文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线考题-答案资料

综合布线考题-答案资料

综合布线考题-答案资料
综合布线考题-答案资料

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线考题 答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色

2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) B. 500 C. 90 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) .50 C 8. 在综合布线系统中,下列设备属于工作区的有( C ) A. 配线架 B. 理线器 C. 信息插座 D..交换机或集线器 9. ( C)也为内嵌工插座,大多为铜制,而且具有防水的功能,可以根据实际需要随时打开适用,主要适用于地面或架空地板。 A. 墙上型插座 B. 桌面型插座 C. 地上型插座 D.转换插座

综合布线考证题库(试题和答案)

综合布线试题 一.计算题 1. 在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架在该楼层中部,其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6米,请计算该楼层布线共需要多少箱线? 已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米 则:(A.平均电缆长度 () []) ( 35 . 59 6 28 69 55 .0米 = + + = (B. ) / 5( 14 .5 35 . 59 305箱 根 ≈ ÷ ——向下取整 (C. ) 20 (2. 19 5 96箱 = ÷ ——向上取整 答:该楼层布线共需20箱线。 2. 如图:N=9m,F=22.5m,端接容差(可变)取6m,I/O为140。求这项工程需用多少箱线? 每箱最大可订购电缆长度÷电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数量 布线平均长度为(N十F)/2=16m,10%备用长度为16m×10%=1.6m,端接容差(可变)取6m,则缆线平均走线长度为16m十1.6m十6m=23.6m。 305m÷23.6m=12.92根/箱(取12) 每个信息插座需要l根双绞电缆,电缆走线总数等于信息插座总数,故这里的电缆走线根数/箱,只能向下取整数(12),所以 信息插座总数÷电缆走线根数/箱=箱数 140÷12=11.7,向上取数,应订购12箱。

答:需用12箱线。 1. 综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性 2. 综合布线工作区的面积一般取9m2。 3. 信息插座的接线方式T568A、T568B。 4. 建筑群干线缆线为1500m,建筑物干线缆线为500m,配线缆线最大长度为90 m。 5. 智能大厦在建筑上包括:建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 6. 干线子系统布线的拓扑结构有:星形拓扑结构、总线拓扑结构、环形拓扑结构、树状拓扑结构。 7. 设备间机架与机柜前面的净空间应不小于800 mm后面的净空间不小于600 mm。 8设备间的最小使用面积不得小于20 m2。 9. 综合布线系统的国家标准有:GB/T50311-2000设计规范、GB/T50312-2000验收规范 10. 综合布线系统设计指标是指综合布线相对独立的通道、缆线、相关连接硬件的技术性能指标。 11. 设备间供电可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。 12. 综合布线的测试从工程角度可分为两类,即认证测试与验证测试 13. 综合布线系统工程验收方式有:施工前检查、随工检验或隐蔽工程签证、竣工检验。 14. 当给定楼层交接间所要服务的信息插座离干线的距离超过75m或每个楼层的信息插座超过200个时,就需要设置一个二级交接间。 15. 大开间水平布线设计方案有多用户信息插座设计方案、转接点设计方案。 16. 从建筑群配线架到楼层配线架的距离不应超过2000 m,从建筑物配线架到楼层配线架的距离不应超过 500m。 17. 建筑物的干线系统通道可采用电缆孔、和电缆竖井两种方法。 18. 设备间的温度为100C~300C,湿度为20%~80%,照明度不应低于200lx。 19. 综合布线系统的组成:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。 20. 信息插座的类型:3类信息插座模块、5类信息插座模块、超5类信息插座模块、千兆位插座模块、光纤插座模块、多媒体插座模块。 21. 楼层交接间与二级交接间之间的接合方法:点对点端接法、分支接合方法、电缆直接端接法 22. 设备间的环境条件:温度和湿度、尘埃、空调系统的选用、照明、噪声、电磁场干扰 23. 综合布线的设计等级:基本型设计等级、增强型设计等级、综合型设计等级 24. 综合布线采用的主要布线部件:建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)、转接点(TP)、信息插座(TO)。 25. 我国颁布的通信行业标准(YD/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 m、建筑总面积不超过100万 m2的布线区域。

综合布线知识点试题(答案)

综合布线习题集 单项选试题 知识点:工作区子系统 1.工作区子系统又称(C )子系统。 (A) 工作站(B)服务群(C) 服务区(D) 信息站 2.工作区子系统由( D )与信息座所接的设备组成。 (A) 有线电视电缆(B) 微波天线(C) 无线访问点(D) RJ-45跳线 3.工作区子系统所使用的连接器必须具备有国际IS4N标准的( D )位接口。 (A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 8 4.从RJ-45插座到设备间的连线要用双绞线,一般不要超过( B )m 。 (A) 1 (B) 5 (C) 8 (D) 10 5.RJ-45插座必须安装在墙壁上或者不容易碰到的地方,插座距离地面( B )cm以上。 (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 80 水平子系统 6.水平子系统又称( A )子系统。 (A) 水平干线(B) 水平连接(C) 水平主干(D) 水平操作 7.水平插头子系统从工作区的信息插座开始到管理间子系统的( D )。 (A) RJ-45 (B) 信息终端(C) 信息插座(D) 配线架 8.水平子系统总是在( C )个楼层上 (A) 2 (B) 少于5个(C) 1 (D) 多于1个 9.水平子系统一般情况下由( A )组成 (A) 4对UTP (B) 25对UTP (C) 3对Multi Mo4e Fi2er (D) 1对Multi Mo4e Fi2er 10.水平子系统的长度一般不超过( A )m (A) 90 (B) 100 (C) 110 (D) 185 11.水平子系统布线必须走( D )。 (A) 动力管道(B) 电信管道(C) 通风管道(D) PVC线槽 12.水平子系统一般在( C )内布线。 (A) 地板下线槽(B) 地面线槽(C) 天花板吊顶(D) 竖井 知识点:管理间子系统 13.管理间子系统是用于连接( B )子系统和水平子系统。 (A) 建筑群(B) 垂直干线(C) 设备间(D) 水平 14.配线架的配线对数可由管理的( C )数决定。 (A) 调制解调器(B) 终端(C) 信息点(D) 交换机 垂直干线子系统 15.垂直干线子系统也称( C )子系统。 (A) 骨干(B) 综合(C) 干线(D) 连接 16.垂直干线子系统提供建筑物的( D )电缆。 (A) 绞线(B) 馈线(C) 直线(D) 干线 17.垂直干线子系统是负责连接( B )子系统到设备间子系统的子系统。 (A) 建筑群(B) 水平(C) 管理间(D) 工作区 设备间子系统 18.设备间子系统把( A )设备的多种不通设备互联起来

网络综合布线理论测试题-3(答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线第九章试题及答案

9.8练习题 1.填空题 (1)设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,并通过_______连接至管理间子系统。 答案:垂直干线子系统 (2)设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的_____层,避免设在______,位置不远的电梯,而且要为以后的扩展留下余地。 答案:一、二顶层或地下室1 (3)设备间室内环境温度为______℃,相对湿度为______,并且有良好的通风。 答案:10-35 20%-80% (4)设备间最小使用面积不得小于_____. 答案:20㎡ (5)为了保证工作人员的身体健康,设备间内的噪声应小于______. 答案:70db (6)设备间的安全分为3类,分别是_______. 答案:ABC (7)总等电位连接端子板(TMGB)应当位与进线间或进线区域设置,机房内或其他区域设置局部等电位连接端子板(TGB)。TMGB与TGB之间通过_____沟通。 答案:接地母干线TBB (8)屏蔽布线系统只需要在_____端接地。

答案:配线架 (9)只为了方便敷设电缆线和电源线,设备间的地面最好采用抗静电活动地板,其接地电阻应在______之间 答案:0.11-1000mΩ (10)6A UTP线缆敷设通道填充率不应超过_______ 答案:40% 2.选择题 (1).设备间梁下净高不应小于(),有利于空气循环 A.1.5m B.2m C.2.5m D.3m 答案:C (2).以下关于设备间的说明,正确的是() A.应尽量避免设在建筑物的高层或地下室以及用水设备的下层 B. 应尽量远离强振动源和强噪声源 C.应尽量靠近强电磁场 D.应尽量远离有害气体源以及易腐蚀、易燃、易爆物 答案:A、B、D (3).根据设备间内设备的使用要求,设备要求的供电方式分为3类分别是() A.需要建立不间断供电系统 B.需要建立带备用的供电系统 C.按一般用途供电考虑 D.按特殊用途供电考虑

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

网络综合布线模拟试题及答案

Ⅰ填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有、和功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指到的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得到。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是、和 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为和两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP 电缆用来支持带宽要求达到的应用,超五类电缆的传输频率为,六类双绞线电缆支持的带宽为,七类电缆支持的带宽可以高达。 答案:100M/S 250MHZ,1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:、和。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为和两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310nm,1550nm 发光二极管 850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的子系统。 这类光缆主要有、和三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有、、和等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于。 答案:5㎡

网络综合布线试题(B)

泰安市职业学校职业技能大赛 《网络布线》竞赛试题(B) 一、 注意事项:
1、 请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐 全,计算机设备是否能正常使用。 2、 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、 操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、 比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、 仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、 比赛时间为 180 分钟。
二、 比赛环境:
竞赛软硬件环境: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类别 硬件 硬件 硬件 硬件 配件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 设备名称 钢制实训墙组 光纤性能测试实训装置 光纤性能测试实训装置 综合布线工具箱 光纤工具箱 电动工具箱 人字梯 网线 24 口网络配线架 100 对 110 配线架 12 口 SC 光纤配线架 25 对大对数 单芯皮线光缆 水晶头 SC 耦合器 SC 冷接头 网络模块 电话模块 86 底盒(明) 86 底盒(暗) 双口面板 型号 QX-Z-PAWA QXPLD-PX13-A QXPLD-PX13-B QX-Z-PAWA QX-Z-LGJX QX-Z-DDGZ 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 单位 面 套 套 套 套 套 把 箱 个 个 个 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 25 30 70 12 30 17 17 14 4 17

网络综合布线模拟试题和答案

2010 年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25 小题,每小题 2 分,共50 分) (1)现代世界科技发展的一个主要标志是4C 技术,下列哪项不属于4C 技术。( )d A.Computer B. Communication C. Control D. Cooperation (2)我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。 b A. 系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3)综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B. 扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4)万兆铜缆以太网10GBase-T 标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4 连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m 长度 F 级(7 类)布线信道 C.100m 长度 E 级(6 类)布线信道 D.100m 长度新型 E 级(6 类)布线信道 (5)下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B. 商住智能小区 C. 校园智能小区 D.医院智能小区 (6)下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7)以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B. 国际标准 C. 北美标准 D. 中国国家标准 (8)工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3 类信息模块支持16Mbit/s 信息传输,适合语音应用 B. 超 5 类信息模块支持1000Mbit/s 信息传输,适合语音、数据和视频应用

自考_网络综合布线_试题及答案

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C) 相结合的产物。 A. 计算机技术 B. 科学技术 C. 信息技术 D. 通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A) A. 实用性 B. 兼容性 C. 可靠性 D. 先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区, 小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为 A. —星级 B. 二星级 C. 三星级 D. 四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001 《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D) 1 部分:总规范》 2 部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 3 部分:综合布线用连接硬件技术要求》 4 部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A ) A. 不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中 B. 综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C. 长远规划思想、保持一定的先进性 D. 扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B) A. 满足功能和环境要求 B. 选用高性能产品 C. 符合相关标准和高性价比要求 D. 售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插 座之间的间距描述中,正确的是( )A 。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm ,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm 的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm ,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm 的距离。 C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm ,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm 的距离。 D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm ,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm 根据国家建设部关于在全国建成一批智能化 3 种类型,其中错误的是( D) 。 A. YD/《大楼通信综合布线系统第 B. YD/《大楼通信综合布线系统第 C. YD/ 《大楼通信综合布线系统第 D. YD/ 《大楼通信综合布线系统第

网络综合布线试题附答案

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程.它是现代高新技术的结晶.是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区.根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目.将智能小区示范工程分为3种类型.其中错误的是( D)。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分.其中哪个不属于该标准。( D) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案.下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A ) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时.同时也要考虑终端设备的用电需求.下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中.正确的是( )A。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm.暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm.暗装信息插座与旁边的

网络综合布线理论测试题-4(答案)

网络综合布线技术理论抽测题2 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的四对双绞线电缆有四种本色,它们是( )。(C) A. 蓝色、橙色、绿色、紫色 B. 蓝色、红色、绿色、棕色 C. 蓝色、橙色、绿色、棕色 D. 白色、橙色、绿色、棕色 2. 在两个通信设备之间不使用任何物理连接,而是通过空间传输的一种技术是( )。(D) A.双绞线 B. 光缆 C. 有线传输介质 D. 无线传输介质 3. 安装铜缆布线系统任务包括两个过程,一是敷设铜缆,二是,通过完成这两项子任务,应使之成 为一条畅通的通信链路。(A) 4. 根据TIA/EIA568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( )。(A) A. 1. 5dB B. 2. 0dB C. 3. 0Db D. 3. 75dB 5. 下列电缆中可以作为综合布线系统的配线线缆的是( )。(A) A. 特性阻抗为100Ω的双绞线电缆 B. 特性阻抗150Ω的双绞线电缆 C. 特性阻抗120Ω的双绞线电缆 D. 62. 5/125μm的多模光纤光缆 6. 使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用( )。(D) A. 双绞线 B. 无线电波 C. 光缆 D. 化纤 A. 端接铜缆 B. 裁剪铜缆 C. 测量电气性能指标 D. 安装信息模块 7. 水平电缆方案中应使用( )插座连接通信出口处的5类非屏蔽双绞线电缆。(A) A. RJ45 B. TIA74 C. UTP55 D. EIA45 8. 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( )。(D) A. UTP B. FTP C. ScTP D. STP 9. 线缆上每隔两英尺有一个长度计录,标准包装每箱线长( )。(D) A. 100m B. 105m C. 300m D. 305m 10. 在综合布线时,最大暴露双绞线长度为( )。(A) A. 40~50mm B. 30~40mm C. 25~40mm D. 25~45mm 11. 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( )。(A) A. 100Mbit/s B. 155Mbit/s C. 250Mbit/s D. 600Mbit/s

综合布线试题及参考答案

Ⅰ单项选择题 1 概述 (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术 C.信息技术D.通信技术 (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统 C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A ) A.实用性B.兼容性C.可靠性D.先进性 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。 A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007 C.EN50173 D.ISO/IEC1l801 (7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。 A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801 C.EN50173 D.TIA/EIA568 (8) 建筑智能化系统不包含。( D ) A.BA B.CA C.OA D.GA (9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分B.4个部分C.5个部分D.6个部分 2 传输介质 (1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是(B )。 A.C级B.D级C.E级D.F级 (2) TIA/EIA 标准规定的6 类综合布线系统中最大带宽为( B )。 A.100MHz B.250MHz C.200MHz D.600MHz (3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。 A.250 B.500 C.300 D.600 (4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。 A.100米B.150米C.185米D.200米 (5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

最新网络综合布线期末考试试题

一?填空题( 20 分) 1、在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 __________, 个,直角弯头不应超过 __________, 个,并不应有 __________, 弯出现。 2、常用双绞线线芯规格为 __________, 一箱标准的 UTP 双绞线长 __________ 米 , 表示线缆长度的单位还有 __________ ,它和米的换算公式是: __________ 。 3、说出以下槽式桥架连接件的名称:图 1__________ 、图 2__________ 、 图 3__________ 。 图 1 图 2 图 3 4、如果接线图不正确,可能是开路、短路、 __________ 、 __________ 和 __________ 串扰线对等 6 种情况。 5、从信息插座到配线间的配线架间双绞线布线最长距离是 __________ ;基本链路测试最长距离是 _________ 。 6、对 4 线对的 UTP 进行认证测试时,测出的传输时延有(几个) __________ 结果,衰减有(几个)__________ 结果。 NEXT 有(几个) __________ 结果。 7、在 UTP 线缆施工时,布放一根 4 对线电缆最大允许的拉力为 __________ ,布放 12 根线缆拉力为__________ 。 二、选择题(多选或单选, 20 分) 1、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( ) A , 100MHz B , 250MHz C , 200MHz D , 600MHz 2、FLUKE 公司的认证测试仪有:() A , FLUKE DSP-100 B , FLUKE DSP-4300 C , FLUKE 620 D , FLUK E DTX 1800

综合布线期末试题与答案A

绝密★启用前 学院 学年第二学期期末考试 级三年制高职《综合布线》试题 (本卷共4大题,满分100分,考试时间90分钟) 得分评卷人 一、填空题(每空1分,共20分) 1、"3A" 智能建筑是指智能大厦具有_ _ 、_ _和__ _功能。 2、工作区子系统是指__ __到__ __的范围。 3、光纤配线架具有光纤链路的_ 、、和 等功能。 4、管理子系统的管理标记通常有_ _ 、_ _和_ _ 三 种。 5、干线子系统的接合方法有 _ __和__ __。 6、线缆传输的衰减量会随着_ __ 和_ __ 的增加而增大。 7、依据验收方式,综合布线系统工程的验收可分为_ _、 _ 、 _ _ 和 _ _四个阶段。 得分评卷人 二、单项选择题(每小题2分,共20分) 1、有一个公司,每个工作区须要安装 2 个信息插座,并且要求公司 局域网不仅能够支持语音/数据的应用,而且应支持图像、影像、影视、 视频会议等,对于该公司应选择_____ 等级的综合布线系统。 A.基本型综合布线系统 B.增强型综合布线系统 C.综合型综合布线系统 D.以上都可以 2、管理子系统由_____ 组成。 A.配线架和标识系统 B.跳线和标识系统 C.信息插座和标识系统 D.配线架和信息插座 3、连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备(硬件)组成一个()综合布线系统。 A.垂直干线 B.水平 C.建筑群 D.总线间 4、_____用于端接双绞线电缆或干线电缆,并通过跳线连接水平子系统和干线子系统。 A.模块化配线架 B.110配线架 C.110C连接块 D.ODF 5、目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用, 即___ 。 A.4类、5类布线系统 B.5类、6类布线系统 C.超5类、6类布线系统 D.4类、6类布线系统 6、______光纤连接器在网络工程中最为常用, 其中心是一个陶瓷套管, 外壳呈圆形,紧 固方式为卡扣式。 A.ST 型 B.SC型 C.FC 型 D.LC 型 7、______是沿链路的信号耦合度量。 A.衰减 B.回波损耗 C.串扰 D.传输延迟 8、下列参数中,_____不是描述光纤通道传输性能的指标参数。 A.光缆衰减 B.光缆波长窗口参数 C.回波损耗 D.光缆芯数 9、对于新建筑物的配线子系统布线,常采用 ____ 。 A.蜂窝状地板布线法 B.高架地板布线法 C.护壁板电缆槽道布线法 D.地板槽道布线法 10、超五类电缆的导体线规为___ ____ 。 A.22AWG B.23AWG C.24AWG D.25AWG 得分评卷人 三、判断题(每小题1分,共10分) 1、基本型的干线子系统只能用光纤作传输介质。( ) 2、楼层配线架不一定在每一楼层都要设置。( ) 3、在大型的综合布线系统中,一般采用单点管理方式() 4、通道链路的总衰减是布线电缆的衰减和连接件的衰减之和() 5、在测试近端串扰时,采用频率点步长,步长越大,测试就越准确() 6、综合布线系统工程的验收标志着综合布线系统工程的结束() 7、光缆与电缆同管敷设时,应在管道内预设塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和 考生须知:1.姓名必须 写在装订线 左侧,写在 其它位置试 卷一律作废 。请先检查 试卷是否缺页,如缺页 请向监考教 师声明。如 不检查不声明,后果由 考生本人负责。 2.考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。题号一二三四五总分人 题分20 20 20 20 20 总分得分 考场院系班级姓名座号

综合布线试题

一、填空题 1.五类双绞线线缆的最高频率带宽为()最高传输速率为() 答案:带宽100HZ 传输速率 100Mb/s 2.T568-A线序:白绿,绿,白澄,(),(),橙,白棕,棕 答案:蓝白蓝 3.T586-B线序:白橙,橙,(),蓝,白蓝,绿,(),棕 答案:绿白棕白 4.按照光缆内使用光纤的种类不同,光缆又可以分为(单模光缆)、(多模光缆)单模光缆一般呈(黄色)。多模光缆一般呈(橙色) 5.综合布线的传输介质分为:(有线传输介质)(无线传输介质) 6. UTP中文称为非屏蔽双绞线。 7. GB50311-2007是《综合布线系统工程设计规范》国家标准 8.综合布线系统是集成网络系统的基础,它能满足电话、数据及电视系统等的传输要求,是智能大厦的实现基础。 9. 按照有无屏蔽层,双绞线分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线 10.当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术。 11.3A系统由建筑设备自动化系统通讯自动化系统办公自动化系统组成 12. 目前光缆的安装方式主要有三种,分别是(管理敷设)、(直设敷设)、(架空敷设) 13. 光缆连接器()指的是装置在光缆末端使两根光缆实现光信号传输的连接器 14. 非屏蔽4对对双绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的( 4 )倍。 15. 综合布线使用了3种标志:电缆标志、场标志和插入标志。其中(插入标志)最常用。 16. 按光在光纤中的传输可分为:(单摸光纤)和(多模光纤) 17.在综合布线工程中使用的光缆,室内距离的布线多采用_____,室外较长距离的多采用______。(多模光纤)(单模光纤) 18.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过______,直线布管______处设置暗线盒。(50mm)(30mm) 19. 水平子系统也称做水平干线子系统,其设计范围是从工作区的(信息插座)到(楼层配线架) 20.管理区子系统由(配线设备,输入/输出设备)组成。 21.(设备间)是安放通信设备的场所,也是线路管理维护的集中点。 22. 在综合布线系统中,安装在工作区墙上的信息插座应该距地面_______以上。30cm 23. 在我国常用的信息插座面板尺寸是____ × ___mm。86 86 24. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的______倍。4 25. 在管理子系统的管理方式中,标志管理包括_________、场标记、_________。电缆标记插入标记 26. 在配线子系统中,信息插座应离地面最小距离为(30)cm,与强电之间距离最小为( 20cm )。 27.大对数铜缆是以(25 )对为基数进行增加的。 28. 建筑群配线设备的英文缩写为CD,建筑物配线设备的英文缩写是(BD),

相关文档
相关文档 最新文档