文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基检测技术在建筑工程中的使用 (2)

桩基检测技术在建筑工程中的使用 (2)

桩基检测技术在建筑工程中的使用 (2)
桩基检测技术在建筑工程中的使用 (2)

桩基检测技术在建筑工程中的使用

摘要:所谓建筑工程桩基质量检测,就是要根据客观的实际情况,实事求是地进行质量检测,从而尽可能地降低一切不必要的损耗,降低人力、物力、财力的无端损失。由于建筑工程桩基检测技术的应用非常广泛,其不仅可以提供单桩的承载力极限值,而且还能够对桩身完整性进行正确的评价,同时对桩基的缺陷程度进行定量的分析,因此近年来在我国得到了迅速的推广和普及。

关键词:桩基检测技术;建筑工程;应用

一、引言

近年来,随着建筑工程桩基检测技术的不断发展,桩基高、低应变检测技术及单桩复合地基静载荷检测技术也逐渐地成熟,并且在建筑工程桩基的成桩质量检测中得到了广泛的应用,其不仅可以提供单桩的承载力极限值,而且还能够对桩身完整性进行正确的评价,同时对桩基的缺陷程度进行定量的分析,因此近年来在我国得到了迅速的推广和普及。本文针对几种典型的建筑工程桩基质量检测技术进行了深入地探讨和分析。

二、几种建筑工程桩基质量检测技术探析

1、桩基低应变检测技术

桩基低应变检测技术,是基于一维应力波理论,并以截面波阻抗Z为参数(Z=ρCA,ρ为材料密度、C为波速、A为截面积)来描述桩身的质量情况。当用力棒或力锤敲击桩顶时,由此产生的应力波以波速C沿桩身向下传播,并在通过桩阻抗Z的变化界面时,如夹异物、混凝土离析、缩颈(产生同相位的反射波)和扩颈(产生反相位的反射波),其中一部分应力波因反射向上传播,而另一部分应力波因透射向下传播直至桩端,并在桩端产生反射。从而根据桩底反射波和缺陷反射波信号的时间来分别算出桩身混凝土平均波速和缺陷的位置。

在某建筑工程的机械钻孔灌注桩中,对全部的桩基进行了低应变检测。由下图可见,1号桩的桩底反射信号很清晰,没有缺陷反射,是典型的完整桩,钻孔抽芯中全桩段芯样也均匀完整,强度符合设计要求;2号桩在其3.5m、6.8m和13.5m处存在着离析现象,而经过钻孔取芯发现桩身在3m~14m处存在着离析现象,经过高压灌浆补强后效果很明显,再次动测时缺陷反射就明显减少;3号桩的桩底反射信号很清晰,没有缺陷反射,是典型的完整桩,但是经过钻孔抽芯及相关

部门的鉴定和论证,确定该桩为偏桩;4号桩没有明显缺陷反射,是完整桩,但在钻芯时却发现该桩存在局部离析;5号桩在其1.5m处有较严重的缺陷,而钻孔取芯中未发现缺陷,后经开挖发现其1.5m处存在严重缩径的现象。

2、桩基高应变检测技术

桩基高应变检测技术是一种简化的分析方法,它通过一系列的假设条件来获得一维波动方程的封闭,从而建立了桩顶波和土阻力之间的一个简单关系,并进一步求得桩顶所测压力值、质点速度值与桩基极限承载力的关系。虽然采用桩基高应变检测技术具有简单易用的优点,但是它也有一定的理论缺陷。而波形拟合通过采用数值试算的方法,能够有效地克服桩基高应变检测技术的这项缺陷。如果不满足就调整假设值进而继续试算,直到计算值能够与实测值相符合,而此时的桩土参数即可作为实际的桩土参数值。

某建筑工程桩基础采用反循环机械钻孔灌注桩,桩基为以摩擦承载为主的端

承摩擦桩。该工程选取E-8-37号和E-3-11号桩基进行动静对比分析。首先在静载试验前,进行了桩基高应变检测,通过采取的可靠信号,得出了两根桩基的高应变检测技术分析结果。综合分析速度波、力波和上、下行波,E-3-11#桩基的桩身完整,桩底信号也清晰,测试信号很理想;而E-8-37# 桩基的桩底信号也清晰,但在10.7ms处( 即为距桩头18. 5m位置) 速度波增大,力波减小,桩身的完整性系数β=0.88( 0.8≤β< 1)。结合该工程的地质情况,该处为含砾粉质粘土与淤泥质粉质粘土的交界处,因此判断该桩在18.5m位置轻微缩径,而且测试信号不很理想。

表1 主要分析结果

3、单桩复合地基静载荷检测技术

单桩复合地基静载荷检测技术在CFG桩复合地基中应用最为广泛。通过CFG 桩复合地基的受力原理分析我们可以看出,因为在CFG桩与承台之间通常会设置十到三十公分厚的褥垫层,因此该复合地基是由CFG桩和土层来共同承担上部结构传来的荷载,然而由于桩土的应力比非常大,因此其竖向荷载由CFG桩承担的比重就比较大。通过大量的模拟实验结果和工程实践数据表明,当CFG桩复合地基当中的褥垫层厚度能够达到十公分以上时,CFG桩体就基本上不可能出现水平折断的情况,那么也就表示CFG桩在该复合地基中基本上不可能丧失工作能力。由此可见,CFC桩在该复合地基当中,所起到的主要作用就是承担上部结构传递而来的竖向承载力。

某建筑工程基础采用CFG桩复合地基,并通过单桩复合地基静载荷检测技术来检测单桩复合地基承载力。其采用压重平台反力载荷装置,用沙袋堆载荷载,

用钢梁搭设平台,将配重均匀稳固地放置于平台上。平台中心位置下的桩顶上放置圆形钢制承压板。千斤顶稳固在承压板上,其活塞与主梁相连。平台中心、承压板中心、千斤顶底面中心与桩中心在同一铅垂线上,保证受力均匀和加载时的垂直度。加载时,通过压重平台装置提供反力,用千斤顶在承压板上逐级加压。最大加载值为设计要求承载力值的两倍,荷载分级为最大荷载的十分之一,每级加载后间隔半小时通过JCQ-503C静荷载自动试验仪测读一次,沉降相对稳定(△S<0.1mm/h)后施加下一级荷载直至达到规范荷载。卸载级数为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后,间隔三小时读记回弹量。同时在其加载过程中一旦发生下列状况则立即停止加载:第一,承压板的累积沉降量已大于其直径的百分之六时;第二,最大加载量达到设计要求压力值的两倍以上时;第三,沉降值急剧增大,压板周围土被挤出或出现明显的隆起时。

三、结语

对于建筑工程桩基质量检测技术,笔者通过大量工程经验总结出了几点心得:第一,低应变检测应当在静载试验之前进行,因为静载试验过程中由于荷载的作用,极有可能导致桩基的初始状态产生一定的改变,从而影响低应变检测对桩身质量分析和判断的准确性;第二,高应变采取的有关桩土参数要与工程地质的实际情况相吻合;第三,一旦在静载试验过程中发现其承载力出现问题时,在检验结束之后必须立即对桩身进行检验,通过对桩头的探查判断其是否已经被压坏,或者通过低应变检测来判断桩身是否在某个部位上存在着缺陷。虽然桩基高应变检测已较技术成熟,但是在复杂的地质条件中,仍需要工程技术人员在检测分析中不断积累、总结经验,这样既能有助于对桩基作出正确评价,也有利于使桩基动测技术得到更快更好的发展。总而言之,建筑工程桩基质量检测,就是要根据客观的实际情况,实事求是地进行质量检测,从而尽可能地降低一切不必要的损耗,降低人力、物力、财力的无端损失。

参考文献:

[1] 孟秀英.李俊杰. CFG桩复合地基施工质量检测方法 [J].Public Communication of Science & Technology,2011(03).

[2] JGJ106-2003,建筑基桩检测技术规范[S].

[3] 刘力军. CFG桩复合地基设计与施工质量检测分析探讨 [J]. 广东建材,2009(05).

[4] 刘明贵,余诗刚,汪大国.桩基检测技术指南.北京:科学出版社,1995.

[5] 文拾命.马书杰.靳亚青.李翔. 用基桩高应变检测技术检验桩身完整性 [J]. 工程质量.2009(05).

[6] 梁如福. 浅谈高应变检测在工程基桩检测上应用以及注意的事项 [J]. 科

学之友.2010(12).

试验检测继续教育 建筑桩基检测技术规范

第1题 现批准《建筑基桩检测技术规范》编号为JGJ106-2014,自2014年()起实施。 A.6月1日 B.8月1日 C.10月1日 D.12月1日 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第2题 工程桩验收检测时,施加的上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值的()倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.5 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第3题 在桩基钻芯法中某基桩按规定钻取两孔,其中一孔局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在另一孔同一深度部位的芯样中未出现,此基桩完整性应判定为 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:A 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第4题

通过大量工程桩检测剖面统计分析,发现将Cv(j)限定在[ ]区间内,声速异常判断概率统计值的取值落在合理范围内的机率较大。 A.0.010,0.030 B.0.010,0.045 C.0.015,0.030 D.0.015,0.045 答案:D 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:0.0 批注: 第5题 在新规范中声波透射法检测数据存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%,此基桩完整性应判定为 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:B 您的答案:B 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第6题 对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于()%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的()倍作为单桩水平承载力特征值。 A.0.55 B.0.65 C.0.75 D.0.85 答案:B,C 您的答案:B,C 题目分数:9 此题得分:9.0 批注:

桩基分类及施工方法汇总

一、桩基分类 1.按接受力性质分类 2.按制作方法分类 (1)预制桩 在施工前预先制作成型,再用各种机械设备通过锤击、振动打入、静压或旋入等方式把它沉入地基至设计标高的桩,称为预制桩。预制桩的截面形状、尺寸和桩长可在一定范围内选择,桩尖可达坚硬粘性土或强风化基岩,具有承载能力高、耐久性好、且质量较易保证等优点。但其自重大,需大能量的打桩设装备,并且由于桩端持力层起伏不平而导致桩长不一,施工工艺比较复杂。 预制桩可以是木桩、钢桩或钢筋混凝土桩等。 1)木桩 常用松木、杉木或橡木做成,桩顶锯平并加铁箍,桩尖削成棱锥形。木桩制作和运输方便、打桩设备简单,在我国使用历史悠久,但目前已很少使用。 2)钢桩 工程常用的钢桩有H型钢桩以及下端开口或闭口的钢管桩等。 特点:钢桩的穿透能力强,自重轻、锤击沉桩的效果好,承载能力高,无论起吊、运输或是沉桩、接桩都很方便。但钢桩的耗钢量大,成本高,抗腐蚀性能较差,须做表面防腐蚀处理,目前我国只在少数重要工程中使用。 3)混凝土预制桩 一般为配筋率较低(0.3~1.0%)的钢筋混凝土桩。截面形状:方形、圆形等,

普通实心方桩截面尺寸:300~500 mm。制作方式:工厂预制,每节长度小于12m,现场预制25~30m,沉桩时现场连接到所需长度。 特点:可方便地按所需长度、断面形状与尺寸进行制作(制作方便),材料易得,质量可控制与检验,强度高、刚度大,采用广泛。配筋主要受起吊、运输、吊立、沉桩等各阶段的应力控制,用钢量较大。 (2)灌注桩 指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成的桩孔内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。灌注桩的横截面呈圆形,可以做成大直径和扩底桩。省去了预制桩的制作、运输、吊装和打入等工序,桩不承受这些过程中的弯折和锤击应力,节省了钢材和造价。同时更能适应基岩起伏变化剧烈的地质条件(适应性强)。但成桩过程完全在地下“隐蔽”完成。施工过程中的许多环节把握不当则会影响成桩质量。 灌注桩分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩、挖孔灌注桩、爆破灌注桩。 1)沉管灌注桩 优点:在钢管内无水环境中沉放钢筋笼和浇灌混凝土,为桩身混凝土的质量提供了保障。 缺点:一是提管速度过快会造成缩颈、夹泥、甚至断桩;二是沉管过程中产生挤土效应除产生与预制桩类似的影响处,还可能使混凝土尚未结硬的邻桩被剪断。 对策:控制提管速度,并振动桩管,不让管内产生负压,提高桩身混凝土的密实度并保持其连续性; 采用“跳打”顺序施工,待混凝土强度足够时再在它的近旁施打相邻桩。 2)钻孔灌注桩 优点:施工过程无挤土、无振动、噪声小,对邻近建筑物及地下管线危害较小,且桩径不受限制,是城区高层建筑常用桩型。 缺点:泥浆沉淀不易清除,以至使其端部承载力不能充分发挥,并造成较大沉降。 对策:孔底夯填碎石消除淤泥沉淀或桩底注浆,置换与加固沉淀泥浆。 3)人工挖孔灌注桩 工艺特点:现多用现浇混凝土护壁。 适用环境:适用于粘性土和地下水位较低,含水砂层易引起流砂坍孔; 优点:一是直观性,可在开挖面直接鉴别和检验孔壁和孔底的土质情况;二是能直能测定与控制桩身与桩底的直径及形状等,克服“隐蔽性”;三是干作业,挖土和浇灌混凝土都是在无水环境下进行,避免了泥水对桩身质量和承载力的影

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

桩基检测方法

基桩检测主要有动测和静测 动测主要是高、低应变,高应变测试承载力,低应变测试桩身完整性 一般来说,在对本地区地质情况比较熟悉的情况下,有一定实际经验的技术人员采用高应变(实测曲线拟合法)能比较准确的测定桩身承载力。低应变(反射波法)对于基桩桩身完整性检测是一种很直观很经济的方法。 静测当然是指静载荷试验(包括竖向抗压、水平、抗拔)。 对于灌注桩(或地下连续墙)测定完整性还可以有预埋声测管超声波检测和抽芯检测。 比较复杂一些的还有预埋钢筋计桩身侧摩阻及桩端阻力测试。 动测方法是高应变和低应变,高应变可检测桩身的完整性还有桩的承载力。低应变主要检测桩身完整性,有效范围为50d(桩的直径),高应变比低应变贵,但低应变基本上只能检测桩身质量,承载力检测是不准的。 小应变的主要有基桩检测的仪器,再就是常见的大、小锤和接头的传感器。

大应变除了检测仪器外,传感器外,还要有吊车重锤。 另外还可以用静载试验来检测单桩承载力。它比高应变更直接和准确。但现在很多地方在进行高应变和静载的对比试验,以使高应变更加准确。 堆载法静载试验: 锚桩横梁反力装置法

超声波检测仪进行灌注桩桩身的检测 单桩竖向抗压静载试验 单桩竖向抗压静载试验0 C.0.1 试验目的:采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。除对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。 C.0.2 试验加载装置:一般采用油压千斤顶加载,千斤顶的加载反力装置可根据现场实际条件取下列三种形式之一: C.0.2.1 锚桩横梁反力装置(图C-1): 锚桩、反力梁装置能提供的反力应不小于预估最大试验荷载的1.2-1.5倍。 采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不得少于4根,并应对试验过程锚桩上拔量进行监测。 C.0.2.2 压重平台反力装置:压重量不得少于预估试桩破坏荷载的1.2倍;压重应在试验开始前一次加上,并均匀稳固放置于平台上; C.0.2.3 锚桩压重联合反力装置:当试桩最大加载量超过锚桩的抗拔能力时,可在横梁上放置或悬挂一定重物,由锚桩和重物共同承受千斤顶加载反力。

地基基础检测细则

(编号:01-ZJ-2015A-02)RSM-PRT(T)型基桩低压变检测实施细则 1、检测目的检测混凝土桩的桩身完整性,判别桩身缺陷的程度和位置,并为静载、基桩钻芯和低应变检测确定桩位提供依据。 2、适用范围 本实施细则适用于指导本公司人员用建筑工程基桩的承载力和桩身法检测评价钢筋混凝土灌注桩身结构完整性。 3、检测依据 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 3.2《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) 3.3《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3.4《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.抽样原则: 4.1设计单位或质监部门对受检桩桩位提出具体要求。 4.2随机抽样,设计等级为甲级的工程或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。 4.3柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。一柱一桩的应全部检测。 5、检测前的准备工作 5.1检测前与委托单位签订合同,合同内容应明确:试验项目、检测方法和数量。填写工程概况表; 5.2收集必要的资料: 1.检测桩的桩位图和编号; 2.检测桩的设计资料:桩型、桩径、桩长、设计承载力; 3.检测桩的现场施工记录;检测场地的工程地质资料。 5.3检测桩的桩头处理: 1.挖孔桩、锤击灌注桩和钻孔桩要凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,桩顶表面应平整干净且无积水; 2.桩顶的材质、强度、载面尺寸应与原柱身基本等同;对于预应力管桩,当法兰盘与桩身混凝土之间结合不紧密时,应锯去法兰盘。 5.4制定检测方案 6、仪器设备武汉岩海公司生产的动测仪(K1616P)或PIT桩身完整性检测仪(PIT-V)、内装TC 电加速度传感器、力棒、力锤、室内电脑、打印机。 7、检测步骤和方法 7.1检测前检测员用红油漆笔在所有待检桩的桩顶写上相应的桩号表示待检,然后每检测完一根桩后用黑油漆笔划“√”来表示该桩已检。 7.2检测时,应合理设置采样时间间隔、采样点数、增益、模拟滤波、触发方式等,其中增益应结合激振方式通过现场对比试验确定; 7.3传感器安装: 1.传感器安装在桩顶面,传感器用耦合剂与桩顶面粘接; 2.安装完毕后的传感器必须与桩顶面保持垂直,且紧粘桩顶表面,在信号采集过程中不得产生滑移或松动。 7.4对于钢筋混凝土灌注桩,传感器安装时应符合下列规定: 1.传感器安装点及其附近不得有缺损或裂缝;

《建筑基桩检测技术规范2014》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

关于建筑工程桩基检测技术的研究分析

关于建筑工程桩基检测技术的研究分析 发表时间:2019-02-13T15:22:35.687Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:石钟康[导读] 摘要:桩基工程质量是建设工程结构安全的重要保证,桩基检测是判定桩基工程是否满足设计和规范要求的重要手段,由于桩基施工具有高度的隐蔽性,且其施工过程存在众多的不确定因素。 广东科德检测技术有限公司 511431 摘要:桩基工程质量是建设工程结构安全的重要保证,桩基检测是判定桩基工程是否满足设计和规范要求的重要手段,由于桩基施工具有高度的隐蔽性,且其施工过程存在众多的不确定因素。因此,保证桩基检测工作质量和检测判定结果的可靠性,对确保建设工程结构安全有着重要的意义。本文主要探究了桩基质量检测的内容、技术方法以及结合具体案例进行分析,以供参考。 关键词:建筑工程;桩基;检测技术 引言:建筑工程桩基的作用是将上层结构的负荷有效传输到地下深层稳定的土层中去,从而很大程度上减少建筑物基础沉降与不均匀沉降现象的发生,所以桩基在各类住宅、高层建筑、工业厂房、基础设施建设中被大量应用。桩基工程属于建筑工程中的隐蔽工程,它的质量好坏直接影响到建筑物的安全,一旦桩基工程的质量得不到保障,对其进行加固等处理的困难很大。因此,桩基的检测技术就成了检测桩基施工质量的重要手段。 一、桩基质量检测的内容 1、桩基完整性检测 从理论上讲,建筑工程基桩质量检测实际上是对桩顶施加较低的激振能量,从而使桩身和周围的土体产生微幅的振动。与此同时,要通过仪表量测与记录桩顶的振动速度与加速度,并通过波动理论和机械阻抗理论等,对检测的记录结果进行分析和处理,以便完成对检验桩基施工质量的检测,对桩身的完整性做出准确的判断,对基桩承载力给出一个合理的评估值等。当然,在一般情况下,声波在正常混凝土中传播的速度是有限制的。但是,只要声波的播路径恰遇混凝土的缺陷时,声波的传播路径和传播速度就会发生改变。比如,声波会逐渐衰减,声波的传播时间更长。这些参数都能够作为利用超声波判断桩身混凝土质量的依据。 2、成孔质量和承载力检测 在建筑工程的灌注桩施工过程中,成孔质量的优劣将直接影响混凝土浇注后的成桩质量。这是因为,如果桩孔的孔径偏小会减少成桩的侧摩阻力和桩尖端的承载能力,这样一来,整桩的承载能力就会随之降低;而桩孔上部的扩径还会知识成桩上部的侧阻力明显增加,但是其下部侧阻力却难以得到全面的发挥,当然这也会增加单桩混凝土的浇注量;另外,当桩孔偏斜到一定程度时,桩竖向承载受力特性将会产生偏移,这会明显降低基桩的承载力,其效用难以得到有效的发挥。而在桩的承载力方面,它和加荷速率之间的关联十分密切。可是和其他动荷载试验进行比较后发现,它所施加的荷载速率是最接近工程实际的。因此,所得到的试验结果也与实际桩的承载力最为接近。 二、桩基检测技术方法 1、超声波检测法 超声波检测法是建筑工程中桩基检测技术的重要方法,其在建筑工程中桩基检测技术是应用的最早的一种桩基检测法。超声波检测法的原理是在对桩基灌注混凝土之前,在桩基内首先注入多根检测声音的检测管,并把检测管作为超声脉冲发射与接收检测探头的甬道,然后通过使用超声波检测仪器对超声脉冲穿过的声波参数进行逐点测量,并根据逐点测量得出的数据结果采用多种特定的方法对数值判定进行相应的处理,通过对被检测到的桩基内的各种材料的缺陷类型给出建筑工程混凝土的均匀性指标和强度,超声波检测时是桩基检测中完整性无损的检测方法。在建筑工程中应用超声波检测能够有效的检测出注入的声测雷管的缺陷性质以及范围,从而判定出基桩混凝土的质量等级,对建筑工程的实施具有一定的作用。 2、低应变反射波法 低应变反射波法是建筑工程中桩基检测技术的关键方法。低应变反射波法是桩基检测技术方法中的小应变检测法。在所选取的工程桩基检测技术施工案例中,对桩基检测工程项目采取低应变反射波法,首先使用小锤子敲击基桩的顶部,在基桩的顶部粘有传感器,通过传感器接受敲击后来源于基桩中的感应波信号,然后采取感应波理论对其信号反映的动态响应进行分析,最后反演分析实测速度信号以及频率信号,以此获得被检测基桩的可实施性和完整性。通过低应变反射波检测方法能够有效检测出基桩本身的缺陷及其存在的问题和位置,从而有效判定基桩本身的完整性和类别,提高桩基检测技术在建筑工程实施过程中的应用。 3、钻孔抽芯法 钻孔抽芯法是建筑工程中桩基检测技术的必要方法。对所选取的工程桩基检测技术施工案例中采用的桩基检测方法主要是采用转孔抽芯法,在该方法实施过程中,通常采用带有10mm内径钻头的钻孔机,对所需要检测的基桩内部进行抽芯取样,根据所选取出的桩芯样本,对桩基的长度、混凝土结构强度、持力层情况以及桩基局部缺陷情况等方面进行深入的分析判断。但是由于钻孔抽芯方法在一定程度上具有一孔之见的局限性,只能够对极小部分桩基进行判断,因此在对桩基优劣等级评判时,仍应该以无损检测即超声波检测方法为主。通过钻孔抽芯法能够有效的检测出桩基本身的长度以及桩身混凝土结构的强度等,从而对桩基本身的岩土性状进行鉴别,进而达到评定基桩混凝土等级质量的目的。但通过在具体实践中的建筑工程表明,钻孔抽芯法一般情况下是针对桩基本身存在较大缺陷时采用的。 三、案例分析 某建筑工程桩基采用Ф1000、长23~26m的钻孔灌注桩,通过检测桩基的质量,从中找出1、2、3、4、5号桩各自存在的问题。其中,1号桩完整无缺,有效反射桩底信号,芯样也保持完整性,强度符合要求。但是,2号桩在13.5m、6.8m和3.5m等多处都发生离析的状况,在经过钻孔取芯之后,明显的发现在3~14m的地方离析比较严重,特别是经过高压灌浆补强后,这种现象更明显,经过第二次动测,大大降低了缺陷反射。和1号桩类似,3号桩也没有受到损坏,保持良好的完整度,然而,在钻孔抽芯之后,两个钻孔芯样在6.3m和8m都有岩层,而且也发现在芯样中有钢筋。面对这种情况,接着钻取了一个长度为6.6m的芯样,且在距离6.3m长的芯样孔0.2m处,这个芯样也出现了钢筋。由此可见,这个桩出现了位置出现偏离,在有关部门的检测下,最终判断这个桩是偏桩。4号桩也保持了完整性,然而,经过钻孔抽芯后,距离桩心5~6m的地方没有发现芯样,初步可以判断其为断桩或者离析较为严重,接着在桩心0.3m的位置钻了两个对称的孔,两孔都没有出现离析,且都是完整桩,也没有出现压水现象,因此,判定这个桩出现局部离析的现象。5号桩距离桩心1.5m处发生严重的缩径,可是,在钻孔取芯的过程中都没有发现这个严重问题。

地基基础工程质量检测的项目、方法和数量

地基基础工程质量检测的项目、方法和数量 基础类型:预制桩 1 检测项目:桩身质量 检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。 2 检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级; (2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; (3)属于本地区采用的新桩型或新工艺; (4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。 基础类型:小直径混凝土灌注桩 1

检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根; 其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。 除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。 桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行 2 检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级; (2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; (3)属于本地区采用的新桩型或新工艺; (4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。 基础类型:大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩 1

几种桩基施工机械优缺点对比

几种桩基施工机械优缺点对比 ——旋挖钻机、冲击钻机和回旋钻机 一、旋挖钻机 旋挖钻机在国际上的发展已经有几十年的历史,在中国也是在最近四五年才被逐渐认识和应用,成为近年来发展最快的一种新型桩孔施工方法,旋挖钻孔灌注桩技术被誉为“绿色施工工艺” ,其特点是工作效率高、施工质量好、尘土泥浆污染少。旋挖钻机是一种多功能、高效率的灌注桩桩孔的成孔设备,可以实现桅杆垂直度的自动调节和钻孔深度的计量;旋挖钻孔施工是利用钻杆和钻斗的旋转,以钻斗自重并加液压作为钻进压力,使土屑装满钻斗后提升钻斗出土。通过钻斗的旋转、挖土、提升、卸土和泥浆置换护壁,反复循环而成孔。吊放钢筋笼、灌注砼、后压浆等同其他水下钻孔灌注桩工艺。 此方法自动化程度和钻进效率高,钻头可快速穿过各种复杂地层,在桩基施工特别是城市桩基施工中具有非常广阔的前景。 1 旋挖钻孔桩的施工特点 可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。 自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动,电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度,最大限度地保证钻孔质量。其工效是循环钻机的20倍,最重要的是,工程的质量和进度得到了充分的保证。目前在我国的公路、铁路、桥梁和大型的建筑物的基础桩施工中均有采用。 伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间,提高钻进效率。 环保特点突出,施工现场干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁,而不用于排碴,成孔所用泥浆基本上等于孔的体积,且泥浆经过沉淀和除砂还可以多次反复使用。目前很多城市在施工中的排污费用明显提高,使用旋挖钻机可以有效降低排污费用,并提高文明施工的水平。 履带底盘承载,接地压力小,适合于各种工况,在施工场地内行走移位方便,机机动灵活,对桩孔的定位非常准确、方便。 旋挖钻机的地层适应能力强旋挖钻机可以适用于淤泥质土、粘土、砂土、卵石层等地层。 在孔壁上形成较明显的螺旋线。有助于提高桩的的摩阻力。

建筑工程桩基检测分析

建筑工程桩基检测分析 发表时间:2018-01-09T15:16:16.600Z 来源:《防护工程》2017年第23期作者:叶洁明[导读] 随着社会经济的不断发展,建筑工程的建设规模逐渐扩大,桩基础在建筑工程中的应用越来越广泛。 广东天信电力工程检测有限公司 510670 摘要:随着社会经济的不断发展,建筑工程的建设规模逐渐扩大,桩基础在建筑工程中的应用越来越广泛。当前在对桩基进行检测的过程中,依然存在着一些问题,使得桩基检测的质量受到影响。因此,在实际的施工过程中,应当重视桩基的检测工作,对桩基检测过程中存在的问题及时的解决,保证桩基施工的有效性。关键词:建筑工程;桩基检测;存在问题;对策 1建筑工程桩基检测的基本内容 1.1桩基检测的准备工作 在桩基检测过程中,落实相关准备工作有利于检测工作的顺利进行。相关的人员应当做好地质、地形的研究,使得桩基检测结果的真实性能够从根本上得到控制。在采取超声波技术进行检测的过程中,需要使用一根比较长的钢筋绑在测绳上面,并且要保证其牢固性。一般情况下,超声波技术应用在桩基的堵管检测当中,如果在孔径当中出现堵管的情况,应当安排专门的人员来进行疏通,使得检测管当中有清水灌满。在对堵管进行检测之前,需要保证桩头清理赶紧,并且要保证桩顶的标高具有适用性。适用专控抽芯检测技术的时候,需要先对钻机的施工平台进行搭设,并且保证通水通电。 1.2检测频率与数量 一般情况下,如果桩长超过了50m,桩径超过2m的话,不适合选择钻孔抽芯的方法,在进行桩基检测的过程中,桩长径比越大的话,就会产生较大的阻力波,就会对低应变反射波桩基检测中的应用效果降低,因此,相关的人员应当对这一点加以重视。在对桩基进行检测之前,对所使用的桩基的桩径与桩长进行严格的测量,使得桩基检测方法的选择能够与装测阻力相适应,从而保证桩基检测技术的应用效果。除此之外,相关工作人员还应当对桩基检测效果的影响因素加以注意,这些因素的存在会对桩基检测的应用产生阻碍。 1.3对于成孔的检测 在检测成桩的过程中,主要包含沉渣厚度、孔深位置、垂直度以及桩基位置等。桩基对建筑物所形成的约束力主要分布会受到桩孔位置分布的影响,所以需要保证桩孔分布的合理性,防止在建筑物当中出现受力不均的情况,对过程的整体结构产生不良的影响。在对孔深进行检测的过程中,需要保证孔深与设计目标的一致性,要深入到土层当中。对于建筑物而言,其是否会有附加力矩的出现会受到孔的垂直度的影响,如果有附加力矩产生的话,就会使得建筑整体质量发生变化。沉渣的厚度对桩长会产生决定作用,沉渣厚度越厚,就会使得桩长越小,从而大大的降低桩基的力学性能。孔径的大小会对建筑物的承载性能才生影响,孔径如果较小,那么建筑物的承载能力就比较差,但是也不能将孔径再增加,以免降低侧面的摩擦阻力,对建筑物的性能产生影响。 1.4对于成桩的检测 检测成桩是对成孔合格的表示。在对成桩进行检测的过程中,应当对桩的完整性与承载性进行检测。首先,对于桩承载性能的检测。在桩基承载性能的检测当中,主要是在工程的设计基础以及荷载基础上来进行的,桩基应当与整个建筑物的荷载相符,在对桩基检测的过程中,主要可以使用高应变动检测法与静载法两种。桩基的承载性能与加载速率之间也有关系,在桩基检测中适合应用静载法,主要原因是它与桩基的正常受力状态相接近。其次,检测桩基的完整性。在进行桩基的检测时,加强完整性的检测也是一个重要的内容。在实际施工过程中,桩基有可能会有断桩、空洞、夹泥等问题出现,一旦这些问题不能很好地控制,就会对建筑物的质量产生很大的影响。所以,可以使用超声波技术对桩基的完整性进行检测。超声波检测当中,其具有各方面的优点,主要有精确性高、定期准确、仪器轻便以及抗干扰性强等等。 2建筑工程桩基检测中存在的问题 2.1建筑桩基工程质量检测报告不规范 现阶段我国建筑桩基工程质检人员编写的检测报告不规范,桩基检测报告中呈现的内容也不够准确和具体,导致桩基检测报告不能符合国家要求。桩基质量检测报告应该反映很多信息,但是有些质检人员编写的检测报告较为简单,数据不够准确,导致相关质检部门不能根据检测报告进行桩基施工质量进行评估。 2.2建筑桩基工程质量检测市场运行系统不标准 虽然我国相继颁布了很多建筑桩基工程施工质量检测的规范和标准,但是有些不具备检测能力的企业和中介检测单位因为利益输送关系,没有按照国家标准和规范进行桩基施工质量检测工具,甚至有些权威质检单位因为得到建筑施工方的利益好处,也没有按照桩基相关施工检测规定进行检测,从而导致部分建筑工程后续存在一定的安全隐患。 2.3检测人员专业水平较低 由于我国各个地区的地貌和地质都不相同,使建筑桩基工程的施工技术和施工工艺较为复杂,因此,桩基工程的质量检测就需要较高的检测水平。但是现阶段我国桩基工程少部分的质量检测人员没有职业道德,甚至有一些检测人员没有责任心,在质量检测过程中总是敷衍了事,使桩基质量检测工作不能保质保量完成,影响建筑工程的施工质量。 2.4建筑桩基质量检测机构制度不完善 我国对桩基质量检测有统一的国家标准、行业标准、地方标准等,同时设备都是依据检测标准进行采购、验收的。但是我国各地区的经济水平都不一样,使用的质检设备型号不同、原理不同、加上建筑桩基检测机构管理机制不完善,没有相应的法律法规制度,导致检测人员填写的检测报告缺乏准确性,降低检测结果的真实性,从而影响建筑工程施工作业的整体质量。 3提高建筑工程桩基检测的对策 3.1完善各项规章制度

最新地基基础工程检测人员考核试卷

《地基基础工程检测人员考核》试卷 姓名:得分: 一、静载试验部份(40分) (一) 填空题(10分,每题1分,1题有2个空格时,每格计0.5分) 1、在我国现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ/106-2003规范中规定:单桩竖向抗压静载试验,试桩提供的常用反力形式有哪几种压重平台反力装置、锚桩横梁反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置。 2、从成桩到开始静载试验的间歇时间,在桩身混凝土强度达到设计要求的前提下,对于砂类土不应少于7天;对于饱和粘性土不应少于25 天。 3、在单桩竖向抗拔静载试验中,若采用天然地基提供反力时,压加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的 1.5 倍。 4、在单桩水平静载试验中,在水平力作用平面的受检桩两侧应对称安置两个位移计。基准点与试桩净距不应小于 1 倍桩径。 5、按桩的性状和竖向受力情况分类,桩可分为摩擦型桩和 端承型桩。 6、单桩竖向承载力特征值在通过静载试验确定时,在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的 1 %,且不应少于 3 根。 7、单桩竖向抗压静载试验,测读桩沉降量的间隔时间,每级加载后,每第5,10,15min时各测读一次,以后每隔15 min读一次,累计1小时后每隔 30 min读一次。 8、单桩竖向抗压静载试验,卸载观测一般每级卸载值为加载值的 2 倍。全部卸载后,维持 3 小时并需按规定测读。 9、《建筑地基基础设计规范》规定单桩竖向承载力特征值R a为单桩竖向极限承载力的一半。 10、单桩竖向抗压极限承载力对于缓变形曲线,可根据沉降量取S等于 40 mm对应的荷载值;对于桩径大于或等于800mm的桩,可取s等于 0.05 倍桩径对应的荷载值。 (二)单选或多选题(每题1分,共10分) 1、土的显著特性有abd 。 (a)高压缩性(b)高含水量(c)高承载力(d)低承载力 2、端承摩擦桩的桩顶竖向荷载主要由 b 。 (a)桩侧阻力承受(b)桩端阻力承受

江门市建设工程地基基础检测方案确认表

江门市建设工程地基基础检测方案备案表 (2018年6月修订版) 工程名称监督登记号 单位工程数量地基基础设计等级层数 桩/地基持力层/ 锚杆(索)外露出面 层一端所在土层 一端所在土层 设计桩/杆长m 检测单位 方案制定依据 广东省建设工程质量管理条例、设计文件、有关规范:□《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014 □《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008(对平板载荷试验,为避免出现评判的随意性,要求统一依据本规范进行)□《水泥搅拌桩》GB/T 50783-2012 □《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 □《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 □城镇道路工程施工质量验收规范CJJ 1-2008 □给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 □建筑地基检测技术规范JGJ340-2015(水泥土钻芯法检测统一依据本规范进行)□ 桩型(地基类型)□打入管桩□静压管桩□人工挖孔桩□钻孔桩□冲孔桩 □旋挖桩□水泥搅拌桩□高压旋喷桩□CFG桩□天然地基 □处理地基□支护锚杆□基础锚杆□锚索□土钉□地下 连续墙□ □工艺试验□初次检测(验收) □复打(压)后重新检测□桩身 处理后重新检测□验证或□扩 大检测 单位 工程名称 □桩径/桩数/承台数□锚杆径/杆数 □地基面积 桩距(仅对 复合地基) 道路挡土墙/其他基槽数/面积 给排水管道 基槽长/井位承载力□特征值□轴向拉力值□拉力设计值(□kN/□kPa)要求试验荷载(□kN/□kPa) 检测方法□静载抗压□静载抗拔□水平静载 □钻芯□低应变□高应变□平板 荷载□声波透射□锚杆抗拔 □轻□重型动力触探□静力触探 □静载抗压□静载抗拔□水平静载 □钻芯□低应变□高应变□平板 荷载□声波透射□锚杆抗拔 □轻□重型动力触探□静力触探 □静载抗压□静载抗拔□水平静载 □钻芯□低应变□高应变□平板 荷载□声波透射□锚杆抗拔 □轻□重型动力触探□静力触探 检测数量□静载抗压: □静载抗拔: □水平静载: □低应变: □高应变: □钻芯: □平板荷载: □声波透射: □触钎探: □静载抗压: □静载抗拔: □水平静载: □低应变: □高应变: □钻芯: □平板荷载: □声波透射: □触钎探: □静载抗压: □静载抗拔: □水平静载: □低应变: □高应变: □钻芯: □平板荷载: □声波透射: □触钎探: 第联共联

建筑桩基技术规范JGJ92008

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 灌注桩: 4.1.2桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求: 1.桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30。 2.灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保 护层不得小于50mm。 6.1.4成桩机械必须经鉴定合格,不得使用不合格机械。 6.2.6粗骨料可选用碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的三分之一。 6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,直径大于1000mm或单桩混凝土 量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应留1组试件:直径大于1000mm 的桩或单桩混凝土量不超过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组:每组试件应留3件。 6.3.2泥浆护壁应符合下列规定: 1.施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1000mm以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1500mm以上; 2.在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土; 3.浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1,。25:含砂率不得大于8%;粘度不得大于28s; 4.在容易产生泥浆渗漏的土层中应采用维持孔壁稳定的措施。 6.3.9钻孔达到设计深度灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: 1.对端承型桩,不应大于50mm 2.对摩擦型桩,不应大于100mm 3.对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm 6.3.26钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔 径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检查,合格后应立即灌注混凝土。 6.3.27水下灌注的混凝土应符合下列规定: 1.水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜180—220mm;水泥用量不应少于360kg每立方(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); 2.水下灌注混凝土的含砂率宜为40%—50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm; 3.水下灌注混凝土宜掺外加剂。 6.3.30灌注水下混凝土质量控制应满足下列要求: 1.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300—500mm; 2.应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于800mm 3.导管埋入混凝土深度宜为2000—6000mm。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; 4.灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; 5.应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为800—1000mm。凿除泛桨高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

地基基础检测试卷A卷

地基基础检测试卷A卷

t 2L t L t 3L 成都交大工程项目管理有限公司检测一所 地基基础检测内部培训考核试卷(A) (满分100分,闭卷考试,时间90分钟) 姓 名 : 分数: 选择题(每题1分,共100题) 1、变形模量是在现场进行的载荷试验在( )条件下求得的。 a 、无侧限 b 、有侧限 c 、半侧限 d 、无要求 2、低应变设备检定试验的检定时间一般为( )。 a 、3个月 b 、1年 c 、2年 d 、3年 3、低应变试验中,对于灌注桩和预制桩,激振点一般选在桩头的( )部位。 a 、1/4桩径处 b 、3/4桩径处 c 、桩心位置 d 、距桩边10cm 处 4、桩身混凝土纵波波速C 的公式为( )。 a 、C =2L/T b 、C = c 、C = d 、C = 5、一块试样,在天然状态下的体积为210cm 3,重量为350g ,烘干后的重量为310g ,设土粒比重Gs 为2.67.(选做2道小题) (1)该试样的密度ρ=( )。 a 、1.67 b 、1.48 c 、1.90 d 、1.76 (2)含水率ω为( )。

a、Ⅰ类桩 b、Ⅱ类桩 c、Ⅲ类桩 d、Ⅳ类桩 12、对于中密以上的碎石土,宜选用()圆锥动力触探试验进行试验。 a、轻型 b、重型 c、中型 d、超重型 13、土的三相基本物理指标是()。 a、孔隙比、含水量和饱和度 b、天然密度、含水量和相对密度 c、孔隙率、相对密度和密度 d、相对密度、饱和度和密度 14、与砂土的相对密实度无关的是()。 a、含水量 b、孔隙比 c、最大孔隙比 d、最小孔隙比 15、地基常见破坏形式中不含下列选择中的()。 a、整体剪切破坏 b、局部剪切破坏 c、拉裂破坏 d、冲剪破坏 16、地基整体剪切破坏过程中一般不经过下列()阶段。 a、压密阶段 b、体积膨胀阶段 c、剪切阶段 d、破坏阶段 17、地基土达到整体剪切破坏时的最小压力称为()。 a、极限荷载 b、塑性荷载 c、临塑荷载 d、临界荷载 18、平板载荷试验适用于()。 a、浅层硬土 b、深层软土 c、浅层各类土 d、深层各类土 19、天然地基平板载荷试验圆形压板的面积一般采用()。 a、0.1~0.2m2 b、0.25~0.5m2 c、0.5~1.0m2 d、1.0~2.0m2 20、平板载荷试验资料P~S曲线上有明显的直线段时,可以取()作为承载

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2015年12月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第786号 住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑地基检测技术规范》的公告现批准《建筑地基检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ340-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第5.1.5条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年3月30日 前言 根据住房和城乡建设部《<关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本规定;4土(岩)地基载荷试验;5复合地基载荷试验;6竖向增强体载荷试验;7标准贯入试验;8圆锥动力触探试验;9静力触探试验;10十字板剪切试验;11水泥土钻芯法试验;12低应变法试验;13扁铲侧胀试验;14多道瞬态面波试验。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 1总则 1.0.1为了在建筑地基检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑地基性状及施工质量的检测和评价。 1.0.3建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素因地制宜、综合确定。 1.0.4建筑地基检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号

房屋建筑工程桩基检测项目

房屋建筑工程桩基检测项目 招标文件 (简单低价法) 招标编号:闽建发招字【2019】019号 项目名称:莆田市荔城区黄石七境园中村改造建设项目地块五桩基检测项目 招标人:莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司(盖章)招标代理单位:福建建发工程咨询有限责任公司(盖章) 日期:2019年 01月

目录 第一部分投标人须知 (一)总则 (二)招标文件 (三)投标文件的编写 (四)投标文件的递交 (五)开标、评标及定标 (六)授予合同 第二部分合同条款 第三部分投标文件组成(格式) 第四部分法定代表人资格证明书 法定代表人授权委托书(格式)

第一部分投标人须知 (一)总则 1 工程说明 1.1 项目名称:莆田市荔城区黄石七境园中村改造建设项目地块五桩基检测项目 1.2建设地点:莆田市荔城区 1.3建设规模:约10万元 1.4 检测内容:根据本工程施工图设计文件及相关规范要求所需完成的工程桩基检测内 容(详见10.2内容)。 1.5工期要求:根据本工程桩基施工实际进度及现场施工管理要求安排检测周期,在每次桩基检测完成后3个工作日内提供相应的检测数据简报,7 个工作日内提供正式、合格有效的检测报告。 1.6 资金来源:自筹 1.7工程质量要求:符合国家《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)强制性标准、设计及现行有关规范规定要求。 2 获取招标文件方式 招标人自2019年 2 月 22 日在莆田市荔城区人民政府(政务公开-镇街公开)网站(https://www.wendangku.net/doc/f13382087.html,/zwgk/zjgk/)上发布招标文件,投标人可登录网站自行下载招标文件。 3 投标人的资格资质要求 3.1本招标项目要求投标人资质等级具有省级及以上行政主管部门颁发的具有建筑地基基础工程检测专项资质证书或建设工程综合检测资质证书(专项检测项目范围包含建筑地基基础工程检测)的独立法人企业。 3.2拟派的项目组负责人须具有中级及以上职称证书和桩基检测上岗证书,同时项目负责人须是申请人本企业在职人员(以证书上的工作单位为准,若项目负责人的职称证书和资格证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的,须提供该人员截标前6个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明)。 3.3具有省级及以上计量行政部门颁发的CMA计量认证证书。 3.4本招标工程项目不接受联合体投标。 4投标有效期 90日历天(从投标截止之日算起)。 5 投标费用 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用,不管投标结果如

相关文档