矩形水池设计(JSC-17)

项目名称构件编号日期

设计校对审核

执行规:

《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规》

《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规》

《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规》

《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规》

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》

钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

水池类型: 无顶盖半地上

长度L=14.000m, 宽度B=10.000m, 高度H=2.500m, 底板底标高=-2.500m

池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=500mm

注:地面标高为±0.000。

(平面图) (剖面图)

1.2 土水信息

土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土摩擦角30度

地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00

地下水位标高-3.000m,池水深1.500m, 池水重度10.00kN/m3,

浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息

活荷载: 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90

恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27

活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27

活载调整系数: 其它1.00

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00

考虑温湿度作用: 池外温差10.0度, 力折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C)

1.4 钢筋砼信息

混凝土: 等级C30, 重度26.00kN/m3, 泊松比0.20

纵筋保护层厚度(mm): 池壁(35,外35), 底板(上40,下40)

钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00

构造配筋采用混凝土规GB50010-2010

2 计算容

(1) 地基承载力验算

(2) 抗浮验算

(3) 荷载计算

(4) 力(考虑温度作用)计算

(5) 配筋计算

(6) 裂缝验算

(7) 混凝土工程量计算

3 计算过程及结果

单位说明: 弯矩:kN.m/m 钢筋面积:mm2裂缝宽度:mm

计算说明:双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,部盛水压力.

活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.

3.1 地基承载力验算

3.1.1 基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

池壁自重G2=641.55kN

底板自重G3=1716.00kN

水池结构自重Gc=G2+G3=2357.55 kN

(2)池水重Gw计算

池水重Gw=1923.75 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 0 kN

池顶地下水重量Gs1= 0 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 945.00 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 945.00 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 0.00 kN

(4)活荷载作用Gh

地面活荷载作用力Gh2= 250.00 kN

活荷载作用力总和Gh=Gh2=250.00 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=15.000×11.000 = 165.00 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(2357.55+1923.75+945.00+0.00+250.00)/165.000= 33.19 kN/m2 3.1.2 修正地基承载力

(1)计算基础底面以上土的加权平均重度rm

rm=18.00kN/m3

(2)计算基础底面以下土的重度r

考虑地下水作用,取浮重度,r=20.00-10=10.00kN/m3

(3)根据《地基规》的要求,修正地基承载力:

fa = fak + ηbγ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)

= 100.00+0.00×10.00×(6.000-3)+1.00×18.00×(2.500-0.5)

= 136.00 kPa

3.1.3 结论: Pk=33.19 < fa=136.00 kPa, 地基承载力满足要求。

3.2 抗浮验算

由于地下水位低于池底标高,不需要进行本项验算

3.3 荷载计算

3.3.1 池壁荷载计算:

(1)池外荷载:

主动土压力系数Ka= 0.33

2

3.3.2 底板荷载计算(池无水,池外填土):

水池结构自重标准值Gc= 2357.55kN

基础底面以上土重标准值Gt= 945.00kN

基础底面以上水重标准值Gs= 0.00kN

基础底面以上活载标准值Gh= 250.00kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (2357.55×1.20+945.00×1.27+0.00×1.27+250.00×1.27×0.90×1.00)/165.000 = 26.15kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (2357.55+945.00+0.00×1.00+10.00×25.000×0.40)/165.000

= 20.62kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 26.15-0.400×26.00×1.20

= 13.67 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 20.62-0.400×26.00

= 10.22 kN/m2

3.4 力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

池壁:侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池无水,池外填土)

2.池水压力作用(池有水,池外无土)

3.池壁温湿度作用(池外温差=池温度-池外温度)

(1)L侧池壁力:

计算跨度: Lx= 13.750 m, Ly= 2.100 m , 三边固定,顶边简支

池壁类型: 浅池壁,其它荷载作用下,按竖向单向板计算

温湿度应力按双向板计算

池外土压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:-3.75, 准永久组合:-2.39

池水压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:2.94, 准永久组合:2.32

基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

计算跨度: Lx= 9.750 m, Ly= 2.100 m , 三边固定,顶边简支

池壁类型: 浅池壁,其它荷载作用下,按竖向单向板计算

温湿度应力按双向板计算

池外土压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:-3.75, 准永久组合:-2.39 池水压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:2.94, 准永久组合:2.32

计算跨度:Lx= 13.750m, Ly= 9.750m , 四边固定

按双向板计算.

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋.

裂缝计算根据《给排水结构规》附录A公式计算.

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

2

3.5 混凝土工程量计算:

(1)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2

= [(14.000-0.250)+(10.000-0.250)]×2×0.250×2.100 = 24.67 m3

(2)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3

= (14.000+2×0.500)×(10.000+2×0.500)×0.400 = 66.00 m3

(3)池外表面积: (L+2×t2)×(B+2×t2)×2+(2×B+2×L)×(H-h3)-(L-2×t1)×(b-2×

t1)+(2×B+2×L+8×t2)×h3

= (14.000+2×0.500)×(10.000+2×0.500)×2+(2×10.000+2×14.000)×(2.500-0.400)-(14.000-2×0.250)×(10.000-2×0.250)+(2×10.000+2×14.000+8×0.500)×0.400

= 323.35 m2

(3)池表面积: (L-2×t1)×(B-2×t1)×2+(L+B-4×t1)×2×(H-h3)

= (14.000-2×0.250)×(10.000-2×0.250)×2+(14.000+10.000-4×0.250)×2×(2.500-0.400)

= 353.10 m2

(4)水池混凝土总方量 = 24.67+66.00 = 90.68 m3

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件7.0PB3】计算日期: 2016-10-27 09:46:48

-----------------------------------------------------------------------

敞口矩形水池设计计算书

敞口矩形水池设计(4m×5m×2.5m) 执行规: 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=5.400m, 宽度B=4.400m, 高度H=2.800m, 底板底标高=-2.800m 池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-5.000m,池水深1.500m, 池水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面30.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.30 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.40 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 2 计算容 (1) 地基承载力验算

谈生态水利工程规划设计的基本原则 李壮

谈生态水利工程规划设计的基本原则李壮 发表时间:2019-04-30T10:27:59.803Z 来源:《基层建设》2019年第5期作者:李壮 [导读] 摘要:水利工程工作为水文、水力与结构力学的结合体,对社会、经济发展产生重要影响。 河北省水利水电勘测设计研究院天津 300250 摘要:水利工程工作为水文、水力与结构力学的结合体,对社会、经济发展产生重要影响。但是多数水利工程实践经验证实,水利工程项目的建设在一定程度上会影响地区环境,因此为了满足水域生态系统健康与可持续性的需求,就需要积极推广生态水利工程思想,实现生态理念与水利工程的结合,在满足地区对水资源需求的同时,也能实现人与自然和谐相处,所以应该得到相关人员的重视。 关键词:生态水利工程;规划设计;基本原则 引言 随着水利工程项目数量的日益增长,人们也越来越关心环境效益的问题,因此,生态水利工程建设就被人们提了出来。通过建设生态水利工程,有助于实现生态学与水利工程学的完美结合,进一步的提高环境效益,实现人与自然的和谐相处,而生态水利工程规划设计则是其中重要的工作内容。 1生态水利工程规划设计的基本原则 1.1空间异质性原则 在应用生态水利设计理念时,要遵守空间异质性原则,具体则指要提升河道的生态多样性,为河道内物种的生存营造一个良好的环境。只有各种生态物种所处的自然环境能够始终维持稳定,才能真正发挥城市河道的生态水利功能。但在过去很长一段时间内,因为过于追求经济增长数字的缘故,造成很多企业因追求短期的经济效益而对周边的河道环境造成了严重污染,进而造成河道的生态系统平衡被严重打破,给河道的治理工作增加了难度。另外,因为人们过多地干预城市河道的周边环境,使得其从原本的多样性向着单一性发展,这也进一步造成了物种的多样性的降低。鉴于以上种种问题,要求在具体治理过程中,必须遵循空间异质性原则,在全力加强保护河道环境的情况下,尽最大努力恢复生物的多样性。 1.2整体性与景观尺度原则 大尺度景观的修复难度虽然较大,但其一旦修复,所带来的效益也是非常显著的。同时,对于河道系统中的各种生物要素来说,必须要形成一个互相联系的有机整体,在不同物种间形成一个良好的相互作用机制。鉴于此,水利规划设计时一定要避免盲目性,只有维护好河道生态系统的整体性和综合性,其治理和保护措施才会长久有效。 1.3利服务社会原则 建设水利工程的根本目的是为了发展社会经济。水资源开发利用属于人口资源环境方面内容,水利工程建设从根本上是服务于人类社会的。水资源是农业生产的命脉,水利工程是国家重要的基础设施,是关系国计民生的重要产业。因此,水利工程建设离不开目前经济社会发展的大环境,在水利规划设计过程中,必须坚持水利服务社会这一原则,以此促进国民经济长期稳定发展。 2生态水利工程规划设计要点 2.1生态水利设计理念的设计研究 ①在进行生态水利设计时,必须要充分发挥河道水体的自然功能,比如水体对生态平衡的维持作用、对空气的净化作用等等。水资源作为城市生态系统的重要组成部分,对城市整体生态的维持和改善具有不可替代的作用,只有充分挖掘河道水体的这些自然功能,使得其能够完美地嵌入到城市生态系统中并发挥应用作用,才能最大限度地发挥出环境效益对城市发展的推动作用。②在应用生态水利设计理念治理河道时,必须坚持生态平衡。一个生态工程包含着丰富的内涵和多样化的内容,所以要求治理部门也必须通过生态工程来维护好生态环境的平衡,而这就要求我们必须对传统的水利设计理念进行完善和优化,通过融入更多的生态内涵和要素来提升治理效果。③在设计生态水利时,还必须充分加强对自然生态景观的重视,水利工程建设和改造都必须体现出对原始生态环境的保护功能,要确保整个生态系统的完整性和综合性。 2.2保证水体内部环境的多样性 相关调查研究表明,一个地区的非生物环境的多样性会对该地的生活群落多样性产生一定的影响,这也就表明,如果一个地区的自然环境种类非常多,当地的生物种类也会增多,而食物链的构成也会更加的复杂化,此时,整个生态系统的环境适应力与抵抗力就会增强。而如果新建的水利工程会使该流域的水体内部环境逐渐走向单一化,这就会减少水生物的种类,生态系统也会逐渐趋向单一化,最终导致生态系统的抵抗力与适应力逐渐下降,自然净化的功能减退,最终逐步丧失其最基本的功能。因此,在设计水利工程的过程中,设计人员一定要对该河流的远期与近期水文状况有较为深入、细致的了解,在掌握生态环境与生物种类关系的基础上,建立起设计草案的数学模型,然后进行可操作性与可行性方面的论证,以确保该水利设施能够满足环境的丰富多样性,尽可能降低对自然环境的影响。 2.3确保河流生态系统的自我修复功能 与传统水利工程相比较,生态水利工程应当在保证传统水利工程基本的原则基础上,还要充分考虑生态系统的自我修复能力,也就是生态系统的可持续性。但是,人工的建筑物在这一方面起到的作用是非常有限的,只有自然因素在长期的自然选择过程中所形成的生态圈才具有非常好的自我修复能力。因此,在设计生态水利工程的过程中,一定要将人类的力量和自然影响进行结合,绝对不能出现绝对化的人为力量,这样才能够在自我生态系统自我组织与自我设计的功能之下,从大自然当中挑选出较为适宜的物种来充当合力结构的要素,使得生态系统的保护与恢复取得成果,并且还可以降低工程的建设投资。 2.4强化水利工程整体建设效益 生态水利工程项目建设过程中,包含着很多的内容,除要满足供水、防洪以及灌溉和发电等要求,还要对周围的水域植被以及生物群落和生态系统的构建,起到有效的促进作用。因此,在生态水利规划工作开展过程中,应当充分考虑水利工程项目建设的经济合理性、安全可靠性,只有这样才能实现水利工程项目规划建设的整体效益。 2.5加强水文环境保护作用 生态规划是水利工程建设的基本保障,也是其建设的关键所在,因此,在进行生态水利规划时,应当要以当地水文环境的实际情况及特征为出发点,避免施工竣工之后给当地的水文环境带来诸多不利的影响,有效保护当地水文环境的完整性。科学合理的生态水利规划对

矩形水池结构计算书

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规及参考书目: 《水工混凝土结构设计规》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002),以下简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型: 无顶盖,半地下水池 水池长度L =11940 mm,宽度B =5990 mm,高度H =4180 mm 地面标高=0.000 m,池底标高=-4.180 m 池壁厚度t3=400 mm,池壁贴角c1=0 mm 底板中间厚度t2=400 mm,底板两侧厚度t4=400 mm 底板贴角长度c2=0 mm,底板外挑长度a =400 mm 池壁顶端约束形式: 自由 底板约束形式: 固定 3.地基土、地下水和池水信息: 地基土天然容重γ=18.00 kN/m3,天然容重γm=20.00 kN/m3 地基土摩擦角φ=30.00 度,地下水位标高=-2.000 m 池水深H W=0.00 mm,池水重度γs=10.00 kN/m3 地基承载力特征值f ak=120.00 kPa 宽度修正系数ηb=0.00,埋深修正系数ηd=1.00 修正后地基承载力特征值f a=170.89 kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f=1.05

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

矩形水池设计与池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=400mm 注:地面标高为±0.000。

(平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=120.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-3.100m,池内水深3.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算

生态水利工程的规划设计研究

生态水利工程的规划设计研究 生态水利工程是水利工程学与生态学相结合的新学科。在生态日渐恶化的今天,发展生态水利工程是顺应时代的必然选择。我国生态水利工程处在起步较慢的状态。在这种情况下,要对我国目前的生态水利现状进行反思,并进一步地探索出符合我国具体国情的生态水利工程。 标签:生态水利工程;规划设计;生态水文 现代社会中,水利工程在防洪、发电、灌溉、养殖、航运等方面都扮演着无可替代的角色,在保障经济平稳发展、人民生活安定方面发挥着巨大的作用。然而,这种人为的改变地貌的方式同时也对生态环境有着双重影响。因而水利工程建设需要与生态环境保护结合起来,即建设并发展生态水利工程。 1 生态水利工程的内容 生态水利工程以水利工程为侧重,同时包括水利工程和生态学两方面内容[2]。其学科基础为工程力学和水文学,同时兼顾生态学。该学科利用生态学的一些理论和方法进行设计,使工程水利建设既能够满足人们生活生产的实际需要又能够保证水域乃至整个生态系统能够健康可持续地发展下去。生态水利工程的内涵主要是:对于准备新建的水利工程,在进行传统水利工程建设的同时要十分注意结合河流生态系统的恢复和保持;对于已经修建完成的水利工程,要对受到危害或者严重破坏的河流进行生态系统的恢复和保护。 2 我国当前生态水利工程建设 2.1 生态防洪工程建设 生态防洪工程建设主要有河道堤防建设和城市防洪工程与城市景观一体性建设。生态防洪工程在河道堤防建设中要求不仅要满足传统河道堤防的排涝、防洪、航运、灌溉等的需要,同时要注意水与周边环境、水生物的关系。而在城市防洪工程建设中除了要考虑防洪,同时在设计中还要与城市环境融为一体,达到美化、绿化、亮化的目的。 2.2 生态开源工程建设 我国生态开源工程主要有水库汛限水位的提高即洪水资源化工程、涵养水源工程和地下水源工程建设。我国目前现有水库8.5万座。其中有的水库在建设时所用的依据为“75·8”暴雨,100年一遇设计,1000年或2000年一遇校核[3]。在我国加大对病险水库除险加固力度后,这些水库的汛限水位都相应提高。可以利用洪水资源达到缓解水资源的供需矛盾,同时也能更有效地恢复库区水的生态平衡。

水池计算书(手写版本)

保管期限 密级 设计计算书 建设单位上海美梭羊绒纺织品有限公司 工程名称山东建得佳纺织有限公司 工程号-子项号M1117-06 子项名称消防泵房设计专业结构页数部门一所计算人年月日校核人年月日审核人年月日 上海纺织建筑设计研究院

目录 一、设计采用规范 二、荷载选用及计算 三、基础工程 四、上部结构设计 五、图形文件及程序计算书

一、设计采用规范 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB50068-2001】 2.《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】(2006年版) 3.《混凝土结构设计规范》【GB50010-2010】 4.《建筑抗震设计规范》【GB50011-2010】 5.《建筑地基基础设计规范》【GBJ50007-2002】 6.《砌体结构设计规范》【GB50003-2001】 二、工程概况: 本工程位于位于山东聊城东阿县东阿工业园区,胶光路以北鑫大地建材厂东邻。本工程泵房结构形式为砖混砌体结构。室内外高差为0.300米。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅲ类,框架抗震等级为三级。 三、荷载选用及计算 1.泵房屋面(结构找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2

100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷0.015x20=0.3 KN/m2 合计 4.23 KN/m2 取 4.50 KN/m2 2)屋面活载: 0.50 KN/m2 2.水池盖板(建筑找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷 0.015x20=0.3 KN/m2 建筑2%砂浆找坡 0.09x10=0.9 KN/m2 合计 5.13 KN/m2 取 5.50 KN/m2 2)屋面活载: 2.00 KN/m2 3.风荷载: 0.45 KN/m2 4.雪荷载: 0.35 KN/m2 5.地震作用: 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速 度为0.10g,建筑场地类别为Ⅲ类。

矩形水池池顶设计

给水排水工程结构课程 设计计算书 学校: 院系: 专业:给排水科学与工程 年级:2010 级 姓名: 学号: 指导教师: 分组号码: 二○一二年十二月三十日

现浇钢筋混凝土水池顶盖课程设计 设计资料 某矩形水池顶盖平面尺寸为×,盖顶平面图如图1-1所示。采用钢筋混泥土顶板,设计此水池顶板。 荷载及材料如下: (1)池顶覆土厚度为300㎜(覆土重18kN/m3); (2)顶盖底面:砂浆抹面,厚20㎜; (3)混凝土重度25kN/m3; (4)材料强度等级:混凝土强度等级C25;主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400级,板、主次梁的箍筋采用HRB235级。 (5)1-1图中l1 =l2 =q=4kN/m3 图1-1 矩形水池顶盖平面 现浇单向板肋梁结构设计

1、结构布置及构件截面尺寸确定 (1)柱网尺寸 确定主梁的跨度为,次梁的跨度为米,既柱距为×.主梁每跨内置两根次梁,板的跨度为。 (2)板的厚度h 对于有覆土的水池顶盖,板厚mm l h 80200025 1 251==≥ ,所以取板厚mm h 100=。 (3)主梁界面尺寸h b ? 根据刚度要求,()5.787~450630081~14181~1412=?? ? ??=??? ??=l h ,取mm h 700=,截 面宽度h b ?? ? ??=21~ 31 ,取mm b 300=。 (4)次梁界面尺寸h b ? 根据刚度要求,()500~3336000121~181 121~1811=?? ? ??=??? ??=l h ,取mm h 500=,截 面宽度h b ??? ??=21~31,取mm b 200=。 2、板的设计 根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010 - 2002)规定,本设计中板区格长边与短边之比为: 32 6 =,介于3~2之间,易用双向板进行设计。但也可按短边方向受力的单向板计算,在沿长边方向布置足够数量的构造钢筋来处理。 (1)材料指示及梁、板截面尺寸 C25混凝土: 2 4 22/108.2,/27.1,/9.11mm N E mm N f mm N f c t c ?===

生态水利工程规划与设计的主要方法

生态水利工程规划与设计的主要方法 发表时间:2020-03-18T06:14:29.211Z 来源:《建设者》2019年22期作者:李小珍[导读] 因此在规划设计生态水利工程过程中应严格遵循相应的施工原则,而且也要在规划设计生态系统方面与实际情况保持一致性。 杭州永济水利科技有限公司浙江杭州 310000摘要:规划设计生态水利工程的方法关系到生态水利工程建设的很多方面,因此在规划设计生态水利工程过程中应严格遵循相应的施工原则,而且也要在规划设计生态系统方面与实际情况保持一致性。 关键词:生态水利;规划设计;设计方法随着生活方式与生活观念的改变,生态水利工程的意义日益凸显。我国的生态水利工程建设已取得一定成绩,但是整体效果还不够理 想,仍存在亟待解决的问题。在生态环保理念下,生态水利工程建设的规划设计要考虑环境因素,将其作为重要的衡量指标,优化生态水利工程的规划与设计方法,提高整个水利工程系统的综合效能。 1生态水利工程规划的基本特征 1.1安全性 生态水利工程规划要以可持续发展观为指导,在河流综合治理的同时关注生态系统维护,避免给环境带来破坏。在规划中,要综合运用水利工程学与生态学的知识,对工程建设进行合理安排,保证工程建设安全可靠。同时,规划要遵循相关设计标准,结合河流特征、河势变化、河流断面等方面内容,对生态水利工程进行系统规划,以保证施工安全,增强水利工程的耐久性。 1.2异质性 在水环境中拥有多种多样的生物群落,受非生态环境本身自然空间异质性的直接影响,即自然空间与生物群落种类存在着依存与耦合关系。为此,要想提高生物群落的多样化性,就必须提高河流空间异质性,在水利工程规划中必须充分考虑河流生态环境的多样化条件,避免工程建设对自然空间中生态因子的异质性带来重大影响,进而维护工程所在地的生态系统平衡。 1.3反馈调整性 生态水利规划要根据生态系统的发展作出调整,从发展阶段来看,生态系统需要利用几年时间进行演替,而其结构的复杂性和稳定性需要经历更长的时间才能形成。所以,在生态水利工程规划中,要着眼于长远发展,通过仿造功能完善的河流系统结构,形成稳定的河流水利生态系统,充分发挥生态水利工程的作用,加强河流修复与河道治理,促使生态系统可持续发展。 2生态水利工程规划设计方法 2.1规划设计水源工程 进行拦河坝的规划设计,在建设生态水利工程过程中,河流中都将存在一定泥沙,拦河坝应考虑将水位抬高,以实现对下游农田的灌溉。河床在生态水利工程运行过程中将变宽,泄洪时可达到安全所需,但在建坝后没有对上下游间泥沙冲淤平衡进行充分考虑,也没有设置冲砂底孔。受水文气象资料不全的制约,旧坝改造时,应保持拦河坝坝宽一定。以确保河床运行稳定,因此应将冲砂孔设置在无孔坝中,采用闸门方法进行控制。 2.2输水工程的规划与设计 输水工程的建设意义重大,其规划建设的要点主要有两方面,即要设计引水量和排水量,确保其合理。确定引水流量时,资金的缺乏与技术的不成熟会导致规划设计出现灌水模数图的编制困难,在设计过程中,要先预算作物的最大需水量,及其延续时间的长短,以此为依据确定。排水量的多少可以用平均排除法计算,保证结果的准确性。 2.3规划设计田间工程 一是布置田渠方案,在建设生态水利工程过程中,结合区域特点,有效解决农田排水问题,而最主要的就是解决引水灌溉问题。在五常区域的土地分布中,由于人多地少,因此建设生态水利工程的过程中,应要采用灌排分区法减少占用耕地。目前很多农田都是采用灌排合区方法,这主要是由于在传统中农田不合理的规划造成出现的不规则布置而产生的。二是规划设计形成不规则布置形式,农田出现各种不规则形式主要是因历史原因及很多比较复杂的关系而造成的,进而导致该地区规划设计发生不同程度的的问题,诸如田地没有进行科学合理地规划,无法建设实施生态水利工程。因此,一定要采取有效措施,合理规划设计土地,结合区域实际特点,设计出与该区域实际相符,且科学合理的生态水利工程。

矩形钢制常压水池的结构分析与设计

矩形钢制常压水池的结构分析与设计 作者:罗佑新, 李晓润, 吴昌栋, 杨春峰, 卞晓芳, Luo Youxin, Li Xiaorun, Wu Changdong, Yang Chunfeng, Bian Xiaofang 作者单位:中冶建筑研究总院有限公司,北京,100088 刊名: 钢结构 英文刊名:STEEL CONSTRUCTION 年,卷(期):2011,26(3) 参考文献(4条) 1.JB/T 4735-1997.钢制焊接常压容器技术规程 2.储乐平;孙章权海洋平台大型矩形常压容器的框架结构式设计方法[期刊论文]-压力容器 2006(10) 3.姜英明常压矩形容器壁板强度和刚度设计[期刊论文]-合肥工业大学学报(自然科学版) 2001(05) 4.陈鸿斌矩形容器加强筋的合理设计[期刊论文]-石油化工设备 1994(03) 本文读者也读过(10条) 1.曹资.薛素铎.冯远.夏循.王立维.王雪生.Cao Zi.Xue Suduo.Feng Yuan.Xia Xun.Wang Liwei.Wang Xuesheng 张弦网壳结构地震响应规律分析[期刊论文]-钢结构2011,26(4) 2.赵光明.陈东兆.王惠芬.Zhao Guangming.Chen Dongzhao.Wang Huifen门式刚架三阶柱计算长度系数的计算方法[期刊论文]-钢结构2011,26(5) 3.闫华林.YAN Hua-lin水池结构的设计分析[期刊论文]-山西建筑2011,37(13) 4.彭宣茂.杨挺.周晨软基上多格水池结构计算的半解析法[期刊论文]-特种结构2001,18(2) 5.杜鹏.DU Peng浅析钢筋混凝土水池结构设计[期刊论文]-矿业工程2011,09(2) 6.朱召泉.Zhu Zhaoquan钢结构构件稳定性问题浅析[期刊论文]-钢结构2011,26(3) 7.杨振业.姚勇.刘琳混凝土结构水池设计与施工中的几个常见问题[会议论文]-2006 8.徐硕预应力技术在水池结构中的应用初探[会议论文]-2009 9.丁大益.刘威.DING Da-yi.LIU Wei四川省博物馆采光天棚张拉筒壳设计[期刊论文]-空间结构2007,13(3) 10.罗尧治.王彬.LUO Yao-zhi.WANG Bin双层圆柱面和球面网壳的风振系数实用公式[期刊论文]-空间结构2008,14(1) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/f95188910.html,/Periodical_gjg201103007.aspx

圆形水池结构计算书

无梁板式现浇钢筋混凝土圆形水池结构计算书1、设计资料: 主要结构尺寸: 内径(d):32m 底板厚:0.3m 壁板高:4.15m 壁板厚:0.35m 顶板厚:150mm 底板外挑宽度:400mm 荷载和地质条件: 顶板活荷载:q k=1.5kN/m2 池内水深:4m 地下水深:1.2m(底板以上)底板覆土:0.3m 土内摩擦角:30* 修正后地基承载力特征值:f a=100kPa 水重力密度:10kN/m3 回填土重度取:18kN/m3 钢筋混凝土重度:25kN/m3 钢筋选用HRB235和HRB400 混凝土选用C25,f t=1.27N/mm2,f c=11.9N/mm2

2、抗浮稳定性验算: i )局部抗浮稳定性验算:取中间区格(4×4m 2)作为计算单元,抗力荷载标准值如下: 顶板自重:25×0.15×4×4=60kN 底板自重:25×0.3×4×4=120kN 支柱自重:25×0.3×0.3×3.45=7.76kN 柱帽重:25×[1.42×0.1+31(0.32+0.3×1+12)×0.35]=8.95kN 柱基重:25×[1.52×0.1+3 1 (0.42+0.4×1.1+1.12)×0.35]=10.9kN 池顶覆土重:18×4×4×0.3=86.4kN ΣG k =60+120+7.76+8.95+10.9+86.4=294.01kN 局部浮力:F 浮=11)(A h d w ?+γ=10×(1.2+0.3)×4×4=240kN K= 浮 F G k ∑=24001 .294=1.23>1.05满足局部抗浮要求 ii)整体抗浮验算: 顶板自重:π(16+0.35)2×0.15×25=3149.32kN 顶板覆土重:π(16+0.35)2×0.3×18=4535.02kN 壁板自重:2π(16+0.35/2)×0.35×4.17×25=3708.24kN 悬挑土重:π[(16+0.4+0.35)2-(16+0.35)2]×[(18-10)×1.2+18×3.5]=3019.77kN 池内支撑柱总重:45×(7.76+8.95+10.9)=1242.5kN 底板浮重:π(16+0.35+0.4)2 ×0.3×(25-10)=3966.35kN ΣG k =3149.32+4535.02+3708.24+3019.77+1242.5+3966.35=19621.2kN 总浮力:F 浮=A h d w ?+)(1 γ=10×(1.2+0.3)×π(16+0.4+0.35)2 =13221.2kN K= 浮F G k ∑=2 .132212 .19621=1.48>1.05满足整体抗浮要求

水利工程与生态环境的关系——建设生态水利

水利工程与生态环境的关系——建设生态水利 The relationship between water conservancy project and ecological environment -- the construction of ecological water conservancy 摘要:水利工程在保障社会安全、促进经济发展方面发挥巨大作用的同时,也造成了河流生态系统的退化和破坏。运用生态工程的理论和方法,设计和建设既满足人类社会开发利用水资源的需求,又兼顾水生态系统健康与可持续利用的水利工程,生态水利工程应运而生。 关键词:水利;生态;现状;建设 Abstract:Water conservancy project plays an important role in ensuring social security and promoting economic development. It also causes the degradation and destruction of river ecosystem. Using the theory and method of ecological engineering, design and construction meets human society development and utilization of water resources demand, and Gu aquatic ecosystem health and sustainable utilization of water conservancy project. The ecological water conservancy project arises at the historic moment. Keywords:Water conservancy; ecology; current situation; construction

矩形水池底板结构设计总结

矩形水池底板结构设计总结 发表时间:2017-11-18T16:13:26.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:常梅霞 [导读] 本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结。 中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000 摘要:本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结,主要归纳整理了分别按直线分布假定及弹性地基反力假定进行矩形水池底板设计计算的适用条件及计算方法,以便更近一步提高设计能力。 关键词:直线分布假定;手工计算;弹性地基反力假定;空间有限元计算 一、地基反力按直线分布假定计算: 1、适用条件: 对于底板平面尺寸小或墙的间距较密(根据底板刚度判断,短跨尺寸小于等于4~6米)的单格及多格矩形水池,当池壁间距较小时,两相邻的池壁刚性角重叠,变形与反力比较均匀(见图一),且地基是具有较均匀的中、低压缩性时,底板内力可以按地基反力直线分布计算,也是一种适宜手工计算的简便方法。 2、计算方法及荷载取值: 1)当每格水池的长短比L1/L2大于2时,顺短跨方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,单向板承受地基反力(为池底板以上所有竖向荷载,不含池内液体重及底板自重,一般情况下,直接作用于底板上的池内水重和底板自重与它们引起的那部分地基反力直接抵消,而不产生弯曲应力)及池壁传来的力偶荷载(包括池内水压力、池外土压力和地下水压力),而底板的长向端部,应考虑与壁板的弯矩平衡,做适当的构造处理。 2)当每格水池的长短比L1/L2小于等于2时,沿纵横两个方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,双向板承受地基反力(地基反力取值同L1/L2大于2的情况)及池壁传来的力偶荷载(力偶荷载取值同L1/L2大于2的情况),且作用在底板上的荷载,沿X和Y方向进行分配,作为各截条上的荷载。 以上两种情况底板与外墙池壁按简支考虑,底板与内隔墙池壁按固结考虑。 3、算例: 下面就以民勤县红沙岗镇生活污水处理工程中粗格栅及提升泵房为例,分别用地基反力按直线分布假定的手工计算和空间有限元建模计算,比较水池底板计算结果,以确定手工计算方法的可行性。 1)水池总体及荷载设计信息: 池外设计地面标高:±0.000;地下水位:地下水位较深,本设计不考虑;水池类型:上人有盖水池;顶板覆土厚度:0mm;水池混凝土强度等级:C35;水池钢筋强度等级:HRB400;钢筋保护层厚40mm;最大裂缝宽度限值:0.20mm; 混凝土重度:25.0kN/m3;回填土重度:18.0 kN/m3;回填土内摩擦角:30.00 °;池内水重度:10.0 kN/m3; 顶板活荷载:4.0 kN/m2;地面堆积荷载:10.0 kN/m2; 水池底板地基承载力特征值fak=150kPa。 水池底板及壁板结构平面布置图如下:

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度 H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩 折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松 比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 内力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案 The latest revision on November 22, 2020

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定 3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m3,天然容重γ m =20.00kN/m3地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm,池内水重度γ s =10.00kN/m3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数η b =0.00,埋深修正系数η d =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q=10.00kN/m2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γ G1=1.20,其它γ G =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γ Q1=1.27,其它γ Q =1.27 地面活荷载准永久值系数ψ q =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψ t =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t=10.0度 温差作用弯矩折减系数η s =0.65 混凝土线膨胀系数αc=1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f=16.70N/mm2;轴心抗拉强度标准值f=1.78N/mm2

水池设计

矩形水池计算 设计资料: 池顶活荷P1=2.0(KN/m^2) 覆土厚度ht=500(mm) 池内水位Hw=4000(mm) 容许承载力R=150(KN/m^2) 水池长度H=5000(mm) 水池宽度B=4000(mm) 池壁高度h0=4000(mm) 底板外伸C1=200(mm) 底板厚度h1=300(mm) 顶板厚度h2=150(mm) 垫层厚度h3= 100 (mm) 池壁厚度h4=200(mm) 地基承载力设计值R=150(KPa) 地下水位高于底板Hd=2000(mm) 抗浮安全系数Kf = 1.10 一.地基承载力验算 ( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1) = (5 + 2 * 0.2+2 * 0.2 ) * ( 4 + 2 * 0.2 + 2 * 0.2 ) =27.84(m^2) ( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4) = ( 5 + 2 * 0.2 ) * ( 4 + 2 * 0.2 ) =23.76(m^2) ( 3 )池顶荷载Pg = P1 + ht * 18 = 2.0 + 0.5 * 18

=11 (KN/m^2) ( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4 = 25 * ( 5 + 2 * 0.2 + 4 )* 2 * 4 * 0.2 =376 (KN) ( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1 = 25 * 27.84 * 0.3 =208.8(KN) ( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2 = 25 *23.76 * 0.15 =89.1 (KN) ( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Fk1 =376 +208.8+89.1 +0 =673.9 (KN) ( 8 )单位面积水重Pwg = (H * B * Hw * 10) / AR1 = ( 5 * 4 * 4 * 10) / 27.84 =28.73(KN/m^2) ( 9 )单位面积垫层重Pd = 23 * h3 = 23 * 0.1 =8.26(KN/m^2) ( 10 )地基反力R0 = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd =11 + 673.9 / 27.84 + 28.73 + 8.26 = 72 (KN/m^2)

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) 二工程概况 工程名称: 建设地点: 建规模:800立方米 结构类型:钢筋砼结构。 我方投标工期50日历日。 开工时间:2007年11月1日。

竣工时间:2007年12月20日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保达到市优良等级。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在24‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量,我们计划采用商品砼,确保砼防渗质量;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。 三施工部署 1、组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。 项目管理层由项目经理、施工员、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。 进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。 经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件及加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。