现浇剪力墙结构大模板安装与拆除

1范围

本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板

的安装与拆除。

2 施工准备

2.1 材料及主要机具:

2.1.1 配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏, 爬梯及作业平台板等。

2.1.2 隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。

2.1.3 一般应各有锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯。水平尺、线坠、撬棍、

吊装索具等。

2.2 作业条件:

2.2.1 按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。

2.2.2 弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。

2.2.3 墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办

完隐蔽工程验收手续。

2.2.4 为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。

2.2.5 外砖内模结构在安装大模板前,把组合柱处的墙上舌头灰清理干净,全现浇结

构挂好供外墙模板操作的架子。

2.2.6 安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)

3操作工艺

3.1 外板内模结构安装大模板:

3.1.1 工艺流程:

3.1.2 按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安

装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。

用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。

3.1.3 安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。

3.1.4 合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装

是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。

3.1.5 安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。

3.1.6 正反模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙必须严密,

防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直,用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办

完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。

3.2 外砖内模结构安装大模板:

3.2.1 工艺流程:

3.2.3 3.2.4

安装正反号大模板,其方法与外板内模结构相冋。

在混凝土内外墙交接处安装角模,为防止浇内墙混凝土时组合柱处的外砖墙鼓外墙砌砖—安装正、反号大模板—安装角模—预检

胀,应在砖墙外加竖向5cm厚木板及横向加固带,通过与内墙钢模拉结,增加砖墙刚度。

准备工作- 安正号模板—安装外墙板—安反号模板—固定模板上口—预检

332

在下层外墙混凝土强度不低于 7.5MPa 时,利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角

平台架。

3.3.3 安装内横墙、内纵墙模板(安装方法与外板内模结构的大模板安装相同) 。

3.3.4 在内墙模板的外端头安装活动堵头模板, 它可以用木板或用铁板根据墙厚制作, 模板要严

密,防止浇筑内墙混凝土时,混凝土从外端头部位流出。

3.3.5 先安装外墙内侧模板,按楼板上的位置线将大模板就位找正,然后安装门窗洞 口模板。 3.3.6 合模板前将钢筋、水电等预埋管件进行隐检。

3.3.7 安装外墙外侧模板,模板放在金属三角平台架上,将模板就位,穿螺栓紧固校 正,注意施工

缝模板的连接处必须严密、牢固可靠,防止出现错台和漏浆现象。

3.4 拆除大模板

3.4.1

在常温条件下,墙体混凝土强度必须达

1MPa ,冬期施工外板内模结构、外砖

内模结构,墙体混凝土强度达 4MPa 才准拆模,全现浇结构外墙混凝土强度在

7.5MPa ,内

墙混凝土强度在5MPa 才准拆模,拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准。

3.4.2 拆除模板顺序与安装模板顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,首先拆下穿

墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。 如果模板与混凝土墙面吸附或粘结 不能离开时,可用撬棍撬动模板下口,不得在墙上口撬模板,

或用大锤砸模板。应保证拆模

时不晃动混凝土墙体,尤其拆门窗洞模板时不能用大锤砸模板。

3.4.3 拆除全现浇结构模板时,应先拆外墙外侧模板,再拆除内侧模板。

3.4.4

清除模板平台上的杂物,检查模板是否有钩挂兜绊的地方,调整塔臂至被拆除 的模板上方,

将模板吊出。

3.4.5 大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为 75°?80°,及时进行 板面清理,涂刷

隔离剂,防止粘连灰浆。

3.4.6 大模板应定期进行检查与维修,保证使用质量。

4质量标准 4.1

保证项目:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度、稳定性。其支架的支承部 分应有足够支承面积。

4.2 基本项目:大模板的下口及大模板与角模接缝处要严实, 不得漏浆。模板接缝处,

接缝的最大宽度不应超过规定,模板与混凝土的接触面应清理干净。隔离剂涂刷均匀。

4.3

允许偏差项目见表 4-4。

3.3 3.3.1

全现浇结构安装大模板: 工艺流程:

准备工作

挂外架子

安内横墙模板

安内纵墙模板

安堵头模板

安外墙内侧模板

合模前钢筋隐检 安外墙外侧模板 预检

5成品保护

5.1 保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全,吊运应防止碰撞墙体,堆放合理, 保持板面不变形。冬期施工时大模板背面的保温措施应保持完好。

5.2 大模板吊运就位时要平稳、准确,不得碰砸楼板及其他已施工完的部位,不得兜挂钢筋。用撬根调整大模板时,要注意保护模板下面的砂浆找平层。

5.3 拆除模板时按程序进行,禁止用大锤敲击,防止混凝土墙面及门窗洞口等处出现裂纹。

5.4 模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止将墙面拉裂。

5.5 冬期施工防止混凝土受冻,当混凝土达到规范规定拆模强度后方准拆模,否则会影响混凝土质量。

6应注意的质量问题

6.1 墙身超厚:墙身放线时误差过大,模板就位调整不认真,穿墙螺栓没有全部穿齐、

拧紧。

6.2 墙体上口过大:支模时上口卡具没有按设计要求尺寸卡紧。

6.3 混凝土墙体表面粘连:由于模板清理不好,涂刷隔离剂不匀,拆模过早所造成。

6.4 角模与大模板缝隙过大跑浆:模板拼装时缝隙过大,连接固定措施不牢靠,应加强检查,及时处理。

6.5 角模入墙过深:支模时角模与大楼板连接凹入过多或不牢固。应改进角模支模方法。

6.6 门窗洞口混凝土变形;门窗洞口模板的组装及与大模板的固定不牢固。必须认真进行洞口模板设计,能够保证尺寸,便于装拆。

6.7 严格控制模板上口标高。

7质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1 模板分项工程预检记录。

7.2 模板分项工程质量评定资料。

变形缝剪力墙模板施工工法

狭窄变形缝剪力墙模板施工工法 1.前言 在工程建设中,经常会遇到这样的情况:建筑物的变形缝两侧是剪力墙且外侧端部设计有“L"形暗柱。由于变形缝内空间狭窄,工人无从操作。采用聚苯板做一次性模板使用,又很难控制钢筋排距及保护层,质量无法保证且费用较高。 长河华庭1号楼、6号楼总建筑高度分别为33m、87.45m,中间分别设有100mm、200mm变形缝。变形缝两侧为剪力墙。为保证工程质量、降低施工成本,必须研制一种新的模板支设体系代替聚苯板做模板的做法。 中国建筑第七工程局华北公司专门成立了科技小组,研究出了“狭窄变形缝剪力墙模板施工工法”,已通过了山西省科学技术研究所查新鉴定。型模预制简单、安装快捷、方便,不但能保证剪力墙施工质量,而且剪力墙模板可多次周转使用,有利于降低施工成本。创造了明显的社会效益和经济效益。 2.工法特点 2.1型模进行现场预制加工、用塔吊吊装就位后加固,施工快捷,有利于节约工期。 2.2 型模面板为6mm钢板,可周转使用一直到施工完毕,且钢板回收残值大,有利于节约成本。 2.3 型模采用穿墙螺杆反支撑技术、焊接短钢筋垫棍等细部处理,保证了施工质量。 3.适用范围 建筑物变形缝宽度在100-300mm范围内剪力墙结构的多层、高层工业与民用建筑

物。 4.工艺原理 本工法使用6mm钢板做面板,Φ48钢管做背楞,采用自制“几”字卡代替普通山形卡,从而使型模成型厚度缩减到57mm,具备了在100mm变形缝内支模的条件。然后使用穿墙螺杆反支撑技术保证模板能够承受混凝土浇筑时的侧压力。实现了使用型模支设变形缝两侧剪力墙施工。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 型模加工与制作→型模吊运→型模安装→混凝土浇筑→模板拆除→周转使用 5.1.1型模制作工艺流程 钢板拼接→“几”字卡制作→钢管背楞、“几”字卡的焊接→钻螺杆孔→螺母焊接→钢筋垫棍焊接→吊环焊接→防变形框焊接 1、钢板拼接: 钢模所用板材在现场切割前,按照剪力墙长及剪力墙高加100mm要求进行设计排布,按所需尺寸用直尺度量准确后,在板材上用石笔画线,用乙炔切割,再把切割好的板材采用电焊焊接。 2、“几”字卡的制作: “几”字卡的制作应采用3mm钢板,用钢管做垫撑,手锤敲击煨弯。“几”字弯曲半径50mm,平直段50mm长。 3、钢管背楞、“几”字卡的焊接:

剪力墙模板施工工艺

剪力墙模板施工工艺 1、工艺流程 放线定位→模板安放预埋件→安装就位一侧模板→安装支撑→插入穿墙螺栓及套管等→安装就位另一侧模板及支撑→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板 2、操作要点 1)放线定位:根据建筑轴线放出控制线及剪力墙安装边线;根据边线订压脚板(电梯井内侧需用钉固定起板木方)。 2)安装就位一侧模板:按放线位置订好压脚板,然后进行模板的拼装,边安装边插入穿墙螺栓和套管,穿墙螺栓的规格和间距在设计模板时应明确规定。有门窗洞口的墙体,宜先安好一侧模板,待弹好门窗洞口位置线后再安另一侧模板,且在安另一侧模板前清理墙内杂物、垃圾。 3)安装支撑:根据模板设计要求安装墙模板的拉杆或斜撑。一般内墙可在俩侧加斜撑,若为外墙时应在俩侧同时安装拉杆和斜撑,且边安装边校正其平整度、垂直度。斜撑的布置应按模板专项方案设计的间距、技术要求安装。 4)插入穿墙螺栓及套管等:为保证剪力墙墙体施工质量,必须安装钢筋保护层垫块,垫块为砂浆垫块或塑料卡环。垫块厚度因工程部位不同而不同,,水平、竖向成线,横平竖直,间距均匀。 5)安装就位另一侧模板及支撑:按放线位置订好压脚板,然后进行模板的拼装,边安装边插入穿墙螺栓和套管,穿墙螺栓的规格和间距在设计模板时应明确规定。有门窗洞口的墙体,宜先安好一侧模板,待弹好门窗洞口位置线后再安另一侧模板,且在安另一侧模板前清理墙内杂物、垃圾。 6)调整模板位置、紧固穿墙螺栓:模板安装完毕应检查一遍扣件、螺栓、拉顶撑是否牢固,模板拼接及底边是否严密。 7)固定支撑、检查校正:检查剪力墙模板的垂直度、墙体厚度、保护层厚度是否满足设计及规范要求,满足后即可固定模板支撑,边固定边校正。 8)验收交付下一道工序施工:剪力墙模板安装完成后在自检合格的基础上填报相关验收资料,经各方责任主体验收合格后交付下道工序施工。

剪力墙模板施工工艺

剪力墙模板施工工艺 现浇剪力墙结构大模板安装与拆除 1 范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台板等。 2.1.2 隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。 2.1.3 一般应各有锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯。水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 2.2.2 弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。

2.2.3 墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续。 2.2.4 为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。 2.2.5 外砖内模结构在安装大模板前,把组合柱处的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好供外墙模板操作的架子。 2.2.6 安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 3 操作工艺 3.1 外板内模结构安装大模板: 3.1.2 按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 3.1.3 安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。 3.1.4 合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。 3.1.5 安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。

现浇桥梁施工方案_现浇砼结构模板安装、拆除施工方案

现浇桥梁施工方案_现浇砼结构模板安装、拆除 施工方案 某建筑工程现浇砼结构模板安装、拆除施工方 案一、工程概况:该工程位于****,建筑面积4726平方米,框架结构,共五层,建筑高度23.7米,设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度六度。 二、一般规定: 1、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 2、具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载。 3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。 4、模板接缝严密,不得漏浆。 5、模板与砼的接触面应涂刷隔离剂。对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂玷污钢筋与砼接搓处。 三、模板安装:模板支撑采用A3直径48mm的钢管,支撑系统两端应设置剪刀撑。立杆长度不够时钢管采取搭接方

式,搭接长度不得小于1米,在距搭接上下口15cm 位置用扣件进行连接,同时在上部钢管的下口用扣件进行顶撑。在土质情况比较差的位置剪刀撑相应加密,使上部荷载传至有较好地基支撑的位置。 (1)柱模柱模采用15厚竹胶板,纵楞 50*100@250木枋,横楞采用φ48钢管箍@600,采用 φ12@500(水平方向)对拉螺杆紧固。 (2)梁模梁底模采用15mm厚竹胶板,下垫50×100 木方沿梁长布置的搁栅,搁栅铺于钢管脚手架上。?梁侧模采用15mm厚竹胶板,钉横向50×100木龙骨,用纵向木档加固,加对拉螺栓紧固,梁底加钢管顶撑加固,间距700— 900mm。 次梁模板的安装在主梁模板安装并校正后进行。主梁跨度超过4m时,在梁模的跨中按梁跨的2‰度起拱。 700mm高以下的梁,由于荷载较小不设置对拉螺杆,底模下垫平行于梁的50*100木方@250,搁在@700的钢管横楞上,横楞用扣件连接在纵向水平杆上,水平杆与支模架立杆相连;侧模外设50*100的纵楞@250。 700mm以上,1米以下梁最大为500*800,梁离地面3.6米,模板为15厚木模板。底模下垫平行于梁的50*100木方@150,搁在@800的钢管支架上,支架上设一道拉杆;侧模外

电梯井剪力墙模板防漏浆施工工法

电梯井剪力墙模板防漏浆施工工法 天元建设集团 二0 一二年四月 1、前吉 (1)

2、工法特点 (1) 3、适用围 (2) 4、工艺原理 (2) 5、施工工艺流程及操作点 (2) 6、质量控制 (4) 7、安全措施 (5) 8、环保措施 (5) 电梯井剪力墙模板防漏浆施工工法 天元建设集团元震亚兵马振龙林令错 随着我国经济的高速发展,建筑领域显示出了勃勃生机,城市建筑正逐渐向高、大、难发展,高层建筑需配备电梯,而且电梯数量越来越多。尤其是需要配备客货多部电梯,电梯井相连。伴随而来的问题便是电梯井模板支设不严密,导致浇筑混凝土是岀现漏浆现象。漏浆导致接茬不整齐、影响下边几层观感质量、甚至出现烂根现象等。如何解决电梯井模板支设不严密导致的漏浆现象,成为人们需要迫切解决的问

题。如何提高电梯井剪力墙的质量,杜绝电梯井剪力墙漏浆及埴柱烂根现象的产生, 就要从质量缺陷产生的原因分析、施工技术措施的制定、施工过程的控制等方面着手。为了解决这个问題,我公司组织技术人员在以往解决问题方法的基础上不断改进创新,并经过多次现场实践、总结经验,逐渐形成了一套行之有效的解决电梯井剪力墙漏浆的施工方法,经过多次提炼,形成一套完整的工法。 二、工法特点 2. 1该工法在实施过程中能够杜绝电梯井剪力墙漏浆现象。 2.2剪力墙建筑拆模后施工缝平宜整齐。 2.3剪力墙混凝土浇筑后不产生流浆,不影响下边几层观感质量,减少了剪力墙流浆清理的人力物力,节省冲洗流浆的水资源。 三、适用围 该工法适用于电梯井剪力墙模板包下层混凝土处模板支设施工。 四、工艺原理 经过下层剪力埴浇筑混凝土时预埋加固螺栓,模板预配,模板支设过程中剪力墙包底根处预贴海 绵条,使包跟更严密。 五、施工工艺流程及操作要点 1 5.1施工工艺流程 下层剪力埴及梁板浇筑时在剪力墻-50mm处预埋H14对拉螺栓一放模板边线和控制线一放下层剪

现浇结构钢筋工程施工组织方案

本工程为淮南市谢家集区夏郢村棚户区改造(唐家山庄)一期工程,地下战时为人防,平时为车库,地上17层4栋、6层4栋。31#、35#楼配有4层商业裙房,41#、50#楼配有2层商业裙房。 1、建设单位:淮南市城市投资有限责任公司 2、设计单位:中铁工程设计院有限公司 3、监理单位:蚌埠市工程建设监理公司 4、施工单位:北京建工一建工程建设有限公司 5、基础结构形式:筏板基础 6、主体结构形式:地下人防及多层住宅为框架结构,高层住宅为现浇剪力墙结构 7、建筑高度:55.7m/17层,19.2m/6层 8、抗震设防烈度:6度/17层,7度/6层 9、建筑耐火等级:一级/17层,二级/6层 二、编制依据 名称编号 谢家集区唐家山庄工程建筑施工图中铁工程设计院有限公司 谢家集区唐家山庄工程结构施工图中铁工程设计院有限公司 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 工程测量规范GB50026-2007 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 相关图集、规则11G101-1、11G101-2/11G101-3

1、组织相关人员熟悉图纸、规范、图集等。 2、钢筋进场后由试验员取样进行复试,合格后方可使用。 3、钢筋加工机械检修、保养、试运行。 4、钢筋翻样并经过审核。 四、主要施工方法 (一)、钢筋加工 1、钢筋调直:采用钢筋调直机进行调直。 2、钢筋成型 (1)、弯曲成型 弯钩和弯折:Ⅰ级钢筋末端做1800弯钩,其弯弧内直径2.5d(d为钢筋直径),平直部分长度3d;Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端做900弯折时弯曲直径为4d。 钢筋末端的弯钩:Ⅰ级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度为箍筋直径的10倍,弯钩为1350。 (2)、直径≥16mm的钢筋采用直螺纹套筒连接,直螺纹采用套筒厂家提供的套丝机加工。 3、钢筋加工成型的半成品按规格、型号、使用部位进行挂牌标识。 (二)、钢筋安装 1、底板钢筋安装 (1)、在垫层上画出钢筋位置线。 (2)、摆放底层钢筋的下层钢筋,用扳手将套筒与钢筋连接,需将套筒拧紧外露1~2丝扣。 (3)、摆放底层钢筋的上层钢筋并用套筒连接。

现浇结构模板安装

表B.0.7 现浇结构模板安装报审、报验表 工程名称:杨春湖畔项目一期园林景观工程编号: 致:铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司(项目监理机构) 我方已完成室外环形路现浇结构模板安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录表 编号:单位(子单位)工程名称杨春湖畔项目一期园林景观工程 分部(子分部)工程名称园建分部—环形路验收部位环形路 施工单位湖北万景景观工程有限公司项目经理李海礁 施工执行标准名称及编号混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条 全数检查,模板隔离剂未沾污钢筋和混凝 土接槎处 一般项目1 模板安装的一般要求第4.2.3条现场检查,符合规范要求 2 用作模板地坪、胎膜质量第4.2.4条现场检查,符合规范要求 3 模板起拱高度第4.2.5条/ 4 预 埋 件. 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置(mm) 3mm 预埋管.预留孔中心线位 置(mm) 3mm 插筋 中心线位置(mm) 5mm 外露长度(mm) +10,0mm 预埋 螺栓 中心线位置(mm) 2mm 外露长度(mm) +10,0mm 预留 洞 中心线位置(mm) 10mm 2 1 3 4 2 3 2 1 1 5 尺寸(mm) +10,0mm 2 3 6 5 4 3 2 5 7 5 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置(mm) 5mm 2 0 -1 -2 0 2 -1 -6 -2 -2 底模上表面标高(mm) ±5mm 截面内部 尺寸(mm) 基础±10mm 柱.墙.梁+4,-5mm 层高垂直 度(mm) 不大于5m 6mm 大于5m 8mm 相邻两板表面高低差(mm) 2mm 0 1 1 1 0 2 0 2 3 1 表面平整度(mm) 5mm 3 4 4 2 0 2 3 4 0 2 施工单位检查评定结果专业工长(施工员) 施工班组长 经检查,主控项目、一般项目均符合设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,评定合格。 项目专业质量检查员: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年月日

楼梯间剪力墙模板施工工法样本

楼梯间剪力墙模板施工工法 张宏杰 ( 中铁广东分公司钦州恒大绿洲项目经理部) 楼梯间剪力墙模板施工很容易产生涨模、漏浆等质量问题, 进而导致楼梯间剪力墙砼浇筑完毕后产生接茬处错台、蜂窝麻面、露筋的质量问题, 且对后期装修施工、楼梯间净空宽度等产生直接影响, 因此为了提高楼梯间剪力墙结构施工质量, 首先就要提高模板的施工工艺, 从根本上遏制产生接茬处错台、蜂窝麻面、露筋的质量问题产生。 本文经过介绍一个具有较强操作性的楼梯间剪力墙木胶合模板施工方法, 并结合工程的实际情况和相关经验做一定探讨, 以供参考。 1.工程概况 钦州恒大绿洲首期5~9#、 13~15#楼为框架剪力墙结构, 总建筑面积121683㎡, 地上32层, 标准层高3m。室内消防楼梯均为双跑剪刀梯, 中间为水泥空心混凝土砌块隔墙, 隔墙两侧为剪力墙结构。 2.材料和设备 剪力墙面板采用18mm厚木胶合板, 基本尺寸1840x920mm, 50x100mm标准方木(过刨)+48x3.5mm双钢管背楞配合使用蝶形钢卡和12对拉螺栓加固。 木胶合板密度适中, 表面平整光滑, 吸水率低, 不易变形, 既有天然木材的一切优点, 如容重轻、强度高等, 又可弥补天然木材自然产生的一些缺陷如节子、幅面小、纵横力学差异性大等缺点, 可用于对模板耐磨性和周转使用次数有较高要求的工程项目, 是一种既经济又实用的建筑模板。木胶合板幅面大、拼缝少, 基本尺寸为1840mm×920mm, 相当于4块P3015钢模板, 能够减少安装用工, 而且拆模快、混凝土表面观感质量好, 能够浇筑清水混凝土, 取消混凝土表面的抹灰作业, 缩短装修施工时间, 加快施工进度。 主要加工设备: 单面压刨机、平刨机、电锯、手提电钻。

现浇结构模板方案

一、工程概况 本工程办公楼、宿舍楼均为框架结构,阳台梁为悬挑梁,板为现浇板,板厚120、局部为110、100。下面叙述柱、梁、板支模的施工方法。 二、施工工艺流程 柱施工完立支撑架测量放线定标高、轴线支梁底模绑扎梁钢筋 立侧模支板模板绑扎板钢筋浇捣砼养护继续往上施工。 三、砼柱模板架设 本工程柱截面为240×350、240×450等,层高3.6米左右。 1、每幢楼柱模板配置一套模板,当型号不一致时作局部调整。 2、柱模板分为二块组合拼装,侧模为九夹板厚18mm,每侧竖向木楞设2-3根, 木楞断面为50×60mm,木楞外用50×60mm方木结合中间或两侧设卡尺间距500穿墙夹紧。 3、为了确保砖墙与构造柱平整、美观,在砖墙与砼接口处粘上双面胶。 4、立模前先清理构造柱内垃圾,柱模底脚采用水泥砂浆或细石封死。 四、梁、板模板及支架工程 梁截面为240×350、240×400等,侧板及底板选用九夹板。由于本工程为砖混结构,梁多数支承在砖墙上,对梁底支架不作详细说明,侧模立杆间距取350,本次主要介绍阳台梁施工及计算。 1、梁与板施工要点 1)按施工图要求先分层回填塘渣并分层夯实,支设钢管立杆确保支撑架不沉降,设置双向扫地杆,立杆应用扣件接长。 2)支撑架布置:梁的支架采用υ80-100杉木,纵向@1000,横向@700。根据楼面梁板设计情况布置,搭设满堂支架,板下立杆双向间距1000,步距约1600,并设置一道扫地杆。详见下图: 3)模板配备:为了快进度,梁侧模、梁底模及板模均为18mm九夹板,并配备一层半模板。 4)支设模板前应测量放线定位,模板安装后应及时复核轴线、标高、截面尺寸。 预埋铁、预埋孔洞、预埋管线要求精确。

剪力墙砼施工工艺

剪力墙砼施工工艺 本工艺标准适用于剪力墙结构,多层、高层大模板普通混凝土浇筑工艺。 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 水泥:用325?425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。当使用矿渣硅酸盐水泥时。应视具体情况采取早强措施,确保墙体拆模及扣板强度。 2.1.2 砂:粗砂或中砂,当混凝土为C30以下时,含泥量不大子5% 混凝土等于及高于C30时,含泥量不大于3% 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径0.5? 3.2cm,当混凝土为C30以下时, 含泥量不大于2%混凝土等于及高于C30时,含泥量不大于1% 2.1.4 水:不含杂质的洁净水。 2.1.5 外加剂:应符合相应标准的技术要求,其掺量应根据施工要求, 通过试验室确定。 2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、吊斗、手推车、磅秤、插入式振捣棒(高频)、铁锹、铁盘、木抹子、小平锹、水勺、水桶、胶皮水管等。 2.2 作业条件: 2.2.1 办完钢筋隐检手续,注意检查支铁、垫块,以保证保护层厚度。核实墙内预埋件、预留孔洞、水电预埋管线、盒(槽)的位置、数量及固定情况。 2.2.2 检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密,边角柱加固是否可靠,各种连接件是否牢固。 2.2.3 检查并清理模板内残留杂物,用水冲净。外砖内模的砖墙及木模,常温时应浇水湿润。 2.2.4 混凝土搅拌机、振捣器、磅秤等,经检查、维修。计量器具已定期校核。 2.2.5 检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。 2.2.6 由试验室进行试配,确定混凝土配合比及外加剂用量,注意节约水泥,方便施工,满足混凝土早期强度要求,拆模后墙面平整,达到不抹灰的要求。 3 操作工艺

剪力墙现场施工缝现场施工方法

金山国际广场工程 地下室剪力墙施工缝施工方案 一、工程概况 金山国际广场工程,地下室长度175.3m;宽度165.5m。±0.00为黄海高程205.70m。地下室底板面标高为-5.50m,地下室为停车库。 基础为筏板基础柱墩下独立基础墙下条基基础配置,各部混凝土等级为:条形基础、独立承台C30,柱子C40,剪力墙C40P6,底板C30P6。底板厚度250mm。 二、地下室剪力墙施工缝留置位置 地下室剪力墙施工缝留置位置在地下室底板上翻30mm处,标高为-5.20mm。施工缝留置处采用钢板止水做法,详见附图。 三、地下室剪力墙施工缝部位模板施工 地下室剪力墙施工缝外侧模板必须与剪力墙模板同时上翻,并连成一个整体,上翻300mm的外侧模板不得单独支模,内侧模板在底板上150mm处设止水螺杆一道固定,水平间距500mm。上部采用模板开口卡固定,水平间距300mm。保证地下室剪力墙施工缝两侧支模系统稳定可靠。地下室施工缝内外侧模板拆除后上部剪力墙施工时模板伸至底板上150mm处螺杆以下并以此螺杆固定模板下脚。以此保证上部模板稳定性,减少混凝土漏浆,蜂窝,麻面的可能性。 四、地下室剪力墙施工缝止水钢板施工方法 基础底板采用橡胶止水条施工做法详见设计图纸,外墙剪力墙及消防水箱剪力墙设置折形止水钢板,止水钢板必须采用电焊连接且必须形成封闭可靠的环形状,不得断续,搭接处不得出现漏焊且不能有漏水,部分剪力过大出必须确保无焊接不饱满的情况。其他部位也必须满焊且搭接牢靠。止水钢板水平中心线埋置于施工缝

位置,垂直位置位于剪力墙厚度的中部。止水钢板采用直径14mm钢筋固定在剪力墙竖向墙筋上,水平间距1.5-2.0m。止水钢板材料宽度不少于300mm,厚度3mm。 五、地下室剪力墙混凝土施工 地下室混凝土施工时应在浇捣之前确定好混凝土施工顺序,确保混凝土浇捣不出现漏浆,蜂窝,麻面和漏振的情况。在混凝土浇捣后上部剪力墙施工前应将拆模后混凝土表面松动不结实的混凝土浮浆凿除,将地下室剪力墙混凝土表面冲洗干净。浇捣上部混凝土前要浇水湿润,在搭接处先铺20mm厚与混凝土同等级水泥砂浆,浇捣上部混凝土必须振捣密实,保证新旧混凝土充分黏结。 六、地下室剪力墙施工缝的防水施工 做好支模螺杆的防水处理,地下室外墙剪力墙及消防水箱剪力墙采用止水螺杆。模板拆除前应先将防水螺杆割断再拆墙体模板,模板拆除后将防水螺杆凿断至剪力墙表皮内凹20mm左右,并用1:2水泥砂浆填实。在此之后方能进行下道工序。 地下室防水根据设计要求做好防水工作。经监理单位、业主单位验收后方可土方回填。 七、附图 地下室剪力墙施工缝位置及做法详图 地下外墙剪力墙及消防水箱剪力墙施工缝留置及做法详图

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法轴线位置 5 钢尺检查 底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢 尺检查 截面内部尺寸 基础±10 钢尺检查柱、墙、梁+4, -5 经纬仪或吊线、钢 尺检查 层高垂直度不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢 尺检查 大于5m 8 经纬仪或吊线、钢 尺检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 3 2m靠尺和塞尺检 查 梁模板安装施工流程 弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 一、质量保证措施 1、施工质量关 1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。 3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。 4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法 倪文杰骆传周 江苏南通二建集团有限公司山东区域公司226200 1. 前言 随着我国对建筑节能的关注,建筑节能工作的全面推进和不断深化,墙体的保温形式有了新的发展。IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系是一种新型的节能与结构一体化技术,是由内侧普通剪力墙、IPS板、外侧混凝土防护层等部分组成的集承重、保温、围护于一体的现浇混凝土复合墙体,墙体不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求,实现保温与墙体同寿命。这样的技术将代表和引领节能型建设项目,具有良好的示范和带动作用。 江苏南通二建集团有限公司在山东潍坊滨湖苑小区工程主体结构标准层建设过程中 采用了IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工技术,组织了多名现场施工技术人员通过 技术攻关、实施和总结,形成了IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法,并把此工 法应用到宁津太和公关、东营大海鑫庄等多个工程中,通过不断总结改进,逐步形成一 套完整的施工工法。 2. 工法特点 2.1整体性能、抗震性能好 2.11 IPS自保温体系集承重、保温、围护于一体,能适应基层的正常变形,在长期 自重荷载、风荷载和气候变化的情况下,不出现裂缝。 2.12一体化技术提高了房屋的抗震性能。 2.2保温性能、防火性能好

IPS自保温体系内侧为剪力墙普通混凝土外侧为5cm自密实混凝土防护层将保温隔热功能与围护结构功能融于一体,从根本上保证建筑保温和消防安全,施工后结构保温墙体无需再做保温即能满足现行节能标准要求。 2.3环保、质量安全可靠能够实现建筑保温与墙体同寿命 IPS自保温体系一体化技术解决了目前普通采用外墙粘贴、外挂保温层技术易产生裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的问题。 2.4节约投资、缩短施工工期 由于保温和结构一体化施工,外墙为清水墙,不需要粉刷,减少了多道施工工序和解决了采用普通外墙粘贴、外挂白问层技术产生裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期大量维修投资,能直接减少工程造价。主体结束后减少了多道施工工序所需的施工工期,从而缩短施工工期。 2.5主体结构设计不受其影响 主体机构设计不受IPS自保温体系影响,正常按现行结构设计规范进行设计即可,为设计人员提供很大方便。 3. 使用范围 IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系适用于各类新建、改建和扩建的民用建筑现浇混凝土剪力墙节能工程。 4.工艺原理 IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系以工厂制作的IPS板为保温层,施工时将钢丝网架保温板置于外模板内侧,并采用钢筋连接件与剪力墙连接,保温板两侧安装卡槽和支撑

双重剪力墙变形缝模板施工工法

变形缝两侧剪力墙同时浇筑模板施工工法 1 前言 1.0.1随着社会的发展以及人们对住宅空间及舒适度需求的日益提高,高层建筑也逐渐成为城市建设中的重要组成部分,其结构形式通常为框架剪力墙结构,通常都设有变形缝,变形缝两侧基本为剪力墙。变形缝两侧剪力墙的施工质量控制一直是一个难点,普遍无法保证剪力墙的构件尺寸、平整度、垂直度、混凝土密实度以及观感质量;变形缝处模板支设难度较大,拆除模板的难度更大,易造成模板遗留在变形缝内;工期紧,任务重,公司要求变形缝两侧混凝土不仅要同时浇筑,而且还要保证变形缝的伸缩、抗震、沉降等功能。 1.0.2 我公司在经过工程施工的摸索和实践,并结合市场上新型施工材料,编制了变形缝模板施工操作工法“变形缝两侧剪力墙同时浇筑模板施工工法”,并在多个工程变形缝模板施工中成功应用,基本上消除了因模板安装引起的混凝土墙柱构件无法满足施工质量要求的问题。该工法工艺先进,操作便捷,质量保证,社会和经济效益显著。 2 工法特点 2.0.1 结构主体变形缝模板施工时,变形缝两侧剪力墙模板同时安装,利用聚苯泡沫板固定在变形缝位置,作为变形缝两侧剪力墙柱内侧模板,位置控制准确,安装便捷。 2.0.2在聚苯泡沫板两侧各粘一层三合板,并在剪力墙钢筋骨架中装设专用剪力墙墙厚混凝土限位条,剪力墙截面不变形,钢筋骨架位置准确,断面正确。 3 适用范围 本工法适用于现浇混凝土结构变形缝处双重剪力墙墙长小于等于5m的墙柱模板工程。 4 工艺原理

根据施工图纸设计及相关图集要求,绘制双重剪力墙变形缝模板施工大样图;变形缝两侧剪力墙柱模板同时安装,采用三合板加固的聚苯泡沫板作为变形缝两侧剪力墙的内侧模板,内侧模板厚度随变形缝宽度的变化灵活调整,并利用专用剪力墙墙厚混凝土限位条,保证两侧剪力墙截面尺限位寸。 5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 双重剪力墙变形缝模板施工工艺流程见图5.1。 图5.1 双重剪力墙变形缝模板施工工艺流程图 5.2 施工要点 5.2.1施工技术准备 熟悉设计图纸,根据规范、标准和相关规定的要求,及操作中应注意的关键问题,了解使用的聚苯泡沫产品的性能特点,做好施工前技术交底工作。 5.2.2 绘制变形缝模板施工大样图 根据设计图纸的变形缝构造要求,查阅相关的标准及图集,了解建筑、结构施工图纸具体空间尺寸,进行变形缝模板施工图绘制。模板施工图绘制应参照变形缝设计宽度选择合适的聚苯泡沫厚度,并根据墙体厚度设计选择适用的剪力墙墙宽限位条。变形缝模板施工大样图由施工员绘制,并经专业技术负责人复核批复,方可下发班组施工。 5.2.3变形缝内侧模板预制 参照变形缝模板施工大样图,选择与图纸设计变形缝相应规格的聚苯泡沫板,并将与聚苯泡沫板同样尺寸的三合板用双面胶固定在泡沫板正反两面。进行初步固定后,利用电钻在三合板上沿着四条边钻孔,钻孔孔眼以能穿过16#铁丝为准,

剪力墙模板安装施工方案【最新】

剪力墙模板安装施工方案 1、适用范围 本施工工艺适用于层高 3m 及以下的现浇混凝土房建工程,剪力墙(墙厚≤300mm)的模板及支撑体系施工。 2、工艺特点 当剪力墙施工至标准层时,采用定型化的模板支撑体系和构造措施,使操作规范化、标准化。 3、设备材料选用 3.1 主要材料 3.1.1 双钢管支撑系统可按图 13-1 所示采用:15mm 厚双面覆膜镜面木模板、40×80mm 方木、双面密封胶带、?48mm×3.5mm 钢管、?14 对拉螺栓等。 3.1.2 型钢支撑系统可按图 13-2 所示采用:15mm 厚双面覆膜镜面木模板、双面密封胶带、矩形钢管 100×60×2.0mm、?14 对拉

螺栓等。 3.1.3 铝合金模板系统可按图 13-3 所示采用:墙模、阴阳角模、连接紧固销、斜撑等构件。 3.2 主要机具:电锯、电刨、电锤等。 3.3 其他:具备条件的工程优先选用铝模支撑系统。不具备铝模施工条件的,尽量选择型钢支撑系统。 4、工艺流程 4.1 剪力墙模板安装施工工艺流程 4.1.1 双钢管支撑系统:弹剪力墙位置线→复核剪力墙位置线→模板安装,模板拼缝处粘密封条→方木安装→横钢管安装→安装对拉螺栓、拉杆斜撑→复核模板安装位置→支撑系统加固→墙、根处理→班组自检→专检(填写检查记录表)→办理隐蔽工程验收检验。 4.1.2 型钢支撑系统:弹剪力墙位置线→复核剪力墙位置线→模板安装,模板拼缝处粘密封条→竖向型钢安装→横杠安装→安装对拉螺栓、拉杆斜撑→复核模板安装位置→支撑系统加固→墙、根处理→

班组自检→专检(填写检查记录表)→办理隐蔽工程验收检验。 4.1.3 铝合金模板支撑系统施工工艺流程 准备阶段:建筑图纸、结构图纸的设计完成→图纸由铝模板技术人员审核、报价→协商合作内容、签订合同→技术人员设计配模图(模板拼装图)→按图纸生产→工厂预拼装→检验合格→出厂、发货→工地施工。 施工阶段:弹剪力墙位置线→复核剪力墙位置线→模板安装,模板拼缝处粘密封条→竖向型钢安装→横杠安装→安对拉螺栓、拉杆斜撑→复核模板安装位置→支撑系统加固→墙、根处理→班组自检→专检(填写检查记录表)→办理隐蔽工程验收检验。 4.1.4 楼梯间剪力墙与外墙模板的控制工艺流程:底层浇筑混凝土前,预埋加固螺栓→绑扎本层钢筋→隐蔽工程验收→支设本层模板,利用底层预埋的加固螺栓对外墙楼层接茬处模板进行加固→校正模板垂直度→浇筑本层混凝土 4.2 剪力墙模板拆除施工工艺 拆除前对模板及支撑系统进行编号→拆除拉杆、斜撑→拆除横杠

QC成果报告提高现浇结构模板安装合格率

QC成果报告:提高现浇结构模板安装合格率 小组名称:南京海晟建设集团有限公司QC小组 小组类型:现场型 提高现浇结构模板安装合格率

QC小组 一、工程概况 南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程,位于南京江宁开发区。建筑面积为80922㎡,地上十七层,地下二层。框架剪力墙结构。 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 对本项目部正在主体结构施工的南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程现浇结构模板安

装偏差进行检验。共抽查模板安装工程质量验收记录30份。统计如下: 频数 N=30 %) 图1:现浇结构模板偏差合格率分布图 制图:刘伟时间:2015年11月9日 经统计现浇结构模板安装偏差的平均合格率为92.6%。为了保证优质结构主体顺利通过,并克服高层建筑主体结构施工的难度,现浇结构模板安装偏差合格率还需一步提高。 五、目标设定: 通过二次模板工程PDCA循环争取模板安装偏差合格率达94%: 94% 图2:活动目标柱状图 制图:日期:2015年11月11日 六、原因分析(第一次PDCA循环) QC小组对南京清华启迪科技园南1号楼及地下室工程模板安装完毕后,对模板安装质量进行

了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。实测180点合格153合格率 85%。 表1:不合格点排列计算表 制表:刘伟时间:2015年11月13日 30 25 20 15 10 5 图3:影响因素排列图 制图:刘伟时间:2015年11月13日 从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。

现浇结构模板安装与拆除

模板安装、拆除专项施工方案 1.1 工程概况: 1.1.1 工程名称:东海水晶珠宝城5#楼工程 1.1.2 建设地点:东海水晶珠宝城北侧 1.1.3 施工单位:江苏农垦建设有限公司 1.1.4 本工程总建筑面积约19876㎡。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台板等。 2.1.2 隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。 2.1.3 一般应各有锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯。水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 2.2.2 弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 2.2.3 墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续。 2.2.4 为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。 2.2.5 外砖内模结构在安装大模板前,把组合柱处的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好供外墙模板操作的架子。 2.2.6 安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 3.1 外板内模结构安装大模板:

3.1.1 工艺流程: 准备工作→安正号模板→安装外墙板→安反号模板→固定模板上 口→预检 3.1.2 按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 3.1.3 安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。 3.1.4 合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。 3.1.5 安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。 3.1.6 正反模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直,用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。 3.2 外砖内模结构安装大模板: 3.2.1 工艺流程: 外墙砌砖→安装正、反号大模板→安装角模→预检 3.2.3 安装正反号大模板,其方法与外板内模结构相同。 3.2.4 在混凝土内外墙交接处安装角模,为防止浇内墙混凝土时组合柱处的外砖墙鼓胀,应在砖墙外加竖向5cm厚木板及横向加固带,通过与内墙钢模拉结,增加砖墙刚度。 3.3 全现浇结构安装大模板: 3.3.1 工艺流程: 准备工作→挂外架子→安内横墙模板→安内纵墙模板→安堵

模板施工验收规范

4.3 模板拆除 主控项目 4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。 表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求 4.3.2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 一般项目 4.3.4 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.3.5 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 模板工程 先进的模板体系是保证工程质量的重要环节,结合本工程特点所有模板在收到施工图后,及时作模板设计,并作拼板布置,支撑布置,支撑系统要进行力学计算,防止塌模。 6.1材料要求 6.1.1施工前根据图纸设计要求,按楼层所需数量做好材料工具准备。 6.1.2柱、现浇楼板、楼梯采用12mm厚腹膜竹胶合板模板,方木内楞,外楞采用Φ4.8×3.5的钢管组成。竹胶板采用尺寸规格一致,无起壳分层的优质竹胶板。方木无翘曲变形,经平刨、压刨加工成统一规格后使用。 6.2剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)模板安装 6.2.1柱、墙模板安装工艺:安装前检查→剪力墙、柱模安装→检查墙模板间距及对角线长度差→安装对拉螺栓→全面检查校正→整体固定。 6.2.2模板安装前应先放出模板的位置线及模板控制线,分轴线排尺寸时均从外向里排,在允许范围内把尺寸误差均匀调整在柱网尺寸内。 6.2.3剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)模板均采用竹胶模板,使用钢管进行加固,水平分布钢管,其中柱箍间距不大于500mm。 地下室混凝土外墙采用12mm厚复合竹胶合板模板,板两侧打孔(@600*600)、设对拉螺栓(φ12钢筋车丝),杆长中部焊60*60*3mm钢板止水片,与墙同厚处各设一个专用塑料塞(大头向外),对拉螺栓端部背“蝶”型卡扣并用双螺帽固定。 各层剪力墙采用12mm厚复合竹胶合板模板,板两侧打孔(@600*600)、设对拉螺栓(φ12钢筋车丝,穿PVC管),端部背“蝶”型卡扣并用双螺帽固定。

高层现浇混凝土结构施工的模板体系

淮阴工学院高层建筑施工 学院:建筑工程学院 班级:土木1115班 学号: 1111407511 姓名:杨济烽

高层现浇混凝土结构施工的模板体系 摘要:在高层建筑现浇钢筋混凝土结构施工中,模板是一种量大面广的重要施工工具,无论在占用时间、费用以及工程质量方面都占有很大比重。通常模板费用占混凝土结构的25%~35% ,模板用工占混凝土结构用工的30%~50%。 关键词:高层混凝土结构模板体系 在高层建筑现浇钢筋混凝土结构施工中,模板是一种量大面广的重要施工工具,无论在占用时间、费用以及工程质量方面都占有很大比重。通常模板费用占混凝土结构的25%~35%,模板用工占混凝土结构用工的30%~50%。 目前,高层建筑结构体系有框架体系、框剪体系、剪力墙体系等。不同的结构体系有一种或几种模板设计方法。比如就剪力墙体系而言,模板体系可使用组合钢模板、大模板、滑模、爬模等。但究竟使用哪一种施工方案,就必须从速度、费用、质量以及施工组织管理等许多方面进行综合评价。如剪力墙结构采用大模板施工,每个施工段支模时间比绑扎钢筋和浇筑砼时间都长。若采用组合钢模板则占用更长的时间。滑模施工速度快,竖向结构可连续施工,而水平结构支模时间较长。所以,无论采用哪一种模板体系,施工进度计划都是由支模工序制约的。例如对16~18层的全现浇剪力墙工程,标准层面积700m2左右,若采用大模板施工,耗钢量为70~120t,投资需54万余元。采用滑模施工,需千斤顶约350个,二套控制台及油路系统,提升架及模板耗钢量约60~70t,总投资50万余元。这表明高层建筑施中工模板费用比重较大。 高层现浇混凝土结构在施工中,使用定型组合模板的同时,也有相当一部分高层建筑使用大型工具式模板和永久性模板。组合式钢(钢-木、竹)模板由平面模板、转角模板、连接件组成。组合钢模板构造简单,模板设计采用模数制使用灵活通用性强;采用工具式配件装拆灵活搬运方便;模板制作采用专用设备压轧成型,加工精度高,混凝土成型质量好,拆模后表面平整;能组合拼装成大块板面和整体模架,利于现场机械化施工;有利于现场文明施工,安全生产。其突出优点是通用性强,它适用于目前高层建筑的各种结构体系。缺点是在使用和管理上仍存在着一些问题,主要是模板损坏率高,零件丢失现象更为普遍。多年来的工程实践组合钢(钢-木、竹)模板已在各种类型的工业与民用建筑的现浇混凝土工程中得到大量应用在桥墩筒仓水坝等一般构筑物以及现场预制混凝土构件施工中也已大量采用对于特殊工程应结合工程需要另行设计异型模板和配件。另外近几年塑料模板铝合金模板钢框竹(木)胶板模板等组合模板已在一些工