文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防管道水压试验及冲洗方案

消防管道水压试验及冲洗方案

消防管道水压试验及冲洗方案
消防管道水压试验及冲洗方案

海洋石油工程(青岛)有限公司天然气站恢复项目

消防管道水压试验及冲洗方案

编制人:

审核人:

审批人:

青岛石化检修安装工程有限责任公司

天然气站恢复项目部

2018年10月22日

目录

一、工程概况 (3)

二、编制依据 (3)

三、施工准备 (3)

四、水压试验 (4)

五、管网水冲洗 (5)

消防管道水压试验及冲洗方案

一、工程概况

1、工程名称:海洋石油工程(青岛)有限公司天然气站恢复项目

2、工程地点:青岛市黄岛区连江路492号厂区内

3、消防系统主要包括以下内容:

1)固定冷却水灭火系统改造

2)更换室外消火栓系统的消火栓

二、编制依据

1、天然气站恢复项目消防工程招标文件;

2、天然气站恢复项目消防工程答疑件;

3、天然气站恢复项目消防工程消防设计图纸;

4、国家和行业现行的施工验收规范如下,:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

5、水压试验及管网冲洗依据

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

施工图纸

施工组织设计

固定消防冷却水系统改造安装完成后,应按规范要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量;同时,管网应进行必要的冲洗,以保证系统管网、管件、喷头等工作畅通。

三、施工组织安排

1.工器具准备

打压机一台、扳手、压力表(0-2.5MPa)2只;

2.人员准备:

现场指挥、水暖工长、质检人员、操作人员

3.通知单位:

总包单位(海工英派尔)

4.两个储罐上方喷淋环管上的开式喷头全部拆下,换上丝堵;其中一个丝堵位置安装球

阀(用作环管内排气)。

四、水压试验

1、水压试验目的为了检查自动喷水灭火系统管网的严密性,及时消除管网的泄漏,保证系统的工作压力。

2、水压试验的介质

系统水压试验宜采用不低于5℃的生活用洁净水进行试验,不应采用海水或含有腐蚀性化学物质的水。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

3、水压强度试验技术指标

喷淋管道安装完成后,按照设计要求水压强度为1.0MPa;稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0Mpa时为合格。

4、水压强度试验要求

根据每层喷淋管道的主干管及末端泄水点的布置位置,对喷淋管网使用丝堵及盲板进行临时封堵,注水时,应将管网内的空气排净,漫水后,缓慢升压,达到试验压力后1.0MPa,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0Mpa时为合格。管道焊缝处手摸检查,查看有无渗漏。

5、水压严密性试验

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。水压严密性试验压力应为设计工作压力0.6MPa,稳压24小时,应无泄漏为合格。

6、自动喷水灭火系统压力试验步骤和方法严格执行试验前的准备工作。

6.1 准备好试验用工具,如扳手、螺丝刀、锤子、水桶等必用工具,以及管件、螺丝、

螺母、法兰、垫片等;

6.2 准备好两块试验用的压力表,压力表的精度不小于1.6级,量程应为0-2.5MPa;

6.3 水试验时选用电动试压泵的最高压力应满足试验压力要求,运转正常;

7、水压试验操作过程

7.1管道安装完毕后对管道进行全面检查,根据工艺流程,核对已安装管子、管件、阀

门、垫片紧固件等,全部符合技术规格的规定后,把不能和管道一起试压的阀门、配件、仪表如水流指示器等用临时盲板加以隔离,安装喷头的喷淋支管用堵头堵塞,其它所有开口用临时盲板进行封堵;

7.2 在每层喷淋系统环管位置为水压试验测试点,在加压水泵位置和管道末端安装好

试验用压力表,选择最高点作为排气点,并安装好排气阀;

7.3选择好水压试验进水点及排水点后,排水点的排水管应与排水系统管道可靠连接;

7.4 系统的室外地下管道应在回填隐蔽前,进行强度、严密性水压试验,并记录下试验

过程的压力、泄漏情况;埋地管应记录其埋深、与道路、建筑物的距离等,作好防腐,并经工程师确认后,方可回填隐蔽,并填写隐蔽工程表格;

7.5 一边对管网注水,一边打开最高处的排气阀将系统管网中的空气排净,然后缓慢升

压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0Mpa时为合格;

当达到试验压力并稳压30min,经检查并无泄漏时,应及时通知监理工程师确认及总部单位人员,到现场验收,并填写《自动喷水灭火系统试压记录表》。

7.6当水压试验过程中发现泄漏,则应停止试压,并卸掉系统管网内的水压,放空管网

中的试验水,消除泄漏点,然后按以上步骤重新进行水压试验;

7.7水压强度试验完毕后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管件等,并应与记录核

对无误;

7.8将系统管网中的压力缓慢降到系统设计工作压力进行管网严密性试验,且稳压24

小时,无泄漏为合格。并通知监理工程师确和总包单位人员,作好记录,填写相关表格《管道(设备)水压试验记录》。

五、管网水冲洗

1、管网冲洗的目的

管网冲洗的目的是清除管网中的泥沙、麻丝等杂物,避免管网、喷头受堵,保证系统灭火效果。

2、系统冲洗的介质

系统冲洗宜采用不低于5℃的洁净水进行,不应采用含有腐蚀性化学物质的水。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

3、系统冲洗要求

3.1 系统水冲洗应在水压试验合格后分段进行,冲洗顺序是:先室外,后室内;先地

下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管→配水管→配水支管的顺序进行。

3.2管网冲洗的水流速度不宜小于1.5m/s;管网水冲洗流量不应小于下表的规定:

4、自动喷水冷却系统水冲洗步骤和方法

4.1 水压冲洗前的准备工作

a)准备好水冲洗用工具,如扳手、管钳、螺丝刀、皮锤(木锤)等必用工具;

b)冲洗前,对系统的仪表、水流指示器、压力开关、安全阀、减压阀、湿式报警阀、止

回阀等采取隔离或拆除的保护措施;

c)冲洗前,对管道支架、吊架进行检查,必要时采取加固措施;

d)安装喷头的支管用堵头堵塞,对不能进行冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的

管段或管件预先进行清理;

e)冲洗前,确保临时水源的供用应能满足冲洗试验要求;

f)对于系统冲洗时,应安装好喷淋水泵及其控制设备并经调试试运转合格,已处于备用

状态后方可进行。

4.2 管网水冲洗

a)冲洗消防泵房喷淋出口管,冲洗时,拆除止回阀;

b)拆除报警阀处用短管将地下管与地上配水干管相连接后,对雨淋报警阀至水流指示器

这段配水干管进行冲洗,冲洗时,不时用木锤敲打管壁,以清除粘在管壁上的脏物及沉淀物,使它们在高速水流的冲刷下被带出管道;

c)管网冲洗应连续进行,当出水口处水的颜色、透明度与入口水的颜色相一致时,管网

水冲洗合格。并通知工程师和总包单位人员到现场检查确认并作好记录,填写相关表格《自动喷水灭火系统管网冲洗记录表》。

d)管网冲洗结束后,及时拆除临时加装的盲板,将冲洗前拆下的止回阀、湿式报警阀、

水流指示器等重新安装复位;

e)管网冲洗结束后,安装喷头,喷头安装完成后,再进行一次管道冲洗,以避免麻安装

喷头时的麻丝堵塞喷头;

f)管网冲洗结束后,排除管网内的水。

5、室外消火栓冲洗

5.1同4.1

5.2打开市政供水进水阀门,对新更换消火栓进行冲洗,当出水口处水的颜色、透明度与入口水的颜色相一致时,管网水冲洗合格。排水点的排水管应与排水系统管道可靠连接。

消防管道压力试验(非验收)

消防管道打压试验方案 消防管道打压试验方案 1 范围 本方案适用于公司内部消防管道的年度打压试验,用于测试消防供水压力是否达到灭火要求的标准以及充实水柱扬程是否达标。 本方案不适用于新建、改建、扩建及技改项目的消防管道的验收。 按照本方案实施得出的结论,只适用于公司的内部验证,不能作为法律要求的第三方检测合格的证明。 2 规范性引用文件 下列文件对本方案的应用是必不可少的。 GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范(7.4.12) 公司消防管道设计图纸(查询管网走向、灭火器布置、最不利点、管网设计压力) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 充实水柱full water spout 从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。 3.2高层建筑high-rise building 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑(详细计算参阅标准)。 4 基础数据/目的 准备工作: 卷尺、制作直径380mm的圆孔、压力表量程为管道设计压力的1.5倍、笔、记录表。

标准限值取值表 1MPa=100m水柱;0.1MPa=10m水柱。 5 单位职责 安全工程师: 1负责本方案的实施和解释; 2是本方案的总实施人,负责下达各项指令; 3负责记录各项数据,并填写记录表; 消防泵管理单位: 1 协助安全工程师实施本方案; 2 在接到安全工程师的指令后开启/关闭消防给水泵; 3 最不利点两名人员操作消防设施,做射水试验。 注意事项: 当近消防泵管道出口压力示数(查看压力表)超过工作压力时应及时停泵。 6试验流程 6.1最不利点选取 最不利点确定有如下方法: 1 查看消防设计图纸或消防设计说明 2 距离消防泵房最远点、高度最高点 6.2静压力测定: 设备部在最不利点安装压力表(如最不利点已经预安装压力表可直接使用),在稳压泵或水箱状态下查看压力是否满足要求。 注:消防供水泵不工作。

管道试压与冲洗方案精

管道试压与冲洗方案精内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 一. 编制说明 0 二. 工程概况 1 三. 试压与冲洗前应具备的条件 1 四. 试验施工准备 2 五. 安全措施及应急预案 3 六. 管道试验 4 七. 管道冲洗 5 八. 安全环保措施 6 一.编制说明 1.本方案为首都机场2号航站楼改扩建工程地下室管道试压与冲洗方案。 2.本方案编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)。 二.工程概况 本建筑物地下三层,地上十九层,是一栋集多功能于一体的综合性建筑。建筑物地下三层设置机动车库及设备用房,地下二层设置机动车库及非机动车库,地下一层设置机动车库、非机动车库及设备用房。首层至五层为裙房:首层为独立商铺及办公大堂;二层至四层为餐饮及厨房;五层为架空层。六层至十九层为塔楼,分为A、B两栋,均作办公用途。 试压规范要求:分系统试压。对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下,稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力,在60min内压

力不得下降、外观植在无渗漏为合格。系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于0.02MPa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。 试压的管道从DN250到DN80不等,试压的管道最长达500米左右。地下室管道分系统试压分开采暖水系统、和空调水系统分别试压。空调水系统最大工作压力为0.6MPa,试压压力为0.9MPa;采暖水系统最大工作压力为 0.6MPa,试压压力为0.9MPa。 三.试压与冲洗前应具备的条件 (1.试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 (2.吊架安装完毕,配置正确,固定牢固。 (3.焊接工作结束,并经检验合格,焊缝有其它检查部位,未经涂漆和绝热。 (4.试验用的压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于 1.5级,表的满刻度值应为被测量最大压力的1.5-2倍,压力表不少于2块。 (5.管线上所有临时用的夹具、堵板、盲板、旋塞等清除完毕。 (6.试验前,应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件加以隔离,安全阀应拆卸,加置盲板的部位应有明显标记和记录。 (7.按试验的要求,管道已经加固,安装了高点排空,低点放净阀门。

消防管道试压冲洗方案

消防管道试压冲洗方案 一、管道试压 1)试压用的压力表不少于2只,其精度不应低于1.5级,量程应为试验压力的1.5-2倍。 2)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除,加设的盲板应做明显标记,并记录临时盲板的数量。 3)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形,且压力降不应大于0.05Mpa。 0.1Mpa=1公斤。 4)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。 5)系统试压过程中当出现泄漏时,应停止试压并放空管网中的水,消除缺陷后,重新再试,试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范填写记录卡。6)试压时必须设有专用的放水测试阀,不得随便乱拆管道进行放水。 7)本工程分为两个系统,地下室车库和±0.00以上商铺喷淋系统的强度试验压力为1.45Mpa,严密性试验压力为0.95Mpa。±0.00以上的公共回廊和中庭加密喷淋系统的强度试验压力为 1.4Mpa,严密性试验压力为0.8Mpa。 二、管道冲洗 1)管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行,应先地下,后地上,其顺序:配水干管配水管配水支管。

2)冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,止回阀和报警阀等应拆除,在其结束后及时复位,对管道的支架,吊架进行检查,必要时应采取加固措施。 3)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理,冲洗直径100mm以上的管道时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。 4)水压试验和冲洗应用生活用水进行,冲洗时,排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%,水流速度应大于3m/s,其流量应大于设计流量,冲洗时应连续进行,当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束,水流和方向应与其工作方向一致,冲洗结束后,应将管内的水排清,并按规范填写记录卡。 5)地下室车库和±0.00商铺系统的工作流量为28L/S,±0.00以上公共回廊和中庭加密系统的工作流量为48L/S。 三、管道强度\严密性试压工序检查记录

管道冲洗、试压方案

一、管道水冲洗方案 (一)冷冻水管道冲洗方案 1.1将冷冻水管道与冷冻机组分开,封好设备端口,用临时管将进回水管道串联起来,中间设有排放管。 1.2利用泵作为清洗的动力源,冲洗时先将管道灌满自来水(用排气阀把管道中的空气排放掉),冲洗时水泵的进口阀应全打开,出口阀应慢慢打开,用测量泵用电机的电流大小来控制水冲洗流量。 1.3管道冲洗时,不得进行其他作业。 1.4管道冲洗时,用锤敲击管道,特别是对焊缝死角和管底部等重点部位进行敲打,但不能破坏管道。 1.5水冲洗完毕后,打开排污阀排放,然后清洗过滤器。 1.6重复冲洗几次,直到过滤器无颗粒残渣,排污水和进水颜色大概一致为止。 1.7排污水排放到排水沟。 1.8拆除冲洗临时管,恢复正式管道。 (二)冷却水、热水管道冲洗方案 2.1将管道与机组分开,封好设备端口,用自来水灌满管道(用排气阀把管道中的空气中排放掉),管道压力达到2.5Kgf/cm2。 2.2把排污口的阀门打全开,使管道中的水全速流下,自然排放到排水沟里。 2.3检查排污口的出水,出水的颜色与进水颜色一致时完成冲洗,如果不一致,继续第一、第二步骤,直到达到进出水颜色一致为止。

二、配管压力试验 (一)试压准备 1.1试压用的机具及技措用料全部到现场; 1.2试压所用的压力表经过调校并合格; 1.3试压设备的能力满足管道压力试验的需要; 1.4现场临时水源的流量能满足管道压力试验的需要。 (二)试压技术准备 2.1压力管道压力试验前,必须进行压力试验作业技术交底和压力试验安全技术交底。 2.2所有参加管道施压人员必须对所试验部分的流程清楚了解, (三)试压前的确认 3.1确认试验用压力表已经校验,并在检验周期范围内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5~2.0倍。 3.2符合压力要求的液体及气体已经备齐。 3.3按照试验要求,管道已经加固。 3.4焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。 3.5待试压管道上的安全阀,爆破板及仪表元件特等已经拆下或已加以隔离。 3.6待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 (四)气压试验 4.1本项目先用空气介质对管道进行气压试验,气压试验合格后再进行水压试压。 4.2 气压试验采用的临时管线及试压设施布置见下图。

消防给水管道水压试验方案

编号: 化工一厂污水预处理装置改造项目 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

江苏建兴建工集团有限公司 化一污水项目经理部 2017年4月24日 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案 项目名称:化工一厂污水预处理装置改造项目 编制单位:江苏建兴建工集团有限公司

年月编制人:日日月审核人:年 日批准人:月年

一、工程概况工程名称:化工一厂污水预处理装置改造项目-室外给排水管道。本工程为室外地下管道,其中包括(生活、低压消防水管道、含油污水压力流管道、生活污水管道、污泥重力流管道、检查井、阀门井、消防栓井、化粪池、室外消火栓及消防器材)二、编制依据设计图纸)《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH/T3533-2013JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准SH3505-2011 石油化工施工安全技术规程三、压力试验施工方案 施工准备 ①、试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 ②、试验用压力表已校验,仪表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内,其精度为1.5级,表的满刻度值为被测压力的2倍,压力表2块。 ③、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐,施工现场周围消防管道用水。 ④、按试验的要求,管道已经固定。 ⑤、待试管道与无关系统已用盲板隔开。 ⑥、验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑦、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ⑧、试当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。 2.试压材料及设备: 管材φ168×6mm 盲板厚10mm 泵1台 硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 试压步骤:3. ①、打压分段:打压系统连接装置及分段见示意图:

消防系统管道改造技术方案范本

消防系统管道改造 技术方案

消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。

1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工

管道试压与冲洗方案(精)

目录 一.编制说明 0 二.工程概况 1 三.试压与冲洗前应具备的条件 1 四.试验施工准备 2 五.安全措施及应急预案 3 六.管道试验 4 七.管道冲洗 5 八.安全环保措施 6 一.编制说明 1.本方案为首都机场2号航站楼改扩建工程地下室管道试压与冲洗方案。 2.本方案编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002)。试压规要求:分系统试压。对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下,稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力,在60min压力不得下降、外观植在无渗漏为合格。系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压 10min,压力下降不得大于0.02MPa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。 试压的管道从DN250到DN80不等,试压的管道最长达500米左右。地下室管道分系统试压分开采暖水系统、和空调水系统分别试压。空调水系统最大工作压力为0.6MPa,试压压力为0.9MPa;采暖水系统最大工作压力为0.6MPa,试压压力为0.9MPa。 三.试压与冲洗前应具备的条件 (1.试验围的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 (2.吊架安装完毕,配置正确,固定牢固。 (3.焊接工作结束,并经检验合格,焊缝有其它检查部位,未经涂漆和绝热。 (4.试验用的压力表已经校验,并在周检期,其精度不得低于 1.5级,表的满刻度值应为被测量最大压力的1.5-2倍,压力表不少于2块。 (5.管线上所有临时用的夹具、堵板、盲板、旋塞等清除完毕。

消防管道试压方案

消防管道试压方案 消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。 1. 预试验阶段,步骤如下。 (1) 将试压管道内的压力降至大气压,并持续 60 分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。 (2) 缓慢地将管道升压至试验压力并稳压 30 分钟,期间如有压力下降可注水补压( 但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象( 如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。 2、主试阶段,步骤如下。在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的 10-15%。每隔 3 分钟记录一次管道剩余压力,共 30 分钟。若这 30 分钟内试压管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。如在 30 分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,则再持续观察 60 分钟。如在整个 90 分钟内压力下降不超过 0.02MPa,水压试验结果合格。主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压,消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的 1.5 倍,并且不小于 0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa 为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa 时,水压强度试验压力为设计工作压力的 1.5

给水管道试压冲洗消毒方案

珠海市金湾区横石基、木头冲村 农村水改市政配套工程 给水管道试压 冲洗消毒方案 编制: 审核: 批准: 日期:2011年8月17日 汕头市潮阳第七建筑总公司 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程项目部 给水管道试压、冲洗消毒方案 1、工程概况 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程是为了配合横石基、木头冲村的农村水改而建成的。本工程共分二个系统,其中A系统(木头冲村配套市政管线)供水管道管长3270m,起点为木头冲村村口,终点为珠海机场(酒店旁);B系统(横石基村配套市政管线)供水管道管长3045m,起点为鱼林村路口段,终点为横石基村口;主要设计功能为供水。管道材质为球墨铸铁管道,供水管道工作压力为0.5Mpa, 管道水压试验的试验压力金属管为1.0Mpa、非金属管为0.8Mpa。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 根据规范要求管线水压试验长度≤1000m为原则,并结合沿线线路布置情况,本工程水压试验段按照系统长度共分组,其中A系统3组;B系统3组,各系统闭水试验段桩号划分如下: A系统3组: 主要桩号为:A0+000~A1+000、A1+000~A2+000、A2+000~末端。 B系统3组: 主要桩号为:B0+000~B1+000、B1+000~B2+000、B2+000~末端、 2.2冲洗消毒试验段划分: 根据设计特点,管道共分二个系统,二个系统是独立体系,因此冲洗消毒试验按系统进行分类,共分2组。

A系统1组。 B系统1组。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:梅敦勇 现场技术负责人:王朝兵 质控负责人:吴列忠 安全负责人:吴晓东 技术工人:8人。 3.2施工设备配备 大功率高压清洗机(PX-58型)2台,压力表6块,水泵2台,JD6500三项汽油发电机2台,电焊机2台,双轮车4辆,胶皮管(DN32)50米,塑料布2卷(400平方米)。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验,用水冲法对管道进行冲洗消毒。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)对线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (4)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (5)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (6)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (7)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。

管道试压冲洗及方案

哈尔滨奥特莱斯城商业综合体义乌中国小商品城东北市场 (一期工程)暖通工程 管 道 试 压 与 冲 洗 方 案 二零一六年五月

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、管道冲洗试压 (1) 四、试压与冲洗前应具备的条件 (3) 五、试验施工准备 (3) 六、安全措施及应急预案 (4) 七、管道试验 (6) 八、管道冲洗 (7) 九、安全环保措施 (8)

一、编制说明 1.1、本方案为哈尔滨奥特莱斯城商业综合体义乌中国小商品城东北市场(一期工程) 暖通工程水管道试压与冲洗方案。 1.2、本方案编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 《工业管道工程施工规范》 GB50235-2010 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-2010 《风机、压缩机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 《建筑安装安全操作技术规程》 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》 DB23/711~724-2003 《本工程设计图纸》 二、工程概况 2.1、本工程为哈尔滨奥特莱斯城商业综合体义乌中国小商品城东北市场一期工程,建筑面积:177231.96m ,建筑高度20.700m,建筑物地下一层地上四层,消防类别多层商业 建筑。 2.2、本工程夏季供冷由空调系统负担.冬季供热商业由空调负担,设备用房及楼梯间 由散热器系统负担,(详见供热图)。 2.3、本建筑物地下一层,地上四层,是一栋商用综合性建筑。根据建筑结构各层分别 划分为A区、B区、C区三个分区,建筑物地下一层设置商用店面及设备用房,首层至四层 为商用市场店面,首层至四层A、B区为独立商铺;四层C区为餐饮及厨房;五层为架空设备机房层。 三、管道冲洗试压 3.1、目前本工程所有暖通水管管道均已安装完成,现需对水管管道进行清洗、试压操作,试压的管道从DN600到DN20不等,管道选用材质为无缝钢管和镀锌钢管两种材质,试

管道试压冲洗吹扫方案设计

内蒙锡林郭勒盟额吉淖尔盐场综合技术改造项目机电安装工程管道试压、吹扫与冲洗施工方案 编制单位:重庆工业设备安装集团四分公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺及技术要求 (3) 五.安全注意事项 (7)

一、编制说明及依据 1.1.编制说明: 为检查设计、施工的正确性,检验施工质量,保证能安全、可靠的投入生产,现对输卤管线、制盐车间、锅炉房、空压站及循环水管道的各系统进行强度试验、严密性试验及吹扫冲洗工作。按管道内所运行介质可划分为以下系统: 输卤管线系统、卤水系统、盐浆系统、蒸汽系统、二次蒸汽系统、冷凝水系统、洗水系统、密封水系统、新鲜水系统、冲洗水系统、锅炉房水管道系统、压缩空气系统、循环水系统。 根据现场情况,强度试验、严密性试验及吹扫冲洗工作分段或按以上系统进行。 1.2 编制依据: 1.2.1 根据中盐制盐工程技术研究院设计图纸; 1.2.2《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-2010; 1.2.3《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011; 1.2.4《工业金属管道工程质量验收标准》GB50184-2011; 1.2.5《压力管道规范-工业管道》 GB/T 20801.1-2006-T 二、工程概况 本工程由重庆工业设备安装集团承建,位于内蒙锡林郭勒盟额吉淖尔。输卤管线系统,管道DN250,材质为无缝钢管,共计约3900米;卤水系统,管道DN250~15,材质为不锈钢无缝钢管,共计约735米;盐浆系统,管道DN200~100,材质为不锈钢无缝钢管,共计约143米;蒸汽系统,管道DN600~50,材质为不锈钢无缝钢管,共计约618米;二次蒸汽系统,管道DN450~150,材质为不锈钢无缝钢管,共计约156米;冷凝水系统,管道DN250~25,材质为不锈钢无缝钢管,共计约584米;洗水系统,管道DN300~50,材质为不锈钢无缝钢管,共计约331米;密封水系统,管道DN200~15,材质为不锈钢无缝钢管,共计约597米;新鲜水系统,管道DN150~32,材质为无缝钢管,共计约191米;冲洗水系统,管道DN125~15,材质为不锈钢无缝钢管,共计约338米;锅炉房水管道系统,管道DN200~15,材质为不锈钢无缝钢管,共计约430米;压缩空气系统,管道DN80~40,材质为无缝钢管与不锈钢无缝钢管,共计约600米。循环水系统,管道DN1000~32,材质为无缝钢管与螺旋焊管,共计约550米; 三、施工准备 在管道试压之前,应做完整性检查,分硬件和软件两部分。硬件检查是检查现场安装的管道型号、规格、材质、坐标、标高、阀门的流向、手柄的方向、支墩、支吊架的型式、位置、管道的坡度、垂直度、水平度是否符合设计要求和规范标准,对管道的焊接应进行全面检查,主要包括管道焊接工作是否已完成,无损检测已合格;软件检查是检查管道安装记录和焊接无损检测记录报告是否正确完整,各种记录表是否已签证确认等。对现场施工再次确认:首先施工班组对自

消防管道试压及安装方案模板

消防管道试压冲洗方案 第一节一次试压 一、管道试压 1) 试压用的压力表不少于2只, 其精度不应低于1.5级, 量程应为试验压力的1.5-2倍。 2) 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除, 加设的盲板应做明显标记, 并记录临时盲板的数量。 3) 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点, 对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并应缓慢升压, 升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形, 且压力降不应大于0.05Mpa。0.1Mpa=1公斤。 4) 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行, 试验压力为设计工作压力, 稳压24h应无泄漏。 5) 系统试压过程中当出现泄漏时, 应停止试压并放空管网中的水, 消除缺陷后, 重新再试, 试压完成后, 应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道, 并应与记录核对无误, 且应按规范填写记录卡。 6) 试压时必须设有专用的放水测试阀, 不得随便乱拆管道进行放水。 7) 本工程分高区和低区两个系统, 地下室车库和±0.00以上至5层

商铺喷淋系统为低区的强度试验压力为 1.4Mpa, 严密性试验压力为0.6Mpa。6层以上的标准层喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa, 严密性试验压力为0.8Mpa。高区系统的给水主管道强度试验压力为1.9Mpa。消火栓系统管道试验压力为低区0.97MPa, 高区干管 1.75MPa, 支管1.4MPa 二、管道冲洗 1) 管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行, 应先地下, 后地上, 其顺序: 配水干管配水管配水支管。 2) 冲洗前, 应对系统的仪表采取保护措施, 止回阀和报警阀等应拆除, 在其结束后及时复位, 对管道的支架, 吊架进行检查, 必要时应采取加固措施。 3) 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理, 冲洗直径100mm以上的管道时, 应对其死角和底部进行敲打, 但不得损伤管道。 4) 水压试验和冲洗应用生活用水进行, 冲洗时, 排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%, 水流速度应大于3m/s, 其流量应大于设计流量, 冲洗时应连续进行, 当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束, 水流和方向应与其工作方向一致, 冲洗结束后, 应将管内的水排清, 并按规范填写记录卡。 三、管道强度\严密性试压工序检查记录

给水管道试压、冲洗消毒方案模板

珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程 给水管道试压 冲洗消毒方案 编制: 审核: 批准: 日期:2011年8月17日 汕头市潮阳第七建筑总公司 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程项目部

给水管道试压、冲洗消毒方案 1、工程概况 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程是为了配合横石基、木头冲村的农村水改而建成的。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:梅敦勇 现场技术负责人:王朝兵 质控负责人:吴列忠

安全负责人:吴晓东 技术工人:8人。 (8)管道试压前,管顶以上0.5m内土方回填是否完成,以防试压时管道系统产生推移。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。 (2)将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从下游缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或

管道试压吹扫方案

管道吹扫试压方案 编制: 审核: 审定:

2016年10月1日

1、工程概述 项目名称: 项目地址: 项目规模: 项目性质: 装置产品管道内洁要求非常严格,一旦管道内杂质超标,即使经过多次置换也很难生产出合格产品,且管道内杂质很容易使大量程控阀门关闭不严,甚至损坏,直接影响装置的一次开车成功。所以管道系统应按规定严格进行吹扫和试压。 2、编制依据: 1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 4)《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2011 5)工艺管道布置图及流程图 3、管道系统吹扫技术要求 3.1管道系统吹扫前,应编制吹扫方案,经审查批准后,向参与吹扫的人员进行技术交底。 3.2管道系统吹扫前应符合下列要求: (1)对不应参加吹扫的法兰连接的调节阀、疏水阀、安全阀、仪表件等,并对已焊在管道上的阀门和仪表拆除,试压吹扫完成后复位。 (2)不参与系统吹扫的设备及管道系统应与吹扫系统隔离。 (3)管道支架、吊架要牢固、必要时应予以加固。 3.3吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力。 4、管道系统吹扫程序 4.1 吹扫前准备工作: (1)拆下仪表、调节阀、流量计、疏水器、安全阀等; (2)管路系统中的止回阀阀心拆下; (3)吹扫时,应注意吹扫管线出口气流对管线的反冲作用,检查各支吊架是否稳固可靠,否则应进行加固; (4)禁吹的设备(所有与系统相连接罐以及换热器)、管道、机泵(所有泵均不吹扫)、阀门等已装好盲板。 (5)供吹扫用的临时配管、阀门等施工安装已完成。 4.2.吹扫程序及要点 (1)蒸汽管道吹扫介质为新蒸汽,吹扫压力0.7MPa;气体管道宜采用压缩空气吹扫,吹扫压力为0.6MPa;其他液体管道宜采用水冲洗(本项目采用大部分采用压缩空气吹扫)。 (2)吹扫时先主干再支管,自上而下吹扫。吹扫中同时要将导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底吹扫,防止出现死角。 (3)吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,非凡是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 (4)吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确原因造成系统超压。 (5)空气吹扫时,空气流速不少于20m/s,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如5min内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物即为合格。 4.3 其他吹扫工作详见试压吹扫表 5、管道系统试压的技术要求

室外消防 给水管道试压方案

河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程 室外消防、给水管道试压专项方案编制: 审核: 审批: 编号:HBSJ-HBXXZX-SG(16)-022 日期:2016年8月23日 河北省第四建筑工程有限公司 一、编制依据: 1. 河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程施工图纸。 2.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、工程概况: 1.工程项目概况 项目名称:河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程;建设单位:河北省经济信息中心、河北省社会公益项目管理中心;监理单位:河北远大工程咨询有限公司;施工单位:河北省第四建筑工程有限公司;项目地址:河北省石家庄市新华区合作路312号,省经济信息中心院内。

三.消防、给水管道试压、冲洗及严密性试验: 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;试验完成后,应及时拆除所有盲板及临时管道并签写记录。 1. 试压准备: 1.1水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等经复查符合设计要求。 1.2 试验用的压力表设置2只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5倍~2倍。 1.3 将管网所有出水口全部封堵完毕,泄水口已接入室外雨水管道,试压泵运转正常,生活水源接入试压泵。 1.4 试压介质:生活水;试压方式:电动试压泵注水。 2.消防环网水压强度试验: 2.1 对消防环网注水时,应将环网内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.96MPa),稳压30min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 3消防水池给水管道水压强度试验: 3.1 对消防水池给水管道注水时,应将管道内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.6MPa),稳压10min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 4.冲洗要求:

管道冲洗消毒方案

管道冲洗消毒施工方案 一、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 二、工程概况 本工程需要进行管线冲洗工程有给水、中水、消防、喷淋、采暖。其中,给水管线管材为铸铁承插式;中水、消防、喷淋为钢丝网骨架聚乙烯复合管,电熔连接;采暖为聚乙烯外护层聚氨酯硬质塑料保温管,管芯为铸铁材料,焊接连接。且每段打压试验都以结束,经监理和业主审查,管道试压满足规范条件要求,现对管道进行冲洗消毒 三、施工前准备 1,冲洗管道的水质符合国家水质标准,且水量充足,以确保可以随时对管道进行冲洗 2,对进行冲洗的管线进行一次全面检查,以确保在冲洗过程中没有管道漏水等情况发生 四、管道冲洗消毒实施方案 1,对管道进行由高至低逐条冲洗,并再次巡视整条管线是否有漏油等现象,如有此现象发生,立即停止管道冲洗 2,冲洗管道时,水的流速大于s 3,管道冲洗所用的清洁水冲洗至出水口水样并用分光光度法(详见附表)来确定水的浊度是否小于3NTU,当水的浊度小鱼3NTU时,证明冲洗完毕。 4,所有管道冲洗完毕后,将给水管道内的水排净,方便给水管道进行第二次冲洗与消毒作业。第二次冲洗前,将给水管道用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水注入管内,高压给水管压力控制在,中压给水管压力控制在,低压给水管控制在,以确保管内空气尽快排出,并检查管内是否注满水,。注满水后对给水管道进行封闭消毒作业。浸泡24h,对给水管道进行第二次冲洗,冲洗完毕后,进行水质取样检验,如不符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749将再次进行

冲洗直至合格为止。 五,注意事项 1、初次冲洗时,由于管道是空管,冲洗总阀门的最初开启不宜太快以及开启度不宜太大。否则管内进水速度太快,管道中空气来不及排除,在局部会形成极大的气水压,有时高出正常管网水压几倍, 2,冲洗时,应避开用水高峰,以免影响正常用水 3,冲洗管道时,不定期的进行管道巡视,确保管线无漏水等现象。如有此现在发生立即停止管道冲洗,进行维修。 4,第一次冲洗给水管道后,将其管内水排净,封闭进水口,一面受到二次污染5,无论第一次冲洗还是第二次冲洗,每次都要对冲洗时间,水量,水质及冲洗效果进行记录及有关的影像资料 附表:分光光度法 原理 在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。 试剂 除非另有说明,分析时均使用符合国家标准或专业标准分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。 1.无浊度水 将蒸馏水通过μm滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。 2.浊度标准贮备液 1g/100mL硫酸肼溶液 称取硫酸肼[(N2H4)H2SO4]溶于水,定容至100mL。 注:硫酸肼有毒、致癌!

管道试压冲洗方案

哈小滨奥特莱斯城商业综合体义乌中国小商品城东北市场 (一期工程)暖通工程 管 道 试 冲 洗 方 案 二零一六年五月

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、管道冲洗试压 (1) 四、试压与冲洗前应具备的条件 (3) 五、试验施工准备 (3) 六、安全措施及应急预案 (4) 七、管道试验 (6) 八、管道冲洗 (7) 九、安全环保措施 (7)

、编制说明 1.1、本方案为哈尔滨奥特莱斯城商业综合体义乌中国小商品城东北市场(一期工程)暖通工程水管道试压与冲洗方案。 1.2、本方案编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 《工业管道工程施工规范》GB50235-2010 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010 《风机、压缩机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-2010 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 《建筑安装安全操作技术规程》 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》 DB23/711 ?724-2003《本工程设计图纸》 、工程概况 2.1、本工程为哈尔滨奥特莱斯城商业综合体义乌中国小商品城东北市场一期工程,建筑面积:177231.96m,建筑高度20.700m,建筑物地下一层地上四层,消防类别多层商业建筑。 2.2、本工程夏季供冷由空调系统负担.冬季供热商业由空调负担,设备用房及楼梯间由散热器系统负担,(详见供热图)。 2.3、本建筑物地下一层,地上四层,是一栋商用综合性建筑。根据建筑结构各层分别划分为A区、B区、C区三个分区,建筑物地下一层设置商用店面及设备用房,首层至四层为商用市场店面,首层至四层A、B区为独立商铺;四层C区为餐饮及厨房;五层为架空设备机房层。 三、管道冲洗试压 3.1、目前本工程所有暖通水管管道均已安装完成,现需对水管管道进行清洗、试压操作,试压的管道从DN600 到DN20 不等,管道选用材质为无缝钢管和镀锌钢管两种材质,试压的管道长度总长为16000米左右。根据本工程暖通水管管道布置及工程特点,管道冲洗分系统划

气体管道试压技术方案.

施工方案会签表 名称气体灭火系统管道试压、冲洗施工方案 版本/ 单位/部门姓名(签字)职务日期修订次 1 队长/班长 工程部(施技) 质量部 安保部 质保部

目录 1、目的 2、适用范围 3、参考文件 4、系统冲洗/吹扫 5、水压强度试验 6、气密性试验 7、安全要求 8、主要设备清单 9、附件 3

1、目的 在系统安装后、调试前对管道及其附件进行清洗、试压,以清除管道内污物、杂质,检查管道强度和密封性,使系统达到规定的清洁度要求和强度试验要求,为系统调试创造条件。 3、参考文件 工程设计图纸 《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 4、系统冲洗/吹扫 4.1、先决条件 1)气体灭火系统管道及其支架安装完毕,经符合性检查合格。 4

2)参加冲洗的焊口焊接完成以及螺纹连接口安装完成,检查合格。 3)冲洗用的设备、材料准备齐全,检查合格,可以投入使用。 4)不参加冲洗的物项已经拆除并安装了临时装置。 5)冲洗方案已经得到批准并进行了技术交底。 4.2、冲洗、吹扫说明 管道系统的吹扫采用无油干燥的压缩空气,详细进气口见冲洗流程图附图。冲洗的方法是按照冲洗流程图上的要求连接进气管、临时堵头、临时连接管,吹扫时,管道末端的气流速不应小于20m/s。临时装置安装结束,检查合格,打开阀门,给系统充气,将系统冲洗干净,冲洗结果满足第4.3条要求即可。由于汽机房固定式气体灭火系统一组、二组、三组和6KV电缆隧道固定式气体灭火系统是四个独立的系统,在冲洗时,这四个系统分别进行冲洗。 4.3、检查方法和验收标准 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。 4.4、详细说明 根据气体系统冲洗流程图连接临时管道,安装临时阀门。管线上所有堵头处于封闭状态。 1)、汽机房一组气体灭火系统吹扫详细说明 依次打开堵头1、堵头2、堵头3、堵头10、堵头11、堵头12,关闭堵头4、堵头5、堵头6、堵头7、堵头8、堵头9,吹扫管线QJF01-CX001;直至出气口无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现为止。 依次打开堵头4、堵头5、堵头6、堵头7、堵头8、堵头9,关闭堵头1、堵头2、堵头3、堵头10、堵头11、堵头12,吹扫QJF01-CX002管线,直至出气口无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现为止。 依次打开堵头13、堵头14、堵头15、堵头22、堵头23、堵头24,关闭堵头16、堵头17、堵头18、堵头19、堵头20、堵头 5

相关文档