氧化锌避雷器

型号介绍

配电型避雷器

YH5WS-3.8-15、YH5WS-3.8-17、YH5WS-5-15、

YH5WS-5-17、YH5WS-7.6-30、YH5WS-10-30、

YH5WS-12.7-50、YH5WS-16.5-50、YH5WS-17-45、YH5WS-17-50、YH5WS-17.5-50、

产品介绍:

金属氧化物避雷器是当前限制过电压最先进的一种保护电器,被广泛地用于发电、输变电、配电系统中,保护电气设备的绝缘免受过电压的损害。

有机外套金属氧化物避雷器是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优点相结合的科研成果,它不仅具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好,介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性能好等优点。

使用条件

1.适用于户内、外;

2.环境温度-40℃~+40℃;

3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);

4. 电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;

5.长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;

6.地震烈度8度及以下地区;

7.最大风速不超过35m/s。

产品型式:

Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器

YH(HY)—表示有机外套金属氧化物避雷器

结构特征:W—表示无间隙C—表示串联间隙

使用场所:S—表示配电型Z—表示电站型R—表示并联补偿电容器用

D—表示电机用T—表示电气化铁道用X—表示线路型

附加特性:W—表示防污型G—表示高原型TH—表示湿热带地区用

DL—表示电缆型避雷器(优点:产品采用全密封结构,爬电距离大,能适用于重污染场所)

选型

用户可根据被保护对象选用不同型号的避雷器,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。

为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

避雷器电站型与配电型各用于何处

避雷器

电站型:大型避雷器,常用在输,变,配电站(高压),S—表示配电型

配电型:用在工厂等低压380V,10KV等配电柜(中低压),Z—表示电站型

避雷器残压越低,对被保护设备的绝缘保护能力就越好,当然价格就越贵。

一般配电我们选择YH5WS-17/50型氧化锌避雷器;

站内PT柜内采用YH5WS-17/45型氧化锌避雷器,残压45kV较低,有利于保护设备绝缘。YH5WZ-17/45

避雷器型

各种型号的金属氧化物避雷器 专业??2007-10-1312:49??阅读2206???评论6? 字号:大?中?小 各种型号的金属氧化物避雷器 随着电力系统的发展,对输电线路供电可靠性要求越来越高,由于雷击输电线路引起的事故日益增多,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路引起的事故更 高。这不仅影响设备的正常工作,也极大地影响了人们的正常生活,给社会带来巨大的经济损失。 为了减少线路的雷击事故,提高供电可靠性,可在线路上安装金属氧化物避雷器来减少线路雷击事故,为此我公司设计生产了瓷外套、有机复合外套、带脱离装置有机复合外套等金 属氧化物避雷器。 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器 有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的 非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备 受到保护。 氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。 优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。 二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器 脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化 等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动 运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电 位悬空,退出运行。 优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

避雷器的分类

避雷器分类 避雷器在被保护设备附近并联。避雷器击穿电压高于保护装置当过电压波沿线路侵入,超过避雷器放电电压时,避雷器先放电,引入侵入波当入侵波避雷器应能自行恢复绝缘容量,避免工频接地短路事故。绝缘自恢复能力强它有一条直的伏秒特性曲线有一定流量 (一)避雷器的主要类型、特点及应用保护间隙、管式避雷器、阀式避雷器、 1.氧化锌避雷器主要用于配电系统、线路、电厂、变电所进线区段的保护和限制,用于220kV及以下系统的变电站、电厂和变压器的保护保护间隙避雷器低成本。然而,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,所以陡峭,与被保护设备绝缘配合不理想;同时放电时会产生截止波,且有线圈保护间隙的另一个严重缺点是灭弧能力差。对于间隙动作后的工频连续流会导致断路器跳闸。为了保护供电安全,常设置自动重合闸装置10kV 以下配电线路。 2.管式避雷器电弧容量低,目前很少使用。为了提高灭弧能力,研制了管式避雷器管式避雷器有两个串联间隙,一个大另一间隙S1安装在产气管道内,称为内部间隙或灭弧间隙。连续流量过大,产气量过大,管内气压过高强制灭弧装置优于保护间隙灭弧装置。但是,由于管式避雷器受环境影响较大,V-s特性曲线较陡,放电分散性大,与保护间隙一样与被保护设备不易实现合理的绝缘配合,同时运行后还会产生截止波,不利于变压器因此,目前MOA仅用于输电线路的个

别区段的保护,如大跨度和阀式避雷器 火花隙和非线性电阻是两个基本元件。 3.间隙与串联非线性电阻常见的阀式避雷器和电磁阀式避雷器有两种。普通阀式避让有两种级数:FS和FZ;有两种级数:FCD和FCZ。 氧化锌避雷器它是20世纪70年代初出现的一种新型避雷器。这种避雷器 以氧化锌为主要原料,辅以少量能产生非线性特性的金属氧化物,经混合 氧化锌阀板密封C-V的V-A特性可分为三个区域,它们具有理想的V-A特性。因此,它有一系列大流量,无间隙,无连续电流保护,性能优越

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

输电线路避雷器的选择与安装

雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

避雷器分类

避雷器的保护原理 避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。 对避雷器一般有如下几个基本要求: 1具有较强的绝缘自恢复能力 2具有平直的伏秒特性曲线 3具有一定通流容量 二避雷器的主要种类、特点及应用场合 目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器 保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,限制制入侵的大气过电压; 阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。 2.1 保护间隙避雷器 保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。 保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器的跳闸,为了保护安全供电,往往与自动重合闸装置配合使用。因此保护间隙主要用于10kV以下的配电线路中。 2.2 管型避雷器 由于保护间隙弧能力较差,目前使用不多。为了提高熄弧能力,产生了管型避雷器,它实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。管型避雷器有两个相互串联的间隙,一个在大气中称为外间隙S2,另一个间隙S1装在产气管内,称为内间隙或灭弧间隙。 管型避雷的熄弧能力与工频续流的大小有关,续流太大产气过多,管内气压太高,会使管子炸裂;续流太小产气太少,管内气压太低则不足以熄灭电弧。 管型避雷器采用了强制熄弧的装置,因此比保护间隙熄弧能力强。但由于管型避雷器具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,仍具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合;同时动作后也会产生截波,不利于变压器等有线圈设备的绝缘。因此,管型避雷器目前只用于输电线路个别地段的保护,如大跨距和交叉档距处,或变电所的进线段保护。 2.3 阀型避雷器 阀型避雷器是由火花间隙和非线性电阻这两种基本元件组成的。间隙与非线性电阻相串联。 我国目前生产的阀型避雷器主要分为普通阀型避雷器和磁吹阀型避雷器两大类。普通阀型避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀型避雷器有FCD和FCZ两种系列。

关于线路避雷器安装位置问题

关于避雷器安装位置的探讨 作者:吴志强王瑞君 一、前言 随着110KV杨村、北苑、后宅等变电所的投运,以及10KV架空线路分段设备的增多,施工单位在施工时时常存在避雷器安装位置不合理,运行人员验收时又未对避雷器的安装位置进行注意(认识不足),使得10KV架空线路中避雷器安装位置不合理的现象大量存在。这些情况的存在是由于我们对规程理解不深和对防雷机理缺乏认识引起的。 本文就避雷器安装位置进行探讨,以飨读者,指导配网工作人员做好配网的防雷保护工作。 二、避雷器的作用 避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联,在正常情况下避雷器不导通(最多只流过微安级的泄漏电流)。当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压限制在一定水平,保护设备绝缘。在释放过电压能量后,避雷器恢复到原状态。 ——摘自《中国电力百科全书》第二版,输电与配电卷 三、金华局有关规程要求 1、《金华电业局10千伏及以下配电网运行标准》中对避雷器的安装的要求: 11.1 开闭所和配电室的进出线杆、配电变压器的高、低压二侧、线路电缆头、柱上断路器、负荷开关、重合器、分段器、负荷闸刀、电容器、柱上计量箱、10千伏电缆分接箱进出线等应装避雷器。与高压架空电力线路相连的长度超过50米的电缆,应在其二端装设避雷器;长度不超过50米的电缆,可在线路变换处一端装设。避雷器应在雷季之前投入运行。 2、《金华电业局10千伏及以下配电网装置安装及验收标准》中对避雷器安装的要求: 9.1变电所出线杆、配电变压器10千伏侧、0.4千伏或0.22千伏及以下侧、线路电缆头、柱上开关或柱上负荷闸刀、10千伏计量箱、电容器、经常发生雷击杆塔应装设防雷接地设施。 9.8 有电缆头的杆子,避雷器的安装应靠近电缆头处。 四、避雷器不合理安装位置分析 1、10KV线路分支(电缆)安装位置图(避雷器安装在令克下桩头侧)(图1) 避雷器安装要求符合规程关于避雷器的要求,对电缆起保护作用,但却存在架空线上的雷电流经过令克,再到避雷器入地泻放回路,避雷器安装在令克和电缆的电气连接之间,虽然满足了规程的要求,保护了电缆,但对雷电波入侵过程看,对令克是十分不利的,雷电流经令克从避雷器入地,很容易使令克闪络、烧毁或脱扣,使运行人员在雷电日事故处理频繁。典型事例见我局8月10日事故运行分析(金华配电网站):

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机 械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电 压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc 页16 共页1 第 中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中 允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U,35~66kV Uc≥U LL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可 参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U时,主要考虑单T相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统:

变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用(正式版)

文件编号:TP-AR-L2940 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用(正式 版)

变电站开关断口防雷保护及避雷器 的选用(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 自20xx年起,建德电网先后发生了5次雷电波 侵入变电站的故障,虽未引起事故,但给电网安全运 行带来了一定的影响,故障后检查发现:变电站内备 用的35千伏开关柜设备均发生了不同程度的闪络, 20xx年7月12日12时35千伏洋溪变尤为严重,开 关柜内SF6开关外绝缘表面电弧烧损严重,SF6开关 外绝缘(环氧树脂压铸成型)三相断口间及A、C相 对地有短路现象;进线铜排、绝缘板等有多处放电痕 迹。 经分析,这几起故障均发生在变电所进线断口

处,变电所防雷设计完全符合设计规程要求,在进线侧均安装了避雷器,35千伏架空线也安装了避雷线。 一、变电站的雷电波入侵原因分析及采取的对策 1.变电站进线产生断口的原因分析 因雷电过电压、人为外力破坏、污闪、设备故障或保护误动等原因导致线路断路器跳闸,重合闸前断路器处于短时分闸状态;断路器分闸后重合不成功,不能马上恢复送电,又未做好安全措施(即拉开有关隔离开关,将线路两侧接地隔离开关合上),则在这段时间内断路器实际上处于分闸状态,对无人值守的变电站,尤其是雷暴天气时,后一种情况经常会遇到,且持续时间有时达数小时。 根据雷电活动规律可知,雷云中可能同时存在着

变电所的防雷措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所的防雷措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电所的防雷措施(2020新版) 1引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护

措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。 4避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,

线路避雷器基本原理与技术要求 (图文) 民熔

线路避雷器 线路型避雷器主要用于交流输变电线路。限制线路的雷电过电压,提高线路的耐雷水平。它是一种特殊设计的避雷器,悬挂在输电塔上,以降低雷击事故引起的跳闸率。 目前,复合护套金属氧化物避雷器主要应用于交流输电线路。复合护套金属氧化物避雷器(MOA)是一种具有复合护套的金属氧化物避雷器(MOA),并联在线路绝缘子两端,用于限制线路上的雷电过电压和/或操作过电压(以下简称线路避雷器)。 金属氧化物避雷器(压敏电阻)由氧化锌基压敏电阻(非线性电阻)组成。 避雷器的选择 推荐:上海民荣电气有限公司 有西高的认证报告 1.2线路避雷器的分类见避雷器分类图。根据间隙特性,线路避雷器一般分为两类:无间隙避雷器和间隙避雷器, 由于产品制造和运行的综合原因,线路上几乎没有使用内部间隙避雷器,因此有间隙线路避雷器通常是指外部串联间隙避雷器。 有间隙线路避雷器作为主流的线路避雷器,又有两种主要形式,即纯空气间隙避雷器和绝缘子支撑间隙避雷器,如下图所示。

无间隙线路避雷器主要用于限制雷电过电压及操作过电压;带外串联间隙线路避雷器由复合外套金属氧化物避雷器本体和串联间隙两部分构成, 主要用于限制雷电过电压及(或)部分操作过电压。近十几年来,国内外采用带外串联间隙金属氧化物避雷器,大大提高了金属氧化物避雷器承受电网电压的能力, 又具有更好的保护水平,因此EGLA(带外穿间隙线路避雷器)是应用最广泛的线路避雷器,其基本构成如下图所示。

我国在20世纪90年代开发出了带脱离器的无间隙避雷器,35~500kV线路型避雷器均有多年应用经验,最长运行时间已有十多年之久,取得了良好的防雷效果。 但是鉴于对安装于交通不便的野外特别是山区等,无间隙避雷器 的维护是一个普遍的问题。另外,由于目前国内绝大多数脱离器的性能、质量和可靠性不好,屡次发生避雷器还是完好的脱离器却动作了,或者避雷器已损坏了但脱离器仍未动作的现象。 鉴于这些原因,近些年的线路避雷器的安装应用普遍集中于有串 联间隙避雷器上。 另外,线路避雷器按外套材料可分为瓷外套线路避雷器和合成外 套线路避雷器;按电压等级又分为配电线路避雷器和输电线路避雷器;按功能又分为主要用于限制雷电过电压的线路避雷器和主要用于限制 操作过电压的线路避雷器或兼有限制雷电过电压及操作过电压的线路 避雷器。 1.3 非线性特性氧化锌避雷器的特性主要是由材料的非线性特性 决定。氧化锌元件的非线性特性主要是由晶界层形成的,在低电场强 度下其电阻率为1010~1011W·m,而当电场强度达到106~107V/m时, 其电阻率骤然下降进入低电阻状态。

变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用详细版

文件编号:GD/FS-3279 (安全管理范本系列) 变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变电站开关断口防雷保护及避雷器 的选用详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 自20xx年起,建德电网先后发生了5次雷电波侵入变电站的故障,虽未引起事故,但给电网安全运行带来了一定的影响,故障后检查发现:变电站内备用的35千伏开关柜设备均发生了不同程度的闪络,20xx年7月12日12时35千伏洋溪变尤为严重,开关柜内SF6开关外绝缘表面电弧烧损严重,SF6开关外绝缘(环氧树脂压铸成型)三相断口间及A、C相对地有短路现象;进线铜排、绝缘板等有多处放电痕迹。 经分析,这几起故障均发生在变电所进线断口处,变电所防雷设计完全符合设计规程要求,在进线

侧均安装了避雷器,35千伏架空线也安装了避雷线。 一、变电站的雷电波入侵原因分析及采取的对策 1.变电站进线产生断口的原因分析 因雷电过电压、人为外力破坏、污闪、设备故障或保护误动等原因导致线路断路器跳闸,重合闸前断路器处于短时分闸状态;断路器分闸后重合不成功,不能马上恢复送电,又未做好安全措施(即拉开有关隔离开关,将线路两侧接地隔离开关合上),则在这段时间内断路器实际上处于分闸状态,对无人值守的变电站,尤其是雷暴天气时,后一种情况经常会遇到,且持续时间有时达数小时。 根据雷电活动规律可知,雷云中可能同时存在着几个密集的电荷中心,当第一个电荷中心的主放电完

线路避雷器的选择与安装 (图文) 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前国外线路型合成绝缘氧化锌避雷器已广泛应用于输电线路防雷中,并取得了良好的效果。随着我国科学技术的不断发展和进步,线路避雷器的研究与开发在我国已经开始。目前,线路避雷器已广泛应用于电力行业。 在配电线路中,常用的避雷器有:阀式避雷器、管式避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 在正常工作电压下,氧化锌阀板的电阻很高。它只能通过微安的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优良的非线性伏安特性。残余电压随冲击电流波头时间的变化是稳定的,陡波响应良好。不存在间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积可吸收大量能量,并可并联使用,对特高压长距离输电系统和大容量电容器组的保护尤为有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV

产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

2、变电站内阀型避雷器的保护作用

天津理工大学中环信息学院教案首页 题目:变电站与发电厂的防雷保护 讲授内容提要: 1、发电厂、变电站的直击雷防护 2、变电站内阀型避雷器的保护作用 教学目的:掌握发电厂、变电站的防雷保护原理以及保护措施 教学重点:掌握发电厂、变电站的直击雷防护 教学难点:理解变电站内阀型避雷器的保护作用 采用教具和教学手段:多媒体及板书 授课时间:2014年9月1日授课地点:新教学楼1108 教室注:此页为每次课首页,教学过程后附;以每次(两节)课为单元编写教案。

第十章变电站与发电厂的防雷保护 本次课主要内容: 1、发电厂、变电站的直击雷防护 2、变电站内阀型避雷器的保护作用 发电厂和变电所雷电过电压来源 雷直击发电厂和变电所 雷击输电线路产生的过电压沿线路侵入发电厂和变电所 变电所雷电过电压的危害 发电机、变压器等主要电气设备的内绝缘大都没有自恢复的能力220kV线路50%放电电压1200kV,而相应的变压器全波冲击试验电压850kV,全波多次冲击耐压只有850/1.1=773kV 造成大面积停电 直击雷防护 避雷针的反击 发生反击时: 500S k=100R ch+60h 500S d=100R ch 防止反击: S k>0.2R ch+0.1h 一般5m S d>0.3R ch 一般3m 避雷针的安装方式 一般110kV及以上变电所,允许装配电构架避雷针,配电构架需装设辅助接地装置,与地网的连接处距变压器接地与地网连接处的距离

不小于15m 。土壤电阻率>500Ωm 时,需独立架设避雷针。 变压器门型构架上不得加装避雷针。 35kV 及以下变电所需独立加设避雷针,并达到不反击的要求。 变电所内避雷器的保护作用 装设避雷器 正确选择避雷器的形式、参数 合理确定保护接线方式,如台数、装设位置 尽量少的避雷器保护所有设备 避雷器与被保护设备距离为零时的过电压 变压器在冲击电压作用下可等值为一个电容(称为入口电容),一般可以不计,认为输电线路在此开路。 避雷器动作前: 变压器(也是避雷器)上电压: 避雷器动作后: 变压器(也是避雷器)上电压有两个峰值: U ch :避雷器冲击放电电压 U bm :避雷器残压的最大值,取5kA 下的数值 两个峰值U ch 和U bm 基本相同 变压器得到可靠保护条件:变压器冲击放电电压大于避雷器的冲击放电电压和5kA 下的残压 110kV~220kV 变电所雷电流不得超过5kA ,故5kA 下的残压用U b.5表示。 避雷器与被保护设备有一定距离时的过电压 u 2u b

线路避雷器

安全送电、防止因线路故障而跳闸是当前输变电工业的重要课题之一。雷击引起线路绝缘子串闪络及雷电波入侵变电站所造成的停电事故,在我国南方各省已占输电线路闪络事故的60%,特别是110kV线路,平原地区雷击率为0.1~0.5次/100km·年,山区可达1~4次/100km·年[1]。加装线路避雷器(MOA)是防止雷击事故、减少跳闸率的有效方法之一[2]。 日本、美国、俄罗斯已有许多应用线路避雷器防止雷击闪络事故的成功报道。日本在20世纪90年代已有超过30000相77~500kV线路避雷器投入系统中使用,加装线路避雷器后取得了良好的效果[3]。 我国在此领域的研究起步较晚,这与硅橡胶复合外套技术在避雷器上的应用起步较晚分不开。截至目前,已研究制造出多种类型110~500kV线路避雷器,共有7610相在系统中运行,收到良好的效果。我国线路避雷器分有串联间隙和无间隙两大系列。与国际上的不同之处是目前无间隙线路避雷器占50%以上。 2、线路避雷器设计技术 无间隙线路避雷器的成功应用得益于硅橡胶复合材料,它取代了原有瓷外套,使220kV 避雷器的质量从260kg降至50kg以下,从而实现在杆塔上悬挂安装。有串联间隙线路避雷器由避雷器本体和外串联间隙组成。本体与普通的复合外套避雷器相当,外串联间隙(放电间隙)由两个环–环或棒–棒型放电电极组成。 避雷器本体两端采用金属法兰封口,内部装有非线性ZnO电阻片并用弹簧压紧的环氧玻璃纤维布筒,其外部采用硅橡胶伞裙包封。这样,避雷器大大减少了因―漏气‖而带来的受潮问题。 上、下法兰设计了经典的球头、球窝,分别与高压端、接地端连接。以2003年我国天生桥—广州线投入使用的500kV有间隙线路避雷器设计为例,除秉承电站避雷器技术基础外,还必须解决如下8点关键技术问题: (1)优良性能的硅橡胶复合外套 采用硅橡胶等有机绝缘材料生产的避雷器复合外套必须具备耐天侯、抗紫外线、耐电蚀损等优良性能。与瓷套相比,硅橡胶复合外套在重量、耐污性能上占有很大优势,详见表1。复合外套可选用的材料、品种很多。 (2)具备耐久性粘接技术 避雷器在多年使用中要经受引线拉力、线震、风摆、冰雪等的作用。上、下法兰与环氧玻璃纤维布筒的粘接部分是避雷器负载力传递区域,也是密封技术的薄弱环节。笔者认为,采用高温、高强度环氧浇合剂和倒锥形结构是目前最成功的设计之一,实践也证明了这一点。 (3)对接口的包封技术 包封硅橡胶复合外套上、下法兰与环氧玻璃布筒连接的外露面是避雷器加强密封的良策,

避雷器的原理及分类

避雷器 定义: 避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。 适用范围: 交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。 特点与原理: 交流无间隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏˙安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点。 本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压 分类: 避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。 避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。 作用: 避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避

雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。 因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。 避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。 避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过避雷器种类电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。 避雷器该如何选择: (1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。 (2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装,不能互换,以免使特性改变。 (3)带串、并联电阴的阀式避雷器,安装时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04。 (4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。 (5)避雷器应垂直安装,垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧,均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。 (6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。 (7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相安装位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。 (8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。