全厂失电事故应急预案

1 总则

1.1全厂停电事故是灾难性事故,除了造成自身严重经济损失外,还可能破坏电力系统的运行稳定,甚至电网瓦解,而大面积停电又将引起社会不安定。因此,防范全厂停电事故意义重大。

1.2 为确保机组安全稳定运行,在全厂失电事故发生后,能保证机组顺利停运和避免发生设备损坏事故,特编制本预案。

1.3 本应急预案适用于巴基河三级电站

2 事故类型和危害程度分析

2.1全厂对外停电事故是指发电厂向电网输送的有功功率为零。

2.2 由于电网系统故障、本厂出线开关故障、变电所母差保护动作、地震、人为误操作或人力不可抗拒因素均可能导致发生全厂停电瓦解事故。

2.3 各发电厂电气主系统正常运行方式及发电厂的电网位置,接线情况等。

2.4 由于电网运行方式的影响,给我厂带来的主要问题

3 应急处置基本原则

3.1以保厂用电为重点,保主设备为原则,所有运行人员应沉着冷静,精心处理。

3.2 事故的处理要在值长的统一调度指挥下有序进行,防止各专业在事故处理过程中出现盲目和无序现象,造成事故扩大。

3.3发生突发事件时,应确保事故抢险期间不发生人员误操作、人身伤害事件,避免造成设备损坏。

4 组织机构及职责

4.1 组织机构

组长:厂长

副组长:生产副厂长

成员:运行人员

4.2 职责

4.2.1 全厂停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全厂力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。

4.2.2 组织和提供事故恢复所需要的备品备件。

4.2.3 组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。

4.2.4 完成对外停电事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

4.2.7 织运行和管理人员学习预案,进行专题反事故演习活动。

4.2.8 根据预案实施过程中存在的问题和危险源的变化,及时对预案进行调整、修订、补充和完善。

5 预防与预警

5.1 危险源监控

5.1.1 确保直流系统可靠供电及通讯畅通

5.1.1.1 直流蓄电池的配置应满足机组启动时全厂直流辅机连续运行1h和电气设备的控制、保护、信号及各控制室事故照明电源长时间不中断,各组直流母线运行电压不低于190 V;由直流蓄电池、UPS供电的厂内电话交换机,至少应确保维持1 h主车间调度机、微波电话、省调微波直通及主控外线电话的通讯联系供电。

5.1.1.2 直流系统有关设备及直流母线严格按规程规定方式运行,各级直流保险配置合理,支路保险总容量小于上一级总容量,严防越级熔断。遇事故时及时调整直流母线电压,让直流负荷运行稳定,确保自动装置、继电保护可靠动作。

5.1.1.3 做好直流蓄电池的维护管理,定期进行均衡充电,按时调整每个蓄电池的充电电流,经常保持合格的电压和放电容量。遇大容量直流辅机启动时,专业间加强联系,以便及时调整蓄电池的充电电流和直流母线电压。

5.1.1.4 UPS系统定期切换试验前应做好防止UPS电源消失的措施,以防微机储存信息丢失。

5.1.1.5应定期对蓄电池直流系统进行巡回检查,并定期进行测量、记录,发现异常应及时汇报处理。

5.2 防止厂用电中断

厂用电母线正常由各自机组的工作电源供电,厂用备用电源及其自投装置应处于良好投入状态,自投装置定检、定期自投试验正常。针对特殊情况(如:备变检修)拟定厂用电备用运行方式预案,合理备用。

5.3 严防升压站污闪全停电事故。掌握年末、春初污闪的季节性特点,认真巡视检查,加强对未装设增爬裙的绝缘支柱的夜间及有雾、阴雨天气的观察,发现隐患及时处理;做好升压站设备盐密测试与带电测试工作,各开关、母线逢停必扫。

5.4 防止电缆起火事故。对400V重要动力电缆应选用阻燃型电缆,已采用非阻燃型塑料电缆的电厂,应复查电缆在敷设中是否已采用分层阻燃措施,否则应尽快采取补救措施或及时更换电缆,以防电缆过热着火时引发全厂停电事

故。定期检查、试验控制室电缆层火灾自动报警、自动灭火系统确认正常。电缆孔洞、电缆夹层孔洞及盘柜的电缆孔洞采取有效阻燃封堵措施,防止电缆起火后火灾范围扩大,引起全厂停电事故。

5.5 带直配线负荷的电厂应设置低频率、低电压解列的装置,确保在系统事故时,解列1台或部分机组能单独带厂用电和直配线负荷运行。

5.6 加强继电保护工作,主保护装置应完好并正常投运,后备保护可靠并有选择性的动作,投入开关失灵保护,严防开关拒动、误动扩大事故。

5.7 在满足接线方式和短路容量的前提下,应尽量采用简单的母差保护。对有稳定问题要求的大型发电厂和重要变电所可配置两套母差保护,对某些有稳定问题的大型发电厂要缩短母差保护定检时间,母差保护停用时尽量减少母线倒闸操作。

5.8 开关设备的失灵保护均必须投人运行,并要做好相关工作,确保保护正确地动作。

5.9 根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB14285—93)的规定,完善主变压器零序电流电压保护,以用于跳开各侧断路器,在事故时能保证部分机组运行。

5.10 应优先采用正常的母线、厂用系统、热力公用系统的运行方式,因故改为非正常运行方式时,应事先制定安全措施,并在工作结束后尽快恢复正常运行方式。

5.11 母线侧隔离开关和硬母线支柱绝缘子,应选用高强度支柱绝缘子,以防运行或操作时断裂,造成母线接地或短路。

5.12 加强对备用电源的自投装置的维护管理,通过定期试验来确保该装置在需要时能自动投入。

5.13加强对柴油发电机组的运行维护和管理,确保事故时能起到备用作用。

5.14 加强对继电保护和自动装置的维护管理

5.14.1 保持主要电气保护完好,并经常投入运行。

5.14.2 加强继电保护开关的检修、维护,加强继电保护运行和保护定值管理工作,严防保护、开关拒动、误动扩大

事故。

5.14.3 做好继电保护及自动装置的定期检验、补充检验和元件校验,特别应注意对检修后、电气事故、系统冲击、波动或有报警信号后的有关继电保护及自动装置做详细检查。

5.14.4 发电机运行中必须投入自调整励磁装置,确保备用励磁装置随时可以投入运行。

5.15 通讯设备备用电源应保持完好并定期试验,保证事故情况下能自动切换,通讯畅通。

5.16 检修人员在处理缺陷时要认真分析危险因素,做到安全可靠。

5.17 加强人员培训,提高运行人员的操作技术水平、判断和处理事故能力。

5.18 严格执行规章制度。运行规程不完善的要及时修改补充,建立保护装置管理制度,落实责任制,重要保护和联锁装置退出运行时必须经厂领导批准,并限期恢复。

5.19 加强设备缺陷管理。坚持定期轮换试验制度,设

备缺陷要及时处理,暂时难于消除的缺陷要有防止发生事故具体措施,下发到有关岗位执行。

6 信息报告

6.1 全厂失电事故发生后,值班员应在处理事故的同时,汇报当班值长。当班值长立即按照应急处理小组联系方式,及时汇报本部门领导和其他部门相关人员。

6.2 各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故;其次,要立即与调度联系,尽快恢复系统稳定运行,防止事故扩大。

6.3 如通讯系统失灵,当班值长应临时采取利用手机、对讲机或派指定人员联系等其它手段,保持与各部门的联系;

7 应急物资及装备保障

7.1 物资供应部门的应急物资、设备要充足到位。

7.2 劳动防护管理部门应储备充足的劳动防护用品。

7.3后勤保障部门在指挥部通知后,立即到达厂内准备

应急后勤物资,随时准备提供后勤服务。

8 培训

8.1 企业通过日常培训提高各级人员的应急及责任意识,明确各自在应急处理中的职责,在应急处理中能够按要求到位。

8.2 加强对全体员工安全知识教育和特殊岗位操作技能培训,建立并完善企业生产安全责任制,严格执行国家有关安全生产的法律、法规。

8.3 开展技术讲课,讲解企业重大危险源存在方式及地点、预防措施、应急操作技能、自救常识、避险原则等知识。

9 预案演练

9.1 通过演练,可具体检验以下项目

9.1.1 在事故期间通讯是否正常。

9.1.2 人员是否安全撤离。

9.1.3 配置的器材和人员数量是否与事故规模匹配,应急装备能否满足要求。

9.2 预案演练的基本要求

9.2.1 日常演练由各指挥部设计演练内容,并对演练过程进行监督和评价,各专业组组长要积极组织人员配合。

9.2.2 演练情况设置要尽量与真实现场相符。整个演练过程要有完整的记录,并有总结、分析、改进意见。

光伏电站全站失电事故应急预案

光伏电站全站失电事故应急预案 一、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。 二、非本站原因造成全站失电事故主要现象 1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警; 2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警; 3、各电压等级母线电压为0; 4、检查各线路电流、有无功指示均为0; 非本站原因造成全站失电事故处置方案 1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围; 如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。 准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 三、本站原因造成全站失电事故主要现象 1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0; 2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功

指示为0; 3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警; 本站原因造成全站失电事故处置方案 1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点; 2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围; 3、采取有效的措施对故障点进行隔离; 4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行; 5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 6、应急预案的终止和后期处理: 现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

安全生产分区管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L9735 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全生产分区管理制度 正式样本

安全生产分区管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为贯彻华电福新能源股份有限公司关于加强光伏电站安全工作的指示精神,全方位、全过程执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,切实加强光伏电站的安全工作,进一步提高认识,明确光伏电站安全分区管理责任,强化管理、清除隐患,确保光伏电站安全工作时时有人抓,处处有人管,使光伏电站健康稳定发展,特制定本管理制度。 一、明确责任,落实到人。 1、场长是逆变器的责任人。 一期逆变器(1#~20#)负责人:邓山军 二期逆变器(1#~4#)负责人:宋长鑫

2、值班员是当值时间段内的安全责任人。 3、场长是光伏电站的责任人。 生产楼负责人:邓山军 库房负责人:苏琴 综合楼负责人:宋长鑫 餐厅负责人:王守忠 4、光伏电站的饮食安全、饮水卫生、防疫由场长负责,光伏电站内及周边治理、员工乘车、光伏电站内进车等由值班员负责。 5、邓山军是光伏电站第一责任人,光伏电站具体安全工作由安全员负责,负责光伏电站安全管理的日常工作以及安全责任区的管理。 二、加强防范,摸清底数。 各责任人要随时查看,定期检查做好记录,发现隐患及时汇报,并积极处理,消除隐患。

光伏电站应急处置预案(史上最全)

XXX发电 XXX光伏电站应急预案 光伏发电 2016年3月

一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1、应急指挥机构及其职责 应急指挥领导小组 组长:场长 副组长:生产副厂长 成员:运检人员 应急指挥领导小组职责: (1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急 处理工作。 (2)组织成立各个专业应急小组。 (3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最 低限。 (4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。 (5)根据设备、系统的变化及时对本方案的容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

二、应急预案的容 1.高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防,高空作业要正 确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:箱变顶部的工作、线路杆塔上的工作、升 压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急 送往医疗部门救治。 2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心 跳停止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运 伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附 录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。 3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。 4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有 关情况,然后协助救护人员进行抢救。 5、人身伤害事件的应急预案实施 1)、轻微伤: a、停止伤者的工作 b、实施简易处置 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗 d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医 院。或立即通知医院医生赶赴现场。 e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。 2)、轻伤 a、立即停止伤者工作。 b、实施简易处置。 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

光伏电站2014年度安全生产工作总结以及2015年度安全生产.

2014年度安全生产工作总结 2015年度安全生产工作计划 在总公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下, 2014年**公司在顺利实现了全年度发电任务指标的同时,全面落实**年度安全生产目标,顺利实现了电站安全稳定运行。现将**分公司2014年度工作总结如下: 一、超额完成各项指标 全年发电任务指标完成情况: 总计全年实际发电量:****万度,计划发电量:****万度,完成计划发电量的**%,超发**万度。 全年没有发生人身安全事故。 二、我们的做法 1、多管齐下确保安全生产 在开展“安全生产年”活动中,我们以签订年度安全生产责任书、春秋两季安全大检查与电站消缺工作为经,以落实安全生产责任制、处罚落实不力者为纬,编制一张安全生产的大网,做到安全生产责任制落实到电站个人,全员参与。严格电站运行管理相关制度,电站运行维护质量得到提高,确保电站安全运行。 成立了由经理任组长,副经理为副组长,运行部、工程部为成员的安全生产检查小组,开展春、秋季安全大检查, 全员参与率达**%以上,共检查出设备缺陷**处,排查设备缺陷**处,消缺率达 **%。我们共检查出以下问题: **电站共计检查出二次系统安全隐患**处,消缺**处,消缺率达**%。共计发现失压灭火气**个。 2、提高员工技术水平

我们组织参加、或者组织内部职工参加各种学习和培训,提高员工的业务素质。通过电站事故预想活动、调度证学习与考试、无功补偿技术、操作票工作票填写规范、技术比武活动、安全生产应急演练活动等多种的学习和培训,广大员工的服务技能得到了提高,服务热情高涨。 3、从细微处抓起,确保小事不酿成大错 严格开展电站运行管理相关制度,不断完善电站运行维护质量,具体表现在: 完成**月份**变停电检修,**电站倒闸操作与电站停电检修工作并顺利恢复送电; 完成苏村变每月定期巡检与缺陷统计并及时通知总包方青海院消缺; 完成电站人员每月小指标考核工作; 1月份组织施工、总包、厂家、运维单位,及时消除了110kv**变#1主变高压侧CT喷油事故; 5月份**线开关机构卡涩不能合闸送电故障,减少了因苏村变设备故障而造成接入电站陪停的损失电量。 三、2015年工作计划 (一以电站生产安全为前提,保证完成2015年度计划发电量。这是核心的任务,必须保证完成。 (二继续狠抓安全不放松。安全生产形势责任重大,安全教育培训时刻不能放松。要把责任、措施明确细化,利用分公司月考核等手段进行激励,形成人人关心安全生产、人人狠抓安全生产的格局,实现“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求。

20MWp光伏电站各种突发事件反措应急预案

青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二0 年月

目录 一.前言....................2 1.应急预案事故分级...............3 2.应急组织机构职权及任务............3 二.格尔木XX光伏电站全站失电事故应急预案.....16 三.格尔木XX光伏电站全站直流消失事故处理预案...18 四.格尔木XX光伏电站防止电气误操作事故应急预案..20 五.格尔木XX光伏电站SF6防漏事故应急预案....、25 六.格尔木XX光伏电站消防预案..........27 七.XX光伏电站防洪防汛应急预案.........29 八.格尔木XX光伏电站破坏性地震应急预案.......30 九.格尔木XX光伏电站防疾病预案...........34 十.格尔木XX光伏电站防小动物预案..........36 十一.格尔木XX光伏电站低温冰雪灾害防范预案.....37 十二.格尔木XX光伏电站防雷预案...........38

青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站 各种突发事件反措应急预案 前言 1 为不断提高青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp 光伏电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2 本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站的事故及异常处理。 3 坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。

20901 光伏电站安全管理办法

光伏电站安全管理办法 1、目的 本办法规定了光伏电站安全生产目标、岗位责任制、安全教育及安全活动、事故分类、调查汇报程序、调查报告、安全考核等制度,以规范光伏电站日常安全生产各项管理。 2、规范性引用文件 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》GB26860—2011 《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)DL5009.1-2002 《电力建设安全工作规程》DL5027-1993 《电力设备典型消防规程》国家电力监管委员会第4号令《电力生产事故调查暂行规定》3、内容和程序 3.1安全生产目标管理 3.1.1安全生产方针 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立以人为本、安全发展的理念,制定完善安全生产标准和制度规范,严格落实安全生产责任制,实现公司安全管理的规范化。加强安全培训,强化安全意识、技术操作和防范技能,杜绝“三违”。加大安全投入,提高专业技术水平,深化隐患排查治理,改进现场作业条件,追求最大限度的不发生各类事故,实现年度安全生产目标。 3.1.2安全生产目标 电站安全生产的总体目标是防止发生对人身、设备、资产造成较大损失的各类事故。包括:3.1.2.1 不发生人身死亡事故; 3.1.2.2不发生人为责任的主设备损坏事故(如:主变、逆变器、箱变等)损坏事故,力争无一 般性设备事故;

3.1.2.3无人员重伤及以上人身安全事故,无轻伤事故; 3.1.2.4 无误操作事故及全站停电、停运事故; 3.1.2.5 无爆炸事故,无火灾事故; 3.1.2.6 无同等责任性交通事故; 3.1.2.7 无重大环境污染事故; 3.1.2.8 无职工慢性中毒事故; 3.1.2.9 实现三个百日安全运行无事故,力争全年无事故。 3.1.3安全生产事故四级预控保障措施 3.1.3.1运维事业部控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备和电网事故。 3.1.3.2电站控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故。 3.1.3.3运维班组控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍。 3.1.3.4个人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。 3.1.4班组控制异常和未遂的安全预控细则 3.1. 4.1明确可能发生“异常”和“未遂”的内容和界定标准,并根据设备的变动、设备的改造、新设备的投运情况,及时认真组织学习,使每一位值班员熟悉相关内容; 3.1. 4.2每位员工必须通过公司、电站、班组三级安全教育考试合格,并通过本岗位的技术培训、考试合格方可上岗工作; 3.1. 4.3班组应通过日常的巡回检查、检修的预试和技术监督以及在线监测等手段及时发现设备的异常;通过班组成员的互相监督和工作现场安监人员的有力检查及时发现和消除未遂; 3.1. 4.4班组必须认真、真实的执行设备的定期切换试验制度,及时发现设备的异常情况,采取有效的控制; 3.1. 4.5发现异常后相关人员不能麻痹大意,要立即采取措施或报告有关领导和部门采取措施,在及时控制的同时一定要采取完善的、周密的安全措施,将异常消除在萌芽状态,防止异常发展为障碍或事故; 3.1. 4.6坚决杜绝在生产运行中的投机取巧、图省事、怕麻烦,甚至凭经验不执行设备的定期切换试验制度; 3.1. 4.7认真开好班前、班后会,严格执行交接班制度。班前结合运行方式布置好安全措施,做好事故预想;班中对一切工作都要真实、详细的做好记录;班后会及时的总结生产运行情况,发扬好的经验,找出不足采取措施;交接班时,各岗位负责人对重要环节除在记录中记录外,

光伏电站项目突发事件应急预案

光伏电站项目突发事件应急预案 1

常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站项目 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二 0 一三年六月

目录 一、前言 (2) 组织机构及职责 (2) 应急组织机构 (5) 二、光伏电站全站失电事故应急预案 (16) 三、光伏电站全站直流消失事故处理预案 (18) 四、光伏电站防止电气误操作事故应急预案 (21) 五、光伏电站 SF6 防止电气误操作事故应急预案 (26) 六、光伏电站消防(防火)预案 (28) 七、光伏电站消防(防汛)预案 (30) 八、光伏电站破坏性地震应急预案 (32) 九、光伏电站防疾病预案 (36) 十、光伏电站防小动物预案 (39) 十一、光伏电站低温冰雪灾害防范预案 (40) 十二、光伏电站防雷预案 (42)

前言 1、为不断提高常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电 站现场设备的运行管理水平、提高设备运行的安全可靠性、正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其它各类 突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2 、本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站的事故及异常处理。 3 、坚持”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强电力 安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4、在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取 各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5、尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的 危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。 组织机构及职责 常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站应急组织体系以 图一为准。

光伏电站安全管理实施方案

光伏电站安全管理实施方案 4.1安全管理组织标准化 4.1.1站长是光伏电站安全工作的第一责任人,对光伏电站安 全工作负全责。 4.1.2光伏电站必须设 1 名兼职安全员,主要是协助站长全面开展光伏电站的安全管理工作。安全员不在时,站长必须明确代管人员。站长不在时,安全员有权安排光伏电站有关人员处理与安全有关的工作。 4.1.3光伏电站分散作业时,工作的负责人即为安全负责人。 4.1.4光伏电站必须实行安全轮流值日制度,每天或每月轮换 1 人进行安全值日,安全值日员的主要任务是协助站长、安全员开展好日、周的安全工作。 4.1.5光伏电站全体员工都必须熟悉“安全规程”并达到人手一册,人人熟知,严格执行。 4.1.6光伏电站要根据生产设备等因素的变化,事故教训等情况及时检查现有规程制度是否健全。要根据实际情况及时提出补充修改意见,上报批准后执行。 4.1.7凡检修、抢修及临时性工作,光伏电站都必须提前制定出书面安全措施,并由部门领导审批。所有安全措施都必须在检修、抢修施工前认真学习,并在实际工作中严格执行。

临时安全措施中要结合现场、环境、季节、施工方案、危险区域、重点部位、互保联系信号、标志等实际情况制定。 4.2安全教育标准化 4.2.1安全教育内容: 4.2.1.1光伏电站的概况和工作范围,本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施: 4.2.1.2光伏电站的危险源及控制措施; 4.2.1.3本岗位、工种的安全规程;电气设备运行、检修规程;安全通则、职工安全守则;通用和相关安全规程及有关安全生产制度; 4.2.1.4安全防护用品的正确使用方法,所操作机械设备、工具、器具的安全使用要求; 4.2.1.5各种事故的处理、自我防护及逃生、紧急救护知识;公司及光伏电站的安全动态、会议、指令、文件等。 1.2.2安全教育要求: 4.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前,光伏电站必须组织职工进行有针对性的安全教育和测试。 4.2.2.2新职工、换岗职工上岗前必须经过三级安全教育, 教育时间不少于 40 学时。

分布式光伏电站火灾事故应急预案

分布式光伏电站火灾事故应急预案

广州开发区粤电新能源有限公司 分布式光伏电站火灾事故应急预案 1.总则 1.1适用范围 本预案适用于光伏电站发电过程中,光伏组件、汇流箱、直流电缆、直流配电柜、逆变器、变压器、高压配电柜等设备发生火灾时的事故处理。1.2工作原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”及“保人身、保设备”的原则,最大程度地预防和减少火灾事故对人员和设备造成的损失,尽量避免事故扩大,减少次生灾害的发生。 2.危险分析 2.1主要危险品、危险源分析 2.2屋顶光伏组件发生着火事故,将可能造成屋顶整片光伏组件烧坏,严重的情况下可能烧穿屋顶,给光伏电站所在地厂家造成严重损失并威胁人身安全。 2.3直流配电柜发生火灾,由于光伏发电的特性,可能无法瞬时切断故障点,在事故处理过程中,如果处理不及时,措施不得当,将会使事故扩大,使同一位置敷设的电缆或邻近的电力设备如逆变器、电缆等着火,给光伏电站造成严重损失甚至威胁人身安全。 3.组织机构及职责 3.1事故应急救援小组

组长:运维部经理 副组长:运维承包方项目经理 组员:全体光伏运维人员 3.2职责 组长:负责光伏电站消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 副组长:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助组长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作,发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员进行火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等工作。 组员:负责光伏电站的消防安全防范工作。熟悉重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。一旦光伏电站区域发生火险,立即汇报业主方消防管理部门,并向组长汇报,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。 4.预防、预警 4.1危险源分级与监控 日常检查屋顶光伏组件清洁无杂物,直流汇流箱内端子接头无发热,外壳接地线良好;根据光伏组件的电流、电压及温度等指示情况判断光伏组件的运行中完好性,发现不能运行的设备及时停止运行。 检查电气设备各保护装置是否正确投入;检查电气设备室内的通风完好,各配电室的门窗应完整,照明充分;检查电气设备的各部温度正常;检查电气设备的引线接头电缆、母线应无发热;检查电气设备的声音正常,无

光伏电站安全生产管理制度

洮南市润禾日盛光伏农业发展有限公司企业标准润禾黎家光伏电站安全生产管理制度 2017-05-15发布 2017-05-15实施洮南市润禾日盛光伏农业发展有限公司发布

目录 第一章规章制度汇编 (3) 1. 工作票管理制度 (3) 2. 操作票管理制度 (11) 3. 监护管理制度 (19) 4. 倒闸操作制度 (20) 5. 防止电气误操作管理制度 (24) 6. 设备巡回检查制度 (26) 7. 工作交接班制度 (28) 8. 防止小动物管理制度 (31) 9. 消防管理制度 (32) 10. 设备缺陷管理制度 (35) 11. 运行分析制度 (38) 12. 设备定期试验轮换制度 (41) 13. 工器具管理制度 (42) 14. 保站用电措施 (46) 15. 安全生产责任制度 (50) 16. 山地防火管理制度 (54) 第二章光伏电站管理范围与职责 (56) 1、主要范围 (56) 2、主要职责内容 (56) 3、光伏电站各岗位人员岗位职责 (57)

第一章规章制度汇编 1.工作票管理制度 1、目的和适用范围 1.1为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强运行和设备管理,保证检修人员有安全的工作条件和环境,明确设备检修程序,规范作业行为,确保人身和设备安全,制订本制度。 1.2本制度适用于光伏电站电气工作票的管理。 2、引用标准 2.1国家标准《电力安全工作规程(发电场和变电所电气部分)》(GB26860-2011)。 3、电气工作票管理规定 3.1凡在电气设备上进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作,必须办理电气工作票。电气工作票标准按照国家标准《电力安全工作规程(发电场和变电所电气部分)》(GB26860-2011)及中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程(发电场电气部分)》(2009版)规定执行。 3.2 电气工作票分为“电气第一种工作票”和“电气第二种工作票”。 3.3 填用第一种工作票的工作为: 3.3.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

光伏电站安全生产事故应急预案

光伏电站安全预防措施及应急预案 一、总则 为提高企业多元化的经营路线,在光伏产业生产活动中安全生产事故应急救援的快速反应能力,保护职工在生产过程中的健康安全,减少安全事故再次发生及最大限度减少人员伤亡和财产损失,了解并掌握从事光伏电站项目安全生产中存在的隐患及预防措施,根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称十一院)安全事故应急救援预案的要求,结合多地从事光伏电站安全生产活动中所遇到的各种案例,收集了部分图片及相关资料为本企业提供参考。 二、编制依据 1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。 2、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号)。 3、国务院《危险化学品安全管理条例》(国务院344号)。 4、国务院《危险化学品安全管理条例》(国务院493号) 十一院《生产安全事故应急救援预案》 三、适用范围 十一院光伏电站项目所有施工生产经营活动过程中遇到或可能遇到的安全隐患、发生或可能发生安全事故的应急准备与响应。 四、光伏电站安全隐患与防范措施 光伏电站安全风险因素主要分为光伏现场自然因素风险,光伏电站技术风险,安装风险,安全风险及材料风险五大方面。 (一)、光伏电站安全隐患解析 1.现场自然因素风险 光伏电站现场自然因素风险主要包括暴风和雷击、结冰、暴雪和冰雹、沙尘、岩石滚落、地质滑坡、地震、洪水和动物啃咬破坏等众多方面。因光伏电站选址一般为荒山荒地、废弃

鱼塘、荒漠滩涂等地形复杂且偏僻无人的区域,故受以上自然因素影响造成的安全事故不易避免。 2、技术风险 造成光伏电站安全隐患的技术风险主要包括电站设计缺陷,设备故障,电站系统衰减、设备老化、维护及修理技术失误等方面。设计缺陷、技术方案和设备故障是造成电站安全风险极其重要的原因。

光伏电站工程项目安全生产措施

光伏电站工程项目安全生产措施 施工过程安全管理遵循“安全第一,预防为主”的指导方针,杜绝伤亡事故的发生,实现公司制定的重伤、死亡事故为零的目标,特成立了安全生产领导小组,建立了以下安全保证体系和安全施工技术措施。 (1)安全保证体系: 施工人员必须经过三级安全教育,通过安全教育,使施工人员明白何谓安全及如何安全,提高自我保护意识,在施工过程中做到:不伤害自己,不伤害他人、不被他人伤害。安全教育通过考核,才可进入现场施工。 各工种进行施工前应有项目技术负责人和专兼职安全员针对岗位特征进行安全交底,交底应以书面形式,交底人与受交底人签字。 (2)安全施工技术措施: ①进入施工现场必须正确佩戴安全帽、着劳保用品。 ②施工现场应按要求配备专兼职安全员,安全员应随工程进度对现场安全状况进行检查,发现各种隐患何不符合要求的操作应立即对其进行制止和纠正,并做好安全日记。 ③施工现场特殊工种必须持证上岗,所实施的操作应在上岗证所规定实施的项目以内。

④施工作业面高度超过2米,施工人员应正确使用安全带。 ⑤施工现场应按照当地消防部门的要求配置消防设施。 ⑥现场临时设备应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,现场使用汽油发电机,发电极应设置防雨措施,其周围4米以内不得存放易燃易爆物品,电焊机应设置于室外防雨通风的地方,应做可靠接地,施焊必须穿戴防护用品,临时用电电源用线应使用橡皮软线,插座、闸刀应有绝缘护盖,保险丝配置合适,严禁用铁丝、铝丝当保险丝。 ⑦施工现场进出口和通道部位要设“施工现场,注意安全”、“施工现场谢绝入内”等警示牌,应当设置事故疏散通道和标志。 (3)加强安全教育,学习安全知识,不断进行安全宣传,杜绝安全隐患。

分布式光伏电站人员触电应急预案

分布式光伏电站人员触 电应急预案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

广州开发区粤电新能源有限公司 分布式光伏电站人员触电应急预案 1.总则 1.1适用范围 本预案适用于光伏电站发电过程中,发生人员触电时的应急处理。 1.2工作原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。 2.危险源分析 2.1屋顶光伏组件没有办法停电,在屋顶组件区域发生人员触电时只能采取用绝缘棍棒等挑开电线,在有绝缘措施的情况下拉开触电者的方法。 2.2屋顶发生触电时,抢救工作需做好防止高空坠落的安全措施。 3.人员触电应急措施 3.1脱离电源:立即采取断开触电者所触及的导体或设备的电源,用绝缘棍棒等挑开电线,在有绝缘措施的情况下拉开触电者等方法,设法使触电者脱离带电部分。 3.2触电者脱离电源后,如果发现其呼吸已停止,摸不到脉搏或听不到心音,须立即将触电者搬到安全地点平放,需做好防止抢救过程中发生再触电的措施,并打120急救电话寻求帮助(理士电源项目也可以同时到监控室楼下附近的医疗室寻求帮助),在医疗救护人员到来之前,需争分夺秒进行急救,开展心肺复苏工作,心肺复苏的主要步骤如下: (1)判断意识; (2)如无反应,立即呼救;

(3)将触电者置仰卧位,置于地面或硬板上; (4)开放气道,清理口腔异物; (5)判断有无呼吸; (6)如无呼吸,立即口对口吹气2次; (7)抢救者一手保持触电者头后仰,另一手检查颈动脉有无搏动; (8)如有脉搏,可仅做口对口人工呼吸; (9)如无脉搏,立即进行胸外心脏按压; (10)每按压15次,口对口吹气2次,再按压15次,如此反复进行; (11)心肺复苏开始1分钟,或者连续操作四个循环后,检查一次呼吸和脉搏、瞳孔变化,以后每进行4~5分钟检查一次,每次不超过5秒钟。 (12)触摸患者的手足,若温度有所回升,则进一步触摸颈动脉,发现有搏动即可停止心肺复苏,尽快把触电者送往医院进行进一步的治疗。 3.3触电应急联系电话: 医院急救中心:120 广州开发区粤电新能源有限公司运维部:陈树伟 开发公司生产技术管理) 附录A触电急救流程图

光伏电站安全生产运行管理制度规程

前言 (5) 第一篇总则 (1) 第二篇设备运行规程 (3) 第一章太阳能电池组件规定 (3) 1、电池组件方阵概况 (3) 2、太阳能电池组件型号及参数 (3) 3、光伏电站组件运行规定 (5) 4 、太阳能电池组件的投入、退出操作流程 (6) 5、太阳能电池组件巡视内容 (7) 6、检测光伏组件的措施 (9) 7、光伏组件故障排除 (10) 8、光伏组件清洗 (10) 第二章汇流箱 (10) 1、组件汇流箱的概况 (10) 2、汇流箱型号及参数 (10) 3、汇流箱运行规定 (11) 4、汇流箱投入、退出操作流程 (12) 5、汇流箱巡视检查内容 (12) 6、汇流箱异常运行及故障处理 (13) 第三章逆变器运行规程 (14) 1、逆变器型号及参数 (14) 2、逆变器投入、退出操作流程 (14) 3、逆变器巡视检查内容 (15) 4、逆变器异常运行及处理 (16) 5、硬件检查 (18) 6.逆变器维护或检修时注意事项 (19) 第四章35kv组合式变压器 (19) 1、变压器型号及技术参数 (19) 2 、变压器投入、退出操作流程 (20) 3、组合式变压器的巡视项目 (21) 4、变压器异常运行及处理 (21) 5、变压器事故的处理 (23) 第五章35kV高压配电装置 (26) 1、高压开关柜型号及技术参数 (26)

2、倒闸操作原则: (26) 3、倒闸操作注意事项: (27) 4、五防电脑钥匙的使用方法及注意事项 (28) 5、35kV开关防误闭锁装置 (29) 6、35kV开关操作注意事项 (29) 7、小车开关投入、退出流程 (30) 8、配电装置的运行和检查 (31) 9、真空开关的运行和检查 (31) 10、避雷器的运行和检查 (32) 11、电流互感器及电压互感器的运行 (33) 12、电力电缆的运行和检查 (34) 13、主要配电装置的异常运行及故障处理 (35) 第六章无功补偿装置 (38) 1、SVG的功能与特点 (38) 2、工作原理 (39) 3、无功补偿装置参数 (39) 4、SVG装置作用、组成 (40) 5、无功补偿装置投入、退出操作流程 (42) 6、无功补偿装置巡视检查内容 (42) 7、无功补偿装置异常运行及处理 (43) 第七章SVG油浸变压器 (47) 1、SVG油浸变压器技术参数 (47) 2、变压器的运行维护 (47) 3、SVG变压器的异常运行及处理(参考组合式变压器) (51) 第八章接地变压器及消弧线圈 (51) 1、接地变压器 (51) 2、调匝式消弧线圈 (51) 3 、接地变压器技术参数 (52) 4、接地变的运行和维护:(详情请参考SVG油浸变压器) (53) 5、接地变的投入 (53) 6、接地变停运 (53) 7、接地变维修与检查的注意事项 (53) 8、消弧线圈参数 (54) 9、工作原理 (55) 10、电容电流测量方法 (55) 第九章继电保护及自动装置运行规程 (56) 1、继电保护及自动化装置的守则 (57) 2、继电保护装置及自动化装置投运和检修验收 (57) 3、继电保护装置及自动化装置的操作 (58)

光伏电站防汛应急预案

光伏电站防汛应急预案 光伏电站防汛应急预案【一】 前言 为不断提高光伏电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。 事故分级 事故分级:自然灾害事故、设备事故、系统失压事故、人身伤亡事故。 自然灾害事故 预防自然灾害事故,防洪救灾等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱环节,确保光伏电站不被洪水淹没和大风破坏,保证供电正常,减轻灾害损失,保障国家财产和职工人身安全,维护安定。 设备事故 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止、缩小事故对设备的危害。 系统失压事故

系统失压,将可能导致光伏电站不能正常并网发电,在光伏电站没有查明原因的情况下,同时在确保人身安全不受威胁,应断开并网开关,防止由于设备故障向电网倒送电,保障电网的安全运行。 人身伤亡事故 事故应急处理,坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在发生意外伤害突发事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身安全为核心。 应急组织机构 一、应急机构及职责 1.运值人员应全部经特种作业(电工作业)培训和电工进网作业培训并经考试合格取得相应资质,同时应有触电急救的培训并经考试合格,会紧急救护法、心肺复苏法、止血、简单的外伤包扎,会科学的对伤员进行转移搬运,会处理常见中毒现象等。 事故发生后,应在保证救护人员人身安全的前提下使被施救者迅速脱离危险源,然后再向上级汇报有关情况。事故现场由当值值班负责人进行指挥,直到上一级领导到达现场,方可将事故处理权移交。事故发生后应及时将现场情况报告公司领导和主管领导。 2.光伏电站设备维护工作和设备现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规

电站消防应急预案

某某光伏发电有限公司消防应急预案 某某光伏电站 2017年10月

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.上游和参考文件序号 (3) 4.定义 (3) 5. 职责 (4) 5.1 公司安全生产部 (4) 5.2 安全生产部 (4) 5.3 光伏电站 (4) 5.4 应急指挥机构及职责 (4) 6.程序 (6) 6.1 应急处置基本原则 (6) 6.2事件类型和危害程度分析 (6) 6.3事件分级 (7) 6.4预防与预警 (7) 6.5信息报告 (9) 6.6应急响应 (10) 6.7后期处理 (13) 6.8应急物资保障 (14) 6.9培训 (15) 7.附件 (15)

1.目的 为了提高应急准备与响应能力,在发生紧急火情时,能有组织地做好应急处置和抢险救援工作,及时将火情扑灭,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会危害,特制定本预案。 2.适用范围 本预案适用于光伏电站的消防安全工作。 3.上游和参考文件序号 3.1 《中华人民共和国消防法》 3.2 《中华人民共和国消防条例实施细则》 3.3 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)》 3.4 《电力设备典型消防规程》 3.5 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.6 《安全生产管理制度汇编》 4.定义 4.1 灭火器:指经检验合格并装有灭火介质的可携式灭火工具。4.2 人员组织:指电站内各工作人员。 4.3 急救箱:指电站内配置的临时医用药箱。

4.4 消防救护车辆:指电站内配车及社会救援车辆。 5. 职责 5.1 总公司安全生产部 (1)审核本预案内容是否正确、完备。 (2)监督、指导、检查本预案的实施。 5.2项目公司安全生产部 (1)是本规程的归口管理部门,负责本预案的制定、维护; (2)负责本程序的指导与宣贯; (3)明确消防安全管理责任人,并落实执行本预案; (4)明确各组织人员职责。 5.3某某光伏电站 (1)负责按本预案的有效实施; (2)负责按本预案查找、使用规范和标准; (3)定期检查灭火器的使用期限; (4)检查灭火器是否放置到位、配备足够,能否正常使用,并做好记录。 5.4 应急指挥机构及职责 5.4.1应急指挥机构

年光伏电站安全工作计划

年光伏电站安全工作计划 20XX年在去年工作的基础上,坚持以“管控为手段”抓好安全生产;以“安全管理标准化”为提升目标,落实人人为安全员的工作思路,为稳定生产提供有力的保障,推动各项管理工作顺利有序的开展;以精细化管理为工具,推动班组的建设。 全年以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针为指导思想。以落实安全生产责任制,健全完善各项安全生产规章制度、夯实安全管理基础为重点,实现20XX年全年安全事故为零的工作目标。 一、安全方面 1、严格控制九州方园光伏电站安全生产指标。 不发生人身轻伤及以上事故。 不发生一般及以上设备事故。 不发生一般及以上火灾事故。 不发生重大及以上交通责任事故。 不发生重大及以上环境污染事故。 不发生各类误操作事故及计算机网络及监控系统瘫痪造成的事故。 2、在公司领导及电力运营部的指挥、领导下认真执行各项安全生产制度,在生产过程中不断的完善光伏电站的安全管理水平,并认真学习公司下发的各类安全文件,分析总结文件指示精神及部署工作任务。

3、加强光伏电站运行人员的安全培训及考试工作,一周一次安全活动、一月一次安全生产例会、安全培训、技术培训必须落实到位。并逐步提高运行人员的安全生产技术及故障分析能力,保证人身及设备安全,及两票三制的执行力度,保证所有的安全生产工作在可控、安全的基础上稳步进行。 4、加强与电力运行部、检修部的沟通,做好安全生产工作,将设备安全隐患及人身安全隐患消灭在萌芽状态,从而保证设备的健康稳定运行。 5、建立健全安全管理体系,落实安全生产责任制,加强安全网络建设,提高安全监管的能力。 二、生产方面 1、以完成20XX年的发电任务、严格控制厂用电率、综合厂用电率,树立“全员参与,度电必争”的思想,合理安排设备检修维护。 2、加强光伏电站的电气设备及光伏组件设备消缺管理,加强库房的备品备件的管理,做到及时补缺,避免不必要的电量损失,要求设备厂家建立健全快速响应机制,保证设备消缺进度,确保光伏组件较高的可利用率。 3、尽量在夜间完成对设备的检修及缺陷处理工作。保证在光照充沛设备运行正常,顺利抓住发电机会,提高光伏组件可用率,争取多发电,保证在阳光充足季节稳发、满发,力争实现20XX年的发电量的目标。

光伏电站台风的应急预案

光伏电站 台风应急预案 编制: 审核: 2019年5月 *********有限公司

1.编制依据 1.1.《QES.W/FSSE-MD3-37-014 光伏电站应急预案》 2.目的与原则 2.1.为预防台风防汛发生后的应急响应,制订本预案。 3.现场人员职责分工 4.应急准备 4.1.救护物资种类、数量:救护物资有水泥、黄沙、石灰、麻袋、 铁丝等,数量充足。 4.2.救灾装备器材的种类:安全帽、安全带、切割机、气焊设备、 小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库,兼职仓库保管员 24 小时值班。 4.3.消防器材:沙包,铁丝,雨布。

4.4.急救物品:配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。 4.5.其它必备的物资供应渠道:保持社会上物资供应渠道(电话联 系),随时确保供应。 4.6.救援电话:报厂内火警*********119救助。 5.应急准备 5.1.根据实际情况配备足够的防汛,消防器材,并将标明防汛,消 防器材布置点,安全通道的区域平面图张贴在显眼位置。厂内应急联系电话:火警*********119,急救*********120,天气121,也需标明在区域平面图上。 5.2.建立相应的防台风.暴雨.雷击领导班子和防台风.暴雨.雷击 职能班组,并进行相应的培训。 5.3.检查防汛,消防器材,确保防汛,消防器材完好性,并进行合 理的维修保养。 5.4.联络组要注意收听天气预报,如有台风,暴雨来临,要发布紧 急通知,六级以上台风要停止室外工作,八级以上进入紧急防台风,防暴雨,防雷击准备。 5.5.台风来临之前,防台风,暴雨领导班子和防台风,暴雨职能班 组要做好防台风暴雨准备:现场扬尘的物质要遮盖,易被风吹走的物质要收拢固定;仔细检查屋顶汇流箱,逆变器,组件,连接电缆的固定程度;检查水体排放管道的畅通,清楚易堵塞物;周边环境杂物要清除;施工现场电源要切断,备用照明设备要准备好。

光伏电站安全生产责任制度

1、目的和适用范围 1.1为了全面贯彻落实安全生产责任制,提高各级管理人员和所有员工安全生产责任意识,不断强化安全生产执行力,制定本程序。 2、各岗位人员安全职责 2.1站长安全职责: 1)负责做好电站日常行政事务和生产管理工作;2)负责组织制定年度工作计划和年终总结,做好职工管理、考核、调配工作,掌握职工动态,及时为电站提供决策依据; 3)对电站的安全生产工作负责,监督、检查安全生产工作各项规章制度执行情况,及时纠正下属失职和违章行为; 4)认真做好安全生产工作“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划,布置、检查、总结、评比安全工作); 5)抓好职工队伍建设,定期组织召开安全生产例会及进行政治思想、安全知识学习教育,运用各种形式开展思想、安全教育工作,不断提高职工的思想工作、职业道德和安全意识; 6)做好生产和安全月报、季报、年报及统计分析等各项统计工作; 7)根据生产的实际需要,定期编制年度及月份生产计划,安排电站设备的周期性试验、小、中修及年度检修; 8)广泛开展合理化建议,积极采用新技术,大力推选新的改造,为公司总经理当好生产技术参谋; 9)负责整理各种技术资料、图纸和技术书籍;10)负责监督电能经营管理,做好电量统计和电费计算工作; 11)组织开展安全生产大检查,督促电站员工落实安全生产法规,整改事故隐患和不断改善安全生产条件。

2.2副站长安全职责: 1)协助生产主管贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度; 2)协助生产主管组织制订、修订和审定分管部门安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划,并认真组织实施; 3)协助生产主管组织安全大检查,落实重大事故隐患的整改; 4)组织对事故的调查、处理,并及时向第一安全责任人报告; 5)做好职工的安全教育工作,负责组织对全体员工、新进员工、变换岗位员工的教育,检查、督促岗位安全教育,建立安全教育档案; 6)组织并参加企业安全生产大检查,对查出的隐患进行分类、汇总并督促有关人员落实整改。主持日常安全教育和宣传工作,开展安全生产月活动,使安全生产深入人心;负责职工安全教育考核工作; 7)按照“四不放过”的原则(事故原因未查清不放过,责任人员未受到处理不放过,事故责任人和周围群众没有受到教育不放过,事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过)。参加企业安全事故的调查处理,做好统计分析,按时上报; 8)按照电站制定的应急处理预案,定期组织演练,不断地总结经验; 9)管理安全装置、防护设施、消防器材,随时检查员工安全防护用品的使用与佩戴; 10)负责安全生产信息和伤亡事故的统计上报,参与事故调查和分析。 2.3电站值长安全职责: 1)执行发布的技术、管理、工作和考核标准及上级指示和规定; 2)根据工作需要,组织制定和编写年、季、月实施计划和工作总结,向主管领导报告电站的工作情况;