P3 路基与填料:高液限黏土、高液限粉土及含有机质细粒土,不适用做路基填料。应掺加石灰或水泥等 结合料进行改善。岩石或填石路基顶面应铺设整平 层。

基层与材料

1. 基层是路面结构中的承重层。

2. 应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基 层材料。湿润和多雨地区,宜采用排水基层。

3. 常用基层材料:

无机结合料稳定粒料基层属于半刚性基层,包括石 灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰 粉

煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层等。面层与材料

1.高等级沥青路面面层可划分为磨耗层、面层上层、面层下层,或称之为上(表)面层、中面层、下(底) 面层。

P5 路面使用指标:承载力、平整度、温度稳定性、抗

滑能力、透水性、噪声量(承平温滑水声)。降噪排水 路面:上面层采用OGFC 沥青混合料,中、下面层采用密集配沥青混合料。

P6 垫层:①防冻垫层:道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度时,根据路基干湿类型和路基填料的特点设置垫层,其差值即是垫层的厚度。②排水垫层: 用于水文地质条件不良、路基湿度大时;宜采用砂、 砂砾等颗粒材料。③半刚性垫层:用于不均匀沉降时;宜采用无机结合料稳定粒料。

垫层的宽度应与路基宽度相同, 其最小厚度为 150mm 。

基层材料的选用原则:根据道路交通等级和路基抗 冲刷能力来选择基层材料。

①特重交通:混凝土类——贫混凝土、碾压混凝土、 沥青混凝土;

②重交通:水泥稳定粒料、沥青稳定碎石; ③中、轻交通:无机结合料稳定(水泥稳定、水泥 粉煤灰稳定、石灰粉煤灰稳定)粒料、级配粒料; ④湿润和多雨地区、繁重交通路段:排水基层。基层的宽度:比混凝土面层每侧至少宽出 300mm (小型机具施工时)、500mm (轨模式摊铺机施工时) 或 650mm (滑模式摊铺机施工时)。

面层混凝土板通常分为普通(素)混凝土板、钢筋混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土板等。 目前我国多采用普通(素)混凝土板。

纵向接缝:一次铺筑宽度小于路面宽度时,应设置带拉杆的平缝形式的纵向施工缝。一次铺筑宽度大于 4.5m 时,应设置带拉杆的假缝形式的纵向缩缝。横向接缝:分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝。 P7 抗滑构造:包括刻槽,压槽,拉槽,拉毛等。 城镇道路面层宜优先采用 A 级沥青,不宜使用煤沥

青。主要技术性能:

1.粘结性;

2.感温性;

3.耐久性;

4.塑性;

5.安全性;

P13 常见不同形式挡土墙的结构形式及特点

参见教材P13 表1K411016 挡土墙结构形式及分类P15 被动土压力(墙推土)>静止土压力(土、挡墙无相对运动趋势)>主动土压力(土推墙)

P16 路基施工.基本流程:

(1)准备工作

1)按照交通导行方案设置围挡,导行临时交通。2)开工前,施工项目技术负责人应依据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施。

3)对已知的测量控制点进行闭合加密,建立测量控制网,再进行施工控制桩放线测量,恢复中线,补钉转角桩、路两侧外边桩等。

4)施工前,应根据工程地质勘察报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR 试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。

(2)附属构筑物

新建的地下管线施工必须遵循“先地下,后地上”、“先

深后浅”的原则。

(3)路基(土、石方)施工

开挖路堑、填筑路堤,整平路基、压实路基、修整

路床,修建防护工程等。

填土路基

1.排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴、树根坑的坑槽,分层填实至原地面高。

2.填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5 时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。

3.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”,最后碾压应采用不小于12t 级的压路机。

P17 挖土路基

1.挖土时应自上向下分层开挖,严禁掏洞开挖。机械开挖时,必须避开构筑物、管线,在距管道边1m 范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线2m 范围内必须采用人工开挖。挖方段不得超挖,应留有碾压到设计标高的压实量。

2.压路机不小于12t 级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。

3.碾压时,应视土的干湿程度采取洒水或换土、晾晒

等措施。

石方路基

1.修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。

2.先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、

压实遍数及沉降差等施工参数。

3.填石路堤宜选用12t 以上的振动压路机、25t 以上轮胎压路机或2.5t 的夯锤压(夯)实。

4.路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。

P18 路基材料与填筑材料要求:不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、盐渍土、腐殖土、有机土及含生活垃圾的土做路基填料。粒径超过100mm 的土块应打碎。

填土应分层进行,路基填土宽度应比设计宽度宽500mm。

路基下管道回填与压实:1.管顶以上50cm 范围内不得使用压路机。2.当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于50cm 时,应对管道结构进行加固。3.当管道结构顶面至路床的覆土厚度在50~80cm 时,路基压实时应对管道结构采取保护或加固措施。

土质路基压实原则:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。

碾压应从路基边缘向中央进行,超高处由内侧向外侧。

土质路基压实质量检查:(1)主要检查各层压实度,不符合质量标准时应采取措施改进。(2)路床应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象。(3)路堤边坡应密室、稳定、平顺。(4)路基顶面(路床)应进行压实度和弯沉值检测。并符合设计或相关标准要求。

P20 不良土质路基的处理方法

(1)淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的黏土统称为软土。具有天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。软土基处理施工方法有数十种,常用的处理方法有表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法等;具体可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩、塑料排水板及土工织物等处理措施。

(2)湿陷性黄土路基处理施工除采用防止地表水

下渗的措施外,可根据工程具体情况采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等因地制宜进行处理,并采取防冲、截排、防渗等防护措施。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防

护措施。

抗冻、抗收缩:二灰>水泥>石灰;早强:水泥>

石灰>二灰;水稳:水泥>石灰。

P25 石灰稳定土与水泥稳定土:

压实与养护:(1)压实系数应经试验确定。(2)摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成活,碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成活。(3)直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。纵、横接缝(槎)均应设直槎。(4)纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。(5)压实成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。(6)养护期应封闭交通。

石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层:

压实与养护:(1)每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm。(2)碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。(3)禁止用薄层贴补的方法进行找平。(4)混合料的养护采用温养,始终保持表面潮湿,

也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期视季节而定,常温下不宜小于7d。

P30 机械施工:(5)摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式,上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式。(6)最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度等,按规范要求执行。

P31 压实成型

1.根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压(包括成型)时机。压实层最大厚度不宜大于100mm。

2.初压宜采用钢轮压路机静压1~2 遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压,在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。复压应紧跟在初压后开始,不得随意停顿。碾压路段总长度不超过80m。

3.密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,其总质量不宜小于25t。对粗集料为主的混合料,宜优先采用振动压路机复压。层厚较大时宜采用高频大振幅,厚度较薄时宜采用低振幅。

4.终压应紧接在复压后进行。终压应选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机。

5.为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。

6.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。

P32 开放交通:热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。

P34 摊铺在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时,宜使用履带式摊铺机。SMA 混合料施工温度应经试验确定,一般情况下,摊铺温度不低于160℃。

摊铺速度宜放慢至1~3m/min。摊铺系数应通过试验段取得。

摊铺机应采用自动找平方式,中、下面层宜采用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制方式,上面层宜采用非接触式平衡梁。

P35 压实与成型:1.初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃~120℃。2.宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不宜采用轮胎压路机碾压。OGFC 混合料宜采用12t 以上钢筒式压路

机碾压。3.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。不得采用轮胎压路机碾压,以防沥青混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。P37 模板:1.宜使用钢模板,钢模板应顺直、平整,每1m 设置1 处支撑装置。2.相邻模板连接应紧密平顺,不得错位;严禁在基层上挖槽嵌入模板;模板表面应涂隔离剂,接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。

P38 接缝1.普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。2. 缩缝应垂直板面,采用切缝机施工,宽度宜为

4~6mm。切缝深度:设传力杆时,不应小于面层厚的1/3,且不得小于70mm;不设传力杆时不应小于面层厚的1/4,且不应小于60mm。当混凝土达到设计强度的25%-30%时,采用切缝机进行切割。切割用水冷却时,应防止切缝水渗入基层和土层。(5)混凝土板养护期满后,缝槽应及时填缝。填缝料的充实度根据施工季节而定,常温施工与路面平,冬期施工宜略低于板面。填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密,不渗水。在面层混凝土弯拉强度达到设计强度,且填缝完成前,不得开放交通。

养护时间14~21d,到设计弯拉强度的80%。一般保湿养生,昼夜温差>10℃或日均温<5℃应保温。

在混凝土达到设计弯拉强度40%后,混凝土完全达到设计弯拉强度且填缝完成后,方可开放交通。

P41 病害处理:

(1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa 及以上。(2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能

保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,方可拔出。2.模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。

3.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。

P47 热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:(1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。(2)焊接接头应优先选择闪光对焊。焊接接头应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 的有关规定。(3)机械连接接头适用于HRB335 和HRB400 带肋钢筋的连接。(4)当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。(5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。(6)钢筋与钢板的T 形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

P49 应在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。

P49 混凝土的抗压强度1.在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm 立方体标准试件测定。试件以同龄期者3 块为一组,并以同等条件制作和养护。2.现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 中规定了评定混凝土强度的方法,包括标准差已知统计法、标准差未知统计法以及非统计法三种。工程中可根据具体条件选用,但应优先选用统计方法。3.对C60 及以上的高强度混凝土:留取不少于10 组试件,采用标准差未知法评定混凝土强度。

P50 混凝土运输:运送混凝土拌合物的容器或管道应不漏浆、不吸水,内壁光滑平整,能保证卸料及输送畅通。混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现象,则应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌。严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。采用泵送混凝土时,应保证混凝土泵连续工作,受料斗应有足够的混凝土。泵送间歇时间不宜超过15min。P51 混凝土浇筑

浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、规格,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干净,表

面湿润但不得有积水。

混凝土浇筑:1)对于大方量混凝土浇筑,应事先制定浇筑方案。2)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。3)采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。

混凝土养护:洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d。

P52 存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6 个月。

预应力筋下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具长度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量,冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。

P54 预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。

P55 先张法预应力施工:放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。

后张法预应力施工

1.预应力管道安装应符合下列要求:

1)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。

2)管道应留压浆孔与溢浆孔;孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。

2.预应力筋安装应符合下列要求:

1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。

3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。

P56 预应力筋张拉应符合下列要求:

1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。

2)预应力筋张拉端的设置应符合下列规定:曲线预应力筋或长度大于等于25m 的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m 的直线预应力筋,可在一端张拉。

3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。

4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。

P57 孔道压浆

1.孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计

要求,设计无要求时不得低于30MPa。

2.压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理。

3.压浆过程中及压浆后48h 内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。

4.埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。

5.孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的75%

桥面防水系统施工技术基层要求

1.基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。

2.当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5?2.0mm;当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5?1.0mm。

3.当防水材料为卷材及聚氨酯涂料时,基层混凝土的含水率应小于4%(质量比)。当防水材科为聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料时,基层混凝土的含水率应小于10%(质量比)。

4.基层混凝土表面粗糙度处理宜采用拋丸打磨。

5.水泥混凝土铺装及基层混凝土的结构缝内应清理

干净,结构缝内应嵌填密封材料。

基层处理:基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,待其干燥后应及时进行防水层施工。

P58 防水卷材施工:1.卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面积铺设。2.当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5℃,基面层的温度必须高于0℃;当下雨、下雪和风力大于或等于5 级时,严禁进行桥面防水层体系的施工。3.铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于3 层,搭接接头应错开500mm 以上,严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝。4.铺设防水卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱褶。卷材的展开向应与车辆的运行方向一致,卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法,高处卷材应压在低处卷材之上。5.当采用热熔法铺设防水卷材时,应满足下列要求:1)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时卷材上面应采用滚筒均匀辊压,并应完全粘贴牢固,且不得出现气泡;2)在搭接缝部位,应将相互搭接的卷材压薄,相互搭接卷材压薄后的总厚度不得超过单片卷材初始厚度的1.5 倍。防水涂料施工:1.防水涂料严禁在雨天、雪天、风力大于或等于5 级时施工。2.防水涂料宜多遍涂布。3. 涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴。铺贴顺序应自最低处开始向高处铺贴并顺桥宽方向搭接,高处胎体增强材料应压在低处胎体增强材料之上。

P61 支座施工一般规定:1)当实际支座安装温度与设计要求不同时,应通过计算设置支座顺桥方向的预偏量。2)支座安装平面位置和顶面高程必须正确,不得偏斜、脱空、不均匀受力。4)活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面,擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。重新组装时应保持精度。5)墩台帽、盖梁上的支座垫石和挡块宜二次浇筑,确保其高程和位置的准确。垫石混凝土的强度必须符合设计要求。

P65 桥梁改建方案:①新、旧桥梁的上部结构与下部结构互不连接;②新、旧桥梁的上部结构和下部结构相互连接;③新、旧桥梁的上部结构连接而下部结构分离。P67 围堰施工的一般规定:1.围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。2. 围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形,

中间为矩形)、矩形、带三角的矩形等。

土围堰施工要求:1.筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土。填土应自上游开始至下游合龙。2.堰顶宽度可为1~2m,机械挖基时不宜小于3m。内坡脚与基坑的距离不得小于1m。

P68 钢板桩围堰施工要求:1.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。2.钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。

P69 沉桩方式及设备选择

1.锤击沉桩宜用于砂类土、黏性土。

2.振动沉桩宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩。

3.在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中用锤击法、

振动沉桩法有困难时,可采用射水作为辅助手段进行沉桩施工。在黏性土中应慎用射水沉桩;在重要建筑物附近不宜采用射水沉桩。

4.静力压桩宜用于软黏土、淤泥质土。

5.钻孔埋桩宜用于黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况。

P70 施工技术要点

1.预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接。

2.沉桩时,桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为 5 ~10mm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上;桩身垂直度偏差不得超过0.5%。

3.沉桩顺序:对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。

4.桩终止锤击的控制应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。

5.在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工,并应采取措施进行处理:1)贯入度发生剧变;2)桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹;3)桩头或桩身破坏;4)地面隆起;5)桩身上浮。

P71 泥浆护壁成孔

正、反循环钻孔:孔底沉渣厚度应符合设计要求。设计未要求时端承型桩的沉渣厚度不应大于100mm;摩擦型桩的沉渣厚度不应大于300mm。

冲击钻成孔:1)冲击钻开孔时,应低锤密击,反复冲击造壁,保持孔内泥浆面稳定。2)每钻进4?5m,应验孔一次,在更换钻头前或容易缩孔处,均应验孔并应做记录。

P72 钢筋笼与灌注混凝土施工要点:灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h 内必须浇筑混凝土。桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5~1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。P73 水下混凝土灌注

(1)桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。

(2)混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。

(3)导管应符合下列要求:

1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20~30cm,节长宜为2m。

2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压。

3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm 的导管采用法兰盘接头宜加锥形活套;采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。

(4)使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保

证顺利排出。

(5)开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为2~6m。

(6)灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。

P76 预制台座的间距应能满足施工作业要求;台座表面应光滑、平整,在2m 长度上平整度的允许偏差应不超过2mm,且应保证底座或底模的挠度不大于2mm。

构件的存放:构件应按其安装的先后顺序编号存放,预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过3 个月,特殊情况下不应超过5 个月。当构件多层叠放时,层与层之间应以垫木隔开。①大型构件宜为 2 层,不应超过 3 层;②小型构件宜为6~10 层。

装配式梁(板)的安装:吊运方案:梁长25m 以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。

简支梁、板安装:装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度的75%。后张预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如设计无要求时,不应低于30MPa。吊装前应验收合格。

P78 先简支后连续梁的安装

(1)临时支座顶面的相对高差不应大于2mm。(4)湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑,且一联中的全部湿接头应一次浇筑完成。湿接头混凝土的养护时间应不少于14d。

P79 支架法现浇预应力混凝土连续梁:1.支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。2.各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。3.安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。

移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁:1.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。2.箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。

悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。绑钢筋、立模、浇筑混凝土、施加预应力都在其上进行。

浇筑段落

悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:1.墩顶梁段(0 号块);2.墩顶梁段(0 号块)两侧对称悬浇梁段;3. 边孔支架现浇梁段;4.主梁跨中合龙段。

P80 悬浇顺序及要求:1.在墩顶托架或膺架上浇筑0 号段并实施墩梁临时固结;2.在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;3. 在支架上浇筑边跨主梁合龙段;4.最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。

张拉及合龙

1.预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉。

2.预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。

3.连续梁(T 构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:(1)合龙段的长度宜为2m。(2)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。(3)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于

浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。(4)合龙宜在一天中气温最低时进行。(5)

合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。(6)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。(7)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。(8)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。

高程控制:确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑:1. 挂篮前端的垂直变形值;2.预拱度设置;3.施工中已浇段的实际标高;4.温度影响。

P82 钢梁制造

钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件:

(1)产品合格证;(2)钢材和其他材料质量证明书和检验报告;(3)施工图,拼装简图;(4)工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告;(5)焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录;(6)产品试板的试验报告;(7)工厂试拼装记录;(8)杆件发运和包装清单。钢梁安装前检查:1)钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。2)应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。

2.安装要点:1)钢梁安装过程中,每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正。2)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行。无规定时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。3)高强螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。

P85 钢-混凝土结合梁施工

施工技术要点:(3)混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均应达到设计要求或施工方案要求。钢梁顶面传剪器焊接经检验合格后,方可浇筑混凝土。(4)现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。(5)混凝土桥面结构应全断面连续浇筑,

浇筑顺序:顺桥向应自跨中开始向支点处交汇,或由一端开始浇筑;横桥向应先由中间开始向两侧扩展。(6)桥面混凝土表面应符合纵横坡度要求,表

面光滑、平整,应采用原浆抹面成活,并在其上直

接做防水层。不宜在桥面板上另做砂浆找平层。

P87 钢筋(管)混凝土拱桥施工技术

大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较

构件混凝土强度高一级的早强混凝土。

钢管拱肋制作应符合下列规定:

P88 在钢管拱肋上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板。

P93(4)遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下500mm 方可施工,且降水应连续进行直至工程完成到地下水位500mm 以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。

(7)涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa 后方可进行。回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。

出入口设置:

(1)车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定,且应设置不少于两个直通地面的安全出口。(2)单层侧式站台车站,每侧站台安全出口数量应经计算确定,且不应少于两个直通地面的安全出口。(3)车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于两个,其中有人值守的防火分区应有1 个安全出口直通地面。

(4)安全出口应分散设置,当同方向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m。

(5) 竖井、爬梯、电梯、消防专用通道,以及设在两

侧式站台之间的过轨地道不应作为安全出口。P97 明挖法施工

1.地面建筑物少、拆迁少、地表干扰小的地区修建地下工程常采用明挖法。分为放坡开挖、不放坡开挖。

2.优点:施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价底等。

缺点:对周围环境影响较大。

3. 围护结构及其支撑体系关系到明挖法实施的成败。 常见的基坑内支撑结构形式有:现浇混凝土支撑、钢管支撑和 H 形钢支撑等。可将支撑分为对撑、角撑和斜撑等。

4. 挖法施工工序如下:围护结构施工→降水(或基坑

底士体加固)→第一层开挖→设置第一层支撑→第 n 层开挖→设置第 n 层支撑→最底层开挖→底板棍凝土浇筑→自下而上逐步拆支撑(局部支撑可能保留在 结构完成后拆除)→随支撑拆除逐步完成结构侧墙 和中板→顶板泪凝土浇筑。

5. 挖法施工时,土方应分层、分段、分块开挖,开挖 后要及时施加支撑。

6. 选择支护结构时,先确定混凝土安全等级,然后根 据等级选用基坑支护结构。 P99 盖挖法施工 1. 优缺点优点:

1) 围护结构变形小;

2) 基坑底部土体稳定,施工安全;

3) 盖挖逆作法用于城市街区施工时,可尽快恢复路

面,对道路交通影响较小。

缺点:

1) 盖挖法施工时,混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难。

2) 由于竖向出口少,需水平运输,后期开挖土方不

方便。

3) 作业空间小,施工速度较明挖法慢、工期长、费 用高。

P101 喷锚暗挖法新奥法:

“新奥法”是以维护和利用围岩的自承能力为基点, 使围岩成为支护体系的组成部分,支护在与围岩共 同变形中承受的是形变应力。

浅埋暗挖法:

遵循“新奥法”大部分原理,按照“十八字”方针(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测) 进行隧道的设计和施工。

使用条件:①浅埋暗挖法不允许带水作业。②采用 浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定 性。

P116 截水

(2) 基坑隔水方法选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩等 。支护结构采用排桩时,可采用水泥土搅拌桩或高 压喷射注浆帷幕,采用高压喷射注浆帷幕时应保证 桩体有一定搭接宽度。

(3) 当基坑底存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用底端进入下卧隔水层的落底式帷幕。 P117 降水的作用

在地下水位以下开挖基坑时,采用降水的作用是: (1) 截住坡面及基底的渗水。

(2) 增加边坡的稳定性,并防止边坡或基底的土粒流失。

(3) 减少被开挖土体含水量,便于机械挖土、土方外运、坑内施工作业。

(4) 有效提高土体的抗剪强度与基坑稳定性。对于放坡开挖而言,可提高边坡稳定性。对于支护开挖, 可增加被动土压区土抗力,减少主动土压区土体侧压力,从而提高支护体系的稳定性,减少支护体系的变形。

(5) 减承压水头对基坑底板的顶托力,防止坑底突涌。

P118 工程降水方法的选用

集水明排

明沟、集水井排水多是在基坑两侧或四周设排水明沟,在基坑四角或每隔30~50m 设集水井。

排水明沟:

排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m 以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m。明沟的坡度不宜小于0.3%,沟底应采取防渗措施。集水井底面应比沟底面低0.5m 以上。

井点降水

(2)轻型井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m 且降水深度不超过6m 时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m 或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧,当基坑面积较大时,宜采用环形井点。

(3)井管距坑壁不应小于 1.0~1.5m(距离太小易漏气)。井点间距一般为0.8~1.6m。井点管的人土深度应根据降水深度及储水层所有位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m。

P122 围护结构

类型特点

预制混凝土

板桩①预制混凝土板桩施工较为困难,对机械要求高,而且挤土现象很严重;

②桩间采用槽榫接合方式,接缝效果较好,有时需辅以止水措施;

③自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑

钢板桩①成品制作,可反复使用;

②施工简便,但施工有噪声;

③刚度小,变形大,与多道支撑结合,在软

P124 地下连续墙

地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:①地下连

续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接

头、工字钢接头或混凝土预制接头等柔性接头;

②当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形

成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用

一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;

在采取地下连续墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧槽

段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙

刚性连接等措施时,也可采用柔性接头。

P126 支撑结构类型

1.内支撑有钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑及钢与混凝土

的混合支撑等;外拉锚有拉锚和土锚两种形式。2.支

撑结构挡土的应力传递路径是围护(桩)墙→围檩(

冠梁)→支撑;在地质条件较好的有锚固力的地层

中,基坑支撑可采用土锚和拉锚等外拉锚形式。3.在深

基坑的施工支护结构中,常用的支撑系统按其

弱土层中也可采用;

④新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需

增加防水措施

钢管桩

①截面刚度大于钢板桩,在软弱土层中开挖

深度可大;

②需有防水措施相配合

灌注桩

①刚度大,可用在深大基坑;

②施工对周边地层、环境影响小;

③需降水或和止水措施配合使用,如搅拌桩、

旋喷桩等

SMW 桩

①强度大,止水性好;

②内插的型钢可拔出反复使用,经济性好;

③具有较好发展前景,国内上海等城市已有

工程实践;

④用于软土地层时,一般变形较大

重力式水泥

土挡墙/

水泥土搅拌

桩挡墙

①无支撑,墙体止水性好,造价低;

②墙体变位大

地下连续墙

①刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;

②强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作

主体结构的一部分;

③可邻近建筑物、构筑物使用,环境影响小;

④造价高

材料可分为现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系

两类。

4.现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩(圈梁)、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。

5.钢结构支撑(钢管、型钢支撑)体系通常为装配式的,由围檩、角撑、支撑、预应力设备(包括千斤顶自动调压或人工调压装置)、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件组成。

P127 边坡防护

(一)基坑边(放)坡

当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的抗剪强度时,边坡就会失稳坍塌。一旦边坡坍塌,不但地基受到扰动,影响承载力,而且也影响周围地下管线、地面建筑物、交通和人身的安全。

基坑放坡要求

放坡应以控制分级坡高和坡度为主,按是否设置分级过渡平台,边坡可分为一级放坡和分级放坡两种形式。在场地土质较好、基坑周围具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下,宜采用全深度放坡或部分深度放坡。分级放坡时,宜设置分级过渡平台。分级过渡平台的宽度应根据土

(岩)质条件、放坡高度及施工场地条件确定,对于岩石边坡不宜小于0.5m,对于土质边坡不宜小于1.0m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。

P128 护坡措施:1)叠放砂包或土袋;2)水泥砂浆或细石混凝土抹面;3)挂网喷浆或混凝土;4)其他措施:包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。

P131 应立即停止开挖的异常情况

1)支护结构变形达到设计规定的控制值或变形速率持续增长且不收敛。

2)支护结构的内力超过其设计值或突然增大。

3)围护结构或止水帷幕出现渗漏,或基坑出现流土、管涌现象。

4)开挖暴露出的基底出现明显异常(包括黏性土时强度明显偏低或砂性土层水位过高造成开挖施工困难)。

5)围护结构发生异常声响。

6)边坡或支护结构出现失稳征兆。7)基坑周边建(构)筑物等变形过大或已经开裂。P132 基坑分块开挖顺序

地铁车站的长条形基坑开挖应遵循“分段分层、由上而下、先支撑后开挖”的原则;兼作盾构始发井的车站,一般从两端或一端向中间开挖,以方便端头井的盾构始发。

P133 基坑的变形控制

2.围护结构水平变形

①当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体(如水泥土搅拌桩墙、旋喷桩墙等)还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等),均表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移,呈三角形分布。随着基坑开挖深度的增加,②刚性墙体继续表现为向基坑内的三角形水平位移或平行刚体位移,③而一般柔性墙如果设支撑,则表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内凸出。

4.基坑底部的隆起

随着基坑的开挖卸载,基坑底出现隆起是必然的,

但过大的坑底隆起往往是基坑险情的征兆。

基坑底部过大隆起的原因:①基坑底不透水土层由于其自重不能承受下方承压水水头压力而产生突然性隆起;②围护结构入土深度不足(措施:加深围护结构入土深度)。

直接监测坑底土体隆起较为困难,一般通过监测立

柱变形来反映基坑底土体隆起情况。

(二)基坑的变形控制

(2)控制基坑变形的主要方法

1)增加围护结构和支撑的刚度;

2)增加围护结构的入土深度;

3)加固基坑内被动土压区土体;

4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间;

5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。

(三)坑底稳定控制

(1)保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。(2)适时施作底板结构。

P138

高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结

体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形状,它们均可用下列方法实现

1)单管法:喷射高压水泥浆液一种介质;有效处理长度最短。

2)双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质;有效处理长度居中。

3)三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质;有效处理长度最长。

P148 一、盾构施工阶段划分

盾构施工一般分为始发、正常掘进和接收三个阶段。从施工安全的角度讲,始发与接收是盾构法施工两个重要阶段。为保证盾构始发与接收施工安全,洞口土体加固施工必须满足设计要求。

二、洞口土体加固技术

洞口土体加固的作用

(1)盾构从始发工作井进入地层前,首先应拆除盾构掘进开挖洞体范围内的工作井围护结构,以便将盾构推入土层开始掘进;盾构到达接收工作井前,亦应先拆除盾构掘进开挖洞体范围内的工作井围护结构,以便隧道贯通、盾构进入接收工作井。

(2)拆除洞口围护结构前必须对洞口土体进行加固,通常在工作井施工过程中实施。

(3)拆除洞口围护结构及盾构掘进通过加固区域时,防止地层变形,进而引起坑外地面建筑物及地下管线等破坏。

P149 常用的洞口土体加固方法

(2)常用的加固有化学注浆法、砂浆回填法、深层搅拌法、高压旋喷注浆法、冷冻法等。

国内较常用的是:

①深层搅拌桩(广泛采用);②高压旋喷注浆法(造价高于深层搅拌桩);

③冷冻法(缺点:造价高、解冻后存在沉降)。

P150 洞口土体加固的风险防控和处理

(1)洞口土体加固最常见的问题有两点:

一是加固效果不好,造成开洞门时土体坍塌;

二是加固范围不当,①造成始发时水土流失;②在盾构掘进至到达工作井时,一种常见的风险事故是洞门处位于承压水地层时,由于加固体长度过短,水土沿着盾构外侧涌入到达工作井。

(2)对于加固区与始发井形成的间隙要采取有效方法封堵处理。

(3)出现开洞门失稳现象时,①在小范围的情况下可采用边破除洞门混凝土,边利用喷素混凝土的方法对土体临空面进行封闭;②如果土体坍塌失稳情况严重时,只有封闭洞门重新加固。

(4)加固后地层应具有良好的均匀性和整体性;在凿除洞门后能够自稳,且具有低渗透性。洞口土体加固完成后,应进行钻孔取芯试验以检查效果。在加固区钻水平孔和垂直孔检查渗水量,水平孔分布于盾构隧道上、下、左、右部和中心处各一个,深8m。垂直孔在加固区前端布置2 个孔和施工中钻孔

误差较大的部位布设1 个。检查孔使用后,采用低强度水泥砂浆封孔。

三、盾构始发施工技术要点

初始掘进长度的确定

决定初始掘进长度因素:一是衬砌与周围地层的摩

擦阻力,二是后续台车长度。

P152 盾构掘进技术

(4)推进过程中,土仓压力维持有如下的方法:①用螺旋排土器的转数控制;②用盾构千斤顶的推进

速度控制;③两者的组合控制等。

(四)渣土改良

(1)改良渣土的特性

在土压平衡工况模式下渣土应具有以下特性:1)良好的塑流状态;2)良好的黏稠度;3)低内摩擦力;4)低透水性。

P158 壁后注浆

注浆是向管片与围岩之间的空隙注入填充浆液。(一)壁后注浆的目的

管片壁后注浆按与盾构推进的时间和注浆目的不同,可分为同步注浆、二次注浆和堵水注浆。

1.同步注浆

2.二次注浆

3.堵水注浆

P161 盾构法施工地层变形控制措施

二、地层变形与既有结构物变位及变形

(一)地层变形原因和阶段

(1)盾构掘进时,引起地层变形的主要原因大致有以下几个原因:

1)开挖面的土、水压力与盾构压力仓压力不均衡,

引起前方地表沉降或隆起。

2)由于盾壳摩擦和曲线推进及纠偏对围岩产生扰动,引起地层沉降或隆起。

3)壁后同步注浆不及时或不充分,导致盾尾空隙的发生,引起地层沉降。

4)由于接头螺栓紧固不足等原因引起一次衬砌的变形及变位,从而增大地层下沉。

5)开挖或衬砌渗漏导致地下水位下降,引起地层固结沉降。

(2)盾构施工引起地层某一断面的变形-时间曲线划分为5 个阶段:

第1 阶段:发生在盾构到达该断面之前。对于砂质土,先期沉降是由地下水位下降引起的;软弱黏性土的先期沉降则是由于开挖面的过量取土而引起的。

第2 阶段:盾构通过该断面前,若盾构控制土压(泥水压)不足或过大,由于开挖面土体变形引起地

层沉降或隆起。

第 3 阶段:发生在盾构通过该断面时,由于超挖、曲线掘进或纠偏、盾壳与周围土体的摩擦等原因而发生地层沉降或隆起。第4 阶段:盾构通过该断面后产生的变形,是由于盾尾空隙的产生引起应力释放或壁后注浆压力过大而产生的。盾构施工引起的地层沉降变形中的大部

分都是这类变形。

第5 阶段:盾构通过该断面后较长时间内仍然持续发生的沉降变形,主要由于盾构掘进造成的地层扰动、松弛等引起,在软弱黏性土地层中施工表现最为明显,而在砂性土或密实的硬黏性土中施工基本不

发生。

P162 盾构掘进地层变形控制措施

(1)防止开挖面的土水压力不均衡引起变形的措施:1)土压平衡盾构①可通过调整推进速度与螺旋出土器的转速,使压力舱压力与开挖面土水压力相对应。②另外,根据需要注入适当的添加剂增加开挖土体的塑流性,使压力舱内不产生空隙。2)泥水加压盾构可根据开挖面土层的透水性来调整泥浆特性,并仔细进行泥浆管理,使压力舱压力始终对应于开挖面的土水压力。

(2)减小盾构穿越过程中围岩变形的措施:1)控制好盾构姿态,避免不必要的纠偏作业。出现偏差时,应本着“勤纠、少纠、适度”的原则操作。2)纠偏时或曲线掘进时需要超挖,应合理确定超挖半径与超挖范围,尽可能减少超挖。3)土压平衡盾构在软弱或松散地层掘进时,盾构外周与周围土体的黏滞阻力或摩擦力较大时,应采取减阻措施。

(3)减小盾尾脱出导致地层变形的措施:1)根据地质条件、工程条件等因素,合理选择单液注浆或双液注浆,正确选用注浆材料与配合比,以便拼装好的衬砌结构及时稳定;2)用同步注浆方式,及时填充尾部空隙;3)加强注浆量与注浆压力控制;4)及时进行二次注浆。

(4)防止衬砌引起变形的措施

为了防止管片环变形,必须使用形状保持装置等来

确保管片组装精度,同时充分紧固接头螺栓。(5)防止开挖或衬砌渗漏导致地下水位下降的措施:为了防止从管片接头、壁后注浆孔等漏水,必须精细地进行管片的组装以及防水作业。

四、地层变形的预测和施工监测

1K413040 喷锚暗挖(矿山)法施工

【点睛考点】喷锚暗挖法的掘进方式选择

浅埋暗挖法与掘进方式的适用条件及优缺点见下 表:

P169 工作井施工技术

(一)施工准备

(1) 竖井施工前,应对竖井及隧道范围内的地下管线、建(构)筑物进行①调查,并应会同产权单位 确定②保护方案;施工中,应加强对重要管线、建 (构)筑物等的③保护和监测。

(2) 竖井施工范围内应人工开挖十字探沟,确定无管线后再开挖。

(3) 竖井井口防护应符合下列规定: 1) 竖井应设置防雨棚、挡水墙;

2) 竖井应设置安全护栏,护栏高度不应小于 1.2m ; 3) 竖井周边应架设安全警示装置。

P170 马头门施工技术

(4) 马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱部、再侧墙、最后底板的顺序破除。

P171 超前预支护及预加固施工技术

根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条 件等因素,地层超前预支护及预加固可采取下列措 施:

(1) 超前小导管注浆加固; (2) 深孔注浆; (3) 管棚支护。

全断面开挖法 1. 全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道

施工。

2. 全断面开挖法采取自上而下一次开挖成形。

3. 全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰

动次数;缺点是对地质条件要求严格

台阶开挖法

1. 台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工,软弱围

岩、第四纪沉积地层隧道。

2. 台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的

施工速度。

3. 台阶开挖法注意事项:

1) 台阶数不宜过多,对城市第四纪地层,台阶长度

一般以控制在 1D 内。

2) 对岩石地层,针对破碎地段可配合挂网喷锚支护

施工,以防止落石和崩塌

环形开挖预留核心土法

1. 环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易坍塌

的软弱围岩、断面较大的隧道施工。

2. 断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶三部

分。

3. 施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱

部→架立钢支撑→挂钢筋网→喷混凝土。

4. 方法的主要优点:与超短台阶法相比,台阶长度

可以适度加长。与下述的侧壁法相比,施工机械化 程度可相对提高,施工速度可加快

单侧壁导坑法 1. 单侧壁导坑法适用于断面跨度大,地表沉陷难于

控制的软弱松散围岩中隧道施工。

2. 单侧壁导坑法是将断面横向分成 3 块或 4 块:侧

壁导坑、上台阶、下台阶

双侧壁导坑法

1. 又称眼镜工法。当隧道跨度很大,地表沉陷要求

严格,围岩条件特别差,单侧壁导坑法难以控制围岩变形时,可采用双侧壁导坑法。

2. 双侧壁导坑法一般是将断面分成四块:左、右侧

壁导坑、上部核心土、下台阶。导坑尺寸拟定的原

则同前,但宽度不宜超过断面最大跨度的 1/3。3.优缺点:

1) 双侧壁导坑法每个分块都是在开挖后立即各自

闭合的,所以在施工中变形几乎不发展。双侧壁导

坑法所引起的地表沉陷仅为短台阶法的 1/2。

2) 双侧壁导坑法施工较为安全,但速度较慢,成本

较高

中隔壁法和交叉中隔壁 法 1.中隔壁法也称 CD 工法,主要适用于地层较差和不稳定岩体、且地面沉降要求严格的地下工程施工。2.当 CD 工法不能满足要求时,可在 CD 工法基础上加设临时仰拱,即所谓的交叉中隔壁法(CRD 工法)

中洞法、侧洞法、柱 洞 法、洞 桩法

当地层条件差、断面特大时,一般设计成多跨结构, 跨与跨之间有梁、柱连接,一般采用中洞法、侧洞法、柱洞法及洞桩法等施工,其核心思想是变大断面为中小断面,提高施工安全度

P173 一、深孔注浆加固技术

(3)注浆段长度应综合考虑地层条件、地下水状态和钻孔设备的工作能力予以确定,宜为10m~15m,并应预留一定的止浆墙厚度。

(4)浆液材料:①普通水泥浆;②水泥-水玻璃;③超细水泥浆;④改性水玻璃浆。

(7)钻孔应按先外圈、后内圈、跳孔施工的顺序进行。

(8)施工中应严格控制注浆质量,避免出现注浆盲区。注浆未达到设计要求的区域,应采用钢花管进行补注浆,以确保注浆效果。注浆工艺控制应符合

下列要求:

1)注浆压力一般宜为0.5~1.5MPa,并应根据地层条件和隧道埋深选择注浆终压大小。管线附近施工时应根据相关单位要求适当降低注浆压力,调整钻

孔角度和间距。

2)单孔结束标准:

a)注浆压力逐步升高至设计终压,并继续注浆10min 以上;

b)注浆结束时的进浆量小于20L/min;

c)检查孔钻取岩芯,浆液充填饱满。

(9)注浆结束后,施工单位应进行注浆效果检查,

经检查确认注浆效果符合要求后方可开挖。

P175 喷锚支护施工技术

(一)主要材料

(1)喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。混凝土配合比应根据试验确定。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂,

速凝剂应根据水泥品种、水胶比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。

(三)喷射混凝土

(2)混凝土喷射前应检查喷射机喷头的状况,使其保持良好的工作性能。喷射时,应用高压风清理受喷面、施工缝,剔除疏松部分;喷头与受喷面应垂直,距离宜为0.6~1.0m。

(3)喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。混凝土厚度较大时,应分层喷射,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。

(4)喷射混凝土时,应先喷格栅钢架拱架与地层围岩间的混凝土,之后喷射格栅钢架拱架间的混凝土。(6)在遇水的地段进行喷射混凝土作业时,应先对渗漏水处理后再喷射,并应从远离漏渗水处开始,逐渐向渗漏处逼近。

(9)喷射混凝土的养护应在终凝2h 后进行,养护时间应不小于14d;当环境潮湿有水时,可根据情况调整养护时间。

(六)初期支护背后注浆

(1)隧道初期支护封闭后,应及时进行初支背后回填注浆。注浆作业点与掘进工作面宜保持在5m~10m 的距离。

(3)背后回填注浆应合理控制注浆量和注浆压力。当注浆压力和注浆量出现异常时,应分析原因,调整注浆参数。

(4)根据地层变形的控制要求,可在初期支护背后多次进行回填注浆。注浆结束后,宜经雷达等检测手段检测合格,并应填写和保存注浆记录。

P179 复合式衬砌防水层施工

(1)复合式衬砌防水层施工应优先选用射钉铺设。(2)防水层施工时喷射混凝土表面应平顺,不得留有锚杆头或钢筋断头,表面漏水应及时引排,防水层接头应擦净。

(3)衬砌施工缝和沉降缝的止水带不得有割伤、破裂,固定应牢固,防止偏移,提高止水带部位混凝土浇筑的质量。

(4)二衬混凝土施工

1)二衬采用补偿收缩混凝土,具有良好的抗裂性能,主体结构防水混凝土在工程结构中不但承担防水作用,还要和钢筋一起承担结构受力作用。

2)二衬混凝土浇筑应采用组合钢模板体系和模板

台车两种模板体系。对模板及支撑结构进行验算,以保证其具有足够的强度、刚度和稳定性,防止发生变形和下沉。模板接缝要拼贴平密,避免漏浆。3)混凝土浇筑采用泵送模筑,两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。混凝土浇筑应连续进行,两侧对称,水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝;如混凝土浇筑因故中断,则必须采取措施对两次浇筑混凝土界面进行处理,以满足防水要求。

P181 给排水厂站工程结构特点

水处理(含调蓄)构筑物。给水处理构筑物包括配

水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。

P182 二、构筑物与施工方法

全现浇混凝土施工

1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行。

2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m 时采用。

3.污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。

预制拼装施工

1.水处理构筑物中沉砂池、沉淀池、调节池等圆形混凝土水池宜采用装配式预应力钢筋混凝出结构,以便获得较好的抗裂性和不透水性。

2.预制拼装施工的圆形水池可釆用缠绕预应力钢丝法、电热张拉法进行壁板环向预应力施工。

3.预制拼装施工的圆形水池在满水试验合格后,应及

时进行喷射水泥砂浆保护层施工。

P185 给水与污水处理工艺流程

P190(二)整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程:测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验。

(三)单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程:土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验。

(一)模板、支架施工

(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。

(2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞、穿墙套管不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。

(3)采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓,并应符合下列规定:

1)两端能拆卸的螺栓中部应加焊止水环,止水环不宜采用圆形,且与螺栓满焊牢固;

2)螺栓拆卸后混凝土壁面应留有40~50mm 深的锥形槽;

3)在池壁形成的螺栓锥形槽,应采用无收缩、易密实、具有足够强度、与池壁混凝土颜色一致或接近的材料封堵,封堵完毕的穿墙螺栓孔不得有收缩裂缝和湿渍现象。

对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

(4)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。

(二)止水带安装

(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固不得有裂口、脱胶现象;“T”形接头、十字接头和“Y”形接头,应在工厂加工成型。

(4)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接

或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。

(6)止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

(四)无粘性预应力施工

1.无粘结预应力筋技术要求

(1)预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,不得使用聚氯乙烯。

(2)预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂。

3.无粘结预应力筋布置安装

(1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚固肋数量为双数。

(2)安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋;以锚固肋数量的一半为无粘结

预应力筋分段(张拉段)数量;每段无粘结预应力

筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张

拉工作长度和锚具长度。

4.无粘结预应力筋张拉

张拉段无粘结预应力筋长度小于25m 时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于25m 而小于50m 时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m 时,宜采用分段张拉和锚固。

(一)构件吊装方案

1.工程概况;

2.主要技术措施;

3.吊装进度计划;

4. 质量安全保证措施;

5.环保、文明施工等保证措施。(二)预制构件安装

1.安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按预定位置顺序编号。壁板两侧面宜凿毛,界面处理满足安装要求。

2.预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°;当小于45°时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。

P194 二、现浇壁板缝混凝土

必须控制其施工质量,具体操作要点如下:

1.壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过

1.5m。

2.浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级。

3.浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离析现象,应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,并应采用机械振捣,配合人工捣固。

4.用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。

P195 沉井施工技术

一、沉井的构造

沉井的组成部分包括井筒、刃脚、隔墙、梁、底板。P197 三、沉井预制

分节制作沉井:

1.每节制作高度应符合施工方案要求,且第一节制作高度必须高于刃脚部分;井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇捣。

2.设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

3.分节制作、分次下沉的沉井,前次下沉后进行后续接高施工。后续各节的模板不应支撑于地面上,模板底部应距地面不小于1m。

四、下沉施工

排水下沉

1.挖土应分层、均匀、对称进行;对于有底梁或支撑梁沉井,其相邻格仓高差不宜超过0.5m;开挖顺序应根据地质条件、下沉阶段、下沉情况综合运用和灵活,严禁超挖。

2.用抓斗取土时,井内严禁站人,严禁在底梁以下任意穿越。

不排水下沉

1.沉井内水位应符合施工设计控制水位,井内水位不得低于井外水位;下沉有困难时,应根据内外水位、井底开挖几何形状、下沉量及速率、地表沉降等监测资料综合分析调整井内外的水位差;流动性土层开挖时,应保持井内水位高出井外不少于1m。

2.机械设备的配备应满足沉井下沉以及水中开挖、出土等要求,运行正常;废弃土方、泥浆应专门处置,不得随意排放。

3.水中开挖、出土方式应根据井内水深、周围环境控制要求等因素选择。

沉井下沉控制

1.下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。

2.沉井下沉监控测量

(1)下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;(2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;

(3)如发生异常情况应加密量测;

(4)大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。

辅助法下沉

1.沉井外壁采用阶梯形以减少下沉摩擦阻力时;在井外壁与土体之间应有专人随时用黄砂均匀灌入,四周灌入黄砂的高差不应超过500mm。

2.采用触变泥浆套助沉时,应采用自流渗入、管路强制压注补给等方法;触变泥浆的性能应满足施工要求,泥浆补给应及时以保证泥浆液面高度;施工中应采取措施防止泥浆套损坏失效,下沉到位后应进行泥浆置换。

3.采用空气幕助沉时,管路和喷气孔、压气设备及系统装置的设置应满足施工要求;开气应自上而下,停气应缓慢减压,压气与挖土应交替作业;确保施工安全。

4.沉井采用爆破方法开挖下沉时,应符合国家有关爆破安全的规定。

P198 干封底

1.在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。

2.采用全断面封底时,混凝土垫层应一次性连续浇筑;有底梁或支撑梁分格封底时,应对称逐格浇筑。

3.封底前应设置泄水井,底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井、停止降水。

八、水下封底

1.浇筑前,每根导管应有足够的混凝土量,浇筑时能一次将导管底埋住。

2.水下混凝土封底的浇筑顺序,应从低处开始,逐渐向周围扩大;井内有隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时,应分格对称浇筑。

3.每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1.0m;各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h;最终浇筑成的混凝土面应略高于设计高程。

P202 二、沟槽开挖与支护

(一)分层开挖及深度

(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m 时应分层开挖,每层的深度不超过2m。

(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开

槽时不应小于0.8m;直槽时不应小于0.5m;安装

井点设备时不应小于1.5m。

(二)沟槽开挖规定

(1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm 土层,由人工开挖至设计高程,整平。(2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。

三、地基处理与安管

(一)地基处理

(2)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm 时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不

应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。(3))排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm 以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深

度在300mm 以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。

(5)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。

P204 不开槽管道施工方法选择

施工方法与设备选择的有关规定

顶管顶进方法的选择:

1.当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;

2.小口径的金属管道,当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时,可采用一次顶进的挤密土层顶管法。P206 设备施工安全有关规定

采用起重设备或垂直运输系统:①起重设备必须经过起重荷载计算;②使用前应按有关规定进行检查验收;③起重作业前应试吊,吊离地面100mm 左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后方可起吊;起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于500mm 时,操作人员方可近前工作;④严禁超负荷使用;⑤工作井上、下作业时必须有联络信号。

【点睛考点】管道功能性试验

一、压力管道的水压试验

1.基本规定

(1)分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定;

(2)水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注

水法进行。

(3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;

(5)管道的试验长度:除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km。

2.管道试验方案与准备工作

(1)试验方案:主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及安装的设计;排水疏导措施;升压分

级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施

和安全措施。

P207(2)管道内注水与浸泡

1)应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。

2)试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:①球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h;②内径大于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h;③内径小于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h。

3.试验过程与合格判定

1)预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象。

2)主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;

15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。

二、无压管道的严密性试验

(一)基本规定

(1)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。

(3)钢筋混凝土无压管:全断面整体现浇或(不开槽施工+管道内径≥1.5m)+地下水位以下+管道混凝土强度等级合格+管道混凝土抗渗等级合格+内渗法测渗水量合格。

(4)设计无要求且水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。

(5)管道的试验长度:

1)试验管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5 个连续井段。

2)当管道内径大于700mm 时,可按管道井段数量抽样选取1/3 进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

(二)管道试验方案与准备工作2.闭水试验准备工作

(1)管道及检查井外观质量已验收合格。

(2)管道未回填土且沟槽内无积水。

(3)全部预留孔应封堵,不得渗水。

(4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的

合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

(5)顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。

(6)应做好水源引接、排水疏导等方案

P210 二、管道修复与更新

(一)局部修补

(2)能代替遗失的管段等。局部修补主要用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复。目前,进行

局部修补的方法很多,主要有密封法、补丁法、铰

接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。

(二)全断面修复

1.内衬法

2.缠绕法

3.喷涂法

P218 三、供热管道土建工程施工要求

供热管道土建工程施工方法包括:明挖法、暗挖法、顶管套法、盾构法等。

(3)管道沟槽到底后,地基应由施工、监理、建设、勘察和设计等单位共同验收。对不符合要求的地基,由设计或勘察单位提出地基处理意见。

四、供热管道安装施工要求

城镇供热管网管道应采用无缝钢管、电弧焊或高频

2018一级建造师考试市政工程必背考点(3)

知识点:装配式预应力混凝土水池施工技术 【考频指数】★★★★ 【考点精讲】 一、现浇壁板缝混凝土 1.壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5m. 2.浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应比壁板混凝土强度提高一级。 3.用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥。 二、绕丝预应力施工 (一)环向缠绕预应力钢丝 1.预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,其搭接长度不应小于250mm; 2.缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离应按设计要求或按缠丝机性能确定,并不宜大于500mm; 3.池壁两端不能用绕丝机缠绕的部位,应在顶端和底端附近局部加密或改用电热张拉; 4.池壁缠丝前,在池壁周围,必须设置防护栏杆; 5.施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力。 (二)电热张拉施工 1.张拉顺序,可由池壁顶端开始,逐环向下; 2.通电前,钢筋应测定初应力,张拉端应刻划伸长标记; 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fa3829125.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

3.电热温度不应超过350℃; 4.在张拉过程中、应采用木槌连续敲打各段钢筋; 5.伸长值控制允许偏差不得超过±6%;经电热达到规定的伸长值后,应立即进行锚固; 6.每一环预应力筋应对称张拉,并不得间断; 7.张拉应一次完成;必须重复张拉时,同一根钢筋的重复次数不得超过3次; 8.应在每环钢筋中选一根钢筋,在其两端和中间附近各设一处测点进行应力值测定;初读数应在钢筋初应力建立后通电前测量,末读数应在断电并冷却后测量。 三、喷射水泥砂浆保护层施工 (一)准备工作 1.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工,而且必须在水池满水状况下施工。 2.正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。 (二)喷射作业 1.斜面喷射角度不宜大于15°。喷射应沿池壁的圆周方向自下向上喷浆,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整。 2.喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工。 3.在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d. 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fa3829125.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

一级建造师《市政公用工程案例分析全覆盖》

一级建造师市政模拟题案例 [案例1] 背景材料 本工程是54m+128m+54m预应力混凝土系杆拱连续梁高架桥工程,上部结构主纵梁为箱形断面的预应力混凝土连续梁,采用预埋金属波纹管成孔。系杆拱采用圆端形钢管混凝土拱结构,吊索采用预应力高强度钢丝。系杆拱设于中跨,通过吊索与主纵梁组成整体受力结构,钢拱每侧设14根吊杆。下部结构为直径1m的钻孔灌注桩,最大深度66m;承台最大17m×7.5m×2.5m;墩身为矩形抹圆双立柱加帽梁,最高立柱14.5m. 本工程地段地下有地铁线和各类地下管线、地面有城市交通主干道、地上有立交桥等。施工场地狭窄。施工地段土层主要为粉质粘土层。 本工程实施时的基本情况如下: 1.施工组织结构为:项目经理;项目副经理、总工程师;物质设备科、质检科、计划科、安全科、综合办公室、财务科;测量队、试验室、桥梁施工队、综合施工队; 2.钻孔灌注桩施工方法,工艺流程为:场地平整→桩位放样→钻机就位→钻机成孔→提钻→下钢筋笼→下导管→二次清孔→水下混凝土浇筑→沉渣测量→道渣填孔→机具清理 3.承台施工的工艺流程为:挖掘机放坡开挖、不能开挖地段要用钢板桩进行支护→人工挖孔30cm至设计标高→桩身检测→绑扎桩身与承台接缝钢筋,浇筑桩与承

台接缝混凝土→绑扎承台钢筋→安装模板→商品混凝土运至现场、制作试件→浇筑混凝土; 4.本年4月10日~15日进行的主纵梁预应力张拉施工,采用OVM锚具+YCW 型千斤顶进行张拉,采取的技术方法和措施如下: (1)张拉采用双控:以伸长量为主、预应力作为校核; (2)张拉机具由经主管部门授权的法定计量技术机构进行了校核; (3)张拉时,A-2号千斤顶出现了问题,施工人员只好从另一套张拉设备中,拆下对应的B-2号千斤顶临时顶替使用; (4)张拉时,只要达到控制的应力,即可锚固; (5)3号压力表指针不归零,又没有备用压力表,只好从市场购回一台有出厂合格证的压力表安上使用; (6)张拉时,第3束12股(每股30根)钢绞线中,有一股钢绞线断了4根,因工期紧,未作处理就锚固灌浆了; (7)张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在5%以内; (8)千斤顶是上一年12月15日校验合格后入库封存; (9)原定6套张拉设备,分两组同时进行两端张拉。为抢工期,临时有设备库调出两台YDC型千斤顶组成一张拉设备备用。 问题: 1.本工程是否具备流水作业条件,如何安排施工节点段? 2.本工程施工组织结构是否全面?

一次性高分通过一建市政

一次性高分通过一建市政 我是12年大学毕业,在大学的四年里,也没认真的学习过,大二以后基本上都是翘课,专业知识也不扎实,到大四找工作才知道这个行业是干嘛的,对于施工、造价、监理、设计,毕业工作后才弄懂谁跟谁是一家,考证的东西都是毕业后才开始接触的,大学只是给我们一个考证的学历门槛。这几年取得证书和考试有:二级建造师(房建),二级建造师增项考试(公路),一级建造师(市政)和注册岩土工程师(基础)考试。 众所周知,一建和二建都是工程项目担任项目经理的必备条件,只是执掌的项目规模和考试的科目有所差别,这个证书相当于会计行业的注册会计师,法律行业的司法考试,教师的教师资格证,是一个执业资格证书,有了这个证不一定可以当项目经理,但是以后来看,没有这个证,在建筑行业,肯定不太好混(除了有关系背景的)。考试报名时间和报名条件我就不说了,对于想考的人,肯定都查清楚了。 二建考试科目有三门,即管理、法规和实务,实务根据报考专业不同而分为房建、市政、公路、水利等科目,管理和法规都是选择题,多选择多选不给分,在拿不准的情况下,一般只选自己会的,这样少选的情况下,一个选项给0.5分,也算一个技巧,两门课都是及格分通过。实务满分120分,40分选择题,其中20分单选,20分多选(不懂得不要乱选),要保证自己考到30分以上,案例80分,两项加起来考72分肯定通过。复习的顺序可以是管理,然后法规最后实务,想一次性通过,最好是在春节过后就慢悠悠的把三本书通读一遍,基本上就到3月下旬了,然后看建筑工程教育网的视频,把几个老师的认真看一遍,对着视频划重点和常考点,一遍视频下来,基本上就是5月初,然后还有一个月左右考试,这时候把法规和管理画的重点看熟,把前几年的真题刷刷,基本上可以通过,实务就要背诵一些数据和考点,然后把前几年案例真题讲解视频看看,把答案抄一遍,注意答题的格式和技巧,在刷刷题,二建基本上没问题了。 相比与一建,二建就是毛毛雨,不是一个量级的,一建是二建的难度的两三倍,较难得市政又是较简单房建的两三倍吧。一建考四门课,即管理、法规、经济和实务。前三门公共课考试也都是选择题,技巧跟二建一样,实务满分160分,选择题40分,案例120分,96分是过线。我以考市政为例来说下思路,要想一次性通过四门课,就要比别人努力几倍,需要在春节前就要慢慢的看书,可以在一月到四月把四门课的书细看一遍,其中实务(市政)时间花费与其他三门公共课加起来相当(实务可以看两遍)。公共课看书的顺序可以是管理----法规----经济,书看完以后,在5月到7月的时间,把四门课的视频(建设工程教育网)看了,对着书划重点,可以在看视频的同时刷题,有助于理解内容。这些搞定以后,8月和9月,就是不断重复的看和背实务书,把里面的常考点背下来。在考前的一个月可以将前五年的真题买来,把题目做做,公共课的刷一遍就行,实务课的真题答案不是标准答案(标准答案每年都不公布),可以结合真题讲解看看案例的答题技巧和读题思路,把真题答案按部就班的抄在卷子上,考前总结下前几年的必考点和常考点,考前把这些背下来,读熟,今年的考试,5个大题5个图,看懂图来结合写,同时要把市政一些施工的基本原则搞懂。今年市政实务,选择题考了36分,总分110分,还算对得起过去一年的复习了。 准备充足了,不要听别人吹的多难多难,每天给自己定个看书小目标,总会考过的!!我看书效率很低,有时候磨磨蹭蹭的一天才看四五页,考了那么多年,我不把通过的可能放在运气上,时间用够了,书看到了,自然可以过得!!相信,你也可以。

2007年一级建造师市政工程真题及答案

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.城市道路的路面结构常由多层次构成,其中主要起承重作用的是()。 A.上面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 2.刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动,使墙后土体向上挤出隆起,则作用在墙上的水平压力称为()。 A.水平推力 B.主动土压力 C.被动土压力 D.静止土压力 3.EVA、PE类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为()。 A.165℃ B.175℃ C.185℃ D.195℃ 4.确定再生沥青混合料最佳沥青用量的方法是()。 A.马歇尔试验法 B.针入度试验法 C.延度试验法 D.水煮试验法 5.围堰使用期间河流的常水位为+2.0m,可能出现的最高水位(包括浪高)为+3.0m,则该围堰项的最低标高应为()。 A.+2.5m B.+3.0m C.+3.5m D.+4.0m 6.市政公用工程中,混凝土配合比设计要经过四个步骤,其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 D.强度验证原理和密度修正方法

7.后张法预应力施工中,预应力筋张拉后应及时进行孔道压浆,下列关于孔道压浆说法错误的是()。 A.当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行 B.压浆完成24小时以后,结构混凝土的温度可以低于5℃ c.压浆作业每一工班应留取不少于3组砂浆试块,标养28天 D.水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa 8.斜拉桥的斜塔柱施工时,应分高度设置横撑,使其线形、应力和()满足设计要求并保证施工安全。 A.变形 B.强度 C.稳定性 D.倾斜度 9.盾构掘进控制“四要素”是指()。 A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制 B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制 C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制 D.业主控制、设计控制、监理控制、施工控制 10.水池施工中,橡胶止水带的接头方法是()。 A.热接 B.搭接 C.粘接 D.叠接 11.下列关于装配预应力水池施工的错误说法是()。 A.提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比 B.壁板接缝的内模宜一次安装到顶 C.接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm D.接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥 12.某一水库的原水悬浮物一般在50~80mg/L,水质稳定,合理的给水处理工艺流程是()。 A.原水→沉淀→消毒 B.原水→接触过滤→消毒 C.原水→澄清→过滤→消毒 D.原水→混凝、沉淀→过滤→消毒 13.给排水压力管道的水压试验包括()。 A.强度试验和严密性试验 B.强度试验和抗渗试验

2017年一级建造师考试《市政工程》考点考题分值分布

一级建造师考试难度大家都有所耳闻。更有些考生面对即将到来的考生,不知把复习重心放在哪个章节,为此学尔森小编为大家整理了以下市政工程教材重点以及分值分布,希望能在最后18天复习中帮到大家。 市政实务命题单位:上海市政集团北京市政集团 全书重点必考点全书66条大纲1077考点 全书分值分布 第一章:工程技术(7项工程60分) 1、城市道路、 2、城市桥梁 3、轨道交通 4、给水排水 5、管道工程 6、垃圾填埋 7、园林绿化 第二章:工程项目施工管理(10项管理19节内容90分) 第三章:相关法规与标准(10分) 市政一定要以七大工程技术为基础,将重点分道路、桥梁、轨道、管道四大部分;同时管理重点学习合同管理、质量管理、现场惯例、安全管理等核心内容 今年要特别注意桥梁!桥梁!桥梁 1、裂缝对混凝土结构的危害性由大到小的排列顺序是() A.贯穿裂缝、深层裂缝、表面裂缝 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fa3829125.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

B.深层裂缝、表面裂缝、贯穿裂缝 C.贯穿裂缝、表面裂缝、深层裂缝 D.深层裂缝、贯穿裂缝、表面裂缝 答案:A 解析:涉及考点:大体积混凝土裂缝的防治措施 2、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求,错误的是() A.填缝板应用模板固定牢固 B.止水带应用铁钉固定牢固 C.留置垂直施工缝时,端头必须安放模板,设置止水带 D.止水带的固定和安装,必须由项目技术员、质检员验收 答案:B 解析:考查现浇(预应力)混凝土水池施工技术。止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。 3、关于喷射混凝土施工技术的说法,错误的是:() A.喷射应分段、分层进行 B.喷头应保持垂直于工作面 C.喷射顺序由上而下 D.应在前一层混凝土终凝后喷下一层 答案:C 解析:考查喷锚支护施工质量检查与验收。喷射混凝土喷射作业应分段、分层进 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/fa3829125.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2018年一级建造师市政工程考试真题及答案

2018年一级建造师市政工程考试真题及答案 1.基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷載的(),并把面层下传的应力扩散到路基。 A.竖向力 B.冲击力 C.水平力 D.剪切力 【答案】A 2.土的强度性质通常是指土体的()。 A.压实度 B.天然密度 C.抗剪强度 D.抗压强度 【答案】C 3.当水泥土强度没有分形成时,表面遇水会软化导致沥青面层()。 A.横向裂缝 B.纵向裂缝 C.龟裂破坏 D.泛油破坏 【答案】C 4.桥梁活动支座安装时,应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注()。 A,丙酮 B.硅脂 C.清机油 D脱模剂 【答案】B 5.钢筋工程施工中,当钢筋受力不明确时应按()处理。 A.受拉 B.受压

C.受剪 D.受扭 【答案】A 6.两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道,其作用不包括()。 A.隧道排水 B.隧道防火消防 C.安全硫散乘客 D.机车转向调头 【答案】D 7.下列场站构筑物组成中,属于污水构筑物的是()。 A.吸水井 B.污泥脱水机房 C.管廊桥架 D.进水泵房 【答案】D 8.当水质条件为水库水,悬浮物含量小于100mg/L时应采用的水处理工艺是()。 A.原水→筛网隔滤或消毒 B.原水→接触过滤→消毒 C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒? D.原水→调蓄预沉→混凝、沉淀戓澄清→过滅→消毒 9.关于装配式预应力混凝土水池预制构件安装的说法,正确的是()。 A.曲梁应在跨中临时支撑,待上部混凝土达到设计强度的50%,方可拆除支撑 B.吊绳与预制构件平面的交角不小于35° C.预制曲梁宜采用三点吊装 D.安装的构件在轴线位置校正后焊接 【答案】C 10.关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是()。 A.保持地下位距坑底不小于1m B.导管埋入混凝士的深度不宜小于0.5m C.封底前应设置泄水井

[经验心得] 一次高分110.5分通过二建市政的一点心得,与大家分享

[经验心得] 一次高分110.5分通过二建市政的一点心得,与大家分享 我是从大家论坛上下载了很多东西才顺利一次通过的,当时就想着如果通过了,一定要写点什么送给那些备考的人。现在我通过了,来兑现承诺。 先上图,有图有真相嘛 首先说下我的考试经历比较特殊,因为我本来没打算考二建。毕业这四年,我一直沉迷于网络小说中,几乎什么都没考,也不知道有这种可以挂靠的考试。是有一天我正好去同事办公室,看到他们在报考一建,我才知道原来还可以考证赚钱,正好我也毕业四年了,符合资格。虽然他们都报考了建筑专业,但是我从网上百度了下市政最值钱,于是走上了市政的不归路(那时我还不知道珍爱生命远离市政这句话O(∩_∩)O~),都是钱迷惹的祸啊。12年我报考了一建市政4门(当时二建已经不能报了,我自信的想正好考出来一级,也不算耽误时间),但是我高估了自己的毅力。我这个人最大的优点是脑袋还算好使,最大最大的缺点就是没有毅力。所以第一年直到考试前一个月我才认真准备看,这一看就崩溃了,实务这门课真是天书啊,每个字我都认识,合起来我也认识,就是不知道是啥东西,我几乎得一个词一个词的百度。于是我退缩了,准备先考两门,13年再考剩下的。然后我用三个星期的时间学了管理和经济,这时候还剩一个星期,我有点犹豫要不要再看法规,最后抱着保二争三的想法用了一个星期看了看法规,最后三门都过了,分数也不低。然后今年到报二建的时候我本来只是打算报个实务为一建做准备,毕竟二建的实务比一建简单,也算是打基础了。后来朋友劝我既然考就都报了呗,所以我都报了名,管理和法规是吃的一建的老底,结果还不错。有了二建的打底,今年一建我的实务108分也通过了。所以来分享下我的学习经验,不见得适合各位,大家自己看吧。 首先是项目管理和经济,我这两门的复习方法是一样的。我买了这两门的课本(盗版的,我一向在学习上比较勤俭O(∩_∩)O~。),习题集没买,然后打印出了04-09年的真题。一年一年来,把真题在课本上找出来,然后用蓝笔画出来打上五角星标上年份第几题,再把这页的角折上。同一个地方出第二次的就用红笔画波浪线打五角星(记得要把选项括出来,这样才知道出题点和思路。多选要标出ABCD各个选项),出第三次我就换荧光笔把字涂上颜色。这样做完三年我就发现重复率太高了,等标完五年的基本心里就有谱了。然后我专心看课本上画出来的地方,看的时候前后左右没画的都连着看看,当然如果一节里没出过考点的我几乎只看了一遍留点印象,后来就不看了。等基本都记住后,我在233网校上做了10、11年的真题在线评估,都能高出及格线二十几分,这时候就知道差不多了。以上是我一建的复习方法,同样适用于二建,因为我二建连书都没买,就是吃的一建老底,抽了一天听了肖国祥的二建管理,他讲的不错推荐大家听听,记忆方法不错。我是在去考场的路上坐在朋友的车子上以及在考场外等着进场时翻着画过的地方看完了一遍书的,事实证明一建和二建的管理几乎没区别,101分还算满意。 然后就是法规了,我也是吃的一建老底,二建法规和一建也差别不大,所以这里还是说我一建学法规的经验吧。其实法规说白了就是考法条以及法条的应用,所以这门的复习更为简单。我当时只剩一个星期的时间了,所以连书也没买,借了同事的法规习题集,注意这门课反而是习题重要,管理和经济都没必要买习题集,这本反而是习题最重要。因为法规的书上废话太多摸不着重点,还没有习题上来的实在。我把习题集给复印了一遍,然后每一章订成一份,这样一份就很薄了(因为看着薄的学习压力小,反正我是看到厚的书就不想看)。然后从第一章开始先自己做一遍,然后对答案,做对了而且也明白的就直接划掉这个题,以后都不用

一级建造师市政工程专业介绍及就业方向-一级建造师市政专业

一级建造师市政工程专业介绍及就业方向| 一级建造师市政专业 一级建造师考试《市政工程》学科分析: 市政工程是指市政设施建设工程。在我国,市政设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴,比如常见的城市道路,桥梁,地铁,比如与生活紧密相关的各种管线:雨水,污水,上水,中水,电力,电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。 学科:给水排水工程、水污染控制和水资源利用与保护等方面的基本理论、基本知识和基本技能,通过外语、工程设计、管理及规划方面的学习和训练,具有水科学和环境科学技术领域的工程设计、科学研究和管理规划等方面的能力。 主干课程:英语、计算机基础、高等数学、工程识图、计算机辅助绘图、应用化学、水处理工程、工程力学、结构力学、建筑工程材料、工程测量学、水力与水文学、结构设

计基础、给排水管网工程、给排水工程结构、给排水工程施工、道路工程概论、桥梁工程概论、房屋建筑概论、工程监理基础、市政工程造价编制等。 一级建造师考试《市政工程》就业方向: 培养目标:市政公用工程管理专业人才培养目标为:培养德、智、体、美等方面全面发展的,掌握本专业必备的基础理论知识和专业知识,具有本专业领域实际工作的岗位能力,适应市政公用工程建设一线的施工与管理等职业岗位要求的高等技术应用型人才。 就业方向:适宜到到市政公用工程企事业单位从事施工技术与管理、质量管理、施工监理、安全管理、工程造价、合同信息管理等方面工作。 一级建造师考试《市政工程》执业范围: 市政公用,土石方、地基与基础、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、预应力、爆破与拆除、环保、桥梁、隧道、道路路面、道路路基、道路交通、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施、给排水、燃气、供热、垃圾处理、

一级建造师市政实务知识点总结(完整版)

知识点总结 市政公用

第一章:城市道路工程 ?????????????? ???道路行车速度;快速路;主干路;道路宽度;城市道路的分类 分级因素次干路;路面结构厚度; 支路;交叉口形式;除快速路外的各类道路根据城市规模、设计交通量、地形等又分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 高级路面:路面刚度大、强度高、稳定性好。运输成本低、建设投资高、养护费少。按结构强度分类次高级路面:维修、养护、运输费用较高。柔性路面:行车荷载作用路面按力学性质分类30?????????????????? 下产生的弯沉变性较大,在反复荷载下产生累积变形, 破坏取决于极限垂直变形和弯拉变形——沥青路面;刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出 较大的刚性,破坏取决于极限弯拉强度——混凝土路面;城市道路分类路面等级面层材料使用年限(年) 水泥混凝土快速路、主干路 高级路面沥青混凝土、沥青碎石、天然石材1512沥青贯入式碎(砾)石 次干路、支路次高级路面8沥青表面处置 ?????? ??路基在地表按道路的线型(位置)和断面(几何尺寸)的要求开挖或堆填而成的岩土结构物; 1、为车辆在道路上行驶提供基本条件;路基性能要求 2、道路的支撑结构物; 3、对路面的使用性能有重要影响;路基性能主要指标:整体稳定性、变形量。 路堤——路基顶面高于原地面的填方路基;路基断面形式路堑——全部由地面开挖出的路基,分为重路堑、半路堑、半山峒三种形式;路基分类半填、半挖——一侧挖方、另一侧填方;12?????????? ????从材料上分:土路基、石路基、土石路基;路面在路基顶面的行车部分用不同粒料或混合料铺筑而成的层状结构物; 1、直接承受行车的作用;路面性能要求 2、改善汽车的行驶条件、提高道路服务水平(经济性、舒适性); 、平整度;、承载能力:具备相当的刚度和强度,抗疲劳破坏和塑性变形能力; 3、温度稳定性:较高的温度稳定性,即较低的温度、湿度敏感度;路面性能主要指标 4、抗滑能力强; 5、不透???????????水性; 6、噪音量低的路面结构; 路面结构特点:行车荷载和自然因素对路面的影响随深度增加而逐渐减弱,对路面的材料的强度、 刚度和稳定性要求也逐渐降低,为适应这一特点,路面结构多层次的。

一级建造师市政工程考试心得

前两天,一建市政合格标准降了8分,88分合格,其他专业的分数维持在96分不动,之所以降分,我想一方面是新的政策下,市政专业需求量比较大,另一方面也是考试本身的难度较其他专业高,不管如何,去年过了考试,也算是给自己付出的努力最大的安慰吧。刚刚通过考试的那一会儿,收到环球建造师培训老师曹铭明的信息,希望我能写一篇市政考试心得,以期能让一些想通过考试的朋友少走一点弯路,我说好,毕竟听了盗版课件那么久,心存愧疚,就抽时间总结了一下,并发给他了。闲来没事,刚好许久没有更新日志,就顺便把写的东西挪到了空间里。 查完分数后,就想写个考试心得什么的,一直比较忙,所以拖到今天。本人文学功底差,朋友们凑合看吧。 先上基本资料:性别:男,籍贯:安徽合肥,年龄:30,专业:合肥工业大学交通土建本科,从事行业:XX目管理,2011年一级建筑,国外混2年,没时间考,今年回国增项市政104. 1.题外话: 毕业八年,日子过得像鲁迅伯伯笔下的闰土一样,辛苦辗转。生活可能都是公平的,我想这个群里面,大部分的男人可能都和我一样,在这最美好的年纪,闷头苦干,小心地经营着自己的生活。有的混的好一点,有的混的差一点,但大致情况都差不多,于是因为某些共同的原因,我们走到一起。 “考试向来都是努力+方法+运气”,参加完考试的学友们一定感触深受,注册类考试从来都不是“靠天收”的人能通过的,只有通过不懈的努力,才有可能通过考试,当然了,你努力看书了,也只能代表你提高了通过考试的概率,不一定就能通过,这个时候你可能需要适合自己的学习方法。 2.您可能需要具备的一些条件 A:空闲时间:想通过考试,需要有充裕的时间,如果白天没有时间,工作忙,没关系,晚上看书。为安全起见,最好从6月中旬就能进入正式看书的状态,每天能保证3-4小时的看书时间,持之以恒,万事皆成。 B:专业知识:我的基本情况是:交通土建专业,读大学时候做过道路、桥梁和隧道工程课程设计,所以理论知识应该过关,毕业后参与过武广铁路施工建设,干过挂篮和支架现浇。和群里的其他成员相比,基本功相对来说优越一点。实话说,我真心佩服群里那些没有一丁点儿经验却能通过市政考试的朋友们,这几年的市政的考试越来越偏向于现场施工的工法,譬如14年案例的第一题,一些朋友搞不清楚桥台基础和桥台(台身)的施工先后关系(甚至抽象不出来桥台和桥台基础的样子),14年案例第四题,题目给定了主桥的起止桩号是 K1+100~K2+000,算不出桥梁长度的人却很多,因为很多人不理解桩号是什么意思。

一级建造师项目管理必考高分考点 总结版

项目信息门户的特征 1.项目信息门户的核心功能 (1)项目各参与方的信息交流; (2)项目文档管理; (3)项目各参与方的共同工作。 2.项目信息门户的主持者 ◆对一个建设工程而言,业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者。 ◆主持者:业主方或业主方委托代表其利益的工程顾问公司。 3.项目信息门户的安全保证 数据安全有多个层次,如:制度安全、技术安全、运算安全、存储安全、传输安全、产品和服务安全等。这些不同 层次的安全问题主要涉及: (1)硬件安全,如硬件的质量、使用、管理和环境等; (2)软件安全,如操作系统安全、应用软件安全、病毒和后门等; (3)网络安全,如黑客、保密和授权等; (4)数据资料安全,如误操作(如误删除、不当格式化)、恶意操作和泄密等。 项目信息门户的类型 ◆项目信息门户按其运行模式分类,有如下两种类型。

(1)PSWS模式:为一个项目的信息处理服务而专门建立的项目专用门户网站,也即专用门户。 (2)ASP模式:由ASP服务商提供的为众多单位和众多项目服务的公用网站,也可称为公用门户。 ◆国际上项目信息门户应用的主流是ASP模式。 ◆项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方的信息交流和共同工作服务,也可以为一个建设工程群体的管理服务。 服务于各种用途的信息编码 一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息,为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理,必须对 项目的信息进行编码。. (1)项目的结构编码 (2)项目管理组织结构编码 (3)项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码) (4)项目实施的工作项编码 (5)项目的投资项编码(业主方)/成本项编码(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码,应综合考 虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。

一级建造师市政工程考试真题解析完整

2004年一级建造师考试《市政公用工程管理与实务》真题及答案 一、单项选择题 1、切缝法施工用于水泥混凝土路面的()。 A.胀缝B.缩缝C.纵缝D.施工缝 答案:B P36 解析:横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。应由施工期间混凝土面板摊铺完毕到切缝时的昼夜温差确定切缝方式。如温差<10℃,最长时间不得超过24h,硬切缝1/4~1/5板厚。温差10~15℃时,软硬结合切缝,软切深度不应小于60mm;不足者应硬切补深到1/3板厚。温差>15℃时,宜全部软切缝,抗压强度等级为1~1.5MPa,人可行走。软切缝不宜超过6h。软切深度应大于等于60mm,未断开的切缝,应硬切补深到不小于l/4板厚。对已插入拉杆的纵向假缩缝.切缝深度不应小于1/3~1/4板厚,最浅切缝深度不应小于70mm,纵横缩缝宜同时切缝。缩缝切缝宽度控制在4~6mm,填缝槽深度宜为25~30mm,宽度宜为7~l0mm。纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。混凝土板养护期满后应及时灌缝。 2、气温低于()时不宜进行城市主干路、快速路热拌沥青混合料摊铺施工。 A.10℃B.5℃C.8℃D.15℃ 答案:A(老考点)P310 解析:1.城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层禁止施工。 2.必须进行施工时,适当提高拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。 3、下列()是路基边坡失稳而产生的滑塌中破坏危害性较大的。 A.溜方B.碎落C.剥落D.滑坡 答案:D(老考点) 解析:道路沿线地表水积水及排泄方式,临近的河道洪水位和常水位的变化;也会给路基带来滑坡、沉陷、冻胀、翻浆等危害。为防止水流等因素对路堤或路堑边坡的危害,保证路基边坡的稳定性,应根据当地的具体条件和工作特点,分别采取防护与加固措施,并应考虑与当地环境协调,注意街道美观 滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。俗称“走山”、

一级建造师市政工程考点全集(全)

一级建造师市政工程考点全集 市政公用工程施工项目成本管理 1、市政公用工程施工项目成本管理的原则: 1)成本最优化原则:在项目落各个环节上落实相应的措施,最大限度地合理降低成本。 2)全面管理成本原则:全面成本管理是全企业、全员和全过程的成本管理。 3)成本管理责任制原则:通过层层分解,下达成本责任目标,达到各负其责。项目经理对企业下达的成本指标负责。 4)成本管理有效化原则:以最少的投入获得最大的产出,以最少的人力完成成本管理工作。 5)成本管理科学化原则:采用科学的方法进行管理。 2、市政公用工程施工项目成本管理基础工作: 1)加强成本管理观念: 2)加强定额和预算管理:完善的定额资料、做好施工预算和施工图预算是施工项目成本管理的基础。 3)完善原始记录和统计工作:项目施工中的工、料、机和费用开支,都要及时、完整、准确的原始记录。 4)建立健全责任制度:如计量验收、考勤、原始记录、统计、成本核算分析、成本目标等责任制,是实现有效的全过程成本管理的保证和基础。 3、成本目标责任制包括以下几方面: )合同预算员的管理责任:①分析各种因素,为企业正确确定责任成本提供依据,②研究解决合同的不确定项目与项目有关管理人员配合,增加工程收入;③及时反馈和研究工程发生的变更,做好索赔,保证工程收入;④参与对外的经济合同谈判和决策,严格控制分包,确实做到“以收定支”。 2)工程技术人员的成本管理责任:①根据现场实际情况,科学合理的布置施工现场平面,为正确施工减少浪费创造条件;②严格执行技术规范,确保工程质量减少零星修补,消灭质量事故,降低质量成本;③根据工程特点和设计要求,运用企业自身技术优势,采用实用、有效的技术组织措施和合理化建议,走经济和技术相结合的道路为提高经济效益开拓途径;④严格执行安全操作规程,减少一般事故,消灭重大人身伤亡事故和设备事故,将事故成本减少到最低。 3)材料人员的成本管理责任①.大宗材料采购和构件加工,要进行招标采购择优选择。②.对进入现场材料,要准确计量,认真验收。③.要做到降低采购成本和减少采购过程中的管理损耗;④.根据施工进度计划,及时组织材料、构件的供应,防止因停工待料造成损失;⑤.在施工过程中,要严格执行限额领料制度,控制材料消耗,同时做好余料的回收和利用;⑥.周转材料要及时回收、退场、节省租费,提高利用率;⑦.根据生产需要合理安排材料储存,减少资金占用率。 4)机械人员的成本管理责任:①根据工程特点和施工方案合理选择机械的型号规格和数量;②根据需要安排机械施工,减少机械使用成本;③严格执行机械保养制度,使机械在施工中正常运转。 5)行政管理人员的成本管理责任:①根据施工生产的需要和项目经理的意图,合理安排项目管理人员和后勤人员,节约工资性支出;②控制非生产性开支;③管好用好行政办公财产物资,防止损坏和流失;④安排好后勤服务,在节约的前提下,满足生活需要。 3、工程项目施工成本管理流程 成本决策的参考;二是为施工单位内部各责任单位降低成本指明途径,作为编制增产节约计划和制订降低成本措施的依据。 (二)成本计划(三)成本控制(四)成本核算(五)成本分析(六)成本考核 4、企业应按下列程序确定项目部的责任目标成本: 1)在施工合同签订后,由企业根据合同造价、施工图和投标文件中的工程量清单,确定正常情况下的企业管理费、财务费和制造成本; 2)将正常情况下的制造成本确定为项目经理的可控成本,形成项目经理的责任目标成本。 5、工程项目施工成本管理流程(施工成本管理需要哪些步骤)? 成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。 6、施工成本预测能起到什么作用?答:它是施工项目成本决策及成本计划的依据 7、施工成本管理如何控制? 就是根据成本计划,及时分析工程实施过程中的实际成本与计划成本之间的差异,提供反馈信息,以更及时调整,消除施工过程中的损失浪费现象,保证项目成本目标的实现。 420030市政公用工程施工项目合同管理P167 1、施工项目合同的主体是发包方和承包方,由其法定代表人行使的法律行为。 2、必须以书面的形式建立施工合同、分包合同、洽商变更关系和记录,并应签字确认。 3、履行分包合同时,承包方应当就承包项目向发包方负责,分包方就分包项目向承包方负责;因分包方过失给发包方造成损失,承包方承担连带责任。 4、项目经理应及时掌握合同变更情况:如工程量增减、质量及特性变更,工程标高、基线、尺寸等变更,施工顺序变化,永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等。 5、承包方根据施工合同,将变更向监理工程师提出申请;监理工程师进行审查,将审查结果通知承包方。 6、合同终止后,承包方应做的评价工作应包括:合同订立情况评价、合同履行情况评价、合同管理工作评价、合同条款评价。 7、一般施工合同均分为通用条款、专用条款和协议书三部分。

一级建造师市政考试真题及答案

精心整理 2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 B.粗糙度

C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时,吊绳与梁板的交角为( )时,应** 【选项】 A.45° B.60° C.* C.生物塘 D.反应池 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 【选项】 A.性能标定 B.单机试车

C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa,其严密性试验压力( )。 【选项】 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中,属于燃气管网独有的是( )。 【选项】 A.阀门 )。 A.不同标准尺寸比(SDR)的材料,应使用热熔连接 B.不同级别材料,必须使用电熔连接 C.施工前应对连接参数进行试验 D.在热熔连接组对2,应清除表皮的氧化层 20.【题干】市政工程竣工验收前,建设单位应请( )对施工资料进行预验收。 【选项】

A.监理单位 B.工程质量监督机构 C.设计单位 D.城建档案管理机构 21.【题干】城镇沥青路面道路结构组成有( )。 【选项】 A.路基 E.合龙段应在一天中气温最高时进行 24.【题干】当基坑底有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时科采取( )保证坑底土层稳定。 【选项】 A.截水 B.水平封底隔渗

C.设置集水井 D.钻孔减压 E.回灌 25.【题干】关于地下连续墙的导墙作用的说法,正确的有( )。 【选项】 A.控制挖槽精度 B.承受水土压力 28.【题干】关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法,错误的有( )。【选项】 A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底” B.冬期施工时应有房东措施 C.铺设时应反复展开并拖动,以保证铺设平整 D.HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序,以形成对HDPE膜**

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版)

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1.基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷載的(),并把面层下传的应力扩散到路基。 A.竖向力 B.冲击力 C.水平力 D.剪切力 365网校答案:A 365网校解析:P3 基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把面层下传的应 力扩散到路基。 2.土的强度性质通常是指土体的()。 A.压实度 B.天然密度 C.抗剪强度 D.抗压强度

365网校答案:C 365网校解析:P20 土的强度性质通常是指土体的抗剪强度,即土体抵抗剪切破坏的能力。土体会因受拉而开裂,也可因受剪而破坏。 3.当水泥土强度没有分形成时,表面遇水会软化导致沥青面层()。 A.横向裂缝 B.纵向裂缝 C.龟裂破坏 D.泛油破坏 365网校答案:C 365网校解析:P23 水泥土强度没有充分形成时,表面遇水会软化,导致沥青面层龟裂破坏; 4.桥梁活动支座安装时,应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注()。 A,丙酮 B.硅脂 C.清机油 D脱模剂 365网校答案:B

365网校解析:活动支座安装前应采用丙酣或酒精解体清洗其各相对滑移面,擦静后在聚四氟乙烯板顶面凹梢内满注硅脂。 5.钢筋工程施工中,当钢筋受力不明确时应按()处理。 A.受拉 B.受压 C.受剪 D.受扭 365网校答案:A 365网校解析:P48施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉处理。 6.两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道,其作用不包括()。 A.隧道排水 B.隧道防火消防 C.安全硫散乘客 D.机车转向调头 365网校答案:D 365网校解析:P111联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道,起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用

2015年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考点全解

2015年一级建造师 《市政公用工程管理与实务》考点全解 一、单项选择题(每题1分) 第1题适用于支路及其以下道路的路面、支路的表面层,以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层的沥青路面面层类型是()。 A.沥青贯入式面层 B.温拌沥青混合料面层 C.热拌沥青混合料面层 D.冷拌沥青混合料面层 正确答案:D, 第2题当前国内外使用较多的一种抗变形能力强、耐久性较好的沥青面层混合料是 ()。 A.改性沥青混合料 B.沥青玛蹄脂碎石混合料 C.改性(沥青)SMA D.普通沥青混合料 正确答案:B, 第3题 ( 目前大量采用结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜予机械化施工、技术经济较合理的水泥、石灰及工业废渣稳定材料做路面基层,通常称之为()。 A.无机结合料稳定基层 B.特殊基层 C.有机结合料稳定基层 D.一般基层 正确答案:A,

第4题《城镇道路施工预验收规范》规定,热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于()℃后,方可开放交通。 A.5 B.25 C.50 D.70 正确答案:C, 第5题结构特点为形式简单、就地取材、施工方便的挡土墙是()。 A.重力式挡土墙 B.衡重式挡土墙 C.自立式挡土墙 D.锚杆式挡土墙 正确答案:A, 第6题 > 后张预应力筋并不包括()。 A.钢丝 B.热轧带肋钢筋 C.钢绞线 D.精轧螺纹钢筋 正确答案:B, 第7题冲击钻成孔每钻进()m应验孔1次,在更换钻头前或容易缩孔处,均应验孔并应做记录。 A.1~2 B.2~3 C.3~4 D.4~5 正确答案:D,

第8题根据运营性质,可接、送两条线路上列车的车站是()。 A.枢纽站 B.换乘站 C.联运站 D.区域站 正确答案:A, 第9题占她面积小,且是城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式是()。 A.倒梯形桥墩 B.T形桥墩 C.双柱式桥墩 D.Y形桥墩 正确答案:B, 第10题明挖基(槽)坑地基加霹处理技术中,只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石的注浆法是()。 A.电动化学注浆 B.压密注浆 C.渗透注浆 D.劈裂注浆 正确答案:C, 第11题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 > 土压式盾构掘进时,不属于其理想地层土的特性是()。 A.塑性变形好 B.黏结性好 C.内摩擦小 D.渗透性低 正确答案:B,

一级建造师考试高分攻略

一级建造师考试高分攻略 考场如战场,在一级建造师的考场上,“知己知彼,百战不殆”“知己知彼,百战不殆”才能一战而胜。了解一级建造师各个科目的考试特点,从而根据自己的学习基础和复习情况制定相应的备考策略,会大大提高考生的“战斗力”,即将参加2017年一级建造师考试的考生,是时候好好了解一下一级建造师各个考试科目了。 ☆《建设工程经济》科目特点 《建设工程经济》这门课程涉及到工程经济、工程财务、建设工程估价三个部分的内容,要求我们在学习的过程中形成完整的系统框架。学习过程中要了解一些会计、经济的知识来理解教材中的公式和内容,但最重要的还是要掌握与工程息息相关的建设工程估价的体系和相关知识。 ☆《建设工程法规及相关知识》科目特点 1.考试性质 是人力资源与社会保障部和住建部共同负责的执业资格考试,不同于狭义的职业资格考试。替代建筑施工企业原有的项目经理资质。 2.考试内容范围 内容多、知识面广、包括三大部分:建设工程法律制度、合同法、其他相关法律制度。建设工程法律制度包括基本法律知识、施工许可制度、发承包法律制度、安全法律制度、质量法律制度。合同法包括合同制度、劳动合同、相关合同。其他相关法律制度包括现场环境保护制度、节约能源制度、文物保护制度。 3.考试难度 相对不难,但有案例化的趋势,个别年份出纲及偏题比例较大。法规的考题都是客观题,其中多选题要拿高分难度比较大,因为选错一个就会得零分。 4.综合特点 考试内容多,记忆知识点多,题型类别多,跨越考点广,考试时间紧迫。法规讲究的是有根有据,所有的题目都是根据相关的法律法规编写的。法规也能体现一个合情合理的特点,一些题目即便您没有学习过这门课程,您也能够选出正确的选项。法规也是严谨的,每一个字,每一句话,都是精雕细琢,力求表达清楚,避免产生歧义。 5.学习理念 对“法规”的学习,执业资格考试与“司法考试”完全不同。执业资格考试着重对立法原则的理解,着重于对具体实践问题的解决规定,没有必要咬文嚼字。学会规划章节内容,掌握考试题型,容易的记,难的理解,高难放弃。 我们要把这门课当作“建设工程法律问题解决方案”来学。 ☆《建设工程项目管理》科目特点 《建设工程项目管理》课程是一级建造师的基础课程。该课程立足于建设工程项目整个建设实施的全过程,涵盖了建设工程成本、进度、质量、安全与环境、