文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案
地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案

本工程地暖地面施工时正值冬季,近期发现地面裂缝较多,主要存在于客厅与餐厅交界处、卧室部位、房间内地暖盘管位置等,下面就是其产生的原因及修补方案:

一、裂缝形态及裂缝原因分析:

综合工程的实际情况分析,引起地暖管地面开裂的原因主要应从混凝土原材料和配合比、界格缝、养护、地暖管地面固定管卡是否破坏、面层厚度等5个方面进行分析。

1、混凝土原材料配合比

配合比不当是指水泥用量过大,水灰比大,含砂率不适当,选用外加剂不当等,几个因素是相互关联的。填充层细石混凝土采用商品泵送混凝土,水灰比过大,混凝土稠度大或搅拌不均匀造成抗拉强度降低,影响凝结力度,造成面层裂缝。而且泵送混凝土的塌落度较高,在混凝土浇筑后,有相当一部分搅拌用水在混凝土内部占有体积。在这部分水分蒸发以后,被水占据的部分则形成了毛细孔,而在毛细孔位置混凝土的抗拉应力则是最小的,容易被拉开形成缝隙和裂纹。塌落度越高,增加收缩裂缝的可能性越大。此类裂缝数量较多,裂缝较大且不规则。

2、养护

在现场工程中发现,由于未做好填充层浇筑后的保温、保湿养护或养护龄期太短,引起混凝土表面干燥发生塑性收缩与开裂。此类裂缝一般为表面龟裂纹。

3、界格缝

面积较大房间在填充层混凝土浇筑过程中,未在门口及宽度改变位置设置界格缝或界格缝未完全断开,在填充层混凝土硬化时该部位应力集中导致地暖管地面开裂。此裂缝一般为门洞阳角及房间阳角45°斜裂缝、一字或十字形状的较宽裂缝。

4、地暖管地面的固定管卡

填充层混凝土施工过程中,由于施工不当,地暖管地面的固定管卡被破坏,造成地暖管地面与水泥发泡层脱离竖起造成地面开裂。此类裂缝局部突出,面层有破坏,以中心点呈放射形式。

5、填充层厚度

填充层的厚度与管线布设工艺有一定的关系,50mm厚填充层虽然可以将管道埋住,但实际管道上皮与填充层上部只有25mm左右的厚度,地暖填充层在凝固和硬化的时间的变化中,会产生横向的拉伸力,致使地面开裂。施工中混凝土地面根据标高进行找平,而由于地面高低不平产生地暖管地面上表面与混凝土接触处有标高偏差,容易产生地暖管面层厚薄不均,厚度较薄处容易引起应力集中,是产生裂缝的薄弱地带。经发现地暖管地面保护层厚度低于15mm处产生裂缝的概率为70%,此类裂缝较宽且沿采暖管铺设位置出现。

二、处理裂缝的方法

1、方案1

1、主要材料;

水泥、灰色堵漏王、水

2、施工步骤

1)基层处理:将地面表面起皮残渣清理干净,裂缝处的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,然后用清水冲刷干净。

2)地面起皮及裂缝较密处理:用水泥与水搅拌均匀后加入适当的灰色堵漏王,稠度适宜,将整个地面刮一层胶浆,用刮板刮平,需表面平整,涂刮均匀。

3)地面表面处理平整。

2、方案2

预拌式干粉聚合物抗裂砂浆,主要用于地暖管混凝土填充层裂缝的外观修复。

1、主要材料;

聚合物抗裂砂浆、水(一般自来水就可以)。

2 、主要工具;

配料桶、电动搅拌器(少量可手工搅拌)、铁锹、抹灰刀、板刷。

3、施工步骤

1)基面要求及处理:若表面有砂浆块、涂料等附着物,应完全去除。

2)清洗地面,确保地面洁净,且充分湿润,但不得有明水。

3)配料:预拌式干粉聚合物抗裂砂浆,按干料:水=1:0.30-0.35(重量比)搅拌均匀,不得有结块。配置好的干粉聚合物砂浆必须在1小时内用完。

4)批刮:先用抹灰刀均匀刮涂于裂缝表面,涂层厚度不大于5mm,再用板刷刷掉多余砂浆。

5)养护:完工24小时后再覆膜洒水养护,应避免直射阳光和雨水淋湿等。一般完工3天后行人和正常施工。

6)技术指标:抗压强度≥20Mpa、用水量0.3-0.4公升/Kg、干料用量1.4Kg/m2、施工温度5℃-50℃、施工时间约1小时。

地面裂缝处理方案

地面表面裂缝处理方案工程名称:

施工单位: 编制人: 编制时间:2014年7月2日 地面表面裂缝处理方案 一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 2、《建筑施工手册》第四版 二、作业条件 1、室内无其它工种施工作业。 2、室内温度不宜低于5℃,室温保持均衡,不得突然变化。 三、地面裂缝产生原因 地暖裂缝产生的主要原因不外乎三个,一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;三是由伸缩和温度共同产生的裂缝。

1、找平层的施工 2、地暖敷设前应当先行施工找平层,严格按照工艺要求验收,并保证基层的平整度〔±2mm〕,待找平层凝固硬化后方可敷设保温层。保温层最好用胶粘材料以点粘形式固定在找平层之上。如果保温层材料的基层不能完全平整、施工过程中的踩踏受力不均匀及地暖管的翘曲,直接造成保温材料的凹凸翘曲,使得填充层施工时很容易形成空鼓,从而导致地面的开裂。 3、2、铺管注意事项 4、地板辐射采暖常用的布管方式有平行排管式、蛇形排管式及回字形盘管式。平行排管方式地板表面平均温度沿水的流程方向逐步均匀降低,蛇形排管方式温度在小面积上波动大,但平均温度分布较均匀。回字形盘管方式辐射板表面平均温度也是沿水的流程波动,如果布置合理,辐射板表面平均温度波动将很小,温度分布更均匀,从而能够有效的降低地暖开裂的程度。三种布管方式地面温度分布与波动情况是不一样的,房间内具体采用何种方式应根据房间用途,房间热工热性,遵循温度均匀分布原则而定。另外,地面温度分布均匀程度主要受埋管深度、管间距大小、布管方式等影晌。埋深高度越小,管顶所对应的地面温度与两管中间处的地面温度的差越大,导致地面温度偏高,地面温度分布越不均匀,从而在使用过程中容易形成地面裂缝。 5、除此之外,无论哪种布管方式,地暖管铺设应防止管道

地面裂缝处理方案 1

地面表面裂缝处理方案 一、工程概况 建设单位:沈阳中海新海汇置业有限公司 设计单位:沈阳华夏易都建筑设计有限公司 监理单位:沈阳市工程建设监理咨询有限公司 施工单位:大连博源建设集团有限公司 中海城项目五期02E地块一标段工程,位于沈阳市于洪区荷兰村。总建筑面积8.6万平方米,包括1#楼、2#楼、6#楼、8#楼、11#楼、#楼及D1#地库和S1、S2、S5商业网点。1#楼、2#楼:地下一层,地上33层。6#楼、8#楼:地下一层,地上34层。11#楼地下一层,地上18层。S1、S2、S5商业网点:地上2层。结构形式为框架—剪力墙结构。 在本工程室内地暖地面施工过程中由于温度及混凝土伸缩产生地面裂缝,为有效解决此类问题编制此方案。 二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 2、《建筑施工手册》第四版 三、施工准备 1、材料要求 水泥、石英砂、108胶 2、主要机具设备 铲刀(腻子刮刀)、钢刮板、小提桶、托板、橡皮刮板、搅拌棒、毛刷。

四、作业条件 1、室内无其它工种施工作业。 2、室内温度不宜低于5℃,室温保持均衡,不得突然变化。 五、地面裂缝成因 1、本工程地面做法为地热、细石混凝土面层,由于地面施工时窗未封闭,混凝土本身收缩性较大,导致地面表面产生裂缝,针对此问题,敝司将采取如下的处理方案。 六、地面表面裂缝处理方法 1、裂缝处理较稀少处理 1)基层处理:将地面表面裂缝处的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,然后用清水冲刷干净。 2)填补裂缝:用水泥掺108胶并加入水泥重量10%的石英砂搅拌,搅拌均匀,稠度适宜,将地面基层表面的裂缝处封严,用刮板刮平,干透后用砂纸磨平。 3)地面表面处理平整。 2、地面裂缝较密及地面起皮处理 1)基层处理:将地面表面起皮残渣清理干净,裂缝处的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,然后用清水冲刷干净。 2)地面起皮及裂缝较密处理:用水泥掺108胶并加入水泥重量

大理石修补裂缝步骤 石材地面修复方法.doc

我要分享相关标签:大理石 大理石常年经受霜、雪、冰冻等的侵袭,随着使用时间的不断增长,经历的冻融循环次数的增多,极易造成大理石饰面开裂。由于大理石的石质较差,色纹多,或是镶贴不当,墙面上下空隙留得较少,常受到各种外力影响,在色纹暗缝或其它隐伤等处产生不规则的裂缝,所以大理石修补裂缝步骤是什么及石材地面修复方法,下面就为大家介绍。“” 大理石常年经受霜、雪、冰冻等的侵袭,随着使用时间的不断增长,经历的冻融循环次数的增多,极易造成大理石饰面开裂。由于大理石的石质较差,色纹多,或是镶贴不当,墙面上下空隙留得较少,常受到各种外力影响,在色纹暗缝或其它隐伤等处产生不规则的裂缝,所以大理石修补裂缝步骤是什么及石材地面修复方法,下面就为大家介绍。 大理出现裂纹的原因 (1)除了大理石的色纹、暗缝或其它隐伤等缺陷以及凿洞开槽不当损伤外,在受到结构沉降压缩变形外力后,由于应力集中,外力超过块材软弱的强度时,就会导致大理石墙面开裂。 (2)大理石安装在外墙面或紧贴厨房、厕浴等潮气较大的房间时,安装时粗糙、板缝灌浆不严,侵蚀气体和空气透入板缝,使预埋铁件等遭到锈蚀,产生膨胀,给大理石板一种向外的推力而裂缝。 (3)大理石板安装在墙面、柱面上时,上下缝隙留得较少,在结构受压变形时使大理石饰面受到垂直方向的压力,也会产生裂缝。 根据产生裂缝的主要原因,应采取以下几点处理方法: (1)在墙、柱面等承重结构安装大理石饰面时,应待结构沉降隐定后再进行安装,并在顶部和底部,安装大理石板块时,应留有一定的空隙,以防止结构压缩,大理石饰面直接承重被压开裂。

(2)安装大理石的接缝应不大于0.5~1㎜,嵌缝要严密,灌浆要饱满,块材不得有裂缝、缺棱掉角等缺陷,以防止侵蚀气体和湿空气侵入;锈蚀预埋铁件,引起板面开裂。 大理石在出现裂痕之后,需要进行快速的进行修补,以防因为石材裂痕出现石材掉落,对行人产生影响,或者是直接对建筑物的形态以及质量造成影响。 大理石裂缝修补步骤 1)将原大理石裂缝里的砂浆或其他杂物剔出,深3-5mm,若是麻石,缝隙的宽度要加大至10mm左右,若为大理石,将原缝清理干净即可。 2)将与裂缝口颜色及花纹接近的云石用小锤砸碎,若为麻石,其颗粒大厦以与麻石大小相近为宜,若为单色石,砸成粉末即可。 3)取适量透明大理石胶和打碎的云石颗粒或粉末搅匀,加入适量催干剂,再搅匀,将搅匀的混合物均匀涂在裂缝口,涂后裂缝口以比大理石面略高0.5mm为宜,稍后即干。 4)角面抛光机安装100号树脂胶砂片,将干透的裂缝口稍磨平整,再安装220号树脂胶片细磨,然后用360号水砂纸磨光后,将墙面或地面水渍及污渍清理干净,再用角面磨光机安装布轮打磨并加蜡抛光,待出现光泽后继续抛光,直至与原云石光泽接近,然后用钢丝棉蘸少量抛光蜡,手工抛光,直至光泽完全与原云石相同,这时,裂缝便看不出了。 5)若单色石中有花纹,其花纹恰在裂缝处,除用胶搅拌粉末外,还应用色粉配成与花纹一致的颜色,嵌入缝中。 石材地面修复方法和材料 1、现场观察。在没有对出现问题的石材地面进行修复之前要到现场进行观察,充分的掌握石材的损坏程度和状况,分析和寻找产生问题的根源,同时在要注其周围的营业环境,与业主

地暖地面施工方案(完美格式)

目录

1.编制依据 1、《***城市广场A地块施工组织设计》 2、《***城市广场二组团施工图纸》 3、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》 2.工程概况 ***城市广场一期工程二组团位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西,由2-1#~9#楼9栋单体组成,住宅室内设计采用热水地板辐射采暖系统地面。 地暖做法:

3.作业条件 1、地面(或楼面)的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完,管洞已堵塞密实。 2、墙面的水平标高线已弹在四周墙上。依+1000mm线弹出建筑地面的面层、找平层等高度的标志线,对于卫生间要标记出坡向地漏的斜平面标志线。 4.施工安装方法 4.1.施工操作方法 4.1.1.基层清理 清除楼面杂物,用地坪清理机清理楼地面基层砼表面粉刷残余砂浆等,清除干净后将基层上的灰尘扫掉,然后浇水湿润,检查基层的残余砂浆等,没有清除干净的用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,若有油污污染的用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净,基层残余砂浆等清理是防止找平层空鼓的重要工作,必须清除干净方可进行下道工序。 4.1.2.找平层施工 1、根据弹出的建筑地面找平层高度的标志线,在地面四周做灰饼,间距加冲筋,当有地漏或有坡度要求时,应当按要求做好坡度。 2、铺水泥砂浆,铺之前先涂刷1:的素水泥砂浆结合层,用木抹子赶铺拍实,用木杠按贴灰饼和冲筋标高刮平,上木抹子搓平,然后

用铁抹子溜平。 3、压平头遍之后,水泥砂浆地面凝结到人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍。要求不漏压,上表面平而出光。 4、砂浆终凝之前进行第三遍压光,感觉是抹子抹上去不再有抹子纹时,用铁抹子把第二遍压光时留下的抹子纹压平、压实、压光,达到交活的程度。 5、表面压光交活后24小时,铺锯末洒水养护,以保持湿润,养护时间不少于5d,注意养护期间不允许压重物和碰撞。 4.1.3.聚氨酯防水层涂刷 1、基层处理:用油刷蘸基层处理剂先在阴阳角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍,再用短把滚筒刷大面积涂布。涂后5小时以上,方能进行下一道工序施工。聚氨脂涂膜防水涂料应随用随配,配制好的混合料最好在2小时以内用完。 2、涂膜施工:用长柄刷蘸已配好的涂料按按照先高后低、先远后近的顺序来涂刷。后一遍涂层应在前一遍涂层固化后进行(以指干为准,一般需4小时固化)且后一遍涂刷方向需与前一遍涂刷方向垂直。在后一遍涂层进行涂刷前应仔细检查前遍涂层是否有空鼓、气孔、固化不良之处。最后一遍成活要严格控制聚氨脂涂膜防水层的厚度,应保证涂膜均匀。 4.1.4.保温层的铺设 铺设20mm厚聚苯板,加铺厚真空镀铝聚酯薄膜。绝热层应铺设平整、搭接严密。除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿越外,不得有其它破损。

环氧地坪施工基层常见裂缝的处理方式

环氧地坪施工基层常见裂缝的处理方式 ⒈简述 在环氧地坪工程施工过程中,较为常见的基层类型有混凝土地面、水泥砂浆地面、水磨石地面、金刚砂硬化地面。以上基层均为水泥基材料,所以基面产生裂缝的宏观原因基本相同。 ⒉基面裂缝的原因 以水泥基材料混凝土地面为代表分析裂缝产生原因:混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。对于工业厂房地面浇注的混凝土因需满足对效率及质量的要求,多采用商品混凝土,混凝土原材料质量控制、配合比计量控制以及混凝土搅拌、运送、泵送浇注的技术含量较高,尽管混凝土的养护也做到了尽善尽美,混凝土的裂缝却变成了不可避免的事,真可谓没有不裂的混凝土。混凝土的裂缝已从特殊性转化为普遍性;从可以控制发展成不可控制,已成为混凝土质量的通病。这样一来对于环氧地坪涂装表面效果造成了极大的影响。 2.1 混凝土裂缝一般可分为伸缩缝、施工缝、温度应力裂缝。 2.1.1 伸缩缝 伸缩缝是根据结构布置、地质条件及施工布置,施工强度等在结构物中设置的横向缝,为满足结构变形的要求,缝面间一般不应有刚性填充物。因伸缩缝需满足整体建筑物的应力变化,所以对于伸缩缝处理需用弹性材质,外面铺设金属板材进行保护。 2.1.2 施工缝 施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。 2.1.3 温度应力裂缝: 在混凝土中出现最多的裂缝就是温度应力裂缝,施工过程中由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放等是混凝土温度应力裂缝产生的主要原因。根据温度应力裂缝表现形式上的不同,温度应力裂缝又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下,表面裂缝会发展成深层裂缝,深层裂缝也会发展成贯穿裂缝,因此若不及时对裂缝进行修复,将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。 ⑴混凝土表面裂痕的原因包括: * 含水量的变化* 温度 * 载荷及支承条件引起的变形* 接缝处理 所有这些原因主要源于混凝土内部的位移;若不做处理,表面裂缝将会进一步增加。虽然这种裂缝很少会影响到混凝土内部的结构整体性,但它影响外观。而且,可能还会导致其它问题和麻烦的发生(主要取决于裂缝的长短、宽窄、位移及变形)。 ①细裂缝(网状、龟裂状) 细裂缝发生在表面,呈规则或不规则的网络状。裂缝的深度一般不超过3mm,常见于硬结的金属镘抹表面或潮湿的表面。典型的裂缝呈六边型,通常在早期形成。虽然细裂缝不影响混凝土的结构整体性,不影响其耐久性和耐磨性,但它十分显眼,影响美观。 ②塑性收缩开裂 这类裂缝出现在对新浇筑的混凝土表面作抹面处理时或抹面处理后不久。这种裂缝的间距一般大至1m,平行排列(或呈鸡爪状),深12mm,很少扩展至周边。与龟裂类似,塑性收

地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案 本工程地暖地面施工时正值冬季,近期发现地面裂缝较多,主要存在于客厅与餐厅交界处、卧室部位、房间内地暖盘管位置等,下面就是其产生的原因及修补方案: 一、裂缝形态及裂缝原因分析: 综合工程的实际情况分析,引起地暖管地面开裂的原因主要应从混凝土原材料和配合比、界格缝、养护、地暖管地面固定管卡是否破坏、面层厚度等5个方面进行分析。 1、混凝土原材料配合比 配合比不当是指水泥用量过大,水灰比大,含砂率不适当,选用外加剂不当等,几个因素是相互关联的。 2、养护 在现场工程中发现,由于未做好填充层浇筑后的保温、保湿养护或养护龄期太短,引起混凝土表面干燥发生塑性收缩与开裂。此类裂缝一般为表面龟裂纹。 3、界格缝

面积较大房间在填充层混凝土浇筑过程中,未在门口及宽度改变位置设置界格缝或界格缝未完全断开,在填充层混凝土硬化时该部位应力集中导致地暖管地面开裂。此裂缝一般为门洞阳角及房间阳角45°斜裂缝、一字或十字形状的较宽裂缝。 4、地暖管地面的固定管卡 填充层混凝土施工过程中,由于施工不当,地暖管地面的固定管卡被破坏,造成地暖管地面与水泥发泡层脱离竖起造成地面开裂。此类裂缝局部突出,面层有破坏,以中心点呈放射形式。 5、填充层厚度 填充层的厚度与管线布设工艺有一定的关系,50mm厚填充层虽然可以将管道埋住,但实际管道上皮与填充层上部只有25mm左右的厚度,地暖填充层在凝固和硬化的时间的变化中,会产生横向的拉伸力,致使地面开裂。施工中混凝土地面根据标高进行找平,而由于地面高低不平产生地暖管地面上表面与混凝土接触处有标高偏差,容易产生地暖管面层厚薄不均,厚度较薄处容易引起应力集中,是产生裂缝的薄弱地带。经发现地暖管地面保护层厚度低于15mm处产生裂缝的概率为70%,此类裂缝较宽且沿采暖管铺设位置出现。 二、处理裂缝的方法 1、方案1 1、主要材料; 水泥、灰色堵漏王、水

地坪裂缝修补方案

地坪裂缝修补方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

浙江仙居抽水蓄能电站机电设备安装工程EMI标合同编号:仙蓄计合DGCSG(2013) 13号 地坪裂缝修补施工方案 编写: 审核: 批准: 中国水利水电第五工程局有限公司 浙江仙居机电安装工程项目经理部 2016年09月30日

目录

1、裂缝原因分析 地坪产生裂缝的原因不外乎三个:一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;三是由伸缩和温度共同产生的裂缝。经业主、监理及我司现场勘查,厂房内一年四季基本处于恒温状态,因此厂房内的金刚砂地坪裂缝产生的原因为伸缩裂缝。2、施工准备 技术准备 设备及物资准备 3、施工步骤 步骤1:对现场需维修的空鼓、裂逢处进行画圈标记确认,并用中、小型切割机把空鼓、裂缝处原金刚砂浆块切宽(7~10mm)保证胶水能容易倒入,治理贯穿裂缝十字切割的深度为水泥砂浆基层的2/3,间距为25cm左右。 步骤2:清理掉金刚砂浆层松散的边缘,用吸尘器把裂缝和结合处的灰尘吸干净。放置波纹钢片在切口处。 步骤3:调制胶水,可根据实际情况调制稠厚度不一的专业胶水。 步骤4:将调制完的胶水完全灌注裂缝,使用窄铲顺着裂缝或者收缩缝将多余的树脂铲平。 步骤5:用石英砂撒在树脂上,待完全粘住后,用吸尘器吸走多余的石英砂。 步骤6:大约30分钟左右裂缝被封闭,可以继续施工裂缝上面的一层。 4、工期控制 本工程开工时间暂定2016年10月11日,竣工时间为2016年11月20日,总施工工期预计10天。 5、质量控制标准 处理过的裂缝,胶水与地坪之间无裂缝、无空鼓,波纹钢片镶嵌牢固不晃动。检测方法:用小锤轻击检测。 6、成品保护

地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

 3、界格缝 面积较大房间在填充层混凝土浇筑过程中,未在门口及宽度改变位置设置界格缝或界格缝未完全断开,在填充层混凝土硬化时该部位应力集中导致地暖管地面开裂。经发现地暖管地面保护层厚度低于15mm 处产生裂缝的概率为70%,此类裂缝较宽且沿采暖管铺设位置出现。 二、处理裂缝的方法 1、方案1 1、主要材料; 水泥、灰色堵漏王、水 2、施工步骤

地面开裂处理方案

新乡恒大御景湾首期二标段10-15,21-29#楼地面裂缝及空鼓整改措施 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2017年3月

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (4) 4.施工准备 (4) 5.施工方法 (5) 6.质量标准 (6)

1.编制依据 1.1《新乡恒大御景湾首期二标段10-15#,21-19#楼施工图纸》 1.2《建筑分项工程施工工艺标准》 1.3《建筑地面工程施工质量验收规范》 1.4《建筑质量通病防止治手册》 2.工程概况 序号项目内容 1 建筑功能商住楼 2 建筑层数10号楼地下1层地上19层11号楼地下1层地上17层12号楼地下1层地上17层13号楼地下1层地上17层14号楼地下2层地上17层15号楼地下2层地上19层21号楼地下2层地上21层22号楼地下2层地上六层23号楼地下1层地上六层24号楼地下1层地上六层25号楼地下1层地上六层26号楼地下1层地上4层27号楼地下1层地上4层28号楼地下2层地上4层29号楼地下2层地上4层

3 建筑面积 平方米 10#楼:8851.22平方米;11#楼:9839.28平方米; 12#楼:10652.19平方米; 13#楼:10721.68平方米; 14#楼:8542.76平方米; 15#楼:11621.95平方米; 21#楼:10440.66平方米22# 23# 24# 25# 26# 27# 28# 29# 2391. 05 2389. 95 2389. 95 2387. 31 2075. 27 2075. 27 2075. 27 2075. 27 4 标高 ±0.00绝对标高基底标高 87.9、89.7.84.7 -4.15,-5.5、-5.8、-6.95、-9.5 5建筑总高 10号楼58.8m 11号楼52.9m 12号楼52.9m 13号楼52.9m 14号楼52.9m 15号楼58.8m 21号楼64.7m 22号楼20.851m 23号楼20.851m 24号楼20.851m 25号楼20.851m 26号楼14.825m 27号楼14.825m 28号楼14.825m 29号楼14.825m 问题:地暖地面裂缝产生的主要原因不外乎三个,一是伸缩裂缝;二是温度裂

混凝土耐磨地坪裂缝修补13种方法

看完可自己动手修补地面裂缝,常见的混凝土耐磨地坪裂缝修补13种方法大全及原理的基本要点说明。 首先我们要知道混凝土会产生裂缝原因有: 可能是地面温度和湿度的变化;混凝土质量的脆性和不均匀性,以及结构不合理、原材料不合格(如碱骨料反应)、模板变形、基础不均匀沉降,使用不当等问题都会造成地面出现裂缝情况。 根据以上原因可作出相对应的排除及防护措施,当地坪地坪出现裂缝情况的时候,可通过以下混凝土耐磨地坪裂缝修补方法,(择其一即可): 树脂灌注法:环氧树脂是最常见的裂缝灌注材料。它具有较高的机械强度,并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀,树脂可以灌入到0.05㎜的裂缝。除某些特殊的环氧树脂之外,当裂缝是活动的、有渗漏的、不能干透的或者裂缝数量极多时,通常不易采用树脂灌注法。

聚合物浸入法: (1)低粘度的液态树脂可用来密封路面、桥面的不小于0.1㎜的裂缝。将树脂涂刷到表面上,或者在水平表面上沿裂缝构筑临时的堤围,使树脂溢于裂缝表面。 (2)更适合封闭多重无规则表面裂缝。先将裂缝表面密封,抽去真空,使裂缝中和孔隙中的空气全部排除。再在大气压力下用纯环氧树脂浆料注入裂缝表面中。 钉合法:当必须恢复主裂缝断面的抗拉强度时,使用钉合法比较适宜。特别比较适宜在不会损坏周围结构的场合下用来锁闭活动裂缝。用相对薄而长的金属“缝合U形钉”跨过裂缝嵌入事先开好的槽沟中,用无收缩砂浆或者环氧树脂基粘合剂来固定。 表面封闭法:这是最简单和最普通的裂缝修补方法。用于修补对结构影响不大的静止裂缝,通过密封裂缝来防止水汽、化学物质和二氧化碳的侵入。 灌浆法: (1)普通水泥灌浆大体积水坝、厚混凝土墙、或者水工结构的岩石基础上的裂缝,有时通过注入硅酸盐水泥砂浆来密闭。 (2)聚合物灌注基于氨基甲酸乙酯或者丙烯酰胺聚合物的灌浆料,和水反应后形成固态沉淀物或泡沫材料,起到封闭裂缝的作用。可在潮湿环境中使用。 钻孔嵌塞法: 这种方法通常用来灌注墙体中的裂缝。如果要求密封防水,孔中应填入柔性沥青来代替砂浆;如果灌注栓塞的作用比较重要,孔中则要灌注环氧树脂。

最新地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案 1 2 本工程地暖地面施工时正值冬季,近期发现地面裂缝较多,主要存在于3 客厅与餐厅交界处、卧室部位、房间内地暖盘管位置等,下面就是其产生的原4 因及修补方案: 5 一、裂缝形态及裂缝原因分析: 6 综合工程的实际情况分析,引起地暖管地面开裂的原因主要应从混凝土7 原材料和配合比、界格缝、养护、地暖管地面固定管卡是否破坏、面层厚度等5 8 个方面进行分析。 9 1、混凝土原材料配合比 10 配合比不当是指水泥用量过大,水灰比大,含砂率不适当,选用外加剂11 不当等,几个因素是相互关联的。填充层细石混凝土采用商品泵送混凝土,水12 灰比过大,混凝土稠度大或搅拌不均匀造成抗拉强度降低,影响凝结力度,造13 成面层裂缝。而且泵送混凝土的塌落度较高,在混凝土浇筑后,有相当一部分14 搅拌用水在混凝土内部占有体积。在这部分水分蒸发以后,被水占据的部分则15 形成了毛细孔,而在毛细孔位置混凝土的抗拉应力则是最小的,容易被拉开形16 成缝隙和裂纹。塌落度越高,增加收缩裂缝的可能性越大。此类裂缝数量较多,17 裂缝较大且不规则。 18 2、养护 19 在现场工程中发现,由于未做好填充层浇筑后的保温、保湿养护或养护20 龄期太短,引起混凝土表面干燥发生塑性收缩与开裂。此类裂缝一般为表面龟21 裂纹。 22 3、界格缝 1

23 面积较大房间在填充层混凝土浇筑过程中,未在门口及宽度改变位置设24 置界格缝或界格缝未完全断开,在填充层混凝土硬化时该部位应力集中导致地25 暖管地面开裂。此裂缝一般为门洞阳角及房间阳角45°斜裂缝、一字或十字形26 状的较宽裂缝。 27 4、地暖管地面的固定管卡 28 填充层混凝土施工过程中,由于施工不当,地暖管地面的固定管卡被破29 坏,造成地暖管地面与水泥发泡层脱离竖起造成地面开裂。此类裂缝局部突出,30 面层有破坏,以中心点呈放射形式。 31 5、填充层厚度 32 填充层的厚度与管线布设工艺有一定的关系,50mm厚填充层虽然可以将33 管道埋住,但实际管道上皮与填充层上部只有25mm左右的厚度,地暖填充层在34 凝固和硬化的时间的变化中,会产生横向的拉伸力,致使地面开裂。施工中混35 凝土地面根据标高进行找平,而由于地面高低不平产生地暖管地面上表面与混36 凝土接触处有标高偏差,容易产生地暖管面层厚薄不均,厚度较薄处容易引起37 应力集中,是产生裂缝的薄弱地带。经发现地暖管地面保护层厚度低于15mm处38 产生裂缝的概率为70%,此类裂缝较宽且沿采暖管铺设位置出现。 39 二、处理裂缝的方法 40 1、方案1 41 1、主要材料; 42 水泥、灰色堵漏王、水 43 2、施工步骤 2

地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地坪裂缝修补方案(完整版)

浙江仙居抽水蓄能电站机电设备安装工程EMI标合同编号:仙蓄计合DGCSG(2013) 13号 地坪裂缝修补施工方案 编写: 审核: 批准: 中国水利水电第五工程局有限公司 浙江仙居机电安装工程项目经理部 2016年09月30日

目录 1、裂缝原因分析 (2) 2、施工准备 (2) 3、施工步骤 (2) 4、工期控制 (4) 5、质量控制标准 (4) 6、成品保护 (4)

1、裂缝原因分析 地坪产生裂缝的原因不外乎三个:一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;三是由伸缩和温度共同产生的裂缝。经业主、监理及我司现场勘查,厂房内一年四季基本处于恒温状态,因此厂房内的金刚砂地坪裂缝产生的原因为伸缩裂缝。 2、施工准备 2.1技术准备 2.1.1仔细勘查现场,把需要处理的裂缝做标记处理。 2.1.2施工前要有详细的技术交底,并交至施工操作人员。 2.1.3施工操作人员必须熟知各个器械设备的使用方法及规范。 2.1.4各种进场原材料进行进场验收,材料规格、品种、材质等符合设计要求。 2.2设备及物资准备 2.2.1优成460双组份胶水、粉末状金刚砂、水泥灰、波纹钢片。 2.2.2使用工具:云石机、铲刀、盒尺、锤子、毛刷、面纱、气筒、钢丝刷、水桶、抹子等。 3、施工步骤 步骤1:对现场需维修的空鼓、裂逢处进行画圈标记确认,并用中、小型切割机把空鼓、裂缝处原金刚砂浆块切宽(7~10mm)保证胶水能容易倒入,治理贯穿裂缝十字切割的深度为水泥砂浆基层的2/3,间距为25cm左右。 步骤2:清理掉金刚砂浆层松散的边缘,用吸尘器把裂缝和结合处的灰尘

吸干净。放置波纹钢片在切口处。 步骤3:调制胶水,可根据实际情况调制稠厚度不一的专业胶水。 步骤4:将调制完的胶水完全灌注裂缝,使用窄铲顺着裂缝或者收缩缝将多余的树脂铲平。

屋面防水保护层裂缝处理方案

屋面防水保护层裂缝处理方案 一、屋面防水保护层裂缝原因分析: (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。 2) 细石混凝土在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。 3) 屋面细石混凝土防水保护层终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。屋面交叉作业不可避免,在屋面水泥砂浆防水保护层未达到一定强度时就运输踩踏,都会造成开裂。(2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,细石混凝土与基层粘结不牢。 2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水快,该处易空鼓。 3) 配合比不合理,搅拌不均匀。细石混凝土配合比,如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 4)、压光时间掌握不好,或在终凝后压光,也是造成屋面防水保护层裂缝空鼓原因。 5)、屋面防水保护层养护。细石混凝土经过一段时间硬化后,洒水进行养护,保持湿润的时间7-10天。屋面防水保护层养护是否认真。 (3)材料原因

细石混凝土对水泥、砂子、细石等材料检验应合格如果材料有问题均会使屋面细石混凝土防水保护层产生裂缝。 二、屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施 我项目部非常重视,作出以下方案: 1 根据屋面细石混凝土防水保护层裂缝情况,根据裂缝面积如果在一个分格区内裂开,进行局部处理。 2缝超过三道此分格内全部剔凿掉重做。 三、屋面细石混凝土防水保护层空鼓裂现象修补方案 针对细微裂缝,采用将裂缝剔凿开,宽度不小于20mm,深度至防水层表面,清理干净,洒水湿润,使用聚合物抗裂砂浆先将该沟堵平,养护,将该分格内的表面采用界面剂处理,使表面颜色一致。分格边缘的裂缝将其剔凿干净,重新补做。 1、将屋面细石混凝土防水保护层空鼓裂位置范围用云石机切割,切割深度为10mm,千万不能把防水层切坏,应湿切。 2、踢凿应用小锤,把屋面细石混凝土防水保护层空鼓裂位置切割范围内用小锤和錾子踢凿。 3、在踢凿好的范围内,将防水层上表面清理干净。 4、洒水湿润24小时。 5、屋面细石混凝土防水保护层严格控制水灰比。 6、屋面细石混凝土防水保护层三遍压光。 7、修补屋面细石混凝土防水保护层养护,洒水养护时间不少于7d-10d 当抗压强度达5MPa才能上人。

地暖地面裂缝处理方案

地暖地面裂缝处理方案 令狐采学 本工程地暖地面施工时正值冬季,近期发现地面裂缝较多,主要存在于客厅与餐厅交界处、卧室部位、房间内地暖盘管位置等,下面就是其产生的原因及修补方案: 一、裂缝形态及裂缝原因分析: 综合工程的实际情况分析,引起地暖管地面开裂的原因主要应从混凝土原材料和配合比、界格缝、养护、地暖管地面固定管卡是否破坏、面层厚度等5个方面进行分析。 1、混凝土原材料配合比 配合比不当是指水泥用量过大,水灰比大,含砂率不适当,选用外加剂不当等,几个因素是相互关联的。填充层细石混凝土采用商品泵送混凝土,水灰比过大,混凝土稠度大或搅拌不

均匀造成抗拉强度降低,影响凝结力度,造成面层裂缝。 3、界格缝 面积较大房间在填充层混凝土浇筑过程中,未在门口及宽度改变位置设置界格缝或界格缝未完全断开,在填充层混凝土硬

化时该部位应力集中导致地暖管地面开裂。施工中混凝土地面根据标高进行找平,而由于地面高低不平产生地暖管地面上表面与混凝土接触处有标高偏差,容易产生地暖管面层厚薄不

地下室地面裂缝处理专项施工方案

地下室地面裂缝处理专项施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1、方案概述............................................................... 错误!未定义书签。 2、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 浅层裂缝处理方法 ......................................................... 错误!未定义书签。 严重压裂位置处理方法 ..................................................... 错误!未定义书签。 3、附现场裂缝及超载货车碾压照片............................................ 错误!未定义书签。

1、方案概述 本工程为一座用于商业及工业研发的十七层办公楼,包括三层地下室,三层裙房及十四层办公楼。 由于工程场地狭小,总包单位规定负一层为各家单位材料周转区域,但部分单位未经允许,私自将货物运至负二层、负三层卸货码放。擅自将超载货车开进负二层DT1前室旁卸货,货车及载运的水泥砖、砂子总重量重达9吨左右,造成地面保护层多处严重开裂,现已严重影响耐磨地坪的施工。为确保耐磨地坪施工质量,需要对地下室地面裂缝位置先进行处理,特编制本施工方案。 2、施工方法 地下室地面裂缝一部分区域为浅层裂缝,另一部分由于严重压裂已造成周边区域空鼓。 浅层裂缝处理方法 1、将地面清理干净,用切割机沿裂缝位置切成倒三角形。 2、将切缝内夹渣清理干净,用毛刷把切缝内灰尘刷出,蘸上适量地坪漆,均匀涂刷于切缝处。 3、将地坪漆与石英砂按重量比1:5的配比调适均匀,倒入切缝位置,压实抹平。 严重压裂位置处理方法 1、采用“专业工具”对裂缝部位进行查找预埋灌浆咀的中心线,并在基面上进行做好标记。 2、对做好标记的结构板面,在裂缝及点的左右,采用“专用钻孔作业机”进行钻孔预埋长度8㎜“高压灌浆针头”施工,并同时做好灌浆前的检查处理。 3、当预埋“高压灌浆针头”检查处理好后,再采用专业电动高压灌浆机,把“结构修复灌浆液”对高压止水针头进行结构修复补强灌浆施工。 4、灌浆施工竣工后,做好收口处理并自检,再做下一部工作。

关于地暖地面开裂分析

关于地暖地面开裂分析(图) 论文导读:随着人们生活水平的提高,地暖被越来越广泛的应用,但由于工艺和技术原因,地暖地面裂缝控制成了一个很大的难题,针对地暖地面产生裂缝的原因,本文提出一些在地暖施工中应注意的问题,从而有效地防止裂缝的产生和发展。 关键词:混凝土裂缝,空鼓 随着地暖被越来越广泛的应用,使用过程中的一些问题也逐渐的被提出,而地暖施工后裂缝的出现也被越来越多的提及,地暖裂缝产生的主要原因不外乎三个,一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;三是由伸缩和温度共同产生的裂缝,针对这些问题笔者根据实践工作总结了一些经验和技巧,供同行参考。硕士论文,混凝土裂缝。 1、找平层的施工 地暖敷设前应当先行施工找平层,严格按照工艺要求验收,并保证基层的平整度 〔±2mm〕,待找平层凝固硬化后方可敷设保温层。硕士论文,混凝土裂缝。保温层最好用胶粘材料以点粘形式固定在找平层之上。如果保温层材料的基层不能完全平整、施工过程中的踩踏受力不均匀及地暖管的翘曲,直接造成保温材料的凹凸翘曲,使得填充层施工时很容易形成空鼓,从而导致地面的开裂。 2、铺管注意事项 地板辐射采暖常用的布管方式有平行排管式、蛇形排管式及回字形盘管式。 除此之外,无论哪种布管方式,地暖管铺设应防止管道扭曲,圆弧顶部必须加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”。塑料及铝塑复合管的弯曲半径半径不宜小于6倍管外径; PE-RT管的弯曲半径半径不宜小于8倍管外径。地暖管固定点的间距,直线段宜为0.5-0.7m,弯曲管段宜为0.2-0.3m,否则施工过程中由于柔性管道本身具有记忆性容易造成填充层施工过程中地暖管的移动和暖管弯曲处局部翘起,造成保护层的空鼓,从而使地面容易开裂。另外,地暖管铺设时应注意管密集部位管间距小于100mm时,由于填充层浇注施工时禁止机械作业,密实度无法进一步强化,间距过小会造成施工过程中混凝土填充层不密实,容易形成空鼓造成地面开裂。 3、填充层施工过程中的注意事项 ①混凝土标号不能过高,一般采用C15和C20豆石混凝土(粒径5~12mm),标号过高混

地暖工程混凝土表面裂纹的分析及防止措施

地暖工程混凝土表面裂纹的分析及防止措施 在以往的住宅地暖施工实例中,个别房间豆石混凝土表面有裂纹产生,就其产生的原因及今后施工中避免这类现象发生应采取的措施,具体阐述如下: 一、地暖结构层豆石混凝土表面产生裂纹的原因分析: (一)铺设聚苯乙烯泡沫板的基础表面不平整:聚苯乙烯泡沫是一种干性块状的保温材料,铺设时现场拼接,如果铺设苯板的基础表面凹凸不平整,浇筑混凝土后,在接缝处两块苯板的边总会出现一定高差,当混凝土收缩时,这个部位容易产生裂纹。 (二) 混凝土质量不符合要求: 1、混凝土葩比不当: 配制混凝土时,各种材料计量不准,水灰比控制不好,导致强度达不到设计要求;混凝土在空气中凝结硬化时,会产生体积收缩,主要是水泥浆在水化过程中,胶凝体不断浓缩使体积减小和水泥浆在凝结硬化过程中,由混凝土多余水分的不断蒸发面引起体积收缩(又称失水收缩),这两种原因中,最为明显的是失水收缩,约占总量的80%-90%。因此加入的水越多,蒸发的水分也多,则混凝土的体积收缩值也越大,产生裂纹的机率和比率也会增加, 2、混凝土搅拌不均匀:

硬化过程中,由于内部收缩不一致,会产生裂纹。 3、混凝土原材料不符合要求: 豆石混凝土主要原材料包括水泥、沙子、卵石和水。 (1)水泥不符合要求: 水泥是混凝土的重要组成部份,它是一种水硬性胶结材料,加水拌合后,经水化作用逐渐凝结硬化,并获得一定的强度;不同品种的水泥,在凝结硬化过程中,有明显不同的特征;如果采用收缩率大的水泥,则在豆石混凝土中容易产生干缩裂纹。 (2)沙子使用不符合要求: 豆石混凝土中采用的细沙或沙子含量超标。与采用粗、中沙配合而成的混凝土相比,细沙配合而成的混凝土强度低,而且干缩性大,容易产生收缩裂。 (3)卵石粒径过大或含泥量超标,鉴于地暖结构的特殊性,卵石应采用较小的粒径,如果粒径过大,在振捣不好的情况下,容易使混凝土产生空鼓和表面出现裂纹。 (4)采用不洁净的水,影响了混凝土的强度。 (三) 因施工工艺不当造成混凝土产生裂纹。 l、浇筑混凝土后没有进行有效的振捣,混凝土层不密实。地暖所用的PE-X管与混凝土的粘结力较差;混凝土浇筑后不进行很好的振捣,混凝土没有将管子完全嵌固严密,会导致混凝土层空鼓或干裂。 2、混凝土浇注停歇时间超过规范规定时,没有对已凝消费者

相关文档
相关文档 最新文档