文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案

施工方案

施工方案
施工方案

三、施工方案

一流的施工质量,来源于因应现场实际的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍!

施工方案目录

(一)编制总则 (3)

(二)编制依据 (4)

(三)施工质量保证体系 (5)

(四)施工前准备工作 (6)

1、施工安装队组织 (6)

2、施工机械(设备)及仪器仪表 (6)

3、安装材料部分 (6)

4、设备材料进场计划及施工进度计划 (7)

5、施工方案及主要技术措施 (7)

(五)施工方法 (9)

1、安装施工程序 (9)

2、风管制作安装指引 (10)

3、多联机系统安装作业指引 (14)

(六)施工安装验收标准 (21)

(七)安全施工保证体系 (23)

1、安全施工管理 (23)

2、产品保护措施 (24)

3、质量控制措施 (25)

4、文明施工措施 (25)

5、环保管理措施 (25)

(八)施工安装技术保障及进度保障措施 (27)

1、保证工期措施 (27)

2、空调系统调试保障措施 (27)

3、成品半成品保护措施 (28)

4、深化设计能力及与发包方、总承包方、设计单位、监理单位配合的认知和理解28 (九)工地常务管理及临时设施安排 (30)

1、工地常务管理 (30)

2、临时设施安排 (30)

3、现场垃圾安排 (30)

(十)保护周边建筑物、居民、市政管道及噪音措施 (31)

(一)编制总则

有组织计划,才有工作成效。本着“以人为本、质量创优、持续改进、顾客满意”的质量方针,为确保施工按照施工规范进行,为确保施工过程中做到保质量、保工期、保安全的原则来编制施工组织方案。

(二)编制依据

1、招标人发出的招标文件(包括图纸)

2、招标人所发出的其它相应书面文件

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G B50242-2002

6、《低压配电设计规范》GB50055-95

7、《通用用电设备配电设计规范》G B50055-93

8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

11、《建筑节能工程施工质量验收规范》G B50411-2007

12、《居住建筑节能设计标准》J DJ01-2005

13、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2002

14、《多联式空调(热泵)机组》GB/T18837-2002

15、《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008

16、《多联式空调机系统设计及施工安装》07K506

17、《制冷和供用机械制冷系统安全要求》GB9237-2001

(三)施工质量保证体系

(四)施工前准备工作

1、施工安装队组织

本工程的安装、调试人员都经过专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚。

施工管理、质量控制体系见上表,职责如下:

2、施工机械(设备)及仪器仪表

注:我公司主要机械设备配臵情况见“附表3 施工机械设备表及工地布臵图”。

3、安装材料部分

关键在于冷媒管,日立所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购臵的去磷无缝紫铜管。

1)引用标准如下:

GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》

GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》

2)现场检验标准如下:

管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷!3)

4)包装、运输、储存

每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。

产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。

产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。

4、设备材料进场计划及施工进度计划

制定出严格的设备、材料进场计划,按照施工进度计划,保证施工用料及时供应。

注:详细的施工进度计划见“附表1:施工进度计划表及工期表”。

5、施工方案及主要技术措施

针对工程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修交叉进行时期,我们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定出了切实可行的方法。基本作业流程如下:

1)风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,对这种情况,将专门组织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设臵加工场地将不同规格的风管,根据进度需要集中加工,这样既可缩小施工空间,又便于管理,控制质量和进度。

2)机组系统安装:其质量是整个工程重中之重,针对这种情况,专门组织一个素质好、专业能力强的安装队,在现场针对场地的实际情况和施工图纸做好分析、理解、总结在精细安排,控制质量和掌握安装进度。

3)采用流水作业法施工,将整个施工在空间和时间上分为几个相互衔接交叉作业的施工步骤。

流水作业程序如下:

第零步集中进行风管制作、标准部件制作(相对独立的步骤);

第一步现场放线,设备、风管、冷媒管、冷凝水管尺寸定位。(协调装修等)第二步室内机组吊装。(水平检验,防灰尘保护。)

第三步定位安装冷媒管、冷凝水管、控制线管及其支吊架,风管冷媒管与设备碰头。(注意氮气保护,避免仰焊,铜管吊点衬套;风管口防灰尘保护。)第四步室内部分冷媒管吹扫、试压(第一次试压);室内冷媒管道完善保温;管道整理。(试压后泄压保压保护,全面检查保温,管道外观平直。)第五步室外机设备基础检查完善,吊装室外机,连接冷媒管,系统试压(第二次试压)。(水平检验,防灰尘保护。)

第六步接线、设备检查、抽真空、试运转、交工验收。(现场防盗保证时才安装有线控制器。风口按装修进度。收尾细节检查。)

4)加强现场施工质量管理,以质量促进度,避免返工等造成的延期施工,及时发现问题及时解决,不留隐患。特别注意与甲方和相关专业协调,立即做好工程联系单、变更通知单、绘制变更图纸、会签有关文件。本公司强大的后台技术和管理支持,是我们的核心竞争力,也是工程顺利、高质量完成的保证。

5)图纸自审

核实图纸是否齐全,检查规定是否明确,核对图纸间有无矛盾。

核对冷媒管、风管和部件设备的安装位臵和标高,施工与有关技术资料有无矛盾或错误。

核对施工材料有无特殊要求,其品种规格,数量能否解决并且确定相应的材料购臵计划。

6)图纸会审

开工前应由建设单位组织设计和相关施工单位参加审查图纸,解决自审中发现的问题,协调好各专业间的矛盾和冲突,为下步施工工作打好基础。

技术交底目的是使施工技术人员明确工作,工程的任务特点技术要求、施工工艺等,明确施工工种对材质的要求,系统中关键部位的作法,在技术上作好充分准备。

(五)施工方法1、安装施工程序

施工前

施工中

2、风管制作安装指引

本项目空调及新风部分采用非金属风管板材--酚醛铝箔复合风管,其他部分采用镀锌钢板风管板材。

*酚醛铝箔复合风管的制作与安装

表1 非金属风管板材的技术参数及适用范围

(1)酚醛铝箔复合板风管的拼接应采用45°角粘接 (如下图1),拼接处应涂胶粘剂粘合。当风管边长小于等于1600mm时,宜采用45°角形槽口处直接粘接,拼接处应涂胶粘剂粘合。

图1风管板材拼接方式:45°角粘接

(2)复合板板材切割应使专用刀具,切口应平直。风管管板组合前应清除油渍、水渍、灰尘,组合可采用一片法、两片法或四片法形式(图2)。组合时45°角切口处应均匀涂满胶粘剂粘合。粘结缝应平整,不得有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。铝箔胶带粘贴时,其接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm。

一片法二片法二片法四片法

图2 矩形风管45°角组合方式

(3)风管内角缝应采用铝箔或密封材料封堵;外角缝铝箔断开处,应采用铝箔胶带封贴。

(4)采用PVC连接件的燃烧等级应为难燃B1级以上,其壁厚应大于等于1.5mm。

(5)低压风管边长大于2000mm、中高压风管边长大于1500mm时,风管法兰应采用铝合金等金属材料。

(6)边长大于320mm的矩形风管安装插接法兰时,应在风管四角粘贴厚度不小于0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片宽度应与风管板料厚度相等,垫片边长不得小于55mm。

(7)风管内支撑加固、横向加固点数及纵向间距应符合表2规定。

表2 酚醛铝箔复合风管横向加固点数及纵向加固间距

(8)风管的法兰或外套槽形法兰可视为一纵(横)向加固点;其余连接方式的风管,其边长大于1200mm时,应在法兰的单侧方向长度为250mm内,设一纵向加固点。(9)矩形风管的弯管、三通、异径管及来回弯管等配件所用材料厚度、连接方法及制作要求应符合风管制作的相应规定。

(10)矩形弯管分内外同心弧型、内弧外直角型、内斜线外直角型及内外直角型。

(11)风管安装前,应清理内外杂物,并保持清洁。

(12)风管及配件可拆卸的接口及调节机构,不得装在墙或楼板内。风管阀门安装应在便于操作的部位,方向应正确。防火阀安装后应做动作试验,其阀板的启闭应灵活。排烟阀安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵敏、可靠、阀板关闭时应严密。

(13)水平风管支吊架均采用膨胀螺栓固定支吊架,采用横担托底支吊架。垂直风管则采用抱箍支架或斜撑支架。水平圆形风管采用加设圆形托架的托底吊架

(14)全空气空调系统与新风系统风管采用漏光法检测风管的安装质量。发现条缝形漏光,应采用胶水粘合密封。

(15)风管系统的安装宜在建筑物围护结构施工完毕、安装部位和操作场所清理后进行。净化空调风管系统应在安装部位的地面已做好,墙面抹灰工序完毕,室内无飞尘或有防尘措施后进行安装。

(16)风管安装前应对风管位臵、标高、走向进行技术复核,且符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位臵应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或以上。

(17)搬运风管应防止碰、摔等机械损伤,安装时严禁攀登倚靠非金属风管。

(18)风管接口不得安装在墙内或楼板内,风管沿墙体或楼板安装时,距墙面、楼板宜大于150mm。

(19)风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

(20)风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时, 应设壁厚不小于1.6 mm的预埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。(21)风管与建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。

表3 非金属风管水平横担允许吊装的风管规格(mm)

表4 非金属风管吊架的吊杆直径适用范围(mm)

(22)酚醛铝箔复合板风管安装还应符合下列规定:

a.插条法兰条的长度宜小于风管内边1~2mm,插条法兰的不平整度宜小于或等于2mm。

b. 中、高压风管的插接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施;

c.插接法兰四角的插条端头应涂抹密封胶后再插护角;

d. 矩形风管边长小于500mm的支风管与主风管接连时,可按图3(a)采用在主风管接口切内45°坡口,支风管管端接口处开外45°坡口直接粘接方法。

e.主风管上直接开口连接支风管可按图3(b)采用90°连接件或采其他专用连接件连接。连接件四角处应涂抹密封胶。

(a) 接口切内45°粘接 (b) 90°连接件

图3主风管上直接开口连接支风管方式

酚醛铝箔复合风管检验

(23)风管材料燃烧性能检验应符合下列规定:

a. 风管材料耐火等级应满足防火设计要求;

b. 非金属风管所用压敏(热敏)胶带和胶粘剂固化后的燃烧性能应为难燃B1级;

c. PVC材料的法兰燃烧性能应为难燃B1级;

d. 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,

通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设臵接口;

e. 风管连接处密封材料燃烧性能应为不燃或难燃B1级。

f. 防火风管加固框架与固定材料、密封垫料应为不燃材料。

g. 风管穿过需要封闭的防火、防爆楼板或墙体时, 应设壁厚不小于1.6 mm的预

埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用柔性不燃材料封堵。

(24)风管耐压强度检验应符合下列规定:风管的管壁变形量(变形量与风管边长之百分比)允许值应符合表5规定。

表5. 金属、非金属风管管壁变形量允许值

*镀锌风管的制作与安装

1)风管制作

⑴排风管、排烟管均采用镀锌钢板制作,风管配件、钢板厚度和允许漏风量等

均应符合低中高系统风管的规定。

⑵接风口的软风管采用绿色维纶防火帆布,长度不宜大于2m,用于需保温的风

管上时,采用柔性泡沫橡塑保温。保温厚度为20mm。泡沫橡塑保温材料燃烧性能为B1级难燃

⑶矩形风管的弯管采用内、外弧形矩形弯管。

⑷矩形风管的三通或四通,采用分叉式。

⑸板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口采用单咬口;矩形风管采用联合角咬

口。咬口缝应紧密,宽度均匀、一致。

⑹风管与法兰连接采用翻边连接,翻边应平整、宽度应一致,且不得小于6mm,

并不得有开裂和孔洞。

⑺风管偏差项目不得超差。

a.外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时为-1~0mm;当大于300mm

时为-2~0mm。

b.法兰内径或内边长尺寸的允许偏差:为±1~+3mm,平面度允许偏差为2mm ,

矩形法兰两对角线之差不应大于3mm 。

⑻风管法兰全部制作标准法兰,同一规格可通用;法兰螺栓及铆钉的间距≤

150mm。矩形法兰的四角处应设螺孔。圆形风管用专用圆形风管法兰机制作。

⑼当矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm ,且管

段长度大于1200mm时,均采取管外加单法兰加固。

⑽风管加工一般先主管后支管,先直线后弯头、三通、异径等配件。

⑾风管连接密封采用橡胶板嵌缝密封,法兰角位采用玻璃胶粘合密封。

⑿风管连接应采用可拆卸的形式,管段长度1.8~4m。法兰连接的螺栓在同一对法兰上方向应一致。

2)风管安装

⑴风管安装前,应清理内外杂物,并保持清洁。

⑵风管及配件可拆卸的接口及调节机构,不得装在墙或楼板内。

⑶水平风管支吊架均采用膨胀螺栓固定支吊架,采用横担托底支吊架。垂直风管

则采用抱箍支架或斜撑支架。水平圆形风管采用加设圆形托架的托底吊架

⑷全空气空调系统与新风系统风管采用漏光法检测风管的安装质量。发现条缝形

漏光,应采用玻璃胶粘合密封。

3)风管部件安装

⑴风管阀门安装应在便于操作的部位,方向应正确。防火阀安装后应做动作试验,

其阀板的启闭应灵活。

⑵风口与风管的接应严密,牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形。

水平安装水平度的偏差不应大于3/1000;垂直安装垂直度的偏差不应大于2/1000。

3、多联机系统安装作业指引

1)管道和预埋件作业:

管道预留孔:(1)冷凝水管道孔应使管道具有向下的坡度(排水的坡度支管至少保持在i≥0.01,干管至少保持在i≥0.07,同时也必须考虑绝热管的

厚度)。

(2)冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度。

2)室内机安装:

要点:(1)悬吊支架必须足以承受室内机的重量;

(2)安装前必须检查并核对设备型号;

(3)注意校正主要的设备(主要是管道的布臵和走向);

(4)应留有足够的空间以供综合维修用;

(5)应留有一检修孔,尺寸为不小于450mm×450mm;

(6)装室内机时应保证有足够的冷凝水管位臵。

3)冷媒配管工程:

→→

①使用氮气;

②必须使用压力调节阀。

(3)冷媒管的封盖:

冷媒管管口包扎十分重要以防止水分、脏物或灰尘进入管内。

每根管的末端必须包扎封盖,“扎紧”是最有效的方法。

(4)冷媒管冲刷:

a.室内机和系统铜管尚未连接,将压力调节阀装在氮气瓶上;

b.将压力调节阀与室外机液体管侧的通入口用充气管连接起来;

c.对于一个系统,留一个出气口,其余的封堵;

d.打开氮气瓶阀臵压力调节阀至5Kgf/cm2;

e.冲刷;

f.检查吹出的气体的洁净度,直至管内无杂质;

g.液管作业结束后再对气管做以上冲刷作业。

(5)冷媒管材料的选择:

冷媒管所有管必须满足国标要求(大小、材料、厚度等)的去磷无缝紫铜管。

(6)钎焊:

a.钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊;

b.液管和气管端管必须注意装配方向的角度以免油的回流或蓄积。

重点:

a.每一次作业必须避开明火(钎焊应在清洁区域,明火环境应准备灭火器在身边以备急用);

b.注意燃烧;

c.注意管子和接头的间隙(避免泄露)。

d.焊接时必须使用氮气臵换焊。

(7)扩口连接:

a.切割管子应用专用割刀,不允许使用切割锯或锯条等容易产生粉末的工具

进行切割;

b.使用专用扩口工具。

c.在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防止管道扭曲;

重点:

a.小心去掉毛刺;

b.使用两个扳手以便抓住管子;

c.扩口前扩口螺母应先装上管子;

d.用适合的扭矩来上紧扩口螺母;

e.检查扩口表面有无损伤。

(8)法兰连接:

a.法兰表面应清洁无损伤(用布清除尘物再检查无损伤);

b.用空调机油涂抹法兰表面后再安装;

c.对角旋紧螺栓再确认连接是否牢靠。

重点:

a.只能用清洁的空调机油涂抹在法兰的表面(避免脏物和水分);

b.旋紧法兰螺栓时,应用适当的扭矩。

(9)

(10)支架材料:30*30mm角钢。

4)冷凝水管安装(室内):

→→→

(1)冷凝水管坡度和固定

a.冷凝水管安装坡度宜满足支管i≥0.01, 干管i≥0.07;

?冷凝水管尽可能短并应避免气封的产生;必要时做通气孔。

b.对于较长的冷凝水管可用悬挂螺栓,支架间距为0.8-1.0m,并应确保排水坡

度;

c.水平管长度尽可能短;

(2)冷凝水管支架用φ8mm吊杆或者30×30×3的等边角钢,并用φ8mm膨胀螺栓固定。

重点:

a.冷凝水管至少应满足室内机的冷凝水流量;

b.冷凝水管应绝热包扎避免表面结露,绝热层厚度为13mm;标书有更高要求的,按照标书要求。

c.所有连接处应牢靠(对PVC管更应注意)。

5)电气作业:

(1)控制通讯线

①.应统一冷媒系统与室内外连接线的关系;

②.与电源线平行配线时,应留有300mm的间距,防止干扰;

(2)供电(主电源敷线)

a.选用带漏电保护的空气开关

b.室内敷线可以用交叉方式向单一分支线路系统中的室内机供电并提供独立

开关;

c.室外机线路开关

每一台室外机比须安装独立线路开关。

电缆尺寸:主电源至每一个用电器中的线路电缆的用量在下列情况下必须安全。

d.用电电压应符合标准;

e.必须满足每台设备的最大输入功率和最大输入电流的需要。

f.分散控制和供电电缆:

g.电源电缆(电源至空调器)不能与信号电缆放在同一套管中敷设(必须有各自独立的导线管敷设);

h.室内外机信号传输线不得和铜管一起包扎敷设,应单独穿套管敷设。

重点:室内机与室外机都必须接地。

6)管道工作(室内风管机):

→→

重点:

a.装配空气吸、排气格栅以防止气流短路;

b.检测气流,静压保持在许可范围内。

7)室外机安装:

(1)室外机基础:

a.基础周围应设臵排水沟,以排除设备周围的积水;

b.室外机安装在屋顶上时,必须检查屋顶的强度,并要特别注意保护屋顶的防水层。

(2)安装中的注意点:

a.检查基础的强度和水平度,避免产生振动和噪音;

b.用M12以上的膨胀螺栓和10mm厚的避震垫固定室外机。

(3)适当的工作空间:

这点特别重要,当设备安装好之后必须留出今后维修保养工作空间,不能过分狭小,以至于影响压缩机的更换。

(4)短路的避免:

机器必须被安装在通风良好的地方,否则会发生气流短路。

8)气密性试验:

→→

↓↑

(1)试验要领:

要按下列顺序进行:

a.按各冷媒系统,对气管和液管两者渐渐加压试验(必须使用氮气作试验)

?第一阶段:慢慢加压5min以上,至5Kgf/cm2→有可能发现大漏口

?第二阶段:慢慢加压5min以上,至15Kgf/cm2

?第三阶段:慢慢加压5min以上,至40Kgf/cm2,并保压24h →有可能发现微小漏口

b.观察压力是否下降

若无压力下降,即属合格。

但如加压环境温度与观察时的环境温度不同,则每1℃会有0.1 Kg/cm2的压力

变化,故应修正 [ 修正值 =(加压时温度-观察时温度)*0.1 ]。

本项目,根据现场实际,在室内机组安装完毕,进行第一次试压,外机安装时进行第二次试压。

9)绝热工作(冷媒管):

→→

(1)材料:所用的绝热材料应耐得住管道的热量,同时考虑绝热管的厚度;

(2)绝热要点:绝热区域,例如:钎焊区、扩口处或凸缘处只有在气密试验成功

后才能施工;

10)真空干燥:

(1)真空干燥:

利用真空泵将管道内的水分排出,而使管内得以干燥。

(2)真空泵的选择:

a.选择能满足真空度的泵(即要达到-756mmHg)

b.要求排气量较大(约4L/S以上)

开始作业前,必须用真空测量仪器确认是否达到-756mmHg以下

(3) 真空干燥的作业顺序:

a.真空干燥(第一次):将万能测量仪接在液管和气管的注入口,使真空泵运

转(真空度在-756mmHg以下)

若抽吸2h仍达不到-756mmHg以下时,则管道系统内有水分或有漏口存在,

这时要继续抽吸1h。

若抽吸3h仍未达到-756mmHg,则检查是否有漏气口。

b.真空放臵试验

达到-756mmHg即可放臵1h ,真空表指示不上升为合格;指示上升,为不

合格,应继续检查,直至合格为止。

11)制冷剂的加注:

注意事项:

a.计算结果必须记录(填写在随机表格,并且粘贴在电气盒盖上);

b.室内机和室外机之间距离超过规定时,需另加注制冷剂;

c.在开机状态下通过液管充注液态制冷剂;当制冷剂不能完全注入时,可用在测试运行中的压缩机注入。

12)调试程序:

(1)通电之前必须做下列检查

a.终端电阻DSW10的设定.(H-LINK接线只需要将相联的任意一台室外机的

DSW10调整,如果只使用一台室外机,可以不调)

b.配管长度DSW6的设定.

c.高低差DSW3的设定.

d. H-LINK:制冷剂系统号DSW1的设定. (如果只使用一台室外机,可以不调)

e. H-LINK:室内机制冷剂系统号DSW5的设定. (如果只使用一台室外机,可以

不调)

f. H-LINK:室内机地址号RSW的设定.(如果只使用一台室外机,可以不调,但

是室内机的地址分配是随机的,当采用成组控制或CS-NET时要注意。成组

控制的室内机地址不能重复)以上所有设定必须在断电时完成,否则无效.

g.根据管长和室内机数量计算制冷剂追加量.(系统抽真空后可能追加不到需要的

量,可以在试运转时继续追加)

h.开机前将吸排气截止阀全部打开 .

i.电源线、通讯线和线控器接线都按要求连接牢靠.(要求所有的线头都压上接线

端子,屏蔽层单端接地.)

j.检查接地线要可靠.

k.各电源的火线、零线对地电阻要在1MΩ以上.

室外机上电预热在12小时以上.(通过加热带加热压缩机油)

l.室内机的面板或风管都连接好. (必须接好,否则影响运行参数)

m.检查室外机和室内机的电源是否满足要求

n.检查室外机的电源相序

(2)试运行测量:

室内机温度测量:

a.制冷:进气温度(℃)

排气温度(℃)

b.制热:进气温度(℃)

排气温度(℃)

室外机的测量:

a.电压和电流;

b.排气压力和吸气压力;

c.排气和吸气温度;

d.压缩机顶部温度

e.压缩机频率

13)向业主交机:

操作步骤:→→

要点:

(1).试运行的测量值记录在测试检查报告上;

(2).别忘记将冷媒管的长度与制冷剂补充量都记录在室外机背面附字板上,以

供系统的检修用;

(3).告诉业主如何操作设备并让物业管理人员实践一下;

(4).将有关操作系统的图纸、资料等订成册后交给业主,并告诉妥为保存。

怀远路PE管施工方案热熔连接法精修订

怀远路P E管施工方案 热熔连接法 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

银川市怀远路(兴洲街-宁塑街) 道路及城市地下综合管廊工程 PE管施工方案 一:概述 PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。而HDPE管高密度通常情况下,PE管要求埋地敷设,覆土深度大于0.7m,若确需局部地面敷设时,须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。 二:材料的进场和检验 为保证工程质量,每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表,监理根据规范(GB50242--2013)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,整根管的外观应光滑,无色泽不均现象,检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件符合要求后予以签认。材料进场后,按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样,在未获得检验合格的证明文件之前,不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候,尤其要注意生产批号,由于生产过程的某些不可预见因素,同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺,不同生产批次的产品质量会有差异。 三:施工顺序: 挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。

四:管沟槽断面及管道基础 4.1管沟开挖断面大小对施工进度及成本有较大影响。通常于地面上预制较长管线以减少管沟的开挖宽度B,一般按B=D+0.3m(D—管道外径),确定管沟宽度即可满足要求。 4.2管道基础要求平整并有足够的强度,开挖管沟须防止扰动基底原状土壤。基底处于地下水位以下的较软土层时,可采用先垫15cm厚、粒径小于50mm厚碎石,再铺5cm厚砂垫层的处理方法,使管道获得长期稳定的支撑。本工程采用C15砼固定墩的方式稳固。 4.3人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 五:管道连接 5.1选择连接方式 5.1.1PE管的连接主要有热熔连接、机械连接、电熔连接等方式。 热熔连接法有成本低、管道接口质量好、不需管件等优点而被大量使用。(1)热熔连接的主要步骤有: ①材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。

多层钢结构施工方案

多层钢结构施工方案 一、综合说明 本工程为广东路联华购物中心工程,总建筑面积约25570平方米,主体为三层钢框架结构局部四层,檐口总高度为19米。框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接H型钢梁,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345,檩条采用Q235 C型薄壁型钢。本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。

2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。

三.施工进度安排 按照工期要求2002年7月8日开工至2002年12月28日竣工,钢结构工程部分在土建施工的基础上保证工期计划,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四.劳动力计划 钢结构主体工程施工劳动力计划级别工种按工程施工阶段投入劳动力人数制作阶段安装阶段备注 下料工 8 组立工 6 焊工 10 4 矫正工 4 钻孔工 6 喷漆工 6 司机 2 2 电工 2 2

道路平交口施工专项方案

目录 一、编制依据及原则 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制原则 (2) 1.3编制范围 (2) 二、工程概述 (2) 三、施工组织及规划 (2) 3.1施工组织机构 (2) 3.2施工任务及劳动力安排 (4) 3.3施工机械配置 (4) 3.4施工临时设施布置及规划 (4) 四、施工方法 (4) 4.1平面线形控制 (4) 4.2施工总体方案 (5) 4.3摊铺前准备工作 (5) 4.4水稳松铺系数与铺筑厚度的的确定 (5) 4.4混合料的运输 (5) 4.5摊铺及碾压 (5) 4.6接缝处理 (6) 4.7养生 (7) 五、施工质量保证措施 (7) 5.1厂拌设备选型 (7) 5.2水泥剂量 (7) 5.3混合料的含水量 (7) 5.4混合料的摊铺接缝的处理 (7) 5.5混合料的压实 (8) 5.6混合料的养护控制 (8) 六、安全保证措施 (8) 6.1开工前做好以下准备 (8) 6.2持证上岗 (8) 6.3对施工设备、安全设施(或设备)、防护用品进行检查验收 (8) 6.4安全用电技术措施 (8) 6.6施工工序的安全保证措施 (9)

七、安全事故应急预案 (9) 7.1组织、指挥系统 (9) 7.2应急预案演练 (10)

一、编制依据及原则 1.1编制依据 1、巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路平交口施工图设计; 2、现场踏勘及既有道路调查所获得的资料; 3、国家、行业方面的规定和要求; 4、本企业的资源优势及同类工程的施工经验、施工能力; 5、现行的施工技术规范及设计规范: ——城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 ——沥青路面施工及验收规范GB 50092-96 ——城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 1.2编制原则 1、满足设计的原则; 2、满足与既有道路顺接满足设计要求及与既有道路顺接满足要求; 3、使相交的道路在交叉口内能有一个平顺的共同面,便利车辆和行人交通,迅速排除地面水,使车行道和人行道的各点标高能与建筑物的地面标高相协调而具有良好的空间观感。 4、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 1.3编制范围 巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路工程,主要包含平交口平面施工控制、竖向施工控制、土基施工、基层施工、面层施工。 二、工程概述 巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路工程主要平交口为与既有道路连接、顺接,或与新建道路交叉口连接施工,路面结构层为:砂砾垫层(20cm)+基层(两层40cm水稳)+面层(7+5cm沥青)。 三、施工组织及规划 3.1施工组织机构 3.1.1工程管理模式 实行项目部直接管理模式,项目部各职能部门分专业管理施工分包队。项目部对分包队实行劳务分包制,严格控制各项施工指标。 3.1.2工程管理关系图

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

道路连接口施工方案

施工方案 一、工程概况 1.1 本工程位于****与***交叉处,主要施工内容是原绿化带拆除改造为单位进出口 道路,甲方单位是________________________ 。 1.2 本工程主要施工内容有原有绿化带的拆除、出入口道路的铺设。 1.3 现行施工技术规范及验收标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJT82—99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB5030—2013); 其他有关施工技术标准、规范和验收标准 二、管理与协调 2.1 管理原则 2.1.1 坚持确保质量、安全和工期的原则; 2.1.1 坚持专业化施工的原则; 2.1.1 坚持以人为本的原则。 2.2 协调配合措施 2.2.1 在施工中,施工中与各有关管理管理部门密切配合,服从交警的统一协调,共同创造良好的施工环境,确保交通安全。 三、目标与组织 3.1 施工目标 3.1.1 施工工期:*个日历日完工。 2014年____ 月 ___ 日至2014年____ 月____ 日 3.1.1 质量:合格。 3.1.2 安全:杜绝因工死亡及重伤事故。 3.2 施工管理机构与体系 321 施工管理机构网络:

3.3 组织机构及职责 3.3.1实行“项目法”管理模式,组建项目经理部作为管理机构,全面组织、指挥全过程施工。 3.3.2项目组织机构及工作职责。 1)项目经理:是本合同工程施工的全权代表,负责项目全面工作。主管现场生产调度及施工队伍间的协调工作。 2)项目工程师:负责图纸审核和技术管理、编制施工组织设计和技术方案并组织实施、现场技术指导等工作。 3)安全质量部:负责现场质量、安全保证措施的制定、实施、监控。 4)物资供应部:负责施工物资的采购、供应,施工设备调配管理。 5)计划统计部:负责进度计划、计量支付、合同管理和成本控制。 6)财务部:负责资金调配、成本核算。 3.4施工队伍安排 根据本工程任务小且集中的具体情况,将组建以下施工班组:土方开挖、土方运输、地面铺装、道路保洁、现场围护等五个施工班组。 3.5加强沟通协调 3.5.1本工程在主要街道交叉路口施工,确保交通的有序与畅通,施工过程中要市政、绿化、煤气、供电、供水、电信等部门的沟通和协调,确保工程和谐、有序进行。

混凝土多层建筑施工方案

混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 编制日期:2014年5月2日 编制单位:

目录 第一卷混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第三章施工进度计划 (4) 第四章施工平面图 (4) 第五章施工准备 (5) 第六章主要项目施工方法 (9) 第一节基础工程 (9) 第二节结构工程 (9) 第三节防水工程 (11) 第四节抄平放线 (12) 第五节装修工程 (12) 第六节水、暖、电、卫工程 (12) 第七节冬雨期施工措施 (13) 第七章工具、机械、设备计划 (13) 第八章劳动组织 (14) 第九章质量、安全、技术节约措施 (15) 第一节质量措施 (15) 第二节安全措施 (15) 第三节技术节约措施 (16)

第一卷混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 第一章工程概况 本工程是四栋住宅楼,每栋均为四个单元组合,五层,采用标准图,每栋面积为3403m2,共计13612m2。 每栋建筑物采用甲—乙—甲—丁四单元组合,总长62.02m,宽10.22m,层高2.90m,全高15.29m。开间为2.70m、3.00m、3.30m三种。进深为4.80m、5.02m二种。室内±0.00绝对标高从35.75至35.90m,每两栋相差0.15m,室内外高差均为0.60m。 现场地势高低不平,并有旧房屋拆除后的基础,自然地坪为35.05m至35.20m,低于室外绝对标高。根据地质钻探资料,现场地下水位较低,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为粉质粘土。 基础为刚性基础,天然地基,地基上为450mm厚3:7灰土,砖砌大放脚。基底标高在-2.20m 至-2.60m之间,-0.90m处有一道钢筋混凝土圈梁。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙370mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板。屋面为二毡三油防水作法。 外檐以清水墙为主,仅檐口、楼梯间、阳台栏板为干粘石面层。内檐除厨厕为1.2m高水泥墙裙外,其余均为白灰抹面,120mm踢脚板,顶板勾缝喷浆,楼面为35mm豆石混凝土抹面,木门、钢窗。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 第二章施工部署 (1)本工程要坚持先地下后地上的原则,避免施工中重复挖填土方。红线外上下水干线已施工完毕,因此在基础回填土的同时,红线内的室外管线应同时施工,并将室外地坪填至道路路床底标高。留足房心填土,其他土方均运出场外。 (2)小区内各栋宿舍的施工顺序应由里向外(即由南向北)施工,其顺序为4号→3号→2号→1号。

道路连接口施工方案

施工方案 、工程概况 本工程位于****与***交叉处,主要施工内容是原绿化带拆除改造为单位进出口道路甲方单位是_________________________________ 。 本工程主要施工内容有原有绿化带的拆除、出入口道路的铺设。现行施工技术规范及验收标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJT82—99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB5030—2013); 其他有关施工技术标准、规范和验收标准 二、管理与协调 管理原则 坚持确保质量、安全和工期的原则; 坚持专业化施工的原则; 坚持以人为本的原则。 协调配合措施 在施工中,施工中与各有关管理管理部门密切配合,服从交警的统一协调,共同创造良好的施工环境,确保交通安全。 三、目标与组织 施工目标 施工工期:*个日历日完工。 2014年____ 月____ 日至2014年_____ 月____ 日 质量:合格。 安全:杜绝因工死亡及重伤事故。 施工管理机构与体系 施工管理机构网络:

组织机构及职责 实行“项目法”管理模式,组建项目经理部作为管理机构,全面组织、指挥全过程施工。 项目组织机构及工作职责。 1)项目经理:是本合同工程施工的全权代表,负责项目全面工作。主管现场生产调度及施工队伍间的协调工作。 2)项目工程师:负责图纸审核和技术管理、编制施工组织设计和技术方案并组织实施、现场技术指导等工作。 3)安全质量部:负责现场质量、安全保证措施的制定、实施、监控。 4)物资供应部:负责施工物资的采购、供应,施工设备调配管理。 5)计划统计部:负责进度计划、计量支付、合同管理和成本控制。 6)财务部:负责资金调配、成本核算。 施工队伍安排 根据本工程任务小且集中的具体情况,将组建以下施工班组:土方开挖、土方运输、地面铺装、道路保洁、现场围护等五个施工班组。 加强沟通协调 本工程在主要街道交叉路口施工,确保交通的有序与畅通,施工过程中要市政、绿 化、煤气、供电、供水、电信等部门的沟通和协调,确保工程和谐、有序进行。

最新多层建筑施工方案

多层建筑施工方案

一.测量方案 1 根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾±0.00以上施工,设置控制轴线,根据甲方提供的水准点在建筑物前后引2个高程控制点,距离基坑至少 5m,且埋于冻土层0.5米以下。控制点放样图采用坐标法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 2 运用经纬仪T6拔角与垂直投测轴线时,采用正倒镜分中法。 3 钢尺量距时要采用标准拉力为50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。 4 标高抄测采用DS3水准仪,视距差控制在20mm以内,均以控制水准点作后视,并做往返闭合。 5 楼梯间放线扣除面层做法,放出详细平面、标高及砼面层控制线;四个大角,以控制轴线引上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 6 所有测量仪器及器具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 7 沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点设在楼四角及每12米一点。当基础施工到±0.00时,按规定埋设永久性观测点,待安设稳定后及时进行观测,以后结构升高一层,观测一次并记录,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测两次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 二.土方工程 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 土方开挖 1、范围:基槽人工挖土。 2、施工准备 2.1主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线或20号铅丝等。 2.2作业条件: 2.2.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2.2.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 2.2.3场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。

多层混凝土浇筑施工方案

南京市鸿雁明居工程(16#、17#、18#、19#、20#、21#) 混凝土浇筑 施 工 方 案 二零零八年十一月日

6层混凝土浇筑施工方案 一、概况 本工程为现浇剪力墙结构,地上6层,总建筑面积19589.07㎡,抗震等级为三级,上部混凝土结构环境类别为一类。地下承台、剪力墙、梁、板混凝土等级为C30;一~六层为C25;混凝土构造柱及混凝土带为C20。6层采用商品混凝土,汽车泵泵送。 二、施工前的准备工作 1、钢筋的隐检工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 2、模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 3、混混凝土浇筑前组织施工人员进行交底学习,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 4、浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 5、混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 6、混凝土浇筑前,认真检查各机具是否运转良好。 三、施工工艺过程 1、先在混凝土浇筑前将模板内杂物冲洗干净。 2、本工程混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,

并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 3、浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,砼浇筑时不得直接冲击模板。 4、浇筑竖向结构砼前,底部先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。 5、浇筑砼时设专人看模,经常观察模板、支撑、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的砼初凝前修整完好。 6、使用插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花形布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时插入下一层混凝土5㎝以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。 7、墙、柱混凝土浇筑前要先填以3~5㎝与混凝土同配比减石子砂浆。墙、柱混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒而定,为其有效长度的1.25倍,浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。墙、柱分两层浇筑时,在浇筑上一层混凝土前必须用无齿锯将施工缝边缘用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制深度,不得触动钢筋。 8、梁板按框架格顺序浇筑,每框架格先将梁根据高度分层浇

道路开口施工方案

目录 1.0工程概况 2.0编制依据 3.0施工方法简述 4.0路面恢复方式 5.0质量保障措施 6.0安全封闭措施 7.0文明施工措施

1.0工程概况 本项目为重庆巴南区融汇半岛十一期C标段(3#-7#楼B车库及游泳池配套用房)工程组成,项目位于重庆巴南区融汇半岛11号地块,用地地块呈三角型,东向与融汇大道相连,北向与5号道路相邻,南向与融汇半岛8号地块相邻,根据图纸设计,需在5号道路沿线6#楼与7#楼之间开路口一处,作为车辆进出使用,路口开口宽度为10米,施工完毕后路口与连接处采用混凝土硬化。 施工日期为:2012年月日起至201 年月日止 2.0编制依据 1、重庆市文明工地有关要求。 2、工程设计图纸。 3、施工标准规范及施工组织设计。 4、工程总体施工计划及现场实际踏勘情况。 5、根据业主单位(重庆融华房地产有限公司)同意在市政道路上开口意见及业主单位向相关职能部门申请市政道路上开口的同意意见。 3.0施工方法简述(参见断面图) 1)按道路设计图放出道路边线及开挖边线; 2)将人行道,开挖至路基标高并用12t以上压路机压实,土方及建渣全部外运; 3)填筑、压实碎石之前,需要对横穿道路的管线进行保护。 a)将人行道的路灯及通信管线降至路床以下,用C30混凝土厚 度100mm进行包封。

b)污水和雨水管道上方用C30混凝土厚度100mm,宽度为2m加 配筋为二级钢12@150网片钢筋。 c)电缆沟位置将现有的电缆沟顶面降至路床标高,电缆沟部位 采用模板支撑,将配筋加密为二级钢12@100双层双向,长度 为2M。 d)改道部分采用配筋为二级钢12@150双层双向,厚度200,混 凝土标号为C30的钢筋混凝土路面进行保护(详附图一)。 4)水泥砼路面养护采用在面板上洒水养护,并使用草袋或土工材料覆盖,洒水保持湿度。养护期间禁止车辆通行,达到规范要求强度进行压纹、切缝处理。在达到设计强度40%以后,方可允许行人通过。养护期结束方允许车辆通过。 5)人行道道板及侧平石恢复采用与原状道板相同类型的道板及侧平石; 4.0路面恢复方式 施工完毕后将路面拆除,采用人行道路面的恢复方式(与市政人行道路面相符),具体操作为: 1、施工准备工作及施工设备 施工前的准备工作包括选择弃土场地、混凝土拌和场地,材料准备及质量检查,粘贴混合料配合比检验与调整,基层的检验与整修等项工作。施工设备有:搅拌机,铲车,炮机,振动棒,推车及工人。

多层施工组织设计方案

第一章工程概况 1、总体简介 本工程为综合服务楼、办公楼、材料库、检修楼工程,是由天津市陈塘津能工程管理公司开发建设,建设地点为天津市西青区王稳庄镇内。总建筑面积为15240㎡,综合服务楼楼4446.43㎡,办公楼3962.52㎡,材料库3270㎡,检修楼2972.86㎡.结构类型为钢筋混凝土框架结构,建筑层数为地上3层,局部一层、四层。 2、编制依据 施工规范及相关标准: 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2002 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB5023-2002 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002 《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50259-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量检验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 以上规范如有变更以最新发布的为准。 3.设计概况 工程概况 4. 承包范围 5.工程特点与创优计划 本工程作为天津市的重点工程之一,投资规模大,对天津市的经济和文化具有重要的战略意义,因此社会影响力大,施工总承包单位必须全力确保本工程安全、工期、质量等各项建设目标的完美实现。加强质量管理,以“过程精品”创“精品工程”本工程质量标准:达到国家质量验收规范合格标准;达到天津市海河杯标准,力争具备申报鲁班奖条件。 1、确保资源充足投入,确保工期目标的实现,确保如期完成目标,

道路附属工程施工方案

工程概况 莲花池西路(西四环 —西五环)道路工程西起西五环,东至西四 环,道路全长约 4470 米,是连接西四环和西五环的重要通道。规划 为城市快速路。本项目为莲花池西路(西四环 —西五环)道路工程第 三标段( K1+875 —K2+900 ),道路全长 1025 米。道路横断面为四 幅路形式,红线宽度为 80 米,中央分隔带宽度为 2 米,两侧主路各 宽 11.5 米,主辅路隔离带宽度 3 米,南侧辅路宽度 11 米,人行步道 3 米,绿化带 10.5 米,北侧辅路宽度 14 米,人行步道 5 米,绿化带 5.5 米 主要工程数量: 1. 路缘石:坡形路缘石 2475 米;甲 2L 路缘石 2335 米;乙 1 路 缘石 2595 米;乙 2 路缘石 1746 米;乙 3 路缘石 543 米;砼大 方砖平石 2475 米。 2. 雨水口和支管:: 单篦雨水口 52 个;双篦雨水口 39 个;四篦雨 水口 4 个; D300 雨水支管 872 米; D400 雨水支管 20 米。 3. 人行步道:彩色小方砖 7194m 2 。 砼树池 135 座。 五、 组织机构 项目经理:孙士杰 生产经理:田凤新 测量负责人:田凤新 材料员:边建民 质控试验员:陈朝新 六、 施工进度计划 开工日期: 2004 年 10 月 15 日,完工日期: 6279m 2 ;盲道砖 960m 2 ;桥下大方砖 总工:刘海峰 质检负责人:李长江 安全负责人:李学东 测量员:项伟 施工员:闫长江

2004 年11 月15 日,共计32 日历天。 七、施工方法 1、路缘石施工 1.1 测量 在通幅路沿中线外1m 和边线外1m 做出控制桩,控制桩间距为10m ,渠化路口加密为5m。 道路定位使用全站仪进行坐标控制,闭合差<15 〃,高程使用DZS3 水准仪进行复核。误差为<±5mm 。(测量仪器必须检测合格)测量主管进行复核,然后所有数据报验。 1.2 主路坡型路缘石及平石安装 坡型路缘石及平石底基础为4cm 豆石砼,为满足施工需要,首先浇注 4cm 豆石砼,浇筑之前利用全站仪放出路缘石的边线,沿所放出的边线支模,以钢钎固定,木塞调整高度,测量平面位置及高程无误后进行豆石砼浇筑,浇筑前先将二灰面层洒水润湿,并且用五彩布或塑料布铺在垫层外二灰基层上,以免二灰受污染,浇注过程中使用平板振捣器振捣密实,表面平整,横坡为1.5%。(注:表面要求为负误差)。浇筑完成后马上进行坡型缘石、平缘石安装,安装之前进行测量放线,放出平面位置及高程,然后在内侧上角挂线,豆石砼上安放路缘石,缘石间距为1cm ,缘石或平石与豆石砼之间的空隙用 2cm 厚1:3 水泥砂浆卧底,使用橡皮锤或木夯(钉橡皮)敲实,不得损坏边角。 路缘石安装后,背后基层抹成“八”字,填土、夯实到步道路床。 路缘石安装并检验符合规范标准后,进行勾缝。缝为凹缝,水泥砂浆饱满,没有空洞。 所有路口,中央分隔带端头为曲线路缘石,安装定型加工的曲线型路缘

多层脚手架施工方案

脚手架施工方案 1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001) 1.2《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 1.3《钢管脚手架扣件》(GB15831) 1.4《冷弯薄型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 工程概述: 本建筑为宁安市妇幼保健院拟建的扩建工程,该工程位于宁安市妇幼保健院内,建筑面积:398㎡,本工程为砖混结构。该建筑三层高度10米。 3、落地式脚手架设计 1.本工程脚手架采用钢管(Ф48×3.5mm)扣件组合连接。脚手架步距1.8m,立杆间距1.2~1.7m,立杆排距1.05m,立杆离墙0.3m。 2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm. 3、基础应素土夯实,铺设混凝土垫层,上垫60mm木板并设钢板底座与垫板或仰卧槽钢。 4、落地式脚手架基础必须有可靠的排水措施。 5、基础必须连续设置,高低差不得大于1m. 脚手架附墙杆采用首步拉结,首步附墙杆距水平扫地杆300mm处,附墙杆一端与结构预埋件焊接,另一端与立杆采用直角扣件扣牢,附墙杆必须垂直与墙面,附墙杆与预埋件连接时,主体结构混凝土强度不宜低于15N/mm2,附墙杆间距:竖向间距为3m,

水平间距为5m。 脚手架基础底座示意图: 4.搭设立杆的技术措施: 1)外径Ф48mm或Ф51mm的钢管严禁混合使用。 2)相邻立杆的对接扣件交错布置,两个相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的相邻接头,在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点距离不宜大于1/3。 3)开始搭接立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后方可根据情况拆除。 4)当搭至有连墙杆的构造时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙杆,连墙杆宜靠近主节点位置,偏离主节点不应大于300mm,附墙杆间距:

国道连接线道路工程施工方案

国道连接线道路工程施工方案 一、施工准备 1、工程概况 xx镇与xx国道连接线道路工程K线路线起xx曲线交叉口(K0+000)向东前进约3.5公里折向东北方向从xx村八组的两个大塘之间通过,跨越xx河后与xx线平交,在xx河以南250-300m范围内前进至G204以东约1.6公里处折向北前进接通微路至xx国道,终点桩号(K11+869.299)采用22.5m双向四车道,设置中央分隔带宽 3.0m(包括左侧路缘带2*0.5m),行车道宽2*2*3.75m,硬路肩宽2*1.5m(含右侧路缘 带2*0.5m),土路肩宽2*0.75。中央分隔带采用凸形。 本标段桩号为K0+000-K4+800,全长4.8KM,路面横坡2%,土路肩横坡4%。路基设计标高为中央分隔带外侧边缘处路面标高。 2、主要工程数量 软土处理:土石方数量为297601 m3,其中挖方38491 m3填方219908 m3石灰16085T,碎石土5412 m3,绿化素土33790 m3。特殊路基处理换填碎石1432 m3,土工格栅9738 m2,主线用地427.26亩(含老路1.90亩),线外工程用地10.90亩(改移沟渠、道路等)取土坑用地136.80亩,临时用地86亩。主要平面交叉2个。 3、地形情况 该工程项目所经区域为xx腹地。区域内xx河以南为xx堆积平原地区,路线处于xx平原区北沿,地势平坦,地貌形态简单,河网纵横密布,水系较发育。地面标高一般 3.9~5.5m。沿线村舍稠密,多沿河流分布。 4、人员岗位职责 项目经理:刘文松主持项目经理部全面工作。 项目副经理:配合、协调项目经理的工作,侧重抓:项目的生产、工序衔接、文明施工、协调各施工队之间的内部关系等。 项目总工:配合、协调项目经理的工作,侧重抓:工程计划,进度控制、施工过程中试验、测量等重大问题的决策及报告等。 综合办公室:配合、协调项目经理的工作,侧重抓:项目经理部的人事、后勤、生活和安全生产,协地方关系,处理地方矛盾等。 工程科科长:配合、协调项目经理工作,侧重抓:工程技术、质量检查、工程计量、内业资料等。 财务科科长:配合、协调项目经理工作,侧重抓:工程成本控制、办理工程款、对计量支付进行把关审核等。 试验室主任:负责本项目的工程试验、质量巡查、质量监督工作等。 测量工程师:负责本项目的工程测量等相关工作。 计量工程师:负责本项目的工程计量等相关工作。 施工队队长:负责本项目的路基施工和管理工作。

多层住宅楼的冬季施工方案.

冬期施工方案 一、编制依据 1、东方名都施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 3、GB50202-2002、GB50203-2002、GB50204-2002、GB50208-2002 二、工程概况 本工程为沧州市临港区东方名都项目,建设性质: 新建;

四、冬期施工技术措施 1、钢筋工程 (1)钢筋负温调直的一般规定

钢筋负温调直温度不得低于-15℃。使用机械调直,不用冷拉法。钢筋应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹。 在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工中应防止撞击和刻痕。 (2)钢筋负温焊接 钢筋负温焊接采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法,当环境温度低于-15℃,不得进行施焊。 雪天或施焊现场有3级以上风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求: ①帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。 ②帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。 ③焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。 ④帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。 钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求:

①焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。 ②焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。 ③加强焊缝的宽度应超过V型坡口边缘2~3mm,高度应超过V 型坡口上下边缘2~3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。 ④加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。 2、混凝土工程 (1)一般规定 ①冬期施工采用商品砼,及时与商品砼生产厂家联系,要求进场温度不低于10℃,已保证砼入模温度不低于5℃,并要求商品砼厂家提供商品砼冬期施工方案(主要有原材料的温度的控制及拌制运输到现场的热工计算等有关资料)。 ②工地根据工程实际条件,安排砼浇筑,保温采用塑料布+棉被覆盖。测温依据冬施规程进行。 (2)混凝土养护 所选混凝土掺有防冻剂,养护应符合下列规定: ①混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。达不到规定温度时,应立即采取保温措施。 ②当混凝土温度降低到防冻剂规定的温度以下时,其强度不应小于混凝土受冻临界强度。 ③在负温条件下养护严禁浇水,且外露表面必须覆盖。

道路开路口施工方案

密云新城檀阳路(新南路■水源路)工程 开路口施工方案 编制: 审核: 年月曰 终点开路口施工方案 一、工程概况

密云新城檀阳路(新南路-水源路)道路工程,全长696.442m, 木工程为新建道路,其中车行道宽度为14m,机非混行。终点与水源路相交,开设路口。如下图所示: N 二、编制依据 《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010) 《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)

三、路口概况 1、该路口为平面交叉路口,交叉角度为直角 2、车行道拱横坡度为1.5%,人行道路拱横坡度2% 3、路口处设有平交路口信号灯 4、路口处设有标志,标线 5、该路口满足视距要求 6、该路口交通量满足要求 7、道路设计等级:城市支路 8、红线宽度:30米 9、设计速度:30公里/小时 10>道路横断面型式:一幅路断而 丄1、路面类型:沥青混凝土路面 12>路面设计荷载:BZZ-100 13、路面结构的设计使用年限:10年 四、区域自然地理概况 丄?自然地理条件 密云县,位于北京市东北部,属燕山山地与华北平原交接地,东、 北、西三面群山环绕、峰峦起伏,巍峨的古长城绵延在崇山峻岭之上; 中部是碧波荡漾的密云水库,西南是洪积冲积平原,总地形为三而环山,中部低缓,西南开口的簸箕形。 密云县西起东经116°39r33'',东至东经117030,25/,,东西长69公里;南起北纬40o13r7,/ ,北至北纬40。47,57〃 ,南北宽约64公里。东南至西北依

次与北京市的平谷区、顺义区、怀柔区接壤,北部和东部分别与河北省的滦平县、承德、兴隆县毗邻。 2?气候条件 密云县属典型暖温带、半湿润半干旱大陆性季风气候,四季分明。因受地形影响,风向有明显的季节变化,冬季多东北风和西北风,夏季多西南风,全年主导风向为东北风。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥, 7月份气温最高,1月份气温最低,年平均气温11.3°C。年降水量620mm左右,降水量季节性变化大,多集中在七、八月份。 3?工程地质条件 本项目建设用地属于潮河高漫滩,距潮河约800米,地形较平坦。根据现场钻探及原位测试,按地层沉积年代、成因类型,将拟建道路沿线20米深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层。根据木次勘察结果,本次工程勘探深度20米深度范围内,未见地下水,1971?1973年潜水水位标高65.00米左右,近3?5年潜水水位标高50米左右。由于地下水位埋深较大,可不考虑其对碗结构和钢筋磴结构中钢筋的腐蚀性。拟建场地附近无污染源,浅部土层对碗结构和钢筋磴结构中的钢筋具微腐蚀性。 五、施工方案 (一)路基施工 丄、路基土方施工前作好排水工作,排除路基范围内的地表积水。 2、路基土填筑横断面做成屋顶式,中间高,两边低,便于排水。 在排水设施尚未形成以前,路基边开设临时排水沟并有岀路,保证路基在施工过程中不受雨水和外来水的影响。

基坑土方开挖施工方案(多层)

淮安市4号地块盛世名门二期 28#、29#、31#楼工程 土 方 开 挖 施 工 方 审核: 批准: 编制:

浙江永利建筑工程有限公司

目录 1、工程概况 2、现场布置 3、机械、人员配置 4、现场准备工作 5、基坑开挖技术措施 6、基坑开挖技术质量要求 7、基坑开挖安全文明施工措施 8、管理网络 9、附图 10、应急予案措施详图

基坑土方开挖施工方案 1、工程概况 淮安市4号地块盛世名门二期工程28#、29#、31#楼,工程位于前进东路交航运路。基坑实际开挖深度为土0.000以下3.22米,局部下挖3.37 米,土方全部外运。基坑围护采用放坡(放坡系数暂时考虑1:1)。 2、现场布置 根据工程实际情况及现场要求,从西往东后退式挖土,大门出口处按要求布置下水管道,且带有过滤网,并安放一台冲冼设备,保洁工人配合冲洗打扫,避免土方车辆将泥土带到公路上。 4、现场准备工作 4.1基础开挖前,应做好现场平面定位及控制点的布置。 4.2签发挖土令,落实渣土卸点。 4.3土方夜间施工需办理夜间施工证及有关手续。 4.4出口处配备车辆冲洗设备 2 套,并配置 4 位保洁员 4.5照明用电措施:为确保工程昼夜施工,满足夜间照明需要。在不影响施工用电

的前提下,在基坑四角设置高亮度的照明设备。在施工中使用的电动工具必须符合国家标准,必须有额定漏电电流不大于6mA ,动作不大于0.1s 的漏电开关的保护,一切电气设备外壳都要有接地装置。利用机电安装的固定电线线路,采用防水配电箱,配电箱均实行一机一闸,并设置触电保护器。 4.6 注意事项:(1)开挖前,做好各项前期准备工作,如抽水设备、各项应急措施等。 (2)挖土前应对施工人员进行详细的技术交底和安全交底,挖土时管理人员必须到位指挥机械挖土顺序和方位,确保安全施工和工程质量。 (3)开挖时,基坑边不得堆放重物(土方、材料等)及长时间停放重型机械。(4)挖土时,在挖机工作范围内,操作人员不得在挖斗下方站立。在旋转半径内不得站人。 (5)土方开挖至设计标高后,作好坑底排水,做到基坑内不积水。 (6)挖土至设计标高以上100m m,应进行人工挖土,严禁超挖。 (7)超挖后的基坑应用砂石回填,严禁用松土回填。 (8)土方开挖同时要解决上下通道,如钉木梯搭设临时通道等,以供操作人员使用。 (9)土方开挖后,由项目部工程师组织设计方、监理方和业主根据地质报告、设计图纸对基坑进行验槽。 5、基坑幵挖技术措施 5.1结合工程实际情况施工。 挖土严格遵守施工规范及甲方要求,并结合场地各方面条件,做到文 底清楚,目标明确,严格遵循设计幵挖施工顺序,“从上到下,分层护坡,的原则.将基坑幵挖造成的周围设施变形控制在允许范围内。基础大幵挖作业、先从自然地面挖至砂石垫层底,待砂石垫层完工后,用人工挖地梁,

相关文档