文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅层平板载荷试验检测报告

浅层平板载荷试验检测报告

浅层平板载荷试验

检测报告

工程名称:模拟试验工程

工程地点:武汉市

委托单位:/

检测日期:2016-09-23~2016-09-24

报告总页数:9页(含此页)

报告编号:YL-201609024

武汉岩联工程技术有限公司

2016年9月24日

模拟试验工程

浅层平板载荷试验检测报告

检测人员:

报告编写:

审核人:

批准人:

声明:

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效;

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效;

4. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效;

5.未经书面同意不得部分复制或作为他用;

6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位:武汉岩联工程技术有限公司

地址:武汉市江夏区经济开发区阳光大道紫昕科技园1号楼

邮编:430023

电话:027-********

传真:027-********

联系人:代卫兵

首页

工程名称模拟试验工程建设单位/

施工单位/ 监理单位/

勘察单位/ 检测性质模拟检验

设计单位/ 检测依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

建筑面积(m2)11000 设计桩径/ 设计桩长(m) / 桩顶标高/ 工程桩总数/ 检测点数 1

施工日期2016-8-22 检测日期2016-9-23~2016-9-24

典型置换率/ 承压板尺寸(m2) 1.00 检测方法平板载荷试验承载力设计值(kPa) 140 加载方式慢速维持荷载预定最大加载(kPa) 300 满足要求的点 1

满足要求的点

点号31# / / / 承载力基本值(kPa)600 / / / 对应沉降(mm) 15.21 / / / 对应地质情况中风砂岩/ / /

地基土承载力标准值(kPa)≧280

检测结论:

地基土静载荷试验共进行1个点静载荷试验,采用慢速维持荷载法,承载力特征值为141 kPa。

目录

一、工程概况 (5)

二、技术方法及试验设备 (5)

三、工程地质概况 (7)

四、测试结果分析 (8)

五、结论 (8)

六、附图表 (8)

一、工程概况

受*******的委托,武汉岩联工程技术有限公司对其拟建工程进行了浅层平板载荷试验。抽样方式和数量为建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位共同指定。我单位于2016年9月23日~2016年9月24日完成了现场检测工作。工程概况详见表1。

工程概况表表1 工程名称模拟试验工程

工程地点武汉市

委托单位/

建设单位/

勘察单位/

设计单位/

施工单位/

监理单位/

质量监督站/

结构型式框架结构层数18

建筑面积(m2 ) 11000 开工日期/

地基承载力设计值(kPa) 140

最大加荷值

(kPa)

300

总桩(点)数/ 检测点数 1

置换率/ 承压板尺寸1m2

检测目的通过地基静载荷试验,确定地基土承载力特征值。

检测标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

二、技术方法及试验设备

1、技术方法

本次浅层平板承载力载荷试验方法依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)执行。

(1)荷载分级

加载分级分为10级,首次加载取分级荷载的2倍,最大加载量为300kPa。

(2)沉降测读

每级加载后,按每隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小时测读一次沉隆量,当在连续两小时内,每小时的沉隆量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

(3)终止加载条件及卸载方法

按照规程,当试验过程出现下列情况之一,终止加载并卸荷。

①承压板周围的土明显地侧向挤出;

②沉降s急骤增大,荷载~沉降(p~s)曲线出现陡降段;

③在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定。

④沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。

2、地基土承载力特征值的确定原则

①、当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;

②、当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载的一半;

②、当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.25~0.5m2,可取s/b =0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。

3、试验设备

本次试验采用堆载法,由工字钢和跳板搭成堆载平台,上面均匀堆放砂袋,构成加载反力系统(详见图1)。加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。加载采用手动千斤顶,试验用千斤顶容许压力大于最大加载时压力的1.2倍。浅层平板的沉降变形,通过二只对称布置于沉压板角点上的量程为50mm容栅式位移传感器,其分辨率为0.01mm。所有传感器均用磁性表座固定于基准梁上,基准梁具有一定刚度。基准桩中心与平板中心的距离均大于2m,基准桩中心与压重平台支墩边的距离均大于2m。

现场检测设备详细情况见下表表2

型号编号量程/灵敏度检验/校准证书编号自动记录仪YL-PLT 10300J0057 / 2016CD00695210 千斤顶500kN 1603 0~500kN 力字第5162396号

百分表/

位移传感器

FP-50 201501068 (0~50)mm/0.01mm

2016CD00695210 FP-50 201501069 (0~50)mm/0.01mm

FP-50 201501070 (0~50)mm/0.01mm

FP-50 201501071 (0~50)mm/0.01mm

压力表/

压力传感器

YL-PLT 150420

(0~70)MPa/

0.35MPa

2016LX03951044

图1 浅层平板载荷试验示意图

1-载荷板 2-千斤顶 3-位移传感器 4-平台 5-枕木 6-堆重

三、工程地质概况

根据《工程勘察报告》得知:拟建的场地工程地层特性自上而下分述如下。

1、红粘土(Qel+dl):黄色,略显红色,粘土颗粒为主,局部为粉质粘土颗粒,硬塑,稍湿,正常固结,干强度中等,韧性中等。层厚0.~18.70m。

2、炭质页岩(Pld):黑色、灰黑色,主要含炭化有机质,局部含少量石英和黄铁矿,中厚层状和薄层状,呈中等风化,浅部强风化,呈鱼鳞状,见水易软呈泥状,属软岩。岩体基本质量量等级为V级,层厚0.70~38.50m。

3、硅质岩(Pld):棕色,块状构造,中厚层状和薄层状,岩石硬而脆,属较硬质岩,呈中等风化,浅部强风化,岩体基本质量量等级为IV级,层厚变化大,层厚1.50~24.20m。

4、炭质灰岩(Pld):灰黑色,隐晶结构,主要成分为方解石,岩石方解石脉发育:裂隙发育,岩石上部较破碎,下部较完整,属较硬质岩,岩体基本质量量等级为III级,层厚3.00~29.90m。

5、砂岩(C3):黑色,水浸进较快,强风化,呈鱼鳞状和碎石状,属较软岩,岩体基本质量量等级为V级,层厚4.00~22.90m。

6、白云质灰岩(C3):白色,巨厚层状,主要成分为方解石,岩石裂隙不发

育,溶沟、溶槽发育,岩石上部较破碎,下部较完整,属较硬岩,中等级风化,往下呈微风化,岩体基本质量量等级为III级,层厚4.30~25.70m。

四、测试结果分析

本次浅层平板承载力载荷试验按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)执行。由试验数据绘制出所测浅层平板的p-s曲线,详见附图。

D/4浅层平板沉降曲线平缓光滑,取S/b等于0.015所对应的载荷,即D/4浅层平板承载力特征值为141 kPa。

五、结论

1、本次试验浅层平板点号由建设单位,设计单位、监理单位共同确定;

2、D/4浅层平板承载力特征值f

ak

=141 kPa;

5、本工程地基承载力特征值建议取:141 kPa。

六、附图表

1、附表:数据汇总表、p-s曲线;

静载试验数据汇总表

工程名称:模拟试验工程试点编号:D/4

测试日期:2016-09-24 承压板形状:方形承压板面积(m2):1.00

序号荷载(kPa)

历时(min)沉降(mm)

本级累计本级累计

1 60 150 150 4.10 4.10

2 90 150 300 2.38 6.48

3 120 150 450 2.98 9.46

4 150 150 600 3.61 13.07

5 180 150 750 3.98 17.05

6 210 150 900 5.23 22.28

7 240 150 1050 6.59 28.87

8 270 150 1200 8.46 37.33

9 300 150 1350 12.82 50.15 最大沉降量:50.15 mm

p-s曲线

工程名称:模拟试验工程试点编号:D/4

测试日期:2016-09-24 承压板形状:方形承压板面积(m2):1.00

荷载(kPa) 60 90 120 150 180 210 240 270 300 累计沉降(mm) 4.10 6.48 9.46 13.07 17.05 22.28 28.87 37.33 50.15