2.1、楼板模板及支撑配置层数

地下室结构楼板模板配置两层;地上主体施工阶段楼板模板及支撑配置按三层调整配置;阳台等悬挑结构按四层配置。

2.2、模板选型

2.3、脱模剂的选用及使用注意事项

为减少脱模剂对混凝土的影响,为装修工程质量得到保证,钢模板涂刷脱模剂,选用BT-9000型水质脱模剂,严禁使用机油或油质类脱模剂。

2.4、模板设计

2.4.1地下部位模板设计

2.4.1.1基础底板模板

基础底板边缘采用砖砌保护墙作为模板;砌模与基坑壁之间填以2:8灰土,夯实系数为0.97。外侧墙体导墙模板面板为300mm宽木模板,采用φ48钢管配以钢筋支撑。本基础外墙水平施工缝留置在基础底板上返300mm。具体施工方法见下图:

电梯井、集水坑模板采用竹胶板定型加工,后背100*100mm木方,内部采用钢管支撑。模板拼装在坑外拼装固定后,用塔吊直接吊入坑内。模板及钢管支撑下预设支模筋。详见附图。

2.4.1.4地下墙体模板设计(包括电梯井墙体模板)

1、地下室墙体最大结构净高为2.9m,墙体模板采用60系列钢模板。施工前,根据地下墙体图纸尺寸,现场配制模板并编号。不足部分配以其它规格钢模或木模。

2、地下室剪力墙模板使用宽60cm与宽10cm的小钢模相间布置,穿墙螺栓均设在宽10cm连接钢模上。对拉螺栓采用ф14钢筋制作,外墙部位对拉螺栓中部安装橡胶止水圈。支撑系统采用ф48×3.5mm钢管;每道水平龙骨由二根钢管组成,水平龙骨布置距模板上下端头均为300mm,中间水平龙骨间距不大于600mm,阴阳角处水平龙骨必须连通和拉接;竖向龙骨布置在最外侧,每道竖向龙骨由二根钢管组成,间距700mm;墙体所有模板拼缝均加海绵条。如下图所示:

2.4.1.5地下门窗洞口模板设计

参照地上门窗洞口模板施工。

2.4.1.6地下顶板模板设计

地下室顶板厚度为180、150mm,模板采用12mm厚覆膜多层板及100×100主木龙骨。模板搁栅采用纵向50×100木方,地下室顶板支设采用次楞间距250mm;支撑托梁采用100×100mm的木方,间距0.9m,木方表面需刨平(压刨处理)以保证与模板接合面平整。

顶板模的结构支撑体系采用碗扣架支撑体系。所用木方必须上刨双面刨光,保证支模板面平整。支撑立柱采用碗扣脚手架钢管,双向间距为900mm。每房间顶板支模时必须按支撑位置弹出十字线控制,保证各层之间上下支撑在同一受力点上。支撑应垫方木,面积不小于30cm2。在支撑腰间加拉杆双向固定。

根据房间净尺寸和所采购的竹胶板的规格,制作顶板模板。板与板之间的拼缝采用硬拼方式,以保证密封而不漏浆。

顶板边模在靠墙的竹胶板上贴10mm宽的海绵条,以防漏浆,保证顶板与墙体阴角处观感效果良好(见附图)。

2.4.2地上部位模板设计 2.4.2.1剪力墙大模板设计

内墙模板按标准层层高来配制,标准层层高为 2.9米,楼板设计厚度120mm ,所以,内墙模板配板高度为2850mm,外墙模板配板高度为2850mm ,内外墙模板示意见下图。

750

外墙模板示意图

950950950750

750

70

2850

250

2.4.2.2梁模板设计

梁模板采用梁侧模包底模,板模压梁侧模方法。梁侧模及梁底模采用12mm 覆膜多层板,梁侧模水平次楞采用50×100mm 木方;梁侧模竖向背楞采用φ48钢管,间距≤600mm 。

梁底模铺在50×100mm 的小木方上,间距根据梁宽尺寸定为200-500mm

之间,主龙骨采用100×100mm木方。

梁底模板应起拱,当梁跨度≥4m时,梁底起拱高度为全跨度长2/1000。

2.4.2.3楼板模板设计

楼板模板采用12mm厚覆膜多层板及100×100木龙骨。模板搁栅采用纵向50×100木方,顶板支设采用次楞间距300mm;支撑托梁采用100×100mm 的木方,间距0.9m,木方表面需刨平(压刨处理)以保证与模板接合面平整。

顶板模的结构支撑体系采用独立钢支撑支撑体系。所用木方必须上刨双面刨光,保证支模板面平整。支撑立柱采用独立钢支撑,双向间距为900mm。每柱间顶板支模时必须按支撑位置弹出十字线控制,保证各层之间上下支撑在同一受力点上。支撑应垫方木,面积不小于30cm2。

顶板模板的配置量为3层,支撑系统配置3.5层,施工中第四层的模板

从第一层周转使用,第四层的支撑配置半层,另一半支撑从第一层拆除。

根据房间净尺寸和所采购的竹胶板的规格,制作顶板模板。板与板之间的拼缝采用硬拼方式,以保证密封而不漏浆。顶板边模与墙体之间的缝隙处理同地下一层做法。

2.4.2.4门窗洞口模板设计

根据该工程实际情况,门窗洞模板采用木质整支散拆方案,门窗洞口方正,外角140×140角铁,用8mm钢板对焊而成,内角100×100角钢,四侧模板为木模板。每套窗夹套由4块窗模板及4个角部连接件组成。在窗模板上焊有D48钢管,相互间起到连接、加固的作用。在使用时组装成一个整体,安置到墙体当中。浇筑完混凝土后,先将四个角部连接件撤下,再拆除四面的窗模板。为了防止门模跑模,用短U形钢筋固定门窗洞模的位置。

窗洞模板、门洞模板示意图详见下图。

洞口模板组装示意图

2.4.2.5楼梯模板设计

非标准层楼梯采用竹胶板底模,楼梯踏步板采用工具式定型木模板,标准层采用钢制定型楼梯模板,支撑用钢管和可调钢支撑,两边靠墙处支设方

木,保证牢固、严密。楼梯平台受力筋墙体模板单向受力,采用竹胶板硬拼支模。

H

2.4.2.6阳台挑梁模板设计

阳台挑梁模板按4层配置,并采取早拆模体系,在阳台挑梁的端部设计专用

支撑,在挑梁模板拆除时,此专用支撑支承挑梁梁体,保证结构稳定。

阳台挑梁采用梁侧模包底模,板模压梁侧模方法。梁侧模及梁底模采用竹胶

板。梁侧模水平次楞采用50×100mm 木方;梁侧模竖向背楞采用φ48钢管,间距≤600 mm 。

梁底模铺在50⨯100 mm 的小木方上,间距按为180mm ;主龙骨采用100⨯100 mm ,木方间距按600mm 。

梁底模板应在端部起拱,起拱高度按5 mm 。

2.4.3特殊部位的模板设计

2.4.

3.1基础底板后浇带模板

基础底板后浇带采用10mm 厚竹胶板做面层、50*100木方做龙骨进行支

设,如图所示:

模板上穿钢筋的部位,要求使用木方和三合板封闭,防止从该处漏浆。模板底部要粘贴海绵条,防止混凝土浆从底部漏出。后浇带底面采用独立模板体系,后浇带部位模板每边宽出后浇带10cm。

2.4.

3.3顶板后浇带模板

顶板施工缝即为后浇带部位。模板采用15mm厚多层板,按钢筋间距、

楼板施工后浇带设置独立的模板体系,后浇带所在跨的楼板模板与后浇带的模板支撑体系分别单独支设。后浇带处的混凝土在封顶后才进行浇灌,确保后浇带的支撑体系稳固。后浇带采用碗扣式钢管脚手架支撑体系,后浇带两侧设双立柱支撑,间距:900mm ,主龙骨100×100mm 垂直后浇带方向布置,间距900mm ,次龙骨;50×100mm 间距250mm ,沿后浇带通长布置,横杆间距,第二步距起杆500,第三、四步间距1000;模板采用12mm 覆膜多层板,竖向沿后浇带长向使用,两侧分别宽出后浇带200mm 。如下页图:

施工后浇带

后浇带独立支撑体系图

碗扣架支

撑体系

100*100主龙骨木方子间距900

50*100木

方子,间

距25012竹

胶板模板

立柱间

距900

顶托

2.5模板的安装

2.5.1一般要求

主体结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工缝处理后准备模板安装,安装墙模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板

下的找平砂浆。

2.5.2地下部位模板安装

2.5.2.1底板模板装顺序及技术要点

垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板外周边侧模全部采用砖模,顺底板边线外延50mm砌筑240厚砖墙,高度=底板厚+300mm,在底板厚度范围内砌筑永久性保护墙,用水泥砂浆砌筑,砖墙内抹20厚1:3水泥砂浆。

集水坑采用10mm厚竹胶板按坑大小加工成定型木模板,模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,防止浇筑混凝土时模板上浮。

2.5.2.2地下墙体模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

安装墙模前要对墙体接茬处凿毛,用空压机,清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体根部出现漏浆烂根等情况,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘贴牢固,并注意穿墙螺栓的安装质量。

2.5.2.3梁模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两端侧模板→调整模板→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4米时起拱2%0),并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模。(详见下图)

立柱、横向间距800,纵向间距500斜撑间距50钢管卡子钢管支撑

厚覆和竹胶板

木方

厚竹胶板

2.5.2.4楼板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

碗口脚手架搭设→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板顶板模板→拼装→顶板内、外墙、柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺装单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱,起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

2.5.3地上部位模板安装

2.5.

3.1墙体大模板

1)安装模板前,仔细检查电管、电盒、门窗洞口等固定位置是否正确牢固。

2)模板安装工序:抄平放线→抹找平层→安装角模→安装内模→安装外模→穿墙螺栓→调整垂直度→固定→安装操作平台→浇筑砼→拆模→清理→均匀涂刷脱模剂→下段施工。

3)安装模板时必须按设计平面布置图中的编号对号吊装就位。安装一间固定一间。

4)模板安装必须保证位置准确,立面垂直。发现不垂直时,可通过支腿下的

地脚螺栓进行调整,地脚螺栓有效调整长度不超过150mm。

5)为防止漏浆,所有模板拼缝处、门窗洞口模板与大模板接触处,应贴3cm 宽海绵条塞严。大模板下口贴5cm宽海绵条,个别不太平整处用砂浆堵缝,但不可进入墙体内,以免影响墙体断面尺寸,拆模后铲除砂浆。

6)浇筑顶板砼时,在墙内插Φ16以上的钢筋头用来加固门洞口焊顶模筋。

模板校正调直后有接口处加直芯带(连接板)加固处理。

7)丁字形墙体支模,详见下图:

次龙骨拆除→模板拆除→主龙骨拆除→清运

2.6.2侧模拆除的要求

2.6.2.1侧模拆除时,混凝土强度应以能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏,预埋件或外露钢筋插铁不因拆模碰挠而松动。

2.6.2.2严格按照拆模顺序进行拆模,一般情况下先拆除,连接件,再进行

拆除其模板,以防混凝土面破损或拉裂。

2.6.3底模拆除的要求

根据本工程实际情况,同一施工段混凝土强度达到设计强度的100%时,统一拆除梁、板及悬构件模板;悬挑构件拆除模板时,端部独立支承严禁拢动和拆除。

2.6.4后浇带模板的拆除时间及要求

后浇带模板单独支设,在后浇带砼浇筑28天后,根据实验室标养试块强度数据决定是否拆除。

2.7模板受力验算

2.7.1. 板模板验算:

1)、300厚楼板验算:板模板采用12mm厚腹膜多层板,次龙骨用50mm ×100mm木方,间距300mm,主龙骨用100mm×100mm木方,间距1200mm,支撑采用碗扣支撑,间距为900mm×1200mm,横杆步距1800 mm。

荷载计算:

模板自重 0.3KN/m2

混凝土自重 24×0.30 =8.4KN/m3

钢筋自重 1.1×0.35=0.385KN/m3

均布荷载 2.5 KN/m2

荷载设计值(合计):(0.3+8.4+0.385)×1.2+2.5×1.4=14.4 KN/m3 次龙骨验算:

线荷载:q=14.4×0.3=4.32 KN /m

Mma*=0.1ql2=0.1×4.32×1.22=0.62KN.m

σ=M/W=6M/bh2=6×0.62×106/50×1002=7.44N/mm2<13N/mm2

V=0.6ql=0.6×4.32×1.2=3.1KN

τ=3V/2bh=3×3.1×103/2×50×100=0.93N/mm2<1.4N/mm2

f=0.00677ql4/EI=0.00677×12× 4.3×12004/(9000×50×1003)=1.61mm<ι/400(=3mm) (可以)

主龙骨验算:

线荷载:q=14.4×1.2=17.28 KN /m

Mma*=0.1ql2=0.1×17.28×0.92=1.40KN.m

σ=M/W=6M/bh2=6×1.40×106/100×1002=8.4N/mm2<13N/mm2

V=0.6ql=0.6×17.28×1.2=9.33KN

τ=3V/2bh=3×9.33×103/2×100×100=1.396N/mm2<1.4N/mm2

f=0.00677ql4/EI=0.00677×12×17.28×12004/(9000×100×1003)=1.024mm<ι/400(=2.25mm) (可以)

碗扣支撑验算:

单根立杆受力:N=14.4×0.9×1.2=15.55 KN<23.1KN(可以)

300厚楼板验算:板模板采用12mm厚腹膜多层板,次龙骨用50mm×100mm 木方,间距350mm,主龙骨用100mm×100mm木方,间距1200mm,支撑采用碗扣支撑,间距为1200mm×1200mm,横杆步距1800 mm。

荷载计算:

模板自重 0.3KN/m2

混凝土自重 24×0.3 =8.4KN/m3 钢筋自重 1.1×0.3=0.33KN/m3 均布荷载 2.5 KN/m2

荷载设计值(合计):(0.3+4.8+0.22)×1.2+2.5×1.4=9.98 KN/m3 次龙骨验算:

线荷载:q=9.98×0.35=3.49 KN /m

Mma*=0.1ql2=0.1×3.49×1.22=0.503KN.m

σ=M/W=6M/bh2=6×0.503×106/50×1002=6.04N/mm2<13N/mm2

V=0.6ql=0.6×3.49×1.2=2.5KN

τ=3V/2bh=3×2.5×103/2×50×100=0.75N/mm2<1.4N/mm2

f=0.00677ql4/EI=0.00677×12× 3.49×12004/(9000×50×1003)=1.31mm<ι/400(=3mm) (可以)

主龙骨验算:

线荷载:q=9.98×1.2=11.97 KN /m

Mma*=0.1ql2=0.1×11.97×1.22=1.73KN.m

σ=M/W=6M/bh2=6×1.73×106/100×1002=10.4N/mm2<13N/mm2

V=0.6ql=0.6×11.97×1.2=8.62KN

τ=3V/2bh=3×8.62×103/2×100×100=1.29N/mm2<1.4N/mm2

f=0.00677ql4/EI=0.00677×12×11.97×12004/(9000×100×1003)=2.23mm<ι/400(=3mm) (可以)

碗扣支撑验算:

单根立杆受力:N=10.11×1.2×1.2=14.56KN<17.4KN(可以)

2.7.2.梁模板验算:

梁模板采用12mm厚腹膜多层板,次龙骨用50mm×100mm木方,间距200mm,主龙骨用100mm×100mm木方,间距600mm。

1)、650×900普通梁验算:

底模计算:

荷载计算:

模板自重 0.5KN/m2

混凝土自重 24×0.9×0.65 =14.04KN/m3

钢筋自重 1.5×0.9×0.65=0.878KN/m3

振捣混凝土产生的荷载 2.0 KN/m2

次龙骨验算:

线荷载:q=23.29×0.25=5.82/m

Mma*=0.1ql2=0.1×5.82×0.6×0.6=0.21KNm

σ=M/W=6M/bh2=6×0.21×106/50×1002=2.52N/mm2<132.52N/mm2

V=0.6ql=0.6×5.82×0.6=2.09KN

τ=3V/2bh=3×2.09×103/2×50×100=0.63N/mm2<1.4N/mm2

f=0.00677ql4/EI=0.00677×5.82×6004/(9000×50×1003)=0.14mm<ι/400(=1.5mm) (可以)

主龙骨验算:

按简支梁受集中荷载考虑(跨度l=1.2m)

模板工程施工工艺和施工方法

模板工程施工工艺和施工方法 模板工程施工工艺和施工方法 一、概述模板工程施工是指在建筑施工过程中,为了形成建筑物的结构形状和尺寸,而采用的模板搭设与拆除工艺过程。模板工程在建筑施工中起着至关重要的作用,不仅为施工提供准确的施工轮廓和结构尺寸,同时也可以提供施工过程中的安全保障。本文将详细介绍模板工程的施工工艺和施工方法。 二、模板工程施工工艺1. 模板的选材模板选材一般使用 的是胶合板、钢模板和木模板。胶合板是目前常用的模板材料,它具有高强度、防水、耐磨等特点,价格相对较低。钢模板具有承重能力强、可循环使用、防火等特点,但价格较高。木模板适用于小型工程,价格较低,但使用寿命相对较短。 2. 模板搭设模板搭设是模板工程的关键环节之一。搭设 前需要根据设计要求和施工图纸,进行模板的分块拼装和尺寸调整。搭设时需要注意模板的水平度和垂直度,使用水平仪和垂直测量仪进行调整,保证模板的准确度。 3. 模板支撑模板的支撑是确保模板在施工过程中不发生 变形和下沉的关键。支撑方式有立杆支撑、下垫木支撑、脚手架支撑等。支撑的间距要根据模板的尺寸和材料强度进行合理设置,以确保支撑稳固。 4. 模板固定为了保持模板的整体性和稳定性,需要对模 板进行固定。固定方式主要有螺栓固定、钢筋焊接、绳索系结

等。固定时要注意固定点的数量和位置,以及固定力的控制,避免对模板造成过度应力。 5. 模板拆除模板工程完工后,需要对模板进行拆除。拆除时要注意先拆除固定扣件和支撑杆,再逐步撤出模板。同时需要做好模板的清理和维护工作,以便下次使用。 三、模板工程施工方法1. 传统模板施工传统模板施工主要采用木模板和胶合板,施工步骤是先搭设木工模板,然后使用钢筋焊接和钢管支撑固定。传统模板施工方法操作简单,适用于小型和简易建筑项目。 2. 钢模板施工钢模板施工主要采用钢模板和钢支撑,施工步骤是先搭设钢模板,然后使用螺栓固定和钢筋焊接。钢模板施工方法具有较高的施工效率和承重能力,适用于大型和高层建筑项目。 3. 胶合板模板施工胶合板模板施工主要采用胶合板和木支撑,施工步骤是先搭设胶合板模板,然后使用木支撑和绳索系结固定。胶合板模板施工方法适用于中等规模的建筑项目,具有一定的承重能力和经济性。 综上所述,模板工程施工工艺和施工方法是建筑施工中的重要环节。合理选择模板材料、严格进行模板搭设和支撑,以及科学施工方法的应用,将能够保证模板工程的质量和安全。在实践中,施工人员还应根据具体情况选择合适的施工方法,以提高施工效率和减少施工成本。

建筑高大模板工程方案

建筑高大模板工程方案 建筑高大模板工程方案是指在建筑行业中,为了满足一定高度要求的项目,采用模板系统搭建起来的工程。模板工程通常应用于高层建筑、桥梁和其他需要大面积施工的项目。下面将详细介绍建筑高大模板工程方案。 一、工程概述 建筑高大模板工程是指在垂直方向上要求较高的建筑项目,如高层住宅、办公楼、酒店等。该工程需要采用模板系统搭建起来,以满足工程搭建的安全、快捷、经济的要求。本方案旨在提出建筑高大模板工程的施工流程和技术要点,确保工程的顺利进行。 二、施工流程 1.前期筹备 在开工前,需要组织对施工现场进行勘测和测量,确定工程的地基状况和建筑要求。然后制定施工方案,并安排施工队伍,准备所需材料。 2.基础施工 首先对地基进行处理,如进行挖掘、夯实和加固等工序。然后根据设计要求和地基状况施工桩基。桩基完工后进行地下结构的浇筑和细化施工,包括地下室和地上主体结构的连接。 3.模板工程施工 模板工程施工主要包括建筑物外侧和内部构件的模板搭设、支撑系统设计、喷锚/锚固处理及混凝土浇筑等工序。需要合理

安排施工进度,确保每个环节的质量和进度。 4.质量监控 在模板工程施工过程中,需要加强质量监控措施,对每个施工节点进行检查和验收。如有问题及时处理,确保建筑结构的稳定性和质量符合要求。 5.施工结束 施工完成后,进行工程的验收和交付工作。对模板及相关设备进行清理和整理,做好施工资料的归档工作。 三、技术要点 1.模板选择 在建筑高大模板工程中,选择合适的模板材料和搭设方式至关重要。需要考虑模板的强度、稳定性、施工时的拆卸和拼装便捷性等因素。 2.支撑系统设计 支撑系统设计是确保模板工程的稳定性和安全性的关键要素。需要根据设计要求和实际情况,设计合理的支撑结构来支撑模板。 3.混凝土浇筑技术 混凝土浇筑是模板工程中非常关键的一环。需要掌握合适的浇筑方式和工艺,确保混凝土的均匀性、密实性和强度。 4.安全措施

模板工程施工技术交底

模板工程施工技术交底 一、交底目的 模板工程施工技术交底的目的是为了确保施工人员对于模板工程施工的要求、方法和注意事项有清晰的理解,以确保施工质量和施工安全。 二、交底内容 1. 施工要求 1.1 模板选择:根据工程要求选择适合的模板材料,包括木质模板、钢模板等,并确保其质量符合相关标准。 1.2 模板安装:按照设计图纸和施工方案进行模板的安装,确保模板的平整度和牢固度。 1.3 模板拆除:在混凝土达到强度要求后,按照拆除顺序和方法进行模板的拆除,避免对混凝土结构造成损坏。 2. 施工方法 2.1 模板支撑:根据设计要求和施工方案,合理设置模板支撑点,确保模板的稳定性和承载能力。 2.2 模板拼接:根据设计图纸和施工方案,将模板板材进行拼接,确保接缝紧密、平整,并采取防漏水措施。 2.3 模板调整:在模板安装过程中,根据实际情况进行模板的调整,确保模板的垂直度和水平度。 2.4 模板检查:在模板安装完成后,进行模板的检查,确保模板的质量和安全性,及时修复和更换有问题的模板。

3. 安全注意事项 3.1 模板搭设:在模板搭设过程中,要严格按照安全规范进行操作,确保施工人员的人身安全。 3.2 模板使用:在模板使用过程中,要注意防滑、防坠落等安全措施,确保施工人员的安全。 3.3 模板拆除:在模板拆除过程中,要注意避免模板倾倒、坠落等危险情况的发生,确保施工人员的安全。 三、交底方式 1. 交底会议:组织施工人员进行交底会议,由施工负责人详细讲解模板工程施工技术要求和注意事项,并进行现场示范。 2. 文件交底:编制详细的施工技术交底文件,包括施工要求、施工方法、安全注意事项等内容,由施工负责人进行逐一解读,并要求施工人员签字确认。 四、交底效果评估 1. 考核内容:通过现场观察、工艺验收等方式对施工人员的模板工程施工技术掌握情况进行评估。 2. 考核标准:施工人员能够准确理解并操作模板工程施工要求、方法和注意事项,且施工质量符合相关标准。 3. 考核结果:根据评估结果,对施工人员进行奖惩和培训,以提高施工质量和施工安全。 五、总结 模板工程施工技术交底是确保施工质量和施工安全的重要环节。通过对施工人员进行详细的交底内容和方式的规定,可以提高施工人员对模板工程施工的理解和

模板工程施工工艺

模板工程施工工艺 一、概述 模板工程是建筑工程中的重要组成部分,它的施工质量和进度直接影响着整个工程的结构安全和经济效益。模板工程施工工艺主要包括模板设计、制作、安装、拆卸、维修和保养等环节。下面将详细介绍这些环节的施工工艺。 二、模板设计 模板设计是模板工程施工的首要环节,需要根据工程结构图和施工方案进行设计。设计时需要考虑模板的强度、刚度、稳定性和周转次数等因素,同时要确保模板安装、拆卸方便,施工安全。 三、模板制作 模板制作是将设计好的模板进行加工制作的过程。制作时需要注意以下几点: 1、选材要符合设计要求,不得使用劣质材料; 2、加工要精细,尺寸要准确;

3、模板表面要平整,不得有毛刺和变形; 4、模板连接处要牢固,防止漏浆和松动。 四、模板安装 模板安装是模板工程施工的关键环节,需要注意以下几点: 1、按照设计图纸进行安装,确保模板位置、标高准确; 2、模板连接处要牢固,防止漏浆和松动; 3、安装时要根据施工方案进行固定,确保模板稳定; 4、在安装过程中要注意成品保护,避免损坏模板和结构。 五、模板拆卸 模板拆卸是模板工程施工的另一个关键环节,需要注意以下几点: 1、按照设计图纸进行拆卸,确保模板拆卸干净; 2、拆卸时要轻拿轻放,避免损坏模板和结构; 3、拆卸下来的模板要及时清理、维修和保养,以便再次使用。 六、模板维修和保养

模板维修和保养是保证模板工程施工质量的重要措施,需要注意以下几点: 1、对损坏的模板要及时进行维修和更换; 2、对使用的模板要进行定期保养,保持模板表面的清洁和光滑; 3、对不经常使用的模板要进行封存保管,防止受潮和变形。 七、总结 模板工程施工工艺主要包括模板设计、制作、安装、拆卸、维修和保养等环节。这些环节的施工质量和进度直接影响着整个工程的结构安全和经济效益。因此,在模板工程施工中,必须严格遵守施工规范和操作规程,确保模板工程施工质量和安全。要加强技术创新和设备更新,提高模板工程施工效率和质量水平。 模板工程施工工艺工法 一、引言 模板工程是建筑工程中的重要组成部分,其施工工艺和工法直接影响到工程的质量、进度和成本。随着建筑技术的不断发展,模板工程施工工艺也在不断进步和优化。本文将介绍模板工程施工工艺工法的基

模板工程施工方法及技术措施

模板工程施工方法及技术措施 一、背景简介 模板工程是建筑施工的重要步骤之一,其作用是为混凝土浇筑提供固定和保护的支撑结构。随着建筑施工技术的不断发展和建筑形式和规模的日益复杂,模板工程也面临着越来越高的要求。因此,本文总结和归纳了模板工程施工方法及技术措施,旨在为有关人员提供一些参考和借鉴。 二、施工流程 1.基础准备 在模板施工前,必须进行现场调查和勘探,明确土地条件和地形地貌。然后根据建筑设计要求制定模板施工图,并对材料、设备和人员进行调配和安排。同时,对施工现场进行标定和清理,确保安全和整洁。最后,在混凝土浇筑前,进行备料和试摆,验证模板是否符合要求。 2.模板支撑 模板支撑分为水平支撑和垂直支撑两个方面。水平支撑是指在地面上设置支撑物,将模板固定在上面;垂直支撑是指将专用支架根据设计要求设置好,再将模板按要求搭设。

3.模板搭设 将已经切割好的模板板材按设计要求搭设好,对其进行固定。模板搭设是模板工程中最为重要的一步,必须严格按照设计图和施工要求进行搭设,并保证搭设的每一步都符合设计条件和要求。 4.模板调整 在模板板材的搭设过程中,由于各种原因可能会出现偏差和不符合要求的情况,这就需要进行模板调整。模板调整需要根据实际情况进行,采取合适的措施和方法,确保模板符合设计要求。 5.模板拆除 在混凝土浇筑完成后,需要拆除模板。模板拆除也需要按照严格的要求进行,以避免对已经固化的混凝土造成损害。在拆除的同时,也要对现场进行清理和整理,保证施工质量和安全。 三、技术措施 1.模板材料的选择 模板材料的选择是影响模板工程质量和成本的重要因素之一。好的模板材料应该具有稳定性好、强度高、容易操作、易拆卸等特点,同时需要经过相关部门和机构的认证和检验,确保施工质量符合标准要求。

模板工程技术要求

模板工程技术要求 一、引言 模板工程是建筑施工中的重要环节,对于保证施工质量、提高施工效率具有重要意义。本文将详细介绍模板工程的技术要求,包括模板材料的选用、模板安装要求、模板拆除要求等方面内容。 二、模板材料的选用 1. 模板材料应符合国家标准,具备良好的抗压、抗弯、抗震性能。 2. 木质模板应选用优质胶合板或实木,表面平整、无裂纹、无翘曲。 3. 钢模板应选用优质钢材,表面光滑、无锈蚀、无变形。 4. 塑料模板应选用高强度、耐腐蚀、耐磨损的材料。 三、模板安装要求 1. 在安装模板前,应对基础进行检查,确保基础平整、无杂物。 2. 模板支撑应牢固可靠,支撑点间距不应超过1.2m,并应根据模板的尺寸和重量合理设置支撑点。 3. 模板的拼接应牢固,拼缝处应紧密贴合,不得有明显的缝隙。 4. 在安装模板的过程中,应使用专用工具,确保模板的水平度和垂直度。 四、模板拆除要求 1. 模板拆除时间应根据混凝土的强度和施工方案确定,确保混凝土的强度达到设计要求。 2. 在拆除模板之前,应进行安全检查,确保周围没有人员和设备。

3. 模板拆除应从上至下、从内至外进行,操作人员应穿戴好安全防护装备。 4. 拆除后的模板应及时清理,分类堆放,方便后续使用或回收。 五、模板工程质量检验 1. 模板工程应按照相关标准进行质量检验,包括模板的尺寸、平整度、垂直度等指标。 2. 检验应由专业人员进行,记录检验结果并及时处理不合格项。 3. 模板工程质量检验合格后,方可进行后续施工工序。 六、模板工程安全注意事项 1. 模板工程施工人员应经过相关培训,熟悉施工规范和安全操作流程。 2. 在模板安装和拆除过程中,应设置警示标志,确保周围人员的安全。 3. 模板工程施工现场应保持整洁有序,防止杂物堆放和滑倒等事故发生。 七、结论 模板工程的技术要求是保证施工质量和施工安全的重要保障。通过正确选用模板材料、严格按照安装要求进行施工、合理拆除模板以及进行质量检验和安全注意事项的遵守,可以有效提高模板工程的质量和效率,确保工程的顺利进行。

简述模板工程施工工艺的特点有

简述模板工程施工工艺的特点有 模板工程施工工艺是建筑工程中一种常见的施工方法,也是现代建筑工程中最常用的一种施工工艺之一。下面将对模板工程施工工艺的特点进行简述。 1. 工期短,进度可控 模板工程施工工艺的特点之一是工期短,进度控制能力强。使用模板工程施工工艺可以快速搭建起建筑的骨架结构,大大缩短了施工周期。在传统的砖石结构施工中,需要等待墙体砌筑完成后才能继续下一步工作,而模板工程施工工艺中,可以同时进行多个工序,从而提高了施工效率。这使得模板工程施工工艺成为了建筑领域常用的加快工期的方法之一。 2. 质量稳定 模板工程施工工艺的另一个特点是质量稳定。在模板工程施工过程中,可以精确控制模板的制作工艺和尺寸,避免了传统工艺中因为操作人员技术水平不一导致的施工质量问题。而且模板施工中加入了钢筋等加固材料,使得建筑的结构更加坚固稳定,提高了安全性,增加了建筑的使用寿命。 3. 成本控制 相比传统的施工工艺,模板工程施工工艺具有成本控制能力强的特点。在模板工程施工中,使用标准化的模板,可以减少人工加工环节,降低了成本。另外,模板工程施工工艺中使

用的材料多为大批量生产的标准化材料,价格相对较低,可以有效控制施工成本。 4. 环保节能 模板工程施工工艺是一种环保节能的施工方法。在模板工程施工中,使用的模板材料多是可循环利用的材料,使用后可以进行再利用,减少了材料的浪费。与传统的砖石施工相比,模板工程施工中不需要进行烧制,减少了能源的消耗。另外,模板工程施工中可以加入保温、隔热等材料,提高了建筑的节能性能。 5. 适应性强 模板工程施工工艺的适应性强是其特点之一。模板工程施工可以根据建筑的需求,灵活调整模板的大小和形状,适应不同的建筑风格和结构需求。同时,模板工程施工工艺还适用于各种不同类型的建筑,如住宅建筑、商业建筑、工业建筑等。 综上所述,模板工程施工工艺具有工期短、质量稳定、成本控制、环保节能和适应性强等特点。在建筑施工中,根据具体项目的情况选择合适的施工工艺可以提高施工效率,控制成本,保证建筑质量。因此,模板工程施工工艺在建筑领域得到了广泛应用,成为了一种重要的施工工艺方法。

模板工程施工方案

模板工程施工方案 (一)一般木模板工程(地下部分) 一)模板及支撑体系的比较与选择 本工程的模板体系视各种部位的结构特点,考虑安全、适用、经济以及成品混凝土外观等因素,模板选型以及支撑形式如下: 1、现浇楼板模板: 楼板模板以胶合板为主,配以各种尺寸和规格的阴角模,确保与梁、柱模板的良好连接。 楼板支撑选用扣件式满堂脚手架支撑体系。 根据模板支撑受力计算,并充分考虑到支撑的安全系数,支撑支点距离选择≤1000×1000mm,每1800mm高设置纵横二个方向水平拉杆一道,一层不得少于两道。 支撑的高度通过各种杆件的组合及可调托座的调节来达到本工程各楼层的高度要求。 2、柱子模板 对于柱模,采用胶合板,在场内加工成定型模板,然后吊至操作层进行拼装。 柱模板内楞选用100×50mm的方木,柱箍选用φ48钢管间距不大于600mm,柱子拉杆选用φ14圆钢、纵横距≤600mm,拉杆按规范要求攻丝,拉杆端部用标准螺帽紧固(要求每端均紧固2个螺帽)。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。 3、梁模板

梁底模、侧模板均选用胶合板,在加工棚加工完毕后,吊运至作业现场安装。支撑选用扣件式满堂脚手架支撑体系。 4、楼梯模板 楼梯底模板采用胶合板,扣件式钢管支撑。 5、模板材料规格:见下表。 模板相关计算详见模板安拆专项施工方案。 二)模板设计 1、柱模板 ①独立柱模安装顺序为:放出柱边线和模板背枋外口线→模板就位组装→加设柱箍→水平方向加固→检校调垂直→柱根处理。 ②柱模施工要点 独立柱采用胶合板和铝梁组合。柱箍采用ф48×3.5mm架子管,柱箍间距不大于500mm。柱水平方向固定应加设斜撑,并使用花篮螺栓调正柱的垂直。 柱根处理均采用水泥砂浆补平堵缝,楼板面不平的预先用水泥砂浆补平。 柱模板可先安装两端柱,校正、固定、拉通线校正中间各柱。模

模板工程施工方案

模板工程施工方案 1、模板选择及支撑系统的确定 本工程独立基础采用组合钢模板;剪力墙、方柱模采用竹胶板制作定形模板,楼板采用竹胶板,对于不赶模数部分则采用少量木模作为辅助模板,支撑系统采用钢管支撑体系,并配有木方做龙骨。后附模板工程设计计算书。 2、施工前的准备工作 (1)安装前,要做好模板的定位基准工作: 首先引测建筑的柱或墙轴线,并以该轴线为基准,弹出各墙,柱边线。 (2)模板放线时,用墨线弹出模板的边线和外控线,以便于模板安装和校正。 (3)做好标高量测工作:用水准仪把构件各部位标高直接引测到模板安装位置。 (4)进行找平工作:模板底部应预先找平,以保证模板底部平整,防止模板底部漏浆,如有高低不平处沿模板板边线用1:3水泥砂浆抹找平整。 (5)按施工需用的模板及配件对其规格、数量逐项清检查,模板必须完好,未经修复的部件不得使用。 (6)经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放或装车运输,运输时要避免倾倒。 3、各部位模板支模方法:

(1)支柱模 柱子采用单块钢模组拼的方法,支柱前首先用φ48×3.5钢管搭设独立支撑空间钢管架,搭设成长方体将柱包围其中,架子要稳定设大小横杆及剪刀撑,然后开始支模,根据模板拼装图.柱箍选用2根48×3.5钢管,柱箍间距为600。柱箍钢管两边用十字扣与四周钢管支撑架连接牢固,支模示意图(详见附图) (2)剪力墙支模: 剪力墙道先放线,放出墙的边线及控制线,并先搭设墙的支撑构架,根据模板拼装设计,从基点开始第一块模板拼接第一层,拼接过程就是用U型卡正反交替连接水平接头和竖向接头,U型卡连接的间距不得大于300,同时注意要使穿孔的模板位置对称,以使穿墙螺栓与墙模保持垂直,拼装一部分使用临时支撑撑住,然后继续拼接,待拼装完成后即可开始安装各种连接件、支撑件,采用2根48×3.5钢管作为内横楞,内横楞为水平,第一排内横楞距地300,其后往上的横楞间距为600,竖向外钢楞也采用2根48×3.5钢管,外钢楞间距不大于600。墙模板采用对拉杆为M16,水平间距为距地300,然后间距为600,竖向间距为600。此为基本要求,支模时所要求各项部件间距不能大于上述各要求数值,采用四道斜撑与墙体竖钢楞连接,斜搅有度适当。 (3)梁、板支模: 梁采用组合钢模板,侧模采用横排方式。地下楼楼板模采用组合钢模板,主、次楞均采用48×3.5钢管。地上结构工程楼板采用1.22

模板工程的施工工艺流程

模板工程的施工工艺流程模板工程的施工工艺流程 一、前期准备工作在进行模板工程施工之前,需要进行充分的前期准备工作。首先,要进行工程测量与清点,确定施工的位置、规模和工期等信息。其次,需要准备好所需要的模板材料和施工设备。最后,要对施工现场进行安全评估,确保施工的安全性。 二、模板的制作与安装模板是模板工程施工的关键。首先,需要根据设计图纸制作模板样板,这需要根据工程的要求来选择合适的模板材料,在进行模板制作之前,还需要对模板材料进行防腐处理。其次,需要根据制作好的模板样板进行批量生产,生产出大量的标准化模板。最后,进行模板的安装。模板的安装需要按照设计图纸确定的位置进行,确保模板的平整度和稳定性。 三、钢筋骨架的施工在完成模板的安装之后,需要进行钢筋骨架的施工。首先,需要根据设计图纸确定钢筋骨架的位置和数量。然后,根据设计要求对钢筋进行弯曲和焊接处理。最后,将钢筋安装到模板中,确保其位置准确、牢固。 四、模板的调平与预障在完成钢筋骨架的施工之后,需要进行模板的调平与预障工作。首先,对模板进行调整,保证模板的平整度和垂直度。然后,进行模板的预障,确保水平度和

倾斜度符合设计要求。在进行调平与预障工作时,还需要进行临时支撑,以确保模板的稳定性。 五、混凝土浇筑在完成模板的调平与预障之后,可以进行混凝土的浇筑工作。首先,需要按照设计要求进行混凝土的搅拌和配制。然后,将搅拌好的混凝土均匀地倒入模板中。在浇筑过程中,需要使用振动器进行振捣,以保证混凝土的密实度和质量。最后,对浇筑好的混凝土进行养护,使其逐渐达到设计强度。 六、模板的拆除与清理在完成混凝土的浇筑和养护之后,可以进行模板的拆除与清理。首先,需要对模板进行拆除,拆除的顺序一般是自上而下,以避免对已经浇筑好的混凝土造成破坏。在拆除模板时,要注意安全,避免发生事故。拆除之后,还需要对施工现场进行清理,将废弃物进行整理和清理,保持施工环境的整洁。 七、质量检验与验收在完成施工之后,需要进行质量检验与验收。首先,要对混凝土的强度和密实度进行检测,确保其达到设计要求。其次,要对施工工程进行外观检查,检查是否存在漏浆、裂缝等质量问题。最后,进行施工工程的验收,确保其符合相关的规范和标准。 八、施工记录与总结在完成质量检验与验收之后,需要进行施工记录与总结。首先,要详细记录施工过程中的各项工作和操作,包括模板制作、钢筋骨架安装、混凝土浇筑等。其次,要对施工中存在的问题和不足进行总结和分析,以改进施工工艺和提高施工质量。最后,要对施工工程进行档案整理,以备后期的维护和管理。

模板工程施工流程

模板工程施工流程 随着建筑业的发展,现代化的技术和工艺逐渐被运用到建筑领域,其中模板工程便是其中之一。模板工程是建筑施工中不可或 缺的一环,是保证施工速度和工程质量的重要手段之一。本文将 从模板工程的施工流程、注意事项等方面展开探讨。 一、前期准备 1.方案设计和制定: 在开始施工前,必须对整个工程进行详细规划和设计,包括了 工程的预算、设计方案、材料选购等等,对所需材料进行统计, 并制定施工方案。 2.施工现场组织: 在选择施工现场时需要考虑到是否方便运输、材料储存等相关 问题。同时应该有专门的管理人员负责工厂治理,有序进行施工。 3.材料选购:

施工方案确定后,需要选购模板所需的材料,如模板、支撑杆、龙骨、自攻螺钉、钢托板等。 二、施工过程 1.准备工作: 向工地运输所需材料,设立工地施工园地,并组建资质高的工 程队伍,长期进行管理和施工等准备工作。 2.模板建立: 初始施工过程中要把定位点的高度测量好,利用专业的工具平布,然后开始进行主母燕尾板的搭建,需要注意的是在施工过程 中板的方向一定要向指定的方向搭建,在进行搭建过程中需要加 入托筋,将板面紧密连接,以保证钢筋混凝土的质量。 3.支撑杆的安装:

在模板板面搭建完成后,需要对其进行支撑杆的安装,以保证模板的稳定性与安全性。安装时应参考设计图纸进行施工,选择好合适的支撑杆、钢托板等。 4.模板拆除: 模板拆除是模板工程的关键步骤,必须在钢筋混凝土凝固后,利用专业的拆模板器进行拆除,如此可以保证骨料的立体性和力学性,同时避免损坏砼面。 5.质量验收: 在模板施工过程中需保证其质量,质量工程人员需对其进行严格的把关,必须符合统一的施工质量验收制度。 三、注意事项 1.遵循相关规定:

模板工程相关内容

模板工程相关内容 模板工程是建筑工程中不可或缺的一部分,涉及到模板设计、制作、安装、拆除和维护等多个环节。本文将详细介绍模板工程的相关内容,包括模板设计、模板制作、模板安装、模板拆除、模板维护、模板成本和模板技术要求等方面。 一、模板设计 模板设计是模板工程的第一步,其目的是根据工程需求和施工条件,设计出符合要求的模板类型和规格。模板设计应遵循以下原则: 1.实用性:模板应具有足够的强度和刚度,能够承受施工过程中的各种荷载,保证模板不变形、开裂或破损。 2.经济性:模板设计应考虑成本因素,尽可能选择材料消耗少、制作工艺简单、成本低廉的模板类型。 3.环保性:模板设计应尽量采用可循环利用的材料,减少对环境的污染。 4.安全性:模板设计应考虑施工安全因素,如模板的固定方式、拆卸方式等都应便于操作,避免因操作不当导致的安全事故。 二、模板制作 模板制作是根据模板设计图纸和施工要求,将原材料加工成具有一定形状、尺寸和质量的模板的过程。模板制作应遵循以下步骤: 1.选择合适的原材料,如钢材、木材、铝合金等。 2.根据设计图纸和施工要求,进行切割、打磨、钻孔等加工操作。 3.组装模板,确保模板的平整度和垂直度。

4.对模板进行质量检验,如检查模板的尺寸、形状是否符合要求,是否存在瑕疵或缺陷等。 5.对模板进行维护和保养,如涂刷防腐剂、防水剂等。 三、模板安装 模板安装是将制作好的模板按照设计要求进行拼装、固定和校正的过程。模板安装是模板工程中至关重要的一环,直接影响着工程的施工质量和安全。以下是模板安装过程中的一些要点: 1.根据设计要求,将模板进行合理的拼装和固定,确保模板的位置、标高和垂直度符合要求。 2.在安装过程中,应注意保护模板不受损坏,如避免刮伤、磕碰等。 3.在固定模板时,应采用可靠的连接方式和固定措施,确保模板的牢固性和稳定性。 4.在浇筑混凝土前,应对模板进行校正和调整,确保模板的位置、标高和垂直度符合要求。 5.在浇筑混凝土过程中,应注意观察模板的情况,如发现异常情况应及时处理。 四、模板拆除 当混凝土浇筑完成并达到一定强度后,需要将模板进行拆除。模板拆除应遵循以下步骤: 1.确定拆除时间:应根据混凝土的强度和施工要求来确定拆除时间。通常情况下,在混凝土浇筑完成后的2-3天内可以进行拆除。

钢筋混凝土工程之模板工程介绍

钢筋混凝土工程之模板工程介绍 一、模板系统的组成和基本要求 模板系统由模板和支撑系统两部分构成。模板的作用是使砼成型,使硬化后的砼具有设计所要求的形状和尺寸;支撑系统的作用是保证模板形状和位置并承受模板和新浇筑砼的重量以及施工荷载。 二、模板的分类 1、按材料分:木模板、钢木模板、胶合板模板、钢模板、塑料模板、玻璃钢模板、铝合金模板等,常用木模板、定型组合钢模板。 2、按结构的类型分:基础模板、柱模板、楼板模板、墙模板、壳模板和烟囱模板等。 3、按施工方法分:现场装拆式模板(多用定型模板和工具式支撑)、固定式模板(多用于制作预制构件)和移动式模板(如滑升模板、爬升模板、提升模板、大模板等) 三、木模板(含大夹板)的构造和施工工艺 1、木模板的配置要求。 2、模板构造 (1)基础模板;(2)柱模板;(3)梁板及楼梯模板;3、施工工艺 (1)基础模板制作安装 放线→安底阶模→安底阶支撑→安上阶模→安上阶围箍和支撑→(安杯芯模)→检查、校正→验收 注:括号工序仅适用杯形基础模板安装

(2)柱模板 ①立模程序 放线→设置定位基准→第一块模板安装就位→安装支撑→邻侧模板安装就位→连接二块模板,安装第二块模板支撑→安装第三、四块模板及支撑→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物、封闭清扫口。 ②制作安装柱模板:装根据图纸尺寸制作柱侧模板(注意:外侧板宽度要加大两倍内侧板模厚度)后,按楼地面放好线的柱位置钉好压脚板再安装柱模板,两垂直向加斜拉顶撑。柱模安完后,应全面复核模板的垂直度、对角线长度差及截面尺寸等项目。柱模板支撑必须牢固,预埋件、预留孔洞严禁漏设且必须准确、稳牢。 ③安装柱箍:柱箍的安装应自下而上进行,柱箍应根据柱模尺寸、柱高及侧压力的大小等因素进行设计选择(有木箍、钢箍、钢木箍等)。柱箍间距一般在40~60cm,柱截面较大时应设置柱中穿心螺丝,由计算确定螺丝的直径、间距。 (3)梁模板安装 ①安装程序 放线→搭设支模架→安装梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋与垫块→安装两侧模板→固定梁夹→安装梁柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定 ②弹线:在柱子上弹出轴、梁位置和水平线,钉柱头模板。 ③梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,

模板工程的安全技术措施

模板工程的安全技术措施 一、背景介绍 模板工程是指在建筑施工过程中使用的各种模板,包括木质模板、钢模板、塑 料模板等,用于支撑混凝土浇筑、砌体施工等工序。在模板工程中,安全是施工过程中最重要的考虑因素之一。本文将详细介绍模板工程中的安全技术措施。 二、模板工程的安全风险分析 1. 模板的搭设过程中可能存在高处作业风险,如坠落、滑倒等。 2. 模板材料的质量问题可能导致模板的破损或失稳,进而引发事故。 3. 模板工程中使用的脚手架存在搭设不牢固、承重能力不足等安全隐患。 4. 模板工程中可能使用电动工具,存在触电、火灾等风险。 三、模板工程的安全技术措施 1. 安全教育和培训 施工单位应对参与模板工程的工作人员进行安全教育和培训,包括高处作业安 全知识、模板搭设技术要点等。工作人员应具备相关证书和资质,并定期进行复审。 2. 安全防护设施 (1)高处作业防护:在模板搭设过程中,应设置安全网、安全带等防护设施,确保工作人员的安全。同时,应设置警示标识,提醒人员注意安全。 (2)模板材料质量控制:施工单位应严格按照规范要求选择和验收模板材料,确保其质量合格。对破损或失稳的模板应及时更换,以防止事故发生。 (3)脚手架安全:脚手架的搭设应符合相关标准,保证其稳定可靠。脚手架 的承重能力应满足设计要求,并进行定期检查和维护。

(4)电动工具安全:使用电动工具时,应确保其符合国家安全标准,并由具 备相关资质的人员操作。使用过程中应注意防止触电、火灾等事故的发生。 3. 安全监管和巡查 施工单位应设立专门的安全管理岗位,负责对模板工程的安全进行监管和巡查。定期组织安全检查,发现问题及时整改,并记录检查结果和整改情况。 4. 应急预案和演练 施工单位应制定模板工程的应急预案,并定期组织演练。预案应包括各类事故 的处理流程、应急救援措施等。演练过程中应模拟真实情况,提高工作人员的应急处理能力。 5. 安全管理责任制 施工单位应建立健全安全管理责任制,明确各级管理人员的安全管理职责,确 保安全管理工作的有效实施。同时,加强与相关部门的沟通和合作,共同推动模板工程的安全工作。 四、模板工程的安全技术措施的效果评估 为了评估模板工程的安全技术措施的效果,可以采用以下方法: 1. 安全事故统计:记录模板工程中发生的安全事故数量和类型,分析事故原因,评估措施的实施效果。 2. 安全巡查和检查:定期进行安全巡查和检查,发现问题及时整改,评估措施 的执行情况。 3. 安全培训和考核:对参与模板工程的工作人员进行安全培训和考核,评估培 训的效果和人员的安全意识。

模板工程操作工艺流程

模板工程操作工艺流程 1、模板体系选择 本工程主要为现浇钢筋混凝土框架结构,模板工程是影响工程质量的关键的因素。为确保工程质量,为了使混凝土的外型尺寸、外观质量都达到高要求,我单位将充分发挥在模板工程上优势,利用最先进、最合理的模板体系、支撑体系和施工方法,满足工程质量的要求。模板、支架方案选择表 模板施工过程中,遵循技术先进、工艺成熟、质量可靠、操作简便的原则进行。根据本工程的具体情况支架选用碗扣式脚手架;模板根据不同的部位选用12mm厚竹胶板、定型模板等但各种形式的模板施工均要遵循以下工艺流程。

3、模板设计 3.1、钢筋混凝土独立基础模板设计 本工程独立基础在混凝土垫层施工完后,使用组合小钢模支设。3.2、矩形柱模板设计 采用12mm竹胶板、50×100mm方木、φ48×3.5mm钢管及50×100槽钢加φ16的对平拉螺栓固定。 (1)采用竹胶板制作柱模板做法 a.模板采用12mm厚竹胶板,50×100mm木龙骨和φ48×3.5mm钢管及

50×100槽钢作背楞,根据柱子截面尺寸、高度和竹胶板的规格预制定形模板,分四块制作组拼。 b.木方必须平直,木节超过截面1/3的不能用。 c.模板接触处粘贴2mm厚、15mm宽的防水胶带,防止漏浆。 d.背楞用50×100槽钢加φ16的对拉螺栓固定,纵向间距600mm. (2)柱模板安装 a.施工时先在预安装柱模下沿柱周边用1:2.5水泥砂浆做成100×20mm的台,以保证柱模下平整。然后采用双线控制柱模位置,确保柱模板准确就位。在浇筑板混凝土时预留好φ20以上的钢筋头,作为调整模板轴线位置的支点,钢筋头离开柱边20~30cm,调整模板位置时在模板与钢筋头间打入对插木塞即可。 b.柱模板垂直度的调整需要在模板上口四周加花篮螺栓,通过调钢丝绳来调整。 c.柱模板安装完成后,在模板根处用水泥砂浆进行二次封堵严密,确保不漏浆。 d.支设柱模板时,应在柱模板周围搭设防护架,防止在柱模板吊装、拆除、清理过程中发生倾覆伤人。 e.结构周边柱外侧模板在安装时,应先将外侧脚手架搭设起来,再进行模板安装。 3.3、主、次梁模板设计 采用12mm厚竹胶板板50×100mm木方配制成梁侧模板,15mm厚竹胶板板配置梁底模板,梁底模板底楞下层为100×100mm木方,上层为50×100mm木方,间距250mm。900mm高以上的梁侧加固采用双钢管对拉螺栓φ18,对拉螺栓设置数量按照以下原则执行:对拉螺栓纵向间距不大于600mm,最下排对拉螺栓距离梁模板底模不大于

模板工程的施工要点与技术难点分析

模板工程的施工要点与技术难点分析 一、工程前期准备 在进行模板工程施工之前,必须进行充分的前期准备工作。首先是要进行详细 的工程测量和设计,确定模板的尺寸和形状,以及施工时所需的材料数量。其次是要制定施工计划和进度安排,确保施工的顺利进行。还需要购买和准备好所需的模板材料和施工工具,以及组织好工地人员和施工队伍。 二、模板材料的选择与搭建 模板材料的选择非常重要,影响着施工质量和工程进度。常见的模板材料有木 模板、钢模板和塑料模板等。木模板是目前使用最广泛的一种模板材料,具有质地坚硬、使用寿命长的特点。钢模板则具有承重能力强、反复使用次数多的优点。而塑料模板则具有重量轻、不易变形等特点。 在搭建模板时,需要根据具体的施工要求和设计图纸进行安装。模板搭建时要 保证结构的牢固和稳定性,确保施工过程中不会发生安全事故。同时,还需要进行防水处理,以保证施工过程中不会因为雨水的渗透而产生损坏。 三、模板工程施工技术要点 模板工程施工中的一些关键技术要点需要特别注意。首先是模板支撑的稳固与 可靠,要根据具体情况选择合适的支撑方式,并确保支撑点的均匀分布,以减小模板的变形和下沉。其次是模板表面的平整度和垂直度,要用水平仪和垂直仪进行测量,确保模板的表面平整度和垂直度符合要求。另外,还需要注意模板的连接与固定,确保模板之间的连接牢固,不会出现开裂或者松动。 四、模板工程施工中的难点 在模板工程施工中,有一些技术难点需要重点解决。首先是大跨度模板的施工,由于跨度较大,模板自重较大,所以在搭建过程中需要选择合适的支撑和加固措施,

以确保模板的安全可靠。其次是模板的收嵌施工,由于施工进度的需要,模板常常需要进行收嵌操作,这就要求施工人员具有一定的技术经验和操作能力,以确保收嵌后的模板能够满足设计要求。另外,还有模板拆除和模板表面处理等难点需要解决。 五、模板工程施工中的常见问题及解决方法 在模板工程施工中,常常会遇到一些问题,需要及时解决。例如,模板的变形 和开裂、模板的下沉和倾斜等。对于这些问题,可以采取一些措施进行解决,例如增加支撑点、加固连接等。同时,还需要及时进行模板的检查和维护,对有问题的模板及时更换或修复,以保证施工的顺利进行。 六、模板工程施工中的安全措施 在进行模板工程施工时,必须注重安全问题。施工现场要设置明确的安全警示 标志,确保工人的人身安全。另外,施工人员要经过专业的培训,熟悉操作规程和安全措施,提高工人的安全意识。同时,还要配备必要的防护设备,例如安全帽、安全绳等,确保施工过程中的安全。 七、模板工程施工质量控制 在模板工程施工过程中,质量控制是非常重要的。施工人员要严格按照设计要 求和规范进行操作,确保模板的质量符合要求。同时,还要加强施工过程中的质量检查和验收,发现问题要及时解决,确保模板工程的质量。 八、模板工程施工后的处理 模板工程施工完成后,需要进行一些处理工作。首先是拆除模板,要注意安全,避免对其他结构和设备造成破坏。其次是对模板进行清理和维修,以便下次再次使用。另外,还要进行工程的验收,确保施工质量和安全。

相关文档