力变压器绕组变形试验频响法应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/eb8177857.html, 电力变压器绕组变形试验频响法应用 作者:罗玲张东志 来源:《世界家苑·学术》2017年第09期 摘要:本文介绍了检测并判断110kV及以上油浸变压器绕组变形试验方法之一的频率响 应分析法原理,同时分析了用频响法判断变压器绕组是否变形受各种因素影响的干扰,总结出测试过程及接线需注意的主要事项及辅助判别方法。对变压器交接、故障检修试验提供借鉴。 关键词:电力变压器;绕组变形;频率响应比较 地铁主变压器作为供电系统中核心的设备之一,其能否安全运行将直接影响整个系统正常运营。变压器绕组在多种情况下都有可能产生变形,建设的运输、吊装过程保护措施不到位易受到碰撞,运行期系统短路事故都有可能使变压器绕组产生变形。以前常规的方法用短路阻抗法是否变形,阻抗法现场应用简单,但多数情况下现场很难获得所需的试验电流,对试验仪器的精度及灵敏度要求也很高。电力行业标准《电力变压器绕组变形测试导则(频率响应法)》(DL/T911-2004),该导则的出台对频响法检测推广起到了很好的指导作用。据了解,各省电网公司应用该导则预试发现变压器绕组变形,并都通过吊芯检查得到确认,使隐患变压器得到及时维护检修,避免事故造成损失。如何应用导则(频率响应法)中的诊断分析方法中的横向比较、纵向比较及相关系数比较,本文通过西安地铁供电系统主变压器更换安装实例对以上方法进行介绍。 1.频率响应法原理 当在高频率段时,可以不考虑变压器铁芯的影响,此时可将其绕组等效成是由电阻、电感、电容等构成的分布参数电路,如图1所示。 其中L、C和K分别代表绕组电感、对地及分布电容。又可以将这些参数电路看作为一二端口网络,这些特性可用函数H(jw)表达。函数的极点和零点分布模拟二端网络的代标参数值。如绕组发生变形,那么其内部电容、电抗必然发生变化,函数参数关系也相应发生变化。频响法便可直观的看作是对变压器绕组进行x扫描,并绘制频谱曲线,其中,vs为外施扫频信号源,Ki、R0分别为输入输出匹配电阻,vi、vo分别为等效网络的激励电压和响应端电压;。通过对绕组频谱曲线进行对比分析,可以判断绕组的结构变化。用对数形式表示频率响应曲线:H(f)=201gV2(f)/V1(f)。式中,H(f)为频率f时传递函数的摸lH(jw))I;V2(f)/,v1(f)分别为频率为f时相应端和激励端电压的峰值或有效值IV2(jw)I,IVl (jw)I。 为了定律表示曲线的相识程度,引入相关系数R作为量化结果表示比较特性曲线的相识程度,R值越大,表示曲线的相识程度越好。可按下列公式计算。设两个长度为N的传递函数幅度序列x(k)和Y(k),k=0,1,…,N_I,且x(k)和Y(k)为实数。

电力变压器绕组变形的测试方法及对比分析.

电力变压器绕组变形的测试方法及对比分析 十九冶电装分公司任兆兴 内容摘要:本文从变压器绕组变形的测试原理、测试接线方法、变形的判断方法、现场检测要点等几个方面,分别介绍了低压电抗法和频率响应法在变压器绕组变形现场测试中的应用方法,并对比分析了低压电抗法和频率响应法之间的优点与不足。 关键词:变压器绕组变形、低压电抗法、频率响应法、现场检测要点、对比分析。 一、前言: 电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,直接关系着电网的安全运行。据国家电网公司不完全统计,变压器绕组变形引起的事故占变压器事故的1/4以上。因此,目前世界各国都在积极开展电力变压器绕组变形诊断测试,国家电网公司在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中,已明确把绕组变形试验列入变压器出厂、交接和发生短路事故后的必试项目。 变压器绕组变形是指电力变压器绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或移位等特征。变压器在遭受短路电流冲击或在运输过程中遭受冲撞时,均有可能发生绕组变形现象[1]。变压器绕组发生变形后,其内部的电感、电容分布参数必然发生相对变化。用常规方法(如测量变比、直阻和电容)判断变压器绕组是否发生变形是很困难的,一般只能通过变压器吊罩检查来验证,但吊罩检查不仅要花费大量的人力物力,而且对变压器本身也有一定的危害性。因此能在现场不吊罩检查情况下快速判断变压器绕组有无变形的试验方法和仪器出现后,很快便得到了广泛的运用。

二、变压器绕组变形测试方法介绍: 1、短路阻抗法: 变压器绕组变形测试最早使用的方法是由前苏联提出的短路阻抗法。其原理是通过测量变压器绕组在50Hz工频电压下变压器绕组的短路阻抗或漏抗,由阻抗或漏抗值的变化来判断变压器绕组是否发生了危及运行的变形,如匝间短路、开路、线圈位移等。 短路阻抗法主要用测量变压器绕组的短路阻抗等集中参数的变化来判断绕组是否发生变形。但对变形不是特别严重的绕组或者缺陷仅在绕组的个别部位,集中参数的变化将不明显,使用一般检测短路阻抗的方法,很难获得必要的检测灵敏度,所以测量效果不是很好。 短路阻抗法虽一度曾被低压脉冲法和频率响应法所替代,但因短路阻抗法实施简单,又有标准[2]可循,尤其是对大量的中、低压等级的变压器现场试验非常适用,一直仍不失为一种检测手段。 近年来,随着试验设备技术的不断革新,相应的专用仪器的不断完善,短路阻抗法测试技术又重新得到了业内人士的重视。为规范短路阻抗法的现场检测与绕组变形判断,国家经济贸易委员会于2006年11月1日发布实施国家电力行业标准《电力变压器绕组变形的低电压电抗法检测判断导则》(DL/T1093—2008),此标准是现行有关变压器绕组变形检测试验最新标准。 2、低压脉冲法[3]: 当频率超过1kHZ时,变压器铁芯基本上不起作用,每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感和电容等分布参数组成的无源线性二端口网络,低压脉冲法就是利用等值电路中各个小单元内分布参数的微小变化造成波形上的变化来反映绕组结构(匝间、饼间相对位置)上的变化。当外施脉冲波具有足够的陡度,并使用有足够频率响应的示波器,就能把这些变化清楚地反映出来。。

最新电力变压器绕组变形测试仪说明书

电力变压器绕组变形测试仪说明书 质量保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。如果套管线夹上有导电膏或锈迹,必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净。 目录

[变压器,绕组,变形,其他论文文档]变压器绕组变形原因及危害

变压器绕组变形原因及危害 变压器绕组变形原因及危害 1.什么是绕组变形? 2.绕组变形的原因 造成绕组变形的主要原因有: 2.1短路故障电流冲击 电力变压器在运行过程中,不可避免地要遭受各种短路电流的冲击,特别是变压器出口或近区短路故障,巨大的短路冲击电流将使变压器绕组受到很大的电动力(是正常运行时的数十倍至数百倍),并使绕组急剧发热。在较高的温度下,导线的机械强度变小,电动力更容易使绕组破坏或变形。 短路故障电流冲击是变压器绕最主要外因。 众所周知,电力变压器线圈是以绝缘垫块隔开的铜或铝线段所构成的。这种系统的动特性在发生突发短路时是变化的。因为绝缘热的弹性与其压紧程度有关,即与作用力有关。电动力本身也不是恒定不变的,而是按照复杂的规律变化。虽然对短路时作用在变压器线圈上的电动力的研究始于四十年代,但是由于动态过程分析的复杂性,到目前为止尚不能用理论计算结果正确反映出变压器随突发短路电流冲击的能力。 a)扩张径向力 b)压缩径向力 理论分析表明,作用在变压器上的电动力可分为轴向(纵向)和径向(横向)力两种。径向力的作用方向取决于线圈相互位置及其电流的方向,对双线圈变压器而方,径向力拉伸外部线圈,奔窜内部线圈,为了提高内部线圈对径向力的刚度。通常是将线圈绕制在由绝缘筒支撑的条上。此时,该线圈不但要随到压缩力作用,还会同时受到撑条所产生的弯曲力作用,如果所受到的合应力超过线圈刚度的屈服点,必将导致线圈发生永久变形,出现经常见到的梅花状或鼓包状绕组变形现象。 变压器线圈遭受到的轴向力可使线段和线匝在竖直方向弯曲,压缩线段间的垫展示会,并部分地传递到铁轭,力求使其离开心柱。通常,最大的弯曲力产生在位于线圈端部的线段中,而最大的压缩力则出现在位于线圈高度中心的垫块上。当线圈不等高时(主要由于高压分接头所致)或磁势颁布不均匀时,轴向力较之径向力更能引起变压器事故。 由此可见,当变压器在运行过程中遭受突发性短路故障电流冲击时,每个线圈都将宏观世界到强大的径向力和轴向力的共同作用。变压器绕组寝故障的表现形式大多表现为内绕组出现变形(尤其是对自耦变压器),发知鼓包、扭曲、移位等不可恢复的变形现象,其发展的典型形式是绝缘破坏,随后出现饼间击穿、匝间短路、主绝缘放电或完全击穿。

(整理)变压器绕组变形检测.

变压器绕组变形检测 什么是绕组变形? 电力行业标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》对绕组变形的定义是:电力变压器绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或移位等特征。 绕组变形的危害? 绕组变形是电力变压器安全运行的一大隐患。多台变压器的实际试验经验表明,绕组变形后,绝缘试验和油的试验都难于发现,表现为潜伏性故障。近几年来,对全国110KV的电力变压器事帮统计分析表明,因绕组承受短路能力不够已成为电力变压器事故的首要内部原因,严重影响电力变压器的安全、可靠运行。 华天电力生产的HTBX-H变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,该仪器采用目前发达国家内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。它具有一下特点: 1.在测试过程中仅需要拆除变压器的连接母线,不需要对变压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有测试。 2.每相测量所需时间小于60 秒,对一台高、中、低绕组的电力变压器(容量、电压等级不限)进行绕组变形测量,总需时间不超过10 分钟。 3. 接线人员可任意布放信号输入输出引线,对测量结果无影响,接线人员可停留在变压器油箱上面,减轻劳动强度。 主要技术性能 扫频范围及精度幅度范围及精度信号输入阻抗信号输出阻抗 0.5-1000 khz -100-(+20)dB 1MΩ50Ω <0.01% 0.1dB 仪器使用方法 三相Yn 形测量接线

Yn 形测量A 相接线示意图 ◇测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。 ◇黄夹子定义为输入,钳在Yn 的‘O’点、绿夹子定义为测量,钳在A 相上。◇地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A 相上。 ◇接地导线为5 米。 ◇仪器的接地由测量线导入。

绕组变形频响、阻抗法

NDBX-III变压器绕组变形测试仪(频响法+阻抗法) 武汉诺顿电气有限公司 产品简介: 变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性, 更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备完美合成,节 省测试时间,提高工作效率。 产品特征: ☆、频响法采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆 装的情况下,通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测 量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。 ☆、频响法与阻抗法均为三相自动测试,大大缩短测试时间。测量速度快,对单个绕组测量时间1-2分钟以内。 ☆、频响法频率精度非常高,频率精度高于0.001%。 ☆、频响法采用数字化频率合成,频率稳定性更高。 ☆、频响法采用5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。

☆、频响法可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断 绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。 ☆、频响法采用分析软件功能强大,软件、硬件指标满足DL/T911-2016标准。 ☆、短路阻抗法为三相自动测试。不用外接调压源,采用市电AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电压,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分比,测试结果非常直观。 ☆、短路阻抗法适用于任意大小容量的变压器的阻抗测试。 ☆、短路阻抗法测试过程中显示测试电流、测试电压的波形图谱,方便实 时监测测试情况。 ☆、短路阻抗法具有测量电感的功能。 ☆、短路阻抗法具有测量变压器零序阻抗的功能。 ☆、采用windows平台,兼容Window 2000/Window XP/Windows7/windows8。 ☆、采用数据库保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。 ☆、软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,测量数据自动存盘、 自动导出生成Word版测试报告(需安装相应的Office软件)或JPG图片报告,方便用户出测试报告。 ☆、软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键 就可以完成所有的测量工作。 ☆、软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单,只有完成 当前一步方自动弹出下一步所需菜单,更加方便。 产品参数: ☆、测量方式:频响法、阻抗法均为三相自动测试 ☆、输出电压:Vpp-25V,测试中自动调整 ☆、输出阻抗:50Ω ☆、输入阻抗:1MΩ(响应通道内置50Ω匹配电阻) ☆、扫频范围:10Hz-2MHz ☆、频率精度:0.001%

变压器绕组变形检测仪-技术比较

现在国内变压器绕组变形检测的试验开展的很多,有些省级的电科院研发了自己的产品,个别的地区也有自己生产的产品,本人从事这个行业多年,也经常和一些专家请教,现在就这个专业的测试领域进行一些举例说明,当然不排除这里面有一些个人的因素,还是请大家姑且听之。 大体上可以把现在市场上的变压器绕组变形检测仪系列产品分为三类,这里各家只列举一个代表。 第一: 应该属于TDT系列 这个系列在国内的前些年销售很好,也就是在2005年以前中国电科院做的时候,市场占有率很高,当然现在份额减少,有市场竞争激烈的因素,也有供货渠道多的原因,目前北京有超过三家都号称有TDT的产品,但本人认为主要还是产品改进过慢的原因,应该在产品的一些关键技术和实用功能上有所改观才是良性的发展方向,下面我举一个厂家关于TDT系列的新产品,可能还有会些看点: 用频率响应分析法(扫频测量技术,简称SFRA)测量变压器 的绕组变形,国内始于1994年,目前已有多年的使用经验。 实践证明,该方法具有较高的检测灵敏度和准确性,能够在变 压器不吊罩的条件下,方便地检测出变压器存在的绕组变形现 象,符合现场使用的要求。本系列变压器绕组变形测试仪,采 用扫频测量技术(简称SFRA),是由中国电科院早期开发研 制的。TDT7变压器绕组变形测试仪产品具有以下特点: 1.操作简单,测量迅速,采用标准测量方式时,测试变压器绕组频响特性的时间不超过2分钟,是目前测试速度最快的产品;

2.增强型数字滤波技术,滤波器带宽仅为中心频率的1%(国外产品为10%,国内同类产品没有考虑到该参数),可彻底消除现场同频及工频干扰信号的影响,进一步保证测试数据的稳定性和重复性; 3.实用化智能诊断功能,可对比曲线间的相关系数,通过“彩色编码条”标定出对比曲线间的差异程度,计算出相关系数和均方差值并自动生成诊断结论和测试报告; 4.齐全的测试报告生成、打印、保存及图谱插入功能,除提供标准格式的测试报告外,还具备图谱插入到Word文档及自动生成Excel表格曲线等功能,方便报告的编写; 5.全面兼容早期TDT1~TDT6的测试数据,并具备调用其它同类产品测试数据的功能,提高了测试数据的共享性; 6.独特自校验功能,可避免因专用测试线缆及仪器自身故障所导致的错误判断; 7.改进型测试线缆及附件,提高了现场使用的可靠性和易用性。 第二: 进口的产品 虽然很多,但在国内销量较大应该是保加玛,但已经被美国的MEGGER公司收购,它们现在也还继续在国内推广,但已经过了远道和尚会念经的年代了,大家是平等的了,下面也举一个国内代理的有关产品介绍: 简介 FRAX-101扫频频率响应分析仪,简称SFRA,是一种专 业用于检查和发现电力变压器绕阻变形或其它机械电气 问题的智能仪器。首先,对一个健康的变压器测出响应曲 线,作为“指纹”,该曲线用于变压器经过运输,遭受严重

变压器绕组变形测试仪校准规范

变压器绕组变形的测试方法主要有低压脉冲分析法、频率响应分析法、阻抗分析法、水波分析法和超声波分析法五种方法,业内人士普遍认为频率响应法和短路阻抗法是测试变压绕组变形较为有效的方法。 频响法绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。 阻抗法的应用原理是当变压器短路阻抗是当负载阻抗为零时,变压器内部的等效阻抗、短路阻抗的电抗分量,即短路电抗,就是绕组的漏电抗,漏电抗是由绕组的几何尺寸所决定的,对于一台变压器,当绕组变形、几何尺寸发生变化时,其短路电抗值也要变化。 变压器绕组变形测试仪校准规范如下: 信号源:仪器自带一个通道信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为标准正弦波,信号输出幅度可以软件调节,幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω。 两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数。 激励通道测量为固定量程:±10V;响应通道有多档量程,在测量过程中自动调节量程,输入信号为±25V。 采集通道量化精度:12位。 采集通道静态误差:0.5%。 每通道存储容量:64K样点。 每通道采样率:20Msps。采集通道输入阻抗:1MΩ。 扫频测量范围:10Hz-10MHz。

扫描方式:采用线形分布或对数分布的扫频测量方式。扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%。 扫频测量频点:固定模式或用户自定义。 符合国家电力行业标准:DL/T911-2004。 采用windows平台,兼容Window 2000/Window XP/Vista/Win7。 采用access数据库保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。 可以同时加载6条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。 软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,自动保存环境条件参数,以便作变压器绕组变形诊断时提供依据。测量数据自动存盘、具有彩色打印功能,方便用户出测试报告。 软件人性化特点明显,测量的各种条件多为选择项,不用在现场作更多的输入,使用人员更加的方便。 软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作,软件界面简洁直观。 武汉三新电力设备制造有限公司是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,电力测试设备一站式服务平台,变频串联谐振专业制作商,欢迎咨询采购交流!

变压器绕组变形原因及危害

变压器绕组变形原因及危害 1.什么是绕组变形? 电力行业标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》对绕组变形的定义是:电力变压器绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或移位等特征。变压器在遭受短路电流冲击或运输过程中遭受冲撞时,均有可能发生绕组变形现象,它将直接影响变压器的安全运行。 2.绕组变形的原因 造成绕组变形的主要原因有: 2.1短路故障电流冲击 电力变压器在运行过程中,不可避免地要遭受各种短路电流的冲击,特别是变压器出口或近区短路故障,巨大的短路冲击电流将使变压器绕组受到很大的电动力(是正常运行时的数十倍至数百倍),并使绕组急剧发热。虽然对短路时作用在变压器线圈上的电动力的研

究始于四十年代,但是由于动态过程分析的复杂性,到目前为止尚不能用理论计算结果正确反映出变压器随突发短路电流冲击的能力。 a)扩张径向力b)压缩径向力 理论分析表明,作用在变压器上的电动力可分为轴向(纵向)和径向(横向)力两种。 2.2在运输、安装或者吊罩过程中,可能会受到意外的冲撞、颠簸和振动等,导致绕组变形。