文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 下放高压电缆安全技术措施示范文本

下放高压电缆安全技术措施示范文本

下放高压电缆安全技术措施示范文本
下放高压电缆安全技术措施示范文本

下放高压电缆安全技术措

施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

下放高压电缆安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

根据工期安排,我矿井下安装临时变电所,需在副斜

井下放两趟MYJV22 3×95高压交联电缆,用于井下10KV

高压供电。为保证安全可靠下放,特制定如下安全技术措

施。

一、劳动组织:

施工总负责人:

现场施工负责人:

现场技术负责人:

现场安全负责人:

二、准备工作:

1、提前在副斜井中躲避硐侧按设计要求打眼并挂好电

缆挂钩;

2、把高压电缆运到副井井口;

3、加工一个长6m,宽1.5m,高1m的架子,下放时盘放电缆;

4、把加工好的盘电缆架焊接在两辆平板车上,焊接要牢固;

5、准备好线皮、钢丝绳,下放时在井口固定电缆。

三、下放方法和步骤:

1、把高压电缆按8字型盘放在平板车上的架子中,上井口预留200电缆不盘,直接从井口拉到10KV变电站;

2、用钢丝绳、线皮在井口固定好电缆(保证电缆外皮不受损伤)防止电缆下放过程中下窜;

3、采用副斜井JK-2提升绞车(钢丝绳直径φ

21.5mm)进行慢速下放(速度小于0.5m/s);

4、从井口开始,人工从平板车上把电缆一点一点卸下,摆放在巷道中靠躲避硐一侧;

5、两趟电缆全部拉到预定位置时,分别把两趟高压电缆挂在电缆钩上;

6、按照事先设计的供电系统图接线。

四、安全技术措施:

1、绞车运输安全技术措施:

(1)绞车司机必须经过专业培训,持证上岗。

(2)上井口电缆要采取可靠措施固定,防止下放过程中电缆下窜。

(3)提升信号由专人负责,不得随意乱发指令。提升绞车的操作必须由专人负责。

(4)慢速下放(速度1m/s),下放过程中,由现场负责人统一指挥,遇到紧急情况要立即打点停车,严禁损伤电缆。

2、所有参与此次下放工作的的人员都要学习本措施。

3、其他未尽事宜,严格按照《煤矿安全规程》及审批意见执行。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

城市道路雨污水管倒挂井及顶管施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、水文地质 (3) 四、主要工程数量 (4) 五、总体工期安排 (4) 六、组织机构及人员机械配置 (5) 6.1组织机构 (5) 6.2主要人员配置 (5) 6.3主要机械设备配置 (6) 七、施工工艺 (6) 1、工作井、接受井施工方案 (6) 1.1钢筋砼倒挂井施工方案 (7) 1.2砖砌倒挂井 (13) 2顶管施工 (14) 2.1工艺概述 (14) 2.2设备安装 (14) 2.3顶进施工 (16) 八、质量保证措施 (23) 九、安全保证措施 (23) 十、环境保护措施 (24) 10.1防扬尘措施 (24) 10.2防止水污染措施 (25) 10.3防止施工噪声污染措施 (25) 10.4防止固体废弃物污染措施 (26)

一、编制依据 1、XX市裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程设计图纸 2、CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范 3、CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 5、《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000) 6、《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1-2008) 7、公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、相关的国家及地方规范、规程。 10、我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 11、现场实地勘查情况 二、工程概况 本工程为XX市裕溪路(西坝路-太湖山路)道路改造工程,改造路段西起西坝路,向东依次跨越XX南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路至太湖山路,全线总长6.873km,其中XX大桥、裕溪河大桥不在本此改造范围内,实际改造长度6.439km。XX市裕溪路为城市I级主干道,红线宽度50m,双向6车道。 道路工程包括:路基土石方、水稳、沥青路面。 岩土工程包括:涵洞、高压旋喷桩。

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

立井下放电力电缆安全措施..知识讲解

关于立井敷设电力电缆安全技术措施 二0一七年五月二十七日

关于立井敷设电力电缆 安全技术措施 一、概述: 为保证我矿下组煤二采区各掘进工作面供电可靠,经矿委研究决定,从地面10KV配电室引出一趟MYJV22 3×50 10KV高压电力电缆,经场区内立井敷设至二采区10KV配电室,作为局扇专用电源,立井深度为150米。为保证本次电缆的安全、可靠敷设,特制定本安全技术措施,内容如下: 二、组织机构及职责分工: 组长: 1、机电矿长是此次立井电缆敷设工程的总指挥,全面负责推进实施该项工作以及电缆敷设质量。 副组长: 2、通风矿长负责开挖、回填地面主井筒口和拆除、封闭井下平硐口闭墙过程中安全技术工作。 3、安全矿长负责做好电缆敷设过程的安全监督、检查工作。 4、生产矿长负责电缆敷设过程中的人力、物力的调度协调工作。 5、机电科长负责安全技术措施的贯彻平培训,负责电缆敷设及供电设备安装质量的监督工作。 6、负责人负责地面及井筒部分关于电缆敷设具体施工和现场安全工作。 7、机电队长负责主井底积水排放、平台搭建,井下电缆线的敷设以及局扇专用供电装置的安装运行工作。 8、通风队长负责启封和恢复密闭工作。

9、基建科长负责地面井口、及联通变电所电缆沟的开挖、回填工作。 10、其他成员各负其责,在各自分管领导的安排部署下,落实责任,做好自身业务本职工作。 三、立井电缆敷设工序 (一)一通三防: 1、排放瓦斯 地面管沟——井筒内通风系统:揭开工业场地通往原封闭立井的热风硐盖板,与井下形成全风压通风系统。全风压系统形成后由瓦斯防治中心负责调节井下各地点的风量,防止风量紊乱。 2、完善通风系统 ①首先由通风队负责将原立井通往井下的墙体根据实际情况进行拆除。由于墙体内存有大量积水,在启封原清洒煤斜巷墙体时,必须由上至下进行作业,并随时观察墙体内的积水情况。 ②待电缆敷设工程完工后,由通风队负责恢复封闭。注:穿墙电缆必须加装钢管护套。 (二)电缆下放准备工作: 1、下放电缆滑轮井架:用20#工字钢加工长3米,宽3米,高3米的梯形井架,将10T定滑轮用直径30mm高强度销轴固定在工字钢架体上。 井架呈梯形状,选用20#工字钢焊接,井架六根支腿入地预埋500mm,采用浇筑混凝土固定,与钻孔平台搭接处全部焊接牢靠。 2、为防止钻孔口作业人员掉入井筒,井口人员作业空间以外正上方、左侧(钢丝绳出绳方向)采用直径10mm钢筋网封闭固定,防止钢丝绳断裂伤人;井

安全技术措施

确保安全生产技术措施及规定 第一节:编制依据 第二节:工程概况 本工程为河北省高新区45#地项目(天山银河广场)A区商办楼,地处高新区长江大道与秦岭大街交叉口东南角,为公共建筑,主楼为框架---剪力墙结构,主楼地下3层,地上22层,地上1—4层为裙房。建筑面积为33819平方米,基础形式:主楼为平板式筏板基础。 第三节:安全保障措施 一、安全生产责任制 1、以《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工安全检查标准》及《建筑安装工程安全技术规程》等法律、法规为依据,实施安全生产管理。

2、建立、健全项目部各部门的安全生产责任制,做到“谁负责生产,谁负责安全”,安全责任到人。 3、施工技术人员必须熟悉本工程概况,具有一定的专业技术水平和施工经验,在施工管理过程中,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“一标准、三示范”的原则。 4、经济承包合同中要有明确的安全生产指标和包括奖惩办法在内的保证措施,项目部要层层签订安全生产指标分解的责任书。 二、安全教育制度 1、新工人必须进行公司、项目部和班组的三级安全教育。 2、经常性的开展安全教育,不断提高职工安全生产意识和自我保护能力。 3、职工变换工作岗位,必须进行新工种的安全技术教育。 4、职工应该熟练掌握本工种的操作技能,熟悉本工种的安全技术操作规程,坚持每天班前安全教育并做好记录。 三、安全生产目标 1、因工死亡:零; 2、因工重伤:零; 3、工伤事故频率:3‰以下; 4、重大机械事故率:零。 四、安全技术措施制度 1、无安全技术交底单不施工,施工员负责所有施工分部项工程或工序,在施工前必须专职安全员对操作人员下达书面有针对性的安全技术交底单(履行签字手续),并在实施过程中进行跟踪检查。 2、对悬空和难度较大的高处防护设施的搭设,要加强安全防护意识,正确系好安全带,严格按《建筑施工高处作业安全技术规范》进行操作。

倒挂井施工方案

专项施工方案审批表(总包)

倒挂井专项施工方案 一、工程概况 本工程污水主管管径为600mm,采用拖拉施工,管材为DN600PE100,管道沿紫竹路向南,再沿城北路北侧河北岸向东,穿过城北路,在汉浦路路口接入市政污水管道。 本工程原设计工作井为沉管井,但施工现场有架空的高压和低压电线,无法进行沉管井的吊装,后经图纸会审后变更为砖砌逆筑法倒挂井。 砖砌倒挂井内井为3.5米,砖砌体用:九五实心砖、墙体厚度为二四墙、用M7.5水泥砂浆砌筑。 主要施工参数见下表:(单位:m)

二、工作坑结构验算及施工 1、荷载强度 Q=rHtgΦ=18*H*1/3=6H(KN/m2) 2、每米宽度N计算 2N=∫OπrqSinΦdΦ={[-Cos]π/20-[-Cos]ππ/2}rq =2qr=2*6H*2.5=30H(KN) N=15H(KN) 3、b验算3.9米深处的N N=15*3.9=58.5KN σ=N/0.24*1=58.5/0.24=244KN/m2=0.244MPa Mu10机制砖M7.5砂浆【Ra】=1.37MPa 显然σ<【Ra】,满足施工要求 三、倒挂井位置拟定及施工 1、本计算式建立在工作坑为绝对圆形基础上,放样中要严格控制圆心位置,避免不均匀受力,而使砌体受拉。

2、若地下水位较高,要做好降水措施,(墙体上安装排水孔)并防止底板浮动,(可预留排水孔,及时排水)。一避免不均匀沉陷,而使工作坑受力条件发生变化。 3、因考虑地下水位条件,结构强度安全系数不大,因此注意在砂浆强度达到设计强度下方能进行回填土。 4、倒挂井安砌施工 砖砌逆筑法倒挂井工作井:外径4 m ,采用九五实心砖,根工作井周围采取井四周(井外围1米宽范围)压密注浆使井四周形成连接体而起到止水作用,井底以下3米范围进行压密注浆。 (1)工艺流程图 (2)砖砌倒挂工作井施工 ①施工准备 在施工前进行场地平整开好排水沟,在工作井位置进行清理,开挖深度1米左右。 ②基坑挖土砌筑 a、开挖1.2米深,采用九五标准砖,向下砌筑,砖墙与土体之间

副斜井下放高压铠装电缆安全技术措施示范文本

副斜井下放高压铠装电缆安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

副斜井下放高压铠装电缆安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的及意义 目前宝华煤矿副斜井下与中央变电所之间有多余的高 压电缆160米,此电缆为备用保安供电电源线,目前发电 机迁移至10kv变电所,电源线不够长。目前雷雨季节,矿 井下没有保安电源,对供电的安全运行极为不利,为保证 供电的安全可靠性提高供电质量,需要从副斜井敷设电缆 至地面10kv变电所,为了保证安全特制订安全技术措施。 二、施工概况 工作时间:20xx年6月18日16:00--20:00 影响范围:影响副斜井提升 工作地点:副斜井变电所至地面10kv变电所

三、施工组织顺序 (一)人员组织 安全负责人:苏亮 工作负责人:毛宝勤、周海飞、马小平 工作人员:机电队10人、生产区队60人 (二)准备工作 1、参与工作人员必须提前到达工作地点,由工作负责人和安全负责人共同向参加工作人员贯彻学习安全技术措施,保证参与工作人员都熟悉工作步骤及安全注意事项。 2、机电队的电工和机修工各自准备好自己的工具,并按照各自的分工准备好所需材料和工具。 3、机电队提前拆除巷道固定电缆的卡子,并且清除影响电缆拉出的障碍物。 4、机电队准备好电缆吊挂材料与电缆勾,包括电缆拉出后对巷道内的电缆固定。

砌拱安全措施示范文本

砌拱安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

砌拱安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为使我矿新井工程建设的健康有序进行,实现工程建 设的安全、高效、优质、如期完成,遵照县局以及相关上 级指示,并结合我矿新井工程实际,特制订如下工程建设 安全保障措施: 一、开口(明槽开挖)安全技术措施 1、开挖现场设置一名专职安全员,安全员必须经常巡 视检查作业点及周边20米范围内的情况,特别是当有人员 进入明槽内作业时,必须认真做好监护工作,随时注意周 边动态,发现危险,立即撤出人员。 2、明槽主体大部份土方,采取机械(挖掘机)开挖, 尽量少用人工开挖,在部份地方需要用工人修整时,人员 进入作业点前必须先详细检查好周边的情况,清除浮石、

浮动土块。确认安全后方可工作。 3、明槽边坡采用45°以下坡角放坡,在有裂隙、滑面的地方,必须沿滑面或裂隙面放坡。 4、当明槽边坡或井筒周边有乱石(浮石)时,必须将其清除,若无法清除者,必要时必须采取打锚杆,挂锚网等方式将其固定牢靠。 5、明槽及井口掘进,应尽量避免采用爆破方法,如确需采用爆破法时,必须采用多打眼、打浅眼、少装药和分段爆破方式进行爆破,以尽量避免周边岩体或土层受到破坏。 6、进行爆破作业时,必须严格遵守《爆破安全措施》及《放炮员操作规程》作业。 7、放炮距离和放炮警戒线距离至少200米以上,并必须在有可靠防护的地点起爆放炮。 8、在明槽或井筒10米内放炮,放炮必须用稻草、杂

下放电缆的安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 下放电缆的安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

下放电缆的安全措施(新版) 根据矿井建设的需要,机电队决定从主井下放一趟电缆,电缆型号为MYP3×95+1×25,长度约130m,为了保证下放电缆的安全,真正做到“安全第一、预防为主”,保证人员和财产的安全,将制定如下安全措施: 一.下放的步骤 1.首先在地面(主井绞车导绳轮架下)安稳调度绞车(JD-16),可使用地锚或其他稳固措施。 2.用卡子(2mm厚的板铁加工而成)把电缆夹紧,然后用紧靠电缆下放在钢丝绳用钢丝绳卡卡紧钢丝绳,使电缆卡子压在钢丝绳卡子上,每间隔固定6m一个卡子,卡子螺丝必须拧紧,使电缆的自重由绞车钢丝绳承担。 3.绞车司机(必须是专职人员)按信号指示开动绞车慢慢下放

电缆。 二.安全措施 1.调动绞车必须固定稳固牢靠。 2.使用合格的钢丝绳。 3.必须有专职司机操作绞车。 4.绞车必须运行正常安全可靠。 5.卡子间距不得大于6m,卡子螺丝必须拧紧,使用的卡子,卡箍或其他卡持装置必须保证既能承受电缆的重量,又保证不得损伤电缆。 6.电缆下放到井底达到所需的余量后,先在井筒上固定电缆,然后拆固定在下放电缆的卡子,必须执行“先固定后拆除”的原则,井筒壁固定电缆间隔6m固定一个卡子,固定卡子的螺丝必须拧紧拧牢。 7.下放钢丝绳时有派专人从主井罐笼徐徐而下,观察电缆下放是否正常,如果电缆被井壁上的其它电缆、钢管、梯子间等异物卡住时及时与把钩工取得联系,停止调度绞车运行,等处理完善后再

下放高压电缆安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5771 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 下放高压电缆安全技术措施标准版本

下放高压电缆安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据工期安排,我矿井下安装临时变电所,需在副斜井下放两趟MYJV22 3×95高压交联电缆,用于井下10KV高压供电。为保证安全可靠下放,特制定如下安全技术措施。 一、劳动组织: 施工总负责人: 现场施工负责人: 现场技术负责人: 现场安全负责人: 二、准备工作:

1、提前在副斜井中躲避硐侧按设计要求打眼并挂好电缆挂钩; 2、把高压电缆运到副井井口; 3、加工一个长6m,宽1.5m,高1m的架子,下放时盘放电缆; 4、把加工好的盘电缆架焊接在两辆平板车上,焊接要牢固; 5、准备好线皮、钢丝绳,下放时在井口固定电缆。 三、下放方法和步骤: 1、把高压电缆按8字型盘放在平板车上的架子中,上井口预留200电缆不盘,直接从井口拉到10KV变电站; 2、用钢丝绳、线皮在井口固定好电缆(保证电缆外皮不受损伤)防止电缆下放过程中下窜;

3、采用副斜井JK-2提升绞车(钢丝绳直径φ21.5mm)进行慢速下放(速度小于0.5m/s); 4、从井口开始,人工从平板车上把电缆一点一点卸下,摆放在巷道中靠躲避硐一侧; 5、两趟电缆全部拉到预定位置时,分别把两趟高压电缆挂在电缆钩上; 6、按照事先设计的供电系统图接线。 四、安全技术措施: 1、绞车运输安全技术措施: (1)绞车司机必须经过专业培训,持证上岗。 (2)上井口电缆要采取可靠措施固定,防止下放过程中电缆下窜。 (3)提升信号由专人负责,不得随意乱发指令。提升绞车的操作必须由专人负责。 (4)慢速下放(速度1m/s),下放过程中,

新井砌碹安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3890 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 新井砌碹安全技术措施 正式样本

新井砌碹安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 我矿在副斜井开拓192米处,揭露3#煤层旧巷,因该段巷道不能满足锚网索支护的基本条件,经设计方、监理方、施工方及我矿技术人员讨论决定,对该段巷道采用料石砌碹支护,为了保证在施工过程中的安全与工程质量,特编制本安全技术措施。 一、技术措施 1、砌碹支护后巷道断面为:净高3820mm,净宽4020mm,其中墙高1800mm,拱高2020mm ,(详见施工图)。每班作业前,必须根据巷道的中线、腰线来施工,确保巷道断面和工程质量。 2、水泥使用要符合规定,不得使用过程、受潮

和变质结块的水泥。砂子要使用含泥量较少,无杂物的砂子,有杂物时要进行筛选。砂浆配比不得随意乱配,配制的砂浆强度等级不得低于C7.5。调制砂浆要在井口附近,调制好后装车运到工作地点。 3、砌碹所用的碹胎采用金属拱形支架,支架间距一般为1米。支架间安设拉钩和撑柱,并用背板背紧。 4、砌碹墙体厚度为0.6米,拱厚0.6米,基础宽1.2米,墙体基础必须挖到实底上,才能开始进行砌墙工作。若遇地板松软,且松软层较厚时,基础深度不小于1米。 6、砌碹工作分基础、砌墙、架工作台、砌拱四部份。 砌基础 A、首先拉好中腰线,清理干净基坑,有水时要

倒挂井专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、地质情况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工序 (3) 五、施工方法 (4) 六、深井降水措施 (5) 1、井点系统的埋设 (5) 2、抽水 (5) 3、井点系统的拆除 (6) 七、安全防范措施 (6) 八、现场文明施工和环境保护措施 (9) 九、雨季、已有设施管线的加固、保护施工措施 (14) 十、结束语 (16)

倒挂井施工专项方案 一、工程概况 徐家村路污水管道工程西起蓬溪路,东至沿沪大道,沿线穿过天文路、蓬钱路、金栗路,本路段污水管道工程地形、标高均采取昆山开发区规划建设局提供的徐家村路地形图,里程桩号按徐家村路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1836.82米,其中DN600PE100管976.5m,DN400PE100管185m,DN600钢筋砼管551.32m,DN400HDPE管124m,窨井66座(其中Φ3000倒挂井:3座,Φ3500倒挂井:2座)。蓬莱东路污水管道工程西起蓬溪路,东至金栗路,沿线穿过天文路、蓬钱路,本路段根据昆山市开发区规建局提供的地形图设计,昆山独立坐标系,里程桩号按蓬莱东路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m,DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

敷设高压电缆安全措施

编号:SM-ZD-59419 敷设高压电缆安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

敷设高压电缆安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 因-520中央泵房需双回路供电,目前仅有一趟供电电源,计划在-520中央泵房装设一临时变电所,施工过程中,需从-400西变电所敷设一趟高压电缆至-520中央泵房,使其实现双回路电源供电,特制定本措施。 一、计划作业时间:20xx年9月日 二、施工组织 1、责任主体:机电科负责人:孟庆春 2、现场负责人:徐新负责现场工作的组织协调和指挥 3、现场监察:安全监察中心 4、工作班成员:王行刚黄闯及机电科电工班全体同志,所有参加人员服从现场指挥,听从统一安排,不得做与本工作无关的事情。 三、施工方案 1、将-520回风巷上平台的一根500米高压电缆,盘上

电缆专用圆盘车上,然后人工推到主下山上平台左侧空车道,将圆盘车牢固刹住。 2、在拉电缆前,圆盘车处安排两个人负责控制圆盘车速度,边坡点按排一人发信号,指挥拉电缆人员。 3、将电缆头取下,沿-520主下山左帮下拉,直至电缆头拉到-520水泵房临时变电所位置处为止。 4、将电缆拉到位后,回过头将沿线电缆逐钩吊挂上现有的电缆钩上,以防电缆下滑和避免影响助行器正常使用。 5、将电缆的另一头拉至-400西变电所备用高压防爆开关负荷侧处,所有进入变电所内电缆一列放进电缆沟,盖好盖板,变电所外电缆一列吊挂好。 四、注意事项 1、现场总指挥由徐新统一指挥,负责各作业点人员的分工,明确各作业点负责人,告知每个作业点的工作职责和注意事项。 2、所有参加本项工作的人员,上班前严禁喝酒,工作时集中精力,班中不做与本职工作无关的事情。 3、施工前,开好班前会,明确职责,统一指挥,确保工

煤矿下放电缆安全技术措施(新编版)

煤矿下放电缆安全技术措施 (新编版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

煤矿下放电缆安全技术措施(新编版) 1102工作面机电硐室安装移动变压器,现需下放730M铠装高压电缆,在电缆下放和敷设过程中,必须注意人身和设备的安全,特制定安全技术措施。 1、做好准备工作,检查运输用平板车安全状况,检查两车之间的连接装置是否牢固,准备充足的捆绑绳。 2、电缆盘放到平板车的过程中,必须保证不可划伤电缆外皮,盘放必须整齐,保证运输过程中不会散落。 3、盘放完毕,不可用铁丝,必须用软绳将电缆捆绑牢固,并仔细检查。 4、检查两车及电缆的整体高度,宽度,保证不超过主绞车提升下放三超限制。 5、下放前,检查绞车钢丝绳及保险绳是否连接可靠。

6、绞车司机在下放过程中,注意控制速度,特别是在接近挡车栏位置和下部车场终点位置。 7、电缆敷设过程中,登高人员必须有保护人员看护。 8、保证电缆平直,顺畅,不扭曲,不和其他电缆或者钢管交结,转角位置必须自然美观, 9、由于电缆自身重量较大,按挂设的过程中,不可单人强行抬举或下扯电缆,避免电缆横甩伤人。 10、整个敷设过程中,不可划伤电缆外皮,不可将电缆搁置在尖锐物体上面,施工过程必须有专人负责。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

一般安全技术措施

一般安全技术措施 1、所有参与施工人员必须认真学习本措施,了解设备的结构、性能及操作程序,熟悉现场情况,不学习本措施、不签字者,严禁参与施工。 2、坚持“敲帮问顶”制度,进入工作现场首先敲帮问顶,用长2.5m的长柄工具摘除活石,检查工作面顶板及煤壁支护是否完好,发现问题必须及时处理完好,否则不得施工,现场存在隐患严禁施工。 3、施工人员必须做好自主保安和相互保安工作。进入现场施工前必须认真检查其位置是否合适,位置不当、现场情况不清楚者,不得参与施工。 4、各班施工指挥人员(班长或组长)不得离开现场,必须时刻注意施工现场变化情况,有问题必须及时下令停止施工,待问题处理完好后方可继续施工。 5、遵守好各项劳动组织纪律,严格执行本工种岗位责任制及其操作规程。 6、特殊工种人员必须持证上岗,工作中不得擅自脱岗。严格执行岗位责任制度、交接班制度、设备维修保养制度、工程质量验收制度、事故分析制度,并认真填写设备运转日志。 7、坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,开好班前、班后会,对安全生产做到:班前有布置、班

中抓落实、班后有总结,强化职工的安全意识,提高职工队伍的业务素质。 8、职工下井前要休息好,下井时要配戴好矿灯、自救器、安全帽,穿矿用胶鞋等劳保物品。严禁酒后下井、严禁携带烟草及点火物品下井、严禁穿化纤衣服下井,严禁劳保物品佩戴不齐全下井、严禁光膀子作业,否则按“三违处理”。 9、对于公司各职能科室提出的各种安全问题,区队管理人员要提出整改意见,跟班队长必须现场盯靠,组织人员落实整改。 10、工作面安装现场施工情况发生变化时及时补充措施,否则不得施工。

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技术参考文本

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技术参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技 术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 多拉特水库位于新疆托里县境内的山区,是一项除险 加固扩建工程。原工程于1957年完成,大坝为浆砌石坝, 由于当时受技术和施工条件限制,水库建成后成为一座漏 库,未起到应有的作用。现工程是在原坝址上修建一座小 (Ⅰ)型沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高为34.5m,坝 顶长112.0m,库存容为500×10的4次方(原多次方位置 应该标在右上位置,但word格式不支持)m3。由于该工程 在原坝址上修建,坝址上已有原堆石坝体,设计上选定的 基础开挖是垂直开挖方式——倒挂井开挖的设计方案,即 在坝轴线的0+39~0+081段开挖16口倒挂井。倒挂井直

径为2.5m,最大挖深17.5m。 二、地质情况 坝基覆盖层厚度13.8~15.85m,共分三层,0~3.5m 左右为含砂石层或砂卵石砾石层;3.5~10.5m左右为灰绿色泥质粘土,粘土中含有砂石,并含有夹砂层;10.5~15m 左右为砂卵石夹砂层;河床的覆盖层以下的基岩为石灰绿岩。 三、安全技术交底 1.依据施工方案,本工程每口井每次开挖深度控制在1m内,随即进行井壁混凝土浇筑1m,若局部出现流砂时,则每挖0.5m深左右浇筑一次,防止出现塌方。井内土方提升选用5t汽车吊即可,若在井口上设置电动葫芦可降低成本,二者均可选用。 2.由于倒挂井是由16个呈圆形槽坑群,最大深度达17.5m,依设计每两个圆的交错位置须设置直径(小头)大

电缆下放安全技术措施示范文本

电缆下放安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆下放安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因我矿井下供电需求,现需要下放电缆,因电缆由人 工下放,特制此安全技术措施。 一、施工时间:20xx年2月22日 二、施工地点:行人斜井 三、工作内容:从行人斜井下放电缆 四、施工负责人:机电运输队 队长:马保珍 副队长:马惠杰、刘引旺 五、下放注意事项: 1、所有参加人员必须学习本措施,做好安全防范工 作,参加人员必须签字。 2、检查沿途经过的线路是否通畅。

3、由于人工下放电缆,必须保持电缆在下放过程中以匀速前进。 4、下放电缆线路上,每隔4米安排一人,每隔30米安插一名技术员负责协调。 5、电缆必须放在左肩部,巷道行走时要走在里侧,防止电缆挤人。 六、安全注意事项: 1、所有参加人员必须统一听从指挥,做到分工明确。 2、井上井下施工人员正确佩带和使用劳动保护用品; 3、班前8小时内不得饮酒,一旦发现“三违”行 为严肃处理。 4、遵守劳动纪律,服从带班人指挥。 5、负责人要负责安排具体工作并讲明注意事项。 6、施工时应注意自己及他人安全,防止相互之间发生人身伤害行为。

砌拱安全措施(完整篇)

编号:AQ-JS-03888 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 砌拱安全措施(完整篇) Safety measures for arch construction

砌拱安全措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为使我矿新井工程建设的健康有序进行,实现工程建设的安全、高效、优质、如期完成,遵照县局以及相关上级指示,并结合我矿新井工程实际,特制订如下工程建设安全保障措施: 一、开口(明槽开挖)安全技术措施 1、开挖现场设置一名专职安全员,安全员必须经常巡视检查作业点及周边20米范围内的情况,特别是当有人员进入明槽内作业时,必须认真做好监护工作,随时注意周边动态,发现危险,立即撤出人员。 2、明槽主体大部份土方,采取机械(挖掘机)开挖,尽量少用人工开挖,在部份地方需要用工人修整时,人员进入作业点前必须先详细检查好周边的情况,清除浮石、浮动土块。确认安全后方可工作。 3、明槽边坡采用45°以下坡角放坡,在有裂隙、滑面的地方,

必须沿滑面或裂隙面放坡。 4、当明槽边坡或井筒周边有乱石(浮石)时,必须将其清除,若无法清除者,必要时必须采取打锚杆,挂锚网等方式将其固定牢靠。 5、明槽及井口掘进,应尽量避免采用爆破方法,如确需采用爆破法时,必须采用多打眼、打浅眼、少装药和分段爆破方式进行爆破,以尽量避免周边岩体或土层受到破坏。 6、进行爆破作业时,必须严格遵守《爆破安全措施》及《放炮员操作规程》作业。 7、放炮距离和放炮警戒线距离至少200米以上,并必须在有可靠防护的地点起爆放炮。 8、在明槽或井筒10米内放炮,放炮必须用稻草、杂草等复盖,以减少飞石。 9、明槽砌挡土墙必须预留排水孔,防止湿土涨垮挡土墙。 10、严格砌体工程质量,特别是砌体沙浆标号必须足够,基础深度足够,砌体不留空缝或蜂窝狗洞,砌体必须错牙搭接,严禁两

下放电缆铺设安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9857 (解决方案范本系列) 下放电缆铺设安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

下放电缆铺设安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概述 河边煤矿井下中央变电所安装已基本结束,现需从中央变电所铺两根10kv高压电缆分别至853运输石门和937运料石门移动变电站处,作为运输水平和回风水平的动力电缆线路。敷设两趟低压电缆至853石门作为局扇电源电缆线路。本次下放及敷设电缆型号高压为MYJV22-3X35,937运料石门至井下中央变电所高压电缆长约580米,从副井下放敷设。853石门至中央变电所高压电缆长约320米,从主井下放敷设。两趟低压电缆型号为MYP- 3x120+1x50,长约320米,均由副井敷设。 二、准备工作

1、组织所有参加人员学习本措施,熟悉运输线路、施工现场,做好交底工作,参加学习的人员必须签字。 2 、准备好敷设电缆所需的工器具,捆绑用材料必须准备齐全。 3、检查原电缆盘是否完好,若不能使用则必须重新加工电缆盘,并将电缆盘到新制作的电缆盘上。 4、提前派人检查沿途经过的线路是否畅通、巷道支护情况等,有问题必须处理好后方可拖运。 三、安全技术措施 1、电缆盘及电缆用铲车运至副井口,在副井口另设一道制动装置(用木棍及铁棍制作固定在副井口)。 2、由施工负责人到绞车房给绞车房司机下指令,拖运和敷设电缆期间严禁动绞车。

砌碹安全措施

编号:SM-ZD-68463 砌碹安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

砌碹安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、断面要求(附施工断面图): 半圆拱断面;净高:2.2m;净宽:2.4m。 二、工程质量要求: 1、碹体厚度及壁厚符合设计要求(碹厚:25㎝;壁厚5㎝), 壁厚与巷道围岩之间的空隙必须用不可燃性材料填实,冒顶区必须接顶,但在碹拱上部必须有厚度不小于0.5米的不可燃垫层。 2、砌碹沙浆标号不小于50﹟,砌块规格满足要求(料石:粗 料石(250-300)×(200-150)×(150-100)㎜;水泥:普通硅酸盐水泥,标号525﹟;沙:粒度不大于2.5mm,含杂量小于5﹪。)。 3、墙体基础不得小于设计(20㎝),必须在硬底上铺设

50mm厚的沙浆。 4、碹体平整,碹墙边线应成直线,砌块垂直逢要错开,不得同茬,每碹之间必须留咬合茬。 5、只有拱墙达到一定强度后,方可拆除碹鼓及模板。 6、灰逢宽度在10~20mm之内,灰逢饱满,无干逢、瞎逢。 7、砌挖补前应挂好中腰线,保证砌碹后,中线至边线的间距不小于设计的20mm,腰线上、下误差不得超过30mm。 三、砌碹操作规定 1、拆除原木棚支护的棚腿 一次只准拆两架木棚的棚腿,拆除前,应先加固待拆棚架前后支护(架走向双抬棚,加固长度不得少于10m),再在待拆棚架架设走向双抬棚,然后拆棚腿。 2、挖砌基础 棚腿拆除后,敲掉巷道两帮的活矸后,方可挖基础。基础挖出后,将沟内积水排净,挂好中、腰线,在硬底上铺50mm后沙浆,然后在其上砌筑料石。 3、砌墙

铁路局电力倒挂井及顶管施工方案

一、编制依据 1 、建设路快速化改造工程设计图纸 2 、CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范 3 、CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ 036-98) 5、《公路工程集料试验规程》(JTJ 058-2000) 6、《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1-2008) 7、公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、相关的国家及地方规范、规程。 10、我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 11、现场实地勘查情况 二、工程概况 本工程顶管为建设北路铁路局东西过路电力顶管工程,顶管长度 67.79m,道路东侧设顶管工作井一座,道路西侧铁路局内设置接收井一座。 三、水文地质 四、施工部署 1、场地平面布置

电梯 砖4 道路东侧顶管工作井为圆形工作井直径9m,深度8米,西侧接收井同样为圆形工作井直径4m,工作井均采用C30混凝土浇筑,壁厚0.6m。 顶管管材采用DN1000mmⅢ级混凝土管。 本次顶管从小东门跨线桥11#墩及12#墩中间穿过,顶管施工时应首先做好测量放线,确保顶管及顶管坑位置,以免影响桥梁基础。 2、总体工期安排 按照轻重缓急,合理安排施工部署,既突出重点,又照顾一般,充分考虑各阶段、各工序、各工种的施工特点、重点和难点,做到各阶段、工序、工种间的有机衔接,统筹安排各工程的施工顺序和进度目标,确保主车道8月30号通车目标。

3、组织机构及人员机械配置 3.1 组织机构 3.2 主要机械设备配置 见主要管理人员配置表表 主要管理人员配置表表

相关文档
相关文档 最新文档