沧州中铁装备制造材料有限公司新上180㎡烧结余热发电工程总承包工程设计、土建(不含桩基)、安装、调试等工程,建设地点河北省沧州市黄骅港,经双方协商一致,签订本技术协议。

第一条设计依据:

1、设计原则

本着“先进,合理,经济,实用和节能降耗”的原则,结合发包人具体情况,进行设计。在设计过程中要采用成熟可靠的技术装备,提高控制水平.

2、采用成熟稳定、实用可靠的工艺流程和设备,技术装备水平和主要技术经济指标达到国内中等水平。

3、控制水平要求经济、稳定可靠、实用,确保产品质量和稳定高产。

4、采用实用可靠的环保技术和装备,防止和减少粉尘、噪声等对环境的污染,达到国家、地方、企业的环保要求,除尘灰回收利用,无生产污水排放。

5、严格执行现行的国家或地方关于节能、环保、消防、劳动安全卫生等方面的标准、法律、法规、规定和规范。

6、总图布置做到工艺流程合理、顺畅、紧凑。

第二条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间: (1)初步设计文件一式四份,

(2)施工图设计文件一式五份

第三条生效及其他:

1、发包人有权要求承包人派技术人员进行施工现场服务,并解决有关图纸的设计问题。

第一部分设计、制造和施工安装质量控制和检验标准

1、承包人所提供的设计、设备和材料应是:

(1)现代化、先进、成熟的和稳定高产量产品和/或工作的专利技术、专有技术和设备。

(2)保证质量、全新的和可靠的、并符合招标技术规格、技术参数技术条件、正

常和安全运行及长期使用的要求。

(3)具有良好的操作性、维修性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。

2、承包人在本合同工程范围内的设备、备件和材料的设计、制造、检验中应遵照合同签订时行业现行有效的规范和国家标准。

3、本合同工程实施中所采用的规范、规定、规程、标准等均应是合同签字之日以前最新公布的。

4、没有国家或行业标准的按照双方商定确认的标准执行。

第二部分建设规模及系统描述

一、建设规模

目前中铁装备制造材料有限公司现有1台180㎡烧结机,其环冷机参数如下:序号名称单位数量备注

1 台数台 1

2 烧结面积m2 180

利用系数t/(m2h) 1.25 设备能力1.6

3 烧结料层厚度mm 700

铺底料厚度mm 30

4 烧结矿产量万t/a 178.2

5 混均矿耗量Kg/t矿870

6 生石灰Kg/t矿85

7 返矿率% 20

8 烧结机机速m/min 1000

9 烧结、环冷机机速比环冷机500-1500r/min

10 焦粉耗量Kg/t矿45

11 焦炉煤气耗量Nm3/h 1500

12 焦炉煤气热值KJ/Nm3 13000

13 主抽风机

14 台数台 1

14.1 风量m3/min 18500

14.2 风温℃130

14.3 风压Kpa 17

14.4 风门开度℃70

14.5 烧结机下方风箱总数22

15 烧结终点位置21号

16 烧结终点温度℃350-400

二环冷机配置及参数

1 环冷冷却面积m

2 190

2 环冷机矿料处理量t/h 360

3 受料温度℃700

4 落料温度℃120

5 单辊破碎有

6 矿料高度mm 1500

7 冷却风机台 4

7.1 风压Kpa 4

7.2 风量m3/h 326000

7.3 功率kw 450

7.4 运行台数 4

8 冷却机下风箱钢结构和混凝土结构

9 环冷机冷却温度

一段温度℃350

二段温度℃200

三段温度℃150

拟建设规模为25t/h余热锅炉4.5MW凝汽式汽轮发电机组,因考虑公司冬季用蒸汽量比较大,本工程考虑自锅炉主蒸汽管道接出减温减压装置一套,和公司现有的低压蒸汽管网对接。

本工程包括设计、土建、安装、单体调试和整体热负荷调试等项目,新增的建筑物及设施主要有:主厂房、烟囱及水平烟道、机力冷却塔、综合泵站、降温池、检修间、仓库、办公楼等。

二、机、炉主要技术参数

1、锅炉(杭锅或盐城锅炉)

数量:1台

主蒸汽参数:压力:1.6MPa

过热蒸汽温度:360℃蒸汽流量: 18.85 t/h

补汽蒸汽参数:压力:0.4MPa

过热蒸汽温度:190℃蒸汽流量: 4.91 t/h

锅炉排烟温度 141.6 ℃,

锅炉低压给水温度36℃。

2、汽轮机(青岛捷能汽轮机,控制系统使用北京和利时电调DDV阀控制,滑参数运行机组)

型号:

数量: 1台

额定功率: 4.5MW

转速: 3000r/min

主蒸气进汽压力: 1.55MPa(a)

主蒸气进汽温度: 355℃

补汽压力: 0.35MPa(a)

补汽温度: 185 ℃

排汽压力: 11 kPa

排汽温度: 42-43 ℃

3、发电机(四川东风发电机无刷励磁)

型号:

数量: 1台

额定功率: 4.5MW

电压等级: 10.5kV

额定转速: 3000r/min

功率因数: 0.8

频率: 50Hz

三、系统描述

(一):机务专业

1、锅炉部分

1)锅炉本体(包括炉墙、给水调节阀、锅炉顶棚、炉顶小室等)设备及安装2)循环风机(配电机、变频器)及安装

3)连续排污扩容器及安装

4)定排扩容器及安装

5)疏水扩容器及安装

6)疏水泵(配电机)及安装

7)安全排汽消音器及安装

8)疏水箱制作及安装

9)磷酸盐加药装置(两箱三泵)及安装

10)给水加联氨装置(两箱三泵)及安装

11)自动取样装置(包括取样分析、高温架、仪表、闭式除盐冷却装置等)及安

12)炉顶电动葫芦、引风机电动葫芦及安装

13)冷风道制作及安装

14)热风道制作及安装

15)烟道制作及安装

16)现场制作钢平台扶梯及安装(连排操作平台等)

17)锅炉部分现场制作钢操作平台用材料及安装(除氧器操作平台等)

2、汽轮发电机部分

1)本体、冷凝器、高、低压加热器、汽封加热器及抽风机、主油箱及排油烟风机、启动油泵、润滑油泵、事故油泵、本体疏水膨胀箱、均压箱、射水抽汽器、主汽阀及座架、本体导汽管路、本体疏水管路、抽汽阀等)设备及安装(带电液调)2)给水泵(配电机)及安装

3)高压加热器及安装

4)凝结水泵(配电机)及安装

5)射水泵(配电机)及安装

6)补充油箱及安装

7)真空滤油机和补油管路的安装

8)除氧器(包括水箱)及安装

9)低加疏水泵(配电机)及安装

10)试验用蒸汽除盐水及油系统充油

11)电动双梁桥式起重机

12)除氧器检修用电动葫芦

其中油系统要求使用不锈钢管道,尽量减少阀门连接。

3、热力系统部分

主要包括主蒸汽管道(包括临时吹扫管道)及安装、高压给水(包括冲洗用除盐水)及再循环管道及安装、低压给水管道及安装、除氧器有关管道及安装、除盐水管道及安装、汽机本体定型管道及安装、外供汽管道及安装、全厂疏放水管道及安装、锅炉疏水排污管道及安装、取样、加药等杂项管道及安装。

4、烟气系统部分

180 m2烧结机环冷机余热锅炉从烧结环冷机高温段烟囱及密封罩引出的烟气

通过烟气母管送入余热锅炉顶部,经过炉膛,从余热锅炉下部排出,通过管道接至循环风机,加压后,将烟气管道分别接至环冷机的风箱及原鼓风机的出口风管道上。为有效调节烟气流量,在循环风机入口和回送烟气支管上设有调节翻板阀。

余热锅炉的烟气管道采用架空敷设的方式,保温材料采用硅酸盐棉毡,外包镀锌铁皮。从烧结环冷机高温段烟囱及密封罩接出来的烟气管道温度~400℃,回至环冷机的烟气管道温度≤165℃。为防止烟气对管道冲刷的破坏,在管道的转弯处采取防磨措施。

为保证系统的温度,在以下部位要求做保温处理:

锅炉本体及汽轮机本体保温、热机部分辅机、热机烟风管道、辅助系统(压缩空气、吹扫空气)保温。

因考虑到原有烧结余热环冷机密封效果较好,本工程包括环冷机密封,和增加下料口取烟点。

2、电厂循环水系统部分

电厂冷却水设施采用机力通风冷却塔(冷却塔水池采用地上式),经冷却塔冷却后的循环水经管道至循环水吸水前池,通过设在综合泵房内的2台双吸卧式离心泵加压,循环供水及回水沟采用螺旋焊缝钢管(钢管内外壁均设有防腐)。为保证循环水系统及机组的正常运行,系统设有胶球清洗及循环水加阻垢剂杀菌剂装置。

设80m3低位水箱一座,所有设备冷却水回收到低位水箱后用加压泵到冷却塔回收利用。

3、电厂工业水系统部分

为满足辅机设备的冷却水用水要求,设有200m3工业储水池,在综合泵站内设2台单吸离心泵对工业水进行加压。

4、电厂消防水系统部分

为满足电厂消防用水的要求,设有消防储水池,在综合泵站内设二台消防泵进行加压,消防管网室外部分设有分段检修阀门及地下式消火栓。

5、电厂生活水系统部分

电厂生活水从钢厂生活水管网接。

6、电厂雨水及生活污水排放部分

电厂的雨水及生活污水分流,均采用暗管排放,排至钢厂相应的排水管道。

(三)电气部分

1、概述

设计中所使用的单位是国际单位制,采用的技术标准及范围为:

1)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~50256-96

2)《工业企业煤气安全规范》GB6222-86

3)《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ279-90)

4)《火力发电厂模拟量控制技术系统在线验收测试规程》(DL/T657-1998)

5)《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996)

6)《火电工程启动调试工作规定》(1996)

7)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996)

8)相关产品及设备的制造标准

2、高压配电系统

高压配电系统由高压开关柜和互感器柜组成,完成发电机与系统并网的要求。高压开关柜选用采用金属铠装移出式高压柜,断路器选用真空断路器。

高压开关柜集中安装在高压配电室内。(高低压柜用河南森源)

联络柜:本工程发电机要与系统并网,就是通过联络柜来实现的,联络柜一端接发电机并网母线,另一端与10kV系统相连。(ABB或河南森源)厂用电柜:厂用变压器高压柜,完成发电及配套设备的供电,全厂配置干式(环氧树脂真空浇注)变压器。(保定天威)

电压互感器、电流互感器柜:电压互感器柜分别为系统电压互感器、发电机机端电压互感器和仪表电压互感器;电流互感器柜为发电机机端和机尾电流互感器。

发电机出线柜:发电机与系统并网的开关柜;

母线隔离柜:发电机机端母线与系统母线的隔离柜;

发电机小间内采用铜母线,发电机小间至10KV配电装置引出线采用电缆。1)、低压配电系统

本工程除发电机外,其它厂用附属设备都是低压的,低压配电系统采用双电源,单母线分段。一电源取自厂用变压器,另一电源(备用电源)取自厂内其它低压配电系统,两路电源互为备用,自动切换。低压配电柜选用抽屉式开关柜。

厂用电系统采用10KV和380/220V两级电压。10KV系统供给低压厂用变压器

和容量大于200KW的电动机负荷,380/220V系统供给容量小于或等于200KV的电动机,以及照明、检修等负荷。10KV系统为中性点不接地系统,380/220V系统为中性点直接接地系统。

380/220V主厂房用电采用单母线接线,分别向两台发电机及两台锅炉的低压负荷、锅炉补给水处理、综合泵房等负荷供电。正常时由两台低压厂用工作变压器分别向两段供电,工作变压器故障时备用变压器自动投入。

低压系统连锁及控制进入PLC 自动化控制系统集中控制,主要设备设机旁操作箱以便检修维护和调试,操作方式转换开关设在机旁操作箱内。

2)、高低压保护及自动控制系统

2.1发配电控制系统的特点

●发电量与电网容量相比很小,故发电机输出的有功功率和无功功率的变化对电网的电压、频率影响很小。

●为了不对发电机频繁停车解列,和复风后的起动并网,在高炉短期修风时允许发电机转入电动运行。

●依据高炉余压发电的特殊性,发电机只能依据高炉工况变化进行调节。在保证高炉炉顶压力稳定的情况下多发电。所以发电机的出力不能依据负荷的需要而调节。

根据以上特点,发电机不宜单独给用电负荷供电而必须与电力系统并网运行。

2.2发配电控制系统的构成

高压发配电控制系统和低压辅机配电系统

2.3发配电控制系统的内容

3、发电机控制系统

发电机的额定参数为三相交流。50HZ,额定功率4500KW,额定电压10KV,功率因数为0.8,额定转速3000r/min,Y接法。

为保证安全运行,发电机采用无刷整流励磁方式。自带励磁调节柜,能满足自动、手动励磁调节及强励磁的要求。励磁调节按恒电压自动调节(发电机在起动并网过程中)和恒励磁调节或恒无功率或恒功率因素自动调节(发电机并网发电后)。机组正常运行时,励磁调节能在三恒之间平稳切换,并能失步再整步。能使发电机在失磁状态下短时运行,并且能从发电机运行状态过程到电动运行状态。同时也能满足在运行中由电动运行状态恢复到发电机运行状态。

4、自动准同期并网系统

发电机与电网并网的方式为准同期并网,当自动调节实现发电电压、频率相位与系统侧的电网的电压、频率、相位差值在允许范围之内时,由自动准同期装置按整定的导前时间发出合闸信号,指令断路器合闸回路接通发电机与电网运行。

为了提高自动化水平,设计采用微机型准同期装置。(国电南自)

系统实现自动准同期与手动准同期并存。

选用微机自动准同期装置,以单片计算机为核心,采用PSD技术和超大规模集成在线可编程技术CPLD及动态相位跟踪技术,不断监测发电机和系统的电压、频率,并可根据频差、压差大小发出宽窄不同的调节脉冲,直到频差、压差满足要求。在压差、频差满足要求的情况下,不断监测发电机电压和系统电压的相位差,准确确定断路器合闸时刻,实现快速无冲击合闸。

5、站用变保护系统

站用变压器包括:电流速断保护、定时限过流保护及动作于信号的零序过电流保护。

6、联络线保护系统

联系线保护采用微机保护装置,包括:方向电流速断保护、方向过流保护及动作于信号的零序过电流保护。

7、发电机保护系统

继电保护采用1微机保护装置,具有以下保护功能:

●两段复合电压闭锁过电流保护;

●失磁保护;

●定子接地保护;

●过电压保护;

●调相失压保护;

●过负荷信号;

●负序过负荷信号:

●TV断线判别功能;

●逆功率保护;

●发电机纵联差动保护,含比率差动保护、差动速断保护;

●转子一点接地保护;

●转子两点接地保护;

●TA断线判别功能;

●低周波保护

8、低压辅机控制系统的内容

根据发电装置的特点,厂用电电压等级为380/220V,动力与照明用电合一。鉴于厂用电负荷的重要性,设计确定厂用电源为两路独立电源。主母线采用单母线分段(1#,2#),正常工作时,两段母线分段运行。当一路电源事故跳闸停电时,分段开关自动投入,分段设备用电自动投入,确保工厂用电的可靠性。

9、发配电系统控制模式

为实现生产的高效率化、自动化,设备辅机的自动化,各种监测参数的连锁、报警、保护执行机构的编程控制,发配电系统采用了一套当今具有先进水平的电子技术。

在控制室内设有控制屏,10kV系统的断路器在控制屏上操作和信号显示。

低压控制系统设有集中、机旁两种控制方式,控制回路设在低压配电柜内,机旁操作箱只设转换开关、控制按钮和指示灯。

高压控制系统(主要是断路器的分、合)就地(保护控制盘)操作方式。10、发配电系统具有的职能

发配电部分

●实现发电机及系统故障的自动报警及保护;

●实现电能的自动记录及报表的自动打印;

●实现发电机电压、转速、相应的自动调节;

●在准同期条件下实现自动并网;

●实现机组故障的自动联锁;

●实现自动开机、自动停机功能。

低压辅机控制系统

●实现双路供电回路的自动保护切换;

●实现主、辅油泵切换,辅助油泵在油压低时自动切换;

●实现大型阀门的联锁开、关;

●实现快切阀的联锁快切功能;

●在紧急情况下实现各油泵的强制投运。

11、直流系统

选用微机控制,免维护蓄电池高频开关电源一套,电池为双套,额定电压DC220V。

12、照明

控制楼电气照明采用日光灯,主厂房电气照明采用防爆型灯具。

13、接地及防雷

所有电气设备正常非带电的金属外壳均可靠接地,高低压保护控制及自动化系统设置单独的接地网。

(四)自动控制部分

根据主厂房热力设备和辅助生产设备布置特点,本项目采用炉、机、电集中控制方式。

主厂房内锅炉、汽机、除氧给水等系统的热工控制采用分散控制系统(简称DCS)来实现。DCS系统的覆盖范围主要包括:数据采集和处理系统(DAS)、模拟系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)等。

汽包水位电视监视设备。

主要设备选型

a) DCS系统选用国内有成熟经验的技术先进的分散式控制系统。(北京和利时)

b) 常规检测仪表的选型

1)压力、差压变送器选用智能变送器,二线制,4~20mA信号制式;(威尔泰和川仪)

2)温度检测仪表:采用电站测温用防爆热电偶、防爆热点阻;

3)流量检测仪表:采用焊接式标准孔板;

4)执行机构:执行机构选用国内生产的电动执行器,锅炉侧根据情况选用防爆电动执行器;(天津天七仪表厂)

5)安全栅:选用无源的齐纳安全栅;

不间断电源保证计算机控制系统供电的可靠性,控制电源采用冗余配置。

本系统配置两面PLC控制柜,一面仪表柜,一面电池柜和计算机操作台一套. (五)通讯部分

电厂行政电话站由钢铁厂统一考虑,电厂内仅设置一台调度电话交换总机,容量为15门。在相关办公室及重要生产岗位设置分机,以便各部门间的联系,并

作为生产调度的备用。该机采用~200V交流电源作为主电源,备用电源由电厂UPS 供电。交流电源断电时,可自动切换由备用电源供电。

配置手持式无线电对讲机10台。

四、暖通专业

1、负责主厂房、锅炉补给水处理车间、综合泵站等机房内采暖、通风、空气调节。

2、主要设计原则

(1) 对电气控制设备和有温度、湿度要求的房间进行空气调节。

(2) 对有产生余热的房间进行通风换气以消除室内余热。

(3) 主要办公室设有空调,一般常规办公室和其它房间均设置吊扇。

(4) 通风、空调尽量采用节能效率高、低噪声设备。

3、通风及空调设施布置

(1) 主控楼的控制室:为保证电气控制设备正常运行和改善室内工作环境,每个控制室设置空调机进行空气调节。

(2) 高低压配电室:为消除室内余热,每个高低压配电室设置满足生产需要的空调

(3) 主要办公室设置空调降温。

五、土建部分

主厂房为封闭式,抗震设防烈度为6度,主厂房设吊装孔。自动控制柜、计算机柜及操作台均安装于操作室内。另外,在主控室±0.00m平面设有高低压配电室。操作间地面均做防静电地板,屋面做吊顶。

主厂房、烟囱、冷却塔基础按桩基考虑,桩基施工按电厂建(构)筑物承载力要求主厂房柱采用独立承台,汽机基础、烟囱等主要建构筑物采用板式承台,冷却塔基础承台,综合泵站等建筑物采用砼条形基础。因地下水对基础内钢筋有弱腐蚀性,考虑外涂热沥青防腐。

主厂房采用轻型钢层屋架,现浇钢筋混凝土梁柱组成的框排架结构,填充墙采用加气砼砌块及多孔砖砌筑。

主厂房运转平台和控制室采用地板砖和不锈钢栏杆,汽机房3.5m钢平台及锅炉侧检修平台采用普通栏杆。室外钢梯及汽机内钢梯按常规考虑。

采用塑钢窗,0m和运转层各设一道条形窗;厂房大门采用钢木门。

办公及化验室采用砖混,地面采用地板砖,现浇屋面板,基础采用柱下独立

基础,墙下条形基础;综合泵房采用砖混结构,现浇屋面板、基础采用条形基础,各种水池、泵坑采用防水钢筋混凝土结构。

设计遵循的标准和依据:

国家现行有关规范及规程

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;

《砌体结构设计规范》GB50003-2001;

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《钢结构设计规范》GB50017-2003;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

《建筑桩基技术规范》JGJ94-94;

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;

《构筑物抗震设计规范》GB50191-93;

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002;

《高耸结构设计规范》GBJ135-90;

《烟囱设计规范》GB50051-2002;

《钢筋混凝土筒仓设计规范》GBJ77-85。

六、环境保护

(一)、设计依据

1、GB3095《环境空气质量标准》

2、GB16297《大气污染综合排放标准》;

3、GB8978《污水综合排放标准》

4、GB3096《城市区域环境噪音标准》

5、GB12348《工业企业厂区噪声标准》

(二)、主要污染源和污染物

本项目利用废气余热发电,不增加新的大气污染源。

本项目中,主要污染物和污染源有:

1、工艺过程中,铁矿石中的粉尘

2、汽轮机、发电机、引风机产生的噪声

3、废水

(三)、环保措施

1、工艺过程中铁矿石在半封闭的设备中进行,烧结机的操作采用自动控制无须人工在现场操作,对人体及环境不会造成危害。

2、本工程噪声主要来源于汽轮机、发电机、水泵等。工艺设备选用低噪音或自带消声装置的设备,汽机和发电机设置于密闭厂房;各类供、排水泵等采用基础隔振等措施并设专用泵房或泵站。

上述噪声源产生的噪声,经优化设计、隔声降噪处理、厂房墙体屏障、空气吸收、距离衰减后, 对厂界的影响满足《工业企业厂界噪声标准》的Ⅲ类限值要求,昼间低于65 dB(A),夜间低于55 dB(A)。

3、废水不含有毒、有害物质及悬浮物。汽机冷凝器、电机空冷器、润滑油站等设备采用间接冷却水,使用后仅水温升高水质未受污染,回水利用余压上冷却塔,冷却降温后自流入泵站吸水井,经泵加压后通过管道过滤器送往用户循环使用。

七、消防

(一)、设计依据

1、《中华人民共和国消防法》;

2、《建筑设计防火规范》GBJ16;

3、《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058。

4、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140。

(二)、消防安全措施

建有完善的消防和管理体系,配有专职消防干部和兼职消防员,厂区内厂房、道路、配电房均按标准的要求进行设计,设有室外消火栓及室内消防箱,灭火机等消防设施,发生事故时自动报警,新项目的规划在保持原有消防设施的前提下,全部新的消防设施:

1、严格按国家及地方的有关标准和规范进行设计;

2、工艺流水线上保证消防通道的畅通;

3、对职工进行防火教育,加强其安全意识,以保证生产安全。

(三)、给水消防系统

按《建筑设计防火规范》要求,本工程室内不设消火栓,仅考虑室外消防。生产生活的给水与消防用水系统分开布置,各为独立,车间外设消火栓,口径DN40的水龙带,消火栓及水龙带的布置满足有两个水枪的充实水注能达到室内任意点,

室内消火栓设手动报警按钮,并预备消防泵直接启动线路,给水及消防管材均采用镀锌钢管。

(四)、电气消防

整个报警系统选用二总线制,当发生火灾时,火灾探测器发出火灾信号,并自动关闭回风阀、回风机、送风阀、送风机。

(五)、总图布置

根据生产运输及防火的要求,各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》等有关防火规定进行设计。余热发电主车间满足防爆建筑物要求,并能满足规范要求的安全距离。

在发电车间周围设有环形消防通道,并与厂区主、次干道相连,以保证消防车辆畅通无阻。各建、构筑物之间设计有足够的安全和防火间距,符合防火规范要求。

(六)、电气防火措施

1、防雷接地措施

按照国家建、构筑物防雷等级划分标准,总降变电站,车间变电所等均按<<建筑防雷设计规定>>进行防雷接地。

所有高于15m的建构筑物均采取防雷措施,设置避雷针或避雷带。冲击接地电阻不大于10Ω。

电气设备设独立的防雷接地系统,接地电阻不大于30Ω。

2、接地措施

变电站设工作接地网,工作接地接地电阻小于4Ω。

所有正常不带电的金属部分均应可靠接地,并与主车间接地网接为一体。

计算机系统设单独工作接地,接地电阻小于1Ω。

3、其它

电缆隧道每隔一定距离设置防火隔墙和防火门。

电气室、操作室的电缆出入口等处设防火阻断,以防止火灾蔓延。

电缆隧道内的竖井底部安装有能够自动复位的防火阀门,当隧道内发生火灾时,阀门可自动关闭,需复位时可在控制中心通过按钮开启。

电气防火按国家有关规范执行。

4、通风防火措施

地下电缆隧道设置两台混流风机机械送风、一台混流风机机械排风。混流风机穿入地下电缆隧道处均设置防火阀,一旦发生火灾,温度超过70℃时,防火阀关闭,同时风机停止运行。

高低压配电室、电缆夹层、辅助间三层配电室设置轴流风机用于事故排风,夏季间做排出余热之用。

(七)火灾自动报警系统

为预防火灾事故发生,设计在车间主控制室设置火灾自动报警控制器,在控制室、操作室、配电室等处设置光电感烟探测器,手动报警按钮,声光报警器,在电缆夹层设置缆式感温探测电缆。

(八)灭火设施配置

本工程各建筑物内均按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置手提式或便携式干粉灭火器。如:配电室、操作室、控制室等处。

(九)消防标志配置

依照国家规定的《消防安全标志设置要求》和《消防安全标志》的规定,在配电室、余热发电车间等易发生火灾或爆炸的区域或部位设置消防安全和警示标。

八、调试

调试采用标准不低于以下标准,必须按国家最新标准

《火力发电基本建设工程启动及竣工验收规程》

《电力建设施工及验收技术规范》

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》

《电力基本建设规程质量监督规定》

《电力工业锅炉监察规程》

《电气设备交接试验标准》

《继电器效验规程》

《电气指示仪表效验规程》

《电力系统自动装置检验条例》

《火力发电厂热工仪表及控制装置监督条例》

《火力发电锅炉化学清洗导则》

《化学监督制度》

《电力基本建设热力设备化学监督导则》

《污水综合排放标准》

《电力环境检测技术标准》

主辅机设备厂家产品说明书及技术要求

整套启动试运阶段是从机、炉、电等第一次整套启动锅炉运行汽轮机发电开始,到完成满负荷试运要求72﹢24小时移交生产为止。

1、整套启动运行具备的条件

(1)建筑、安装已验收合格,满足试运条件。

(2)单体式车已经全部完成,并验收签字,试运技术资料齐全。

(3)整套启动计划、方案及措施总指挥已经批准,并组织学习交底,由甲方报工程主管部门和电网调度部门批准并办理审批手续。

(4)配套送出的输变工程满足机组满发出的需要。

(5)满足电网调度提出的并网要求。

(6)已做好运行准备,人员、专用工具、各种设备标识。

(7)运行现场的消防、安全、通讯已具备。

(8)听从并审议关于整套启动方案,并作出准予进入整套启动试运的决定。

2、资料移交包括:技术文件、设计变更、设备制造厂安装图纸、说明

书、合格证等。

3、整套运行后,须由甲乙双方及相关部门进行质量评定。

4、整套启动运行后,办理移交试生产的签字手续。

考虑到电气设备更新换代较快,在设备选型时不得低于通用标准。如有冲突按高标准执行(沧州中铁装备制造材料有限公司新区工程工厂设计电气专业统一技术规定)

九、其它

1、循环风机送风到烧结环冷机,使其鼓风机停用所产生的节能电量算在烧结余

热发电总电量上。

2、厂区内的道路硬化有承包方施工。

3、与发电连接的所有介质管道有甲方指定乙方设计、施工,

甲方只负责三通一平、施工水、电源及打桩。

4、所有电缆不得采用地埋敷设方式,室内不设电缆沟。

5、并网点、并网柜及保护由总包单位设计、施工、订货,并网电缆采购及安装

发包方负责,设计由承包方负责。

6、设备的静态调试、单体试车包含整体热态调试由总包单位负责。

7、主控室、高低压配电室、工程师站、主要办公室采用空调通风、降温。

8、生产废水采用带压回收、流量需结合公司主管网进行配置,可重复利用的设

备冷却水带压回收至冷却塔循环使用。

9、所有与公司对接的能源介质管道安装符合公司要求精度的流量计。

10、除盐水管道对接点坐标:x=4239417.318,Y=499218.008

11、低压蒸汽、废水带压回收管道对接点坐标:x=4239576,Y=498993

12、厂内供电采用单段供电加备用电源。

13、本协议双方代表签字后生效,一式四份,双方各执两份。

14、本协议作为合同附件,与合同有同等法律效力。

15、本协议未尽事宜,双方友好协商解决

圆筒混合机技术协议(初稿)

圆筒混合机 技术协议 (初稿) 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 2010年8月

圆筒混合机技术协议 需方:攀钢成都钢钒有限公司 供方:中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 供需双方就圆筒混合机有关技术事宜达成以下协议: 一、总则 1、本协议适用于攀钢成都钢钒有限公司工程用圆筒混合机。 2、卖方在设计制造圆筒混合机时,除执行现行的国家或行业标准外,应充分考虑本协议的各项要求。 3、本协议作为合同附件与合同具有同等法律效力。 二、设备名称型号及规格 设备名称:圆筒混合机 数量: 2台; 规格:Φ3.4×13m(一混)、Φ4.0×21m(二混) 三、设备工艺技术条件 设计环境条件 全年平均气温:℃ 最热月平均气温:℃ 最冷月平均气温:℃ 极端最高气温:℃ 极端最低气温:℃ 冬季大气压: Kpa 夏季大气压: Kpa 海拔高度: m 年平均降水量 mm 平均相对湿度: % 地震烈度:度 工厂电源: KV

四、供货范围 一、(φ3.4×13m)圆筒混合机一台

二、(φ4.0×21m)圆筒混合机一台

五、设备用途及主要功能与结构描述 圆筒混合机是烧结机工程主机设备之一。其用途是,作为一混设备其功能是充分混匀烧结配合料,使混合料化学成分分布均匀,提高混合料的混匀效果,并初步制粒;再由二混作水分微调和造球,在添加适宜水分情况下,使混合料制粒,为烧结机提供成分均匀、水分适宜、透气性良好的混合料。 混合机由圆筒本体、托辊和挡轮、传动装置、润滑系统(稀油润滑、干油润滑、喷油装置)、洒水装置、尾部排料斗、尾部排气罩与操作平台等部分组成。 1、圆筒本体 混合机筒体采用厚度不同的钢板卷制焊接成筒节,再由筒节组合焊接成筒体。筒体制造应严格按图纸要求进行相应的热处理和对接焊缝的探伤检查,并达到所要求的同轴度和圆度。 滚圈采用整体锻造,机械加工成型,整体锻造滚圈,具有强度高、刚度大、使用寿命长、作业率高等优点。滚圈在加工过程中,必须无锻造缺陷,如折边等,必须经过探伤。 大齿圈为剖分式,铸造加工而成,材质为ZG310-570。大齿圈在加工过程保证无铸造缺陷,大齿圈通过螺栓与筒节上的齿圈架相连。 混合机筒体在进料口端设有倒锥形状的防漏料装置,在头部罩体设有密封装置,可有效地阻止混合料的外溢。 2、托辊、挡轮装置 托辊装置承受整个回转部分的重量,和滚圈接触,支承筒体平稳转动。托辊材质为锻钢45,须调质处理,与轴热装配合。为减少应力集中,提高轴的抗疲劳强度,托辊上设有卸载槽,托辊轴采用小变径和大圆弧过度措施。托辊在加工过程中,保证无锻造缺陷,托辊轴须经过探伤检测。 挡轮装置承受因筒体倾斜安装产生的轴向力和齿轮啮合后产生的附加轴向力,限制筒体的轴向窜动,挡轮成对安装在出料口侧的滚圈两侧。通过锥形轮面和滚圈侧面接触。 托辊采用双列球面滚子轴承,挡轮采用双列圆锥滚子轴承。 3、传动装置 主传动装置由主电机、联轴器(或液力偶合器)、主减速器、联轴器、齿轮

(完整版)风电开发协议-分散式风电

编号:2018-0309 ***分散式风力发电项目 合作开发协议 2018年3月

甲方:***(以下简称:九洲能源) 注册地点: 注册号/统一社会信用代码: 法定代表人: 乙方:***(以下简称:) 注册地点: 注册号/统一社会信用代码: 法定代表人: 一、协议目的 1.1甲方预在***省***市***县境内投资分散式风力发电项目(以下简称“本项目”、“该项目”); 1.2乙方为甲方提供该项目的审批服务工作,有能力协助甲方取得风电项目开发权、列入***省核准计划、取得项目核准文件、***省电网公司的电网接入批复和协助甲方取得林业部门准予行政许可(审批)决定书、建设用地审批批复; 1.3甲方为乙方提供的审批服务工作支付审批服务费。

二、项目开发立项的原则(即前提) 2.1依据接入变电站的最低消纳情况单项目建设规模不低于20MW容量且不超过30MW容量。一个县、区域内可以多个项目打捆。 2.2项目开发应满足“就近消纳”的原则。项目装机容量小于接入变电站最低负荷,所发电量具备完全就地消纳条件。 2.3项目接入电压等级为110千伏及以下电压等级。 2.4项目拟接入的变电站没有已接入或审定接入的电源项目。 2.5 项目拟建设地有足够的建设用地满足建设需求。 三、乙方的义务 3.1乙方负责按照项目地所在省份具有最高效力的主管发改部门的要求开发分散式风电项目。 3.2乙方负责取得该项目的列入政府核准计划、取得核准文件、***电网公司的接入系统批复和协助甲方取得甲方与***市***县人民政府签订《分散式风电开发协议》、林业部门准予行政许可(审批)决定书、建设用地审批批复; 3.3乙方负责与各级政府及其安监、环保、土地、规划、电网、水利等部门进行沟通、交流,负责取得该项目获得核准前的全部相关文件和电网接入批复的相关文件。

饱和蒸汽发电项目余热发电项目技术方案.doc

饱和蒸汽发电项目 技术方案编制单位:

目录 第一章目概况????????????????? 1 第二章目有条件?????????????? 1 2.1 现有余热 2.2 蒸汽利用情况 第三章余方案定?????????????? 2 3.1 汽轮机部分 3.2 发电机及配电保护部分 3.3 工艺流程图 3.4 方案特点 第四章循水系????????????????? 5 第五章气系????????????????? 5 5.1 电气主接线 5.2 系统组成 5.3 控制保护系统 5.4 站用电配电 5.5 直流配电系统 5.6 过电压保护和电力装置的接地 5.7 主要电气设备选型 第六章平面布置方案?????????????? 6 6.1 场址选择 6.2 总平面设计主要技术指标 6.3 建筑设计方案 第七章目内容及投算?????????????? 7 7.1 建设内容 7.2 项目投资预算 第八章目主要技指及建周期????????10 8.1 项目营运主要经济指标 8.2 项目建设周期 ???????????????????????10

第一章项目概况 现有两台饱和蒸汽锅炉,蒸汽产汽量分别为 6.0T/H 和 5.3T/H ,锅炉工作制度为 330 天/ 年、 24H/天。目前所产蒸汽全部排空,为实现节能减排, 有效利用能源,要求利用现有余热条件,制定发电方案。 第二章项目现有发电条件 2.1 现有余热 根据现场考察及甲方提供的条件,现有余热锅炉产汽情况如下表: 序号蒸汽源 蒸汽压蒸汽温锅炉工作 蒸汽量 (t/h) 备注力(Mpa)度( ℃) 时间(天) 1 锅炉 A 2.8 230 330 5.3 2 锅炉 B 2.8 230 330 6 合计 2.8 230 330 11.3 2.2 蒸汽利用情况 经向甲方了解,目前业主生产工艺没有利用蒸汽的负荷,生产所产生的饱和蒸汽经过管网后直接排空,没有任何利用。详见下表: 序号项目蒸汽 (t/h) 压力( Mpa) 1 余热锅炉产汽11.3 2.8 2 热负荷0 0.6 3 回热抽汽0.9 0.6 4 补汽 1.0 2.8 5 热平衡+11.4 2.8

发电机采购合同模板

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 发电机采购合同

编号:FS-DY-59522 发电机采购合同 采购方:(以下简称甲方) 供应方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定,经甲乙双方协商一致签订本合同,并共同遵守。 一、采购名称:斗山挖掘机 二、车辆资料及车辆总价 车辆总价为人民币:壹佰叁拾万元整(¥:1300000 )。 车辆总价包含车身价、税金、运输费(以及乙方在送车运输过程中发生的安全事故而引起的法律、经济责任及相关费用)以及其他办理相关手续等杂费,上述费用概由乙方承担。 三、质量、技术标准 1、乙方提供的货物质量和技术标准按国家有关车辆产品质量技术标准或厂家规定的符合国家规定的产品质量技术标准执行。

2、乙方提供的货物必须是全新(含零部件、配件、随车工具等),表面无划伤、无碰撞。 3、所有货物须提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。 4、成交供应商应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件等交付给业主。 四、交货与验收 1、成交供应商于合同生效后30日内安排初步验收。验收由采购方组织,按照车辆出厂有关验收标准和车辆验收的通常惯例进行验收并签认,如有异议应在初步验收后二天内提出,如质量验收合格,双方签署质量验收报告。 2、成交供应商应随车将车辆的用户手册、保修手册,有关资料及配件、随车工具车辆和合格证等交付给采购方。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。 五、付款方式 1、合同签订后将挖掘机交付采购人并验收合格后一次性支付全部款项。届时成交供应商凭送货清单、验收单、合

合同范文 光伏发电合作协议范本

光伏发电合作协议范本 光伏发电项目合作协议 甲方: 乙方:安徽安一电气设备有限公司 双方经友好协商,利用安徽财富汽车有限公司寿县汽车工业园房屋屋顶,安装6兆瓦太阳能分布式光伏发电设备。安徽安一电气设备有限公司出资金和技术管理公司。双方组建光伏发电新公司(名称待定)。经营双方协商如下: 安徽财富汽车有限公司寿县汽车工业园以下简称甲方: 1.甲方出寿县汽车工业园厂房屋顶(45000平方)和房屋(1000平方米)作为新公司光伏发电电气设备放置和办公用房。 2.甲方负责出资办理该项目报批手续,乙方协助配合提供报批需要的材料。 3.甲方在报批立项完成后安排一名工作人员作为记账会计,参与财务部门工作。 4.甲方以出资办理审批手续、提供工作和发电场所作为股份,按20%在新公司红利中参与分红。。 5.甲方在的任何时候都要服从股东大会的决议,不得以任何理由阻挠发电生产和处理发电生产设备,在25年合作期间内,保证发电生产为第一要务。如甲方股东变更等情况,发电公司必须以完整的形式保留全部功能。 6.,甲方任何时候都无权独自处理乙方投入的设备。

7.甲方指定一名人员,作为新发电公司的股东,参与股东会议安徽安一电设备有限公司以下简称乙方: 1.乙方出全部6兆瓦光伏发电设备资金和技术及管理。 2.乙方在该项目报批立项前配合甲方编写报批所以得文字材料。 3.设备采购、安装、设计等费用,除报批费用外,均由乙方承担,按80%参与分红。 4.乙方在甲方投入的设备,在25年合作期满后其设备资产仍归乙方所有。 5.乙方在投入该项目资金收回时,有权以该项目的设备作为抵押从银行贷取资金。在投入其他项目运作(但不以新合作公司名义贷取)。 6.新发电公司后期再其他地方建设的合作的项目,与乙方无关。以上未尽事项,待该项目在立项和资金到位后以签订正式合作协议为准。甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章) xx年四月九日光伏发电项目合作协议[ 地址:、乙方:、 地址: 为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发,经双方友好协商,就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。 一、xx有限公司xx光伏发电项目符合产业发展规划,是优化能源结构,促进节能减排的需要。经双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴,并支持乙方在甲

烧结电除尘器技术协议

烧结机配套双室四电场静电除尘器 技 术 协 议 甲方:新疆昆仑钢铁有限公司 乙方: 2015年03月23日

目录 一、概述 二、电除尘器主要技术参数 三、电除尘主要技术要求 四、电除尘器合同设备的供货范围 五、电除尘器整机调试 六、电除尘器设备制造、质量检验标准、设备监造及技术培训 七、供货时间,方式,进度保证 八、电除尘器技术资料、文件的提供 九、电除尘器优惠条件及设备维修保养承诺 十、其他 十一、签字

一、概述 新疆昆仑钢铁有限公司(以下简称甲方) ______________________(以下简称乙方),就烧结机配套双室四电场静电除尘器设备设计、制造、安装、调试,有关技术方面事宜,经双方充分友好协商,达成如下协议: 设备工艺技术条件 1、入口浓度:≤15g/Nm3,处理风量(Qvs)600000m3/h(烧结主抽) 2、出口粉尘浓度≤50mg/Nm3;60%的时间达到≤40mg/Nm3,考核周期为 一个月,考核三个周期,有两个周期合格为合格(指标下同)。 3、除尘效率(η):99.7%; 4、烟气温度在140℃-240℃,烧结段瞬间温度300℃; 5、漏风率<3%; 6、驱进速度(ω):约0.07m/s。 7、除尘器有效面积224㎡(烧结段);采用自动控制,PLC选用S7-300。 8、环境温度-40℃-- +40℃,风速10级。 二、电除尘器主要技术参数: (一)、甲方基本要求 1、供货范围 乙方负责:甲方主抽大烟道出口至原风机主管道入口的所有设备、土建(含管道)的设计.采购.制做.安装.调试、培训。值班室配电室为砖混结构,属交钥匙工程。达到甲方的各项使用要求。(含值班室采暖、配电室空调、设备保温) 甲方负责:提供设备所需总电源,乙方配电室设总进线柜。 2、具体要求如下 ⑴、不设中间灰仓,不设加湿机; ⑵、卸灰点距地面约3m高,并做封闭间; ⑶、卸灰方式分自动、手动方式,现场设机旁箱(防尘); ⑷、双排灰斗(即8个灰斗、3条刮板输送机) ⑸、采用优质高频电源;保质期2年;高频电源保证在现场环境可靠工 作;每个电场控制柜设液晶中文显示器显示电压.电流。留有远程控制接口; ⑹、灰斗下设插板阀;卸灰阀采用优质可靠性高的卸灰阀,壳体为铸造。

风电施工合同范本

甲方合同编号:XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方: 乙方: 年月日

合同协议 甲方: 乙方: (业主名称,以下简称“业主”)为实施 (项目名称),已接受(承包商名称,以下简称“承包商”)对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸; (6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价:人民币(大写)元整(¥)该价格为本合同约定工程范围的包死总价,除本合同明确约定的调整外,其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准,满足设计和施工验收规范要求,满足达标投产的考核条件,分部、分项工程合格,单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天。 8. 本协议书正本两份,合同双方各执一份;副本六份,合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页:本页无正文 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 或委托代表:或委托代表: 经办人:经办人: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 税号:税号: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编:

余热发电设计方案

水泥有限公司 2000t/d水泥窑余热发电工程(5MW)项目技术方案

目录 1 项目申报基本概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2项目地址 (1) 1.3项目建设规模及产品 (1) 1.4项目主要技术经济指标 (1) 2 拟建项目情况 (3) 2.1建设内容与范围 (3) 2.2建设条件 (3) 2.3装机方案 (4) 2.4电站循环冷却水 (11) 2.5化学水处理 (12) 2.6电气及自动化 (13) 2.7给水排水 (16) 2.8通风与空调 (16) 2.9建筑结构 (16) 2.10项目实施进度设想 (18) 2.11组织机构及劳动定员 (19) 3 资源利用与节约能源 (21) 3.1资源利用 (21) 3.2节约能源 (21)

附:原则性热力系统图

1 项目申报基本概况 1.1 项目名称 项目名称:水泥有限公司2000t/d水泥窑余热发电工程(5MW)1.2 项目地址 ,与现有水泥生产线建在同一厂区内。 1.3 项目建设规模及产品 根据2000t/d水泥窑的设计参数和实际运行情况,建设规模拟定为:在不影响水泥熟料生产、不增加水泥熟料烧成能耗的前提下,充分利用水泥生产过程中排出的废气余热建设一座装机容量为5MW纯低温余热电站。 产品为10.5kV电力。 1.4 项目主要技术经济指标 主要技术经济指标一览表

2 拟建项目情况 2.1 建设内容与范围 本项目根据2000t/d水泥生产线的实际运行情况、机构管理和辅助设施,建设一座5MW纯低温余热电站。本项目的建设内容与范围如下:电站总平面布置; 窑头冷却机废气余热锅炉(AQC炉); 窑尾预热器废气余热锅炉(SP炉); 窑头冷却机废气余热过热器(简称AQC-SH); 锅炉给水处理系统; 汽轮机及发电机系统; 电站循环冷却水系统; 站用电系统; 电站自动控制系统; 电站室外汽水系统; 电站室外给、排水管网及相关配套的土建、通讯、给排水、照明、环保、劳动安全与卫生、消防、节能等辅助系统。 2.2 建设条件 2.2.1 区域概况 2.2.2 余热条件 根据公司提供的水泥窑正常生产15天连续运行记录,废气余热条件如下。 (1)窑头冷却机可利用的废气余热量为: 废气量(标况):140000Nm3/h 废气温度: 310℃ 含尘量: 20g/Nm3 为了充分利用上述废气余热用于发电,通过调整废气取热方式,将废

发电机合同【范本】

发电机组采购及安装合同 甲方(全称): 乙方(全称): 根据?中华人民共和国合同法?及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,签订本合同如下: 一、项目名称、规格、型号、数量及合同价款 1.1 合同价款:合同价款为:人民币元整(¥元)。 1.2 本合同价款含:发电机组及相关配套设备的采购、运输、安装、运输保险、卸货就位、调试(包括调试用的机油、柴油)验收、设计联络、现场培训、售后服务、税金等。 1.3 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法:工具备件箱只、电瓶只、500升油箱个、合格证、说明书一套。

二、设备质量标准 2.1 质量标准:根据本合同交付的货物应符合“技术规格”中所列的标准,如果在“技术规格”中没有提及适用标准,则应符合货物原产地适用的官方标准,这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2.2 设备要求:发电机组及相关配套设备为合同内所述厂商生产的全新1 设备。 三、保险 3.1 乙方负责办理货物从出厂地或仓库运抵项目现场途中(包括装卸)的保险,并支付相关费用。保险的受益人均为甲方,保险范围包括全部装运货物。 四、交货时间、交货地点、交货验收 4.1 交货时间:要求于年月日前到货。 4.2 交货地点:甲方指定安装地点。 4.3 交货验收:货到乙方指定安装地点后2天内由甲方代表会同乙方及其他方代表到现场验收,交货验收合格即由甲乙双方及其他方代表在《初步验收合格证书》上签字,该合格证书为乙方交货的凭证。因非乙方原因造成货到甲方指定安装地点后3天内未完成交货验收,则视为交货验收合格。 五、设备调试、现场培训、验收

农户光伏电站合作协议

光伏电站合作协议 NO: 甲方:陕西阳光惠民新能源有限公司(以下简称甲方) 乙方:陕西县镇村发电站(以下简称乙方) 为推广清洁低碳能源的开发利用,促进节能环保产业的发展,甲乙双方在自愿、平等、互利基础上达成协议如下: 一、合作项目 10KV光伏发电站。 二、运行模式 甲方负责项目实施及项目建成后经营管理,确保乙方稳定收益,甲乙双方依约承受权利和义务。 三、项目资金构成 本光伏发电站总造价为(大写)元(不含经营活动中需要的维护费、服务费、配套项目费等其他费用)。本项目资金由构成为:1、以甲方向银行申请授信、以甲方提供担保、以乙方名义办理但由甲方负责偿还的贷款(大写)元;2、国家或地方对光伏发电站建设及设备的补贴资金;3、含扶贫专款资金在内乙方的自筹资金(大写)元;4、其余为甲方的自筹资金。 四、合作期限 甲乙双方合作期限为15年,自该电站开始正常发电之日起计算。该光伏电站所有权归甲方,合作期限内该光伏电站经营权归甲方;合作期满后,甲方将该电站所有权赠予乙方,乙方享有该电站经营权,双方再行合作则另行协议:合作期内因乙方未能履行本协议确定之义务致本项目不能正常发电或运营,该不能正常发电或运营的累计日为本协议合作期满后的顺延期。 五、甲方的权利与义务 1、甲方权利:A、按本协议约定取得利益;B、负责主持项目实施中的设计、建设、维修、服务、运营、财务运作及内部管理; C、本协议约定的甲方其他权利。 2、甲方义务:A、承担本项目的亏盈风险;B、向乙方支付年固定现金收入(大写)元,并保证在每年收到国家及地方的当年电价财政补贴时向乙方支付上述年固定现金收入;C、按时偿还贷款到期本息; D、采用技术先进、经国家认证的设备,并与专业科研机构合作,确保本项目达到最佳运营状态;E、建立数据管理中心,实时动态监控光伏电站系统运行状态,引入互联网+的新模式,通过APP模式随时动态向乙方公开信息,并发送医疗、保险、法律及能增加乙方收入等各种信息;F、本协议约定的甲方其他义务。 六、乙方的权利和义务 1、乙方权利:A、按本协议约定每年取得固定现金收入(大写)元; B、合作期间在自愿的基础上甲方因经营需要收购乙方的,由甲方归还贷款余额,

烧结机中温SCR脱硝热风炉技术协议

XX钢铁有限公司 1#200㎡烧结机烟气SCR脱硝 2000×104Kcal/h 高炉煤气热风炉及其燃烧控制系统 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2018年5月

甲方: 乙方: 乙方针对甲方脱硝系统配供热风炉及其高炉煤气燃烧系统,需要1套热风系统用于烟气升温,共计1台热风炉,1台烟道混风室,1台燃高炉煤气燃烧器及1套控制系统,满足相关标准规定,为使项目顺利进行,本着平等、自愿、协商一致的原则,双方达成如下技术协议。 本技术协议是热风系统采购合同(合同编号:)的有效补充及说明,是采购合同不可分割的一部分,与热风炉采购合同具备同等的法律效力。 一、项目概况 2.1项目简介:用户现为XX钢铁有限公司200m2烧结烟气配供脱硝项目SCR脱 硝装置前端需要烟气升温炉一台,用来将原200℃烟气温度升高到260℃,以便后续脱硝工序正常运行。 2.2已知设计参数:

二、设计方案介绍 由已知条件计算得知,正常工作时,以高炉煤气为燃料将200℃的75万Nm3/h的烟气提升至260℃所需的理论热量为1860×104kcal/h,由于开机状态下需提高烟气升温速度,且热风管道存在热量损失,在理论计算基础上添加适当余量,最终选择热风炉功率为2000×104kcal/h。 在烟气管道旁边设计制作一台2000×104kcal/h燃高炉煤气热风炉,燃烧产生的高温烟气通入置于管道中的混风室内与原200℃烟气进行混合,以此产生所需的260℃混合烟气。此时总烟气量约增多4.9万Nm3/h。 热风炉系统工艺流程示意图 三、热风炉及燃烧器设计技术参数 ◆热风炉型号:LRF2000 ◆热风炉额定功率:2000×104kcal/h ◆系统换热方式:直接换热式 ◆热风炉结构形式:卧式(立式) ◆热风炉设计出口热风温度: 800-900℃ ◆热风出口方向:水平后面,燃烧器对面 ◆燃烧器数量:每台热风炉配置1台燃烧器

发动机余热发电系统设计方案

发动机余热发电系统设计方案 1.1 课题研究的背景 我国建设节约型社会的现状不容乐观,进入21世纪以来,我国经济社会继续保持了快速发展的势头,取得了有目共睹的伟大成就,也遭遇前所未曾有过的资源约束和环境制约。针对这些情况,中央适时地提出了建设资源节约型、环境友好性社会等一系列新的观念和决策。节约型社会目的是通过“加快建设资源节约型社会,推动循环经济发展。解决全面建设小康社会面临的资源约束和环境压力问题。保障国民经济持续快速协调健康发展(国办发(2004330号文件),强调在经济活动中节约资源和保护环境的同等重要性,要求经济效率和环境保护并驾齐驱。要求人类发展生态经济,追求以节约资源、能源和减少污染为前提的生念经济效率,要求人类在经济活动中实现经济与环境的协凋统一。目前,建没节约型社会多从节能技术、绿色技术、循环经济等方面展开,这有利于节约型社会建设的深入发展。在现在这个飞速发展的社会通无疑是很重要的一块,而汽车、飞机、船舶等交通运输工具又是不可或缺的,而发动机是汽车、飞机、船舶等交通运输工具的核心部件,其应用围非常广泛。随着人类社会的发展,发动机的数量急速增加。以汽车为例,2005年汽车保有量达3300万台,预计2010年将超过7000万台。与之相对应的是发动机数量的剧增和废热的大量排放。调查研究表明,发动机燃料燃烧所发出的能量只有34%~38%(柴油机)或25%~28%(汽油机)被有效利用。其它的能量被排放到发动机体外,仅由排气带走的热量就占进入发动机中的燃料所产生热量的30%~45%。这一方面造成了较大的能源浪费,另一方面使周边环境温度升高,带来了城市的热岛效应等不良影响。热污染首当其冲的受害者是水生物,由于水温升高使水中溶解氧减少,水体处于缺氧状态,同时又使水生生物代率增高而需要更多的氧,造成一些水生生物在热效力作用下发育受阻或死亡,从而影响环境和生态平衡。此外,河水水温上升给一些致病微生物造成一个人工温床,使它们得以滋生、泛滥,引起疾病流行,危害

柴油发电机技术协议

柴油发电机组项目 技术协议 甲方: 乙方: 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司(以下简称甲方)委托福建明辉机电有限公司(以下简称乙方)提供柴油发电机组及指导安装调试项目。经双方协商,为明确双方的义务与责任,特制订以下技术协议,此协议作为合同的附件与合同具有同等法律效力。 一、供货及指导安装调试等范围 本项目包括柴油发电机组设备制造、运输、指导安装、调试工程。 1、设备名称:柴油发电机组 2、型号及数量(表一): (1)表一: 3、安装调试 设备安装尺寸、外形尺寸、颜色、重量及吊装情况,乙方制造、指导施工前,必须经甲方指定,或通过甲方确认,经甲方认可后方可制造、指导施工。 乙方负责设备在项目现场的指导安装、调试和试运行,直至获得技术监督部门的检验合格证书。 二、技术要求及使用性能参数要求 1、性能参数汇总(表二)

表二:柴油发电机组主要性能参数表

注记: 柴油发电机组的设计、制造及有关试验和检验方法应该符合国家有关规范和标准,还应该保证使用标准应是最新版本。 2、满足的标准及要求 设备制造及安装调试除满足招标文件技术要求,还应符合以下要求:

1)国家标准及行业标准和规定; 2)投标文件中相关承诺; 3)答疑文件,补充文件等相关条款。 3、乙方承诺, (1)系统在正常使用条件下正确使用,使用寿命不少于30年。 (2)噪音和排放标准保证天津市环保验收通过。 (3)质保期为2年或设备正常运行1000小时,质保期内易损件包含在内。 (4)控制系统带有联网扩展接口,在甲方需要的情况下可以增加相应的功能模块实现联网功能。三关键部件的选材(表三): 表三。1:柴油发电机组关键零部件一览表 四、备品、备件、易损件清单报价(表四) 表四:备品、备件、易损件清单报价

光伏发电合作协议书

光伏发电合作协议书 甲方: 乙方: 合伙人经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定, 双方本着互惠互利的原则,就双方作为合同投资人的方式合作投资,项目事宜达成如下协议,以期共同遵守。 第一条合伙投资经营项目和范围:光伏发电站安装及售后服务。 第二条合伙投资期限为年,自年月日起至年月日止。 第三条投资出资额及方式: 1、本合伙投资计划投资万元。 2、甲、乙双方决定在银行开设一专用帐户(户名:帐户:)用于合伙投资使用。 3、甲、乙双方的出资必须于年月日以前转入上述帐户,如有不按期履行本协议约定的时间到资,则视为单方自 动终止本协议,取消投资资格。 4、资金增减由合伙投资人共同决定,双方另附补充协议约定 根据资金增减合理调整本协议有关事宜。 第四条利润分享和亏损债务分担 1、双方按各自出资额的比例分享共同投资的利润,分担共同

投资的亏损及债务。 第五条事务执行 1、本合伙人由甲方代表执行共同投资的日常事务,包括但不 限于: ①对外开展业务,订立合同书 ②对合伙投资事业进行日常管理层 ③出售合伙投资的产品(货物),购进常用货物。 第六条其他权利和义务 1、甲、乙双方均不得中途退出投资,或私自转让、处分共同投资的份额; 2、自本协议签订之日起,双方均不得从共同投资中抽回出资额,转让其持有的份额。 第七条合伙投资终止和终止后的事项 1.合伙投资因以下事由之一得终止。 ①合伙投资期届满; ②甲、乙双方同意终止合伙投资关系; ③合伙投资事业完成或不能完成; ④合伙投资事业违反法律被撤销; 2.合伙投资终止后的事项: ①甲乙双方对合伙账目进行清算; ②清算后如有盈余;则按收取债权、清偿债务、返还出资、 按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,

工程技术协议

项目号: 合同号: 综合原料厂围墙工程技术要求 一、项目概况: 根据公司领导意见,新建原料场及烧结区域厂区用围墙封闭。 二、施工范围及技术要求: 1、包工包料、满足施工图要求,符合国家规范及行业标准。 2、新建围墙长度约3500m,围墙结构参见标准图集03J012-1第45页做法,取消花格和面砖设计,清水墙勾缝;砖墙高度2.4m,室外标高为+5.200m,基础做法参见《围墙基础施工图》。要求施工单位报价以单价为准,即每延米造价。 3、完成现场踏看包含的所有内容,由于施工现场狭窄且较为复杂,不利于现场施工的因素很多,各投标单位必须到现场进行实际勘查,由于现场勘查不详所引起的费用问题由乙方负责。 4、工程施工所用钢材必须从我公司购买,若我公司不生产该型号,则由我公司指定经销商供应,施工使用机械车辆由华通公司提供。 5、施工挖土外运至指定弃土场约5km,施工后场地平整。 三、施工要求: 1 、所执行的技术文件及标准:按现行的施工验收规范、施工质量达到合格标准,严格按施工图纸要求进行施工。 2、在本工程开工前,必须通知甲方办理相关的入厂手续。乙方必须提前介入,自本项目合同生效之日起,乙方的工作即正式开始,通过技术交流及技术协议的施工量按时准备施工所需的材料及车辆等。 3、隐蔽工程必须经过监理工程师或甲方有关人员验收、关键部位应进行现场拍照后方可进行下一道工序。 4、甲方在施工现场提供水源、动力电接点各一处,施工现场具体部位的用水用电输送问题由施工单位自行解决,水电费用施工验收前现金结算。 5、乙方需动用电力、燃气、氧气、氮气、蒸汽、压缩空气等动力介质的设备、设施,必须事前与甲方有关部门联系,经许可后,方可进入作业。 四、安全文明施工:

气烧辊道窑余热发电技术方案

气烧辊道窑余热发电技术方案 一、辊道窑余热发电概述 余热发电技术是利用企业的高品位热量进行回收,并集中转化为电力供企业自用的技术。我国从上世纪“八五”期开始,对余热发电技术和装置进行系统的研制开发,经过十多年的开发、研究和若干实际工程投产运行,余热发电技术和国产化设备都已成熟可靠,总体上的技术水平已经赶上国际先进工业国家。国家也把利用余热发电,作为节能降耗,实现循环发展的重要措施之一,给予大力支持和发展,使我国的余热发电技术应用领域不断扩大。但在建筑陶瓷、卫生陶瓷行业生产领域,辊道窑余热发电方面是个空白。 根据国家发展改革委节能中长期专项规划[发改环资[2004]2505号]精神,在“十一五”期间,辊道窑是陶瓷行业推广的技术。由于国内对辊道窑余热利用技术的研究起步较晚,余热利用率较低,除部份企业把余热用于原料烘干外,大部份企业是把高品位的辊道窑排烟热量(温度400~800℃)和产品冷却热量(温度950~1200℃)直接废弃,从而造成大量的能源浪费和热源污染。 陶瓷企业的余热利用,国内外先进企业主要是将辊道窑烟气和产品冷却产生的热风,通过风机送到原料干燥塔,对陶瓷原料进行干燥,以减少干燥塔一次能源消耗量,使陶瓷企业获得一定的经济效益。由于陶瓷原料的干燥主要是蒸发原料中的水份,利用辊道窑100~400℃的余热足够干燥所需热量;若直接利用辊道窑高品位余热(排烟温度400~800℃和产品冷却温度650~1200℃)用于干燥,则会导致干燥塔热量过剩,同时大大地降低余热的利用价值,使辊道窑的能源浪费转移到干燥塔,干燥塔能源损失量大,而能量品位又低,散失了余热再利用的价值。陶瓷企业的余热利用除原料干燥以外,其它方式的余热利用量很小,利用价值很低(如加热浴室用热水等),相当多的企业根本就不利用而直接废弃。根据陶瓷企业余热利用的现状,如何有效地提高余热的利用效率和利用价值,是本项目研究的目的。 电力作为二次能源,价值高且使用方便。如果将陶瓷企业辊道窑高品位余热(400~800℃的排烟余热和650~1200℃的产品冷却余热)收集转化为价值更高的电力能源,而品位较低、余热锅炉难以利用的余热(100~400℃)再用于原料干燥,既可满足陶瓷生产的需求,并充分利用好现有干燥设备,提高陶瓷企业辊道窑余热利用的价值和效率,解决陶瓷企业余热过剩的问题,将大大地降低企业的生产成本,并节约资源,从而推动陶瓷企业的循环经济发展。 辊道窑消耗的一次能源(煤、油或天然气),除炉窑散热、产品水份蒸发、烧结等必须消耗的能量外,约70%的能量是随排烟热损失和产品冷却热损失而浪费。在这些浪费的热量(简称余热)中,采用余热干燥原料的方式,可利用余热的20%,20%因品位低无法利用,另有60%左右的余热还没有得到充分利用。以一条每小时耗标准煤1400Kg的气烧辊道窑为例,进入炉窑总的热量为41×106KJ/h,有12.3×106KJ/h热量直接用于陶瓷生产,有28.7×106KJ/h余热;其中5.74×106KJ/h热量可用于原料干燥,有17.22×106KJ/h热量没有得到充分利用,5.74×106KJ/h热量不能利用。若将17.22×106KJ/h热量通过余热锅炉转化为蒸汽的热量,余热锅炉效率为85%,则可产生2.5MPa、400℃的蒸汽(蒸汽焓为3214KJ/Kg)2380Kg/h,利用凝汽式汽轮发电机发电,其汽耗率为5.6Kg/KWh,则这条炉窑的余热可发电370KW。按平均电价0.55元/度计算,这条炉窑每小时可额外回收203.5元的电,经济效益显著。若

发电机技术协议

神木县江泰煤化工有限责任公司技术改造余能回收利用发电项目 发电机技术协议 需方:神木县江泰煤化工有限责任公司 供方:南京汽轮电机(集团)有限责任公司 设计方:山西意迪光华电力勘测设计有限公司 二零一五年三月

1、总则 、本技术协议适用于陕西神木江泰煤化工公司技术改造余能回收利用发电项目发电机设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。、卖方在技术协议中描述了机组的基的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全监察、环境保护等强制性标准,满足其要求。 、本技术协议发出之后,如果买方有需要补充或说明的事项,将以书面形式提出,与本技术协议具有同等效力。 、在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由合同双方共同商定。 、卖方执行本技术协议中所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 、卖方中标并签定合同后,本技术协议将作为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 工程概况(略) 运输(略) 工程依据(略) 资金来源(略) 工程规模 本工程为神木江泰煤化工公司技术改造余能回收利用发电项目,本项目建设规模为1×30MW直接空冷、凝汽式汽轮发电机组,配1×130t/h高温高压燃气锅炉。设计和运行条件 系统概况和相关设备(略) 工程主要原始资料 气象特征及环境条件 电厂厂房海拔高度1190m 多年极端最高气温℃ 多年极端最低气温-29℃ 多年平均相对湿度55% 发电机运转层标高为8m

厂址地震基本烈度为6度 3 工作范围 供方基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运配合服务等各项工作。 供方的工作范围还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。 供方提供发电机的设备及系统主要有: 发电机; 励磁系统; 故障在线监视装置及其它仪表和控制设备; 备品备件; 专用工具。 4技术参数 、参数、容量、能力 额定容量MVA 额定功率30 MW 最大功率33MW 额定功率因数(迟相) 额定电压10500 V 额定电流2062 A 额定转速3000r/min 频率50 Hz 相数3 极数2 定子线圈接法Y 效率(保证值)% 冷却方式:空气冷却 短路比(保证值) 瞬变电抗X’d

光伏电站合作协议书

光伏电站合作协议书篇一:光伏电站项目合作开发协议书 光伏电站项目合作开发协议书1 甲方: 乙方:新能源投资有限公司 为充分开发利用区域丰富的太阳能资源,强化绿色低碳品牌,充分开发未利用荒山、荒坡地等资源,加快经济结构优化升级步伐,促进当地新能源产业经济快速发展,有限公司(以下简称甲方)利用自身在本区域的优势,引进(北京)新能源投资有限公司(以下简称乙方)建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利,共同发展的原则,在自愿、平等、协调一致的基础上,达成如下协议: 一、主要内容 (一)项目投资主体:新能源投资有限公司 (二)项目建设内容:拟建装机容量为MW的太阳能光伏并网电站,以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 (三)项目拟建地点:(适合地面电站建设的场地)。 (四)项目占地: (五)项目计划总投资:亿元人民币。 (六)建设工期:个月。 二、双方责任和义务 (一)甲方责任和义务

1.甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地,并采用征、租结合的方式,配合乙方完善用地手续,确保用地合法,符合国家土地、林业等有关使用政策。 2.甲方成立项目协调小组,负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务,帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题,为乙方营造一个良好的投资环境。 3.甲方协调其他土地拥有者,以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续,甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。 4.甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。 5.甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项目,享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。 6.甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。 7.甲方承诺协助办理投资项目的前期手续,积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。 (二)乙方责任和义务 1.乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金,负责所有

烧结机余热锅炉技术协议

XXXXXX有限公司360m2烧结机机尾大烟道余热回收发电工程 余热锅炉 技术协议 买方: 卖方: 签订日:2012/07/01

第一部分、烧结机余热锅炉技术规格 1 总则 1.1 通用条款 1.1.1 本技术协议仅用于XXXXXXXXXXXXX360m2烧结机机尾烟道余热回收工程热管式余热锅炉设备的订货。 1.1.2 本技术协议仅提供相关的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的详细条文,卖方的产品应保证符合有关国家、行业的技术规范和标准以及本文件的技术要求。 1.1.3 买卖双方提供的所有图纸、技术资料的技术所有权属于各自一方,未得到对方授权的情况下,不得随意出售、转让或向第三方泄露,也不得用于制造合同设备以外的其它目的。如发生泄密事件,责任方将承担相应的法律责任。 1.1.4 卖方在设备制造过程中发生其它侵犯知识产权的行为,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任。 1.1.5 卖方对热管锅炉供货界区内的设备负有全责,包括配套外购的产品,所有配套外购产品应满足现场布置的要求。在合同签定后,买方有权因协议、标准、规程及设计发生变化而提出补充要求。卖方在征得买方同意的情况下,为满足工程需要及可能条件下,可提出局部变动,并不定期进行设计联络。 1.1.6 本技术协议经买、卖双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与供货合同具有同等效力。 1.2 项目说明 本“设备”为XXXXXXXXXXXXXXXX360m2烧结机机尾大烟道余热回收工程的主要设备。 从烧结机机尾来的高温烟气作为余热锅炉的工作介质。

1.3 总体要求 为保证锅炉系统的完整性,除附加说明外,卖方供货范围不仅包括锅炉本体,还包括锅炉本体范围内的配套设备及系统。 卖方完成所供设备范围内的系统设计及供货,满足整个系统的安全稳定运行的要求,与买方的介质接口处卖方要预留成套法兰接口(含螺栓、密封垫等)。配套设备的布置位置由双方共同确定,应方便人员检修及操作。 2 设备使用的条件 2.1 环境条件 大气温度 年平均温度13.8 ℃ 夏季平均温度26 ℃ 冬季平均温度0.6℃ 极端最高气温41.5 ℃ 极端最低气温-21.3℃ 大气压力 年平均92.38Kpa 最高大气压力93.71Kpa 最低大气压力91.55Kpa 相对湿度 年平均65% 夏季75% 冬季54% 降水 年平均降水量496mm 冻土

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方:大唐**风电有限公司 乙方: 签订日期:二○一六年十月

目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围(提供具体品牌、型号、参数)15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42

相关文档
相关文档 最新文档