文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下工程防水等级标准

地下工程防水等级标准

地下工程防水等级标准
地下工程防水等级标准

明挖法地下工程防水设防

暗挖法地下工程防水设防

防水层施工环境气温条件

地下防水工程的分项工程

细部构造

本节适用于防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造。

防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带等细部构造,应采用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条等高分子防水材料和接缝密封材料。

变形缝的防水施工应符合下列规定:

1.止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象;

2.中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定

3.变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应效正止水带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水带内外侧混凝土应均匀,保持止水带位置正确、平直,无卷曲现象;

4.变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。

施工缝的防水施工应符合下列规定:

1.水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土;

2.垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土;

3.施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽内;

4.施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、牢定牢靠。

后浇带的防水施工应符合下列规定:

1.后浇带应在其俩侧混凝土龄期达到42d后再施工

2.后浇带的接缝处理应符合本规范第4.7.4条的规定;

3.后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于俩侧混凝土;

4.后浇带混凝土养护时间不得少于28d。

穿墙管道的防水施工应符合下列规定:

1穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理;

2.穿墙管处防水层施工前,应将套管内表面清理干净;

3.套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧;

4.穿墙管外侧防水层应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时,应按设计要求施工。

埋设件的防水施工应符合下列规定:

1.埋设件端部或预留孔(槽)底部的混凝土厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,必须局部加厚或采取其他防水措施;

2.预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层,应与孔(槽)外的结构防水层,应与孔(槽)外的结构防水层保持连续;

3.固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环;采用工

具式螺栓或螺栓加堵头做法,拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实。

密封材料的防水施工应符合下列规定:

1.检查粘结基层的干燥程度以及接缝的尺寸,接缝内部的杂物应清除干净;

2.热罐法施工应自下向上进行并尽量减少接头,接头应采用斜搓;密封材料熬制及浇灌温度,应按有关材料要求严格控制;

3.冷嵌法施工应分次将密封材料嵌填在缝内,压嵌密实并与缝壁粘结牢固,防止裹入空气。接头应采用斜搓;

4.接缝处的密封材料底部应嵌填背衬材料,外露密封材料上应设置保护层,其宽度不得小于100mm

防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按全数检查。

地下防水隐蔽工程验收记录应包括以下主要内容:

1.卷材、涂料防水层的基层;

2.防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位;

3.变形缝、施工缝等防水构造的做法;

4.管道设备穿过防水层的封固部位;

5.渗排水层、盲沟和坑槽;

6.衬砌前围岩渗漏水处理;

7.基坑的超挖和回填。

地下建筑防水工程的质量要求:

1.防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求;

2.防水混凝土应密实,表面应平整,不得有漏筋、蜂窝等缺陷;裂缝宽度应符合设计要求;

3.水泥砂浆防水层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷;防水层厚度应符合设计要求;

4.卷材接缝应粘结牢固、封闭严密,防水层不得有损伤、空鼓、皱折等缺陷;

5.涂层应粘结牢固、封闭严密,防水层不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、皱折等缺陷;涂层厚度应符合设计要求

6.塑料板防水层应铺设牢固、平整,搭接焊缝严密,不得有焊穿、下垂、绷紧现象;

7.金属板防水层焊接缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷;保护涂层应符合设计要求;

8.变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设计要求。

特殊施工法防水工程的质量要求:

1.内衬混凝土表面应平整,不得有孔洞、露筋、蜂窝等缺陷;

2.盾构法隧道衬砌自防水、衬砌外防水涂层、衬砌接缝防水和内衬结构防水应符合设计要求;

3.锚喷支付、地下连续墙、复合式衬砌等防水构造应符合设计要求。

排水工程的质量要求:

1.排水系统不淤泥、不堵塞,确保排水畅通;

2.反滤层的砂、石粒径、含沙量和层次排列应符合设计要求;

3.排水沟断面和坡度应符合设计要求

注浆工程的质量要求:

1.注浆孔的间距、深度及数量应符合设计要求;

2.注浆效果应符合设计要求;

3.地表沉降控制应符合设计要求。

检查地下防水工程渗漏水量,应符合本规范第3.0.1条地下工程防水等级标准的规定。

地下防水工程验收后,应填写子分部工程质量验收记录,随同工程验收的文件和记录交建设单位和施工单位存档。

地下工程防水技术规范)

《地下工程防水技术规范》在修编过程中,修编组经过广泛地调查研究和收集资料,在总结我国地下工程防水近年来实践经验的基础上,参考有关国际标准,并广泛征球全国有关单位的意见,对《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208-83)、《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87)中设计、施工方面的内容进行了修订。这次修订的主要内容有:在整体结构上,按地下工程结构主体防水、细部构造防水、排水的思路重新划分章节,进行改写;在设计内容中,增加了对防水等级标准进行量化、对采用不同施工方法的地下工程制定相应防水设计方案等内容;对常用防水方法和材料进行了较大的修改,增加了“塑料防水板防水层”的内容,对选用的材料提出了相应的技术性能指标,对防水混凝土抗渗等级的选取提出了新的规定;在细部构造防水内容中,增加了“预留通道接头”、“桩头”的防水做法,对变形缝的设计、施工补充了有关内容;增加了“逆筑结构”有关防水做法。经修订,原规范(GBJ108-87)10章32节179条现为10章36节285条,这将为保证地下工程防水质量发挥重要作用。 目录 1 总则 2 术语 3 地下工程防水设计 4 地下工程混凝土结构主体防水 5 地下工程混凝土结构细部构造防水 6 地下工程排水 7 注浆防水 8 特殊施工法的结构防水 9 地下工程渗漏水治理 10 其他规定 附录A 安全与环境保护 经中华人民共和国住房和城乡建设部第172号公告批准,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)为新的国家标准。该标准将于2009年4月1日起实施。其中,第3.1.4、3.2.1、3.2.2、4.1.22、4.1.26、(1.2)、5.1.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)同时废止。新的《地下工程防水技术规范》(以下简称“新规范”)与原规范主要内容的差异为: 1.提高了防水等级为二级的地下工程防水设防标准 1.1 除工业与民用建筑外,新规范大幅度地提高了其他地下工程防水设防的标准,其湿渍面积由原规范规定不应大于总防水面积的6/1000提高到2/1000;任意100㎡防水面积上的湿渍不应超过4处减少到3处。同时对隧道工程还增加了具体渗漏水量化的要求,要求其平均渗漏量不应大于0.05L/㎡.d,任意100㎡防水面积上的渗漏量不应大于0.15L/㎡.d。使该标准在贯彻执行中,更具有可操作性。

地下工程防水等级划分

2010-01 -06 15:34:41| 分类:防水| 字号订阅 地下工程防水等级标准: 防水等级一级:不允许渗水,结构表面无湿渍 防水等级二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍; 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 1 %。,单个湿渍面积不大于0.1 ,任意 100防水面积不超过1处;其他地下工程:湿渍总面积不大于总防 水面积的6 %。,单个湿渍面积不大于0.2 ,任意100的防水面积不超过4处。防水等级三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 单个湿渍面积不大于0.3 ,单个漏水点的漏水量不大于 2.5L/d ,任意100防水面积不超过 7处。 防水等级四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2L /d ,任意100防水面积的平均漏水量不大于4L/d 屋面防水等级划分: 屋面防水的等级划分,是屋面防水的能力,一般根据施工工艺和选用的防水材料。 各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。 1、屋面1级防水: 应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑; 防水层合理使用年限:25年; 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、细石混凝土等材料; 设防要求:三道或三道以上防水设防。 2、屋面2级防水:

应用场合:重要的建筑和高层建筑;防水层合理使用年限:15年;

防水层选用材料: 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、 高分子防水 涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;设防要 求:两道防水设防。 3、 屋面3级防水: 应用场合:一般的建筑; 防水层合理使用年限: 10年; 防水层选用材料: 宜选用三毡四油沥青防水卷材、 高聚物改性沥青防水卷材、 水卷材、金 属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等 材料; 设防要求:一道防水设防。 4、 屋面4级防水: 应用场合:非永久性的建筑; 防水层合理使用年限: 5年; 防水层选用材料:可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等 材料 设防要求:一道防水设防。 合成高分子防水卷材、 金属板材、合成 合成高分子防

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工

地下防水工程二级要求

地下室防水等级为二级 GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》2002年4月1日起施行, GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》2012年10月1日起施行 防水等级:3.0.1 地下工程质量防水等级分为4级,各级标准应符合表3.0.1 的规定表3.0.1 地下工程防水等级标准 地下工程防水等级标准的依据是:防水等级为2 级的工程,不允许有漏水,结构表面可有少量湿渍。过去《地下工程防水技术规范》中曾给出渗漏量为0.025—02 L/m2d的指标,由于这一量值较小,难以准确检测,会给工程验收带来一定的困难。经过对大量观测数据的分析,在通风不好、工程内部湿度较大的情况下,我们得到了一些有价值的数据。多年来,铁道、隧道等部门采用量测任意

100m2防水面积上湿渍总面积、单个湿渍的最大面积。湿渍个数的办法来判断,已得到工程界的认可。同样,对工业与民用建筑地下工程也提出不同的量化指标。 当工程的防水等级为1—3级时, 凝土的粘结表面增设一至两道其他防水层,称谓“ 多道设防” 一道防水设防的涵义应是具有单独防水能力的一个防水层。多道设防 时,所增设的防水层可采用多道卷材,亦可采用卷材、涂 料、刚性防水复合使用。多道设防主要利用不同防水材料的材性,体现地下防水工程“刚柔相济”的设计原则。 4.4.2涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。 说明:442地下结构属长期浸水部位,涂料防水层应选用具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性和耐菌性的涂料。 按地下工程应用防水涂料的分类,有机防水涂料主要包括合成橡胶类、合成树脂类和橡胶沥青类。氯丁橡胶防水涂料、SBS改性沥青防水涂料等聚合物乳液防水涂料,属挥发固化型;聚氨酯防水涂料属反应固化型。 4.4.3防水涂料厚度选用应符合表443的规定: 表4.4.3 防水涂料厚度(mm)

地下工程防水技术规范

地下工程防水技术规范(G B50108-2008): 单选题: 1、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):附建式の全地下或半地下工程の防水设防高度,应高出室外地坪高程()以上。B A.250mm B.500mm C.1000mm D.1500mm 2、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):地下工程迎水面主体结构应采用(),并应根据防水等级要求采取其他防水措施。C A.水工混凝土 B.纤维混凝土 C.防水混凝土 D.结构混凝土 3、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):地下工程の防水等级应分为()级。B A.三 B.四 C.五 D.六 4、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):地下工程の防水等级中,防水标准要求最高の为()级。A A.一 B.二 C.三 D.四 5、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):防水等级为二级时,按照地下工程防水标准,任意100m2防水面积上の湿渍不超过()处,单个湿渍の最大面积不大於()m2。C A.2 0.2 B.1 0.1 C.2 0.1 D.1 0.2 6、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):对於人员经常活动の场所,防水工程应达到()级防水等级。B A.一 B.二 C.三 D.四 7、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):明挖法地下工程後浇带必须采

用の防水措施是()。A A.补偿收缩混凝土 B.外贴式止水带 C.遇水膨胀止水条(胶) D.防水密封材料 8、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):防水混凝土拌合物在运输後如出现离析,()。B A.必须现场振捣後使用 B.必须进行二次搅拌 C.全部废弃,不能使用 D.必须掺入合格砼一起使用 9、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):水准施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然後铺设净浆或涂刷混凝土介面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺()厚の1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。C A.10~30mm B. 20~40mm C. 30~50mm D. 40~60mm 10、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):大体积防水混凝土の施工,炎热季节施工时,混凝土入模温度不应大於()℃。B A.28 B.30 C.32 D.34 11、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为()mm,双层施工宜为()mm。D A. 4~6 8~10 B. 6~8 8~10 C. 4~6 10~12 D. 6~8 10~12 12、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):水泥砂浆防水层终凝後,应及时进行养护,养护温度不宜低於5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少於()。B A.7d B.14d C.21d D.28d

地下工程防水技术规范

地下工程防水技术规范

地下工程防水技术规范-地下工程混凝土 一般规定 1、防水混凝土应通过调整配合比,掺加外加剂、掺合料配制而成,抗渗等级不得小于S6。 2、防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)。 施工 1、防水混凝土的配合比,应符合下列规定: 1) 水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3; 2) 砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%; 3) 灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;

4) 水灰比不得大于0.55; 5) 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm; 6) 掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%; 7) 防水混凝土采用预拌混凝土时,缓凝时间宜为6—8h。 2、防水混凝土配料必须按配合比准确称量。计量允许偏差不应大于下列规定: 1) 水泥、水、外加剂、掺合料为±1%; 2) 砂、石为±2%。 3、使用减水剂时,减水剂宜预溶成一定浓度

的溶液。 4、防水混凝土拌合物必须采用机械搅拌,搅拌时间不应小于2min。掺外加剂时,应根据外加剂的技术要求确定搅拌时间。 5、防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。 6、防水混凝土必须采用高频机械振捣密实,振捣时间宜为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振、欠振和超振。渗加引气剂或引气型减水剂时,应采用高频插入式振捣器振捣。 7、防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应遵守下列规定: 1) 墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表

地下防水工程质量验收规范GB50208-2011试题

<<地下防水工程质量验收规范>>(GB50208-2011) 试题 一、单选题 1、防水混凝土结构厚度不应小于()。 A、200mm B、250mm C、300mm D、180mm 正确答案:B(P10 4.1.19节) 2、卷材防水层基层阴阳角应做成圆弧或45℃坡角,在转角处、变形缝、施工缝、 穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于()。 A、250mm B、300mm C、350mm D、500mm 正确答案:D(P12 4.3.5节) 3、泵送混凝土在交货地点的入泵塌落度,每工作班至少检查( )次。 A、1 B、2 C、3 D、6 正确答案:B 4、采用热熔法施工的高聚物改性沥青防水卷材,施工环境气温条件为不低于 ()℃。 A、-10 B、-5 C、0 D、5 正确答案:A (P6表3.0.11 防水材料施工环境气温条件) 5、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养 护时间不得少于()天。 A、7 B、14 C、28 D、3 正确答案:C(P21 5.3.8节) 6、结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于()的静止裂缝、贯穿性裂缝等 堵水注浆。 A、0.05 B、0.1 C、0.2 D、0.3 正确答案:C(P36 8.2.1节) 二、多选题 1、原建设部《建设事业“十一五”推广应用和限制、禁止使用技术》第659号

公告中,明确为禁用产品的是() A、焦油型聚氨酯防水涂料 B、自粘聚合物改性沥青防水卷材 C、遇水膨胀止水胶 D、水泥基渗透结晶型防水涂料 E、水性聚氯乙烯焦油防水涂料 正确答案:AE 2、地下防水工程的施工,应建立各道工序的()的制度,并有完整的检查记 录。 A、监理验收 B、自检 C、交接检 D、专职人员检查 E、质监站检查 正确答案:BCD 3、对于防水混凝土的配合比,以下说法正确的是() A、水泥用量不宜少于260kg/m3 B、水泥用量不宜少于300kg/m3 C、水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 D、水胶比不得大于0.55,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 E、砂率宜为35%~40% 正确答案:ACE 4、以下说法错误的是() A、地下工程防水等级为二级的工程其防水标准为不允许漏水,结构表面无湿渍 B、地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 C、卷材接缝采用焊接法施工时,应先焊短边搭接缝,后焊长边搭接缝 D、高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,施工时卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开 E、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构

《地下工程防水技术规范》新标准

《地下工程防水技术规范》新标准 类别:规范标准8/3/2011 9:34:32 AM 点击量:84 双击自动滚屏,单击停止 新《地下工程防水技术规范》的标准解读 北京市建筑工程研究院叶林标 经中华人民共和国住房和城乡建设部第172号公告批准,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)为新的国家标准。该标准将于2009年4月1日起实施。其中,第3.1.4、3.2.1、3.2.2、4.1.22、4.1.26、(1.2)、5.1.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)同时废止。 新的《地下工程防水技术规范》(以下简称“新规范”)与原规范主要内容的差异为: 1.提高了防水等级为二级的地下工程防水设防标准 1.1 除工业与民用建筑外,新规范大幅度地提高了其他地下工程防水设防的标准,其湿渍面积由原规范规 定不应大于总防水面积的6/1000提高到2/1000;任意100㎡防水面积上的湿渍不应超过4处减少到3处。同时对隧道工程还增加了具体渗漏水量化的要求,要求其平均渗漏量不应大于0.05L/㎡.d,任意100㎡防水面积上的渗漏量不应大于0.15L/㎡.d。使该标准在贯彻执行中,更具有可操作性。 1.2 对处于冻融侵蚀环境中地下工程混凝土的抗冻融循环由原规范不得少于100次提高到不得少于300次,以利于提高地下工程的使用寿命,这是贯彻节能减排的重要措施。 2.增加了通过近年工程实践证明是行之有效的新型防水材料 2.1 在主体结构和施工缝的防水措施中,分别增加了膨润土防水材料和渗透结晶型防水材料与预埋注浆管等,这些措施有利于提高防水工程质量。 2.2 在卷材防水中,增加了本体自粘聚合物沥青防水卷材(含聚酯毡胎体和无胎体)、高分子自粘胶膜防 水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材与膨润土防水材料。 3.对部分防水材料提高了性能指标或防水层厚度的要求 3.1 有机和无机防水涂料以及塑料防水板在新、旧规范中的性能对比见表3.1-1、表3.1-2和表3.1-3。 表3.1-1有机防水涂料在新、旧规范中的性能对比

地下室防水规范标准

地下室防水工程规范 第一章总则 1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要 求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和 验收。 1.0.3 地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵守“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。 1.0.4 地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结 构、新技术。 1.0.5 地下工程防水的设计和施工处应遵守本规范规定外,还应符合其它有关的国家现行标 准、规范的规定。 第二章地下工程防水设计 第一节一般规定 2.1.1 地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。 2.1.2 城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。 2.1.3 地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由 于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。 2.2.4 地下工程的防水,宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用 其它防水措施。 2.1.5 变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。 2.1.6 地下管沟、地漏、出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。 2.1.7 防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料 一、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况; 二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;

《地下防水工程质量验收规》-GB50208-2011

《GB50208-2011》地下防水工程中,防水材料施工环境气温条件:高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材:冷粘法、自粘法不低于5℃,热熔法不低于-10℃;有机防水涂料:溶剂型-5~35℃,反应型、溶乳型5~35℃。 《GB50208-2011》主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土,其含气量宜控制在3%~5%。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。《GB50208-2011》地下建筑防水工程,混凝土拌制和浇筑过程控制,泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。 《GB50208-2011》防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组。 《GB50208-2011》大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3 处。 《GB50208-2011》防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。

《地下工程防水技术规范》

G B50108-2001《地下工程防水技术规范》 强制性条文 3.1.8 地下防水设计内容应包括: 1、防水等级和设防要求; 2、防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标,质量保证措施; 3、其他防水层选用的材料及其技术指标,质量保证措施; 4、工程细部构造的防水措施,选用的材料及其技术指标,质量保证措施; 5、工程的防排水系统,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。 3.2.1 3.2.1 地下工程防水等级标准 3.2.2 地下工程的防水等级,应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表 3.2.2选定。 3.2.2 不同防水等级的适用范围

4.1.3 4.1.3 防水混凝土的设计抗渗等级 4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定: (2)裂缝宽度不得大于0.2 mm,并不得贯通; (3)迎水面钢筋保护层厚度不应小于50 mm。 防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。施工缝的施工应符合下列规定: (1) 水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。 4.3.4 卷材防水层为一或二层。高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3 mm,单层使用时,厚度不应小于4 mm,双层使用时,总厚度不应小于6 mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5 mm,双层使用时,总厚度不应小于2.4 mm。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300 mm。 5.1.4 用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30 mm。当计算沉降差值大于30 mm时,应在设计时采取措施。

地下工程防水技术规范GB50108-2008

地下工程防水技术规范(GB 50108-2008): 单选题: 1、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程()以上。B A.250mm B.500mm C.1000mm D.1500mm 2、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):地下工程迎水面主体结构应采用(),并应根据防水等级要求采取其他防水措施。C A.水工混凝土 B.纤维混凝土 C.防水混凝土 D.结构混凝土 3、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):地下工程的防水等级应分为()级。B A.三 B.四 C.五 D.六 4、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):地下工程的防水等级中,防水标准要求最高的为()级。A A.一 B.二 C.三 D.四 5、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):防水等级为二级时,按照地下工程防水标准,任意100m2防水面积上的湿渍不超过()处,单个湿渍的最大面积不大于()m2。C A.2 0.2 B.1 0.1 C.2 0.1 D.1 0.2 6、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):对于人员经常活动的场所,防水工程应达到()级防水等级。B A.一 B.二 C.三 D.四 7、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):明挖法地下工程后浇带必须采用的防水措施是()。A A.补偿收缩混凝土 B.外贴式止水带 C.遇水膨胀止水条(胶) D.防水密封材料 8、地下工程防水技术规范(GB 50108-2008):防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,()。B

地下工程防水技术规范GB

地下工程防水技术规(GB 50108-2008): 单选题: 1、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程()以上。B A.250mm B.500mm C.1000mm D.1500mm 2、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):地下工程迎水面主体结构应采用(),并应根据防水等级要求采取其他防水措施。C A.水工混凝土 B.纤维混凝土 C.防水混凝土 D.结构混凝土 3、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):地下工程的防水等级应分为()级。B A.三 B.四 C.五 D.六 4、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):地下工程的防水等级中,防水标准要求最高的为()级。A A.一 B.二 C.三 D.四 5、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):防水等级为二级时,按照地下工程防水标准,任意100m2防水面积上的湿渍不超过()处,单个湿渍的最大面积不大于()m2。C

A.2 0.2 B.1 0.1 C.2 0.1 D.1 0.2 6、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):对于人员经常活动的场所,防水工程应达到()级防水等级。B A.一 B.二 C.三 D.四 7、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):明挖法地下工程后浇带必须采用的防水措施是()。A A.补偿收缩混凝土 B.外贴式止水带 C.遇水膨胀止水条(胶) D.防水密封材料 8、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,()。B A.必须现场振捣后使用 B.必须进行二次搅拌 C.全部废弃,不能使用 D.必须掺入合格砼一起使用 9、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺()厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。C A.10~30mm B. 20~40mm C. 30~50mm D. 40~60mm 10、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):大体积防水混凝土的

《地下防水质量验收规范》GB50208-2011

?地下防水工程工程质量验收规范? 1、地下工程防水等级分1、 2、 3、4级。P9 2、地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。P10 3、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm 以下。P11 4、各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查。P11 5、防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。P12 6、防水混凝土砂氯离子含量不得大于0.06%。P12 7、防水混凝土水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。P12 8、当防水混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。P13 9、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。P13 10、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。P13 11、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。P14 12、防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、﹣5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。P14 13、水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。P14

地下防水工程质量验收规范

地下防水工程质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3 地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4 地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3 基本规定 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1 的规定。 表3.0.1 地下工程防水等级标准 防水等级防水标准 1 级不允许渗水,结构表面无湿渍 2 级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1‰;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2‰;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2;其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m2.d),任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/(m2.d) 3 级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4 级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m2.d),任意100m2防水面积上的平均漏量不大于4L/(m2.d) 3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主

地下室防水工程施工质量检验标准.doc

地下室防水工程施工质量检验标准 一、渗漏分析 1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患 2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。 二、渗漏治理原则与内容1、治理原则 在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。 2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。 2、修漏工艺流程 基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。 3、修漏操作要点 先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。 b、剔凿和堵漏水点 剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成

2019年地下工程防水技术规范.doc

地下工程防水技术规范-地下工程混凝土 一般规定 1、防水混凝土应通过调整配合比,掺加外加剂、掺合料配制而成,抗渗等级不得小于S6。 2、防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)。 施工 1、防水混凝土的配合比,应符合下列规定: 1) 水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3; 2) 砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%; 3) 灰砂比宜为1:1.5~1:2.5; 4) 水灰比不得大于0.55; 5) 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm; 6) 掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%; 7) 防水混凝土采用预拌混凝土时,缓凝时间宜为6—8h。 2、防水混凝土配料必须按配合比准确称量。计量允许偏差不应大于下列规定: 1) 水泥、水、外加剂、掺合料为±1%; 2) 砂、石为±2%。 3、使用减水剂时,减水剂宜预溶成一定浓度的溶液。 4、防水混凝土拌合物必须采用机械搅拌,搅拌时间不应小于2min。掺外加剂时,应根据外加剂的技术要求确定搅拌时间。 5、防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

6、防水混凝土必须采用高频机械振捣密实,振捣时间宜为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振、欠振和超振。渗加引气剂或引气型减水剂时,应采用高频插入式振捣器振捣。 7、防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应遵守下列规定: 1) 墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm; 2) 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 8、施工缝的施工应符合下列规定: 1) 水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm 厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土; 2) 垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,并涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土; 3) 选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的60%; 4) 遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内; 5) 采用中埋式止水带时,应确保位置准确、固定牢靠。 9、大体积防水混凝土的施工,应采取以下措施: 1) 在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度; 2) 采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料; 3) 掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂; 4) 在炎热季节施工时,采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施; 5) 混凝土内部预埋管道,进行水冷散热; 6) 采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃。养护时间不应少于14d。 10、防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后

《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

地下建筑防水等级划分

地下建筑防水等级划分 设计人员在进行防水设计时,要根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求等来确定防水等级,然后根据防水等级、防水层耐用年限来选用防水材料和进行构造设计。工程防水等级: 1 级不允许渗水,结构表面无湿渍 2 级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1%,单个湿渍面积不大于0.1m2,任意100 m2防水面积不超过一处 其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的6%,单个湿渍面积不大于0.2 m2,任意100 m2防水面积不超过4处 3 级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面积不超过7处 4 级有漏水点,不得有线流和漏泥砂。整个工程平均漏水量不大于2L/ m2.d,任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/ m2.d 说明:当前,提出一个符合我国地下工程实际情况的防水标准是十分必要的,本条文是根据国内工程调查资料,参考国外有关规定数值,结合地下工程不同要求和我国地下工程实际,按不同渗漏水量的指标将地下工程防水划分为四个等级。地坪漆施工工艺一、基层要求及表面处理 1、新混凝土至少养护28天,不得使用影响养护粘结,渗透性能的加气剂及附加剂。旧混凝土表面可能存在的涂料、油污与化学药品

等必须进行脱脂去污处理。 2、处理后的表面用高标号的混凝土找平。 3、为去除粘附不牢固的浮浆,建议采用喷砂处理,并用吸尘器吸净浮尘。 4、基层表面含水率应低于6% 二、刷底漆; 底漆的作用具有密封混凝土微孔,增加图层的粘接性能,使其它涂层与基层有良好的国度性能。底漆应用稀释的环氧树脂,以利于渗透微孔,并在固化后起到良好的锚着作用。 三、腻子找平; :刷好底漆待24小时实干后,用树脂胶泥作腻子找平基层,要求达到较为平整光滑的表面,经24小时实干后用砂纸打磨平整清除浮尘四、中间涂层 用加入一定填料(如石英粉料)的树脂漆料,在处理后的腻子找平层上涂刷,要求达到均匀、平整并达到相应的厚度。中间涂层的作用主要是起过度的作用,使其结合力更加好。 五、面层 中间涂层实干后再涂刷面漆。面漆的作用主要是起到装饰和保护作用。 面漆采用高耐磨,高光泽的聚氨酯面漆 1) 环氧地坪漆由于天气冷,固化较慢,即使加入DMP-30助剂,也无用,因为DMP-30助剂要在0度以下加入才起到作用现在这个季节加