文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杭州地铁2号线某车站防排烟系统设计浅析

杭州地铁2号线某车站防排烟系统设计浅析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e216800453.html,

杭州地铁2号线某车站防排烟系统设计浅析作者:林金海

来源:《城市建设理论研究》2013年第03期

摘要:本文结合工程实例,对地铁车站公共区、设备区、消防专用通道楼梯间的防烟、排烟设计作了浅析并总结。

关键词:地铁车站公共区;设备区;消防专用通道楼梯间;防排烟设计

Abstract: combining with the project examples, subway station public area, equipment area, fire access stair well smoke, smoke design made analyses and summarize.

Keywords: subway station public area; Equipment area; Fire access stair; Smoke a

中图分类号:U231+.5 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013)

地铁作为一种便捷的轨道交通工具,在人们的日常出行中,担当着越来越重的角色。地铁车站一般都埋设在地下,建筑布局狭小,人员密度大。若一旦发生火灾,如何快速排走火灾所产生的烟气,为人们逃生争取宝贵的时间,是地铁车站防排烟设计的重点。

1.工程概况

杭州地铁2号线某车站为地下两层单柱双跨结构,10 m宽岛式站台,站台有效长度为

120m,车站总长199 m。地下一层站厅公共区面积1180m2,地下二层站台公共区面积

1080m2。车站共设4 个出入口通道(其中1号出入口通道长度超过60米),2 组地面风井,均为敞口矮风井。

2.车站公共区防排烟设计

根据《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009),“······。站厅、站台公共区每个防烟

分区的建筑面积不应超过2000m2,设备及管理用房每个防烟分区的建筑面积不应超过

750m2。地下车站公共区火灾时的排烟量应根据一个防烟分区的建筑面积按1m3 /(m2?min)计算;······;当车站站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有能够有效阻止烟气向站厅蔓延的向下气流,且气流速度不应小于1.5m/s”。

1号出入口通道长度超过60米,按规范要求设置防排烟设施,受限于地面环境,把该出

入口的防排烟设计与车站公共区作为一个系统考虑。本站站厅、站台公共区为一个防火分区,面积均未超过2000m2,根据防烟分区的划分方式不同,其防排烟模式也不同。一种是局部排烟模式,另一种是全局排烟模式。两种模式防烟分区划分及控制原理见下表。

相关文档