1适用范围

适用于西成客专XCZQ-8标段房家湾隧道1#横洞正洞水沟电缆槽施工。

2施工业准备

⑴施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集:隧道地质条件、开挖断面尺寸、围岩类别、隧道长度、工期要求、水电槽设计参数等。

⑵施工前,应由专业工程师向现场技术人员、作业人员进行技术交底,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。

3技术要求

⑴本标段隧道内采用双侧沟加中心水沟进行排水,侧沟与中心沟间每隔10m设置一道横向引水管。沟槽身采用C30混凝土。中心沟采用盖板沟的形式,主要用于排水。

⑵为满足电力、通信、信号等要求,于隧道两侧各分槽设置两道电缆槽。电力电缆槽设置在隧道靠边墙侧,通信、信号电缆槽设置在靠线路侧。

⑶隧道水沟电缆槽均采用分段施工,每次分段长度在12m。为了减少人工劳动强度,保证水沟、电缆槽的整体外观质量,模板采用整

体移动式滑模,一次立模浇筑成型。水沟盖板预制采用预制场预制、大规模的批量生产,以保证盖板的质量和数量。待水沟及电缆槽施工结束后,即可进行盖板的铺设。水沟电缆槽盖板采用钢筋混凝土制作。

4施工程序与工艺流程

4.1施工程序

⑴水沟电缆槽施工流程:施工准备→测量放线→边墙和基底处理→沟墙钢筋、预埋件安装→模型安装→浇筑混凝土→养护。

⑵盖板施工流程:钢筋加工→立模→钢筋骨架入模→混凝土灌注、振捣→混凝土抹面→混凝土养护→成品脱模→转至成品存放区。

4.2工艺流程

5施工要求

5.1施工准备

⑴施工前,应由专业工程师向现场技术人员、作业人员进行技术交底,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。

⑵清除仰拱填充施工时预留的水电槽基础沟槽内杂物、积水。

5.2施工工艺

⑴测量放线

为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽及排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不得随意改变。测量组根据设计图纸进行放样来确定水沟电缆槽平面定位基准线和标高基准线,施工中要求隧道中线到沟槽身外侧墙净距比设计大5㎝定位,严禁出现小于设计净距情况。

⑵边墙混凝土凿毛

为保证后施工的电缆槽壁与边墙混凝土粘结牢固,不产生裂缝或脱落,影响施工质量,必须提前对边墙混凝土进行凿毛处理,凿毛后露出的新鲜混凝土面积不低于总面积的75%。采用人工凿毛时混凝土强度应达到2.5MPa,风动机凿毛时混凝土应达到10MPa。

根据测量放线,局部电缆槽壁较薄的部位用电钻钻孔植入小直径钢筋,加强联结,植入钢筋深度10㎝,植筋锚固材料用锚固剂。

⑶基底清理、冲洗

隧道边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理干净,并用高压水将凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净,确保基底无积水、无杂物。

⑷钢筋绑扎

①隧道水沟电缆槽仅有靠水沟外侧的电缆槽侧壁配有钢筋。电缆槽侧壁钢筋为单层,竖向主筋为φ12圆钢,间距为25㎝,纵向分布筋为φ10圆钢,间距25㎝。由于沟槽钢筋为单层,不易定位和固定,在浇筑电缆槽底混凝土时采用插入定位钢筋。采取定位钢筋时,为节约材料,可利用电缆槽φ10钢筋,间距与电缆槽主筋相同,埋置深度不少于15㎝。纵向钢筋搭接长度不小于35㎝,且满足“同一连接区段”的要求,即绑扎接头为1.3倍搭接长度且不小于500㎜。

②在隧道两侧通信信号电缆槽的线路侧外缘,各设一根φ16纵向接地钢筋(圆钢),每100m断开一次。用于隧道接地极、接触网断线保

化马隧道水沟电缆槽专项施工方案

化马隧道水沟电缆槽施工方案 标段:LYS-4标 施工单位:中铁十三局集团有限公司 监理单位:北京铁研监理公司 工程名称:化马隧道 目录

一、编制依据、原则及范围 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二、施工概况 (1) 化马隧道全长12580米,我分部担负任务10346米水沟电缆槽施工任务,结合目前剩余工程量及工期要求,采用整体移动式模架结合组合钢模板进行施工水沟电缆槽,分三个工区、五个工作面进行施工,每个工作面两套移动模架,一套或两套组合钢模。采用单侧分段施工。 (1) 三、劳动力组织、设备及工器具 (1) 四、施工任务划分及工期安排 (2) 五、施工方法 (3) 六、施工步骤 (4) 1.测量放线 (4) 2.凿毛 (4) 3.基底清理、冲洗 (5) 4.钢筋绑扎 (5) 5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (6) 6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (6) 7.过轨钢管设置 (8) 8.支立模板,混凝土施工 (8) 七、质量保证措施 (10) 八、安全及环保要求 (12)

隧道水沟电缆槽施工方案 一、编制依据、原则及范围 1.编制依据 ⑴新建铁路兰州至重庆线设计图。 ⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。 ⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、 条例。 ⑷中铁十三局兰渝指挥部《LYS-4标施工组织设计》。 2.编制原则 ⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专 用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 ⑵遵循新建铁路兰州至重庆线设计图的设计意图,确保施工质量。 3.编制范围 本施工方案适应于化马隧道双线无砟轨道隧道水沟电缆槽施工。 二、施工概况 化马隧道全长12580米,我分部担负任务10346米水沟电缆槽施工任务,结合目前剩余工程量及工期要求,采用整体移动式模架结合组合钢模板进行施工水沟电缆槽,分三个工区、五个工作面进行施工,每个工作面两套移动模架,一套或两套组合钢模。采用单侧分段施工。 三、劳动力组织、设备及工器具 根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,每施工作业队人员如下表1

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

17隧道电缆槽施工作业指导书(2020版)

目录 1. 适用范围 (1) 2. 作业准备 (1) 3. 技术要求 (1) 4. 施工程序及工艺流程 (1) 5. 施工要求 (2) 6. 劳动组织 (6) 7. 材料要求 (6) 8. 设备机具配置 (6) 9. 质量控制及检验 (7) 10. 安全及环保要求 (7)

电缆槽施工作业指导书 1.适用范围 适用于改建铁路成都至昆明线峨眉至米易段*标管段内隧道工程电缆槽施工。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习中铁五局成昆铁路实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工作业人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工作业层所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预留洞室施工,保证预埋管线相通。 3.2为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移动侵入路面宽度,在模板定位时可整体向两侧偏移5cm,但必须保证模板垂直、槽壁厚度和槽内净空尺寸。 3.3电缆槽槽身采用 C30 混凝土,盖板采用C35钢筋混凝土。 4.施工程序及工艺流程 4.1电缆槽施工工艺流程图

图 4-1 电缆槽施工工艺流程图 5.施工要求 5.1施工准备 5.1.1施工前,应由专业技术人员向现场施工员、作业人员进行技术交底,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。 5.1.2清除仰拱填充施工时残留的杂物、积水。 5.2 施工工艺

隧道水沟电缆槽施工方案_secret

绵遂高速隧道施工方案 狮子山隧道水沟、电缆沟施工方案 一、工程概况 1、工程概况 狮子山隧道长隧左线长554m(ZK93+502—ZK94+056)右线539m (K93+498—K94+037),属于中隧道。其中水沟长度为1093m,电缆沟长度为2186m。 二、施工方案、方法及工艺 (一)水沟、电缆沟 1、施工方法、工艺 (1)、施工放样 按设计图纸要求用全站仪每隔10米放出水沟具体位置与标高,并用红油漆在洞身侧壁上精确标示标高与距侧壁点的距离,以便施工中随时检查。施工时再用广线把各平面位置点连起来,以便模板安装。在曲线上并适当调整广线以达到圆顺美观效果。 (2)、钢筋加工

按照图纸要求结合工程实际钢筋加工分水沟侧壁和水沟盖板。水沟侧壁(上部30cm预制,施工时用环氧树脂粘合)。 钢筋加工按图纸设计尺寸配料绑扎,水沟盖板采用双面搭接焊,钢筋的制作在专门钢筋加工场地内进行,制作工艺均应符合规范规定。运输过程中保证钢筋不产生变形,钢筋安装时钢筋与摸板间设置保护层垫块,以保证钢筋的保护层厚度。 钢筋表面应保证清洁,对于已污秽或锈蚀的钢筋采取钢丝刷除锈等措施,以保证钢筋达到使用要求。钢筋笼主筋间距允许误差±5mm,箍筋间距允许误差±5mm。采用双面焊不小于5d。 (3)、摸板安装及要求 模板使用30cm*150cm的钢模,以符合路面平、纵、横设计的要求。并便于装拆,能保证横板连接牢固可靠,支立稳固。每次浇注砼之前,模板表面应彻底清扫干净并在表面涂以脱模剂。水沟壁模板安装时,应在底部砼打眼用Φ12钢筋固定底部平面位置,上部支撑牢固。水沟盖板采用8号角钢(盖板厚度为8cm),用Φ12钢筋加工盖板宽度固定卡。在每两块盖板间均应加设。 (4)、混凝土施工要求 ①、混凝土拌制与运输

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录 一、编制依据和目的 0 1、编制依据 0 2、编制目的 0 二、适用范围 0 三、设计概况 0 四、施工要求 (1) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、基底(面)处理 (3) 2、槽壁钢筋绑扎 (3) 3、模板安装 (4) 4、混凝土施工 (4) 5、脱模及养护 (5) 6、盖板铺装 (5) 六、人员和机具的配备 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) 1、施工机具安全防护 (6) 2、施工用电 (7) 3、交通安全 (7) 4、危险物品使用 (7)

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边

墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ 14@250mm、N2Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混

隧道水沟、电缆槽施工作业指导书最新

新建贵广铁路GGJL—4标段 水沟、电缆槽施工作业指导书 工程名称:东科山隧道进口 编号: 001 编制:韩浩 审核:韩浩 批准人:韩浩 甘肃铁科贵广铁路项目部 二〇一二年十月

方案修改记录

方案修改记录

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业准备 (1) 3.1 内业技术准备 (1) 3.2 外业技术准备 (1) 4.技术要求 (1) 5.施工工艺 (2) 5.1电缆槽施工工序 (2) 5.2排水沟施工工序 (2) 6.施工要求 (2) 6.1施工准备 (2) 6.2 施工工艺 (3) 7.劳动组织 (4) 8.原材料要求 (4) 8.1水泥 (4) 8.2粗、细骨料 (5) 8.3外加剂 (5) 8.4掺合料 (5) 8.5水 (5) 8.6钢材 (5) 9.机具设备 (5) 10.质量控制及检验 (5) 10.1质量控制 (5) 10.2 质量检验 (6) 11.安全及环保要求 (8) 11.1安全要求 (8) 11.2 环保要求 (8)

水沟、电缆槽施工作业指导书 1.适用范围 适用于中铁二十三局贵广铁路项目部东科山隧道进口水沟、电缆槽施工。 2.编制依据 ⑴《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008) ⑵《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003) ⑶《东科山隧道设计图》 ⑷《双线隧道复合式衬砌断面参考图》(张唐施隧01-01~01-65) ⑸《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(修订后2009年) ⑹《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003 修订后 2009年) ⑺《双线隧道防排水参考图》(张唐施隧参05-01~05-22) 3.作业准备 3.1 内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习,阅读审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉技术规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提出应急预案,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 3.2 外业技术准备 ⑴施工前必须对预留水沟电缆槽位置、高程等技术数据进行检查和复核,符合设计要求,以确保水沟、电缆槽不侵入隧道路面宽度。 ⑵原材料试验和混凝土配合比的选定。 ⑶施工机械应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、效率高的机械。 4.技术要求 ⑴在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预留洞室施工,保证预埋管线相通。 ⑵为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移

排水沟电缆槽预制盖板作业指导书

目录 1适用范围 (2) 2作业准备 (2) 2.1 设计文件核对 (2) 2.2 施工机械准备 (2) 2.3 作业人员 (2) 3技术要求 (2) 4主要施工程序与工艺流程 (3) 4.1 主要施工程序 (3) 4.2 主要施工工艺流程 (3) 5 水沟电缆槽预制盖板施工要求 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.1.1施工人员培训 (3) 5.1.2设备、材料准备 (3) 5.1.3工艺准备 (4) 5.2 施工工艺要求 (4) 5.2.1钢筋加工 (4) 5.2.2精确合模 (4) 5.2.3钢筋骨架入模 (4) 5.2.4砼灌注、振捣 (4) 5.2.5混凝土抹面 (4) 5.2.6蒸汽养护 (5) 5.2.7成品脱模 (6) 5.2.8清模 (6) 5.2.9喷隔离剂 (6) 5.2.10湿润养生 (6) 5.2.11盖板验收 (6) 6劳动组织 (6) 6.1 劳动力组织方式 (6) 6.2 施工人员 (6) 7材料要求 (7) 8设备机具配置 (7) 9质量控制及检验 (7) 9.1 质量控制措施 (7) 9.2 质量检验 (8) 10 安全及环保要求 (11) 10.1 安全要求 (11) 10.2 环保要求 (11) 1

排水沟电缆槽预制盖板作业指导书 1 适用范围 适用于新建贵阳至广州铁路GGTJ-4标段排水沟电缆槽预制盖板作业。 2 作业准备 2.1 设计文件核对 1)控制桩和水准基点的核对和交接。 2)全面熟悉设计文件,并会同设计单位进行现场核对,当与实际情况不符时,应及时提出修改意见。 2.2 施工机械准备 施工机械应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、效率高的机械。 2.3 作业人员 1)从事排水沟电缆槽预制盖板施工的作业的人员应符合有关劳动法规的规定,持证上岗。 2)所有施工人员必须严格经过项目部内部培训才能上岗,从不同层次对施工人员进行培训,验证施工方案及施工工艺。施工过程中应对职工加强安全技术交底,在推广新技术和使用新型机械设备时,应对职工进行再培训和安全教育。 3 技术要求 1排水沟电缆槽预制盖板应按正式批准的设计图纸和技术要求制造。排水沟电缆槽盖板生产采取工厂化预制生产。 1

15、隧道水沟电缆槽施工作业指导书

郑万高铁湖北段ZWZQ-5标 编号:SD-ZWZQ-5标 隧道水沟电缆槽施工作业指导书 单位:中铁十一局集团郑万高铁 ZWZQ-5标项目经理部 编制: 审核: 批准:

二O一七年二月十日发布二O一七年二月十二日实施

水沟电缆槽作业指导书 1、适用范围: 本作业指导书适用于(DK426+741.721-DK461+845.429)郑万高铁湖北段ZWZQ-5标刘坪隧道、于家沟隧道、高家坪隧道进口正洞、附属洞室、应急通道的侧沟电缆槽施工。 2、作业准备: 2.1内业技术准备 2.1.1按施工工艺要求设计轨行式液压水沟电缆槽台车。 2.1.2施工前应编制铁路隧道轨行式液压水沟电缆槽台车施工技术交底,并制定相应施工安全保证措施及应急预案。 2.1.3施工前应组织岗前培训和安全教育,使施工管理及作业人员充分掌握各工艺流程的操作和控制要点,澄清有关技术问题,熟悉现场施工技术条件。 2.1.4特殊工种必须持证上岗。 2.2 外业技术准备 2.2.1测量设备已进行标定,测量人员熟知放样尺寸数据。 2.2.2轨行式液压水沟电缆槽台车拼装验收合格且性能良好,施工所需的人员、设备满足施工要求。 2.2.3水沟电缆槽台车面板打磨干净,没有混凝土附着物,脱模剂涂刷均匀。 3、技术要求 (1)线路侧设置为通信信号电缆槽,边墙侧设置为电力电缆槽。 (2)在侧沟施工时,两侧沟与中心管沟通过Ф100 横向PVC 导水管连接,横向导水管纵向间距30m,配合检查井设置。 (3)靠两侧沟槽侧壁位置设置Ф10cm 半圆形排水槽,以排除隧道内道床可能积水。 (4)在靠近线路侧槽壁处结合隧道接地情况设置钢筋,以加强沟槽强度和结构整体性。通信信号电缆槽内设置分隔钢筋。 (5)单位工程施工前,选取200m 水沟电缆槽作为首件段进行试验、验收,确定施工工艺参数。 (6)技术参数:侧沟宽电缆沟高80cm,宽30cm,电缆沟高30cm,宽30cm,如图1 侧沟电缆槽样图所示

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆槽施工作业指导书

沪昆铁路客运专线HKJX-5标路基工程电缆槽施工作业指导书 单位:_______________ 编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________

2011年6月1日发布2011年7月1日实施

沪昆铁路客运专线路基工程 电缆槽施工作业指导书 1适用范围 适用于沪昆铁路客专HKJX-5标路基工程电缆槽施工。 2作业准备 2.1 内业技术准备 (1)作业指导书编制完成后,应在施工前组织技术人员认真阅读、审核图纸, 学习实施性施工组织设计,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工作业人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (2)图纸及验收标准采用: 《铁路路基电缆槽》(通路(2010)8401); 《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设【2010】241 号); 《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 2.2 外业技术准备施工作业人员进场,并准备好相关施工设备和物资。 3技术要求 施工过程严格按照设计图纸和验标上的相关要求组织施工,在大面积施工前,选择一段具有代表性的路基进行工艺试验,确定相关工艺参数,并报监理单位确认。4工艺流程

5施工要求 5.1施工准备 贯通地线已经埋设完成,基底压实符合设计及规范要求,并报监理工程师进行了 确认,基底垃圾、杂物已经清理干净,预制成型的电缆槽已经就位。 5.2测量放样测量人员沿线路方向每隔20m对电缆槽的平面及标高进行放样。其中电缆槽的平面位置为:外侧边缘距路肩为0.06m,内侧外边缘距左(右)线中心为 3.52m。开挖标高为:设计的路肩标高-0.579m。放样后沿着线路将平面位置用灰线洒出来,并根据测量桩的标高确定开挖深度。 5.3机具就位 切割机、风镐、发电机、小型挖机、自卸车等机械运至施工现场。 5.4切割电缆槽位 机具就为后,用切割机沿已定位好的灰线切除基床表层级配碎石。切除范围为电 缆槽安装位置靠线路侧偏移5cm切割深度:基床底层顶面标高。切割 完成后采用风镐对级配碎石进行凿除,小型挖机清理建筑垃圾。施工过程中,要防止机械施工对路基表层的污染;切割完成后做好防水措施,防止雨水浸泡

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

水沟电缆槽作业指导书

隧道水沟、电缆槽施工作业指导书 1适用范围 适用于西成客专XCZQ-8标段房家湾隧道1#横洞正洞水沟电缆槽施 工。 2施工业准备 ⑴施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集:隧道地质条件、开挖断面尺寸、围岩类别、隧道长度、工期要求、水电槽设计参数等。 ⑵施工前,应由专业工程师向现场技术人员、作业人员进行技术交底,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。 3技术要求 ⑴本标段隧道内采用双侧沟加中心水沟进行排水,侧沟与中心沟间每隔10m 设置一道横向引水管。沟槽身采用C30混凝土。中心沟采用盖板沟的形式,主要用于排水。 ⑵为满足电力、通信、信号等要求,于隧道两侧各分槽设置两道电缆槽。电力电缆槽设置在隧道靠边墙侧,通信、信号电缆槽设置在靠线路侧。 ⑶隧道水沟电缆槽均采用分段施工,每次分段长度在12m为了减少人工劳动强度,保证水沟、电缆槽的整体外观质量,模板采用整体移动式滑模,一次立模浇筑成型。水沟盖板预制采用预制场预制、大规模的批量生产,以保证盖板的质量和数量。待水沟及电缆槽施工结束后,即可进行盖板的铺设。水沟电缆槽盖板采用钢筋混凝土制作。

4施工程序与工艺流程 4.1施工程序 ⑴水沟电缆槽施工流程:施工准备-测量放线-边墙和基底处理-沟墙钢筋、预埋件安装T模型安装T浇筑混凝土T养护。 ⑵盖板施工流程:钢筋加工-立模-钢筋骨架入模-混凝土灌注、振捣—混凝土抹面—混凝土养护—成品脱模—转至成品存放区。 4.2工艺流程

5施工要求 5.1施工准备 ⑴施工前,应由专业工程师向现场技术人员、作业人员进行技术交底,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。 ⑵清除仰拱填充施工时预留的水电槽基础沟槽内杂物、积水。 5.2施工工艺 ⑴测量放线

隧道水沟电缆槽施工作业指导书

隧道水沟、电缆槽施工作业指导书 1、适用范围 适用于********隧道水沟、电缆槽施工作业。 2、作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉施工技术规程和技术标准。制定施工安全保证措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后上岗。 2.2外业技术准备 (1)施工前必须对预留水沟电缆槽位置、高程等技术数据进行检查和复核,符合设计要求,以确保水沟、电缆槽不侵入隧道路面宽度。 (2)原材料试验和混凝土配合比的选定。 (3)施工机械、模板应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、效率高的机械模板。 (4)施工预埋件等材料准备。 3、技术要求 (1)在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预留洞室施工,保证预埋管线相通。 (2)为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移动侵入路面宽度,在模板定位时可整体向两侧偏移1cm,但必须保证模板垂直、槽壁厚度、和槽内净空尺寸。 (3)在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋件、管线图和预埋洞室施工,保证预埋管线相通。 (4)设置双侧排水沟电缆槽,侧沟采用双层盖板保温措施。 (5)水沟及电缆槽身采用C25混凝土,槽身靠线路一侧配置单层钢筋,通讯信号电缆槽内设置沟槽分割钢筋,侧边与仰拱填充面设置链接

钢筋。 (6)水沟上、下盖板及电缆槽盖板采用C35钢筋混凝土。 (7)从隧道进口2米处开始,在双线隧道两侧的通信信号电缆槽底部,每隔100米设置1个接地端子。在双线隧道两侧的通信信号电缆槽靠线路侧侧壁上,每隔50米设置1个接地端子。 4、施工程序与工艺流程 4.1电缆槽施工工序 测量放线→电缆槽与矮边墙(仰拱填充)结合面凿毛→基底清理、冲洗→靠边墙电缆槽侧壁模板安装→电缆槽泄水管(维护管)安装→混凝土浇注→靠线路侧电缆槽侧壁钢筋绑扎→底部混凝土浇注→靠线路侧电缆槽侧壁模板安装→电缆槽泄水管(维护管)安装→混凝土浇注→养护、拆模→电缆槽盖板预制及安装。 4.2排水沟施工工序 测量放线→基底清理、冲洗→侧壁模板及塑料泄水管安装→混凝土浇注→养护、拆模→水沟底部混凝土找平→排水沟盖板预制及安装。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

站台电缆槽作业指导书

电缆槽作业指导书 1.适用范围 适用于新建武汉至黄石城际铁路大花岭站站场改造电缆槽工程施工。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习,阅读审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉技术规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提出应急预案,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。2.2 外业技术准备 2.2.1施工前收集所涉及的各种外部数据。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 2.2.2施工机械应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、效率高的机械。 3.技术要求 3.1在施工电缆槽槽身时要结合各种预埋管线图和预埋洞室施工,保证预埋管线相通。 3.2单位工程施工前,选取一循环,进行电缆槽试验,确定施工工艺参数。 4.施工程序及工艺流程 4.1电缆槽施工工序 测量放线→基坑开挖→基底清理→砖砌块砌筑槽身→抹面→电缆槽盖板预制及安装4.2工艺流程

5.施工要求 5.1施工准备 人员:配齐管理人员和技术人员,通过技术交流会领会施工要点和重点控制工序等。施工队伍需具备从事过类似工程的施工经验,人员配置齐全,需接受营业线施工安全培训和三级安全教育,所有特殊工种持证上岗。 材料:MU10砖块、水泥、砂 工具:瓦刀、抹刀、灰板、垂球、刮尺、皮数杆 5.2施工工艺 5.2.1电缆槽基坑施工 ⑴基底放样测量 根据已知控制线路的坐标和排水沟的相关尺寸,计算出排水沟开挖控制线坐标,依据已有的导线控制点进行测量放样,准确的放样出开挖线。测设原地面标高。 ⑵基槽开挖 开挖前要确认施工场地有无地下设施,根据水沟设计高程和实测地面高程确认基槽开挖深度,并派专人使用测量仪器控制开挖深度。 施工单位应按预防措施进行施工,特别应准备齿耙。 开挖基槽时,一般先刨去表层土100mm,用锹踩三、四层即可达到深度要求;特殊地带或难挖及怀疑刨地下有电缆时应采取齿耙渐进方式浅挖300mm。严格控制开挖深度,预留 5~10cm 人工清理,严禁超挖。开挖完成后,采用人工对槽底及侧壁进行清理,以满足设计截面尺寸。在开挖过程中应严格按照设计图纸进行施工。开挖完成后及时进行平面、高程复测。 制定挖断电缆应急措施,备好充足的抢修备品 5.2.2砖砌块砌筑电缆槽身 (1)电缆槽采用挤浆法砌筑施工,严禁采用灌浆法进行施工。 (2)砌筑砖墙通常有抄平、放线、摆砖样、立皮数杆等工序,在砌筑前先对基槽底进行抄平,使基槽底面达到设计的开挖标高,并且保证槽底平整;确保槽底标高和平整度后,对所砌墙体进行放线,要放出墙体的砌筑边线;按照所放的砌筑边线进行摆砖样,调整灰缝;按照砌体的砌筑高度及构筑物的形式制作皮数杆,便于砌筑时使用。

水沟电缆槽施工方案

目录 一、编制依据、原则及范围 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、劳动力组织、设备及工器具 (1) 四、施工工期安排 (2) 五、施工方法 (2) 六、施工步骤 (3) 1.测量放线 (3) 2.凿毛 (3) 3.基底清理、冲洗 (4) 4.钢筋绑扎 (4) 5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (5) 6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (5) 7.过轨管设置 (7) 8.支立模板,混凝土施工 (7) 七、质量保证措施 (9) 八、安全及环保要求 (10)

一、编制依据、原则及范围 1.编制依据 ⑴《双线隧道复合式衬砌》(西成客专施隧参101)。 ⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。 ⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、 条例。 2.编制原则 ⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专 用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 ⑵遵循新建铁路西安至江油段设计图的设计意图,确保施工质量。 3.编制范围 本施工方案适应于西成客专房家湾隧道水沟电缆槽施工。 二、工程概况 我工区承担施工任务为房家湾隧道进口(DgK283+911- DgK286+961),共计3050米,拟采用定型钢模板台车施工水沟电缆槽,模板台车每循环施工12米,2套模板双侧同时施工。 三、劳动力组织、设备及工器具 根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,施工作业人员如下表1

一个水沟电缆槽工作面需要的主要机械设备配置表见表2 表2主要机械、设备表 四、施工工期安排 我工区水沟电缆槽施工工期安排如下: 每月施工300米(双侧)共计10.3个月:2015.4.01~2016.2.10 五、施工方法 水沟电缆槽施工采用2套模板双侧同施工,每次浇筑长度为12米,模

电缆沟施工工艺标准

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复

试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程

MHTJ标隧道水沟电缆槽施工方案

目录 1、工程概况 ........................ - 1 - 2、工法特点 ........................ - 1 - 3、工艺原理 ...................... - 1 - 4、施工工艺流程及操作要点 .................. - 2 - 4.1 施工工艺流程 .................... - 2 - 4.2 操作要点 ...................... - 3 - 5、劳动力组织 ...................... - 5 - 6、材料与设备 ...................... - 5 - 7、质量控制 ........................ - 6 - 7.1 易出现的质量问题及困难.................. - 6 - 7.2 质量保证措施. ..................................... - 6 - 8、安全措施 ........................ - 7 - 8.1 主要安全风险分析..................... - 7 - 8.2 保证措施........................ - 7 - 9 、节能环保措施...................... - 7 - 10 、效益分析. ...................................... - 7 - 10.1 两种工艺成本对比 ................... - 7 - 10.2 传统工艺与新工艺混凝土施工耗时对比表........... - 8 -

隧道水沟电缆槽施工安全技术交底

表格编号技术交底书 项目名称玉楚高速公路勘察试验段第 1 页 共10 页交底编号 工程名称蚕豆田2号隧道 设计文件图号 施工部位水沟电缆槽 交底日期2017年12月1日 技术交底容: 隧道水沟电缆槽施工技术交底 一、适用围 本交底适用于蚕豆田2号隧道水沟电缆槽施工。 二、设计情况 蚕豆田2号隧道设水沟电缆槽,采用整体式移动模架整体二次浇筑的施工法,按隧道结构设计图设计组合模板,模板由构件加工车间准确精密加工,台车就位加固后一次性浇筑至设计位置。电缆槽盖板、水沟盖板采用定型模板集中预制,尺寸按设计施工(具体尺寸见后附图纸)。为保证水沟、电缆槽的施工质量,首段应在洞50米处由外向施工,作为样板试验段。 三、施工工艺 1、测量放样 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧水沟、两侧电缆槽与隧道中心线相对称,尺寸必须按照施工图纸进行,禁随意改变。测量组根据设计图与施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟平

面定位基准线和高程基准线,并采用现场交底形式将有关资料和测量点位交与现场带班人员与施工人员。 2、凿毛 两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘合牢固,不产生裂缝和脱落,从而确保施工质量。为此在电缆槽施工前,采用风镐将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。为加强局部连接,局部电缆槽壁较薄位置,根据测量放线,可采取插植直径16钢筋,加强联结,植筋深度10cm。 3、基底清理、冲洗 结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物淤泥清理,并用高压水将凿毛面与底部冲洗干净,不得积水。 4、绑扎钢筋 电缆槽沟帮设Φ16植筋,间距50cm,长度L=30cm,沟帮处锚固长度不小于10cm。水沟、电缆槽的电缆槽侧壁设钢筋,电缆槽侧壁钢筋主筋为Φ10钢筋,纵向间距20cm,纵向分布筋间距为13cm。详见下图