1前言

随着科学技术的日新月异,微机保护和自动化装置以

其高度的灵敏性,速动性和维护管理的方便性,在电力系

统中得到了飞速的发展和广泛的应用。但微机系统越是先

进,芯片的集成度就越高,电路越复杂,工作电压越低,

对环境稳定性的要求也越高。抗干扰和耐冲击始终是微机

系统在电力工业恶劣电磁环境下应用中的两大薄弱环节。

而雷击事件由于其极高的电压幅值和不可预测性更是微机

系统的“天敌”。它极大的威胁着现代化变电所的运行安

全,应该引起我们足够的重视。

2问题的提出

潮州110kV城东变电所地处粤东丘陵地带。属台风雷害比较严重的区域。该所始建于80年代,由于原来是按常规所设计,标准比较低。近年引进一些微机装置后,雷害现象频频发生。比较严重的就先后发生了三次由于雷电波通过所用变低压侧和两路引出的通信电缆入侵,致使载波机电源、远动柜的电源插件、RTU信号插件、UPS和后台监控微机都受到了不同程度的损坏。1998年底我们专门组织了技术力量,在上级部门的支持下对该所进行了有针对性的防雷整改。

为了有针对性和客观性地分析问题,我们搜集了近几年本地区几起雷害事故进行比较研究,在研究中我们发现了几个值得注意的现象:

(1)该所虽屡遭雷害,使远动和微机装置多次烧毁,但该所的电磁式保护回路却未发生任何雷害事件。

(2)距离该所仅8km的220kV潮州变电所在1998年发生了一起雷电波侵入,引起了新改造的微机线路保护装置的电源和部分输入模块烧坏的事故,而其他的常规的电磁式保护和自动装置却完好无损。

(3)距离该所5km的110kV春光变电所,全所使用全套微机保护、监控及自动装置,投产5年从未发生过类似的雷害事故。

3原因分析

(1)雷电波的侵入过程:雷电波通常是通过变电所临近的10kV线路侵入10kV母线,再经过10kV所用变压器高、低压绕组间的静电和电磁耦合,闯入低压出线。途中经过了10kV线路阀式避雷器、母线阀式避雷器和所用变阀式避雷器3级削峰,再经过所用变低压出线的平波作用,电压幅值大为下降。但由于雷电波的电压、能量极高,且阀式避雷器等设备技术上的局限性,虽然绝大部分的雷电能量都能在到达设备之前得以消除,但雷电波仍可能以幅值相对很高,但作用时间很短的低能量尖峰脉冲的形式,通过所用变压器的低压出线,加到变电所内所有的220V交流回路中。

还有一种情况,就是感应雷电波通过调度远动系统的RTU设备和信号采集的二次电缆入侵,以很高的电压直接加到远动系统的信号和传送端上,造成接收和发送端模块

烧坏。

(2)微机设备屡遭雷害的原因:变电所的保护和合闸电源直流系统的整流充电系统设计容量都比较大,电压耐受能力也比较好。而且由于大容量电池组吸收尖峰脉冲的作用,和整流回路的平波作用,加到保护装置上的脉冲电压大大降低。再加上常规的电磁式保护装置的元器件多为单元件的电阻、电容和电感线圈等,耐热容量大,对尖锋脉冲的耐受能力也比较强,所以能安全度过低能量、高电压的冲击暂态过程。但对于使用超大规模集成电路,运行电压只有数伏,信号电流仅为μA级的微机装置来说,就不一定能经受得住。这就是造成微机装置损坏而常规保护装置却能安全运行的关键原因。(3)远动载波系统受雷害特别严重的原因:

首先是电源方面:调度的远动载波系统多由独立的小容量UPS供电,而这些UPS最多的是使用压敏电阻保护。在防雷和限幅能力都比较有限,保护UPS本身尚且不够,更不用说保护后接的电子设备了。实际运用中也屡屡发生UPS雷击烧毁现象,所以单从提高UPS质量方面入手难以从根本上解决问题。

其次是信号端方面:该所有两路RTU出线比较长,且没采用屏蔽电缆,又地处雷电多发区,厂所端也没装设任何防雷设备,变电所和沿线附件落雷都很容易在电缆中感应出很高的雷电压并通过电缆直接加到设备上,造成设备的击穿损坏。

相比之下,较晚设计投产的110kV春光变电所,由于为微机化防雷按较高标准设计,包括远动通讯,信号和弱

电部分全部使用屏蔽电缆并且屏蔽层两端可靠接地;调度远动系统厂家已预置了防雷保护模块;在保护和载波、远动电源处加装了高质量的雷盾(OBOV20-C)金属氧化物低压防雷装置。长期以来运行情况良好。

4采取措施

(1)把上述两条RTU电缆换成屏蔽电缆,屏蔽层两端接地。

(2)在RTU端加装压敏电阻和防雷模块两级防雷保护,并在RTU微机电源处加装“雷盾”(OBOV20-V)带保险的金属氧化物低压防雷装置。

(3)将原来的不带防雷功能的后备式UPS换成带防雷功

能的智能在线式UPS。

(4)在中控载波室的低压电源(兼供调度后台监控微机电源)处加装“雷盾”(OBOV20-C)三相四线式带保险的金属氧化物低压防雷装置。

(5)在所用变压器低压出线端加装普通陶瓷氧化物低压避雷器。

(6)结合广东省电力局关于全面推广使用金属氧化物避雷器的要求,把全所(包括10kV母线)的10kV阀式避雷器全部更换为高质量的金属氧化物低压避雷器。

通过整改,形成了对雷电波的多级拦截和防护体系。经两年多的运行实践,至今未发生一起与雷电有关的故

障,系统运行情况大有改善。在此期间,该所安装的“雷盾”金属氧化物避雷器虽熔丝熔断而系统仍能安全正常运行,避雷效果相当明显。

5教训与收获

雷害对采用微机系统的现代化变电所是一个极大威胁,变电所微机系统的防雷问题不可忽视。

雷电波主要是通过通讯、信号采样电缆和电源部分两条途径入侵。特别是低压电源的防雷保护,尤其应该引起足够的重视。

(1)引到开关场的电缆使用屏蔽电缆,屏蔽层两端可靠接地。

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

变电所防雷保护设计方案

变电所防雷保护设计方案 前言 雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高/低压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。 运行经验表明,当前变电所中所采用的防雷措施(外部避雷)是可靠的,但是,随着现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,越来越多的微电子设备在变电站中广泛应用,其所依赖的微电子设备,因受雷电冲击而损坏的事故发生率大幅上升,造成难以估算的经济损失。这是我们从事防雷减灾工作所面临的机遇与挑战。如何对发展中的变电站系统采取有效的防雷保护措施,保障变电站系统正常可靠的运行,这是我们一个新课题。 这也说明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电/开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。

雷电入侵途径 1电力线是雷电入侵电子设备的重要渠道: 1.1雷电远点袭击电力线: 我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。由于变压器低压输出端是三条相线,做一条地线,当作零地合一线,变成三相四线制零地合一方式给用电器供电,雷电击在火线与大地放电,就等于火线与零线放电通过电力线直接击穿用电器的电子元件。一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟V AC1500V,火线与零线耐压为工业级Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受远点雷击,必将击坏用电器。

农网变电站防误工作的现状及对策(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 农网变电站防误工作的现状及 对策(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

农网变电站防误工作的现状及对策(新编 版) (驻马店市电业局,河南驻马店463000) 目前,农网变电站防误工作管理还相对薄弱,防误闭锁装置"三率"(安装率、投运率、完好率)还相对较低,人员业务素质和责任心还有待提高,防误工作还有很多工作要做。 1农网变电站防误工作的现状 1.1组织管理方面 随着农网变电站安全文明生产达标评比、县级调度室达标、"反习惯性违章"以及县级供电企业创一流等活动的开展,将两票正确率、防误闭锁装置"三率"列入考核项目,农电系统及时进行事故分析,指定防误专人负责,制定防误装置管理办法,推动了防误工作走向制度化、规范化。但防误操作组织措施发展仍不平衡,有放松

和削弱的现象,尤其是近年来农电管理部门大部分精力投入到农网改造中,生产管理、防误管理有所松懈。 1.2技术措施方面 通过两期农网改造,防误装置"三率"有了长足进展,微机防误闭锁装置也得到应用。但目前存在闭锁装置失灵、产品质量不好、带缺陷装置未投、投运装置存在隐患、有的变电站(包括农网一些新投运变电站)甚至仍未安装防误闭锁装置等问题。 1.3人员素质方面 通过实施农网改造、加强管理和人员培训,锻炼了队伍,提高了人员业务素质和责任心。但不得不看到,农电系统仍然存在着人才短缺、人员业务素质整体还不高的问题。例如,习惯性违章还时有发生,有时甚至多人同时违章。 2对电气误操作事故原因的统计分析 2.1电气误操作事故的统计 (1)从电压等级看,110kV最多,其次是10,220,35kV以及低压。

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

变电站接地设计及防雷技术实用版

YF-ED-J6717 可按资料类型定义编号 变电站接地设计及防雷技 术实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站接地设计及防雷技术实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到 人身和设备安全的重要问题。随着电力系统规 模的不断扩大,接地系统的设计越来越复杂。 变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保 护接地。工作接地即为电力系统电气装置中, 为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装 置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔 等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及 人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地

即为为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电

110kV程洋岗变电站微机防误系统施工

汕头供电局110kV 程洋岗变电站技术改造微机防误闭锁系统 施工方案 批准: 审核: 编写:xx xx 共创电力安全技术股份有限公司 二0 一一年八月 一、工程概况 二、工作范围 三、组织措施 四、施工材料说明 五、安装、调试过程 六、工作安排 七、安装、调试要求 八、安全技术措施 九、环境保护及xx 施工 一、工程概况 受汕头供电局委托,由我公司负责对110kV 程洋岗变电站微机防误闭锁装置进行更换,本期工程在运行站中进行,为确保110kV 程洋岗变电站微机防误闭锁装置安装、调试工作顺利进行,确保不因安装调试而造成人为事故,特定出本施工方案。 二、工作范围:

110kV 程洋岗变电站:110kV 高压场地 10kV 高压室 10kV 接地变室 注:1、安装数量以现场实际安装量为准 2、具体安装位置见附图I 三、组织措施: 1、工作票签发人:xx 工作负责人:xx 现场安全员:xx 工作班成员:xx,xx,xx 2、安装所用的工器具:电焊机,电钻,电源线,扳手,螺丝刀等. 四、施工材料说明 1、所有的五防锁具都用A3钢制成 2、所有用的螺丝都由不锈钢制成 五、安装、调试过程 1、现场五防锁具的安装。4、调试完成后对现场五防闭锁设备进行验收 六、工作安排 1、现场五防锁的安装对现场一次设备进行安装五防锁具,由我单位自行安 装,汕头供电局安排 配合。 工期:三天,(在锁具安装期间,其它事宜可并行工作)。 2、程序输入、数据编程

包括:程序的输入、数据的编制。 工期:一天,工程投产前完成 3、现场所安装的五防锁具编码及灵活性测试 包括:对现场安装的五防锁具进行编码、对现场安装的五防锁具进行各方面的测试等。 工期:一天,工程投产前完成 4、调试完成对现场所有五防闭锁设备进行验收包括:对已完成的程序软件、图形系统及现场安装的五防设备进行全面验收,检查各方面是否达到预定要求。 工期:按现场实际情况而定 七、安装、调试要求 1、我公司负责所有程序的输入,对现场的五防逻辑关系及编制完成的设备名称表数据进行打印,需方要及时核对。 2、对所有已安装设备进行自检。 3、安装、调试中由汕头供电局指派工作负责人,进行技术交底,并对整体调试组织、安装组织、安全负责。 4、在调试过程中,汕头供电局应指派对现场熟悉运行、维护的专人配合,以便调试工作的顺利进行及对调试方法、质量、安全进行监督和熟悉。作业。工作负责人在施工前要向工作班员交待工作范围、任务、安全措施。 2、施工员必须带好安全帽,穿工作服,挂证上岗。 3、工作人员和使用工具与带电体距离220kV 3米,110kV 1.5米,10kV 0.7 米。 4、在高压室工作使用高长工具、材料(如:梯子、管子)应两人放倒搬运,防止误碰带电设备。 5、临时用电机器用电时严禁乱拉乱接,应使用软皮电缆作导线在指定配电箱接电使用。

变电站的案例

变电站的案例

全分散式户外变电站自动化系统在变电站中应用 摘要:本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述,说明微机保护监控装置装于户外端子箱上是完全可行的,以全分散式微机保护监控装置为基础全分散式户外变电站自动化系统是完全可行的。通过辽宁丹东电业局白云66kV变电所设备配置运行情况分析,证明全分散式户外变电站自动化系统,特别值得在城农网中推广应用,符合变电站向小型化发展方向。 关键词:微机保护监控户外端子箱变电站自动化系统小型化 0、引言 长期以来,我国在变电站自动化系统建设中,一直存在着一种观念,不管变电站规模如何,微机保护监控装置均集中组屏安装于主控制室,尽管目前分散式微机保护测控装置大量装于开关上,但对于开关为户外开关的保护监控装置,仍然采用集中组屏安装于主控制室;导致这一观念的原因是,大家一直担心微

机保护监控装置安装于户外端子箱运行可靠性和通信网络在户外铺设运行可靠性;担心微机保护监控装置在户外运行受温度、恶劣环境等影响,微机保护监控装置不能长期运行和可靠动作;担心产品使用寿命缩短和运行维护困难等。基于以上原因,微机保护监控装置大量安装于户外端子箱上,一直没有大量推广应用;导致采用以全分散式微机保护监控装置为基础变电站自动化系统,二次电缆并未减少,电缆沟施工工作量同选用电磁型继电保护情况完全一样,主控制室面积仍未缩小甚至取消,全分散式户外微机变电站自动化系统优越性能未得到充分发挥,严重影响变电站向小型化方向发展。本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述和实际应用举例,说明满足选型原则微机保护监控装置及变电站自动化系统均可应用于户外变电站,有利于变电站小型化。 1、全分散式户外变电站自动化系统选型原则 1.1一般原则 全分散式户外变电站综合自动化系统,分为三层:间隔设备层、通信网络层、站控监控层;间隔设备层完成线路、电容器、变压器等设备现场控制、监测及保护功能,装于户外端子箱上;通信网络层主要

发电厂和变电所的防雷保护措施

发电厂和变电所的防雷保护措施

雷电是一种壮观的自然现象。但是目前人类尚未掌握它和利用它,处于防范它所造成危害的阶段。变电所(tansformer substation)担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。 1. 雷电的形成和特点 雷电是带有电荷的雷云之间或雷云对大地(或物体)之间产生急剧放电的一种自然现象。当雷电发生时,放电电流使空气燃烧出一道强烈的火花,并使空气迅速猛烈膨胀,发出巨大响声。雷电的特点是:时间短,电流强,频率高,感应或冲击电压大。雷电出现的地方,可能对电气设备、建筑物、构筑物造成破坏,对人畜造成伤害,甚至可能造成爆炸、火灾等事故。 2. 雷电的主要危害 2.1雷电放电时产生高温损坏设备 带电云对地面物体发生放电时,雷电流可达几十千安,甚至几百千安。这样大的电流,即使持续时间非常短,也能在通道上产生大量的热,温度最高可达几万度。显然,这样强烈的弧光若

与易燃易爆物质相接触,必然会引起燃烧、爆炸或造成火灾。如果厂房的屋顶是可燃的,雷击时就可能引起火灾。 3. 雷电的特性 3.1直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几 十万KV。当雷云同地面凸起物之间的电场强度达到该空间的击穿强度时所产生的放电现象,就是通常所说的雷击。此时,雷电直接对建筑物或其他物体放电,产生具有很大破坏性的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和闪络放电。线路或设备直接受到雷击,对电气设备危害极大。架空线路遭雷击,不仅危害线路本身,而且雷电还会沿导线传播到发、变、配电所,从而危害发、变、配电所的正常运行,严重时还会引起火灾、房屋倒塌或损坏电气设备。 3.2感应雷 落雷处邻近物体因静电感应或电磁感应产 生高电位所引起的放电称为感应雷。当建筑物、

变电站微机防误闭锁系统存在的问题及改进措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f616544599.html, 变电站微机防误闭锁系统存在的问题及改进措施 作者:孙世耀 来源:《硅谷》2008年第03期 [摘要]经过对变电站微机五防闭锁的现状及存在的问题进行分析、思考,对微机防误闭锁系统的存在问题提出相应的改进措施,并应用于现场,逐步完善微机防误闭锁系统程序,切实发挥其功效。 [关键词]微机防误闭锁改进措施 中图分类号:TM7文献标识码:A 文章编号:1671-7597 (2008) 0210006-01 随着电网的迅速发展,变电站的不断扩建改造,设备新建和变更日益频繁,变电站原安装的五防闭锁装置暴露出容量不足,程序上不完善,无法扩展等诸多问题。FY2000BⅢ型微机防误闭锁系统正是在的基础上升级改造,可以有效的解决容量不足,无法扩展的问题。 FY2000BⅢ型微机防误闭锁系统的关键技术在于电脑钥匙采用“无线”采码、“无限”编码、“无源”识别的“三无”技术的新型电脑钥匙,支持全汉字显示,将控制、检测、验电、通讯、充电等多种功能汇集于一体,可靠性高,操作简单方便。下面笔者就330kV和平变电站微机防 误闭锁装置2007年改造中存在问题及措施分析介绍。 一、微机防误闭锁系统存在的问题及改进措施 (一)电动刀闸机构箱门闭锁的问题及改进措施 以330kV和平变电站为例,原安装的珠海共创公司FY2000型微机五防闭锁装置,锁具编码为8位,共安装锁具600多个,而该站330kV经第二期、第三期扩建,设备增加较多, 330kV、110kV刀闸为电动机构,对电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门应加装闭锁,而经测算,此项内容将至少增加锁具180个,原8位锁码已不能满足要求。利用新型电脑钥匙的“三无”技术,有效地解决了容量不足的问题,在实际改造过程中,对于电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门安装了挂锁,在电气控制回路中安装了“交流电气锁”,操作时,先开启箱门挂锁,再进行“交流电气锁”的验证,正确后可进行刀闸的电动操作,该措施的实施一方面防止了工作人员或操作人员在使用手动操作工具时,走错间隔误拉合隔离开关(刀闸),另一方面在程序上的实现了隔离开关(刀闸)的防空功能,即在程序上必须对刀闸进行操作完成后再进行下一项操作。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

变电所防雷设计

引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2 变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3 变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。 4 避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 5 装设避雷针的有关规定 对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。由

高电压防雷设计

摘要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电所的防雷设计,变电所是电力系统中重要组成部分,而且变电所的电气部分要装设合理的避雷装置和接地装置,因此,它是防雷的重要保护对象。 如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给人民生活和社会生产带来重大不便,还有可能给国家造成大经济损失,这就要求防雷措施必须十分可靠变电所的防雷设计应做到设备先进、保护动作灵敏、安全可靠、维护方便,在此前提下,力求经济合理的原则。 本次设计,主要对变电所的主要设备进行选择,重点设计变电所的防雷部分,包括变电所进线段保护、防直击雷、防感应雷以及变电所二次设备的防雷。通过对各种避雷器的性能对比,结合变电所实际情况,确定变电所的避雷器的选择,并考虑变电所控制系统的防雷,提出防雷方案。 氧化锌避雷器以其优越的性能,越来越受到电力行业的关注。本次设计,将结合氧化锌避雷器性能的优点,并结合变电所设计的情况,讨论氧化锌避雷器在变电所中的应用前景。 关键词:变电所避雷器防雷保护

目录 1 引言 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 课题研究的意义 (1) 2 系统设计方案的研究 (2) 2.1雷电对变电所的危害 (2) 2.1.1雷的直击和绕击危害 (2) 2.1.2雷电反击危害 (2) 2.1.3 感应雷危害 (3) 2.1.4雷电侵入波危害 (3) 2.2变电所简介 (4) 2.2.1变电所概述 (4) 2.2.2变电所主要任务 (4) 2.2.3变电所主接线 (4) 2.3变电所防雷措施 (5) 2.3.1变电所遭受雷击的来源 (5) 2.3.2变电所防雷具体措施 (6) 2.3.3变电所对直击雷防护 (6) 2.3.4变电所对雷电侵入波的防护 (6) 2.3.5变电站的进线防护 (7) 2.3.6变压器的防护 (7) 2.3.7变电所的防雷接地 (7)

综合自动化变电站中的防误系统

编号:AQ-JS-06305 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 综合自动化变电站中的防误系 统 Error prevention system in integrated automation substation

综合自动化变电站中的防误系统 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着综合自动化系统在变电站的推广使用,针对断路器、刀闸 均可在监控系统中进行遥控操作的功能,传统的防误闭锁已失去优 势。我局在220kV南屏变电站及220kV大港变电站中采用的微机五 防与综合自动化相结合的防误系统适应了这一趋势,为变电站的无 人值守提供了保障。下面以220kV大港站中的防误系统为例予以说 明。 大港变电站在站内通讯网中设立专门的后台五防机进行相关的 逻辑判断,与后台机相对应的是分布在各间隔层中的CSI200B断控 装置。对于110kV及以上电压等级(包括主变压器),由于单间隔开 关和刀闸数目较多,相应的遥控遥信点也增多,因而采用专用的 CS1200B装置来满足各间隔对控制和遥信的要求。该装置最大的特 点就在于对断路器及其周围刀闸可编程遥控操作,从而满足五防要 求。大港变电站防误系统提供了以下3种方式:

(1)后台五防 这是正常运行状态采用的方式。需要操作时,运行人员在监控机下达命令,由五防机进行当前运行状态逻辑判断,从而决定是否允许操作。 (2)当地五防 这种状态是在监控机及后台五防机不能正常运行时采取的备用措施。操作时将刀闸锁打至“当地”,依靠本间隔CSI200B进行逻辑判断。为保证这种情况下与其他间隔的逻辑关系依然存在,加装了“五防”小母线,将各间隔的刀闸位置状态引至小母线,每一间隔层均可由此五防小母线获知其他间隔的刀闸位置状态,从而进行正确的逻辑判断。 (3)紧急解锁 这种情况是不考虑任何逻辑,由CSI200B中的一个开出插件强制接通刀闸控制电源,对刀闸及断路器的操作闭锁接点短接,从而允许手动控制刀闸,解除刀闸闭锁,达到操作目的。 在大港站中由于所有接地刀仍采用手动操作方式,因而在接地

浅析微机保护在电力变电站的应用

浅析微机保护在电力变电站的应用 摘要:由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用 通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电 力系统运行方式的变化。采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置 中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和 解决方法。本文对微机保护在变电站的应用展开探讨分析,以供参考。 关键词:微机保护;变电站;应用; 前言:微机保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还是短路点的位置,微机继电保护装置可以第一时间发现,并且给予正确的反应 动作。另外在变电站继电保护装置中连接微机管理系统,大大提高了继电保护的 灵敏性。所以电力工作者应不断地研究微机保护装置对电力系统运行的保护功能,不断地开发新型的微机保护装置,以适应我国国民对电力不断增加的需求。 1 变电站中微机保护特点 (1)微机保护装置可以实现常规保护很难办到的自动纠错,即自动地识别和排除干扰,防止由于干扰而造成误动作。另外微机保护装置有自诊断能力,能够 自动检测出计算机本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此 可靠性很高。 (2)由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电 力系统运行方式的变化。 (3)采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压 器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和解决方法。 (4)当电力系统的运行发生异常情况时,微机保护装置必须及时作出相应的反应,以保障电力系统供电的可靠性。对于电力系统运行来说,在故障发生时不 能及时得到处理,其影响程度可大可小。变电站中微机保护克服传统继电保护装 置功能单一的缺陷,增设了故障测距、事件记录、三角极性电压判断封功能,提 高了继电保护装置的保护速度。 (5)微机保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还 是短路点的位置,微机保护装置可以第一时间发现,并且给予正确的反应动作。 另外在继电保护装置中连接微机管理系统,大大提高了继电保护的灵敏性。 2变电站中微机保护应用设计 在对电力系统变电站中微机保护装置的设计中,一定要注意对微机保护装置 中自动识别系统的设计。微机保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的 状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行变电站中微机保护 装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压、电流等变化设计变电站中微机保护。 2.1微机保护装置的组成 微机保护装置的主要作用是进行电力系统故障的检测与预警等,所以必须具 有数据采集系统、微机装置的保护与管理装置等,这些基本硬件共同组成微机保

电力系统微机保护装置技术方案

10kV配电所 微机综合自动化系统 技术方案 天津凯发电气股份有限公司 2017年5月

第一章系统概述 1.用途 本系统适用于220kV及以下电压等级变电站的综合自动化,满足全国铁路建设与改造的要求。 DK3500变电站自动化系统可实现以下7个功能要求,即:远动功能(四遥功能);自动控制功能(电压无功综合控制、低周减载、静止无功补偿器控制等);测量表计功能;继电保护功能;与继电保护相配套的功能(故障录波、测距、小电流接地选线等);接口功能(与微机五防、电源、电能表计、全球定位装置等IED的接口);系统功能(与主站通信、当地SCADA等)。 作为全站设备(线路、电容器组等)的监测、控制、保护及远动系统。保证变电站安全运行,并按运行要求对变电站全部运行参数进行检测、显示、打印及与上级系统通信,实现遥控、遥测、遥信和遥调。系统采用系统化设计思想,应用最先进的计算机网络通信和控制技术、采用分层、分布、分散式结构。监控、保护、通信网络整体化设计。 本系统可以适用有人值班及无人值班的系统运行方式。对于有人值班的变电站可及时地向值班人员提供详细的信息,为变电站综合自动化系统的安全、经济运行提供强有力的保证措施;对于无人值班的变电站能完成本站就地的运行管理(保护、控制、测量、通信等功能)外,可向远方控制站提供本站的设备运行状态、必要的数据和参数以及运行管理所需的其它相关信息(诸如防火、保安、图象监控等)。系统采用分层分布式结构,符合IEC关于变电站自动化系统的技术规

范,即可集中组屏又可分散布置。 2.系统的组成 分层分布式设计 该系统应用先进的计算机网络通信和控制技术,基于系统化设计的思想,监控、保护、通信及管理整体设计,真正实现变电站综合自动化,它主要由两层组成: 它主要由两层组成: ①间隔层分布式保护、测控、及自动控制装置 各装置采用模块化结构,对35kV以下等级线路,集保护与监控于一体可直接装于开关柜上也可以组屏安装。这些模块功能独立,可通过通信网交换信息,任一单元故障不影响整个系统正常运行,使用灵活,简单可靠,易于扩充,由于屏数量的减少,使控制室面积及二次电缆大大减少。 ②变电站层的监控与管理系统 连续进行数据采集(测量)和分析计算,实时的存入数据库,并能通过友好的人机界面显示一次主接线图、系统二次设备配置图、棒形图、曲线图、电量报表、保护定值,并能定时或召唤打印各种日、月报表、打印各种故障信息,具有强大的数据处理能力,可实现变电站内就地监视、控制功能,是系统与运行人员之间的接口。 站内通信网: 本系统采用了代表国际技术发展先进潮流的、标准而成熟的通信网络。

【精品】牵引变电所接地防雷系统的设计

齐鲁工业大学 毕业设计 题目:牵引变电所接地防雷系统的设计 系别: 专业: 班级: 学生姓名: 指导教师: 完成日期:

摘要 牵引变电所是铁路供电系统的枢纽,它担负着电网供电的重要任务。雷电具有很强的危害性,因此应该重视牵引变电所的雷电的防护。 综合运用高电压技术、电力系统过电压、接地系统及供防雷接地的设计方法,对110kV牵引变电所进行防雷接地设计.引变电所雷击的配电技术等相关的专业知识,采用理论和实践相结合的方法,研究牵,基于常用的形式及防雷接地的几种措施,研究接地装置的类型和降阻方式 关键词雷电放电防雷保护装置防雷接地装置牵引变电所

目录 1绪论.............................................. 错误!未指定书签。2雷................................................ 错误!未指定书签。 2。1雷电........................................ 错误!未指定书签。 2。1。1雷电的发生机理....................... 错误!未指定书签。 2.1。2雷电放电.............................. 错误!未指定书签。 2。1.3雷电放电的过程........................ 错误!未指定书签。 2.1。4雷电放电的基本形式.................... 错误!未指定书签。 2.1.5雷电放电的选择性....................... 错误!未指定书签。 2.1.6我国雷电活动分布的规律................. 错误!未指定书签。 2.1.7雷电的危害............................. 错误!未指定书签。 2.1.8雷电的防护措施......................... 错误!未指定书签。 2.2雷电参数..................................... 错误!未指定书签。

变电站微机防误闭锁装置运行规定

变电站微机防误闭锁装置运行规定 变电站各开关、刀闸、接地刀闸、开关柜柜门、设备安全网门、设备构架及门型架爬梯上必须安装五防锁,操作时,必须严格按防误闭锁要求进行解锁。 户外闭锁装置(五防锁)要做到防雨、防潮、防霉、防尘,并满足长期可靠使用要求。 变电站技术负责人是防误闭锁装置专责人员.防误闭锁装置在运行中出现缺陷应及时汇报技术负责人,技术负责人在接到防误闭锁装置缺陷后应立即进行处理,短时无法处理的应采取有效措施防止微机防误闭锁装置在正常操作和使用中出现不安全因素。 值班人员应对微机防误闭锁装置熟悉,掌握操作方法做到正确使用。在倒闸操作中,如遇防误闭锁装置失灵(锈死、损坏等)时,应停止操作,冷静分析原因,绝对禁止盲目解锁,同时汇报变电运行主管部门领导,经变电运行主管部门领导核实同意后才能解除防误闭锁装置,继续操作。 变电站值班人员在日常的设备巡视检查中,除按现场规定的检查项目外,应将微机防误闭锁装置列入检查项目。 微机防误闭锁装置整体停运必须报请局总工批准后才能退出运行。 微机防误闭锁装置配置的计算机,为防止计算机感染病毒,保证防误

装置可靠运行,严禁在计算机上运行任何非生产用磁盘及光盘。严禁随意删除计算机上的系统文件及防误闭锁装置程序文件。 符合下列情况之一者,经变电运行主管部门领导同意后,可解除防误闭锁装置,但解除时间不得超过24小时。解除防误闭锁装置后,现场应做好记录: ——隔离开关修复后的试拉、合; ——事故时,需保持合闸状态; ——因防误闭锁装置锈死、损坏等原因; ——异常运行方式的倒换。 微机防误闭锁装置紧急解锁钥匙的使用规定 变电站的紧急解锁钥匙、正常解锁钥匙要有固定的摆放处,现场保证有两把以上,是交接班检查的重要内容之一。 正常操作时必须使用正常解锁钥匙,不得擅自使用紧急解锁钥匙。 异常情况要使用紧急解锁钥匙的,必须经变电运行主管部门领导同意,方可使用,并做好紧急解锁钥匙使用登记。 紧急解锁钥匙摆放在紧急解锁钥匙盒内。 解锁钥匙不得外借,必须外借时,应得到变电运行主管部门领导的批准,并做好钥匙外借的登记。 微机防误闭锁装置的巡视检查 交接班时应对微机防误闭锁装置进行检查。 微机防误闭锁装置的机械锁每月定期进行试开锁一次,同时应对机械

变电所的防雷保护与接地装置的设计知识讲解

第9章 变电所的防雷保护与接地装置的设计 第10章 变电所的防雷保护与公共接地装置的设计 10.1 变电所的防雷保护 由设计任务书中气象资料得知,化纤工厂所在地区的年雷暴雨日数为20天。虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护。 10.1.1 直击雷防护 根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所Ⅲ(其所供 负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护)屋顶可装设避 雷带,避雷带采用直径8mm 的圆钢敷设,并经两根引下线(直径8mm)与变 电所公共接地装置相连,引下线应沿建筑物外墙敷设。 10.1.2 雷电波入侵的防护 1.35kV 架空线路上,在距总降压变电所1km 的范围内,可架设避雷线。 2.在35kV 电源进线的终端杆上装设FZ-35型阀式避雷器。其引下线采用 25mm ×4mm 镀锌扁钢,下边与公共接地装置焊接相连,上面与避雷器接地端螺栓相连。 3.在35kV 总降压变电所主变压器的高压侧,装设JYN1-35-102型高压开 关柜,其中配有FZ-35型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。 4.在10kV 车间变电所的高压配电室的母线上,装设GG-1A(F)-54型高压开 关柜,其中配有FS-10型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。 10.2 变电所公共接地装置的设计 10.2.1.接地电阻的要求 根据GB50057-1994规定,对于1kV 以上的小接地电流系统,公共接地装置的接地电阻应满足以下条件: E E I R 250≤且Ω≤10E R 式中E I 的计算可根据下列经验公式计算: 350 )35(cab oh N E l l U I += 式中,N U 为电网的额定电压,单位kV ;oh l 为与N U 侧有电联系的架空线路长度,单位为km ;cab l 为与N U 侧有电联系的电缆线路长度,单位为km 。 1.总降压变电所公共接地装置的接地电阻计算: A km kV l l U I cab oh N E 9.1350 )019(35350)35(=+?=+=

相关文档