文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂运行手册资料

污水处理厂运行手册资料

污水处理厂运行手册资料
污水处理厂运行手册资料

目录

工程概况 (2)

运行操作规程 (4)

安全操作规程 (7)

常见故障分析处理 (8)

运行操作规程

1、本规程适用于污水处理厂运行期间水处理操作运行员工,也适用于管理、化验、技术和

维护检验人员,还可供有关专业人员参考。

2、污水处理厂营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排

故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。

3、运行操作人员职责

(1) 污水处理厂员工应保证厂内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障

及时排除,不得带病工作,不得违章作业。

(2) 严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到生活

污水处理要求效果,确保处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B类标准。

(3) 做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。

4、操作规程

(1) 上班前应穿戴好工作服及手套、水鞋等防护用具做好上班准备。

(2) 认真进行交接班,并做好交接班记录。

(3) 在控制室对运行各单元情况进行核对,特别查清运行不正常单元。

(4) 首先对存在问题的单元进行一次检查,排除故障,恢复正常运行。

(5) 结合班中巡检要求,对污水处理厂进行一次系统检查,检查运转设备润滑状况。特别

注意水泵、风机润滑油位,严禁少油、无油运转,避免设备事故。

(6) 每间隔2小时,应清理一次人工格栅,防止污染物堵塞格栅,产生污水处理事故。

(7) 按照要求做好各项监测并做好记录。

5、系统启停

(1) 系统启动前应先清理干净人工格栅,检查水泵及风机油位并盘动传动轴,确认无误后

方可进入启动程序。

(2) 污水提升泵的启停:

?将万能转换开关置于“手动”档,按下启动按钮,相应水泵启动;按下停止按钮,相

应水泵停止。

?将万能转换开关置于“自动”档,污水提升泵将根据设定(可调)时间及初沉调节池

液位自动启停,高液位时启动,低液位时停止。

?污水提升泵动行过程中应注意观察电机的温升及液位变化情况,发现问题应立即停机

处理,严禁水泵无水干转。

(3) 罗茨风机的启停:

?风机启动前检查并打开各曝气池曝气管上的蝶阀,打开曝气主管上的放空阀,严禁罗

茨风机带压启动。当风机运转正常后,缓慢关闭放空阀。

?将万能转换开关置于“手动”档,按下启动按钮,相应风机启动;按下停止按钮,相

应风机停止。

?将两台风机的万能转换开关均置于“自动”档,两台风机会按照设定(可调)时间一

用一备,自动启停。

?检查各曝气池的曝气情况,并调节蝶阀至各曝气池各部位曝气平衡。

(4) 初沉调节池排泥:

?打开污泥干化池上排泥管蝶阀,并检查曝气池及斜管沉淀池排泥管蝶阀处于关闭状

态。

?打开初沉调节池排泥管球阀,按下潜水泵启动按钮,开始排泥。排泥过程中应注意观

察污泥干化池上排泥管出水量是否变化,如有异常应立即停机检查,排除隐患后方可重新启动。按下潜水泵停止按钮,潜水泵停止运行,排泥结束;关闭初沉调节池排泥管球阀。

?初沉调节池每天应至少进行一次排泥,每次排泥时间不少于30min。排泥频率及时间

应根据初沉调节池里的污泥量酌情而定。雨季由于应增大排泥频率及排泥时间。

?排泥过程中应注意观察初沉调节池的水位,潜水泵应完全淹没于水位以下方可进行排

泥操作。

(5) 斜管沉淀池排泥:

?斜管沉淀池每天应至少进行一次排泥,每次排泥时间不少于30min。排泥频率及时间

应根据曝气池及斜管沉淀池里的污泥量酌情而定。

?排泥操作时先打开污泥干化池上排泥管蝶阀,再打开需排泥池排泥管蝶阀,排泥操作

开始,注意观察污泥干化池上排泥管出水量是否变化,以此确认排泥管是否有堵塞。

?排泥操作结束后应关闭排泥管上所有的蝶阀,以防系统池内污水向外泄漏造成污水处

理事故。

6、好氧系统运行管理

(1) 运行良好的好氧系统应该是风机运行时,曝气池内表面应曝气均匀,无大量泡沫,污

泥呈黄褐色,有泥腥味;风机停运后,污泥呈米粒大小絮状物,沉淀性能良好,通常30min以内曝气池表面水质清澈,无明显浑浊,表面无浮泥。

(2) 若运行中出现与上述不符的特征,应参照“常见故障分析处理”进行处理。

(3) 好氧系统运行中应每天监测曝气池内溶解氧含量DO,DO值保持在2.0~3.0mg/L。DO

值过低,污泥会产生厌氧;DO值过高,会加速污泥老化产生浮泥。

(4) 好氧系统曝气池原则上是不排泥的,剩余污泥进入二沉池去除。

7、人工湿地运行管理

(1) 每天检查湿地植物生长情况,尤其检查有无病虫害。若发现病虫害应及时采取适当措

施,避免对人工湿地造成致命损伤。

(2) 每天检查人工湿地进出水口是否有堵塞现象,定期清理集水槽里的清苔、杂物等。

(3) 人工湿地作为一种新兴污水处理工艺,在实际运行过程中要不断总结和改进。人工湿

地植物收割应分为前后两端定期交替收割,收割时植株露出水面不低于30cm。

8、污水管网系统运行管理

(1) 污水管网系统应定期巡查,原则上应每周至少全程巡查一次。若发现污水处理厂进水

水质水量发变化应立即进行管网巡查。

(2) 污水管网进水口或其它容易堵塞的地方应定期清理,原则上应每天至少清理一次。

(3) 污水管网系统巡查内容:

?检查检查井盖有无破损、丢失,尤其人行道及车行道上检查井;

?检查管道有无破损、脱落、移位、漏水等现象;

?检查各进水口有无堵塞,防堵塞(格栅)设施是否有效。

(4) 作好污水管网系统巡查记录,及时将巡查中发现的问题上报并采取有效措施进行处理。

安全操作规程

1、下班前应进行巡检,发现问题及时解决或做好记录。交接班时做好交接班记录,认真交

接班。

2、当班期间应对水、气、电等各种管线阀门进行检查,并应处于良好的备用工况状态。

3、认真遵守安全操作规程,特别是对水池、设备巡检时一定要高度集中,不得跨安全防护

栏外作业。

4、进入池内检修时应穿戴好防护服及救生衣,系好安全带和安全绳;池内应先通风2小时

以上,再做活体实验确认安全后,在有通风的情况下方可进入池内检修;池内作业时应至少保证一名人员在池外监护。

5、池内及池内通风口、连接池内的管道内及排放口严禁烟火,严禁动火作业。若必须动火,

需先检测可燃气体含量,确认在安全值范围内,方可严格按照相关安全规范进行作业。

动火作业过程中应持续安全保障措施及可燃气体浓度检测,若出现可燃气体富集接近临界值,应立即停止作业,清除余火,采取可靠措施消除危险因素方可断续动火作业。作业完成后应立即清除余火,清理现场,经至少两名人员检查确认安全后方可撤场。

6、电气设备的操作应严格遵守《安全用电守则》,防止事故发生。

7、机电设备检修应切断电源,在控制柜开关处示挂“不准合闸”标示牌或采取安全上锁制

度,即设备检修人员检修过程中将所检修设备所有控制电源柜上锁,钥匙仅本人持有。

非检修人员操作时若发现“不准合闸”标志或电源柜上锁时,严禁强行合闸启动设备。

8、进行污水、污泥操作时应严格按照要求配戴防护用具,严禁皮肤直接接触污水、污泥。

9、污水处理厂内严禁进食,下班前应用肥皂水洗手。

10、污水、污泥均应严格按规定消毒处理,不得随意挺到、堆放。

常见故障分析处理

1、自吸式水泵不能启动:

?停电。处理方法为检查供电电源是否有电。

?按钮开关接触不良。处理方法为更换按钮开关。

?浮球阀线路断开或浮球阀损坏。处理方法为检查浮球阀线路或更换浮球阀。

?控制电路保险烧断。处理方法为更换控制电路保险。

?热断电器烧坏。处理方法为更换热继电器。

?交流接触器损坏。处理方法为更换交流接触器。

?电机烧毁。处理方法为维修电机线圈。

2、自吸式水泵不能抽水:

?底阀堵塞。处理方法为清理底阀。

?引水螺丝漏气。处理方法为拧紧或更换引水螺丝。

?水封损坏,表现为水封漏水。处理方法为更换水封。

?叶轮脱落。处理方法为还原叶轮。

?止回阀堵塞。处理方法为清理止回阀。

3、自吸式水泵运行声音过大:

?地脚螺丝松动。处理方法为紧固地脚螺丝。

?六角垫损坏。处理方法为更换六角垫。

4、风机风压不足:

?滤网堵塞。处理方法为清洗或更换滤网。

5、风机异响:

?皮带损坏。处理方法为更换皮带。

?缺油。处理方法为加油或更换机油(风机机油为220#重负荷齿轮油)。

6、风机停机时反转:

?止回阀阀片脱落。处理方法为检修或更换止回阀。

7、潜水泵不能抽水:

?潜水泵堵塞。处理方法为清理潜水泵。

?止回阀堵塞。处理方法为清理止回阀。

8、潜水泵不能启动:

?停电。处理方法为检查供电电源是否有电。

?按钮开关接触不良。处理方法为更换按钮开关。

矿井污水处理设备操作手册

同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 矿井污水处理厂 〖Q=700m3/h〗 操作维护手册 江苏海祥环保工程有限公司 2011年12月

目录 1、工程概况 (2) 2、设计依据 (2) 3、工艺流程及说明 (4) 4、系统控制说明 (9) 5、安装施工方案 (15) 6、日常管理 (18) 7、一般故障及排除办法 (19) 8、注意事项 (19) 9、建议 (20)

一、工程概况 本项目为同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司麻家梁煤矿矿井污水处理厂工程,包括矿井污水处理和生活给水处理二大部分。现工程已安装结束,为了今后工程的调试及正常运行,对污水处理设备的处理工艺、设备组成、操作维护及运行注意事项,提供全部的资料。 二、设计依据 1、设计依据及原则 中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国水污染防治法; 中华人民共和国消防法; 《室外排水设计规范》GB50014-2006; 《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-2006; 《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002; 《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005中规定的井下消防洒水水质标准; 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 《钢制压力容器》(GB150-1998) 《水处理设备制造技术条件》(JB2923-99) 《橡胶衬里化工设备》(HGJ32-90) 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92; 《给水排水工程钢筋混泥土水池结构设计规程》SH3076-1996; 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 《工业企业界噪声标准》GB12348-1990; 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92; 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混泥土结构设计规范》GB50010-2002;

最新污水处理厂的数据化管理资料

污水处理厂的数据化管理 在一个污水厂的运行中,每日的水量的统计,水质的化验数据,耗电量、耗药量都是每日运行产生的数据;随着计算机技术,自控技术的不断发展,越来越多的污水处理厂采用各种在线监控设备,这些在线监控设备每天也在不断的产生各种监控数据。这样大量的数据在每个污水厂是很重要的运行数据参数,但是这些数据产生出来以后,再怎样和污水厂的生产管理相互结合起来,利用数据来帮助我们的工艺管理呢?公众号用几篇文章来聊聊污水厂的这些数据的管理和利用,以及如何实现污水处理厂的数据化管理的内容。 数据化管理的内容 对于污水处理厂产生的数据,我们从分别几个方面进行归类,1、污水相关,2、污泥相关,3、过程相关,4、电力相关,5、药量相关,6、设备相关。这六个门类的数据基本能够涵盖污水处理厂的运行情况,下面就从这几个方面进行详细的罗列下污水厂的数据内容。 1、污水相关:作为一个污水厂来说,污水是主要的处理对象也是主要的产品,污水厂的各种收入和支出也与污水有关,因此对于污水所产生的数据是一个污水厂里最重要的数据来源。辨别和收集这部分数据,是运行人员要进行的重要工作之一。我们就来看看每日里污水相关的这些数据都有哪些。 污水相关数据有:每日污水提升水量、小时污水提升水量、出口每日污水排放水量,出口小时排放量;污水瞬时进水水质数据(常规项目COD、BOD、SS、TP、TN、NH3-N,PH等),24小时进水水质数据,污水出口瞬时水质数据,24小时出水水质数据;周分析的水质项目数据,月分析水质项目数据(这些主要根据各地监管部门的要求对GB18918

-2002的水质数据进行选择项目)。污水的水质水量数据构成了对每天进入污水厂的污水的一个基本描述。通过进出水流量计的统计,化验室的分析化验来把污水的基本描述数据收集起来。这些数据是污水厂每天运行的最基础的数据资料,是反映污水厂是否正常运行的证据,因此这部分数据是一个污水厂必须进行全面收集和整理的资料。 2、污泥相关:污水处理中产生的剩余污泥,化学污泥,初沉污泥等等是污水中的污染物的浓缩,这些浓缩的污染物质在生产过程中是要进行有效的处置后才能排放,而对处理处置过程中的数据统计,就是污泥相关的数据。 污泥相关数据有:每日剩余污泥排放量,每日脱水机污泥投配泵提升量,脱水后泥饼量,外运泥饼车数;污泥絮凝剂加药配比,脱水前污泥含水率,脱水后污泥含水率,污泥有机成分,脱水后上清液SS等等。污泥脱水的过程是保障污水处理正常运行的一个环节,通过每日的数据记录,对污泥脱水能够实现每日追踪,对污水处理的问题发现和解决是重要的参考数据。 3、过程相关:过程相关的数据,主要来自于污水、污泥处理过程中人工进行干预或者操作而产生的数据。污水处理是一个复杂的多学科综合的处理工艺,在这个处理工艺中会有多个流程环节进行工作,收集这些环节中产生的数据,是我们对这些过程进行有效管控的重要依据。 这些过程相关的数据主要有:污泥浓度MLSS,挥发性污泥浓度MLVSS,曝气池溶解氧DO,污泥沉降比SV,ORP,指示性微生物的数量,构筑物停留时间,污泥储池的停留时间,污泥储池溢流水质数据等等。这些过程数据大部分来自于污水厂的自控系统的现场在线仪表的收集,在中控室的计算机上可靠有效的保留这些数据,方便管理人员后期调阅分析是自控系统的必备条件。这些过程参数从污水污泥的处置过程进行数字化的描述,对于过程进行更准确的描述,使我们的运行管理人员能够通过数字来进行工艺的管控。

-污水处理调试指导手册范本

污水处理工程调试及试运行指导手册 污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。

(1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS);(6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。

污水处理厂操作规程完整

××污水处理厂一期 操作规程 一、提升泵操作规程 二、转齿格栅操作规程 三、推流器操作规程 四、水解段操作规程 五、缺氧和好氧段安全操作规程 六、二沉池、终沉池操作规程 七、芬顿氧化池操作规程 八、鼓风机操作规程 九、脱水机操作规程

一、提升泵操作规程 (一)启动前检查工作包括: (1)泵池水位,是否在允许开机水位以上 (一般情况下不允许路露出泵头) 。 (2)水中有无可能影响水泵运行的杂物 (3)检查泵机是否安装正确,紧固件无松动,电缆、接线盒正常,进出水闸门是否打开。 (4)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态,检查三相电源电压应在规定幅度内,后续工艺段是否允许进水。 (二)开机 启动前检查完毕后,可以启动水泵电机,将泵控制开关打至就地,再按绿色开启按钮,绿灯亮电源正常。监听泵机声音,若声音正常,则按工艺需要调节闸阀开启量,若开机过程发现有任何不正常现象,不得开机或已开机应立即停机,检查原因,排除故障后才能重新开机,但重新开机必须在电机完全停止15分钟后(泵电机在冷状态下允许连续启动六次),才可重新启动。重复启动仍然不成功,则应按设备故障报告。(泵电机在冷状态下允许连续启动六次。) (三)巡检 巡检时应注意泵池水位、泵池有无杂物,后续工段水位是否在允许范围内,逐台工作机泵的运转声音,检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置,机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次,其余时间每2小时对现场工艺设

备巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作,并要记入交接班内容内。 巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中,例如水位低于设定值,应立即停机,若水位高于设定值,应通知中控室及现场负责人增开水泵,在泵运转正常后检查液位计的状况,使之恢复正常;如吸水池有杂物应立即清理,若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护,并应检查杂物来源,采取必要措施,防止再发生类似情况;如机泵运转声音不正常,要寻找原因,使其恢复正常。 当天气突变,如暴雨即将来临,则应增加巡检,检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用,及经过检查、改造或长期停用后投入运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次,若一切正常即转入正常巡检每120分一次。 (四)停机操作 检查吸水池水位是否达到停机水位,将切换开关切换至关位置即可。记录停机时的各项参数,如开启时间、泵池液位等。 二、转齿格栅操作规程 (一)操作规程 启动新的或重新投入使用的格栅前应检查: (1)格栅内无杂物 (2)润滑油及润滑油位 (3)格栅具备运行条件

污水处理厂工程——【建筑资料 精】

旗开得胜xxx工程施工组织设计 §1 施工组织设计编制说明 §1.1 编制指导思想 承蒙xxx排水工程有限公司邀请我公司参加xxx工程Ⅱ标段的投标。我们将以“为建 设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最 优良的工作质量保证建造令建设单位最满意的优质工程为目标,创造绿色的施工环境, 以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,最大限度地降低工料消 耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 《xxx工程施工组织设计》是我公司对xxx工程的投标文件之一。这是我公司在认真 阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上,编制的一部对工程质 量、成本、工期等方面程序化的纲领性文件。我们力求在《施工组织设计》中履行我们 对建设单位每一项承诺,希望能以经济合理、技术先进、切实可行的施工方案,严谨务 实的工作作风,赢得建设单位对我们的信赖。 本《施工组织设计》在编写过程中,力求以较短的篇幅,在较短的时间内,让各位 专家知晓本《施工组织设计》所表述的重点和难点;以精当、凝炼的语言,详实的图 解,图文并茂地为各位工程专家充分展示仅用一般工程语言难以表达的重点信息,一般 的信息作简明阐述,供各位专家选择。另外我公司非常珍惜建设单位给予我们的这次宝 贵的机会,若我公司有幸中标,我们将依据本《施工组织设计》确定的原则,遵循我公 司的技术管理规定和质量体系文件,在设计交底图纸会审之后编制详细的专项工程施工 方案和作业指导书,为工作提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速, 安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。二○○一年三月二十日 §1.2 编制依据 1.本工程招标文件

污水处理厂管理办法

湖北省城镇污水处理厂运行监督管理办法(试行) 鄂建〔2009〕114号第一条为提高城镇污水处理厂运行效率和管理水平,促进水污染防治工作,改善水环境,依据《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、法规、规章规定,制定本办法。 第二条在本省行政区域内实施城镇污水处理厂运行监督和管理,适用本办法。 第三条本办法所称城镇污水处理厂,是指对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。 城镇污水处理厂运营单位(以下称运营单位)是指依法取得城镇污水处理运营资格,并对城镇污水处理厂进行生产运营管理且具有独立法人资格的单位。 运行监督管理是指对已建成运行(含试运行)的城镇污水处理厂实施的监督和管理。 第四条省住房和城乡建设厅负责全省行政区域内城镇污水处理厂的运行监督管理工作。 省环境保护厅负责全省行政区域内城镇污水处理厂的出水水质和水量监督检查工作。 市、州、县级人民政府确定的污水处理行政主管部门(以下称污水处理主管部门),负责本行政区域内城镇污水处理厂的运行监督管理工作。 市、州、县环境保护行政主管部门(以下称环保主管部门),负责本行政区域内城镇污水处理厂的出水水质和水量监督检查工作。 第五条推行污水处理特许经营制度。城镇人民政府或其授权的污水处理主管部门,应依法通过市场竞争机制选择运营单位,并签订特许经营协议。暂不具备

条件的,可在核定实际污水处理量及处理成本的基础上,签订委托经营协议或服务合同。特许、委托经营协议或服务合同的文本格式、内容应符合国务院住房和城乡建设行政主管部门制定的示范文本和有关政策规定。 特许、委托经营协议或服务合同签订后30日内,应报上一级污水处理主管部门备案。 第六条污水处理厂建设竣工后应进行试运行。试运行由建设单位向环保主管部门提出申请,经同意后方可进行。同时告知污水处理主管部门。 污水处理厂自试运行之日起三个月内,建设单位必须向审批该项目环境影响评价文件的环保主管部门申请环境保护验收,试运行三个月仍不具备环境保护验收条件,建设单位应向环保主管部门提出书面延期申请,说明延期的理由及拟验收的时间,经批准后方可延长试运行。试运行时间一般不得超过一年。主要出水水质指标稳定达标并经环保验收后,建设单位应按照相关法律、法规的规定和程序组织工程竣工验收并备案。污水处理厂竣工验收。 第七条运营单位的管理、技术、实际操作人员必须经培训合格后上岗。培训由省污水处理主管部门负责组织,并对培训合格者颁发证书。 第八条运营单位应按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60)等规定制定保障城镇污水处理厂正常运行的生产管理制度、安全管理制度、水质检验制度和安全运行应急预案,编制《运行与维护手册》,确保污水处理厂稳定正常运行和出水水质符合国家和地方规定的排放标准。 第九条运营单位应按照环保和污水处理主管部门要求在进、出水口和关键水处理构筑物等位置安装在线监测监控装置,并与环保和污水处理主管部门联网。

污水处理操作手册

污水处理操作手册 总则 1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1一般要求 1.1运行管理要求 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。 1.2安全操作要求 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 1.3维护保养要求 1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

污水处理厂可行性研究报告资料清单

污水处理厂可行性研究报告 基础资料收集清单 一、地形图 规划区域1:5000或1:10000场地地形图。 地形图应提供数字地图(DW文G件) 二、区域规划及批准文件 规划区域的总体规划(含说明书、电子版图纸)及区域竖向设计; (城区道路网规划设计图,道路网竖向规划图); 规划区域防洪规划及附图,含防洪现状说明(如果有防洪问题的话); 规划区域给排水专项规划; 有关部门函件: (1)环保部门关于污水厂排放标准的文件(环评报告及批复) (2)供电供水满足要求的函件 (3)厂址选址意见书、征地文件 (4)企业法人证书、营业执照 (5)项目建议书及批复(如无可暂不提供) (6)城市河、湖等水系概况 (7)规划区域内的水环境功能区划 三、地质 1.厂站工程地质初勘报告(如无,可提供附近区域以供参考) 2.地震烈度 3.规划区域内的地质、地貌描述以及气象条件等。 四、现状资料 1.近几年(2009~2012)自来水售水量与生产量、自备水量、污水量 2.如污水厂服务范围内包含工业园区或农业产业园区,应提供拟进入园企业单位具体情况(投 资规模、投资计划、生产工艺)及估计用水量、污水量情况 3.污水厂出水排放的受纳水体资料(尺寸、河底高程、常水位、防洪水位),区域内涝设防水位, 排涝泵站常水位、启排水位(如有内涝问题的话)。 4.服务范围内现状主要排污口的水质监测资料。

4.规划区域内的现状污水管道资料(管径、走向、标高) 5.近几年(2009~2012)规划区域内的人口规模 6.带有地形图的1:1000或1:500污水厂征地红线图(CAD格式) 7.污水处理厂名称、项目法人及主管单位简介 8.现状区内的冲沟、河道位置、尺寸、主要管涵交叉处高程。 五、概算资料 5.土地征用情况(征地费,拆迁补偿费、青苗费补偿) 6.供电(单、双回路),供电线路情况,距离多长? 7.供水增容费 8.本地近期工业与民用建筑单位造价指标(框架,砖混,打桩) 9.本地主要材料预算价格 六、技术经济资料 1.项目资金来源渠道,贷款利率,偿还要求 2.地方财政对项目的优惠政策 3.人员工资、电价等费用 七、电气专业资料 1.向企业供电的区域变电所的近期和远期的一次系统图及地理位置 2.向企业供电的线路规格、电压、长度和回路数 3.向企业供电的区域变电所相应的电压母线上最小运行方式和最大运行方式的系统阻抗,短路容 量和基准容量 注:以上仅为一般设计需要资料。在设计过程中,根据实际情况,将会需要补充和细化一些资料。

污水处理厂设备运行管理手册(完整)

污水处理厂设备运行管理手册(完整) 本手册是针对污水处理设备管理工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用! 1、设备的运行管理 污水处理厂有大量的处理工艺设施(或构筑物)和辅助生产设施。生产工艺设备如格栅拦污机、泵类、搅拌器、风机、投药设备、污泥浓缩机脱水机、混合搅拌设备、空气扩散装置、电动阀门等。这些工艺设备的故障将影响污水厂的运行或造成全厂的停运。 污水处理厂设备的运行管理,是指对生产全过程中的设备管理,即从选用、安装、运行、维修直至报废的全过程的管理。 1、设备运行管理的内容 可归纳为以下几个主要方面。 1、合理选用、安全使用设备。例如选配技术先进、节能降耗的设备,根据设备的性能,安排其适当的生产任务和负荷量,为设备创造良好的工作环境条件;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作者。 2、做好设备的保养和检修工作。 3、根据需要和可能,有计划地进行设备更新改造。 4、搞好设备验收、登记、保管,报废的工作。 5、建立设备管理档案。 6、做好设备事故的处理。 2、设备管理人员的内容 1、管理人虽职责

编制企业的机械设备运行维修管理制度,编制年度检修计划和备品、备件购置计划;负责选购、建账、调拨直至报废的管理;编绘设备图册或档案;负责提供更新、改造的技术方案,参与设备的大修与改造、更新工作,并主持测试验收,参加设备安全检查及事故分析处理等。 2、运行人员责任制 包括操作设备的职员岗位责任制、操作规程、巡查制度、交接班制度等。 3、机械设备的运行规程 如设备调度规程、紧急处理规程、事故处理规程。 3、设备的维修管理 1、设备维修管理的内容 建立机械设备档案,如名称、性能、图纸、文件、运行日期、测试数据、维修记录等。坚持机械设备保养和维修制度。制定机械设备的检修规程,如检修的技术标准、检修的程序、检修的验收等。建立备品、备件制度。 2、设备磨损与维修 1、设备磨损概念 设备在长期使用过程会产生两种磨损。一种是物质磨损,指使用过程中由机械力作用造成摩擦、振动的损耗;第二种是技术磨损,如因操作不当或其他原因致使设备报废,不能再使用;或因科学技术的进步,性能和效率更好的同用途设备不断出现,致使原有老设备的“价值”降低。从形式上看,前者叫有形磨损,后者叫无形磨损。 2、设备维修工作类别 设备维修保养的内容包括润滑、防腐、清洁、零部件调控更换等,一般将设备维修保养分类如下。 (a)日常保养 这是对设备的清洁、检查、加油等外部维护,由操作人员承担,并作为交接班的内容之一。 (b)一级保养 对设备易损零部件进行的检查保养,包括清洁、润滑、设备局部和重点的拆卸、调整等,一般在专职检修人员指导下由操作人员承担。 (c)二级保养 对设备进行严格的检查和修理,包括更换零部件、修复设备的精度等。由专职检修技术工人承担。 (d)小修 这是工作量最小的局部性修理,只进行局部修理、更换和调整。 (e)中修 这是一种工作量较大的计划修理,污水处理厂安排1—3年1次,内容包括更换和修复设备主要部分,检查整个设备并调整校正,

污水处理厂施工要点资料讲解

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及散水坡道清理结束 3 砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底)排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1) 、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2) 、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3) 、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

污水处理厂操作手册

污水处理厂操作手册 Prepared on 22 November 2020

工程概况本期工程为扩建工程,扩建规模5万吨/天。城镇生活污水经处理后,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准。 新建构(建)筑物例表如下:

第一章基本知识 1、操作基本要求 污水处理厂进入试运行阶段,操作人员对污水厂内各类生产设备必须了解,并且正确、熟练的操作。因为生产设备是企业固定资产主要的组成部分,是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整充分发挥设备的效率,对所有生产设备必须严格管理和监督,做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修,防止非正常的磨损和损坏。 一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。 五项纪律 1.凭操作证使用设备,严格遵守操作规程。 2.管理好工具附件,不得遗失。

3.不准在设备运转时离开设备,发现异常情况立即停查,自己处理不了的故障应及时报告主管科室。 4.不准擅自拆除零部件当作它用。 5.遵守交接班制度,做好清洁、润滑工作,做到不做好润滑工作不开车,不做好清洁工作不下班。 三好 (一)管好: 1.操作者对所有使用设备负保管责任,不经领导和本人同意,不准别人动用自己使用的设备。 2.操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。 3.设备开动后,不准擅离工作岗位。 4.认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。 5.认真做好交接班,并详细准确填好交接记录。 (二)用好: 1.严格执行操作规程,严禁精机粗用和超负荷使用设备,更不准拼设备(特殊情况需经主管科和厂部领导同意后使用。) 2.坚持做好日常维护保养,做到每天一小擦,每周一到擦,并经常清洗油毡、油线,保证设备无油垢、无铁屑、无杂质赃物,各油孔清洁畅通。 (三)维护好: 1.熟悉设备的转动系统和结构性能,掌握设备操作原理,经常保持设备处于良好状态。 2.能排除设备的一般常见故障,以及进行局部的精度调整,在维修人员的帮助下,逐步掌握更多的修理技术。 3.按时认真进行设备的一级保养,配合维修工进行的二级保养。设备大修时,参加拆卸、总装和试车工作。

污水处理厂员工培训材料 (1)

员工培训材料 一、工艺培训 (一)、污水处理的基本知识 1、城市污水的来源 (1)生活污水:指人们日常生活中的排水,经由居住区、公共场所和工厂的厨房、卫生间、浴室及洗衣房等生活设施排出 (2)工业废水:是从工业生产中排出的废水 (3)降雨径流:是由城市降雨或冰雪融化水形成的 2、城市污水处理后的排放和利用 (1)排放水体,作为水体的补给水 (2)灌溉田地 (3)回用 (二)、城市污水中的污染物及水质指标 1、城市污水中的主要污染物 (1)无机污染物

(2)有机污染物 2、污水的水质指标 概念:污水的污染指标是用来衡量水在使用过程中被污染的程度,也称污水的水质指标 指标:BOD、COD、SS、PH、总氮、氨氮、凯氏氮、总磷、重金属、微生物指标。 生物化学需氧量(BOD) 概念:表示在温度为20℃和有氧的条件下由于好氧微生物分解水中有机物的生物化学需要的氧量,单位为mg/l。 化学需氧量(CODcr) 概念:在酸性条件下,用强氧化剂重铬酸钾将污水中有机物氧化为二氧化碳、水所消耗的氧量,用CODcr表示,单位为mg/l。 悬浮物(SS) 概念:悬浮固体是水中未溶解的非胶态的固体物质,在条件适宜时可沉淀。 酸碱度(pH值) 概念:酸度和碱度是污水的重要污染指标,用pH值来表示。一般生活污水呈中性或弱碱性,工业污水多呈强酸性或强碱性。

总氮(T-N)、氨氮(NH3-N)、凯氏氮(TKN) 总氮:为水中有机氮、氨氮和总氧化氮(亚硝酸氮及硝酸氮之和)的总和 氨氮:是水中以NH3和NH4+,形式存在的氮,它是有机氮化物氧化分解的第一步产物 凯氏氮:是氨氮和有机氮的总和。 总磷(T-P) 概念:是污水中各类有机磷和无机磷的总和,是植物性营养物质,导致缓流水体富营养化的主要物质。 重金属 概念:指原子序数在21~83之间的金属或相对密度大于4的金属,其中汞、镉、铬、铅毒性最大。 微生物指标 概念:微生物的检测指标有大肠菌群数、大肠菌群指数、病毒及细菌总数 (三)、城市污水的处理方法及处理工艺 1、污水处理的基本方法 (1)物理处理法:利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染

污水处理厂运行手册

目录 工程概况 (2) 运行操作规程 (4) 安全操作规程 (7) 常见故障分析处理 (8)

运行操作规程 1、本规程适用于污水处理厂运行期间水处理操作运行员工,也适用于管理、化验、技术和 维护检验人员,还可供有关专业人员参考。 2、污水处理厂营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排 故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 3、运行操作人员职责 (1) 污水处理厂员工应保证厂内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障 及时排除,不得带病工作,不得违章作业。 (2) 严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到生活 污水处理要求效果,确保处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B类标准。 (3) 做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。 4、操作规程 (1) 上班前应穿戴好工作服及手套、水鞋等防护用具做好上班准备。 (2) 认真进行交接班,并做好交接班记录。 (3) 在控制室对运行各单元情况进行核对,特别查清运行不正常单元。 (4) 首先对存在问题的单元进行一次检查,排除故障,恢复正常运行。 (5) 结合班中巡检要求,对污水处理厂进行一次系统检查,检查运转设备润滑状况。特别 注意水泵、风机润滑油位,严禁少油、无油运转,避免设备事故。 (6) 每间隔2小时,应清理一次人工格栅,防止污染物堵塞格栅,产生污水处理事故。 (7) 按照要求做好各项监测并做好记录。 5、系统启停 (1) 系统启动前应先清理干净人工格栅,检查水泵及风机油位并盘动传动轴,确认无误后 方可进入启动程序。 (2) 污水提升泵的启停: ?将万能转换开关置于“手动”档,按下启动按钮,相应水泵启动;按下停止按钮,相 应水泵停止。 ?将万能转换开关置于“自动”档,污水提升泵将根据设定(可调)时间及初沉调节池 液位自动启停,高液位时启动,低液位时停止。 ?污水提升泵动行过程中应注意观察电机的温升及液位变化情况,发现问题应立即停机 处理,严禁水泵无水干转。

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

CODmax 化学需氧量分析仪 一.工作原理 ■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来; ■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD 值的一部分是可以接受的; ■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除; ■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。 二.仪表参数 ■测量范围: 10 ~ 5000 mg/l COD ■测量不确定性: 精确性:>100mg/l时、<测量值的10%;<100mg/l时< ± 6mg/l 重复性:>100mg/l时、<测量值的5% ;<100mg/l时± 5mg/l ■消解时间: 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 ■测量间隔时间: 3、4…24 小时或连续 ■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟) ■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小

时的情况下,每套试剂可用

1个月 ■输出:2路电流输出:0/4-20 mA, 最大负载500 Ω ■环境温度: + 5° C~+ 40° C ■电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz ■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示 三. 仪表外观 1. 底板 2. 试剂 3.安全面板 4. 废液排放管 5. 进样管 6. 电源线 7. 屏蔽电缆 8. 仪器外壳 9. RS232 界面 10. 液晶显示屏 11. 操作键盘 12. 仪器门 13. 试剂瓶(空)

污水处理厂的数据化管理资料

污水处理厂的数据化 管理

污水处理厂的数据化管理 在一个污水厂的运行中,每日的水量的统计,水质的化验数据,耗电量、耗药量都是每日运行产生的数据;随着计算机技术,自控技术的不断发展,越来越多的污水处理厂采用各种在线监控设备,这些在线监控设备每天也在不断的产生各种监控数据。这样大量的数据在每个污水厂是很重要的运行数据参数,但是这些数据产生出来以后,再怎样和污水厂的生产管理相互结合起来,利用数据来帮助我们的工艺管理呢?公众号用几篇文章来聊聊污水厂的这些数据的管理和利用,以及如何实现污水处理厂的数据化管理的内容。 数据化管理的内容 对于污水处理厂产生的数据,我们从分别几个方面进行归类,1、污水相关,2、污泥相关,3、过程相关,4、电力相关,5、药量相关,6、设备相关。这六个门类的数据基本能够涵盖污水处理厂的运行情况,下面就从这几个方面进行详细的罗列下污水厂的数据内容。 1、污水相关:作为一个污水厂来说,污水是主要的处理对象也是主要的产品,污水厂的各种收入和支出也与污水有关,因此对于污水所产生的数据是一个污水厂里最重要的数据来源。辨别和收集这部分数据,是运行人员要进行的重要工作之一。我们就来看看每日里污水相关的这些数据都有哪些。 污水相关数据有:每日污水提升水量、小时污水提升水量、出口每日污水排放水量,出口小时排放量;污水瞬时进水水质数据(常规项目COD、

BOD、SS、TP、TN、NH3-N,PH等),24小时进水水质数据,污水出口瞬时水质数据,24小时出水水质数据;周分析的水质项目数据,月分析水质项目数据(这些主要根据各地监管部门的要求对GB18918-2002的水质数据进行选择项目)。污水的水质水量数据构成了对每天进入污水厂的污水的一个基本描述。通过进出水流量计的统计,化验室的分析化验来把污水的基本描述数据收集起来。这些数据是污水厂每天运行的最基础的数据资料,是反映污水厂是否正常运行的证据,因此这部分数据是一个污水厂必须进行全面收集和整理的资料。 2、污泥相关:污水处理中产生的剩余污泥,化学污泥,初沉污泥等等是污水中的污染物的浓缩,这些浓缩的污染物质在生产过程中是要进行有效的处置后才能排放,而对处理处置过程中的数据统计,就是污泥相关的数据。 污泥相关数据有:每日剩余污泥排放量,每日脱水机污泥投配泵提升量,脱水后泥饼量,外运泥饼车数;污泥絮凝剂加药配比,脱水前污泥含水率,脱水后污泥含水率,污泥有机成分,脱水后上清液SS等等。污泥脱水的过程是保障污水处理正常运行的一个环节,通过每日的数据记录,对污泥脱水能够实现每日追踪,对污水处理的问题发现和解决是重要的参考数据。 3、过程相关:过程相关的数据,主要来自于污水、污泥处理过程中人工进行干预或者操作而产生的数据。污水处理是一个复杂的多学科综合的处理工艺,在这个处理工艺中会有多个流程环节进行工作,收集这些环节中产生的数据,是我们对这些过程进行有效管控的重要依据。 这些过程相关的数据主要有:污泥浓度MLSS,挥发性污泥浓度MLVSS,曝气池溶解氧DO,污泥沉降比SV,ORP,指示性微生物的数量,构筑物停留

污水处理厂各单元运行管理手册范文

污水处理厂各单元运行管理手册

污水处理厂各处理单元的运行管理 格栅间 (1) 过栅流速的控制 合理控制过格栅流速,使格栅能够最大限度地发挥拦截作用,保持最高的拦污效率。一般来讲,污水过栅越缓慢,拦污效果越好,但当缓慢至砂在栅前渠道及格栅下沉积时,过水断面会缩小,反而使流速变大。污水在栅前渠道流速一般应控制在0.4 一0.8m/s,过栅流速应控制在0.6~1.0m/s。具体控制指标,视处理厂调试运营后根据来水污物组成、含砂量等实际情况确定。根据多年来的运营经验,有的污水处理厂污水中含有大粒径砂粒较多,即使控制在0.4m/s,仍有砂在格栅前的渠道内沉积,多数城市污水中砂粒径在0.1mm左右,即使格栅前渠道内流速控制在0.3m/s,也不会产生积砂现象。一些处理厂来水中绝大部分污物的尺寸比格栅栅距大得多,此时过栅流速达到1.2m/s也能保证好的拦污效果。运行人员将根据运转实践中摸索出本厂最佳的过栅流速控制范围。污水流量从厂内设置的超声波流量计液位计抄报,水深由液位计测取。 (2) 栅渣的清除 及时清除栅渣,保证过栅流速控制在合理的范围之内。清污次数太少,栅渣将在格栅上长时间附着.使过栅断面减少,造成过栅流速增大,拦污效率下降。格栅若不及时清污,导致阻力增

大,会造成流量在每台格栅上分配不均匀,同样降低拦污效率。因此,操作人员应将每一台格栅上的栅渣及时清除。值班人员都应经常到现场巡检,观察格栅上栅渣的累积情况,并估计栅前后液位差是否超过最大值,做到及时清污。超负荷运转的格栅间,尤应加强巡检。值班人员注意摸索总结这些规律,以提高工作效率。 (3) 定期检查渠道的沉砂 格栅前后渠道内积砂与流速有关外,还与渠道底部流水面的坡度和粗糙度等因素有关系,应定期检查渠道内的积砂情况,及时清砂并排除积砂原因。 (4) 格栅除污机的维护管理 格栅除污机是污水处理厂内最易发生故障的设备之一,巡查时应注意有无异常声音,栅耙是否卡塞,栅条是否变形,并应定期加油保养。 (5) 卫生与安全 污水在长途输送过程中易腐化,产生的硫化氢和甲硫醇等恶臭有毒气体将在格栅间大量释放出来。在半敞开的格栅间内,恶臭强度一般在70~90个臭气单位,最高可达130多个臭气单位。建在室内的格栅间采取强制通风措施,夏季应保证每小时换气l0次以上。必要时可在上游主干线内采取一些简易的通风或曝气措施,降低格栅间的恶臭强度。采取上述控制恶臭的措施,主要为了值班人员的身体健康,又能减轻硫化氢对除污设备的腐蚀。另

污水处理厂设施设备安全操作规程

安全操作规程 进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后可离开机旁,绝不允投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后可离机,绝不允投入运行后,随即离开。 5.在池水位达到工艺规定标高时,可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项: (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。

污水处理厂运营手册

污水处理厂 运 营 手 册

目录 第一章总概况错误!未定义书签。 概述------------------------------------------- 错误!未定义书签。设计概述--------------------------------------- 错误!未定义书签。 工程设计规模---------------------------------- 错误!未定义书签。 设计进出水水质------------------------------- 错误!未定义书签。 工艺流程及流程简述---------------------------- 错误!未定义书签。 主要建构筑物及设备描述------------------------ 错误!未定义书签。运营管理目标 ----------------------------------- 错误!未定义书签。

运营方运营期间组织机构------------------------- 错误!未定义书签。第二章工艺运行错误!未定义书签。 运转前的检查和准备 ----------------------------- 错误!未定义书签。 机电设备------------------------------------- 错误!未定义书签。 电气、自控系统------------------------------- 错误!未定义书签。 构筑物--------------------------------------- 错误!未定义书签。 管道和闸阀------------------------------------ 错误!未定义书签。生物系统启动 ----------------------------------- 错误!未定义书签。 污泥培养------------------------------------- 错误!未定义书签。 向生物池接种污泥----------------------------- 错误!未定义书签。 初始流量------------------------------------- 错误!未定义书签。 工艺运行方案----------------------------------- 错误!未定义书签。 工艺运行控制参数------------------------------ 错误!未定义书签。 运行参数控制具体解析-------------------------- 错误!未定义书签。 视觉观察工艺控制------------------------------ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档