超长地下室外墙抗裂防渗技术研究

超长地下室外墙抗裂防渗技术研究
超长地下室外墙抗裂防渗技术研究

浅谈超长地下室外墙抗裂防渗技术研究

摘要:随着超长地下室在工程实际中的不断应用,其外墙裂缝问题也愈发明显,对墙体的防渗性能造成了很大影响。本文首先简要分析了超长地下室外墙开裂的主要原理,然后就混凝土开裂的不同原因进行了说明,最后针对上述问题提出了具体的提高超长地下室外墙抗裂防渗性能的技术措施。

关键词:抗裂,超长地下室,防渗,混凝土

中图分类号:tu767文献标识码: a 文章编号:

随着我国城市人口数量不断增加,城市居民住宅楼也随之不断发展,为了充分利用建筑用地,现在很多设计和施工单位选择使用上部建筑独立、地下基础连体的新型建筑形式。这种新型建筑形式可以较好的增加土地利用率、减少基础部分成本,在工程实际中得到了广泛应用。但是这类建筑物都具有一个长度较长、体积较大的地下室,这也给工程施工带来了一定的弊端。

1 超长地下室外墙混凝土开裂原理

混凝土作为一种刚性材料,具有高强度、高刚度、不易变形、造价低等特点,但是其本身存在一个很大的弊端——容易产生裂缝。从力学角度分析,混凝土材料在复杂的外力条件作用下,存在一定的拉应力,而混凝土本身的抗拉强度相对较小,当外力所产生的拉应力超过材料本身的抗拉强度时,材料就会产生裂缝。此外,当材料的环境温度变化较大时,材料本身的体积就会发生变化,当体积不能自由变化时材料内部就会产生温度应力,若温度应力水平超过

地下室外墙后浇带封闭方案

第一节、建设概况 表1:建筑设计概况表 第二节、后浇带设置说明 本工程塔楼高度高、地下室面积大,主楼核心筒与外框柱之间,主楼与裙楼之间地基压力差异大,沉降差异大。为满足建筑功能使用要求的同时,解决沉降差异大的问题,本工程设置了后浇带。由于本工程为超高层建筑,按照工程总体施工部署,考虑到工期进度以及成本情况,须将地下室外围基坑回填。但后浇带封闭时间不小于45d,或塔楼主体完工后至少一个月方可施工(主塔楼与裙房之间的后浇带),因此需进行超前止水。 第二章编制依据 1.本工程施工图纸 2.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 3.《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011 1

第一节、连通口以外位置的封闭措施 1.封闭方式 (1) 钢板固定:4mm厚钢板铺在外墙后浇带边,钢板需超出后浇带边缘100mm,将 后浇带钢筋焊接在钢板内侧。 (2)搭接方式:钢板连接采用搭接方式,搭接长度不小于20mm且双面满焊。 (3)加固措施:为防止回填土过程中土方冲击导致钢板变形,采用C16钢筋,纵 向等间距布置两道,焊接在止水钢板内侧。施工完成过后,需及 时对止水钢板刷防锈漆。 2.防水处理 (1)找平层:钢板边用M5水泥砂浆找平。 (2)涂刷聚氨酯:将止水钢板表面、找平层、找平层与外墙交界处基层处理赶紧,然后刷1mm厚聚氨酯防水涂料,待涂料干后,方可铺贴卷材。 (3) 防水卷材:先做附加层,附加层需做至找平层外边100mm,第二层范围宜大 于附加层,卷材搭接长度为8-10公分 (4) 聚苯板成品保护:为防止土方回填过程中,防水卷材层遭到破坏,设置一道 3公分聚苯板保护层。 (5)钢板内侧处理:钢板内侧与混凝土外墙相交处使用密封膏勾缝。 外墙 后浇带 密封膏 勾缝 图1:地下室外墙后浇带防水处理示意图 2

地下室防渗抗裂工程的施工技术-2019年文档

地下室防渗抗裂工程的施工技术 前言 随着城市化建设的快速发展,城市土地资源的有限,建筑的地下空间使用在不断的扩展,使得地下室工程不断增加。地下室既是功能建筑,又是整个建筑的结构基础,既要满足使用功能要求,又要保证基础结构的耐久性。然而,在地下室建设工程中,地下室开裂、渗漏现象常有发生,且这一现象不仅在住宅建筑中有突出表现,同时在工业建筑、公共建筑,尤其是城市住宅建设 中也常会发生渗漏开裂现象,不仅会给地下室使用功能的正常发的安全隐患。对这一问题加以解决,首要工作是严格把控地下室抗裂防渗施工质量关,对地下室常见渗漏原因进行总结,在此基础上对抗裂防渗施工关键技术予以准确把握,从而为地下室施工质量提供保证。 挥、建筑物持久性与美观性造成了不利影响,同时也埋下了严重 1 工程概况 扬州市帝景蓝湾位于市区江阳中路,建筑面积79564.21m2,地下1 层、地上11 层,地上9 幢住宅,总用地面积2.8 万m2,其中地下室建筑面积21641m2该工程项目位于地下水丰富区域,,该工程地下水位为-1.0m ,地下室底板面标高-4.5m ,板厚450mm外壁厚300mm要求地下室基础底板、外墙、顶板混凝土强度等级为C35,抗渗混凝土P8。 2 地下室围护及防水施工要点 2.1 基坑围护 由于本工程地下水位较浅,因此,采用深层搅拌水泥土桩进 行挡土挡水围护,搅拌桩采用格构式布置,桩径500mm总宽2.2m,深10m,如图1所示。深层搅拌桩具有施工方便、对场地要求低、可在狭窄的场地施工等优点,适用于软土地基处理,最适宜在地下水较浅的场地施工。在地下室施工中,因场地狭窄无法留出地下室侧壁外模的支模工作面,因此将挡土桩内侧修至平整,表面用1 : 2水泥砂浆抹灰,然后直接作为地下室侧壁外模使用,既降低了成本又提高了施工效率。但采用该法时要注意在施工期间确保地下水位低于施工面或无地下水渗入侧壁,以保证防水混凝土的施工质量。通过实践的检验,证明此方案既可解决施工场地

抗裂、防渗漏措施方案

厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区I-8地块工程 抗 裂 防 渗 漏 措 施 方 案 福建省永富建设集团有限公司 2017年月日

一、工程概况 本工程位于厦门同安区西柯镇丙洲片区,总用地面积41061.796m2,总建筑面积167918.32m2,地上建筑面积102214.74m2,地下建筑面积65703.58m2,建筑层数地上为3~24层,地下2层,结构类型为框架剪力墙结构。 编制本方案,针对部分工程中的抗裂、防渗漏:地下室外墙P10,地下室底板、首层有种植顶板P8,地下室采用防水混凝土,防水等级、抗渗等级同底板P8,地下室种植顶板防水等级为一级、屋面防水等级一级,采用防水混凝土,防水等级抗渗等级P6。 为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。 主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的防渗漏措施提前防治一些通常发生的渗漏问题;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于外界产生的影响而造成渗漏。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从地下室、卫生间以及屋面工程等方面进行抗裂、防渗漏控制。 二、编制依据 1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2. 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3. 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4. 《地下建筑防水构造》(10J301); 5. 《混凝土工程质量验收规程》(GB50204-2011); 6. 《施工组织设计》; 7.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 8. 《厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区1—8地块工程施工图纸; 三、地下室抗裂、防渗漏技术措施 地下室底板抗裂、防渗漏 1、设计要求 (1)地下室底板大体积混凝土当采用60天强度进行配合比设计、强度评定及竣工验收时,其28天同条件养护混凝土强度等级不应低于混凝土设计强度一个等级。 (2)地下室底板大体积混凝土设计为粉煤灰混凝土时,可采用60天强度进行配合比设计、强度评定和竣工验收。

地下室抗浮设计及计算

地下室抗浮设计及计算 Post time: 2010年5月20日 前一段时间做了几个项目,都涉及到地下室抗浮设计的问题,整理了一个大个地下室的计算思路。 先说一下规范的一些要求,规范对抗浮设计一直没有特别明确的计算建议,很多的设计建议都是编者自己的理解,所以大家的计算结果就会有很大差异。 1)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)第3.2.5条第3款规定:“对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用”。 2)《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第4.1.6条当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+SQik) ≤ 0.8SG1k 式中SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应; SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应; 3)北京市标准《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501-2009第8.8.2条,抗浮公式为: Nwk ≤γGk 式中Nwk——地下水浮力标准值; Gk——建筑物自重及压重之和; γ——永久荷载的影响系数,取0.9~1.0; 结合上述原则,计算目前在做的南方某大剧院舞台下台仓的抗浮情况,由于整个台仓位于城市河道边,且上部恒荷载的不确定性,因此永久荷载的影响系数取的是0.8,比北京规范还要低一些:

台仓深度较大,台仓底板顶标高为-14.8米,存在抗浮设计要求,根据 地质勘察报告数据,设计最高抗浮水位绝对标高为2.36米相对标高-1.54米, 经计算,上部结构传至台仓底板顶面处0.8倍恒荷载值为65200kN,台仓底板面积约为663平米,考虑台仓底板厚度为1.6米重力效应,尚有水浮力约为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×663-65200=12106 kN。根据地质勘察报告提供的勘探点平面布置图,台仓位于18、19、25、26号孔附近,抗拔桩长为9.5米,直径0.4米,计算抗拔承载力特征值为220 kN,考虑结构重要性系数1.1,需要不少于60根抗拔桩。 考虑台仓底板承担水压情况,设置11X20=220根抗拔桩,抗拔桩间距为1.45X1.45米,则相应面积底板承担水压标准值为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×1.45×1.45=245.2kN,减去抗拔桩抗拔值=245.2-220=25.2 kN,对应台仓底板承担水压标准值为1.1×60.6/(1.3×1.9)=27.5 kN/m2,其中1.1为结构重要性系数。 考虑群桩效应,群桩平面尺寸为16.8×28.5米,整个周边抗拔极限承载力为0.5Tgk =0.5×(0.70×55×1.2+0.75×50×7.1+0.65×85×0.7)× (16.8+28.5)×2=15900 kN,整个桩土浮容重为11×16.8×28.5×9=47400 kN,合计抗浮力为63300 kN,满足抗浮要求。 基础底板配筋计算:其中结构重要性系数为1.1,水浮力分项系数为1.20,抗拔桩安全系数取0.80,则台仓底板抗浮力设计值为1.1×(1.2× (14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25-0.8×220/1.45/1.45)=68.88kN/m2,台仓底板按四边简支弹性楼板配筋设计结果如下: 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:台仓底板配筋 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 68.88kN/m ,γQ = 1,ψc = 0.7,ψq = 0.7 1.1.4 荷载的基本组合值 1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{68.88, 48.22} = 68.88kN/m 1.1.5 计算跨度 Lx = 19950mm,计算跨度 Ly = 31900mm, 板的厚度 h = 1600mm (h = Lx / 12) 1.1.6 混凝土强度等级为 C35, fc = 16.72N/mm , ft = 1.575N/mm , ftk = 2.204N/mm 1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm , Es = 200000N/mm 1.1.8 纵筋合力点至截面近边的距离:板底 as = 25mm、板面 as' = 25mm 1.2 配筋计算 1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx Mxk = 2291.29kN?m,Mxq = 1603.90kN?m; Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2291.29, 1603.9} = 2291.29kN?m Asx = 4159mm ,as = 25mm,ξ= 0.057,ρ= 0.26%; 实配纵筋: 32@100 (As = 8042);ωmax = 0.265mm 1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司结构计算书 工程编号: 工程名称: 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人:

叫区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集)07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施)2009 4、计算软件PKPM(2O12版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPMk PMCA程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPMk Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室%区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件允许延 性比按462条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》482条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米,板区格. 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa (考虑上部建筑影响,无覆.

地下室外墙后浇带封闭方案

第一章工程概况 第一节、建设概况 表1:建筑设计概况表 第二节、后浇带设置说明 本工程塔楼高度高、地下室面积大,主楼核心筒与外框柱之间,主楼与裙楼之间地基压力差异大,沉降差异大。为满足建筑功能使用要求的同时,解决沉降差异大的问题,本工程设置了后浇带。由于本工程为超高层建筑,按照工程总体施工部署,考虑到工期进度以及成本情况,须将地下室外围基坑回填。但后浇带封闭时间不小于45d,或塔楼

主体完工后至少一个月方可施工(主塔楼与裙房之间的后浇带),因此需进行超前止水。 第二章编制依据 1.本工程施工图纸 2.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 3.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 第三章施工方法 第一节、连通口以外位置的封闭措施 1.封闭方式 (1) 钢板固定:4mm厚钢板铺在外墙后浇带边,钢板需超出后浇带边缘100mm,将 后浇带钢筋焊接在钢板内侧。 (2)搭接方式:钢板连接采用搭接方式,搭接长度不小于20mm且双面满焊。 (3)加固措施:为防止回填土过程中土方冲击导致钢板变形,采用C16钢筋,纵 向等间距布置两道,焊接在止水钢板内侧。施工完成过后,需及

时对止水钢板刷防锈漆。 2.防水处理 (1)找平层:钢板边用M5水泥砂浆找平。 (2)涂刷聚氨酯:将止水钢板表面、找平层、找平层与外墙交界处基层处理赶紧,然后刷1mm厚聚氨酯防水涂料,待涂料干后,方可铺贴卷材。 (3) 防水卷材:先做附加层,附加层需做至找平层外边100mm,第二层范围宜大 于附加层,卷材搭接长度为8-10公分 (4) 聚苯板成品保护:为防止土方回填过程中,防水卷材层遭到破坏,设置一道 3公分聚苯板保护层。 (5)钢板内侧处理:钢板内侧与混凝土外墙相交处使用密封膏勾缝。 图1:地下室外墙后浇带防水处理示意图

地下室外墙后浇带采用预制板改进方法

地下室外墙后浇带采用预制板改进方法 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

地下室外墙后浇带装配式保护墙改进方法 完成单位:中建三局西北公司兰州经理部 完成人:汉光昭、张桃园 1产生背景 目前,在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与裙房间的差异沉降,钢筋砼的收缩变形以及砼的温度应力等问题,后浇带法在建筑工程中已广泛应用,在地下工程防水中,后浇带的施工尤为重要。只有在施工中引起高度重视,才能起到它应有的作用。 2成果简介 在地下室外墙后浇带防水设计及施工过程中,通常采用240mm厚砖砌保护墙+内贴防水卷材或外抹防水砂浆的方式处理后浇带。为了避免后期回填土沉降等因素引起的防水拉劽或砖砌保护墙开裂而造成的防水质量问题,我们想到,如果后浇带处外侧的封闭采用在混凝土预制块上预留“拉钩”,使之与后浇带处剪力墙钢筋进行有效牢固的拉结,在后浇带浇筑完毕后,预制块保护墙将与剪力墙牢固拉结,形成整体。这种方法直接避免了保护墙开裂或防水拉劽的问题,非常有效的提高了外墙后浇带处防水质量问题,有较强的操作性和实用性。 3详细内容 3.1原理及特点 这种用于地下室外墙后浇带处理的改进做法,能够通过预留在预制块上的与剪力墙连接的拉结钢筋,有效的把预制块拼装成的保护墙与剪力墙进行牢固连接,避免了保护墙开裂、防水拉劽等质量问题,大大提高了后浇带处防水质量效果。 1、材料要求 HPB235 Ф8、HRB400 Ф8、HRB400 Ф10钢筋,防水砂浆,20#(22#)绑 扎丝、C40砼。 2、主要机具 塔吊、钢卷尺、线坠、小白线、铁抹子、平板振捣器、塑料薄膜等。

建筑地下室施工中混凝土抗裂防渗技术探究

建筑地下室施工中混凝土抗裂防渗技术探究 发表时间:2018-05-18T13:55:26.063Z 来源:《防护工程》2018年第1期作者:王舟海 [导读] 同时还能够提高地下室的使用寿命,并具有较高安全性。本文主要针对建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术进行介绍。 浙江德创工程建设有限公司 摘要:地下室工程的抗裂防渗至关重要,除了制定良好的防水方案外,也必须在施工技术上采取必要的措施。在施工过程中,除了选好原材料,确定合适的配合比外,关键是技术指标要具体、明确,管理措施切实可行。本文结合地下室工程经验,分析了高层建筑物地下工程抗裂防渗施工技术。希望能与同行参考借鉴。 关键词:地下室;混凝土;抗裂;防渗 在建筑地下室建筑的过程中,会遇到较多的施工难题,例如,低下水等因素都会给施工带来一定挑战,地下水中的有害物质会对混凝土以及钢筋结构产生一定的腐蚀作用,从而导致地下室出现裂缝的现象,这对地下室的使用会造成严重的影响。因此,在地下室施工的过程中,做好地下室的抗裂防渗工作对地下室的质量有着严重的影响,不仅能够便于使用,同时还能够提高地下室的使用寿命,并具有较高安全性。本文主要针对建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术进行介绍。 一、抗裂防渗混凝土配比技术 (一)原理以及试验研究 在任何使用混凝土建筑施工的建筑中,都需要对混凝土的配比进行试验,这对建筑的质量有着重要影响,尤其是对地下室建筑的影响更大。想要保证地下室建筑的质量,施工前就必须要做混凝土配比实验,同时,对配制混凝土的材料的性能也要进行实验,具体试验的材料有:膨胀剂、不同聚丙烯纤维掺量等进行实验。通过实验能够选择适合本工程的混凝土配 比,在混凝土中加入适量的聚丙烯纤维煤粉能够使混凝土综合的抗裂性能得到提高。总结后发现,在混凝土中加入聚丙烯纤维主要能够产生以下几点影响:第一点,能够使混凝土的强度得到保证,使混凝土的抗压性能得到提高;第二点,在混凝土中加入过多地聚丙烯纤维,能够使混凝土的龄期减少,同时混凝土抗压性变化较小;第三点,混凝土在弯曲韧性的方面 会有很大地提高,同时,其弯拉的强度也能够有所增加;第四点,加入越多地聚丙烯纤维,混凝土断裂的能力就越大;第五点,会使混凝土抵抗早期塑性的收缩能力得到提升;第六点,经过大量的实践证明,当在混凝土增加聚丙烯纤维的含量为 0.9%时的,其抗裂防渗的效果最好。 使用粉煤灰能够降低混凝土的水热化,同时,也能够使水化温升时间得到提高,也能够使混凝土的密实度增加,从而使混凝土的力学性能得到改善,同时,也能够降低水泥的使用量,节约成本。通常通常情况下,粉煤灰代替水泥的用量不能够超过 30%。 (二)材料要求 在材料选择的过程中,应尽量选择中、低水化热水泥,例如,硅酸盐水泥以及矿渣硅酸盐水泥等,不应使用早强型水泥。对防裂抗渗的有较高要求的混凝土,水泥中铝酸三钙的含量部能够超过 8%,水泥的温度应小于60 摄氏度,水泥的强度等级最少为 3215MPa 二、对于防渗防裂重点技术的应用方式分析 (一)关于钢筋工程的浅析 这一环节应当将新型保护层垫块应用到钢筋工程施工中,同时也要对底板和外墙进行合理的把控,确保迎水面位置钢筋保护层的实际厚度在0.05 米左右,保证混凝土的实际防水性能,而上翻梁模板支架则要相应的增设保护层垫块,对钢筋的交叉点处进行科学的绑扎,避免模板和扎丝出现接触问题。 (二)对于模板工程的浅析 要想更好的避免拉螺栓位置出现渗漏问题,此时就应当在墙体混凝土浇筑的过程中,确保混凝土的实际使用强度,尽可能处于 1d-3d 之间,在这一环节之后,才可以对其进行松动、调整,外墙带模养护力度达到 7d 之后,则可以将模板予以拆除,使模板工程环节的施工质量得到着实的保障。此外,在实际的拉螺栓过程中,也要对其设置方式予以计算,避免出现间距过密问题,尽可能减少外墙的渗漏问题,不仅如此,在对拉螺栓中间位置,设置水钢片时,还要对其实际尺寸予以保证,使其尺寸不可比0.8m*0.8m 小,同时,还要令其厚度大于3 毫米,尽可能做到双面满焊。 不仅如此,在后浇带模板的制作中,切记不可出现使用钢丝网加工的方式,这样才能确保其实际支撑形势的合理性和科学性,还要尽可能应用木模板亦或是快易收口网,在对底板浇带模板的内部位置,通过木条的作用,对其安装膨胀止水条的凹槽位置予以留出,便于接下来的工作落实。 (三)对于混凝土工程的施工方式分析 其一,要想促使上返位置混凝土更为密实性,就要在上翻梁或是其他位置都尽可能本着“先浇筑底板混凝土,而后再参照上返位置实施混凝土浇筑”的原则,使底部混凝土的应用极为稳定和可靠,如果混凝土的实际状态已经要达到初凝状态之后,此时应当再对其上返位置实施切合实际的浇筑措施。 其二,在实际的浇筑环节,还要对预埋管件、钢筋的密集区亦或是洞口等等位置进行预留空间,而后再实施高效的振捣措施,不可出现漏振问题,同时也要避免过振现象,确保浇筑和振捣操作的合理性和科学性。 其三,如果竖向构件和一些水平构件一同浇筑时,那么,就要先对柱或是墙等位置进行浇筑,等待混凝土得以相应的尘实之后,再对楼板以及柱梁等部分予以浇筑,对其实施二次振捣操作,确保振捣操作的高效性和合理性。 其四,地下室结构的建设中,一般都会应用掺加膨胀剂配制方式对其进行优化,而后还要对收缩混凝土进行补偿,最终可以达到补偿收缩的效果。 (四)对于混凝土养护措施分析 其一,底板混凝土的实际养护方式分析。也要对混凝土浇筑抹压和收浆操作之后,则要对其处以薄膜覆盖措施,避免出现水封蒸发现象,如果此时的混凝土出现了硬化问题,还要对应用蓄水 0.5-1 米的养护方式,使其实际养护时间要比 14d 大。 大体积混凝土的养护措施要参考信息化管理方案,对其温点进行切合实际的设置和布置,结合实际的测温记录情况,对其进行科学的调温和整合,落实极具针对性的养护方案。尤其是在混凝土中部、环境或是表层位置,对其温差进行切实的控制,使其处于 25 摄氏度之

防裂防渗漏方案

三林镇B26-1地块二标配套商品房防渗、抗裂、防空鼓 施 工 方 案 通州建总集团有限公司三林镇B26-1项目部 二OO九年四月二十日

防渗抗裂裂防空鼓方案 一、工程概况 工程名称:三林镇B26-1地块二标配套商品房 工程地点:上海浦东新区高清路以南、杨高路以西 工程概况:本工程规划总用地面积83863.5 m2 ,总建筑面积160420m2 ,其中地下:15790m2,地上:142564 m2(不包括保温);144630 m2(包括保温)。该小区主体为高层、多层住宅,另配会所、地下车库。高层住宅为剪力墙结构,11层;多层住宅为砖混结构,6层;地下车库为框架结构,地下一层。 本公司根据投标确定,施工其中的2#~4#、6#~9#、11#~14#、17#~20#楼,共计15栋11层高层以及一栋联体地下车库。 本工程: 建设单位:上海恒大房产股份有限公司 设计单位:上海浦东建筑设计研究院有限公司 监理单位:上海建设工程监理有限公司 施工单位:南通通州建总集团有限公司 随着住宅的商品化,人们对住宅质量的要求不断提高,住宅质量

已成为社会关注的热点问题。为了进一步提高住宅质量,有针对性地解决住宅工程的不均匀沉降、倾斜、开裂、渗漏等突出的质量问题,特别是墙面、厕所间、屋面等渗漏问题,力争对新建住宅质量有切实的改观,故制定如下“三防”措施。 一、外墙防渗措施 根据墙面渗漏的实际情况,主要原因是:墙面裂缝、砖缝不密实、穿墙洞处理不当、外窗嵌缝不密实、阳台空调机板和外墙线脚处无构造措施等。因此,必须针对具体情况制定针对性的具体措施是最大可能避免渗漏的关键。墙面裂缝主要分为不均匀沉降造成的裂缝和不同材质接缝处收缩不均匀造成的裂缝。对于不均匀沉降造成裂缝的防治措施是加强桩基和地基处理的施工质量,切实按照规范要求落实施工。对于不同材质接缝处收缩不均匀造成的裂缝,可在接缝处的粉刷层内铺贴钢丝网或尼龙百格网等办法,消除两者之间的收缩应力。对于砖缝不密实的情况,主要是加强管理,强调外墙砌筑时采用满刀灰工艺,对于部分仍不满足灰缝要求的进行补浆措施,确保外墙灰缝的饱满度。对于穿墙洞的处理采用水泥砂浆加UEA微膨胀剂用专用工具从孔洞的两侧注入,确保穿墙洞内密实而不渗漏。对于阳台空调机板和外墙面线脚处易渗漏的现象,要求在该处的外墙下做18㎝高素砼道墙,厚为200,长度不小于阳台或空调机板的宽度。外窗部位抗渗措施是加强外窗嵌缝质量,发泡剂外侧嵌防水膏,同时窗台用细石砼浇筑,提高窗台处的抗渗能力。

施工期间地下室抗浮施工组织设计

天水家园以北地段Ⅰ-2a地块 地 下 室 抗 浮 降 排 水 专 项 方 案 宁波建工股份有限公司 二零一四年三月

1、工程概况 1.1、总体概况 本工程位于宁波市江北区,西至康庄南路,南至规划路,北临北环北路。天水家园以北1-2a地块总建筑面积136588平米,包括10幢14~18层高层、1幢3层幼儿园,2层商业用房,地下室32944平米。 1.2、结构概况 1#~10#楼各设单层地下室,桩筏基础,地下室底板厚1000㎜,墙板厚300㎜,层高2.9米,框剪结构;地下车库为桩筏基础,未设计抗拔桩,筏板厚400㎜,墙板厚300㎜,顶板厚400㎜,层高3.7米,框剪结构-无梁楼盖体系,采用C35P6抗渗混凝土。 1.3、基坑概况 1#~10#高层建筑地下室底标高为-5.1m,基坑挖深为 6.65m~7.65m。 地下车库基础底板面标高为-5.1m,筏板底(包括垫层厚度0.25m,下同)标高为-5.75m,基坑开挖深度为4.65m。 1#~10#楼及地下车库基坑支护由浙江华展工程研究设计院有限公司提供,基坑最长约207m,最宽约201m,地下室面积约32944㎡,周长约为816m,为不规则形状。 2、编制目的及依据 2.1、编制目的 本工程1#~10#楼及地下室,针对工程特点,编制施工期间抗浮

降排水专项方案。 2.2、编制依据 (1)、天水家园以北地段1-2a项目地下室、地下车库基坑围护工程施工图纸、图纸会审、设计交底记录、技术核定单、工程联系单、基坑支护及降水专项施工方案、专家论证意见。 (2)、天水家园以北地段1-2a项目施工图纸、图纸会审及设计交底记录 (3)、各项国家及地方规范、标准 (4)、天水家园以北地段1-2a项目工程施工组织设计 3、抗浮措施 根据《基坑支护总说明》中地三条:本项目场地地下水较浅,赋存于人工填土和土层中。人工填土结构松散,性质不均,易形成地下水流入基坑的通道,因此地下室基坑只需设置排水体系、做好防渗措施及地下室顶板标高-0.7处排水措施。 3.1、基坑支护设计抗浮措施(基坑排水体系,防渗措施) 3.1.1、排水体系 1.坑外排水地表及边坡采用70~100mm厚C15素混凝土硬化封闭。在边坡顶四周做好300×300 mm的方形砖砌排水沟(沟侧边用M5水泥砂浆砌砖120mm厚,内侧与顶面批1:3水泥砂浆,纵向坡度0.15%);每隔20m-25m设400×400×600mm的砖砌集水井(240厚灰砂砖墙,M5水泥砂浆砌砖,内侧批25mm厚1: 2.5水泥砂浆),拦截基坑外地表水,沉淀后用水泵抽入市政排水管网。

地下室底板防渗抗裂质量控制措施

地下室底板防渗抗裂质量控制措施 发表时间:2017-05-22T15:01:07.417Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:李钢 [导读] 在工程施工中,如果不采取措施会产生温度与收缩裂缝,引起渗漏,并降低混凝土抗侵蚀性能和结构的承载力,影响结构的耐久性和安全性。 广州市城建工程总承包有限公司广东广州 510000 摘要:随着城市建设的发展,地下空间的开发利用越来越得到重视,地下室底板往往比较厚,钢筋用量较多,属于体积较大的钢筋混凝土结构。在工程施工中,如果不采取措施会产生温度与收缩裂缝,引起渗漏,并降低混凝土抗侵蚀性能和结构的承载力,影响结构的耐久性和安全性。文章就地下室底板防渗抗裂质量控制措施进行分析。 关键词:地下室底板;温度裂缝计算;裂缝控制 1、工程概况 金域蓝湾一期工程位于云浮市城市花园后侧,本工程为7栋地下1层,地上23层,总建筑面积约75530.15㎡,钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑总高为72.85m的商业住宅建筑。地下室部分,建筑面积为18969.25㎡。工程造价11000万元,并于2017年2月通过竣工验收。 2、基础与地下室底板的联系 本工程基坑周长约600m,最大开挖深度约5m。基础为冲孔灌注桩。桩端持力层为微风化花岗岩,设计桩长有10~40m不等,单桩直径为1200mm,多桩承台的桩径为780mm。由于云浮市地处云开隆起带的中部,褶皱和断裂发育,地下水多为浅层地下水,且地下水丰富,地下多为溶洞地貌,在施工中容易出现塌孔,断桩等情况。对于地下溶洞地带,采取混凝土填堵方法。为了防止因桩基础施工不当引起与地下室底板接缝处衔接不良,在施工中必须振捣严密,浇筑混凝土前外加聚氨酯防水涂料,待混凝土达到设计强度后方可对地下室底板施工。因此桩基础的施工质量会直接影响地下室底板的质量。 3、温度收缩裂缝产生的机理分析 混凝土浇筑后,由于水泥的水化放出大量的热量,100KG水泥可使混凝土升温10℃左右。混凝土入模后在3-9天的时间内,混凝土内部温度可达50℃以上,一般在混凝土硬化初期达到最高温度,随后逐渐降低,直到接近大气温度。混凝土的温度每升高或降低1℃,混凝土产生0.001%膨胀或收缩。混凝土浇筑后,由于混凝土的热传导系数较小,聚积在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度显著上升,而混凝土表面散热较快,于是形成较大的内外温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。由于混凝土膨胀期很短,抗拉强度较小,如果温差产生的表面拉应力大于混凝土的极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝。 随着混凝土龄期的增长,混凝土降温,由于散热而产生收缩,同时在散热过程中,混凝土内部拌合水的水化和蒸发,以及胶质体的胶凝作用,也使混凝土硬化时收缩。在收缩过程中,底板受到底板土体的外约束,同时也受到底板配筋的内约束,会产生较大的收缩压力,如果产生的收缩压力超过此时混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。在工程实践中,混凝土收缩产生的裂缝危害性较大。 4、后浇带设置控制 由于地下室底板面积大,设置后浇带时垫层局部加厚100放4@50网,垫层面批聚氨脂1:2加5%防水剂,水泥砂浆20厚,中间放隔离钢丝网,用3×300钢板止水带与底板止水带满焊,水平筋断开搭接,浇筑时用比设计等级高一级的微膨胀混凝土,浇筑完成后表面覆盖3层麻包袋保湿养护14天。 5、地下室底板混凝土浇筑与养护 地下室底板厚度为300mm,混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。垫层为C15素混凝土100厚,浇筑面积达18118.45㎡,C30混凝土用量约5500m3,C15素混凝土用量约1850m3。现场采用泵送连续浇筑方式,以后浇带为界,划分9块区域分段施工,为确保底板一次浇筑成形,不出现冷接缝,现场对每一个区域提供2台泵车进行浇筑,并确保在混凝土初凝前完成浇筑。 该工程浇筑时间在2015年3月份,刚好为梅雨季节。混凝土浇筑完成后,为了防止内外温差过大造成开裂,加强对混凝土终凝后的养护工作,根据现场情况采用了蓄水养护或采用湿麻包袋覆盖混凝土表面。保证在全湿状态下养护,养护时间不少于14天。 6、地下室底板配筋设计 地下室底板底、面均设Φ14@150双向直通钢筋,双层钢筋之间凳仔筋采用Φ18@1500×1500。当基础宽度大于2.5m时,直通钢筋的底筋及附加底筋可锚入基础内1.4La后断开。另加支座筋以承台中心向两边摆设,间距150mm。板底、面筋连接均要求采用焊接或者绑扎搭接,接驳位置任意,但相邻接头位置应错开1000以上,且任一断面的接头数不应超过钢筋总数的25%。 7、抗浮控制 因地下水位较高,地下室抗浮设计必须在地面覆土完成和上部浇筑完成三层楼面前控制地下水位在负一层底板以下,否则会造成底板开裂。在集水井和基坑四周每隔50m放置一个潜水泵以确保地下水位符合本工程要求。 8、裂缝控制措施 8.1设置后浇带式膨胀带 本工程在底板施工期间设置后浇带式膨胀带,后浇带混凝土掺适量的膨胀剂,既提高了混凝土材料的抗裂性能,也避免了混凝土出现收缩裂缝。 8.2施工措施 (1)降低混凝土的入模温度。减小混凝土内表温差,控制混凝土内表温差大于25℃。 (2)混凝土施工浇筑时采用斜面分层浇筑,分层厚度500mm左右,并振捣密实,提高混凝土密实度。 (3)规定合理的拆模时间。由于模板的保护,混凝土表面的温度往往不小于大气的温度,混凝土不会开裂。过早拆模,当温差产生的拉应力大于混凝土龄期抗拉强度时,混凝土将出现裂缝。 (4)落实好混凝土浇筑后的养护措施,尽量做好保湿保温养护,既可使混凝土初期获得更高的强度,还可减少混凝土的温度应力与收缩应力。 (5)混凝土温度场的现场监测。监测水化热产生的温度场,研究水泥放热的规律,确定混凝土内外温差和混凝土表面与大气的温差,避免温差应力可能导致的结构开裂等不利因素,因此,混凝土温度场的现场监测很有必要。本工程在底板施工期间进行了温度测试,

地下室抗裂抗渗专项施工方案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 总体概况表 (1) 2.2 地理位置 (1) 2.3 工况说明 (2) 2.4 建筑结构概况 (3) 3 地下室防渗裂方案 (4) 3.1 工程重点及关键技术 (4) 3.2 防裂施工技术方案思路 (4) 3.3 混凝土裂缝原因及措施 (7) 3.4混凝土施工技术控制 (12) 4 质量控制 (14) 5 安全措施 (14) 6 环保措施 (14)

1 编制依据 1、浙江绿城东方建筑设计有限公司B标段地下室施工图及结构设计通用图和国家、地方及行业施工规范,技术标准。 2、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工现场管理规定》。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010; 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008; 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2009版; 《混凝土结构施工图平面整体法》03G101-1。 2 工程概况 2.1 总体概况表 2.2 地理位置 杭政储出[2005]50 号E-08 地块办公商业金融用房及绿化广场项目总承包工程位于杭州市钱江新城核心区的东北角E-08 地块,项目西临钱江路,北望庆春东路,东靠

已建成的万象城一期(地上五层地下三层,地下室埋置深度-16.600m),南毗江锦路。场地形状类型长方形,长289.2m、宽126.0m,场地占地面积41486m2。 本工程拟建地下室距东侧一期地下室约0.7~4.5m,并有地下两层通道与一期地下室相连。项目西北角与杭州地铁车站相连;北侧为待建的地铁线路,地铁线路预计埋深15.68m、距拟建地下室约11.7m;在地铁上方为待建的地下车库,地下车库围护桩采用工法桩,待建地下室埋深约6.4m,工法桩距本工程地下室约0.41m。场地东北侧为已建成的悦府小区,地下室距本工程地下室约17.12m。基坑西侧为钱江路绿化带。 2.3 工况说明 本工程为办公商业金融及绿化广场项目,±0.000m标高相对于绝对标高7.300m。地下室部位为地下4层;裙房地上3层地下4层;TB塔楼为46层,建筑物高度为151.75m;TC塔楼为47层,建筑物高度为159.45m;TD塔楼为53层,建筑物高度为179.25m;建

施工缝后浇带处理方案

施工缝后浇带处理 方案

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案 一、工程概况 本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划路。本工程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514㎡,其中9#、10#、11#、12#楼为多层地上6层,标准层层高2850mm;20#、21#、22#、23#楼为地下1层、地上26层,地下一层层高5800mm、5700mm、5400mm。地上26层;1层层高3500mm,标准层为2900mm;21A#为地上2层网点;地下车库为地下1层,车库层高3600mm,局部3400mm。耐火等级为一级,设计年限为50年,抗震设防烈度为7度。 工程名称:新加坡城I期工程第IX标段 建设单位:沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 监理单位:深圳俊迪监理有限公司沈阳分公司 设计单位:沈阳市建筑设计院 施工单位:中天建设集团东北公司 二、工程特点及难点 (1)本工程由4幢26层单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,因此,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防

治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为 2.9M,施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。 (4)本工程地下车库与20#、21#、22#、23#楼相连,高差、荷载相差大,地下车库基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到15天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又型成了大面积开花多个工作面同时开始施工。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,因此施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的

防渗方案

云南省曲靖市新华坊工程 治 渗 专 项 施 工 方 案 编制人:李玲 编制单位技术负责人:张占贵 编制单位:广东禹神建设发展有限公司

一、编制依据: 《地下室防水工程技术规范》GB50108-2001;《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2002;《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212-2010,及设计、施工涉及的相关现行规范、规程。 二、工程概况; 本工程为曲靖市新华坊项目地下室一层,地下室防水层采用二布六涂JS聚合物水泥基防水涂膜,地下室底板平面尺寸纵横比较大,属超长砼结构。 三、渗漏原因: 1、本工程地下室底板混凝土外观较好,无明显蜂窝、麻面,但混凝土底板纵向中间部位约200米范围内出现较大贯穿裂缝,贯穿裂缝均为垂直与建筑物纵向的横向有规则裂缝。由于混凝土结构较大的开裂带动柔性防水层依随混凝土缺陷拉裂破坏,产生地下室底板渗漏。 2、本着经济、安全的设计原则,结构设计时一般情况考虑按10度温度进行计算。本地下室为大型超长结构,伸张变形受温度影响较大,在寒冷而且时间较长作用下,结构底板受温度差的影响会产生收缩裂缝。如果后浇带的闭合时间选择在夏季(混凝土处于膨胀阶段),且结构底板略薄时(不利于结构抗裂)。容易使得结构在遭遇持续时间低温时,导致结构板对温度收缩的抵抗力不足产生裂缝。

四、方案选择: 1、该地下室渗漏工程的治理,采用‘堵排结合、综合治理’思路,进行治渗专项施工方案编制。 2、待裂缝趋于稳定后,拟定以下治理方案。较小渗水裂缝采用内部化学注浆堵漏,以保证混凝土墙的内部无缝隙,达到防水防渗的效果;渗水严重的裂缝采用小井点导排方案。 3、为了控制修补好后的底板不出现温度收缩裂缝,建议沿地下室底板纵向长每隔30-50米范围内选择一条裂缝用柔性材料封缝,即沿该裂缝凿出一道宽20-30mm深30mm的‘V‘型凹槽,采用粘结性好,拉伸强度高的材料密封嵌缝。面贴聚氨脂一层。 五、施工准备; 1、本堵漏工程我司将根据工程实际要求合理安排施工,施工人员持证上岗,严格遵循有关操作规程、规范及有关工艺要求施工。对于复杂的、重要的施工部位,依据事先编制且审批通过的具体施工方案实施。 2、根据施工现场的进度分段按期完成防水堵漏任务,施工流水线根据现场情况确定。 3、材料及机械准备; 3.1、注浆材料选择

地下室后浇带预制免拆封堵施工工法

地下室后浇带预制免拆 封堵施工工法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地下室后浇带预制免拆封堵施工工法 天辰建筑工程有限公司陈炳普贾晓飞李宾张艳华 1.前言 随着建筑业的快速发展,特别是建筑风格的多样化出现,造成建筑结构荷载和沉降不均匀,使得建筑物有必要采用后浇带来稳定结构的内力均衡。一般后浇带内的混凝土浇捣都要等到建筑物的沉降或收缩功能基本稳定后进行,通常等待时间较长,这给后续施工及以后的清理、浇筑工作带来困难。 本文通过对保定市红星美凯龙家居生活广场工程地下室后浇带支设、混凝土浇筑等施工经验进行总结,形成了地下室后浇带预制免拆封堵施工工法。 2、工法特点 本工程地下室底板、外墙及梁板均设有后浇带。 大截面梁后浇带两侧闸槎封堵采用定型化的钢筋支架,表面覆双层钢丝网片,操作简便,后浇带闸槎质量显着提高。钢筋支架采用钢筋废料根据梁截面尺寸提前预制,经济高效。 后浇带清理时钢筋支架不需拆除,减少后浇带清理工程量,提高后浇带部位施工质量。 地下室外墙后浇带外侧采用预制混凝土板进行封堵,无需等后浇带浇筑完成,后续工作即可提前进行。 梁、板后浇带支撑系统独立设置,施工操作简便,整体稳定性较强、安装和加固简单。支撑系统不拆除,在结构安全性能方面有保障。 梁、板后浇带不需二次加固和二次支模,节省人力和物力,降低工程成本,经济效益可观。所以后浇带的留设和施工处理是本工程控制的重点。 3、适用范围 适用于现浇钢筋混凝土结构地下室外墙、大截面梁、板等后浇带施工。 4、工艺原理

地下室外墙后浇带浇筑前,改变传统后砌挡墙方式,提前预制钢筋混凝土板,在地下室外墙外侧封堵预制钢筋混凝土板,提前进行后续的防水、回填土施工,减少基槽晾晒时间,节省了工期而且施工操作简便,降低了施工成本,提高了生产效率。 大截面梁后浇带闸槎采用定型化的封堵工具,提前预制,操作简单,提高工作效率。避免了用传统木枋闸槎所产生的变形、移位、漏浆、拆模时垃圾多等现象,提高了后浇带的闸槎质量。后期后浇带清理时钢筋支架不需清除。 梁板模板支设时,在后浇带两侧利用双立杆和顶托将两侧模板和支撑断开,使后浇带模板及支撑形成独立体系,确保支撑不被拆除; 5、施工工艺流程及操作要点 、施工工艺流程: 5.1.1地下室外墙后浇带施工工艺流程 绑扎墙筋闸后浇带两侧槎墙体模板支护浇筑墙体混凝土 拆除、清理后浇带杂物后浇带外侧封堵预制钢筋混凝土板钢筋除锈、整形、绑扎后浇带内侧模板安装浇筑后浇带砼洒水养护 5.1.2梁、板后浇带施工工艺流程 搭设梁板支撑体系梁板模板支设绑扎梁、板钢筋闸后浇带两侧槎 浇筑梁板混凝土拆除梁、板模板,保留后浇带部分模板及支撑系统清理后浇带内杂物,调整钢筋,封闭清扫孔浇筑后浇带混凝土洒水养护拆除后浇带模板及支撑系统 、后浇带留设施工要点