文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信铁塔及基础施工组织设计

通信铁塔及基础施工组织设计

通信铁塔及基础施工组织设计
通信铁塔及基础施工组织设计

通信铁塔及基础施工组织设计

1工程概况及编制依据

1.1工程概况:

本通信基站设计塔高为65.5M普通铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C10混凝土,基础及基础梁为C20,散水为C15混凝土,钢材均采用A3,钢筋HPB235用Φ表示,焊条采用E43,HRB335用Φ表示,焊条采用E50,凡焊接处均围焊、满焊,焊缝长为>120mm。塔体组装完成后,用C10混凝土封堵塔脚,以防螺栓锈蚀及螺帽松动。

1.2工期计划

计划开工日期为2010年月日,

计划竣工日期为2010年月日

1.3编制依据:

1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95)

2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83)

5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83)

2施工组织

2.1施工前的准备

2.1.1施工组织准备

组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单:

人员职责

●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控

状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。

●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标

准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。

●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工

程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。

●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。

●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除

安全隐患。

2.1.2技术准备

准备铁塔基础及机房的工程图及技术资料,进行实地调查和勘测。按照合同工期,编制土建工程施工组织方案和施工作业计划书。对内做好现场施工人员及相关配合人员的组织安排工作,并进行安全、技术交底,做到各负其责、相互协调,保证施工的顺利有序进行施工人员在工程现场与建设单位代表共同确认《工程设计文件》是否需改动;若需改动,施工人员立即与项目管理人员及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位

协商后给出处理意见,再进行相应的更改。

2.1.3物资准备

所用砂应为中粗砂,水泥为P.0 32.5号,碎石必须满足各项试验标准的要求,钢材均采用A3,钢筋HPB235用Φ表示,焊条采用E43。工程所有材料、成品、半成品或设备都必须符合设计要求和品质要求,并附有质保书或出厂合格证等有效证明。

2.1.4施工现场准备、

清除障碍物、修建临时设施,同时还应做好现场供水、供电,以及施工机具和材料等准备工作。

2.2施工机械

混凝土搅拌机、插入式振动器、蛙式打夯机、钢筋拉直机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、平板振动器、砂浆搅拌机、电焊机、双轮手拉车等。

3施工方案

3.1定位放线

1、放灰线时,首先应进行建筑定位和标高引测,然后根据基础的底面尺寸、埋置深度、土质好坏等不同情况,考虑施工需要,从而定出挖土边线和进行放灰线工作。可用装有石灰粉末的长柄勺靠着木质板侧面,边撒边走,在地上画出灰线,标出基础挖土的界线。

2、在基坑开挖前,从设计图上查对基础的纵横轴线编号和基础施工详图,用经纬仪在矩形控制网上测定基础中心线的端点,同时在每个柱基中心线上,测定基础定位桩,每个基础的中心线上设置四个定位木桩,桩位离基础开挖线的距离为0.5—1.0m。若基础之间的距离不大,可每隔一个或几个基础打一个定位桩,但两个定位桩的间距以不超过20m为宜,以便拉线恢复中间柱基的中线。桩顶钉上铁钉作为标志,然后按施工图的柱基尺寸和已经确定的挖土边线尺寸,放出基坑上口挖土灰线,标出挖土范围。

3.2基坑(槽)开挖

开挖程序流程:切线分层开挖修边(坡)槽底整平

槽底预留土层基底找平

1、基坑(槽)的施工:基坑(槽)开挖有人工开挖和机械开挖,本土方工程的工程量大,施工工期长,劳动强度大。因此,在土方开挖、运输、填筑与压实等施工过程中应采用机械施工,以减轻繁重的体力劳动,加快施工进度。

2、开挖基坑(槽)应按规定的尺寸合理确定开挖顺序和分层开挖深度,连续进行施工,尽快完成。因土方开挖施工要求断面、标高准确,土体应有足够的强度和稳定性,所以在开挖过程中要随时注意检查。

3、挖出的土除预留一部分用作回填外,不得在场地内任意堆放,应把多余的土运到弃土地区,以免妨碍施工。为防止坑壁滑坍,根据土质情况及坑的深度,在坑顶两边一定距离(一般为0.8m)内不得堆放弃土,在此距离范围外堆土高度不得超过1.5m。

3.3模板工程

模板施工工艺流程:安装前弹线安装底阶模板安装底阶模板支撑

安放钢筋网安装钢筋笼装第二阶段模板第三阶段模板第四

阶段模板锚栓标高中心点校准固定装基柱模板

3.3.1模板选型

本工程模板均选用18厚胶合板(规格为1830×915mm);背枋选用5×10cm木枋,背枋间距300mm。

模板加固采用直径12对拉螺杆,间距500~600mm。梁净跨>4m时,模板按跨度的1~3‰起拱。

柱模板加固采用钢管套箍,套箍间距400~600mm。

筒体构件模板选用三角筒子模以确保筒体构件的平面尺寸及垂直度,标准层模板选用定型大模板,减少拼装时间,加快施工进程。

3.3.2模板的修整

模板缝用胶布进行贴封,每次拆模后都要将模板面带下的残渣清理干净,并刷好隔离层(根据现场监理的要求定是否需要)运至指定的地点备用,多余或废旧的模板要及时运走,损坏了的定型模板检及时修整并补充。要保证模板不漏浆、不爆模、不变形。

3.3.3支模注意事项

1、一般采用钢模和木模配合。支模时,严禁轴线位移,保证模板的几何尺寸。模板的接缝要严密,模板的接搓不得超过规定标准,支模时一定要保证模板的刚度和稳定性。模板的隔离剂涂刷时不得过多或过少,保证砼在拆模时不粘模,保证砼表面光洁度。

2、在砼浇筑时现场应有模板工配合,保证砼的截面尺寸。

3、浇筑前应检查和保养好设备,保证设备正常运转,搅拌机必须有专人操作,专人负责,由技术人员进行砼施工配合比的技术交底,严格按配合比施工,任何人不得私自更改。

4、砼浇筑前必须清理完钢筋和模板中的杂物,否则不予浇筑,砼震捣必须有专人,不得漏震,震捣的间距应按规定标准,间距不得过大。

5、砼浇筑时,木工、钢筋工应现场看管,保证模板的平整度、钢筋的间距离和保护层的厚度。

3.4钢筋工程

钢筋施工工艺流程:钢筋进场检验、检测钢筋加工制作帮扎分项验收

3.4.1钢筋进场检验

不合格的钢材不得进入施工现场,已进入现场的钢材,钢筋进场除验收清单中各类钢筋数量外,还必须有出石合格证及材质证明,并按要求堆码整齐且作好钢筋标识。按规范要

求对进场钢筋进行机械性能的抽样检验,检验合格方可使用,不合格钢筋一律退场。

3.4.2钢筋加工

在钢筋下料和制作时应严格按图施工,钢筋的规格、品种和质量必须符合设计要求。

进场钢筋复检及焊接试验合格后,严格按照图纸尺寸下料,一次加工成形。在调直钢筋时,2m内不准备行人,如果现场狭窄时,应做防护围栏。

3.4.3钢筋绑架扎及连接

钢筋绑扎要求间距准确、绑扎牢固,应保证网眼的尺寸、根数、骨架的高度、宽度、长度,受力钢筋的间距、排距、弯起点的位置和钢筋保护层的厚度。避免钢筋移位,并按要求绑扎好钢筋保护层垫块,严格遵照设计及设计变更要求施工。

钢筋连接:竖向钢筋直径>=18mm采用电渣压力焊,直径<18mm采用冷搭接;水平钢筋采用闪光对焊;钢筋接头或搭接位置必须满足设计及施工规范要求。

钢筋搭接和弯钩尺寸必须按规范规定施工,焊接钢筋应先做同芯后焊接,焊妆完毕后要及时清理焊渣。

在高空绑扎和安装钢筋,须注意不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部分。焊或扎结向放置的钢筋骨架时,不得站在已绑扎好或焊接好的钢筋上工作。

3.5打垫层、浇筑砼基础

基坑挖好后,要立即做垫层或浇筑基础。垫层为C10混凝土

3.5.1砼施工材料的选择

材料的选择:泵送砼的配合比应经试配而得。砼的各项原材料要满足相应的国家现行标准的规定。砼采用5-31.5mm连续级配的碎石,针片状含量不宜大于10%。砂采用中砂。水泥用普通硅酸盐水泥,并满足泵送砼水泥的最小用量宜为300Kg/立方米。砂率为38~45%为宜,并掺入适量的减水剂及掺合料增加砼的和易性及可泵性,满足砼的质量要求及施工要求,

坍落度为100~140mm。

3.5.2合理确定砼配合比

选择低水化热矿渣水泥;根据设计要求掺适量UEA微膨胀剂,并掺适当比例的粉煤灰,从而减少砼中的水泥用量以达到降低砼中不化热的效果。资料有述每立方砼中水泥用量每增减10kg,其水化热变化将使砼内部温度升降1度。

混凝土配合比单(32.5水泥)

3.5.3砼运输:

砼采用砼罐车运送,现场泵送,砼自搅拌机卸出后,应及时运至浇筑地点,混凝土在运输过程中要保持良好的均匀性、不离析、不漏浆,并在砼初凝前入孔并捣实完毕。

3.5.4砼浇筑一般规定:

为了保证混凝土浇筑时不产生离析现象,混凝土下料采用帆布导管垂直灌入桩孔内,并

连续分层浇筑,每层厚度不超过 1.5m。扩大头部分振动棒操作工必项下到孔底进行振捣,振动棒布点要均匀,间距不得超过振动棒有效作用半径的1.5倍即500mm,每点振捣时间控制在20~30S,以振至混凝土不再沉落,汽泡不再排出,表面开始泛浆并基本平坦为止。

3.5.5浇筑砼基础

3.5.5.1砼基础浇注前的准备

1、砼基础浇注前先铺20 cm碎石垫层。

2、将设计配合比换算为施工配合比,施工中要严格控制配合比,确保砼的质量。

3、立模时模板要牢固、顺直,尺寸符合设计要求。

4、浇筑前填写砼浇筑申请单,浇注时做好浇筑记录,浇筑完后,做好养护工作。

5、浇筑砼基础分两次浇注,第一次浇筑基础预埋螺栓以下部分,浇注时注意预留管壁厚度及安放管节坐浆砼2~3cm,安放管节后再浇注管底以上砼,并要保证新旧砼的结合,以及管基砼与管壁的结合。

3.5.5.2砼的配制

砼的配制。混凝土的配制所用的材料与性能要选用合适。灌注桩混凝土的粗骨料可先用卵石或碎石,其最大粒径不得大于钢筋净距的1/3,且不宜大于70mm,坍落度要求是35—50 mm。

在混凝土施工过程中,经常掺入一定量的外加剂或混合料,以改善混凝土某些方面的性能。外加剂的质量应符合现行国家标准的要求,外加剂的品质及掺量,必须根据对混凝土性能的要求、施工及气候条件、混凝土所采用的原材料及配合比等因素经试验确定。

3.5.5.3混凝土浇筑的注意事项

1、混凝土浇筑前不应发生初凝和离析现象,如已发生,可进行重新搅拌,使混凝土恢复流动性和粘聚性后再进行浇筑。混凝土运至现场后,其坍落度仍应满足设计要求。

2、为了保证混凝土浇筑时不产生离析现象,混凝土自高处倾落时的自由高度不得超过2m。若混凝土自由下落高度超过2m,要沿溜槽或串筒下落。

3、为了使混凝土振捣密实,必须分层浇筑。每层浇筑厚度与捣实方法与结构的配筋情况有关,应符合混凝土施工规范的规定。

4、混凝土的浇筑工作,应尽量连续作业。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并要在前层混凝土凝结(终凝)前,将次层混凝土浇筑完毕。

3.5.6混凝土捣实

混凝土浇入模板后,由于内部骨料之间的摩擦力、水泥砂浆的粘结力、拌和物与模板之间的磨擦力,使混凝土处于不稳定平衡状态。必须采用适当的方法在混凝土初凝之前对其进行捣实,以保证其密实度。混凝土的振捣是一道十分重要的工序,振捣的方法有机械振捣和人工振捣两种。常用机械振捣。

3.5.7砼养护

砼养护:混凝土浇捣后,能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用需要适当的湿度和温度。如果气温较高,空气干燥,砼中水份蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,另外水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,故在砼初凝前抹压平整,若表面有浮浆层出不穷应凿除,以保证与上部底板的良好连接。落筑完毕后12h内加以覆盖和浇水,保持砼具有足够的润湿润状态。

3.6接地体制作安装,安放地脚螺栓

3.6.1 接地体

1、接地体进深一般不小于0.7m。在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。

2、对于大地土壤电阻率高的地区,当一般做法的联合接地体的接地电阻难以满足要求时,可以采取向外延伸接地体、改良土壤、深埋电极、以及外引等方式。

3、接地系统中的垂直接地体,宜采用长度不小于2.5m的镀锌钢材、硅酸盐水泥(或其它低电阻率水泥)混凝土包封电极或石墨电极等。

4、接地体一般采用镀锌钢材,其规格要求如下:

钢管Φ50mm,壁厚不小于3.5mm ;

角钢不应小于50mm×50mm×50mm;

扁钢不应小于40mm×4mm;

5、接地体之间的所有焊接点(浇灌在混凝土中的除外),均匀进行防腐处理。

6、接地体应避开埋设在污水排放和土壤腐蚀性强的区段。当难以避开时,其接地体截面应适当增大。也可选用石墨电级、混凝土包封电极或其它新型材料。

3.6.2接地线和接地引入线

1、接地线宜短、直,截面积为35—95mm2,材料为多股铜线。

2、接地引入线长度不宜超过30m,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40mm×4mm 或不小于95mm2的多股铜线。接地引入线应作绝缘防腐处理,并不得在暖气地沟内布放,埋高时应避开污水管道和水沟,裸露在地面上部分应有防止机械操作的措施。

3、直流电源接地线截面积应根据直流供电回路允许压降确定。

4、各类设备保护接地线的截面积,应根据最大故障电流值确定。一般宜选用导线截面为35—95mm2的多股铜导线。

5、接地线两端的连接点应确保电气接触良好,并应作防腐处理。

6、严禁在接地线中、交流中性线中加装开关或熔断器。

7、严禁利用其它设备作为接地线电气连通的组成部分。

8、由接地汇集排引出的设备接地线应设明显标识。

3.6.3安放地脚螺栓

3.6.3.1 脚螺栓的检查

首先对地脚螺栓进行检查,看其是否有扭曲变形,若有要重新校正。焊缝是否有裂纹、断开情况若有必须重新补焊,补焊时要符合焊接技术要求。只有符合要求的地脚螺栓放可进行安放。

3.6.3.2 地脚螺栓的定位

地脚螺栓定位时要符合施工图纸的要求,地脚螺栓的中心距及对角线的尺寸要反复核实。误差要求不能大于±3mm。最后,要调平地脚螺栓定位板。

3.6.3.3地脚螺栓的固定

将地脚螺栓与铁塔基础的纵向柱筋焊接,焊接材料为1m的Φ16螺纹钢,要求每个螺栓必须焊接到两根柱筋上,焊接处均围焊、满焊,焊缝长为>120mm。

3.7土方的填筑和压实,

3.7.1填土的要求

本铁塔基础回填土采用原场地土回填。回填时,所用的土质必须经监理认可(最大干密度、最佳含水量)。填土应分层进行,并采用同类土填筑。分层厚度为200mm。不能将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。

填土必须具有一定的密实度,以避免建筑物的不均匀沉陷。

3.7.2填土压实方法

回填土压实的方法一般有以下几种:碾压、夯实、振动夯实以及利用运土工具压实。本铁塔基础回填土压实采用人工振动夯实,压实厚度不得大于15cm,每层填土要压实4遍。

4铁塔施工专项方案

4.1材料准备

1、铁塔用钢材的材质必须有质量保证书或试验报告。

2、本工程所用钢材基本保证条件:屈服点、抗拉强度、延伸率等指标符合国家规定的标准;碳、硫、磷、氮的含量合格,以及铜的残余量合格。

3、钢材选用以设计文件为准。我方将严格按照中国移动通信集团公司《移动通信铁塔设计标准》要求选用铁塔材料,其质量标准符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB/T900-1988)或《低合金结构钢技术条件》(GB/T1591-1994)的规定。确需采用代用钢材时,经设计同意后采用。

4、螺栓:除设计注明者外,均采用普通C级六角头螺栓。主材接头处要求两母一垫,其余一母一垫。螺栓、螺母及垫圈的质量标准分别符合GB5780-86、GB41-86、GB5286-85的规定。

5、焊条:采用E43型,其质量标准符合《碳钢焊条》(GB/T5117-1995)的规定。

6、钢材的外形尺寸偏差等表面质量符合国家现行有关标准的规定。钢材表面不出现气泡、结疤、拉裂、裂纹、褶皱、皮杂和压入的氧化铁皮,这些缺陷会清除,清除后该处的凹陷深度不大于钢材厚度负偏差值。当钢材表面有锈蚀、麻点、或划痕等缺陷时,其深度不大于该钢材厚度负偏差值的1/2,且累计误差在负允许偏差内。

4.2施工机具、设备准备

为满足工程需要,缩短工期,各施工阶段配备足够的施工机具,并注意不同阶段机具的需求差别及有效衔接,保证机具、设备的有效利用。(详见主要生产设备一览表)

在本项目使用的主要生产设备、车辆、工具、仪器一览表1、主要工程设备

2、主要检测设备

4.3工程施工主要施工方法

一、桅杆塔构件制造加工要求

1、构件制作加工我方严格遵照设计图纸、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)、《建筑钢结构焊接规范》(JGJ81-2002)、《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS80:96)等规范相关条文的规定执行。

2、我方对所有采用的钢材会进行质量检查,随货同行并加盖销售红章的材质合格证,外观及尺寸检查,并按规定取样试验后进行放样,切割下料、钻眼、初(试)装、热镀锌。

3、所有钢构件在制作前均放1:1施工大样,复核无误后下料。放样时会注意是否存在平台构件及非主要受力构件与塔体构件干涉问题,如存在干涉总是不能解决时,由我方与设计方协商解决。钢材加工前进行校正,使之平整,以免影响制作精度。

4、主材角钢接头处螺栓,正、侧面错开排列布置。

5、外包角钢刨根,内包角钢铲背(均用刨床加工)。

6、螺栓孔的加工:一般均要求采用钻孔。当孔径≤14且钢材厚度≤10mm时可采用冲孔。螺栓孔壁质量要求为Ⅱ类孔,螺栓孔的精度及孔距允许偏差符合现行国家相关标准。必须扩孔时,扩孔数量不超过该节点螺孔数(或接头螺栓孔总数)的20%,孔径不超过原孔径2mm。

7、预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法:

注:L为构件长度。

8、螺栓的联接必须按图进行,螺栓强度等级不得低于C级。为使构件紧密组合,螺栓贴面上严禁有电焊、气割、毛刺等不洁物,螺栓孔应采用钻成孔,螺栓孔不得采用气割扩孔,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,螺栓的拧紧技术性应分初拧和终拧(对于大节点应分初拧、复拧和终拧),螺栓终拧前严禁雨淋。

9、桅杆塔结构主体安装的允许偏差和检验方法:

10、焊接

铁塔基础土建施工组织设计

铁塔基础土建施工组织设计 第一章编制依据 1.1编制依据 1《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》 2 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》 3 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程GJ4J―80》 4 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)》 5 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》 6 《钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001)》 7 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 8 《混凝土结构设计规范(GBJ5001-2002)》 9《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 10 《钢结构设计规范(GB50017-2003)》 11《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》12 《建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)》 第二章工程概况与工程实施条件分析 2.1工程特点与工程量 2.1.1工程简介 工程为7>2012年赤峰境内的XX公司工程建设项目中的基站土建工程点

施工工期短,铁塔基础施工难度大 工程量 ⑴本标段线路对应的所有工作量并按规定办理各种施工手续; ⑵工作内容为本标段的如下工作: a.全部本体基础、组塔、架线、工程施工; b.加工、安装塔号、警示、相序牌; c.工程相关试验、检验工作; d.提供施工所需所用的施工机具、人力及其它施工资源; e.对甲方供应的材料进行保管和进场验收; f.负责甲方供应的材料到我中心材料站的质量交接验收工作; g.负责甲方供应材料在招标文件指定交货地点的场所协调及临时场地租赁、装卸,及至我中心材料站的运输以及现场保管; h.甲方供应材料以外的其他材料的采购、运输、保管; r.为保证工程施工安全、质量、进度所采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作; k.塔基永久占地、房屋等障碍物的拆迁、电力线路的拆迁与补偿、三级以下通讯线的拆迁与赔偿、青苗赔偿、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯线干扰处理、施工临时占地及为了正常所需办理的一切手续。向业主或运行单位转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证; l.我方进场后对线路走廊进行看护和移交前维护,并确保其在启动验收前满足设计及相关规程规范要求; m.配合中间验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

移动通信基础知识试题和答案

基础知识答案 一、选择题 1.E接口是指:(A) A.MSC与MSC间的接口 B.MSC和HLR的接口 C.HLR和VLR的接口 D.VLR和VLR的接口 2. 国内备用网的信令点编码为(B)位。 A.24 B.14 C.8 D.16 3. 在蜂窝通信系统中在满足同频保护比时,能够采用(A)技术,提高频谱利用率。 A.频率复用技术 B.时分技术 C.码分技术 4. 两台计算机通过以太网口用网线直接相连,网线制作时应该按照以下哪种方式(A) A.1和3交叉,2和6交叉 B.1和6交叉,2和3交叉 C.4和5交叉,2和3交叉 D.1和3交叉,4和5交叉 5. CCS7信令网脱离于通信网,是一种支撑网,其三要素是:(A) A.SP.STP和Signalling Link B. SP.LSTP和HSTP C.SP.LSTP和Signalling Link D. SP.HSTP和Signalling Link 6. 七号信令系统结构遵循OSI结构,以下部分那些不属于应用层:(D) A.BSSAP B.INAP C.MAP D.SCCP 7.既是MTP 的用户又是SCCP 的用户的功能实体是:(B) A.TUP B.ISUP C.TC D.MAP 8.当某局向对端局发送_____消息后,随即收到对端发送来的相同的消息,且两个消息的CIC都相同,此时意味着发生了同抢。(D) A.ANN B.ACM C.GSM D.IAM(IAI) 9.两信令点相邻是指:(A) A.两局间有直达的信令链路 B.两局间有直达的话路,不一定有直达的链路 C.两局间有直达的话路和链路 D.两局间话路和链路都不直达 10.哪一类业务的SCCP消息在传送时,SLS是随机选择的?(A) A.0类业务 B.1类业务 C.2类业务 D.3类业务 11. 在两个相邻七号交换局间最多可有_______根相邻链路( A ) A) 16

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

铁塔土建施工组织设计

施工组织方案 1.工程概况 1.1 项目建设地点:山东省日照市五莲县。 1.2计划工期:工期要求按招标人具体订单要求执行。招标人按每个单项工程的具体内容制定工期要求。 1.3 项目规模:本项目投资预算约()万元人民币。 1.4 工程范围:基站外电引入,即向供电部门报批高低压的外电引入工程及向第三方业主借外电引入工程,具体包括 但不限于代理电力报装手续、电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装等。 1.5 质量要求:工程质量达到国家规定的合格标准。 2.项目组织结构 (1) 项目经理 1) 遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 2) 对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 3) 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 4) 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 5) 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 (2) 施工负责人 1) 协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。 2) 抓好现场各种方案的落实。 3) 与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。 4) 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。 5) 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。 (3) 技术负责人 1) 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 2) 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 3) 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 4) 及时解决施工中出现的技术质量问题。 5) 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。 6) 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。 7) 及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。 (4) 质量员 1) 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。 2) 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。 (5) 材料员 负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。 (6) 安全员 1) 组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

铁塔基础土建施工组织设计

For personal use only in study and research; not for commercial use 章编依据制第一1.1编制依据 1《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》 2 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》 3 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程GJ4J—80》 4 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)》 5《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 6 《混凝土结构设计规范(GBJ5001-2002)》 7《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 8《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》 9《建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)》 第二章工程概况与工程实施条件分析 2.1工程特点与工程量 2.1.1工程简介 项目中的基站土建工程月土建专业施工3-12本工程为中国铁塔奉节分公司2016年 施工工期短,铁塔基础施工难度大 2.1.3 工程量 ⑴本标段对应的所有铁塔基础、机房等工作量。 ⑵工作内容为本标段的如下工作: a.全部铁塔基础施工、机房建设及装修、地网平台的建设、楼顶抱杆等施工;B.钢筋加工、警示牌悬挂、混凝土浇筑等; 工程相关试验、检验工作;c. d.提供施工所需所用的施工机具、人力及其它施工资源; e.对甲方供应的材料进行保管和进场验收; f.负责甲方供应的材料到我中心材料站的质量交接验收工作; g.负责甲方供应材料在指定交货地点的场所协调及临时场地租赁、装卸,及至我中心材料站的运输以及现场保管; h.甲方供应材料以外的其他材料的采购、运输、保管; r.为保证工程施工安全、质量、进度所采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作;

铁塔施工组织设计

铁塔 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构) (4) 第五章工程施工中的相互协调与配合 (11) 第六章主要工程项目施工技术方案 (11) 一、施工程序 (14) 二、土方开挖与验槽 (15) 三、基础土方回填 (15) 四、模板工程施工方案 (15) 五、钢筋工程施工方案 (17) 六、砼工程施工方案 (18) 七、塔脚螺栓的预埋 (19) 八、防雷接地 (19) 第七章保证工程质量、安全文明生产措施 (20) 第八章施工进度计划及保证措施 (27) 第九章劳动力安排计划 (28) 第十章主要材料、设备使用及管理 (29) 第十一章合理化建议 (33) 第十二章工程交验后的服务措施 (34) 施工总进度计划图 (37)

第一章编制说明 一、编制范围 ××土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工设计图纸内容。 二、编制依据 1、××公司铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等土建项目工程施工设计图纸; 2、国家颁发的现行的规范、规程、标准及有关规定; 3、主要国家标准规范一览表 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);; 《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005; 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006 《电信专用房屋设计规范》 YD5003-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2012) 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

铁塔工程施工设计方案

中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站设计工程 施工组织设计 宣化县建设工程有限责任公司 2016年月 目录 一、编制依据及原则

二、工程概况及特点 三、施工现场组织机构 四、主要工序施工方法 五、工期及施工进度计划 六、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 八、环境保护及文明施工 中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站土建配套设计工 程 为能够出色的组织好本期工程,做到即保证工期,又保证工程质量;既很好的调配物资又很好的节约资源,为此制定本项目施工组织设计

如下: 一、编制依据及原则 1、编制依据 ⑴、施工图纸 ⑵、建设单位提供的招标文件、补遗文件及要求 ⑶、塔基基础工程采用标准和规程规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 ⑷、现场调查资料。 2、编制原则

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

中国铁塔股份公司施工组织设计 1Microsoft Word 文档

7、施工组织设计 目录 一、工程概况; 二、项目组织结构; 2.1、组织结构图 2.2、项目人员组织计划 2.3、项目人员岗位职责 2.4、工程项目管理规定 2.5、施工管理流程 三、施工准备 3.1、施工进度的管理 3.2、施工质量的管理 3.3、材料、设备的管理 四、施工总体计划 4.1、工程进度 4.2、工程质量目标 4.3、生产要素的配备 4.4、施工总进度计划表 4.5、工程前期准备 4.6、工程实施流程图 4.7、施工难点、重点的技术措施 4.8、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 4.9、工程验收阶段 五、施工进度保证措施 六、施工质量保证措施 七、安全生产和文明施工措施 八、保养、使用及维护措施 九、项目结束 十、施工项目建议,投标人可从技术、商务、工程、管理等各个方面对投标项目提出意见与建议。 十一、协调能力说明 十二、服务承诺 十三、其它措施 十四、图表

一、工程概况 1、1施工概况: 1.1.1、工程名称:中国铁塔股份有限公司XXXXX公司2016年(新建、改造、维护整治)基站土建项目集中招标项目; 1.1.2、工程地点:XXXXX州境内 1.1.3、投资规模:本项目总投资预计约5000万元,最终工程量以实际发生的采购订单为准。 1.1.4、工作内容:XXXXX州境内塔基础、土建机房、其他机房基础、机房装修、围墙(或挡墙)、塔基加固及其它基站土建施工工程。 1.1.4标段划分:本项目不划分标段,具体中标人数量、中标份额及实施地域如下。 中标单位份额(%)实施地域 第一名10.68% XXXXX市、XXXXX1 第二名10.17% XXXXX1 第三名9.76% XXXX1 第四名9.25% XXXXX市、XXXX2 第五名9.15% XXXX2 第六名8.54% XXXXX2 第七名8.19% XXXXX市XXXXXX3 第八名7.47% XXXXX市、XXXXX4 第九名7.46% XXXXX3

铁塔基础施工组织设计讲解

第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程施工方案 (5) 第五章基础浇制施工方案 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 第九章现场规划、统一平面布置图 (25) 第十章主要施工机械投入计划 (26) 第^一章施工工期及施工进度计划 (28) 第十二章管理人员配备及劳动力安排 (29)

第一章工程概况 1、工程简况 烟台长岛35kv大钦站二期扩建工程砣矶侧铁塔基础施工2、建设地址 长岛县砣矶镇北村.后口村。 3、建设单位:长岛县供电公司。 4、建设规模 铁塔基础十五座,基础米用现浇钢筋混凝基础。 5、基础如下图所示 线略方向

第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于T。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数据相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个 塔腿与中心桩的咼差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 2.2分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。 2.3校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 2.4铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。 2.5铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即 中心桩处地面标高为士0.00m。

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

铁塔基础施工方案

兰渝铁路渭沱至南充北段 通信工程铁塔基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁三局集团有限公司联合体兰渝铁路LYSD-3标段项目经 理部第一分部 2015年4月

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.中铁二院提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.兰渝公司制定的兰渝线通信工程施工工艺标准。 4.兰渝公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路兰州至重庆线广重段北起四川省广元市,终止于重庆市,线路呈西北—东南走向,线路自广元站引出,向东经四川省广元市、苍溪县、阆中市、南部县、南充市、武胜县,进入重庆市辖区的合川市,在重庆市北碚区接入襄渝线磨心坡站,而后引入重庆枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

110KV线路铁塔除锈刷油漆工程防腐施工组织设计

xx线110KV线路铁塔除锈刷油漆工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 编制单位:丹江口xx水电工程安装公司 日期:2015年4月20日

施工组织设计 一、工程概况 110KVxx线自2000年建成投产运行以来,尚未对铁塔进行防腐处理。依据湖北省水力发电有限责任公司要求,拟对xx线1#-60#及121#-187#铁塔进行防腐处理。 本工程属于高空带电作业、野外施工。施工中要注意保护当地的自然环境和庄稼植物,尽量减少对塔位处自然地形和地貌的破坏,施工中尽量控制油漆洒落在庄稼和植物上。杆塔塔身高,跨越农田、道路、林田、菜地多,必须作好农民协调工作,再加带电作业,所以施工时必须严格按国家相关规范、规程进行作业,并执行HSE施工作业规范,做到文明施工,安全管理,工完场清,按期完工并创优质工程。 二、施工依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3、《涂装作业安全规程安全管理通则》GB/T7691-2003 4、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-1995 5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-2008 6、《涂装前钢材表面粗糙度等级评定(比较祥块法)》GB/13288-2008 7、《涂覆涂料前钢材表面处理表面处理方法总则》GB/T18839.1-2002 8、《涂覆涂料前钢材表面处理表面处理方法手工和电动工具清理》 GB/T18839.3-2002 9、《漆膜附着力测定法》GB/1720—1989 10、《涂装通用技术条件》SD2014 11、《色漆和清漆的划格实验》GB9286 12、《漆膜厚度测定法》GB1764 13、《漆膜颜色标准》GB3181 14、《涂装作业安全规程、涂装前处理工艺安全》GB7689 15、《涂料产品的取样法》GB/T3186(89)

工程施工组织设计方案铁塔新建基站

目录 1、施工方案 2、保证工程质量、安全、文明生产措施; 3、施工进度计划及保证措施 4、劳动力安排计划 5、主要材料、机具使用计划; 6.合理化建议。

一、施工方案 1.1工程概况 本工程为新化县围包含但不限于新建机房(包括土建机房、轻质机房)、机房外部装修、基站室外标准化机柜基础、铁塔基础、室分机房的简易接地、新增设备及安装(包括立杆、馈线窗、室外走线架)等及其后期服务,总投资约800万元。外墙为煤矸石砖。屋面现浇钢筋砼平屋面作隔热防水。砖混结构。 1.1.1建筑概况 本工程层数为一层,采用砖混结构。 1 、楼地面: 机房均为瓷地面砖楼地面。 2 、墙面、天棚: 墙面抹混合砂浆加仿瓷涂料两遍。 3 、外墙面: 外墙为抹混合砂浆。 4 、屋面工程: 屋面采用屋面现浇钢筋砼平屋面作隔热防水。 5 、门窗工程: 所有门窗采用80系列白色断热桥铝合金窗(带纱)、无色普通双层中空玻璃,门采用防盗平开门。 1.1.2 结构概况 本工程按四度抗震裂度设防。

1、基础工程: 本工程基础为扩展基础,根据地质勘探资料,基础持力层为粘土,主体工程: 本工程为框架结构,±0.000以上MU10外墙为煤矸石砖,M7.5混合砂浆砌240眠墙。 1.1.3、水电部分: 1、本工程室采用三套给水系统,给水管为DN40,DN50,四套排水系统,排水管全PVC110管。 2、电安装部分 电安装由按图纸要求施工。 屋面防雷采用屋面避雷针的形式。利用建筑物四周外立柱钢筋作防雷引下线,要求通长焊接,利用基础钢筋作业防雷接地极,要求将地梁钢筋联结成电气环路,按地电阻不大于1欧姆。 1.2施工部署及管理目标 1.2.1施工部署 我司自成立以来,承建了一大批民用基站工程,创出了一批精品名牌。我们在总结以往基站工程经验的基础上,认真分析了本工程特点,精心组织,精心施工,将该工程列为我司2015年重点管理工作,组建强有力的项目部负责施工。本着“建设放心工程、追求更高目标”的宗旨,按照国家、部委有关规、规程的要求,建立健全的与之相应的质量保证体系与质量管理体系。按照质量保证手册与质量管理手册编制本工程项目质量计划,并严格执行。我们的目标是确保本工程的质量达到优质工程的标准。

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1、地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 2、通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 3、施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 4、工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 5、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,

通信塔铁塔基础施工组织设计施工组织设计

施 工 组 织 计 划 项目名称:丽江市古城区业务区基站铁塔基础工程建设单位:中国铁塔股份有限公司丽江市分公司施工单位:丽江金山建筑有限公司

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (14) 六、安全注意事项: (15) 中国铁塔股份有限公司云南省分公司丽江市

古城区业务区基站铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《古城增明村基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《古城观音峡基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “丽江铁塔公司2014年一批铁塔建设工程”古城区铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:古城观音峡和古城增明村。 古城观音峡基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后

给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人员及进行安全、技术交底,然后根据设计文件确定基础坑位置定位放线。 在铁塔基础的施工过程中,要严格遵守施工规范要求的相关规定,严格按照设计方案实施工程建设。 2、施工方案 施工步骤: 1、定位放线 放线时,首先应进行建筑定位和标高引测,然后根据基础的底面尺寸、埋置深度、土质好坏等不同情况,考虑施工需要,从而定出挖土边线和进行放灰线工作。可用装有石灰粉末的长柄勺靠着木质板侧面,边撒边走,在地上画出灰线,标出基础挖土的界限。 2、基坑开挖 古城观音峡和古城增明村基站时新址新建站点,在基坑

相关文档
相关文档 最新文档