一、电检的目的和意义

二、检测范围和检测要点

三、电气火灾与电气设备消防安全检测的起步与发展

四、规范“两检”企业健康发展

五、几个概念

六、电气火灾形成的机理

七、检测方法

八、仪器的选择与配置

九、诊断参数的选择和确定

十、检测技术单位的组成

十一、检测行为准则

十二、检测程序

一、电检的目的和意义电气化作为社会进步的标志,各种电气设施越来越多地步入国民经济和人民生活的各个领域。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!而电气火灾隐患具有一定的“隐蔽性”潜伏期“,肉眼检查往往难以发现,这就迫切需要建立一套科学、准确、可操作的电气消防安全检测方法、手段和法规并成立相应的专业检测机构。电气消防安全检测作为社会发展的需要,显示出其在现代消防工作中不可替代的作用。目的:电气消防安全检测是电气防火安全检查的重要组成部分。其目的:一是防止电气系统及电器设备因各种故障及运行不当引起火灾爆炸事故;二是防止出现电击事故,造成人员伤亡。为了防范电气火灾的发生,保障公民人生和财产安全,遵照“预防为主,防消结合”消防工作方针,依照国家和地方有关消防管理和技术规范对电气设备防火安全的有关规定,采用现代高科技手段进行电气设备消防安全检测工作,发现被检测单位存在的电气火灾隐患,督促被检测单位及时采取措施整改。意义:电气设备消防安全检测工作的开展具有较强的社会效益和经济效益。二、检测范围和检测要求

1)范围:电气消防安全检测的范围主要是针对电力用户,即电压等级在10kV及10kV以下的新建、改建和扩建的工业与民用建筑。10kV以上高压及超高压供电系统的检测应该由电力系统进行。另外,对爆炸危险场所的电气消防安全检测应当慎重,没有进行防火防爆专业知识培训,没有防爆检测仪器设备的公司不应承担此项检测。包括范围有:变配电所的变压器、变配电装置、开关电器,电线电缆线路,照明插座,防爆电器等。不适用于军事设施、核电站、放射性场所及地下、水上、运输平台的电气火灾预防性检测

电气消防安全检测的具体范围:

(1)变、配电所,其中包括:油浸式电力变压器、干式电力变压器、高压配电装置、低压配电装置、电力电容器、低压电器(如低压断路器、低压隔离开关、漏电保护器、配电箱及开关箱)等;

(2)室内低压配电线路,其中包括:室内配线、导线连接、导线与设备的连接、导线的绝缘强度、电力电缆线路等;

(3)照明装置、开关与插座;

(4)一般低压用电设备,如电动机、整流设备,其它小型用电设备等;

(5)接地和等电位的联接。

检测的要求在进行电气消防安全检测前,应首先检查电气线路和设备的使用环境条件(如高温、潮湿、多尘、有腐蚀性气体等)与规定的工作状态是否相适应。电气消防检测应在电气线路和设备经过一定时间的有载运行、进入正常的热稳定工作状态后进行。

根据防火工作的要求,下列情况应该适时进行电气消防安全检测:

(1)新建、改建、扩建及装饰装修工程竣工验收前;

(2)歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场等公众聚集场所使用及开业前;

(3)举办大型活动(如大型文艺晚会、灯会、焰火晚会、大型展览)前;

(4)雷雨季节前夕;

(5)用电高峰前夕;

(6)使用新的大型用电设备之前;

(7)出现电气故障及火灾事故隐患之后。

检测的内容

(1)电流。测量供配电设备,开关等通过的电流值是否正常,测量设备和开关通过的电流是否超过额定的荷载电流容量。

(2)温度。电气线路及设备在异常情况下必然会出现异常的温度。因此,温度的检测是电气消防安全检测的一个必不可少的方面。(3)绝缘电阻。绝缘电阻值反映电气线路及设备的绝缘能力,绝缘电阻值下降,说明绝缘老化,出现过热、短路等故障,容易引起火灾事故。(4)接地电阻。电器装置接地分为保护性接地和功能性接地。为了保证电器装置的正常工作,必须有一个良好的接地系统。接地电阻是反映接地系统好坏的一个重要指标,对于防雷、防爆、防静电场所尤为重要。

(5)谐波分量及中性线过载电流。中性线电流是由三相不平衡负载电流和非线性负载电流的三次及其奇次倍的谐波电流两部分组成。当中性线截面与相线截面相同时,中性线电流有效值不应超过相线电流;当中性线截面为相线截面两倍时,中性线电流有效值不应超过相线电流的两倍。

(6)火花放电。火花放电是形成火灾的火源条件,准确掌握火花放电部位是预防电气火灾的前提,用超声波泄漏检测仪可以检测出电器设备内部火花放电现象。

2)检测要点:(1)电气设备和线路运行中的热状态参数;(2)电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施;(3)监视与控制电气火灾参数措施的完好性;(4)电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性;(5)安装中遗留的不规范现象与火灾隐患;(6)电气接地系统;(7)其它与电气火灾相关的设备、部件与环境。

3)检测周期3.1公共聚集场所,包括影剧院、录像厅、礼堂、电视电影摄制厅等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅、多功能厅等娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所,游艺、游乐场所,网吧、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所,商场、集贸市场、办公楼、宾馆、酒店以及医院、养老院、学校、幼儿园等检测周期为1年。3.2 爆炸和火灾危险场所检测周期为1年。3.3 其它场所检测周期为2年。3.4 重大活动场所及新建(改扩建)工程,使用前检测。3.5 受用户委托或监督部门要求随时检测,不受检测周期限制。

4)技术要求 4.1 系统设备全部安装,处于使用状态。4.2 检测条件:检测时电气设备和线路的负载率应大于30%,并经1小时以上时间的有效运行,进入热稳定状态。4.3 设备的检测数量必须大于设备总量的30%以上。三、电气火灾与电气设备消防安全检测工作的起步、发展火灾是一种风险,其一,具有时间上不确定性,没有人能够预测火灾什么时候会发生;其二,灾害损失的不确定性,没有人能预测火灾发生后会造成多大的损失。对风险的预防措施就是要加强对风险的管理:防范风险的发生或减小风险发生以后所造成的损失。对火灾这种风险的管理,本着“预防为主,防消结合” 的方针,主要的措施还是要做到“早发现,早整改” 。如何及早发现火灾隐患,减少火灾损失?建立一个系统化、规范化的火灾防范机制,就显得尤为紧迫。为此,根据《中华人民共和国消防》、《消防监督检查规定》成立了电气消防安全检测单位,推出了对建筑物进行电气消防安全检测中介服务的措施。这是保护国家财产、人民生命财产安全的迫切需要,也是防范火灾的重要技术措施。

1、检测工作起步

河北省公安消防总队(通知)

冀公(消)【2007】138号

关于加强建筑消防设施检测行业和电气设备消防安全

检测行业管理的通知

河北省消防协会(通知)

冀消协[2007] 3 号

关于印发《河北省建筑消防设施检测行业

和电气设备消防安全检测行业管理规定》的通知

检测队伍建设电气消防安全检测作为一个涉及到公共安全、人身健康、生命财产安全的行为,需要从体系、制度、人员、仪器等方面,按照“体系完善,制度健全,人员合格,仪器配套” 的总体要求,进行规范化建设。1、体系完善检测机构体系是指检测机构要用文件化的形式列出有效的一体化的技术和管理程序,从而能以最好的、最实际的方式来指导检测机构的人员、设备及信息的协调活动。电气消防安全检测机构应建立为执行检测的职能而建立起来的内部机构及相应的岗位设置,制定相应的检测程序。

2、制度健全电气消防安全检测作为一项涉及到公共安全的行为,电气消防安全检测机构必须按照国家标准制定基本的管理制度如仪器收发制度,认证管理制度,数据核验制度,报告签发制度,仪器设备的检定制度,检测规程等。

3、人员合格电气消防安全检测机构的人员的任职资格必须达到相应的标准,必须参加公安机关消防机构组织的专业技术人员培训,考试合格后持证上岗。消防安全检测是提供公众服务并且直接关系到公共安全的行业,其从业人员必须进行资格考试,逐步实施注册工程师制度。

4、仪器配套检测机构的仪器配备,必须能满足现阶段各检测项目的要求,同时提供相应的检测能力的分析报告和实物证据。并且要有计划跟踪和引进新的技术手段。电气消防安全检测主要围绕“过热型”和“放电型”火险隐患开展检测工作,从事电气消防安全检测的机构配备的仪器应能够满足对对上述两种类型的火险隐患的检测,配备的基本的检测仪器应包括红外热成像仪和超声波漏电探测仪,在每个检测队不能完全配备仪器的情况下不能开展检测工作。

2、规范“两检”企业健康发展电气消防安全检测是一项较为复杂的工作,技术性、政策性很强。要搞好电气消防安全检测工作,除应对检测工作加强管理、制定统一的检测规程外,还应研究制定相关的政策,如要制定明确的火灾危险性判断标准,即解决什么是重大电气火灾隐患、出现什么情况应停止用电(工作)的问题。必要时,消防部门应与电力部门积极配合,以便使电气消防安全检测这项工作能够长期地、规范地向前发展。河北省消防协会2007年河北省消防协会举办第一期消防检测技术人员培训班,使河北省的“两检”工作步入正规。电检被社会接受认可,成为消防监督工作的重要技术支持,电检为预知控制电气火灾,保证公共安全和和谐社会的经济发展环境起到保驾护航作用。电检是利国利民的好事,但是电检是一项技术性和实践性很强的工作,需要在技术和制度上完善,遵从市场规律。

几点要求

严格遵守国家法律、法规、规章,遵守科学和职业道德规范,保证对经过检测的电气设备、消防设施质量满足国家相关标准要求。

遵循公平竞争原则,讲究诚信,自觉维护检测市场秩序,反对不正当竞争。

接受河北省消防协会对检测企业进行的技术服务条件审查、年度审查等行业监督管理。

按照河北省消防协会审查公告的服务范围接受单位委托,为单位的电气设备、建筑消防设施提供合理合法的有偿服务,不超越服务范围。

同行业之间加强联系、相互支持、友好协商、团结合作,杜绝不尊重甚至诋毁其他同行业的行为。

自觉接受社会各界对本行业的监督和批评,共同抵制和纠正行业不正之风。

四、几个概念:

(一)消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

(二)消防产品,是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。1、消防产品(19类):消防车、消防泵、灭火剂、灭火器、消火栓、消防接口、消防水带、消防枪炮、防火门、火灾报警设备、喷水灭火设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、给水设备及配件、抢险救援器材、消防员装备、防火阻燃材料、建筑防火构配件、其他类消防产品2、相关消防产品(8类):消防车相关产品、防火门相关产品、电气防火类相关产品、喷水灭火设备相关产品、泡沫灭火设备相关产品、防火建筑材料相关产品、耐火建筑构配件相关产品、其他相关产品火灾的分类

火灾分为A、B、C、D四类(GB4968-85)

1. A类火灾:指固体物质火灾。

这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

2. B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。

3. C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。

4. D类火灾:指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等

五、电气火灾形成的机理

燃烧1、物质燃烧三原则是判断火灾隐患的基本思路(电)点火源、可燃物、助燃物(氧气或空气)2、电气设备或线路在电气火灾中的作用与环境处境1)作用起物质(本身绝缘或周围可燃物)燃烧的点火源作用2)处境电气设备或线路暴露在由非电火源引起的火灾中,增加了火灾现场的火灾荷载,助长了火势。

3、掌握两个定律

1)欧姆定律三种表达式I=U/R U=IR R=U/I

2)焦耳一楞次定律的数学公式Q=I2Rt Q=0.24I2Rt

电流通过导体所产生的热量跟电流强度I的平方、导体的电阻R和电流通过导体的时间t 成正比,其计算公式为Q=I2Rt。式中电阻R的单位为欧姆(Ω),电流I的单位为安培(A),时间t的单位为秒(s),热量Q的单位为焦耳(J)。如果热量Q以卡(cal)为单位,则计算公式为

Q=0.24I2Rt。

电气火灾原因

1)过负荷是设备或线路的一种运行状态,功率和电流超过了名牌规定值.

原因:设备容量或导线截面小;使用负荷增加;保护装置未动,设备线路长期处于故障状态。2)短路定义:电路中不同电压下的两点或几个点之间发生金属性连接。短路类型:金属性、弧光、接地(含高阻接地)。原因:绝缘损坏;误操作;过电压;外壳接地。

3) 电接触不良原因:连接方法不当;压接不牢;接头虚接;腐蚀、锈蚀、烧蚀、污损。

主要部位:开关刃部、触头、端子、连接处。

4)电弧、火花电弧:在一定电压和电流下电极间的自持放电现象。火花:电极间击穿形成

的瞬间闪光短暂放电现象。由漏电或高阻接地产生。

5)烘烤、余热和热传导正常通电运行设备热辐射;停用电设备的余热(如电焊或短路熔融

物等);电气设备热表面的热量向靠近物体传导(如射灯等)。

6)漏电

(1 )慨念: 从导体绝缘材料中泄漏出来的电流。经过大地或PE线流回电源侧

(2)原因:绝缘材料老化。

(3) 漏电特征:电流小,路径不确定,隐蔽性强,漏电隐患潜伏期长.

综上所述,电气火灾的诸多原因都有共同的特点。一是故障点或发热点处电能转变成热能,产生高温或瞬间产生高温。二是发热部位引燃周围的可燃物。因此,我们可以利用一定的技术检测手段,对电气线路或设备上出现的故障点( 发热点) 进行查找并及时消除,以达到预防和减少火灾事故的目的。(4)电气火灾事故隐患又可分为过热型隐患和放电型隐患。过热型隐患的基本特征是电气设备或线路的发热部位产生异常高温,从而引燃电气设备和线路的绝缘材料及周围的可燃物;放电型隐患的基本特征是电气设备和线路的绝缘受损,在其间隙和表面产生游离放电和电晕,严重时会造成绝缘击穿和闪络,表现为电火花和电弧。现今,在保证电气装置运行的情况下,可以利用红外测温技术、超声波探测技术并结合电工测量技术,检测出上述存在的问题。

六、检测方法

红外检测法

超声检测法

电流检测法

漏电检测法

谐波检测法

接地检测法

直观目测法

对温度、放电声、电气参数、性能、环境、违规安装、使用不当等特征参数。在直观检查的基础上,用红外检测法、超声检测法、常用电工仪表等进行检测。采用表面温度法、比较法、热像图分析法等把火灾隐患判断出来。

抽样原则压配电装置、低压大型电气设备等应全部检测;小型配电、用电电器如照明器具、开关、插座等应按防火分区进行抽检,抽检率不低于30%。气线路应全部检测,分支线路应按防火分区进行抽检,抽检率不低于20%。红外检测法

红外测温技术主要是检测过热型电气火灾隐患。它利用光学、电子学的转换系统将物体的辐射能接收下来,转化成温度并显示出来,是一种非接触的测温方法,使用方便,应用广泛。目前普遍使用的有点温仪、热电视和热像仪等。当受检电气线路和设备在满载的情况下,使用红外测温仪测得电气装置相关发热部位的表面温度,和所测部位的材质温度标准加以比较,判定存在的火灾隐患。

超声检测法超声波探测主要是检测放电型电气火灾隐患。电气设备和线路因绝缘体受潮、老化变质、机械操作造成的电火花和电弧或者电气设备漏油,经超声波探测将会测到异声,这种异声对应电火花和电弧的频率或波长,从而可以查出电气火灾隐患存在的部位。对于低压带电导体产生火花和电弧放电现象时,使用超声波探测仪在频率响应的波段内进行探测。当接收到火花和电弧放电产生的超声波时,可以判定存在放电型火灾隐患。

电流检测法

1 、对于电流致热型的同一电气设备,当三相负载电流平衡时,比较对应接线端子的温度(或温升)的差异,可以判定存在的火灾隐患。

2 、对同一回路中几台电流致热型的电气设备,当三相负载电流平衡且彼此相等时,比较其对应接线端子或其它相关发热部位的温度(或温升)的差异可以判定存在的火灾隐患。当三相负载电流不平衡或负载率较低时,应充分考虑实际负载电流对温度(或温升)的影响。

3 、对于电压致热型的同一台电气设备,当三相电压平衡时,比较其对应接线端子或其它相关发热部位的温度(或温升)的差异,可以判定存在的火灾隐患。

4、对同一回路中几台电压致热型的电气设备,当三相电压平衡且负载端电压相同时,比较其对应接线端子或其它相关发热部位的温度(或温升)的差异,可以判定存在的火灾隐患。当三相电压不平衡时,应充分考虑三相不平衡电压对温度(或温升)的影响。

漏电检测法对于低压配电线路的绝缘导线的漏电电流和漏电保护装置的动作电流,使用漏电电流测试仪测量,根据技术规范规定的漏电电流值,判定存在的人身安全隐患。测量漏电电流可以测量单相的相线和中性线、三相的相线和中性线的剩余电流以及电气设备保护地线(PE线)

的漏电电流谐波检测法正弦电流和电压有效值的测量 1 对于低压配电线路的进线处或干线低压断路器的出线端子,使用普通钳形表测量相线电流和中性线电流,掌握负载率、过载电流以及三相不平衡电流。根据技术规范规定的导线允许载流量和三相电流不平衡度,可以判定存在的火灾隐患。2 对低压配电线路的进线端,使用钳形表电压档测量电压调整率和低压用电设备对地安全电压,根据技术规范规定的电压调整率、安全电压值,可以判定存在的火灾隐患。非正弦畸变电流真有效值的测量对于非线性负载比重比较大的低压配电线路,使用真有效值钳形表测量其相线和中性线非正弦畸变电流的真有效值,根据技术规范中规定的导体允许载流量,判定导线的过载情况和存在的火灾隐患。

接地检测法导线绝缘电阻的测量绝缘电阻测试仪电压等级选择

— 100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表;

—100V至500V的电气设备或回路,采用500V兆欧表;

— 500V至3000V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表。测量导线绝缘电阻一般在停电的情况下使用绝缘电阻测试仪(兆欧表)进行接地电阻测量对于保护接地系统中的工作接地,保护接地和重复接地的接地电阻值,使用钳式接地电阻测试进行测量。

直观目测法利用望远镜或放大镜观察放电痕迹、击穿痕迹和熔融痕迹,判定存在的火灾隐患。此外,利用传统的电工检测技术和电气直观检查方法,也能对一些电气火灾隐患进行查找。热像图判断法根据红外热像仪(或红外热电视)对电气装置的相关发热部位在正常状态和异常状态下,热像图上温度分布的差异,可以判定存在的火灾隐患。(热像图)

测温前的准备(检测条件)受检的电气线路和设备运行时,其负载率应大于30%。受检的电气线路和设备,应经过1h以上时间的运行,达到正常的热稳定状态,其温度变化率应小于1℃/h。根据不同的检测对象选择适当的参照体用其实测温度来确定环境温度。

红外测温仪的使用

1 根据受检对象表面视场直径的大小和红外测温仪的距离系数,确定检测距离在有效的范围内。

2 根据受检对象表面材料性质及其表面情况选择合适的发射率。

3 将红外测温仪对准受检对象发热部位的中间位置,从不同观测角度进行3次以上的测温,取其最大值温度。

4 为提高检测效率,也可以对受检对象的发热部位首先使用红外热电视或红外热像仪进行普遍扫描检测,发现其异常发热部位,然后使用红外测温仪对异常发热部位,从不同观测角度至少进行3次测温,取其最大值温度。红外热像仪的使用

1 使用红外热像仪(或红外热电视)对受检对象的发热部位进行普遍扫描检测,发现其异常发热部位。

2 使用红外热像仪(或红外热电视)对受检对象的异常发热部位的温度分布状态,从两个以上的不同观测角度摄取存储热像图,并同时记录实测负载电流和环境温度等有关参数。

3 使用计算机分析软件,对受检对象现场存储的温度分布信息进行全面的温度分布状态分析。

4 从计算机输出受检对象异常发热部位温度分布状态的热像图及其火灾隐患判定结论。

1、过热型电气火灾隐患检测和判断

1)使用红外热电视或热像仪对于一般的电气设备和线路进行全面扫描普遍检测,发现其异常发热部位,然后,使用红外测温仪对异常发热部位进行测温。

2 )使用红外热像仪,对重点电气设备和线路的发热部位摄取热像图,并经计算机对热像图的温度场分布情况进行分析处理。

2、放电型电气火灾隐患

使用超声波探测仪检测电气装置打火放电现象,当出现放电的超声波时,可以判断该部位存在放电形电气火灾隐患。

3、设备安装情况检测

利用电工工具对设备安装进行检测。

交流高压电器触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升值部位最高允许温度(℃)周围温度为40℃的允许温升(K)触头裸铜、裸铜合金 75 35

镀锡 90 50

镀银或镀镍 105 65

与外部导体连接的端子和导体连接的接合部分

裸铜、裸铜合金 90 50

裸铝、裸铝合金 90 50

锡(搪)锡或镀银 105 65

油浸变压器室的室温不宜超过45℃,电力电容器室、蓄电池室及配电室的室温不宜超过40℃。变配电装置电流、电压表等各种指示仪表及信号装置的指示灯应正常,电压偏差应在下列规定的范围内:

10KV及以下三相供电的动力电压允许偏差为额定值的+5%~ -7%。

220V单相供电电压允许偏差为额定值的+5%~ -10%。变压器室、电容器室的通风窗及其通风管道应采用不燃烧材料制作。高低压配电室、变压器室、电力电容器室、控制室内,不应有无关的管道和明敷线路通过。变配电装置变压器容量在1000kV A及以上时,应设置事故挡油设施。高层民用主体建筑内设置在地上各层的变压器严禁选用可燃油浸式电力变压器和高压电力电容器。变配电所各种设备、各部电气连接点应无过热、烧伤、熔接等异常现象。变配电所内铜、铝导体连接时,应采用铜铝过渡板。油浸变压器室的夏季室温不宜超过45℃,电力电容器室、储电池室及配电室的夏季室温不宜超过40℃。在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路,当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。

高低压配电装置、变压器周围不应堆放可燃物和其他杂物。母线与母线的连接点,母线与设备的接线端子测温。隔离开关动、静触头、负荷开关触头、高压熔断器触头、电缆终端头等测温。对各连接点和外壳、上、下引出线与出线板处测温。所用变压器的油温测试。各种设备绝缘子、套管火花放电探测。各种设备的导电体对地(外壳)火花放电探测

配电箱(盘)和开关箱直观检查

1 配电箱(盘)和开关箱的近旁,不应堆放可燃物。

2 配电箱(盘)和开关箱内导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应用螺栓压接,并应有防松装置。

3 配电箱(盘)和开关箱内安装的接触器、刀开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头设有烧蚀现象。

4 熔断器不应随意用金属丝代替熔丝。更换熔体时,不应采用不合规格的熔体代替。

5 熔体应用保护罩,管型熔断器不应无管使用,有填充材料的熔断器不应改装使用。

6 配电箱(盘)应采用不燃材料制作。

1、测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度;

2、测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度;

3、测量柜内火花放电声音和位置;

4、从进线柜上仪表读取各相线电流,测量中性线(N线)和保护地线(PE线)的异常电流。测量各分支回路的相线电流。插座与开关直观检查

1、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座;其配套的插头、应按交流、直流或不同电压等级区别使用。(GB)

2、落地插座应采用专用产品并具有牢固可靠的保护盖板。

3、在潮湿场所,应采用密封良好的防水、防溅插座。

4、插座靠近可燃物或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热等保护措施。暗装插座应采用专用盒。

5、导线与插座连接处应牢固可靠,螺丝应压紧无松动,插座应完好无损。

7、移动式插座应采用合格产品,使用时应符合下列规定;

a 电源线采用铜芯电缆或护套线,其长度不宜超过2m;

b 具有保护地线(PE线);

c 严禁放置在可燃物上;

d 严禁串接使用;

e 严禁超载使用。

仪器检测插座接线应符合下列规定:

a 单相两孔插座,面对插座的右孔(或上孔)与相线相接,左孔(或下孔)与中性线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与中性线相接。

b 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE线)均应接在上孔,插座的保护接地端子不应与中性线端子直接连接.

开关直观检查

1、开关靠近或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热措施。

2、卫生间的跷板式开关,应装在卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或采用绝缘绳操作的拉线开关。

3、暗装开关应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。仪器检测开关使用时不应有过热和打火放电现象。低压电器低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子的最高允许温度应不超过规定的数值.

低压电器设备同相(路)上下接线端子温差应少于10℃。低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子,不应有打火放电现象。各接线端子连接线上的相线电流、中性线电流和PE线异常电流,电流不平衡度应小于10%。

灯具超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯等照明灯具(含镇流器),不应直接安装在可燃材料或可燃构件上;聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。当灯具的高温部位靠近除不燃性(A 级)以外的装修材料时,应采取隔热(如用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)、散热(如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风降温,与可燃物保持一定距离)等防火保护措施嵌入顶棚内的灯具,灯头引线应用柔性金属管保护,其保护长度不宜超过1m。嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐(槽灯)照明,当采用卤钨灯以及单灯功率超过100W的白炽灯时,灯具(或灯)引入线应选用105-250℃耐高温绝缘电线,或采用瓷管、石棉等非燃材料作隔热保护。库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品,其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m,不应设置移动式照明灯具。

聚光灯、回光灯、炭精灯不应安装在可燃基座上,灯头的尾线应用高温线或瓷套管保护,配线接点必须设在金属接线盒内。照明灯具及其附件应无异常高温和火花放电现象。碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应在库房内装设;地下建筑内潮湿场所、厨房、开水间、洗衣间、卫生间应采用防潮灯具;蓄电池室等场所应采用密闭形灯具。住宅公寓卫生间的灯具位置应避免安装在座便器或浴缸的上面及其背后。重要场所的大型灯具的安装应符合GB50303-2002中19.2.5的要求。(防止玻璃罩溅落)

当灯具距地面高度小于2.4m时,应符合GB50303-2002中19.1.6的要求。(牢固、接地)

接地电阻新建的建筑物内应有等电位联结,即将电气装置的保护接地线(PE线)和各类金属管道、结构件互相联结起来,使其电位相等或接近。低压电力网中,电源中心点接地电阻阻值不宜大于4Ω,在可能的条件下应采取措施减少至2Ω以下。两台总容量不超过100KV A变压器并联运行且使用同一接地装置时,接地电阻不宜大于10Ω。低压线路每处重复接地装置的接地电阻不宜大于10Ω。

八、仪器的选择与配置能满足检测要求

1、宜选定便携式检测仪器;(现场检测)

2、简易与技术含量高的精密仪器配合使用;(检测内容的特点)

3、顺利开展检测工作的可能性;

4、仪器的先进性。

十、检测技术队伍的组成河北省建筑消防设施检测行业和电气设备消防安全检测行业管理规定第五条“两检”企业应当具备下列条件:每个检测企业至少应当设置两个检测小队。从事检测的工程技术人员必须经过消防专业培训,且不应少于10人,其中具有高级技术职称的不少于1人,中级技术职称的不少于4人,电气、暖通、给水、机械、计算机等相关专业的技术人员各1人;

第十一条河北省消防协会每年组织举办“两检”企业技术人员培训班,培训合格的予以发证。十

一、检测行为准P120

1、仪表举止

2、检测行为

3、纪律作风

4、提高业务素质

对流程环节的要求

1、检测业务约定书;

2、合同评审;

3、任务下达;

4、确定检测方案,检测仪器设备领用;

5、分工负责,明确责任;

6、现场检测,详细记录;

7、对照规范,分析比对;

8、编制报告,提出整改意见;

9、报告送达;

10、资料整理、存档备查。

检测记录的基本要求

记录要真实、内容要完整、字迹要清楚、数据要准确、用语要规范、方位要正确、杠改要签字

注意事项:禁忌部位不清、原因不明、量词含糊、主管理由不充分等语句:比如部分×××、×条件限制×××、不方便进入×××

检测报告

性质:检测报告是检测公司向用户提供的一种服务性产品,应该有产品的特性,即:可使用性、安全性、可靠性;对一个特定的被检对象就应该具有独立性、不可互换的唯一性、可操作性

编制检测报告的基本要求

1、编制人员必须熟练掌握电气防火安全检测规程、消防技术标准规范和相关技术标准,逐步掌握使用高科技手段进行电气防火检测、消防设施检测方法,能够正确诊断电气火灾隐患、消防设施隐患。在此基础编写合格的检测报告。

2、编制人员对检测记录一定要认真分析研究,必要时要向检测小队进行询问和调查。对检测记录的数据和文字要有准确的理解和把握,确认无误后,方可编写检测报告。否则,视为对工作不负责任的态度和行为。

3、编写检测报告,要在现有基本格式的基础上不断改进和创新,力求做到文字简练、图文并茂,突出主要隐患问题。

4、做好检测报告的审核和确认工作,注意总结典型电气火灾隐患、消防设施隐患案例,找出引起电气火灾和消防设施故障的根本原因。

检测报告应包括以下基本内容:⑴受检单位的基本情况;名称、地址、联系电话、联系人…..

⑵约定内容:检测范围、项目、内容、检测时间、地点、联系人、联系电话;⑶检测使用的仪器和设备;⑷检测条件:技术和环境条件以及检测结果。⑸提出改进或整改的意见。⑹应说明的问题:与约定不符的内容(增加、减少),未检部位与原因,强调检测的即时性。

结果处理检测报告和检测记录(含录像带、照片、热像图等)应建立技术档案加以保存。检测报告的禁忌语言:大概、可能、基本、非技术性的术语、隐患部位无法界定。

__

电气消防安全检测行业规范与发展

电气消防安全检测行业规范与发展 一、消防安全检测行业的现状 九五年,国务院办公厅转发公安部拟订的《消防改革与发展纲要》(国办发1995]11号),《纲要》提出“积极促进消防服务工作社会化”。“经有关主管部门审批,允许建立一些代理、服务的中介组织,向业主提供消防产品认证、消防设施维修、消防法律和信息咨询、企业内部消防管理等方面的服务,并接受消防监督部门的管理和监督”。在《纲要》精神的指引下,为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,结合本地的实际情况,各地的消防监督机构通过行政审批《消防安全检测许可证》的方式,经过严格的资质审核,批准成立了一些从事电气消防安全检测的中介服务机构。随着这些检测机构业务的开展,对接受检测的机关、团体、企业、事业单位防范电气火灾,起到了相当大的促进作用:各地的电气消防安全检测机构一般每年都检测出重大的火灾隐患千余项,一般电气隐患几万项,并提出具有专业性、技术性、针对性和可行性的整改方案,为受检单位消除电气火灾隐患,避免发生电气火灾事故,保障受检单位的生命财产安全起到重要的作用。 在各地消防监督机构的精心指导下,一个新的行业----电气消防安全检测行业取得了很大的成功:专业检测人员从无到有,技术手段从无到有,电气防火标准从无到有。电气消防安全检测的社会影响逐渐的扩大:广大企、事业单位从不了解这个行业到逐渐的接受了这个行业;

从被动接受检测到主动联系要求检测。 但在电气消防安全检测行业获得良好发展的同时,也存在一些不容忽视的问题。目前电气消防安全检测行业存在的问题主要表现在:检测机构的风险意识不强,一些检测机构内部机构不健全,制度不完善;检测人员的素质参差不齐;检测仪器设备不能满足电气消防安全检测的实际需要等方面。 1、消防安全检测机构的风险主要表现在:(1)对隐患判断失误,检测机构出具的检测报告所提供的整改措施对受检单位造成很大的经济损失,有可能被受检单位起诉;(2)在检测的过程中,由于检测人员的失职引发事故,对受检单位造成较大的经济损失。 一些检测机构的不规范的操作,导致上述风险一旦发生,就有可能使经过各地消防监督机构和电检从业人员长时间培育的电气消防安全检测工作停滞甚至直接导致这个行业的崩溃。一些检测机构对上述类似风险的认识不足,也暂时没有建立相应的风险防范机制。 2、检测机构内部机构不健全、制度不完善。 对于从事检测的机构而言,必须设立的基本的部门包括,技术检测部门、质量保证部门。有些检测机构连最基本的内部机构都没有设立;同时,各方面的制度也不完善,甚至根本就没有,这样的检测机构对检测质量的影响很大。 3、检测人员不合格 一个检测机构的水平的高低,在很大的程度上取决于人员的素质和水

电气消防安全检测行业规范与发展(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气消防安全检测行业规范与 发展(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气消防安全检测行业规范与发展(标准 版) 一、消防安全检测行业的现状 九五年,国务院办公厅转发公安部拟订的《消防改革与发展纲要》(国办发[1995]11号),《纲要》提出“积极促进消防服务工作社会化”。“经有关主管部门审批,允许建立一些代理、服务的中介组织,向业主提供消防产品认证、消防设施维修、消防法律和信息咨询、企业内部消防管理等方面的服务,并接受消防监督部门的管理和监督”。在《纲要》精神的指引下,为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,结合本地的实际情况,各地的消防监督机构通过行政审批《消防安全检测许可证》的方式,经过严格的资质审核,批准成立了一些从事电气消防安全检测的中介服务机构。随着这些检测机构业务的开展,对接受检测的机关、团体、企业、事业单位

防范电气火灾,起到了相当大的促进作用:各地的电气消防安全检测机构一般每年都检测出重大的火灾隐患千余项,一般电气隐患几万项,并提出具有专业性、技术性、针对性和可行性的整改方案,为受检单位消除电气火灾隐患,避免发生电气火灾事故,保障受检单位的生命财产安全起到重要的作用。 在各地消防监督机构的精心指导下,一个新的行业----电气消防安全检测行业取得了很大的成功:专业检测人员从无到有,技术手段从无到有,电气防火标准从无到有。电气消防安全检测的社会影响逐渐的扩大:广大企、事业单位从不了解这个行业到逐渐的接受了这个行业;从被动接受检测到主动联系要求检测。 但在电气消防安全检测行业获得良好发展的同时,也存在一些不容忽视的问题。目前电气消防安全检测行业存在的问题主要表现在:检测机构的风险意识不强,一些检测机构内部机构不健全,制度不完善;检测人员的素质参差不齐;检测仪器设备不能满足电气消防安全检测的实际需要等方面。 1、消防安全检测机构的风险主要表现在:(1)对隐患判断失误,

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术 随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据《中国火灾统计年鉴》统计,自1993年—2002年全国范围内共发生电气火灾203780起,占火灾总数近30%,电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,仅2000—2002年,就造成3215人的伤亡。特别是在重、特大火灾中,电气火灾所占比例更大。 日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001—1978)第190条明确要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占火灾的2%-3%(其人均用电量为我国的8倍)。IEC国际电工委员会1200-53 1994-10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。我国20世纪90年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出防范规定。例如《剩余电流保护装置安装和运行》(GB13955)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《住宅设计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGT/T16)。 以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,引起有关部门的高度重视,相继制订或修改了有关标准规范,要

求在建筑中设置漏电火灾报警系统。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。漏电火灾报警系统属于新型报警设备,根据2005年11月发布的“高规”修订条文要求,并结合漏电火灾报警系统有关产品标准和安装使用标准的升级,针对目前,工程中设计、安装漏电火灾报警系统尚无统一规定,这一新型电气防火装置遇到的新问题,进行统一规范。 一、漏电火灾报警系统的功能定义 (一)应具有检测过电流、漏电电流、过电压、欠电压等信号,发出声光报警,准确显示其故障状态,并动作切断电源。 (二)可监视各故障点的变化,各故障点应能自动记录当前状态。 (三)储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。 (四)显示系统电源状态。 (五)应采用总线制方式,实现“遥调、遥测、遥控、遥讯”,通信距离1.2km以上、总线可采用1平方毫米铜芯导线。 (六)各故障点应具有可现场地址编码功能

电气消防安全检测项目.doc

电气消防安全检测项目 火灾自动报警系统检测 系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护;火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能;手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能;集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、区域报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能;消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置;电梯迫降、消防电梯功能;切断非消防电源功能;着火层灯光显示装置功能;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能;火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能;合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机;火灾警报装置;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设防火阀、严禁无关电气线路及管路穿过;火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。 消火栓系统检测

室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量;水枪、水带、消防卷盘;消火栓最大布置间距;屋顶消火栓;消火栓管网安装情况;最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力;首层消火栓栓口静水压力、出水压力;水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施;手动按钮设置及功能; 室外消火栓外观质量及组件、栓口口径、防冻措施;室外消火栓管道直径、消火栓及其管网布置、消火栓间距、保护半径;室外消火栓栓口压力、水枪充实水柱长度、室外消防用水量;消防箱、水枪、水带、消火栓标志。 自动喷水灭火系统检测 管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、预作用和干式系统末端排气阀、管道颜色;水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能;报警阀设置位置、安装及功能;延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能;干式报警阀及雨淋阀的安装及功能;报警阀控制喷头数量;喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离、喷头与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置;系统最不利点处喷头工作压力;边墙型喷头的最大保护跨度与间距;边墙型喷头溅水盘与障碍物、顶板及背墙的距离;报警阀功能、喷淋系统联动功能。 气体灭火系统检测

电气消防安全检测范围及项目

电气消防安全检测范围及项目 1、低压配电线路 2、绝缘电阻测试 3、配电箱(盘) 4、插座 5、开关 6、照明灯具 7、隐蔽工程8、温度测试 检测内容: 一、线路敷设 1、线路暗敷在墙壁、地坪及楼板内,应采用保护管或线槽布线。 2、闷顶内配电线路内敷设应有穿管保护;当有可燃物时,其配电线路应采用金属管保护。 3、同一通道电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆宜采用透气形式,在无易燃粉尘的环境里可用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,可采用阻火包。 4、线路不应受潮、泡水;线路不得在锅炉、烟道和其他发热表面敷设,与各种管道的最小距离应符合DB41/138-1999的规定。 5、导线的绝缘体不应有碳化、变脆、变硬、变色即熔化现象。 6、嵌入顶棚内的灯具、灯头引线长度不宜超过1米,且用金属软管或阻燃管保护。 7、线路易受机械损伤部位应有保护措施。 8、交流电单芯电缆不应单独穿于管内。 9、不同回路、不同电压等级及交流与直流的电线,不能穿于同

一管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属管内,且管内不得有接头。 二、芯线与电器设备连接 1、芯线与电器设备压接应可靠。 2、6mm2以上的导线的连接应采用弹簧压接帽或类似的可靠接头,铝制导体连接应采用压接帽或专用的绝缘螺旋接线钮连接,严禁采用熔焊或缠绕法连接。 3、铜、铝导体连接时,应采用铜铝过渡板,铜导线应搪锡。 4、多股铜芯线与插接式端子连接前,端头应拧紧搪锡。导线连接时不伤线芯、不断股。 5、每个设备和器具的端子接线不多于两根电线。 三、电线、电缆 1、电机励磁、重要电源、移动式的电气设备等需要保持具有高可靠性连接的回路应采用铜芯线。 2、在振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷环境中应采用铜芯线。 3、重要的公共建筑和居住建筑应采用铜芯线。 4、60℃体上的高温场所,应选用耐热聚氯乙烯、普通交联聚氯乙烯、辐射式交联聚氯乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热电缆。100℃以上高温场所宜采用矿物绝缘电缆。高温场所不宜采用聚氯乙烯绝缘电缆。 5、移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路应使

消防设施检测电气安全检测机构基本条件(正式版)

文件编号:TP-AR-L9589 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防设施检测电气安全检测机构基本条件(正式 版)

消防设施检测电气安全检测机构基 本条件(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了进一步加强对消防设施、电气防火检测机构 的管理,提高机构建设水平,根据《实验室和检查机 构资质认定管理办法》的规定,特制定消防设施、电 气防火检测机构资质认定基本条件: 一、消防设施、电气防火检测机构设置条件 (一)具有企业法人营业执照、组织机构代码证 书、税务登记证书,有银行出具的注册资金额度证明 文件; (二)具有办公场所自有房屋产权证明原件,不 是自有产权的应与租赁方签订“租赁协议”,协议租

赁期限应在三年以上,并提供租赁资金转付证明。办公场所不得设置在居民住宅楼(房)之内,办公面积不得少于120㎡。 (三)办公场所应配置办公所需的必要设施(电话、传真、复印机及计算机设备等); (四)检测机构人员不得少于10人,取得检测人员资格证书的不得少于6人。检测机构应提供所有工作人员签订的劳动关系证明,并提供社保部门出具的《基本养老保险单位参保人员缴费证明》原件; (五)从事消防设施、电气防火检测的人员,不得同时在两个或两个以上检测机构执业,不得是被检测项目的设计方、施工方、建设方、监理方以及用户等利益相关方的相关人员,也不得是上述任何一方的授权代表; (六)根据所开展检测项目的需要,应配置从事

建筑电气消防安全检测技术的研究

建筑电气消防安全检测技术的研究 摘要:改革开放以来,我国的综合国力持续增强,人们的生活水平和生活质量 稳步提高。但是高大建筑的越来越多已经严重威胁到了人民的生命安全,消防电 气设备是应对火灾的重要设备,所以建筑物中的消防电气安全问题一定要引起相 关工作人员的重视。 关键词:建筑消防;安全检测技术;研究 引言 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面。为了切实搞好电气消防安全检测工作,规范检测的行为,本文就电气消防安全检测的有关问题谈几点意见。 1检测建筑电气消防安全性的重要意义 建筑电气消防安全检测是指根据电气设施在运行过程中热辐射、声发射、电磁发射等现 代物理学现象,采用国际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行 全方位的量化监测。检测其安全性能可以有效减少火灾发生的机率,从源头上防止电气设施 因故障引起的火灾,亦可以保护工作人员在操作中的人身安全。检测单位和被检测单位达成 共识才能进行该项检查。检测机构采用高新技术设备对电器设施进行全方位的量化监测,分 部门、单位逐一监督排查,在这个过程中需要参照政府制定的法章。引起现代家庭、商业场 所以及工厂火灾的原因很多,其中不规范电气设施的使用而引发电线短路、静电占很大比重,并且近年来由该项原因导致的火灾层出不穷。人们常常会对电气设备疏于检查管理,如果设 施漏电或者导线出故障产出的火花与周围易燃物质碰撞便很容易引发火灾,同时这种现象不 易排查,想要及时制止很困难。总而言之,检测电气消防设施的安全性意义重大,但实施起 来却很困难。电气设施所处的环境有很多复杂可变的因素,无疑加大了检测难度,检测时也 需要细致到各个部位,如果某些部位难以判断,还需反复多次检测,直至安全。尽管电气消 防安全检测实施起来很困难,但它能够有效的减少火灾事件的发生,从源头上杜绝。 2进行电气消防安全检测的条件 为切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,在检测之前,应先咨询电气设备所 处环境的温度、湿度等客观因素是否符合机器运行的工作条件。此外,检测也需在电气设备 等运行工作达到稳定状态后进行。应消防防火局规定,以下情形需得实施电气消防检测:(1)大部分装修工程完工之前;(2)KTV、电影院、百货商场、超市等人口密度高的公众 商业场所开业之前;(3)各类型晚会、展览会开展之前;(4)雷雨多发季节前阶段;(5)用电高峰前期;(6)高耗电设备发动前期;(7)电气设备出现故障甚至导致火灾之后。 3对各类建筑设施进行有效检测方法 3.1供电系统的检测 (1)应当严格约束检测人员佩带绝缘手套、绝缘靴等防护设备,防止因为工作疏忽,未 能及时的采用防护措施而造成人员的伤亡;(2)每一组的检测人员至少要有两个人;(3) 检测的过程中必须要严格依照检测规范进行,不能盲目地进行操作;(4)在检测过程中, 检测人员应当熟悉电工的基本技术,防止出现随意断电送电操作的情况,对于现场的电气设 备不能够进行随意的操作,有必要通过与专业人员的沟通,提早做好准备工作。 3.2对于消防给水系统的检测 第一,消防安全检测工作人员在开始工作之前要带好安全帽,特别注意在进入水泵房后,安全防护措施是必不可少的。 第二,检测人员在进入水泵房之后,可以采用询问和目测等方法,有必要对现场的设备 予以非常充分的了解,进而提高检测的准确性。当选用目测消防设备时,需要对消防泵的进、出水口上的压力表进行读数,最终检测管网有无渗漏状况,在检测的过程中,如果需要发动 消防水泵,首先应当问询担任人员消防系统是否处于良好的调试状态,水泵房水泵发动之后 需要对水泵操控柜的正常工作状况进行有效的检测,检测人员所站立的方位不能远离电源操 控柜超越1m的间隔,可是要操控好头部与阀门之间的间隔,防止因为管网振荡或水压上升 等弹出螺杆螺母对检测人员造成损伤;在检测泵出水口的压力表时,应当确保压力读数不能 超越管网的设计工作压力。

消防设施检测电气安全检测机构基本条件

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防设施检测电气安全检测机构基本条件Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7107-36 消防设施检测电气安全检测机构基 本条件 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强对消防设施、电气防火检测机构的管理,提高机构建设水平,根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》的规定,特制定消防设施、电气防火检测机构资质认定基本条件: 一、消防设施、电气防火检测机构设置条件 (一)具有企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书,有银行出具的注册资金额度证明文件; (二)具有办公场所自有房屋产权证明原件,不是自有产权的应与租赁方签订“租赁协议”,协议租赁期限应在三年以上,并提供租赁资金转付证明。办公场所不得设置在居民住宅楼(房)之内,办公面积不得少于120㎡。

(三)办公场所应配置办公所需的必要设施(电话、传真、复印机及计算机设备等); (四)检测机构人员不得少于10人,取得检测人员资格证书的不得少于6人。检测机构应提供所有工作人员签订的劳动关系证明,并提供社保部门出具的《基本养老保险单位参保人员缴费证明》原件; (五)从事消防设施、电气防火检测的人员,不得同时在两个或两个以上检测机构执业,不得是被检测项目的设计方、施工方、建设方、监理方以及用户等利益相关方的相关人员,也不得是上述任何一方的授权代表; (六)根据所开展检测项目的需要,应配置从事电气工程、给排水、暖通空调专业人员,并取得相应资格证书; (七)配备与检测工作相适应的仪器设备,并有在有效期内的合格证明。按照消防设施和电气防火检测标准规定,检测项目不允许分包,检测仪器设备不允许租、借;

消防设施检测电气安全检测机构基本条件

管理制度参考范本 消防设施检测电气安全检测机构基本条 件 S a M 撰写人: 门:___■__ 间:__|1| 为了进一步加强对消防设施、电气防火检测机构的管理,提高 机构建设水平,根据《实验室和检查机构资质认定 管理办法》的规定,特制定消防设施、电气防火检 测机构资质认定基本条件: 、消防设施、电气防火检测机构设置条件一)具有 企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证 书,有银行出具的注册资金额度证明文件;

二)具有办公场所自有房屋产权证明原件,不是自有产权的应 与租赁方签订租赁协议,协议租赁期限应在三年以上,并提供租赁资金转付证明。办公场所不得设置在居民住宅楼(房)之内,办公面积不得少于120 m^o 三)办公场所应配置办公所需的必要设施(电话、传真、复印 机及计算机设备等); 四)检测机构人员不得少于10 人,取得检测人员资格证书的不 得少于6 人。检测机构应提供所有工作人员签订的劳动关系证明,并提供社保部门出具的《基本养老保险单位参保人员缴费证明》原件; 五)从事消防设施、电气防火检测的人员,不得同时在两个或 两个以上检测机构执业,不得是被检测项目的设计方、施工方、建设方、监理方以及用户等利益相关方的相关人员,也不得是上述任何一方的授权代表; 六)根据所开展检测项目的需要,应配置从事电气工程、给排 水、暖通空调专业人员,并取得相应资格证书; 七)配备与检测工作相适应的仪器设备,并有在有效期内的合 格证明。按照消防设施和电气防火检测标准规定,检测项目不允许分包,检测仪器设备不允许租、借; 八)具备开展相关检测项目所需的现行有效的检测标准文本; 九)具备符合《实验室资质认定评审准则》和有关法律法规要 求的质量管理体系文件,质量管理体系有效运行。 二、检测技术人员资格条件 一)技术负责人、授权签字人应具备的资格条件: 1、应具有消防设施、电气防火检测相关专业本科(含本科)以上 学历,中级(含中级)以上技术职称,并从事消防设施、电气防火检测2 年(含2 年)以上;

电气防火安全检测(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气防火安全检测(通用版)

电气防火安全检测(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 电气防火安全检测有特定的对象和范围,首先应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运行和使用以及使用环境,是否符合消防安全规定,有没有潜在的能引发火灾可能性的参数和危险状态,不能随意扩大监测范围。重点对象是各建筑内10kV及以下变配电设备、低压配电线路和一般用电设备等基本部分,包括范围有:变配电所的变压器、变配电装置、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等、主要检测要点是: ①电气设备和线路运行中的热状态参数; ②电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤安装中遗留的不规范现象与火灾隐患;

电气消防安全检测与建筑消防设施检测

电气消防安全检测与建筑消防设施检测 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。 1 电气消防安全检测的目的 电气消防安全检测是电气防火安全检查的重要组成部分。其目的:一是防止电气系统及电器设备因各种故障及运行不当引起火灾爆炸事故;二是防止出现电击事故,造成人员伤亡。电气消防安全检测应该是检测方与被检测方认同接受的行为,在国家法律、法规没有明确规定前,电气消防检测不应成为一项硬性摊派的工作。公安消防部门在进行消防安全检查过程中,使用必要仪器对电气系统及设备进行安全检查,是依照《中华人民共和国消防法》对企业进行消防监督的具体行政行为,不是以收费、盈利为目的,不应收取任何额外费用。 2 检测的范围 电气消防安全检测的范围主要是针对电力用户,即电压等级在10kV及10kV 以下的新建、改建和扩建的工业与民用建筑。10kV以上高压及超高压供电系统的检测应该由电力系统进行。另外,对爆炸危险场所的电气消防安全检测应当慎重,没有进行防火防爆专业知识培训,没有防爆检测仪器设备的公司不应承担此项检测。 电气消防安全检测的具体范围: (1)变、配电所,其中包括:油浸式电力变压器、干式电力变压器、高压配电装置、低压配电装置、电力电容器、低压电器(如低压断路器、低压隔离开关、漏电保护器、配电箱及开关箱)等; (2)室内低压配电线路,其中包括:室内配线、导线连接、导线与设备的连接、导线的绝缘强度、电力电缆线路等; (3)照明装置、开关与插座; (4)一般低压用电设备,如电动机、整流设备,其它小型用电设备等; (5)接地和等电位的联接。 3 检测的要求 在进行电气消防安全检测前,应首先检查电气线路和设备的使用环境条件

电气设备消防安全检测参考文本

电气设备消防安全检测参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备消防安全检测参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面, 对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、 鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备 及现代化的检测技术。 电气设备消防安全检测是预防电气火灾发生的重要手 段,运用现代科技手段与传统方法相结合,对电气设备进 行安全检测,及时发现与消除隐患是在当今电力普及应用 的情况下预防火灾发生的一项必要措施,要借助于激光、 红外、超声等现代检测手段,与传统的检查方法相结合, 加以系统化、标准化,就能够提高消防安全工作的科技含 量,提高消防安全检查的质量与效率。 主要内容

一、电检的目的和意义 二、检测范围和检测要点 三、电气火灾与电气设备消防安全检测的起步与发展 四、规范“两检”企业健康发展 五、几个概念 六、电气火灾形成的机理 七、检测方法 八、仪器的选择与配置 九、诊断参数的选择和确定 十、检测技术单位的组成 十一、检测行为准则 十二、检测程序 一、电检的目的和意义 电气化作为社会进步的标志,各种电气设施越来越多地步入国民经济和人民生活的各个领域。但如果电气设备

电气消防检测技术标准

天津滨海外包服务产业园2010年电气消防检测技术标准 一、检测范围: 天津滨海服务外包产业有限公司1—5#楼低压侧电气设施、设备。 二、检测内容: 1、变压器室 ①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。 ②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。 2、高(低)压配电装置 ①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。 ②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。 ③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。 3、低压配电箱(盘) ①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。

②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。 ⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。 4、低压配电线路敷设 检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。 5、电气照明装置 检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。 6、开关、插座 检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。 三、检测依据: 依照《中华人民共和国消防法》(最新修订)要求,依据图纸、消防技术规范及行业标准《DB29-59-2003电气装置消防安全检测技术规程》及相关规定进行检测。 四、其他相关要求: 1、天津滨海服务外包园提供所需相关图纸、资料。 2、检测过程中所采用的设备、仪器均由检测单位自行准备。 3、检测全程,天津滨海服务外包园设物管专人参与配合协助及现场管理工作。 4、设备检测过程中,如检测单位非正常操作受检的消防设备时,出现设备故障所造成的损失, 一切责任由检测单位承担。

电气消防安全检测技术方案范文

电气消防安全检测 技术方案

电气消防安全技术检测方案 为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公 司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测 报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议, 从而最大限度地预防和减少电气火灾的发生。 根据各场站所涉及的电气装置,我们依据国家有关电气防火 规范及检测规程,本着为甲方负责的态度,结合我公司多年工作 经验特制定本检测方案。 1.2.2.1检测依据 1.GB 50254-96 电气装置安装工程:低压电器施工及验收规范 2.GB 50303- 建筑电气工程施工质量验收规范 3.GB 50054-95 低压配电设计规范() 4.GB 50034- 建筑照明设计标准 5.GB 50052-1995 供配电系统设计规范() 6.GB 50055-1993 通用用电设备配电设计规范() 7.GB 50150- 电气装置安装工程:电气设备交接试验标准 8.GB 50168- 电气装置安装工程:电缆线路施工及验收规范 9.GB 50217- 电力工程电缆设计规范 10.GB 50053-94 10KV及以下变电所设计规范 11.GB 50194-93 建筑工程施工现场供电安全规范 12.GB/T 16895.15- 建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量 13.GB 16895.6- 建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统

14.GB 50169- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 15.JGJ 16- 民用建筑电气设计规范 1.2.2.2检测规程 1.2.2.2.1变、配电装置 电力变压器: 技术要求:1)变压器室内不应堆放可燃物及杂物; 2)电压、电流指示值应正常; 3)引线接头、电缆、母线应无过热迹象; 4)测温装置应齐全、完好; 5)变压器声响应正常; 6)风冷装置运行应正常; 7)变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物,铁芯、套管表面应无严重积污现象; 8)各部位的接地应完好无损。 9)测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头的温度; 10)检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。检测方法:利用钳形电流表、数字测温仪及直观检查 检测依据:10 配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明箱(盘): 柜、屏、台、箱、盘接地

电气设备消防安全检测(标准版)

电气设备消防安全检测(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0141

电气设备消防安全检测(标准版) 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。 电气设备消防安全检测是预防电气火灾发生的重要手段,运用现代科技手段与传统方法相结合,对电气设备进行安全检测,及时发现与消除隐患是在当今电力普及应用的情况下预防火灾发生的一项必要措施,要借助于激光、红外、超声等现代检测手段,与传统的检查方法相结合,加以系统化、标准化,就能够提高消防安全工作的科技含量,提高消防安全检查的质量与效率。 主要内容 一、电检的目的和意义 二、检测范围和检测要点

三、电气火灾与电气设备消防安全检测的起步与发展 四、规范“两检”企业健康发展 五、几个概念 六、电气火灾形成的机理 七、检测方法 八、仪器的选择与配置 九、诊断参数的选择和确定 十、检测技术单位的组成 十一、检测行为准则 十二、检测程序 一、电检的目的和意义 电气化作为社会进步的标志,各种电气设施越来越多地步入国民经济和人民生活的各个领域。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!而电气火灾隐患具有一定的“隐蔽性”潜伏期

省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费标准的通知

省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费 标准的通知 各市、州、县(区)物价局: 为规范建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测服务收费行为,促进消防事业的发展,保障国家和人民生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《湖北省经营性服务收费价格管理办法》(省政府第108 号令)有关规定,现制定建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测服务收费标准,并就有关事项通知如下: 一、电气消防设施安全检测服务收费标准 电气消防设施安全检测是指对建筑物电气设施和对变(发)配电等设备进行检测。 (一)对建筑物电气设施检测按建筑面积分类收费,收费标准为: 1、歌舞剧院、夜总会、游戏厅及类似娱乐场所和易燃易爆化学物品场所,按建筑面积每平方米2元收取; 2、宾馆、饭店、商场、写字楼、集贸市场、及类似场所按建筑面积每平方米1.5元收取; 3、其它场所按建筑面积每平方米1元收取(私人住宅减半收取)。除私人住宅按实际建筑面积计算外,其它被检项目建筑面积不足300平方米的按300平方米计收。 (二)对变(发)配电等设备,按检测内容分项目收费,其检测项目和收费标准见附表(附表未列项目的收费由委托双方协商确定)。 (三)静电接地装置(不含避雷针)测试费的,按每支次60元收取。

(四)对变(发)配电等设备进行检测时,同一检测项目收取了测试费的,不得收取检测费。 (五)各种电气消防系统的全项检测按80%收取。 二、建筑固定消防设施安全检测服务收费标准 建筑固定消防设施安全检测是指对按照国家有关规定设有的建筑固定消防设施进行检测,检测的主要内容为消防给水和自动灭火系统;防烟、排烟和通气、空调系统的防火设计;消防电源及其配电;灭火应急照明、应急广播和疏散指示标志;灭火自动报警系统和消防控制室等。 建筑固定消防设施安全检测服务费按照建筑消防设施投资总造价,采取差额定率累进法分档计取,收费标准见下表: 建筑消防设施投资总造价(万元)分档费率(%) 100(含100)以下部分 1.5 100-200(含200)部分 1.2 200-400(含400)部分 1.1 400-600(含600)部分 1.0 600以上部分 0.8 三、消防安全检测一次不合格的,重新检测时不得收费。 四、实施消防安全检测收费行为中的相关规定事项 1、消防安全检测服务机构必须具有独立法人资格,配备相应的专业技术人员和检测设备,并取得湖北省技术监督局核发的《资质认定计量认证证书》,国家有关部门有新规定后,按新规定执行。各检测机构应到当

电气设备消防安全检测实用版

YF-ED-J1265 可按资料类型定义编号 电气设备消防安全检测实 用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气设备消防安全检测实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。 电气设备消防安全检测是预防电气火灾发生的重要手段,运用现代科技手段与传统方法相结合,对电气设备进行安全检测,及时发现与消除隐患是在当今电力普及应用的情况下预防火灾发生的一项必要措施,要借助于激光、红外、超声等现代检测手段,与传统的检查方

法相结合,加以系统化、标准化,就能够提高消防安全工作的科技含量,提高消防安全检查的质量与效率。 主要内容 一、电检的目的和意义 二、检测范围和检测要点 三、电气火灾与电气设备消防安全检测的起步与发展 四、规范“两检”企业健康发展 五、几个概念 六、电气火灾形成的机理 七、检测方法 八、仪器的选择与配置 九、诊断参数的选择和确定 十、检测技术单位的组成

建筑消防电气检测合同书范本

编号:_____________ 建筑消防电气检测合同书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

一、合同签定双方 甲方: 乙方: 二、检测内容 根据《消防法》规定,受甲方委托,乙方对甲方___________________的电气设施{包括内的所有室内外变配电系统、消防动力电源、照明配电箱(配电柜)、电气照明灯具、开关插座、线路敷设等项目}进行技术检测,并根据检测情况如实出具检测报告。 三、甲方义务 甲方应办理检测委托书,并于检测前5日内向乙方提供检测所需有关技术资料。如:设计图纸、竣工图纸、竣工资料等。 四、时间要求: 乙方自检查审核甲方合同第三条要求的全部检测资料后从次日起算,于 15日 内完成检测工作,并向甲方提供相关检测报告一式三份。 五、取费办法及付款 1、取费标准为 0.8 元/平方米(计费标准为建筑物的建筑面积,建筑物外的电气配套设施检测不再另行计算费用)暂按万平方米计算,合同总价暂定为人民币。 2、检测项目检测合格且取得消防验收合格证书后,甲方一次性支付乙方消防验收合格的建筑物的全部检测费用(按照消防验收可以分批次支付)。 3、检测费用支付时乙方应向甲方出具等额的正规检测发票。 六、违约责任

1、甲方不能于约定日期内向乙方提供检测所需技术资料的,则乙方完成检测的时间及向甲方提供检测报告的时间做相应顺延; 2、乙方在甲方提供合同规定的全部技术资料后不能约定时间完成检测并出具报告的,则视为违约,违约金为检测费用的1‰/天. 3、如乙方的检测报告经消防主管部门审核后存在缺项、丢项等内容须重新检测时,乙方应按照消防部门的要求进行整改或重新检测,检测费用不予调整。如经重新检测或整改后仍不能通过消防主管部门的验收时,甲方有权单方面终止合同并拒付所有应付的检测费用(建筑物的电气设施本身在质量及设计缺陷的除外)。 4、如乙方不具备消防电气检测资质,虽出具报告但最终不能通过消防主管部门的认可或被认定检测报告不具有合法性时,甲方有权单方面终止合同并拒付所有应付的检测费用。 七、乙方进行检测后,如有不合格的项目需整改时,须书面通知甲方进行整改,整改完毕后再由乙方进行复检,如复检不合格,对不合格项目应进行重新检测,直到检测合格后为止。对复检/重检项目不再收取检测费用。 八、本合同未尽事宜双方进行协商,协商结果以书面补充合同作为附件,附件与本合同具有同等法律效力。 九、本同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,自签字盖章之日起生效。 十、争议解决: 双方协商解决,协商不成,双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。 签字页无正文 甲方:乙方: 法定代表人签字:法定代表人签字:

相关文档
相关文档 最新文档