关于新建住宅小区供配电设施建设执行标准的要求

1 范围

本标准规定了住宅小区供配电设施建设标准的术语和定义、10kV 及以下配电网规划原则、供电方案编制原则、用户受电工程接入电力系统技术要求、用户受电工程设备选型标准。

本标准适用于石家庄市10kV及以下电力用户受电工程的新建、扩建和改造。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB1094 电力变压器

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB6450 干式电力变压器

GB/T13499 电力变压器应用导则

GB/T16934 电能计量柜

GB/T16935 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T17467 高压/低压预装式变电站

GB/T17468 电力变压器选用导则

GB/T50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T50065 交流电气装置的接地设计规范

GB50011 建筑物抗震设计规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50052 供配电系统设计规范

GB50053 20kV 及以下变电所设计规范

GB50054 低压配电设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50060 3~110kV 高压配电装置设计规范

GB50061 66kV 及以下架空电力线路设计规范

GB50096 住宅设计规范

GB50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50217 电力工程电缆设计规范

GB50229 火力发电厂与变电所设计防火规范

GB50293 城市电力规划规范

GB50368 住宅建筑规范

DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T537 高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T599 城市中低压配电网改造技术导则

DL/T601 架空绝缘配电线路设计技术规程

DL/T602 架空绝缘配电线路施工及验收规程

DL/T728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术条件DL/T791 户内交流充气式开关柜选用导则

DL5027 电力设备典型消防规范

DL/T5103 35~110kV无人值班变电所设计规范

DL/T5118 农村电力网规划设计导则

DL/T5216 35~220kV 城市地下变电站设计规程

DL/T5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

DL/T5221 城市电力电缆线路设计技术规定

DL/T5231 农村电网建设与改造技术导则

JB/T10088 6~220kV 级变压器声级

JB/T7113 低压并联电容器装置

JGJ16 民用建筑电气设计规范

NDGJ96 变电所建筑结构设计技术规定

DL/T645-2007多功能电能表通信协议

DL/T 614—2007多功能电能表

DL/T698 电能信息采集与管理系统

CJ/T188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件

Q/GDW 1376.1-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议第1部分:主站与采集终端通信协议

Q/GDW 1374.2-2013 电力用户用电信息采集系统技术规范第2部分:集中抄表终端技术规范。

河北省新建住宅小区供配电设施建设执行标准的要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 住宅小区供配电设施

指从电网电源点起至居民电能计量装置(含表箱、电表)及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。

3.2 多层住宅

指九层及以下居住类建筑。

3.3 小高层住宅

小高层住宅指九层至十一层居住类建筑。

3.4 高层住宅

高层住宅指十二层及以上居住类建筑。

3.5 超高层住宅

超高层住宅指三十层以上、建筑高度超过100m的居住类建筑。

3.6 高级住宅

指建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅。

3.7 公共服务设施

一般称公建设施,是与居住人口规模相对应配建的,为居民服务和使用的各类设施。

3.8 汽车库分类

汽车库停放车辆>300辆为I类汽车库,151-300辆为II类汽车库,51-150辆为III类汽车库,≤50辆为IV类汽车库。

3.9 建筑面积

指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.20m 以上(含2.20m)的永久性建筑。

3.10 配置系数

指配置变压器的容量(kVA)或低压配电干线馈送容量(kVA)与居住区用电负荷(kW)之比值。配置系数综合考虑了同时率、功率因素、设备负载率等对其的影响。

3.11 双电源

指向同一个供电负荷供电的两个独立的供电线路。两个线路来自不同变电站或同一变电站的不同中压母线。

3.12 双回路

指同一用电负荷供电的两回供电线路。两个线路来自同一变电站(中心)的同一中压母线。

3.13 产权分界点

供电企业和用户资产(维护、管理)的电气设备连接分界处。

3.14 配电室

主要为低压用户配送电能,设有中压(10kV)进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置,带有低压负荷的户内配电场所称为配电室。

3.15 开关站

户内设有中压(10kV)进出线配电装置,对中压侧功率进行再分配的场所,俗称为开闭所。

3.16 环网柜(箱)

也称环网单元,用于中压(10kV)电缆分段、联络及分接负荷。按使用场所可分为户内、户外环网柜,户内环网柜采用间隔式,称环网柜。户外环网柜采用组合式,称箱式开闭所或户外环网单元。

3.17 配电变压器

指将10kV电压等级变压成为400V电压等级的配电设备,简称配变,按绝缘材料可分为油浸式配变(简称油变)、干式配变(简称干变)。

3.18 箱式变电站

也称预装式变电站或组合式变电站,指由中压(10kV)开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置和计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置,简称箱变。

3.19 电缆分支箱

指用于0.4kV电缆线路的接入和接出,作为电缆线路的多路分支,起输出和分配电能作用的配电装置,简称分支箱。

3.20 低压供电半径

指从配电室(箱变)低压柜出线至电表箱之间的线路长度,不包含表后线路长度。

3.21 接户线

指从最末一级电缆分支箱到电表箱的线路。

3.22 进户线

指从电表箱到每户住宅的线路。

3.23 交流充电桩

采用传导方式为具备有车载充电机的电动汽车提供交流电能的专用装置。

4 总则

4.1 为适应人民生活水平日益增长的需要,促进住宅小区供配电设施建设与社会经济发展、国家能源发展战略相协调,结合我省城镇经济发展和配电网现状,本着以人为本、安全、经济、实用、节能、环保、适度超前的原则,特制定本标准。

4.2 本省设区市行政区域内新建住宅居民小区的供配电设施建设(以下简称小区配建)应执行本标准。城镇(含县城区、新民居建设等)小区配建应参照本标准。

4.3 小区配建应符合当地电力发展及城市发展规划。视小区建设规模及容量大小,应预留10kV开关站站址及电力通道。供配电方案和供配电设施用房的设计应与住宅小区详规设计同步,并须当地供电部门参与设计审核。承接新建住宅居民小区供配电设施的设计、施工、监理单位应具备国家相应的资质。

4.3.1 设计资质要求

具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的输变电工程设计丙级及以上和勘察丙级及以上企业资质。

4.3.2 施工资质要求

应具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含五级及以上承装、承试;宜具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上资质。

4.3.3 监理资质要求

具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。

4.4 本标准适用范围为新建居民小区配套供电工程。对与供电部门签订资产移交协议的小区配建项目,为保证今后的运行维护和供电质量,在建设过程中供电部门应给予技术指导,并宜全过程参与。

4.5 小区配建应实现规范化、标准化,以简化设计、施工,方便运行维护,降低运行维护成本。

4.6 小区配建的配电设备及材料选型应执行国家有关经济技术政策,采用运行安全可靠、技术先进、维护方便(免维护或少维护)、操作简单、节能环保型的设备。禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。小区配建所使用的供配电设备及材料应经省级及以上质检部门检验合格,并出具相应的检验合格报告。

4.7小区配建内居民负荷部分应单独设置配电设施,与商业或其他大型公建设施的配电设备有明确区分,并设置独立的配电站房。

4.8 工程建设质量应满足国家和行业质量验收标准。

4.9 县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内小区配建工程竣工验收的监督管理,具体工作可以委托归属地供电部门实施,各地方供电部门应无偿配合监管部门的工程竣工验收工作,各地方供电部门应将验收结果及时反馈给建设主管部门,由建设主管部门出具相关意见并反馈供电部门。

4.10 小区配建除执行本标准外,还应符合国家及行业和地方的相关标准规范。

5 供配电设计原则

5.1 负荷性质的确定

根据住宅小区内建筑物及配套设施负荷性质不同可分为一、二、三级

负荷。

5.2 住宅小区内一级负荷

5.2.1 高级住宅的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等。

5.2.2 十九层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等。

5.2.3 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电。

5.2.4 建筑面积大于5000m2的人防工程。

5.3 住宅小区内二级负荷

5.3.1 十层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等。

5.3.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库。

5.3.3 建筑面积小于或等于5000m2的人防工程。

5.3.4 区域性的增压泵房、智能化系统网络中心等。

5.4 居民用电负荷及其它不属于上述一级或二级的负荷为三级负荷。

5.5 一级负荷的供电电源应符合GB50052/2009第2.0.2、2.0.3条规定。即:一级负荷应由双电源供电。

5.6 二级负荷的供电电源应符合GB50052/2009第2.0.6条规定。即:二级负荷的供电系统宜由双回线路供电。

5.7 三级负荷对供电电源无特殊要求,但有条件的地区对居民用电负荷宜满足双电源要求。

5.8 用电负荷容量计算原则

5.8.1 住宅小区用电负荷容量按以下原则确定:

5.8.1.1住宅小区低压用电负荷包括必要的低压供电公建设施容量,不包括住宅小区内中高压供电的大型公建设施的供电容量。住宅小区内公建用电和住宅公共用电设施用电设备(配电室所辖住宅,每配电室按两台变压器计算)总容量在100kW或需用变压器容量在

50kVA以下者可采用低压方式供电。

5.8.1.2 住宅小区每户容量宜按以下原则配置:

居民住宅区用电容量按50W/m2计算,每户用电容量不低于4kW。有特殊需要的住宅,基本配置容量根据实际需要确定(详见表1)。

表1居民住宅小区用电容量计算

序号建筑面积每户配置容量

1 小于80 m

2 不低于4kW

2 80~120 m2 不低于6kW

3 120~150 m2 不低于8kW

4 大于150 m2 不低于12kW

5 别墅类住宅根据实际需要,不低于16kW

5.8.1.3 公共服务设施应按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:办公60-100W/m2;商业100-150W/m2。

5.8.1.4 小区内电动汽车充电桩配置原则应按:小区配建的车位数*单台充电桩容量*需用系数。

5.8.1.5 小区内地源热泵、电锅炉等集中取暖的热设备应按实际设备容量计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算:用户建筑面积(m2)*用户数*50W*需用系数配置。

5.8.1.6 分散电采暖用户应在小区用电设计时,考虑每户用电负荷的增加。

5.9 住宅小区用电负荷配置系数按下列原则确定

5.9.1 单台配变容量选择,应按下表中配置系数进行配置。

配电变压器配置容量=∑(低压用电负荷×Kp)

表2 配变容量选择配置系数表

序号变压器供电范围内住宅户数配置系数(Kp)

1 72户及以下0.7

2 72户以上300户以下0.6

3 300户及以上0.5

4 低压供电公建设施0.8

5.9.2 住宅小区内公建设施需用专用配变供电的,容量按计算容量配置。

5.9.3 考虑到小区内电动汽车充电桩大部分在夜间充电,可采用小区公用配变供给,但在小区用电设计时,应在电缆分支箱内考虑充电桩负荷配出。

5.9.3 地源热泵、电锅炉等集中采暖电设备需用专用配变供电,容量按计算容量配置。

5.9.4 分散电采暖用户应按实际负荷考虑配变容量的增加。

5.10 住宅小区内低压干线截面选择,应按下表中配置系数进行配置。

表3 低压干线截面选择配置系数表

序号居民住宅户数配置系数(Kp)

1 3户及以下 1

2 3户以上12户以下不小于0.8

3 12户及以上,36户及以下不小于0.7

4 36户以上不小于0.6

5.11 住宅小区配变的单台容量选用,油浸变压器不应超过630kVA,干式变压器不宜超过1000kVA,最大不应超过1250kVA。

5.12 住宅小区供电方式

对于住宅小区中由双电源或环网方式供电的一、二级负荷,其双电源或环网的两端电源应来自不同变电站(开关站)或同一变电站(开

关站)的不同母线。对于一级负荷中特别重要的负荷,除应由双电源供电外,还应配置自备应急电源。

5.13 住宅小区的10kV供电线路宜选用电缆方式供电。

5.14 开关站一般为双电源供电,由开关站供电的配电站或箱式变可根据其负荷性质采用双辐射、单辐射以及内环网等方式供电。开关站的馈线原则上不占用主干电缆通道。

5.15 高压供电方式

5.15.1 住宅小区高压供电宜采用“环网柜+开关站+配电室”供电方式,双电源或双回路供电。不具备条件时,可采用环网柜和箱变方式,或两者相结合的方式供电。个别情况可采用“架空线路或电缆+配电室”方式,单电源供电。

5.15.2 十层及以上高层建筑宜采用户内配电室方式供电。

5.15.3 配电室宜按2台变压器配置,负荷较重不宜超过4台变压器。配电室单台变压器容量宜采用630、800、1000、1250kVA。单个配电室的容量不宜超过4000kVA。

5.15.4 电缆线路干线截面应按远期规划一次选定,构成环网的干线截面应匹配,建设改造区域的电缆截面及材质选择应标准化,不应采用双缆并联接线。高压电缆截面应力求简化并满足规划、设计要求。

5.16 低压供电方式

5.1

6.1 住宅小区低压配电网,宜采用放射式结构,低压供电半径不得超过250米。

5.1

6.2低压配电线路装设剩余电流动作保护装置,采用三级保护,一级保护应设置在进建筑物的配电装置处,中间级保护应设置在表箱表后分户开关处,末级保护应设置在户内综合配电箱相应回路处。动作电流值与动作时间应相配合,实现具有动作选择性分级保护特性。

5.1

6.3 0.4kV电缆分接可采用低压电缆分支箱。低压线路应采用多点及末端接地方式。

5.1

6.4 每台变压器应装设低压自动无功补偿装置,电容器容量应满足不小于30%变压器容量。

5.1

6.5 每台配电变压器应安装满足计量要求的配电变压器综合测试仪或计量装置,以满足分线分台区及电压考核要求。

5.1

6.6 低压线路应采用三相四线制、三相五线制,保护接地中性线与相线截面应相等。

5.1

6.7 低压电缆及单元接户线、每套住宅进户线截面应力求简化并满足规划、设计要求。

5.1

6.8 多层住宅低压供电,以住宅楼单元为供电单元,采用经低压电缆分支箱向各单元放射式供电。

5.1

6.9 小高层住宅,视用电负荷的具体情况,可以采用放射式或树干式向楼层供电。

5.1

6.10 高层住宅,宜采用分区树干式供电;向高层住宅供电的垂直干线,采用预分支电缆方式或插接母线式,并根据负荷要求分段供电。

5.1

6.11 别墅区,以单栋别墅为供电单元,采用放射式的方式供电。

5.1

6.12 配电室每路低压出线接带负荷不宜超过200kW,用电负荷较小的居民住宅用户,通过低压电缆分支箱出线断路器或熔断器接入。

5.17 接线形式

5.17.1 住宅小区电源应经断路器设备接入主网。

5.17.2 小型开关站(不超过2进4出)可采用单母线接线方式;中型开关站(2进6-8出)和大型开关站(2进8-14出)应采用单母线分段接线方式,并应设置母联开关。

5.17.3 具备两台及以上配变的配电室应装设0.4kV母联开关,低压进线开关与母联开关之间加装闭锁装置(电气联锁+机械联锁),确保低压进线开关与母联开关不能同时合上。

5.17.4 为公建设施供电的低压线路不应与为居民住宅供电的低压线路共用一路,并独立设置敷设路径。

5.18 通信方式

新建住宅小区用电信息采集远程通信采用光纤通信方式。新建住宅小区高压配电室应建设承载营销电量采集等业务的光通信设备,建设高压配电室至上一级电源点(开闭所、环网柜、柱上开关)的配电通信网光缆,接入上级电源点的营销采集管理信息通信网。

5.19 其他

住宅小区供配电设施的建设应适应“绿色、环保、低碳”的社会发展要求,停车位应按照相关要求建设电动汽车充电桩配套设施。

6 设备选型原则

居民小区配套电力设施所用设备,应符合国家相关标准要求,对签订资产无偿移交协议的小区配套电力设施,所需设备采购时,应采用供电部门设备及主要材料统一采购招标技术规范。其他小区配套电力设施所需设备可比照执行。(见附录)

6.1 配电变压器。

6.1.1 箱式变电站变压器选用S13型及以上系列低损耗油浸全密封变压器,独立建筑配电室内的变压器、楼内配电室选用10型及以上系列低损耗干式变压器,变压器中低压为0.4kV的单台变压器的容量不大于1250kVA(JGJ16-2008民用建筑电气设计规范)。接线组别采用Dyn11(GB5002-2009

7.0.7供配电系统设计规范)。

6.1.2 特性变化大的负荷,可选用非晶合金变压器。

6.1.3 干式变压器外壳防护等级不低于IP20。

6.1.4 变压器应采取减振、降噪、屏蔽等措施,变压器室应满足防火、防水、防小动物等要求。干式变压器应带有温控、风机等设备,带有金属外壳,设置主变超温远程告警装置。

6.2 箱式变电站

6.2.1 箱式变电站容量不大于630kVA。

6.2.2 箱式变电站高压部分宜采用SF6环网单元,环网单元应由进线单元、配变出线单元、环出单元组成,环网单元应具有“五防”(防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带地线送电;防止误入带电间隔;)功能。环网负荷开关柜选宜用额定电流630A,额定短时耐受电流不小于20kA,额定峰值耐受电流不小于50kA,SF6环网单元应配置压力指示器,具备低气压分合闸闭锁功能。

6.2.3 箱式变电站内环网单元、变压器及低压设备导体应绝缘封闭,环网单元及箱式变电站的箱体设计有压力释放通道,能够防止故障引发内部电弧造成箱外人员伤害。

6.2.4 低压部分组屏安装,主开关选用框架式断路器,低压馈线选用塑壳断路器。630kVA箱式变电站低压馈线采用6路400A,2路250A设计; 400kVA箱式变电站低压馈线采用4路400A,2路250A 设计;考虑小区负荷变动低压馈线开关采用电子式脱扣器。框架式断路器额定电流与变压器容量相匹配,额定运行短路分断能力应不小于65kA;塑壳断路器额定运行短路分断能力应不小于50kA。额定电流大于225A及以上的低压开关加装电动操作机构。

6.2.5 箱式变电站外壳应具有良好通风散热性能及防腐、防水、防震、防尘、防电然功能。箱壳温升等级不宜超过10K,宜采用底进顶出的通风结构。

6.3 高压开关柜

6.3.1 高压开关柜宜选用12kV、31.5kA真空开关高压开关柜(KYN28)表述方式:电压等级匹配。

6.3.2 高压开关柜配置电动、手动操作机构,配置配电自动化功能,具备“五防”(防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带地线送电;防止误入带电间隔;)闭锁功能并与当地供电部门保护后台配套;应配置带电显示器(带二次核相孔、按回路配置),应能满足验电、试验、核相的要求。高压开关柜不应放置在高潮湿场所。

6.3.3 进线柜加装过流、速断等功能微机保护装置;馈线柜加装过流、速断、过负荷、变压器保护等功能微机保护装置;母联柜设置备投装置,实现进线备投或母联备投功能;保护装置应具有三相测量及保护电流回路,保护跳闸及防跳回路,配置配电自动化功能。

6.3.4 高压开关柜宜选用额定电流1250A,额定短时耐受电流不宜小于31.5kA,额定峰值耐受电流不宜小于50kA。

6.4 低压开关柜

6.4.1 低压开关柜宜选用母线区、设备区和电缆区互相隔离的开关柜,设备导体均绝缘封闭,可选用抽屉式,采取下进风、上出风散热结构,防护等级不低于IP31。

6.4.2主母线选用额定电流2500A,额定短时耐受电流不小于65kA/1s。

6.4.3 低压进线、分段开关宜采用电子控制的智能型框架开关,并有中文人机界面和数显仪表,并具有故障记忆查询功能。配置电动操作机构,额定运行短路分段能力不低于65kA,出线柜开关采用塑壳空气断路器,额定运行短路分段能力不低于50kA,配电子脱扣器(瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护),应具备分励脱扣器及辅助触点等附件,不应设置失压脱扣。额定电流大于225A及以上的低压开关加装电动操作机构。

6.4.4 变压器自动补偿装置,应具备自动过零投切、分相补偿以及抑制谐波等功能。装置安装地点的系统电压波动范围不超过额定工作电压的±10%,无抑制谐波或滤波功能的装置电压总谐波畸变率不大于5%。

6.4.5 在规划及实施配电自动化区域,宜使用带通讯功能的智能型低压开关。

6.5 操作及保护电源部分

6.5.1 一体化电源系统主要由交流电源、直流电源、蓄电池组及各类监控管理模块组成。

6.5.2 一体化电源系统采用分布架构,各功能测控模块采用一体化设计、一体化配置。容量不小于40AH。

6.5.3 交流电源部分:交流输入380V两路(ATS转换),馈出3路40A。

6.5.4 直流电源部分:220V充电模块配置为一用一备,应具备C 级防雷保护功能。控制母线输出4路32A,合闸母线输出4路32A,合闸母线应具备降压装置。

6.5.5 蓄电池部分:直流12V蓄电池18节1组,采用阀控式密封铅酸免维护蓄电池。

6.5.6 监控部分:对一体化电源屏中交流、直流、蓄电池部分进行监控,并具备通讯接口。

6.5.7 屏体防护等级IP30级,选用高强度钢组合结构,并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。

6.6 户外箱式开闭所

6.6.1 箱式开闭所宜进出线便利,不应设在地势低洼和可能积水的场所。

6.6.2 箱式开闭所(户外环网单元)应选用12kV、31.5kA(额定电流1250A)真空固封进口或合资名牌产品断路器,母排及引线排

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

住宅小区供配电设施建设标准规范

山东电力集团公司 新建住宅小区供配电设施建设规范 (试行) 二O一O年五月

前言 为加强和规范新建住宅小区供配电设施配套工程建设经管,根据有关技术规定、设计规范编制本规范。 本规范由山东电力集团公司生技部提出并归口。 主要起草单位:山东电力集团公司生技部 批准:张方正 审核:孙明信 主要起草人员:王肃邹旭王华广李立生陈建民郑玉实朱保军夏鼎张顺生时翔参与研讨单位:山东电力研究院枣庄供电公司临沂供电公司济南供电公司淄博供电公司菏泽供电公司青岛供电公司 本规范由山东电力集团公司生技部负责解释。 目录 1总则1 2引用规范1 3名词术语1 3.1住宅小区供配电设施1 3.2住宅小区用电负荷2 3.3多层住宅2 3.4小高层住宅2 3.5高层住宅2 3.6超高层住宅2 3.7高级住宅2 3.8公共服务设施2 3.9汽车库分类2 3.10建筑面积2 3.11配电室2 3.12开闭所2 3.13环网柜2 3.14配电变压器3 3.15配置系数3 3.16双电源3 3.17双回路3 4供配电设计原则3 4.1负荷性质的确定3 4.2居住区负荷容量配置4 4.3居住区供电接入原则4 4.4居住区10kV供电方式5 4.5居住区低压供电方式6 5设备选型原则6 5.1配电变压器6 5.2开闭所6 5.3环网柜7

5.4中压电缆7 5.5低压线路7 5.6电缆通道7 5.7配电室8 5.8低压电缆分支箱8 5.9接户线8 6开闭所、配电室建筑设计要求8 6.1基本要求8 6.2环境要求9 6.3消防要求9 6.4照明要求9 6.5超高层建筑中上部配电室的特殊要求9 7附则9 7.1本规范由山东省电力集团公司生产技术部提出并负责解释。9 7.2本规范自颁发之日起执行。9

供配电设备设施管理规程

●019供配电设备(设施)管理规程 1 目的 保证供配电设备的安全运行。 2 适用范围 适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。 3 职责 3.1工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。 3.2工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4物业部负责向有关用户通知停电情况。 4 工作程序 4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工 4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记录》、《工程部工作日志》。 4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除异常。 4.1.2 工程部主管 4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。 4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月报表》。 4.1.3 管理处主任 4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4物业部 4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超 负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班员陪同方可入内。 4.2.3保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4消防设施完备,配电室内禁止吸烟。

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

新建住宅小区供配电设施建设执行标准资料

关于新建住宅小区供配电设施建设执行标 准的要求 2016年4月

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (6) 5 供配电设计原则 (7) 6 设备选型原则 (13) 7 开关站、配电室及线路通道建设要求 (20) 8 附录: (24)

关于新建住宅小区供配电设施建设执行标准的要求 1 范围 本标准规定了住宅小区供配电设施建设标准的术语和定义、10kV 及以下配电网规划原则、供电方案编制原则、用户受电工程接入电力系统技术要求、用户受电工程设备选型标准。 本标准适用于石家庄市10kV及以下电力用户受电工程的新建、扩建和改造。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB1094 电力变压器 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB6450 干式电力变压器 GB/T13499 电力变压器应用导则 GB/T16934 电能计量柜 GB/T16935 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T17467 高压/低压预装式变电站 GB/T17468 电力变压器选用导则 GB/T50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 GB/T50065 交流电气装置的接地设计规范 GB50011 建筑物抗震设计规范

GB50016 建筑设计防火规范 GB50052 供配电系统设计规范 GB50053 20kV 及以下变电所设计规范 GB50054 低压配电设计规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50060 3~110kV 高压配电装置设计规范 GB50061 66kV 及以下架空电力线路设计规范 GB50096 住宅设计规范 GB50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50217 电力工程电缆设计规范 GB50229 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50293 城市电力规划规范 GB50368 住宅建筑规范 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T572 电力变压器运行规程 DL/T599 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T602 架空绝缘配电线路施工及验收规程 DL/T728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术条件DL/T791 户内交流充气式开关柜选用导则 DL5027 电力设备典型消防规范 DL/T5103 35~110kV无人值班变电所设计规范 DL/T5118 农村电力网规划设计导则 DL/T5216 35~220kV 城市地下变电站设计规程 DL/T5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T5221 城市电力电缆线路设计技术规定

供配电设备设施安全运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-4576 (操作规程范本系列) 供配电设备设施安全运行管理规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施安全运行管理规程 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

供配电设备设施操作规程

供配电设备(设施)操作规程 目的 保证供电设备操作正确性和安全性。 适用范围 适用于高低压配电设备、电力变压器的操作。 职责 高配巡查人员负责配电房供配设备的运行操作、管理。 电气维修人员负责除配电房设备以外,其它所有配电设备的操作、维护、管理。工作程序 高压配电柜 4.1.1停送电操作流程 4.1.1.作好准备并穿戴好安全用具 4.1.1.操作程序 (一)I线Ⅱ线同时供电 a)检查联络开关确在断开位置 b)合上I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在合闸位置 c)合上出线开关,检查确在合闸位置 d)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置 e)检查主变负荷 f)检查I线(或Ⅱ线)负荷 (二)改双路供电为I线(或Ⅱ线)单路供电 a)检查主变负荷 b)断开出线开关,检查确在断开位置 c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置 d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用 e)合上联络开关并检查确在合闸位置 f)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)主变负荷 g)检查Ⅱ线(或Ⅰ线)负荷 (三)I线(或Ⅱ线)由运行改为冷备用 a)检查主变负荷 b)断开出线开关,检查确在断开位置 c)断开I线(或Ⅱ线)进线开关,检查确在断开位置 d)I线(或Ⅱ线)进线开关由热备用改为冷备用 (四)改I线(或Ⅱ线)单路供电为双路供电 a)检查主变负荷 b)检查I线(或Ⅱ线)负荷 c)断开联络开关并检查确在断开位置 d)联络开关由热备用改为冷备用 e)合上Ⅱ线(或I线)进线开关,检查确在合闸位置 f)合上出线开关,检查确在合闸位置 g)合上主变低压侧主开关,检查确在合闸位置 h)检查主变负荷 I)检查I线和Ⅱ线负荷

变压器操作顺序 4.2.1 主变由运行改冷备用 4.2.1.1操作前准备好安全用具 4.2.1.2操作顺序 a)检查主变负荷 b)断开主变低压出线开关,并检查确在断开位置 c)断开10kv主变开关,并检查确在断开位置 d)将10kv主变开关由热备用改冷备用 低压配电设备操作 4.3.1配电房低压配电柜操作规定 4.3.1.1高配巡查人员对各路低配供电、停电,需凭电气负责人或工程部经理签发的《低压供电、停电操作票》进行操作。 4.3.2除配电房以外的配电设备操作,由电气维修人员凭工程部领班、主管或工程部经理签发的工作票进行操作。 相关记录 供配电各类操作票

供配电设备设施管理规定

供配电设备设施管理规 定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施管理制度1.0目的 为规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行,使景区内和公司有安全可靠的用电,特制定本制度。 2.0适用范围 适用于景区内和公司供配电设备设施的运行、维护管理工作。 3.0管理职责 3.1工程设备部 负责景区内和公司供配电设备设施运行综合管理 负责景区内和公司供配电设备设施运行的监督、检查 负责监督供配电设备设施运行管理工作的实施情况 对供配电设备设施出现的问题及时采取整改措施

3.2其他部门和单位 部门负责人负责本部门日常用电工作的监督、检查 用电过程中出现问题,各部门负责人应及时报修 4.0工作规范 4.1供配电设备设施的综合管理 供配电室全部机电设备,由供配电室值班人员负责管理,停送电由值班电工操作,无关人员禁止进入配电室。 管理人员应保持供配电室内良好的照明和通风以及保持室内清洁。 供配电室的应急照明、灭火器材应保持完好,且管理人员能熟练使用灭火器材。 供配室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报公司领导书面同意方可进行。

规范供配电系统的图纸管理,做好技术数据及资料的保存。 4.2供配电设备设施运行的监督、检查 供配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视。 巡视内容 1)变压器油位、油色是否正常,密封处是否漏油,变压器运行是否超温2)有无导常响声或气味 3)各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常 4)单相、三相电压是否在额定值的允许范围以内,是否超载运行 5)各种接头是否有过热或烧伤痕迹 6)接地线有无锈蚀或松动

供配电设备设施管理职责

供配电设备设施管理职责 1、电气设备工程师职责 A、负责设备的技术资料、档案的管理;负责零星设备的配件、材料采购计划的编制,外委修理的联系工作。 B、每年12月制定下一年度《供配电设备检查保养计划表》并按运行情况制定中修、大修计划。 C、对配电设备维修保养提供工作指导和检查监督。 D、负责编制供配电设备台帐,设备卡。 2、工程部经理职责 A、审核《供配电设备检查保养计划表》及中修、大修计划。 B、组织有关人员对机电设备房及设备进行周检、月检。 C、因工程维修等原因停电,提前24小时通知有关用户。 3、机电运行值班职责 A、每班必须清洁值班室,保持配电室良好的卫生环境。 B、对高低压配电设备每2小时巡检一次,并将巡检结果记录于《高低压配电设备巡检记录》内。 C、每2小时记录一次高低压配电运行数据(环境温度、湿度、功率因数、电流、电压、有功电量、无功电量)于《高压配电运行记录》和《低压配电运行记录》内,同时检查运行状况。 D、供配电设备发生异常及时报告主管工程师,通知维修电工迅速处

理,做好有关记录。 E、“市电”停(大厦)应急电源自投带负荷运行中,对柴油发电机组进行监视、记录。 F、按要求配合维修电工进行维修保养。 4、配电室值班职责 A、配电室内机电设备由机电运行值班电工执行24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,按时抄填高低压配电运行记录,监视电气设备的运行状况,严禁不合理的超负荷运行。 B、非工作人员未经主管工程师或工程部经理许可不得进入配电室,批准进入者应有值班人员陪同。 C、室内应保持良好通风及照明,门窗应开关灵活。消防设施应完善,配电室内禁止吸烟。 D、保持配电室清洁卫生,地面、墙面、门窗、设备无积尘、无水渍、无油渍。 E、不得擅自更改配电室机电设备线路及器材。 5、维修电工职责 A、维修电工应严格按照操作规程操作供配电设备,保证设备正常运行。 B、进行配电柜检修时,应填写《配电柜检修工作票》,经主管工程师及工程部经理批准后,方可进行。 C、全部停电或部分停电时,应在断开的开关分闸把柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌,并拆掉操作电源保险。

供配电设备设施管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供配电设备设施管理制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

供配电设备设施管理制度(新编版) 1.0目的 为规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行,使景区内和公司有安全可靠的用电,特制定本制度。 2.0适用范围 适用于景区内和公司供配电设备设施的运行、维护管理工作。 3.0管理职责 3.1工程设备部 3.1.1负责景区内和公司供配电设备设施运行综合管理 3.1.2负责景区内和公司供配电设备设施运行的监督、检查 3.1.3负责监督供配电设备设施运行管理工作的实施情况 3.1.4对供配电设备设施出现的问题及时采取整改措施 3.2其他部门和单位 3.2.1部门负责人负责本部门日常用电工作的监督、检查

3.2.2用电过程中出现问题,各部门负责人应及时报修 4.0工作规范 4.1供配电设备设施的综合管理 4.1.1供配电室全部机电设备,由供配电室值班人员负责管理,停送电由值班电工操作,无关人员禁止进入配电室。 4.1.2管理人员应保持供配电室内良好的照明和通风以及保持室内清洁。 4.1.3供配电室的应急照明、灭火器材应保持完好,且管理人员能熟练使用灭火器材。 4.1.4供配室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报公司领导书面同意方可进行。 4.1.5规范供配电系统的图纸管理,做好技术数据及资料的保存。 4.2供配电设备设施运行的监督、检查 4.2.1供配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视。 4.2.2巡视内容

供配电设备设施运行管理规定示范文本

供配电设备设施运行管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电设备设施运行管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 规范供配电运行管理工作,确保供配电设备设施良好 运行。 2.0 适用范围 适用于管理处供配电设备设施的运行管理。 3.0 职责 3.1 工程部主管负责检查运行管理工作落实情况。 3.2 运行技术员负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1. 巡视监控 4.1.1 运行技术员每班巡视两次高压开关柜、变压器、 配电柜、电容柜等。

4.1.2 运行技术员应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次巡视时间记录在《供配电设备运行日志》。 4.1.3 巡视内容 a) 变压器声音是否正常,变压器运行是否超温(85℃); b) 有无异常响声和气味; c) 各种仪表、指示灯是否正常; d) 单相、三相电压是否在额定值的±10%范围内,是否超载运行; e) 各种接头是否有过热烧伤痕迹; f) 防小动物设施是否完好; g) 接地线有无锈蚀或松动; h) 各种临时用电接驳情况; i) 各种标示牌、标示物是否完好;

供配电设施资料讲解

4.6 供配电安全设施 ⑴介绍地区变配电站设施及可向本工程供电的供电电压、容量,供电线路截面、长度、回路数。 距矿山约10km处电力部分建有长阳110kv变电站一座,站内设有二台主变,其中一台主变容量为50000KVA,目前使用容量为8500 KVA,剩余容量为41500 KVA;另一台主变容量为31500 KVA,目前使用容量为8500 KVA,剩余容量为41500 KVA; 在矿山主井工业场地建有矿山35kv变电站一座,站内设有S9-500/35/10主变一台,为矿山地面及井下提供10KV电源,厂最大负荷xxxKVA,该变电站一回35kv电源由长阳110kv变电站35kvA侧采用LGJX-95/20稀土钢丝铝绞线架空引来,线路长度10km;该电源线路供电质量稳定可靠,容量能满足矿山用电要求。为满足井下一级负荷的要求,自备一台高压柴油发电机组提供。 ⑵介绍本工程供电系统接线,正常及事故情况下的运行方式,对一级负荷及保安负荷的供电方式。 在矿山已建有一座35kv变电站,10kv侧采用单母线分段运行方式; 在地面设有一座井上变电所,其供电系统10kv侧及0.4kv 侧主接线采用单母线运行方式; 在井底车场设一座变电所,其供电系统10kv侧及0.4kv侧主接线采用单母线分段运行方式; 正常情况下,矿山供电电源由外部35kv作为主电源为各采区提供10kv电源,当外部电源发生故障、事故情况下,由矿山自备柴油发电机组作为备用电源,以满足对矿山一级负荷的供电

要求。 ⑶说明提升系统、通风系统、排水系统的供配电系统情况。 矿山井下绞车0.4kv供配电系统采用单母线分段运行方式,可实现对提升机低压控制系统0.4kv双重电源供电; 水泵单母线不分段运行方式,单回路电源供电。 主通风机 ⑷说明高(低)压供配电系统中性点接地方式。 井下中心点不接地方式,地面中心点直接接地方式 ⑸说明井下供配电系统的各级配电电压等级。 矿井井下变压器,变电所高压配电系统采用10kv配电电压,变电所低压配电系统采用0.4kv配电电压. ⑹说明本工程总降压变电所主变压器容量及台数,列出本工程总计算负荷、采矿部分计算负荷及一级负荷计算结果。 负荷计算及变压器选型。 ⑺说明地表向井下供电的线路截面、回路数以及地表架空线转下井电缆处防雷设施情况。 ZR-YJV22-10KV-1(3X95)电缆由主平硐敷设至井下变电所,架空线转下井电缆处设有防雷设施,该防雷设施由YH5WS-17/50避雷器、接地引下线和接地装置组成。 ⑻说明井下低压配电系统故障(间接接触)防护装置。 矿山井下低压配电系统均采用IT系统,在井下变电所低压配电系统装设有HYJC300绝缘监测管理单元(含HYJD-1接地指示器),当其低压配电系统发生单相故障时,可实现接地故障选线并适时报警。

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言??1 第二章工程概述??2 第三章电气照明设计??3 3.1 照明系统的概述??3 3.1.1 照明系统的发展现状??3 3.1.2 照明计量单位??3 3.2 照度方式和种类??3 3.2.1 照明方式??3 3.2.2 照明种类??4 3.3 照度计算??5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法??6 3.4 小区的电气照明设计??8 3.4.1 电气照明设计的基本原则??8 3.4.2 电气照明详细设计计算??8 3.5 插座系统??143.5.1 插座系统的概述??14 3.5.2 一般规定(规)??14 3.5.3 插座的安装??14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计??16 3.5 该小区标准层照明设计??17 第四章低压配电系统设计??18 4.1 高层建筑一般规定??4.2 低压配电系统线路的选择??4.2.1 低压线路接线方式??4.2.2 导线和电缆的选择??4.3 低压配电系统电气设备的选择??4.3.1 基本要求??4.3.2 漏电保护??4.4 配电变压器的选择??4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1) ??4.5.2 小区1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录2) ??4.5.3 小区2 号楼与3 号楼低压配电设计(见附录2)??4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)??4.6 负荷计算的方法??4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计??32 5.1 防雷与接地系统概述?? 5.1.1 防雷系统概述??5.1.2 建筑物的防雷等级??5.1.3 高层建筑物的防雷措施??5.1.4 接地系统概述??4.4 小区1#楼接地设计??32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析??38 第七章结论??39 参考文献??39

海南电网销[2010]636号关于印发《住宅小区供配电设施建设技术规范(试行)》的通知0

海南电网公司文件 海南电网销〔2010〕636号 关于印发《住宅小区供配电设施 建设技术规范(试行)》的通知 公司本部相关部室(中心),直属相关单位,各供电局:为贯彻落实公司2010年工作会议上提出的“加快小区抄表收费到户步伐,理顺物业小区电力抄表收费关系”工作要求,积极稳妥推进住宅小区抄表收费到户工作,公司制定了《住宅小区供配电设施建设技术规范(试行)》。现将该技术规范印发给你们,请遵照执行。在执行过程中如有疑问,请及时向公司住宅小区抄表收费到户工作小组反馈。 (联系人:陈少忠,电话:65317373) 二○一○年七月六日

海南电网公司 住宅小区供配电设施建设技术规范 (试行) 二○一○年七月

目录 1. 总则 (2) 2. 规范性引用文件 (3) 3. 术语和定义 (5) 4. 供配电设计 (7) 4.1 负荷性质的确定 (7) 4.2 用电负荷计算 (8) 4.3 住宅小区供电方式 (10) 4.3.1 电源要求 (10) 4.3.2 高压供电方式 (10) 4.3.3 低压供电方式 (11) 4.3.4主接线形式 (13) 4.4 高压配电线路 (13) 4.5 配电装置接地 (15) 4.6 配套设施 (15) 5.电能计量及低压集中抄表系统设计 (17) 6.设备选型 (19) 6.1导线 (19) 6.1.1 架空导线 (19) 6.1.2 进户线 (19) 6.2 电缆 (19) 6.2.1高压电缆 (19) 6.2.2低压电缆 (20) 6.3 配电变压器 (20) 6.4 环网柜 (20) 6.5高压开关柜 (21) 6.6 低压开关柜与无功补偿柜 (21) 6.7 低压分接箱 (22) 6.8 低压母线槽 (22) 6.9 金具 (22) 6.10 电能计量装置 (22) 7.施工验收 (23) 8.附图 (25)

供配电设备设施运行管理规程

编号:SY-AQ-00958 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供配电设备设施运行管理规程Operation management procedures for power supply and distribution equipment and facilities

供配电设备设施运行管理规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1.0目的:规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围:适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3值班工程师负责组织实施供配电设备设施运行管理工作。 3.4工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。

4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2巡视监控。 4.2.1严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2变配电室值班电工每2小时巡视高压开关柜、变压器、配电柜、发电机、给排水设备、消防水泵及中央空调配电等,每周检查一次各开关箱、供电设备、给排水设备等。 4.2.3变配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次所到巡视点的时间记录在《高低压变配电运行记录表》上。 4.2.4巡视内容: a)变压器运行是否超温(85摄氏度); b)有无异常响声或异味; c)各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常; d)单相、三相电压是否在额定值的±10%范围内,是否超载运行;

供配电设备设施运行管理规程

供配电设备设施运行管理规程 1.0 目的 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0 适用范围 适用于成都嘉宝管理有限公司所管辖的供配电设备设施的运行管理。 3.0 职责 3.1 配电房值班电工负责供配电设备设施的运行管理; 3.2 工程部主管负责供配电设备设施运行管理工作的组织实施; 3.3 工程部经理负责检查配电设备设施运行管理工作的实施情况。 4.0 程序要点 4.1 巡视监控。 4.1.1 供配电室值班电工每班巡视高压开关柜、变压器、配电柜、电容柜及其它分管区域设备。 4.1.2 供配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次巡视情况记录在《配电设施日常巡检记录表》及《供配电周巡检表》上。 4.1.3 巡视内容: a 变压器运行是否超温 (85℃ ;

b 有无异常响声或气味; c 各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常; d 单相、三相电压是否在额定值的±10%范围以内,是否超载运行; e 各种接头是否有过热或烧伤痕迹; f 防小动物设施是否完好; g 接地线有无锈蚀或松动; h 各种临时用电接驳情况; i 各种标示牌、标示物是否完好; j 安全用具是否齐全,是否存放于规定位置; k 按时开关管辖区域内内路灯、灯饰,及时维修好辖区内路灯。 4.1.4 对于巡视中发现的问题,当值变配电室值班电工应及时采取整改措施加以解决,处理不了的问题应及时如实地汇报给主管或经理, 在主管或经理的协同下加以解决。整改时应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》和《供配电设备设施维修保养规程》的相关规定。 4.2 异常情况处置。 4.2.1 触电处置:发现有人触电时,当值变配电室值班电工应保持镇静保持头脑冷静,尽快使触电者脱离电源,并进行紧急抢救。 a 拉开电源开关、拔去插头或熔断器;

供配电设备的标识

编号:SM-ZD-61324 供配电设备的标识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

供配电设备的标识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了方便设备的管理,在验收完供配电设备后,应对供配电设备进行统一的标识,标识应准确、完整。 1、母排的标识的标 在供电系统中,三相供电相序的标识。我们分别把三相供电中的排列,如上、中、下或左、中、右以英文字母中A、B、C予以标识,零线以N、地线用E标识。在颜色标识里,根据规定,供电排列中的A、B、C三相交流电对应的颜色分别是黄、绿、红色,中性线颜色采用淡蓝色,接地线以黄/绿双色标识。因此,可以在母排上标上相应的A、B、C、N、E字母的标识。 2、高压回路的标识 在高层楼宇供电中,一般采用引进市电高压电缆至楼宇变配电所,经所内高压开关柜或环网柜后,由降压变压器转换成低压供给用户,所以在变配电所的高压开关柜或环网柜中,高压回路的标识可采取下面的方式:高压进线总回路

居民住宅区供电配套设施建设标准文本资料

华北电网有限公司 城市新建住宅小区电力设施建设标准 (试行) 第一章总则 第一条为促进社会经济发展,适应人民生活水平日益提高的需要,规范居民住宅供电配套设施建设,提高居民用电可靠性,结合冀北地区城市经济发展和配电网现状,本着安全、经济、实用、适度超前的原则,制定本标准。 第二条冀北地区设区市市区新建的属于城市电网供电的住宅小区电力设施建设均执行本标准。 第三条居民住宅区供配电设施的建设应符合当地电力发展及城市发展规划,符合国家相关标准和规范。供配电系统的设计应与居民住宅区设计同步。 第四条居民住宅区供配电方案的制定,应根据负荷性质和容量,按照安全、可靠、经济的原则,保障供电质量,满足居民生活水平提高对用电的需求。 第五条居民住宅区内供配电设施应实现规范化、标准化,以简化设计、施工,缩短建设周期,方便运行维护,降低运行维护成本。 第六条居民住宅区供配电设备的选型应执行国家有关规定,按照运行安全可靠、技术先进的原则,采用免维护或少维护、操作简单、节能环保型的产品。禁止使用国家明令

淘汰及不合格的产品。 第七条居民住宅区内应根据城市规划要求,从美化环境、提高供电可靠性出发,应采用架空绝缘导线或电缆。低压电缆线路的配置应考虑10-15年的发展要求。 第二章供配电设计 第八条负荷性质的确定。根据《供配电系统设计规程》GB50052-95、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中对电力重要负荷分级的要求,住宅电力负荷分三级: 一级负荷:十九层及以上的高层住宅的消防用电等。 二级负荷:十层至十八层的高层住宅的消防用电。 三级负荷:一级和二级以外的负荷。 第九条负荷容量设计: 1.居民住宅区用电容量按建筑面积50W/m2计算,80 m2及以下的住宅按每户4千瓦配置。有特殊需要的住宅,基本配置容量根据实际需要确定。 2.公共服务设施应按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:办公60-100W/m2;商业100-150W/m2。 第十条居民住宅区供电: 1.电源要求:

相关文档