线路压降计算
线路压降计算

线路压降的计算

对于变配电装置220V/380V电源输出配置的电缆,当传输距离远时,如达500米以上,就应考虑线路的压降问题,避免因电压太低导致设备无法正常启动,从而造成工程损失。因此说,如何正确计算电力电缆的压降,做到合理选材,是电气工作者应掌握的基本知识。

一、电力线路压降的产生

英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻,因此,不管导体采用哪种材料(铜、铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于输出电压的5%时是正常的。如变电所(配电室)二次低压出口为400伏,输出线路允许电压损失为5%,那么到达线路终端的电压正好是380V。再例如380V的线路,此时电压降为19V,终端电压不低于361V,也基本能保证设备使用,不会有大的问题。当然我们是希望这种压降越小越好。因为压降本身是一种电能损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压降是处于一个可接受的范围内。

二、需要考虑电压降的因素

一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略这个问题,比如线路只有几米或几十米。但是,在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路选材问题上往往只是很在意电缆的承载能力,而往往忽略了电缆压降的问题。一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现,或因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态。而到这种情况出现时就会显得非常被动。那么在哪些情况下需要事先考虑电压降的问题呢?

首先,较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。

例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。

三、电力线路压降的计算

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:

1.计算线路电流I

公式:I= P/1.732×U×COSφ

其中:P—功率,用“千瓦”

U—电压,单位kV

COSφ—功率因素,用0.8~0.85

2 .计算线路电阻R

公式:R=ρ×L/S

其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入

S—电缆的标称截面

3.计算线路压降

公式:ΔU=I×R

举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降:解:先求线路电流I

I = P/1.732×U×COSφ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)

再求线路电阻R

R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)

现在可以求线路压降了:

ΔU=I×R=161×0.149=23.99(V)

由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。

解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。

弱电工程电源线衰减计算(适合DC12V远传)

弱电工程电源线衰减计算(适合DC12V远传) 线缆的压降与以下因素有关: 1、传输线的规格,即线径;知道线径通过查表即知其电阻率! 2、传输线的距离; 3、前端设备(摄像机、云台、解码器)的动作电流。(但台情况下,如果多台则要加N) 4、要知道控制端的控制电压。 5、要上过初中物理课,知道欧姆电路PIR,功率、电流、电阻之间的公式关系! 6、要懂数学计算。

表中可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属

氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)。总结:常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等,其中铜用的最为广,几乎现在的导线都是铜的(精密仪器,特殊场合除外)铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。由于铝密度小,取材广泛,且价格比铜便宜,目前被广泛用于电力系统中传输电力的架空输电线路。为解决铝材刚性不足缺陷,一般采用钢芯铝绞线,即铝绞线内部包有一根钢线,以提高强度。银导电性能最好但由于成本高很少被采用,只有在高要求场合才被使用,如精密仪器、高频震荡器、航天等。顺便说下金,在某些场合仪器上触点也有用金的,那是因为金的化学性质稳定故采用,并不是因为其电阻率小所至。 1.线径计算:电线电缆的规格都是用横截面积表示,如1.5mm2 、2.5mm2等,通常可以将导线的线径除以2,再平方,乘以3.14。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径。 2.电阻计算:电阻值=电阻率*长度/横截面 3.如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。

电压降计算方法

电缆截面估算方法一二 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 3.说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘 2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。 【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。 【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。 【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。 【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为2.3安。 【例2】1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。 ③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。 【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。 【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。 【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。

电缆电压降的计算

电流通过导体(或用电器)的时候,会受到一定的阻力, 但在电压的作用下,电流能够克服这种阻力顺利通过导体(或用电器), 但遗憾的是,流过导体(或用电器)后,电压再也没有以前那么高了,它下降了。而且电阻越大,电压下降的程度越大。 所以这种流过导体(或用电器)上(或两端)产生的电压大小的差别,就叫“电压降。 解决电压降的方法:增大导体的截面积。 如何计算电缆压降 问题1:电缆降压怎么算50kw300米采用vv电缆??? 25铜芯去线阻为R=0.0172(300/25)=0.2、其压降为U=0.2*100=20 也就是说单线压降为20V,2相为40V。 变压器低压端电压为400V400-40=360V,铝线R=0.0283(300/35)=0.25 其压降为U=0.25*100=25,末端为350V ,长时间运行对电机有影响 建议使用35铜芯或者50铝线25铜芯其压降为U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30末端为370V 铝线U=0.0283(300/50)=0.1717*2=34末端为366V 可以正常使用(变压器电压段电压为400V) 50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧、电压损失U=IR=94X0.2=18V 如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧 电压损失U=IR=94X1.15=14V 选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证 负荷点的工作电压在合格范围; 3)大负荷按经济电流密度选择。 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设

电压降计算方法80181

电缆电压降 对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一.电力线路为何会产生“电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三.如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A) 再求线路电阻R R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω) 现在可以求线路压降了: ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V) 由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。 解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=ρL/S=0.018*800/70=0.206欧 △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 1.用途

铜芯线的压降算法

铜芯线的压降算法 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式: P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线 铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5> 20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5> 30安培=6600千瓦;

6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5> 50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米. 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了 其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

如何计算电缆压降

如何计算电缆压降 问题1:电缆降压怎么算 50kw 300米采用vv电缆??? 25铜芯去线阻为 R=0.0172(300/25)=0.2 其压降为U=0.2*100=20 也就是说单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V 铝线R=0.0283(300/35)=0.25 其压降为U=0.25*100=25 末端为350V 长时间运行对电机有影响建议使用 35铜芯或者50铝线 25铜芯其压降为 U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30 末端为370V 铝线 U=0.0283(300/50)=0.17 17*2=34 末端为366V 可以正常使用(变压器电压段电压为400V) 50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧 电压损失U=IR=94X0.2=18V 如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧 电压损失U=IR=94X1.15=14V 选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证 负荷点的工作电压在合格范围; 3)大负荷按经济电流密度选择。 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件 等综合因素决定。 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些, 安全载流选上限; 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱 些,安全载流选下限; 如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷 设在地面的电缆等等。 问题2:55变压器,低压柜在距离变压器230米处。问变压器到低压柜需多粗电 缆 55KVA变压器额定输出电流(端电压400V):I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A) 距离:L=230米,230米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降:U=10V,铜芯电线阻率:ρ=0.0172 求单根线阻:R=U/I=10/80=0.125(Ω) 求单根导线截面:S=ρ×L/R=0.0172×230/0.125≈32(平方) 取35 平方铜芯电线。 55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。

10kV导线选型以及压降计算

1、导线选型: 导线的选择原理是采用经济电流密度法计算得到的。 计算步骤为: (1)、通过Φ= cos 3u e P I 计算得出导线长期允许通过的最大电 流I(安) (2)、通过T=年最大负荷年最大电量 计算得出年最大负荷利用小时数T (3)、通过计算得到的最大负荷利用小时数后查取经济电流密度J (4)、通过J I S =计算得出最大载流截面积S (mm 2) 最后通过计算得到的最大载流截面积S (mm 2)及导线长期允许通过的最大电流I(安),与典设中相应型号导线的技术参数进行对比分析后,可确定最终选用的导线型号。(具体分析说明见分项内容) P 表示有功功率(即负荷预测目标年的负荷) Ue 表示 额定电压 Φcos 表示功率因素(0.85及以上)

2、线路末端压降计算 钢芯铝材质虽然是较为理想的导电材质,但是随着供电半径的增加,以及所选用的导线截面型号不同,影响了后期在线路上产生的损耗的大小,即产生的压降的大小。因此需要对线路的压降进行计算校验,以便后期可以有效的节能降损。 计算步骤为: 2.1. (1)收集导线长度L ,所选的导线截面积S (2)预测导线后期的最大有功功率P (3)通过100 1U SC PL U ?=?计算得出电压降 (4)通过U2=U1-ΔU 计算得出线路末端电压 (5)通过%100sin co s co s %2?+=?)X (R U P U e φφφ 计算得出压降百分比(一般规定10千伏线路压降百分比允许范围是±7%P-有功功率(千瓦) L-线路长度(km ) S-所选导线截面积(mm 2)

C-当为三相四线时,铜导线为83,铝导线为50;当为单相时,铜导线为14,铝导线为8.3。 2.2 (1)收集导线长度L ,所选的导线截面积S (2)预测导线后期的最大有功功率P (3)通过%100sin cos cos %2?+= ?)X (R U PL U e φφφ计算得出压降百分比 (4)通过U2=U1-ΔU 计算得出线路末端电压 一般规定10千伏线路压降百分比允许范围是±7%) R X 参考附表

线路电压损失计算实例

电压损失计算实例 例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3×70+2×35铜芯电缆是否可行?压降能否承受? 最佳答案 80负荷,电流约160A,70平方铜电缆,载流量没问题 电压降的线损耗需要校核: 电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100=67V 线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW 未端电压只有380-67=313V 线损率=18.6/80=24% 313V的电压根本不能用,24%的损耗也实在是太高 假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗5.4KW。勉强能用。但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。不如另买个100KVA 变压器,要经济实惠的多 例二、电机功率45KW,电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。 最佳答案 电机功率45KW,查表,额定电流约85A,功率因数约0.88。其安公里数为85×1.5=127.5Akm

铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%,则每安公里的电压损失为7%/127.5Akm=0.055%/Akm,查表,应选150mm^2的电缆两条并列敷设(并联)。 由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。高压供电比较合适。 如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。 试取LGJ-150,按公式△ U=√3IL(Rl’cosφ+Xl’sinφ)/Ue*100%=√3×85×1.5(0.21×0.88+0.2 9×0.475)/380×100%=71.2/380×100%=18.8%。 上式中,Rl’为导线的电阻Ω/km,Xl’为感抗Ω/km。 如果选LGJ-185,Rl’=0.17Ω/km,Xl’=0.282Ω/km,得:△ U=62.6/380×100%=16.5%。 显然,用两条LGJ-185并列,还难以满足电压损失<7%。 由于传输的功率大、距离远,如能采用高压供电会好。 其他回答共 3 条 1、1500米的距离,根本不能用380V低压供电。 如果一定要用,需250平方以上的铝电缆 核算一下电压降:2.9/250*1.08*15*90*1.732=30V 未端电压只有350V 线路损耗:2.9/250*1.08*15*90*90*3/1000=4.5KW 损耗率10%

简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:1= P/ x UX cos 0 其中:P—功率,用“千瓦”U-电压,单位kV cos 0—功率因素,用?2?计算线路电阻R 公式:R=pX L/S 其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用代入,铝导体用代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:△ U=l X R 线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△ U=2*I*R I :线路电流L :线路长 度。 1、电阻率p 铜为欧*伽2/米 铝为欧*伽3/米 2、I=P/*U*COS? 3、电阻 R=p *l/s(电缆截面 mm2) 4、电压降△ U=IR v 5%U就达到要求了。 例:在800米外有30KW负荷,用70伽2电缆看是否符合要 求?I=P/*U*COS?=30/**=R=P 1/ 电缆截面=*800/70=欧 △ U=2*IR=2**=>19V (5%U=*380=19)不符合要求。 2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为 2 根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的 就是欧姆定律:U= R*l 但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:p=,铝线电阻率:p = 例: 单相供电线路长度为 100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KVy电流约46A,求末端电压降。求单根线阻: R=pX L/S = X 100/10 ?(Q)求单根线末端电压降:U = Rl = X 46~ (V)

电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一?电力线路为何会产生电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料 (铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的 10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三?如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1?计算线路电流I 公式:1= P/1.732 X U X cos 9 其中:P—功率,用千瓦” U—电压,单位kV cos 9—功率因素,用0.8?0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=pX L/S 其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用米”代入

S —电缆的标称截面 3?计算线路压降 公式:△U=I XR 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm 2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I 匸P/1.732 X U X cos 9 =97J32r 关 0.380 X 0=861)) 再求线路电阻R R= pX L/S=0.01740 X 600 - 70=0.149( Q) 现在可以求线路压降了: △U=I X R =161 X 0.149=23.V9 ( 由于△ U=23.99V,已经超出电压380V的5% (23.99 -380=6.3% ,因此无法满足电压的要求。解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70伽2电缆看是否符合要求? 匸P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38* 0.8=56.98A R= pL/S=0.018*800/70=0.206 欧 △ U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量 2. 口诀

简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度。 1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜3/米 2、I=P/1.732*U*COS? 3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要 求?I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=Ρl/电缆截面 =0.018*800/70=0.206欧 △U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19) 不符合要求。 2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的 就是欧姆定律:U=R*I 但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283 例: 单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。求单根线阻: R=ρ×L/S=0.0172×100/10≈0.17(Ω) 求单根线末端电压降: U=RI=0.17×46≈ 7.8(V) 单相供电为零、火2根导线,末端总电压降: 7.8×2=15.6(V)

关于导线的相关电流及压降等计算方式

根据铜线截面积、长度及铜的电阻率,计算出铜线的电阻,电流乘以电阻就是铜线相压降,再乘以1.732就是线压降。 不同温度下,铜的电阻率不同,通常估算采用的电阻率为:ρ=0.0185欧姆平方毫米/米 电阻R=ρl/S l为铜线长度,以米为单位。S为铜线截面积,以平方毫米为单位,就是我们常说的??平方电缆的平方数。 计算结果的单位是欧姆。 首先计算电线的线阻值(铜线电阻率ρ=0.0172,铝线ρ=0.0283): R=ρ×L/S (L=米,S=m㎡) 计算线与线损耗的压降值(2根线的压降值): U=2RI

导线压降如何计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851 Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中:R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2)

这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R (导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】 =【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

压降计算公式

压降计算公式 在计算压降时,请确保参数正确,不鞥混淆电压降和电压差。考虑电压Vs处的源极上的母线和负载下的电压为V1。线路阻抗上的电压降是deltaV,等于电流和线路阻抗乘积的矢量。然后,源极电压等于负载电压加上向量加法线上的电压降。源极和负载之间的电压差等于模数| Vs |的差值 - | Vl |。这不一定等于线路上的电压降。

近似公式为:DV = K [r.cos(FI)+ x.sen(FI)]。 电缆的R和X(欧姆/公里),长度(km);I(A)。 对于3相,K = sqrt(3)或具有2个导体的单相的K = 2。 但是如果用负载流研究计算两点的电压,则可以获得电压降的精确值,并使两个电压值

的模块的差值| V1 |在入口处和| V2 |输出。 注意,相量方程V1-V2 = Z.I,它是AC的直接OHM定律,其中Z = R + JX不提供值,由因为重要的差异通常是模块的差异dV = | V1 | - | V2 |而不是| V1-V2 | = | Z.I |这个方程式提供。 电压表连接在V1和V2会读| V1-V2 | = | Z.I |,入口处电压表的测量| V1 |和输出的测量值V2 |,即dV = | V1 | - | V2 |。 最后有这些概念: 电压降可以理解为电路(例如母线)的一个点的电压差,但对于两种不同的负载情况。事实是,在无负载的情况下,输出电压等于输入,从而计算出无负载状态下输出的电压降,而负载下的情况对应于计算模块之间的差值|输入电压|和|负载输出电压|其中Z = R + jX 是输入(源)和输出(母线)之间的阻抗。

导线压降计算方式

导线压降如何计算 解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线)

4、电压计算公式 U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导 U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论 U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是 U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

导线压降计算方式

解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=Ω.mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中: R为物体的电阻(欧姆); ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω.mm2/m)。 L为长度,单位为米(m) S为截面积,单位为平方米(mm2) 这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L/S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线) 3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式 推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】 ={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 最后结论U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。

电缆电压压降

电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算); G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下: 1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米; 2、设备每端出、入土及做头为2米; 3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降; I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。 上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U 上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)

电缆压降计算公式

电缆压降计算公式 线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和); 5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算); G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下: 1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米; 2、设备每端出、入土及做头为2米; 3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米); 4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。 1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。 (二)电缆芯线分配原则 电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。 (三)计算电缆最大控制长度 电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降; I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。 上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax. (四)电缆芯数计算公式 设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U 上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面 (五)电缆线路压降计算公式 计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)

电压降计算方式

导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算导线压降如何计算解决思路: 1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻 2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流 3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流 4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降 5、推导电缆压降计算总公式 详细分析: 1、电缆电阻计算根据电阻公式:R=ρ×l/s. 其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响. 铜的电阻率ρ=0.01851 .mm2/m,这个是常数. 物体电阻公式:R=ρL/S 式中:  。 R为物体的电阻(欧姆);ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(. mm2/m) L为长度,单位为米(m)S为截面积,单位为平方米(mm2)这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为R(导线)=ρ*L /S 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)3、集中供电各设备为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和 线路总电流I(总)=I(设备1)+I(设备N)+I(导线) 4、电压计算公式U=IR 电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积 U(导线)=I(总)*R(导线) 5、电缆压降计算总公式推导U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(设备1)+I(设备N)+I(导线)】*【ρ*L/S】=【I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/R (导线)】*【ρ*L/S】={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】最后结论U(导线)={I(设备1)+I(设备N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说在线路中的电压损耗是U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。 125mV就是USB2.0的最大压降标准啊,125/500=0.25 OHM,也就是说,不管你用的导体是多大的,也无论你的线材是多长的,只要你的红黑导体电阻不要超过0.25 OHM就OK了。 例如,假设你的28#导体电阻量测出来是230 OHM/km,即0.23 OHM/M,那么压降方面的长度限制就是0.25/0.23=1.08米!! 大功告成!!