文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海孚因FLOWINN电动执行器操作维护说明书

上海孚因FLOWINN电动执行器操作维护说明书

上海孚因FLOWINN电动执行器操作维护说明书
上海孚因FLOWINN电动执行器操作维护说明书

上海孚因流体动力设备有限公司

日期:2011-6-9

版次: 1

前言

感谢您使用本公司生产的电动执行器,产品通过CE认证,符合ISO5211标准连接尺寸,产品检测符合以下国际及国内标准:

●EN 60730-1:2000

●EN 60730-2-14:1997

●EN 61000-6-2:2005

●EN 61000-6-3:2007

●EN ISO 5211

●JB/T 8219-1999

●JB/T 8528-1997

本公司产品可广泛应用于给排水、暖通、石油、化工、电子、轻工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、冶炼、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置。在您使用安装产品之前,请务必仔细阅读本说明书,如有任何问题,欢迎致电本公司客服人员。

目录

·

前言 (2)

1、电动执行器外观及调节型(模拟型)PCB示意图 (4)

2、电动执行器技术参数 (5)

3、安装说明 (7)

3.1 安装场所 (7)

3.2 环境及流体温度条件 (7)

3.3 安装前注意事项 (7)

3.4电动执行器与阀门连接说明 (7)

3.5电动执行器安装在管道中安装注意方式 (8)

3.6 电气接线 (8)

4、调试说明 (10)

4. 1 开关型电动阀调试说明 (10)

4.1.1 行程开关调试说明 (10)

4.1.2 机械限位的调整方法 (10)

4.1.3电位器(选配)调试说明 (11)

4. 2调节型(模拟型)电动阀调试说明 (11)

4.2.1 行程开关调试说明 (11)

4.2.2 机械限位的调整方法 (12)

4.2.3电位器调试说明 (12)

4.2.4 输入输出信号配置 (12)

4.2.5行程设定 (13)

5、故障排除 (13)

5.1 开关型电动执行器常见故障及维护方法 (14)

5.2调节型(模拟型)电动执行器常见故障及维护方法 (15)

1、电动执行器外观及调节型(模拟型)PCB 示意图

图1.1 执行器外观示意图

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

LED ¤

S1

电位器接线端子

S4

内部接线端子

关定位键

设定键

S2

S3

3D 开度指示 机械限 位螺栓

蝶阀连接法兰

蝶阀

3D 开度指示

花键套 (不可拆除)

开定位键

S7/ ON S6/ OFF S5

2、电动执行器技术参数

尺寸:单位:mm 型号

扭矩

(NM)

时间

(S)

功率

(W)A B C D□G HΦI J

接口

标准

重量

(Kg)EFM1

开关型

351110

16214579-

1420

36

50

70

4-M5

4-M6

4-M8

F03

F05

F07

3调节型178175107139

EFMA

开关型

501515

16814579-

3调节型184175107139

EFM1-H

开关型

调节型

351110188145108165

3.6 EFMA-H501515194145108165

EFMB-H802215194145108165

EFM1/A

(开关型)

EFM1/A

(调节型)

EFM1/A/B-H

(开关型)

尺寸: 单位:mm

型号 扭矩(NM )

时间(S) 功率(W) A B C D E F □G H ΦI J 接口标准 重量(Kg )

EOM2 80 19 40 265 123 79 216 120 240 14 35 70 4-M8 F07 11 EOM3 200 39 40 265 123 79 216 120 240 17 35 70 4-M8 F07 11 EOM4 400 29 90 321 187 103 262 150 297 22 55 102 4-M10 F10 22 EOM5 600 39 90 321 187 103 262 150 297 22 55 102 4-M10 F10 22 27 125 4-M12 F12 EOM6 800 47 90 321 187 103 262 150 297 27 55 125 4-M12 F12 22 EOM7 1000 47 120 321 187 103 262 150 297 27 55 125 4-M12 F12 22 EOM8 1500 34 200 378 241 119 293 161 346 27 65 125 4-M12 F12 36 140 4-M16 F14 EOM9

2000

47

200

378

241

119

293

161

346

27

65

125 4-M12 F12 36

140

4-M16

F14

型号 扭矩(NM )

时间(S) 功率(W) A B C D E F □G H ΦI J 接口标准 重量(Kg )

EOM10 3000 76 200 532 359 226 293 161 346 27 65 140 4-M16 F14 76 165 4-M20 F16 EOM11

4000

105

200

532

359

226

293

161

346

46

85

165

4-M20

F16

76

EOM10/11

3、安装说明

3.1 安装场所

①如是非防爆产品,应在安装时避开危险易燃气体环境。

②安装在长期有水、原料飞溅的场所应注意保护本体与外壳,建议选购IP67或IP68电动执行器。

3.2 环境及流体温度条件

①环境温度:-20 ℃~65 ℃范围内

②低温流体温度(10 ℃以下)

电动执行器使用的场合,如流体温度过低时,温度会传到机体外壳,在电动执行器内外容易产生水雾,所以电动执行器的防潮电阻必须接上。(详见电气接线图说明)

③高温流体温度:流体温度在100℃以上使用加长型之高温规格支架(流体温度会传导至电动执行器),因此,

在高温场合使用时,请与本公司技术部联系。

3.3 安装前注意事项

①电动阀门安装前,准备好法兰的连接密封垫片、螺栓及紧固螺母。

②在提取或吊装阀门时,须以阀门外壳为提取或吊装点,否则将损坏阀门及电动执行器,特别是电动执行器的

手轮,切勿做提升之用。

③阀体上若有水流箭头指示,应使阀体上的箭头指示的方向与管道流体的方向一致。安装时阀门应处于全关或

3.4电动执行器与阀门连接说明

①使用手轮转动电动执行器并观察开度指示位置, 确认无异常情况,使之转动到全关的位置。

②用电动执行器的输出内孔连接阀门主轴,如需调整电动执行器与阀门间相对位置,旋转电动执行器手轮,使花键

变化一个角度后再相配即可。

③确定电动执行器与阀门位置后, 使用手轮转动电动执行机构手轮,确认电动阀无偏心、歪斜,运转平稳后,用螺钉

锁紧阀门与电动执行器。

3.5电动执行器安装在管道中安装注意方式

电动执行器在安装于管道中时,为保证执行器能够长期稳定可靠的运行,请按照图3.5中安装方式进行作业。

垂直倒立安装可能造成执行器内部产生凝露,损坏线路板,造成故障,请尽量避免此种安装方式。

90°MAX90°MAX

正确尽量避免

图3.5 安装方式示意图

3.6 电气接线

在电动执行器接线之前,请注意您所选购电动执行器输入电压及调节类型(开关型或模拟型)并严格按照图3.6接线图接线,图中虚线为用户接线,实线为产品内部结构,调节型(模拟型)接线时请务必注意输入/输出信号正负极。

图3.6 电气接线示意图

4、调试说明

本公司生产的电动执行器在出厂前已完成以下设置,在正常使用情况下无需进行以下设置。非专业人士,请勿随意设置。当遇到执行器故障时,请参照第5节中故障排除方法;如需应用如下步骤,请慎重进行。 4. 1 开关型电动阀调试说明

4.1.1 行程开关调试说明

①调试前断开电源,将电动执行器手动转至全关位,松开机械限位螺栓并退之与电动执行器本体啮合少许螺

牙,详见图4.1.2 位置;

②手动转动手轮,使电动执行器到全关位置(“S ”),松开“关度凸轮”和“全关无源触点凸轮”(见图4.1.1)

内六角螺丝,调整“关度凸轮”方向使“关行程开关”刚弹出并处于断开状态,锁紧“关度凸轮”内六角螺丝;

③调整“全关无源触点凸轮”使其与“关度凸轮”位置相同。然后调整“全关无源触点凸轮”沿顺时针方向多旋转1~2°,锁紧“全关无源触点凸轮”内六角螺丝,至此电动阀全关电子限位开关位置调试完毕。 ④手动转动手轮使电动执行器到全开位置(“O ”),松开“开度凸轮”和“全开无源触点凸轮”(见图4.1.1)内六角螺丝,调整“开度凸轮”方向使“开行程开关”刚弹出并处于断开状态,锁紧“开度凸轮”内六角螺丝; ⑤调整“全开无源触点凸轮”使其与“开度凸轮”位置相同。然后调整“全开无源触点凸轮”沿逆时针方向

多旋转1~2°,锁紧“全开无源触点凸轮”内六角螺丝,至此电动阀全开电子限位开关位置调试完毕。 ⑥以上手动调试完毕后,进行电动调试检验,按我公司所给接线图进行正确配线,输入电动阀全开/关信号, 观察电动阀开关指示是否正确,如有错误,则按上述方法进行开/关行程开关及凸轮的微调并适当调整电动执行器指针。(见图4.1.3)

注:1K 欧姆反馈之开关型电动执行器“关度行程开关”及“开度行程开关”接线需要严格按照图3.6中电气接线示意

图连接,“全关无源行程开关”及“全开无源行程开关”不可作为阀门开关到位控制使用。

图4.1.1 1K 欧姆反馈之开关型行程开关调试

全关无源 触点凸轮 关度凸轮 关度行程开关 全关无源 行程开关 全开无源 触点凸轮 开度凸轮 开度行程开关 全开无源 行程开关

4.1.2 机械限位的调整方法

EOM2以上型号的机械限位调整方法如下,且必须在4.1.1行程开关调试之后进行,调整时请按照以下步骤进行。 ① 通上电源,以电动方式使电动执行器转至全关位置(“S ”)。 ② 松开“关限位锁紧螺母”,旋入(顺时针方向)“关限位螺栓”(见图4.1.2),使之与内部挡块接触,然后反方

向(逆时针方向)将螺栓旋出3/4圈至一圈,并锁紧螺母,全关机械限位调试完毕。 ③同样方法,可进行全开位置的调整。

□EOM2~9 □EOM10、11

图4.1.2 机械限位螺栓

4.1.3电位器(选配)调试说明

本公司生产的开关型电动执行器,出厂标准配置不包括1K 欧姆反馈电位器,用户可根据实际情况选配该电位器。配置1K 欧姆反馈电位器的执行器,电位器调试步骤如下;标准配置(无电位器)的执行器不用调试此步。

①松开扇形齿轮(见图4.1.3)之固定螺栓。

②转动手轮,使电动执行器转动到全关状态(“S ”)。

③固定电位器齿轮并锁紧内六角螺栓,逆时针旋转电位器到底。

④将扇型齿轮上移至啮合电位器齿轮处,使其左边紧密接触电位器齿轮。

⑤将扇型齿轮逆时针旋转扇型齿轮2-3齿后,使用万用表欧姆档量测内置接线台7、8端子间的阻值为60-120

欧姆之间,然后锁紧扇型齿之内六角螺栓。至此电位器调试完毕。

关限位 锁紧螺母 关限位

螺栓

开限位螺栓及锁紧螺母

4. 2调节型(模拟型)电动阀调试说明

4.2.1 行程开关调试说明

①调试前将电动执行器的机械限位螺栓松开并退之与电动执行器本体啮合少许螺牙。

②手动转动手轮使电动执行器到全关位置(“S ”),松开“关度凸轮”(见图4.2.1)内六角螺丝,调整凸轮方向使“关

行程开关”刚弹出并处于断开状态, 锁紧“关度凸轮”内六角螺丝,至此电动阀全关电子限位开关位置调试完毕。

③手动转动手轮使电动执行器到全开位置(“O ”),松开“开度凸轮”(见图4.2.1)内六角螺丝, 调整凸轮方向使“开行程开关”刚弹出并处于断开状态, 锁紧“开度凸轮”内六角螺丝,此时电动阀全开电子限位开关位置调试完毕。

④以上手动调试完毕后,进行电动调试检验,按我公司所给接线图进行正确配线,输入电动阀全开/关信号,观察

电动阀开关指示是否正确,如有错误,则按上述方法进行开/关行程开关及凸轮的微调并适当调整电动执行器指针。(见图4.2.3)

图4.2.1调节型(模拟型)行程开关调试 图4.2.3 调节型(模拟型)执行器电位器调试

4.2.2 机械限位的调整方法

EOM2以上型号的机械限位调整方法如下,且必须在4.2.1行程开关调试之后进行,调整方法与4.1.2开关型调整方法相同。

4.2.3电位器调试说明

①松开扇形齿轮之固定螺栓。(见图4.2.3)

②转动手轮,使电动执行器转动到全关状态(“S ”)。

③固定电位器齿轮并锁紧内六角螺栓,逆时针旋转电位器到底。

关度行程限位开关 开度行程限位开关 开度凸轮 关度凸轮 电位器齿轮

扇形

齿轮

电位器齿轮

扇形 齿轮 图4.1.3 电位器调试 □阀门处于全关位

注:调节型(模拟型)电动执行器无法量测电位器阻值,调试时请务必严格依上述步骤进行。

4.2.4 输入输出信号配置

本公司出厂的调节型(模拟型)电动执行器输入信号及输出信号可为0-10V, 4-20mA或2-10V,出厂时如无特殊说明将默认配置为0-10V电压型,如需要更改输入输出信号方式,请按照图4.2.4重新配置S1、S2、S3及S4接插件,表中带线框表示此位置需短接,不带线框表示此位置断开。如无需更改,请跳过此步。

图4.2.4 输入输出信号配置

4.2.5行程设定

调节型(模拟型)电动执行器正常运行时,如出现开度反馈信号不准确、LED指示灯在全开或全关位快速闪烁(每秒4次)等异常情况可尝试按照以下步骤重新进行行程设定。如操作不当,可能导致开度反馈信号不准确,非专业人员,请勿随意操作。

注意: 带电操作,请注意人身安全!

图4.2.5 行程设定键位置

①将电动执行器接上控制信号及电源。

②输入全关信号0V (4mA / 2V),使阀门回到全关位置。

⑤5秒后LED指示灯再次变暗,阀门由全关转动到全开。

⑥阀门在全开位置停下时,8秒内按下全开按键(S7),LED 指示灯亮。MCU记录全开值

⑦阀门在约5秒后再次由全开转动到全关位置,当在全关位置停下时,按下全关按键(S6),LED指示灯每

秒闪烁一次,至此设置完毕。当输入控制信号时,LED 指示灯停止闪烁,变为常亮。MCU离开设定模式,等待信号输入

注:电动执行器设定时有防止误操作功能,在步骤④和⑥中,若8秒内全关按键(S6)或全开按键(S7)没有被按下,LED指示灯自动变为常亮,电动执行器重新回到原先状态。

5、故障排除

电动执行器在安装及使用过程中需严格按照操作说明书作业,错误的接线和操作方式可能导致执行器故障而不能正常运行,使用过程中如出现下列请况时,可参考以下原因及方法自行处理,如有任何疑问,可致电本公司。

★在拆解电动执行器过程中您可能需要准备以下工具:

万用表;4mm、5mm、6mm、2.5mm、2mm内六棱扳手;十字螺丝刀;小一字螺丝刀。

图5.1 380V整体开关型内部结构图5.2 380V电动执行器电机换相继电器图5.3调节型(模拟型)电动执行器

内部结构图

5.1 开关型电动执行器常见故障及维护方法

常见故障原因解决对策

电动执行器失灵无电源或接线错误

仔细核对现场接线是否与说明书接线示意图一致,若不是,更正后即可。若

是,则使用万用表交流档量接线台上电源电压是否正常(220V型量测1、2

号端子,380V型量测L1、L2、L3任两端均为380V),若不是,请检查电

源线路连接情况。

电机进相电容损坏

(220V型)

观察电机进相电容外观是否有膨胀,破损等情况,如果是,断开电

源后更换相同规格之电容。

防潮

电阻电位

电机进相

电容(380V无)

线路板

接线台

电机

内置接线台

防潮

电阻

行程开关

和凸轮

电机换相继电器

电机

P1 P2 P3

电机换相继电器

5.2调节型(模拟型)电动执行器常见故障及维护方法

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

使用及维护说明书(电子版)

电动推杆安装、使用、维护说明书 北京金达凯诺传动设备有限公司 前言 本说明书与产品密不可分,内含有关推杆正确安装,使用以及维护的基本知识。 对于未按照技术目录上的说明对推杆进行的不正确操作而导致的直接或间接后果金达凯诺公司不承担任何责任。 不按照说明书的说明进行使用维护操作违反保修的条款,由此而引发的可能的人员伤亡或产品的损坏,金达凯诺公司不承担任何责任。 在产品选形以及产品设计过程中,金达凯诺公司以及它制定的代理商随时为您服务,并为你正确应用推杆提供所有的技术支持。 金达凯诺公司有权在不做任何通知的情况下,对产品及说明书进行完善和修改。 ?安装前详细阅读操作说明书 ?遵守相关的安全指示说明,说明如下: 总论 电动推杆是将电能转换为机械能,由电动机的旋转运动转换为直线推拉运动的一种电动执行机构。其工作情况类同于广泛应用的液压、气动执行机构。 电动推杆结构紧凑,性能可靠,体积小,重量轻,噪音低,安装调试、使用维修方便,还可以加装手动机构,便于安装调试。

电动推杆具有额定推力过载保护装置和行程调节机构。用户可在额定行程范围内任意调节工作行程。 一、电动推杆的形式 金达凯诺公司为用户提供了如下形式电动推杆 1、FD系列小型电动推杆 2、DL系列电动推杆 3、DG系列重型电动推杆 二、电动推杆的选择 1、电动推杆结构形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 2、电动推杆安装形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 3、电动推杆额定推力的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 4、电动推杆额定行程的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 5、电动推杆额定速度的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 三、电动推杆电器原理及接线图 1、接线盒中的接线 ——三相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定三角形或星形接法。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——单相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——制动电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式,或咨询金达凯诺技术部门。 2、电气线路的连接 下图为三相电机、单相电机和直流电机的电气线路连接:(参见图004、005、006) 三相交流电机的电气线路连接、单相交流电机的电气线路连接、直流电机的电气线路连接

三通截止阀使用说明

工厂代号:10300DT、10400DT 低温三通阀 使用维护说明书 成都欣国立低温科技有限公司 C h e n g d u S I N G O L Y C r y o g e n i c T e c h n o l o g y C o.,L t d 低温三通阀

使用维护说明书 ◎阀门安装使用之前请务必仔细阅读以下说明 一、前言 DJ44F-2.5P、DJ64F-2.5P低温三通阀配套于大型贮槽内筒与外接呼吸阀连接的专用阀门,作为切换用。示意图见附图。 这种新型三通切换阀具有体积小、重量轻、密封可靠、启闭灵活等优点,广泛用于LNG、氧、氮、氩等低温介质贮罐上呼吸阀切换用。 二、设计特点及工作原理 设计特点 该阀与管路连接为焊接或法兰式,采用手动旋转手轮。在梯形螺纹的带动下:阀杆带动阀顶同阀体的两端阀座组成密封副,分别对其中一路进行切断,或阀顶处于中间位置,则两端均处于连通状态 该阀门为手动低温截止阀,其特点为: 1、阀体为管件组焊或精铸件,传动机构为在阀内部的暗杆传动机构, 结构更加合理; 2、密封面为平面密封,使密封更为可靠; 3、阀顶为螺套锁片式,有利于装配和更换; 4、阀门上密封采用新型的填料结构另加内外塑料O形圈,在很小的压 紧力下,能够达到零外漏;手轮操作开关轻松灵活。 三、技术参数 公称通径:DN100~250mm 公称压力:PN0.25MPa 使用温度: -196~+80℃ 使用介质:LNG、O2、N2、Ar、CO2等 连接形式:法兰、插焊 结构型式:三通截止式 阀体材质:不锈钢 四、操作方法及说明 转动手轮使其处于指示牌的两端“关”位置时,相应位置侧的阀门通 1

TBS安装调试、使用、维护说明书

粗煤泥分选机安装调试操作与维护说明书 湖南长欣矿业工程技术有限公司

目录 前言---------------------------------------------------------------1 工作原理---------------------------------------------------------2 基本结构组成及作用------------------------------------------4 安装---------------------------------------------------------------8 调试---------------------------------------------------------------12 运行---------------------------------------------------------------15 启动/停车/待机------------------------------------------------16 维护与故障排除------------------------------------------------17 备件---------------------------------------------------------------19 操作规程、维护及保养---------------------------------------20 现场安装注意事项和要求------------------------------------21 附图

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

起亚狮跑使用维护说明书

起亚狮跑使用维护说明书

我们希望您能在驾驶中获得最大的乐趣,本车主手册可以在很多方面向您提供帮助。因此我们强烈建议您务必详细阅读本手册全部内容,尤其要认真阅读手册中的所有警告及注意事项,以最小化伤亡机率。 本手册中文字配合图片的补助说明有助于您更好的了解您的车辆,通读本手册,了解车辆的特性、重要安全信息及不同路况下的驾驶要领。在目录中,您可以看到整本手册的相关章节分配,您可以从中找到需要的资料。 章:本手册由八个章节加一个索引组成,每章开始时都附有简单的目录,便于您查找所需要的内容。 您会在本手册中看到很多警告、注意及参考标志。这些标志有助于提高人身及车辆安全。请认真阅读并遵守这些警告、注意及参考标志中提到的内容。

与这种车型的其它汽车一样,汽车操作不正确可能导致车辆失控、发生意外事故及翻车。 特殊的设计特性(较高离地间隙及轮距等)使本车辆相对于其它车型而言重心较高。换句话说,本车型的设计使它不能以与传统2轮驱动车辆同样的速度转弯。要避免急转弯或突然动作。再次强调,汽车操作不正确可能导致车辆失控、发生

意外事故或翻车。因此,请务必详细阅读本说明书第五章的“铺砌路面驾驶”与“野外驾驶”指南。并不需要专门“磨合”。但在最初的1,000公里内遵守下述建议,有利于车辆的性能发挥、经济运行并能延长使用寿命。 1 不要使发动机高速空转。 2 不论车速快慢都不要维持同一车速太久。处于磨合期的车辆,最好能经历各种发动机转速,以便充分磨合发动机。 3 除非是紧急情况,否则请尽量避免紧急制动,让制动装置正常地起作用。 4 避免节气门全开起动。

1.车门闭锁/开锁按钮 2.电动门窗开关 3.室外后视镜控制开关(如有配备) 4.发动机盖释放杆 5.仪表盘照明(如有配备) 6.牵引力控制系统(如有配备) 7.4WD LOCK按钮(如有配备) 8.方向盘倾斜

气动三通阀

一、产品[气动三通法兰球阀]的详细资料: 产品型号:Q644F 产品名称:气动三通法兰球阀 产品特点:气动三通法兰球阀,气动法兰球阀,三通法兰球阀 二、主要外形和连接尺寸单位(mm):

法兰标准:GB9113亦可按ANSI B16.5、JIS B2212 备注:L(T)形三通阀由气动执行机构和三通球阀组成,是一种旋转类切断调节阀门,具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。 订货须知: 一、①气动三通法兰球阀产品名称与型号②气动三通法兰球阀口径③气动三通法兰球阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的气动三通法兰球阀型号,请按气动三通法兰球阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: 气动三通内螺纹球阀 Q647Y气动固定球阀 气动对夹球阀 气动信号球阀 气动广式球阀 气动球阀/电动球阀

气动喷粉煤球阀 Q647F气动固定球阀 气动三片式焊接球阀 超高压截止阀是高压截止阀的一种。主要用于对压力要求比较高的行业。其常规连接方法有焊接和螺纹2种.对焊是指其连接方式是采用对焊的。主要应用于化工和医药等领域。由于是采用焊接方式。拆换比较不方便。主用适用维超高压截止阀是高压截止阀的一种。主要用于对压力要求比较高的行业。其常规连接方法有焊接和螺纹2种.对焊是指其连接方式是采用对焊的。主要应用于化工和医药等领域。由于是采用焊接方式。拆换比较不方便。主用适用维修不是很频繁磨损利比较低的地方。国内主要的生产厂家是江苏阜宁鑫盛源阀门制造厂。截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。截止阀最明显的优点是:(l)在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨.(2)开启高度一般仅为阀座通道直径的l/4,因此比闸阀小得多。(3)通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。但是,截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大,因此造成压力损失,特别是在液压装置中,这种压力损失尤为明显?采购前阀门选型的步骤和依据:在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。阀门行业到目前为止,已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品;最高工作压力为600MPa,最大公称通径达5350mm,最高工作温度为1200℃,最低工作温度为-196℃,适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质(如浓硝酸、中浓度硫酸等)、易燃介质(如笨、乙烯等)、有毒介质(如硫化氢)、易爆介质及带放射性介质(金属钠、-回路纯水等)。阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况,要选择管道系统最适合安装的阀门产品,我以为,首先应了解阀门的特性;其次应掌握选择阀门的步骤和依据;再者应遵循选择阀门的原则。1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。使用特性:它确定了阀门的主要使用性能和使用范围,属于阀门使用特性的有:阀门的类别(闭路阀门、调节阀门、安全阀门等);产品类型(闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等);阀门主要零件(阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、密封面)的材料;阀门传动方式等。结构特性:它确定了阀门的安装、维修、保养等方法的一些结构特性,属于结构特性的有:阀门的结构长度和总体高度、与管道的连接形式(法兰连接、螺纹连接、夹箍连接、外螺纹连接、焊接端连接等);密封面的形式(镶圈、螺纹圈、堆焊、喷焊、阀体本体);阀杆结构形式(旋转杆、升降杆)等。2.选择阀门的步骤和依据大体如下:⑴选择步骤 1.明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。2.确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。3.确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。5.确定阀门的型式:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。6.确定阀门的参数:对于自动阀门,根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等,再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。7.确定所选用阀门的几何参数:结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。8.利用现有的资料:阀门产品目录、阀门产品样本等选择适当的阀门产品。⑵选择阀门的依据在了解掌握选择阀门步骤的同时,还应进一步了解选择阀门的依据。1.所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式。2.工作介质的性质:工作压力、工作温度、腐蚀性能,是否含有固体颗粒,介质是否有毒,是否是易燃、易爆介质,介质的黏度等等。3.对阀门流体特性的要求:流阻、排放能力、流量特性、密封等级等等。4.安装尺寸和外形尺寸要求:公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等。⑤对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。(在选定参数时应注意:如果阀门要用于控制目的,必须确定如下额外参数:操作方法、最大和最小流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力。)根据上述选择阀门的依据和步骤,合理、正确地选择阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解,以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式,阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性,在选择管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。如下为选择阀门应遵循的原则:⑴截止和开放介质用的阀门流道为直通式的阀门,其流阻较小,通常选择作为截止和开放介质用的阀门。向下闭合式阀门(截止阀、柱塞阀)由于其流道曲折,流阻比其他阀门高,故较少选用。在允许有较高流阻的场合,可选用闭合式阀门。 ⑵控制流量用的阀门通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用。向下闭合式阀门(如截止阀)适于这一用途,因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门(旋塞阀、蝶阀、球阀)和挠曲阀体式阀门(夹紧阀、隔膜阀)也可用于节流控制,但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动,它只有在接近关闭位置时,才能较好地控制流量,故通常不用于流量控制。⑶换向分流用的阀门根据换向分流的需要,这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的,因此,大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下,其他类型的阀门,只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来,也可作换向分流用。⑷带有悬浮颗粒的介质用阀门当介质中带有悬浮颗粒时,最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的,那末就可能夹持颗粒,因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒,否则只适用于基本清

ibm存储ds使用及维护手册

DS4800使用及维护手册 ------ VER 目录

IBM DS4800 概述 DS4800本机为存储控制柜,通过连接EXP710提供存储容量。IBM DS4800最多可以连接16个EXP710扩展单元,或14个EXP810扩展单元,最大支持224个FC磁盘,的裸数据容量,可在不影响应用的情况下方便快捷的实现系统扩展,为企业级用户提供高性价比的在线存储方案。同时,DS4800支持SATA磁盘,可以通过连接16个EXP100扩展柜来支持224 块SATA磁盘(最大),裸数据容量可以高达56T。为用户提供了低成本、大容量的近线存 储解决方案。 支持多种平台,是IBM Totalstorage SAN解决方案的一部分,为用户提供了存储集中 整合的解决方案 双热插拔RAID控制器提供8个4Gb的光纤通道主机端口,8个4Gb的磁盘扩展接 口,支持直接连接基于UNIX和Intel处理器的集群服务器,以经济的方式实现多路径故障切换 RAID控制器拥有4G、8G的Cache 推动存储区域网络(SAN)、网络连接存储(NAS)和直接连接环境中的存储整合 最多可支持224个光纤(FC)磁盘驱动器,存储容量可扩展到B以上 最多可支持224个串行(SATA)磁盘驱动器,存储容量可扩展到56TB以上 最多64个存储分区 支持RAID 0,1,3,5 和10 提供1600MB/S的高性能的磁盘读取带宽

提供高性能的FAStT存储管理软件,可对所有的FAStT存储子系统进行集中管理 支持FlashCopy VolumeCopy高级存储管理软件 支持Remote Mirror同步/异步容灾软件 支持FC/SATA磁盘扩展柜混合连接 包括基于Microsoft Windows 2000/Windows 2003的故障切换驱动器,以及对基于 AIX、Sun Solaris HP-UX和其它基于Intel处理器平台的支持一包括Novell NetWare 和Linux操作系统 通过可选的FAStT服务报警(FAStT Service Aler)功能提供的自动报警,可缩短服务的响应时间

建设工程用户使用说明书

建设工程用户使用说明书 工程: 尊敬的用户: 为了保障建筑物结构安全和正常使用,请你通过此《说明书》了解房屋保修期状况、住房结构及室内设施情况,以满足其建筑设计确定的各种使用功能正常进行,以免给国家、集体、个人财产造成损失,危及生命安全。因此对我公司承建的工程,制定本建筑工程使用维护说明书。希望您细心阅读此文,妥善保护房屋建筑,正确使用室内设施,从而延长房屋的使用寿命。否则,您将失去相应保修权力,并承担相应的法律责任。 用户须知: 一、保修期的规定: 根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第六章第四十条规定;建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。 1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文 件规定的该工程的合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏,为5年; 3、供热供冷系统,为2个采暖期、供冷期;工程竣工第一年没有供冷、暖的房屋建筑,应由建设方承担第三年的调试维修费。 4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、土建工程为2年; 其他项目的保修期限由发包方与承包方另行约定; 二、本房屋建筑结构、室内设施使用须知: 1、本房屋建筑建筑结构类型为:砖混框架框剪钢结构 2、本工程抗震设防基本烈度为度。楼板设计荷载:卧室、厅为

㎏∕㎡。厨房、卫生间、小型储藏室、过道为㎏∕㎡、阳台封闭(不封闭)㎏∕㎡。屋面上人(不上人)㎏∕㎡。 悬挑阳台、雨篷、漂窗请不要超荷载使用,以免造成意外事故。 3、室内墙面维护:严禁对承重梁、柱、剪力墙进行改造。改造填充墙必 须事先征得建设单位、物业和相关部门的书面同意,并到物业公司备案后,方可实施改造。 4、室内地面改造:如镶贴地砖、铺设地板等地面装修。涉及地面埋管的; 应在地砖、地板等材料镶铺前,切记注意地面警示线。严禁在地面开洞、在警示线内钉物、开凿。 5、供暖气的住户在热力供气前,要注意地面埋管、暖气片、阀门等有无 质量问题。新住户在没有供暖前入住,暖气地埋管、暖气片严禁覆盖,否则出现跑水、渗水均由住户自行负责。重新改造、拆移的暖气片、管路渗水均由责任方负责。 6、入户门是防盗门,窗是窗,请你不准随便拆除、移位门窗、 天窗以及阁楼防护栏杆等设施,特别是门窗周边的密封材料严禁乱动。 7、外墙体采用保温材料保温。请勿在外墙面随意架设 空调机支架、防盗网、晾衣架、进、出墙壁穿管洞口、固定其他设施的螺眼等。如果一定要实施必须经有关部门同意后(外墙进水由责任者负责),要把进出墙面的洞眼封闭密实,处理好外墙及外墙保温板与其它进户设施的封闭,以防渗漏水。 8、防水维护:不准任意破坏有防水要求的厨房、卫生间的地面、墙面、 屋面;不准任意改动卫生器具与地面连接排水接口、其它管线或其它设施,以免造成渗漏;不准在屋面上堆放各类物品和有损屋面防水的

次氯酸钠加药装置使用维护说明书

次氯酸钠加药装置使用维护说明书宜兴市华电环保设备有限公司

目录 catalog 1.设备名称及型号 Device name and type 2.用途及适用范围 Application and sphere of application 3.技术参数、结构形式及工作原理 Tech data, structural style and principle of work. 3.1、总体 main part 3.2、主要部件 major component 1 3.3、主要部件2 major component 2 4.设备的安装和调试 equipment installation and debugging 5.操作和使用 operation and use 6.维护保养与故障排除 maintaining and fault resolution 6.1设备的维护和保养equipment maintaining 6.1.1 日常维护和保养 maintenance overhaul 6.1.2 定期维护和保养 routine maintenance 7.2设备常见故障及处理办法equipment common fault and solution 7.2.1 机械元、部件常见故障common faults of mechanical element 7.2.2 电气元器件常见故障 common faults of electrical apparatus elements 7.2.3 液压元件常见故障 common faults of hydraulic element 8.附表 attachment 附表1 专用工具明细表 attachment 1 list for special purpose tools 附表2主要部件明细表 attachment 2 list for main parts 附表3备件、易损件明细表 attachment 3 list for spare parts and wearing parts

废气处理系统操作维护使用手册6

组合式生物除臭装置操作手册 第一章总述 1.1组合式生物除臭装置概况 国家环保局“九五一2010年科技发展框架”中明确提出要重点研究微生物工程处理技术以解决我国面临的许多环境问题。 生物工程在环境保护领域的应用研究已越来越深入,其中包括:高效的废物生物处理技术,污染事故的现场补救技术,污染事故现场修复技术及可降解材料的生物合成技术。 生物法净化废气技术是其中的一个方面。环境生物技术已成为一种经济效益和环境社会效益俱佳的,解决复杂环境污染问题的最有效的手段。 国家科委颁发的《中国技术政策》环境卷中,制定的环境技术政策是:采用符合我国国情和不同地区特点的先进技术,其中第7条是“积极开发高效废气净化新装备与材料,提高废气净化率,其中包括各类除尘设备和气态污染物的净化设备”。 该技术适用于石油化工,炼油,冶金,焦化,合成橡胶,合成纤维,合成塑料,农药,化肥,氯碱,硫酸,硝酸,涂料,染料,胶粘剂,溶剂,试剂,食品加工,感光材料和制药生产过程中产生的有机废气的净化处理。 针对中国神华煤制油有限公司煤直接液化项目污水处理场废气处理系统中臭气的组成成分复杂,有硫化氢、氨、挥发酚、烃等恶臭污染物,采用组合式生物除臭装置。 废气处理系统的作用是将污水处理场各种盖水池和设备内的废气收集处理后排入大气。含油污水调节罐、油水分离器、污油脱水罐、含油污水吸水池、油泥浮渣池、加压溶气气浮、涡凹气浮排出的废气主要含挥发烃、硫化和氨、其他排放点排出的废气主要含甲硫醇、硫化氢、苯系物等。A/O鼓风曝气池、加压溶气气浮、涡凹气浮所产废气主要来自鼓风曝气、气浮溶气和气浮装置诱导吸气,

废气气量大,污染物浓度较低;其他设施所产废气主要来自呼吸排气、挥发排气、气量小,污染物浓度高。 除臭设备的选型 1.2装置平面布置图(见附图) 1.3装置组成 ZH-14500组合式除臭装置为的系统组成如下: ·组合式除臭壳体,外行尺寸12800*3400*3800 (包括预处理段,硫生物处理段,烃生物处理段,离子氧处理段)·生物填料、填料支架及滤网、布气系统、除雾系统、喷淋增湿系统 ·仪表阀门(PH计、温度计、液位开关、流量计、电动阀等) ·耐腐蚀循环水泵、补水泵 ·循环液过滤装置 ·耐腐蚀风机 ·蒸汽加热保温系统及保温系统阀门配件 ·风管及管道附件 ·电气控制柜(含PLC、触摸频、电气设备控制回路) ·电控箱至设备的电缆 ·尾气排放系统 ·所有联接、固定附件、螺栓、螺母 ·质保期内备品备件及专用工具

木工机器使用保养和维护说明书

机器使用保养和维护 机器是车间的主要生产力,不能正常运转直接影响到加工进度,对机器的保养和维护十分重要,对以下机器车间设立专人专管责任到人。 机器有:推台锯、单片锯、平刨、单面压刨、立铣、地镂、吊镂、立砂、冷压机、封边机、排孔钻、砂光机、吸尘机、空压机、排风扇、喷漆泵。 使用要做到:1 看,2 听,3 做工的原则。 1、看电线,电闸,机器是不是正常,如有异常不要开机,处理好再开机。 2、合闸后听机器的运转声音,是不是正常,如有异常声音或有杂音,立即停机叫 机修检查处理后方可再开机。 3、看正常,听无杂音进行做工。在做工中人离开及其两分钟以上必须停机离开 维护保养: 1、每天工作结束下班前,进行对机器清理打扫,清理打扫完后检查确认机器上无有杂物粉尘,气泵放水总闸已关方可下班。 2、休息下班前,要对每台机器,进行全面的除尘除污清理,清完后进行注油。需加机油的加机油,需注黄油的用黄油枪注黄油,完成后检查好,填写维护保养记录下班。 3、大型机器和高速机器,每年都要厂家来检修一次,更换易埙件和轴承,保证来年机器的正常运转。 由生产部门具体实施执行,每日记录责任到人。 附:《机器维护保养记录表》 推台锯的保养维护 1、开机前先看电闸电线有没有异常,螺丝有没有松动的,锯片有没有松动变形,锯齿是不是完整,如果发现问题,及时通知机修处理。 2、锯齿是不是锋利,不锋利及时更换,推拉几下推台是不是流畅,推料手柄是不在台面上。 3、以上无问题进行开机,开机后听听声音有没有异常,如果有异常声音立即关机叫机修检查维修。 4、每日工作结束下班前,先用灰尘枪把台面、推台面、滑轨、电机、开关箱吹干净锯末和灰尘,再进行清扫。

B牛头刨床使用维护说明书图文稿

B牛头刨床使用维护说 明书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

B665牛头刨床使用维护规程 主要技术规范 最大冲程:6500mm 最小冲程:95mm 工作台最大横向行程:600mm 工作台在牛头每一往复内之横向送刀的限度:0.33~3.33 公厘机床变速种数:6 牛头往复次数的限度12.5~73次/分 电机功率:3.5KW 外形尺寸(长×宽×高):2170×1450×1750 公厘本机重量:1850公斤 (一)设备交接班使用规定 (1)倒班工作必须在本岗位上进行交接,二人以上操作一台设备,必须有专人负责交接。 (2)本岗位工作的交接班交班人必须认真填写交接记录,接班人按交班记录内容,检查、发现有差异之处,向班长汇报,确认后接班人将误差写人记录。

(3)交班人未交接班,经查后,由组长确认,其责任由交班人负责。 (4)接班人接班后,未查出问题,由接班人员负责。 (5)对设备进行革新改进时必须经有关部门批准后方可进行。 (6)非机床操作人,未经有关人员批准,不得擅自动用。 (二)操作方法及工作前的准备 (1)操作人必须熟悉本机床的结构性能和操作方法,经考试合格后发给操作证方可工 作。 (2)工作前交机床外露部分擦净,各润滑部按润滑“五定”加好油,检查各储油箱是否在油标线上。 (3)检查机床周围是否有障碍物。 (4)检查设备外露电气线路有无破损,发现问题及时找电工检查处理。(5)机床滑枕行程不得小于本机床最小允许可范围内使用,加工短工件时,每隔4小时加油一次,随时检查导轨磨损情况。 (6)调整冲程后必须紧牢拉杆和偏心调整后取下搬子。 (7)工作台上升或下降后先紧好松紧再调整好托架。 (三)操作顺序

反渗透设备操作维护使用说明书

反渗透设备操作维护使 用说明书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

反渗透装置说明书淄博汇邦环境工程有限公司

设备的安装条件 一、本系统内所有设备均由供方按规范要求安装及调试,需方需提供安装条 件并帮助大件设备的吊装及就位。 二、本系统内所有设备均无需基础预埋件,地面、排水沟、电源、水源均需 在设备进入前由需方按图纸要求完成 三、机房地面应硬化处理,地面及排水沟的排水坡度应符合要求,不存水。 排水沟上表面铺设防腐蓖子(盖板)。设备安装部位的基础承重能力不低于15T/m2。 四、机房净高度应不低于米,窗的面积与数量应便于通风及采光。 机房内应设有取暖及降温设施,冬季室内温度不低于15℃,夏季室内温度不高于35℃。 五、电源及水源由需方按设备平面布置图要求接至室内指定位置。进水管的 通径为D N80,进水压力应大于;电源为三相五线制,由需方接至控制室配电盘,配电容量不低于45K W。从控制室配电盘到系统内各用电设备之间的电缆电线由供方负责。

第二章设计依据及主要技术参数 一、主要技术参数: ①产水量:≧15m3/h②设计水温:17℃ ③水利用率:≧75%④消耗功率:≦≤40kw ⑤产水水质指标符合中华人民共和国2005版中国药典纯化水标准 二、主要设计依据: ①原水水质:软化水产水; ②设计内容:双级反渗透装置,P H调节装置及纯水后处理系统。 ③工程界线:从精滤器进水口至微滤器出水口。 三、执行标准: ①反渗透系统的设计符合美国海德能公司《反渗透系统设计导则》。 ②产水水质符合《中华人民共和国药典2005年版纯化水水质标准》。 ③所供设备及器材符合制药行业G M P验证规范要求。 ④预处理部分符合《J B/T2932-1999水处理设备技术条件》 ⑤进口设备的制造工艺和材料,符合美国机械工程师协会(A S M E)和 美国材料试验学会(A S T M)工业法规涉及的标准和相当标准。 四、系统对外界的要求: ①供配电:本系统用电设备供电方式为380/220V AC(三线五相制),其配 电容量不低于45k w。接地、防雷应遵循国家有关规定及规 范。 ②进水管:进入车间的原水管管径为D N80,在供水量为20m3/h时的供水 压力不低于。

空压机的使用及维护说明书

空压机的使用及维护说明书 工作原理及主要功能件介绍: 概述:LU90-180系列螺杆式空气压缩机是喷油单级螺杆压缩机,采用联轴器直连传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却,主机排出的空气+ 油混合气体经过粗、精两道分离,将压缩 空气中的油分离出来,压缩空气中的水分在气水分离器中被分离出来,最后得到洁净的压缩空气。冷却器用于冷却压缩空气和油。 工作原理:螺杆压缩机是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。转子副在与它精官配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。 空气流程: 空气一空气过滤器1-减荷阀2一主机3一油气分离器4、5一最小压力阀6-冷却器7一气水分离器16- 出口(供气)。 气水分离器17分离出来的冷凝水经过排污电磁阀放掉。 润滑油流程: 润滑油-分离油罐4-温控阀9-冷却器7 (或旁路)-油过滤器10-主机3。 空气+油混合气体在分离油罐内经过改变方向、旋转,大部分的油被分离出来,剩余的小部分油再经过油精分离器5被分离出来,这部分油被插入油精分离器内的管子抽出,经节流单向阀流入主机的低压部分,节流单向阀的节流作用是使被分离出来的油全部被及时抽走,而又不放走太多的压缩空气,如果节流孔被堵,油精分离器内将积满油,会严重影响分离效果;节流单向阀的另一个作用是防止停机时,主机内的润滑油倒流入油精分离器内。 分离油罐内的热油流入温控阀,温控阀根据流入油的温度控制流到冷却器和旁通油量的比例,以控制排气温度不至于过低,过低的排气温度会使空气中的水分在分离油罐内析出,并使油乳化而不能继续使用,最后油经过油过滤器后喷入主机。 润滑油循环由分离油罐与主机低压腔之间的压差维持,为了在机器运行过程中保持油的循环,必须保证分 离油罐内始终有0.2?0.3MPa的压力,最小压力阀6就是起到这一作用的。 空气过滤器:空气过滤器主要由纸质滤芯与壳体组成。空气经过纸质滤芯的微孔,使灰尘等固体杂质过滤在滤芯的外表面,不进入压缩机主机内,以防止相对运行件的磨损和润滑油加速氧化。因此,应根据使用环境和使用时间,及时予以清洁或更换纸质滤芯。其清洁方法为将滤芯取出轻轻敲其上下端面,即可清洗滤芯上的灰尘污物。切忌用油或水刷洗。如发现滤纸破损或尘污多堵塞严重而清除不净时,则须更换新件。 减荷阀:减荷阀主要由阀体、阀门、活塞、气缸、弹簧、密封圈等组成,其端面设有集成控制块,上面有放气阀及控制电磁阀,集成了通断调节和停机放空等功能。当压缩机起动时,减荷阀阀门处于关闭位置,以减少压缩机的起动负荷;当压力超过额定排气压力时,微电脑控制器发出信号使用电磁阀失电,减荷阀阀门关闭,使压缩机处于空载状态,直到压力降低到规定值时,阀门打开,压缩机又进入正常运转,此过程谓通断调节。减荷时有小部分的气体通过阀内的小孔放掉,以平衡减荷阀小孔的吸入气量,使分离油罐内的压力保持在0.2?0.3MPa,维持正常的润滑油循环;减荷阀的开启关闭动作是由调节系统的电子控制器和装在减荷阀端面的电磁阀自动控制的,减荷阀的开启关闭动作是否灵活,对压缩机的可靠性是很重要的,因此,减荷阀应定期保养,以维持良好的工作状态,保养时,须将零件拆下,检查各磨擦表面的磨损情况,特别需注意检查橡胶密封圈表面,如有损坏或裂缝,则须更换新件,在重新安装时,各零件应清洗干净,金属零件的磨擦表面应涂上润滑油。油气分离器:油分离部分主要由分离油罐4和油精分离器5组成,来自主机排气口的油气混合物进入分离油罐体空间,经过改变方向、转折作用,大部分油聚集于罐体的下部,含有少量润滑油的压缩空气经过油精分离器5使润滑油获得充分的因收,油精分离器收集到的润滑油被插入油精分离器内的管子抽出,经节流单向阀8流入主机的低压部分。在油分离油罐上部装有安全阀,当容器内压力过高,通过该安全阀释放空气,确保压缩机的安全使用,分离油罐的下部设有加油口和油位指示器,开机后油面必须保持在油位指示器的中间位置。压差发讯器19用于检测油精分离器的堵塞情况,当油精分离器堵塞严重时,压差发讯器动作,油精分离器堵指示灯亮,应及时更换。压缩机工作一段时间停机后,空气中的水分会冷凝沉积的分离油罐的底部,所以应经常通过装在分离油罐底部的放油阀15排出水份,延长润滑油的使用寿命。在使用过程中,如出现排气含油量大,就应检查抽油管及节流单向阀8是否畅通。如确认无问题则拆出油精分离器检查,如有损坏造成过滤短路或堵塞严重,必须更换新品。 最小压力阀:最小压力阀由阀体、阀芯、弹簧、密封圈、调整螺钉等组成,装在油精分离器的出口,它的作用是保持油分离罐内的压力不致于降到0.3MPa以下,这样能使含油的压缩空气在分离器内得到较好的分离,减

工程使用说明书

工 程 使 用 说 明 书 江苏南通三建集团有限公司

一、工程概况: 高新区紫荆苑工程位于青岛高新区智力岛路以南,和融路以东,占地面积约40465㎡,总建筑面积为29071.38㎡,结构形式为框架结构。共设A、B、C三个区域,其中A区A1、A2两个楼座,B区B1、B2两个楼座,C区C1-C5五个楼座。 本工程由青岛高新区房地产开发有限公司投资建设,山东省城建设计院青岛分院设计,青岛理工大学建设工程监理咨询公司监理,江苏南通三建集团有限公司总承包施工。 各楼层(房间)使用功能和设计使用荷载如下: 各楼座楼层使用功能 设计使用荷载: 办公、客房、标房 2.0kN/㎡卫生间 2.5kN/㎡ 走廊、楼梯间 3.5kN/㎡不上人屋面 0.5kN/㎡ 风机房 2.0kN/㎡ 二、房屋使用中注意的事项

1、地基与基础工程: 本工程基础形式为桩承台基础。 1.1、未经原设计单位同意严禁在楼座四周进行开挖、抽水、打桩等施工作业,否则将会对楼座基础造成及其严重的后果,并可能会危及到楼座的安全。 1.2、不得在地下室外墙上开洞、剔凿,以防外墙渗水。 1.3、不得在楼面上设置、堆积超过设计荷载的设备或其他重物。 1.4、未经设计单位或我方同意严禁在柱、梁、楼板、墙上进行钻孔、剔槽、开洞等破坏性操作。 1.5、用户对地下室管线保温材料要爱护,不要撞击,以免造成管线渗水和影响采暖效果。 2、主体结构工程 本工程结构形式为框架结构。 2.1、不得在楼面设置、堆积超过设计荷载的设备或其它重物。 2.2、未经设计或我方同意严禁在柱、梁、楼板上进行钻孔、剔槽、开洞等破坏性操作。 2.3、不得擅自对结构进行任何改造,否则将会对大楼造成及其严重的后果,危及到大楼的安全。 2.4、不得在墙上任意架设悬挑平台,改变结构设计。 3、屋面工程: 3.1、屋面上不准堆积任何物品,防止屋面超载造成保温层变形,防水层破坏, 造成屋面渗水。 3.2、经常派人检查和清扫屋面,清理落水口处杂物,保持屋面排水沟排水 畅通,不得积水。 3.3、严禁在屋面上进行任何钻孔、开槽等破坏性操作。 3.4、未经设计单位和我方同意,不得擅自对屋面进行任何改造及占用,不 准增加其他使用功能和增加较大使用荷载。 3.5、非上人屋面禁止上人乘凉、玩耍,以免造成安全事故。 3.6、上人屋面、非上人屋面注意保护防雷网不遭破坏。

三通阀原理

液动(气动)三通阀工作原理 液动(气动)三通阀工作原理 1、概述: 传统的介质过滤器为了达到工作和反冲洗要求,一般需配备五至六只手动阀门。需按照一套标准的程序进行反冲洗,同时为了达到较好的冲洗效果,需额外配备压缩空气或滤后清水和反冲泵。设备运行耗水、耗电量较大。 采用全新三通隔膜阀来设计的介质过滤器可以有较好的表现,该种阀门在结构设计上具有多项专利,采用模块化设计,结构紧凑、易于安装使用、可长时间免维护工作。该阀门中没有轴承和复杂的滚动隔膜机构部件,其先进控制技术和优越性能表现经时间验证是稳定而可靠的。 三通隔膜阀做为反冲洗阀,主要应用在介质过滤器上,一般使用时安装于过滤器的进水口,如砂滤器、活性炭过滤器、海绵铁过滤式除氧器等。 其优越特性包括:独特的隔膜驱动杆装置,该装置确保冲洗口打开时供水口关闭,较短的动作行程确保水流方向能顺畅地改变,保证水源供应,防止供水与冲洗废水混合。 1)在反冲洗口打开前先关闭供水口; 2)流畅地改变水流方向;不浪费进水; 3)通过水流张紧(隔膜)关闭供水或反冲洗口; 4)高流量; 5)可以安装在不同位置。

2、结构及工作原理: 三通阀的基本结构如右图。 隔膜与阀杆结为一体,当隔膜动作带动时阀杆上下移动。正常工作时由于进水口水压作用,阀杆上移至顶部,进水口与过滤器连通;反冲洗时控制水自阀盖上端的控制口流入,使隔膜带动阀杆向下移动至阀座底部,进水口被关闭,排水口与过滤器连通;此时过滤器的出水口如果有压力水,水将从过滤器的顶部流出,从而过到反洗的目的。 与前面图例不同,此三通阀在工作时为直通流向。液压控制信号由阀侧部进入。本阀应用情况更多。 三通阀的控制水压(气压)来源,可以是三通前导电磁阀(见后面专门产品介绍)或是液压分配器(详见液动隔膜二通阀中相关介绍)。也可通过手动给出液压信号,使三通阀动作完成冲洗。 3、主要应用:

次氯酸钠加药装置使用维护说明书

次氯酸钠加药装置 使用维护说明书 宜兴市华电环保设备有限公司 目录 catalog 1.设备名称及型号 Device name and type 2.用途及适用范围 Application and sphere of application 3.技术参数、结构形式及工作原理 Tech data, structural style and principle of work. 3.1、总体 main part 3.2、主要部件 major component 1 3.3、主要部件2 major component 2 4.设备的安装和调试 equipment installation and debugging 5.操作和使用 operation and use 6.维护保养与故障排除 maintaining and fault resolution 设备的维护和保养equipment maintaining 6.1.1 日常维护和保养 maintenance overhaul 6.1.2 定期维护和保养 routine maintenance 设备常见故障及处理办法equipment common fault and solution 7.2.1 机械元、部件常见故障common faults of mechanical element 7.2.2 电气元器件常见故障 common faults of electrical apparatus elements 7.2.3 液压元件常见故障 common faults of hydraulic element 8.附表 attachment 附表1 专用工具明细表 attachment 1 list for special purpose tools

相关文档