一、工程概况

神秀路(吴家桥路-卸甲路)位于武汉市左岭开发区,设计道路南起吴家桥路,北至卸甲路,为城市支路,设计车速30km/h,设计高程在22.861米~31.5米之间,规划道路范围内主要由农田、鱼塘及村庄等组成,场区局部地段原有地形已破坏,有回填区和开挖区,场区地形有一定起伏,地貌属长江Ⅲ级阶地,原地面绝对标高24.36米-22.15米。道路设计起点桩号K0+030,止点桩号K1+207.728,其中桩号K0+475.613-K0+596.376,段为科技二路工程设计范围。故本次设计路段全长1177.73米,道路红线宽20米,本标段施工范围包括路基、排水、管涵、水稳基层、沥青混凝土面层、人行道、边坡防护等。

二、安全生产保证体系

为保证项目安全管理的顺利实施,应建立完善的安全保证体系,明确项目经理是工程安全第一责任人,设置专职安全员,明确工程安全目标,并严格进行目标控制,使工程安全自始自终处于受控状态。

我公司已形成了一套比较完整的安全保证体系,该体系上通公司总经理,下至各工种班组,各岗位分工明确,职权分明,使安全体系有效的运转。

公司安全生产管理网络图

公司消防管理网络图

三、安全文明施工目标

安全目标:杜绝死亡、重伤事故;轻伤频率控制在3‰以内;无重大机械设备与火灾事故。

文明施工目标:争创武汉市安全生产与文明施工优良工地。

消防指标:消除现场消防隐患。

安全管理达标。

四、安全管理职责

(一)项目经理安全管理职责

1、代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。

2、履行“项目安全管理目标责任书”规定的任务。

3、组织编制项目管理实施规划。

4、对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

5、建立项目安全管理体系并组织实施。

6、在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位及发包人、分包人和监理工程师等的协调,解决项目中出现的问题。

7、进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。

8、负责对项目部中岗管理人员及班组进行安全目标管理责任考核并兑现。

9、协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

(二)项目技术负责人安全管理职责

1、协助项目经理抓好项目安全生产工作,主持项目施工中的有关技术问题的处理,对项目生产技术安全负主要责任。

2、主持或协助编制项目施工组织设计及专项施工方案,明确项目安全生产目标落实措施,对专项施工方案中安全技术措施的可行性负责。

3、协助公司制订或修订劳动安全规程和有关制度、规章,参与劳动保护、安全技术的研究。

4、负责项目整合体系的运行,明确项目重大危险源控制措施,参加项目分部安全技术交底。

5、参加项目安全分部分项工程的验收及日常安全检查,负责解决生产中存在的技术安全问题。

6、负责项目安全技术教育培训工作。

7、参与事故调查,协助上级部门对事故进行技术原因的分析、鉴定,并组织落实改进措施。

(三)施工员安全管理职责

1、对所负责施工项目的安全生产负直接责任,制止违章指挥和违章作业行为。

2、认真执行各项规章制度,落实各项安全技术措施,推动项目安全达标活动。

3、计划、组织、优化进入现场的各项资源,并动态管理。确保现场环境和一切安全防护设施(机、电、架、“洞口”“临边”等)完整、

齐全、有效,符合安全规程。

4、支持、配合项目安全员的工作,及时整改项目安全生产、文明施工存在的安全隐患。

5、积极组织开展安全生产学习和教育,按分部、分项工程特点做好有针对性的安全技术交底,并记入台帐。履行签字手续。

6、发生重大伤亡事故、立即组织抢救、迅速上报,并保护好现场,配合调查处理。

(四)项目安全员安全管理职责

1、认真学习国家、政府和公司安全生产的各项规章制度,积极配合项目经理提出安全生产目标、开展项目安全管理工作。

2、参与项目安全生产、文明施工专项施工方案的编制,落实实现项目安全目标的有关要求,并在实施过程中督促落实各项安全措施。

3、积极开展项目安全检查工作。督促项目各级人员认真履行安全职责,保证项目安全设施的齐全有效。对不符合安全生产要求的人和事有权给予处罚,直至责令项目停工整改。配合项目经理搞好项目安全考核工作。

4、及时总结和分析项目安全生产状况,提出下阶段安全生产措施。

5、做好项目各类安全验收或预验收。

6、及时收集、整理项目安全技术台帐和安全生产费用使用台帐,保证资料的真实、正确、完整、及时、可追溯。

7、及时报告、妥善处理安全事故;发生重大伤亡事故,立即组织抢救,迅速上报,并保护好现场,配合调查处理。

(五)项目质量员安全管理职责

1、负责项目施工过程中工序质量的控制。

2、参与涉及结构安全性的安全分项工程的验收。

(六)材料员(仓库员)安全管理职责

1、认真做好进场材料、器具的采购、检验、保管、发放工作。

2、采购供应的一切材料、劳保用品、防护用品特别是安全带、安全帽、安全网必须有完整的产品合格证、法定检测机构的检验报告,符合安全使用的要求。

3、对钢丝绳、脚手架等所用材料及登高器具、安全带、安全帽、安全网等要定期检验,不合格的要及时收回,报废更新。

4、仓库保管材料必须及时保养,防止霉变等损坏。

5、对易燃、易爆及剧毒物品必须严格按规定进行采购、保管和发放。(七)班组长安全管理职责

1、认真遵守安全生产操作规程和各项制度,根据本班组人员的技术、体力、思想合理安排工作,对本班组人员在生产中的健康、安全负责。

2、组织工人学习安全操作规程和制度,教育工人在任何情况下均不得擅自动用机械电气设备。

3、组织本班组开好班前安全会和每周安全讲评会。做好班前交底、班中检查、班后讲评。做好交接班工作。

4、组织对所用的机具、电气设备、防护设施及作业环境进行检查,自己能解决的隐患及时解决,并报告项目机械管理人员备案并保养;不能解决的及时上报,做到不留隐患。

5、发生伤亡事故,立即组织抢救并及时上报、保护好现场;组织本组职工分析原因、吸取教训、提出防范措施。

(八)员工安全职责

1、牢记“安全生产,人人有责”的思想,把安全放在第一位,积极参加安全竞赛活动,接受安全教育和指挥。

2、认真学习和执行安全操作规程,努力提高安全知识和技术,自觉遵守安全生产各项制度,发现不安全因素及时上报,做到不违章冒险作业,有权拒绝违章指挥。

3、正确使用个人劳动用品,保养好工具,服从分配,坚守岗位,不擅自动用机电设备。保护安全设施,做到正确使用、热心维护、不擅自拆改。

4、发扬团结友爱精神,安全生产做到互相帮助、互相督促,对新工人积极传授安全知识,认真吸取他人安全教训。

5、发生伤亡事故立即抢救,迅速报告,无关人员不逗留、围观,自觉遵守现场秩序。

五、模板施工安全技术措施

1、进入施工现场人员必须严格遵守《安全防范工程技术规范》和《施工现场管理八不准》等规定,正确戴好安全帽和防护用品。

2、模板的拆除必须符合砼的强度要求,未经允许班组不得自行拆除,拆除人员必须看清掌握模板、方料、钢管、扎头拆除时的去向,不得将材料任意往下掉,按照拆除顺序逐步渐进,材料不得抛出该楼层建

筑物的外围,且不得留有未拆除的悬空模板,班组在安排拆模作业时,在拆模前必须查看该层及以下的周边围护情况,在围护隔离严密的条件下,方能安排拆模作业,拆模人员不得野蛮作业,确保拆模作业安全。

3、当安装与拆除模板不能利用支模架时,应搭脚手架,并设防护栏杆。高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。

4、拆模时,班组应派出安全监管人员,专人指挥拆模的安全工作,并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。

5、支撑、牵杠等不得搭在脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8米高以上。

6、支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、桩头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好。

7、拆除模板一般用撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除模板时,要注意整块模板掉下,防止模板突然全部掉落伤人。装、拆模板时禁止使用方木料、钢模板作立人板,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让拆除物,增强自我保护和相互保护的安全意识。拆模必须一次性拆清。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。拆模时,临时脚手架必须牢固,不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整,不得有空头板,以防踏空坠落。

8、高空作业要搭设脚手架或操作平台,上、下要使用梯子。操作人

员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。封柱子模板时,不准从顶部往下套。

9、木工机械操作前应检查机械是否完好,电器开关等是否良好,熔丝是否符合规格。并检查锯片是否有断裂现象,并装好防护罩,运转正常后方能投入使用。木工平(压)刨外露传动部位必须有防护罩,露天放置时应有防雨棚;平刨刀刃处装有护手防护装置,压刨设有回弹安全装置。料到尽头不得用推按,以防锯片伤手指。如系两人操作下手应待木料出锯台150毫米后,方可去接拉。锯短料时,必须用推杆送料。

10、木工机械必须接地接零,并有操作棚,对不符使用要求的机械应及时进行修理,禁止带病运作。

11、架体上禁止堆放材料,模板不得集中堆放一处,塔吊运输时应有专人指挥,当塔吊下放料时,操作人员应主动避让,防止碰人坠落。模板施工时,其周边及孔洞处的围护必须在支拆模板前完成。

12、模板必须按要求堆放整齐且稳固,除新浇筑的楼层不能堆放外,模板在楼面上的堆放高度不超过1.0米,当存在倾倒可能时,必须设斜撑支承。

六、施工用电安全技术措施

㈠接地与接零保护系统

1、本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。根据规范要求采用TN-S三相五线接零保护。

2、TN-S三相五线接零保护架设要求

⑴保护零线严禁通过任何开关或熔断器。保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯电缆。

⑵保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。

⑶保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。重负接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地。

⑷保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。

㈡配电箱与开关箱

1、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

2、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

5、配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。

㈢漏电保护器

1、漏电保护器,应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

2、开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

3、用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。在干燥环境下工作的36V及36V以下的用电设备,可免装漏电保护器。总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。

4、漏电保护器,必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

(四) 现场照明

1、照明器使用的环境条件

⑴在正常的空气相对湿度时使用,可选用开启式照明。在潮湿或特别潮湿的场所,应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

⑵含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘照明器。

⑶对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。

2、特殊场合照明器的安全电源电压

⑴有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明,电源电压不得大于36V。

⑵在潮湿易触电体及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

3、工作截面的选择

⑴单相及两相线路中,零线截面与相线截面相同。

⑵在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相同;若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。

4、室外照明装置

⑴照明灯具的金属外壳,必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内,必须装设漏电保护器。室内灯具距地面不得低于3m,钠、铊、锢等卤化物灯具的安装高度,应在离地面5m以上;灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面;灯具内接线必须牢固。

⑵路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应作防水弯。油库、油漆仓库,除通风良好者外,其灯具必须为防爆型,拉线开关应安装在库门外。

5、室内照明

⑴室内灯具的设置高度不低于2.4m。室内螺口灯头的接线,其相线应接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺口相连接的一端;灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。

⑵在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时,灯

具应有阻燃底座,并使灯具与可燃顶棚保持一定距离,防止引起火灾。安装在存放易燃材料的场所和危险品仓库的照明器材,应选用符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施。

七、外脚手架施工安全技术措施

㈠检查与验收

1、脚手架搭设的技术要求:允许偏差与检查方法,应符合有关规范和标准要求。

2、节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60N*m;安装后的扣件螺栓应用扳手进行全面检查,不合格的必须重新拧紧。18号铅丝十字交叉扎点应拧1~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80。

3、脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制最大垂直度片拆50mm。

4、纵向钢管的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。

㈡脚手架拆除

1、拆除前,先清楚脚手架上杂物及地面障碍物,全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆等是否符合安全要求,并由单位工程负责人对拆除安全技术措施逐级进行技术交底。

2、拆除应逐层由上往下进行,严禁上下同时进行,所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁将连墙杆整层或数层拆除后拆脚手架。分段拆除高差不大于两步,如高差大于两步,应增设连杆加固,当脚手架拆

至下部最后一根长钢管的高度(约6.0米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆。

3、各构件必须及时分段集中运至地面,严禁高空抛物。并按品种、规格随时分堆存放。

㈢安全管理

1、脚手架搭设人员必须经培训,考核合格的专业架子工,并经体检合格方可上岗,搭设人员必须戴安全帽、安全带、防滑鞋等。

2、脚手架的构配件安装规定进行检查,合格后方准使用。搭设时应按阶段(基础完工后及脚手架搭设前、操作层上施加荷载前,搭设10米高度后,达到搭设高度后)进行定量检查,发现问题应及时校正。搭设质量必须符合有关规定要求后方可投入使用。

3、操作层上的施工应符合使用要求,不得超载,严禁固定或悬挂各种机械设备,六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雨、雪后上架操作应有防滑措施,并扫除积雪,应设专人对脚手架进行经常检查和保修。

4、在脚手架使用期间,严禁任意拆除纵、横向水平杆、连墙杆、剪力撑、径杆、档脚板等杆件,若要拆除上述任一杆件均应报主管部门批准。并采取对应的安全措施。

5、严禁任意在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,脚手架的外侧空面上应搭设密目型安全网,以防坠物伤人,在脚手架上进行电焊时,必须有防火措施和专人看守。

6、拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁

一切非操作人员入内。

7、外脚手架设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10Ω。脚手架的防雷引下线可利用钢管的立杆,但应保证电气连接可靠。在外脚手架四角的基础安装支座处应打设接地电极。

八、深基坑施工安全技术措施

1、施工时的安全措施

(1)进入施工现场人员一律戴安全帽,并接受入场教育。

(2)对施工人员加强安全施工的教育,定期进行专业安全检查。(3)开挖基坑前,认真作好现场调查研究,了解施工区域内原有的地下建筑物、地下管线及其它影响正常开挖设施的分布情况。(4)按设计要求在基坑内外作好降水准备工作,在基坑四周设置排水沟,及时排水。

(5)基坑上口自然地坪-1.5m,排水沟外50cm位置,做临边防护栏杆,栏杆高度为1.5m,采用密目网封闭围护。采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1500,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网封闭。基坑内设置3处上下通道,搭设时按照通道架搭设要求施工,设置栏杆、铺设脚手片、防滑条等安全措施,满足安全施工要求。

(6)基坑支护由有资质的专业人员施工,对加工机械的安全操作规程及注意事项进行交底,并由机械技师对所有机械性能进行检查,合格后方可使用。

(7)上下通道,严禁拉小车,快跑、超载、等违反安全操作规程。(8)上下通道铺设的脚手片,及时要更新替换,满足安全施工要求。(9)夜间施工行走时,要装有足够照明灯具,避免安全事故的发生。(10)进入基坑施工的人员上下通行由斜道或扶梯上下,不攀登模板、脚手架、或绳索上下,并作好“三保”、“四口”等防护措施的管理。

(11)深基坑施工过程中,加强对基坑的观测。如发现基坑周边出现裂缝,或渗到坑底集水井的水有变浑现象等,项目部应立即组织技术人员进行基坑安全性检查。

(12)基坑边10m范围内堆载不得超过15Kpa,在施工条件成熟的情况下,不允许堆放任何材料及机械设备等有关影响基坑稳定不利因素。

(13)基坑四周10m范围以外允许堆放材料。

(14)夜间施工设置照明灯具大灯五盏,具有足够照明。并且在防护栏杆上挂安全警示标志牌,夜间每隔30m挂一盏红色警示灯。保证施工作业人员的安全。

2、基坑支撑梁拆除时的安全措施

⑴拆除人员拆除施工时,必须戴好安全帽;在适当位置系好安全带;酒后、身体不适者不得进入施工。

⑵拆除时必须注意用电安全,施工用电系统必须符合国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》— JGJ46-2005。

⑶拆除时应撤离拆除部位下方的施工人员,以免造成物体打击伤害。

九、临边与洞口的安全防护措施

1、土方开挖、雨污水沟槽及箱涵基坑开挖完成后,周边必须设置安全防护栏杆、安全警示牌及安全警示带。

2、检查井未安装盖板前都必须用模板盖严,并设置安全警示锥桶,要定期做检查,及时查漏补缺。

十、机械设备使用安全防护措施

(一)压路机

1、作业时,压路机应先起步后才能起振,内燃机应先置于中速,然后再调至高速。

2、变速与换向时应停机,变速时应降低内燃机转速。

3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。

4、碾压松软路基时,应先在不振动情况下碾压1~2遍,然后再进行振动碾压。

5、碾压时,振动频率应保持一致,对可调振频的压路机,应先调好振动频率后再作业,不得在没有起振的情况下调整振动频率。

6、换向离合器,起振离合器和制动器的调整,应在主离合器脱开后进行。

七、上、下坡时,不得使用快速挡。在急转弯时,包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时,严禁使用快速档。

八、压路机在高速行驶时,不得接合振动。

九、停机时应先停振,然后将换向机构置于中间位置,变速器置于空挡,最后拉起手制动操作杆,内燃机怠速运转数分钟后熄火。

注意事项:

其它要求同平板(光轮)压路机。

②夜间施工,必须安装照明、警示标识,且必须安排现场施工安全维护人员。

(二)推土机

1、推土机进入现场后,应听从专人指挥,如发现不安全隐患应及时采取措施予以纠正。

推土机在牵引其它机械设备时,必须有专人负责指挥。钢丝绳的连接必须牢固可靠。在坡道及长距离牵引时,应用牵引杆连接,施工人员应保持在安全距离外。

2、推土机在上、下坡时及横坡作业时,应在允许范围内进行,并采用低速挡,以防倾倒。

3、在带电电杆附近作业时,应视电杆的结构、高度、电压高低、埋入深度和土质情况,在其周围保持一定的大小土堆,以免发生触电以及电杆倾倒事故。

4、推土机在运土作业中,要掌握推土机最大负荷,沟深不能超过履带高度的80%,后退时要注意方向,不能上沟沿而造成机身严重倾斜,发生意外事故。

5、沟槽回填或由高向低推土时,要禁止推土铲超出坡的边缘,只有在换好倒车挡开始倒车时,才能提升推土铲。

安全防护措施及施工方案

安全保护措施及方案 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期检查制度。现场电源采用TN-S 系统,现场电线、电缆按规程架设,不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象。施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。 ②配电箱和开关箱要有门有锁并能防雨雪侵入,配电系统采取分级配电,动力与照明线路要分开设置并有标记,做到一机一闸一保险。配电箱统一编号,箱内开关电器标明用途。 ③加强夜间施工照明管理,确保施工部位的规定照度。职工宿舍照明全部使用36V低压电。电焊机单独设开关,外壳做保护接地或接零。一次线长度小于5米,二次线长度小于30米,两侧接 线应压接牢固,并安装可靠防护罩。不得使用金属管道、脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 3、施工机具安全防护措施 ①防雨操作棚。停用或停电时,应切断电源②机动翻斗车时速不超过5KM,行车中严禁带人。

安全防范措施方案

舍必崖小学安全防范措施 创建平安校园,确保学校正常教学,健全安全工作组织、全安工 作队伍,明确分工、明确目标、明确责任。学校要从以下几个方面切 实加强安全教育工作。 第一,加强事故多发时段和多发活动的检查管理力度,如课外活动、课间操、劳动、体育课等是学生活动最激烈、安全意识最淡薄的 时候,也是最容易发生安全事故的时候。学生上操及集会,安全由体 育教师与各班主任负责,下操及散会时学生回班由体育教师与各班主 任负责依规定顺序排队回班。 第二,定期召开安全工作汇报会和总结会,检查了解学生活动场地、体育器械、实验设施等,及早消除安全事故隐患。 第三,学校领导高度重视安全教育工作。建立健全安全制度和安 全教育机构,实行校长负责制,营造领导和教师分工合理、责任明确 的人人抓安全、安全人人抓的良好氛围,并将安全教育渗透到学习、 生活、劳动等各个领域和各个环节中,坚持“一月一排查、一季一分析”。 第四,加强学校管理,坚决杜绝安全事故的发生。 1、每天值周领导和值周教师、班主任要严格按照值勤制度,在 校门指定的关键路口护送学生安全过路。 2、自行车要按指定地点停放,禁止在校园内踢球、爬墙、坐栏杆。违者通报批评。 3、凡是有学生在学校就有教师管理,保护学生;学生在校有多晚,教师就要有多晚。 4、为防止学生在课间、集会、做操等活动中出现拥挤等其他现象,保证学生有规律、守秩序的进教室,当天当堂任课教师负责各守 一个班进行监督、疏导。各班班主任跟班,每日在班级门口楼道内检查,制止不安全行为。 5、各班主经常对学生进行遵守秩序、礼貌礼让、爱护同学的教育,加强学生的自救自护的教育和训练。 6、学校总务处、德育处要不定期的对学校楼道、设施、楼梯照 明等进行检查,发现问题,及时补救、整改。

安全应急及防护措施方案

县大水灌区续建配套与节水改造工程 安全应急及防护措施 为了保证县大水灌区续建配套与节水改造工程质量、按期完成施工计划,全面履行合同,做到安全生产,创建文明施工工地,我项目部将严格遵守一切安全生产与环境卫生方面的法规和规,建立安全保证体系,提供一切安全装置、设备与保护器材,并且在需要时采取一切有效措施,以保护施工人员的生命、健康及公众的安全。为加强施工过程中的安全管理,我们实行安全生产目标管理控制,制定具体措施,使工作层层落实到每个岗位。 一、安全管理机构及职责 1、安全管理机构 为了加强本工程的安全管理工作,增强各级人员的安全生产责任感,结合工程的实际情况,将建立以项目经理部为第一责任人的安全生产管理机构,项目监理部以检查、监督的安全控制手段,各施工项目部配备一名安全员,安全员在安全管理机构的领导下,负责施工过程中的安全保护的具体保护工作。 安全管理组织机构图

2、主要职责 (1)项目经理部的职责 a、项目经理部是施工项目管理的核心人物,也是安全生产的首要责任者,要对全体职工的安全与健康负责。所以,项目经理部必须具有“安全第一,预防为主”的指导思想,并掌握安全技术知识,熟知国家的各项有关安全生产的规定、标准,以及当地和上级的安全生产制度,要树立法制观念,自觉地贯彻执行安全生产的方针、政策、规章制度和各项劳动保护条例,确保施工的安全。 b、在组织与指挥生产过程中,认真执行劳动保护和安全生产的政策、法令和规章制度。 c、建立安全管理机构,主持制定安全生产管理条例,审查安全技术措施,定期研究解决安全生产中的问题。 d、组织安全生产检查和安全教育,建立安全生产奖惩制度。 e、主持总结安全生产经验和重大事故教训。 (2)项目监理部的职责 a、认真贯彻执行国家有关方针、政策法规和上级有关规定,在执行中提出具体意见,组织落实。 b、强化安全生产,健全、落实各施工队安全生产责任制。 c、协助项目经理部具体组织定期的安全生产大检查活动,对自检和上级检查发现的问题及重大事故隐患的治理工作,及时提出整改落实,落实到项目、部门或专人,限期完成。 d、参加或主持每月两次的安全分析会,支持定期召开的安全生产例会,及时确定解

建筑工程安全防护设施方案(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑工程安全防护设施方案(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

建筑工程安全防护设施方案(标准版) 一、防护用品的购置计划 1、安全带(20条) 2、安全帽(200项) 3、安全密目网:ML-1.5×6(250片) 4、安全防护标志牌(全套) 5、对讲机(6部) 6、漏电保护器250A100A63A40A250A20A(24个) 7、隔离开关250A(3个)60A(21个) 8、安全平网P-3×6(200片) 9、以上用品必须有出厂合格证,并经检验合格方可购置入库使用。 二、基坑防护

1、基坑开挖应使用验收合格的机械作业,必须按操作规程操作。 2、挖掘机应在边坡稳定处作业,非操作人员不得进入作业区。 3、夜间施工要设置镝灯照明,施工中工厂,安全员必须监视检查,必现隐患及时排除后方能作业。 4、基坑挖后必须把周边壁土进行支护并要牢固,坑边上离1.5m 设置栏杆几安全网四周维护,以防人坠落坑内。 三、“三宝”“四口”“临边”的防护 1、“三宝”用品购置时必须进行验收并有安检合格证 2、进场施工人员进行安全教育,作业必须戴安全帽,非工作人员不得进场。 3、“四口”:1.出入口:搭设钢管式防护棚,棚长为距外侧6m。棚宽4m,顶铺5cm厚木版,两侧用密目网封闭;2.楼梯口:在每施工层楼梯口采用安全网遮盖,四周设可移动钢管式防护拦。3.电梯口:洞口周边采用钢管密目网围护,洞口顶设脚手板。4.预留洞口:对于15cm×15cm以上洞口,采用统一制作的木制盖板遮盖,用砂架固定。

安全防护措施及施工方案

编号:SM-ZD-70014 安全防护措施及施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全防护措施及施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把

施工现场安全标志和安全防护设施设置方案

政泰路-仇巷路施工现场 临时安全标志和标牌及安全围护设置方案为加强政泰路-仇巷路项目的安全管理,为规范施工现场安全标志和安全防护设施的设置,防止施工安全事故,保障人身和财产安全,根据国务院《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规、标准、规范和规程,特制定以下方案: 一、总体要求 1、应当在重大危险源的明显位置、有较大危险因素的生产经营场所和有关设施和设备上,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。 2、施工单位应根据作业条件、环境因素,在施工现场设置有效的安全防护设施。 二、施工现场安全标志设置规定 1、施工现场安全标志是由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成,是用以表达安全信息的特殊标志。包括安全标志和道路施工安全标志。 2、安全标志牌的制作应符合国家标准《安全标志》GB2894的要求,标志面上的图案、符号、文字应符合《道路交通标志和标线》GB5768-1999的要求; 3、应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、基坑边沿等危险部位设置明显的安全警示标志; 4、施工现场安全标志使用要求: (1)安全标志应设在与安全有关的醒目地方,并使大家看见后,

有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。 (2)安全标志设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志的下缘距地面的高度不宜小于2m,局部信息标志的设置高度应视具体情况确定;道路施工标志板下缘应在支撑面180mm以上。 (3)施工现场安全标志的类型、数量应当根据危险部位的性质,分别设置不同的安全标志。 (4)安全标志的平面与视线夹角应接近90o角,观察者位于最大观察距离时,最小夹角不低于75o。 (5)多个安全标志在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右,先上后下地排列。 (6)施工现场安全标志应保持颜色鲜明、清晰、持久,对于发现破损、变形、褪色和图形符号脱落等影响效果的情况,应及时修整或更换。 (7)施工现场安全标志不得擅自拆除和移动。 5、施工现场安全标志设置位置要求: (1)安全标志设置位置:

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

施工方案及安全保护措施

施工方案及安全保护措施 施工单位: 施工地点: 施工时间:200 年月日 安全与保护措施

一、安装人员持证上岗,穿劳动服装,配戴安全帽、防护手套系安全带等防护用品。 二、行车吊装时,由专业起重工起吊,吊装时根据所吊行车的自重选择足够起重量的起重机,起重机要配指挥哨、指挥旗,做到信号准确无误。 三、吊装时,拉牵引绳的人员要远离吊重物下面,防止吊重物坠落,危及人身安全。 四、吊装时所用钢丝绳不能有断丝、扭结、断股、绳芯挤出等现象,根据重物重量选择钢丝绳径,使之有足够大的强度承受重物重量。 五、安装轨道滑线人员,要安全防护设施齐全,系好安全带后才能进行安装,无法使用安全带的地方,工作位下面设安全网或设工作台,防止人员意外坠落。 六、使用梯子时,要选择无裂纹、破损的梯子,梯子上方要固定后,才能上人作业。 施工方案

一、起重机安装 1、核对合同文本和随机文件,核对该起重机、起重量、跨度、起升高度、工作制度、电机是否符合。检查电缆、电线、电器和电机是否和该起重机相匹配。 2、起重机开始预装配,各部件开始连接。组装结束后,测定四个车轮对角线,测定跨度。检查各连接螺栓是否坚固、可靠,各焊点有无焊隐患,各部位装置是否合理。 3、起重机线路开始架设,电器开始安装,安全开关是否灵敏,有效对电阻是否符合。 4、各润滑点规定加润滑油(脂),起生理机通电调试桥架,电器各部件检查经调度无误后,待吊装。 二、起重机吊装 1、起重机吊装用不着轮式汽车起重机吊装,钢丝绳从行车的吊装孔处固定到起重机吊钩上,将电动葫芦移至行车跨中,使行车两端保持平衡,然后,用钢缆将电动葫芦固定牢固,防止在吊装过程中电动葫芦突然移动产生险情。行车两端设牵引向绳,防止在起吊过程中行车的摆动,并实现行车的转向。 2、吊装。行车顺着轨道的方向起吊,当行车升至超过轨道面时,在牵引导向绳的作用下,回转行车,使行车的四个车轮处于轨道上方,然后平稳的降落在轨道上。 三、起重机轨道滑线安装

施工现场安全防护技术措施和方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场安全防护技术措施和方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

施工现场安全防护技术措施和方案 一、编制说明:为预防施工 现场基坑土方坍塌事故的发生,保证施工安全,依据《建筑 法》、《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》;三、概述闻喜东镇至临猗孙吉高速公路是山西省高速公路网规划“三纵十 一横十一环”第十一横的重要组成部分,是山西省西南部西通陕西省渭南、西安两市,达陕、甘、宁等地,东经闻喜至垣曲高速公路至河南省济源市,抵豫、鄂、皖等地的重要运输通道。本项目起于闻喜县东镇镇北,路线经闻喜县、稷山县、万荣县,终点位于临猗县孙吉镇,路线全长76.2km。我部施工地段位于稷山县和闻喜县交界处,途经4个村庄,路线走向东西布设。本标段起讫桩号为路基K26+450~K29+700,全长3.25km;路面K17+000-K34+415.595,全长17.416km.工程项目包括路基土石方、路面(含护栏、隔离栅)、桥梁、涵洞及路基排水、防护等工程。主要工程量见下表:闻合高速LA6合同段主要工程数量表序号项目名称数量单位备注1路基工程灰土桩39994m特殊路基处理湿陷性黄土强夯63.08km2高填土强夯10.47km2高填土重夯56.09km2填方712909.93M3 挖方697675.94M3 排水防护工程17700.4M3 2桥涵工程特大桥1208.4m 涵洞/通道171/0m 分离式立交78.16座汽车天桥3路面工程路面底基层17.416/402.931km/km2 基层 17.416/569.015km/km2 面层17.416/493.773km/km2 4交通工程隔离 第 2 页共 7 页

安全防护措施方案样本

安全防护办法方案 一、施工安全技术办法 提高结识~加强协作~密切配合。各有关部门和单位要充分结识道路绿化作为市政道路建设重要构成某些重要性~部门之间做到互相沟通 1施工现场管理办法 1.1施工工地配齐施工负责人、施工员、质安员,并将其姓名挂在工地办公室内,施工负责人要以安全生产为第一职责,工地建立生产管理人员和班组长参加安全值班制。 1.2工程负责人对所有进场施工人员必要要进行安全教诲和书面安全交底制度。 1.3专职质安员每天班前检查安全状况,每周定期召开安全例会,并贯彻经济奖罚制度。 1.4 建立、健全安全管理制度和保证体系,项目组选配懂业务、事业心强同志担任安全监督,工班设安全员,责任到人,挂牌作业,及时发现工地不安全隐串,并有权制止不符合规范各种操作。 2 安全施工办法 1建立和完善以项目经理为首安全施工领导小组。施工人员在进场前必要接受安全生产教诲,按照现场实际状况制定安全办法和安全条例,配备安全设施。 2 严格按照如下施工规范:《建设工程安全管理条例》,《公路工程技术原则》(TJG B01-),公路养护安全作业规程》(TJG H30-) 规定原则进行安全文明施工。 3 现场施工人员必要学习和遵守建设方及有关主管单位规章制度,提高安全防范意识。

4 禁止酒后作业和野蛮施工。 5专职安全员随时对施工现场进行安全检查,有危险地段,及时挂牌警示。 6使用吊车吊栽大树时,由专人指挥并设护卫队员。 7为了避免施工噪音干扰附近市民,使用机械作业时,尽量采用白天进行。 3文明施工办法 为实现现场文明施工~贯彻"强化管理、贯彻责任、严肃法规、消灭违章"规定~规定进入现场施工队伍均应按照原则化工地规定施工。 3.1施工人员必要遵守业主制定关于施工现场管理制度。 3.2进入施工现场关于人员( 含施工人员、管理人员、技术人员)必要带好安全帽,佩带工作卡。 3.3施工现场必要按照业主拟定平面布置图规划,机具设备、材料应按照制定地点安装或堆放,材料分类立卡,按手续领取。 3.4所有施工人员进入施工现场必要自觉遵守各项规章制度,穿戴整洁,对的使用各种劳动保护用品,工作中要团结协作,互相协助。 3.5 施工人员在施工期间不许打架、喝酒等。 3.6 现场办公室要经常保持清洁、空气清爽,图纸、餐具、衣物等 应整洁有序。 3.7项目经理负责施工场地文明卫生检查和督促工作,并按文明施工技术组织办法对施工人员进行考核。 3.8每天安排工人对施工中废弃物及时打扫,做一段清一段,做到活完场清,保持现场整洁、清洁、道路畅通; 3.9在养护过程中,对植物进行防病虫害解决,喷洒药物时,需设立醒目警示标志。 3.10在养护过程中,养护工人需及时清理药物废旧瓶及修剪下树枝,草叶等。 4 边坡防护施工安全管理

安全防护方案及措施

编号:SM-ZD-97995 安全防护方案及措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全防护方案及措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、编制依据及实施目标: 1. 编制依据 施工图与贵州省批准的有关建设文件。 建设部及贵州省颁发的有关建筑工程施工管理等地方性法规和规定。 现场及周边场地田间等。 二、施工安全防范部置 1、施工现场建立以项目经理为第一责任人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批、批准及具体的实施人。 4、对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。

5、制定符合本工程特点的安全管理及违章处罚措施。 三、主要安全防范方法: 1.1安全网的设置: 1.1.1本工程外侧全部用密目网封闭,施工层以下从一层开始,每隔三层用平网兜设。 1.1.2安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证,以及安全监督部门批准的准用证。 1.1.3密目网设置在外侧脚手架里侧,边缘作业工作面应紧贴密合。 1.1.4安装时密目网上的每个环扣都必须穿入同等材料的纤维绳,绑在外脚手架上,遵循打结方便,连接牢固,易于拆卸的原则。 1.1.5密目网间连接密实 1.1.6平网网面绷的过紧,系结点沿网边均匀分布,平绑扎牢固。 1.2洞口防护 1.2.1屋面及楼层平台上下水管道预留洞口,用盖板覆盖,各楼层风井口四周设防护栏杆、沿口下张设安全平网。

安全防护设施设置方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全防护设施设置方案 日期:__________________ 单位:__________________

安全防护设施设置方案 一、工程概况1.1.工程简介本工程为承德嘉裕房地产开发有限公司开发的承德嘉和广场高层住宅楼和酒店,位于承德市人民法院北侧,西邻迎宾大道。1.2.建筑设计(1)住宅楼1~3号楼、9号、10号楼工程地点河北省承德市机场新区南部工程名称承德嘉和广场住宅建筑设计使用年限3类50年建筑防火等级1~3号一类高层、9、10二类高层耐火等级一级建筑抗震设防烈度6度结构形式剪力墙结构防水等级屋面二级、地下室一级建筑高度9、10号楼53.1,1~3号楼建筑面积1号楼19292.21其中地下室1237.50地上18054.712号楼 19404.321237.5018166.823号楼19382.701237.5018145.209号楼10189m29234.98m2963.91m210号楼10189m29234.98m2963.91m2建筑设计标高±0.000=319.60层高2.850m±0.000=319.70±0.000=319.90±0.000=320.300 ±0.000=320.000 屋面防水05J-94-屋6(B1-x-F2)挤塑板保温层、SBS卷材防水窗断桥铝合金窗外墙保温外墙70厚挤塑板墙体地下室外墙为250厚钢筋混凝土墙,地上住宅外墙为200厚钢筋混凝土墙,局部加气混凝土砌块,外装80厚挤塑聚苯板系列,涂料,室内地下室水泥砂浆地面,水泥砂浆墙面,保温苯板+防火砂浆、涂料起居室等低温辐射保温楼面,混合砂浆,防水腻子卫生间低温辐射保温楼面,水泥砂浆打底,防水腻子公共部分水泥砂浆楼面,保温砂浆墙面,防水腻 子(2)酒店工程 工程地点河北省承德市机场新区南部工程名称承德嘉和广场酒店建筑设计使用年限3类50年建筑防火等级一类耐火等级一级建筑抗震 第 2 页共 6 页

关于安全防范措施方案.doc

安全防范措施方案 安全工作重于泰山,日常应做好防范意识,当事故发生时,能及时采取措施应对,保障人身财产的安全。下面就由我为大家推荐安全防范措施方案的范文,欢迎阅读。 安全防范措施方案篇1 医疗安全工作是医院管理工作的重要组成部分,更是医院管理者不可忽视的重要工作,医疗安全管理工作的好坏直接决定医患纠纷发生率的高低,医患纠纷的增加严重影响和干扰了医院的正常工作秩序,已成为医院管理工作中一个始终难以解决的问题。实践告诉我们,医疗行业是一个具有高风险、工作量大、专业技术含量高等特点的特殊服务性行业,那么,如何避免医患纠纷的发生,给医院管理者带来了新的研究课题和思索。这就需要医疗安全工作要立足于"以患者为中心"的服务宗旨,以医院经济发展为目标,对医疗安全管理工作进行系统规范的管理。它涉及到医疗安全工作的网络机制、制度制定、奖惩机制、监督机制、人员综合素质、宣传教育机制等多方面的问题。总的来说,医院引发医患纠纷的原因很多,就医院内部来说主要有6个方面原因:一是医务人员没有树立正确的医德观;二是业务技术能力参差不齐,有待提高;三是监督考核机制不力;四是不重视医患沟通,缺乏交流技巧和能力;五是法律观念和自我防范意识不强;六是医疗安全管理制度和网络不健全。医疗安全工作要做到系统、规范、科学地管理,更好地为社会和医院发展服务,最大限度控制和避免医患纠纷的发生,具体可以从以下几方面来实施。

1 建立和健全医疗安全管理工作网络 以长期管理工作实践中积累的医疗安全管理经验为基础,同时根据医院的实际情况和行业特点,建立和规范与医院经营机制相适应的医疗安全管理网络,采取切实可行的措施,各部门密切配合,通力合作,充分发挥整体对策作用,共同贯彻落实医疗安全管理工作的整体部署,适应医院整体管理的工作运行机制,真正成为医院管理机构的重要组成部分,就必须从多方面强化综合管理效能。 1.1 更新管理模式改变以往医疗安全管理工作,由原来单一的职能部门管理模式转为采用协同共管的模式,成立医疗安全管理委员会,成员由院长、党委书记、业务副院长、医务部门负责人、医技部门负责人、纪检部门负责人及内科、外科主要负责人组成,明确分工,各有侧重,充分发挥各自在医疗安全管理工作中的指导和监督作用,定期召开会议,对引发医患纠纷的原因和问题进行综合分析研究,制定出解决和预防发生医患纠纷的管理方案和应急措施。 1.2 拓展管理功能医院各医疗基层部门在开展日常工作的同时,应注重医疗安全工作的重要性,增强本部门职工的自我防范和保护意识,始终以"以患者为中心"为服务宗旨,加强对医疗人员的引导和教育,避免给医院、职工、病员带来不必要的损失和伤害,各医疗部门、科室、病区成立本部门的医疗安全管理工作小组,指定科主任和护士长为小组负责人,对本部门的医疗安全工作负总责,使医疗安全管理工作深入到基层和日常工作中。 1.3 实行分工负责制做到医疗安全管理工作由院长和党委书记领

成品保护措施方案最全

成品保护措施方案一、工程概况本主要工程以提供的施工设计图纸、图说、设计变更以及工程量清单、各乡镇增加工程等所明确的全部工程内容。全部工程内容包括11个乡镇、老厂区扩建、新建厂区 污水处理厂及配套管网工程,分别为氧化沟、二沉池、紫外线消A2O粗格栅及调节池、 细格栅及沉砂池、精品文档,超值下载鼓风机房及配脱水机房、毒渠、超声波明渠计量槽、污泥回流井、电室、管理用房、污水回流井、在线监测房、提升泵、污泥池、、取 样观察池、围墙及栏杆、挡土墙、锚杆挂网喷浆DSP-SH-50-Bx32、箱涵、管涵、桥、污水管网、给边坡、厂内道路(含厂外进厂道路)排水、电、设备、绿化等。道路工程和排水工程,拆除原来路面、结构层,全部更换新管道、重新做道路结构层及路面等。成品保护的原则二、、合理安排工序,确定 保护方案1安装、土建等专业由项目经理领

导,在准备工作阶段,配合绿化、施工员对施工进行统一协调,合理安排工序,加强工种的配合,正确划分施工段,避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏,研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护 方案,对重要构件保护下发作业指导书。责任到人。派专人负责各专业所属劳务、建立成品保护责任制2, 成品保护工作的监督管理。、各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的 巡回检3. 查,将成品的监护作为项目重要工作进行。 4、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育,树立工人的配合及保护意识,建立各种成品保护临时交接制,做到层层工序有人负责。 5、除在施工现场设标语外,在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志,唤起来往人员的注意。 6、对成品保护不力的单位和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的单位和个人,视不同情况和损失,予以不同程度的处罚。三、成品保护管理制度1、建立成品保护工作的

安全防护方案及措施

目录 一、编制依据及实施目标: (2) 二、施工安全防范部置 (2) 三、主要安全防范方法: (2) 四、安全防护措施 (7) 1、土方挖运、护坡 (7) 2、回填土施工 (7) 3、钢筋工程 (8) 4、模板工程 (9) 5、混凝土工程: (10) 6、架子工程 (11) 7、临边与洞口作业的安全防护: (13) 8、临时用电安全保护措施 (15) 9、机械安全防护措施: (16) 10、施工人员安全意识防范措施 (20)

安全防护方案 一、编制依据及实施目标: 1.编制依据 施工图与贵州省批准的有关建设文件。 建设部及贵州省颁发的有关建筑工程施工管理等地方性法规和规定。 现场及周边场地田间等。 二、施工安全防范部置 1、施工现场建立以项目经理为第一责任人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批、批准及具体的实施人。 4、对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理及违章处罚措施。 三、主要安全防范方法: 1.1安全网的设置: 1.1.1本工程外侧全部用密目网封闭,施工层以下从一层开始,每隔三层用平网兜设。 1.1.2安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证,以及安全监督部门批准的准用证。

1.1.3密目网设置在外侧脚手架里侧,边缘作业工作面应紧贴密合。 1.1.4安装时密目网上的每个环扣都必须穿入同等材料的纤维绳,绑在外脚手架上,遵循打结方便,连接牢固,易于拆卸的原则。 1.1.5密目网间连接密实 1.1.6平网网面绷的过紧,系结点沿网边均匀分布,平绑扎牢固。 1.2洞口防护 1.2.1屋面及楼层平台上下水管道预留洞口,用盖板覆盖,各楼层风井口四周设防护栏杆、沿口下张设安全平网。 1.2.2垃圾道在没有砌筑前,用盖板覆盖,并进行可靠固定,管道井除按以上规定防护外,还应加设明显标志。 1.2.3墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口均设固定式或开关式防护门。 1.2.4各层施工后浇带施工后,采用预制盖板覆盖并须加以固定。 1.3临边防护 1.3.1基坑周刊边、屋面、楼层周边等处设置防护栏杆。 1.3.2楼梯口及梯段边、安装临时防护栏杆。 1.3.3物料平台两侧边,设防护栏杆,平台口设置开关式安全门,地面上的通道的顶部设安全防护棚。 1.4支、拆模的悬空作业

公共场所安全防护设施建设实施方案

公共场所安全防护设施建设实施方案 为切实提升我市公共场所安全防范能力,维护人民群众的生命财产安全,根据上级有关文件要求,结合我市实际,制定本方案。 一、目标任务 在城市建设中同步规划、同步建设、同步使用公共场所安全防护设施,用一年时间完成城区安全防护设施建设,并辐射带动乡镇,完成全市公共场所安全防护设施建设,全面提升安全防范能力。 二、组织领导 成立x公共场所安全防护设施建设工作领导小组,由市委常委、政法委书记x任组长,副市长、公安局局长x任副组长,市政府办、市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市住房和城乡建设局、市教育体育局、市财政局、市规划局、市城管局、市商务局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局、市政务服务管理局、市机关事务管理局、市发展和改革委员会、x公路管理局丰城分局、各乡镇人民政府、街道办事处分管负责同志为成员。领导小组下设办公室,X同志兼任办公室主任,办公室设在市公安局,负责全市公共场所安全防护设施建设工作的督促和指导,协调领导小组各成员单位、相关单位建设责任落实和竣工验收,协调铁路等单位做好管辖区域内公共场所安全防护设施建设工作。 三、工作职责 按照“属地管理、逐级监管”,“谁主管、谁负责”,防范工作

“谁经营、谁负责”的原则,明确安全防护设施建设、维护、监管工作。具体职责如下: (一)市公安局:加强协调指导,推动各成员单位强化措施、各司其职、协同配合,确定防护设施建设是否符合安全需要;落实职责范围内的安全防护设施建设、维护和管理工作。 (二)市教育体育局:牵头落实直属学校、体育中心等职责范围内的安全防护设施建设、维护和管理工作,配合做好其周边安全防护设施的建设、维护和管理工作。 (三)市财政局:负责市属单位场所安全防护设施建设项目预算评审及相关经费管理工作。 (四)市规划局:负责对全市公共场所安全防护设施建设规划提出可行性意见。 (五)市城管局:牵头落实职责范围内的城市桥梁、高落差的X 道路、中心广场、开放式休闲广场等安全防护设施建设、维护和管理工作。 (六)市交通运输局:协调指导客运站、公交站台站点等安全防护设施建设、维护和管理工作,参与建设竣工验收工作。 (七)市商务局:协调指导农贸市场和加油站等安全防护设施的建设、维护工作。 (八)市卫生健康委员会:牵头落实市直卫生健康单位等职责范围内的安全防护设施建设、维护和管理工作。

安全防护措施方案..

达州红星国际广场项目一期商业A区安全防护专项施工方案 编制: 审核: 审批: 江苏江都建设集团有限公司 2015年4月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料要求 (3) 四、人员组织: (3) 五、“三宝”防护: (3) 六、防护措施: (4) 七、消防措施: (12) 八、保证措施: (13) 九、应急措施: (13)

一、工程概况 工程名称:达州红星国际广场项目一期商业A区 建设单位:达州凯龙置业有限公司 设计单位:重庆卓创国际工程设计有限公司 监理单位:成都海发建设工程监理有限公司 施工单位:江苏江都建设工程有限公司 本工程位于达州市金龙大道北延线以东区域,项目用地性质为办公、商业用地,建筑功能为商业(家居市场和建材街),可建设用地面积为41127.95平方米。项目总建筑面积为162425.47平方米,其中地上建筑面积为142488.41平方米,地下建筑面积为19937.06平方米。建筑层数地上最高27层,地下1层,建筑高度最高98.20米;本公司施工范围一期商业A区,地下1层,地上6层,建筑面积大约53000平方米。±0.00m以下层高为5.2m一层层高为6m,二层及以上层高均为5.2m。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)

4、施工图纸、本工程施工组织设计 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 6、《建筑施工手册》 三、材料要求 1、钢管:外径φ48壁厚3.5,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 2、扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用; 3、木脚手板:厚5㎝的杉木或松木板,宽度20-30㎝,板的两端8㎝处用镀锌铁丝箍绕2-3圈; 4、安全网材质符合规范要求,无破损,无腐蚀,干净清洁。必须有国家指定的监督、检验部门批量验证及出场检验合格证。 四、人员组织: 1、主要搭设人员应经过培训合格,取得上岗证方能参加架子搭设工作; 2、有心脏病和高血压及不适应高空作业者严禁参加此项工作; 3、应设专人指挥,严格按照施工方案进行搭设; 4、作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 五、“三宝”防护: 1)安全帽的佩戴 ①凡进入施工现场的所有人员,必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安 全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。

现场安全防护方案(正式)、临时设施规划方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 现场安全防护方案(正式)、临时设施规划方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7031-64 现场安全防护方案(正式)、临时设 施规划方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 1.1工程简介 南平香樟名苑工程位于南平市剑津路2号,原黄金山军区干休所.本工程地下室一层为人防设施和停车库,地上一层为架空层,以上为住宅.地上总建筑面积为31193.2平方米,1#楼建筑面积为12456.49平方米,地上21层,建筑总高度为58.95米,2#楼建筑面积为7857.52平方米,地上21层,建筑总高度为59.2米.3#楼建筑面积为5836.38平方米,地上16层,建筑总高度为46.5米.4#楼建筑面积为4088.81平方米,地上16层,建筑高度为46.5米.地下室面积3408平方米. 本工程建筑结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力

施工现场安全防护设施方案

安全防护设施方案 一、施工现场临边洞口安全防护 (一)工程概况 1. 本工程主要相关单位: (1)建设单位:天津松江生态建设开发有限公司 (2)设计单位:天津市建筑设计院 (3)工程监理:天津森宇建筑技术法律咨询有限公司 (4)施工单位:浙江中成建工集团有限公司 2. 主要建筑结构设计概况 (1)本工程位于天津市宝坻区牛道口村南、宝平公路西侧、宝坻现代农业育种基地大棚北侧,共7栋,总建筑面积94073.86 平方米(其中地上90829.15 平方米,地下3244.71 平方米)。本工程5#楼、10#楼、11#楼± 0.000 相当于大沽水平标高7.400 ,12#楼、13#楼、16#楼、17#楼± 0.000 相当于大沽水平标高8.000 。各单体具体情况如下: 5号楼、10号楼、11号楼面积各是17339. 72卅(地上16258.15叭地下1081.57 m2), 17 层,建筑高度55.7 米。 12号楼面积14511.97 m2, 12层,高度39.7米。 13号楼面积11588.55 m,10层,高度33.30 米。 16号楼面积9378.36 m,11 层,高度36.50 米。 17号面积6575.82 m,8层,高度26.90 米。 本工程承压桩采用①600挤扩灌注桩(其中第一个盘所在土层为④2粉砂层,第二个盘所在土层为⑤2粉砂层,桩端持力层为⑤3粘土层),抗拔桩采用①600 钻孔灌注桩。桩身混凝土强度等级C30。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 2、本工程安全目标:事故发生频率控制在 1.5 %。以内,重大伤亡事故为零, 杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。

生命安全防护工程实施方案

XX改建项目“生命防护工程” 实施方案 二0一六年一月

一、概述 本项目为XX县国道G320(XX大桥-物流园段)改建工程,项目的建成对于市交通网的升级完善具有十分重要的作用,也有利于发挥XX市的交通优势、旅游优势、大工业优势,实现XX市在中部崛起,具有十分重要的意义。 1、路面工程 机动车道:厚5cm细粒式沥青混凝土32660m2,厚8cm中粒式沥青混凝土32600m2,15cm厚3.5%水泥稳定下基层25200m2,20cm 厚5%水泥稳定上基层24000m2,20cm厚未筛分碎石垫层11200m2。凿除原沥青路面31980 m2。 非机动车道:厚4cm细粒式沥青混凝土10780m2,厚6cm中粒式沥青混凝土10780m2,15cm厚5%水泥稳定上基层13675m2,20cm 厚未筛分碎石垫层13860m2。凿路平石6000块。。 2、主要技术标准 (1)公路等级:一级公路; (2)计算行车速度:60km/h; (3)路面结构:沥青混凝土路面; (4)路基宽度:15m 3、地质自然条件

二、编制依据: (1)、设计合同 (2)、《公路安全生命防护工程实施技术指南》 (3)、《公路工程技术标准》 (4)、《公路交通安全设施设计细则》 (5)、《公路交通安全设施设计规范》 (6)、委托方的有关意见 (7)、我公司补充测量及现场调查数据 三、施工组织计划 (一)、XX市公路管理局所作为业主,组织并成立专门的负责机构,对项目的设计、施工、监理、交工、竣工等阶段进行管理。根据《中华人民共和国招投标法》对该项目的施工、监理队伍进行公开招标。参与投标施工、监理企业应具有相应资质。该工程施工及监理招标应在全市范围内择优选取具有以上资质的施工企业和监理机构。业主应为该工程建立寄送的工程指挥部,组织完善的工程技术、工程协调等机构,以便高质量、高效率的完成该工程。 (二)、示警桩 示警桩应按照图纸要求集中预制,达到设计强度后方可进行安装。在安装混凝土示警桩前,应根据要求对安桩的位置进行基础处理,施工前应按图纸所示逐桩量测施工中线和施工标高。基层的压实度,应满足图纸要求或监理人指示的压实度然后再进行安装,安装完成

相关文档
相关文档 最新文档