保护装置投(退)管理制度

一、所有继电保护装置不允许在无保护或保护不完善的情况下运行,所有保护装置的

投退应提出书面申请,经生产副经理(总工程师)批准后方可执行,一些重要的保护装置

投退还应经云南省调调度员许可,由运行人员进行操作,其它人员无权操作运行中的保护

装置。

二、云南调度负责整定计算的保护装置在停电后不得停止保护装置。如果有任何操作,必须经云南调度批准。

三、220kv及以上的变压器差动保护和瓦斯保护投退经生产副经理(总工程师)批准,还应经云南省调许可。变压器差动保护和瓦斯保护不允许同时停用。对于发变组和线路保

护两套保护不允许同时停用。

四、当线路或变压器停运且系列断路器仍在运行时,相应的短路保护应投入运行。

五、正常情况下发变组和线路故障录波器必须投入运行,其起停必须经云南省调批准。

六、在220kV升压站系统中工作,电压回路主要包括220kV进线电压、220kV出线电压和220kV I母线II母线电压。涉及的主要保护装置包括同步电压装置和距离保护装置。电流回路主要包括220kV断路器电流,涉及的主要保护装置包括220kV断路器保护装置、220kV母线差动保护装置、220kV线路保护装置和远程计量装置。涉及上述回路的工作,

参照《继电保护及自动装置操作规程》,组织发电部、设备部相关人员制定实施方案,研

究制定相关保护的投切情况,经生产副经理(总工程师)批准,调度员同意后进行。

七、当运行中发生异常、或一次设备运行中需要进行缺陷处理或定期清理工作,应停

用相关的保护装置:

1.对励磁系统转子回路进行工作,如清洁碳刷等与二次回路有关的工作,停用转子接

地保护压板。

2、在主变压器范围内工作,涉及到冷却器一、二次回路上的工作停用非电量保护屏

上的冷却器全停跳闸压板。

3.发电机运行期间,当220kV故障保护停用时,应关闭发变组保护面板a和B的启动

故障压板。

4、在变压器范围内工作,重瓦斯保护在下列情况下工作时应用“跳闸”位置改为

“信号”位置运行。

(1)加注和过滤机油时

(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时

(3)打开排气阀时,除取样阀和气体继电器上部排气阀外,所有位置的放油阀和进油阀

(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时

(5)在气体保护及其二次回路上工作时,上述工作完成后,重气体保护可在1小时试运行后投入跳闸

5、线路重合闸的使用方式与起停,由云南省调作出具体规定,运行人员严格执行省调命令。重合闸装置在下列情况下应停用:

(1)由于运行模式的临时改变,在没有附加控制元件的情况下,三相重合闸可能会发生非同步重合闸或过大的潜在角度重合闸。

(2)受附加元件控制的三相重合闸装置,在其控制元件失效时。(3)断路器遮断容量不足时。

(4)当故障电流超过规定次数时,断路器持续切断故障电流。(5)当充电线路或线路变压器组空载时。(6)重合闸可能会导致系统稳定性损坏。(7)当需要停止带电线路运行时。(8)当设备异常时。

保护投退管理制度

保护投退管理制度 引言 保护投退管理制度是指为了保护投资者利益和维护市场稳定,建立起的一套投 资和退款的管理规则和程序。本文将探讨保护投退管理制度的重要性及其运作方式。 1. 保护投退管理制度的重要性 保护投退管理制度对于投资者和市场的稳定和发展具有重要意义。以下是几个 方面的重要性: 1.1 保护投资者利益 保护投退管理制度可以确保投资者的合法权益得到保护。通过规范投资和退款 的程序,投资者可以在遇到风险或争议时得到及时的解决和补偿,从而增强其信心和参与度。 1.2 维护市场秩序 保护投退管理制度可以促进市场的合规运作,并防止不法分子利用投资和退款 等环节进行欺诈或操纵市场的行为。这将有助于保持市场的公正和透明,维护市场的稳定和健康发展。 1.3 提高市场效率 保护投退管理制度的建立可以规范投资和退款的流程,减少信息不对称和交易 摩擦,提高市场的效率和流动性。这将有助于推动市场的发展,吸引更多的投资者参与。 2. 保护投退管理制度的主要内容 保护投退管理制度一般包括以下主要内容: 2.1 投资者合规管理 保护投退管理制度应明确规定投资者的准入条件和合规要求,包括投资者的资 质要求、注册程序和合法经营条件等。同时,制度还应规定投资者的行为规范和监管要求,增加投资者的责任感和自律性。

2.2 投资者风险揭示 保护投退管理制度要求投资者提供真实、准确的风险揭示信息,以帮助投资者充分了解投资风险和回报。投资者应被告知有关投资项目的风险等级、预期收益、投资期限等重要信息,以便做出明智的投资决策。 2.3 争议解决机制 保护投退管理制度应建立健全的争议解决机制,确保投资者在遇到争议时能够及时获得公正的裁决和补偿。这可以通过设立独立的仲裁机构或成立专门的争议解决委员会来实现。 2.4 退款流程管理 保护投退管理制度应规定退款的相关流程和程序,包括退款申请的受理、审批和执行等环节。制度应确保投资者能够便捷地申请退款,并及时收到相应的退款金额。 2.5 监管机构职责 保护投退管理制度应明确监管机构的职责和权力,包括监督和指导投退管理制度的执行,查处违规行为,维护市场秩序等。监管机构应加强对投资者的保护和投退流程的监督,确保制度的有效实施。 3. 保护投退管理制度的运作方式 保护投退管理制度的运作方式可以通过以下几个步骤来实现: 3.1 制度建立 制定并公布保护投退管理制度,明确各项规则和程序,并确保其合法性和公正性。 3.2 投资者准入 建立投资者准入条件和合规审核程序,并进行定期审核和监督,确保投资者的资质和合规性。 3.3 风险揭示 要求投资者提供真实和准确的风险揭示信息,以帮助投资者做出明智的投资决策。

保护投退管理规定(试行)

附件1 四川金康电力发展有限公司 保护投退管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范发电运行人员的继电保护和水机保护投退行为与要求,特制定本制度。 第二条本制度适用于金康水电公司各生产管理相关部门及外委维护单位。 第三条下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 (一)《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-2006 (二)《四川电力系统调度管理规程》四川省电力公司2007年1月 (三)《关于下达金康水电站及有关送出设备调度命名编号的通知》(四川省调〔2011〕7号) (四)《金康水电站并网调度协议》GF—2003—0512(2011年2月)

(五)《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》(大唐集团制〔2005〕61号) 第四条定义和术语 (一)省调:指四川省电力调度控制中心。 (二)公司:指四川金康电力发展有限公司。 (三)发电部:指公司承担电站运行维护管理工作的生产职能部门。 第二章继电保护和水机保护投退操作管理规定 第五条以下继电保护为省调管辖范围,涉及的相关保护投退必须经省调调度员批准,运行值长根据省调命令进行保护投退工作,并做好相应记录。 (一)220kV系统的相关继电保护:220kV母线和220kV出线的继电保护装置。 (二)主变压器的中性点接地方式和中性点保护:1号、2号主变压器高压侧接地零序保护和间隙零序保护、主变高压侧开关失灵保护。 第六条以下继电保护不归省调管辖,由金康水电站自行负责,投、退必须办理审批手续,经相关部门审核、生产副总经理批准后,运行值长方可执行,并做好相应记录。 (一)1~2号水轮发电机继电保护,包括:发电机纵联差

发电厂设备保护投退管理制度

发电厂设备保护投退管理制度 一、概述 发电厂设备是保持电力生产的重要设备,其性能稳定、安全可靠,直接关系到电力生产质量与效益。因此,为保障设备的使用寿命和运行安全,发电厂必须建立设备保护投退管理制度。 二、设备保护 1.设备保护的基本原则 (1)全面性:保护范围应覆盖发电所及附属设施内的所有设备; (2)针对性:不同类型设备需要采取相应不同的保护措施; (3)合理性:保护措施需要根据具体情况制定,避免对设备进行过度保护或者不足保护。 2.设备保护的主要内容 (1)过载保护:对于能量较大的设备,如发电机、变压器等,需要配置过载保护装置,以保障其安全运行; (2)短路保护:对于容易短路的设备,如高压开关设备,需要配置相应的短路保护装置,以避免因短路而导致设备受损; (3)欠压保护:对于一些对电流有较高要求的设备,如电缆、电机等,需要配置欠压保护装置,以保护设备免于故障; (4)过压保护:对于一些易受过电压侵害的设备,如电容器、电感等,需要装置过压保护装置,以保护设备免于受损。 三、设备投退 1.设备投退的原则 (1)投退前需要对设备作全面检查,确保设备完好无损; (2)投退时需要按照装置顺序进行,避免设备之间相互影响; (3)投退时需要有专人负责,保障投退的安全性。 2.设备投退的流程

(1)准备阶段:检查设备运行情况和必要的参数,核对运行状态,了解现场环境,确认设备可以投入或退役; (2)投入阶段:按照装置顺序进行,注意保障人员安全; (3)运行监控阶段:对设备进行全天候的运行监控,发现异常及时处理; (4)退役阶段:对设备进行全面检查,确认设备可以正常退役。确认后进行拆 卸检修等工作。 四、设备管理 1.设备管理的目标 (1)打破传统的设备管理模式,建立全生命周期管理模式; (2)实现设备的一体化管理,减少设备损耗,提升生产效益; (3)保护环境,提高资源利用率,建设绿色发电厂。 2.设备管理的要求 (1)做好设备实物管理和信息管理,保证设备数量、状态、位置等信息的准确 性和及时性; (2)建立完善的设备保养、维修和保护利用体系,保证设备可靠性、经济性和 安全性; (3)加强设备管理人员技能培训,提高设备管理水平。 五、结论 建立发电厂设备保护投退管理制度是保障发电设备安全、可靠运行的重要手段。制度的建立需要覆盖发电厂内的所有设备,采取相应的保护措施,建立合理的设备投 退流程,同时对设备进行全生命周期管理。

保护定值变更及投退管理规定

保护定值更改及投退管理规定 第一章总则 为保护企业的固定资产,规范定值更改及投退管理流程,促进企业规范运营, 订立本《保护定值更改及投退管理规定》(以下简称“本规定”)。 第二章管理标准 第一节定值更改管理 第一条定值更改的概念 定值更改是指对企业固定资产的规模、位置、用途等进行调整、转变的行为。 第二条定值更改的程序 1.定值更改的需求由所在部门于业务计划阶段向企业法务部门提出申请, 并附上更改的理由和相关报告料子。 2.企业法务部门收到定值更改申请后,应进行初步审查,确认申请的合 法性和合规性。 3.若初步审查通过,企业法务部门应组织相关部门进行全面评估,并出 具评估报告。 4.定值更改申请及评估报告应提交企业管理层审批。审批流程依据资产 规模、影响范围等因素确定,并由企业法务部门负责协调。 5.定值更改的最终决策由企业管理层进行,决策结果应及时通知相关部 门和个人。 第三条定值更改的考核标准 1.定值更改的决策应符合国家法律法规和企业内部规章制度,不能违反 相关规定。 2.定值更改的决策应符合企业的整体发展战略,能够促进企业的效益提 升和长期发展。 3.定值更改应遵从公平、公正、公开的原则,任何个人或部门不能以不 正当手段谋取私利。

第二节投退管理 第四条固定资产投资管理 1.固定资产投资项目应经过严格的前期论证及审批程序,确保投资项目 的可行性和合规性。 2.投资项目一旦获得企业的批准,应依照企业规定的流程进行实施,并 经过相关部门的监督和验收。 3.投资项目的实施及验收过程中,应保持信息畅通,及时报告投资进度 和资金使用情况。 第五条固定资产退还管理 1.固定资产退还指企业对不再使用的固定资产进行处理的行为。 2.对于需要退还的固定资产,相关部门应编制退还申请,并提交企业法 务部门进行审查。 3.企业法务部门应依据固定资产的实际情形,订立退还方案,并报企业 管理层审批。 4.固定资产退还方案获得审批后,应通知相关部门及个人进行退还手续 办理。 第六条固定资产投退的考核标准 1.固定资产投资项目应符合企业整体发展规划,经过论证和鉴定的项目 才略得到批准。 2.投资项目的实施应依照预算和计划进行,不能超出批准的范围。 3.固定资产退还应符合国家法律法规和企业内部规章制度,不能违反相 关规定。 4.固定资产退还的决策应经过充分的论证和鉴定,合理利用和配置企业 的固定资产。 第三章附则 本规定自颁布之日起施行,由企业法务部门负责解释和修改。 以上是本企业的《保护定值更改及投退管理规定》的范文。实在执行过程中,应依据企业的实际情况进行相应调整和完满。

设备保护投退管理制度

设备保护投退管理制度 设备保护投退管理制度 发电厂主机设备保护和供电所线路保护是为了保证设备和系统的安全、稳定运行而设置的保护装置,在设备正常运行状况下,要求主保护保护的投入率达到100%,辅机的投入率达到95%以上。在设备或系统运行存在检修任务或缺陷需要检修要退出保护时,必需履行严格的审批手续,任何人不得擅自决定保护的退出。在检修任务终止后,保护的投入也要履行相应的审批手续,以确保在投入保护时保护误动造成设备或系统停运事故。 审批手续具体规定如下: 一、电气设备或系统主保护的投退 在保护投退时要办理工作票。 1、主保护的退出 在电气系统设备有缺陷需要检修或处理缺陷退出主保护时,由退出保护申请单位填写保护退出申请单,在申请单上注明退出保护的原因和计划退出时间。先由申请单位技术厂长签署看法,然后由运行、(检修)专业负责人、运行值长、签署看法后报总工程师审批。以上人员全部同意保护退出后方可执行退出保护工作。在申请时间内要完成检修任务,如在计划时间内完不成检修任务时要重新办理延期手续。在保护退出审批时如总工程师因外出不能及时审批时,由生产技术部长审批。如总工程师和生产技术部长都因外出不能及时审批时,总工程师可以委托该单位技术厂长代签。 2、主保护的投入 在电气系统设备缺陷消除后要及时投入保护,为了在投入保护时避免操作失误发生保护误动,在投入保护时也要履行保护投入审批手续。保护投入审批时与保护退出程序一致。 二、电气辅机保护投退 1、电气辅机保护的退出 电气辅机保护的退出要履行保护推出审批。由于设备原因需要退出辅机保护时由退出保护申请班组填写保护退出审批单,由运行(检修)专业负责人、值长、生产技术厂长签署看法同意后方可退出保护。在申请时间内要完成工作内容,如在申请时间内不能完成工作内容要办理延期审批手续。 2、电气辅机保护的投入

发电厂设备保护投退管理制度1500字

发电厂设备保护投退管理制度 一、前言 为确保发电厂设备的安全、可靠运行,保证电网的稳定供电,发电厂应建立设备保护投退管理制度,明确设备保护的职责、义务和标准。本文将从制度目的、适用范围、管理责任、保护措施等方面进行阐述。 二、制度目的 1.建立健全的设备保护投退管理制度,保障设备的安全、稳定运行。 2.规范设备保护工作流程,加强各层级的协同配合。 3.提高保护人员的技能水平,增强设备保护意识,提高设备保护的有效性。 4.定期检查、维护、改进制度,不断提高制度实效。 三、适用范围 本制度适用于发电厂一切设备的保护与投退管理工作,包括发电机、变压器、高低压开关柜、电缆、接地极等,同时适用于所有从事设备保护、调试、操作、维修等工作人员。 四、管理责任 1.发电厂领导班子应对设备保护重要性形成共识,将设备保护及其投退工作作为发电厂的重要工作来抓,并加强对设备保护投退工作的指导。 2.设备保护部门应对发电厂设备保护工作的组织、协调及管理工作负责,规范保护工作流程,保证设备的安全、可靠运行。 3.操作及维护单位应严格执行本制度,全面负责相关工作的组织和实施,监督设备使用的安全状况和投退管理情况,及时报告和处理各种突发情况。 4.直接负责的设备保护人员应熟悉设备保护措施和操作流程,保证设备的正常运行及投退可靠。 五、保护措施 1.设备保护规程 具体实施保护措施前,应编制设备保护规程,包括设备保护的基本原则、流程、职责、操作规范、制度要求等。

2.设备保护范围划分 应根据设备保护规程,明确各种设备所属保护范围及保护功能要求。 3.设备保护调试 设备投入运行前应进行保护调试,调查保护装置的动作情况,及时发现问题并解决问题。 4.设备保护工作流程 应制定设备保护工作流程和相应的操作规程,明确受保护设备的投退管理具体步骤。 5.设备运行中的保护 设备在运行中均应进行实时监测,在检测到异常时应及时采取保护措施,防止设备的进一步损坏。 6.设备投退标准 设备投退应严格按照相应的操作规程和投退标准进行,同时进行必要的现场监测和数据记录。 7.设备保护记录 设备保护记录应完整、准确、及时,记录包括设备的维护、检修、排障、保护措施等内容。 六、总结 发电厂设备运行的安全和可靠性是保障电网稳定供电的重要保障,建立健全的设备保护投退管理制度是保障设备正常运行的前提和基础。发电厂应依据制度,采取各种保护措施,加强管理和监督,确保设备的安全、可靠运行,为电网供电提供有力保障。

保护装置投(退)管理制度

保护装置投(退)管理制度 一、所有继电保护装置不允许在无保护或保护不完善的情况下运行,所有保护装置的 投退应提出书面申请,经生产副经理(总工程师)批准后方可执行,一些重要的保护装置 投退还应经云南省调调度员许可,由运行人员进行操作,其它人员无权操作运行中的保护 装置。 二、云南调度负责整定计算的保护装置在停电后不得停止保护装置。如果有任何操作,必须经云南调度批准。 三、220kv及以上的变压器差动保护和瓦斯保护投退经生产副经理(总工程师)批准,还应经云南省调许可。变压器差动保护和瓦斯保护不允许同时停用。对于发变组和线路保 护两套保护不允许同时停用。 四、当线路或变压器停运且系列断路器仍在运行时,相应的短路保护应投入运行。 五、正常情况下发变组和线路故障录波器必须投入运行,其起停必须经云南省调批准。 六、在220kV升压站系统中工作,电压回路主要包括220kV进线电压、220kV出线电压和220kV I母线II母线电压。涉及的主要保护装置包括同步电压装置和距离保护装置。电流回路主要包括220kV断路器电流,涉及的主要保护装置包括220kV断路器保护装置、220kV母线差动保护装置、220kV线路保护装置和远程计量装置。涉及上述回路的工作, 参照《继电保护及自动装置操作规程》,组织发电部、设备部相关人员制定实施方案,研 究制定相关保护的投切情况,经生产副经理(总工程师)批准,调度员同意后进行。 七、当运行中发生异常、或一次设备运行中需要进行缺陷处理或定期清理工作,应停 用相关的保护装置: 1.对励磁系统转子回路进行工作,如清洁碳刷等与二次回路有关的工作,停用转子接 地保护压板。 2、在主变压器范围内工作,涉及到冷却器一、二次回路上的工作停用非电量保护屏 上的冷却器全停跳闸压板。 3.发电机运行期间,当220kV故障保护停用时,应关闭发变组保护面板a和B的启动 故障压板。 4、在变压器范围内工作,重瓦斯保护在下列情况下工作时应用“跳闸”位置改为 “信号”位置运行。 (1)加注和过滤机油时 (2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时

继电保护及自动装置压板投退管理规定

继电保护及自动装置压板投退管理规定 批准: 复审: 初审: 编写:

****有限责任公司 1、总则 1.1 为了保证电网安全稳定运行及我公司发输配电设备的安全、可靠,根据国家电力行业和集团公司有关规程、规定,特制定本规定。 1.2 ****公司继电保护及安全自动装置(以下简称保护装置)的压板运行管理按管辖范围实行统一调度、分级管理。 1.3 ****公司保护装置必须按有关规定和要求准确、可靠投入运行;严禁带电设备处于无保护状态下运行,特殊情况下停用保护装置,必须经公司总工程师批准。 1.4 发电部运行值班人员在交接班、巡回检查、运行操作过程中要认真监视保护装置信号和中央信号是否正常,压板及切换开关位置是否正确,录波器工作是否正常,对有疑问或装置异常应及时联系检修公司处理并做好相关记录。 1.5 检修公司继电保护专责应向发电部提供电气设备在运行、热备、冷备等不同状态下保护压板投退书面规定,继电保护人员和发电部运行值班人员应按照公司定期工作和技术监控的要求,定期到现场核对检查保护装置的压板投退正确性。尤其在保护装置状态发生变化后要进行进一步确认核对,确保保护装置及压板投退在正确位置,并及时做好相关记录和台帐。 1.6 本规定适用于****公司电气设备保护装置压板投、退管理,各级生产负责人、值班运行人员、继电保护人员均应熟悉并认真执行。 2、职责 2.1检修公司职责

a )负责提出、填写保护压板投退申请单,报设备部审核。 b )对申请单内填报的退出保护装置和压板名称、保护装置存在的软硬件问题、所采取的技术措施和安全措施正确性负责,并应在检修交待本进行相关交待。 2.2设备部职责 a )负责审查检修公司提交的保护投退申请单工作内容是否必要、可行。 b )负责审查保护投退申请单内所写的技术措施和安全措施是否正确和完善。 2.3发电部职责 a )负责审查保护投退申请单涉及工作任务的必要性,是否符合现场实际要求。 b )按保护投退申请单要求进行保护装置压板的投退操作,对保护装置压板投退位置的正确性负责,做好相关记录和台帐。 3、相关定义 3.1 保护压板也叫保护连片,按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 3.2 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退),该压板一般为弱电压板。 3.3 保护出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用对象的不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关, 一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。

设备保护投退制度

设备保护投退制度 1.目的 为加强和规范电厂保护及自动装置投退工作,保障机组安全稳定运行,制定本管理规定。 2.范围 本制度适用于电厂所有设备。 3.内容 3.1保护与安全自动装置是确保机组安全、稳定运行的主要装置,保护装置使用不当或动作不正确,可能引起事故或事故扩大,损坏设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解,各部门应严格按本规定执行。 3.2发电机组一旦投入运行,所有保护、自动装置应按调度命令及电厂规定投入; 3.3发电机组在启动过程中或运行中因设备检修、试验的需要,必需临时退出主要保护时,应由工作负责人填写保护投退审批单,申请批准后,由当值值长通知运行人员执行; 3.4一般保护联锁需要解除时,由提出人员填写保护投退审批单,由当值值长签字批准后,由运行值班人员实施; 3.5运行人员在实施保护投退时,必需持操作票,实行操作监护制度,并做好记录,工作完成后及时通知值长认可; 3.6在工作终止需要恢复保护时,应由提出部门专业人员在征得当值值长同意后,由运行值班人员投运与恢复,并对保护投运的正确性负责,做好记录。 3.7保护动作后,检修、运行应迅速组织有关人员确认保护动作的确切性,经工作人员检查未发现保护装置异常或误动时,任何人无权下令退出该项保护; 3.8机组确因保护误动造成事故或异常时,应在查明原因后再投入该项保护。若要退出该保护使机组运行,必需办理审批手续; 3.9运行中在紧急状况下,需要临时退出保护时,由值长向有关领导提出口头申请征得同意后,由值长签字通知相关人员实施,事后24小时内必需补办规定的审批手续; 3.10保护投退审批单记录本存放于各机组,由专人保管,并做为交接班必需检查的内

保护定值变更及投退管理规定

保护定值变更及投退管理规定 一、概述 随着电力系统向智能化转型,保护定值变更及投退管理的重要性与日俱增。本文档旨在规范电力系统中保护定值变更及投退管理的要求,确保其高效、稳定、可靠的运行。 二、基本要求 1.保护定值变更及投退管理应依据电力系统运行情况进行,切勿过度或不足。 2.在保护定值变更及投退管理过程中,应确保系统运行不受影响,并确保在变更后及时完成测试。 3.保护定值变更及投退管理操作应有明确的流程、责任人、时间节点等相关信息,严禁拖延或误操作。 三、保护定值变更要求 1.保护定值变更应在计划停电或故障停电期间进行,并应提前通知运行管理人员、现场操作人员等相关人员。 2.在变更前,应对保护装置所涉及的线路与设备进行全面检查,确保变更后系统运行正常。 3.在变更后应进行充分测试,如果发现问题,应立即进行排查和处理。

4.对于重要的保护装置,每次变更后应进行定期测试,以确 保它们的正常运行。 四、投退管理要求 1.在电力系统运行过程中,需进行投退操作时,操作人员应 仔细检查所需投退设备,确保操作顺利进行。 2.投退操作应在特定的时间段进行,以避免对电力系统造成 不必要的干扰。投退前,应将所有相关人员及时通知,以减少操作风险。 3.在操作过程中,应及时将投退信息记录下来,对于重大操 作应进行审核,确保信息的准确性。 4.电力系统运行过程中,如果出现意外情况,投退操作应立 即终止,并进行认真排查错误的原因,以避免后续出现类似的问题。 五、操作流程 1.保护定值变更操作流程 (1)准备工作:确定时间、责任人、通知范围等相关信息。 (2)变更前检查:检查涉及保护装置的线路和设备,确保正常。 (3)变更操作:按照预定方案进行变更,记录相关信息。 (4)变更测试:进行充分测试,如发现异常情况,立即进行排 查和处理。

保护装置投退管理规定

保护装置投退管理制度 第一条为确保变电站继电保护及其综合自动化设施以下简称保护装置可靠运行,在电力系统故障情况下保护装置能够正确动作,特制定本制度; 第二条适用范围 本制度规定了风电场继电保护和安全自动装置投、退的管理职责、执行程序、投退规定及形成的记录等; 本制度适用于本公司风电场继电保护和安全自动装置投、退工作; 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款;凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准; 继电保护技术监督管理标准 继电保护及自动装置技术监督制度原华北电力集团公司直流系统故障的处理措施 事故、障碍、严重未遂的处理、汇报、记录标准本安体系建设考核管理标准第四条职责一场长职责 1.负责监督变电站年度的保护装置试验计划组织实施情况 2.负责监督保护装置的相关规程、规范执行情况;

3. 负责监督电力保护装置、综合自动化设施的巡视计划执行情况; 二检修人员职责 1.负责试验内容和结果的完整、准确、可靠以及试验数据的整理、试验报告的归档; 2.对区调下发的保护定值单及变更单妥善保管; 3.负责对变电站继电保护装置定值的核对包括装置的投运状态,软、硬压板位置; 4.负责保护装置的定期巡视; 第五条执行程序 一变电站110kV 、35KV线路正常运行时,其保护均应100%投入,任何人不得擅自退出保护或改动保护定值,设备运行中的保护投退,应严格执行保护投/退申请单; 二保护投/退申请单的填写必须字迹工整,不得涂改;申请单所列的各审核签字栏,必须填写齐全,不得有漏签和错签的现象;保护投/退申请单一式三份,一份运行保存,一份申请单位保存,一份入资料室存档,做好登记,并保存三个月,继电保护投退申请单的格式见附录; 三夜间或紧急情况下如:保护装置发生故障,误发信号等,应及时与主管生产领导联系,在确证保护有误动可能的紧急情况下,经主管生产领导同意可以先将保护退出,做好详细记录,后由当值主管补办保护投退申请单; 四保护投/退申请单批准后,由继电保护负责人办理工作票,向有关当值运行人员办理工作许可,获得批准并做好安全技术措施后方可开始作业继电保护由当值运行人员进行投退; 五保护退出期间运行人员要做好事故预想,必要时可制定临时措施; 六保护投退申请单是保护投退的全过程申请单,即某项保护的投和退可以使用同一张申请单;

保护定值变更及投退管理规定

保护定值变更及投退管理规定一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置(de)运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备(de)安全稳定运行,制定本制度. 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定.. 三、管理规定 1在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程(de)有关规定.

2继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认. 3运行和备用中(de)设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行.保护装置故障情况下,可申请将故障部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理. 4继电保护和自动装置(de)定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符.主要保护按规定定期进行核对与试验.集控室内应保存一套完整、正确(de)继电保护原理图,并有完整(de)定值通知单. 5继电保护装置和自动装置(de)定值变更,应根据有关部门(de)保护定值通知单或命令进行调整和更改. 6在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行.并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验.

7保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏. 8改变继电保护和自动装置(de)接线回路,必须根据有关领导批准(de)图纸进行.工作结束后检修人员必须将设备异动报告及改动原因、内容,详细记录在保护、通讯、自动化装置综合台账内. 9调度管辖(de)继电保护及自动装置(de)投入、停用按调度值班员(de)命令执行,其余保护均按值长命令执行;保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行,其它人员无权操作;在保护投退工作完毕后,运行人员必须在保护、通讯、自动化装置综合台账中进行登记.保护和自动装置投入,应先投入交流后投直流回路,并用高内阻电压表(大于2000Ω/V)测量保护出口压板两端确无电压后方可投入保护压板.退出顺序与此相反. 10改变运行方式需调整保护定值时,必须在调整保护定值前退出保护投退压板,定值调整完成后确认无误投入保护投退压板.

发电厂设备保护投退管理制度

发电厂设备保护投退管理制度 一、总则 为保证发电厂设备运行的安全可靠性,预防事故的发生,根据《电力 设备保护技术导则》和国家相关法律法规的要求,制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于发电厂设备的保护投退管理工作。 三、职责及权限 1.发电厂设备保护投退管理部门负责制定和修改设备保护投退管理规程,并组织实施; 2.发电厂设备保护投退管理部门负责对设备保护投退操作人员进行培 训和考核; 3.设备保护投退操作人员负责按照管理规程进行设备保护投退操作; 4.设备运行人员负责设备的日常检查,发现设备异常情况时立即报告 设备保护投退管理部门。 四、设备保护投退管理规程 1.设备投退操作前,设备保护投退操作人员需经过培训并持证上岗; 2.设备保护投退操作人员应熟悉设备保护投退的工作原理及操作流程; 3.设备保护投退操作人员应按照操作规程进行设备保护投退操作; 4.设备保护投退操作时,应将设备状态准确记录,确保设备投退操作 后的状态清晰可见,并同步记录在操作记录本中;

5.设备保护投退操作完毕后,应及时填写操作记录本,并上报设备保 护投退管理部门进行审核; 6.设备保护投退操作人员在操作设备过程中,若发现设备异常情况, 应立即停止操作,并向设备运行人员报告,并报告设备保护投退管理部门,以便对设备进行维修和保养。 五、设备保护投退操作安全措施 1.设备保护投退操作前,设备保护投退操作人员应检查操作设备是否 牢固可靠,确保操作设备没有异常,避免发生意外事故; 2.设备保护投退操作时应佩戴相关安全防护用品,并按照相应操作规 程进行操作; 3.设备保护投退操作人员在操作设备中应注意安全,严禁擅自操作不 熟悉的设备; 4.设备保护投退操作人员在操作设备中,应注意保护设备的外壳和内 部元件,禁止任意拆卸或更换; 5.设备保护投退操作前,应检查工作场所及设备周围环境,以确保安全; 6.设备保护投退操作时,应注意设备的运行状态,一旦发现异常情况 应立即停止操作并报告。 六、设备保护投退管理制度的执行与监督 1.设备保护投退管理规程应严格执行,违反规程者将受到相应的纪律 处分;

安全联锁保护系统投用、摘除、停运审批管理制度

安全联锁保护系统投用、摘除、停运审批管理制度1.总则 1.1为加强公司生产装置安全联锁保护系统的维护和管理工作,保障生产装置安全、稳定运行,防止安全事件事故发生,结合本公司实际,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司生产装置各类安全联锁保护装置。 2.管理职责 2.1总经理负责安全联锁投用、摘除、停运、变更等最终审批。 2.2公司技术部为公司的安全联锁保护系统主管部门,负责联锁管理规定的制定,参与公司安全联锁投用、摘除、停运的审核签字,负责建立安全联锁管理台账,组织实施自动化安全联锁的安装、调试、投运及回路测试工作,负责编制各生产装置连锁系统清单,负责安全联锁装置对日常维护,按时对各岗位安全联锁装置巡回检查,及时处理安全联锁运行过程中对异常情况。 2.3生产部参与公司安全联锁投用、摘除、恢复的审核签字,负责提出工艺联锁系统摘除、投用、恢复的申请,会同安全部参与联锁摘除、投用的风险评价、防范措施及应急预案,以及涉及长期解除联锁的工艺操作法的修订。 2.4安全部参与公司安全联锁投用、摘除、停运的审核签字,负责监督各岗位自动化联锁装置的安全运行情况;负责联锁解除/恢复的监督管理;负责做好解除/恢复联锁的作业票证管理。 2.5工艺部门负责制定各生产工艺联锁的设定值,负责会签连锁摘除、投用、恢复的会签。 3.安全联锁保护系统的安装与投用 3.1新增安全联锁系统由生产部负责联锁设置及设定值的确认,设备部负责组织新增安全联锁系统的安装、调试,并填写试验记录。 3.2安全联锁保护系统应当符合以下要求: 3.2.1联锁系统要设计合理,逻辑关系明确,联锁报警设定值正确,实行联锁的元件动作可靠,联锁系统能够正常投用,保证生产和设备安全、稳定地运行;3.2.2联锁系统所涉及的现场仪表、执行机构必须要有区别于其他仪表的明显警戒标志,各功能按钮及开关动作正确,标志明显,该工作由仪表车间负责; 3.2.3并列运行的设备或备用设备,与运行设备或同类关键设备的仪表联锁系统

重要保护及自动装置投入或退出规定

重要保护及自动装置投入或退出规定 1. 引言 随着现代工业的发展,为了确保生产安全和提高工作效率,很多工业设备都配 备了重要保护及自动装置。这些装置在设备运行过程中起到了至关重要的作用,能够有效地预防事故和减少人为操作的错误。为了确保这些保护装置的有效运行和正确使用,制定和遵守相关规定是至关重要的。 本文将介绍重要保护及自动装置投入或退出规定的相关内容,包括规定的制定 目的、适用范围、投入或退出的步骤和流程等。 2. 目的 制定重要保护及自动装置投入或退出规定的目的是确保工业设备能够安全运行,并最大程度地预防和减少事故的发生。通过规定投入或退出的步骤和流程,能够保证保护装置的有效运行和正确使用,提高生产效率和工作环境的安全性。 3. 适用范围 本规定适用于所有配备了重要保护及自动装置的工业设备。所有工作人员,包 括设备操作员、维护人员和管理人员,都应该遵守本规定的要求。 4. 投入或退出的步骤和流程 4.1 工作前准备 在进行工作前,工作人员应该首先了解设备所配备的保护装置的类型、功能和 工作原理。同时,还需要了解投入或退出的相关要求和注意事项。 4.2 投入装置的步骤 1.根据设备使用手册或工作指南,准确地判断何时需要投入保护装置。 2.确保投入装置所需的各项条件是否满足,如电源、信号等。 3.按照操作程序进行投入,确保投入过程安全可靠。 4.验证装置是否正常运行,如有异常情况应及时报告并采取相应措施。 4.3 退出装置的步骤 1.根据设备使用手册或工作指南,准确地判断何时需要退出保护装置。 2.停止设备的运行,确保设备处于安全的停机状态。 3.按照操作程序进行退出,确保退出过程安全可靠。

重要保护及自动装置投入或退出规定

紧要保护及自动装置投入或退出规定 保护及自动装置是现代工业生产中必不可少的设备之一、保护 及自动装置可以检测生产过程中显现的异常情况并自动实行措施进 行调整或停机保护,从而确保生产过程的安全稳定进行。在对保护 及自动装置进行投入或退出时,需要遵从肯定的规定,以确保设备 的正常运行和工人的人身安全。下面将阐述保护及自动装置投入或 退出规定的紧要性,并认真介绍实在的规定内容。 一、紧要性 1. 保证生产安全:自动化生产过程中,保护及自动装置的投入 可以监测各种生产参数,确保生产过程的稳定性,避开显现意外情况,从而大大提高了生产安全性。 2. 避开设备故障:保护及自动装置在设备发生异常时可以快速 切断电源,避开设备连续运转导致故障,降低了故障发生的可能性。 3. 降低生产成本:投入规定保证了设备的正常运行,避开了设 备损坏和停机时间的加添,从而削减了生产过程中的损失和生产成本。 二、规定内容 1. 投入前应进行检查:在投入保护及自动装置之前,必需对设 备进行检查,确认设备正常运行。对于有多个掌控仪表的设备,应 先检查掌控仪表的合法性并设定相应掌控模式,然后进行调试。 2. 投入后要确认设备正常运行:投入保护及自动装置后,应首 先检查设备的运行状态,确认设备运行正常。设备掌控系统的接线

应依照标准规定进行,系统的各种接口应具有防水性、防腐蚀性等 性能,并进行防雷击测试。 3. 退出保护及自动装置前应进行备份:投入保护及自动装置之前,应先对设备的启动条件、掌控参数等设置进行备份,并在退出 保护及自动装置前进行还原。 4. 退出保护及自动装置后要进行检查:退出保护及自动装置后,应对设备进行检查,确认设备正常运行,设备掌控系统接线及各种 接口的状态符合要求。 5. 投入和退出时间要在生产计划中布置:企业应明确投入保护 及自动装置和退出保护及自动装置的时间,并在生产计划中布置合 理的时间。在生产计划中布置时间可以降低设备运行误差、提高生 产效率,避开影响生产过程。 三、结论 保护及自动装置在工业生产过程中是特别紧要的设备,可以确 保生产过程的安全性和稳定性。在投入保护及自动装置和退出保护 及自动装置时,需要遵从以上规定,确保设备的正常运行和工人的 人身安全,同时提高生产效率、降低生产成本。通过我们的努力, 可以让保护及自动装置更好地保障工业生产的安全和健康。

安全自动装置、保护(联锁)投停管理制度

安全自动装置、保护(联锁)投停管理制度 1. 目的 为了加强对安全自动装置、保护(联锁)的投停管理,确保机组设备安全运行,特制定本标准。本标准对安全自动装置、保护(联锁)的投停做了规定。 2. 适用范围 本标准适用于内蒙古国电能源锡林热电厂生产各岗位的工作人员。 3. 定义 3.1. 本标准所称安全自动装置是指发电机自动并列(准同期)、励磁自动控制、自动重合闸、厂用电切换等自动调节装置和自动操作装置。 3.2. 本标准所称保护(联锁)是指继电保护、热控主要PID 调节回路参数、保护(联锁)以及主要辅机的保护(联锁)等。 4. 管理内容 4.1. 任何自动装置、保护(联锁)在正常运行时应按设计要求全部投入,任何人未经批准不得随意退出。 4.2. 安全自动装置、保护(联锁)投入、退出的审批权限 4.2.1. 不影响机组及主要设备安全运行的非主要辅机的安全自动装置、保护装置的投退可直接向当班值长申请,由值长批

准执行。 4.2.2. 热控联锁装置的投退由当班值长批准执行。 4.2.3. 主要辅机的安全运行的安全自动装置、保护的投退以及自动装置、保护(联锁)定值的修改必须经部门部长(副)审核,副总工程师批准,交当班值长许可执行; 4.2.4. 涉及机组及主要设备安全运行的安全自动装置、保护的投退以及自动装置、保护(联锁)定值的修改应逐级向上申请,必须得到生产副厂长(总工程师)的批准。 4.2. 5. 涉及电网安全的自动装置、保护(联锁)的投停,经生产副厂长(总工程师)领导批准,由值长向上级调度部门进行申请,批准后执行。 4.2.6. 夜间或事故紧急情况下,安全自动装置、保护(联锁)的投退申请可由值长按照审批权限逐级请示,得到有关领导口头同意后,由值长批准并做好记录,事后必须按要求补办书面审批手续。 4.3. 下列情况应填写自动装置、保护(联锁)投退申请单: 4.3.1. 安全自动装置故障,需退出运行方可进行处理的。 4.3.2. 保护(联锁)异常,需将装置退出进行处理。 4.3.3. 自动装置、PID调节回路参数、保护(联锁)修改定值的工作。 4.3.4. 由于布置安全措施,需要将保护(联锁)退出运行时。