1 前言

民用建筑和工业建筑的供电电源都与市政电源的供电系统密切相关,当供电局市政电源只能提供一回路10kV工作电源时(一般的公共建筑、民用建筑、中小型工厂,供电局只提供开闭所10kV电压级一回电源线),不能提供第二回备用电源的情况下,就不能满足一类建筑一级负荷应由双重电源供电。这时一类建筑的一级负荷及其它重要负荷,由自备电源采用应急快速柴油发电机组供电,这是一种被广泛采用的备用电源(当小负荷或负荷比较集中也可以选用EPS或其它电源作为备用电源。但负荷较大、负荷较分散,允许停电时间为15s以上,则采用快速启动柴油发电机组,是一种非常优良的备用应急电源)。故一类建筑的一级负荷及特别重要的负荷和二类建筑的二级负荷,被广大设计师们作为首选,首选自备应急快速启动柴油发电机组作为备用电源。

应急柴油发电机组快速自启动时间应按国家设计规范要求制定。

(1)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9·1·2条要求:一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自启动有困难时,可采用手动启动装置。

(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11·1·2条:一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。

(3)《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3·0·5条:应急电源应根据允许中断供电的时间进行选择,并应符合下列规定:

1)允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组(因快速启动的柴油发电机组一般启动时间为6~10s以内)。

2)自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。

(4)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第6·1·10·2条:选择自启动应急柴油发电机组应符合下列要求:

1)当市电中断供电时,单台机组应能自动启动,并应在30s内向负荷供电。

2)当市电恢复供电后,应可自动切换并延时停机。

(5)第13·9·7条:当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应符合下列要求:

消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电。

以上仅列出四个国家标准设计规范,对备电应急柴油发电机组的自启动和供电时间的要求。设计规范要求,应急柴油发电机组在一类建筑物以一级负荷供电(当市电不提供备用电源时)。工作电源停电后,应设计自动启动柴油发电机组,并且在30s内供电。这里可以这样设定一个过程流程线:首先设定:①消防控制室确认着火输出“第一点启动信号源”;②市电10kV工作电源确实事故停电后输出“第二点信号源”;(包括10kV电压互感器失电信号源);③专变低压电源主开关“ZBQF”失电,“ZBQF”常闭辅助触点闭合输出“第三点信号源”;④输出启动信号源条件已满足并已到位;⑤应急柴油发电机组自启动;⑥应急柴油发电机组输送电能,向一级负荷供电;⑦最后启动信号反馈;⑧应急柴油发电机组进入正常运行。

现就停电;信号源;自启动;启动信号反馈四方面进行简单分析。

(1)工作电源停电(消防控制室确认着火的前提下)

首先应明确应该启动或不启动应急柴油发电机组的两个概念:

1)工作电源10kV事故停电,短时间不能恢复供电,这时在火灾时,应立即启动备用应急柴油发电机组,这一点无可非议。

2)专用变压器低压侧电源主开关“故障停电”:(工作10kV电源并未停电)如果在30s内,专用变压器低压侧电源主开关能恢复合闸并重新供电,就不应该启动柴油发电机组(事实上自启动已经失效,不可能启动)。

3)10kV电源正常维护、检修时停电:应不启动柴油发电机组(但在消防控制室可用旁路强启按钮“SA1”启动机组供在检修中、或检修后试车用电)。

4)正常“专变”停电检修时,不启动柴油发电机组(但可用发电机房“XHX”箱手动按钮“SA2”启动机组供检修中、或检修后试车用电)。

(2)柴油发电机启动信号源的取决点

据了解,设计应急柴油发电机组自启动信号,各设计图中都有设计表示内容,但均有不同的表示方式及含义。

1)专用变压器低压侧电源主开关失电后,常闭触点接通应急柴油发电机组启动回路,自启动机组。这一自启动信号的缺点是:

①这一点信号源没有考虑到规范规定指的是:“市电10kV工作电源”停电,且短时间不能恢复供电。

②当着火时,市电10kV未停电,而专用变压器故障停电,在30s内能恢复供电,也不能启动柴油发电机组。但该设计就没有考虑其它措施,机组就会自启动其理由是:按应急柴油发电机组自启动控制原理(见图1),接线启动条件不符合是不可能启动的。

③当专用变压器停电检修时,没有其它保障措施,也将自启动柴油发电机组。

④《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.3.3条:设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在“消防控制室显示”。而设计没有考虑柴油发电机组的启/停信号反馈显示。

⑤缺少完整启动控制系统电路图,会给施工单位带来不必要的困难,也不利于日后物业日常维修、保养。

2)由专用变压器低压侧母线接入电压继电器,取低电压电压继电器信号源。这与应急电源原动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出是不相吻合的。而这一启动回路信号源有其缺点与上文相同。

(3)自启动条件

标准GB50052-2009第4.0.2应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。

该条文说明中:应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性,应急电源的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出。

2 发生火灾时的注意事项

应急柴油发电机组启动条件必须由三要素组成。

(1)消防控制室联动控制

工作市电电源事故停电,消防控制室确认发生火灾后,消防联动控制输入、输出模块动作,输出接点“J”闭合,向应急柴油发电机组启动回路发出“第一点信号源”(见图2)。

由图2可见,消防联动控制输入、输出模块动作,输出接点“J”闭合,接通中间继电器1kA,1k A常开接点闭合,向启动回路输出“第一点信号”。

据了解,在某些设计中当消防控制室在确认火灾后,消防联动控制输入、输出模块动作后,继电器“J”触点闭合,接通1kA中间继电器后,又将1kA中间继电器的常开触点“并”接在“J”触点上作为自保或旁路用(见图3)。

按规范要求:消防用电负荷为一级时,应设“自动启动”装置。

由图2可见,柴油发电机组的“自动启动”,无特殊要求的情况下,就应具备“自解除、自复位”的功能(不再要人工操作复位)。但1kA中间继电器,当消防控制室解除火警后(即“J”触点断开后),1kA仍处于接通状态,没有“自复位”,而“图1”就不存在这个问题,因而在选择继电器1kA时,就应注意技术参数上的配合。

(2)市政10kV进线主电源开关恰逢事故停电,短时间不可能恢复送电,主电源开关辅助触点闭合。构成向应急柴油发电机组启动回路发出“第二信号源”(见图4)。

由图4可见,由10kV进线主电源开关断电后与10kV电压互感器柜电压继电器断电后的辅助触点闭合,是由上述两点结合成一点向应急柴油发电机组启动回路发出“第二信号源”。

(3)专用变压器低压柜电源主开关“ZBQF”失电断电,主开关“ZBQF”辅助常闭触点“ZBQF”闭合,向应急柴油发电机组启动回路发出“第三信号源”(见图5)。

①因专用变压器的供电负荷为消防设备负荷用电的工作电源。而柴油发电机组所供的也是消防设备负荷用电的备用电源。所以取这一点就恰好应证了GB50052-2009第4.0.2应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。

在该条文说明中:应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性。所以,取这一点为柴油机组启动回路发出“第三点信号源”。

②设计中还充分地考虑了供电正常时蓄电池充电用电力电缆,由专变低压柜出线开关引至柴油发电机房向蓄电池浮充电设备供电电源线。

③以上共三个信号源的发出均符合《供配电系统设计规范》GB50052-2009第4.0.2条的要求。

④由于应急柴油发电机组启动三个信号源,笔者根据相关设计规范的要求认为,柴油发电机组的自启动,是处于多点控制状态及在火灾状态下工作电源的事故停电或不停电的实际情况下来确认关系,且这种关系必不可少。三个“信号源”必须同时到达,才是满足自启动应急柴油发电机组必备条件。

⑤如自启动回路发生故障,自启动失败。当紧急状态下,在消防控制室设有“SA1”强制启动按钮;在发电机房“XHX”箱设有“SA2”手动启动按钮,均可在紧急状态下或检修条件下,启动备用应急柴油发电机组。

⑥应急柴油发电机组直流电动机启动回路的电气控制设备采用直流接触器,且单独引入直流电源专供直流电动机用。不会干扰控制回路,也不会受外来的干扰。

⑦控制电源:为了保证应急柴油发电机组启动控制回路电源的独立性、可靠性、统一性、稳定性等。其控制电源应由柴油发电机组直流电机电源蓄电池组单独引来。因为蓄电池组随时都处于待命状态,一般为DC:24V(但应跟随柴油机发电机组的直流电动机电压值而定,这也符合消防控制电源的要求)。

(4)应急快速柴油发电机组启动、停止信号的反馈地点

应急柴油发电机组启/停信号反馈应该是由应急柴油发电机组主电源出线开关“FDQF”常开、常闭辅助触点发出(见图6、图1)。

应急柴油发电机组的启动信号、停机信号;应急柴油发电机组信号控制箱“XHX”;上述图1~图6中,设备材料表技术参数、信号控制箱“XHX”安装地点以及柴油发电机组蓄电池,浮充电用电力电缆等,都有比较明确的表述,设备材料见右表。

综上所述,应急柴油发电机组的启动条件是通过笔者在实践的工作中经过多次的反复与思考,最后确定的。

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

柴油发电机临时用电专项施工方案说明

专业资料 目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (3) 3、施工现场布置概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时用电部署 (3) 1、供电方式 (3) 2、施工现场配电线路 (4) 3、施工现场配电箱和开关箱 (4) 四、施工用电负荷计算 (4) 1、施工用电动机械设备配备 (4) 2、负荷计算(有估算法) (5) 五、发电机组的安装 (6) 1、发电机安装工艺流程 (6) 2、发电机基础 (6) 3、主机运输吊装就位 (6) 4、排气、燃油冷却系统安装 (7) 5、电气设备的安装 (7)

6、接地线安装 (7) 7、机组接线 (8) 8、机组调试 (8) 9、机组试运行调试 (9) 六、安全用电措施 (10) 1、技术措施 (11) 2、组织措施 (11) 一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层

基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电未落实前要求施工单位采用柴油发电机供电,供电范围为:施工区、生活区及办公区。在每台发电机旁分别设置一个总配电柜,柴油发电机分别引一路电源至各台发电机的总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电压表、

柴油发电机技术要求

技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格内容包括:技术指标、性能、结构、试验等要求,还包括资料交付及技术文件等要求。 1.2 本技术规格提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 1.3 如卖方没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议,则表示卖方确认其提供的产品满足本技术规格的要求。 1.4 技术服务与培训 a 卖方的责任包括派技术熟练、称职的人员到设备安装现场进行技术服务、协助设备交验开通。投标人应提出配合调试、进行培训所需的服务人员和时间,如投标人认为自己的设备无需进行现场服务,必须在投标书中说明。卖方技术服务的内容包括:现场培训; 现场调试,现场验收试验; 质保期内的服务; 培训语言为中文。 b根据实际情况,招标人可指派技术人员到卖方进行技术联络,卖方在北京至少设有分公司和备件仓库,可随时实现培训和提供机组的大修服务。卖方应向其提供食宿、交通以及办公室、有关技术文件、图纸、试验报告等服务。 c投标人应在现场免费提供良好的技术培训,使买方掌握与设备器材运转和维护有关的技术。 d卖方在质保期内,接到买方发出通知后3天内提供维护服务,免费调整或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。如果在试运行中发生非人为因素的严重故障,卖方应及时免费解决出现的问题。 e培训 卖方应提供良好的技术培训条件(工厂培训),使使用人员完全掌握设备的技术,包括系统设备原理、安装和日常维护等。 卖方派出的教师应知识丰富并有教学经验。 卖方应提供培训的详细计划及教材(中文),经买方同意后方可使用。 培训教材应是最新版本,并且与所供设备相符。应采用标准词汇和符号。培训学员人手一套教材。 培训教材应包括测试和维护技术。 卖方应提供培训所需的工具、测试仪表和装置。

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油发电机组启动步骤

柴油发电机组启动步骤 及注意事项 一、启动前的准备。 每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满”刻度线,再仔细检查有关部件有无故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。 二、严禁带负荷启动柴油机。柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行中的工作状态。发电机组在工作中,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。 四、严禁带负荷停机。每次停机前,必须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,最后将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。 以下是安全操作规程: 一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应

最新柴油发电机尾气处理工程技术规范

。 柴油发电机尾气处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了柴油发电机尾气处理工程的设计、施工、验收以及运行管理的技术要求,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 (1)环境保护有关法律法规 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (3)广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 3 总体设计 (1)柴油发电机尾气处理工程的设计建设,除应遵守本技术规范外,还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。 (2)应根据企业柴油发电机尾气中气体污染物种类、浓度及处理要求等条件确定柴油发电机尾气处理工程的处理规模和处理工艺,做到保护环境、经济合理、技术可靠。 (3)处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求,柴油发电机尾气处理后应稳定达到有关国家和地方排放标准的规定。 4 工艺技术要求 工厂应做好发电机日常维护保养,采取多种形式的节能减排措施,如使用燃油添加剂、润滑油添加剂及安装换热器等。针对柴油发电机的尾气,目前可以采用的技术主要有:低温等离子体技术、三效催化剂闭环控制系统、碱法吸收处理。 4.1液体吸收-低温等离子体催化组合柴油发电机尾气净化设备 该设备集中了液体吸收技术和低温等离子体催化新技术的诸多优点,处理效果良好(95%以上),运行稳定,维护简单等。主要工艺流程如图1所示:

柴油发电机尾气经过液体吸收单元、水雾过滤网、等离子体单元、催化单元等的处理后在油雾、炭黑等颗粒物和SO2、NOX、CO、CH等气态污染物均可以很好地去除,技术先进可靠。该技术核心是低温等离子体单元,技术关键是: 大功率高压快速上升沿窄脉冲电源设计制造,本系统使用IGBT驱动的无感电源,具有上升沿速度快、拉弧保护、过载保护、等特点。单电源功率200W。 高压电源与放电、捕集极板的匹配技术、绝缘技术、安全防护技术,保证电源工作在理想的负荷状态。 催化剂极板的催化剂合成、担载和制作技术,采用纳米材料原位装配技术、辅助烧结、表面活化处理技术,使催化剂极板具有耐轰击、耐腐蚀、长寿命、可清洗等技术条件。 净化过滤器的催化剂担载技术,使用适当的涂装技术,将臭氧净化催化剂担载于蜂窝孔状材料上,制成过滤器。 模块化机构设计,便于清洁维护,可以通过多级组合达到针对不同污染气体的处理要求。 条件要求是: 入口空气中非甲烷有机烃的含量小于400mg/m3。 入口气体不得含有水雾。 入口气体不得含有胶体颗粒物、易燃纤维。 入口气体的固相颗粒物含量应小于10mg/m3。 220交流供电,功率容量1kW。 4.2三效催化剂闭环控制系统 三效催化剂闭环控制系统是最常用的排气净化系统。在这个系统中,柴油发电机排出的三种主要污染物CO、HC、NOX能同时被高效率的净化。尾气净化器主要由载体、涂层、活性物、衬垫和壳体等组成。其核心

(完整版)柴油发电机施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw 发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的检查 1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。 2、检查水箱的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。 3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。 4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。 二、启动 1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。 2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。 3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。 三、机组的运行 1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。 2、加、减负载应保持三相平衡。 3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。 4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。 四、停机 1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。 2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。 3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。 五、保养 1、在不长期使用的情况下,每半月合车一次,给蓄电池进行充电。 2、停机后,清洁柴油机部分和发电机部分。 3、新机维护

新机首次投入使用100h后进行 3.1 清洗曲轴箱、滑油箱、滑油过滤器并更换滑油。 3.2 擦除气缸头上平面的脏旧滑油。 3.3 检查各紧固件、松动情况。 4、日常维护 4.1 每24h应于气缸头罩壳上的两加油小孔,向进、排气阀处滴加滑油2—5滴,但不得多加,否则,能使气阀阀杆与导筒粘结,尤其是排气阀处,需在一定时间加些柴油或煤油。 4.2 注意检查各黄油滑脂情况,必要时应下旋加注或补充。 4.3 检查射油泵的滑油情况是否在规定平面。 4.4 每100h 4.4.1 旋转滑油过滤器盖上中心转轴数转。 4.4.2 清洗空气过滤器。 4.4.3 更换射击油泵滑油,以加至油尺标记为止。(此项可根据被柴油的稀释程度)。 4.4.4 旋开柴油过滤器下部的放污螺塞,放除积水和脏物。 4.5 检查各仪表是否工作正常。 4.6 消除日常所发生的故障并认真填入机器证明书。 5、一级技术保养 当柴油机累计工作300h后,除“日常维护”项目外,须增添下列项目: 5.1 清洗柴油示波器和喷油器进油管接之滤油器。 5.2 于滑油箱更换新滑油并清洗滑油示过滤器。 5.3 陆机须检查活络三角皮带的紧程度,必要时进行调整。 5.4 检查进、排气阀间隙,必要时时行调整。 6、二级技术保养 当柴油机累计工作1200h后,除按“一级技术保养”项目外,须增添下列项目: 6.1 检查各缸工作的平衡性,如条件具备而又必要时,可调整射油泵各缸喷油量均匀度。 6.2 拆下各气缸头,清除燃烧室积炭,检查进排气阀及充气阀密封锥面,不

柴油发电机房降噪方案

柴油发电机房降噪方案 一)噪声源传播途径总体说明 噪声的产生非常复杂,噪音按传播途径主要分为结构传声、空气传声及驻波,其中驻波危害最重。结构传声是指安装在大楼内的发电机、水泵、中央空调主机等设备通过居住大楼的基础结构大梁、承重梁将低频振动的声波传导到远处。气传声是指低频噪音通过空气直接传播到各处。驻波是指低频噪音在传播过程中经过多次反射形成驻波,低频噪音在波腹中的振幅最强,对人的健康危害最重。 针对贵单位实际情况需对发电机及墙体做降噪处理,见以下具体分析及方案: 二)柴油发电机组噪声的发生及解决方法: 根据柴油发电机组的工作原理,其噪声的产生非常复杂,从产生的原因和部位上来分:1、排气噪声;2、机械噪声;3、燃烧噪声;4、冷却风扇和排风噪声;5、进风噪声;6、发电机噪声。 下边分别就这六部分作一说明: 1、排气噪声: 排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大,成分最多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是发动机总噪声中最主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种:周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等,随气流速度增加,噪声频率显著提高。 2、机械噪声: 机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中最为严重的有以下几种:活塞曲柄连杆机构的噪声、配气机构的噪声、传动齿轮的噪声、不平衡惯性力引起的机械震动及噪声。柴油发电机组强烈的机械震动可通过地基远距离传播到室外各处,然后再通过地面的辐射形成噪声。这种结构噪声传播远、衰减少,一旦形成很难隔绝。 3、燃烧噪声: 燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。在汽缸内燃烧噪声声压级是很高的,但是,发动机结构中大多数零件的钢性较高,其自振频率多处于中高频区域,由于对声波传播频率响应不匹配,因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出,而中高频段的汽缸压力级则相对易于传出。 4、冷却风扇和排风噪声: 机组风扇噪声是由涡流噪声和旋转噪声组成的,旋转噪声由风扇的叶片切割空气流产生周期性扰动而引起;涡流噪声是气流在旋转的叶片截面上分离时产生的,由于气体的粘性引起的

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机

柴油发电机组技术规格 1.柴油发电机组的安装及使用环境 1.1柴油发电机组是用于市电电源中断后为重要负荷提供电源的备用供电电源,应为应急式柴油发电机组。 1.2柴油发电机组的规格:额定输出功率200KW,额定输出电压400V/230V,额定频率50Hz,转速1500r/min,额定功率因素0.8滞后。(在年最高温度及湿度条件下) 1.3 柴油发电机组的安装及使用环境: 使用地点:西安市灞桥区。 安装位置:户内。 环境温度:在-19℃~+60℃范围内能正常工作。 环境湿度:在西安最高湿度的自然条件下能正常工作。 抗地震设防烈度为:八度。 2.供货范围及要求:(包括且不限于以下设备及要求) 2.1整套设备主要包含柴油引擎、发电机、控制系统及其配套系统。整套设备应是国际或国内知名品牌产品,有注册商标。整套设备应是全新的,性能稳定、可靠耐用,具有自动应急启动、自动控制、信号远传(含控制)和现场手动启动及停机等功能。柴油机采用性能好的知名品牌产品,并配有涡轮增压、直流电动机启动、闭式水冷却系统、全自动电子调速和自动保护装置等,废气排放应不低于欧2标准。发电机为具有快速反应的无刷励磁系统、绝缘等级为H级、自动电压调节。配置的柴油发电机组应为技术水平先进的成熟产品,性能安全可靠,结构及零部件设计配置合理,易于调整和维修。柴油发电设备应采用先进的节能技术,以达到在运行中节能的目的。 2.2柴油发电机组备用输出功率不小于额定输出功率的110%,供出电源为交流3PH/0.4KV/50Hz/cos?=0.8(滞后)/中性点直接接地/空载电压畸变率不大于5%。 2.3机组采用一体式结构,安装在同一公用底盘上,不容许采用现场组装的机组,底座采用高强度钢材制造,设有可供起吊及牵引装置。发动机与发电机间必须由法兰作封闭式耦合。机组需加设防震减震装置。底盘适合于固定在业主提供的混凝土基础上。 2.4柴油发电机组应能满负荷连续运行24小时,1小时过负荷能力不小于10%。发电机应有1分钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。 2.5 柴油发电机组应具有现场手动启动及停机的功能,应具有在市电失压后接到启动信号

自启动柴油发电机

1.1自启动柴油发电机 1.1.1在彭泽棉船、宿松套口、新洲、张家洲和小池共5座雷达站各配置1台 25kw柴油发电机作为雷达站内设备的后备电源。 1.1.2供货范围包括发动机(带标准附件、三滤、电气系统);散热器(风扇、 水箱);交流发电机、手动控制箱;电力开关、底座;以上各件装成一体。 1.1.3柴油发电机应与UPS电源应合理连接,组成一体化的供电系统。 1.1.4散发件包括消声器、排气弯管、波纹管等;蓄电池及电池连接线、减震 胶垫;随机技术文件及使用手册。 1.1.5供货人应根据自身设备油耗情况,按照满足柴油发电机连续供电36小时 的要求配置相应容量的油箱、油水分离器和储油罐(含管阀)各一套。 储油罐要求用钢板焊接、防腐、防锈蚀处理并须具备探伤检测报告。1.1.6柴油发电机机组具有自启动功能,出现市电缺相后,油机能够自动启动。 投标人需配置相关的附属设备和启动电瓶,报价计入工程总报价。 1.1.7柴油机出现故障时可以安全地脱离系统进行维修,不影响整个系统的正 常运行。 1.1.8报价设备的生产、制造、安装等符合规范要求;且具备生产制造许可相 关证明。 1.1.9投标人在标书中应根据相关安全和技术标准提出设备安装的场地工艺要 求。

1.1.10柴油发电机 发电机组技术标准 符合ISO3046,ISO8528,IEC34等国际标准的规定。 发电机组标准大气条件(GB1105,ISO3046规定): ·大气压力100Kpa(海拔100m) ·环境温度25℃ ·相对温度30% 控制箱 标准配有自动控制屏,具有自动起动和停机功能;带液晶显示器,可显示机组运行状态各种参数,保护功能齐全; 装置方式:整体式 交流发电机 绝缘等级:H级 防护等级:IP21-IP23 电压调节:自动电压调节 机组电气性能 达到GB2820.3及ISO8528 G3级的要求和邮电系统YD/T502“通信专用柴油发电机组的技术要求”的规定。 额定电压:400/230V 接线方式:3相4线 频率:50Hz 功率因数:0.8(滞后)

柴油发电机组安装统一技术标准

柴油发电机组安装统一技术标准 1、适用范围 本技术标准适用于地产深圳区域柴油发电机安装工程现场施工指导。 2、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准, 主要包括但不限于: ?《接地装置施工及验收规范》GB50169-92 ?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ?《供配电系统设计规范》GB50052-95 ?《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-98 ?《火灾自动报警施工及验收规范》GB50168-92 ?《全国民用建筑工程设计技术措施》电气(2003) 2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向地产提出,由地产 做最终决定,否则视为接受。 3、进场前必检项目 以下项目为安装前必检项目,请与相关专业核对是否具备,若否请及时 向有关专业和监理、甲方提出。 3.1给排水 ?柴油发电机组产生的废气必须经过净化处理后方可排出,净化处理需要 给排水专业根据柴油发电机型提供一定压力的水,给排水专业必须在适 当位置预留给水管口,施工前应检查是否预留了提供一定压力的给水管 口,并引入柴油发电机房; ?检查机房内的排水沟是否铺设盖板,并做好防鼠措施; 3.2建筑结构 ?检查排风孔洞是否符合机组运行要求; ?检查发电机房房顶是否预留了柴油发电机吊装预埋件;

?检查墙体是否预留了柴油废气烟道孔洞,预留尺寸是否符合柴油发电机 要求; ?检查柴油机房门和储油间门是否安装了乙级防火门,储油间门坎高度是 否达到了按油罐容量和面积设计高度,储油间地面铺细沙的厚度是否符 合要求; ?检查在发电机房地面上是否砌筑了一个高200cm的混凝土凸台,台面尺 寸应符合机组安装要求; ?检查机房内灯具、门窗安装和地面、内墙粉刷是否完毕,垃圾是否已经 清除; 3.3消防 ?检查在在柴油机房是否设置了与消防控制中心通信的直通电话; ?检查在发电机房是否设置了CO2气体灭火系统和消防报警系统,是否能实 现联动控制排烟设备和送风阀门等,所有消防设备的动作状态是否能远传至控制中心,在消防中心是否能直接控制消防设备; ?检查发电机房内所有的消防有关电气设备是否提供了双电源并能实现自 动切换; 4、进场验收和施工准备 4.1柴油发电机(甲供)验收 ?依据装箱清单,核对主机、附件、专用工具、备品备件; ?随带技术文件、检查合格证和出厂记录; ?发电机和控制柜提供出厂试验记录; ?外观检查:有铭牌、机身无缺陷、涂层完整; 4.2乙供材料 ?在进场前,按监理要求呈报设备材料进场表,获批准后按时进场; ?进场的设备材料应具备合格证书、检验报告,设备材料必须符合国家有关 标准的要求; ?承包商采购的材料必须经过监理检验后方可使用,程序按照监理规范有关 规定; 4.3施工准备

相关文档