文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器滤油、注油、热油循环的质量标准

变压器滤油、注油、热油循环的质量标准

变压器滤油、注油、热油循环的质量标准
变压器滤油、注油、热油循环的质量标准

变压器滤油、注油、热油循环的质量标准

1. 目的

变压器现场安装的过程中,防止变压器受潮是非常重要的一环,变压器油处理的过程与防止变压器受潮密切相关,现在安装的变压器容量更大了,电压等级更高了,为确保变压器安装质量,免除受潮,制定本企业标准。

2. 适用范围

适用于公司所承担的施工项目的质量管理。

3. 编制依据

3.1 Q/DDE- IM01—2002《质量、环境、职业安全健康管理手册》

3.2《电气装置安装工程施工及验收规范》

3.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17—2002

3.4变压器厂家技术文件

4. 术语和定义

本程序采用《质量、环境、职业安全健康管理体系管理手册》和《电力建设施工及验收技术规范》中的术语。

5. 工作程序

5.1变压器油过滤

5.1.1滤油准备:

一、通过甲方联系变压器制造厂家,确定变压器运输方式、安装需用油的总重量及变压器油的牌号,确定变压器油是桶装运输还是罐装运输。如果是罐装运输,确定油罐在变压器安装过程是否可以现场使用。

一、根据变压器制造厂家资料,规划好施工现场,配备高真空滤油机、平板式滤油机、滤油

纸、真空泵、真空泵油、水银真空计、指针式真空表、指针式压力表、油试验仪、油管、阀门、储油罐。变压器油管路及抽真空管路可采用加强PVC塑料软管。为提高滤油质量,储油罐应加装吸湿器。

二、现场布置好临时电源箱、水源及灭火器材。

三、滤油机、真空泵、储油罐、油管路、变压器、临时电源箱要可靠接地。

四、滤油机、储油罐剩余存油牌号如与新油牌号不同,须将滤油机、储油罐剩余存油移出另

外存放。将储油罐内部清理干净,保持储油罐内部密封清洁,检查加装吸湿器内部吸湿剂颜色正常,油封油位正常。

五、变压器油接受:

1、每批到达现场新油,若在设备制造厂作过全分析,并带有试验记录,应取样进行简化分析。若为炼油厂直接来油或自行购置的商品油,或者对制造厂来油有怀疑时,必须取样作全分析。

2、取样数量:大罐油,要每罐取样,小桶油按下表取样

3、取样试验按现行国家标准《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样》的规定执行。试验标准应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定。

4、不同牌号的变压器油要分别储存,并有明显牌号标志。

5、放油时要目测检查,罐车运输的变压器油,油的上部和底部不应有异样;用小桶运输的变压器油,对每桶进行目测检查,辨别气味,各桶的商标应一致。

5.1.2滤油方法步骤:

一、罐装油放油时,连接好油管路,高真空滤油机自循环加热油温,滤油机自身清洗。用滤油机清洗热油冲洗油管路。储油罐内部擦洗干净可不用变压器油冲洗。冲洗油要单独存放,做好标志。

二、桶装油放油时,利用平板式滤油机进行。平板式滤油机使用前,内部要清洗干净。伸进油桶内部油管应使用镀锌管,管口前端加工成45°,两端管口打磨平滑,使用前必须将镀锌管内外擦洗干净。桶装油抽取到底部时,检查油桶底部油质情况,如杂质多,底部油可不抽取。

三、到达现场的变压器油用滤油机导入到储油罐后,用高真空滤油机进行变压器油过滤。为提高滤油效果,储油罐油过滤应采用倒罐滤油方式,即将一个储油罐内油通过高真空滤油机全部过滤到另一个储油罐内,再从另一个储油罐内过滤到原储油罐内。如果现场储油罐少,采用储油罐自循环,要做好油罐密封。滤油机的出口温度不应低于50℃。过滤后的变压器油

要取油样试验,判断变压器油是否净化处理合格。油样可从滤油机取样阀门放油取样。

5.1.3变压器油过滤注意事项:

一、变压器施工区域应设置围栏,挂警示牌。

二、变压器施工区域严禁烟火,现场配备碳酸钠干粉灭火器。

三、滤油前必须检查各设备及部件可靠接地。

四、施工前要做好详细技术交底、安全交底。施工人员要熟悉设备操作,熟悉施工程序。

五、油管路连接时,要绑扎牢固,不许出现漏油、跑油现象。

六、变压器油过滤期间,值班人员要巡视检查设备状态,油系统状态,做好记录。

七、来油接受时,计算来油总数量,分配好冲洗油、安装油,尽量避免浪费油,确保变压器

注油时一次到位。

八、来油检查是重要环节,由于目前没有更好现场检验手段,只能依靠现场人员目测、嗅觉

进行判断,这项工作应当由有经验的施工人员负责。

九、变压器油过滤过程中,储油罐人口门要用塑料布密封好。加装的吸湿器检查底部要按刻

度线装足油。

十、滤油机出口油温最低50℃,最高不宜超过70℃。

十一、注意观察滤油机真空泵油质情况,及时更换真空泵油。

十二、注意观察滤油机积油窗油位,及时停机放油。

十三、注意观察滤油机滤网出口压力表,及时更换滤网。

十四、油管不使用时应立即用塑料布密封严密,防止潮气、杂质进入管内。

十五、滤好储油罐油后,及时用塑料布将油罐各出口密封严密。

十六、滤油机加热器投运前,必须确认滤油机油位正常。滤油机停机前,先关闭加热器。防止加热器空烧,损坏设备。

5.1.4变压器油标准:

一、进行气体置换前,变压器油经净化处理,注入变压器的油应符合下列要求:

电气强度:500kV 不应小于60kV

330kV 不应小于50kV

63kV~ 220kV 不应小于40kV

含水量:500kV 不应大于10ppm

220kV~ 330kV 不应大于15ppm

110kV 不应大于20ppm

tg δ: 不应大于 0.5% (90℃时) 二、变压器油国家标准GB2536-81(新来油)

项目

三、设备中变压器油指标(GB7595-87)

mN/m

注:油中含气量由用户和制造厂家协商

四、绝缘油的试验,应符合下列规定:

1、绝缘油的试验项目及标准,应符合表19.0.1的规定。

2、新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表19.0.2的规定。

3、绝缘油当需要进行混合时,在混合前应按混油的实际使用比列先提取混油样进行分析,其结果应符合表19.0.1中的第3、

4、10项的规定。混油后还应按表19.0.2中的规定进行绝缘油的试验。

4、绝缘油中溶解气体的色谱分析,应符合下列规定:电压等级在63kV及以上的变压器,应在升压或冲击合闸前及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析,两次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。试验应按国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》进行。

5、绝缘油中微量水的测量,应符合下述规定:变压器油中微量水含量,对电压等级为110kV

的,不应大于20ppm;220~330kV的,不应大于15ppm;500kV的,不应大于10ppm。

6、绝缘油中含气量的测量,应符合下列规定:电压等级为500kV的变压器,应在绝缘试验或第一次升压前取样测量油中的含气量,其值不应大于1%。

绝缘油的试验项目及标准表19.0.1

外观

苛性钠抽出

不应小于35mN/m

110KV主变压器保护技术规范书

110kV主变压器保护技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2工程概况 3 一般技术要求 3.1 气象特征与环境条件 3.2技术参数要求 3.3 技术要求 4 主变保护的构成和功能要求 4.1主变保护的构成 4.2保护功能的要求 4.3 通信功能 4.4 GPS对时功能 4.5 录波功能 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV主变压器保护设备,它提出110kV主变压器保护设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC 标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

大容量变压器真空注油技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4385 (解决方案范本系列) 大容量变压器真空注油技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

大容量变压器真空注油技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、技术措施 1. 准备工作 1.1 与变压器制造厂人员落实好双方配合工作事宜,明确具体施工日期。按要求落实好相关的工艺措施、组织措施及安全措施。 1.2 准备好足够的合格新油,取油样进行化学及电气试验,并对试验数据进行分析,按1∶1的比例进行混油试验(见试验报告)。 1.3 准备好真空滤油机、压力式滤油机、真空泵等设备及油桶、油管、管接头、阀门、真空表、密封件、堵头板、滤油纸、油标管等配件,并保证其清洁

无杂物 1.4 联系有关部门在现场设置值班室,接通真空泵用冷却水源。 1.5 对50立方米的储油罐进行清洗检查,确保其内部清洁及良好的密封性能,并保持在0.1Mpa 的真空度。 1.6 现场配备足够的照明设备及消防设备。 1.7 了解天气情况,确定开工日期,并记录开工前的温度、湿度等数据。 1.8 组织学习本措施及《高备变真空注油工艺卡》,明确人员分工,检查现场安措应符合要求。 1.9 对工作班成员交代清楚有关安全措施、工作纪律。 2. 变压器真空注油 2.1 变压器全部附件安装完后,联系继电保护人

主变压器检查注意事项

主变压器有哪些特殊检查项目? (1)大风时,检查变压器高压引线线头有无松动,变压器顶盖及周围有无杂物可能吹上设备; (2)雾天、阴雨天应检查套管瓷瓶有无电晕、闪络、放电现象; (3)雷雨、暴雨后应检查套管瓷瓶有无闪络、放电痕迹,避雷器及保护间隙的动作情况; (4)下雪天应检查套管积雪是否融化,并检查其融化速度; (5)夜间应检查套管引线接头有无发红、发热现象; (6)大修及新装的变压器投运后几小时应检查散热器排管的散热情况; (7)天气趋冷应检查油面的下降情况; (8)瓦斯保护动作时要对变压器进行全面检查。 17、新安装或大修后的主变压器投运前应进行哪些检查? 主变压器投运前必须经过全面检查,检查内容大致包括以下几点: (1)检查变压器保护系统。 a)检查继电保护装置,确保变压器本身及系统发生故障时, 能准确迅速并有选择性地切除故障。 b)检查变压器瓦斯保护; c)检查防雷装置。 (2)检查仪表及监视装置。

(3)检查冷却系统是否正常运行。 (4)外观检查。 a)检查油枕上的油位计是否完好,油位是否能清晰方便 地观察到,是否在当时的环境温度相符的油位线上; b)检查油枕与瓦斯继电器之间连通的平面阀门是否已打开,检查油枕与瓦斯继电器有无渗油漏油现象,呼吸器非干燥剂是否失效油封是否完好,呼吸器及其连接管是否有阻塞的现象; c)检查防爆管的防爆膜是否完好,有无破损; d)检查净油器是否正常; e)检查变压器出线套管及与引出线的电气连接是否良好,检查其相序颜色是否正确; f)校对变压器铭牌上的电压等级、接线组别、分接头位置及规定的运行方式、冷却条件等是否与实际情况相符合; g)检查接地部分是否与外壳连接牢固可靠。 变压器投运前,值班人员除应进行上述详细的检查外还应检查各级电压一次回路中的设备,即从母线开始检查到变压器的出线为止。然后测定变压器绕组的绝缘电阻,合格后方可对其充电投入试运行,试运行需几小时的严密监视,确定各方面皆运行正常方可进入正常运行。 18、出现哪些情况,可不向调度汇报,先将主变压器立即切除? 变压器出现下列情况之一者,可不向调度汇报,立即将其切除:

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

变压器滤油、注油、热油循环质量标准

变压器滤油、注油、热油循环的质量标准 1. 目的 变压器现场安装的过程中,防止变压器受潮是非常重要的一环,变压器油处理的过程与防止变压器受潮密切相关,现在安装的变压器容量更大了,电压等级更高了,为确保变压器安装质量,免除受潮,制定本企业标准。 2. 适用范围 适用于公司所承担的施工工程的质量管理。 3. 编制依据 3.1 Q/DDE- IM01—2002《质量、环境、职业安全健康管理手册》 3.2《电气装置安装工程施工及验收规范》 3.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17—2002 3.4变压器厂家技术文件 4. 术语和定义 本程序采用《质量、环境、职业安全健康管理体系管理手册》和《电力建设施工及验收技术规范》中的术语。 5. 工作程序 5.1变压器油过滤 5.1.1滤油准备: 一、通过甲方联系变压器制造厂家,确定变压器运输方式、安装需用油的总重量及变压器油的牌号,确定变压器油是桶装运输还是罐装运输。如果是罐装运输,确定油罐在变压器安装过程是否可以现场使用。 一、根据变压器制造厂家资料,规划好施工现场,配备高真空滤油机、平板式滤油机、滤油 纸、真空泵、真空泵油、水银真空计、指针式真空表、指针式压力表、油实验仪、油管、阀门、储油罐。变压器油管路及抽真空管路可采用加强PVC塑料软管。为提高滤油质量,储油罐应加装吸湿器。 二、现场布置好临时电源箱、水源及灭火器材。 三、滤油机、真空泵、储油罐、油管路、变压器、临时电源箱要可靠接地。 四、滤油机、储油罐剩余存油牌号如与新油牌号不同,须将滤油机、储油罐剩余存油移出另 外存放。将储油罐内部清理干净,保持储油罐内部密封清洁,检查加装吸湿器内部吸湿剂颜色正常,油封油位正常。

大容量变压器真空注油技术措施

大容量变压器真空注油 技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

大容量变压器真空注油技术措施 一、技术措施 1.准备工作 1.1与变压器制造厂人员落实好双方配合工作事宜,明确具体施工日期。按要求落实好相关的工艺措施、组织措施及安全措施。 1.2准备好足够的合格新油,取油样进行化学及电气试验,并对试验数据进行分析,按1∶1的比例进行混油试验(见试验报告)。 1.3准备好真空滤油机、压力式滤油机、真空泵等设备及油桶、油管、管接头、阀门、真空表、密封件、堵头板、滤油纸、油标管等配件,并保证其清洁无杂物 1.4联系有关部门在现场设置值班室,接通真空泵用冷却水源。 1.5对50立方米的储油罐进行清洗检查,确保其内部清洁及良好的密封性能,并保持在0.1Mpa的真空度。 1.6现场配备足够的照明设备及消防设备。

1.7了解天气情况,确定开工日期,并记录开工前的温度、湿度等数据。 1.8组织学习本措施及《高备变真空注油工艺卡》,明确人员分工,检查现场安措应符合要求。 1.9对工作班成员交代清楚有关安全措施、工作纪律。 2.变压器真空注油 2.1变压器全部附件安装完后,联系继电保护人员拆除瓦斯继电器,关闭油枕侧的蝶阀,用闷板将其靠变压器箱体侧的管口堵住。在瓦斯继电器与本体的接口侧装上四通接头,并在接头上连接好抽真空管、油标管、麦式真空表等。 2.2按《高备变真空注油工艺卡》附图2将真空滤油机、储油罐、真空泵、变压器等用管道连接起来,如有安全气道应将其拆除,其相应位置用堵板堵住。 2.3打开各附件、组件通变压器本体的所有阀门,开启真空泵,在一小时内均匀提高真空度,使真空度达1.3Kpa,维持此真空度30分钟。

变压器注油操作规范及注意事项

变压器注油流程及注意事项 一.真空处理 1、真空处理和真空注油属特殊过程,应严格控制,并在过程运行之前,进 行过程确认,包括: A、规定过程能满足要求的确认准则; B、对设备和人员资格的认可; C、应执行规定的程序和过程参数; D、应保持过程参数的记录。 2、在确认变压器和有关管路系统的密封性能良好的情况下,方可进行真空处理。真空处理的管路接至变压器主导气联管端头的阀门上,或接至箱盖顶部 的真空蝶阀上。 3、真空处理前应将冷却器(包含片式散热器)上下联管处的蝶阀全部打开,启动真空泵开始运行真空处理,应均匀提高真空度(见冷却器使用说明书)。 4、真空处理时环境温度低于20℃时,应将器身加热到20℃以上(用热油 循环加热时,油温应在50℃-70℃。) 5、抽空或真空注油过程中如果遇到降雨或下雾最好是停止抽空,可注油存 放(取油样试验应符合标准),待晴天后再重新抽空。 6.当变压器器身由于暴露时间长或其他原因,认为有受潮迹象时,抽空后要保持长时间的真空度,保持时间可视受潮程度而定,一般可到8-24小时,以 利水分的挥发。 二.真空注油

变压器必须进行真空注油,其它变压器有条件时也应采用真空注油,真空 注油应遵守制造厂规定。 2.以均匀的速度抽真空,达到指定真空度并保持2h后,开始向变压器油箱内注油(一般抽空时间=1/3~1/2暴露空气时间),注油温度宜略高于器身温度; 3、注油时一定要把管路内空气放净,在注油阀门处放气至满油时再开始打开注油阀门注油。注油要自下而上,注油速度2-3t/h,不能超过6t/h,以防油流带电。油面距箱顶100-200㎜时停止注油,继续保持真空,220KV级变压器 不少于4小时。 4、注油时的油温应高于器身的温度,器身最低温度在10-20℃以上为宜, 或当环境温度较低时提高油温到30-50℃时再注油。 三.补油 指补充注油,补注油箱上部空间、各附件及储油柜油,补注到油位指针相应环境温度的油位高度。通常补油都是在解除真空的条件下进行的,补油是从储油柜注油阀门进行对变压器自上而下补注。注意补注油时要按自下而上的顺序逐步打开各附件的放气塞,补注油时注意打开各附件的蝶阀,并调到准确的开启部位。主体被油后,对有载开关也要进行补注油到相应的油位高度。 四.排油和注油的一般规定 1.检查清扫油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等,应保持清洁干燥,无灰尘杂质和水分。 2.排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,放气孔宜接入干燥空气装置,以防潮气侵入。 3.储油柜内油不需放出时,可将储油柜下面的阀门关闭。将油箱内的变压器油全部放出。

主变压器规范书

主变压器规范书

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2×300MW机组 主变压器 技术规范书

主变压器技术规范书 1、总则 1.1 本技术规范书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期(2×300MW)工程的主变压器。它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本技术规范书经供、需双方共同确认后,作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2. 设备规范 2.1名称:主变压器 2.2 型式:三相式、强迫油循环、强迫风冷、双线圈铜绕组无激磁调压、户外式。 2.3 台数:2台 2.4 用途:300MW发电机升压变,与发电机通过封闭母线直接连接。 2.5主要技术参数 2.5.1 型号: SFP10-370000/330 2.5.2 系统最高工作电压(高压侧/低压侧):363kV/23kV 2.5.3 额定容量: 370MVA 2.5.4 额定电压(高压侧/低压侧): 363/20kV 2.5.5 额定电流(高压侧/低压侧): 588.5/10681A 2.5.6 额定频率: 50Hz 2.5.7 相数:三相

XXXX技术规范书 变压器

XXXX技术规范书-变压器设备、物资、材料技术规范书 三相油浸全密封配电变压器 九原电力有限责任公司 二O一一年四月

名目 1、工程范畴 2、工艺质量 3、标准 4、投标商应提供的资料 5、文件和图纸 6、检验 7、保证书 8、使用环境 材料设备明细(20种):

1、工程范畴 本技术条件适用于九原电力公司2011年度工程所需材料、设备的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。 2、工艺质量 制造应采纳最先进的生产加工工艺,并符合本招标文件和国家颁布的有关技术标准的要求。不能因图纸和本技术条件书的遗漏,疏忽和不明确而免除签约方提供最好原料、质量及服务的责任,如果发觉由任何疏漏和不明之处,签约方应及时通知买方,在差异咨询题未纠正之前进行的任何工作,应由签约方负责。 3、标准 3.1、除技术条件书和图纸中所提供的要求,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 3.2、卖方能够举荐国际上同意的其它更高的标准。在这种情形下,经买方确认,并应提供有关标准或有关标准中有关部分的中英文副本。 4、投标商应提供的资料

4.1、投标商所提供产品的生产厂厂名; 4.2、关于每项供货的技术规范和标准; 4.3、至少有三年以上的业绩,包括:工程名称、供货数量、供货时刻等有关资料; 4.4、为证实供货完全满足投标要求的以往相同的试验报告; 4.5、替代产品,应有详尽的技术条件,制造图纸及产品性能差异方面和文字资料,并做为合同条款一部分; 4.6、投标者应提供生产招标产品的生产能力及有关的生产装备,生产能力等资料。 5、文件和图纸 技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据,如果卖方在没有得到批准文件的情形下着手进行工作,卖方将对必要修改发生的费用承担全部的责任。 6、检验 6.1、工厂检验 6.1.1、卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并出具其产品质量合格证书,出厂试验报告及买方所要求的试验项目数据和资料,除非买方书面舍弃检验。凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运。在任何情形下具有在规定的试验和检验全部合格后产品才能发运。6.1.2、卖方应在工程检验开始前半个月,用信件或电函通知买方,到厂鉴证物资的组装、例行试验和包装。

运行中变压器油质量标准

对应的旧标准:GB 7595-1987 中华人民共和国国家标准 运行中变压器油质量标准 Quality criteria of transformer oils in service GB/T 7595-2000 代替GB 7595-1987 前言 本标准是对GB 7595-1987《运行中变压器油质量标准》进行修订。该标准已经实施了十年,对充油电气设备的安全运行发挥了一定的作用,并积累了许多新的经验。现在500kV超高压充油电气设备愈来愈多,对变压器油质量和性能检验方法都提出了更高的要求,因而有必要对该标准的内容进行相应的修订。 本标准的修订工作主要依据多年实践经验和国产油品质量及运行检验技术水平。 主要修订内容有: 1.保留原有十项指标,其中将机械杂质和游离碳两项合并为一项;对闪点、水分两项指标做了修订;给出了含气量指标(原标准为待定); 2.新增加了三项指标:体积电阻率、油泥与沉淀物和油中溶解气体组分含量色谱分析; 3.将运行中断路器油质量标准单独列出; 4.对补充油和混油规定做了补充和修订;

5.规定了样品的采集方法按GB 7597-1987《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》执行; 6.将电力变压器、电抗器、互感器、套管油中溶解气体组分含量色谱分析的周期、要求及说明作为标准的附录列入附录A中; 7.将不同电极形状及操作方法对击穿电压测定值的影响作为标准提示的附录列入附录B中; 8.将运行中变压器油的防劣化措施作为标准提示的附录列入附录C中。 本标准自实施之日起,运行中变压器油的质量监督应符合本标准。同时替代GB 7595-1987。 本标准附录A是标准的附录。 本标准附录B、附录C都是提示的附录。 本标准由国家经贸委电力司提出。 本标准由国家电力公司热工研究院技术归口。 本标准由国家电力公司热工研究院负责起草。 本标准参加起草单位:国家电力公司热工研究院、东北电力试验研究院、湖北电力试验研究院、四川电力试验研究院、西安供电局。 本标准主要起草人:孙桂兰、孟玉蝉、温念珠、郝汉儒、苏富申、崔志强。 中华人民共和国国家标准 运行中变压器油质量标准 GB/T 7595-2000 代替GB 7595-1987 Quality criteria of transformer oils in service

220kV及以上变压器真空注油的工艺过程

220k V及以上变压器真空注 油的工艺过程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

220kV及以上变压器真空注油的工艺过程 2010-06-19 17:34:09| 分类:高铁时代 | 标签: |字号大中小订阅 220kV及以上的变压器真空注油的工艺过程 : (1)首先检查变压器及连接管道密封是否完好,所有不能承压的 附件是否堵死或拆除。 (2)启动真空泵,在1H内均匀地提高其真空度到600MMHG,维持1H,如无异常,可将真空度逐渐提高到740MMHG维持1H,检查油箱有无较大变形与异常情况,应排除可能出现的漏气点。 (3)如无异常,在真空状态下进行注油。注油过程中应使真空度维持在740±5MMHG(98.42±0.665KPA),当油面距箱顶盖约200MM时停止注油。总注油时间不应少于6H。 (4)在该真空度下继续维持6H,即可解除真空,拆除注油管,并向 油枕补充油。 国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》(GB J148-90)规定;"220kV 及以上的 变压器、电抗器必须真空注油"。在上海供电局系统内,原来对 于国产220kV 主变压器的注油,一直沿用真空度为600mmHg

(0.080MPa)的标准,基本上已能满足所需。 第一次真空注得静置24小时,使固体绝缘充分浸渍。 真空注油时变压器内是负压,所注进去的油可很方便的到达任意部位,各个角落的气泡也就消除掉了。真空注油时同时将变压器内的空气抽了出来,变压器内的纯洁度提高了(比如潮湿度)。 变压器真空注油主要是防止在注油过程中有空气进入变压器内部,使内部存在气泡或残留气体,从而导致变压器在运行中内部气泡放电和变压器油受残留空气中水分影响而导致受潮. 电压等级在220KV以上级变压器必须进行真空注油,其它变压器有条件时也应采用真空注油,真空注油应遵守制造厂规定,没有固定的Ka, 通过试抽真空检查油箱的强度,一般局部弹性变形不应超过箱壁厚度的2倍,就可以了,并检查真空系统的严密性。 变压器真空注油的方法及要求是什么? 为什么要把储油柜和安全气道撤除?

D03-66千伏主变压器规范书

22-NA01911S 66/35kV升压电力变压器 技术条件书 目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存

供货范围一览表 序号名称单位 卖方响应 型式、规格厂家 产 地 数量 1 变压器本体台SZ11-40000/66 1 2 高压套管支油纸电容式套管 3 3 低压套管支瓷套管 3 4 中性点套管支油纸电容式套管 1 5 高压侧套管式电流 互感器台500/5 5P30/0.5/0.5, 30VA 3 6 低压侧套管式电流 互感器3台800/5 5P30/0.5/0.5, 30VA 3 7 主油箱储油柜套波纹外油式 1 8 有载开关套合资或国产名牌,带 智能档位显示器。 1 9 压力释放装置个 2 10 油面温控器台带数显仪 2 11 绕组温控器台带数显仪 1 12 变压器端子接线箱套66kV不锈钢 1 13 变压器油吨克拉玛依#45 105% 14 硅钢片吨 15 扁铜线吨 16 片式散热器套 17 钢材吨 18 气体继电器(本体)台跳闸接点2、信号接点 1 1 19 气体继电器(开关)台跳闸接点2、信号接点 1 1

序号名称单位 卖方响应 型式、规格厂家 产 地 数量 20 压力突发继电器台 1 21 油位计套随储油柜附带 1 22 有载开关滤油机套 1 23 油色谱在线监测装 置 套 24 其他未列入的组部 件 套 1总则 1.1本设备技术条件书适用华润新能源农安万顺40MW分散式风电项目工程的66/35 千伏、40 MVA升压电力变压器。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术条件书提出的是针对本变压器的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本条件书的所有要求及所引用标准的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本条件书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备将完全符合本条件书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对条件书的意见和与条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术条件书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术条件书经买、卖双方谈判后形成订货技术协议书,订货技术协议书将作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

2021年大容量变压器真空注油技术措施

2021年大容量变压器真空注油 技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0027

2021年大容量变压器真空注油技术措施 一、技术措施 1.准备工作 1.1与变压器制造厂人员落实好双方配合工作事宜,明确具体施工日期。按要求落实好相关的工艺措施、组织措施及安全措施。 1.2准备好足够的合格新油,取油样进行化学及电气试验,并对试验数据进行分析,按1∶1的比例进行混油试验(见试验报告)。 1.3准备好真空滤油机、压力式滤油机、真空泵等设备及油桶、油管、管接头、阀门、真空表、密封件、堵头板、滤油纸、油标管等配件,并保证其清洁无杂物 1.4联系有关部门在现场设置值班室,接通真空泵用冷却水源。 1.5对50立方米的储油罐进行清洗检查,确保其内部清洁及良好的密封性能,并保持在0.1Mpa的真空度。

1.6现场配备足够的照明设备及消防设备。 1.7了解天气情况,确定开工日期,并记录开工前的温度、湿度等数据。 1.8组织学习本措施及《高备变真空注油工艺卡》,明确人员分工,检查现场安措应符合要求。 1.9对工作班成员交代清楚有关安全措施、工作纪律。 2.变压器真空注油 2.1变压器全部附件安装完后,联系继电保护人员拆除瓦斯继电器,关闭油枕侧的蝶阀,用闷板将其靠变压器箱体侧的管口堵住。在瓦斯继电器与本体的接口侧装上四通接头,并在接头上连接好抽真空管、油标管、麦式真空表等。 2.2按《高备变真空注油工艺卡》附图2将真空滤油机、储油罐、真空泵、变压器等用管道连接起来,如有安全气道应将其拆除,其相应位置用堵板堵住。 2.3打开各附件、组件通变压器本体的所有阀门,开启真空泵,在一小时内均匀提高真空度,使真空度达1.3Kpa,维持此真空度30

变压器的安全注意事项

讲解变压器的安全注意事项 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。 (3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。 (6)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。 (3)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。 3、防止变压器绝缘损伤 (1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。 (2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架 (3)变压器应定期检测其绝缘。 4、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损 (1)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视。 (2)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换。 (3)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。 (4)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。 (5)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。 5、防止过电压击穿事故 (1)在投切空载变压器时,中性点必须可靠接地 (2)变压器中性点应装设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

运行中变压器油质量标准 GB7595—87

中华人民共和国国家标准 UDC621.892.098 ∶543.06 运行中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service 国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施 本标准适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在运行中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项目、检验周期及必须达到的质量标准。 1 引用标准 GB 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法) GB 264 石油产品酸值测定法 GB 507 电气用油绝缘强度测定法 GB 2536 变压器油 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的试验方法 GB 6541 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB 7598 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7599 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB 7600 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB 7601 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) YS-6-1界面张力测定法 YS-27-1 油泥析出测定法 YS-30-1 介质损耗因数和体积电阻率测定法 YS-C-3-1 气体含量测定法(真空脱气法) YS-C-3-2 气体含量测定法(二氧化碳洗脱法) 2 技术要求 2.1 新变压器油的验收,应按GB 2536的规定进行。 2.2 运行中变压器油应达到的常规检验质量标准列于表1。 2.3 当主要变压器用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深时,应加强监督; 若其他某项指标亦接近允许值或不合格时,则应立即采取措施。 2.4 发现闪点下降时,应按YS—C—3—1分析油中溶解气体,以查明原因。 表 1 运行中变压器油质量标准

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

真空注油工艺

1.适用范围 本守则适用于电压10kV级三相油浸式非晶合金变压器的真空注油。 2.设备和工具 2.1设备:真空滤油机、真空机组、。 2.2工具及表记:装配工具、注油管。 3.工艺准备 3.1检查真空设备系统及真空机组是否完好,清理周围环境。 3.2产品干燥结束后,器身整理完毕,装好箱盖,箱沿用C形夹固定。 3.3将待注油变压器推入真空罐中,连接好注油管路,确保连接可靠、无泄漏。 3.4将液位开关组件置于变压器油箱中,调整好液位开关的高度,保证液位开关 能自由动作,动作无阻碍;分别活动液位开关的浮球,检查计算机是否显示同步联动,然后关闭罐门。 3.5检查注入的变压器油,油样必须透明、无悬浮物、无机械杂质,检测后结果 要符合质量指标。 4.工艺过程 4.1打开抽真空管路和真空机组,使油箱的真空度均匀的提升至133Pa时,稍微 延长一段时间后关闭抽空真空管路,检查密封情况。 4.2真空注油预加热: 4.2.1 开启干燥罐加热器,调整仪表的控温温度(初期升温可以将设定温度设为70~90°C)。注意设备“器身温度”达到60°C(或厂方规定的温度上限)时,可以适当的调低控温设定温度(调到60~70°C)。 4.2.2 开启注油罐加热器,调整仪表的控温温度(初期升温可以将设定温度设为70~90°C)。注意设备“器身温度”达到60°C(或厂方规定的温度上限)时,可以适当的调低控温设定温度(调到60~70°C)。 4.3开启注油阀门,分别按下各注油通道所对应的注油阀按钮。 4.4调节每个注油通道的阀门开度,控制调节注油流速(也可以观察每个通道的流 量传感器上的流量参数值)在8L/min左右,开始对产品进行注油工作。 4.5当油面达到规定值时,液位开关给出信号,自动控制每个注油通道的气动注 油阀门关闭,停止该通道的注油工作。 4.6注油后的产品应采取静置处理,一般要求产品静放时间为12小时左右。静 放过程中应不断的打开产品上部的放气塞,排净内部空气。 4.7产品静放处理完后做好注油记录,然后送试验站做出场试验。 5.补油工作 5.1注油管不得使用橡胶管,油管连接一定要牢固,以防发生漏油事故。 6.注意事项 6.1注油管不得使用橡胶管,油管连接一定要牢固,以防发生漏油事故。 6.2注油速度不宜过快,流速参考4.4。 作业场地严禁烟火,并配置必要的防火器材。

主变压器的技术规范

1 技术条件 1.1设备的主要参数 1.1.1 型式: 户外、三相、双圈绕组、油浸风冷变压器。 1.1.2 额定容量 在绕组平均温升≤62.0K时连续额定容量:180MVA 1.1.3 绕组额定电压 高压: 242 2X2.5% kV,低压: 15.75 kV 调压方式:无载调压 调压位置:中性点 1.1.4 额定频率: 50Hz 1.1.5 联接组别标号:YN,d11 1.1.6 中性点接地方式: 低阻接地 1.1.7 短路阻抗(以高压绕组额定容量为基准):14% (允许偏差-5 %) 4.1.9 套管 b. 瓷套颜色:褐色 c. 套管最小爬电距离:3.1cm/kV 高压7812 mm, 低压558mm, 高压中性点3751 mm, d. 伞裙的宽度、伞间距符合IEC60815之规定。 e. 套管的试验和其他的性能要求符合IEC60137规定。 4.1.10 套管电流互感器

a.变压器线圈温度测量使用的套管电流互感器,需由卖方单独提供,上述表格不包含此电流互感器。 b. 套管电流互感器符合GB1208、GB16847现行标准的规定。 c. 电流互感器最终参数在设计联络会上确定,零序CT根据核算后的套管长度确定是否增加一只CT。 4.2性能要求 4.2.1 连续额定容量时的温升(周围环境温度40℃): a. 顶层油 52.0K b. 绕组平均稳升62.0K c. 油箱、铁心和金属结构件 77.0 K 1.2.2 效率和损耗: 在额定电压、额定频率、额定容量和功率因数为1时的效率不低于:99.68%。 效率=(1-损耗/容量)×100%,其中损耗=负载损耗(75℃)+空载损耗。 c. 空载损耗 额定电压和额定频率时空载损耗保证值:不大于 110 kW。 额定频率、110%额定电压的空载损耗:不大于 165 kW 1.2.3 耐受电压试验: a. 试验电压值: 见4.1.8和4.1.9。 b. 套管 供货套管(不包括备品)装在变压器本体上随变压器进行试验,并提供tgδ的实测结果。 1.2.4 无线电干扰试验 在1.1倍最高运行相电压下进行试验,无线电干扰水平≤500 V,在晴天夜间无可见电晕。 1.2.5 在额定频率下的过激磁能力: 变压器能在105%的额定电压正常运行。 变压器空载时在110%的额定电压下能连续运行。 卖方提供100%、105%、110%情况下激磁电流的各次谐波分量,并按50%~115%额定

变压器油

变压器油作用及性能 定义: 适用于变压器等电器(电气)设备、起冷却和绝缘作用的低黏度油品。 所属学科: 电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 变压器油样品 变压器油:是石油的一种分镏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。 一、变压器油的主要作用: (1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 (3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 二、对变压器油的性能通常有以下要求: (1)变压器油密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。 (2)粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 (3)闪点应尽量高,一般不应低于136℃。 (4)凝固点应尽量低。 (5)酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。 (6)氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。 (7)安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。

变压器油相关名词及质量标准 一、名词解释: 1、变压器油 以石油馏分为原料,是石油中沸点在260℃~380℃的馏分,经精制后,加入抗氧化剂而成的具有良好绝缘性、抗氧化安定性和冷却性的绝缘油。 2、倾点 变压器油在一定的标准条件下,试样能流动的最低温度。 3、凝点 变压器油在一定的标准条件下,试样失去流动性的最高温度。 4、闪点 在一定的仪器和条件下,将变压器油加热到它的蒸汽和空气混合到一定比例时,如接近规定的火焰即发生闪火,并伴有短促的爆破声,不无液体燃烧,此时的最低温度成为闪点。 5、闭口闪点 测定变压器油闪点的仪器可分为两种,开口杯式和闭口杯式闪点仪。通常测定蒸发性较大的轻质油品用闭口杯式,测出的闪点叫闭口闪点。 6、界面张力 绝缘油的界面张力是指测定油与不相容的水之界面间产生的张力。 7、水溶性酸或碱 变压器油在加工和储存的过程中,造成油中的水溶性矿物酸碱。 8、酸值 中和1g试油中含有的酸性组分,所需要氢氧化钾的毫克数,称为酸值,以mgKOH/g 表示。 9、击穿 绝缘材料在电场的作用下形成贯穿性桥路,发生破坏性放电,使电极之间的电压降至零或接近零的现象。对固体介质是永远失去介电强度,对液体、气体,只是暂时失去介电强度。 10、击穿电压 在规定的试验条件下,绝缘体或试样发生击穿时的电压。 11、介电强度 绝缘介质能承受而不遭到击穿的最高电场强度。在规定的试验条件下,发生击穿的电压除以施加电压的两电极之间距离所得商,一般单位以kV/cm表示。 12、介质 能把带电的导体隔开的媒质。 13、介质损耗

相关文档