文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政燃气管道工程施工组织设计

市政燃气管道工程施工组织设计

市政燃气管道工程施工组织设计
市政燃气管道工程施工组织设计

市政燃气管道工程施工组织设计

编制人:

审核人:

批准人:

目录

1 工程概况 (3)

2 施工部署 (3)

2.1 施工组织机构 (3)

2.2 各级人员职责 (4)

3 施工准备 (6)

3.1 现场准备 (6)

3.2 技术准备 (7)

3.3 资源准备 (7)

4 管道施工工序流程 (9)

5 施工方法及技术措施 (9)

5.1 庭院燃气管道工程施工方法及技术措施 (9)

6现场材料、设备的检验与管理 (12)

6.1 材料、设备接货 (12)

6.2 材料、设备到货检验 (13)

6.3 材料、设备保管 (13)

6.4 设备、材料发放 (13)

7 质量计划 (14)

7.1 控制指标 (14)

7.2 质量技术要求 (14)

7.3 质量记录及质量确认 (15)

8 消防、环保及安全文明施工措施 (17)

9 竣工验收 (18)

1 工程概况

1.0.1 工程名称:XX 市XX 新合路(XX 路-XX 路)市政燃气管道工程 1.0.2 工程地点:XX 市XX

1.0.3 工程简介:本工程的主要工程量如下:地下D160x14.6/104,D160x9.1/858

1.0.4 工程造价:957.93601万元。

1.0.5 建设单位:XX 市燃气集团股份有限公司。

1.0.6 设计单位:XX 市燃气工程设计有限公司。

1.0.7 监理单位:XX 市燃气工程监理有限公司。

1.0.8 工期:60天。

2 施工部署

2.1 施工组织机构

燃气工程施工组织机构见图2.1.0。

项 目 经 理 张琳 质 检 员 强俊涛 施工班组(班长) 周浩 技术负责人 涂小龙 安 全 员

狄振杰 材 料 员 陆翔 施 工 员 周浩

图2.1.0 施工组织机构

2.2 各级人员职责

2.2.1 项目经理:

1 负责对整个项目的安全生产文明施工、工程进度、技术和质量进行全面组织、控制和管理;

2 负责协调工程项目的外部关系;

3 负责组织施工方案和作业指导书的编制,组织实施安全技术措施,组织进行安全技术交底;

4 贯彻、落实安全生产方针、政策,严格执行国家及地方有关安全生产的法律、法规、规范、规程和规章制度,确保安全生产和文明施工;

5 制定项目阶段性目标和项目总体控制计划,并将总目标分解,确保项目目标的顺利实现。

2.2.2 技术负责人:

1 对整个工程项目的安全生产、技术、质量负责;

2 严格执行工程施工技术法规、标准和规范;

3 参加或组织编制施工组织设计,编制、审查施工施工组织设计时,要制定、审查安全技术措施,保证其可行性与针对性,并对所编制的施工组织设计进行检查、监督、落实,及时组织解决施工现场的安全、技术问题;

4 结合工程项目的特点,主持工程项目的技术质量交底;

5 负责施工方案和作业指导书的编制,组织实施安全技术措施,保证生产施工安全和工程施工质量;

6 组织工程项目竣工资料的编制、收集和移交工作。

2.2.3 质检员:

1 认真执行公司的各项质量、安全生产管理制度,检查、监督施工过程中的质量、文明施工情况;

2 负责对关键工序、质量控制点的监督检查,按照工序控制卡的质量要求对项目施工质量进行检查监督和确认;

3 参加工程项目内部验收和工程质量评定、参加质量安全事故的调查处

理;

4 做好质量检查记录。

2.2.4 安全员:

1 认真执行公司的各项安全生产管理制度;

2 对班组人员进行施工安全教育,严格遵守各项安全操作规程;

3 监督、检查施工过程中的安全生产情况,对发现的违章作业要及时予以制止、纠正,对检查中发现的违章作业应及时予以通报;

4 负责对深坑作业、动火作业、高空作业等危险作业进行监控;

5 制定安全生产措施,做好安全检查记录。

2.2.5 材料员:

1 负责整个工程项目所需的各种原材料、设备的计划、采购和供应工作;

2 熟知各种材料、设备的性能、价格、产地、用途,按照工程项目进度及时提出的材料计划单,并组织材料的采购、供应,不得影响工程进度;

3 负责组织对材料、设备的质量和数量进行检查、核实,严格控制不合格品或未经检验的材料设备入库或进入施工现场;

4 做好材料成本核算工作,核算预算量与实际用量的差额,核算预算价与实际价的差额,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况;

5 检查库房及现场材料的管理使用情况,监督仓管员等相关责任人员的工作。

2.2.6 施工员:

1 在项目经理的直接领导下组织工程项目的施工,贯彻安全第一、预防为主的方针,抓好安全生产防范措施,将工程进度和安全文明施工、工程质量进行有效的结合;

2 熟悉施工图纸、参与编制施工组织设计和各项施工安全、质量、技术方案,编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划;

3 参加图纸会审,编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表,合理调配生产要素,确保工程项目的施工任务顺利完成;

4 编制安全文明施工方案,根据工程项目施工现场合理规划布置,合理安排实施、确保施工安全文明;

5 认真组织工程施工,监督检查施工过程中的安全生产和文明施工情况,确保工程进度和质量;

6 组织隐蔽工程验收,参加分部分项工程的质量评定,参加工程竣工交验。

2.2.7 资料员:

1 负责编写、收集整理整个工程项目的各种资料,包括文件、图纸、产品合格证、会议纪要、施工过程资料等;

2 工程项目资料应认真填写,字迹工整,做到及时、准确、完整,确保项目的工程资料与工程进度同步;

3 登记保管好项目部的各种资料表格,收集保存好公司及相关部门的会议文件;

4 工程项目完工后及时整理装订竣工资料、竣工图纸,负责向相关单位、部门办理竣工资料的移交手续;

5 及时做好资料的审查、备案、归档等管理工作。

2.2.8 施工班组长:

1 按照施工方案,组织劳动力进场,做好班组的施工工艺和安全技术措施交底工作,开好班前、班后安全质量会议;

2 遵守安全生产规章制度,领导班组员工安全作业,确保施工进度、安全文明生产和工程质量;

3 认真执行班前对工人进行施工要求、作业环境的安全交底,对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施;

4 监督、检查本班组操作工人按图纸、规范、施工方案施工,组织班组进行自检、互检和交接检工作,发现不合格项目及时组织工人进行整改,确保工程质量符合标准;

5 负责传达项目部的各项管理内容和上报班组各项情况,及时进行调解,组织本班级职工学习施工技术和安全规程及制度,检查执行情况;

6 对新员工进行安全教育培训,经常检查施工现场的安全生产文明施工情况。

3 施工准备

3.1 现场准备

3.1.1 现场搭约40平方米的临时设施,在5天内搭设完毕。

3.1.2 工区水电的接驳要在2天内完成。

3.1.3 根据施工进度编制材料需求计划。

3.1.4 施工用的各种施工机械、机具要进行全面检查维修,保证设备机具状态良好,以满足各项施工需求。

3.1.5 其它的准备工作必须在7天内完成。

3.2 技术准备

3.2.1 执行规范:

1 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。

2 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005。

3 《XX市中低压燃气管道工程建设技术规程》SJG20-2011。

4 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011。

5 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008。

6 《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 。

7 《城镇燃气室内工程施工及质量验收规范》CJJ94-2009。

3.2.2 项目技术负责人尽快熟悉图纸,对图纸中出现的问题要牢记清楚。并在设计交底和图纸会审时,将问题提供给监理与设计单位,以便在进场施工前解决。

3.2.3 编制好施工组织设计和技术措施。并在进场前作好安全技术交底。3.2.4 根据施工项目的内容,提出各类管材、设备的订货计划和订货表, 审核无误后提交物料管理部门进行加工或采购订货。

3.2.5 协助甲方组织图纸会审。

3.2.6 做好各级技术交底。

3.3 资源准备

3.3.1 劳动力计划,见表3.3.1。

表3.3.1 劳动力计划表

序号工种数量(名)计划进场时间用工量

1 电焊工 1 开工进场配合工期

2 PE管焊工 1 开工进场配合工期

3 司机 1 开工进场配合工期

4 管工 1 开工进场配合工期

5 电工 1 开工进场配合工期

6 杂工 4 开工进场配合工期

3.3.2 施工机具计划,见表3.3.2。

表3.3.2 施工机具计划表

序号名称数量(台、套)进场时间使用时间

1 电焊机 1 开工进场配合工期

2 PFSA电熔焊机 1 开工进场配合工期

3 发电机 1 开工进场配合工期

4 烘干机 1 开工进场配合工期

5 空压机 1 开工进场配合工期

6 磨光机 1 开工进场配合工期

7 套丝机 1 开工进场配合工期

8 切管机 1 开工进场配合工期3.3.3 设备、材料运输及施工现场搬运的方法:

1 运输管材时,应在平坦的底面上设置支撑,并捆扎、固定,避免相互碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。

2 管件运输时,应按箱逐层堆放整齐,并固定牢靠。

3 管材管件运输途中,应有遮盖物,避免雨淋和其它污染。

4 搬运管材时,应采用非金属绳捆扎和吊装。

5 搬运管材管件时,应小心轻放,排列整齐。不得抛摔和沿地拖拽,不得踩踏。搬运管材、管件时,严禁剧烈撞击。

3.3.4 材料贮存:

1 管材应贮存在无腐蚀介质的干净环境内,避免杂乱堆放和与其它物件混放,堆放高度不得超过 10 层。管件应按箱逐层堆放整齐,不宜过高,应确保不倒塌,并便于存取和管理。

2 管材存放时,应将不同规格的管材分别堆放,并做好标志。

3 管材管件在户外临时堆放时,应有遮盖物。

4 管道及管件不应与混土及砂砾、铁器等接触。

3.3.5 材料计划:

工程所需原材料、半成品、工程设备和零配件及外部加工严格按照规范及相关要求采购,以供货材料的检验合格记录,使用的质量及供方提供的质量记录为依据,并进行材料的现场抽样检验,合格方可使用。燃气工程设备均在XX 市燃气集团进行采购。

4 管道施工工序流程

4.0.1 根据燃气管道的施工流程编制燃气管道施工工序流程图,见图4.0.1-1。

1庭院燃气管道工程施工工序流程图:

测量放线沟槽开挖管道安装管沟回填吹扫试压

标志桩埋设竣工测量

图4.0.1-1 庭院燃气管道施工工序流程

4.0.2 庭院燃气管道工程须按管道施工工序流程进行施工,每道工序都应在自检合格后,请监理人员进行检查,对检查合格的工程需隐蔽的要进行隐蔽,并填写施工记录。

5 施工方法及技术措施

5.1 庭院燃气管道工程施工方法及技术措施

5.1.1 测量放线:按照施工现场实际坐标点和施工图坐标进行计算,放出管中心,打上中心桩,管沟开挖前做好管线中心桩的引线桩,并测量出自然地面标高,确定开挖深度和宽度,下管后复测管顶竣工标高。

5.1.2 管沟开挖:采用人工开挖,根据土质情况和开挖深度确定放坡系数,根据管径确定槽底宽,计算出开口宽度,管沟挖至设计标高加10cm的垫沙层深度。

5.1.3 管道连接:管道采用电热熔焊接,焊机选用PFSA全自动电热熔焊机。焊接前对管道焊口进行表面处理,刮除管材、管件焊接区域外表面的氧化层,刮除区域长度为电热熔套筒长度的一半,除去碎屑。将刮好的管材插入内壁洁净的电热熔套筒,用夹具固定好预焊的组合件,打开管件帽,接好焊机导线,开机进行自动模式焊接。焊口应按要求进行拉伸屈服强度和断裂伸长率检查。

5.1.4 PE管电熔连接时,作业步骤如下:

1 量出需插入段的深度并做好标志,用专用笔作好记号;

2 刮掉需插入段的氧化层;

3 清除刮刀在表面和内部造成的棱角、毛刺;

4 清除废屑;

5 将变形管道加以复原;

6 彻底清除管道表面和接口内部;

7 将管道插入接口上刻有标识部位,检查错位程度,避免斜插;

8 焊接时,管道直线放置;

9 接通焊机,开始焊接;

10 焊接后,必须等焊口达到冷却时间后才能搬动PE管;

11 整理电脑打印记录。

5.1.5 管道敷设:管道在管沟中应成蛇形敷设,在温度变化时管道能自由移动。在管道的节点处应设置电子标签;在距管顶正上方约300mm~500mm处应设塑料保护板进行保护,板有警示标识的一面向上敷设。

5.1.6 管道安装验收合格后,先用0.1m河沙填实在管沟内,然后下管再用沙填实管两侧及管顶0.1m,加填土不得含有砖、石块垃圾等杂物。回填土应分层夯实,每层厚度0.2m~0.3m,管道两侧面及管顶以上0.5m内的回填土用人工夯实,当回填土超过管顶0.5m时,用小型机械夯实,并分层做管顶密实度试验,达到回填土夯实密实度试验要求;管道隐蔽方式见图5.2.6。

图5.2.6 管道隐蔽方式

Ⅰ. 区胸腔回填土90 %Ⅱ. 管顶0.5米内90 %Ⅲ. 上部回填土与相应地面的密实度要求一致5.1.7 回填土时应注意保护电子标签,回填土成分还应同时符合道路管理部门对不同路段的相应要求。

5.1.8 在管道的节点如弯头、三通末端、非开挖施工方式敷设的管道两端以及直管段50m等处应设置电子标识器。电子标识器用胶布固定在管道的正上方,标识器印有标识的一面向上敷设。当两节点间距不足10m时可只在埋深较浅的节点设置。电子标识器签安装参照《XX市中低压燃气管道技术规程》附录“PE 燃气管道电子标识器及保护板敷设技术指引”执行。电子标识器的埋设应与地面标志桩的设置相结合。

5.1.9 以管沟开挖方式敷设的管道应设保护板进行保护。保护板为厚度不小于2.5mm的卷状聚乙烯板,保护板敷设在管道正上方约300mm处,板上印有警示标识的一面向上敷设。

5.1.10 管道平面转向、三通、起、终点和钢塑转换接头处、非开挖方式敷设管道两端,应设置相应标志桩,在管道直线段应每隔20m设置标志桩。当管道敷设在人行道、车行道时,标志桩与路面平齐;当管道敷设在绿化带内时,标志桩高出周围地面50mm。要求准确无误,埋设牢靠。

5.1.11 阀门安装、阀门井砌筑:阀门必须坐落在实土上,为虚土层必须进行分层夯实,最一层用7:3碎石砂层夯实,对有地下水的地方,还需垫100mm厚基础层。阀门安装后,周围100mm范围内填干沙至阀体上方,用原土回填并分层夯实,密实度不应低于90%,再放混凝土回定板及砌操作井。当阀门设在人行道或路面处,操作井与人行道或路面平齐,设在绿化带处,操作井高出草坪200mm。

5.1.12 吹扫:

采用压缩空气石棉板爆破吹扫。用于爆破吹扫的管道隔板为3mm厚的石棉板,分段长度为300 m~500m,气体温度不宜超过40℃,当吹出的气流无铁锈,无污物为合格,并做好记录。

5.1.13 试压:

1 强度试验:试验介质为压缩空气,中压管道试验压力为

0.45MPa(4.5Kg/cm2),达到试验压力后稳压1小时,然后仔细进行外观检查,并对法兰连接部位用涂刷肥皂水的方法检查,如不漏气,压力表读数不下降,目测无变形为合格。

2 气密性试验:试验介质为压缩空气,中压管道试验压力为

0.345MPa(3.45Kg/cm2),试验时开始之前,应向管内充气至试验压力,保持一定

时间,达到温度,压力稳定,气密性试验时间为24h,压力降不超过下式计算

结果为合格。

5.1.14 强度、气密性试验的标准:

1 允许压降:

设计压力为P≤0.5Mpa时,当同一管径采用式(5.2.14-1),

ΔP=6.47T/d (5.2.14-1)当不同管径采用式(5.2.14-2),

ΔP=6.47 T(d1l1+ d2l2+……+ d n l n)/(d12l1+ d22l2+……+ d n2l n)

(5.2.14-2)

式中:ΔP——允许压降(Pa);

T——试验时间(h);

d——管段内径(m);

d

1+d

2

+……+d

n

——各管段内径(m);

l

1+l

2

+……+l

n

——各管段长度(m)。

2 实际压降:

试验测定的压力降应根据试压时管内温度、大气压变化,按式(5.2.14-3)予以修正,计算结果以无压降为合格:

ΔP′=(H1+B1)-(H2+B2)273+t1/273+t2 (5.2.14-3)式中:ΔP′——修正压力降(Pa);

H 1、H

2

——试验开始和结束时的压力计读数(Pa);

B 1、B

2

——试验开始和结束时的气压计读数(Pa);

t 1、t

2

——试验开始和结束时的管内温度(℃)。

当实际压降不大于充许压降时为合格。

6现场材料、设备的检验与管理

6.1 材料、设备接货

6.1.1 施工员、材料员和材料保管员必须全面负责并组织设备、材料的接收货物工作。

6.1.2 施工员必须根据设备、材料的到货计划,安排接货所需起重、运输机械

和人员,材料保管员要准备贮存场所确认其贮存条件。

6.1.3 设备材料到货后,应立即进行所到材料外观检查,看其包装是否良好,运单和货物是否相符,并做好接收材料记录,若发现包装损坏、货单不符,应取得运输公司的证明或退换。

6.2 材料、设备到货检验

6.2.1 要求供货商提供其所供材料、设备的发运票,发运票中包括:数量、编号、供货清单、发运日期和运输方法。应立即检查所有材料和材质证书,并与供货商的供货清单对照、核实。如有损坏、缺陷、短少、多余、运输损坏,应采取拍照、取证等方法详细记录,并在接货后三天之内以书面形式通知供货商。要避免因报告不及时而承担责任。

6.2.2 应确认供货商所供的材料、设备附有相应的质量证明或合格证。收货检验应与接收材料、设备和质量证书之间有可追踪性,所有不确认的材料、设备应分离、标记,并单独存放在特定的地点,直至问题解决。

6.2.3 对于非工程所需之材料、设备及明显的废旧材料、设备拒绝收货,并应报材料主管人员重新安排采购补救。

6.2.4 对材质不明、质量证书不符或不清的材料,在取得供货商同意后,可以委托质检部门进行理化检验。

6.3 材料、设备保管

6.3.1 在工地的适当位置设材料、设备露天堆场和临时库房,露天堆场为碎石地面,四周围,并设有铺垫﹑苫盖及排水明沟等必要设施。

6.3.2 材料、设备分类存放:先按设备、电气、仪表、管道材料、管架材料分大类,再将各大类设备、材料等按所被安装在工地的位置分类存放。设备、材料与地面之间要加垫木,以防锈蚀。

6.3.3 较精密的设备及电气、仪表等应在库房内存放,库房设施达到其存放的条件要求。

多余材料、设备、废料、待接收的材料设备就分类存放。

6.4 设备、材料发放

6.4.1 严格按计划供应,按施工图预算或施工预算供应,坚持按限额领料制规

定领料和发料。

6.4.2 工程材料的供应,要按施工进度、有计划适时适量均衡组织供料。在具体发放中要做到无领料单不发,急用先发,顺序而出的原则。做到一查库存,二填料单,三拿材料,四当面点清。使发放工作速度快、数量准、手续简、规格定、交待清、服务好。坚持建卡建帐,日清日结,断续盘点,做到“帐卡物”三对口。

7 质量计划

燃气管道均为压力管道,要求施工完毕后,管道及设备密封良好,无压力泄漏。其连接方式有以下几种:丝扣连接、焊接连接、法兰连接等。由于连接方式的不同,其质量控制的难点、质量技术要求、质量控制环节、控制内容也均不相同。

7.1 控制指标

7.1.1 质量:合格(分项工程质量合格率100%)。

7.1.2 安全:无事故。

7.2 质量技术要求

7.2.1 制订合理的组织机构,采用先进的施工技术,对人力资源进行充分的培训。

7.2.2 丝扣连接应满足以下要求:

1 断管时,应根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。

2 套丝时,应将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15mm~32mm者套丝2次,40mm~50mm者套丝3次,70mm以上者套丝4次为宜。

3 配装管件时,应根据现场测绘草图将已套好丝扣的管材,配装管件。

4 管段调直时,应将已装好管件的管段,在安装前进行调直。

5 丝扣连接时,应在接头上缠绕生料带作为密封材料。

7.2.3 当管道需要求与设备、阀门以及需要拆卸时,一般采用法兰连接。法兰连接应满足以下要求:

1 凡管段与管段采用法兰盘联接或管段与法兰阀门连接者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。

2 法兰盘的联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2~3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。

3 法兰盘连接时应加衬垫,垫片要与管径同心,不得放偏。

7.2.4 由于燃气管道采用的是钢管,采用焊接的量比较大,管道采用焊接连接时应满足以下要求:

1 管道焊接时应有防风、防雨雪措施,焊接时环境温度低于-20℃,焊口应预热,预热温度为100℃~200℃,预热长度为200mm~250mm。

2 一般管道焊接为对口形式及组对。

3 焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三点,管径在150mm以上以点焊四点为宜。

4 管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位修坡口,如用气焊加工管道坡口,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平。

5 管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2~3点再用角尺找正、找平后方可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面。

7.2.5 设备安装及阀门安装时,应与管道同心,不能使用铁锤敲击法兰及管道将管道与设备对正。

7.2.6 应及时对冷却后的焊口涂刷防腐漆。

7.3 质量记录及质量确认

7.3.1 每道工序施工完毕后,经自检合格后,应及时填写施工记录。需要质检员签字的,应及时通知质检人员现场检查,检查无质量问题后,在施工记录上签字确认。

7.3.2 当一个完整的系统施工完毕后,应及时对管道进行吹扫试压,吹扫时应将过滤器、压力表等设备断开。吹扫口应设在安全的地方,当吹出的气流无铁锈或污物时为合格。试压分为强度试验和严密性试验,当强度试验和严密性试验都合格时,压力试验方为合格。

7.3.3 钢制管道的质量检验方法如下:

1 焊接接口抽样检测数量,无缝钢管质量的射线照相检验数量,应按图纸设计规定执行。当设计无规定时镀锌管焊口为固定焊口时应进行100%射线照相

检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011中的III级质量要求。

2 焊接接口抽样检测合格标准及返修的要求,当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按下列规定扩大检验:

1)每出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝,按原探伤方法进行检验;

2)如第二次抽检仍出现不合格焊缝,则应对该焊工所得全部同批的焊缝按原检测方法进行检验,对出现的不合格焊缝必须进行返修,并应对返修的焊缝按原检验方法进行检验;

3)同一焊缝的返修次数不应超过2次。

7.3.4 PE管焊接接头的质量检验方法如下:

1 预焊:正式施焊前,根据现场实际使用情况应预焊相应的PE管,割开作内外表面外观质量检验并作拉伸弯曲试验,均合格后方能正式施焊。

2 抽检:在PE管安装过程中的检验员应随机抽检相应的PE管焊接接头,同样进行外观质量检验和拉伸弯曲试验。

3 取样:将待检的焊接接头从管道上割开,试样长度应大于250mm,当管壁厚大于10mm时,试样长度应大于300mm,试样中焊缝应居中。

4 外观检测:将接头从中沿轴向对称切割开,进行焊缝内外部外观检验。合格电熔焊接口:内外表面均有熔融焊道,焊缝无间隙和孔隙,深度满足要求,交界面完全消失。合格热熔焊接口:焊缝形状大小均匀,焊道反卷到外表面上,无气孔,鼓包,裂纹。

5 不合格焊接接头(热熔对接焊)见表7.3.4-1,对外观不合格的焊接接头应割除重新焊接。

表7.3.4-1 热板对焊接合格与不合格焊接接头图示

序号图示外观原因

1 形状大小均一致,焊道反卷合格

2 焊道偏高偏窄,反卷不足焊接压力太大

3 焊缝偏低,中心下陷焊接压力太小

4 焊缝中心不凹焊接温度太低,转换时间过长,环境温度过低

5 焊接错位PE管对接偏差过大

6 双卷边不对称两侧壁厚度不同或两侧加热时间温度不同

6 拉伸和弯曲试验:拉伸试验,保留卷边,管壁厚小于10mm,试样宽度取15mm,长度取200mm;管壁厚大于等于10mm,试样宽度取30mm,长度取300mm。试样数目以施工现场实际使用情况按PE管规格、连接方式各抽取一组。拉伸时应缓慢加载,试样断于焊缝区域外为合格。弯曲试验,去除卷边,按表7.3.4-2制作弯曲试样,试样数目规定同拉伸试样。

7 试验时试样外表面与压头接触,应缓慢加载,以拉伸面不出现裂纹为合格。

表7.3.4-2 制作弯曲试样(mm)

管壁厚试样宽试样长支座距离弯曲直径弯曲角度3~5 20 150 80 4 180°

5~10 20 200 90 8 120°

10~15 30 200 100 12.5 90°

续表7.3.4-2 制作弯曲试样(mm)

管壁厚试样宽试样长支座距离弯曲直径弯曲角度15~20 40 250 120 16 60°

20~30 50 300 160 25 45°

8 PE管焊接缺陷的防止,如果上述拉伸,弯曲试验未通过,则应认真查找原因,一般说来,影响PE管焊接的因素大致有以下几项:

1)焊接工艺参数的选择;

2)加热板或模头的表面清洁度;

3)加热后PE管接触面的清洁度;

4)焊接时压力,温度,时间的控制精度;

5)在查找出影响质量的原因并通过拉伸,弯曲试验后才能继续施焊。

8 消防、环保及安全文明施工措施

8.0.1 进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用

品。

8.0.2 严禁赤脚或穿高跟鞋进入施工现场。

8.0.3 严禁酒后或带病上岗作业。

8.0.4 工作时间不准打闹、争吵、唱歌或做其他狂妄行为,思想要集中,坚守岗位,未经许可不得从事非本工种工作,服从领导和安全检查员指挥。

8.0.5 沟槽开挖时,应有专人看护,并将土方清理至管沟边1米以外,以防塌方。

8.0.6 各种电动工具必须有可靠有效的安全防护、安全接地和降雷装置,方能开动使用,不懂电气和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。

8.0.7 吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,吊杆垂直下方不准站人。

8.0.8 不得在禁止吸烟的地方吸烟、动火。

8.0.9 在施工现场行走要注意往来车辆,按指定道路走,不得为走近路而穿越危险区。

8.0.10 严禁攀登脚手架、井架或随吊盘上落,对各种安全防护保险装置、设施、警告牌和标志等不准随意拆除和挪动。

8.0.11 必须做好消防、环保工作。

9 竣工验收

9.0.1 验收前做好竣工验收准备。

9.0.2 工程施工完毕,各系统外观检查合格。

9.0.3 系统自检、试压合格。

9.0.4 填写《竣工验收报告》及《竣工验收申请书》报批。

9.0.5 竣工资料(竣工图、文字资料等)整理完毕,并报监理单位及质检部门审核。

9.0.6 完工后施工现场卫生打扫干净。

PE燃气管道在市政燃气工程中的运用实践探微 刘冠宏

PE燃气管道在市政燃气工程中的运用实践探微刘冠宏 发表时间:2019-07-08T17:01:56.480Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:刘冠宏 [导读] 摘要:城市建设过程中市政燃气工程的建设需要着重注意,在建设过程中需要根据城市发展的实际情况选择管道材料,保证建设效果良好。 广州高远达新能源科技有限公司 510000 摘要:城市建设过程中市政燃气工程的建设需要着重注意,在建设过程中需要根据城市发展的实际情况选择管道材料,保证建设效果良好。在建设过程中使用先进的燃气管道材料,能够提升应用时间以及稳定性能,延长使用年限。本文主要从PE管道的施工特征进行分析,详细讲述此管道的施工技术以及施工方法,扩展其应用范围。 关键词:PE燃气管道;市政燃气工程;施工 随着时代的发展和科技的进步,各种新型材质的燃气输送管道被应用到工程建设中,经过长期的实际应用,PE材质的输送管道从中脱颖而出,正在逐渐代替其他材质的输送管道,被广泛地应用到工程建设中。PE材质的管道不仅造价低,而且具有较强的耐用性和耐腐蚀性,其应用前景一片大好。本文对PE燃气管道市政燃气工程中的具体应用进行分析。 1.PE管道施工特征 1.1投资资金少 城市燃气工程中最重要的部分是燃气管道,燃气管道在投入建设的时候总成本占据整个工程的2/5,所以使用PE管道能够降低工程造价,带来更高的经济效益。PE管道使用的材料比钢制的管道便宜,使用时间比较长,将近45年,钢制的材料所使用的时间最长不超过20年,单就这一点,使用PE材质的管道所投入的成本比较少[1]。同时PE管道的韧性很强,只需要将其放在工作区域中,不需要工作人员挖坑填埋,不仅减少工作人员的工作量,还能减少施工费用。因为钢管的无损检测方式所耗费的资金比较多,而PE管道的检测方法比较简单,所投入的资金少,所以使用此管道比普通钢管所产生的经济效益更高,运行良好。 1.2适应能力强及使用年限长 市政工程在建设的过程中需要建设各种管道,新增项目中需要放置管道必须要结合实际情况进行,放置管道的位置有限,在这种形势的影响中使用PE管道,能够有效解决此问题。此管道韧性比较强,可以在紧缺的环境中利用超强柔性完成弯曲,并且不会损坏,适用于各种工程中,适应环境的能力比较强,同时因为管道的接头数量比较少,降低施工难度。PE管道在使用过程中具有稳定的性能以及耐酸碱性质,土壤中的成分对管道具有侵蚀作用,但是对此管道的作用力比较小,在建设过程中并不需要对其增加防腐蚀处理过程,其使用年限在45年左右。 1.3工程适应性强 市政工程以及其他建筑的各项专业管道众多,管位非常紧张,在这种复杂的环境中,PE燃气管材具有挠性好、柔韧性强等优点,及时在紧张的空间环境中也可以利用PE燃气管材的柔性进行大角度的弯曲敷设而不易被折坏,工程适应性非常强,并且接头数量少,施工难度相对较低。 2.分析施工技术 2.1放线定位开挖管沟 工作人员在铺设之前应该确定位置,按照图纸实行定桩、放线等项目,桩与桩之间的距离能控制在29m左右,放线过程中需要使用白灰色的线,撒两道,如果管线的位置在混凝土等区域,需要使用机器分割相关区域,并使用风爆机砸开混凝土。因为在城市地下施工,需要着重注意其他管道的线路,在施工过程中不能使用机器开挖,人工在开挖的过程中计算管沟的宽度,并且对土质进行测量分析。开挖的土方不能堆放在管沟的两边,需要将其运转到空闲位置,避免出现塌方,影响工程进度,同时注意如果在开挖过程中出现废旧的建筑物、垃圾等杂物,需要将其及时清除,铺设砂土,保证底部平整。 2.2安装检验 进行PE管道施工的过程中需要对材料进行检验,合格之后完成焊接工作并放置在管沟中,对管道的表面清扫并对其密度等检测,相关部门在检测的时候对外观、表面的平整度、颜色等进行检查,管道拥有合格证明以及检查报告,管道应该是连续性的,在接口处应该进行标记,标明管道的使用用途、尺寸、规格、顺序序号、商标等等,检测部门对管道的直径以及管道壁进行测量,达标才能投入使用。 3.PE燃气管道的实施方法 3.1材料检验 PE管材必须经过质量检验部门的权威检验,并出具相应的产品合格报告之后,才能算是合格产品。当PE管材运输至施工现场时,首先应该对PE管材、管件的外观进行仔细、全面的检查,检查的内容包括:管件和管材表面是否光洁,是否存在颜色不均匀、沟槽、划伤、凹陷、杂质等;其次,检查标识是否准确,通常状况下,PE燃气管材为黑色或者黄色,如果管道为黑色,则管道上必须有醒目的黄色线条,并且管材上还应该有距离小于2m的永久性标志,内容包括制造日期、产品商标或者名称、尺寸标准代码与订单、标准尺寸、原料牌号、规定用途等。PE燃气管材的检验任何一项不合格即为整个产品不合格,以此保证PE燃气管道施工的整体质量。 3.2PE管材焊接 PE管材的焊接通常采用电熔法与热熔法,PE管材采用热熔对接焊连接时,其焊接工艺如表1所示;在进行焊接之前,应该用抹布或者毛巾将PE管材表面的灰尘、水以及其他杂质清除干净,并且对于超过壁厚10%的伤痕必须割除;采用铣刀切削两管材的对接口,应该调整好铣刀的高度,以此控制切削的厚度,切削厚度通常控制在0.5mm-1.0mm之间;当两管材的对接口切削完成之后,应该检查其整齐状况,要求错边量不能超过管壁厚度的10%,当两管口合拢之后,接触面不能存在明显的缝隙,缝隙的宽度不能超过以下标准:1.0mm(D>400mm)、0.5mm(225mm≤D≤400mm)、0.3mm(D≤225),如果切削不满足上述标准,则应该重新切削,直至合格为止;在进行焊接时,应该控制好焊接压力,施加的压力应该满足使两边最小卷边达到规定宽度时的最小压力;当焊接结束之后,应该对管道的外观进行检查,要求管道表面不能存在明显的夹渣和污物,翻边均匀对称,圆滑饱满并且不能存在明显的气孔。 3.3PE燃气管道敷 在进行PE管道敷设施工时,不仅应该满足金属燃气管道敷设的相关要求,还应该根据PE管材自身的特性进行安装。由于PE管材的强

天然气管道建筑施工办法

精心整理淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部 淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 一、编制依据: (一) (二) (三) (四) (五) (六)(CJJ1-2008); (七)(GB50069-2002)。 (八) (九) 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期 五、施工组织机构: 组长:孙家胜 之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管道的准确位置。在用探管仪探测后,采用人工开挖的方法将管道和光缆的位置进行确认(必须亲眼见到、确认管道和光缆,放置标识并现场拍照)。管道和光缆位置确定后用警示带或木桩铁丝网圈定警示区域,设置临时施工警示牌。要对参加施工的人员进行安全、质量教育,坚持持证上岗。项目部组织施工人员认真学习“市政道路施工技术安全

经典版市政道路及配套工程施工组织设计方案

经典版 市政道路及配套工程施工组织设计方案

a、工程概况 (一)、总体概述 **一期市政配套**路南段工程是**的重点市政工程项目,位于**,是**市市政基础设施中干线道路之一。本次**路实施范围南起建武路交叉口K0+000桩号;北至人民渠桥K1+057桩号,新建道路全长1057m,道路规划红线是37m,道路范围内包括建武路T字交叉口和建文路十字交叉口,另外在K0+857.7~K0+946.4桩号间与园区开发大道形式十字相交。本次市政配套工程招标包括道路工程、交通标志标线工程、雨污水管道工程、给水管道工程、通信线路工程、路灯照明管线工程、绿化工程、以及道路防护工程等等。道路建成后对地方的经济建设将具有十分重要的推动作用。(二)、编制依据 1、**发布的**一期市政配套工程**路南段(K0+000~ K1+057)工程施工招标文件和工程量清单。 2、**一期市政配套工程**路南段工程(K0+000~ K1+057)道路、管线施工图设计第一册和第二册(招标专用)。 3、业主对施工单位提出问题的答疑纪要及我单位有关人员对施工现场踏勘和调查情况。 4、施工招标文件所列的本工程适用的标准及规范,以及**市、****市的相关法规等。

5、我单位可调入本工程的人员、设备等综合实力情况。 6、我单位有同类工程的施工经验。 (三)、编制原则 1、“百年大计,质量第一”的原则 以“百年大计,质量第一”的思想编制各施工工序的质量控制措施,以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量,确保质量目标的实现,树立良好的企业形象。同时以设备保工艺,以工艺保质量的原则,配备先进的施工设备保证可靠的施工工艺,以可靠的施工工艺保证施工质量,从根本上确保质量目标的实现。在管理上编制完备的质量保证体系指导现场施工质量目标的具体实施与控制。 2、确保工期的原则 根据招标要求工期编制本工程施工进度计划,并以此为前提配备施工队伍、机械设备、劳动力、材料等,以足够的资源配置,满足施工工期的要求,采取分段组织施工,安排好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,确保工期目标的实现。 3、优化施工方案的原则 严格遵照合同要求,结合本标段的实际情况,优化施工方案。积极推进技术与管理创新,确保工程质量,采取各种技术组织措施和管理措施降低工程造价。同时合理安排施工进度,搞好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,突出重点,均衡生产,力求施工方案优化。

市政工程施工组织设计-完整版演示教学

市政工程施工组织设 计-完整版

市 政 道 路 工 程 施 工 组 织 设 计2001-12-18

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------- 4 第二章施工总体部署------------------------------------------------------- 5 第三章主要工程项目施工方法----------------------------------------------- 7 第四章施工顺序---------------------------------------------------------- 33 第五章设备人员动员周期计划---------------------------------------------- 36 235KW ---------------------------------------------------------------------- 39 第六章确保工程质量、工期的措施------------------------------------------ 40 第七章雨季施工的工作安排------------------------------------------------ 44 第八章安全生产、环境保护及文明施工措施---------------------------------- 46 第九章附图1:主要分项工程施工工艺框图---------------------------------- 52 第十章附图2:质量保证体系图表------------------------------------------ 63

市政中压燃气管道工程施工方案

**管道工程有限公司 **路市政中压燃气管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:年月日

目录 目录 (2) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、技术准备 (1) 3、材料准备 (2) 4、作业条件 (2) 四、作业方法 (2) 1、作业方法与步骤 (2) 五、施工进度计划及保证措施 (3) (一)施工总进度 (3) (二)施工进度计划(图:附最后一页) (3) 六、平面布置 (3)

七、保证质量措施 (3) (一)工程质量目标 (3) (二)质量保证体系及质量管理 (4) 1.质量保证体系 (4) 2.项目部质量管理机构设置 (4) (一)质量保证措施 (4) 1.施工过程质量控制 (4) 八、保证安全措施 (5) (一)安全保证措施 (5) 九、文明施工现场措施 (5) (一)文明施工现场措施 (6) (二)减少噪音扰民和降低环境污染的技术措施 (6) 附图 (7)

一、工程概况 本工程为***路市政中压燃气管道工程,本工程的设计终点详见图纸,本次工程燃气管道采用定向钻和开挖方式敷设燃气管道;工程全长598米,主管径为dn160、dn110,设计压力为0.4MPa,运行压力为<0.4MPa,属压力管道GB1级。本工程管道设计压力0.4MPa,中压A级,运行压力<0.4MPa。 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-2008) 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》(TSG D2002-2006) 《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 三、施工准备 1、作业人员 2、技术准备 3.2.1熟悉图纸,编制作业指导书。 3.2.2针对施工现场危险源,制定相应的防范措施。 3.2.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范,掌握安装工艺。使每个人都清楚知道工作的内容、方法、应注意 的事项,以便在实际操作时达到分工明确、指挥准确、行动一致,确保工作的

市政施工技术交底:钢质燃气管道施工

1.8 钢质燃气管道施工 1.8.1 适用范围 适用于供气压力不大于300kPa的市政燃气输配工程室外埋地钢质燃气管道工程的施工。 1.8.2 施工准备 1.8. 2.1 技术准备 1. 施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及交底工作。 2. 施工测量完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密点布置。 3. 原材料和半成品检验试验:管节、阀门的进场试验已完成。 1.8. 2.2 材料要求 1. 钢管:钢管的材料、规格、压力等级应符合设计规定,应有出厂合格证,表面应无显著锈蚀、裂纹、斑疤、重皮和压延等缺陷,不得有超过壁厚负偏差的凹陷和机械损伤。钢管材质指标符合《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)、《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163)或《承压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(SY/T 5036)的规定。 2. 管件:弯头、三通、封头宜采用成品件,应具有制造厂的合格证明书。热弯弯管应符合《钢制弯管》(SY 52537)标准、三通应符合《钢制对焊无缝管件》(GB 12459)、封头应符合《钢制压力容器》(GB 150)的规定。管件与管道母材材质应相同或相近。管道附件不得采用螺旋缝埋弧焊钢管制作,严禁采用铸铁制作。 3. 焊条、焊丝:应有出厂合格证。焊条的化学成分、机械强度应与管道母材相同且匹配,兼顾工作条 1

件和工艺性;焊条质量应符合国家现行标准《碳素钢焊条》(GB/T 5117)、《低合金钢焊条》(GB/T 5118)的规定,焊条应干燥。 4. 阀门、波形管:阀门规格型号必须符合设计要求,安装前应先进行检验,出厂产品合格证、质量检验证明书和安装说明书等有关技术资料齐全。 5. 螺栓、螺母:应有出厂合格证,螺栓螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 6. 法兰:应有出厂合格证,法兰盘密封面及密封垫片,应进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在。 7. 防腐材料 (1) 钢质管道外防腐有挤压聚乙烯防腐层、熔结环氧粉末防腐层、聚乙烯胶带防腐层。按普通级和加强级基本结构应符合表1-55的规定。 (2) 防腐层各种原材料均应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、出厂合格证、生产日期及有效期。 (3) 防腐层各种原材料应包装完好,按厂家说明书的要求存放。在使用前均应由通过国家计量认证的检验机构按国家现行标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》(SY/T 0413)的有关规定进行检测,性能达不到规定要求的不能使用。 2

市政燃气管道安装施工合同

合同编号:市政燃气工程管道安装施工合同 工程名称: 工程地点: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 签订地点: 签订日期:

XXXX市政燃气工程管道安装施工合同 甲方:XXXXXXXXX有限公司 乙方:XXXXXXXXXXX有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。 双方就珠海西区XXXX市政燃气工程管道安装施工(以下简称本工程)事项协商一致,订立本合同双方共同遵守。 第一条工程内容和承包范围 1、工程名称:XXXX市政燃气工程管道安装施工 2、工程地点:XXXXXXXXXXXXXX 3、工程内容:XXXXXXX管道XXXX米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、通气置换等内容。 4、材料采购承包范围:管材、管件、阀门为甲供材由甲方采购,其他材料均由乙方自行采购,已经包含在工程总价中。 (含标志桩、警示带、示踪线) 第二条合同工期 开工日期: 2013年 X 月 X 日 竣工日期: 2013年 X 月 X 日 合同总工期为日历天数XX天。

第三条质量标准 本工程应严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》 CJJ63-2008等相关规范及施工图纸执行,并通过质量技术监督部门监检及相关部门验收为合格。 第四条合同价款 合同价款金额为XXXXXXXXXXX元整。 (小写:¥XXXXXX.XX元。) 此合同为总价包干合同。(折算综合单价为XXXXXX元/米。)第五条甲方责任 1、签订合同后,甲方负责向乙方提供施工图纸及办理告知等手续的相关资料。 2、负责明确有关施工路线、道路开挖施工与非开挖穿越施工单位的配合协调、工程验收等。 3、监督检查工程质量和进度,负责设计、监理、监检等单位的协调工作。 4、按本合同要求支付工程款。 5、如发生与现场与图纸不一致情况,负责办理变更、签证等手续。 第六条乙方责任 1、负责完成本工程招标清单上的所有施工内容,并负责办理告知、编制竣工资料、办理竣工验收手续。

市政道路、排水工程施工组织设计方案

市政道路、排水工程施工组织设计方案 编制依据、范围及原则 1.1.1编制依据 一、某国家高新区工业园I 期市政工程施工图。 二、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。 三、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 四、集团公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 五、集团公司可供调用到该工程的各类资源。 1.2.1编制范围 编制范围为某国家高新区工业园I 期市政道路工程**大道,主要包括**大道的涵洞、路基、路面基层、面层、附属构筑物(侧石、人行道、收水井)以及原有道路结构层的拆除等工程。 1.3.1编制原则 一、安全第一的原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程是永两公路与桂柳高速连接的主干道,亦是工业园市政的主干道,目前受道路行车干扰大,必须把安全措施落实到位、确保

万无一失的前提下组织施工。 二、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 三、方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工方案的编制中,对路基土方填筑、路床及基层碾压、沥青砼面层施工等关键工序进行多种施工方案的综合比选。 四、确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 五、科学配置的原则 根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,施工要素实行科学配置,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物设备的科学合理配置。 六、合理布局的原则 从合理利用临时占地、便于施工、搞好环保、实施文明施工等多角度出发,合理安排二灰碎石、水泥稳定层拌和站及沥青拌和站布局。

市政道路施工组织设计方案

市政道路施工组织设计方案 一、工程概况 本工程为太原市I期市政东峰路道路工程,该路段北起于南内环东延南至龙城大街,全长约7.88公里。本次中标(山西安宇建设监理有限公司)路段为道路工程(K0+000—K3+392.687)段。计划施工工期为575日历天。 该道路红线宽度40m,两边再各预留5m绿化带,设双向六车道、两侧非机动车道和人行道。按城市II级主干道设计,计算行车速度40Km/h。 二、施工总体部署 2.1、施工准备 与甲方协议签订之后,本公司根据现场工程实际情况,,调动一切积极因素,利用熟悉本地施工条件的优势,就近调集施工人员(中铁十七局)做好上场准备。 由项目经理带领施工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部、中心试验室、综合办公室等在本地的人员10人进驻现场,进行前期准备,其余人员在10天内调集完毕,在最短时间内进驻现场。并组织精测人员根据施工图纸及业主提供的原始测量基准点、测量标志、基准线或水准点或其他书面资料,按国家测绘标准和本工程精度要求,对本工程测设施工加密控制网,并及时提交监理单位,直至获得认可,在此同时,施工单位将陆续组织工程所需的各种施工机械、各项设备进场,联系各种材料厂家准备供料计划,并做好开工前的其他工作,

按要求向监理单位(山西省安宇建设监理有限公司)提交开工申请报告。 2.2、各种临时工程及临时设施、施工措施 2.2.1、施工营地布置 项目经理部租用当地房屋,施工队住房、料库、值班室、保安室及其他施工用房均利用现有的房屋,材料进场及车辆出入均可以利用现有便道,周围场地较平整。 2.2.2、施工用水 施工用水采用老虎口水库里的水或打井取用地下水。 2.2.3、施工用电 工程施工用电,附近电力为工业用电,可就近利用,不考虑单独设置变压器。 2.2.4、工地排水 设置集水坑将水集中、沉淀、过滤后,利用水泵、临时排水通道排入沟渠,局部水位较高处采用井点降水,重点地段雨季施工采取临时覆盖。 2.2.5、环保及三废处理 本工程拟集中建立垃圾站,并于环保部门联系统一处理,施工中生活废水、施工污水经与有关部门联系征得同意后,排向指定地点,处理效果达到国家规定的三废处理标准后排放,并征得三废主管部门的同意。 三、现场恢复

城市燃气管道工程施工方案

1.闸阀 闸阀是用来以一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。按阀杆所处的状况可分为明杆式和暗杆式;按闸板结构特点可分为平行式和楔式。 闸阀的特点是安装长度小,无方向性;全开启时介质流动阻力小;密封性能好;加工较为复杂,密封面磨损后不易修理。当管径DN>50mm时宜选用闸阀。 2.截止阀 截止阀主要用来切断介质通路,也可调节流量和压力。截止阀可分直通式、直角式、直流式。直通式适用于直线管路,便于操作,但阀门流阻较大;直角式用于管路转弯处;直流式流阻很小,与闸阀接近,但因阀杆倾斜,不便操作。 截止阀的特点是制造简单、价格较低、调节性能好;安装长度大,流阻较大;密封性较闸阀差,密封面易磨损,但维修容易;安装时应注意方向性,即低进高出,不得装反。当管径DN≤50时宜选用截止阀。 3.柱塞阀 柱塞阀主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上。 柱塞阀的特点是密封性好,结构紧凑,启门灵活,寿命长,维修方便;但价格相对较高。 4.止回阀 止回阀是利用本身结构和阀前阀后介质的压力差来自动启闭的阀门,它的作用是使介质只做一个定方向的流动,而阻止其逆向流动。按结构可分为升降式和旋启式,前者适用于小口径水平管道,后者适用于大口径水平或垂直管道。止回阀常设在水泵的出口、疏水器的出口管道以及其他不允许流体反向流动的地方。 5.蝶阀 蝶阀主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。按传动方式可分为手动、涡轮传动、气动和电动。手动蝶阀可以安装在管道任何位置,带传动机构的蝶阀,必须垂直安装,保证传动机构处于铅垂位置。蝶阀的特点是体积小,结构简单,启闭方便、迅速且较省力,密封可靠,调节性能好。 6.球阀

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

一般市政道路施工组织设计word文档良心出品

雨佳路(团旗山路~巷子路)道路建设工程 施工组织设计 十七冶雨佳路(团旗山路~巷子路)道路建设工程项目经理部

2016年8月1日

施工组织总设计审批表

第一章工程概况 第二章编制依据及编制说明 第三章项目组织机构 第四章施工部署 第五章施工总平面布置 第六章施工网络进度计划 第七章资源配置计划 第八章主要施工方法 第九章质量管理计划 第十章安全管理计划 第十一章环境、文明施工管理计划第十二章季节性施工措施目录 12 13 16 34 40 44 47

第一章 工程概况 1. 工程概述 1.1 承建项目名称:雨佳路(团旗山路 ~巷子路)道路建设工程 1.2 工程简介 本项目是连接团旗山路与慈湖片区北部的重要次干路。因此雨佳路的建设, 对该区域内骨架路网的完善起到重要的作用, 加快该区域内经济发展, 有着十分 重要的意义。雨佳路(团旗山路?巷子路)长约 0.974km ,呈东西走向,东起团 旗山路,西至巷子路,为城市次干路,规划道路红线宽30m ,设计车速40 km/h 。 总工期 150日历天,计划开工日期: 2016年7月25日,(实际开工日期以监理 工程师签发的开工令为准) ,计划竣工日期: 2016 年12月 30日。 1.3 1.10 创优目标:黄山杯 项目地点:霍里杨坝村村部 业主单位名称:马鞍山市慈湖高 新区管委会 项目总承包单位名称:中国十七冶集团有限公司 设计单位名称:马鞍山市城乡规划设计院有限责任公司 监理单位: 业主要求工期: 2016年12月 30日完成 业主要求质量目标:合格工程 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

市政燃气输配管道管材的选用

市政燃气输配管道管材的选用 加入时间:2005-3-2 来源:博燃网 输送城市燃气管道的管材很多,常用的管材有铸铁管、钢管和近年发展较快的聚乙烯(PE )燃气管。 1 城市燃气管道的分级根据GB 5 0 0 2 8 - 9 3《城镇燃气设计规范》,城镇燃气管道按输送燃气压力分为五级,根据《城镇燃气设计规范》的要求,室外燃气管道在高压和中压A燃气管道,应采用钢管;在中压B和低压燃气管道宜采用钢管或机械接头铸铁管;中低压地下燃气管道可采用燃气用PE管。实际应用中,根据管道口径的大小、敷设的目的、用途,管道又分为干管、支管、庭院管、引入管和户内管。2各种材质燃气管道的使用情况 具体使用时,除严格遵循国家的有关规范外,要注意各种燃气管道的具体技术经济性能,结合不同使用的具体场合,相应选用不同的管材,可以达到使用寿命长、运行和建设成本低、施工和维护方便的效果。特别指出的是,随着科学技术的进步,新材料和新的施工方法不断涌现,为管材的选用上提供更多的选择。下面是几种常用管材的技术经济分析。2. 1铸铁管铸铁管作为燃气管道历史较长,目前也 是应用最广泛的管材。其特点是使用年限长、生产简便、成本低且有良好的耐 腐蚀性(一般情况下,地下铸铁管的使用年限为5 0年以上)。铸铁管分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。⑴灰口铸铁管灰口铸铁管是目前最常见最主要的管材,使用 的历史也比较长。由于灰口铸铁中的碳以石墨状态存在,折断后断口层呈灰色而得名。灰口铸铁易切削加工,属脆性材料,石墨状态为片状,没有伸长性,当受外力作用应力集中时,管体易发生折断。灰口铸铁的主要成分碳(C )硅(Si )锰(Mn ) 磷(P)硫(S) 3.0?3.8 % 1.5 ?2.2 %0.5 ?0.9 %<0 . 4 %C0.12 % 铸铁管的铸造方法有连续浇铸和离心浇铸,根据材料和铸造工艺分为高压管和普压管及低压管。燃气管道所用的承插灰口铸铁管主要为普压管。由于过去我国燃 气铸铁管采用承插口老式接头,提高压力受到限制,使用压力上限定为 0.15MPa。目前中压燃气管已经普遍采用机械接头,其压力上限为 0.2MPa。灰口铸铁管使用的标准有:GB3420 - 1 9 8 2《灰口铸铁管件》、GB3422 - 1 9 8 2《连续铸铁管》。⑵球墨铸铁管铸铁熔炼时在铁水中加入小量球化剂,使铸铁中的石墨球化,由此得到球墨铸铁。球墨铸铁大致的化学成分碳(C )硅(Si )锰(Mn )磷(P ) 3.4 ?4 %2?2.9 %0.4 ?1.0 %<0.1 %硫(S )镁(Mg )稀土(R e )0.04 % 0.3?0 .06 % 0.02?0 .06 %铸铁经球化处理后所得的球墨铸铁,不但具有灰口铸铁耐腐蚀的优点,其他的机械性能也有很大的提高,如有很高的抗拉、抗压强度,其冲击性能为灰口铸铁管的10倍以上。三者的机械性能比较如下472002年第4期物质性能球墨铸铁管钢管普通灰铸铁抗拉强度(N/mm2 ) 2420>4 00 >150 ?260 屈服强度(N/mm2 ) 》3 00》400》2 00?360延伸率%>10>180硬度 HB<2 3 0 <140 <2 3 0所以球墨铸铁管具有铸铁的本质,钢的性能,既具有良好的抗腐蚀性,又具有与钢管相似的抗外力性能。球墨铸铁管壁可以造得比较薄,

天然气管道施工合同模板

甲方: 乙方: 本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,达成市政居民燃气管道土石方平场工程承包合同,协议如下: 一、工程承包内容: 二、工程地点: 三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。(地埋光缆、高压线路、自来水及下水管道) 四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。土方运输过程中的一切费用由乙方自行负责。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,随时接受燃气公司及工程监理的检查和检验,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。 六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价以包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部内容)。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。 七、价格:本工程采用以挖方工程量为计算基础的综合单价包干(挖方综合单价包括土方开挖、运输、展铺警示带、细土过筛、回填震压、恢复原貌等全部内容)综合人民币150元/米。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方

自行负责。 十、工期:以90个工作日完成全部承包的工程(因乙方原因,工期每耽误一天,甲方将对承包方处以1万元的罚款)若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因,工期可以延期,但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工,其停工损失按有关规定计算,由甲方负责承担一切经济损失。 十一、付款方式:乙方接到甲方进场的书面通知即进行施工,每一标段工程竣工通过验收后,甲方付给乙方此标段工程90%的工程款(双方完成工程结算后7日内支付)。三个月内甲方付清乙方的余款。 十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、保证金:在双方签订合同时,乙方交10000元保证金给甲方,工程验收合格后退还(无息)。 十四、违约责任:在执行合同过程中,如有单方违约,应由违约方承担未违约方的一切经济损失,另由违约方支付违约金人民币10000元给未违约方。如有争议按《国家劳动法》和《经济合同法》执行。 十五、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 年月日

道路工程施工组织设计方案

道路工程施工组织设计方 案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

A4 施工组织设计(方案)报审表工程名称:安康今东物流园区室外工程

陕西省建设监理协会印刷 安康今东物流区室外道路工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 安康市康泰建筑工程有限公司 2017年2月12日 (一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、陕西安康今东物流园项目道路工程施工合同;

2、陕西安康今东物流园项目道路工程施工图纸; 3、《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 4、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 5、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 7、《全国通用给水排水标准图集》(04S516) 8、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 10、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 二、编制原则 根据工程特点,确定编制原则为:精心组织、科学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。 2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有效,做到均衡生产,以确保工程施工总

市政工程施工组织设计编制指南

施工组织设计 编制指南 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: 编制单位:(盖章)

1、目的 为规范项目质量管理活动,向业主提供质量保证,全面满足合同要求,确保工程达到规定目标,指导公司所承建工程项目施工组织设计的编写规范化,特编制本指南。 2、适用范围 适用于公司承建市政工程项目施工组织设计的编制。 3、职责分工 3.1项目部经理负责组织对工程项目施工过程进行策划,由项目技术负责人负责编制施工组织设计。 3.2公司工程部负责施工组织设计的审核。 3.3公司总工程师负责施工组织设计的批准。 4、要求 4.1封面:按附件1的格式。 4.2内容:参照附件2《施工组织设计编制建议格式》。 4.3在申报施工组织设计时,附《施工文件审核表》,见附件3 。 4.4申报施工组织设计 施工组织设计申报一式四份,经公司审批后,由项目部向监理单位及建设单位报审,审核通过后交公司工程部一份存档。 5、附则 5.1施工组织设计必须在开工前5日内报批,未予审批的,不得开工。 5.2本指南自发布之日起生效。

5.3本指南由公司工程部负责解释。 附件1 XXX工程 施工组织设计 文件编号:xxx001(工程名称首位字母缩写) 工程名称:xxx工程 编制单位:xxx(盖章) 编写:(手签) 审核:(手签) 批准:(手签) 日期:(手签)

附件3 施工组织设计编制建议格式 第一章、工程概况 1、编制依据 1.1与工程建设有关的法律法规、规章和规范性文件; 1.2国家现行标准和技术经济指标; 1.3工程招投标文件及合同文件; 1.4建设文件,工程勘察、设计文件和技术经济资料; 1.5各种调查研究资料、现场情况、施工环境情况、建设准备情况、建设单位可提供的条件等; 1.6企业标准及现有资源。 1.7与工程有关的资源供应情况,包括施工项目管理要求,企业的经营计划、施工及管理能力等。 2、工程简介 2.1拟建工程的各参建单位名称,工程名称、性质、用途、作用和建设目的、资金来源及工程投资额、开竣工日期等; 2.2工程地理位置、承包范围、各专业工程结构形式、主要工程量及合同要求等。 3、现场施工条件 3.1气象、工程地质、水文地质状况;

市政中压燃气管道工程施工方案

** 管道工程有限公司 ** 路市政中压燃气管道 工程 施 工 方 案 编制: 审核:

批准: 年月日编制时 间:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、技术准备 (1) 3、材料准备 (1) 4、作业条件 (2) 四、作业方法 (2) 1、作业方法与步骤 (2) 五、施工进度计划及保证措施 (2) (一)施工总进度 (3) (二)施工进度计划(图:附最后一页) (3) 六、平面布置 (3) 七、保证质量措施 (3) (一)工程质量目标 (3) (二)质量保证体系及质量管理 (3) 1.质量保证体系 (3) 2.项目部质量管理机构设置 (3) (一)质量保证措施 (3) 1.施工过程质量控制 (4) 八、保证安全措施 (4) (一)安全保证措施 (4) 九、文明施工现场措施 (5) (一)文明施工现场措施 (5) (二)减少噪音扰民和降低环境污染的技术措施 (5) 附图 (7)

、工程概况 本工程为***路市政中压燃气管道工程,本工程的设计终点详见图纸,本次工程燃气管道采 用定向钻和开挖方式敷设燃气管道;工程全长598米,主管径为dn 160、dn 110,设计压力 为0.4MPa,运行压力为<0.4MPa属压力管道GB1级。本工程管道设计压力0.4MPa,中压A 级,运行压力<0.4MPa> 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-2008) 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》(TSG D2002-2006 《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009 三、施工准备 1、作业人员 2、技术准备 3.2.1熟悉图纸,编制作业指导书。 3.2.2针对施工现场危险源,制定相应的防范措施。 3.2.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范, 掌握安装工艺。使每个人都清楚知道工作的内容、方法、应注意的事项,以便在实际操作时达到分工明确、指挥准确、行动一致,确保工作的安全、顺利进行。 3.2.4焊接人员、起重人员必须取得相应资格证。 3、材料准备 1. 管材、管件、管道附件及阀门必须具有制造厂的合格证明书,有关指标应符合相关国 家和行业标准 2. 管材及管件的材质证明书应重点检查:

市政配套工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXXX一期市政配套工程 XX路南段(K0+000~K1+057)工程施工组织设计 a、工程概况 (一)、总体概述 XXX一期市政配套XX路南段工程是XXX的重点市政工程项目,位于XXXX,是XX 市市政基础设施中干线道路之一。本次XX路实施范围南起建武路交叉口K0+000桩号;北至人民渠桥K1+057桩号,新建道路全长1057m,道路规划红线是37m,道路范围内包括建武路T字交叉口和建文路十字交叉口,另外在K0+857.7~K0+946.4桩号间与园区开发大道形式十字相交。本次市政配套工程招标包括道路工程、交通标志标线工程、雨污水管道工程、给水管道工程、通信线路工程、路灯照明管线工程、绿化工程、以及道路防护工程等等。道路建成后对地方的经济建设将具有十分重要的推动作用。(二)、编制依据 1、XXX发布的XXX一期市政配套工程XX路南段(K0+000~ K1+057)工程施工招标文件和工程量清单。 2、XXX一期市政配套工程XX路南段工程(K0+000~ K1+057)道路、管线施工图设计第一册和第二册(招标专用)。 3、业主对施工单位提出问题的答疑纪要及我单位有关人员对施工现场踏勘和调查情况。 4、施工招标文件所列的本工程适用的标准及规范,以及XXX市、XXXXXX市的相关法规等。 5、我单位可调入本工程的人员、设备等综合实力情况。 6、我单位有同类工程的施工经验。 (三)、编制原则 1、“百年大计,质量第一”的原则 以“百年大计,质量第一”的思想编制各施工工序的质量控制措施,以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量,确保质量目标的实现,树立良好的企业形象。

相关文档
相关文档 最新文档