道路照明工程施工方案

一、线路敷设与接地

1、线路敷设施工

⑴现场勘测:明确电缆沟的施工范围,有无障碍物等,经放样后,划上线,设置施工标志和交通安全标志,如有与设计图纸相差较大的情况应即时向监理及工程师反映.

⑵电缆沟与灯杆基础窝土石方的开挖:使用锹、镐、锄等工具,按照指定位置和图纸给定尺寸挖掘,挖出的土石方应堆放在规定地方。缆沟深度不小于0.7米,其他相关尺寸也符合设计要求。注意:挖掘过程中应注意防止损坏城市地下管网等,发现异常情况及应及时汇报。

⑶电缆沟底层平整及铺设电缆保护管(PVC管或钢管):将电缆沟底部平整,底部不现泥和大石块,再对沟底松散处进行密实。然后按要求将电缆保护管(PVC管或钢管)铺在电缆沟底,并保持平顺,然后浇筑C15混凝土保护层。

2、接地镀锌角钢敷设和焊接:

①先将镀锌角钢连续放入电缆沟底部的一侧,注意交接处应留5cm余量作焊接用;

②有交接的地方都进行焊接,焊接处必须有5cm以上的交接,每处焊接必须是满焊。

③对焊接处刷防锈漆。

⑸接地跨焊接:在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与-40*4镀锌扁钢进行焊接。

⑹接地极施工:如设计图上有接地极的地方,将已制作好的镀锌扁钢接地极沿沟方向、间隔5m打入沟底部,按技术要求将接地极与镀锌扁钢焊接(焊接时须另加拐型连接体),连为一体,深度不小于0.6米,其测试接地电阻值,值为≤4Ω,若达不到要求必须增加接地极数直到满足要求为止。

⑺敷设电缆:将电缆盘放在放线架上,与接地极相隔10cm,转弯处其弯曲半径应大余电缆外径的30倍,直埋沟内不能留接头,到灯杆配电板应留余量大于50cm,电缆端部要即时包封,电缆头穿入基础进线孔内,用线缆空孔器引至法兰盘底孔穿出。

⑻回填:按设计要求回填电缆沟。

3、敷设电缆应符合下列要求

1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定;

4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

5) 保护管的连接、防腐应符合规定;

二、灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试施工方案

灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试安装包括基础、立杆、装灯、接线等施工程序,可连续进行也可根据总体布局和工期、场地等情况

分阶实施。

⑴施工准备:在对现场进行充分的勘测后,并进行合理的施工布置,准备好施工机具、施工材料;

⑵基础定位及施工标志:按照设计放出基础位置,并划线标示,在临时施工场地周围布置好施工标志和交通安全标志等;

⑶预埋地角螺栓、法栏及基础开挖:按照设计要求预埋好地角螺栓、法栏,应注意定位法兰高度和保持水平,然后开挖基础坑,直到符合要求的深度和尺寸。如果基础坑底有积水,则应先排除积水后,绑扎好钢筋,然后浇筑符合设计要求的C30砼,并进行合适的振捣,完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计强度的90%以上,再进行与其相关的工作。基础中心离街边及街心距距应符合设计要求;

⑷检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰表面水平度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差将要调整基础法兰,地角和螺栓水平位置和松紧,达到要求后进行下步;

⑸按设计要求回填,并夯紧实;

⑹预穿灯具电线:先穿铁丝,再用已穿好的铁丝将绝缘导线作引导,从杆内穿到顶部;

⑺立路灯灯杆:将路灯灯杆竖立后,用螺栓将路灯灯杆法兰与基础法兰固定;调整灯杆垂直度,使其与水平垂直。

⑻路灯灯杆、接线:灯具安装应牢固可靠,接线螺丝要压紧,电线要留有适当余量,下面接线时注意火线相位,按规定分配相位接

线;灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜,灯头固定牢靠,在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

⑼混泥土保护基础、编号:按要求对路灯杆进行统一编号,检查有无不合要求的地方,如有就立即纠正。

三、手孔井施工

(1)施工前的准备

轴线、位置、标高复测:砌筑前,应先检查井的位置是否符合设计要求,标高是否准确,管井、检查井、砖砌体开挖宽度是否符合设计要求及操作规程。

(2)、材料准备

检查井砌筑前,应先对水泥、砖送试验室试验,对试验室所出具的试配资料进行现场试配,选出最佳配合比。

砖的选用,应选几何尺寸标准、外观整洁,颜色一致,打击有清脆声,并试验检测合格的方可使用。

应对进场的砖事先发水,发水深度以砖的周边湿润15mm为宜,不能边浇水边砌筑。

(3)、管井、检查井、砖砌浅沟砌筑

管井留设沟槽开挖后,根据管井位置平面布置测出井位、具体桩号,根据图示尺寸留设井位,在井位留设过程中,如有支管井位需要

及时埋设,不得留洞。

管井、检查井应按设计要求的几何尺寸、技术标准开挖检查、管井基坑,经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行施工。

管井、检查井、砖砌浅沟的砖砌体砂浆应满足设计强度,铺砌饱满。

(4)管井、检查井井筒砌筑

①砂浆

砂浆拌合前,应对原材料准确计量,不能随意拌合,严格控制水灰比。

砂浆在运输过程中,应用盛水性好的器皿及工具运送,不能用破损的工具运送,否则将影响砂浆的水灰比,导致砂浆强度受影响。

砂浆在施工时,要求拌合均匀,随时拌合随时使用,不得使用过夜的砂浆,以免降低砂浆标号。

②管井砌筑

在进行砖砌前,应先对垫层的标高进行复核,对于标高不到位要用细石砼进行找平。然后在垫层上弹出过渡砖沟、过桥砖沟及联接井砌体的边线。

在进行砌筑前,应先对砖洒水湿润,保证砖的含水率控制在10-15%,确保砂浆的饱满度和粘结力。

在进行砌筑时,采用一丁一顺的砌筑方式,砌体错缝砌筑,灰缝均匀,砂浆饱满,咬扣紧密,表面平整。

砂浆要严格按配合比进行搅拌,砂浆在3小时内必须用完,严禁

使用过夜砂浆。

③抹灰

砂浆标号必须符合设计强度要求,把握好配合比,水泥、砂和水不能过多或过少,要拌合均匀,稠度要适当。抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水湿润,以保证砂浆和砖砌体粘接牢固,避免脱落、空鼓。

抹灰要分层进行,这样才能保证抹灰的质量。

④外观质量标准

a、井壁必须竖直,砌筑中不得有通缝。必须保证灰浆饱满,砖缝平整。抹灰必须压光,不得有空鼓、裂缝等现象。

b、砌筑用砂浆标号必须符合设计要求,配合比准确,隔日砂浆不得使用。

c、井室盖板尺寸及预留人孔位置应正确,人孔边应与砖墙边吻合。

d、井圈、井盖必须完整无损,安装平稳、牢固,位置准确。

四、基槽土方回填

回填土前,应将沟槽内的软泥、木料等杂物清理干净,回填土时,不得采用淤泥、有机物、垃圾等,回填土中不得含有石块、砖头、及其它杂硬物体。

回填过程中,保证沟槽内无积水,不允许带水回填。如果雨期施工排水困难时,应采取相应专项施工措施,可采取随下管随隐蔽随验收随回填的措施进行分段分项施工。

沟槽回填应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称进行,确保管线及构筑物不产生位移。

为保证沟槽回填的施工质量,应遵循以下规定:

(1)由于本工程的特殊性,从管底基础至管顶范围内,必须采用人工回填、人工夯实,严禁采用机械回填、机械压实。

(2)回填时,先从基础结合部位开始,沿着槽腔两侧同时对称分层进行回填,并夯实,每层回填高度宜为15~20cm。

用良好的土质进行回填,严格控制填料的土质含水率,回填前须测出填料的最佳含水率和最大干容重,回填时应分层回填,分层夯实,每层铺设厚度控制在200mm—300mm间,并用人工或机械进行夯实。

市政道路工程路灯照明工程施工组织设计方案

路灯照明工程施工方案 一、编制依据 1、国家相关法律、法规及以及最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3、本工程招标文件、投标文件、施工合同、施工图图纸、变更图纸、图纸会审纪要等。 二、工程概况 1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。本工程为城市主干道,路灯照明工程只包括莲花路工程K0+000~K2+365段路灯照明工程。 2、本路段由城网10KV供电,设置箱式变电站2台。箱变1XB暂定在K0+560处,供电范围为K0+000-K1+260,供电半径约600m。

箱式变电站2XB暂定在K1+740处,供电范围为K1+320-K2+360,供电半径约600m。本路段路灯计算负荷为43.8KW。 3、路幅宽42m,路灯照明在两侧对称布置,单杆单挑,光源高14m,挑壁3m。仰角12°,选用LED灯,功率(150+150)W。结合行道树的布置,满足合理配光配要,标注路段灯杆间距为36m。交叉路口根据实际情况改用夹角可调双挑臂路灯或三火中杆灯,光源腔的防护等级为IP65,电气腔的防护等级为IP55。标注路段平均照度30ix,亮度2.0cd/㎡。照明功率密度值0.6w/㎡。路灯分为全夜灯和半夜灯,全夜灯和半夜灯由两个不同的回路供电,后半夜仅全夜灯运行,要求各回路负荷均匀分布在三相上,采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监管。 4、电缆选型及线路保护:路灯配电线路采用三相五线制,采用VV-1KV单芯电缆供电,各相回路交错接至灯具,每回路三相负荷应尽量平衡;路灯主线电缆为VV-1KV-25mm2,接线井至灯杆内检修门导线为BVR-3*2.5 mm2,检修门至灯具间导线为BVV-3*2.5 mm2。单个灯具采用熔断器保护,熔断器设置在灯杆底部的接线盒内,熔断器选用RL1-10A。 5、电缆穿管外加砼包封沿人行道埋敷,一般管顶距地面埋深≥0.7m,在每个路灯位置及交叉口设路灯接线井,交叉路口四通井1160*840mm。其他一律为700*700mm。 6、防雷及接地:采用TN-S接地系统,单灯接地电阻小于10欧。在道路两侧各敷设一根VV-1*25 mm2电缆作接地干线,从路灯专用箱引出,所以灯杆、灯具等均应与接地干线连接,隔300m左右设公用重复接地,

道路照明工程施工专项方案

天翼路、石联街道路工程 照明工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中京化工建设有限公司2016年5月10日

路灯工程施工方案 一、工程概况 1.1、工程简介 根据市政府工作安排,本工程为秀河小区保障房周边配套设施。工程范围:天翼路(济华街~石联街)0+000~0+360,石联街(天翼路北135.23m处~石获北路)0+000~0+530.3。路幅宽度:天翼路路幅宽度35米,石联街路幅宽度10米。 天翼路为市城市次干路,西起济华街,东至石联街,全长360m。石联街为城市支路,北起天翼路以北135.23m处,南至石获北路,全长519m。 1.2、主要技术指标 1.2.1天翼路 1.2.1.1道路等级: 城市次干路 1.2.1.2计算行车速度: 40km/h 1.2.1.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.1.4设计年限: 15年 1.2.2石联街 1.2.2.1道路等级: 城市支路 1.2.2.2计算行车速度: 20km/h 1.2.2.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.2.4设计年限: 10年 1.3、道路结构 1.3.1天翼路

1.3.1.1机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构自上而下为: 上面层:细粒式密级配改性沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:粗粒式密级配沥青混凝土(AC-25C) 8 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:石灰粉煤灰土 16 cm 总厚度65cm。 1.3.1.2非机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构为: 上面层:细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:石灰粉煤灰碎石 18cm 基层:石灰粉煤灰土 16cm 总厚度45cm。 1.3.1.3人行道结构

道路照明工程施工设计方案

一、工程概况 1、编制依据 本施工组织设计的编制依据是按新密电厂二期2×1000MW机组扩建工程厂区道路照明及煤场照明工程工程设计图纸要求和现行中华人民国建设部及省颁布的行业、企业规与规程、标准、图集等。 1.1主要的规、规程及标准如下: 混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2002 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规GB50168-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-92 工程测量规GB50026-93 建设工程施工现场供用电安全规GB50194-93 施工现场临时用电安全技术规JGJ46-2005 建设施工安全检查标准JGJ59-99 1.2本公司三维一体认证标准和标准化工地管理细则。 2、工程概况 2.1工程整体概况 工程名称:新密电厂二期2×1000MW机组扩建工程厂区道路照明及煤场照明工程。 建设单位: 设计单位: 质监单位: 监理单位: 电力建设监理有限责任公司 施工单位: 建设规模:本标段工程全长16000米。 工期要求:计划工期:132天;计划开工日期:2011年10月19日,竣工工期:2012年03月01日 质量要求:国家优质工程银奖

2.2道路照明工程 2.2.1本标段道路照明工程供电电源来自厂区。 2.2.2本路段路灯基本采用8米高单臂路灯,光源均为220W LED灯,灯间距20米。路灯分全夜、半夜对称间隔控制。光源发光效率为120Lm/W,采用单灯补偿方式,功率因素大于0.9,并采用节能型电感镇流器。 2.2.3路灯线路穿PVC110管外加混凝土包封埋设,埋深为管顶距人行道地面0.5米及车行道地面0.7米。 2.2.4指路牌、亭、公交站照明分支管采用PVC50管,引自临近路灯井。 2.2.5路灯配电采用三相五线制配线,各相回路交错接引灯具,三相负荷应尽量平衡。 2.2.6防雷接地,中杆灯设避雷针,路灯利用钢杆为接闪器,接地采用TN-S 三相五线制接地系统,所用灯杆、灯具均应与PE线可靠焊接。PE线应与个灯具基础接地极可靠连接,要求保护接地电阻不大于4欧姆。 二、施工组织与部署

道路照明工程施工组织方案设计

第一章项目简介 一、工程概况 本工程为XXX道路照明工程,道路总长度7.5km,隔离带和人行道各设两道高杆照明灯景观灯及西部路网部分路灯、箱式变压器。 二、工程围: 1、控制箱(含控制系统)、路灯和景观灯的采购与安装、电力 电缆敷设及箱式变压器等项目; 2、西部路网部分路灯采购、箱式变压器采购安装。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。

3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段 达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。

道路照明工程施工方案

道路照明工程施工 方案 1

目录 一、工程概况 二、施工质量要求 三、施工安全要求 四、施工方案 五、工程竣工总结

施工方案 深圳市福强路道路照明工程由北京市政设计院深圳分院设计,深圳市路灯管理处承建,深圳市鹏光照明工程公司施工。 一、工程概述 该工程的主要工程量有:1、容量为100KVA箱式变电站1座。2、12M双臂灯杆84基及全套电器安装。3、VV22-1KV-425mm2电缆8.2KM。4、敷设PVC80管8200m。5、路灯钢筋混凝土基础84基。 6、10KV高压电缆YJV22-8.7/15KV-3120mm22288m。 7、变电站接地网安装及箱变基础制作。 8、制作10KV高压电缆终端头两个,电缆中间头5个。 二、施工质量要求 施工单位的施工人员在施工中最主要的一条是按照设计院设计的施工图进行精心施工,设计施工力中无设计要求的应按照以下要求: 1、路灯工程的电缆保护管安装: 安装于潮湿场所的电缆管路、管口、管子连接处均应作蜜封处理,进入电杆,配电箱下的电气管路排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。埋入地下的电气管路,不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管。电缆管路的变曲处不应有折破、凹穴和裂缝等现象,

变扁程度不应大于管外经的10%。变曲半径:(1)明配时一般不小于管外径的6倍,埋敷于地下或混凝土基础内不应小于管外径的10倍。 钢管的敷设不应有折扁和裂缝,管内无铁屑、毛刺,切口应锉一,管口应刮光并应做成喇叭形。明配于潮湿或埋于地下的钢管应使用厚壁钢管。钢管的连接方法:1)管丝连接:管端套丝长度不应小于管接头长度的一半,并应在管接头两端的管子上焊接地跨扫线。2)套管连接,适宜暗配管,套管长度为连接管外径的1.5至3倍,连接处的对口应在套管的中心,焊接应牢固严密。 硬塑料管的敷设不得敷设在高温和易受机械操作的场所。硬塑料管的连接处应用胶合剂粘接,接口必须牢固,并应做到:1)插入连接,插入的浓度应为管内径的1.1至1.8倍。2)套接法连接,管套长度应为连接管内径的1.5至3倍,连接管的对口应在套管的中心。埋设于地下受力较大处的塑料管应使用厚臂重型塑料管。 2、路灯杆基础安装: 浇制混凝土基础的模板内表面应平整接缝应严密,并保证基础的设计尺寸和浇制质量。不用模板进行混凝浇制时,必须有防止泥土等杂物混入混凝土内的措施。浇制基础中的地脚螺丝,预埋件安装应牢固、准碓,安装前应除去浮,并在螺丝部分裹黄油或作保护处理。 混凝土浇制的质量检查:1)坍落度每班日至少检查两次,其数次数得大于设计的规定值。2)配合比、材料用量每班日至少检查两次,其误差应控制在施工措施规定的范围以内,并应严格控制水灰比。3)

市政道路照明工程施工技术措施

市政道路照明工程施工 技术措施 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

八、照明工程施工技术措施 1、电缆沟槽开挖 电缆沟槽为明槽施工,采用人工开挖。开挖尺寸:400*800mm,采用人工和机械分层回填夯实(25—30厘米)。过街部分采用人工与机械相结合方法分层回填夯实。 施工流程为:开挖沟槽——平整沟底——下安电缆保护管——分层回填夯实。 2、灯杆基础制作 灯杆基础采用工厂预制,基础标号≥C20,所用水泥、沙子、石料、及圆管等原材料均检查合格,浇筑砼模板采用钢模板,其表面平整,接缝严密,按基础设计尺寸支模。砼基础浇注严格按配料比配比,并在12小时内开始浇水养护。养护日前按GBJ10—89的有关规定进行。 3、灯杆基坑及基础安装 基坑以道路设计施工基面为准人工开挖,开挖时,在设计尺寸基础上长、宽增加100mm,加深300 mm,平整坑底后,基底用3:7灰土人工夯实。基础安装时,基础顶面表高低于道路缘石或人行道标高100 mm,以便保护基础螺栓、螺母而进行二次砼浇筑。基础下安找平后,基础回填分层回填,回填20—30 mm夯实一次,夯实程度达到原状土密度的90%以上。 工序流程:测量定位——基础开挖——坑底夯实——下安基础——分层回填夯实。 4、电力电缆敷设 路灯电缆敷设前,首先对电缆的型号、电压、电流、规格进行核实,并经直流耐压试验或绝缘电阻试验合格后方可使用。电缆穿管敷设时用管内预留铁丝人工拉拽。 敷设电缆应符合下列要求: ①电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

②电缆接头良好,绝缘符合规定; ③电缆沟应符合要求,沟内无杂物; ④保护管的连接、防腐应符合规定; 5、灯杆、灯具安装 ①灯杆安装采用起重机吊装。 ②吊装起重绳使用非金属材料或防滑、防擦伤处理的吊具吊装。 ③灯杆接线手孔朝向一致,与行车方向相背。 ④灯杆安装校直后,底角螺丝螺母涂抹黄油并安装塑料保护套管防护,然后使用模具、用标号C10混凝土次浇注收面。 ⑤灯具组装和灯头配线由经专业培训考试合格的电工进行安装﹑确保接线正确,并通电点亮测试确定完好。 6、低压配电箱施工及调试 人工开挖箱变基坑,对坑底进行检验后用3:7灰土人工夯实,安装接地极和接地网,浇筑混凝土垫层和积水罐,人工砌墙并对混凝土圈梁进行浇筑,放入预埋件,人工用水泥抹面做踏步,待水泥到凝固期后,进入配电箱装就位,联系供电专业人员进行调试,合格后方可进入线路调试程序。 7、线路调试 灯杆灯具安装完毕后,对整个系统的电压、接线方式、绝缘电阻、接地电阻负载检测,对不合格项目进行整改至合格,合格后逐相通电进行全负荷调试调整,并达到招标文件要求。并对灯杆接地极的接地电阻、供电系统的接地电阻进行重复检测,以确保每个灯杆接地极电阻<10Ω。供电系统的接地电阻<4Ω 6、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。 7、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。 8、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。

广东某道路照明工程施工方案

六、施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划 表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施6.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施)

、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 1、工程概况 1.1 工程名称:*** 路工程照明工程施工 1.2 建设地点:*** 路位于*** 区的东面、*** 区的西面,是目前*** 区连接珠三角及广州、禅城的主要出入口,是省道*** 线的其中一段。*** 路*** 段两侧辅路工程,路线起点位于***,桩号K63+470,经过九江墩根、烟南、河清及西樵大同、朝山及新田,路线终点接高明大桥东岸桥头,桩号K73+050,路线呈东?西走向,路线全长9.58公里。其中, 九西立交两侧ZK64+280 ?ZK64+811.910,YK64+150 ? YK64+830.361 及九江大道设计范围ZK71+130.1 ? ZK71+651.3,YK71+155.3 ?YK71+676.5 路段,不纳入本工程范围。本项目道路等级采用城市次干道(I级)兼二级公路标准,设计行车速度50km/h,左辅路的车道数为 1 X 2,右 辅路的车道数为1X 2,路基宽度左辅路12m右辅路12m 面层加铺沥青混凝土。路面设计标准荷载为双轮组单轴BZZ-100。 1.3施工总工期预计为90 日历天,在2010 年10 月20 日之前完工。 1.4工程范围:包括地面道路和桥梁照明、景观照明、广告用电、绿化用电、道路照明的线缆敷设、防雷接地等(不含高压部分,其中,九西立交两侧ZK64+280?ZK64+811.910、 YK64+150?YK64+830.361 及九江大道设计范围

道路照明工程施工方案

电气工程施工方案 本工程电气工程分为道路照明与电力通讯两大部分。 1.0道路照明 1.1施工准备 1.1.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 1.1.2按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 1.1.3与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.1.4根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 1.1.5施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求。 1.2设备、材料的检验 1.2.1道路照明主要工程量清单

1.2.2设备及材料的检验 (1)包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全; (2)设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可; (3)所有设备及其备品备件由专人妥善保管。 1.3主要施工工艺 1.3.1施工流程 施工准备→电缆保护管(FRP玻璃钢管)预埋→电缆手孔井砌筑→路灯基础开挖及浇筑→防雷、接地安装→变压器、配电箱(柜)安装→灯杆、灯具安装→电缆敷设接线→通电调试。 1.3.1.1电缆保护管预埋(FRP玻璃钢管) 1、管沟开挖 ①按设计图位置放线开挖管沟,按照设计图纸及规范要求,照明电缆采用FRP玻璃钢管,电缆沟开挖宽度为600mm,挖深800mm;当照明电缆过车行道改穿SC钢管,电缆沟宽度600mm,其管顶埋深不小于1000mm,开挖过程中由水准仪控制标高,一次挖至设计底标高; ②电缆沟开挖前确定电缆根数,当电缆根数超过两根,每增加一根,电缆沟加宽170mm; ③沟底深度如果超挖,则应用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度; ④当沟底遇膨胀土、软弱管基及特殊性土壤时,应按设计要求处理; ⑤开挖过程中如有尖硬物或有垃圾、腐蚀性杂物,必须清除,并整平夯实;

道路照明施工方案

同周公路照明工程施工组织设计 第一章编制说明 1.1、本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 第二章编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。 2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 第三章编制依据

3.1、昆山市同周公路照明工程施工合同、照明工程施工图设计、变更图纸、图纸会审纪要等。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-91 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92) 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 第四章编制范围 昆山市同周公路照明工程。 第五章工程环境及施工条件 5.1、质量目标 本工程确保工程质量达到“合格”标准。 5.2、工期目标 在保证完成业主下达的阶段工期目标要求,施工总工期计划2017年6月18日完工交付使用。 5.3、施工安排总体原则 根据工期要求及本工程的特点,并结合现场的实际条件,确定施工部署的主导思想为:以确保实现工期及质量目标为前提,以照明管线、基础结构及电气安装施工为重点,

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

道路照明工程施工

道路照明工程施工1. 工程内容 本工程的施工内容为39柱路灯的施工、安装,含工程量清单范围内道路灯具、电力线缆、变压器等设备的采购、安装、调试和责任缺陷期。 总工期三十天 2. 劳动力情况表 单位:(个)人

注:项目经理和技术负责人都同时兼对外事务协调,财务人员同, 时兼办公室文员和对外事务协调,材料管理人员同时兼任后勤人员.线路敷设施工队的班长由一名电工担任,灯杆基础、灯杆安装、灯具基础安装调试施工队中班长由两名专业技工担任. 1.5.2施工机械进出场计划

2.施工方案 2.1线路敷设施工方案 ◆过街预埋管道电缆穿管敷设施工工艺: ⑴现场勘测及交通安全标志的设置:首先确定电缆穿越街道的平面位置,然后划线,如与图纸有出入应马上向监理和工程师反映。我们采取半幅路的管道施工、半幅路来通车的办法来进行施工组织。对于所要施工的半幅路的管道,要先放置好交通隔离墩,施工标志、交通指示灯等。 (2)过街混凝土开凿及埋管:根据所定管道划线位置,先用水泥切割机对混凝土路面按要求设计宽度进行切割,然后对于范围内的混凝土进行人工破碎后挖除,再接着进行开挖,直至施工尺寸要求,再将底层调平,密实。SC80钢管平行放入保持距离,埋置深度不小于0.7米,下层管道的敷设时在第一层完后应做好水平值,保证上层的管道平行敷设,做到横平竖直,接缝严密密封,待管道全部布入检查完工后,再按设计要求进行电缆沟回填。等半幅路的管道施工完成后,再接着按同样方法进行另外半幅路的管道施工。在施工中及回填时候注意保护管道和管口不被堵塞。 (3) 等全幅路的管道贯通后,然后再将PVC50管道穿入镀锌钢管; (4) 电缆穿管器与电缆端部用铁丝绑扎牢固; (5) 电缆穿管器牵引、另一端喂,将电缆穿过过街预埋管道; 对较短管道可以不用电缆离带之间的预埋管道用同样方法,(6) 穿管器;

城市主干道道路照明工程施工组织设计

施 工 组 织 设 计 拟制: XX 审核: XX 批准: XX XX实业发展有限公司 目录

第一章项目概述 一、工程概况 1、本工程为XX城市主干道XX段道路照明工程。 2、工程地址:XX城市主干道XX段道路 3、建设单位:XX市梵净山投资有限公司 4、合同工期总日历天数天,以接业主通知起计算. 二:设计依据: 1:相关部门提供的设计条件。 2:《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006

3:《低压配电设计规范》GB50054-2009 4:《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 5:《建筑电气安装工程图集》TD16 6:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 7:《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》GB50169-92 8:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 9:《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》BD50259-96 三、工程范围:XX段道路(3.05KM)路两侧景观路灯的供货及安装; 1、电缆沟开挖及回填、土方外运。 2、电缆穿管直埋敷设,混凝土做保护层。 3、路灯安装和路灯控制柜的安装。 四、工程保修期: 1、工程验收交付使用起计一年内免费维修,以后为有偿维修。 五、工程项目特点: 1、以考虑环保节能为原则,本工程采用了节能光源。 2、组织各工种配合施工,以达到道路、绿化及其它工种互创施工条件、确保工程进 度。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、与道路施工,绿化施工等相关单位、协调工作应相互配合,协同施工。 2:集中优势力量保障该工程在人力、物资、机具上的需求,确保该工程施工质量、施工工期按甲方要求保时(工期)、保量(数量、质量)竣工。以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本路灯照明安装工程项目,负责安装施工组织和管理的配备;

某道路工程照明施工方案

1.1、本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 监理的要求,做好各方面的协调工作, 、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力、树立视优良工程为合格工程的标准。

3.1、延线道路工程DYS-02标段招标文件、投标文件、施工合同、照明工程两阶段施工图设计、变更图纸、图纸会审纪要等。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新 的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》CJJ45-91 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92) 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 第四章编制范围 延线道路工程DYS-02合同段K0+700~K1+363.37照明工程。 第五章工程环境及施工条件 5.1、质量目标

本工程确保工程质量达到“合格”标准。 5.1.1、质量保证体系框架图 5.1.2、工序质量监控流程框架图 5.2、工期目标 在保证完成业主下达的阶段工期目标要求,施工总工期计划2006年11月15日完工交付使用。 5.3、施工安排总体原则 根据工期要求及本工程的特点,并结合现场的实际条件,确定施工部署的主导思想为:以确保实现工期及质量目标为前提,以照明管线、基础结构及电气安装施工为重点,合理安排照明工程的施工顺序,形成有规模的平行施工和有序的流水作业,力争优质高效地完成施工任务。 施工主要机械设备配置表 测量主要设备配置表 5.4、施工组织准备

道路照明工程施工方案

道路照明工程施工方案 一、线路敷设与接地 1、线路敷设施工 ⑴现场勘测:明确电缆沟的施工范围,有无障碍物等,经放样后,划上线,设置施工标志和交通安全标志,如有与设计图纸相差较大的情况应即时向监理及工程师反映. ⑵电缆沟与灯杆基础窝土石方的开挖:使用锹、镐、锄等工具,按照指定位置和图纸给定尺寸挖掘,挖出的土石方应堆放在规定地方。缆沟深度不小于0.7米,其他相关尺寸也符合设计要求。注意:挖掘过程中应注意防止损坏城市地下管网等,发现异常情况及应及时汇报。 ⑶电缆沟底层平整及铺设电缆保护管(PVC管或钢管):将电缆沟底部平整,底部不现泥和大石块,再对沟底松散处进行密实。然后按要求将电缆保护管(PVC管或钢管)铺在电缆沟底,并保持平顺,然后浇筑C15混凝土保护层。 2、接地镀锌角钢敷设和焊接: ①先将镀锌角钢连续放入电缆沟底部的一侧,注意交接处应留5cm余量作焊接用; ②有交接的地方都进行焊接,焊接处必须有5cm以上的交接,每处焊接必须是满焊。 ③对焊接处刷防锈漆。

⑸接地跨焊接:在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与-40*4镀锌扁钢进行焊接。 ⑹接地极施工:如设计图上有接地极的地方,将已制作好的镀锌扁钢接地极沿沟方向、间隔5m打入沟底部,按技术要求将接地极与镀锌扁钢焊接(焊接时须另加拐型连接体),连为一体,深度不小于0.6米,其测试接地电阻值,值为≤4Ω,若达不到要求必须增加接地极数直到满足要求为止。 ⑺敷设电缆:将电缆盘放在放线架上,与接地极相隔10cm,转弯处其弯曲半径应大余电缆外径的30倍,直埋沟内不能留接头,到灯杆配电板应留余量大于50cm,电缆端部要即时包封,电缆头穿入基础进线孔内,用线缆空孔器引至法兰盘底孔穿出。 ⑻回填:按设计要求回填电缆沟。 3、敷设电缆应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 二、灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试施工方案 灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试安装包括基础、立杆、装灯、接线等施工程序,可连续进行也可根据总体布局和工期、场地等情况

道路照明施工组织设计

道路照明施工组织 设计

目录 一、工程奋斗目标 二、施工组织措施(现场组织机构) 三、劳动力安排计划 四、主要施工机械设备进划进场表 五、施工方法及主要技术措施 六、施工进度计划及保证措施 七、施工现场平面布置 八、质量目标及保证措施 九、确保安全生产的技术组织措施 十、季节性施工 十一、环境保护与文明施工保护措施计划十二、扬尘治理措施

一、工程奋斗目标 1.质量目标 本工程严格按照国家优质工程的质量要求进行组织施工。项目部技术管理人员对施工队实行过程控制、过程跟踪,从而实现”过程精品”,使其成为让业主完全满意的精品工程。公司领导和相关职能部门及项目经理部全体人员,对本工程的施工质量都予以高度重视,在总结以往丰富的施工经验基础上,坚持”百年大计,质量第一”原则,采用科学的管理方法,制定严格的、行之有效的质量控制措施,做到全过程精心组织,精心施工,保证工程质量满足业主的要求,使工程质量验收一次合格率为100%,优良率在99%以上,以国家优质工程的标准进行施工。 2.工期目标 我公司在接到本工程招标文件后,结合本工程特点、重点、难点进行了详细的施工组织设计编制,具体从技术力量、机械设备、施工组织、目标计划的科学安排的基础上,提出工期总目标为30个日历天,并制定相应的工期保证措施,以确保工程的总工期。3.工程成本造价控制目标 我公司将始终站在业主的角度,树立工程全局观念,经过优秀的人才、科学的管理、先进的技术设备、合理的施工方案和工艺、科学的策划和部署、有效组织、管理、协调和控制,使该工程成本和造价得到最为有效的控制;同业主、设计院、监理公司等工

程有关各方共同努力,优化施工组织和安排,使工程各个环节衔接紧密,高效运行;从图纸设计、材料设备选型、现场施工组织、管理、协调与控制等各个方面,提出行之有效的合理化建设和方案、加强”过程”、”程序”、和”环节”控制,避免不必要的拆除、浪费、尽最大能力减少和节省工程成本和造价,使业主的投资发挥最佳的效益和效果。经过长期的工程实践,我们充分认识到只有整个过程成本和造价得到良好控制,才能对整个工程有利,对业主有利,对承包商有利。 4.安全生产目标 我公司采取切实可行的措施和充分的安全投入,并配以相关的标志标牌及安全宣传,提高施工人员的安全意识和防范意识,并经过严密的安全管理,杜绝死亡及重任事故,轻伤频率在1%以内,创立<安全施工标准化>。 5.文明施工目标 A.达到建设部<施工现场安全文明标准化工地>中的要求,创立”标准化文明工地”。 B.施工场区内悬挂文明施工的”六牌一图”,醒目位置悬挂安全生产警示、警戒标志。 C.作业区域悬挂施工操作规程、安全岗位责任制。 D.按照JGJ59-99标准对文明施工情况,项目部每周进行一次检查,对符合性做出评价。

城市道路照明工程施工方案

照明工程施工方案 (1)电源及控制 本工程施工起点为规划铁牛路路口,桩号为0+313.64,施工终点与现况文明路接顺,桩号为0+960.00,总长为646.36m。其中,新建桥梁全长236m,桥头引道全长410.36m。施工设置1座箱式变电站。变压器容量160KVA,采用Dyn11接线的三相配电变压器,箱变内预留交通信号灯、景观照明及广告照明用电负荷的容量,负荷率不大于70%;箱变最长半径500m左右,设于负荷中心。 箱式变电站净尺寸约1.7米x2.4米(根据供应厂家尺寸),四周预留2米维修距离。由箱式变电站引出三相220/380V电源就近引入用电设备,低压配电系统接地采用整个系统中性线和保护地线分开的TN-S系统。 (2)电缆管道工程施工 根据设计要求,必须做到管孔数量管位走向及预埋接线盒准确无误。管沟槽应根据设计平面图布置的电缆管道走向位置,与规划制定的管位进行施工。根据所埋设的管材及规格,定位管槽中线,然后根据设计要求的宽度、深度确定边线,用人工开挖,将挖出的土石堆放在指定位置,不得影响道路施工车辆的通过。 预埋管接口处连接牢固。回填时先填土20cm,人工夯实,然后冲击夯实,并检测达设计要求为准。电缆管沟回填至道路基础层由道路基层材料填铺至路面。 (3)电缆敷设施工 ①电缆检查 施工前应检查电缆的型号、规格是否与施工图相符。电缆的长度应为地埋长度的101.5~102%,再加上终端每个杆的进出的1.5~2米以备重新封用,测试调整盘电缆的绝缘电阻不小于10MΩ。 ②电缆敷设 采用三相电源供电方式,灯具按相序跳接,电缆敷设采用穿管作井方式。电缆选用YJLV-5*50mm2电力电缆,照明电缆的末端压降均小于10%,灯具灯杆内部接线导线均采用聚氯乙烯护套铜芯线(BVV-3X2.5mm2)。电缆在灯杆内接线,井内无接头,在灯杆内按灯具数量设置相应数量的熔断器,400W高压钠灯装设

园道路照明工程施工组织设计方案

目录 第一部分综合说明 1、编制说明 2、编制依据 第二部分 第一章工程简介 第二章施工方案 第一节概述 第二节主要设备、材料、成品和半成品验收 第三节主要施工方法及技术要求 1、箱变的安装 2、配电箱的安装 3、主电缆沟挖填和电缆敷设 4、其它电气配管及管穿线 5、接地安装 6、灯具安装 7、电缆接地施工方法 8、各种低压开关试验 9、电缆试验 10、避雷器实验 11、接地电阻测量 第三章工程施工进度计划 第一节工程施工进度计划 第二节劳动力计划 1、施工力部署 2、施工队伍组织 第四章工期保证措施 第一节工期目标

第二节工期目标管理保证措施 第五章工程质量目标及保证措施 第一节工程质量目标 第二节质量保证体系 第三节工程质量保证措施 第四节质量管理程序 第五节施工质量管理体系 第六节施工质量控制体系 第七节施工质量控制措施 第六章安全保证措施 第一节安全目标 第二节安全施工组织体系 第三节安全保证措施 第四节特殊季节施工安全保证措施 第七章现场文明施工管理措施 第八章民工工资支付保证措施 第九章项目班子配备(项目组织机构设置) 1、组织机构的设置 2、项目部组织机构图 第十章设备材料技术表

第一部分综合说明 1、编制说明 本技术标是依据市某公园道路照明工程招标文件和招标图纸、现行相关的国家标准、规及以往同类工程施工和管理经验进行编制的,并遵循招标文件要求的总体格式和容进行编排。 本技术标主要包括:某公园道路照明工程安装施工和管理。 对招标文件的要求,我们在技术标书中的相应部分都作了响应。 “各分部分工程的主要施工方法”在第二部分“”中的第二章“施工方案”中详述 “工期、进度计划、劳动力计划”在第二部分“”的第三章“工程施工进度计划”中详述。 “工期保证措施”在第二部分“”的第四章“工期保证措施”中详述。 “质量保证措施”在第二部分“”的第五章“工程质量目标及保证措施”中详述。 “确保安全生产的技术组织措施”在第二部分“”的第六章“安全保证措施”中详述。 “确保文明施工的技术组织措施”在第二部分“”的第七章“现场文明施工管理措施”中详述。 “民工工资支付保证措施”在第二部分“”的第八章“民工工资支付保证措施”中详述。 “工程项目班子配备”在第二部分“”的第九章“项目班子配备”中详述。 “设备材料技术表”在第二部分“”的第十章“设备材料技术表”中详述。 2、编制依据 (1)某公园道路照明工程招标文件

某市政道路照明工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章施工组织管理机构及保证措施 (6) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (9) 第四章各分项工程的施工顺序 (15) 第五章保证照明工程质量的技术措施 (16) 第六章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (30) 附件 1 主要工程分项施工工艺框图 (49) 第一章编制说明 一、工程介绍 1.陵州大道项目主要情况: 陵州大道作为仁寿县城总体规划“一轴三环”中的第二环线,在绕城大道未建成

前起着替代国道213线过境路,缓解城市交通压力,带动城北经济发展的重要作用。陵州大道一期建设工程位于仁寿城区东片区,起点接213国道仁寿收费站前约100米处,自西向东延伸894.979米后转向南至仁富路(S106)。道路全长7530.584米,规划红线宽度为45米,规划绿线宽度为60米。本工程还包含文林镇城北大道延伸段245.197米,道路红线宽度45米。在BK0+070、K3+040、AK0+400大桥设计有三处桥梁。 2.学府路项目主要情况 学府路工程位于文林镇高滩村,起于仁寿大道延伸线(K0+000),根据接入道路及周边已建建筑物高程,止于陵州大道规划道路K5+092位置,全长1041m,市政道路规划红线30m,线路左侧靠近新建一中校侧为13m,另一侧为17m,建设面积30000平方米,征地约135亩。 3.照明工程主要情况 3.1、本工程照明光源采用高光效高压钠灯,节能控制采用高效节能的可变功率电子镇流器(时间可设置),当半夜车流小,人稀时自动降低每盏灯的功率,整体功率下降40%~50%从而达到节能。3.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,用电设备总容量:445.98KW,其中道路照明设备容量为395.98KW,预留本道路交安及其他用电负荷50kW。 3.2、本工程在道路K0+830、K2+240、K3+550、K5+030、K6+635东侧绿化带内各设置一台户外箱式变压器(共计5台箱变,单台箱变容量160KVA,同时为本道路及周边道路提供照明、景观、交安电力),电源由就近电网引入10KV电源至本工程箱变内,经变压为380V后【三相五线制配电(L1+L2+L3+N+PE)】,再引出至远端,为本工程提供照明及交安电源,一般供电范围不超过800m。 3.3无功补偿:配电系统采用低压集中补偿(配电箱、箱变内补偿)和路灯灯具单灯补偿相结合的补偿方式,补偿后低压系统的功率因数达到0.9以上。 3.4、本工程前期照明控制方式采用:时钟控制、手动控制、光控和RTU 远程控制相结合,并预留接口;后期可接入城市路灯管理处的总控制系统中。为了节约能源和后期运行成本考虑,本工程节能方式采用深夜能自动降低每盏路灯功率的双功率电子镇流器(时间可调),当深夜车流量小时,自动降低单灯功率,从而整体降低路面亮度(照度),以达到节能效果。 3.5、本工程采用低压计量方式,根据不同用电性质(照明、景观等)分别计量。 3.6、本工程陵州大道在两侧隔离带上设玉兰灯,光源采用高光效高压钠