1 建筑分区与隔离要求

1.1 医院建筑区域划分根据患者获得感染危险性的程度,应将医院分为4个区域。

1.1.1 低危险区域包括行政管理区、教学区、图书馆、生活服务区等。

1.1.2 中等危险区域包括普通门诊、普通病房等。

1.1.3 高危险区域包括感染疾病科(门诊、病房)等。

1.1.4 极高危险区域包括手术室、重症监护病房、器官移植病房等。

1.2 隔离要求

1.2.1应明确服务流程,保证洁、污分开,防止因人员流程、物品流程交叉导致污染。

1.2.2根据建筑分区的要求,同一等级分区的科室宜相对集中,高危险区的科室宜相对独立,宜与普通病区和生活区分开。

1.2.3 通风系统应区域化,防止区域间空气交叉污染。

1.2.4 应按照《医务人员手卫生规范》的要求,配备合适的手卫生设施。

2呼吸道传染病病区的建筑布局与隔离要求

2.1 适用于经呼吸道传播疾病患者的隔离。

2.2 建筑布局应设在医院相对独立的区域,分为清洁区、潜在污染区和污染区,设立两通道和三区之间的缓冲间。缓冲间两侧的门不应同时开启,以减少区域之间空气流通。经空气传播疾病的隔离病区,应设置负压病室,病室的气压宜为-30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。

2.3 隔离要求

2.3.1 应严格服务流程和三区的管理。各区之间界线清楚,标识明显。

2.3.2 病室内应有良好的通风设施。

2.3.3 各区应安装适量的非手触式开关的流动水洗手池。

2.3.4 不同种类传染病患者应分室安置。

2.3.5 疑似患者应单独安置。

2.3.6 受条件限制的医院,同种疾病患者可安置于一室,两病床之间距离不少于1.1m。

3 负压病室的建筑布局与隔离要求

3.1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。

3.2 建筑布局应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用

负压通风,上

送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,

排风口下缘靠近地面但应高于地面10cm。门窗应保持关闭。

3.2.1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风

量、排风量不

受风管压力波动的影响。

3.2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内

对讲设备。

3.3 隔离要求

3.3.1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每h换气6次以上。

3.3.2 应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为-30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。

3.3.3 应保障通风系统正常运转,做好设备日常保养。

3.3.4 一间负压病室宜安排一个患者,无条件时可安排同种呼吸道感染疾病患者,并限制患者到本病室外活动。

3.3.5 患者出院所带物品应消毒处理。

4 感染性疾病病区的建筑布局与隔离要求

4.1 适用于主要经接触传播疾病患者的隔离。

4.2 建筑布局应设在医院相对独立的区域,远离儿科病房、重症监护病房和生活区。设单独入、出口和入、出院处理室。

4.3 中小型医院可在建筑物的一端设立感染性疾病病区。

4.4 隔离要求

4.4.1 应分区明确,标识清楚。

4.4.2 不同种类的感染性疾病患者应分室安置;每间病室不应超过4人,病床间距应不少于1.1m。

4.4.3 病房应通风良好,自然通风或安装通风设施,以保证病房内空气清新。

4.4.4 应配备适量非手触式开关的流动水洗手设施。

5 普通病区的建筑布局与隔离要求

1 建筑布局在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。

2 隔离要求

2.1 感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。

2.2 受条件限制的医院,同种感染性疾病、同种病原体感染患者可安置于一

室,病床间

距宜大于0.8m。

2.3 病情较重的患者宜单人间安置。

2.4 病室床位数单排不应超过3床;双排不应超过6床。

6 门诊的建筑布局与隔离要求

6.1 建筑布局

6.1.1 普通门诊应单独设立出入口,设置问讯、预检分诊、挂号、候诊、诊断、检查、治疗、交费、取药等区域,流程清楚,路径便捷。

6.1.2 儿科门诊应自成一区,出入方便;并设预检分诊、隔离诊查室等。

6.1.3 感染疾病科门诊应符合国家有关规定。

6.2 隔离要求

6.2.1 普通门诊、儿科门诊、感染疾病科门诊宜分开挂号、候诊。

6.2.2 诊室应通风良好,应配备适量的流动水洗手设施和/或配备速干手消毒剂。

6.2.3 建立预检分诊制度,发现传染病患者或疑似传染病患者,应到专用隔离诊室或引导至感染疾病科门诊诊治,可能污染的区域应及时消毒。

7 急诊科(室)的建筑布局与隔离要求

7.1 建筑布局

7.1.1 应设单独出入口、预检分诊、诊查室、隔离诊查室、抢救室、治疗室、观察室等。

7.1.2 有条件的医院宜设挂号、收费、取药、化验、X线检查、手术室等。

7.1.3 急诊观察室床间距应不小于1.2m。

7.2 隔离要求

7.2.1 应严格预检分诊制度,及时发现传染病患者及疑似患者,及时采取隔离措

施。

7.2.2 各诊室内应配备非手触式开关的流动水洗手设施和/或配备速干手消毒剂。

7.2.3 急诊观察室应按病房要求进行管理。

文件制定依据:医院隔离技术规范WS/T311-2009

实例探讨中小学学校建筑布局设计 卢漾

实例探讨中小学学校建筑布局设计卢漾 发表时间:2019-09-21T09:26:04.877Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:卢漾[导读] 摘要:随着近些年来经济的迅猛推进,随之而来的是城市化步履的不断加快,相应的城市化的标准也在持续提升。 身份证号码:44510219841108xxxx 摘要:随着近些年来经济的迅猛推进,随之而来的是城市化步履的不断加快,相应的城市化的标准也在持续提升。然而城市化推进的过程中却出现了人口分布的极度失衡,涌向城区的人流量越来越大,因而对城区基础设施承载能力的考验越发严峻。在这样情况下,本文主要就普通中小学校区的建筑规划进行了理论探究,并综合当今的基础教育的情况和城区的推进形势,从而探究出适宜城区中小学校区建筑布局的高效处理方案。 关键词:中小学建筑;建筑布局;布局设计 学校是学生生活和学习的地方,创造良好的校园环境对学生的学习和成长至关重要。想要校园文化蓬勃发展,让学生有足够的学习积极性,让教学效率有所提升,就需要有良好的校园建筑基础。当前我国对教育的重视程度逐渐加深,信息时代的背景之下,人们应当不断提升思维认知,让思想和时代同步,将先进、科学的设计理念运用到中小学的学校建筑设计当中,让中小学建筑更加多元化。 1实例概述 东滩分校用地位于某镇实验生态社区。实验生态社区位于该镇北陈公路东侧。基地交通便利,学校经过大桥与隧道与该市区通行便利。《某镇实验生态社区控制性详细规划》提出,实验生态社区规划面积406.43公顷,总居住人口3万人。在实验生态社区需要配套一座九年制教育学校,为周边高端生活社区提供教育服务。 第一,校园中心景观为铁塔河沿河景观,沿铁塔河,北侧为小学部的教学综合楼;南侧为中学部的教学综合楼。河道后退绿化为20米,教学组群后退绿线9 米,铁塔河蓝线宽30 米。小学部与中学部之间的河道绿化景观达到88 米宽。中心景观区,提供两侧教学楼的游憩活动场地。 铁塔河南侧地块集中中学教学区、生活与后勤服务区以及集中运动区。南侧地块中间为一组绿化组团,这组绿化组团,串联起主入口绿化场地、中部绿化场地以及生活区绿化场地。沿着雪雁路集中布置体育馆、艺术中心和食堂这三座配套设施。 2中小学学习建筑布局设计要点 2.1教学楼设计 通常的教学区域都是以教学楼为主体,近些年来比较通用的单元组合方式,是把教学楼划分为教学、实验和办公等具体功能区,在具体设计时可依照不同的条件随机组合。对于教学楼的平面设计,通常有中内廊式、单内廊式和外廊式等三种形式。由于中内廊式的漏洞较多,且不适合学校建筑的设计,因而后两类形式在具体实施中比较通用。 2.2建筑功能分区规划设计 近年来,由于家庭居住环境的改善,居民大院逐步被高层的、封闭的住宅楼所替代,儿童的生活越来越远离大自然,住宅楼里不能养动物,难以种花草,许多孩子们不仅缺乏自然知识,而且缺乏对美的感受,对自然、对生命的敬畏都大大减退了。因此,学校应该为幼儿生长和发展提供各种条件,促进孩子们活动兴趣的提高和与大自然接触的机会。学生的生活学习活动场所,应该是他们熟悉的、乐于参与的环境,所以,设计者在做场地规划设计时,应合理选择树种,充分利用植物造景,将自然界中季节变换的节奏和韵律,用各种园林植物生动地表达出来,精巧、简单大方的设计,为孩子们营造一个多彩的、童话般的世界,让他们置身于这样的环境里,感受花开花落的轮回和季节的变化,用自然界提供的沙石、水、泥和动植物等材料,创建一个充满自然风貌的环境,使他们接受更多的刺激与体验,体会成长的快乐。 学校设计功能分区明确。铁塔河北侧为小学部,南侧为中学部以及其他配套区。小学部由两组别墅式教学组群组合而成,教学单元南侧绿化空间为分班活动场地。小学部西侧和东侧的公共绿化空间,未来借用为学生体育活动场地。中学部由两组别墅式小学组群、体育馆以及艺术中心组合而成。这些建筑围绕中学部 入口中心绿地布局。生活配套区位于南侧地块西南部,由食堂、师生宿舍、专家宿舍组成。食堂提供约1400人就餐,主要服务行政楼与中学部师生直接前往。小学部在各自综合楼内设置餐厅,由食堂烹饪送餐。行政楼,位于沿河中段,贴近小学部与中学部。用地红线内,规划5个排球场地,两个篮球场地,以及90米与60米跑道。现有基地布置运动设施不足,依据教育局文件,学校利用周边用地就近补齐350米环形跑道、篮球场等运动设施。校舍具有促进各种学习活动的丰富空间,利用现代化教学手段增强学校教育性能,同时创造具有生活情趣的场所。从“教”到“学”,从“单一”到“多样化”是新型学校的特征之一。我们的校舍设计通过丰富空间类型,来达成场所要求的多样性。校园设施结合崇明绿地生态,主打生态体育特色,增加沙滩排球、高尔夫球课以及果木种植课。 2.3 立面造型设计 学校成为面向社区开放的场所。每个场所都有自身的价值取向,同时被赋予地域特征。学校设计,汲取近代上海留存的经典建筑样式,采用历史建筑语言手法,来实现经典文化的熏陶。学校,作为社会文化培育的载体,城市文脉的标识。学校为城市赋予了海派化的文脉。建筑立面采用欧式红砖风格。外装修以面砖为主、局部为GRC线脚,少量建筑门斗走廊采用石材饰面。 欧式红砖风格依据不同年龄段使用者,有尺度与造型细节的调整。小学低年级综合楼融入尖顶拱券的北欧风格,带有迪斯尼儿童乐园的色彩。小学高年级综合楼到初中综合楼,建筑风格逐渐抽象,小尺度细节元素逐渐简化。艺术中心、体育馆、食堂、行政楼,红砖体形组织清晰,造型以分解体量的坡屋顶组合,辅以线脚装饰。 2.4 开放性班级构思设计 (1)独立班级 独立班级教学空间一般可以通过扩大走廊空间、设置班级共享空间、分散设置共享空间三种方式进行构思。首先是扩大的走廊空间。传统的单侧内廊式活动空间,其内廊宽度一般为2.1m~2.4m;中廊式活动空间宽度一般为2.4m~3m。将单侧走廊扩大至3m~3.6m,中廊式活动空间扩大至3.6m~5.4m时,班级前走廊宽度即足以提供本班同学的课间活动。走廊宽度更宽时可形成更大的共享空间,方便学生之间相互交流。具体的设计实例见下图1,即英国伍德雷小学设计方案。英国伍德雷小学通过扩大的走廊空间,为邻近的班级提供共同的交流活动空间,同时走廊与室外平台相连接,学生可以自由的在室内室外进行穿梭。

建筑节能工程资料核查表(需要)

建筑节能工程质量资料核查记录工程名称施工单位 序号资料名称份数检查情况核查人(签 字) 1 山东省民用建筑节能施工检查表、山东省居住(公共)建筑节能设计审查备案登记表、建筑工程使用新型墙体材料和实施建筑节能证明 2 省墙改办颁发的外墙外保温系统认定证书、市墙改节能办颁发的备案登记证、墙材基金发票或证明 3 主要材料、设备和构件质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告 (1)保温系统的型式检验报告 (2)主要材料、设备和构件的质量证明文件及进场检验记录、进场核查记录 (3)保温隔热(绝热)材料、增强网、粘结材料的进场复验报告(不同分项工程对保温材料复验项目要求各异) (4)保温浆料同条件养护试块见证试验报告 (5)预制保温墙板的型式检验报告、出厂检验报告 4 省颁发的《新型墙体材料认定证书》、检测报告、进场材料购置发票或送货单 5 省颁发窗认定证书,中空玻璃认定证书,玻璃幕墙备案证明或施工资质,散热器认定证书、热表推荐证书、温控、系统调控装置,合格证、进场检定证书及购置发票、供热联合验收评定资料等。 6 幕墙玻璃及隔热型材进场复验报告 建筑外窗进场复验报告(气密性、传热系数、中空玻璃露点) 散热器的单位散热量、金属热强度复验报告 7 风机盘管机组的进场复验报告

工程名称施工单位 核查人序号资料文件名称份数检查情况 (签字)保温板材与基层的现场拉拔试验报告、后置锚固件 8 的现场拉拔试验报告,饰面砖粘结强度拉拔试验 外墙节能构造钻芯检验和围护结构传热系数检验报 9 告 10 风管及系统严密性检验记录 11 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 12 设备单机试运转及调试记录 13 系统联合试运转及调试记录 14 系统节能性能检验报告 15 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 16 施工质量(检验批、分项、分部)验收记录 17 建筑节能分部工程综合验收评定资料 18 建筑节能设计变更审查表 1、注:审查意见、并注明外保温系统企业名称及认证编号、热计量装置安装情况 审查人: 盖章 年月日

餐饮服务提供者场所布局要求及消毒方法

餐饮服务提供者场所布局要求及消毒方法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

附件1: 餐饮服务提供者场所布局要求

注:1.各省级食品药品监管部门可对小型餐馆、快餐店、小吃店、饮品店的场所布局, 结合本地情况进行调整,报国家食品药品监督管理局备案。 2.全部使用半成品加工的餐饮服务提供者以及单纯经营火锅、烧烤的餐饮服 务提供者,食品处理区与就餐场所面积之比在上表基础上可适当减少,有关情况报国家食品药品监督管理局备案。

附件2: 推荐的餐用具清洗消毒方法 一、清洗方法 (一)采用手工方法清洗的应按以下步骤进行: 1.刮掉沾在餐用具表面上的大部分食物残渣、污垢。 2.用含洗涤剂溶液洗净餐用具表面。 3.用清水冲去残留的洗涤剂。 (二)洗碗机清洗按设备使用说明进行。 二、消毒方法 (一)物理消毒。包括蒸汽、煮沸、红外线等热力消毒方法。 1.煮沸、蒸汽消毒保持100℃,10分钟以上。 2.红外线消毒一般控制温度120℃以上,保持10分钟以上。 3.洗碗机消毒一般控制水温85℃,冲洗消毒40秒以上。 (二)化学消毒。主要为使用各种含氯消毒药物(餐饮服务常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件6)消毒。 1.使用浓度应含有效氯250mg/L(又称250ppm)以上,餐用具全部浸泡入液体中5分钟以上。 2.化学消毒后的餐用具应用净水冲去表面残留的消毒剂。 餐饮服务提供者在确保消毒效果的前提下可以采用其他消毒方法和参数。 (三)保洁方法 1.消毒后的餐用具要自然滤干或烘干,不应使用抹布、餐巾擦干,避免受到再次污染。 2.消毒后的餐用具应及时放入密闭的餐用具保洁设施内。

餐饮服务提供者场所布局要求

附件1: 餐饮服务提供者场所布局要求

注:1.各省级食品药品监管部门可对小型餐馆、快餐店、小吃店、饮品店的场所布局,结合本地情况进行调整,报国家食品药品监督管理局备案。 2.全部使用半成品加工的餐饮服务提供者以及单纯经营火锅、烧烤的餐饮服务提 供者,食品处理区与就餐场所面积之比在上表基础上可适当减少,有关情况报国家食品药品监督管理局备案。

附件2: 推荐的餐用具清洗消毒方法 一、清洗方法 (一)采用手工方法清洗的应按以下步骤进行: 1.刮掉沾在餐用具表面上的大部分食物残渣、污垢。 2.用含洗涤剂溶液洗净餐用具表面。 3.用清水冲去残留的洗涤剂。 (二)洗碗机清洗按设备使用说明进行。 二、消毒方法 (一)物理消毒。包括蒸汽、煮沸、红外线等热力消毒方法。 1.煮沸、蒸汽消毒保持100℃,10分钟以上。 2.红外线消毒一般控制温度120℃以上,保持10分钟以上。 3.洗碗机消毒一般控制水温85℃,冲洗消毒40秒以上。 (二)化学消毒。主要为使用各种含氯消毒药物(餐饮服务常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件6)消毒。 1.使用浓度应含有效氯250mg/L(又称250ppm)以上,餐用具全部浸泡入液体中5分钟以上。 2.化学消毒后的餐用具应用净水冲去表面残留的消毒剂。 餐饮服务提供者在确保消毒效果的前提下可以采用其他消毒方法和参数。 (三)保洁方法 1.消毒后的餐用具要自然滤干或烘干,不应使用抹布、餐巾擦干,避免受到再次污染。 2.消毒后的餐用具应及时放入密闭的餐用具保洁设施内。

附件3: 推荐的餐饮服务场所、设施、设备及工具清洁方法 附件4:

浅谈建筑设计与住宅区的布局

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f29403354.html, 浅谈建筑设计与住宅区的布局 作者:杨晨路汪潇楚刘璐 来源:《城市建设理论研究》2013年第04期 摘要:随着社会的发展与进步,重视建筑设计与住宅区的布局对于现实生活中具有重要的意义。本文主要介绍建筑设计与住宅区的布局的有关内容。 关键词建筑设计;住宅区;布局;原则;理念; 中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号: 引言 建筑设计行业近几年在我国迅速发展起来,这与我国程式化进程加快以及经济社会的飞速发展有着直接关系。我国是人口大国,对住宅的需求量是极大的,而随着居民生活水平的逐渐提高,传统的住宅设计已经不能满足居民的需求,所以在建筑设计中需呀充分结合居民需求以及住宅区的小区环境,尊崇客观规律,设计出最为合理的住宅区布局。 一、现代住宅建筑设计的原则 1.1 “以人为本”原则。在住宅建筑设计中,人性化是最根本的原则,无论是住宅建筑设计还是生产过程中,都应随时随地体现出人的各种需求。设计人员应同时具备真切的生活体验和强烈的理解力以及敏锐的感受力,准确把握空间尺度和人性尺寸,将住宅、人和大自然有机结合起来,塑造一个更优美的、符合人类生活轨迹的居住环境,给使用者的生活带来方便、安全、卫生和舒适,做到对使用者负责,对社会负责。 1.2 关爱老龄人群。目前,我国正逐步进入老龄化社会,因此,设计人员应充分考虑老年人的需要,采取必要的措施,为老年人创造一个更加自立、健康、向上、便利的老年区环境。如安装扶手、警报和互换等设备及开墙、凿洞等潜伏性设计,又或者如在老年人与年轻人合住的住宅内可为老年人预留足够宽的门洞、过道等供其选择轮椅。此外,应特别注意卫生间内各种设施的设计与安装,充分考虑老年人使用的方便和安全,以便老年人在遇险时可进行有效的救助,避免事故的发生。 1.3关注细节。目前,我国室内建筑设计的特点是“四大一小”,即客厅大、厨房大、厕所大、贮藏室大、卧室小。设计人员应在户型设计方面对这一特点进行改进。 二、住宅小区布局设计现状分析 我国目前的住宅区设计虽然经历了较长时间的发展,取得了一定的成果,但是这些住宅区从布局和整体设计上来看还存在一些比较严重的问题,具体说来主要包括以下几方面:

(餐饮管理)推荐的各类餐饮业场所布局要求

附件1 注: 1、上表中所示面积为实际使用面积或相对使用面积。 2、全部使用半成品加工的餐饮业经营者以及单纯经营火锅、烧烤的餐饮业经营者,食品处理区与就餐场所面积之比在上表基础上可适当减少。 3、表中“加工”指对食品原料进行粗加工、切配。 4、各类专间要求必须设置为独立隔间,未在表中“食品处理区为独立隔间的场所”栏列出。

附件2 餐饮业和集体用餐配送单位预防食物中毒的基本原则 一、食物中毒的常见原因 (一)细菌性食物中毒常见原因 1、生熟交叉污染。如熟食品被生的食品原料污染,或被与生的食品原料接触过的表面(如容器、手、操作台等)污染,或接触熟食品的容器、手、操作台等被生的食品原料污染。 2、食品贮存不当。如熟食品被长时间存放在10℃至60℃之间的温度条件下(在此温度下的存放时间应小于2小时),或易腐原料、半成品食品在不适合温度下长时间贮存。 3、食品未烧熟煮透。如食品烧制时间不足、烹调前未彻底解冻等原因使食品加工时中心温度未达到70℃。 4、从业人员带菌污染食品。从业人员患有传染病或是带菌者,操作时通过手部接触等方式污染食品。 5、经长时间贮存的食品食用前未彻底再加热至中心温度70℃以上。 6、进食未经加热处理的生食品。 (二)化学性食物中毒常见原因 1、作为食品原料的食用农产品在种植养殖过程或生长环境中,受到化学性有毒有害物质污染。如蔬菜中农药、猪肝中瘦肉精等。 2、食品中含有天然有毒物质,食品加工过程未去除。如豆浆未煮透使其中的胰蛋白酶抑制物未彻底去除,四季豆加工时加热时间不够使其中的皂素等未完全破坏。 3、食品在加工过程受到化学性有毒有害物质的污染。如误将亚硝酸盐当作食盐使用。 4、食用有毒有害食品,如毒蕈、发芽马铃薯、河豚鱼。 二、预防食物中毒的基本原则 (一)预防细菌性食物中毒的基本原则和关键点 预防细菌性食物中毒,应根据防止食品受到细菌污染、控制细菌的繁殖和杀灭病原菌三项基本原则采取措施,其关键点主要有: 1、避免污染。即避免熟食品受到各种致病菌的污染。如避免生食品与熟食品接触、经

建筑节能施工资料wrod版本

建筑节能施工资料wrod版本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑节能工程概况表 表JN1.1工程名称水巷邻里12#楼建设单位兴化市诚信公司 节能分项工程开工、完工日期,系统构造、制式和基本做法 墙体外墙水泥基保温砂浆 幕墙 门窗塑钢窗,(5+9A+5)中空玻璃 屋面屋面3MM厚挤塑夲板保温 地面 采暖 通风与空调 空调与采暖系统冷 热源及管网 配电与照明 监测与控制 施工单位项目技术负责人: 年月日总监理工程师: 年月日

建筑节能分部工程质量控制资料核查记录表JN2.1 工程名称水巷邻里12#楼 施工单位泰州双龙建设有限公司 序号资料名称份数核查意见核查人 1 管 理 资 料设计文件、图纸会审记录和洽商 2 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 3 建筑节能工程施工技术方案 4 围 护 结 构主要材料、设备和构件的质量证明文件(出厂检验报告)、进场检验记录、型式检验报告(含墙体外保温系统耐候性检验报告)、进场复验报告 5 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 6 分项工程质量验收记录 7 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 8 外窗气密性现场检测报告 9 热工性能现场检测检测报告 10 设 备 安 装主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告 11 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 12 分项工程质量验收记录 13 风管及系统严密性检验记录 14 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 15 设备单机试运转及调试记录 16 系统联合试运转及调试记录 17 系统节能性能检验报告 18 其他对工程质量有影响的重要技术资料 核查结论 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日施工单位项目经理: 年月日 注:工程验收前,监理(建设)单位应对相应资料进行核查,核查人填写核查意见并签字;对资料齐全、结果符合要求的,结论中填写“资料完整”。

建筑设计cad中布局的详细设置及应用

建筑设计cad中布局的详细设置及应用 3、旋转图形 有两种方法: 第一种、UCS+Plan 第二种、Mvsetup 说一下Mvsetup命令,该命令旋转是视口内视图,这一点与Rotate命令是不同,Rotate命令旋转是模型空间里对象,将影响所有视口,而Mvsetup 命令不影响模型空间,同时也不影响其它视口。 另外,视口是不能被Rotate,亦即对视口这个对象应用Rotate命令无效。注意在使用这两种方法时时视口都不能被锁定。 还有一点,Mvsetup命令很不好用,有点神经。第一种方法虽说简单些,操作完后却变成缩放全图,视口比例发生变化,也是非常不爽。 所以,这两种方法我是基本没用过,所以具体操作就免了。 当然,也可能是没玩转,反正需要实现类似目时候,我都是采用移动、拉伸、对齐或者作辅助线等等笨办法完成。 4、裁减对象 关于这一点,属于个人理解,可以参看上面九-1模型空间里图形那一张图片,在模型空间里,地面线、楼板线及顶棚线拉很长,根本没考虑整齐,其实这张还规矩些,再后来我图有些在模型空间里看,简直是“惨不忍睹”,当然布局里绝对是没得说,呵呵。 因为用不着那么谨小慎微,这样一样,画时候可以很随意,到图纸空间里

时候,就用视口边界进行裁减,反正视口外图形是看不见,由此在模型空间画图完全可以不那么规矩,可以自由自在地发挥。 5、排列图形 下面图中,在模型空间是一个整体,在图纸空间中该图形被几个并列视口处理,以便适合布局。 此功能起到放大图形作用。 见下图: 模型空间图形——整个剖面是一个完整图形: 图纸空间图形——其中紫红色为视口边界,显示局部拼接效果: 6、拼接图形 上面处理仅仅是在视口中对视图进行简单平移,只显示需要部位,不需要部分被挡在视口之外,并不要求完整和精确,如果要求完整和精确对位话,则要使用下面命令。 可以利用同步调整视口命令——“Vpsync”,以一个视口为主视口,调整其它视口,使其它视口中图形与主视口中图形完美地对接起来,这对于诸如加长图分开打印、地形图衔接等等非常有用,效果好极了。 (小心翼翼地承认一下,加长图分开打印、地形图衔接这样活儿我是没实际操作过。不要怪我,因为没机会,呵呵)。 见下图:

建筑设计成图表达

一、常见的两种结构体系类型:砖混、框架 1、砖混结构(混合结构) ?定义:主要承重结构主要是由砖砌,而屋盖、楼板则大多由钢筋混凝土结构组成。 ?适用范围:五层及五层以下、跨度不太大的中小型建筑。如住宅、宿舍、办公楼、教学楼等。 ?优点:取材方便、节省钢筋、水泥,成本低。 ?缺点:强度较低、抗震性差,层数低,开间或跨度不能太大,平面布局不灵活。 1、砖混结构(混合结构) 2、框架结构 ?定义:梁、柱通过节点连接承载水平和竖向荷载,而墙体只起围护和隔断作用。 ?适用范围:六层以上的多层和高层建筑。如住宅、办公楼、商场、宾馆等。 ?优点:强度高、自重轻、整体性和抗震性好;建筑平面布局灵活,可获得较大使用空间。 ?缺点:成本较高。 2、框架结构

二、结构布置的原则 1、平面规整、竖向对齐的原则 2、尺度适宜的原则 梁的经济跨度:主梁6~8m;次梁3~6m;(图:主次梁之关系);悬挑梁的外伸长度:1/2~1/4内跨长度,1/3最佳。 ?梁截面尺寸:梁高h=(1/8~1/12)l l—梁的跨度 梁宽b=(1/2~1/3)h h—梁的高度 ?常用柱截面尺寸:300mm×300mm,400mm×400mm, 450mm×450mm,500mm×500mm, ?楼板厚度:预制楼板——180mm,200 mm 现浇楼板——80mm,100mm,120mm,150mm

设计制图的规范表达

比例一般注写在图名的右侧,字的基准线应取平,比例的字高比图名字高小一号或二号。 四)制图符号: 1,剖切符号: 剖切符号由剖切位置线和投射方向线组成,以粗实线绘制,剖切位置线长度6~10mm,投射方向线垂直于剖切位置线,长度4~6mm。 剖面图的编号一般采用阿拉伯数字,由左至右,由下至上连续编排,编号应注写在剖视方向线的端部。

建筑节能施工资料要求

建筑节能资料要求 一、建设单位资料要求: 1、建设单位应委托施工图设计审查并取得合格证。 2、建设单位不得擅自更改已审查合格的节能设计文件。如需变更节能设计文件,应出具原施工图审查机构意见。 3、承担建筑节能的施工企业应具备相应的资质。 4、建筑节能工程的质量检测应由具备资质的检测机构承担。 5、建设单位应选用经国家和省推广认定的建筑节能技术、产品、材料和设备。对 无国家和地方标准的产品与材料,应经省建设行政主管部门组织专家进行技术 论证后方可选用。 6、《单位(子单位)工程竣工验收报告》中应有建筑节能分部工程验收意见。 二、监理单位资料要求: 1、监理单位应编写节能工程监理规划、细则专篇,对易产生热桥和热工缺陷的部位,以及墙体、屋面等保温工程的施工应有旁站方案及记录。 2、监理单位应按规定对施工单位提交的建筑节能施工方案进行审批(总监)。 3、监理单位应做好对涉及建筑节能的材料、设备、产品在使用前进行现场验收, 并做好见证取样。 4、监理单位对建设及施工单位违反强制性标准、条文和相关建筑节能管理规定的 行为,应及时签发质量问题通知单并对整改情况复查(跟踪及回复)。 5、监理评估报告应提出对建筑节能实施情况(包括内外墙保温情况、屋面保温情 况、门窗热工性能及相关节能设备安装工程)的检查内容和检查结论。 三、施工单位资料要求: 1、单位工程施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容,开工前应编制节能施工方案,并经监理(建设)单位审查批准。应对节能施工人员进行技术交底和必要的操作培训。 2、施工单位应对涉及建筑节能工程的材料、设备、配件进行进场验收;对必须实 行抽样复检的材料应进行见证取样送检。 3、施工现场配备相应的验收规范、规程及图集资料。 4、做好墙体、屋面等保温工程隐蔽前验收及隐蔽工程验收记录,并应有详

中国寺庙建筑设计布局

中国寺庙建筑设计布局 曲阜市中源古建筑设计有限公司 佛教是属于中国传统文化中的三教之一,深受古时皇家的重视和推崇,所以寺院的布局和供奉佛位是有讲究的,大致是按照古代皇家建筑风格及方位来安排. 通常的寺院是坐北朝南,三门向南开,但也有说法,寺院不能太正对南向,有点偏东或偏西的那种向南方向.布局基本上是天王殿,中间供奉弥勒菩萨,以布袋笑弥勒 见多.四天王左东南、右西北(以弥勒为准,左即东方)。 弥勒菩萨的背后是供奉韦驮菩萨。以天王殿作为主线,纵线对正,接下来就是主殿——大雄宝殿,主要供奉释迦牟尼佛,当然也有寺院供奉法身毗卢遮那佛,释迦牟尼佛的左右一般供奉东方药师佛、西方阿弥陀佛。或者禅宗道场就干脆供奉释迦牟尼佛粘花像,左右迦叶尊者和阿难尊者。大雄宝殿的左右两旁一般是十八罗汉,左9尊右9尊。 释迦牟尼佛的背后,一定是供奉观音菩萨见多,称海岛观音,左右善财童子和东海龙女。观音大士身后配有罗汉或者三十二应身图。 接下来是法堂和藏经阁,两者可以上下两楼,或者相互连接都可以。上述的天王殿——大雄宝殿——法堂、藏经阁都在一条纵线上。 横线主要是在天王殿和大雄宝殿之间,设立左右钟鼓楼,左钟楼(东边),右鼓楼(西边),一般钟楼下或供奉地藏菩萨,鼓楼下或供奉伽蓝菩萨(现关公像)。也有的寺院将钟鼓直接设立在大雄宝殿之中。但大致的布局就是如此。以“寺”为名 东汉明帝时,释摩腾自西域用白马驮经,初宿洛阳鸿胪寺,于是以“寺”名之,创立“白马寺”。“寺”在白马寺创立之前,为官署之名,后来凡是僧众所居处,皆以“寺”为名。 在中国佛教寺庙的建筑中,殿堂是寺院建筑的主体。殿是供奉安置佛像以供礼拜祈祷的处所,堂是供僧众说法行道和日常起居的地方。下面将就普通常见寺庙的格局作些介绍。 布局 院落式的寺院布局,一般是座北面南,从山门(寺院正门)起沿一条南北向中轴线,由南向北每隔一定距离布置一座殿堂,周围用廊屋或楼阁把它围绕起来。中轴线上由南向北的主要建筑依次是山门、天王殿、大雄宝殿,大殿之后是法堂或藏经楼(阁)或毗卢阁、观音殿。大雄宝殿前,左右配殿有枷蓝殿、祖师堂(或观音殿、药师殿等)相对。寺院的主要生活区常集中在主轴线东侧,包括僧房(居室)、香积厨(厨房)、斋堂(饭堂)、职事堂(库房)、荣堂(接待室)等。接待四方之来者的客房特设在中轴线西侧。 山门 佛寺的大门称为“山门”。由于“天下名山僧占多”,寺院多在山林之处,所以得名。山门一般有三个门,象征“三解脱门”即空门、无相门、无作门。中间一

餐饮服务提供者场所布局要求及消毒方法

附件1: 餐饮服务提供者场所布局要求

注:1、各省级食品药品监管部门可对小型餐馆、快餐店、小吃店、饮品店得场所布局, 结合本地情况进行调整,报国家食品药品监督管理局备案。 2.全部使用半成品加工得餐饮服务提供者以及单纯经营火锅、烧烤得餐饮服务提供者,食品处理区与就餐场所面积之比在上表基础上可适当减少,有关情况报国家食品药品监督管理局备案。 ?附件2: 推荐得餐用具清洗消毒方法 一、清洗方法 (一)采用手工方法清洗得应按以下步骤进行: 1。刮掉沾在餐用具表面上得大部分食物残渣、污垢。 2.用含洗涤剂溶液洗净餐用具表面。 3.用清水冲去残留得洗涤剂、 (二)洗碗机清洗按设备使用说明进行。 二、消毒方法 (一)物理消毒。包括蒸汽、煮沸、红外线等热力消毒方法。 1。煮沸、蒸汽消毒保持100℃,10分钟以上。 2.红外线消毒一般控制温度120℃以上,保持10分钟以上。 3.洗碗机消毒一般控制水温85℃,冲洗消毒40秒以上。 (二)化学消毒。主要为使用各种含氯消毒药物(餐饮服务常用消毒剂及化学消毒注意事项见附件6)消毒。 1.使用浓度应含有效氯250mg/L(又称250ppm)以上,餐用具全部

浸泡入液体中5分钟以上。 2。化学消毒后得餐用具应用净水冲去表面残留得消毒剂。 餐饮服务提供者在确保消毒效果得前提下可以采用其她消毒方法与参数。 (三)保洁方法 1.消毒后得餐用具要自然滤干或烘干,不应使用抹布、餐巾擦干,避免受到再次污染。 2、消毒后得餐用具应及时放入密闭得餐用具保洁设施内。

附件3: 推荐得餐饮服务场所、设施、设备及工具清洁方法 附件4:

广州市建筑节能验收资料

广州市建设委员会文件关于加强我市建筑节能分部工程质量验收工作的 通知穗建质[2008]753号 发布日期:2008-09-03 市建设工程质量监督站、市墙体材料革新与建筑节能管理办公室,各区(县级市)建设(和市政)局、建设工程质量监督站,各工程建设、设计、施工、监理单位: 为贯彻执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),推动我市建筑节能工作的开展,提高建筑工程节能效果,现将我市建筑节能分部工程质量验收监督工作的有关事项通知如下: 一、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,以及2007年10月1日前已开工建设但建筑节能分部工程各分项工程未开始施工的,应当按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。凡是2007年10月1日前已开工建设且节能分部工程所有分项已开始施工的民用建筑工程;凡是设计文件有明确建筑节能要求,具备该分部施工质量验收监督条件的,可以按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。 二、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,必须在建筑节能工程施工前,制定专项的节能施工方案,并经监理单位审批后方可执行。 三、建筑节能分部工程完工后,施工单位应按照规范要求整理施工技术资料(目录可参考附件1,具体要求由广州市建设工程质量监督站负责解释)。同时,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工、设计等单位对建筑节能围护结构和建筑设备(含照明)安装两部分分别组织工程质量验收,并在质量监督机构办理建筑分部工程中间验收登记手续。 四、工程质量监督机构应对建筑节能分部工程质量验收

卫生间典型布置及做法(建筑设计)

卫生间典型布置及做法 一.前言 在建筑设计工作中,无论是公共建筑、居住建筑、工业建筑都离不开卫生间的设计,卫生间是生活中经常使用的空间,在建筑中既要方便实用,又要隐蔽。在平时的设计中,公共建筑卫生间能够得到很好的重视,但在工业建筑中,卫生间的设计往往没能够引起大家的注意,在以往的工程中也出现了一些卫生间引起的设计质量问题,我们通过对卫生间设计进行研究,搜集设计资料,结合以往的成功设计案例,汇总成工业建筑及公共建筑卫生间典型布置方案,以供参考。 二.基本概念 卫生间按照同时使用人数的不同,可分为专用卫生间和公共卫生间。 专用卫生间如:客房的卫生间、接待室与餐厅等的专设卫生间、无障碍专用厕所,为单人使用,平面紧凑。公共卫生间可供多人同时使用,并配有入口前室和梳洗区,规模大小不等。本章以住宅卫生间和公共卫生间的形式作重点介绍。 公共卫生间的位置选择应方便使用、相对隐蔽,并避免所产生的气味、潮气、噪声对其他房间的影响和干扰。 卫生间设计时应注意保持良好的自然采光与通风。无自然通风的卫生间应采取有效的通风换气措施。在实际工程设计中,往往将自然通风与机械排风结合起来,以提高使用的舒适性。 卫生间的地面应设置地漏并具有可靠的排水、防水措施,地面装饰材料应具有良好的防滑性能同时易于清洁,卫生间门口处应有防止积水外溢的措施。墙面和吊顶能够防潮,维护结构采用隔声能力较强的材料。 卫生间空间有限、内部管道数量多,设计中需重视平面及空间的充分利用,合理安放洁具,并使管道相对集中、隐蔽。 卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等)不宜安装在与卧室相邻的墙面上、或者安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙面上,否则应有隔噪声的措施。 三.设计要求 设计中要考虑以下要求:有适当的面积,满足设备设施的功能和使用要求;设备、设施的布置及尺度,要符合人体工程学的要求;创造良好的室内环境的要求。设计基本上以方便、安全、私密、易于清理为主。 厕所、盥洗室、浴室不应直接设置在餐厅、食品加工或贮存、电气设备用房等有严格卫生要求或防潮要求的用房上层。 男女厕所宜相邻或靠近布置,以便于寻找和上下水管道和排风管道的集中布置,同时应

推荐的各类餐饮业场所布局要求

推荐的各类餐饮业场所布局要求 1.上表中所示面积为实际使用面积或相对使用面积。 2.全部使用半成品加工的餐饮业经菖者以及单纯经営火锅,烧烤的餐饮业经営者,食品处 理区与就餐场所面积之比在上表基础上可适当减少。 3、表中"加工"指对食品原料进行粗加:L切配。 4、各类专间要求必须设爲为独立隔间,未在表中〃食品处理区为独立隔间的场所”栏列出。

餐饮业和集体用餐配送单位预防食物中毒的基本原则 -S食物中莓的常见原因 (一)细菌性食物中莓常见原因 1.生熱交叉污染。如熟食品被生的食品原料污染,或被与生的食品原料接触过的表面 (如容器、手、操作台等)污染,或接触熟食品的容器、手、操作台等被生的食品原料污染。 2.食品贮存不当。如熟食品被长时间存放在10°C至6(rc之间的溫度条件下(在此溫 度下的存放时间应小于2小时),或易腐原料、半成品食品在不适合溫度下长时间贮存。 3.食品未烧熟煮透。如食品烧制时间不足、烹调前未彻底解冻等原因使食品加工时中 心溫庚未达到70X, 4.从业人员带菌污染食品。从业人员患有传染病或是带菌者,操作时通过手自般触等 方式污染食品。 5.经长时间贮存的食品食用前未彻底再加热至中心溫度70°C以上。 &逬食未经加热处理的生食品。 (二)化学性食物中莓常见原因 1.作为食品原料的食用农产品在种植养殖过程或生长环境中,受到化学性有莓有害物 质污染。如蔬菜中农药.猪肝中瘦肉精等。 2.食品中含有天然有莓物质,食品加工过程未去除。如豆浆未煮透使其中的胰蛋白酹 抑制物未彻底去除,四季豆加工时加热时间不够使其中的皂素等未完全破坏。 3.食品在加:03程受到化学性有莓有害物质的污染。如误将亚硝酸盐当作食盐使用。 4、食用有毒有害食品,如蕃簟、发芽马铃*、河豚鱼。 二.预防食物中5的基本原则 (-)预防细菌性食物中莓的基本原则和关键点 预防细菌性食物中莓,应根据防止食品受到细菌污染、控制细菌的繁殖和杀灭病原菌三项基本原则采碗施,其关键点主要有: 1.避免污染。即避免熟食品受到各种致病菌的污染。如避免生食品与熟食品接触、经

江苏建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)资料

附件1 (标准化格式文本) 工程名称:水岸佳苑C块1标段 编制人:陈才新、王永新、徐宝章、庄文官 审核人李明官 戚万恩 编制单位: 上海南汇建筑工程有限公司 日期: 2011年3月10日 江苏省住房和城乡建设厅监制 二0—0年十二月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况:(可选择增加说明)本项目外墙保温为水泥基复合保温砂浆(住宅部分)或XPS挤塑聚苯板保温层(公建部分);屋面保温使用50后挤塑板保温层;安装节能为节能灯安装;门窗为塑钢窗 6+12A+6透明中空玻璃;建筑外遮阳保温系统。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。

22经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 3施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1

4施工方案 4.1 ^墙体、屋建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表 4.1 表4.1 4.1.2施工机具见表4.2 表4.2

4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: 1、工艺流程: (4

2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合 格证、出场检测 报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取 行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施对易碎材料卸车 时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林; 如露天存放,必 须加苫盖。板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整; 各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 。 (3)材料的堆放排列图: (4)门窗洞口建筑节能构造措施 门窗洞口凸窗洞口首先为12厚1:2水泥砂浆;然 后为30厚水泥 基复合保温砂浆保温层:后耐碱涂塑玻纤网格布一层,接着为 5厚抗裂砂 浆保护层;最后为细拉毛弹性乳胶漆。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要求:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要 求,在门窗洞口 及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线;在外墙阴阳角及其他必要处挂 出垂直基准控制线,弹出水平控制基线 。 (6)其他: 配置专业粘结剂 3、施工操作 1 修理、外保温验收 (伸缩缝) 3个试样进

在民用建筑设计中总平面布置的设计要点

在民用建筑设计中总平面布置的设计要点 发表时间:2018-12-05T12:01:27.887Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第23期作者:张海昭 [导读] 由于社会的快速发展和进步,民用建筑的规模不断扩大,总平面布置对于保证民用建筑的使用效果发挥着重要作用,所以在设计中要结合民用建筑的特点强化总平面布置的设计。 张海昭 河北惠宁建筑标准设计有限公司河北省石家庄市 050000 摘要:由于社会的快速发展和进步,民用建筑的规模不断扩大,总平面布置对于保证民用建筑的使用效果发挥着重要作用,所以在设计中要结合民用建筑的特点强化总平面布置的设计。 关键词:民用建筑;总平面布置;设计要点 民用建筑的设计需要在满足使用功能的前提下,要注重优化总平面布置。总平面布置需要采取独特的构思与布置形式,可以形成更加合理的总平面布置方案,可以获得经济收益与艺术效果。在当今社会的发展中,知识与信息在实现快速更新,社会公众的观念和价值标准也发生了变化,所以在建筑总图的设计中,设计人员要结合社会发展的实际,依据民用建筑的实际情况与内外部条件的特点,合理处理好不同建筑物之间,建筑物与管线、道路、绿化等要素的平面与竖向关系。 1.民用建筑群中各个建筑物间距的合理性 在民用建筑群中,各个建筑物间的间距要保证合理性,要综合考虑影响因素,比如日照、交通及消防的要求。住宅建筑间距要以保证建筑物采光为基本要求,还要考虑到通风、消防以及管线敷设以及视线干扰存在的干扰作用。建筑间距系数的确定要结合城市规模,所处区域的纬度条件以及气候特点。还要考虑到建筑物的朝向,保证建筑物的正南夹角的合理性。民用建筑中包括了许多公共建筑,比如办公楼、集体宿舍、旅馆、幼儿园、医院等都要考虑到日照影响。特别是在住宅小区中,会分布多个住宅楼,不同住宅楼之间丰承日照遮挡作用,在设计中要考虑到建筑单体存在的日照遮挡作用。 2.场地条件分析 场地条件包括多方面的内容,通常需要考虑自然条件、环境条件以及现状条件和规划要求。设计内容要结合设计任务书、项目基础资料、规划部门的控制条件和以及现场条件。场地条件是进行场地设计的基础,分析场地条件的特点是进行设计的基础。设计者需要全面考虑,认真分析各类信息,保证平面布置设计的合理性。 2.1自然条件 自然条件包括了地形地貌、气象条件、工程地质条件和水文条件。地形地貌主要涉及到场地设计中有关场地的平整。场地的平整条件中要结合场地的排水实际,排水方向要有利于快速排水,要防止场地内存在积水。另外,建筑物的布置还要考虑场地高程存在的影响,特别是在山地区域,建筑物的布置要特别注意错层,全面分析各层出口和地面高程的相互关系。 气象条件要考虑到所以区域的纬度,纬度会影响到太阳入射角。因此建筑的日照间距要结合纬度条件。气温要考虑到最冷、最热月的平均气温,还要分析所在区域的最低和最高气温变化。气温条件影响到建筑保温方式的选择、建筑物的整体形式以组合方式、场地道路交通、绿化形式等。风向要结合风向的变化情况,在民用建筑的场地布局时要尽可能将污染源控制在所在区域主导风向的下风向。此外建筑布局与朝向选择时,也要考虑到夏季通风条件和冬季防风。降雨量要考虑到年平均降雨量以及最高日、月降雨量等参数,以此确定建筑落水管的密度和管径,研究场地的排水条件、排水设施等项目。 场地的布置要分析所在区域的工程地质条件,地质条件会影响到所在区域建筑的稳定性,所以在设计中要结合建筑物的地基承载力,设计中还要注意设施的经济性,详细分析地层组成物质以及不良地质现象的影响。 水文条件主要是建筑所在区域的地表水体情况,防洪标。地下水位的分布情况。水文条件会影响到建筑物的基础以及防潮措施。 2.2 环境条件 环境条件要考虑到建筑的区域位置。区域会决定了建筑物的服务人群数量以及人口的流动数量以及货流情况。设计中还要结合场地周围的设施分布情况,要对建筑物的形态结构场地的布局结构进行全面分析。环境方面的布置要结合周围区域的道路交通。此外还要保证建筑物周围的绿化。场地周围的交通、绿化共同构成了建筑场地的外部条件,对建筑风格和艺术特征会产生影响,所以建筑物的总体布置要保证环境的相互协调,在风格上要统一。总平面布置还要考虑到市政设施情况。场地内会分布多种管线,要保证和周围市政设施连接的可靠性,总平面设计要注意市政管线的走向、标高以及接入点的合理性。 2.3 现状条件 总平面布置的设计要结合设计任务书,分析设计条件,全面分析建筑场地的现有情况,特别是考虑到需要保留的建筑和设施以及植物等。针对建筑所在区域的具体情况,要充分利用现有条件,场地总平面要保证合理性。 2.4 规划要求 规划要求是建筑所在城市的规划部门提出的相关要求,在场地和建筑物设计中需要满足的规划要求。主要内容包括:用地范围、建筑容积率、密度、停泊车位、空间与高度限制等。此外还会涉及到人防、环境保护多方面的内容等,设计人员要全面理解规划要求,设计内容要满足规划要求。 3.场地的平面布局情况 3.1功能分区 不同的建筑物由于使用性质的差异因此功能要求也存在差异,即使是同类建筑物,由于分布在不同的地区,自然条件和基地环境存在的差异也会对建筑物平面布置产生影响。所以在总平面布置的设计中,不仅要考虑建筑物的使用功能方面的具体要求,还要考虑到建筑周围的环境条件、地质地貌情况,全面分析比较后选择合理的方式,这样可以满足使用要求还可以保证布置的经济性。 3.2建筑物的朝向与间距 建筑物可以创造出室内微小气候环境,方便人们的工作和休息,以人们带来舒适体验。建筑的设计对于保证工作效率和身体健康具有重要的影响作用。因此建筑物的朝向设计要结合所在区域的太阳辐射、光照强度和时间、主导风向等综合考虑,以实现建筑物冬暖夏凉。

施工现场场地布置要求

承德万和城施工现场场地布置要求 土建部分 施工现场的的管理与文明施工是安全生产的主要部分,是现代施工的一个重要的标志。是施工企业一项基础性的管理工作,安全生产与文明施工是相辅相成的,保证施工井然有序,改变过去脏乱差的面貌对提高投资效益和保证工程质量具有深远意义。 1、制定施工现场平面布置图,合理布局,内容全面,报甲方审批后进行现场布置。 2、施工现场道路及施工场地必须硬化,硬化材料选用混凝土,道路畅通要有循环干道,满足运输及消防要求,保证不沉陷、不扬尘,道路中间部分要起拱,两侧设排水沟,主干道宽度不小于4-6M,厚度20CM。施工场地厚度10CM,设置排水系统。 3、施工现场四周采用高于1.8M铁质板材,连续设置,不留有缺口,高于自然地面50MM,6M 处不少于2处拉接点做到坚固稳定,整洁美观,高低一致一条线。 4、施工现场采取封闭管理,门口设置警卫室,专人值班,大门要达到牢固美观,要有企业名称或企业标志,标志必须包含“隆基泰和”字样,门柱及封顶采用铝塑板满包,总高不低于4.5M,采用封闭型大门总宽不小于6.5M。 5、工人宿舍和办公区分开搭建,所建用房必须为彩钢材质,填充材料必须是岩棉材料,外观颜色统一,办公室门前空地必须混凝土硬化处理,窗前位置设置花池。职工宿舍要选在通风干燥的位置,配置生活用品专柜,室外设置垃圾桶,设置凉衣区。 6、食堂应选在通风干燥的位置,高于自然地面50MM,远离厕所、垃圾站、有毒有害场所30M。食堂内要设置独立的制作间储藏间,门下方要有不低于20CM防鼠挡板。食堂制作间灶台及周边要贴瓷砖,高度不低于1.5M,地面硬化要有防滑处理,要有污水排放设施,设置漏油池,必备密封式脏水桶,建立食堂卫生责任制,责任落实到任人,加强管理。 7、厕所净空不小于30M,材料采用红砖砌筑,棚顶采用防砸防雨材料,硬化地面做防滑处理,设置冲水设施,设置制度要求专人负责,要求定期清淘化粪池。 8、施工现场加工制作棚要求采用钢结构搭设,顶棚要求必须搭设缓冲层,有防雨要求,高度不小于3M,四周封闭,顶檐前面悬挂标语,其他三面做木板维护红白漆装饰,所有防护棚地面必须经过处理,没有坑洼不平处,采用红砖石子铺地,棚内电器设施坚实稳固,高低统一,采用一机一箱一闸一漏保,机械操作规程要悬挂显著位置,落实责任制,专人负责。 9、现场材料要覆盖,并有标示牌,要求一头齐不要超高度,施工现场显耀位置张挂安全标语

相关文档
相关文档 最新文档